电力电缆故障测试技术的应用

摘要:近年来,电力电缆因其在节省线路走廊和城市发展整体美观性布局的要求等方面的优异特性,架空线路在城网建设中已逐渐被电力电缆所取代。由于多数电缆多掩埋在城市的地下,看不见,摸不着,一旦出现电缆故障,查找起来非常困难,往往要花费几天,甚至十几天的时间,不但浪费大量的人力、物力,而且会造成非计划停电,在给企业生产带来巨大经济损失、居民生活带来极大不便的同时,也为电力企业带来负面的影响与经济损失。应怎样快速准确的查找故障点,尽快恢复供电,尽量减少给企业生产带来经济损失、居民生活不便。

关键字:电力电缆故障;故障测试;故障查找;故障定位;电缆故障测试仪

前言:近年来,电力电缆因其在节省线路走廊和城市发展整体美观性等方面的优异特性,在城网建设中比重越来越大。以广州地区为例,截止至2012年9月30日,已经入网运行的10kV电缆总长度达到18567.21公里,超过了10kV 架空线的总长度,在10kV线缆总长度中的比重达到了62.3%。

表1 广州地区10kV电缆设备统计

从表1中可以看到,近三年广州地区的电缆总长度保持每年10%左右的速度增长,而其在10KV线缆中的覆盖比例也逐年递增。随着近年来电缆使用的增多,但随之而来的是电缆故障整体呈上升趋势,在所有配网设备中居首位。

由于顶管技术的发展,多数电缆多掩埋在城市的地下,直接穿过马路。一旦

出现电缆故障,查找起来非常困难。如何快速准确的查找故障点,尽快恢复供电。尽量减少给企业生产带来经济损失、居民生活不便。而城市地形复杂、人声喧哗等潜在因素会电缆故障查找增添了困难。不要盲目的进行电缆故障查找,这样往往费时费力,而且无法准确的进行故障定点判断。应学会利用科学技术,这样做才能做到事半功倍的效果。

正文:

一、电力电缆故障产生的原因及其分类

电缆单相接地故障较为普遍,多是因为电缆遭受外力破坏原因造成。也不排除本体质量造成,但这种内部短路从外表看不出痕迹较少见。电缆相间短路故障中较少,这是因为相间短路一般都是在运行中发生,发生故障时会产生强大的短路电流造成速断保护动作而跳闸。强大的电流所造成的高温一般都会把电缆烧断造成开路性故障。电缆内部短路,外表看不出痕迹,此类故障一般是由于电缆质量造成的,比较少见。

从电缆的故障位置看,一条电缆最薄弱的地方是中间接头,一般的电缆都有一个或几个中间接头,在做电缆中间接头时由于环境条件限制,加上电缆敷设后不进行防潮处理,制作时中间接管压接不紧密,都可能造成电缆中间接头受潮、工艺缺陷的出现。当运行中长期在高压电场的作用下产生电晕及游离放电,使绝缘本体形成水树直至绝缘老化并击穿。

1、电力电缆故障复杂多变,按产生的原因可归纳为以下几类。

(1)机械损伤:包括安装损伤、外力损伤、因自然现象造成的损伤,如中间接头或终端头的内绝缘胶膨胀而胀裂外壳或电缆护套;装在管口或支架上的电缆外皮擦伤;因土地沉降引起过大拉力,拉断中间接头或导体等。

(2)绝缘受潮:因接头盒或终端盒结构不密封或安装不良而导致进水;电缆制造不良,金属护套有小孔或裂缝;金属护套因被外物刺伤或腐蚀穿孔等。

(3)绝缘老化变质:电缆介质内部的渣质或气隙,在电场作用下产生游离和水解;电缆运行的局部过热;电力电缆超时限使用的自然老化等。

(4)过电压:大气过电压(如雷击);内部过电压(如操作过电压)。

(5)设计和制作工艺不良:电缆头与中间设计和制作工艺不良,也会引起电缆故障。其主要原因为:电场分布设计不周密;材料选用不当;工艺不良,不按规程要求制作。

2、根据电缆故障点绝缘电阻Rf 与击穿间隙G 的情况,电缆故障又可分为开路故障、低阻故障、高阻故障、闪络故障四大类。该分类法为现场电缆故障最基本的分类方法,特别有利于探测方法的选择。其等效电路如下图1。

图1 电缆故障等效电路

其中,间隙击穿电压U G 的大小取决于故障点放电通道(即击穿间隙)的距

离G ,绝缘电阻Rf 的大小取决于故障点电缆介质碳化程度,分布电容 Cf 的大小取决于故障点受潮程度。

(1)开路故障:电缆金属部分的连续性受到破坏,形成断线,且故障点的绝缘材料也受到不同程度的破坏。现场用兆欧表测其绝缘电阻Rf 为无穷大(∞),但在直流耐压试验时,会出现电击穿;检查芯线导通情况,有断点。现场一般以一相或二相断线并接地的形式出现。

