1.给水泵站水泵的选择应符合节能的要求,当供水量和水压变化较大时,宜选

用叶片角度可调节的水泵、机组调速或( )等措施。

A.阀门调节

B.水泵并联运行

C.改变静扬程

D.更换叶轮

2.以下关系不能用来表示泵和风机的扬程、流量以及所需的功率等性能之间的

关系的是( )。

A.泵或风机所提供的流量和扬程之间的关系

B.泵或风机所提供的流量和所需外加轴功率之间的关系

C.泵或风机所提供的流量与设备本身效率之间的关系

D.泵或风机所提供的流量与转速之间的关系

3.两台离心式水泵串联工作,串联泵的设计流量应是接近的,否则就不能保证

两台泵在高效率下运行,有可能引起容量小的泵产生超负荷,容量大的泵( )。A.不能发挥作用

B.转速过低

C.流量过大

D.扬程太低

4.泵在闭合环路管网上工作时,所需扬程应等于( )。

A.环路的最高点与最低点的高差与整个管路系统的阻力损失之和

B.环路的流动阻力

C.补水池与压力容器的高差、整个管路系统的阻力损失以及压力容器相对压力之和

D.上下两水池液面的高差与整个管路系统的阻力损失之和

5.从对离心泵特性曲线的理论分析中可以看出,每一台水泵都有它固定的特性曲线,这种特性曲线反映了该水泵本身的( )。

A.潜在工作能力

B.基本构造

C.基本特点

D.基本工作原理

6.泵在开式环路管网上工作时,所需扬程应等于( )。

A.环路的流动阻力

B.上下两水池液面的高差与整个管路系统的阻力损失之和

C.补水池与压力容器的高差、整个管路系统的阻力损失以及压力容器相对压力之和

D.环路的最高点与最低点的高差与整个管路系统的阻力损失之和

7.水泵的调节阀通常安置在( )管,止回阀通常安置在( )管。A.压出,吸入

B.吸入,吸入

C.压出,压出

D.吸入,压出

8.比转数是通风机的一个特性参数,比转数大的通风机,( )。A.流量大,风压高

B.流量小,风压高

C.流量大,风压低

D.流量小,风压低

9.通常风机的比转数( ),流量( ),而压头( )。A.小,大,大

B.小,大,小

C.小,小,小

D.小,小,大

10.离心式低压风机输送气体时;一般的增压值范围为( )。A.<1000Pa

B.1000~3000Pa

C.>3000Pa

D.>4000Pa.

11.离心式中压风机输送气体时,一般的增压值范围为( )。A.<1000Pa

B.1000~300CPa

C.>3000Pa

D.>4000Pa:

12.离心式高压风机输送气体时,一般的增压值范围为( )。A.<1000Pa

B.1000~3000Pa

C.>3000Pa

D.>4000Pa

13.通风空调系统中风机的工作点取决于( )。

A.实际要求

B.设计参数

C.设计工况

D.所连接的管路性能

14.下列情况的通风设备和风管不需采取保温或防冻措施的是( )。A.所输送空气的温度有较显著提高或降低时

B.除尘风管或干式除尘器内可能结露时

C.排出的气体(如苯蒸气)在排人大气前,可能被冷却而形成凝结物堵塞风管时D.湿法除尘设施或湿式除尘器等可能冻结时

15.下列说法中正确的为( )。

A.穿过防火墙一侧2.00m范围内应采用不燃烧材料及其胶黏剂

B.穿过变形缝的风管两侧1.00m范围内应采用不燃烧材料及其胶黏剂C.穿过变形缝的风管两侧2.00m范围内应采用难燃烧材料及其胶黏剂D.穿过防火墙风管两侧2.00m范围内应采用不燃烧材料及其胶黏剂

16.离心通风机轴功率随流量增加而( ),轴流通风机轴功率随流量增加而( )。

A.增加,增加

B.增加,减少

C.减少,增加

D.减少,减少

17.对有驼峰性能曲线的风机,其工作点应在( )。

A.上升段

B.驼峰顶端

C.下降段

D.任何处

18.区分通风空调系统中气流是稳定流还是非稳定流的依据是( )。

A.流体某一质点的各参数在流动过程中是否稳定

B.流体流经的流场大小和形状是否变化

C.某研究断面上的流量是否变化

D.流场中每一固定位置上的各参数在流动过程中是否稳定

19.空调风管的保温应在( )进行。

A.风管制作后、安装前

B.风管系统严密性试验前

C.风管系统严密性试验合格后

D.风管制作前

20.机械排烟风机在担负两个或两个以上防烟分区排烟时,排烟量应按最大防烟分区面积每平方米不小于( )m^3/h计算。

A.60

B.80

C.120

D.160

21.当防烟楼梯间与消防电梯合用前室井,且采用自然排烟时,可开启外窗的面

积不应小于( )。

A.2㎡

B.3㎡

C.前室面积的5%

D.前室面积的2%

22.设在高层建筑内的通风、空调机房,应采用( )。

A.乙级防火门和耐火极限不低于1.00h的隔墙

B.乙级防火门和耐火极限不低于1.50h的隔墙

C.甲级防火门和耐火极限不低于2.00h的隔墙

D.甲级防火门和耐火极限不低于3.00h的隔墙

23.空调水系统的无生产负荷的联合试运转及调试结果中,总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于( ),系统经过平衡调整后各空调机组的水流量应符合

设计要求,允许偏差为( )。

A.10%,20%

B.10%,15%

C.15%,10%

D.10%,20%

24.以下叙述中正确的是( )。

A.电加热器前后500mm范围内的风管绝热层应采用不燃材料

B.矩形风管及设备保温钉应均布,其数量底面不应少于每平方米16个,侧面不

应少于每平方米12个

C.首层保温钉距风管或保温材料边沿的距离应小于120mm

D.带有防潮层的绝热材料的拼缝应用黏胶带封严,黏胶带的宽度不应小于30mm 25.排烟系统管道内不可以设置( )。

A.防火阀

B.喷淋头

C.电缆线

D.止回阀

26.空调制冷管道绝热工程施工应在( )及防腐处理结束后进行。

A.系统试验前

B.系统试验时

C.系统试验合格后

D.风管系统漏风试验后

27.排烟管道应符合的要求是( )。

A.应在其机房入口处设70%自动关闭的防火阀

B.排烟管道必须采用不燃材料制作

C.吊顶内的管道应设不然或难燃材料制作的隔热层

D.与可燃物保持不小于100mm的距离

28.在民用建筑的通风空调及防烟排烟系统中,( )不可选用难燃烧材料。A.通风空调管道

B.消声材料

C.胶黏剂

D.柔性接头

29.( )不能用作排烟风机。

A.离心风机

B.排烟轴流风机

C.普通轴流风机

D.自带电源的专用排烟风机

30.《高层民用建筑设计防火规范》适用于( )。

A.单层主体建筑高度超过24m的体育馆

B.建筑高度超过250m的高层建筑

C.高层工业建筑

D.建筑高度超过24m的公共建筑和十层及十层以上的居住建筑

二、名词解释(每题10分, 共40分)

1、换气次数

2、气流组织

3、自然排烟

4、空调水系统由哪三部分组成?

