文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 福建省电力有限公司电力设备交接和预防性试验规程

福建省电力有限公司电力设备交接和预防性试验规程

福建省电力有限公司电力设备交接和预防性试验规程
福建省电力有限公司电力设备交接和预防性试验规程

福建省电力有限公司

电力设备交接和预防性试验规程

(试行)

二00四年九月

目次

前言

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 定义、符号 (2)

4 总则 (3)

5 电力变压器及电抗器 (4)

6 互感器 (18)

7 开关设备 (28)

8 套管 (42)

9 支柱绝缘子和悬式绝缘子 (45)

10 电力电缆线路 (47)

11 电容器 (54)

12 变压器油和六氟化硫气体 (60)

13 避雷器 (66)

14 母线 (69)

15 二次回路 (70)

16 1kV及以下的配电装置和电力布线 (70)

17 1kV以上的架空电力线路 (71)

18 接地装置 (72)

19 电除尘器 (75)

20 旋转电机 (76)

21 带电设备红外检测 (90)

A.1.1 附录A(标准的附录) (93)

A.1.2 附录B(提示的附录) (94)

A.1.3 附录C(提示的附录) (94)

A.1.4 附录D(提示的附录) (94)

A.1.5 附录E(提示的附录) (95)

A.1.6 附录F(提示的附录) (96)

A.1.7 附录G(标准的附录) (97)

A.1.8 附录H (提示的附录) (98)

A.1.9 附录I(提示的附录) (99)

A.1.10 附录J(标准的附录) (99)

A.1.11 附录K(提示的附录) (103)

A.1.12附录L(提示的附录) (103)

A.1.13 附录M(提示的附录) (104)

A.1.14 附录N (提示的附录) (109)

修订说明

前言

电力设备的交接和预防性试验是安装、运行和维护工作中的重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。交接和预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,1999年原福建省电力工业局制定颁发了《福建省电网电力设备交接及预防性试验规程实施细则》,多年来对电力生产起到了重要的作用,并积累了丰富的经验。

随着电力工业的迅速发展,新设备的大量涌现,试验技术不断更新与提高,原规程的某些内容已不能适应当前电力生产的需要。为此,2003年福建省电力有限公司组织有关人员,在广泛征求意见的基础上,依据GB50150—91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、DL/T596—1996《电力设备预防性试验规程》及有关反措文件,结合福建省电网的实际情况,对《福建省电网电力设备交接及预防性试验规程实施细则》进行修订,并更名为《福建省电力有限公司电力设备交接及预防性试验规程(试行)》。

本规程经福建省电力有限公司批准,从生效之日起代替1999年原福建省电力工业局颁发的《福建省电网电力设备交接及预防性试验规程实施细则》。福建省电力有限公司所属各发供电单位、二级单位、基建单位、设计单位和联营单位均应遵照执行,省内并网发电厂、县级供电企业、其他电力用户应参照执行。

本规程由福建省电力有限公司提出。

本规程由福建省电力有限公司生产运行部归口管理并负责解释。

本规程在执行中如遇有问题或发现不尽完善之处,请及时与福建省电力试验研究院联系。

本规程主要起草单位:福建省电力试验研究院

本规程主要起草人:张孔林应宗明林冶周剑

连鸿松王恒山陈泰山陈德兴周渠林世勇章开煊于建

龙吴虹鄢庆猛朱宗毅廖福旺施广宇施倩赵道阳黄维宪

林一泓毛冠民王定有

本规程主要审定人:

本规程批准人:

福建省电力有限公司

电力设备交接和预防性试验规程

(试行)

1 范围

本规程规定了各种电力设备交接和预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。

本规程适用于500kV及以下的交流电力设备。

本规程不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。

进口设备和合资企业生产的设备以该设备的产品标准为基础,原则上应按照本规程执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程

GB 50150—1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB/T 261—1983 石油产品闪点测定法(闭口杯法)

GB/T 264—1983 石油产品酸值测定法

GB/T 311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合

GB/T 507—2002 绝缘油击穿电压测定法

GB/T 511—1988 石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)

GB 1094.1~.2—1996 电力变压器

GB 1094.3~.5—2003 电力变压器

GB 2536—1990 变压器油

JB/T 8166—1995 互感器局部放电测量

GB 5654—1985 液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻

率的测量

GB 6450—1986 干式电力变压器

GB/T 6541—1986 石油产品油对水界面张力测定法(圆环法)

GB/T 7252—2001 变压器和电抗器的声级测定

GB/T 7595—2000 运行中变压器油质量标准

GB/T 7598—1987 运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(比色法)

GB/T 7599—1987 运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB法)

GB/T 7600—1987 运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)

GB/T 17623-1998 绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法

DL/T 703-1999 绝缘油中含气量的气相色谱测定法

GB 9326.1~.5—1988 交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求 GB/T 11023—1989 高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法 GB 11032—2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB 12022—1989 工业六氟化硫

DL 421—1991 绝缘油体积电阻率测定法

DL/T 459—2000 电力系统直流电源柜订货技术条件

DL/T 492—1992 发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定导则 DL/T 593—1996 高压开关设备的共用订货技术导则 SH 0040—1991 超高压变压器油 SH 0351—1992 断路器油

3 定义、符号

3.1交接试验

为了发现新设备在设计、制造、运输、安装过程中产生的隐患,诊断是否符合投入运 行的条件,对新设备进行的检查、试验,也包括取油样或气样进行的试验。 3.2预防性试验

为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或 监测也包括取油或气样进行的试验。 3.3 在线监测

在不影响设备运行的条件下,对设备状况连续或定时进行的监测,通常是自动进行的。 3.4 带电测量

对在运行电压下的设备,采用专用仪器,由人员参与进行的测量。 3.5 绝缘电阻

在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄漏电流值之比。常用兆欧表直接测得绝缘电阻值。本标准中,若无特别说明,均指加压lmin 时的测得值。 3.6 吸收比

在同一次试验中,lmin 时的绝缘电阻值与15s 时的绝缘电阻值之比。 3.7 极化指数

在同一次试验中,10min 时的绝缘电阻值与lmin 时的绝缘电阻值之比。 3.8大修

若无特殊说明者均指该设备本身大修,其大修的内容和范围如下: 发电机、变压器:按部颁发的《发电厂检修规程》规定; 互感器及充油电抗器:吊芯检修; 套管:换油、换胶或解体;

隔离刀闸:传动机构及刀闸检修; 避雷器:解体检修;

断路器、重合器、分段器:操作机构解体,灭弧室解体; 耦合电容器:吊芯检修; 高压硅整流器:吊芯检修。 3.9 本规程所用的符号

Un 设备额定电压(对发电机转子是指额定励磁电压) Um 设备最高电压

U 0/U 电缆额定电压(其中U 0为电缆导体与金属套或金属屏蔽之间的设计电压,U 为导体与

导体之间的设计电压)

避雷器直流lmA下的参考电压

U

1mA

tgδ介质损耗因数

3.10红外检测

利用红外热热像仪或红外点温仪对电力系统中具有电流、电压致热效应或其他致热效应的设备进行温度测试,只要表面发出的红外幅射不受阻挡,都属于红外诊断技术的有效监测设备,包括旋转电机、变压器、电抗器、互感器、断路器、隔离开关、套管、绝缘子串、电力电容器、避雷器、电力电缆、母线、导线、组合电器、低压电器及二次回路等。通常可以在设备带电的时候进行测试。

