四表合一数据集中采集(以下简称“四表合一”)技术方案的设计和选择须依托现有用电信息采集系统的典型技术方案,充分利用其采集终端和信道资源。本方案以调研业界通信技术为基础,以适应用电信息采集系统基本架构为导向,提出了覆盖现场各种类型用电信息采集系统技术路线和水气热表现状的四表合一典型技术方案。

一、四表合一通信技术分析

通信技术是实现四表合一的重要基础,它决定了系统的工作原理,也影响着系统的运行效率和可靠性。目前业界四表合一采用的通信技术主要为M-BUS总线、RS-485、微功率无线、无线公网、电力线载波等。以下对比分析了各种通信技术的优势和劣势。

1.1 M-BUS总线

M-BUS是一种由主机控制的分级通信系统,它由主机、从机和两条连接电缆组成。从机之间不能直接交换信息,只能通过主机来转发。M-BUS技术的传输介质为双绞线,数据传输速率可达300~9600bps,最大传输距离为1000米左右。另外,M-BUS总线可实现采集终端向计量设备远程供电,可解决四表合一水、气、热表无法自取能的问题。M-BUS总线的优缺点如下表1所示:

表1 M-BUS总线通信优缺点对比表

优点缺点(1)布线简单,只有两条通信线,

总线无极性,对布线方式无特殊要求,可并联也可串联;

(2)总线供电,可通过通信线路给表计供电,特别适合水、气、热表这类本身无电源供应的表计;(3)通信稳定,抗干扰能力强,只要双绞线不出现故障,一般都可保证通信成功率。(1)与无线通信技术相比,M-BUS需要布线,而入户布线可能会破坏居民现有的家居设施,从而引发纠纷;

(2)长时间现场运行后可能会出现双绞线接头氧化,而更换双绞线接口较为繁琐。

1.2 RS-485

RS-485是一种采用两条差分电压信号线进行信号传输的通信技术。它由主机、从机和连接电缆组成,传输介质为双绞线,数据传输速率在1Mbps以下,最大覆盖距离1200米。由于RS-485通信线不具备供电能力,因此在四表合一应用时还需要配合两条电源线使用。RS-485的优缺点如下表2所示:

表2 RS-485通信优缺点对比表

优点缺点

(1)通信速率高,可满足四表合一大数据量的承载需求;(2)采用差分信号进行数据传输,抗干扰能力强;

(3)通信稳定,只要双绞线不出现故障,一般都可保证通信成功率。(1)与无线通信技术相比,RS-485需要布线,而入户布线可能会破坏居民现有的家居设施,从而引发纠纷;

(2)无法给水、气、热表直接供电,须配备外接电源或后备电源,导致其设备费用明显高于M-BUS。

1.3 微功率无线

微功率无线通信技术是指发射功率不超过50mW,覆盖范围数百米,采用470MHz~510MHz频段,具备自组网功能的无线通信技术。微功率无线通信技术组网简单,通信速率可达10kbps。微功率无线的优缺点如下表3所示:

表3 微功率无线通信优缺点对比表

优点缺点(1)无需布线,现场工程施工

方便;

(2)无需向电信运营商缴纳通信费用;

(3)组网灵活,数据传输速率较高。(1)在台区范围较大或电磁屏蔽环境,通信效果较差;

(2)无法给水、气、热表供电,须配备外接电源或后备电源。

1.4无线公网

无线公网是指基于移动蜂窝网的通用分组无线通信技术,其覆盖范围非常大,通信速率可达100kbps以上。无线公网的优缺点如下表4所示:

表4 无线公网通信优缺点对比表

优点缺点

(1)无需敷设通信链路,使用方便快捷;

(2)不受距离限制,在移动网络覆盖范围内均可有效使用;

(3)通信速率较高,可满足四表合一大数据量承载需求。(1)设备费用及运行费用较高;(2)通信稳定性受制于电信运营商,在移动蜂窝网未覆盖地区无法使用;

(3)无法给水、气、热表供电,须配备外接电源。

1.5电力线载波

电力线载波是指利用工频强电的电力线传输高频弱电信号的通信技术。电力线载波通信一般使用(3~500)kHz 或(2~30)MHz的电力线频谱资源,数据传输速率可达1kbps以上,在公司用电信息采集系统的通信技术中占比达70%以上。电力线载波通信的优缺点如下表5所示:

表5电力线载波通信优缺点对比表

优点缺点

(1)依托电力线,无需敷设通信链路,节省一定成本;

(2)可引入电力台区管理模式。(1)将电力线引至燃气表,可能会带来消防安全隐患;

(2)自身需要配备外接电源;(3)通信性能受电网噪声干扰。

二、用电信息采集系统架构分析

四表合一技术方案设计应以不影响用电信息采集系统功能应用,充分共享现有用电信息采集系统设备和信道资源为原则。如下图1所示,用电信息采集系统由主站层、远程通信层、采集终端层、本地通信层、电能表层组成。主站通过无线公网、230MHz无线专网、光纤专网等远程通信技术与采集终端交互;采集终端通过窄带电力线载波、宽带电力线载波、微功率无线、RS-485等本地通信技术与电能表通信。在实际应用中,虽然用电信息采集系统架构各不相同,但是架构的复杂性主要体现在本地信道层面:

图1 用电信息采集系统架构图

(1)I型集中器与II型集中器共存。I型集中器下行采用载波或微功率无线,II型集中器下行使用RS-485。

(2)全载波(无线)与半载波(无线)共存。全载波

(无线)方案中,I型集中器下行使用载波或微功率无线与电能表通信;半载波(无线)方案中,I型集中器下行使用载波或微功率无线与采集器通信,采集器通过RS-485与电能表通信。

(3)I型采集器与II型采集器共存。I型采集器下行具有三路RS-485通信接口,II型采集器下行具有一路RS-485通信接口。

为适应用电信息采集系统本地信道的复杂性,同时满足四表合一的多样化需求,四表合一应部署于采集终端层以下。同时,为了契合四表合一的集约化设计原则,四表合一应在采集终端层及以上实现完全融合,复用用电信息采集系统的采集终端、远程信道及主站。

三、四表合一典型技术方案设计

如上所述,用电信息采集系统的架构差异性较大,因此基于不同用电信息采集系统架构的四表合一改造方案也截然不同。为保证技术方案的科学性、合理性、全面性,以最低的成本和改造量实现四表合一数据采集应用,提出了三种四表合一典型技术方案。

3.1升级无线模块

此方案适用于两种场景。场景一为微功率无线电能表+微功率无线水气热表,此场景要求电能表与水气热表之间的距离较近;场景二为RS-485电能表+无线水气热表+I型无线采集器的场景,此场景要求I型采集器与水气热表之间的距离较近。

改造前用电信息采集系统架构如下图2所示,I型集中器通过微功率无线直接与电能表通信,或通过微功率无线与I型采集器通信,采集器通过RS-485与电能表通信。

图2 I型集中器(全无线+半无线)采集方式示意图改造过程主要是对电能表(或I型采集器)的微功率无线模块进行软件升级,实现对水气热表的采集,I型集中器通过微功率无线与电能表(或I型采集器)通信。改造后四表合一系统架构如下图3所示。由于微功率无线水气热表仅

