1000W以下小型电源变压器的四种绕制方法

1000W以下小型电源变压器的 四种绕制方法 江苏省泗阳县李口中学沈正中 一、电源变压器绕制 方法一:已知变压器铁芯截面积

注:经桥式整流电容滤波后的电压约是原变压器次级电压的 1.4倍。 方法二:制作一定功率的变压器 1.求铁芯面积 铁芯截面积S=是被线圈套着部位铁芯的截面积,单位:cm2,P为输出功率,单位:W ); 2.求线圈匝数 铁芯的磁感应强度可取(7000-10000Gs),通常取8000Gs,每伏匝数T=450000/(8000×铁芯截面积S); 3.求导线直径 同方法一。 例如:制作功率为20W的变压器,输出电压50V。 1.求铁芯面积 铁芯截面积S==1.25×20=1.25×4.472≈5.6 cm2 2.求线圈匝数(磁感应强度取8200高斯) 每伏匝数T=450000/(8000×S)=450000/(8200×5.6)≈9.8匝

注:下表磁感应强度B取9600 Gs 20 5.6 8.4 0.2 1848 484

例如:制作功率为20W的变压器,输出电压50V。 查上表,根据表中红色一行数据进行绕制即可。 方法四:利用图表数据制作变压器(2) 也可利用下面的“图1或图2”来计算。 如:设计一个30瓦的变压器,铁芯面积可直接从图中刻度线上得到6.8㎝2; 如果采用比较 好的铁芯片, 磁通密度可取 10000高斯, 在磁通密度的 刻度线上找到 10000Gs这个 点;在变压器 电功率的刻度 线上找到30 瓦这个点,连 接这两点,交 每伏匝数刻度 线于6.7,也就 是说每伏应该 绕6.7匝。 另外,导线的 直径可以根据 各个线圈使用 的电流,从图 中的刻度线上图1

变压器安装步骤及流程

变压器安装步骤及流程 一、设备及材料准备 变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗,电压%及接线组别等技术数据。 变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。其它材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要求,并有产品合格证。 二、主要机具 搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、鎯头,套丝板。 测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平尺,线坠,摇表,万用表,电桥及测试仪器。 三、作业条件 施工图及技术资料齐全无误。土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件强度符合设计要求。 屋面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 室内粗制地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 四、操作工艺

设备点检查 设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并做好记录。 按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否齐全,有无丢失及损坏。变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。 绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。 变压器二次搬运 变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合。最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装。变压器搬运时,应注意保护瓷瓶,最好用不箱或纸箱将高低压瓷瓶罩住,使其不受损伤。变压器搬运过程中,不应有冲击或严重震动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,以防倾斜,运输倾斜角不得超过15 度,防止内部结构变形。 大型变压器在搬运或装卸前,应核对高低压侧方向,以免安装时调换方向发生困难。 变压器稳装变压器就位可用汽车吊直接甩进变压器室内,或用道木搭设临时轨道,用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊链拉入室内合适位置。变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸与图纸相符,允许误差为±25mm, 图纸无标注时,纵向按轨道就位,横向距墙不得小于800mm ,距门不得小于1000mm 。附件安装 变压器的交接试验变压器交接试验的内容: 测量线圈连同套管一起的直流电阻;检查所有分接头的变压器的变压比;检查三相变压器的接线组别和单项变压器引出线的极性;测量线圈同套管一起的绝缘电阻;线圈连同套管一起做交流耐压试验。 变压器送电前检查变压器送电试运行前做全面检查,确认符合试运行条件时方可投入运行。变压器试运行前,必须由质量监督部门检查合格。

变压器制造工艺

隔离变压器制作工艺 一、线圈组装 1.材料确认 1.1 线架规格确认。 1.2 确认线架完整:不得有破损和裂缝。 1.3 将绕线模芯装夹在CNC绕线机上,并锁紧。 1.4 把骨架套在绕线模芯上并锁紧两侧挡板。 1.5 在骨架上包2层NMN纸(纸要包紧)接口粘胶带。 2.绕线方式 2.1次级绕线:采用均匀密绕的方式,绕线至最上层也不零乱,绕线排列整齐。(如下图) 用已选型漆包线绕初级线圈,起头引线需套纤维套管,线长150mm(套管长100mm左右,骨架处留20mm左右,其余留在骨架外面),圈数参照生产图纸。本线收尾,收尾线超出骨架后留长大于150mm。在线包中的尾线需套纤维套管并且收尾线与线圈直接垫放一张NMN纸增强绝缘。起头尾头位置应按照图纸要求,收尾引线需用麦拉胶带固定缠紧。 2.2初级绕线:采用均匀密绕的方式,绕线至最上层也不零乱,绕线排列整齐。(如下图) 用已选型漆包线型号线绕次级线圈各个绕组,留线方式参照初级线圈的留线方式进行。出线位置应符合图纸要求。 最后,在初级线圈以及次级线圈上外包3层NMN纸,纸要包紧,接口