3.11投运前

新安装交接后长时间未投入而准备投运之前,及库存的新设备投运之前。

4 总则

4.1试验结果应与该设备历次试验结果相比较,与同类设备试验结果相比较,参照相关的试验结果,根据变化规律和趋势,进行全面分析后做出判断。

4.2遇到特殊情况需要改变试验项目、周期或要求时,对已投运设备由运行单位总工程师或分管生产的领导批准执行,220kV及以上的电力设备并报福建省电力有限公司生产部备案;对新建、扩建项目设备由建设单位总工程师或分管生产的领导审核后上报福建省电力有限公司总工程师或分管生产的领导批准后实施。

4.3 110kV以下的电力设备,应按本规程进行耐压试验(有特殊规定者除外)。110kV及以上的电力设备按规定或在必要时进行耐压试验。

50Hz交流耐压试验,加至试验标准电压后的持续时间,无特别说明,均指lmin,其它耐压试验的试验电压施加时间在有关设备的试验要求中规定。非标准电压等级的电力设备的交流耐压试验值,可根据本标准规定的相邻电压等级按插入法进行计算。

充油电力设备在充满合格油后应有足够的静置时间才可进行耐压试验。静置时间按产品要求,当制造厂无规定时,则应依据设备额定电压满足以下要求:

500kV >72h

220kV >48h

110kV及以下 >24h

4.4 进行耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限)。但同一试验电压的设备可连在一起进行试验。已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验。此时试验电压应采用所连接设备中的最低试验电压。

4.5 当电力设备的额定电压与实际使用的额定电压不同时,应根据以下原则确定试验电压:

a)当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,应按照设备的额定电压确定其试验电压;

b)当采用额定电压较高的设备作为代用设备时,应按照实际使用的额定工作电压确定其试验电压。

4.6 在进行与温度和湿度有关的各种试验时(如测量直流电阻、绝缘电阻、tgδ、泄漏电流、六氟化硫气体湿度、绝缘油取样等),应同时测量被试品的温度和周围空气的温度和湿度。

进行绝缘试验时,被试品温度不应低于+5℃,户外试验应在良好的天气进行,且空气相对湿度一般不高于80%。

4.7在进行直流高压试验时,应采用负极性接线。

4.8如产品的国家标准或行业标准有变动,执行本规程时应作相应调整。

4.9如经实用考核证明利用带电测量和在线监测技术能达到停电试验的效果,经本单位总工程师或分管生产的领导批准,可以不做停电试验或延长周期。

4.10多绕组设备进行绝缘试验时,非被试绕组应予短路接地。

4.11 35kV及以上变压器、电抗器、消弧线圈、互感器、开关设备、套管、电缆、电容器、避雷器等设备新安装投运后一年内应做一次电气试验。

4.12 新安装交接后长时间未投入运行的设备(110kV及以上6个月、35kV及以下1年),在投运前按本规程“投运前”规定的内容进行试验;库存、备用的设备在投运前参照投运设备预试规定试验。

4.13预试周期原则上220kV及以上电气设备为2年, 35~110kV电气设备为3年, 10kV及以下电气设备为3~5年(变电站内、开关站室内的设备及出线电缆为3年,其它电气设备为5年)。

4.14 500kV电气设备不拆引线试验参照附录M执行, 如果测量结果与历次比较有明显差别或超过规程规定的标准,应拆引线进行试验。

4.15直流电源装置及蓄电池试验按《福建省电力有限公司电力系统直流电源装置及蓄电池检修维护规程》(试行)执行。

4.16 本规程未包含的电气设备的交接和预防性试验,按制造厂规定进行,制造厂未作要求的自行规定。

4.17国家电网公司、华东电网有限公司、福建省电力有限公司如有颁布反措规定、规范,应遵照执行。

5电力变压器及电抗器

5.1电力变压器及电抗器的试验项目、周期和要求见表5.1。

表5.1 电力变压器及电抗器的试验项目、周期和要求

5.2 电力变压器交流试验电压值见表5.2。

表5.2 电力变压器的交流试验电压

注:1)括号内数值适用于不固定接地或经小电抗接地系统。

2)操作波的波形为:波头大于20us,90%以上幅值持续时间大于200us,波长大于200us;负极性三次

5.3油浸电抗器

5.3.1定期试验项目见表5.1序号1、2、3、4、5、6、8、20、21(10 kV及以下只做2、3、6、7)

5.3.2交接、大修试验项目见表5.1序号1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、20、21、23、24、25,其中10、11项适用于500 kV电抗器(10kV及以下只做2、3、6、7、9、23)

5.4 消弧线圈

5.4.1定期试验项目见表5.1序号1、2、3、4、6

5.4.2交接、大修试验项目见表5.1序号1、2、3、4、6、7、9、23,装在消弧线圈内电压、电流互感器的绝缘和变比试验的二次绕组应测绝缘电阻(参照表5.1序号25)

5.5干式变压器

5.5.1定期试验项目见表5.1序号2、3、7、20

5.5.2交接、更换绕组的大修试验项目见表5.2序号2、3、7、8、13、14、15、16、17、20,其中17适用于

浇注式干式变压器

5.6气体绝缘变压器

5.6.1定期试验项目见表5.1序号2、3、7和表12.5序号1

5.6.2交接、大修试验项目见表5.1序号2、3、7、20、表12.5序号1和表7.1序号2、3

5.7干式电抗器

5.7.1定期试验项目见表5.1序号2、3

5.7.2交接试验项目见表5.1序号2、3

5.7.3大修项目见表5.1序号7

5.8接地变压器

5.8.1定期试验项目见表5.1序号3、6、7

5.8.2交接、大修试验项目见表5.1序号2、3、6、7、9、13、15、16、23,其中15、16项适用于更换绕组时进行

5.9自动跟踪补偿成套消弧装置

本规程有关章节规定。

5.10 特殊连接结构变压器

5.10.1 高压套管通过SF6高压引线装置与GIS连接的变压器

a)交接和大修后试验

按本规程规定的项目和要求进行。

b)预防性试验

试验项目按以下内容进行,各项目的周期和要求按表5.1执行。

试验项目:

1)SF6高压引线装置中SF6气体的湿度检测和泄漏试验分别按表7.1中序号1和序号2进行;

2)变压器低压绕组进行直流电阻、直流泄漏、介质损耗因数和绝缘电阻试验;

3)变压器铁芯试验;

4)变压器高压绕组和GIS一起进行绝缘电阻试验,采用5000V兆欧表测量吸收比和极化指数;

5)变压器其它项目和GIS试验分别按表5.1和表7.1进行。

5.10.2 高压套管通过充油全密封高压引线装置与高压充油电缆连接的变压器

a)交接和大修后试验

按本规程规定的项目和要求进行。

b)预防性试验

试验项目按以下内容进行,各项目的周期和要求按表5.1执行。

试验项目:

1)充油全密封高压引线装置每3个月1次绝缘油色谱分析,每半年1次绝缘油中含水量分析;高压充油电缆的绝缘油试验周期和项目按表10.3进行;

2)变压器低压绕组进行直流电阻、直流泄漏、介质损耗因数和绝缘电阻试验;

3)变压器铁芯试验;

4)变压器高压绕组及其连带的高压引线装置和高压充油电缆一起进行绝缘电阻试验,采用5000V兆欧表测量吸收比和极化指数;