暖通工程师笔试试题参考答案

一、选择题(每题2分, 共60分)

1~10 DDABA BCCDA 11~20 BCDAD BCDCC

21~30 BCDCB CBACD

三、名词解释(每题10分, 共40分)

1.换气次数n 是指通风量L(m3/h)与房间体积V(m3)的比值,即

n=L/V

2.是指在空调房间内,为实现某种特定的气流流型以保证空调效

果和提高空调系统的经济性而采取的一些技术措施。

3.自然排烟是利用热烟气产生的浮力、热压或其他自然作用力使

烟气排出室外。自然排烟有两种方式:1)利用外窗或专设的排烟口自然排烟;2)利用竖井自然排烟。

4. 1)冷热源:主要有冷(热)水机组、热水锅炉和热交换器等。

2)输配系统:水泵、供回水管道及附件;

3)末端设备:如换热器(包括表冷器、空气加热器、风机盘

管等)以及喷水室等热湿交换设备和装置

暖通工程师考试模拟试题

暖通工程师(注册)考试 模拟题 一、选择题 1计算围护结构传热系数时表面换热阻的单位是( )。 A.W/(m.K) B.W/(m2.K) C.(m.K)/W D.(m2.K)/W 2.当层高超过4m的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时,应采用()。 A.工作地点的温度 B.屋顶下的温度 C.室内平均温度 D.天窗处的温度 3计算围护结构采暖负荷的室外计算温度,应采用( )。 A.历年平均不保证1天的日平均温度 B.历年最冷月平均温度 C.历年平均不保证5天的日平均温度 D.根据围护结构的不同热情性指标分别确定 4.采暖系统的计算压力损失,宜采用()的附加值,以此确定系统必需的循环作用压力。 A.5% B.8% C.10% D.15% 5在防止冬季围护结构内表面结露的下列措施中,哪一种是错误的?( ) A.增加围护结构的传热阻 B.增加围护结构内表面的换热阻 C.降低室内空气的含湿量 D.提高室内温度 6.关于热用户的水力稳定性系数,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力稳定性系数,为可能达到的最大流量和规定流量的比值 B.热用户的水力稳定性系数,为规定流量和可能达到的最大流量的比值

C.热用户的水力稳定性系数,为实际流量与规定流量的比值 D.热用户的水力稳定性系数,为规定流量与实际流量的比值 7相邻房间采暖设计温度不同时,下列哪种情况不需要计算通过隔墙和楼板的传热量?() A.温差大于或等于5℃ B.温差小于5℃、传热量大于高温失热房间采暖负荷的10% C.温差小于5℃、传热量不大于高温失热房间采暖负荷的10% D.温差小于5℃、传热量不大于低温得热房间采暖负荷的10% 8.热力网管道的连接应采用()。 A.焊接 B.法兰连接 C.螺纹连接 D.承插连接 9某采暖房间三个朝向有外围护物,计算该房间的热负荷时,应( ) A.计算所有朝向外窗的冷空气耗热量 B.计算冷空气渗透较大两个朝向外窗的冷空气耗热量 C.计算冷空气渗透较大一个朝向外窗的冷空气耗热量 D.计算冬季较多风向围护结构1/2范围内外窗的的冷空气耗热量 10.下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 11.关于围护结构温差修正系数值的大小,下述错误的是()。 A.围护结构温差修正系数的极值是1 B.非供暖房间保温性能越差,温差修正系数越大 C.非供暖房间保温性能越好,温差修正系数越大 D.非供暖房间透气性能越好,温差修正系数越大 12.不是容积式换热器特点的是()。 A.传热系数高 B.传热系数低 C.需要较大的换热面积D.兼起储水箱作用 13.设有一室内低压蒸汽供暖系统,最不利管路长度为100m,经计算锅炉进水管必须低于排气管()m。 A.1.0 B.1.2 C.0.8 D.1.45

暖通设计员面试题

考试人姓名:考试时间: 一、选择题 1、供暖室外计算温度,应采用()。 A、历年平均不保证5天的(冬季)极端最低温度。 B、历年平均不保证8天的(冬季)极端最低温度。 C、历年平均不保证5天的(冬季)日平均温度。 D、历年平均不保证8天的(冬季)日平均温度。 2、对于一般的民用建筑和工业辅助建筑,采暖设计热负荷主要包括如下几项:()。 A、围护结构耗热量,冷风渗透耗热量,冷风侵入耗热量 B、朝向修正耗热量,风力附加耗热量,高度附加耗热量 C、围护结构基本耗热量,围护结构附加耗热量 D、冷风渗透耗热量,冷风侵入耗热量 3、蒸汽供暖系统,应采用()散热器。 A、钢制扁管式 B、钢制板型 C、铸铁柱式 D、钢制柱式 4、空气调节房间冷负荷不等于其得热量的实质是因为()。 A、进入室内的热量应按不稳定传热计算 B、房间得热中辐射得热不能形成负荷 C、维护结构具有蓄热的特性 D、房间得热中通过对流换热进入空气中的部分才形成负荷 5、表面式换热器不能实现的空气处理过程是()。 A、等湿冷却 B、等湿加热 C、减湿冷却 D、减湿加热 6、空调系统采用机器露点送风可以节约()。 A、室内冷负荷 B、新风冷负荷 C、再热冷负荷 D、设备冷负荷 7、空调冷冻水供回水温差一般宜为()。 A、5℃ B、6℃ C、7℃ D、8℃ 8、一般闭式水系统中膨胀水箱应安装在()。 A、水泵的压出段 B、水泵的吸入段 C、系统的最高点 D、水泵的吸入端并高出系统的最高点 9、螺杆式冷水机组中的制冷压缩机目前广泛采用()来调节冷量。 A、滑阀调节机构 B、吸排气旁通

