文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风管如何变径 如何确定风管的规格

风管如何变径 如何确定风管的规格

风管如何变径  如何确定风管的规格
风管如何变径  如何确定风管的规格

请问风管如何变径?如何确定风管的规格呢?

1.首先要计算风速,但是风管的尺寸最好是整数.不要局限于书中的数据,因为在做风管时比较容易做.

2.风管变径得考虑整个风管系统的阻力, 校核整个系统的阻力是否与设备所能提供的余压是否相符

3. 一般舒适性空调主管7-10m/s,支管3-5m/s,该方法是根据假定的风速,以控制噪声标准为主,实际中不按设计手册宽高尺寸,取决于梁高,装饰吊顶高,消防主管等,先定风管高度,在定宽。主管风速大时可采用阻抗消声器。

一般用假定流速法,工业通风的话干管6到14M/S,支管2至8M/S,然后根据风量来确定管径,干管风量当然是支管风量之和,风管的规格书上有一定的要求,不过实际中应该能够定做的。

关于排烟风管中各处风管的风量问题

三层建筑物,每层是一个防火分区,排烟风机放在屋顶,风量为13200M3/h。排烟立管为800*400,每层排烟风管大小为630*320,排烟口每层设置俩个600*300. 请问:立管的风量和风速应该是多少?每层排烟管的风量和风速是多少?排烟口风量和风速是多少?

请哪位高手列一下计算方法和公式!!!!!!

最佳答案

1金属风道,风速不应大于20m/s;非金属风道风速不应大于15m/s;

2立管及主管的确定应根据排烟量计算,排烟量根据排烟面积计算。3担负1个防烟分区,每平米排烟量不小于60M3/h。担负2个以上的防烟分区,每平米排烟量不小于120M3/h。

4排烟口风速不宜大于10m/s。

5如果总排烟量为13200M3/h,立管及主管取800*400没问题,风速为11.5m/s。

相关文档