处用麦拉胶带粘贴。 3.屏蔽层制作 用0.1*75mm铜箔绕中间屏蔽层线圈,起头位置的线头用高温胶带包裹3-5层,包覆长度15-20mm。起头线头需锡焊一根黄加绿地线引出,焊接处上下用高温胶带粘在绝缘纸上,并在线头上再覆盖一张NMN 纸,增加绝缘处理。此层线圈总圈数0.9,留线方式和长度参照初级线圈一样处理即可。 在屏蔽层线圈上外包3层NMN纸,纸要包紧,接口处用麦拉胶带粘贴。 4.包胶带 1)操作步骤 将胶带平贴线包,按图面要求的圈数包胶带.胶带结束点处在线包侧边。胶布起始点与结束处须重叠5mm以上。 2)注意事项 胶带必须拉紧包平,不可卷起,刺破或露铜线。 3)线包部分: 变压器线包部分最外层胶布破损造成线圈外露者,必须加贴胶布完全覆盖住破损处,且加贴胶布之层数须与原规定最外层胶布之层数相同,并于涂凡立水后烘烤干始可。加贴之胶布其头尾端均须伸入铁芯两侧内,且伸入铁芯两侧之胶布长以不超过铁芯之厚度为限 (胶布伸入至少达到2/3铁芯厚)。 4、浸漆 操作步骤:(如下图所示)

变压器生产流程

变压器生产流程 原材料领料 变压器图纸确认 绕组首先确认图纸是否与生产产品相符,确认其容量无误后再看线规,找出线规后确认匝数。其次确认是何种接线方式(星型和三角型),高压图纸要看其分接出头,数好出头匝数,低压看好是何种绕线方式,出头长度,换位位置,绕组的内外径,幅向大小等。 绝缘首先根据线圈内经算出纸筒纸板长宽度,其次从图纸编号找出端绝缘长度图纸,包括油道垫块和瓦楞纸油道厚度,依次找出端圈及上下铁轭绝缘 一二次侧绕组、绝缘 一次绕组 看图纸确认出头长度,用红蓝铅笔在导线标出,如果是螺旋式需不同的尺度,后一组比前一组多量出一根导线的长度,以便保持出头整齐美观。出头折弯后要用皱纹纸半迭式包一层,出头要弧度角度一致,出头整理好后用皱纹纸包三毫米厚,外用白布带绑紧(不可用紧缩带,焊接时容易烧坏)。 纸筒绕之前要先用卡尺把模具外径量准,需要加垫纸板的要裁好。纸筒纸板选一毫米为宜两头搭接绕制用紧缩带绕紧,绕制中辅助工要用锤沿着紧缩带敲紧。 圆筒式绕法端绝缘由纸条制成时,用直纹布带将其绑扎在第一匝导线上开始绕第一匝时,边绕边再线匝下面沿圆周放四处拉紧布带(紧缩带)。端绝缘的绑扎成8字形。拉紧布带将第一匝和端绝缘绑扎在一起,绕第二匝时将拉紧布带翻到上面来,绕第三匝时在压到下面去,这样曲折的将端圈拉紧。圆筒式绕组中间换位一次,换位后要用皱纹纸包一层再用半毫米纸板垫在里面用白布带绑紧。绕制时辅助工要不断的靠紧和控制幅向,层间用0.08毫米电缆纸三层绝缘,第二匝与出头要用半毫米纸板隔开以免破坏绝缘同样在底部升层时的剪刀口处也要加。 结束时两个出头要对齐,同样出头与倒数第二匝也用纸板隔开,两出头要扎紧。剪断线前要用紧缩带扎紧整个线圈。 螺旋式绕组主要是630千伏安以上的低压绕组,出头与圆筒式相同,需要注意的是出头折弯处用斜拉紧缩带与前面的拉紧布带一样压紧并一直压到结束出头并绑紧防止出头弹出和线圈张力作用。 (1) 绕组绕制要紧密无间隙

开关电源高频变压器制作方法及关键点

开关电源高频变压器制作方法及关键点 高频变压器经常出现在中频到高频转换的电路中,应用最为广泛。变压器的好坏将直接影响到高频电源的性能及安全性。接下来将介绍绕制高频逆变电源中变压器的两个关键点,只要掌握了这两点,就能轻松完成绕制。 1、多股绕制 在绕制变压器时一定要注意不要使用单一一根粗铜线来绕制,而是需要每个绕组多股细铜线的模式。因为高频交流电有集肤效应。所谓集肤效应,简单地说就是高频交流电只沿导线的表面走,而导线内部是不走电流的(实际是越靠近导线中轴电流越弱,越靠近导线表面电流越强)。采用多股细铜线并在一起绕,实际就是为了增大导线的表面积,从而更有效地使用导线。 至于截面积,我们通过举例来说明,使用直径2.5毫米与0.41毫米的单根漆包线,均能达到截面积的要求。然而,第二种方法导线的表面积大得多,第一种方法导线的表面积为:单股导线截面周长×股数×绕组总长度=2.5×3.14×1× L=7.85L,第二种方法导线的表面积为:单股导线截面周长×股数×绕组总长度=0.41×3.14×38×L=48.92L,后者是前者的48.92L/7.85L=6.2倍。导线有效使用率更高,电流更通畅,并且因为细导线较柔软,更好绕制。次级75T高压绕组用3~5根并绕即可。 02、分层分段绕制 在铜线的股数之外,层与段的分别也是变压器绕制中重要的一环。这种绕法主要目的是减少高频漏感和降低分布电容。例如上述变压器的绕法,初级分两层,次级分三层三段。 具体步骤: 第一步当中需要注意的就是绝缘纸的厚度,绝缘纸越薄越好,在绕制第一段时就将引出线头接好,用5根并绕次级高压绕组25T,线不要剪断,然后包一层绝缘纸(绝缘纸要薄,包一层即可,否则由于以下多次要用到绝缘纸,有可能容不下整个线包),准备绕初级低压绕组的一半。 第二步的关键点是预留,要在低压绕组的绕制进行到一半时,预留出多余的线头,方便在后面引出线。以下初级用“预留”一词时同理。用19根并绕3T,预留中心抽头,再并绕3T,预留引出线(尾),线剪断。在具体操作时这里还有一个技巧,即由于股数多,19股线一次并绕不太方便,扭矩张力也大,就可以分做多次,如这里可分做三次,每次用线6到7股,这样还可绕得更平整。注意三次的头、中、尾放在一起,且绕向要相同。然后又包一层绝缘纸,准备绕次级高压绕组第二段。 第三步,在进行到高压绕组的第二阶段时,可以将之前没有剪断的次级高压绕组线翻转上来(注意与前面的初级绕组线不要相碰,必要时可用绝缘纸隔开),又