通过电池供电且电池容量有限,若I型集中器直接与水气热表组建网状网络会消耗较高的能量,制约水气热表的使用寿命,因此应采用电能表(或I型采集器)内臵通信模块作为网关,与周围无线水气热表形成星型网络的方案。此方案可实现对水气热表的数据转发功能,但水气热表无法实现实时在线通讯,只能采用唤醒的方式来延长使用寿命。

图3 I型集中器(全无线+半无线)四表合一示意图

3.2更换双模模块

此方案适用于两种场景。场景一为载波电能表+无线水气热表,此场景要求电能表与水气热表之间的距离较近;场

景二为RS-485电能表+无线水气热表+I型载波采集器的场景。此场景要求I型采集器与水气热表之间的距离较近。

改造前用电信息采集系统架构如下图4所示,I型集中器通过电力线载波直接与电能表通信,或通过电力线载波与I型采集器通信,采集器通过RS-485与电能表通信。

图4 I型集中器(全载波或半载波)采集方式示意图针对上述两种场景,可以将电能表(I型采集器)模块更换为微功率+载波的双模通信模块方式,使电能表(I型

采集器)上行通过电力线载波与I型集中器通信,下行通过微功率无线与水气热表通信,上、下行信道独立运行。改造后四表合一系统架构如下图5所示。

图5 I型集中器(全载波或半载波)四表合一示意图

3.3增加通信接口转换器

此方案适用于电能表(RS-485)+水气热表(M-BUS 或微功率无线)场景。此场景中电能表与水气热表的相对位臵距离较远。

改造前用电信息系统架构如下图6所示。第一种是I型集中器通过载波或微功率无线与采集器通信,采集器通过RS-485与电能表通信;第二种是II型集中器通过RS-485

与电能表通信。

图6 I型集中器(半载波、半无线)及II型集中器采集方式示意图

改造后四表合一采集系统架构如下图7所示,原有用电信息采集系统架构不变,同时新装或换装通信接口转换器。通信接口转换器型式外观与I型采集器相同,但弱电端子定义略有差异,具有上下行各一路RS-485及下行两路M-BUS。通信接口转换器下行可通过微功率无线或M-BUS 与水气热表通信,上行通过微功率无线、电力线载波或RS-485与采集器通信。

图7 I 型集中器(半载波、半无线)及II 型集中器四表合一示意图

四、四表合一技术方案配置表

如上所述,典型设计方案分三类,分别为方案一:升级无线模块;方案二:更换双模模块;方案三:增加通信接口转换器。基于典型设计方案,同时兼顾现场差异化的电水气热表相对位臵和水气热表安装位臵,形成了下述四表合一技术方案配臵表。

表6 四表合一技术方案配置表

序号 电表通信方式 电表采集模式 水气热表通信方式 电水气

热表相对位臵 水气热表 安装位臵

技术方案

具体改造方式 1

微功率无线 二段式(I

型集中器+电表)

微功率

无线

较近

户内

方案一

1.组建无线星型网

2.需加配外臵天线 2 户外 方案一 1.组建无线星型网 2.可采用内臵天线 3 较远

户内

方案三

1.组建无线网状网

2.需加配外臵天线 4 户外 方案三 1.组建无线网状网 2.可采用内臵天线 5

电力线载波 二段式(I

型集中器+电表)

微功率

无线

较近

户内

方案二

1.组建无线星型网

2.需加配外臵天线 6 户外 方案二 1.组建无线星型网 2.可采用内臵天线 7 较远

户内

方案三

1.组建无线网状网

2.需加配外臵天线 8 户外 方案三 1.组建无线网状网 2.可采用内臵天线 9 RS-485

二段式(II 型集中器+电表)

微功率

无线 /

户内

方案三

1.组建无线网状网

2.需加配外臵天线 10 户外 方案三 1.组建无线网状网 2.可采用内臵天线 11 三段式(I 型集中器+II 型采集器+电表) /

户内

方案三 1.组建无线网状网 2.需加配外臵天线 12

户外

方案三 1.组建无线网状网 2.可采用内臵天线

13 三段式(I 型集中器+I 型无线采集器+电表)

较近

户内

方案一 1.组建无线星型网 2.需加配外臵天线 14 户外 方案一 1.组建无线星型网 2.可采用内臵天线 15 较远

户内

方案三 1.组建无线网状网 2.需加配外臵天线 16 户外 方案三 1.组建无线网状网 2.可采用内臵天线 17 三段式(I 型集中器+I 型载波采集器+电表)

较近

户内

方案二 1.组建无线星型网 2.需加配外臵天线 18 户外 方案二 1.组建无线星型网 2.可采用内臵天线 19 较远

户内

方案三 1.组建无线网状网 2.需加配外臵天线 20 户外

方案三 1.组建无线网状网 2.可采用内臵天线 21 微功率

无线

二段式(I

型集中器+电表) M-BUS /

户内

方案三 在户内安装M-BUS 集线

22 户外 方案三 在户外安装M-BUS 集线

23 电力线

载波

二段式(I

型集中器+电表)

M-BUS /

户内

方案三 在户内安装M-BUS 集线

24 户外 方案三 在户外安装M-BUS 集线

25 RS-485 二段式(II 型集中器+电表)

M-BUS

/

户内

方案三 在户内安装M-BUS 集线

26 户外 方案三 在户外安装M-BUS 集线

27 三段式(I 型集中器

+II 型采集器+电表)

/

户内

方案三 在户内安装M-BUS 集线

28 户外 方案三 在户外安装M-BUS 集线

29 三段式(I 型集中器+I 型采集器+电表)

/

户内

方案三 在户内安装M-BUS 集线

30

户外

方案三

在户外安装M-BUS 集线

资源数据采集技术方案.

资源数据采集技术方案 公司名称 2011年7月二O一一年七月

目录 第 1 部分概述 (3) 1.1 项目概况 (3) 1.2 系统建设目标 (3) 1.3 建设的原则 (4) 1.3.1 建设原则 (4) 1.4 参考资料和标准 (5) 第 2 部分系统总体框架与技术路线 (5) 2.1 系统应用架构 (6) 2.2 系统层次架构 (6) 2.3 关键技术与路线 (7) 第 3 部分系统设计规范 (9) 第 4 部分系统详细设计 (9)

第 1 部分概述 1.1 项目概况 Internet已经发展成为当今世界上最大的信息库和全球范围内传播知识的主要渠道,站 点遍布全球的巨大信息服务网,为用户提供了一个极具价值的信息源。无论是个人的发展还 是企业竞争力的提升都越来越多地依赖对网上信息资源的利用。 现在是信息时代,信息是一种重要的资源,它在人们的生活和工作中起着重要的作用。 计算机和现代信息技术的迅速发展,使Internet成为人们传递信息的一个重要的桥梁。网络 的不断发展,伴随着大量信息的产生,如何在海量的信息源中查找搜集所需的信息资源成为 了我们今后建设在线预订类旅游网重要的组成部分。 因此,在当今高度信息化的社会里,信息的获取和信息的及时性。而Web数据采集可以通过一系列方法,依据用户兴趣,自动搜取网上特定种类的信息,去除无关数据和垃圾数据,筛选虚假数据和迟滞数据,过滤重复数据。直接将信息按照用户的要求呈现给用户。可 以大大减轻用户的信息过载和信息迷失。 1.2 系统建设目标 在线预订类旅游网是在线提供机票、酒店、旅游线路等旅游商品为主,涉及食、住、行、游、购、娱等多方面的综合资讯信息、全方位的旅行信息和预订服务的网站。 如果用户要搜集这一类网站的相关数据,通常的做法是人工浏览网站,查看最近更新的信息。然后再将之复制粘贴到Excel文档或已有资源系统中。这种做法不仅费时费力,而且 在查找的过程中可能还会遗漏,数据转移的过程中会出错。针对这种情况,在线预订类旅游网信息自动采集的系统可以实现数据采集的高效化和自动化。

