文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 输电线路现场运行规程

输电线路现场运行规程

输电线路现场运行规程
输电线路现场运行规程

架空送电线路现场运行维护规程

2012年

1

目录

引用规程、标准、规范…………………………………………………………………架空送电线路运行维护规程

第一章总则……………………………………………………………………………

第二章设备基本情况…………………………………………………………………

第三章架空送电线路运行维护………………………………………………………

第四章架空送电线路运行标准………………………………………………………

第五章巡视与检查……………………………………………………………………

2

1 适用范围

本规程规定了架空送电线路运行、检修工作的基本要求,并对线路的运行维护、设备检修、工作现场环境保护措施等提出了具体要求。

本规程适用于

运维的35kV、110kV、220kV架空送电线路。

2 引用规程、标准、规范

国家电网安监〔2009〕664号《国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)(试行)》

国家电网安监〔2005〕145 号《国家电网公司电力生产事故调查规程》

国家电网生〔2004〕634号《110(66)kV~500kV 架空输电线路技术标准》

国家电网生〔2006〕57 号《110(66)kV~500kV 架空输电线路评价标准》国家电网生(2006)935号《架空输电线路管理规范》

国家电网生〔2004〕641 号《预防 110(66)kV~500kV 架空输电线路事故措施》

国家电网基建〔2005〕172 号《110(66)kV~500kV 架空输电线路运行规范》国家电网生技〔2005〕173号《110(66)kV~500kV 架空输电线路检修规范》国家电网生技〔2005〕174 号《110(66)kV~500kV 架空输电线路技术监督规定》

国家电网生技〔2005〕389 号《国家电网公司电力设施保护工作管理办法》

国家电网生技〔2005〕400 号《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》

国家电网安监〔2005〕611 号《国家电网公司处置电网大面积停电事件应急预案》

国家电网生〔2006〕356号《国家电网公司关于开展现场标准化作业工作的指导意见》

国家电网生〔2006〕364号)《国家电网公司反事故斗争二十五条重点措施(修订版)

国家电网供电企业安全性评价查评依据

DL5009.2--2004 电力建设安全工作工程规程第2部分:架空电力线路

DL/T 5146-2001 35kV-220kV架空送电线路测量技术规程

DL/T5168--2002 110kV—500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程;

DL/T741-2001 架空线路运行规程

GB 50233-2005 (66)110kV~500kV架空送电线路施工及验收规范;

3

《新疆电力公司架空送电线路设备评级管理办法》中华人民共和国电力法

电力设施保护条列

新疆电力公司防污闪措施和现场污秽度测试导则Q/GDW168-2008《输变电设备状态检修试验规程》Q/GDW173-2008《架空输电线路状态评价导则》

Q/GDW174-2008《架空输电线路状态检修导则》

4

第一部分架空送电线路运行维护规程

第一章总则

1.1 本规程根据《架空送电线路运行规程》、《电业安全工作规程》(电力线路部分)、《电力线路防护规程》、《电力设施保护条例》等有关规定,结合所属线路实际情况编制而成。

1.2 本规程适用于运维的35kV、110kV、220kV架空送电线路。

1.3运行维护、检修、和管理人员必须熟悉并执行本规程。

1.4 线路的运行维护工作应贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,线路运行人员应按规定加强线路的巡视检查,重视事故多发期的特殊检查,认真进行定期检修,以确保线路的安全运行。

1.5 线路的运行维护工作,依照供电企业安全性评价标准,结合实际,每条线路都根据巡视情况对线路缺陷进行录入、上报、消除,其中35kV 、110kV线路是运行管理工作的重点,以确保管辖线路的安全可靠运行。

1.6 运行维护应从有经验的检修人员中选配,并尽可能保持相对稳定。

1.7 运行维护人员必须熟悉所辖设备的运行情况,掌握设备的运行变化规律,熟悉有关规程规定,经常分析运行中出现的异常情况,提出预防事故的措施。

1.8 作业现场必须采取环境保护及控制措施。

1.9本规程如与上级颁发的规程、规定及文件发生矛盾时,以上级规程、规定及文件为准。

第二章设备基本情况

第一节设备参数

5

第三章架空送电线路运行维护

3.1 架空输电线路的保护范围:杆塔、基础、拉线、接地装置、导线、避雷线、金具、绝缘子、杆塔的脚钉和爬梯,巡视检修专用道路、桥梁,标示牌及其有关辅助设施。

3.2 线路运行维护人员应积极向线路沿线群众宣传《电力法》等有关法律、法规,防止导线、塔材失窃,制止在防护区内违章建房、种植树木、取土、堆物、线下施工作业等危机线路安全运行的情况发生。

3.3 线路运行维护人员应按照《电力设施保护条例》、《电力设施保护条例实施细则》、《架空送电线路运行规程》等文件要求,对电力设施保护区内出现危及线路安全运行的违章行为,应查清责任人,及时发给“影响线路安全运行整改通知书”,尽快消除外部隐患确保线路安全运行,短时间难以处理的,应加强巡视和监视。

3.4 遇到上述问题,无法解决时,按照违章处理流程上报公司.

3.5 在存在外部隐患的线路杆塔上或线路附近,必须加挂标示牌、警告牌或树立宣传告示牌。

3.6 架空输电线路的防护区为导线边相向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行线内的区域。各级电压线路应延伸的距离如下:

35kV——10米 110kV——10米 220kV——15米

3.7 架空电力线路经过工厂、矿山、车站、城镇、村庄等人口密集的地区,不规定防护区。但导线边线与建筑物之间的距离,在最大计算风偏情况下,不应小于下列数值:

35kV——3.5米 110kV——4米 220kV——5米

3.8 架空电力线路下面的建筑物与导线之间的垂直距离在导线最大计算弧

6

垂情况下,不应小于下列数值:

35kV——4米 110kV——5米 220kV——6米

3.9 在线路防护区内修建的建筑,如防碍巡线通过时,应留有巡线便道。

3.10 在线路附近修筑堤坝,道路及土石方开挖等,可能危及线路安全时,线路运行人员应要求修建部门采取可靠措施,并到现场检查。未通过同意可能危及线路安全运行的施工,线路运行人员有权予以制止,当造成损失时,有权要求赔偿损失,严重者应交公安机关依法惩处。

3.11 架空电力线路通过林区,应砍伐的35kV~220kV线路通道宽度,不应小于线路宽度加林区主要树种高度的两倍,通道附近超过主要树种高度的个别树木,应砍伐。

下列情况下,如不妨碍架线施工、可不砍伐通道。

3.11.1 树木自然生长高度不超过2米。

3.11.2 导线与树木(自然生长高度)间的垂直距离不小于下列数值:

35kV——4米 110kV——4.0米 220kV——4.5米

3.11.3 架空电力线路通过公园,绿化区或防护林带,导线与树木间的净空距离,在最大计算风偏情况下,不应小于下列数值:

35kV——3.5米 110kV——4.0米 220kV——5米

3.11.4 修剪树木,应保证在修剪周期内生长的树枝与导线间的距离均不小于上述规定值。

3.12 在交通困难地区,直接在架空电力线路下面通过的农业机械(包括机上人员)与导线间的距离,不应小于下列数值:

35kV——1.0米 110kV——2.0米 220kV——2.5米

如在导线下方通过的机械(包括机上人员)的高度不能满足安全距离时,应装设限高禁示牌。

3.13 在防护区和通道内的防护规定:

3.13.1 严禁破坏,拆毁电力线路的一切设备;严禁登杆塔以及向导线,绝缘子抛掷任何物体。

3.13.2 严禁堆放谷物、草料、易燃物、易爆物,以及可能影响供电安全的其他物品。

3.13.3 不得修筑畜圈、围墙或围栏;不得利用杆塔或拉线拴牲畜;攀附农作物;不得野炊或烧荒。

3.13.4 不得在架空电力线路附近射击,放风筝等。

3.13.5 在防护区内进行开挖、修建、筑路、架线等施工,在线路附近进行

7

爆破施工,均应取得线路运行部门同意。必要时,线路运行部门可派人协助监护。

3.14 线路运行维护人员,对下列事项可先处理,但事后应及时通知有关单位。

3.1

4.1 修剪超过规定界限的树木。

3.1

4.2 砍伐为处理电力事故所必需的林区个别树木。

3.1

4.3 清除可能影响安全的电视机接收天线,铁烟窗或其它凸出物。

第四章架空送电线路运行标准

4.1 杆塔、横担

杆塔倾斜、横担歪斜允许范围规定如表4-1。

4.2 导线、避雷线

导线及避雷线由于断股,损伤减少截面的处理标准如表4-2。

4.3 绝缘子

4.3.1 复合绝缘子伞裙单个缺陷面积(缺胶、杂质、凸起等)不应超过25mm2,深度不大于1mm,凸起高度不超过0.8mm,总缺陷面积不得超过总表面积的0.2% 。均压环无歪斜或脱落,连接螺丝无松动或脱落,伞裙护套表面无蚀损或漏电起痕,没有呈现粗糙或裂纹、破损、电击穿;端部附件和密封层无滑移、开裂。

4.3.2 单片瓷绝缘子有下列情况之一者为不合格

4.3.2.1 瓷裙裂纹、瓷轴烧坏、钢脚及钢帽有裂纹,弯曲,严重锈蚀,歪斜,浇装水泥有裂纹;

4.3.2.2 盘型绝缘子绝缘电阻值小于300 MΩ;

4.3.2.3 盘型绝缘子分布电压值为零值或低值;

4.3.2.4 直线杆塔绝缘子串,顺线路方向偏斜角不得大于7.5 O 且其最大偏移值大于300mm;

4.3.2.5 绝缘子表面有较多鸟粪和油漆时;

4.3.3 绝缘子无附着的蜘蛛网。

8

注:1、铁塔主材变曲度不得超过5‰。

2、预应力钢筋混凝土杆不得有裂纹。普通钢筋混凝土杆保护层不得腐蚀脱落,钢筋外露、裂纹宽度不得超过0.2mm。否则必须进行加固补强使杆塔符合安全运行要求。

注:1、如断股损伤减少截面虽达到切断重接的数值,但确认采用新型的修补方法能恢复到原来强度及载流能力时,亦可采用该补修方法进行处理,而不作切断重接处理。

2、导、地线表面腐蚀、外层脱落或呈疲劳状态,应取样进行强度试验。若试验值小于原破坏值的80%,应换线。

4.4 连接器

4.4.1 导线接续管有下列现象,即为不合格:

4.4.1.1 与同样长度导线的电压降或电阻比值大于2.0;两半管的电压降或电阻比值大于2.0。

4.4.1.2 使用远红外测量导线接续管部,温度超过现场温度10°时,应跟踪检查或进行处理。

4.5 导线、避雷线的弛度与限距

4.5.1 导线、避雷线的驰度误差不得超过 +6 % 或 -2.5 %,三相不平衡值;档距为400m及以下时,不得超过200mm,档距为400m以上时,不得超过500mm。

4.5.2 导线的限距及交叉距离应符合《架空送电线路设计技术规程》的规定。

4.5.3 导线与地面的距离,在最大计算弧垂情况下应不小于表4-3数值:导

9

线与地面最小距离(m)

注:(1)居民区—工业企业地区、火车站、城镇、村庄等人口密集地区

(2)非居民区—上述居民区以外的地区,均属非居民区。虽然时常有人,有车辆或农业机械到达,但未建房或房屋稀少的地区,亦属非居民区。

(3)交通困难地区—车辆、农业机械不能到达的地区。

4.5.4 导线与山坡、峭壁、岩石之间的净空距离,在最大计算风偏情况下,不应小于表4-4数值:

4.5.5 如两线路杆塔位置交错排列,导线在最大负偏情况下,对相邻线路杆塔的最小水平距离,不应表4-5数值。

4.5.6 电力线路与铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线相交叉或接近,如完全符合表4-6所列规定规定,可不另签订协议。但建设单位应将有关技术资料,在设计批准前送交有关单位进行核对,有关单位如有意见,应在收到资料后一个月内提出。

表4-5-1 导线与建筑物之间的最小垂直距离

10

表4-5-3 导线在最大弧垂、最大风偏时与树木之间的安全距离

表4-6 架空送电线路与铁路、道路及各种架空线路交叉或接近的基本要求

11

注:1、跨越杆塔(跨越河流除外),应采用固定线夹。

2、邻档断线情况的计算条件:+15℃无风。

3、对导线截面为 LGJ-150及以上的线路,如采用固定横担,可不检验邻档断线情况的交叉垂直距离。

4、送电线路与弱电路交叉时,交叉档弱电线路的木质电杆,应有防雷措施。

5、送电线路与弱电线路交叉时,由交叉点至最近一级杆塔的距离,应尽量靠近,但不应小于7米(架设在城市内线路除外)。

4.5.7 送电线路跨越弱电线路时,其交叉角应符合表4-7要求:

4.5.8 送电线路与甲类火灾危险性的生产厂房,甲类库房、易燃、易爆材料

12

堆场以及可燃或易燃、易爆液(气)体贮罐的防火间距,不应小于杆塔高度的1.5倍。

4.6 接地装置

4.6.1 土壤电阻率较低地区,如杆塔的自然接地电阻不大于上述数值,一般不再装设人工接地体。

4.6.2 钢筋混凝土杆的导线和避雷线的铁横担与接地引下线宜有可靠的电气连接。

4.6.3 非预应力钢筋可以兼作接地引下线,在小接地短路系统中,如无可靠措施,预应力钢筋不宜兼作接地引下线。

4.6.4 利用钢筋兼作引下线,其钢筋与接地螺母、钢横担应有可靠电气连接,接地引出线应热镀锌,其截面应小于50 mm2。

4.6.5 通过耕地的线路,其接地体应埋设在耕作深度以下一般为1m,其它地区接地体埋设深度不宜小于0.6 ~ 0.8 m。

4.6.6 有避雷线的杆塔应接地,在雷季干燥时的工频接地电阻,不宜超过表4-8数值;

注:如土壤电阻率很高,接地电阻难以降到30欧时,可采用6 ~ 8根总长不超过500m的放射性或连续伸长接地体,也可更换为接地模块,降低超标电阻。

第五章巡视与检查

第一节巡视内容及要求

5.1.1 线路的巡视与检查,是为了经常掌握线路的运行情况,及时发现设备缺陷和威胁线路安全运行的情况,为线路检修提供内容和可靠依据。

5.1.2 线路的巡视和检查,可分为下面五种

●定期巡视

●特殊巡视

●夜间巡视

●事故巡视

●登杆塔巡查

13

5.1.3 线路工区领导和运行专责技术人员,应定期参加线路巡视,以了解线路运行情况并检查、指导巡线员的工作。主管领导每年不少于1次,运行、检修专责每年不少于2次。

5.1.4 在各种巡视中,必须对每个巡视人员明确巡视范围、内容和要求,不得出现遗漏段(点)。必要时应采用登杆塔的方式进行检查。运行人员在巡视时应做到“四到”(走到、看到、听到、宣传到),“三准”(缺陷判断准、记录填写准、图表资料准)。为弥补地面巡视的不足,发现重大缺陷,不能判定时应采取登杆塔检查或使用高倍望远镜检查方式确定。(遵守安全工作规定)

5.1.5 故障巡视中,不论重合是否成功,均应及时组织故障巡视,必要时需登杆塔检查。巡线员应将所要巡视的线区段全部巡完,不得中断或遗漏。对所发现的可能造成故障的所有物件均应搜集带回,并对故障现场情况作好详细记录,以作为事故分析的依据和参考。

5.1.6 线路巡视检查周期表:

为保证送电线路有基本稳定的巡视、检查和护线检查周期,实行定期巡视检查,使线路减少外力损坏,根据季节性变化和特殊情况,特制定下表:

14

15

注:1、巡视、检测周期可根据本地区实际情况进行适当调整

2、巡视、检测项目的数量及线段可由运行单位根据规程和实际情况选

定。

5.1.7 巡视要求及措施:

5.1.7.1 遵守巡视周期和巡视项目按月度工作计划定期进行巡视;

5.1.7.2 依据线路巡视制度和检测为依据,判定缺陷上报公司;