变压器制造工艺

变压器制造工艺

、线圈组装 1材料确认 1. 1线架规格确认。 1.2 确认线架完整:不得有破损和裂缝。 1 . 3 将绕线模芯装夹在C N C 绕线机上,并锁紧。 1.4 把骨架套在绕线模芯上并锁紧两侧挡板。 1.5 在骨架上包2层NMf 纸(纸要包紧)接口粘胶带。 2. 绕线方式 2 .1次级绕线:采用均匀密绕的方式,绕线至最上层也不零乱 ,绕线 排列整齐。(如下图) 用已选型漆包线绕初级线圈,起头引线需套纤维套管,线长1 50m m (套管长100m m 左右,骨架处留20mn 左右,其余留在骨架外面),圈 数参照生产图纸。本线收尾,收尾线超出骨架后留长大于150mm 。 在线包中的尾线需套纤维套管并且收尾线与线圈直接垫放一张 NMN 纸增强绝缘。起头尾头位置应按照图纸要求,收尾引线需用麦拉胶带 固定缠紧。 2.2初级绕线:采用均匀密绕的方式,绕线至最上层也不零乱,绕线 隔离变压器制作工艺

排列整齐。(如下图) 用已选型漆包线型号线绕次级线圈各个绕组,留线方式参照初级线圈的留线方式进行。出线位置应符合图纸要求。 最后,在初级线圈以及次级线圈上外包3层NMN纸纸要包紧,接口处用麦拉胶带粘贴。 3.屏蔽层制作 用0 .1決75mn铜箔绕中间屏蔽层线圈,起头位置的线头用高温 胶带包裹3- 5层,包覆长度1 5 —20m起头线头需锡焊一根黄 加绿地线引出,焊接处上下用高温胶带粘在绝缘纸上,并在线头上再覆盖一张NM N纸,增加绝缘处理。此层线圈总圈数0.9,留线方 式和长度参照初级线圈一样处理即可。 在屏蔽层线圈上外包3层NMN纸纸要包紧,接口处用麦拉胶带粘 贴。 4.包胶带1)操作步骤将胶带平贴线包,按图面要求的圈数包胶带.胶带结束点处在线包侧边。胶布起始点与结束处须重叠5mn以上。 2)注意事项

变压器施工工艺方案

变压器施工工艺方案 1).施工准备 (1).设备及材料要求: 变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量、一二次额定电压、电流、阻抗电压%及接线组别等技术数据。 变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。 带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定。 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 其它材料:电焊条,防锈漆,调和漆 均应符合设计要求,并有产品合格证。 (2).主要机具: 搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊镇,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚扛。 安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活板子,榔头,套丝板。 测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 (3).作业条件: 施工图及技术资料齐全无误。 土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 变压器轨道安装完毕,并符合设计要求 墙面,屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。

2).操作工艺 (1).工艺流程: 设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→变压器吊芯检查及交接试验→送电前的检查→送电运行验收 (2).设备点件检查: 设备检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录。 按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。 变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。 绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。 (3).二次搬运: 二次搬运应由起重工作业,电工配合。采用液压手动叉车及履带式搬运车完成,并应行车平稳,尽量减少震动; 搬运过程中;不应有冲击或严重震动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在箱变重心以下,以防得超过15°,防止内部结构变形。 (4).稳装: 变压器就位可用直接就位到基础上,或用道木搭设临时轨道,用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊链拉至基础合适位置。 就位时,应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符,允许误差为25mm,图纸无标注时,纵向按轨道定位,横向不得小于800mm,距门不得小于1000mm。 安装应采取抗地震措施。 (5).附件安装 ?温度计的安装: 干式变压器的电阻温度计,一次元件应预埋在变压器内,二次仪表应安装值班室或操作台上,导线应符合仪的附加电阻效验调试后方可使用。 ?风机的安装: 风机一般已经安置在变压器底部基础槽钢,安装就位后将风机电源线与变压器外壳风机控制器进行连接,导线整理好稳固在变压器内专门的二次线槽内,