三证合一表格

青岛西海岸新区有限责任公司“三证合一”设立登记提交材料目录

指定代表或者共同委托代理人授权委托书 申请人: 指定代表或者委托代理人: 委托事项及权限: 1、办理(企业名称)的 □名称预先核准□三证合一设立□变更□注销□备案□撤销变更登记 □股权出质(□设立□变更□注销□撤销)□其他手续。 2、同意□不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见; 3、同意□不同意□修改企业自备文件的错误; 4、同意□不同意□修改有关表格的填写错误; 5、同意□不同意□领取三证合一营业执照和有关文书。 指定或者委托的有效期限:自年月日至年月日 (申请人签字或盖章) 年月日

青岛西海岸新区 有限责任公司“三证合一”设立登记申请书注:请仔细阅读本申请书《填写说明》,按要求填写。

有限责任公司“三证合一”登记表填写说明注:以下“说明”供填写申请书参照使用,不需向登记机关提供。 一、本申请书适用于有限责任公司向公司登记机关申请三证合一设立登记。 二、申请公司设立登记,“申请人声明”由公司拟任法定代表人签署并加盖公章。 三、申请人提交的申请书应当使用A4型纸。依本表打印生成的,使用黑色钢笔或签字笔签署;手工 填写的,使用黑色钢笔或签字笔工整填写、签署。 四、表中有关项目的填写说明: 1、“核算方式”、“单位性质”和“适用会计制度”为选择项目栏,请选择对应项目打“√”。“国标行业”为选择项目栏,请按照分类标准将选中内容的编码填入“□”内。 2、“公司类型”栏:应当填写“有限责任公司”。其中,国有独资公司应当填写“有限责任公司(国有独资)”;一人有限责任公司应当注明“一人有限责任公司(自然人独资)”或“一人有限责任公司(法人独资)”。 3、“股东(发起人)”栏可加行续写或附页续写。 4、“住所”栏:填写公司的主要办事机构所在地。 5、“实际生产经营地址”栏:填写公司的生产经营地址。 6、“从业人员”栏:填在劳动部门签订劳动合同的人员人数。 7、“国标行业”栏:纳税人按从事生产经营行业的主次顺序填写,其中第一个行业填写纳税人的主行业。国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2002): A-农、林、牧、渔业:01-农业02-林业03-畜牧业04-渔业05-农、林、牧、渔服务业 B-采矿业: 06-煤炭开采和洗选业07-石油和天然气开采业08-黑色金属矿采选业 09-有色金属矿采选业10-非金属矿采选业11-其他采矿业 C-制造业: 13-农副食品加工业14-食品制造业15-饮料制造业16-烟草制品业17-纺织业 18-纺织服装、鞋、帽制造业19-皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业20-木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业21-家具制造业22-造纸及纸制品业23-印刷业和记录媒介的复制24-文教体育用品制造业 25-石油加工、炼焦及核燃料加工业26-化学原料及化学制品制造业27-医药制造业28-化学纤维制造业29-橡胶制品业30-塑料制品业31-非金属矿物制品业32-黑色金属冶炼及压延加工业 33-有色金属冶炼及压延加工业34-金属制品业35-普通机械制造业36-专用设备制造业 37-交通运输设备制造业39-电气机械及器材制造业40-通信设备、计算机及其他电子设备制造业 41-仪器仪表及文化、办公用机械制造业42-工艺品及其他制造业43-废气资源和废旧材料回收加工业D-电力、燃气及水的生产和供应业:44-电力、热力的生产和供应业45-燃气生产和供应业46-水的生产和供应业E-建筑业:47-房屋和土木工程建筑业48-建筑安装业49-建筑装饰业50-其他建筑业 F交通运输、仓储和邮政业: 51-铁路运输业52-道路运输业53-城市公共交通业54-水上运输业55-航空运输业56-管道运输业57-装卸搬运及其他运输服务业58-仓储业59-邮政业 G-信息传输、计算机服务和软件业:60-电信和其他信息传输服务业61-计算机服务业62-软件业

三合一方案

环境文明、职业健康安全专项方案 一、工程概况 鄞州区滨海蓝天住宅小区Ⅰ标段工程位于鄞州区瞻岐镇、东界瞻虹路,紧靠鄞州区配电局,北靠振兴路,南临溪坑河,西界溪坑河。共有1#、2#、3#、4#、5#、6#单体组成,总建筑面积63443平方米;其中地上建筑面积为47561平方米,地下室地下建筑面积为15927平方米。 二、环境概况 本工程东面、北面为马路,南面、西面为河流。工地周边围墙约2米。目前场地平整,无地上、地下障碍物,施工排水经沉后可排入溪坑河或排入市政管网。施工中会对环境产生影响的因素主要有: 1、污、废水来源:地表水、厕所浴室、食堂、洗车后的污水、养护用水等,我们通过设置场内明沟,地下污水管及窨井,化粪池、隔油池、沉淀池将场内污废水净化后排至市政雨、污水管。 2、固废来源:废弃土方、建筑、生活垃圾等。 3、粉尘来源:场内扬尘,楼层地面清扫、外架清理等。 4、噪声来源:桩机、挖机、打桩机、工程车、塔吊、振捣器、切割机、钢管、模板敲击等。 三、编制依据 国家有关法律法规,ISO9001、ISO14001、GB/T28001标准,集团公司《管理手册》、《程序文件汇编》,集团公司各项规章制度,项目总承包合同,工程分包及劳务分包合同,宁波市有关文件和要求。 四、环境文明、职业健康安全的目标指标 1、环境管理目标: (1)污染物的排放符合相关法律、法规的要求; (2)节约能源,控制成本。 2、职业健康安全管理目标 (1)确保无重大伤亡事故,工伤事故频率控制在2‰以下; (2)争创市文明标化工地;

(3)无重大职业病发生。 五、环境文明、职业健康安全管理网络 陆 俊 施 工 员 曹树 刚 质 量 员 余 波 安 全 员 宋云 龙 材 料 员 挖 土 班 泥 工 班 木 工 班 钢筋 班 架子班 机 修 班 电工 班 食 堂 仓 库 项目经理 过永军 熊长明 项目工程师