5.1.7.3 发现有紧急缺陷必须立即上报领导,并及时督促进行缺陷消除;

5.1.7.4 做好线路的巡视记录和线路各项台账、资料完整;

第二节正常巡视线路及步骤图

5.2.1 第一步观察沿线环境、杆塔的内容

5.2.1.1 巡视沿线的情况:

易爆和腐蚀性气体;

●防护区内的树木;

●防护区内进行的土方挖掘,

建筑工程和施工爆破;

●防护区架设或敷设架空电力线路,架空通信线路和各种管道和电缆;

●线路附近修建道路、铁路、卸货场、射击场等;

●线路附近出现的高大机械及可移动的设施;

●线路附近污源情况;

●其他不正常现象,如江河泛滥、山洪、杆塔被淹,基础损坏,森林起火等。

5.2.1.2 观察杆塔:

●杆塔有无倾斜、变形及倾斜、变形程度;

5.2.2 第二步检查拉线、横担、相位内容:

5.2.2.1 检查拉线:

●拉线棒是否锈蚀;

●拉线下把螺帽、垫片是否齐全;

●拉线是否松动、断股、张力分配不均;

●用扳手将拉线下把螺帽紧固一遍、由右向左扳动;

●拉线基础培土情况:周围土壤突起或沉陷,护基沉塌或冲刷。

16

5.2.2.2 检查横担:

●横担锈蚀情况;

●横担有无歪扭及各部件锈蚀,变形、斜拉杆受力是否均匀;

●横担螺栓、螺帽、垫片及弹簧垫、开口销子齐全。

5.2.2.3 检查相位:

●相位牌绑扎是否牢靠,有无被风吹掉下的可能。

5.2.3 第三步检查避雷线、绝缘子、导线、叉梁包箍、杆塔基础、接地内容:

5.2.3.1 检查避雷线:

●避雷线线夹螺栓、螺帽、垫片及弹簧垫、开口销子是否齐全;

●避雷线防振锤是否位移;

●是否有避雷线锈蚀、断股、损伤或闪络烧伤迹象;

●避雷线的上扬、振动、舞动、脱冰跳跃情况;

●避雷线的弛度变化是否符合标准。

5.2.3.2 检查绝缘子:

●绝缘子连接处螺栓、螺帽、垫片及弹簧垫、开口销子是否齐全;

●检查绝缘子脏污,瓷质裂纹破碎、钢脚及钢帽锈蚀,钢脚弯曲情况;

●绝缘子有无闪络痕迹和局部火花放电现象;

●绝缘子有无倾斜及倾斜距离;

●复合绝缘子是否破损,均压环歪斜或脱落,连接螺丝松动或脱落;

●观察检查绝缘伞裙护套表面有无蚀损或漏电起痕,呈现粗糙或裂纹、破损,有无出现电击穿;芯棒有无裸露;端部附件和密封层有无滑移、开裂;

●检查绝缘子上是否有蜘蛛网、鸟粪等附着物。

5.2.3.3 检查导线:

●导线线夹螺栓、螺帽、垫片及弹簧垫、开口销子是否齐全;

●导线防振锤是否位移;

●是否有导线、断股、损伤或闪络烧伤迹象;

●跳线是否有歪扭变形,跳线与杆塔空气间隙是否符合标准;

●导线连接器过热是否有而发白现象。

5.2.3.4 检查叉梁包箍:

●叉梁包箍有无丢失;

●叉梁包箍螺帽是否齐全。

5.2.3.5 检查杆塔基础:

●杆塔部件被盗或损坏情况;

17

●杆塔部件的固定情况缺螺拴或螺帽,螺拴丝扣长度不够,螺栓松动,铆焊处裂纹、开焊、绑线断裂松动;

●砼杆出现的裂纹及其变化,混凝土脱落,钢筋外露,脚钉缺少;

●杆塔基础培土情况:周围土壤突起或沉陷,基础裂纹、损伤、下沉或上拔、护基沉塌或冲刷;

●防洪坍塌或损坏。

5.2.3.6 检查接地:

●避雷线、接地引下线,接地装置间的连接固定情况;

●接地引下线断股、断线、严重锈蚀;

●接地装置严重锈蚀,埋入地下部分外露,丢失。

5.2.4 第四步检查拉线、横担、相位内容:

5.2.4.1 检查拉线:同第2步内容一样

5.2.4.2 检查横担:同第2步内容一样

5.2.4.3 检查相位:同第2步内容一样

5.2.5 第五步检查避雷线、绝缘子、导线、叉梁包箍、爬梯、杆塔基础、接地内容:

5.2.5.1 检查避雷线:同第3步内容一样

5.2.5.2 检查边相绝缘子:同第3步内容一样

5.2.5.3 检查边相导线:同第3步内容一样

5.2.5.4 检查叉梁包箍:同第3步内容一样

5.2.5.5 检查杆塔基础:同第3步内容一样

5.2.5.6 检查接地:同第3步内容一样

5.2.5.7 检查爬梯:

●爬梯是否扭曲、变形、丢失;

●爬梯连接螺栓、螺帽是否齐全。

5.2.6 第六步检查绝缘子、叉梁、线路名称内容:

5.2.

6.1 检查中相绝缘子:同第3步内容一样

5.2.

6.2 检查叉梁:

●叉梁连接连板螺栓、螺帽是否齐全。

5.2.

6.3 检查线路杆号牌、禁告牌、相序牌:

●杆号牌、禁告牌、相序牌安装齐全,无丢失,安装满足安装要求。

●巡视中检查杆号牌、禁告牌、相序牌是否有损坏、丢失、线路名称、杆塔号字迹不清现象。

18

5.2.7 第七步观察沿线、导线、架空地线内容。

5.2.7.1 巡视沿线的情况:同第1步内容一样

5.2.7.2 检查导线、架空地线:

●检查导线和架空地线有无断股;

●导线对地、对交叉跨越及对其他物体距离是否符合标准;

●导线、架空地线上是否有悬挂的风筝、蜘蛛丝及其他外物;

●导线和架空地线的弛度变化是否符合标准。

第三节线路事故巡视

5.3.1 接到调度通知后,主管运行专责应立即启动应急预案,通知事故巡视人员和车辆,并组织运行班人员根据线路保护动作情况,进行分析,确定故障中心点。

5.3.2 确定故障中心点后,运行人员立即乘车前往线路故障地段巡视。

5.3.3 巡视前工作负责人应向巡视人员交代清楚安全注意事项和防范措施;

5.3.4 两人一组相互监护开始巡线,巡视人员必需严格遵守安规及运行规程中的相关要求。

5.3.5 故障巡视内容:巡视时除了线路本体外,还需注意树木、建筑物和其他障碍物有无放电痕迹,及线路周围环境情况,并把与故障有关的可疑事物予以收集。

5.3.6 故障点发现后,应检测环境风速、温度、湿度参数,拍摄环境实况影象资料,分析并存档。

5.3.7 事故原因查明后,应立即向工区领导详细汇报线路故障原因,处理要求,并根据故障性质,采取必要的保护措施。

5.3.8 运行人员督促参与对故障进行处理,并进行验收。

第四节线路的特殊巡视

5.4.1 特殊性巡视是在气候剧烈变化(大雾、导线结冰、狂风暴雨等)、自然灾害、线路过负荷和其它特殊情况下,对全线、重点地段或某些部件进行的巡视,用以查明线路的异常现象及部件变形情况。

5.4.2 特殊巡视

还包括每月对线路

部分地段有计划、

有目的性的巡视。

比如对鸟害、导线

舞动、易发生偷盗

19

地段及线路沿线村

庄、树障区段、洪

水冲刷地段等进行

的巡视。

5.4.3 特殊巡视应根据实际情况,有针对性的进行巡视检查。

5.4.4 线路运行班组对检查内容要使用巡视卡,并详细记录,对检查出的问题,及时上报。

5.4.5 对发现的问题要组织有关人员进行分析,制定防范措施,并督促进行处理整改。

第五节线路的防洪检查

5.5.1 应根据季节(汛期)安排运行人员不定期进行防洪检查。

5.5.2 防洪检查应记录完整,内容包括水流量、天气情况、冲刷情况,土壤情况及离杆塔、拉线距离,并拍摄现场实况存档。

5.5.3 运行班要对每次检查结果和上次检查记录进行对比分析、比较有无变化,并掌握变化规律,上报检查结果。

5.5.4 与有关单位取得联系,随时掌握水情资料。

第六节登杆检查工作内容及步骤

5.6.1 登杆检查步骤:

5.6.1.1 根据检查要求,对工作进行准备;

5.6.1.2 宣读工作内容,讲解应注意的事项,查找要求;

5.6.1.3 登杆工作应2人1组,相互监护,交替进行;

5.6.1.4 登杆检查保险带应系在牢固的构件上,并注意保持与带电体之间的安全距离;

5.6.2 登杆检查内容:

5.6.2.1 检查杆塔拉杆及抱箍螺栓是否紧固、有无丢失变形;

5.6.2.2 导线有无断股锈蚀,导地线连接金具有无松动、脱落,是否缺少螺母、开口销。有无放电烧伤痕迹;

5.6.2.3 复合绝缘子伞裙有无破损、开胶现象,均压环、M销子是否完好,有无放电烧伤痕迹;

5.6.2.4 查看导线、地线线间距离、引流线与杆塔距离是否满足安全距离要求;

5.6.2.5 检查复合绝缘子金属端部与芯棒有无滑移、密封处有无开裂现象;

5.6.2.6 导地线防震锤有无位移,螺栓是否松动,有无放电痕迹;

20

35KV变电站现场运行规程(通用规程)

35KV变电站现场运行规程(通用规程) 1总则 1.1 本规程适用于电力公司35KV变电站。修试人员、变电站留守人员均应严格按照本规程之规定进行设备的运行、维护和事故处理工作。 1.2 本规程是35kV变电站现场运行的依据。修试人员、操作队人员、变电站留守人员必须认真学习掌握并严格执行。 1..3 调度人员、修试人员、安全监察部、生产技术部有关技术人员及公司分管生产的公司领导均应熟悉本规程。 1..4 从事变电站留守工作的新人员,以及脱离运行工作三个月及以上的原监控、操作人员、留守人员均须学习现场运行规程,并经考试合格后方可上岗。 1.5 本规程每隔四年或如有设备变动应及时修订。本规程在执行过程中如有认为有关条款需要修订时,留守人员、监控操作人员应及时向有关领导提出,经分管生产的局〔公司〕经理或总工批准修改。 1.6 引用标准 1.6.1 电力工业技术管理法规 1.6.2 电业公司安全工作规程DL/T 408-91 1.6.3 电器事故处理规程 1.6.4 电力变压器运行规程DL/T 572-95 1.6.5 油浸式电力变压器负载导则GB/T 15164-94 1.6.6 有载分接开关运行维修导则DL/T 574-95 1.6.7 高压断路器运行维护规程 1.6.8 蓄电池运行规程 1.6.9 继电保护运行管理规程 1.6.10 电力电缆运行规程 1.6.11 电气设备预防性试验规程DL/T 596-1996

1.6.12 电力设备典型消防规程DL 5027-93 1.6.13 省、市、县电网调度规程 1.6.14 各级变电运行管理制度 1.7 本规程如与上级有关规程相抵触时,应按上级规定执行。 1.8 本规程解释权在生产技术部。 2 操作管理 2.1 电气设备的状态 2.1.1 操作任务是将系统〔或设备〕由一种状态转变为另一种状态。设备状态可分为: 2.1.1 .1 运行状态 设备的刀闸及开关都在合上位置,将电源至受电端的电路接通〔包括辅助设备如电压互感器、避雷器等〕。 2.1.1 .2 热备用状态 设备只靠开关断开而刀闸仍在合上位置。 2.1.1 .3 冷备用状态 设备的开关及刀闸〔如接线方式中有的话〕在断开位置 A“开关冷备用”时,接在开关上的电压互感器高低压熔丝一律取下,高压刀闸拉开。〔接在线路上的电压互感器高压刀闸和低压熔丝一律不取下〕 B“线路冷备用”时,接在线路上的电压互感器高低压熔丝一律取下,高压刀闸拉开。 C“母线冷备用”时,该母线上电压互感器高低压熔丝一律不取下,其高压刀闸拉开。 D 电压互感器与避雷器当其与刀闸隔离后,无高压闸刀的电压互感器当低压熔丝取下后,即处于“冷备用”状态。 2.1.1 .4 检修状态

司索工安全操作规程

司索工安全操作规程 司索工主要从事地面工作,例如准备吊具、捆绑挂钩、摘钩卸载,多数情况下还担任指挥任务。司索工的工作质量与整个搬运作业安全关系极大。其安全操作规程要求如下: 1、准备吊具。对吊具的质量和重心估计要准确,如果是目测估算,应增大20%来选择吊具;每次吊装都要对吊具进行认真的安全检查,如果是旧吊索应根据情况降级使用,绝不可超载或使用已报废的吊具。 2、捆绑吊具。对吊具进行必要的归类、清理和检查,吊具不能被其他物体挤压,被埋或被冻的物体要完全挖出。切断与周围管、线的一切联系,防止造成超载;清除吊物表面或空腔内的杂物,将可移动的零件锁紧或捆牢,形状或尺寸不同的物品不经特殊捆绑不得混吊,防止坠落伤人;吊物捆扎部位的毛刺要打磨平滑,尖棱利角应加垫物,防止起吊吃力后损坏吊索;表面光滑的吊物应采取措施来防止起吊后吊索滑动或吊物滑脱;吊运大而重的物体应加诱导绳,诱导绳应能使司索工既可握住绳头,同时又能避开吊物正下方,以便发生意外时司索工可利用该绳控制吊物。 3、挂钩起钩。吊钩要位于被吊物重心的正上方,不准斜拉吊钩硬挂,防止提升后吊物翻转、摆动;吊物高大需要垫物攀高挂钩、摘钩时,脚踏物一定要稳固垫实,禁止使用易滚动物体(如圆木、管子、滚筒)做脚踏物。攀高必须佩带安全带,防止人员堕落跌伤;挂钩要坚持“五不挂”,起重或吊物质量不明不挂,重心位置不清楚不挂,尖棱利角和易滑工件无衬垫物不挂,吊具及配套工具不合格或报废不挂,包装松散捆绑不良不挂;将不安全隐患消除在挂钩前;多人吊挂同一吊物时,应由一专人负责指挥,在确认吊挂完备,所有人员都站在安全位置以后,才可发起钩信号;起钩时,地面人员不应站在吊物倾翻、坠落可波及的地方;如果作业场地为斜面,应站在斜面上方(不可在死角),防止吊物坠落后继续沿斜面滚移伤人。 4、摘钩卸载。吊物运输到位前,应选择好安置位置,卸载不要挤压电气线路和其他管线,不要阻塞通道;针对不同吊物种类应采取不同措施加以支撑、垫稳、归类摆放,不得混