高频变压器的制作工艺

《高频变压器的制作工艺》 一.绕线 1.材料确认 1.1 BOBBIN规格之确认. 1.2不用的PIN须剪去时,应在未绕线前先剪掉,以防绕完线后再剪除时会刮伤 WIRE或剪错脚,而且可以避免绕线时缠错脚位. 1.3 确认BOBBIN完整:不得有破损和裂缝. 1.4将BOBBIN正确插入治具,一般特殊标记為1脚(斜角為PIN 1),如果图面无註明,则1脚朝机器. 1.5须包醋酸布的先依工程图要求包好,紧靠BOBBIN两侧,再在指定的PIN上先缠线(或先鉤线)后开始绕线,原则上绕线应在指定的范围内绕线 2.绕线方式 根据变压器要求不同,绕线的方式大致可分為以下几种 2.1一层密绕:佈线只佔一层,紧密的线与线间没有空隙.整齐的绕线. (如图6.1) 2.2 均等绕:在绕线范围内以相等的间隔进行绕线;间隔误差在20%以内可以允收.(如图6.2) 2.3 多层密绕:在一个绕组一层无法绕完,必须绕至第二层或二层以上,此绕法分為三种情况: a.任意绕:在一定程度上整齐排列,达到最上层时,佈线已零乱,呈凹凸不平状况,这是绕线中最粗略的绕线方法 . b.整列密绕:几乎所有的佈线都整齐排列,但有若乾的佈线零乱(约佔全体30%,圈数少的约佔5%REF). c.完全整列密绕:绕线至最上层也不零乱,绕线很整齐的排列著,这是绕线中最难的绕线方法. 2.4 定位绕线:佈线指定在固定的位置,一般分五种情况 (如图6.3)

2.5 并绕:两根以上的WIRE同时平行的绕同一组线,各自平行的绕,不可交叉.此绕法大致可分為四种情况:(如图6.4) 图6.4 3.注意事项: 3.1当起绕(START)和结束(FINISH)出入线在BOBBIN同一侧时,结束端迴线前须贴一块横越胶布(CROSSOVER TAPE)作隔离。 3.2出入线於使用BOBBIN之凹槽出线时,原则上以一线一凹槽方式出线,若同一PIN有多组可使用同一凹槽或相邻的凹槽出线,唯在焊锡及装套管时要注意避免短路。 3.3 绕线时需均匀整齐绕满BOBBIN绕线区為原则,除工程图面上有特别规定绕法时,则以图面為準。 3.4变压器中有加铁氟龙套且有折回线时,其出入线所加之铁氟龙套管须与 BOBBIN凹槽口齐平(或至少达2/3高),并自BOBBIN凹槽出线以防止因套管过长造成拉力将线扯断。但若為L PIN水平方向缠线,则套管应与 BOBBIN边齐平(或至少2/3长)。(如图3 )

电机与变压器教 案2 (小型单相变压器的制作)

教案正页序号2

教案附页 2、小型变压器的设计 四、课题 所需的相 (一)自耦变压器 1、单相自耦变压器 2、三相自耦变压器自 压 仅 降压,只要 入、输出对 下,就变成 压 器。

入低压侧,这是很不安全的,所以低压侧应有防止过电压的保护措施。 2)如果在自耦变压器的输入端把相线和零线接反,虽然二次侧输出电压大小不变,仍可正常工作,但这时输出“零线”已经为“高电位”,是非常危险的。 (3). 自耦变压器输出功率 S2=U2I2=U2(I+I1)=U2 I +U2I1=S’2+S’’2 S’2为绕组之间电磁感应传递的能量,而S’’2为电路直接从一次侧传递的能量。 从U2I1= S’’2可导出:S’’2=S2/K 通常,自耦变压器变比K=1.2~2的状态下,优点明显。(二)仪用互感器 1、电流互感器工作原理 电流互感器结构上与普通双绕组变压器相似,也有铁心和一次侧、二次侧绕组,但它的一次侧绕组匝数很少,只有一匝到几匝,导线都很粗。电流互感器的二次侧绕组匝数较多,它与电流表或功率表的电流线圈串联成为闭合电路,由于这些线圈的阻抗都很小,所以二次侧近似于短路状态。由于二次侧近似于短路,所以互感器的一次侧的电压也几乎为零,因为主磁通正比于一次侧输入电压,总磁势为零。 2、电压互感器工作原理路中,流电流,被

电压互感器的原理和普通降压变压器是完全一样的,不同的是它的变压比更准确;电压互感器的一次侧接有高电压,而二次侧接有电压表或其他仪表(如功率表、电能表等)的电压线圈。因为这些负载的阻抗都很大,电压互感器近似运行在二次侧开路的空载状态, U2为二次侧电压表上的读数,只要乘变比K就是一次侧的高压电压值。 仪用互感器的结构和使用注意事项比较 比较 内容 电流互感器电压互感器 结构一次绕组匝数很少,只 有一匝到几匝,导线都 很粗,串联在被测的电 路中; 二次绕组匝数 较多,二次侧近似于短 路状态。运行中二次侧 不得开路。一次侧接有高电压,而二次侧近似开路状态,运行中,二次侧不能短路。