C、改变压缩机转速 D、间歇停机 10、关于系统垂直失调,以下论述错误的是()。 A、机械循环垂直双管系统垂直失调的原因,是由于通过各层的循环作用压力不同 B、重力循环垂直单管系统垂直失调的原因,是由于通过各层的循环作用压力不同 C、重力循环垂直双管系统垂直失调的原因,是由于通过各层的循环作用压力不同 D、楼层数越多,垂直失调越严重 11、采暖系统常采用的换热器()。 A、容积式换热器 B、喷管式换热器 C、淋水式换热器 D、板式换热器 12、影响散热器传热系数最主要的因素是()。 A、散热器的材质 B、散热器的结构形式 C、散热器内热媒与室内空气的平均温差 D、散热器的制造质量 13、室内同时放散余热和余湿时,所需全面通风量为()。 A、分别消除余热、余湿所需风量之和 B、分别消除余热、余湿所需风量之大值 C、分别消除余热、余湿所需风量之小值 D、分别消除余热、余湿所需风量之平均值 14、夏季空调室外计算湿球温度应采用()。 A、历年平均不保证50小时的湿球温度 B、历年平均不保证5天的湿球温度 C、历年平均不保证5天的日平均温度 D、历年平均不保证1天的日平均温度 15、一般空调冷冻水系统最高压力是在()。 A、蒸发器的进水口处 B、蒸发器的出水口处 C、膨胀水箱定压处 D、水泵出口处 二、简答题 1.关于GRV系统与水系统的区别?

暖通工程师面试题目

暖通工程师面试试题 1. 简述空调系统的节能手段。(回答出5条以上) 答:①针对负荷分别选择主机功率,使机组始终处于最佳性能曲线段工作;②控制调整出水、送风温度,减少处理新风的能耗;③通过合理机器配比来节能(如一台大功率机器和两台小功率机器,需研究是开一台还是两台更节能);④过渡季节可合理利用新风;⑤合理控制调节水流量,使水泵处于最佳性能曲线运行;⑥可视情况加装变频装置,控制水泵运行;⑦通过风扇合理调控冷却塔水温;⑧机组、管道的保温需按规范制作,需定期维护检查,以减少沿途损耗;⑨机组末端表冷器定期检查清洗,以确保传热效率;⑩空调过滤网定期清理更换,以减小风机阻力。 2. 水冷机组空调主要由哪些主要部件组成? 答:①冷冻机(螺杆机、离心机、风冷热泵等);②循环泵;③传输管道(包括排气装置、计量表具等);④定压补水装置(稳压罐、定压泵);⑤末端空调箱或风机盘管(风机、过滤器、表冷器);⑥冷却塔 3. 简述一次回风和二次回风区别及各自优缺点。 答: 一次回风:在集中处理空气过程中,室内回风和室外新风混合后,经过表冷器冷却降湿后,直接送入空调房间或者加热后再送入空调房间称为一次回风。一次回风设备简单,节省最初投资,但能耗相对较高。 二次回风:是指经过表冷器的处理后,把加热段的功能由二次回风(再与室内回风混合一次)来代替的系统。二次回风更加节能,但造价相对较高且控制精度要求较高。 4.简述空调四大件,并描述冷媒在制冷模式下各个部件中状态变化及工作原理。 答: 冷媒在蒸发器内蒸发吸热,带走介质内大量热量,并由常温常压液态转变为低温常压气态;然后进入压缩机由压缩机压缩,转变为高温高压液态冷媒;再进入冷凝器,在冷凝器中经过热交换降温,变为常温高压液态冷媒;再进入膨胀/节流阀,经过膨胀阀变为常温低压液态冷媒;再进入蒸发器,进行循环。 5.空调系统中最小新风量如何确定? 答:1.不小于人员卫生所需新风量; 2.补偿排风和保持室内正压所需风量; 3.不小于系统送风量的10%; 在以上三项中取较大值。

2019年暖通工程师《基础知识》考试试题及答案

2019年暖通工程师《基础知识》考试试题及答案 1、空调系统应用基准风口法进行调整时,应选择各支干管上()风口作为基准风口。 A.设计风量与实测风量比值最小 B.设计风量与实测风量比值最大 C.实测风量与设计风量比值最小 D.实测风量与设计风量比值最大 2、下列便于分户计量冷、热量空调系统是()。 A.全空气一次回风空调系统 B.变风量空调系统 C.VRV空调系统 D.风机盘管空调系统 3、空气冷却器对相对湿度、含湿量d = 10g/kg的空气进行冷却去湿处理时,冷却器表面最高温度应不大于()℃。 A.10 B.12 C.13 D.14 4、某设有空调的咖啡厅,后改为卡拉OK歌舞厅,若功能改变前后室内顾客人数相同,则作卡拉OK歌舞厅后人员所需的最小新风量应()。 A.增加为原来的1倍

B.增加为原来的2倍 C.增加为原来的3倍 D.保持不变 5、有一台风机盘管,高档风量为680m3/h,冷量为4000W,按标准测试工况估算对应的冷水流量约为()。 A.800kg/h B.700kg/h C.600kg/h D.500kg/h 答案:CDDCB 6、某恒温恒湿空调系统冬季用喷水室喷13.5℃的循环水对空气进行加湿,通过处理室的风量是7200kg/h,喷水前后空气的干球温度分别为17.5℃和14℃,则喷水室的补水量约为()。 A.5kg/h B.10kg/h C.15kg/h D.20kg/h 7、某全空气空调系统冬季加湿需设一个电极式加湿器,设计要求加湿量36kg/h,加湿器进水温度25℃,出口蒸汽的焓值为2680kJ/kg,则该电加湿器的最小功率应为()。 A.12kW B.16kW

水暖工程师面试试题

水暖工程师笔试题(满分100分) 1、单阀室内消防栓其阀门口径,一般为(DN65).(5分) 2、机电设计管线交叉处,有生活排水、消防栓给水、强电桥架、生活给水。此管线交叉处,最下层应(生活排水)管线。(5分) 3、建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不应小于()m,交叉埋设时不应小于()m。(C)(5分) ;;;; 4、DN100的焊接钢管其外径是(114) mm (5分) 5、水平采暖干管变径点,应采用管口(上)口平连接。(5分) 6、对于经常有人停留活动的平屋面上,排水通气管应高出屋面(2)m (5分) 7、散热器支管大于()m需设支架。(5分) 8、喷淋预作用系统水平管道是否需要设置坡度?若有坡度则应坡向哪一端? (5分)答案:喷淋预作用系统水平管道应设置坡度,应坡向预作用报警阀或泄水装置 9、当前给排水塑料管材种类很多,请说出无规共聚聚丙烯管、硬聚氯乙烯管、聚乙烯管它们的常规名称?(5分) PP-R,U-PVC,PE。 10、简述管材的常用九种连接方式?其中消防用镀锌管的连接方式有?(10分) 答:①管道的连接方式有:螺纹连接(丝接)、焊接、法兰连接,沟槽连接,承插连接,热熔连接,卡压连接,卡套连接。 ②直径小于等于100mm的采用丝接,DN100mm以上的采用沟槽或法兰连接。 11、施工现场临时施工用水需考虑哪几部分用水量?(10分) 答案:①现场施工用水②施工机械用水③施工现场生活用水④施工区生活用水⑤消防用水 12、室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时各种管材水压试验的要求及检验方法?(10分) 答案:各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的倍,但不得小于。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大