(2)低阻故障:电缆绝缘材料受到损伤,出现接地故障。现场用兆欧表测其绝缘电阻Rf 小于10Z 0(Z 0为电缆的波阻抗,一般取10~40Ω之间)。现场一

般低压动力电缆和控制电缆出现低阻故障的几率较高。

(3)高阻故障:电缆绝缘材料受到损伤,出现接地故障。现场用兆欧表测其绝缘电阻Rf 大于10 Z 0,在直流高压脉冲试验时,会出现电击穿。高阻故障

是高压动力电缆(6KV 或10KV 电力电缆)出现几率最高的电缆故障,可达总故障的80%以上。

(4)闪络故障:电缆绝缘材料受到损伤,出现闪络故障。现场用兆欧表测其绝缘电阻Rf 为无穷大(∞),但在直流耐压或高压脉冲试验时,会出现闪络

性电击穿。闪络性故障比较难测,特别是新敷设的电缆进行预防性试验出现闪络故障时。现场一般使用直流闪络法进行探测。

二、以我公司目前使用的电缆故障测试仪说明其工作原理。

它主要有低压脉冲测试法和冲击高压闪络测试法。

低压脉冲测试法工作原理:向电缆发送一个脉冲电压信号,当电缆有故障时,由于故障点阻抗和电缆的特性阻抗不匹配而产生脉冲反射,DLC-100A 用波形的方式把被测试电缆的特性显示在屏幕上。

设从仪器发射脉冲开始计时,直至接收到故障点反射脉冲的时间为Δt ,Δt 是脉冲在测试点和故障点之间往返一次的时间。设故障距离为S ,脉冲在电缆中的传播速度为V ,则:

S=V ΔT/2

Δt 由仪器自动计时,并结合设置的波速度V 得出故障距离S 。实际上脉冲在电缆的传播过程中,遇到所有的阻抗不匹配点,如接头,远端等,均会产生反射。用户通过识别反射脉冲的起始位置、形状及幅度,测定故障点的距离,故障点的位置在反射脉冲的起始点,即图2中虚线光标所在的位置。

从图2可以看出,发射脉冲是正极性,如果反射脉冲是正极性,说明是断线故障;如果反射脉冲是负极性,说明是低阻和短路故障。

a.断线故障波形

b.低阻和短路故障波形

图 2

冲击高压闪络测试法工作原理:如图3, 高压装置为本公司生产的高压测试电源,C 是高压电容器,当电压调整到一定值时,高压发生器采用单次或周期放电,电容C 对电缆放电,高压脉冲信号加到电缆上,如果高压脉冲信号幅值

大于故障点临界击穿电压,击穿放电,产生向测试端运动的放电脉冲,放电脉

冲在测试端和故障点之间来回反射,直至放电过程结束。

在电缆故障点击穿的同时,仪器被触发,并开始记录。仪器记录的第一个

电流脉冲是由电容对电缆放电产生的,第二个电流脉冲是由故障点在击穿放电后传来的,以后记录到的是故障点放电脉冲在测试端和故障点之间的来回反射。仪器通过计算第二个和第三个脉冲之间的时间差,利用公式S=VΔT/2得到故障距离。

图3是相地间高阻故障的接线方法,对于相对相间高阻故障,只需要把其中一个故障相和地接在一起即可。

图3 冲击高压闪络法--相地间高阻故障

三、电力电缆故障测试仪的主要配置和附件

以我公司使用电缆故障测试仪来说明其组成,包括电缆故障测试仪主机、高压测试电源、同步接收定点仪、电缆路径仪、电缆识别仪五个主要配置组成。可能其他的电缆故障测试仪的配置会有所不同,电缆故障测试仪主机、高压测试电源、同步接收定点仪应该必备的。

1.高压测试电源的工作原理:

它能够产生高达30kV的直流高压,使电缆故障点击穿放电,配合电缆故障测量仪和同步接收定点仪器进行测距和定点。可采用单次放电和周期放电输出。

以测试单相对地绝缘下降故障,装置的接线如图4所示,高压测试电源电缆端子接被测试电缆导体,电容端子及接地端子接电容的高压和低压侧接线端子,

电容的低压端子再接电缆的外皮或接地线。装置保护接地避开电缆接地线接入接地网。如相间故障时,接线如图5所示。与测试单相对地不同的是将原来接地端子由接电缆的外皮改接另一相电缆。

图4 单相接地故障接线

图5 相间故障接线

将调整电压升至某一数值后,用单次放电,试探电压是否已达到故障电缆的故障点击穿电压。如果此时电压表回摆(电容释放能量),说明故障点已击穿,否则需继续升压后再进行试验,直至故障点击穿。当电压达到故障电缆的击穿电压时,停止升压,可使用单次放电操作或转为周期放电方式,进行电缆的故障测距或定点工作。