电力变压器安装工艺标准

3.1 工艺流程: 设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→变压器吊芯检查及交接试验→送电前的检查→送电运行验收 3.2 设备点件检查: 3.2.1 设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录。 3.2.2 按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否齐全,有无丢失及损坏。 3.2.3 变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。 3.2.4 油箱封闭是否良好,有无漏油、渗油现象,油标处油面是否正常,发现问题应立即处理。 3.2.5 绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。 3.3 变压器二次搬运: 3.3.1 变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合。最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装,距离较长最好用汽车运输,运输时必须用钢丝绳固定牢固,并应行车平稳,尽量减少震动;距离较短且道路良好时,可用卷扬机、滚杠运输。变压器重量及吊装点高度可参

照表2-24及表2-25。 树脂浇铸干式变压器重量表2-24 3.3.2 变压器吊装时,索具必须检查合格,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,上盘的吊环仅作吊芯用,不得用此吊环吊装整台变压器(图2-63)。 图2-63 3.3.3 变压器搬运时,应注意保护瓷瓶,最好用木箱或纸箱将高低压

瓷瓶罩住,使其不受损伤。 3.3.4 变压器搬运过程中;不应有冲击或严重震动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,以防倾斜,运输倾斜角不得超过15°,防止内部结构变形。 3.3.5 用干斤顶顶升大型变压器时,应将千斤顶放置在油箱专门部位。 3.3.6 大型变压器在搬运或装卸前,应核对高低压侧方向,以免安装时调换方向发生困难。 3.4 变压器稳装: 3.4.1 变压器就位可用汽车吊直接甩进变压器室内,或用道木搭设临时轨道,用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊练拉入室内合适位置。 3.4.2 变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符,允许误差为±25mm,图纸无标注时,纵向按轨道定位,横向距离不得小于800mm,距门不得小于1000mm,并适当照顾屋内吊环的垂线位于变压器中心,以便于吊芯,干式变压器安装图纸无注明时,安装、维修最小环境距离应符合图2-64要求。

电源变压器的可靠性

电源变压器的可靠性 电源变压器的可靠性 引言 搞好产品的可靠性,同时能带动企业产品的质量,提高企业的产品信誉,为开辟企业的产品市场打好扎实的基础,为此对产品提高可靠性作为头等大事。必须要做好以下三个方面的工作:一是设计方面;二是工艺方面;三是检验手段。 1 设计方面 如何设计出适销对路的高质量的变压器,而且物美价廉,这是每一个设计者都在追求的目标。因此在对产品进行设计前,先到广大用户中去作市场调查,亲自倾听用户对产品使用后的反映并着手如何改进,使产品在设计中不断完善。在设计过程中,设计者在选定参数时必须以本厂的工艺水平为基础,如选取铁蕊迭片系数、损耗以及磁通密度等参数。同时在设计中应尽量选用可以控制的操作工艺来生产,不用或少用易受操作工人技术水平高低而影响产品质量的产品设计(尤其是线圈外径要有一定余量)。此外,在设计时还要考虑一些具体问题,如消除绝缘介质中的局部过高场强;消除任何结构中的局部过热现象;采用良好的绝缘结构;选用合适的绝缘材料和绝缘距离等等。 1.1选择符合安全性要求的材料 从一些资料可以看到,有国外标准,如美国UL1411标准则要求耐压3.5Kv 50Hz 1min;从日本田渊株式会社的产品样品上了解到IEC65标准要求电视机电源变压器耐压3 KV 50Hz 1min;而德国VDE标准则要求耐压4KV 50Hz 1min,另外关于产品阻燃问题UL1411中规定变压器进行15天异常工作试验,不得发生着火和击穿,而UL1410则规定变压器进行明火燃烧试验应在15秒内自熄,因此我们首先要采用标准化可靠性高的另部件和原材料。 变压器用料主要有三类: (1)导电材料 (2)磁性材料 (3)绝缘材料 在选用上述材料时,应当考虑的安全性要求,安全性要求主要是防触电和防着火一般变压器选用的材料在耐压和阻燃方面均谨慎选择,其数据见表1所示,以上海双灯照明电器有限公司优质产品DB—34—463型电源变压器为例。 材料在使用中,主要部位必须采用耐压高,阻燃性能好的材料,例为骨架材料、线圈外包材料、浸材料以及焊片套管等,而非主要部位的地方可不必苛求。

变压器施工规范.