暖通工程师面试题

1.住宅冷负荷指标:________,热负荷指标:________,噪音标准:________。 2.商场冷负荷指标:________,热负荷指标:________,新风量标准:_______;噪音标准:________。 3.一般空调冷冻水供/回水温度为:________,空调采暖热水供/回水温度为:_____。 4.一般空调、通风系统中主风管风速:________,支管风速:________。 5.防烟分区的最大面积:________。高规中关于排烟风机的风量的规定为:担负一个防烟分区应按每平方米面积不小于________计算(但单台风机最小排烟量不应小于_ _______);担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于________计算。 6.机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。防烟楼梯间余压值为:________;前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间) 余压值为:________。 7.在空调系统末端选择方面,大空间建议采用:____________空调系统,小空间建议采用___________空调系统。 8.请按管径大小,简述空调水系统常用的管材种类及连接方式。 9.请简述空调水系统及风系统常用的保温材料种类及其适用范围。 10.请简述在通风、空调系统中,哪些位置须安装防火阀。 11.请简述暖通空调系统中的设备、管道可采取哪些消声降噪措施。 12.请简述风机盘管的选型及安装要点。 13.请简述风冷热泵、VRV系统室外机、分体空调室外机等设备的安装要点。上述设备在寒冷季节均会有制热量的衰减,可采取哪些措施进行补偿。

暖通工程师注册暖通工程师考试专业模拟试题考试卷模拟考试题.doc

暖通工程师注册暖通工程师考试专业模拟试题考试卷 模拟考试题 考试时间:120分钟 考试总分:100分 遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、计算围护结构传热系数时表面换热阻的单位是 ( ) 。 ( ) A.W/(m.K) B.W/(m2.K) C.(m.K)/W D.(m2.K)/W 2、当层高超过4m 的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时,应采用( ) A.工作地点的温度 B.屋顶下的温度 C.室内平均温度 D.天窗处的温度 3、计算围护结构采暖负荷的室外计算温度,应采用 ( )。 ( ) A.历年平均不保证 1天的日平均温度 B.历年最冷月平均温度 C.历年平均不保证 5天的日平均温度 D.根据围护结构的不同热情性指标分别确定 4、采暖系统的计算压力损失,宜采用( )的附加值,以此确定系统必需的循环作用压力。 ( ) A.5% 姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------

B.8% C.10% D.15% 5、在防止冬季围护结构内表面结露的下列措施中 ,哪一种是错误的?() A.增加围护结构的传热阻 B.增加围护结构内表面的换热阻 C.降低室内空气的含湿量 D.提高室内温度 6、关于热用户的水力稳定性系数,以下论述中正确的是() A.热用户的水力稳定性系数,为可能达到的最大流量和规定流量的比值 B.热用户的水力稳定性系数,为规定流量和可能达到的最大流量的比值 C.热用户的水力稳定性系数,为实际流量与规定流量的比值 D.热用户的水力稳定性系数,为规定流量与实际流量的比值 7、相邻房间采暖设计温度不同时,下列哪种情况不需要计算通过隔墙和楼板的传热量?() A.温差大于或等于5℃ B.温差小于5℃、传热量大于高温失热房间采暖负荷的 10% C.温差小于5℃、传热量不大于高温失热房间采暖负荷的 10% D.温差小于5℃、传热量不大于低温得热房间采暖负荷的 10% 8、热力网管道的连接应采用() A.焊接 B.法兰连接 C.螺纹连接 D.承插连接 9、某采暖房间三个朝向有外围护物,计算该房间的热负荷时,应 ( )() A.计算所有朝向外窗的冷空气耗热量 B.计算冷空气渗透较大两个朝向外窗的冷空气耗热量 C.计算冷空气渗透较大一个朝向外窗的冷空气耗热量 D.计算冬季较多风向围护结构 1/2范围内外窗的的冷空气耗热量 10、下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的() A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度

暖通工程师面试题目修订稿

暖通工程师面试题目 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

暖通工程师面试试题 1. 简述空调系统的节能手段。(回答出5条以上) 答:①针对负荷分别选择主机功率,使机组始终处于最佳性能曲线段工作;②控制调整出水、送风温度,减少处理新风的能耗;③通过合理机器配比来节能(如一台大功率机器和两台小功率机器,需研究是开一台还是两台更节能);④过渡季节可合理利用新风;⑤合理控制调节水流量,使水泵处于最佳性能曲线运行;⑥可视情况加装变频装置,控制水泵运行;⑦通过风扇合理调控冷却塔水温;⑧机组、管道的保温需按规范制作,需定期维护检查,以减少沿途损耗;⑨机组末端表冷器定期检查清洗,以确保传热效率;⑩空调过滤网定期清理更换,以减小风机阻力。 2. 水冷机组空调主要由哪些主要部件组成? 答:①冷冻机(螺杆机、离心机、风冷热泵等);②循环泵;③传输管道(包括排气装置、计量表具等);④定压补水装置(稳压罐、定压泵);⑤末端空调箱或风机盘管(风机、过滤器、表冷器);⑥冷却塔 3. 简述一次回风和二次回风区别及各自优缺点。 答: 一次回风:在集中处理空气过程中,室内回风和室外新风混合后,经过冷却降湿后,直接送入空调房间或者加热后再送入空调房间称为一次回风。一次回风设备简单,节省最初投资,但能耗相对较高。 二次回风:是指经过表冷器的处理后,把加热段的功能由二次回风(再与室内回风混合一次)来代替的系统。二次回风更加节能,但造价相对较高且控制精度要求较高。 4.简述空调四大件,并描述冷媒在制冷模式下各个部件中状态变化及工作原理。 答: 冷媒在蒸发器内蒸发吸热,带走介质内大量热量,并由常温常压液态转变为低温常压气态;然后进入压缩机由压缩机压缩,转变为高温高压液态冷媒;再进入冷凝器,在冷凝器中经过热交换降温,变为常温高压液态冷媒;再进入膨胀/节流阀,经过膨胀阀变为常温低压液态冷媒;再进入蒸发器,进行循环。 5.空调系统中最小新风量如何确定? 答:1.不小于人员卫生所需新风量; 2.补偿排风和保持室内正压所需风量; 3.不小于系统送风量的10%; 在以上三项中取较大值。