5)电力电缆外护套和外护套避雷器试验;

6)其它项目参照表5.1。

5.11 判断故障时可供选用的试验项目

主要针对1.6MVA以上变压器和500kV电抗器,其它设备可作参考。

a)当油中溶解气体色谱分析判断有异常时可选择下列试验项目:

—绕组直流电阻

—铁芯绝缘电阻和接地电流

—空载损耗和空载电流测量或长时间空载(或轻负载下)运行,用油中气体色谱分析及局部放电监测仪监视

—长时间负载(或用短路法)试验,用油中气体色谱分析监视

—油泵及水冷器检查试验

一有载调压开关油箱渗漏检查试验

—绝缘特性(绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗因数、泄漏电流)

—绝缘油的介电强度、介质损耗因数

—绝缘油含水量

—绝缘油含气量(500kV)

—局部放电(可在变压器停运或运行中测量)

—绝缘油中糠醛含量

—耐压试验

--油中金属元素含量

—油箱表面温度分布和套管端部接头温度

b)气体继电器报警后,进行变压器油中溶解气体和继电器中的气体色谱分析。

c)变压器出口短路后可进行下列试验:

—油中溶解气体色谱分析

—绕组直流电阻

—绕组的频率响应

—短路阻抗

—空载电流和损耗

—各绕组的电容量

d)判断绝缘受潮可进行下列试验:

—绝缘特性(绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗因数、泄漏电流)

—绝缘油的击穿电压、介质损耗因数、含水量、油中气体色谱分析、含气量(500kV)—绝缘纸的含水量

e)判断绝缘老化可进行下列试验:

—油中溶解气体分析,且特别注意CO、CO2含量及变化

—绝缘油酸值

—油中糠醛含量

—油中含水量

—绝缘纸或纸板的聚合度

—绝缘介质恢复电压

f)振动、噪音异常时可进行下列试验:

—振动测量

—噪音测量

—油中溶解气体色谱分析

—阻抗测量

—油中金属元素含量

(现场管理)福建省电力有限公司生产现场领导干部和管理人员到岗到位及“同责同

附件: 福建省电力有限公司生产现场领导干部和管理人员到岗到位及“同责同罚”规定 第一章总则 第一条为进一步加强安全生产管理,更好地落实《福建省电力有限公司安全生产职责规范》,强化生产现场安全管控,根据国家电网公司《生产现场领导干部和管理人员到岗到位标准》,并结合本公司的实际,制定本规定。 第二条本规定适用于福建省电力有限公司各直管、控股、代管输变电、供电、发电、基建、修试单位(以下简称“生产单位”)。 第三条领导干部和管理人员生产现场到岗到位包括作业现场的安全管控和事故现场应急处置的指挥协调。 第二章一般要求 第四条生产单位行政正职(局长、院长、总经理)、党委书记每月到生产班组(含变电站等)或作业现场检查安全生产工作不少于一次;分管生产、营销、基建副职及总工程师不少于两次,分管其他业务的副职不少于一次。分管生产领导和生技、安监部门负责人每年参加设备夜巡或特巡不少于一次。有作业现场时,领导干部和管理人员应按《生产现场领导干部和管理人员到岗到位标准》(见附表一)的要求到有关现场检查、督导。

第五条领导干部和管理人员到现场检查、监督和指导工作时,严禁违章指挥,并不得替代生产部门、班组或个人履行工作职责和安全职责,做到到位而不越位、不错位。 第六条领导干部和管理人员到现场应带头严格遵守现场安全规程,确保自身人身安全。 第三章生产现场到岗到位要求 第七条生产单位领导干部和管理人员要按《生产现场领导干部和管理人员到岗到位标准》的要求,适时到有关现场进行检查、督导,履行相应的职责,承担相应的责任。 第八条变电站(所)、运维操作站和调度班、配网抢修班等值班场所应放置“运行班组领导干部和管理人员到岗到位记录簿”。领导干部和管理人员到以上场所检查安全生产工作,应填写《运行班组领导干部和管理人员到岗到位记录表》(见附表二),并由被检查班组当班负责人签字确认。 第九条作业班组在出工时应随带相关的《管理人员下现场检查记录卡》至作业现场。《管理人员下现场检查记录卡》分为变(配)电倒闸操作、变电检修、送电检修、配电电气检修、配电线路检修、配电带电作业、发电机组(船闸、升船机)设备检修等专业(见附表三到附表九)。各级领导、管理人员到作业现场检查、督导时,必须在《管理人员下现场检查记录卡》上填写到岗时间和检查情况并在相应栏目签名,对发现的问题,应督促现场立即纠正并填入表格,有严重违规现象的应立即向本单位安监部报备。已填用的《管理人员下现场检查记录卡》由作业班组随同工作票、操作票集中交安监部(每月一次)。

电力变压器交接试验标准

第六章电力变压器 第6.0.1条电力变压器的试验项目,应包括下列内容:一、测量绕组连同套管的直流电阻;二、检查所有分接头的变压比;三、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;四、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;五、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;六、测量绕组连同套管的直流泄漏电流;七、绕组连同套管的交流耐压试验;八、绕组连同套管的局部放电试验;九、测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;十、非纯瓷套管的试验;十一、绝缘油试验;十二、有载调压切换装置的检查和试验;十三、额定电压下的冲击合闸试验;十四、检查相位;十五、测量噪音。注:①1600kVA以上油浸式电力变压器的试验,应按本条全部项目的规定进行。②1600kVA及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十四款的规定进行。③干式变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十二、十三、十四款的规定进行。④变流、整流变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十一、十二、十三、十四款的规定进行。⑤电炉变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十三、十四款的规定进行。 ⑥电压等级在35kV及以上的变压器,在交接时,应提交变压器及非纯瓷套管的出厂试验记录。 第6.0.2条测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:一、测量应在各分接头的所有位置上进行;二、1600kVA及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kV A以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的 1%;三、变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;四、由于变压器结构等原因,差值超过本条第二款时,可只按本条第三款进行比较。

中国国电集团公司办公厅

内部资料 注意保存 第三期 中国国电集团公司办公厅二○○九年一月二十三日 服务大局促进发展保障和谐为集团公司又好又快发展提供坚强保证 ——在集团公司党建思想政治工作暨纪检监察工作会议上的讲话 乔保平 (2009年1月20日) 同志们: 这次会议是集团公司党组决定召开的一次重要会议。会议的主要任务是:以党的十七大和十七届三中全会精神为指导,深入学习实践科学发展观,认真贯彻落实中纪委全会和国资委纪委会议精神,总结集团公司2008年党建思想政治工作和纪检监察工作,围绕集团公司中心任务,安

排部署2009年党建思想政治工作和纪检监察工作,动员各级党组织和广大干部员工为集团公司又好又快发展努力奋斗。下面,我讲三个方面问题。 一、党建思想政治工作、党风廉政建设在集团公司改革和发展中发挥了重要作用 2008年,集团公司坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕“转型企业、挖掘潜力、提高质量、创造一流”的中心工作,坚持融入中心、进入管理、服务大局,积极探索,大胆实践,不断加强和改进党建思想政治工作、党风廉政建设,为集团公司战胜困难,推进企业转型、扭亏增盈、构建和谐,开创工作新局面,提供了政治保证、精神动力和智力支持。 ——以先进性建设为主线,党组织的凝聚力战斗力不断增强。集团公司各级党组织围绕企业转型、扭亏增盈、抗灾抢险和奥运保电等中心工作,不断加强组织建设,深入开展“三保一促”主题实践活动,充分发挥了党组织的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用。公司系统5个基层组织、6名党员受到国资委表彰。 ——以“四好”班子创建活动为载体,领导班子和人才队伍建设取得新成效。扎实开展了十七大精神学习,理论武装工作不断深入。召开了抗震救灾专题组织生活会、“学习和实践科学发展观”党员领导人员民主生活会,领导班子思想政治建设不断加强。制定了《领导人员职级管理暂行规定》等14个管理办法, - -2