变压器、箱式变电所安装施工规范 1、范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程干式变压器和箱式变电所的安装。 2、施工准备 2.1 设备及材料要求 变压器、箱式变电所、型钢、紧固件等。 2.1.1 变压器的规格型号及容量符合施工图纸设计要求。并有合格证、出厂试验记录及技术数据文件。 2.1.2 外观检查:变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、型号、额定容量,一二次额定电压、电流、阻抗电压及接线组别、重量、制造年月等技术数据。附件、备件齐全,无锈蚀及机械损伤,密封应良好。绝缘件无缺损、裂纹和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪表指示正确。 2.1.3 干式变压器的局放试验PC 值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。带有防护罩的干式变压器、防护罩与变压器的距离应符合技术标准的规定。 2.1.4 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 2.1.5 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 2.2 主要机具 2.2.1搬运吊装机具设备:汽车吊、汽车、千斤顶、倒链、道木、钢丝绳、钢丝绳轧头、钢丝绳套环、麻绳、滚杠。 2.2.1 安装机具设备:台钻、砂轮机、电焊机、气焊工具、电锤、冲击电钻、扳手、液压升降梯、套丝机。 2.1.2 测试工具::钢卷尺、钢板尺、水平仪、塞尺、磁力线坠、摇表、温度计、钳形电流表、万用表、电桥及试验仪器。 2.3 作业条件 2.3.1 安装前,土建程应具备下列条件:

1) 屋顶、楼板、门窗等均已施工完毕,并且无渗漏,有可能损坏设备、变压器安装后不能再进行施工的装饰工作应全部结束。 2) 室内地面的基层施工完毕,并在墙上标出地面标高。 3) 混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求。 4) 预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件牢固。 5) 模板及施工设施拆除,场地清理干净。 6) 具有足够的施工用场地,道路通畅。 2.3.2 安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 2.3.3 箱式变电所的基础应高于室外地坪,周围排水通畅。 2.3.2 施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。 2.3.3 设备、材料齐全,并运至现场库。 3 施工工艺 3.1变压器安装工艺流程 器身检查 ↓ 基础验收→设备开箱检查→设备二次搬运→变压器就位→附件安装及结线→交接试验→试运前检查→试运行→交工验收 3.1.1 基础验收:变压器就位前,要先对基础进行验收。基础的中心与标高应符合设计要求,轨距与轮距应互相吻合,具体要求: 1)轨道水平误差不应超过5mm。 2)实际轨距不应小于设计轨距,误差不应超过+5mm。 3)轨面对设计标高的误差不应超过±5mm。 3.1.2 设备开箱检查 1)设备开箱检查应由施工单位、供货方会同监理单位、建设单位代表共同进行,并做好开箱检查记录。 2)开箱后,按照设备清单、施工图纸及设备技术文件核对变压器规格型号应与设计相符,附件与备件齐全无损坏。

高频开关电源中隔离降压式DCDC变换器的制作方法.

高频开关电源中隔离降压式DC/DC变换器的制作方 法 方法。按照设计方法,设计出一台高频开关电源变压器,用于输入为48V(36~72V),输出为2.2V、20A的正激变换器。设计出的变压器在实际电路中表现出良好的电气特性。关键词:高频开关电源;正激变换器;开关电源变压器 1引言 电力电子技术中,高频开关电源的设计主要分为两部分,一是电路部分的设计,二是磁路部分的设计。相对电路部分的设计而言,磁路部分的设计要复杂得多。磁路部分的设计,不但要求设计者拥有全面的理论知识,而且要有丰富的实践经验。在磁路部分设计完毕后,还必须放到实际电路中验证其性能。由此可见,在高频开关电源的设计中,真正难以把握的是磁路部分的设计。高频开关电源的磁性元件主要包括变压器、电感器。为此,本文将对高频开关电源变压器的设计,特别是正激变换器中变压器的设计,给出详细的分析,并设计出一个用于输入48V(36~72V),输出2.2V、20A的正激变换器的高频开关电源变压器。 2正激变换器中变压器的制作方法 正激变换器是最简单的隔离降压式DC/DC变换器,其输出端的LC滤波器非常适合输出大电流,可以有效抑制输出电压纹波。所以,在所有的隔离DC/DC变换器中,正激变换器成为低电压大电流功率变换器的首选拓扑结构。但是,正激变换器必须进行磁复位,以确保励磁磁通在每一个开关周期开始时处于初始值。正激变换器的复位方式很多,包括第三绕组复位、RCD复位[1,2]、有源箝位复位[3]、LCD无损复位[4,5]以及谐振复位[6]等,其中最常见的磁复位方式是第三绕组复位。本文设计的高频开关电源变压器采用第三绕组复位,拓扑结构如图1所示。 开关电源变压器是高频开关电源的核心元件,其作用有三:磁能转换、电压变换和绝缘隔离。在开关管的作用下,将直流电转变成方波施加于开关电源变压器上,经开关电源变压器的电磁转换,输出所需要的电压,将输入功率传递到负载。开关变压器的性能好坏,不仅影响变压器本身的发热和效率,而且还会影响到高频开关电源的技术性能和可靠性。所以在设计和制作时,对磁芯材料的选择,磁芯与线圈的结构,绕

变压器安装工艺流程

变压器安装工艺流程控制 美文欣赏 1、 走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。清风落叶舞秋 韵,枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。 2、 人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生! 3、 春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀, 乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。 4、 好好享受生活吧,每个人都是幸福的。人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。 5、 漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。 6、 疏疏篱落,酒意消,惆怅多。阑珊灯火,映照旧阁。红粉朱唇,腔板欲与谁歌?画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说? 7、 经年,未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。寂寞琉璃,荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。邂逅的情劫,淡淡刻心。那些碎时光,用来祭奠流年,可好? 施工准备 检验 变压器就位、安装 检验 配线 接地、补漆 试运行前检查 试运行 检验 检验 检验 检验 交工验收 基础预制加工 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格