hr面试自我介绍范文6篇

hr面试自我介绍范文6篇 hr面试自我介绍范文6篇 工作积极主动、责任心强,具有很好的团队合作精神及敬业精神,能够承受较强的工作压力。 6年人力资源工作从业,结合实际 工作系统地了人力资源管理知识,考取了国家人力资源和社会保障部人力资源管理师职业资格,熟悉现代企业管理模式,具备现代人力资源管理理念和扎实的理论基础,对人力资源管理各职能模块有较深入的认识,并具有实际操作经验; 有较强的文字和数字处理能力,长期负责公司的文件编撰工作,曾作为非技术材料的主要编撰者参与公司高新科技企业申报、创新项目申报工作,以及负责公司首都文明单位、北京市和谐劳动关系单位等申报材料的编撰工作;参与公司销售政策的调整,综合各种因素制 定公平合理的销售提成及奖励机制,设计计算公式,并担任计算工作; 任职期间,建立了公司的电子化人才信息库,完善员工信息管理工作;制定招聘计划及招聘流程,通过推行半结构化面试,准确识 别人才,引入试用员工考核机制,使公司的员工流 失率由34%降低到11%,并使适岗率有大幅提高;了解各部培训 需求,制定计划并组织实施,提高员工技能和工作效率;针对中层管

理者制订了工作任务书考核办法,提高了企业的执行力及工作效 率;20xx年合理利用政策(京平政发13号文)为公司争取政府社保资 金补贴近40万元,办理招用适龄失业人员就业,共20余人享受政府补贴。 希望公司能给一个机会,我现在还不敢说一定会比别人做的强,但我敢拍着胸脯说,我会尽全力去做好,为公司,也为我个人。 工作积极主动、责任心强,具有很好的团队合作精神及敬业精神,能够承受较强的工作压力。 6年人力资源工作从业经验,结合 实际工作系统地学习了人力资源管理知识,考取了国家人力资源和社会保障部人力资源管理师职业资格,熟悉现代企业管理模式,具备现代人力资源管理理念和扎实的理论基础,对人力资源管理各职能模块有较深入的认识,并具有实际操作经验; 有较强的文字和数字处理能力,长期负责公司的文件编撰工作,曾作为非技术材料的主要编撰者参与公司高新科技企业申报、创新项目申报工作,以及负责公司首都文明单位、北京市和谐劳动关系单位等申报材料的编撰工作;参与公司销售政策的调整,综合各种因素制 定公平合理的销售提成及奖励机制,设计计算公式,并担任计算工作;

暖通工程师考试精选经典试题【最新版】

暖通工程师考试精选经典试题 1、对于辅助建筑物及辅助用室中的盥洗室、厕所,冬季室内计算温度不应低于()。 A.12℃ B.14℃ C.16~18℃ D.20℃ 2、当层高超过4m的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时,应采用()。 A.工作地点的温度 B.屋顶下的温度 C.室内平均温度

D.天窗处的温度 3、热水采暖系统的各并联环路之间的计算压力损失相对差额,不应大于()。 A.10% B.12% C.15% D.20% 4、采暖系统的计算压力损失,宜采用()的附加值,以此确定系统必需的循环作用压力。 A.5% B.8% C.10%

D.15% 5、《热网规范》规定:输送干线每隔(),宜装设一个分段阀门。 A.1000m B.2000~3000m C.500m D.1000~1500m 6、关于热用户的水力稳定性系数,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力稳定性系数,为可能达到的最大流量和规定流量的比值 B.热用户的水力稳定性系数,为规定流量和可能达到的最大流量的比值 C.热用户的水力稳定性系数,为实际流量与规定流量的比值

D.热用户的水力稳定性系数,为规定流量与实际流量的比值 7、蒸汽供热系统的凝结水回收系统,如果采用余压回水,则凝结水的流动形式为()。 A.单相凝水满管流 B.单相非满管流 C.两相流 D.以上三种均有可能 8、热力网管道的连接应采用()。 A.焊接 B.法兰连接 C.螺纹连接

D.承插连接 9、锅炉机械通风常用的方式有()。 A.热压通风、负压通风、平衡通风 B.热压通风、正压通风、平衡通风 C.热压通风、负压通风、正压通风 D.负压通风、正压通风、平衡通风 10、下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度

暖通工程、设计、成本招采工程师面试题

暖通工程、设计、成本招采工程师面试题 1、五星级酒店冷负荷指标:________,热负荷指标:________,噪音标准:________;噪音标准:________。 2、5A级办公楼冷负荷指标:________,热负荷指标:________,新风量标准:________;噪音标准:________。 3、高档商业冷负荷指标:________,热负荷指标:________,新风量标准:________;噪音标准:________。 4、常规空调冷冻水供/回水温度为:___/___,空调采暖热水供/回水温度为:___/___。 5、常规空调、通风及排烟系统中排烟风管风速:________,排风风管风速:________,送风风管风速:________,新风风管风速:________,加压风管风速:________等等。 6、冷辐射吊顶空调系统最大优势、劣势是什么:________。 7、机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。防烟楼梯间余压值为:________;前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)余压值为:________。 8、在空调系统末端选择方面,大空间建议采用:____________空调系统,小空间建议采用___________空调系统。 9、接上一题:商业类型建筑空调末端系统常规为:____________,5A级办公类型建筑空调末端系统常规为:____________,五星级类型建筑空调末端系统常规为:____________。 10、请按管径大小,简述空调水系统常用的管材种类及连接方式? 11、请简述空调水系统及风系统常用的保温材料种类及其适用范围? 12、请简述在通风、空调系统中,哪些位置须安装防火阀? 13、请简述暖通空调系统中的设备、管道可采取哪些消声降噪措施? 14、请简述风机盘管的选型及安装要点? 15、请简述风冷热泵、VRV系统室外机、分体空调室外机等设备的安装要点。上述设备在寒冷季节均会有制热量的衰减,可采取哪些措施进行补偿。 16、请简述空调水系统可采取哪些水利平衡措施,在系统的调试过程中,可采取哪些简单方法确定水系统管路中的水量已达到设计要求。

暖通工程师面试笔试题

暖通工程师面试笔试题 1. 住宅冷负荷指标:________,热负荷指标:________,噪音标准:________。 2. 商场冷负荷指标:___105-125_____,热负荷指标:________,新风量标准:________;噪音标准:________。 3. 一般空调冷冻水供/回水温度为:___7/12___,空调采暖热水供/回水温度为:__95/70___。 4. 一般空调、通风系统中主风管风速:________,支管风速:________。 5. 防烟分区的最大面积:________。高规中关于排烟风机的风量的规定为:担负一个防烟分区应按每平方米面积不小于________计算(但单台风机最小排烟量不应小于________);担负两个或两个 以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于