DLT-741-2010架空输电线路运行规程

架空输电线路运行规程 1.范围 本标准规定了架空输电线路运行工作的基本要求、技术标准,并对线路巡视、检测、维修、技术管理及线路保护区的维护和线路环境保护等。 本标准适用于交流110(66)kV~750kV架空输电线路。35kV架空线路及直流架空输电线路可参照执行。2.规范性引用文件 下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然后,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可用使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2900.51 电工术语架空线路(GB/T 2900.51-1998,IEC 60050(466):1990,IDT) GB/T 4365 电工术语电磁兼容(GB/T4365-2003,IEC 60050(161):1990,IDT) GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 DL/T 409 电业安全工作规程(电力线路部分) DL/T626 劣化盘形悬式绝缘子检测规程 DL/T887 杆塔工频接地电阻测量 DL/T966 送电线路带电作业技术导则 DL/T5092 110~500kV架空输电线路设计技术规程 DL/T5130 架空送电线路钢管杆设计技术规程 中华人民共和国主席令第六十号《中华人民共和电力法》1995年12月 中华人民共和国主席令第239号《电力设施保护条例》1998年1月 中华人民共和国国家经济贸易委员会/中华人民共和国公安部第8号《电力设施保护条例实施细则》1999年3月 3.术语和定义 GB/T 2900.51和GB/T 4365确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1居民区 residenetial area 工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇、村庄等人口密集区,属于公众环境。 3.2非居民区 nonresidenetial area 上述居民区以外地区,均属非居民区。虽然时常有人、有车辆或农业机械到达,但未遇到房屋或房屋稀少的地区,亦属于非居民区。 3.3民房 residences 有人长时间居住的建筑物,包括其中的房间或平台。也包括经地方规划批准建设的医院、幼儿园、学校、办公楼等有人长时间居住或工作的建筑物。 3.4输电线路保护区 transmission line protected region 导线边线向外侧水平延伸一定距离,并垂直于地面所形成的两平面内的区域。 3.5微气象区 area of minute meteorological phenomena 是指某一大区域的局部地段。由于地形、位置、坡向及温度、湿度等出现特殊变化,造成局部区域形成有别于大区域的更为特殊且对线路运行产生影响的气象区域。 3.6微地形区 area of micro-topography 为大地形区域中的一个局部狭小的范围。微地形按分类主要有垭口型微地形、高山分水岭微地形、水汽增大微地形、地形抬升微地形、峡谷风道微地形等。 3.7采动影响区 mining area 地下开采引起或有可能引起地表移动的区域。 3.8线路的电磁环境 electromagnetic enbironment of line 输电线路运行时线路电压、电流所产生的电磁场效应、磁场效应以及电晕效应所产生的无线电干扰、电视干扰和可听噪声对人和动物的生活环境和生活质量坑能产生的影响,包括静电感应、地面电场强度、地面磁感应强度、无线电干扰水平、可听噪声水平、风噪声水平等参数对人和动物的生活基本不产生影响的环境限值。 3.9线路巡视 line inspection 为掌握线路的运行情况,及时发现线路本体、附属设施以及线路保护区出现的缺陷或隐患,并为线路检修、

变电站现场运行规程编写导则(讨论后)

-- Q/YNDW 变电站现场运行规程编写导则 云南电网公司发布

前言 为提高变电站现场运行规程编写质量,使各级人员编写、审核规程有据可依,规程的编写符合标准化、规范化要求,确保人身和设备安全,由云南电网公司组织,编写了目前我公司变电站现场运行规程编写导则。编写中遵循了我国标准化、规范化和国际通用的贯标模式的要求。该导则纳入公司生产技术管理标准体系。 本导则由云南电网公司生产技术部提出。 本导则由云南电网公司生产技术部归口。 本导则主编人: 本导则主要起草人: 本导则主要审核人: 本导则审定人: 本导则批准人: 本导则由云南电网公司生产技术部负责解释。

目次 前言 1 目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 规范性引用文件 (1) 4 术语和定义 (1) 5 概述 (1) 6 规程编写要素 (1) 7 内容格式编辑要求 (2) 8 规程制作形式及要求 (3) 9 规程的报送、审批 (3) 10 章节分类及条文编写的基本要求 (3) 附录A 变电站现场运行规程格式标准实例 (10)

变电站现场运行规程编写导则 1 目的 为提高变电站现场运行规程编写质量,使各级人员编写、审核规程有据可依,规程的编写符合标准化、规范化要求,特制定本导则。 2 适用范围 本导则适用于云南电网公司所属变电站的现场运行规程编写、审核、批准工作。 3 规范性引用文件 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本导则的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 ISO9000-2000 《质量管理体系基础和术语》 ISO14001-1996 《环境管理体系规范及使用指南》 ISO9001-2000 《质量管理体系要求》 GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系规范》 DL/T600-1996 《电力标准编写的基本规定》 4 术语和定义 本导则采用GB/T19001—2000、GB/T24001—1996、GB/28001—2001标准的定义。 现场运行规程:是指导运行人员进行正常操作,设备运行维护和事故处理,故障判断、排除的基本依据。 5 “变电站现场运行规程”的编排顺序 5.1 封面(样式见附录A)(南网标识) 采用A4纸,字体为黑体字、字号详见附录封面式样。 ×××kV×××变电站现场运行规程 发布日期,实施日期 发布单位 5.2 审批签名(样式见附录A) ×××kV×××变电站现场运行规程 版本号 批准人签名、审核人签名、编写人签名 (规程不需手签名,发文中批准签名,临时补充增加的内容采用手签名) 发布日期,实施日期 发布单位 5.3 前言(样式见附录A) 5.4 目次(样式见附录A) 目录的级次一般分一级,最多不超过二级,每级应后缀相应页码。 5.5 正文(正文样式见附录A) 按照导则要求进行编排。 6 规程编写要素

备料工安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD346 备料工安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD346 2 / 2 备料工安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.检查皮带运输机、破碎机、斗式提升机、磨粉机等机械设备是否符合安全要求。 2.各种设备应设专人维护与操作,设备启动后禁止用手接触传动部分,不许超负荷。出现故障时,必须停车检查。进入设备内检修或清扫,必须设专人监护,应先切断电源,在开关处挂上“有人工作,禁止合闸”的警示牌。 3.工作时,应打开所有通风设备,按要求合理堆放各种物料。严禁金属物混入物料。 4.工作后应切断电源和通风设备。 ——摘自《机械工人安全技术操作规程》 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

kV普光变电站现场运行规程-10-27定

220kV普光变电站现场运行规程 版本号[1.0] 目录 1.总则 (1) 1.1.本站简介 (1) 1.2.规程适用范围 (1) 1.3.规范性引用文件 (2) 1.4.基本定义 (2) 1.5.运行管理 (3) 1.6.继电保护及自动装置的运行管理 (3) 1.7.电压无功管理 (4) 1.8.设备维护职责划分 (4) 1.9.变电站巡视检查 (4) 1.10.设备定期试验轮换工作 (6) 1.11.设备维护工作 (6) 1.12.电气接线概况 (7) 1.13.倒闸操作的概念和规定 (7) 1.14.事故处理的原则和规定 (10) 2.高压设备 (12) 2.1.一次设备运行一般规定 (12) 2.2.主变压器 (13)

2.3.G I S间隔(气体绝缘金属密闭组合电器) (21) 2.4.电力电容器及附属设备 (33) 2.5.接地站用变 (36) 3.防误操作闭锁装置 (38) 3.1.概述 (38) 3.2.R C S-9200A微机五防系统的内容和方法 (38) 3.3.RCS-9200A型五防系统的使用与维护 (39) 3.4.R C S-9200A微机五防系统使用说明 (39) 3.5.防误装置异常情况的处理要求 (40) 3.6.防误装置的管理规定 (40) 4.继电保护及自动装置 (43) 4.1.继电保护及自动装置运行维护的一般规定 (43) 4.2.主变压器保护 (46) 4.3.母线保护 (80) 4.4.220k V线路保护 (93) 4.5.35k V保护 (113) 4.6.继电保护及自动装置运行注意事项 (116) 4.7.保护压板投退规定 (117) 5.变电站综合自动化监控系统 (120) 5.1总则 (120) 5.2R C S-9700变电站综合自动化系统的构成方式 (120) 5.3R C S-9700变电站综合自动化系统的主要功能 (120) 5.4R C S-9700变电站综合自动化系统的运行维护 (122)

加糊工安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A46556 加糊工安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

加糊工安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、上岗前配戴好劳动保护用品。先查看好每台电炉三相电极的消耗状况,记下要加电极糊量和需焊接电极壳数。 2、焊接电极壳添加电极糊时,注意不要砸坏筋片导致悬糊等事故。 3、发现电极壳绝缘破坏等故障时应及时处理。 4、搬、装、运电极糊时,必须掌握好小车重心,装载量不能超负荷,应注意搬好、放平稳,防止砸伤人员。 5、在加糊前,电极糊必须进行破碎,其块度大小应保证在两筋片之间顺利通过为准,否则易出现悬