变压器制造工艺守则

绕组制造工艺守则 ①圆筒式绕组的绕制 1、弯折导线始端及包扎绝缘,按图样规定的绕向和始端长度,用折弯工具将导线弯成90°。左绕向的绕组始端向右弯折,右绕向绕组始端向左弯折。折弯损坏的导线绝缘必须剥去重新包扎,用与匝绝缘相同等级的绝缘材料半叠包一层。端绝缘根部的相邻线匝应包扎100mm长的绝缘。 2、800kV A以上绕组的第一匝、第二匝和最后二匝用NH纸半叠包一层。 3、将端绝缘用拉紧带将其绑扎在第一匝导线上,绑扎成“S”字形。所有线匝应拉紧靠实,以保证绕组在轴向上是紧实的。 4、在绕第一层线匝时,要随绕随用木锤将线匝靠紧。在绕制过程中要使导线保持一定的涨紧力,保证绕组的紧实平整。随时检查导线质量,对损坏的绝缘应及时包扎。 5、两根以上导线并绕进行换位而产生的匝间空隙用匝间垫条填平,匝间垫条用绝缘带绑扎在相邻的线匝上,换位处的S弯用NOMEX 绝缘纸半叠包一层,包扎长度略大于S弯长度。 6、绕第一层最后一匝时,与起始端相同的办法把端绝缘均匀绑在线匝上,然后将拉紧带端头用胶粘接在撑条上并压在线匝下面,切勿脱落。当层间为气道撑条时,拉紧带必须放在气道撑条上面。 7、当层间有气道撑条时,按图样规定的数量和位置沿圆周均匀放置,各撑条之间应放置临时撑条,其厚度要小于气道撑条~1mm。放置气道撑条时,要注意撑条与引出线始、尾端之间的位置。导线的升层处以撑条为中心,用0.05mm厚的NOMEX绝缘纸半叠包一层,包长50~100mm。

8、无气道的多层绕组,层与层之间加垫层间绝缘纸,绝缘纸的两端应错位搭接,搭接长度为20~40mm,宽度与绕组轴向相同。 9、绕线至最后,引出端按图样要求留出一定长度,剪断导线,定准引出线位置,用折弯工具将导线弯成90°,包扎引出端绝缘。 10、对高压绕组的分接线引出线,弯折处均补包绝缘,包至弯折处向内10~20mm。绑牢后在分接线两侧用收紧带拉紧。 11、将绕制好的绕组连同绕线模具从绕线机上卸下,吊运到绕组起立架上,将绕组竖起后移到脱模台上,侧档座朝下,要严防碰伤绕组,然后拆下档座螺栓,收缩可调绕线模,使绕组与绕线模脱离,垂直抽出绕线模即可。 ②连续式绕组的绕制 1、将绝缘筒、绝缘端圈套在绕线模上,调节绕线模直径至绝缘筒涨紧。 2、将T 型撑条均匀地绑在绝缘筒上并穿上相应的燕尾垫块。 3、线匝为单根、整数匝,绕线引出端在外侧,左绕正接时的连续式绕组的绕制。 a) 第一段为反段。首先将导线的始端固定在绕线模上。调整导线涨力,起动绕线机。根据设计要求和匝数绕成一个临时线段,折换位S 弯,在S弯处要半叠包一层与导线相同等级的绝缘,其长度每端长出S 弯10~15mm。将临时线段的最后一匝移置到撑条上,将其成正式反段的最内一匝。然后依次将其余的线匝移置到第一匝的上面。最后将线段移到并靠近线模的挡板旁,用力反向拉紧打实,用绝缘带将引出线与线段绑牢。 b) 放置第一段与第二段之间的气道(燕尾)垫片,垫好临时撑条,开始绕制正段。其涨力略小于反段涨力,边绕边用手锤打板将线段靠

开关电源变压器的制造工艺

开关电源变压器的制造工艺(以下简称变压器) 变压器所用的主要材料为铁氧体磁心、固定夹、漆包线、胶带(聚脂胶带、无纺布胶带)绝缘漆、定位胶、铜箔等。 1.工艺流程图 2选骨架: 变压器列为必须进行安全认证的电子元件,因此在选用骨架时除了达到电性能、外观要求外还需防着火防触电,一般骨架材料为阻燃增强尼龙、阻燃增强PBT、阻燃酚醛树脂等。常用的骨架的材料PA66 70G33L热变形温度260℃,UL号E41938,UL认证温度是120-130℃。阻燃酚醛树脂(PHENOLIC)如CP-J-8700热变形温度250℃,UL认证温度是150℃。变压器的骨架大部分都带有针脚,因此骨架还需耐高温,尼龙骨架的设计都有出气孔,有良好的散热性能,而酚醛树脂骨架浸锡耐热性为400-500℃,也是良好的骨架材料。如果是高压输出变压器则要采取开槽结构。典型的是电视机的行输出变压器,目前有的贴面高压变压器也采取新的开槽结构,其结构的特点是既保证了爬电距离又减小了分布电容。