电气预防性试验安全措施详细版

文件编号:GD/FS-7474 (解决方案范本系列) 电气预防性试验安全措施 详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气预防性试验安全措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为做好本次电气预防性试验,特制定如下安全措施。 其试验工艺流程为:准备试验器材→停、送电→做试验→清理现场。 存在风险:触电伤人事故。 一、地面部分: 1、参加试验的人员身体必须健康,具备一定的电气专业知识,熟悉电气试验工作,会触电急救法和人工呼吸法。参加试验人员必须经培训合格,并取得相关专业的上岗证,方可参加本次施工作业。 2、试验负责人从事高压工作必须有5年以上的工作经验,并熟悉试验步骤及供电系统情况的人员担

当。 3、工作人员必须熟悉供电系统情况,掌握倒闸操作顺序,了解运行方式。操作时严格按工作票、和工作监护执行。 4、高压试验仪器外壳必须可靠接地,按地线必须用截面不小于25平方毫米的多股铜线,被试设备的金属外壳应可靠接地;高压引线牢固,试验用导线应使用截面不小于2.5平方毫米的绝缘软线。 5、高压试验现场应设临时遮栏或拉绳,并挂警示牌和设专人警戒防止他人误入。遮栏距带电体不小于1米。 6、长距离电缆试验,电缆的另一端应设专人监视,中间应放专人巡回监视。 7、试验完毕后,被试设备、滤波电容及试验变压器要对地放电,放电时应使用高压放电棒,带绝缘

电力设备预防性试验规程完整

电力设备预防性试验规程 第一章围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于110kV及以下的交流电力设备。 第二章引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1094.1-1996 电力变压器第一部分总则 GB 1094.3-2003 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 1094.11—2007 电力变压器第11部分:干式变压器 GB 1207—2006 电磁式电压互感器 GB 1208—1996 电流互感器 GB 1984—2003 高压交流断路器 GB 4703—2007 电容式电压互感器 GB 1985—2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB 7330—2008 交流电力系统阻波器 GB/T 8287.1-2008 标称电压高于1000V系统用户盒户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB 12022—2006 工业六氟化硫 GB/T 20876.2 标称电压大于1000V的架空线路用悬浮式复合绝缘子原件

第2部分:尺寸和电气特性 GB 50150—2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 474.5—2006 现场绝缘试验实施导则第5部分:避雷器试验 DL/T 475—2006 接地装置特性参数测试导则 DL/T 555—2004 气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则 DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 620—1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 621—1997 交流电气装置的接地 DL/T 627—2004 绝缘子常用温固化硅橡胶防污闪涂料 DL/T 664—2008 带电设备红外诊断技术应用导则 DL/T 722—2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则 DL/T 804—2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 DL/T 864—2003 标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则 DL/T 911—2004 电力变压器绕组变形的频率响应分析法 DL/T 1048—2007 标称电压高于1000V的交流用棒形支柱复合绝缘子-定义、试验方法及验收规则 DL/T 1093—2008 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则 Q/GDW 168—2008 输变电设备状态检修试验规程 Q/GDW 407—2010 高压支柱瓷绝缘子现场检测导则 Q/GDW 415—2010 电磁式电压互感器用非线性电阻型消谐器技术规

DLT596-电力设备预防性试验规程

DLT596-电力设备预防性试验规程 1

电力设备预防性试验规程 Preventive test code for electric power equipment DL/T 596—1996 中华人民共和国电力工业部 1996-09-25批准 1997-01-01实施 前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,在中国已有40年的使用经验。1985年由原水利电力部颁发的<电气设备预防性试验规程>,适用于330kV及以下的设备,该规程在生产中发挥了重要作用,并积累了丰富的经验。随着电力生产规模的扩大和技术水平的提高,电力设备品种、参数和技术性能有较大的发展,需要对1985年颁布的规程进行补充和修改。1991年电力工业部组织有关人员在广泛征求意见的基础上,对该规程进行了修订,同时把电压等级扩大到500kV,并更名为<电力设备预防性试验规程>。 本标准从1997年1月1日起实施。 本标准从生效之日起代替1985年原水利电力部颁发的<电气设备预防性试验规程>,凡其它规程、规定涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本规程有抵触的,以本标准为准。 本标准的附录A、附录B是标准的附录。 本标准的附录C、附录D、附录E、附录F、附录G是提示的附录。 2

本标准由中华人民共和国电力工业部安全监察及生产协调司和国家电力调度通信中心提出。 本标准起草单位:电力工业部电力科学研究院、电力工业部武汉高压研究所、电力工业部西安热工研究院、华北电力科学研究院、西北电力试验研究院、华中电力试验研究所、东北电力科学研究院、华东电力试验研究院等。 本标准主要起草人:王乃庆、王焜明、冯复生、凌愍、陈英、曹荣江、白健群、樊力、盛国钊、孙桂兰、孟玉婵、周慧娟等。 1 范围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于500kV及以下的交流电力设备。 本标准不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。 从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,经过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 3

福建省电力有限公司电能计量柜技术条件

附件: 福建省电力有限公司电能计量柜技术条件 1范围 本技术条件规定了电能计量柜的主要技术要求。 本技术条件适用于福建省电力有限公司所属、合资联营各供电单位用于贸易结算电能计量柜的设计、使用、订货和验收。 2引用标准 下列标准所示条文均为有效,其所包含的条文,通过在本技术条件中引用而构成本技术条件的条文。以下标准均会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 《电能计量柜》(GB/T16934-1997) 《电能计量装置安装接线规则》(DL/T825—2002) 《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000) 3技术要求 下列未提及的均应符合《电能计量柜》(GB/T16934-1997)、《电能计量装置安装接线规则》(DL/T825—2002)、《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000)的技术要求。 3.1计量柜设计选型 凡容量在100-315千伏安(不含315千伏安)且供电方案确定为低压计量的用户应采用低压计量柜方式计量,容量在315 –1–

千伏安及以上的用户应采用高压计量柜方式计量。 3.2计量柜柜体的技术要求 3.2.1外形尺寸要求 各类电能计量柜外形尺寸、安装尺寸应与配合使用的高压、低压开关柜协调一致。 3.2.2柜体结构要求 3.2.2.1柜体基本结构 计量柜的基本结构、框架型式等应力求与配用的高、低压开关柜相同。计量用电能表、电压、电流互感器及其二次回路、失压计时仪、通讯模块、接口等,应装设在可封闭的计量柜的小室(或柜)内(户外安装的互感器除外)。 3.2.2.2柜体密封方式 计量柜体的顶部、左右侧及中间隔层(或底部)应采用铁板焊接方式固定、密封,禁止采用螺丝固定方式,进出线部位应加装绝缘板或绝缘套管进行密封。 3.2.2.3柜门 计量柜的前后门应采用嵌入式的门框架结构,柜门必须配备带铅封孔的专用门锁,每扇门应分别设有两对铅封柱或铅封眼用于铅封。 3.2.2.4仪表安装位置 柜内应预留不少于三只电能表的安装位置,柜内净深应不小于220mm,电能表的安装高度与地面的距离在600mm至1800mm –2–