变电所安全操作规程

变电所安全操作规程 1.变电所值班员不得少于二人,执行任务是必须一人操作,一人监护。 2.在执行操作时必须实行唱票制度,由监护人根据操作票内容唱读一遍,操作 人认为正确后在执行操作。 3.停送刀闸时,思想集中,动作迅速灵敏。 4.电容器不得连续合闸,应经五分钟后再合闸。 5.如果执行操作命令将危害人身和设备安全时,值班人员应该拒绝执行。 6.电气设备断电后,随时都有带电的可能,在没有明显的短路点和做好安全措 施时,禁止接触电器设备。 7.无遮拦处,人体和带电设备不得少于以下距离: 1kv以下不得少于10公分 6kv以下不得少于70公分 35kv以下不得少于100公分 8.禁止酒醉进入所内。 9.在操作前必须由值班长按格式先填好操作票,操作票应由操作人和监护人共 同签字盖章。 10.操作前,监护人首先核对操作票上所填写的操作、回路及内容是否与操作之 设备相符。 11.设备在正常运行变电与配出情况下,进行任何操作均应填写操作票,但处事 故的操作及设备进行试验检查时不用操作票。 12.高压设备导电部分发生接地故障时,室内不得接近故障点4-5米、室外不得 接近故障点8-10米进行工作,但救护受伤不在此限。 13.装拆接地线的程序,必须先进行接地,后接设备导体的一端拆时反之。 保运部 二零一四年三月 变电所参观制度 1. 35kv变电所是我厂供电心脏,为确保安全,除本所和有关人员外,

闲人免进。 2. 外单位参观者必须持介绍信,经领导和公安科批准有专人带领方 可进入所内,但必须遵守所内一切规章制度。 3. 上级领导来所内检查工作,必须有专人带领应做好进出所内的登 记工作。 4. 任何人不得在变电所内外进行拍照。 5. 参观者必须听从值班人员的指导,遇到设备发生故障时必须立即 退出变电所,等排除故障后,再进行参观,否则谢绝参观。 6. 本所值班人员不准带无关人员进入所内,违者进行批评和罚款。 7. 醉酒者和精神病者,禁止进入变电所。 8. 值班人员对形迹可疑的人主动制止,制止不听的,立即向公安科 汇报。 9. 本厂有关人员参观变电所,必须有保运部介绍方可进入所内参 观。 保运部 二零一四年三月 变电所电气试验制度 1.试验时,试验人员应精神正常,精力集中,不得与他人闲谈,随时警惕异常现象的发

DLT_741-2010架空输电线路运行规程完整

架空输电线路运行规程 1.围 本标准规定了架空输电线路运行工作的基本要求、技术标准,并对线路巡视、检测、维修、技术管理及线路保护区的维护和线路环境保护等。 本标准适用于交流110(66)kV~750kV架空输电线路。35kV架空线路及直流架空输电线路可参照执行。2.规性引用文件 下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本标准,然后,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可用使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2900.51 电工术语架空线路(GB/T 2900.51-1998,IEC 60050(466):1990,IDT) GB/T 4365 电工术语电磁兼容(GB/T4365-2003,IEC 60050(161):1990,IDT) GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 DL/T 409 电业安全工作规程(电力线路部分) DL/T626 劣化盘形悬式绝缘子检测规程 DL/T887 杆塔工频接地电阻测量 DL/T966 送电线路带电作业技术导则 DL/T5092 110~500kV架空输电线路设计技术规程 DL/T5130 架空送电线路钢管杆设计技术规程 中华人民国主席令第六十号《中华人民电力法》1995年12月 中华人民国主席令第239号《电力设施保护条例》1998年1月 中华人民国国家经济贸易委员会/中华人民国公安部第8号《电力设施保护条例实施细则》1999年3月3.术语和定义 GB/T 2900.51和GB/T 4365确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1居民区 residenetial area 工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇、村庄等人口密集区,属于公众环境。 3.2非居民区 nonresidenetial area 上述居民区以外地区,均属非居民区。虽然时常有人、有车辆或农业机械到达,但未遇到房屋或房屋稀少的地区,亦属于非居民区。 3.3民房 residences 有人长时间居住的建筑物,包括其中的房间或平台。也包括经地方规划批准建设的医院、幼儿园、学校、办公楼等有人长时间居住或工作的建筑物。 3.4输电线路保护区 transmission line protected region 导线边线向外侧水平延伸一定距离,并垂直于地面所形成的两平面的区域。 3.5微气象区 area of minute meteorological phenomena 是指某一大区域的局部地段。由于地形、位置、坡向及温度、湿度等出现特殊变化,造成局部区域形成有别于大区域的更为特殊且对线路运行产生影响的气象区域。 3.6微地形区 area of micro-topography 为形区域中的一个局部狭小的围。微地形按分类主要有垭口型微地形、高山分水岭微地形、水汽增大微地形、地形抬升微地形、峡谷风道微地形等。 3.7采动影响区 mining area 地下开采引起或有可能引起地表移动的区域。 3.8线路的电磁环境 electromagnetic enbironment of line 输电线路运行时线路电压、电流所产生的电磁场效应、磁场效应以及电晕效应所产生的无线电干扰、电视干扰和可听噪声对人和动物的生活环境和生活质量坑能产生的影响,包括静电感应、地面电场强度、地面磁感应强度、无线电干扰水平、可听噪声水平、风噪声水平等参数对人和动物的生活基本不产生影响的环境限值。 3.9线路巡视 line inspection 为掌握线路的运行情况,及时发现线路本体、附属设施以及线路保护区出现的缺陷或隐患,并为线路检修、维护及状态评价(评估)等提供依据,近距离对线路进行观测、检查、记录的工作。根据不同的需要,(或

变电所现场运行规程范本

变电所现场运行规程 1. 适用范围 1.1 本规程为运行人员共同遵守的基本原则。为10kV变电所设备运行、维护和故障判断、排除的基本依据。 1.2 变电所运行人员、局及供电局生产领导及有关技术人员均应熟悉本规程。 1.3 新参加变电值班工作及脱离工作3个月以上的原值班员均需学习本规程,并经考试合格后,方可正式值班。 1.4 本规程在执行中,如发现与现行上级有关规定相抵触时,应按上级有关规定执行。 2. 编写依据 2.1 DL/T572-95 变压器运行规程 2.2 DL/T573-95 电力变压器检修导则 2.3 DL/T603-1996 气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程 2.4 DL/T 727-2000 互感器运行检修导则 2.5 DL558-94 电业生产事故调查规程 2.6 DL5009.3—1997 电力建设安全工作规程(变电所部分) 2.7 DL/T587-1996 微机继电保护装置运行管理规程 2.8 DL/T574-95 有载分接开关运行维修导则 2.9 DL408—91 电业安全工作规程 2.10 大连电力系统继电保护及自动装置运行规程(1998年) 2.11 电业生产事故调查规程及有关规定汇编(国电2000年) 2.12 大连电力系统调度运行规程(1998年1月) 2.13 其它有关技术规程、各种说明书和竣工图纸等技术资料 3. 设备巡视 3.1 设备巡视一般要求 3.1.1 运行人员当值期间,应按规定的巡视路线、巡视周期和项目对专责分工变电所设备进行认真的巡视检查。 3.1.2 正常巡视检查周期:

3.1.2.1 每3天(1个巡视周期)对所辖变电所设备巡视检查应不少于1次,其中包含每月至少进行1次夜巡。 3.1.2.2 对有关设备操作前后(除遥控)及跳闸后应检查1次。 3.1.2.3每次雷雨后应检查所有工变电所的避雷器、避雷针及雷击计数器的动作情况和泄漏电流,并做记录。 3.1.2.4 对继电保护及自动装置每月应全面核对1次压板位置,每次保护装置变更后,由当值值班人员更改保护压板位置图,并且做到三值交接签字确认,每月初由该所专责分工值班人员巡视该所设备时进行1次全面核对。 3.1.3 下列情况应增加巡视次数或进行特巡: 3.1.3.1 新增变电所投运后或变电所主设备大修、改造后72小时内; 3.1.3.2 设备过负荷、过电压运行或负荷有显著增加时; 3.1.3.3 设备有严重缺陷或设备缺陷近期有发展时; 3.1.3.4 恶劣气候时; 3.1.3.5 系统非正常运行方式时; 3.1.3.6 事故跳闸或设备运行中有可疑现象时; 3.1.3.7 安全检查或上级领导通知时; 3.1.3.8 法定节假日或有重大活动需保电时。 3.1.4 特殊巡视的主要内容: 3.1. 4.1 雾天:检查设备瓷件有无闪络放电现象; 3.1. 4.2 雨天:检查设备有无闪络放电痕迹,电缆沟内有无积水,各部接点有无热气流; 3.1. 4.3 雷电后:检查雷电计数器是否动作,所内设备有无放电痕迹; 3.1. 4.4 雪天:检查各部端子有无化雪,瓷件有无冰溜子和积雪; 3.1. 4.5 严寒天:检查注油、充气设备油位、气压是否过低,引线驰度是否正常,电池室温度是否过低;3.1.4.6 大风天:检查引线摆动情况,有无杂物飞扬或落在设备上; 3.1. 4.7 大负荷及过负荷:检查设备温度是否正常,进行设备接点红外线测温; 3.1. 4.8 事故跳闸后:检查开关有无喷油,油标内有是否发黑,储能是否良好,巡视线路出口及有关设备有无异常现象; 3.1. 4.9 无警告全停电:检查所内设备动作情况,所内有无明显故障; 3.1. 4.10 系统接地:检查各种表计、信号指示情况,所内有无明显故障。