3.选择漆包线: 变压器工作在高频状态,由于集肤效应和邻近效应的影响,其高频电阻r1比其直流电阻r0大的多,因此由于高频的集肤效应,必须选择较细的导线,允许的计算导线最大直径按 D y= f 2. 132 如果根据有效电流计算的导线直径大于此值,就必须采用多股绞线,当然多股线在绞合要有节距要求,如果是自己采用多筒线在绕制中并线,就必须保证其良好的平整度,不容许乱绕,否则会产生Q 值偏大,甚至严重发热烧坏线圈。 当然如果电流有效值很大的也采用厚度小于允许的导线直径的铜箔,铜箔的面积大于允许的导线面积就可以了,但是铜箔是用胶带作为绝缘,所以铜箔的两边要保证光滑无毛刺,不允许损伤胶带,否则会引起绕组的短路。以下是山东新泰部分常用漆包线的耐压标准 155℃直焊漆包线的最小击穿电压(V) 美标线径S --单漆膜H --双漆膜T --加厚漆膜 AWG25 0.455 2625 4725 6325 AWG26 0.404 2550 4600 6150 AWG27 0.361 2500 4500 6000 AWG28 0.312 2425 4375 5850 AWG29 0.287 2375 4250 5700 AWG30 0.254 2300 4150 5550 AWG31 0.227 2075 3825 4600 AWG32 0.202 1850 3525 4275 AWG33 0.179 1675 3250 3950 AWG34 0.16 1500 2975 3675 AWG35 0.143 1325 2750 3425 AWG36 0.127 1200 2525 3175 AWG37 0.113 1075 2325 2950 AWG38 0.101 950 2150 2725 AWG39 0.089 850 1975 2525

电力变压器安装工艺要求修订版

电力变压器安装工艺要 求 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

电力变压器安装 1范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10kV及以下室内变压器安装。 2施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。 2.1.2变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 2.1.3干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。 2.1.4带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,不小于表2-23的尺寸。 2.1.5型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 2.1.6螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 2.1.7其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。2.2主要机具:

2.2.1搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊镇,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 2.2.2安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、榔头,套丝板。 2.2.3测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 2.3作业条件: 2.3.1施工图及技术资料齐全无误。 2.3.2土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 2.3.3变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由上建作,安装单位配合)。 2.3.4墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 2.3.5室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 2.3.6安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 3操作工艺 3.1工艺流程: 设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→变压器吊芯检查及交接试验→送电前的检查→送电运行验收

变压器设计方法与技巧汇总

变压器设计方法与技巧 变压器设计方法与技巧 一、设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器 一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分设计的变压器的性能良好,但成本较高而没有商业价值。笔者在这里谈谈变压器的设计方法与技巧。 ●变压器截面积确定: 大家知道铁芯截面积是根据变压器总功率“P”确定的(A=1.25*SQRT(P)。在设计时,假定负载是恒定不变的,则其铁芯截面积通常可选取计算的理论值。如果其负载是变化比较大的,例如,音频、功放电源等变压器的截面积,则应适当大于理论计算值.这样才能保证有足够的功率输出能力(因为一旦截面积确定后,就不可能再选择功率余量了)。如何确定这些变压器的"P"值呢?应该计算出使用时负荷的最大功率。并且估算出某些变压器在使用中需要输出的最大功率。特别是音频变压器、功放电路的电源变压器等(笔者测试过多种功放电路的音频变压器、功放电路的电源变压器;音频变压器在大动态下明显失真,电源变压器在大动态下次级电压明显下降。经测算,截面积不够是产生上述现象的主要原因之一)。 ●每伏匝数的确定: 变压器的匝数主要取决于铁芯截面积和硅钢片的质量,通常从参考书籍计算出的每伏匝数是比较多的,经实验证明,从理论设计的数值上,将每伏匝数降低10%~15%是没有问题的。例如,一只35W的电源变压器,根据理论计算(中矽钢片8500高斯)每伏匝数为7.2匝,而实际每伏只需6匝就可以了,且这样绕制的变压器空载电流在26mA左右。 笔者和同行在解剖过日本生产的家用电器上的电源变压器时发现。他们生产的变压器每伏匝数比我们国产的变压器线圈匝数要少得多,同样35W的电源变压器每伏匝数只有4.8匝,空载电流45mA左右。通过适当减少匝数。绕制出来的变压器不但可以降低内阻,而且避免了采用普通规格硅钢片时经常出现的绕不下的麻烦。还节省了成本,提高了性价比。 ●漆包线的线径确定: 线径是根据负载电流而确定的。由于在不同的情况下,漆包线通载电流差距较大,故确定线径的幅度也较大,一般在额定的电流下连续工作的变压器,其工作电流基本不变,但在散热条件不理想,且环境温度比较高时,应按电流密度为2A/mm2选取漆包线的线经。如果变压器连续工作时负载电流基本不变,但本身散热条件很好,环境温度又不高,漆包线按电流密度2.5A/mm2选取线径:假如一般时段工作电流只有最大电流的1/2。漆包线按电流密度3—3.5A/mm2选取线径。音频变压器的漆包线按电流密度3.5~4A/mm2选取线径。这样,因时制宜取材,既可保证质量又可大大降低成本。 二、两种特殊变压器设计方法与技巧

相关文档