中国国电集团公司采购供应商

中国国电集团公司采购供应商 管理办法(试行) 第一条为加强集团公司采购管理,规范采购行为,保证电力物资的采购质量,依据《中国国电集团公司物资管理办法(试行)》及集团公司相关管理办法之规定,制定本办法。 第二条国电物资有限公司是中国国电集团公司供应商管理的主管部门。 第三条本办法所称合格供应商,是指依法成立,具有法人或生产经营资格和良好信誉,并经集团公司各级采购主管部门审查认定,具备向集团公司各级采购单位提供规定范围内的电力物资、工程或采购服务(以下简称采购服务)能力的法人、其他组织或者个人,包括境内外供应商。 第四条凡进入本集团公司各级单位采购市场提供采购服务的供应商均适用本办法。 第五条凡向本集团公司各级单位提供采购服务的供应商,均需取得本集团公司合格供应商资格。 第六条凡具备下列条件的法人或具有独立承担民事责任能力的组织或个人,可以申请取得本集团公司的合格供应商资格: 1.遵守国家法律、法规,具有良好的信誉; — 1 —

2.具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录; 3.具有一定规模和良好的资金财务状况; 4.国家有关部门和集团公司各级采购主管部门规定的其他条件。 第七条凡需取得本集团公司合格供应商资格者,应向本集团公司所属单位采购主管部门提出书面申请,并同时提供下列资料: 1.企业法人营业执照、法人代码证、税务登记证及其他有关资信证明; 2.机构的设置(含维修、服务网点)、法人代表及主要技术、管理人员简况; 3.机构的章程、业务规范、工作程序及内部管理制度; 4.业务经营情况及业绩工程证明; 5.承担本集团公司采购服务的能力分析; 6.特约经销、维修等有关资格证明文件。 第八条合格供应商分为集团级、企业级和会员级合格供应商。合格供应商可向资质核准单位提供核准范围内的采购服务。集团级合格供应商可向集团公司范围内企业提供采购服务;企业级合格供应商可向其资质认证企业提供合同总价金额在50000元及以上的采购服务;会员级合格供应商可向资质认证企业提供企业级条件限额以下的采购服务。 第九条集团公司所属单位采购主管部门负责对申请单 — 2 —

电气预防性试验方案电气

10KV配电室高压试验方案 工程概况: 二、设备概况: 项目包括宇龙酷派10KV配电室的高压开关柜、变压器、高压电缆电缆和配变装置总容 量为3900KV A: 施工部署 初步根据设备各部位的情况及甲方的要求,在甲方安排的停电时间内,确定施工员为10人,其中项目施工现场总负责1人,技术监督总监1人,施工安全负责人1人,施工人员分1个班组,施工班组长1人,施工试验调试班组8人;在实施过程中可根据实际情况适当调整,以满足安全及生产需要。

组织管理措施 1、依据的文件及标准 本方案按照中华人民共和国电力行业标准的规定执行 《电业安全作业规和》2005版 《电力设备预防性试验标准》GB50150-2006 《中国南方电网有限责任公司企业标准》Q/CSG114002-2011 2、协调配合 试验调试工作的特殊性决定,试验工作必须在设备停电状态下进行,为缩短停电时间和避免试验人员误入带电设备间隔事故的发生,因此需要甲、已双方单位密切协调配合、统一步调。 试验工作前的准备工作: 甲方单位应向乙方单位提供完整的设备及线路图纸资料(包括各设备的合格证和技术参数表格等),以便乙方制定完善的工作方案。乙方向甲方提供的试验方案内容应包括:具体的施工内容和范围、工作人员数量、停电时间以及需要停电的带电设备。甲方接到乙方施工方案后及时安排设备停电检修事宜。具体停电时间和范围经甲方有关部门确定后,及时与乙方连络并通知乙方到场开展工作时间。 试验工作现场施工: 出于对设备的熟知程度和安全的角度,所有现场的停送电倒闸操作均由甲方单位运行人员执行。乙方应在正式接到甲方现场协调员的设备已停电的通知后,方可安排试验班组人员进入现场验电、放电、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。为了安全管理工作,试验工作开始时除甲方协调员及监督人在试验现场协调工作以外,应避免其他闲杂人员在现场走动。试验工作中实验人员认真做好现场记录,实验完毕乙方应检查清理试验现场,确保无遗漏无错误方可撤离现场并通知甲方人员恢复供电。 乙方在试验工作完毕后,根据现场试验记录进行实验报告的编制,试验报告完成经乙方审核部门审核盖章后尽快送达甲方有关单位。 3、文明施工 施工现场周围要设置围栏、屏障等,并张贴标志或悬挂标志牌,防止有人误入,发生危险。施工现场施工机具以及实验设备摆放整齐,不得随意放置。设备接线要求符合现场临时用电管理办法中的规定。施工结束工作后认真整理清扫现场,不留污物。现场施工人员着装统一、佩戴安全帽、使用文明用语,不得大声喧哗。严格遵守有特殊规定的施工现场中所规定的条款。 4、工作许可 对工作现场和试验设备是否有妨碍安全的情况进行检查;办理第一种或第二种工作票时需符合现行《电业安全工作规程》的要求,可采用计算机打印工作票内容,但要手工填入时间、日期、签名,同时应在工作前一日把第一种工作票交给变电所值班员;对保证安全的技术措施和组织措施进行落实,树立安全第一的观念,坚持班前安全会制度,对安全职责和人员分工、相应的安全措施和主要的危险点、当天作业的内容等由工作负责人进行详细的布置。 5、工作完结 必须向设备管理单位把试验中发现的处理情况及设备问题详细的交代清楚;工作终结手续要由工作负责人办理,并把工作结束时间在工作票上注明,且双方签名;工作负责人必须在试验全部结束后对现场进行认真的检查和确认:①工作班的所有人员离开试验现场;②已恢复调试短接或拆除的线头;③已正确恢复为了调试需要而临时改动或退出的保护;④完好的恢复柜、门、盒等处;⑤已拆的所有引线连接牢固完好;⑥没有遗留接地线、工具、物品等。 6、档案管理

山东电力集团公司电力设备交接和预防性试验规程完整

电力集团公司 电力设备交接和预防性试验规程 二ΟΟ三年三月

前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,1996年原电力工业部颁发DL/T596—1996《电气设备预防性试验规程》后,原省电力工业局为了减少停电次数,达到多发多供的目的,结合省的实际情况,制定颁发了《省电力工业局电气设备预防性试验规程(试行)》,多年来对电力生产起到了非常重要的作用,并积累了丰富的经验。 交接试验的主要目的是检验电气设备安装过程中的质量,它是电气设备开展预防性试验和绝缘监督工作的基础。GB50150—1991《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》自1992年实施以来,对保证电气设备安全可靠投入运行起了重要作用。 随着电力工业的迅速发展,新设备的大量涌现,试验技术不断更新与提高,原规程的某些容已不能适应当前电力生产的需要。特别是在执行预试规程和交接标准的过程中,由于交接标准10年来没有进行过修订,出现了交接标准比预试标准低的现象,给执行标准带来困难。为此,2002年电力集团公司组织相关技术人员,在广泛征求意见的基础上,依据《电气设备预防性试验规程》和《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,结合电力集团公司的实际情况,编制了《电力设备交接和预防性试验规程》。 本标准经电力集团公司批准从2003年3月10日起实施。 本标准从生效之日起代替1997年省电力工业局颁发的《省电力工业局电气设备预防性试验规程(试行)》,凡其它标准、规定涉及电力设备交接和预防性试验的项目、容、要求等与本标准有抵触的,以本标准为准。 本标准的附录A、附录B和附录H是标准的附录。 本标准的附录C、附录D、附录E、附录F、附录G、附录I、附录J和附录K是提示的附录。