数据采集处理项目-技术方案

xxx大数据库中心数据库 投资商和企业数据采集处理项目 项目编号:I53001206 技术方案 xxx有限公司 二○一七年六月

目录 1 引言 (3) 1.1 项目背景 (3) 1.2 项目目标 (3) 1.3 建设原则 (3) 1.4 参考规范 (4) 1.5 名词解释 (5) 2 云数据采集中心 (7) 2.1 需求概述 (7) 2.2 总体设计 (7) 2.3 核心技术及功能 (10) 3 大数据计算平台 (34) 3.1 需求概述 (34) 3.2 总体设计 (34) 3.3 数据模型设计 (35) 4 数据运营 (38) 4.1 数据挖掘分析 (38) 4.2 数据分析处理的主要工作 (38) 4.3 数据分析团队组织和管理 (39) 5 安全设计 (42) 6 风险分析 (46) 7 部署方案 (47) 8 实施计划 (48) 9 技术规格偏离表 (49) 10 售后服务承诺 (52) 11 关于运行维护的承诺 (55) 12 保密措施及承诺 (56) 13 培训计划 (58)

1 引言 1.1 项目背景 XXX大数据中心建设出发点考虑从投资者角度涵盖招商全流程,尽可能为投资者解决项目实施过程中的困难和问题,便于招商部门准确掌握全省招商数据,达到全省招商项目数据共享,形成全省招商工作“一盘棋、一张网、一体化”格局。大数据中心将充分发挥大数据优势,加强对企业投资项目、投资轨迹分析,评估出其到XX投资的可行性,为招商过程留下痕迹、找到规律、明辨方向、提供“粮食”、提高效率,实现数据寻商、数据引商、数据助商,实现数据资源实时共享、集中管理、随时查询,实现项目可统计、可监管、可协调、可管理、可配对、可跟踪、可考核。 本次数据运营服务主要是为大数据平台制定数据运营规范及管理办法,同时为“企业数据库”提供数据采集、存储与分析服务,并根据运营规范要求持续开展数据运营服务。 1.2 项目目标 ●制定招商大数据运营规范及管理办法。 ●制定招商大数据相关元数据标准,完成相关数据的采集、整理与存储。 ●根据业务需求,研发招商大数据招商业务分析模型,并投入应用。 ●根据运营规范及管理办法的要求持续开展数据运营工作。 1.3 建设原则 基于本项目的建设要求,本项目将遵循以下建设原则:

四表合一数据集中采集典型技术方案

附件3: 四表合一数据集中采集典型技术方案 四表合一数据集中采集(以下简称“四表合一”)技术方案的设计和选择须依托现有用电信息采集系统的典型技术方案,充分利用其采集终端和信道资源。本方案以调研业界通信技术为基础,以适应用电信息采集系统基本架构为导向,提出了覆盖现场各种类型用电信息采集系统技术路线和水气热表现状的四表合一典型技术方案。 一、四表合一通信技术分析 通信技术是实现四表合一的重要基础,它决定了系统的工作原理,也影响着系统的运行效率和可靠性。目前业界四表合一采用的通信技术主要为M-BUS总线、RS-485、微功率无线、无线公网、电力线载波等。以下对比分析了各种通信技术的优势和劣势。 1.1 M-BUS总线 M-BUS是一种由主机控制的分级通信系统,它由主机、从机和两条连接电缆组成。从机之间不能直接交换信息,只能通过主机来转发。M-BUS技术的传输介质为双绞线,数据传输速率可达300~9600bps,最大传输距离为1000米左右。另外,M-BUS总线可实现采集终端向计量设备远程供电,可解决四表合一水、气、热表无法自取能的问题。M-BUS总线的优缺点如下表1所示:

1.2 RS-485 RS-485是一种采用两条差分电压信号线进行信号传输的通信技术。它由主机、从机和连接电缆组成,传输介质为双绞线,数据传输速率在1Mbps以下,最大覆盖距离1200米。由于RS-485通信线不具备供电能力,因此在四表合一应用时还需要配合两条电源线使用。RS-485的优缺点如下表2所示: 表2 RS-485通信优缺点对比表 1.3 微功率无线 微功率无线通信技术是指发射功率不超过50mW,覆盖范围数百米,采用470MHz~510MHz频段,具备自组网功能的无线通信技术。微功率无线通信技术组网简单,通信速率可达10kbps。微功率无线的优缺点如下表3所示:

移动数据采集方案

移动数据采集解决方案 3G时代的到来,使得移动应用日渐热门。由于移动终端的携带方便,信号覆盖广,操作便捷等优势,使得移动终端已经成为生活必带随身用品,人们对其给予了越来越高的关注与期望。 企业和政府依托移动终端,采用无线数据传输技术、定位技术、通过事件分类编码体系、地理编码体系,形成科学的数据采集和更新机制,完成对流程、管理问题的表单、图像、声音和位置信息实时传递,实现精确、快捷、高效、可视化、全时段、全方位覆盖的管理模式,实现应用与管理方式的多样化。 一、移动终端应用分析 传统的数据采集方式的问题: υ依赖于纸质表格和手工填报,之后输入至相关的计算机系统。这样的操作方式存在很多问题,如手段单一、数据传递不及时、无法确认数据采集的地理位置、时间等。 υ数据质量难以保证。 υ数据采集的过程无法监控。 υ大量繁杂的事后录入工作,不但增加了工作量,录入错误的几率也很高。 传统数据获取方式的问题: υ要求复杂的数据交互,同时兼顾现场数据查询和数据录入。 υ需要固定场所、固定布局的企业和政府信息化建设。 υ人们需要在企业、政府的内网完成数据查询与阅览。而随时随地的获取所需信息至关重要。人们不可能将海量数据带在身边,尤其是当这些数据存储在内网的数据库中的时候。 二、数据采集解决方案 移动数据采集系统以移动终端为载体,结合2G/3G等移动通信网络,建立起一套可移动化的信息系统,通过将企业、政府的内部办公、业务系统扩展到移动终端的方式,帮助用户摆脱时间和空间的限制,使用户随时随地关联内网系统,获取所需任务与信息,按照标准

化的工作流程,快速执行采集任务的填报工作,完成对文字、表单、图像、声音和位置信息的采集和实时传递,保证采集任务的快速构建和及时传输、摆脱地域性和网络资源设备的限制,实现精确、快捷、高效、可视化的数据采集模式。 通过整合移动数据采集、信息查询、第三方系统等,形成一套完备的移动应用平台,终端应用可完成数据录入、查询展示等功能,后台管理系统用于接收终端上报的采集数据、管理任务分类和派发、查看任务进展、信息反馈、数据统计、分析和展示以及工作监督等相关工作。 同时对所有移动终端设备进行分层次的集中式管理,遵循“分级建设、集中管理、全网服务、在线升级”的原则,为参与移动应用的终端设备提供状态监视、信息推送、文件推送、软件推送、终端控制等操作,支持相应的统计工作。 1、设计原则 基本原则如下: 1.突出重点。以摸清采集对象基本情况,查实数据为主,辅之以其他必要的内容。 2.优化方式。核对与登记一次完成,多种采集手段相结合,以提高效能,减轻中间环节与工作负担。 3.统一组织。在集中管理下,统一设计方案、统一布置培训、统一实施调查、统一处理数据、统一发布数据。 4.创新手段。充分运用现代信息技术,全面采用手持电子终端设备和电子地图,实现数据的采集、报送、处理等手段的自动化、电子化,提高信息化水平。 2、系统组成 采用B/S架构组建后台的综合管理服务平台,通过政府或企业的信息专网与互联网之间安全认证以及协调工作,保证内外网之间信息交互的安全性、可靠性、及时性,为用户提供丰富、可靠的管理和数据支持;移动终端采用C/S架构组建前端数据采集系统,提供录入、拍照、定位等多种手段采集数据,通过有线网络上传下载业务流程所需数据。 其核心是移动终端上的数据获取与采集,对业务数据、表单和基础信息数据库导出的信息进行核查,同时全面采集业务流程中的所有数据。此外,在抽取一定比例的数据,通过对填报率、主要指标的填报情况,如差错率等进行质量抽查,由其结果评估基础数据质量。