________计算。 6. 机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。防烟楼梯间余压值为:________;前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间) 余压值为:________。 7. 在空调系统末端选择方面,大空间建议采用: ____________空调系统,小空间建议采用___________空调系统。 8. 请按管径大小,简述空调水系统常用的管材种类及连接方式。 9. 请简述空调水系统及风系统常用的保温材料种类及其适 用范围。

10. 请简述在通风、空调系统中,哪些位置须安装防火阀。 11. 请简述暖通空调系统中的设备、管道可采取哪些消声降噪措施。 12. 请简述风机盘管的选型及安装要点。 13. 请简述风冷热泵、VRV系统室外机、分体空调室外机等设备的安装要点。上述设备在寒冷季节均会有制热量的衰减,可采取哪些措施进行补偿。

暖通工程师考试模拟试题附带答案

1、冬季通风室外计算温度通常都()供暖室外计算温度。 A.不高于 B.高于 C.不低于 D.低于 2、以下哪个与膨胀水箱连接的管路要设阀门:()。 A.膨胀管 B.循环管 C.信号管 D.溢流管 3、供气的表压力高于()称为高压蒸汽供暖。 A.70kPa B.80kPa C.90kPa D.100kPa 4、以下()方式,可适当地降低运行时的动水压曲线。 A.高位水箱定压 B.补给水泵连续补水定压 C.补给水泵间歇补水定压

D.补给水泵补水定压点设在旁通管处的定压方式 5、蒸汽供热系统的凝结水回收系统,如果采用余压回水,则凝结水的流动形式为()。 A.单相凝水满管流 B.单相非满管流 C.两相流 D.以上三种均有可能 6、热力网管道的连接应采用()。 A.焊接 B.法兰连接 C.螺纹连接 D.承插连接 7、热水锅炉,补给水泵的流量,应根据热水系统正常补水量和事故补水量确定,并宜为正常补水量的()倍。 A.2~3 B.3~4 C.4~5 D.5~6 8、锅炉房内油箱的总容量,重油不应超过()m3。 A.1

B.2 C.4 D.5 9、自然循环的锅炉的水循环故障不包括哪项()。 A.循环的停滞和倒流 B.循环倍率过小 C.汽水分层 D.下降管带汽 10、锅炉的排污是要排除什么()。 A.给水中的盐分杂质 B.给水中的碱类物质 C.锅水中的水垢 D.锅水中的水渣和盐分 答案:BCADC ACDBD 1、有一通风系统在t = 20℃、P =1atm下运行,排出空气中H2S占5.4%(体积),排风量为0.5m3/s。在吸收塔内用水吸收H2S,实际的供液量为最小供液量的1.3倍,气相总吸收系数Kg = 0.0021kmol/(m2?s)。要求吸收塔出口处气相中H2S浓度不超过1000ppm。试计算实际的供液量为( )kg/h。 2、某一中庭体积为16000m3,净空高度16m,其设计排烟量应为( )。 A.60000m3/h

面试暖通专业综合试题及答案

1. 在供热(冷)系统中,循环水泵的作用是什么?设计时如何确定? 答:在供热(冷)系统中,循环水泵不是将水提升到高处,而是使水在系统 内周而复始的循环,克服环路的阻力损失,与建筑物的高度无直接关系。 循环水泵流量的确定按下式计算: G G '=)2.1~1.1( 式中 G -----循环水泵的流量,t/h ; G '----热网最大设计流量。t/h 。 循环水泵扬程的确定按下式计算: ))(2.1~1.1(y wh wg r H H H H H +++= 式中 H -----循环水泵的扬程,mH 2O ; r H -----网路循环水通过热源内部的压力损失,mH 2O ; wg H -----网路总干线供水管得损失,mH 2O ; wh H -----网路回水管的压力损失,mH 2O ; y H -----主干线末端用户的系统的压力损失,mH 2O ; 2. 热水采暖系统为什么要定压?常用的定压方式有哪几种? 答:只有热水采暖系统定压点的压力恒定不变才能使供热系统正常运行。 供热系统的定压方式主要有膨胀水箱定压、补给水泵定压、补给水泵变频调 剂定压、气体定压罐定压和蒸汽定压。 3. 在管网水力计算中,主干线pj R 如何确定?如果选用值太大(或太小)会有 什么影响? 答:主干线pj R 对确定整个管网的管径起着决定性作用。如选用比摩阻越大, 需要的管径就越小,因而降低了管网的基建投资和热损失,但网路循环水泵的基 建投资及运行电耗随之增大;反之,如选用比摩阻越小,网路循环水泵的基建投 资及运行电耗就越小,但需要的管径就越大,因而管网的基建投资和热损失随之 增加。所以,一般取经济比摩阻来作为水力计算主干线的pj R 。热水管网主干线 的pj R 可取30~70Pa/m 。

最新甲方水暖工程师面试题word版本

来京多年,身为一个给排水专业出身的大学生,在房地产公司多年,中间面试过N多家地产公司,成少败多,为了把工资要的高一点,只好平时兼作暖通,边做边学。地产公司大多都是招既会水又懂暖的,下面是我自己亲身经历的一些“面试官”所提的问题,与同行共勉,欢迎朋友们针对下面的问题踊跃试答讨论: 【问题一】:地暖都有什么管材,各种管材相比的使用年限、造价如何。 一、管材: 常用的地热安装管材有两种,PE-RT 和PEX 1、PE-RT 耐高温聚乙烯管,PE 聚乙烯塑料。代表性管材:沈阳金德,南京菲斯特,上海天安等,生产原料大多数采用美国DOW化学公司及德国巴斯夫公司生产。 2、PEX 交联聚乙烯管材,PE —聚乙烯塑料,X—交联; 代表性管材:韩国LG,韩国东明,吉林新元,秦皇岛日泰等;生产原料大多数采用韩国LG 化学公司生产的HDPE XL-1800 地热管专用原料。 PEX管概述 普通高、中密度聚乙烯(HDPE及MDPE)管,其大分子为线型结构,缺点是耐热性和抗蠕变能力差,因为普通PE管不适宜使用高于45度的水,交联是PE改性的一种方法,PE 经交联后变成三维网状结构的交联聚乙烯(PEX),大大提高了其耐热性和抗蠕变能力,同时耐老化性能、力学性能和透明度等均有显著提高。 PEX分为A ,B,C,三级,PEX-A ,PEX-B,PEX-C PEX-A :过氧化物交联交联度:大于70% PEX-B :硅烷水交联交联度:大于65% PEX-C:辐射交联及偶氮交联交联度:大于60% 交联度低或无交联度:塑料管较软,韧性大; 交联度过高:塑料管较硬;无韧性; 因此交联度要适中80%-90%之间较理想。 热蠕动性: 较低为好,受热变形率低,热膨涨小,管材在使用中拉伸与挤压受力较小; 管材的优劣如何区分: 1.外观:内外壁光滑,管壁均匀,无气泡,折弯现象; 2.交联度一致,塑料原料与交联剂在挤出机生产过程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:内外壁的模具未经仔细调整,不同心 4. 管材内外壁不光滑的原因: A. 未按要求定期清理模具上的残留物 B. 模具头的温度掌握的不好 5. 气泡:因为现在机器密封较好,且有检测指示,不易有空气混入,产生气泡的可能较小; 6. 包装前进行注水压力试验, 管材内有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年寿命试验: 地热管材在国家化学建材测试中心检验测试, 测试条件: 110度, 2.8Mpa(兆帕)水压试验,通过8760小时(365×24,一年)为合格,在密封条件不见光进行.根据暖通行业的管材寿命曲