架空输电线路运行规程题库(2012-06)

架空输电线路运行规程题库 (DL/T 741—2010) 一、填空题 1、架空输电线路运行规程(DL/T 741—2010)规定了架空输电线路运行工作的基本要求、技术标准,输电线路巡视、检测、维修、技术管理及线路保护区的维护和线路的环境保护等。 2、工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇、村庄等人口密集区,属于公众环境。 3、虽然时常有人、有车辆或农业机械到达,但未遇到房屋或房屋稀少的地区,亦属于非居民区。 4、输电线路保护区是指导线边线向外侧水平延伸一定距离,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 5、线路巡视是为掌握线路的运行情况,及时发现线路本体、附属设施以及线路保护区出现的缺陷或隐患,并为线路检修、维护及状态评价(评估)等提供依据,近距离对线路进行观测、检查、记录的工作。 6、架空输电线路本体包括地基与基面、杆塔基础、杆塔、接地装置、拉线及基础、绝缘子、导线、地线、引流线、屏蔽线、OPGW、线路金具等。 7、架空输电线路附属设施包括:防雷装置、防鸟装置、各种监测装置、杆号、警告、防护、指示、相位等标识、航空警示器材、防舞防冰装置、ADSS光缆等。 8、架空输电线路通道环境包括:建(构)筑物、树木(竹林)、施工作业、火灾、交叉跨越、防洪、排水、基础保护设施、自然灾害、道路、桥梁、污染源、采动影响区、其他等。 9、微气象区是指某一大区域的局部地段。由于地形、位置、坡向及温度、湿度等出现特殊变化,造成局部区域形成有别于大区域的更为特殊且对线路运行产生严重影响的气象区域。 10、正常巡视是线路巡视人员按一定的周期对线路所进行的巡视,包括对线路设备(指线路本体和附属设备)和线路保护区(线路通道)所进行的巡视。 11、特殊巡视包括夜间巡视、交叉巡视、登杆塔检查、防外力破坏巡视以及直升机(或利用其他飞行器)空中巡视等。

35kV变电站现场运行规程(最新)

35kV***变电站现场运行规程 ******电力公司输变电运行管理所 - - 1

1 范围 本指导书适用于35kV***变电站现场运行工作。凡参加本站运行、检修、试验等一切工作人员均应熟悉,执行本规程一切规定,并接受上级领导的监督。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。 中华人民共和国电力行业标准DL/T800-2001电力企业标准编制规则 能源部《高压断路器运行规程》 1991 国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)(试行) 电力部<<电力工业技术管理法规>>1982 电力部《电气设备预防性试验规程》 DL/T596—1996 电力工业标准汇编电气卷《断路器设备》第四分册 电力部《电力变压器运行规程》( DL/T572 — 95 ) 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 电力部《电力工业技术管理法规》1982年 电力部《火力发电厂,变电所直流系统技术规定》( DL/T5044 — 95 ) 水电部<<电气事故处理规程>> 水电部《继电保护和安全自动装置运行管理规程》1982年 水电部《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》1988年 国家电网公司《安全生产健康环境质量管理体系》(试行) 国家电网公司《变电站管理规范》 内蒙古电力公司<<电网调度规程>> 《内蒙古西部电网继电保护装置现场运行规程汇编》2002年 鄂尔多斯电业局<<鄂尔多斯地区电力系统调度规程>> 伊旗供电局<<伊金霍洛供电局县调规程>> 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB14285-93 电力线载波结合设备GB/T7329-1998 有关厂家设备技术说明书 - - 2

电极筒焊接岗位安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A90528 电极筒焊接岗位安全操作规程标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电极筒焊接岗位安全操作规程标准 范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、严格执行“安全通则”中各项有关规定。 2、电、气焊接要严格按照电、气焊安全规程进行。 3、焊接前必须开启轴流风机,保持作业场内空气流通、清新。吊放电机壳应注意吊钩,吊链是否将电极筒吊挂牢固,防止脱钩。 4、炉上焊接不得少于两人操作,两人操作时要一人操作、一人在环形加料机。随身携带CO气体检测报警仪检测电极筒内毒气,预防CO中毒,焊接过程中电石炉巡检工要积极配合。

5、不准在环形加料机中使用过长金属工具,严禁焊丝及其他金属物件乱扔,防止引起电极间联电刺火。 6、工作场地保持清洁,严防电极糊落入压放平台缝界处,或零部件上。 7、电极筒内严防落入杂物,落入杂物必须报告班组长,严禁进入电极筒内。、 8、按照各类安全规程正确使用所属设备。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

起重、运输机械操作安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 起重、运输机械操作安全操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5152-93 起重、运输机械操作安全操作规程 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 起重机的司机和指挥人员必须经过培训考核合格并取得市、地劳动安全监察部门发给的该工种的“特种作业人员操作证”后方能独立操作和担任指挥工作。 2. 起重机的内燃机、电动机和液压装置部分,应按该部分安全规程有关规定严格执行。 3. 各种起重机应装设标明机械性能指示器,并根据需要安设卷扬机限制器、荷载控制器、联锁开关等装置。轨道式起重机应安置行走限位器及夹轨钳。使用前应检查、试吊。 4. 起重机作业时,应有足够的工作场地,起重臂杆起落及回转半径内无障碍物。 5. 作业前,必须对工作现场周围环境、行驶道路、

架空电线、建筑物以及构件重量和分布等情况进行全面了解。 6. 操作人员在进行起重机回转、变幅、行走和吊钩升降等动作前,应鸣号示意。 7. 作业时,指挥人员应与司机密切配合。司机应严格执行指挥人员的信号,如信号不清和错误时,司机可拒绝执行或暂停操作。 8. 操纵室远离地面的起重机司机在正常指挥发生困难时,可设高空、地面两个指挥人员,或采用有效联系方法进行指挥。 9. 遇恶劣天气时,应停止起重机露天作业。 10. 起重机的变幅指示器、力矩限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置,必须齐全完整、灵敏可靠,不得随意调整和拆除。严禁用限位装置代替操纵机构。 11. 起重机作业时,重物下方不得有人停留或通过。严禁非载人起重机载运人员。 12. 物件起吊时,禁止在物件上站人或进行加工;

