文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 雨季施工技术措施和安全技术(2021版)

雨季施工技术措施和安全技术(2021版)

雨季施工技术措施和安全技术(2021版)
雨季施工技术措施和安全技术(2021版)

( 安全技术 )

单位:_________________________

姓名:_________________________

日期:_________________________

精品文档 / Word文档 / 文字可改

雨季施工技术措施和安全技术

(2021版)

Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people

make mistakes

雨季施工技术措施和安全技术(2021版)

一、工程概况

二、施工进度计划

根据施工现场征地、拆迁等实际情况,结合本公司的施工能力,制定总体进度计划(附横道图)。

1、施工准备及配合征地拆迁工作:

2011年1月1日-2012年6月19日

2、便道修筑:2012年6月20日-2012年7月31日

3、改移河道:2012年7月1日-2012年10月31日

4、路基施工:

(1)清理与掘除:2012年6月20日-2012年7月31日

(2)软基换填:2012年7月15日-2012年8月31日

(3)路基土石方:2012年7月1日-2012年11月15日

2013年3月15日-2013年6月15日

5、路面施工:

(1)路面底基层:2013年6月20日-2013年7月31日(2)路面基层:2013年8月1日-2013年8月31日(3)路面底面层:2013年9月1日-2013年9月25日(4)路面面层:2013年9月26日-2013年10月31日6、桥涵工程:

(1)涵洞工程:2012年6月25日-2012年11月15日2013年3月15日-2013年4月30日

(2)桥梁基础:2012年7月1日-2012年9月30日(3)桥梁墩台:2012年8月15日-2012年11月15日(4)梁体预制:2013年4月1日-2013年7月31日(5)梁体安装:2013年8月1日-2013年8月31日(6)桥面系:2013年9月1日-2013年10月31日

(7)桥梁附属:2013年11月1日-2013年11月15日7、防护及排水工程:2012年8月1日-2012年11月15日

2013年3月15日-2013年11月15日

8、现场清理:2013年11月16日-2013年12月31日

三、雨季施工方案

(一)成立雨季施工领导小组

结合本工程施工特点和施工组织设计成立雨季施工领导小组

组长:

副组长:

成员:

同时要对施工现场人员进行雨期思想教育,做到思想重视,措施得当。认真准备和落实雨季施工,真正做到有备无患。将措施的落实,人员教育、料具供应、应急抢救等具体职责落实到主控及相关部门,并明确责任人。施工过程中应经常观察各类监测点并做好监测记录,并及时反馈信息,发现异常情况及时处理。

(二)防汛物资

编制雨季施工材料计划,材料提前进场,专项使用。

(1)在防汛领导小组的统一指挥下,做到施工中所有的施工管

理人员均为防汛抢险的突击队员。准备挖掘机1台、自卸汽车2辆。

(2)现场备渣土、粒料600方,编织袋600个,铁锨、镐各6把,木桩、断道警示牌若干。

(3)准备挖掘机1台、自卸汽车2辆为抢险指定机械,保证在汛期随时调用。

(三)雨季施工主要技术措施

(1)雨季施工,注意收听天气预报及观察天气变化并做好记录,提前做好防范措施。做好防范大雨、暴雨侵害的准备工作,减少损失。

(2)对施工现场进行详细调查,疏通现状排水设施,已做好的排水设施充分利用。

(2)施工场地内做到排水畅通,因施工破坏的现况排水设施及时恢复。对于低洼处无法自然排水的地方预备排水泵,防止积水。

(3)长时间在雨季中作业的工程,应根据条件搭设防雨棚。施工中遇有暴风雨应暂停施工。

(4)在雨季施工中,对施工现场的电路及电器设备进行全部的

幕墙冬雨季施工技术措施

编号:AQ-JS-07428 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 幕墙冬雨季施工技术措施Technical measures for curtain wall construction in winter and rainy season

幕墙冬雨季施工技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1、冬雨季施工技术措施 当室外平均的气温低于5℃时,即转入冬季施工阶段。建筑装饰工程和建筑结构工程一样,也须考虑冬季施工及雨季施工,以加快施工进度,提高经济效益。 要根据冬、雨季施工任务的特点,在保证竣工投产的前提下,考虑均衡施工。其原则是: a、对冬季施工有影响的分项工程或工序,如耐候胶施工避免在低于5℃的环境温度下进行施工,对刚打完耐候胶遇5℃以下低温时可采取塑料薄膜覆盖加以妥善保护; b、多雨季节施工,应合理安排施工项目,可利用雨天做一些制作性项目,晴天才做室外施工,尤其是雨天应停止电焊作业,避免安全事故,如遇到赶工需要时应设置挡雨条件。 c、雨季或雨天结构胶打胶室要关闭门窗,防止过量潮湿空气流

入。 d、在工期紧迫的情况下确须赶工且温度较低时,尤其是打耐候胶施工时应争取利用总包的热源及采暖设备,经验收合格后准使用; e、作好冬施技术培训工作。为了加强管理,施工单位在冬施前应作好冬施技术人员的培训工作; f、作好冬雨季施工期间材料、工具的储备。施工单位的技术部门应根据技术措施要求,编制冬、雨季施工材料、工具计划,由供应部门分期分批进场。 g、冬、雨季施工检查。项目部要根据施工任务特点,在进入冬施、雨施前,对各项准备工作计划进行一次全面检查。 2、冬、雨季施工的安全工作。 a、施工单位要加强冬、雨季施工安全生产的宣传教育,严格贯彻安全生产责任制,并制定有关安全措施; b、脚手架及机电设备在风雪或雨后要及时进行检查,及时清扫积雪,机械设备要注意防止雨雪淋湿,必须装置漏电保安器及安全接地,高度很大的井架要设置避雷装置,脚手架必须注意避免发生