国网福建省电力有限公司_微信公共服务平台_正式上线

2014 年第12卷第2期ELECTRIC POWER ICT 128 ........................................ELECTRIC POWER ICT 解决方案 Development of OPLC Connector Box SU Hai-fang , DENG Wei-feng , XU Chang-zhi , WANG Ming-ju , ZHANG Yue (Dongguan Branch, Shenzhen SDG Information Co., Ltd., Dongguan 523000, China) Abstract: Optical ? ber composite low voltage cables (OPLC) make the integration of the transmission function of the cable and the communication function of optical ? ber. In recent years, with the development of smart grid, OPLC cables will be widely used. The connection of OPLC involving photoelectric safety separation, optical connection and protection, cable connection and protection, etc., is one of the important technologies of OPLC realization of optical ? ber to the home. In order to solve the problem of these technologies, this paper develops an OPLC connector box. By analyzing the characteristics of OPLC connection and the requirements of fiber connection, this paper introduces the development process of the OPLC connector box, which will provide a reference for the promotion of smart grid. Key words: OPLC; OPLC connector box; ? ber connection; smart grid 国网福建省电力有限公司“微信公共服务平台”正式上线 近日,国网福建省电力有限公司微信公众服务平台正式上线投入运行,现在只要打开智能手机中的微信软件,在微信通讯录添加朋友-查找公众号中搜索“国网福建电力”或“sgcc-fj ”,或者使用发现-扫一扫扫描下面的二维码就可以找到该微信公众服务平台,进行关注并对用电户号进行绑定,就可以使用微信公众服务平台了。 目前,全国微信的注册用户量已突破4亿,微信正被越来越多的人所熟知和使用。为了让客户能够享受到更贴心、更便捷的服务,国网福建省供电服务中心在省公司的统一部署下积极开展供电服务创新,经过3个月的研究与筹备,推出了微信公众服务平台这一能够为客户提供全方位、多角度、及时便捷的在线智能互动服务平台。 据了解,国网福建省电力有限公司本次推出的微信公众服务平台设计了自助服务、信息咨询、网站导航三大模块。客户在关联用电户号之后,就可以在自助服务中享受电费账单查询、电费缴纳、缴费记录查询等多种用电服务。而在信息咨询模块中,客户不仅能够查询停电信息(包括停送电时间、线路、影响区域等)、营业网点,还可以查看相关的供电服务资讯,同时通过网站导航模块还可以快速链接到95598互动网站和互动微博。 推出微信公众服务平台是国网福建省电力有限公司以客户满意为目标追求,全面实施用电满意提升工程,进一步拓展服务渠道、拉近客户距离、提升服务水平的一大重要举措。据悉下一阶段,该公司供电服务中心将继续拓展服务内容,推出实时电量查询、业务信息推送、智能回复、业务办理等新功能,为客户提供更为智能化、更为便捷的用电 服务。

电力设备高压电气交接试验问题分析 黄永清

电力设备高压电气交接试验问题分析黄永清 发表时间:2019-09-19T11:08:08.987Z 来源:《电力设备》2019年第8期作者:黄永清李道增兰先军张敏 [导读] 摘要:目前,在电力设备建设市场中,企业所面临的竞争越来越激烈,为能实现生存与发展,建设电力设备安装项目时,建设周期必须要加快,并有效的保障建设质量,在此基础上,企业要大力的做出创新,使产品具备自身的特色,促进用户的个性化需求得到满足。 (河南省濮阳市中原油田供电服务中心河南濮阳 457001) 摘要:目前,在电力设备建设市场中,企业所面临的竞争越来越激烈,为能实现生存与发展,建设电力设备安装项目时,建设周期必须要加快,并有效的保障建设质量,在此基础上,企业要大力的做出创新,使产品具备自身的特色,促进用户的个性化需求得到满足。电力项目建设时,周期及质量都会受到高压电气交接试验的影响,因此,该项试验必须要良好的开展,以完成建设工作,保证建设工作的质量。 关键词:电力设备;高压电气;交接试验;问题 1高压电气试验的概述 电气试验一般可分为出厂、交接、大修和预防性等试验。出厂试验是检查产品设计、制造、工艺的质量,防止不合格品出厂,生产新产品时应有型式试验,较大型的设备出厂试验应有建设使用单位的人员来进行现场监造。任何电气设备的出厂应附合格的出厂试验报告,以供后续的试验和运行参考。交接试验主要是在电气设备投运前,按照《交接规程》和厂家技术标准等来检查产品有无缺陷,运输途中有无损坏,最终判断它能否投入运行,并且为预防性试验积累参考数据等。预防性试验则是电气设备在投运后,按照一定的周期来检查运行中的设备有无绝缘缺陷和其他缺陷等。按照试验的性质和要求,高压试验又分为绝缘试验和特性试验两大类:绝缘试验可分为非破坏性试验和破坏性试验,非破坏性试验即用不损坏设备绝缘的方法来判断缺陷,能发现设备绝缘的整体性缺陷,其灵敏性有限,因为电压较低,但目前这类试验仍是一种必要的有效的手段。而破坏性试验如交流和直流耐压试验,因其电压较高,易于发现设备的集中性缺陷,其缺点是会给设备造成绝缘损伤积累,影响其使用寿命。 2高压电气交接试验中的问题 2.1断路器检测中的问题和策略 断路器检测过程中,以灭弧室实际的真空程度来确定其耐压大小,从而对其与实际要求是否相符合做出判断,但是从现有的检测方法及检测水平来看,可使用的直接测量方法并不存在,因此,为了使测量结果的准确性得到保证,测试时设备应能够达到较大的耐压值,通常以出厂规定电压值为参照,需达到其80%以上。还需要注意的是,在试验过程中,要密切观察跳闸时间,如果跳闸时间过长,会增加设备的跳闸次数,从而提高电压值,通常电压要求在40kV以上,对应时间要控制在3ms以内,电压在40kV以下时,对应时间应控制在2ms以内,另外,检测电缆耐压性能过程中,应利用直流方式检测橡塑绝缘。 2.2高压电气试验接地问题和策略 高压电气设备的交接试验中,常出现的问题是高压电气试验设备和被试设备接地质量不好。而该问题成为影响高压电气设备质量的首要因素。高压电气设备的交接试验中,高压电气接地不良时,会加重高压电气设备电介质之间的损耗,引起电容性设备出现系列问题,如接地不良时电压互感器损耗就会加速,从而引起耦合电容器无法正常操作等。此外,高压电气设备的接地开关或接地线接触不良时,高压电气设备的电容设备稳定性就会降低,造成介质损耗增大。所以在交接试验中,要特别注意高压电气设备要接地且确保接地良好。 2.3电缆耐压值测量问题及策略 电缆耐压的检测过程中,U0为18kV以下情况是适应的。然而由于直流耐压对绝缘有害,所以在橡塑绝缘的测量中采用直流方式存在一定的问题。为此,需要改变测量原理。比如,测量额定电压为0.6/lkV的电缆线路的耐压值时,选择应用2500V测量导体对地绝缘电阻以代替耐压试验。为了减少高压对电阻的影响,试验时间为lmin。 3在线测试技术以及最新试验方法 高压电器交接试验传统方法耗时、费材料,所以从经济角度与本技术角度讲,必须加以技术上的更新。目前在线测试介损、泄露电流IC、全电流Ig、泄露电流中的直流分量Ir和局部放电等对于判断设备的绝缘状况非常有效,而且不用停电,还能减少预试项目。对于变压器和发电机主要是检测局部放电,对于避雷器等主要是采用便携式仪器测试其阻性电流等。 3.1高压新试验设备选材 主要对高压试验设备项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案。在经济飞速发展的今天,能源贮藏日趋减少,能源的供给逐渐成为影响经济快速增长的瓶颈,解决这一问题的途径主要是开发新能源与节能降耗,提高单位能耗产量。针对我国目前电力及相关技术的发展,节能降耗是促进经济发展的有效手段。 3.2高压电气交接试验程序 在高压电气交接试验过程中要将标准化操作和作业程序落实到位,要将作业指导书中的标准程序采取操作卡片的方式应用到日常工作当中,例如将变压器作业指导书中的具体内容和现场作业标准逐步分解,并根据实际的岗位操作需要分发给对应的工作人员。其中主要的内容包括这样几个方面:试验技术方案编制依据或者对应的标准、试验目的、试验工程量、参加试验操作的人员配置、参加人员的基本素质要求、交接试验的设备及量具、安全防护设备、交接试验条件与试验前准备、质量控制措施、安全文明施工与环境管理要求等。高压电气交接试验工作是对电力设备的阶段性安装工作是否合格进行的一次检验,根据设备的实际情况,该阶段性试验规模可大可小,可以是一个互感设备的特性测试,也可以是一个大型变压器的局部放电试验。交接试验应该在设备的整个安装过程中是穿插进行的,虽然每进行一次交接试验都表明完成了一个阶段性的工作,但是在试验过程中所有的安装工作都必须要停止,只有在等到试验完成、检验合格之后才能进行后续的安装工作。 4加强高压电气设备交接试验的监督力度 对高压电气设备交接试验进行监督是确保交接试验按照规范标准进行的保障。因此,在高压电气设备的试验中要加大监督力度。首先,建立一支技术过硬的监督队伍。监督队伍成员不仅要履职好自己的职责,而且在监督工作中还要相互配合以保证监督工作顺利而有效的开展;其次,在监督前编制详细的监督方案。为了确保交接试验顺利实施,在交接试验前,监督组要组织技术交流,制定出科学、合理