国家电网公司变电站现场运行规程编审制度

变电站现场运行规程编审制度 各单位可参照本附录编写本单位的变电站现场运行规程编审制度。 A.1 总则 本制度规定了变电站现场运行规程的编写格式、内容及要求,其目的是为了规范变电站现场运行规程的编写、审核、批准程序,规范变电站现场运行规程的管理工作。 A.2 适用范围 本制度适用于各变电站现场运行规程的编审与管理工作。 A.3 制订依据 A.3.1 《安全生产工作规定》。 A.3.2 各网、省公司发布的变电运行管理工作规定。 A.4 具体内容 A.4.1 现场运行规程的制定与编写要求 A.4.1.1 现场运行规程的制定与编写应根据上级单位颁发的规程、制度、反事故措施、继电保护自动装置整定书、图纸和设备厂商的说明书,编制变电站各类设备的现场运行规程,经履行审核和批准程序后执行。 A.4.1.2 一次设备规程的编写应包含以下几个方面的内容:本站设备调度范围的划分和运行方式情况、设备的作用及组成部分、设备技术参数、运行巡视检查维护项目、投运和检修的验收项目、正常运行操作注意事项、异常情况及事故处理;一次设备规程中对牵涉到运行人员须操作的特殊部件、元件(例如主变的瓦斯、压力释放继电器等)应制定详细的运行注意事项。 A.4.1.3 继电保护部分的编写应包含以下几个方面内容:保护范围、保护的组成部分、正常运行操作方法及注意事项、投运前和校验后的验收项目、异常情况及事故处理;对微机保护还要求有故障及异常信息的对照说明、分析故障打印报告的方法。 A.4.1.4 自动化监控系统的编写应包含以下几个方面内容:自动化监控系统介绍及构成、网络连接、测控装置作用及接用的回路、后台机功能介绍、自动化监控系统运行操作注意事项及异常处理方法。 A.4.1.5 防误闭锁装置运行管理规定。 A.4.1.6 其它设备系统的编写应包含以下几个方面的内容:设备的作用及组成部分、设备技术参数、运行巡视检查维护项目、正常运行操作注意事项、异常情况及事故处理;辅助设备系统规程应有详细的系统图。 A.4.2 现场运行规程的管理要求 A.4.2.1 变电站在投运前必须建立现场运行规程。 A.4.2.2 各变电站负责本站设备现场运行规程的编写,站长及技术负责人校核后报送上级部门审核、批准。

电极糊工安全操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电极糊工安全操作规程(通用 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

电极糊工安全操作规程(通用版) 1、装电极糊必须掌握好小车重心,小车装载量不准超负荷,搬放电极时应轻拿轻放,防止挤伤碰伤手脚,竖车底不准有人通行。 2、破碎电极糊时,必须戴好防护眼镜,搬运、装卸电极糊时,必须摆放平稳,防止滑落砸伤。 3、往电极壳内加电极糊时,必须戴好口罩,不可触碰到两相电极壳,防止触电。焊电极壳时,必须由专业人员焊接,双手或金属导体不准同时接触两相电极,防止短路或触电事故。 4、使用手提照明灯具,只能用低压,发现电线有破损,必须立即更换。 5、使用电葫芦吊用电极糊时,应首先检查电葫芦有无故障和隐患,确认无误后方可使用,运行时,附近不准有人,避免电极糊落下伤人。

6、倒糊时应先固定好车,防止小车滑动,以免伤人。 7、工作前应先涂防护油,以防中毒。 8、及时掌握电极烧结情况,防止烧结过早。 9、测糊柱高度时,不得用导电体,避免连电打弧。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

新版输电线路工程作业指导书A001

第1部分:送电线路 普通基础作业指导书编码:SDXL-ZW-01

目次 1适用范围 (3) 2编写依据 (3) 3作业流程 (4) 4安全风险辨析与预控 (4) 5作业准备 (5) 6作业方法 (6) 7质量控制措施及检验标准 (14)

1适用范围 本作业指导书适用于阶梯式直柱基础、板式柔性基础、等截面斜柱基础、变截面斜柱基础、插入式基础等。 混凝土强度一般采用C15、C20及C25级,垫层采用C10级。 2编写依据 表2-1编写依据

3作业流程 图3-1作业(工序)流程图 4安全风险辨析与预控 4.1普通基础作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与普通基础作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:SDXL-ZW-01-01/01 SDXL-ZW-GY-01~08/08),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 5作业准备 5.1人员配备 表5-1人员配备表 5.2主要工器具及仪器仪表配置

表5-2主要工器具及仪器仪表配置表 表5-2(续) 6作业方法 6.1施工准备 6.1.1技术资料 (1)铁塔基础及塔腿编号以面向线路前进方向(即杆塔号递增方向)为准,顺时针方向转动分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ(见图6-1),线路左右转角亦以面向前进方向为准。

110(66)KV—500KV架空输电线路检修规范

110(66)千伏—500千伏架空输电线检修规范 国家电网公司 二○○五年三月 目录 第一章总则1 第二章引用标准1 第三章基本要求2 第四章导地线3 第五章杆塔与基础5 第六章绝缘子6 第七章金具7 第八章接地装置7 第九章附属设施8 第十章大型检修和事故抢修8 110(66)kV~500kV架空输电线路检修规范编制说明10 第一章总则 第一条为确保架空输电线路检修工作安全与质量,实现检修作业规范化,在总结我国输电线路检修工作多年经验的基础上,广泛征求各基层运行维护单位意见后,编制了本规范。 第二条本规范依据国家、电力行业相关标准及法规,并结合基层运行维护单位的现场检修经验进行编制。 第三条本规范主要内容包括:导地线、杆塔(含基础)、绝缘子、金具、接地装置和附属设施的检修,也包含了大型检修以及事故抢修。 第四条本规范适用于110(66)kV~500 kV交流架空输电线路,35kV交流架空输电线路及±500kV直流架空输电线路可参照采用。 第五条各区域电网公司、省电力公司、运行维护单位可依据本规范编制实施细则或现场作业指导书。 第二章引用标准 第六条以下为输电设备设计、制造及试验所应遵循的国家和行业的标准及规范,但不仅限于此:GBJ 233-1990 110~500kV架空电力线路施工及验收规范 GB 2337-1985 预绞丝

DL/T 683-1999 电力金具产品型号命名方法 DL/T 741-2001 架空送电线路运行规程 SDJ 226-1987 架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程 SDJ 276-1990 架空电力线外爆压接施工工艺规程 DL 409-1991 《安全工作规定》 DL 558-1994 《电业生产事故调查规程》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路运行管理规范》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路技术标准》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路预防事故措施》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路技术监督》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路评估分析报告》 第三章基本要求 第七条一般要求 (1) 设备检修,是架空输电线路生产管理的重要内容之一。各生产管理部门和运行维护、检修单位必须加强设备检修的管理,认真做好检修工作,使输电设备处于健康状态。 (2) 设备检修,包括“检查、修理”两项内容。检修应坚持“应修必修,修必修好”的原则,根据运行巡视、检测和在线监测等发现的设备缺陷和各类异常,进行分析、归纳、总结,及时安排线路设备的计划停电检修或带电检修,并逐步过渡到状态检修。 (3) 设备检修,应尽可能采用带电作业的方式,以减少设备停电检修的次数,提高输电设备的可用率。 (4) 设备检修,应优先采用性能优良的材料,先进的工艺、方法和检修工器具,努力提高检修质量,缩短检修工期,确保检修工作安全,以延长使用寿命和提高安全运行水平。 第八条检修准备工作 (1) 设备的各项检修均应按标准化管理规定,结合各检修项目,编制符合现场实际、可操作的作业指导书,编制组织措施、技术措施、安全措施和检修程序等。对大型、复杂和难度较大的检修作业项目,应编制本次检修项目的施工方案,经本单位生产、技术主管领导批准后实施。(2) 对较复杂的检修项目,应根据检修工作内容组织工作票签发人和工作负责人进行现场勘察,并作好记录。 (3) 现场勘察应查看检修作业现场的设备现状,作业环境、危险点及交叉跨越等,根据现场勘察结果。 第九条其他注意事项 (1) 停电检修工作中,若遇雷、雨或风力超过6级等恶劣天气时,一般不宜继续进行。 (2) 带电作业应按照线路安全工作规程的要求,在良好天气下进行。作业中遇有雷电活动或空气湿度大于80%时,应暂停进行。风力大于5级时,一般不宜进行带电作业。 (3) 从事本次检修的作业人员,必须身体健康、精神状态良好。作业前,工作负责人必须了解全体工作人员的身体健康状况和精神状态,以确保检修项目的安全、顺利完成。 (4) 在330kV及以上电压等级的带电杆塔上作业,作业人员一般应采取穿着静电防护服等防静电感应措施。必要时,220kV线路带电杆塔上作业也可采取防静电感应措施。 (5) 在停电线路上检修前,作业人员必须挂好个人保安线(即携带式单相接地线)后,才能进入导线工作。

相关文档