雨季施工主要技术措施

第一节雨季施工主要技术措施 一、雨季施工总体部署: <1.1>雨季施工主要以预防为主,采用防雨措施及加强排水手段,确保雨季正常进行生产,减少季节性气候的影响。 <1.2>雨季施工重点放在防雷接地、材料进场及保管工作。 <1.3>加强雨季施工的信息反馈。 二、施工领导小组机构: 由于现场比较狭小,施工作业拥挤。为保证工程安全有序的进行,成立雨季施工领导小组,具体落实雨季施工前的各项准备工作及解决雨季施工中的生产问题。雨季施工领导小组职责如下: <1.1.1.1>雨季施工前领导小组认真组织有关人员分析雨季施工进度计划,并在进入雨季前组织各配属单位进行全面检查,落实方案措施的实施,检查施工中存在的隐患。 <1.1.1.2>进入雨季每周四定期综合检查;所需材料要在雨季施前准备好、保管好。 <1.1.1.3>作好现场和周边在建工程的协调工作。 三、雨季前准备工作: 1、雨季施工准备 1.1项目夜间应设专职的值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录,同时要

设置天气预报员,负责每天收听和发布天气情况并及时汇报。 1.2做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,作好施工现场的准备工作,其中包括临时设施、临建、临电和机械设备的防雷、防雨、防潮;现场排水;材料保管等项工作。工人宿舍、办公室、食堂、仓库等应进行全面检查,对危险建筑物应进行全面翻修加固或拆除。 1.3检查施工现场及生产生活基地的排水设施,疏通各种排水渠道,清理雨水排水口,保证雨天排水通畅。对地下室窗井及洞口,在雨施期间加以遮盖或封闭,防止雨水灌入。 2、施工现场管理 2.1施工现场应根据地形对场地进行平整,清理现场障碍物,保持现场道路畅通。道路两旁1m范围内不要堆放物品,且高度不宜超过1.5m,保证视野开阔,道路畅通。现场场地采用细石砼进行硬化处理。 2.2施工现场、生产基地的工棚、仓库、食堂等暂设工程各分管单位应在雨季前进行全面检查和整修,保证基础、道路不塌陷,房间不漏雨,场区不积水。 2.3脚手架设防雷装置,防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω,防雷引下线可利用该设备的金属结构体,但应保证电气连接,避雷针长度应为1至2m。技术、质量、安全、机电等部门在雨季前要对避雷装置作一次全面检查,确保防雷。 2.4加强天气预报收听收看工作,现场大门附近设天气预报栏。 2.5施工现场道路旁设置砖砌排水沟,上面用钢筋焊的篦子进行覆盖。保证雨后

冬雨季安全施工方案范本

整体解决方案系列 冬雨季安全施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85456冬雨季安全施工方案 Safe construction scheme in winter and rainy season 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 冬雨季施工安全措施方案 一、根据工程特点和施工进度的安排要求,在满足国家规范、安全施工管理规定的前提下,针对施工部位,认真组织有关人员分析施工特点,制定科学合理的雨季施工措施,对雨季施工项目进行统筹安排; 二、设专人负责记录天气预报,及时了解长季、短季、即时天气预报,准确掌握气象趋势,防止暴风雨突然袭击,指导施工有利于合理安排每日的工作; 三、做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临时用电、机械设备等; 四、做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设

施、临时用电、机械设备等; 五、按现场施工平面图的要求,做好现场排水,保证雨后路干,道路畅通;按照施工方案,提前做好现场排水设施,现场排水采取明沟与暗管相结合,设集水井汇水,排入市政排水管道或用水泵强制排水,保证本工程雨天施工期间现场排水畅通,在雨后地面不积水,能最大限度的减少雨水对施工的影响,确保施工生产的顺利进行。 六、提前准备好雨季施工所需的材料、雨具及设备,料场周围应有畅通的排水沟,以防积水。堆在现场的配料、设备、材料等必须避免存放在低洼处,必要时应将设备垫高,同时用油布盖好,以防雨淋日晒,并有防腐蚀措施; 七、高处作业时,应先对作业面检查、清理,做好防滑措施,并加强对安全带、安全网的检查,彻底杜绝事故隐患,确保人身安全; 八、所有机电设备应设有防雨罩或置于棚内,并有安全接零和防雷装置,移动电闸箱有防雨措施,漏电保护装置可靠,保证雨季安全用电;使用用电设备前,对其进行绝缘摇测,达不到绝缘要求的电动工具严禁使用;

弱电系统冬雨季施工技术措施(2021年)

弱电系统冬雨季施工技术措施 (2021年) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0743

弱电系统冬雨季施工技术措施(2021年) 第一节冬季施工准备 1)项目部人员应充分重视,明确岗位职责,确保冬期施工正常进行。进入冬施前,由项目部组织,对全体施工人员进行冬期施工教育,学习冬施规范、规程,做好冬施安全技术交底,以保证本工程冬期施工的质量。 2)在安排冬期施工项目时充分考虑冬期施工的可行性、重要性和经济性,将可以在常温下安排的施工项目尽量在冬施前或在冬转暖后安排,既保证了工程项目的正常进行又能节省资源。 3)做好现场的食堂、宿舍、办公用房的取暖,保证现场各项工作顺利进行。在取暖措施中尽量采用电暖设备取暖,禁止使用火堆等无安全保证行为的取暖方式。 4)现场准备