世界顶级手表排名

世界顶级手表排名 钻石、名表、香车是现代人眼里的追求。中国由于种种原因,竟处于中低收入国家行列。虽然其中不乏一些通过各种途径先富起来的成功人士,但更多的还是小康劳动人民。他们当然缺少拥有它们的的能力,但欣赏总还是可以的吧。不可忍受的是,利用国人对世界名牌缺乏基本的感性认识,有些时尚媒体甚至将一些二三流手表冠以十大名表,混淆视听。说到底哪几只牌子可以称的上顶级名表呢?不多。 以下是顶级名表,个个都有高贵的血统,显赫的地位、辉煌的历史还有就是昂贵的身价,这令笔者难以取舍请读者自选。 1、爱彼 Audemars Piguet 1875年,爱彼表Audemars与Piguet两位青年创办,1881年正式注册“Audemars Biguet & Cie”爱彼表厂。 爱彼一直醉心于制表艺术,凭着无穷创意与独到眼光,专注研制超薄机械零件,如鸣响报时器、日月星盈亏、计时马表、两地时间显示、温度测量器及指南针等,创制出精密复杂的机械表,屡获殊荣。在1889年举行的第十届巴黎环球钟表展览会中,爱彼表参展的Grand Complication陀表,具备问表、双针计时器及恒久日历功能,精湛设计引来极大回响,声名大噪,享誉国际,为爱彼表在表坛树立了崇高的地位。1972年,推出了一只全钢的运动表款,名为“皇家橡树”(Royal Oak),立即轰动表坛,更成为传世经典。时至今日,爱彼表以其骄人成就,深获钟表鉴赏家及收藏家的推崇。 爱彼公司在瑞士设有钟表学校,以培养钟表界所需的钟表人才。一个学徒必须在钟表学校中先修完四年的课程,才能取得合格钟表匠

的资格,不过若要成为一个爱彼表厂的师傅,则必须要再多花费两年时间,才有资格。 2、勃朗派埃 Blancpain(宝珀) 1735年以来,世上不曾有勃浪派埃石英表;将来,也不会。同样勃浪帕爱也不会有方形手表。勃浪派埃,是世界最古老的表名。 目前世界上最复杂、最多功能的全手工机械表——Blancpain 勃朗派埃(宝珀)1735腕表。集当今世界机械表全部六项复杂机械功能于一身:超薄自动上链机芯、双指针飞返计时、陀飞轮、时刻分三问功能、万年历及月相盈亏功能。此表研发6年,制表师要用一年半时间才能制作一只,目前全球仅有三位制表大师能制作这样复杂的手表。售价为人民币636万元。 3、宝玑 Breguet 1747年,宝玑在瑞士的纳沙泰出生,他大部分时间居于巴黎,一生中创造无数伟大的发明,他活跃于制表业中每一个范畴,连串的突破令他的事业不断攀上高峰,如改良自动表、发明自鸣钟用的鸣钟弹簧;以及避震装臵等等;而其新古典主义的简洁设计更予人惊喜。1823年,宝玑逝世,他的后人也不乏杰作。近代,宝玑的第五代孙在五十年代制成具有飞返计时功能的手表。科学家爱因斯坦和作家柴可夫斯基曾是宝玑的忠实用户。许多人称宝玑为"表王",尊宝玑是"现代制表之父",恰如其分。 世界历史名人如法王路易十六,法国王后玛丽.安东尼沙皇亚历山大一世,英国维多利亚女王,英国首相邱吉尔,普鲁士威廉一世,直致美国国务卿杜勒斯等,虽然彼此并不处于同一时期,但是都有一个共同的联系,那就是都为宝玑表的钟爱者。 4、卡地亚 Cartier

信息采集系统解决方案

信息采集系统解决方案

信息采集系统解决方案 1系统概述 信息采集是信息服务的基础,为信息处理和发布工作提供数据来源支持。信息数据来源的丰富性、准确性、实时性、覆盖度等指标是信息服务的关键一环,对信息服务质量的影响至关重要。针对交通流信息数据,包括流量、速度、密度等,目前主要是基于微波、视频、地磁等固定车辆检测器以及浮动车等移动式车辆检测器进行采集,各种采集方式都存在响应的利弊。针对车驾管以及出入境数据,包括车辆信息、驾驶人信息、出入境办证进度信息等,主要是通过和公安相关的数据库进行对接,此类信息将在信息分析处理系统进行详细介绍。 针对目前交通信息来源的多样性以及今后服务质量水平发展对信息来源种类扩展要求,需要建设一套统一的,具备良好兼容性和前瞻性的交通信息统一接入接口。一方面,本期项目的各种交通信息来源可以使用该接口进行数据接入,另一方面,当新的或第三方的交通信息来源需要加入到本系统中来时,可以使用该接口进行数据接入,不需要再次投入资源进行额外开发。 统一接入接口建成后,根据各种数据来源系统的网络环境、系统技术特性和交通流信息数据特点,开发相应的交通信息数据对接程序,逐一完成微波采集系统、浮动车分析系统、人工采集等来源的交通信息数据采集接入。 2系统架构及功能介绍 2.1统一接入接口 统一接入接口的建设的关键任务包括接口技术规范制定、路网路段编码规则约定及交通信息数据结构约定等多个方面。

2.1.1接口技术规范 一方面由于本系统接入的交通信息数据来源多样,开发语言和系统运行的环境均存在差异,不具备统一的技术特性;另一方面,考虑到以后可能需要接入更多新的或第三方的信息系统作为数据来源,应当选择较成熟和通用的接口实现技术作为本项目的交通流信息采集统一接入接口实现技术。 根据目前信息系统建设的行业现状,选择Web Service和TCP/UDP Socket 作为数据传输接口的实现技术是较优的选择。Web Service和TCP/UDP Socket 具有实时性强、通用性强、应用广泛、技术支持资源丰富等优势,可以实现跨硬件平台、跨操作系统、跨开发语言的数据传输和信息交换。 项目实施时需要根据现有的信息采集系统的技术特点来具体分析,以选定采用Web Service或TCP/UDP Socket作为接口实现技术,必要时可以两种方式并举,提供高兼容度的接口形式。 为了保护接入接口及其数据传输的安全性,避免恶意攻击访问,避免恶意数据窃取,可以使用身份认证、加密传输等技术来加以保证。 统一数据采集接口的工作流程可以如下进行:

四合一方案

污水管线“四合一”安管施工方案由于施工现场各种不利因素的影响,污水管线沟槽在正常开挖的情况下塌方严重,造成无法正常施工,主要原因有: 1、施工现场工作面小,边坡外侧返土时堆土高度过高,在较大土压力的作用下,边坡无法保持稳定; 2、由于十二标D、E段处于低洼地区,两侧地表水全部汇入施工现场,至使该段落地下水位高,原状土常年在水的浸泡中,土质疏松; 3、征地拆迁不到位,现红线以外20m征地问题没有解决,造成沟槽开挖的土方无处堆放,采用井点降水无施工作业面。 以上原因造成该段污水管线无法正常施工,为了保证施工人员安全,经业主、设计、监理、施工单位现场共同协商,决定采用“四合一”安管施工。具体段落为十二标D段N15+380-N16+380,十二标E 段为N16+380-N16+687。 具体施工方案如下: 1、施工准备 首先复核水准点及轴线方向,在确保无误的情况下组织沟槽开挖。 2、沟槽开挖 1)根据各断面的挖深、设计平基宽度及边坡坡度用白灰放出沟槽上、下开口宽度线,以便挖掘机准确开挖。 2)沟槽开挖做到不超挖,减小对地基土的扰动,可在设计标高以上留10cm不挖,采用人工清理,如发生超挖情况时,不得用土回

填,利用碎石找平。 3)开挖时保证沟槽边坡稳定,沟槽边缘至弃土坡角的距离不小于2m,堆土高度不大于2m。 4)派专人看护边坡,对于有塌方迹象段落立即采取必要措施,如支撑或草袋围堰加木桩等。 5)沟槽开挖时,雨水及污水同时施工,由于雨水沟槽底高于污水沟槽底1.5m左右,因此在雨水沟槽外侧设截水沟,在整体沟槽下游设集水坑,施工时每20m左右在沟槽外侧设集水坑,保证沟槽内无积水。 6)沟槽开挖至高于混凝土管座标高10cm时,沟槽按设计管基宽度垂直开挖,在平基及管座混凝土施工时,以两侧原状土做模板。 7)沟槽每开挖完成5m左右时进行下道工序施工,直至回填石粉完成后,再向前进行沟槽开挖,每根管由沟槽开挖至回填完成需用40分钟左右时间。 3、碎石垫层 在沟槽槽底高程复核无误情况下进行碎石垫层施工,保证碎石无杂质、洁净,灌缝饱满,满足设计宽度与厚度。 4、平基混凝土施工 1)在碎石垫层完成后,进行平基混凝土施工,按设计要求采用C15混凝土,在施工现场用搅拌机自行搅拌成干硬性混凝土,严格执行试验检测机构所提供的集料配合比,根据现场槽底的湿润程度适当调整水灰比,减小混凝土的坍落度,使其在安管过程中不出现严重的沉陷。

电网资源数据采集技术规范

电网资源数据采集技术规范 1.概述 2010年10月27日,随着国家电网公司电网GIS空间信息服务平台试点实施全面推进视频会议的召开,省公司电网GIS空间信息服务平台实施全面启动。 电网GIS平台是构建在“SG186”工程一体化平台之内,实现电网资源的结构化管理和图形化展现,以面向服务的架构,为各类业务应用提供开放的、符合SG186工程技术规范的电网图形和分析服务的企业级电网空间信息服务平台。为满足电网GIS平台建设需要并提升电网GIS平台图形质量,需要进行全区电网设备地理位置数据以及全区基础地理数据的采集工作。 电网GIS空间信息服务平台是构建在“SG186”一体化信息化平台之内的企业级公共空间平台。省公司作为国家电网公司电网GIS空间信息服务平台新建试点单位。省公司下一步将根据国家电网公司本次会议精神,进一步完善实施计划方案,建立项目组织机构,明确任务,落实责任,全面推进省公司电网GIS空间信息服务平台实施工作有序进行。 2.资质及规模要求 同时满足下列条件的投标人为参与本次招投标活动的合格投标人: (1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 (2)具备遥感测绘乙级及以上测绘资质,且近三年来无重大质量、安全事故。(3)具有从事遥感测绘、工程测量和数据处理等工作的基础、实力和2个及以上省级测绘业绩。 3.项目主要内容 严格按照国家电网公司《电网GIS空间地理信息服务平台》典型设计标准以及各类测绘作业相关的规章、制度等内容,完成电力公司电网空间GIS平台所需电网地理数据的采集、整理、录入等工作,提供招标方所需的坐标、照片及现场采集的电力设备属性数据。

3.1测绘设备范围 根据国家电网公司《电网GIS空间信息服务平台数据准备工作方案》的要求,数据采集的内容包括发电、输电、变电、配电、用电、通信、公共设施七类电网资源的空间数据和属性数据。由于电网GIS平台建设的第一阶段主要涉及发电、输电、变电、配电(10kV电压等级)、用电(大用户)的设备、公共设施六类数据,根据采集数据类型的不同,规范了数据采集的精度,所以本方案只对以上六类数据的内容及采集要求进行说明。 3.2测绘参考数据量 不再另外计算费用,如果实际数据量有超出参考数据量的±?%,再根据超出部分的额度另行结算。

施工方案范例50篇

1、方案名称:上海国际航运中心基地加固工程施工方案 单位:中港第三航务工程局宁波分公司 摘要:上海国际航宇中心洋山深水港区域1.4km水工工程(B)位于一期工程的西侧,其接岸结构为高桩承台(包括板桩墙)及二级抛石棱体。1.4km水工工程(B标)位于1.4km 水工工程的西段700m,另加西驳及205m车客渡码头范围。由于1.4km水工工程区域位置表层分布着厚度10--16m的淤泥、状态,强度低、压缩性高,对抛石棱体的稳定及沉降固结均存在着不利因素,因此必须进行砂桩加固。 接岸结构及西驳岸深水段地基加固主要包括抛袋装中粗砂垫层、打砂桩及抛填碎石保护层。其工程量分别为:抛袋装中粗砂垫层167445.2 m2,打砂桩18486根,抛填碎石保护层约76000m2左右。 点评:该方案编制依据清晰,工程概况有针对性,对施工组织措施、施工工艺和各项技术、安全、文明施工保证措施等方面进行了非常详尽地介绍,特别是还有文件资料的管理方案。按照施工方案的编制内容要求,本方案可以说是一篇完美的施工方案。 2、方案名称:文莱驻华大使馆基坑工程施工方案 摘要:该工程为文莱驻华大使馆,位于北京市朝阳区亮马桥第三使馆区内,基地埋深为5m,局部电梯井6m。经过对工程所在地的水文地质情况进行分析,制定了基坑施工中采用降水井降水、土钉墙支护的方案,并制定了详细的土方挖运施工方案,同时为方案的实施制定了详细的施工部署,并具体介绍了雨期施工措施及各项保证措施。 点评:该基坑施工方案内容较全面,通过对工程特点的分析,制定了相应的基坑降水、基坑支护设计方案,并对施工以及土方挖运都进行了比较详细地介绍,同时对基坑的监测制定了详细的方案。制定的各项质量保证措施和管理措施比较有针对性且全面。 不足:工程概况过于简单,对工程的规模大小没说明清楚;对工程周边情况也未介绍;关于基坑监测方案未提及容许变形值。