暖通工程师笔试试题

暖通工程师笔试试题 一、选择题(每题2分, 共60分): 1.给水泵站水泵的选择应符合节能的要求,当供水量和水压变化较大时,宜选 用叶片角度可调节的水泵、机组调速或( )等措施。 A.阀门调节 B.水泵并联运行 C.改变静扬程 D.更换叶轮 2.以下关系不能用来表示泵和风机的扬程、流量以及所需的功率等性能之间的 关系的是( )。 A.泵或风机所提供的流量和扬程之间的关系 B.泵或风机所提供的流量和所需外加轴功率之间的关系 C.泵或风机所提供的流量与设备本身效率之间的关系 D.泵或风机所提供的流量与转速之间的关系 3.两台离心式水泵串联工作,串联泵的设计流量应是接近的,否则就不能保证 两台泵在高效率下运行,有可能引起容量小的泵产生超负荷,容量大的泵( )。A.不能发挥作用 B.转速过低 C.流量过大 D.扬程太低 4.泵在闭合环路管网上工作时,所需扬程应等于( )。

A.环路的最高点与最低点的高差与整个管路系统的阻力损失之和 B.环路的流动阻力 C.补水池与压力容器的高差、整个管路系统的阻力损失以及压力容器相对压力之和 D.上下两水池液面的高差与整个管路系统的阻力损失之和 5.从对离心泵特性曲线的理论分析中可以看出,每一台水泵都有它固定的特性曲线,这种特性曲线反映了该水泵本身的( )。 A.潜在工作能力 B.基本构造 C.基本特点 D.基本工作原理 6.泵在开式环路管网上工作时,所需扬程应等于( )。 A.环路的流动阻力 B.上下两水池液面的高差与整个管路系统的阻力损失之和 C.补水池与压力容器的高差、整个管路系统的阻力损失以及压力容器相对压力之和 D.环路的最高点与最低点的高差与整个管路系统的阻力损失之和 7.水泵的调节阀通常安置在( )管,止回阀通常安置在( )管。A.压出,吸入 B.吸入,吸入 C.压出,压出 D.吸入,压出

暖通空调工程师面试考试测试试题

暖通工程师阶段考试题 姓名:得分: 1、( )用于防止介质倒流,利用流体自身的动能自行开启,反向流动时自动关闭。 A蝶阀 B关断阀 C球阀 D止回阀 2、下列阀门那个阀门最常用于蒸汽管道的关断()。 A蝶阀 B闸阀 C球阀 D截止阀 3、夏季空调室外计算干球温度取夏季室外空气()的干球温度。 A 历年平均不保证30h B 历年平均不保证1天 C 历年平均不保证50h D 历年平均不保证5天 4、一段洁净空调风管的截面尺寸250*250,总长2m,选择镀锌钢板的厚度是()。 A 0.5mm B 0.75mm C 1.0mm D 1.2mm 5、湿空气的状态通常可以用压力、温度、、含湿量及焓等参数来度量和描述。这些参数通常称为湿空气的状态参数。() (A)压强(B)相对湿度(C)阻力(D)热量 6、以下哪项不属于冷负荷计算中的室内热源显热形式() (A)工艺设备散热(B)照明散热(C)工艺设备散湿(D)人体散热7、不同等级的洁净室(区)之间的静压差应大于等于 5 Pa ;洁净室(区)与非洁净室(区)的静压差应大于 Pa ;洁净室(区)与室外的静压差应大于 10 Pa。()(A) 3 (B) 5 (C) 8 (D) 10 8、洁净空调风管橡塑保温棉常用厚度是() (A) 5mm (B) 60mm (C) 25mm (D) 50MM 9、一台单冷盘管的组合式空调机组(AHU)的冷冻水管道,其接管尺寸是DN125,那么其常规需要的蝶阀的数量是() (A) 2个(B) 3个(C) 6个(D) 8 个 10、一台单冷盘管的组合式空调机组(AHU)的冷冻水管道,其接管尺寸是DN125,那么其常规需要的蝶阀的数量是()

甲方水暖工程师面试问题集

甲方水暖工程师面试问题集..... 该帖被浏览了6505次| 回复了43 次 来京多年,身为一个给排水专业出身的大学生,在房地产公司多年,中间面试过N 多家地产公司,成少败多,为了把工资要的高一点,只好平时兼作暖通,边做边学。地产公司大多都是招既会水又懂暖的,下面是我自己亲身经历的一些“面试官”所提的问题,与同行共勉,欢迎朋友们针对下面的问题踊跃试答讨论: 【问题一】:地暖都有什么管材,各种管材相比的使用年限、造价如何。【问题二】:有一个1000 平米的建筑,使用什么空调比较经济实用,各种空调的优点及缺点在 哪,造价为多少。 【问题三】:高层供水如何分区,市政供水一般能供到几层,供水有什么供 水设施,时下的无 负压供水的构造原理是什么。【问题四】:小区市政施工的雨污水、自来水、中水、弱电、强电、燃气施 工队的进场顺序是 什么,室外雨污水施工的问题在哪,到现场都检查上水、下水的哪些问题。 【问题五】:有无自来水、燃气的报装经验。 【问题六】:有一个1000 平米的商业建筑,单层,采用地暖施工,施工工 期为多长。 【问题七】:10 万平米的住宅小区外线施工全部完成需要多长时间。