在冬季施工前,仔细检查生产、生活及消防管线和设施,做好保温工作,确保水源正常使用; 水源循环散热的露天设备(如机动车),要加防冻液或停机放水 准备足够的保温材料和防冻液。 5)材料准备 购进各种加热采暖设备; 根据施工要求,购进保温、测温器材。 第二节冬雨季施工设备、材料的管理 1)冬季施工的设备管理 进入施工现场露天存放的电气仪表设备等都要有防雨防雪设施,不容许放在低洼漏天地方,防止被水浸泡受冻。电气仪表设备要尽快运入库房,减少露天存放而增加的防护设施费用。 2)冬季施工的材料管理 进入现场的保温材料及消音材料一定要存入库房,并加盖保温苫布,不要使材料受潮和受冻。在仓库内保管的焊接材料,要保证

雨季施工技术措施

目录 一、工程概况 (2) 1、工程简介 (2) 2、自然环境 (2) 二、气象情况 (2) 三、组织管理机构及职责分工 (2) 四、排水方式及平面布置 (3) 五、防洪抢险队伍的组织及物资准备 (3) 六、施工用电、机械等的安全使用及管理要求 (3) 七、材料堆放 (4) 八、雨季施工主要技术措施 (5) 1、土方工程 (5) 2、混凝土工程 (6) 3、吊装工程 (6) 4、砌筑工程 (6) 5、架子工程 (7) 6、防水工程 (7) 7、装修工程 (8) 8、临建工程 (8) 9、以上未尽事项,均参照国家现行规范及工长、安全员的交底执行。 (8)

一、工程概况 1、工程简介 工程名称:翡翠绿洲森林半岛二期工程 工程地点:广州市增城区新塘陈家林地段 建设单位:增城香江房地产有限公司 勘察单位:广东省地质建设工程勘察院 设计单位:广东省国际工程建筑设计有限公司, 广州军区司令部建筑工程设计院(地下室人防设计)监理单位:广州市恒茂建设建立有限公司 施工单位:中国建筑二局第三建筑公司 用地面积:29411.49m2 建筑面积:175379.7m2 2、自然环境 本工程地处广州市增城新塘镇陈家林地段,邻近广深高速公路和107国道,属锦绣香江翡翠绿洲森林半岛二期工程,现场东侧紧邻源章大道,西南二侧为已成型的小区建筑,北侧为农田。工程唯一进出施工现场道路位于场地东侧,紧靠源章大道,路宽5m。 二、气象情况 广州地区一年四季雨水较多,特别是夏季多暴雨且降雨量较大。本工程施工单位多,均含半地下车库,基础施工时间相对较长,故做好施工场地的排水是本工程雨季施工技术措施的重点。 三、组织管理机构及职责分工 成立以项目经理为首的防洪抢险领导小组,组员由各栋号工长及项目安全

冬季、雨季施工安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 冬季、雨季施工安全措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3563-27 冬季、雨季施工安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 冬季施工安全措施 开展冬季施工安全生产知识的宣传、教育和培训,提高作业人员的自我防范意识和安全操作技能。根据气候变化,灵活安排不同工种工作,在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止室外作业,及时清除施工现场的积水、积雪,在采取有效的防冻、防滑措施后再进行正常施工。 加强员工生活区的管理,工人宿舍取暖设施不得采用明火取暖,禁止乱拉、乱接电器。合理有效配置消防灭火器材,严防发生火灾、爆炸事故。 加强对焊接、切割等明火作业的管理,对各类易燃、易爆物品要严格管理,合理有效配置消防灭火器材,严防发生火灾、爆炸事故。 冬季施工防冻保护措施

为保证冬季正常的生活生产工作,保证施工质量和施工效率,需要采取一些必要的措施。加工场地设在室内,在露天或没有围墙的场地施工时,在周围或来风向设临时围挡墙;临时水管做保温处理或埋地到冻土深度以下,防止水管冻裂;冬季室外管道水压试验时要确保试压期间最低环境气温在零度以上时才能进行,或者在采取了足够的保暖防冻措施后进行,试压完成后及时把系统内水排放干净;条件许可并经工程师同意时可采用气压试验。 雨季施工方案 由于本项处于杭州湾地带,为多雨地带,为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,特制定雨季施工技术措施如下: 总则 进入雨季,应提前做好雨季施工中所需各种材料、设备的储备工作。 根据所承建专业的特点,编制有针对性的雨季施工措施,并定期检查执行情况。

市政道路冬季施工方案

冬 季 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制单位: 编制时间:二0一六年十一月

目录 一、编制依据............................................ - 2 - 二、工程概况............................................ - 2 - 三、冬季施工............................................ - 2 - 1、冬季施工特点...................................... - 2 - 2、冬季施工部署...................................... - 3 - 3、冬季施工准备...................................... - 4 - 4、冬季施工技术措施.................................. - 5 - 5、冬季施工安全文明措施 ............................. - 10 - 6、冬季施工环境保护措施 ............................. - 11 -