福建省电力有限公司电能计量柜技术规范

附件 福建省电力有限公司电能计量柜技术规范 1 范围 本技术规范规定了电能计量柜的主要技术要求。 本技术规范适用于福建省电力有限公司所属、合资联营各供电单位用于贸易结算电能计量柜的设计、安装、使用、订货和验收。 2 引用标准 下列标准所示条文均为有效,其所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成本技术规范的条文。以下标准均会被修订,使用本技术规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 《电能计量柜》(GB/T16934-1997) 《电能计量装置安装接线规则》(DL/T825—2002) 《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000) 《电测量及电能计量装置设计技术规范》(DL/T5137- –3–

2001) 3 技术要求 下列未提及的均应符合《电能计量柜》(GB/T16934-1997)、《电能计量装置安装接线规则》(DL/T825—2002)、《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000)及《电测量及电能计量装置设计技术规范》(DL/T5137-2001)的技术要求。 3.1 计量柜设计选型 凡容量在100-315kVA(不含315 kVA)且供电方案确定为低压计量的用户应采用低压电能计量柜方式计量,容量在315 kVA及以上的用户应采用高压电能计量柜方式计量。 3.2 计量柜柜体的技术要求 3.2.1 外形尺寸要求 各类电能计量柜外形尺寸、安装尺寸应与配合使用的高压、低压开关柜协调一致。 3.2.2 柜体结构要求 3.2.2.1 柜体基本结构 –4–

计量柜的基本结构、框架型式等应力求与配用的高、低压开关柜相同。计量用电能表、电压、电流互感器及其二次回路、失压计时仪、通讯模块、接口等,应装设在可封闭的计量柜的小室(或柜)内(户外安装的互感器除外)。 3.2.2.2 柜体密封方式 计量柜体的顶部、左右侧及中间隔层(或底部)应紧固、密封,可防止从外部对其进行拆卸(推荐铁板焊接方式或内螺丝固定方式),进出线部位应密封(推荐绝缘套管或加装绝缘板方式),其外壳防护等级应满足IP30的要求。 3.2.2.3 柜门 计量柜的每扇柜门均应设置两对带有铅封眼的铅封柱,并有柜门锁紧装置(推荐采用专用门锁)。柜门在施加铅封的状态下,应能有效防止被拆卸;柜门在关闭状态下,其外壳防护等级应满足IP30的要求。 3.2.2.4仪表安装位置 柜内应预留不少于三只电能表的安装位置,柜内净深在 –5–

中国五大电力集团电厂名录

五大发电公司 中国大唐集团公司、 中国国电集团公司、 中国华能集团公司、 中国华电集团公司、 中国电力投资集团 华能集团所属电厂 华能丹东电厂华能大连电厂华能上安电厂华能德州电厂华能威海电厂华能济宁电厂华能日照电厂华能太仓电厂华能淮阴电厂华能南京电厂华能南通电厂华能上海石洞口第一电厂华能上海石洞口第二电厂华能长兴电厂华能福州电厂华能汕头燃煤电厂华能汕头燃机电厂华能玉环电厂华能沁北电厂华能榆社电厂华能辛店电厂华能重庆分公司华能井冈山电厂华能平凉电厂华能岳阳电厂华能营口电厂华能邯峰电厂 大唐集团所属 长山热电厂湖南省石门电厂鸡西发电厂洛阳首阳山电厂洛阳热电厂三门峡华阳发电公司河北马头电力公司唐山发电总厂北京大唐张家口发电总厂兰州西固热电有限公司合肥二电厂田家庵发电厂北京大唐高井发电厂永昌电厂北京大唐陡河电厂南京下关发电厂安徽淮南洛河发电厂保定热电厂略阳发电厂微水发电厂峰峰发电厂含岳城电站天津大唐盘山发电公司内蒙大唐托克托发电公司保定余热电厂华源热电有限责任公司阳城国际发电有限公司辽源热电有限责任公司四平发电运营中心长春第二热电有限公司晖春发电有限责任公司鸡西热电有限责任公司佳木斯第二发电厂台河第一电厂江苏徐塘发电有限公司安徽省淮北发电厂安徽淮南洛能发电公司安阳华祥电力有限公司许昌龙岗发电有限公司华银电力株洲发电厂华银株洲发电公司金竹山电厂华银金竹山火力发电厂湘潭发电有限责任公司湖南省耒阳发电厂灞桥热电有限责任公司灞桥热电厂陕西渭河发电厂陕西延安发电厂陕西韩城发电厂永昌发电厂甘肃甘谷发电厂甘肃八0三发电厂甘肃连城发电厂甘肃兰西热电有限公司广西桂冠电力股份公司桂冠大化水力发电总厂广西岩滩水电厂陈村水力发电厂王快水电厂张家界水电开发公司贺龙水电厂鱼潭水电厂陕西石泉水力发电厂石泉发电有限责任公司甘肃碧口水电厂百龙滩电厂 华电所属: 1 中国华电工程(集团)有限公司 2 华电煤业集团有限公司 3 华电财务有限公司 4 华电招标有限公司 5 华信保险经纪有限公司 6 北京华信保险公估有限公司 7 河北热电有限责任公司 8 包头东华热电有限公司(在建) 9 内蒙古华电乌达热电有限公司(在建)10 华电国际电力股份有限公司11 华电国际电力股份有限公司邹县发电厂(扩建)12 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂13 华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂14 华电青岛发电有限公司(扩建)15 华电淄博热电有限公司16 华电章丘发电有限公司(扩建)17 华电滕州新源热电有限公司 18 四川广安发电有限责任公司(扩建)19 安徽池州九华发电有限公司(在建)20 宁夏中宁发电有限公司(在建)21 华电能源股份有限公司 22 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂23 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂24 哈尔滨热电有限责任公司(扩建)25 中国华电集团哈尔滨发电有限公司26 铁岭发电厂