数据采集技术规范V1.2-0811

电网GIS空间信息服务平台河北省电网GIS数据采集技术方案

二〇一一年八月

目录 第一章概述 (1) 1、项目概述 (1) 2、现有资料分析 (1) 2.1 基础控制资料 (1) 2.2 已有资料 (1) 3、项目主要内容........................................... 错误!未定义书签。 3.1 基础地理信息数据获取.............................. 错误!未定义书签。 3.2 电网设备空间数据采集.............................. 错误!未定义书签。 4、主要技术指标........................................... 错误!未定义书签。 4.1作业技术依据...................................... 错误!未定义书签。 4.2平面及高程基准.................................... 错误!未定义书签。 4.3 数据格式.......................................... 错误!未定义书签。 4.4 分幅编号.......................................... 错误!未定义书签。 4.5 数据取位.......................................... 错误!未定义书签。 5、硬件和软件配置........................................ 错误!未定义书签。 5.1 硬件配置.......................................... 错误!未定义书签。 5.2 软件配置.......................................... 错误!未定义书签。第二章电网设备空间数据采集 (2) 1、精度要求 (2) 2、电网设备空间数据采集内容 (2) 2.1 公共设施数据采集 (2) 2.2 发电数据采集 (3) 2.3 输电数据采集 (4) 2.4 变电数据采集 (6) 2.5 配电数据采集 (7) 2.6 用电数据采集 (9) 3、电网设备空间数据采集方案 (10) 3.1 资料准备 (10) 3.2 作业方法及流程 (10)

四表合一施工方案

四表合一施工方案 银河电气有限公司 2016年3月28日 1前言

电、水、气、热是人们日常生活不可少的公共服务产品。“四表合一”采集建设工程借助电力集抄的经验和技术,通过拓展用电信息采集系统应用领域,推动供电、供水、供热、燃气“四表合一”采集,目的在于打造新型用能服务模式、全面支撑智慧城市建设,减少抄表工作量和硬件重复建设,建设节约型社会。通过“四表合一”和业务融合,构建公共事业统一服务平台,支持全方位的“一站式”电子化业务服务,可以实现漏水、漏气预警和用量提醒,为客户提供完整、及时、准确的用能信息和多样化的交费服务,显著改善客户用能互动化服务体验,促进客户能源消费理念转变,顺应“智慧城市”建设发展趋势,推动构建公开、透明、高效、便捷的“互联网+能源”运营模式。为进一步落实“便民、为民、惠民”服务举措,解决为民服务“最后一公里”问题,从2015年8月起,国家电网公司依托智能电能表应用和用电信息采集系统覆盖广泛的采集终端和通信资源,加快推进“四表合一”采集建设应用工作。 随着物联网的普及,四表集抄越来越受到大家的关注。在水、气、热行业都有国家政策的支持,像阶梯政策、现在兴起的物联网和智慧城市。非公用事业领域内一般建立自管自营收缴费平台,国家最新的指导文件是建科〔2008〕114号《关于印发国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设相关技术导则的通知》。2015年7月6日国家发改委、能源局发布的《关于促进智能电网发展的指导意见》提出“完善煤、电、油、气领域信息资源共享机制,支持水、气、电集采集抄,建设跨行业能源运行动态数据集成平台,鼓励能源与信息基础设施共享复用。” 2编制依据 《电力企业应用集成配电管理的系统接口》(DL/T 1080) 《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》(GB/T 13720) 《城市中低压配电网改造技术导则》(DL/T 599) 《基本远动任务的配套标准》(DL/T 634.5.101-2002) 《电力系统实时数据通讯应用层协议》(DL476-92) 《配电网自动化系统远方终端》(DL/T 721) 《电力系统通信站防雷运行管理规程》(DL 548-1994) 《采用配电线载波的配电自动化》(DL/T 790) 《通信电源设备安装工程设计规范》(YD/T 5040-2005) 《本地通信线路工程设计规范》(YD 5137-2005) 《本地通信线路工程验收规范》(YD/T 5138-2005) 《城市配电网技术导则》(Q/GDW 370) 《配电自动化技术导则》(Q/GDW382-2009 ) 《电力系统无功补偿配置技术原则》(Q/GDW 212)

激光雷达高速数据采集系统解决方案.pdf

激光雷达高速数据采集系统解决方案 0、引言 1、 当雷达探测到目标后, 可从回波中提取有关信息,如实现对目标的距离和空间角度定位,并由其距离和角度随时间变化的规律中得到目标位置的变化率,由此对目标实现跟踪; 雷达的测量如果能在一维或多维上有足够的分辨力, 则可得到目标尺寸和形状的信息; 采用不同的极化方法,可测量目标形状的对称性。雷达还可测定目标的表面粗糙度及介电特性等。接下来坤驰科技将为您具体介绍一下激光雷达在数据采集方面的研究。 1、雷达原理 目标标记: 目标在空间、陆地或海面上的位置, 可以用多种坐标系来表示。在雷达应用中, 测定目标坐标常采用极(球)坐标系统, 如图1.1所示。图中, 空间任一目标P所在位置可用下列三个坐标确定: 1、目标的斜距R; 2、方位角α;仰角β。 如需要知道目标的高度和水平距离, 那么利用圆柱坐标系统就比较方便。在这种系统中, 目标的位置由以下三个坐标来确定: 水平距离D,方位角α,高度H。 图1.1 用极(球)坐标系统表示目标位置

系统原理: 由雷达发射机产生的电磁能, 经收发开关后传输给天线, 再由天线将此电磁能定向辐射于大气中。电磁能在大气中以光速传播, 如果目标恰好位于定向天线的波束内, 则它将要截取一部分电磁能。目标将被截取的电磁能向各方向散射, 其中部分散射的能量朝向雷达接收方向。雷达天线搜集到这部分散射的电磁波后, 就经传输线和收发开关馈给接收机。接收机将这微弱信号放大并经信号处理后即可获取所需信息, 并将结果送至终端显示。 图1.2 雷达系统原理图 测量方法 1).目标斜距的测量 雷达工作时, 发射机经天线向空间发射一串重复周期一定的高频脉冲。如果在电磁波传播的途径上有目标存在, 那么雷达就可以接收到由目标反射回来的回波。由于回波信号往返于雷达与目标之间, 它将滞后于发射脉冲一个时间tr, 如图1.3所示。 我们知道电磁波的能量是以光速传播的, 设目标的距离为 R, 则传播的距离等于光速乘上时间间隔, 即2R=ct r 或 2 r ct R

wps表格双行合一

竭诚为您提供优质文档/双击可除 wps表格双行合一 篇一:wps、word文档中如何把两行字合成一行或多行合一行(制作多个单位联合发文的红头文件) 在word、wps中 如何把两行字合成一行或多行合一行 (如多家联合发文的红头文 件编辑方法) 一、word20xx中 将插入点置于希望插入“双行合一”文字的地方,单击“格式”菜单中的“中文版式”子菜单,然后单击“双行合一”命令,在“文字”文本框中,输入希望以两行合并成一行的文字,输入的文字将显示在“预览”框中。若要自动输入包含双行合一文字的括号,可选中“带括号”复选框,然后在“括号类型”框中选择所需括号,最后单击“确定”按钮即可。 二、在word20xx和word20xx中 在开始选项卡-→看到图中那个a的图标-→点击就进入了“双行合一”选项。