冬雨季施工方案 一、编制依据 1、施工图纸 2、混凝土结构工程质量验收规范GB50204-2015 3、公路沥青路面施工技术规范JTG F40-2004 4、公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2012 二、工程概况 工程名称: 八路规划为东西向城市次干道,工程西起雁鸣路,东至滨河西路,道路全长698.31米,道路规划红线宽度40米,两幅路形式,双向六车道。沿线分别与雁鸣路、规划一路、规划二路、滨河西路相交,其中雁鸣路为现状道路。 本施工标段道路标准断面形式为:3.5米人行道+1.5米绿化带+13.5米车行道+3m 绿化带+13.5米车行道+1.5米绿化带+3.5米人行道=40米。车行道路面横坡度1.5%,路拱采取直线接抛物线形式,拓宽渠化段按1.5%的坡度延伸。工程管线部分包含规划给水、规划燃气、规划通讯、规划电力、规划热力、雨水、污水,其中雨水、污水由我单位施工,其它管线配合施工。 本工程计划总工期180日历天,2016年11月12日—2013年5月12日,因为经历整个冬季,温度下降至5℃以下,根据工程施工计划进度,主要针对水泥混凝土、土方工程、雨水口井及检查井砌筑三个工作内容编制了冬季施工方案,详细内容如下: 三、冬季施工 1、冬季施工特点 室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。冬期施工的特点: (1)当气温低于5℃时,混凝土强度增长明显延缓,混凝土的凝结时间也相应延缓,模板拆除时间受到限制,影响工期进度。 (2)当气温下降到冰点温度时,混凝土有遭受冻害的可能,因此在冬施期间需要采取有效措施,使混凝土尽快达到受冻前的临界强度或拆模强度。 (3)冬施技术较为复杂,而且费用较高,应根据工程实际情况,采取不同的措施和方法,达到保证质量、工期与减少成本目的。 (4)冬期施工易发生质量事故和质量隐患,而且有明显的滞后性,如混凝土工程、土方回填工程、砌体工程质量事故发生较晚,多在春融期或其后显现,由于事故发生

冬雨季施工方案70369

冬雨季施工方案 根据《建筑工程冬季施工规程》的规定;根据当地气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工,当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃即解除冬季施工。 根据有关气象资料,宜昌市夷陵区极端最低温度为℃,日平均温度稳定于5℃的起始日期为12月2日至次年的2月10日,历时71天。结合本地今年气温比往年略偏高的实际情况,为保证工程质量和施工进度,现针对性制定冬期施工措施如下: 一、施工准备工作: 1、冬期施工前,编制冬期施工方案,经技术质量科审批后进行实施。 2、防冻剂、保温材料提前提出计划,施工前到位。 3、与当地气象台保持联系及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。 4、做好冬期施工砼及掺和外加剂的试配实验工作,提出施工配合比。 5、在入冬前对住房、仓库及施工现场进行一次防冻、安全、防火等方面的检查。 6、对用电线路进行检查,不合要求的及时整改或拆除,在有火源、易起火的地方配备足够的灭火器具。 7、生活及施工用水管用锯末和草绳进行保温,对不用的水管、阀门进行拆除。 二、冬季施工措施: (1)土方工程: 按照本工程施工进度计划排列,冬期施工的土方工程回填土工程,工程计划安排是:基础施工完毕验收后,进行土方回填,现场的施工场地按照施工现场平面布置图布置好,为后续施工奠定好基础。 1、回填土施工,要求速度快。冬期填方每层铺土厚度比常温减少20-25%,预留沉降量比常温施工时适当增加。不得用含有冻土块的土料做回填土,以防冻土解冻后沉陷,引起脚手架下沉、变形。 2、本工程回填土均自场外向内运,因此机械装土是关键。每次取土时,先把表面的冻土去除抛掷不取用,装运未受冻得土。 3、在取土地点,未受冻的土应尽快装车,及时运至现场,立即回填。 4、回填前将基坑底的冰雪和杂物打扫干净。

雨季施工技术措施和安全技术(2021版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 雨季施工技术措施和安全技术 (2021版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

雨季施工技术措施和安全技术(2021版) 一、工程概况 二、施工进度计划 根据施工现场征地、拆迁等实际情况,结合本公司的施工能力,制定总体进度计划(附横道图)。 1、施工准备及配合征地拆迁工作: 2011年1月1日-2012年6月19日 2、便道修筑:2012年6月20日-2012年7月31日 3、改移河道:2012年7月1日-2012年10月31日 4、路基施工: (1)清理与掘除:2012年6月20日-2012年7月31日 (2)软基换填:2012年7月15日-2012年8月31日 (3)路基土石方:2012年7月1日-2012年11月15日

2013年3月15日-2013年6月15日 5、路面施工: (1)路面底基层:2013年6月20日-2013年7月31日(2)路面基层:2013年8月1日-2013年8月31日(3)路面底面层:2013年9月1日-2013年9月25日(4)路面面层:2013年9月26日-2013年10月31日6、桥涵工程: (1)涵洞工程:2012年6月25日-2012年11月15日2013年3月15日-2013年4月30日 (2)桥梁基础:2012年7月1日-2012年9月30日(3)桥梁墩台:2012年8月15日-2012年11月15日(4)梁体预制:2013年4月1日-2013年7月31日(5)梁体安装:2013年8月1日-2013年8月31日(6)桥面系:2013年9月1日-2013年10月31日 (7)桥梁附属:2013年11月1日-2013年11月15日7、防护及排水工程:2012年8月1日-2012年11月15日

冬季雨季施工安全措施

冬季雨季施工安全措施集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

冬季、雨季施工安全措施冬季施工安全措施 开展冬季施工安全生产知识的宣传、教育和培训,提高作业人员的自我防范意识和安全操作技能。根据气候变化,灵活安排不同工种工作,在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止室外作业,及时清除施工现场的积水、积雪,在采取有效的防冻、防滑措施后再进行正常施工。 加强员工生活区的管理,工人宿舍取暖设施不得采用明火取暖,禁止乱拉、乱接电器。合理有效配置消防灭火器材,严防发生火灾、爆炸事故。 加强对焊接、切割等明火作业的管理,对各类易燃、易爆物品要严格管理,合理有效配置消防灭火器材,严防发生火灾、爆炸事故。 冬季施工防冻保护措施 为保证冬季正常的生活生产工作,保证施工质量和施工效率,需要采取一些必要的措施。加工场地设在室内,在露天或没有围墙的场地施工时,在周围或来风向设临时围挡墙;临时水管做保温处理或埋地到冻土深度以下,防止水管冻裂;冬季室外管道水压试验时要确保试压期间最