电力设备交接和预防性试验规程(大唐集团)

Q/CDT 中国大唐集团公司企业标准 Q/CDT 107 001-2005 电力设备交接和预防性试验规程 2005-11-07发布2005-11-07实施

中国大唐集团公司发布 中国大唐集团公司文件 大唐集团制『2005』156号 关于印发中国大唐集团公司《电力设备交接和预 防性试验规程》的通知 集团公司各分支机构、子公司,各直属企业: 为规范和统一集团公司系统内部电力设备交接和预防性试验要求,使集团公司系统试验工作更科学、更合理,集团公司在广泛征求系统各单位和部分技术监督管理服务单位意见的基础上,编写了大唐集团公司《电力设备交接和预防性试验规程》,现印发给你们,请遵照执行。 本规程由集团公司安全生产部设备管理处负责解释。各单位在执行过程中如发现不妥或需要补充之处,请以书面形式报集团公司安全生产部设备管理处。本规程自发布之日起执行。 附件:中国大唐集团公司企业标准Q/CDT-2005 《电力设备交接和预防性试验规程》(另发)二00五年十一月七日主题词:集团公司电力设备预防性规程通知 抄送:华北、黑龙江、吉林、河北、山西、西北、甘肃、河南、安徽、江苏、湖南、广西电力试验研究院。 中国大唐集团公司总经理工作部 2005年11月7日印发

目录 1总则 (5) 2 旋转电机 (6) 3 电力变压器及电抗器 (14) 4 互感器 (23) 5 开关设备 (27) 6 套管 (36) 7 支柱绝缘子、悬式绝缘子、合成绝缘子、RTV涂料 (37) 8 电力电缆线路 (38) 9 电容器 (42) 10 绝缘油和六氟化硫气体 (46) 11 避雷器 (50) 12 母线 (53) 13 二次回路 (53) 14 1KV及以下的配电装置和馈线线路 (54) 15 接地装置 (55) 16电除尘器 (58) 17 红外检测 (59) 附录A 同步发电机和调相机的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗 (62) 附录B 绝缘子的交流耐压试验电压标准 (69) 附录C 污秽等级与对应附盐密度值 (69) 附录D 橡塑电缆内衬层和外护套破坏进水的确定方法 (69) 附录E 橡塑电缆附件中金属层的接地方法 (70) 附录F 避雷器的电导电流值和工频放电电压值 (70) 附录G 高压电气设备的工频耐压试验电压标准 (71) 附录H 电力变压器的交流试验电压 (71) 附录I 油浸电力变压器绕组直流泄漏电流参考值 (72) 附录J 合成绝缘子和RTV涂料憎水性测量方法及判断准测 (72) 附录K 气体绝缘金属密封开关设备老炼实验方法 (72) 附录J 断路器回路电阻厂家标准 (72)

福建省电力有限公司电力设备交接和预防性试验规程

福建省电力有限公司 电力设备交接和预防性试验规程 (试行) 二00四年九月

目次 前言 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 定义、符号 (2) 4 总则 (3) 5 电力变压器及电抗器 (4) 6 互感器 (18) 7 开关设备 (28) 8 套管 (42) 9 支柱绝缘子和悬式绝缘子 (45) 10 电力电缆线路 (47) 11 电容器 (54) 12 变压器油和六氟化硫气体 (60) 13 避雷器 (66) 14 母线 (69) 15 二次回路 (70) 16 1kV及以下的配电装置和电力布线 (70) 17 1kV以上的架空电力线路 (71) 18 接地装置 (72) 19 电除尘器 (75) 20 旋转电机 (76) 21 带电设备红外检测 (90) A.1.1 附录A(标准的附录) (93) A.1.2 附录B(提示的附录) (94) A.1.3 附录C(提示的附录) (94) A.1.4 附录D(提示的附录) (94) A.1.5 附录E(提示的附录) (95) A.1.6 附录F(提示的附录) (96) A.1.7 附录G(标准的附录) (97) A.1.8 附录H (提示的附录) (98) A.1.9 附录I(提示的附录) (99) A.1.10 附录J(标准的附录) (99) A.1.11 附录K(提示的附录) (103) A.1.12附录L(提示的附录) (103) A.1.13 附录M(提示的附录) (104) A.1.14 附录N (提示的附录) (109) 修订说明

前言 电力设备的交接和预防性试验是安装、运行和维护工作中的重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。交接和预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,1999年原福建省电力工业局制定颁发了《福建省电网电力设备交接及预防性试验规程实施细则》,多年来对电力生产起到了重要的作用,并积累了丰富的经验。 随着电力工业的迅速发展,新设备的大量涌现,试验技术不断更新与提高,原规程的某些内容已不能适应当前电力生产的需要。为此,2003年福建省电力有限公司组织有关人员,在广泛征求意见的基础上,依据GB50150—91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、DL/T596—1996《电力设备预防性试验规程》及有关反措文件,结合福建省电网的实际情况,对《福建省电网电力设备交接及预防性试验规程实施细则》进行修订,并更名为《福建省电力有限公司电力设备交接及预防性试验规程(试行)》。 本规程经福建省电力有限公司批准,从生效之日起代替1999年原福建省电力工业局颁发的《福建省电网电力设备交接及预防性试验规程实施细则》。福建省电力有限公司所属各发供电单位、二级单位、基建单位、设计单位和联营单位均应遵照执行,省内并网发电厂、县级供电企业、其他电力用户应参照执行。 本规程由福建省电力有限公司提出。 本规程由福建省电力有限公司生产运行部归口管理并负责解释。 本规程在执行中如遇有问题或发现不尽完善之处,请及时与福建省电力试验研究院联系。 本规程主要起草单位:福建省电力试验研究院 本规程主要起草人:张孔林应宗明林冶周剑 连鸿松王恒山陈泰山陈德兴周渠林世勇章开煊于建 龙吴虹鄢庆猛朱宗毅廖福旺施广宇施倩赵道阳黄维宪 林一泓毛冠民王定有 本规程主要审定人: 本规程批准人:

相关文档