就这样完美的解决了双行合一的问题。 三、在wps中 点击左上角 文版式-→双行合一 “wps文字”右边的小三角-→格式-→中 四、如何解决多行合一呢?(适用于多个单位联合发文用) 简单的办法就是把需要多行合一的文字做成图片,还有一种办法就是使用表格的方式,然后把表格的边框设置为“无”,即可解决这个问题。 篇二:用wps“双行合一”造字 在录入人名、地名时,经常会遇到一些gb2312范围以外的生僻字无法录入,比如曌、羴、弢等字,虽然gbk字库中有,但仅支持宋体和黑体,系统自带的楷体、仿宋和许多其他字体都不能很好地显示。windows操作系统虽然也提供了造字程序,但它造出来的字,在其他人的电脑中无法显示,不便于交流。因此,我们还是借用牛刀杀鸡,让wps客串一把造字程序。 用wps造字,主要是用其双行合一功能。这里以造我国唯一的女皇武则天自造的曌字为例,介绍一下具体方法。 首先,在功能栏的开始界面中点击中文版式,选择双行合一。

数据处理平台解决方案设计.pdf

数据处理平台解决方案设计数据采集、处理及信息结构化相关技术 全面的互联网信息采集:支持静态页面和动态页面的抓取,可以设置抓取 网页深度,抓取文件类型,以及页面的特征分析和区块抓取。支持增量更新、 数据源定位、采集过滤、格式转换、排重、多路并发等策略。 -实现企业内外部信息源的自动采集和处理,包括像网站、论坛、博客、文件系统、数据库等信息源 -海量抓取:根据信息不同来源,有效的进行海量不间断抓取,而且不干扰原有业务系统的正常运行 -更新及时:信息采集之后,对于相应的信息更新,要具备灵活的机制,保证内容的质量与完善; -结合权限:结合具体项目的流程,相应的文件都有不同的权限,抓取的时候,能够获得相关权限,以此在前台提供知识服务的同时, 满足对权限的控制; -支持录入多种格式的知识素材,包括文本、表格、图形、图像、音频、视频等。 -支持批量上传多种格式的文档,包括txt、html、rtf、word、pdf、MP3、MPEG等。 -支持采集文档里面的内嵌文档抓取(如word文件里面嵌入visio的图片文件,word的图文框等); -支持对各种压缩文件、嵌套压缩文件的采集; -支持导入Excel、XML、Txt等多种数据源,导入后可自动解析数据源中的知识条目。 -配置好之后可以完全自动化的运行,无需人工干预; -用户可指定抓取网站列表,可进行自定义、删除、更改等操作; -用户可自定义开始时间,循环次数,传送数据库等参数; -自动检测网页链接,可自动下载更新页面,自动删除无效链接; -可设置基于URL、网页内容、网页头、目录等的信息过滤; -支持Proxy模块,支持认证的网站内容抓取;

数据采集处理项目技术方案

数据采集处理项目技术方 案 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

xxx大数据库中心数据库 投资商和企业数据采集处理项目 项目编号: 技术方案 xxx有限公司 二○一七年六月 目录

1 引言 项目背景 XXX大数据中心建设出发点考虑从投资者角度涵盖招商全流程,尽可能为投资者解决项目实施过程中的困难和问题,便于招商部门准确掌握全省招商数据,达到全省招商项目数据共享,形成全省招商工作“一盘棋、一张网、一体化”格局。大数据中心将充分发挥大数据优势,加强对企业投资项目、投资轨迹分析,评估出其到XX投资的可行性,为招商过程留下痕迹、找到规律、明辨方向、提供“粮食”、提高效率,实现数据寻商、数据引商、数据助商,实现数据资源实时共享、集中管理、随时查询,实现项目可统计、可监管、可协调、可管理、可配对、可跟踪、可考核。 本次数据运营服务主要是为大数据平台制定数据运营规范及管理办法,同时为“企业数据库”提供数据采集、存储与分析服务,并根据运营规范要求持续开展数据运营服务。 项目目标 制定招商大数据运营规范及管理办法。 制定招商大数据相关元数据标准,完成相关数据的采集、整理与存储。 根据业务需求,研发招商大数据招商业务分析模型,并投入应用。 根据运营规范及管理办法的要求持续开展数据运营工作。 建设原则 基于本项目的建设要求,本项目将遵循以下建设原则: 前瞻性和高标准整个项目要按照企业对大数据应用的需要的高要求和高标准建 设,参考行业标杆应用,建立满足需求,面向未来的目标,整个项目具有一定前 瞻性。 经济性和实用性整个项目以现有需求为基础,充分考虑未来发展的需要来确定系 统的架构,既要降低系统的初期投入,又能满足服务对象的需求,同时系统设计 应充分考虑对已有投资的保护,对已建立的数据中心、基础平台、应用软件应提 供完备的整合方案。

工业4.0智能数据采集解决方案

工业4.0智能数据采集解决方案 近些年在“工业4.0”,“智能制造”,“工业互联网”的大背景下,工业现场设备层的数据采集逐渐成为一个热门话题,实现工业4.0,需要高度的工业化、自动化基础,是漫长的征程。 工业大数据是未来工业在全球市场竞争中发挥优势的关键。无论是德国工业4.0、美国工业互联网还是《中国制造2025》,各国制造业创新战略的实施基础都是工业大数据的搜集和特征分析,及以此为未来制造系统搭建的无忧环境。 华辰智通工业互联网-工业数据采集方案: 大家都认识到实时获取设备层数据、消除自动化孤岛现象是实现智能制造、工业互联网的重要基础环节。但是,工业现场的设备种类繁多,各种工业总线协议并存,这也就导致了数据采集这项工作是一件非常个性化的事情,很难总结出一套放之四海而皆准的方案来。 数据采集一直是困扰着所有制造工厂的传统痛点,自动化设备品牌类型繁多,厂家和数据接口各异,国外厂家本地支持有限,不同采购年代。即便产量停机数据自动采集了,也不等于整个制造过程数据都获得了,只要还有其他人工参与环节,这些数据就不完整,所以不论智能制造发展到何种程度,工业数据采集都是生产中最实际最高频的需求,也是工业4.0的先决条件。

1.工业数据采集工具: 工业数据网关称为工业采集网关,也可以称为工业数据采集网关;它通过以太网接口:RJ45 接口;串行接口:RS485/RS232/RS422接口可以连接西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川、和利时、松下、永宏、海为和MODBUS 系列等。PLC、制器、输入/输出等设备,安全准确传输数据。 HINET 系列数据网关由湖南华辰智通科技有限公司自主研发生产,该网关采用高性能工业级32 位处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,是一款高性能、高性价比、适用于工业互联网便于大规模部署的工业数采终端。HINET 系列数据网关自带PLC 等工业控制器协议,一次性解决工业设备联网、工业设备数据采集及传输等难题。 HINET 系列数据网关是一款单协议单接口的工业数采终端,根据不同的型号HINET 数据网关支持的PLC 品牌包含西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川、和利时、松下、永宏、海为和MODBUS 系列等。 2.对工业生产设备数据采集:

相关文档
相关文档 最新文档