低环境气温在零度以上时才能进行,或者在采取了足够的保暖防冻措施后进行,试压完成后及时把系统内水排放干净;条件许可并经工程师同意时可采用气压试验。 雨季施工方案 由于本项处于杭州湾地带,为多雨地带,为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,特制定雨季施工技术措施如下: 总则 进入雨季,应提前做好雨季施工中所需各种材料、设备的储备工作。 根据所承建专业的特点,编制有针对性的雨季施工措施,并定期检查执行情况。 施工期间,施工调度要及时掌握气象情况,遇有恶劣天气,及时通知项目施工现场负责人员,以便及时采取应急措施。重大吊装,高空作业、深基坑开挖、混凝土浇注等更要事先了解天气预报,确保作业安全和保证混凝土质量。

市政道路雨季施工专项方案

雨 季 施 工 方 案 建设项目名称:建设项目施工工程 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 日期:年月日

第一章工程概况 一、工程概述 1、本工程建设地点位于呈贡新区乌龙片区南北向主要干道,工程名称为新建工程,为城市次干路,道路红线宽度40m,起于呈祥街,止于南侧用地边界线,依次与小区出入口、幼儿园出入口、小学出入口相交,长度为340.76m。因在小区、幼儿园、小学旁施工,故采取施工现场搭设围挡进行全封闭施工。 2、工程规模:道路基层340.76m×40m、雨水管300-600Ⅱ级钢筋混凝土承插口管,总长815米,污水管500钢带增强螺旋波纹管,总长370米,钢筋混凝土电缆沟(1.2m×1.5m),总长258米。工程范围:道路、雨污水管、电力、交通、景观等。 第二章编制依据 一、编制的目的 本雨季专项施工方案是对施工现场进行踏勘后作出的施工部署。将按照招标文件规定,依据施工设计图要求,遵照该投标文件确定的施工原则及方案,同时根据业主、设计院和监理工程师的要求,融合以往施工经验,编制本雨季专项施工方案,用以指导现场实际施工,严格贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的方针和原则。确保优质高效地完成施工任务。 二、编制的依据 2.1、市政道路及配套工程招标文件、补遗文件、答疑文件。 2.2、地市政道路及配套工程道路工程施工设计图纸。

2.3、本公司质量体系系列文件。 2.4、公司已批复的全面的施工组织设计。 2.5、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件分析,以及我公司成熟的施工技术、管理水平、机械设备配套能力、资金投入能力和多年来从事同类工程的施工经验。 三、本专项方案遵循的主要规程规范: 《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 《施工现场临时用电安全技术规范》46-2005 《公路土工试验规程》( E40—2007); 《公路工程技术标准》(01—2003); 《工程测量规范》(50026-93); 《建筑边坡工程技术规范》 50330—2002 ; 《建筑基坑支护技术规范》120-99; 《岩土工程勘察规范》( 50021-2001); 《公路工程施工安全技术规程》(076-95); 《城镇道路工程施工与质量验收规范》( 1-2008); 第三章雨季施工措施 一、雨季施工保证体系 根据总体施工进度计划安排,本工程进入雨期施工的主要施工项目为路基路面工程、排水工程、人行道及附属工程,根据以上项目编制有针对性的雨期施工方案。 1、为保证工期,雨期施工以预防为主,采用防御措施及加强排水手段,适时调整工序施工确保雨期正常的施工生产。 2、现场成立以项目经理为首的雨期施工领导小组,负责组织实施雨期施工的各项质量保证措施,首先全面调查施工现场的地势,调

冬雨季施工技术措施

冬雨季施工技术措施 1 雨季施工保证措施 雨季来临时,为确保工程质量,使施工顺利进行,应做到防患于未然,避免产生不必要的损失。 1. 混凝土施工措施 a. 应根据雨季施工的特点,做好随时测定骨料(尤其是细骨料)的含水率,调整混凝土现场配合比。 b. 混凝土浇筑前应先前一天同南京气象部门联系,尽量避开雨期,如万一有阵雨,事先应准备好雨期施工临时振捣防雨棚和遮盖用的油布,水泵等用具,并要排出模板中的积水,若遇暴雨时必须停止施工。 2. 电机设备 a. 对现场的机电设备应搭防水棚,避免遇水漏电及损坏机器。 b. 动力、照明线路应经常检查有无破损,切勿搭设在脚手架等铁器上,防止发生漏电事故。 c. 现场道路应畅通,并做好排水工作,必要时临时道路铺设炉渣防滑。 d.临时设施应做好屋面、墙面的防水工作,同时也要做好防止暴风雨的工作,并做好排水。水泥仓库除做好防雨、防潮外,宜将水泥架空堆放。 二、雨施部署

1、雨施计划 结合本工程实际情况,项目部管理人员必须高度重视今年雨施各项工作,加强监督管理,在保证生产进度的同时,切实重点抓好雨季安全文明施工。 三、雨施措施 1、施工现场: (1)道路与场地:根据平面布置,做排水沟引到场外路边泄水井内,基坑四周砌好挡水墙,高20cm ,设导流沟引出场外,排水坡度不小于3%。同时防止四周地区水流进入场内。 (2)临时设施 雨季前要对工作生活区宿舍、仓库、食堂、办公室、现场材料库等进行一次普查,发现问题及时加固,补漏或拆除。 (3)材料准备 进场材料均要求制定防雨措施,材料组要抓紧维修、补足水泵、并准备好足够的胶皮管、防水材料、苫布等。雨施材料、设备计划提前上报公司,水泥库及其它材料库,必须采取防水措施,进场后加强防雨、防潮、料底垫高不少干30cm,码放平整并保持良好通风,进场木材必须堆放苫盖,防止雨后开裂或变形。 (4)机械设备