【问题八】:谈谈你自己的优点。 【问题九】:再谈谈你的缺点。 【问题十】:如何管理协调设计院,具体都有哪些工作。 【问题十一】:壁挂炉你都了解哪些厂家、品牌,价位如何。 【问题十二】:无负压供水都有哪些厂家、品牌,价位如何。 【问题十三】:住宅暖气片采暖用什么管材。 【问题十四】:你做的上一个项目水暖专业都存在什么问题,你是如何协调 解决的 网友1:一、低温热水地板采暖所用的加热管有聚丁烯(PB) , 交联聚乙烯 (PE-X)、无规共聚聚丙烯(PP-R)、及交联铝塑复合管(XPAP)等塑料管材。惭愧 不知道造价!!!! 二、目前中央空调以冷(热)源载体一般分为两大类: 氟系统:主机(室外机)与末端(室内机)之间是采用铜管相连,而铜管内部通过的是氟里昂,即:以氟作为冷(热)源的载体。所以称之为氟系统; 水系统:主机(室外机)与末端(室内机)之间采用水管(可用:PP-R管、镀 锌钢管、无缝钢管等)相连,而水管内部通过的是水,即:以水作为冷(热)源的载体。 故称之为水系统。 网友2:1000 平的建筑如果是会所类,建议采用1、立式柜机,造价低,维护费用低,使用灵活,长距离安装及建筑外观比较影响,效果差,迎面风感觉不舒服。 60HP*1000=6000(元。2、天花机,造价中,使用灵活,长距离安装及建筑外观比较影响,空调效果一般,60HP*1200=72000元3、变频多联空调,造价偏高,维护费用高,比较满足管道长距离安装,比较节能,不影响建筑外观。 55*5000=275000元。4、风冷冷水系统或水冷冷水系统,水冷系统冷却塔水污染及噪音污染大,耗电,50RT*7200=360000元。 网友3:来京多年,身为一个给排水专业出身的大学生,在房地产公司多年,中间面试过N 多家地产公司,成少败多,为了把工资要的高一点,只好平时兼作暖通,边做边学。地产公司大多都是招既会水又懂暖的,下面是我自己亲身经历的一些“面试官”所提的问题,与同行共勉,欢迎朋友们针对下面的问题踊跃试答讨论: 问题一】:地暖都有什么管材,各种管材相比的使用年限、造价如何。

面试笔试题目及答案(暖通)

深圳航空城(东部)实业有限公司招聘笔试题 暖通工程师类 姓名:申请职位:笔试开始时间: 非常感谢您的到来,为了对您有一个全面的了解,希望您能回答下面的问题,谢谢合作;答题标准时间:45分钟。 一、选择题(3分×25=75分) 1.为防止冬季维护结构内表面结露的下列措施中,哪一种是错误的?(B) A增加维护结构的传热阻 B增加维护结构内表面的换热阻 C降低室内空气的含湿量 D提高室内温度 2.高层民用建筑中内走道应设置排烟设施的要求对于(D)是正确的。 A一类高层建筑长度超过30m的内走道 B二类高层建筑长度超过30m的内走道 C高层建筑长度超过2高层建筑长度超过30m的内走道 D一类建筑和建筑高度超过32m的二类建筑中超过20m的内走道 3.高层民用建筑中防烟分区规定正确的是( A )。 A建筑面积不宜超过500M2 B建筑面积不宜超过500M2且不应跨越防火分区 C建筑面积不宜超过1000M2且不应跨越防火分区 D建筑面积不宜超过1000M2 4.外窗增加低辐射膜(low-e膜)的效果中,错误的是( A)。 A减少冬季太阳辐射的热 B减少夏季太阳辐射的热 C使反射长波辐射的能力减小 D增大外窗的传热热阻 5. 蒸汽采暖系统宜采用哪种散热器?B A 钢制柱型 B 铸铁柱型 C 板型 D 扁管型 6. 当热水集中采暖系统分户热计量装置采用热量表时,系统的公用立管和入户装置应设于何处? B A.明装于楼梯间 B.设于邻楼梯间或户外公共空间的管井内 C.明装于每户厨房间 D.设于邻厨房的管井内 7. 分户热计量热水集中采暖系统,在建筑物热力入口处没必要设置何种装置?A A加压泵 B 热量表 C流量调节装置 D 过滤器 8. 哪种民用建筑的采暖散热器必须暗装或加防护罩?D A 办公楼 B 高层住宅 C 学校 D 幼儿园 9. 设置全面采暖的建筑物,其围护结构的传热阻?D

暖通工程师面试题目

暖通工程师面试试题 1.简述空调系统的节能手段。(回答出5条以上) 答:①针对负荷分别选择主机功率,使机组始终处于最佳性能曲线段工作;②控制调整出水、送风温度,减少处理新风的能耗;③通过合理机器配比来节能(如一台大功率机器和两台小功率机器,需研究是开一台还是两台更节能);④过渡季节可合理利用新风;⑤合理控制调节水流量,使水泵处于最佳性能曲线运行;⑥可视情况加装变频装置,控制水泵运行;⑦通过风扇合理调控冷却塔水温;⑧机组、管道的保温需按规范制作,需定期维护检查,以减少沿途损耗;⑨机组末端表冷器定期检查清洗,以确保传热效率;⑩空调过滤网定期清理更换,以减小风机阻力。 2.水冷机组空调主要由哪些主要部件组成? 答:①冷冻机(螺杆机、离心机、风冷热泵等);②循环泵;③传输管道(包括排气装置、计量表具等);④定压补水装置(稳压罐、定压泵);⑤末端空调箱或风机盘管(风机、过滤器、表冷器);⑥冷却塔 3.简述一次回风和二次回风区别及各自优缺点。 答: 一次回风:在集中处理空气过程中,室内回风和室外新风混合后,经过表冷器冷却降湿后,直接送入空调房间或者加热后再送入空调房间称为一次回风。一次回风设备简单,节省最初投资,但能耗相对较高。 二次回风:是指经过表冷器的处理后,把加热段的功能由二次回风(再与室内回风混合一次)来代替的系统。二次回风更加节能,但造价相对较高且控制精度要求较高。 4.简述空调四大件,并描述冷媒在制冷模式下各个部件中状态变化及工作原理。 膨胀阀压缩机 蒸发器 冷媒在蒸发器内蒸发吸热,带走介质内大量热量,并由常温常压液态转变为低温常压气

态;然后进入压缩机由压缩机压缩,转变为高温高压液态冷媒;再进入冷凝器,在冷凝器中经过热交换降温,变为常温高压液态冷媒;再进入膨胀/节流阀,经过膨胀阀变为常温低压液态冷媒;再进入蒸发器,进行循环。 5.空调系统中最小新风量如何确定? 答:1.不小于人员卫生所需新风量; 2.补偿排风和保持室内正压所需风量; 3.不小于系统送风量的10%; 在以上三项中取较大值。

相关文档
相关文档 最新文档