冬雨季施工保障措施

冬雨季施工保障措施 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

冬、雨、夜施工及保障措施 第一节冬季施工措施 一、冬季施工的时间:一般为日平均气温连续5天低于5℃为冬施开始时间,日平均气温连续高于5℃为冬施结束时间。 二、根据以前施工现场情况,熟悉掌握各楼层施工方案,合理安排施工进度,保证把各种费用降到最低点。 三、通过计算并结合本工程特点,根据初冬和严冬各时期的气温,选用合理的保温措施。 四、现场准备: (一)根据施工进度计划,材料部门提前组织有关机具、保温供暖材料的进场。 (二)各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。 (三)工地临时用水供水管道做好保温防冻工作。 (四)做好冬期施工对石材、地砖等材料所需的水泥砂浆的试验配验工作,检查施工配合比。 五、组织实施: (一)组织有关人员学习各施工方案,并向具体操作人员交底。 (二)进入冬期施工,保温人员专门组织技术培训,学习本工作范围的有关知识,明确责任,专门负责。 (三)安排专人进行气温观测,做好记录与气象部门保持联系,及时了解天气情况,防止寒流袭击,积极采取措施,现场设置测温百叶箱。

六、冬期施工的技术措施 (一)卫生间防水施工操作时间选择在上午11时至下午4时施工。 (二)雪天、严寒阶段即寒流的气候条件下不得施工防水层。 (三)入冬前组织项目部职工及施工队进行冬施安全教育工作。 (四)乳胶漆在冬期施工室内温度不宜低于5℃,相对湿度为60%,并在采暖条件下进行,室温保持均衡,,不得突然变化。同时应设专人负责测试和开关门窗,以利通风和排除湿气。 第二节雨季施工措施 一、雨季施工管理目标 雨季施工期间,加强气象预报的信息收集工作,掌握天气变化情况,预防为主,备好防雨物资和器材,确保工程雨季期间施工正常进行不受影响。对洪水、暴风雨等恶劣情况警报,应做好专项准备和应急预案。 二、雨季施工准备工作 (一)人员准备 项目部要及时组织相关施工人员,根据本装修工程现场特点制定相应措施,责任到人,对突然出现的天气变化采取应急措施,处理好雨季施工中出现的问题,确保工程施工顺利进行。 (二)防雨材料准备

市政工程雨季施工方案

目录 一、工程概况.................................... 错误!未定义书签。 工程建设概况................................ 错误!未定义书签。 水文地质概况................................ 错误!未定义书签。 二、编制依据.................................... 错误!未定义书签。 编制目的.................................... 错误!未定义书签。 编制依据.................................... 错误!未定义书签。 三、雨季施工准备................................ 错误!未定义书签。 四、雨期施工技术措施............................ 错误!未定义书签。 五、雨季施工专项措施............................ 错误!未定义书签。 路基路面工程................................ 错误!未定义书签。 沟槽开挖.................................... 错误!未定义书签。 管线施工.................................... 错误!未定义书签。 桥梁工程施工................................ 错误!未定义书签。 脚手架工程.................................. 错误!未定义书签。 人行道工程.................................. 错误!未定义书签。 六、雨季施工管理................................ 错误!未定义书签。 雨期期间现场平面布置........................ 错误!未定义书签。 雨期施工前专项检查.......................... 错误!未定义书签。 质量安全管理................................ 错误!未定义书签。 文明安全管理................................ 错误!未定义书签。 七、雨期施工机械材料设备表...................... 错误!未定义书签。

冬雨季施工方案62875

冬雨季施工方案 一、气象及水文 本标段属亚热带季风气候区,气候温暖、湿润,雨水充沛。本区降雨量随时间、地区分配不均。多年平均降雨量为1510.8毫米,年最高降雨量2595.5毫米,年最低降雨量938.5毫米。每年3-6月份为雨季,占全年降雨量的56.4%左右,无霜期286天,全年日照时数1782.8小时。 隧道区水文地质条件比较简单。钻孔内大都未揭露到地下水,或主要为钻孔输灌滞留水,说明隧道所处的深度范围内,地下水不丰富或者没有一个连续的地下水体,只可能存在小范围的封闭裂隙水,地下水应该不太丰富。但是由于岩体裂隙发育,地表入渗条件好,所以在雨季容易发育季节性的迳流水,对隧道建设有一定的影响。 现结合本工程受冬、雨季影响的施工项目,特制定相应的冬、雨季施工方案,以确保工程质量和施工安全。 二、工程概况 大庆至广州国家高速公路龙南里仁至杨村(赣粤界)段是大庆至广州国家高速公路在江西省境内的末段,也是江西三纵四横主骨架的第三纵,沿线经过江西省赣州市的龙南县和全南县,路线全长约60.845km。 本标段为B7标段,全段为分离式路基,路线走向由北向南,均处于龙南县杨村镇。标段起点桩号为K57+408.457,接B6标段终点;终点桩号左线为K59+909.125,右线为K59+902.849,为江西与广东两省交界处;路线全长2.494km(以右线计)。 本标段主要设置赣粤特长隧道,设计为分离式隧道,左线全长3270m,右线全长3290m。本标段施工隧道进口端江西境内左线(ZK58+200~ZK59+909.125)1709.1m、右线(YK58+200~YK59+902.849)1702.8m,该隧道属于公路特长隧道。 本项目主要技术标准为:主线采用双向六车道高速公路标准,设计速度100km/h,整体式路基宽33.5m,分离式路基宽16.75m,主线采用沥青混凝土路面,设计标准轴载BZZ-100KN,桥涵设计荷载为:公路-Ⅰ级。 三、雨季施工措施 1、雨季施工的管理目标 根据本标段工程的特点,雨季施工期间的工程管理目标主要为以下几点: ⑴雨季施工主要以预防为主,采用防雨措施及加强截、排水手段,确保雨季正常的施工生产,不受季节性气候的影响。 ⑵雨季的重点放在路基填挖、隧道进口明挖深基坑和砼的灌注施工,对基坑施工中易出现的土方塌陷,护坡塌方等要采取有效措施,做到大雨后能立即复工。 ⑶加强信息反馈,确保施工安全,尤其是明挖法施工围护结构受力体系在雨季的重要性要有充分的认识。 2、雨季施工的准备工作 ⑴技术准备:在雨季的施工组织安排要进行充分的优化组合,对于施工中可能发生的问题或灾害要有充分的对策,雨期前针对工程特点和工期要求,编制《防汛应急预案》,

雨季施工技术措施及冬季施工技术措施

季节性施工措施 1、雨季施工技术措施和保护措施 (1)技术措施 1)针对牡丹江市历年雨季情况和施工现场实际情况预先编制雨季施工方案,进入雨季施工后,安排专人及时了解天气情况,特别是大雨、雷电的气象预报,随时掌握气象变化情况,随时掌握气象变化情况,以便提早做好预防工作。 2)雨季时室外综合管廊应配备一定数量的抽、排水泵备用,防止综合管廊积水。雨天严禁进行管廊内管道焊接作业。 3)动力中心及联合工房蒸汽、凝结水等管道焊接应保证作业区域干燥,焊接作业前进行焊条烘干。室内湿度≥90%时不能进行焊接作业。 4)雨季施工期间在动力中心地下室配备抽、排水泵,安排专人管理,用以排除地下室的积水。 5)雨天时严禁进行联合工房屋面风机及空调设备的吊装作业。 6)根据总图利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟,以确保施工工地和临时设施的安全。 7)雨季施工前,应对施工场地原有排水系统进行检查、疏浚或加固,必要时应增加排水措施。雨季设专人负责,随时疏浚,确保施工现场排水畅通。 (2)保护措施 1)施工现场的各类临时设施,在雨季前应整修完毕,做好防护,保证不漏、不塌、不倒,周围不积水。 2)施工现场的临时设施(配电箱、闸箱、电焊机、水泵)应有可靠的防雨措施。 3)雨季前应检查照明和动力线有无混线、漏电,电杆有无腐蚀,埋设是否牢靠等,保证雨季中正常供电。 4)对已进场如复合风管板材、碳钢管、电缆等材料,配电箱、空调等设备等,应放在室内,或设立坚实的基础堆放在较高处用蓬布封盖严密等措施,进行分别处理。尤其是进场的硅酸铝保温棉、橡塑保温棉保温材料严禁被雨淋和浸泡,

必须及时采取防雨水等措施。 5)移交由我方安装的甲供设备、材料、构件等应做好防护措施,避免淋雨或浸泡。 6)剪板机、套丝机等机电加工设备做好防雨设施。 2、夜间施工技术措施和保护措施 为保证总进度计划的顺利实施,根据工程实际情况在施工的关键时期及针对滞后工序组织夜间施工。 (1)夜间施工技术措施 1)要求各专业班组认真核查各分部分项工程施工进度,查每日的实施情况,发现偏离立即上报,及时安排夜间施工。夜间施工应提前申请,申请书内容包括:申请作业时间、作业部位、作业人数、照明安排、施工负责人安排、施工人员安全技术交底情况等;项目经理审批后,经监理单位批准方可进行夜间施工。 2)联合工房厂房施工区域较大,在组织夜间施工时,应在白天做好相应施工区域的照明布置安排,照度应满足施工要求。 3)钢格栅上进行焊接、切割作业时,为防止火花飞溅引起燃烧或爆炸事故,在作业区铺设板材,防止火花下落,或将动火点下部易燃易爆物品转移。按《安全用火管理制度》中的有关规定办理动火手续,并在现场配备灭火器等消防设施。 4)管道保温前隐蔽、碳钢风管保温前隐蔽均应严格隐蔽工程检查签证制度,夜间必须进行隐蔽工程施工时,及时通知监理工程师到现场检查,并办理签证手续,未经监理工程师验收签证,不能进行下一道工序施工。严格复核、检查制度,确保各项技术质量指标准确无误,符合设计和规范的规定。 (2)夜间施工保护措施 1)钢格栅上的吊装口、预留口应设置围栏,并设置警示标志,做好夜间施工防护,保证施工机械和施工人员的安全。 2)经批准后的夜间施工,应采用低噪音机具,按规定减少噪声排放,控制强光照明灯照射角度,避免直接照射居民窗户。

冬雨季施工-安全技术交底 - 制度大全

冬雨季施工:安全技术交底-制度大全 冬雨季施工:安全技术交底之相关制度和职责,一、危险源的识别与分析1、施工人员及机械施工人员未接受安全教育培训,安全生产意识淡薄。2、煤气中毒及火灾进入冬季,天气寒冷,施工人员在宿舍取暖,由于安全意识淡薄,通风不良,容易发生煤... 一、危险源的识别与分析1、施工人员及机械施工人员未接受安全教育培训,安全生产意识淡薄。2、煤气中毒及火灾进入冬季,天气寒冷,施工人员在宿舍取暖,由于安全意识淡薄,通风不良,容易发生煤气中毒事故。取暖、临时用电及在野外用火极易引起火灾。3、高处坠落路基高边坡施工等高处作业、其他高处施工作业无护栏等防护设施,工人不正确佩带安全带等防护用具将会造成高处坠落等事故。4、触电伤害现场用电设备多,临时用电拖地架设安装,施工期间连续作业,易造成触电伤害。二、危险源的控制与预防措施1、施工人员及机械(1)组织对冬、雨季施工人员进行安全教育培训,提高工人的安全意识,使施工人员能正确佩戴劳保防护用品,严格按照安全操作规程进行施工。?天气逐渐变冷,冬季的雪雾和严寒气候给安全行车带来不利因素,为了保障安全生产,根据冬季行车的特点,结合实际情况,作业队组织召开冬季安全行车动员会,认清形势,明确任务,做好冬季安全行车的各项准备。(2)积极开展冬季安全行车的宣传教育,做到宣传第一,预防为主,防止思想麻痹发生意外。(3)上班前每个司机都要抓紧时间对车辆的防雾灯、刮水器进行一次检查。(4)对机械操作人员进行冬、雨季机械使用安全教育,同时作好防寒物资的供应工作。(5)在进入冬季之前,对所有的机械进行一次换季保养。?(6)所有使用冷却水的机械,在未加防冻液前,在停止使用后,操作人员应及时放尽机体存水,放水时应待水温度降到50-60℃时进行,机械应处于平坦位置,拧开水箱盖并打开缸体、水箱、水泵、机油散热器等所有放水阀,存水放尽后各放水阀应保持开启状态,未加注防冻液的机械设备应备案进行管理。?(7)加注防冻液前检查冷却系统不得有渗漏现象,然后再注入防冻液。加注的防冻液必须进行试验合格。?(8)使用防冻液的机械设备,在加注防冻液之前应对冷却系统进行清洗,根据要求,按比例配制防冻冷却液,在使用中应经常检查防冻液的容量和比重,不足时应添加,加注防冻液的机械设备应备案进行管理,避免误放水。?(9)内燃机启动后,应先怠速运转10-20min后在逐步加速运转。不得刚启动就加大油门。?(10)轮式机械在有雪或冰冻层的地面上应降低车速,必要时加垫草席,上下坡和转弯应时避免使用紧急制动。 (11)汽车挡风玻璃、操作室玻璃上冻后禁止用热水浇刷,防止损坏。(12)施工机械、汽车应予以保温,油箱、容器内的油料冻结时,应用热水或蒸汽化冻,严禁用火烤。?(13)每天工作完毕必须放掉储气缸的水,待水流净后再次启动运转1-2分钟。特别注意的是湿式缸套,发动机不易运转时间过长,以免因温度高烧坏防水胶圈,安全员和司机本人认真做好监督检查落实工作。?(14)因责任心不强或违反规定,造成冻坏缸体、水箱、挡风玻璃损坏及其它机件事故的按有关规定严肃处理。?(15)驾驶人员应当切实执行每天出车前的检查和保养制度。凡是发现车辆有故障,或安全附件设施有缺陷的一律不得行驶。对车辆全面检查和每天出车前检查的情况要做好书面记录。(16)遇冰雪路面跟车距离要适当拉长,车速相对降低,最好用档位控制车速,防止因使用刹车不当使车辆侧滑发生意外;踩刹车时必须点刹,切忌一脚踩死;方向使用也应切忌猛打方向。?(17)严禁驾驶人员擅自驾驶他人车辆或把车辆交给他人驾驶,严禁擅自把机动车开出工地。(18)冬季来临前,对消防器具应进行全面检查,对消防设施做好保温防冻措施。(19)对取暖设施进行全面检查,及时清除火源周围的易燃物,班组工具房、学习室、办公室所有电源盘必须安装漏电保护器,电缆固定牢固、无老化,接头无松动。严禁明火取暖,

市政道路雨季施工方案

市政道路雨季施工 方案

吉首市人民南路、世纪大道提质改造工程雨季施工方案 编制单位: 编制时间: 编制人: 审核人: 审批人: 目录

一、编制依据 (2) 二、加强雨期施工的管理工作............................ 错误!未定义书签。 三、针对实际情况采取相应措施 (3) 四、设专职测温人员 (4) 五、改变作息时间 (4) 六、物资准备 (4) 七、项目具体施工方法 (4) 八、雨季施工质量保证措施 (7) 九、施工安全措施 (8) 一、编制依据

1《纬二十九街Ⅲ标段道路工程施工图》; 《纬二十九街Ⅲ标段雨水工程施工图》; 《纬二十九街Ⅲ标段污水工程施工图》; 《纬二十九街Ⅲ标段电力管沟工程施工图》; 2纬二十九街Ⅲ标段工程施工组织设计; 3建筑工程冬施施工规程(JGJ121-9); 4砼结构工程质量验收规程(GB50204- ); 5钢筋焊接及验收规程(JGJ18-84); 6冬期施工手册(第二版); 7《西安市城市道路工程施工技术规程》(DBJ01—45—); 8《市政道路工程质量检验与评定标准》(DBJ01-11-95、DBJ01-22-95) 9《西安市给水排水管道工程施工技术规程》(DBJ01-47- )和(SZB01-99); 10《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB5768—86); 二、加强冬期施工的管理工作 1、项目部成立以项目负责人阎东山为组长,技术负责人张嘉玺为副组长的冬期施工领导小组,组员包括资料员、试验员、各班组长、专职测温员、保管员、搅拌机手等。落实、安排、管理、检查冬施工作,组员有阎卫军、相夏良、杨湘君、张研、杨少飞、杨毅。 2、落实冬期施工质量管理,落实工程质量岗位责任制,关键

相关文档