2.同步接收定点仪具有路径探测和高阻故障定点的功能

(1)路径探测原理

当高电压使电缆故障点击穿放电时,强大的瞬间电流会在电缆周围产生一个强磁场信号(如图6),电缆两侧的磁场极性是相反的。在实际的路径测试中,该仪器正是利用了这个原理,比如;当把探头放在一点测试到的磁场极性为正,当探头移动到另一个位置后,测试到的磁场极性变为负,正说明电缆处于这两个测试点之间,反复测试即可确定电缆的路径。

图6 放电时电缆周围的磁场

(2)高阻故障定点原理-声磁同步法

电缆高阻故障点在高电压下放电时,在电缆周围产生磁场信号,同时在故障点也产生振动声音信号。仪器采集电缆故障点在击穿放电时产生的磁场和声音信号,将两种波形显示在液晶显示屏上,并用耳机监听声音。当检测到故障点放电声音波形时,通过移动光标可以标定出声音与磁场信号到达探头的时间差(声磁延时值)。由于磁场传播速度远远大于声音传播速度,因此磁场的传播时间可以视为零,声磁延时值就可以看作是声音信号从故障点传播到探头所用的时间。因此声磁延时值最小并且声音强度最大的点,就是故障点。通过耳机监听和判断声音波形的幅值可以辨别声音的强度。

仪器正是利用磁场信号来触发,触发后立即开始采集磁场和声音信号。在故障点正上方,声音从故障点传到地面需要的时间最短,而感受到的声音强度最大。

3.电缆路径仪的工作原理:

在寻找电缆路径时,应将电缆对端相或铠与地连接(如图7所示),然后将电缆路径测试信号发生器在测试端接好,两个测试钳分别夹到对端已环路的相或铠与地之间,打开电源后,便可手持信号接收机寻找电缆路径。用此方法测试,对于埋深1.5米以内的电缆,测试范围能够达到3公里,并且其他并行的运行电缆,对探测没有影响。对于电缆的断线故障,亦可用此方法精确定位,接线方式为“红”色测试钳接故障相,“黑”色测试钳接地,延电缆路径查找时,故障点前后信号强度差距很大。如果电缆较短,不必到对端环路便可直接进行测试,但信号传输距离会小于1公里。

图7 电缆路径仪测试接线

探测路径可采用音峰法和音谷法测量。

音峰法,如图8所示,将探头与提杆呈90°平放于电缆正上方时,声音最大,探头往两侧偏移,声音逐渐变小。测试时探头接收声音最大的路线即为电缆路径。

测寻时应注意探头方向,不要与电缆平行,否则会影响测试效果,电缆转弯和盘余时应仔细分辨。

图8 音峰法

音谷法,图9所示,使用时将探头垂直于电缆,在电缆正上方时没有声音,

向两侧移动探头,音量逐渐变大。

图9音谷法

音谷法的45°法,图10所示,电缆埋深进行测量,将测试探头旋转至45°角,在电缆两侧平行移动,在电缆两侧各有一个无声点,此无声点至电缆正上方的距离,即为电缆的实际埋深。

图10 45°法电缆埋深测量

4.电缆识别仪的工作原理

由发生器将周期性的单极性脉冲馈入到需要识别的电缆中,该电缆需要在远端接地,注意返回电流不要从同一电缆中返回。让流出去的电流仅从这一根电

缆通过,所有其它邻近导体中流过的都是返回电流,即它们的极性相反。除了电流方向这一实际差异外,电流幅度也是一识别特征,流出去的电流仅通过一根导体,而返回电流可通过几根导体,这意味着流出去的电流比流过其它导体的返回电流大。接收机的电流卡钳被用做传感器,卡钳钳住被测电缆,让卡钳上箭头的方向应指向电缆远端,电流流过电缆产生的磁场在卡钳的线圈中感应出电压,该电压极性由电流方向和卡钳线圈的方向决定。只有电流流出的这根电缆指针向右偏,这根就是要找的电缆。所有其它电缆只流过返回电流,指针向左偏、或无脉动电流,指针不偏转。因此,通过判别流过导体的电流方向以及它的大小来找出特定电缆。

图11 电缆识别仪接线图

四、电力电缆故障查找

1、故障性质诊断

测试前,先用兆欧表和欧姆表测量各相之间和各相对地的绝缘电阻,如果绝缘电阻较高,在另一端把三相导体和地短接,测量三相是否烧断。根据测量结果,选择合适的测试方法。

2、选择测试方法

(1)低阻和短路故障:使用低压脉冲方式测试。电缆相间或相与地间的绝

缘电阻值低于200Ω(约为10倍的电缆波阻抗值)。

(2)断线故障:使用低压脉冲方式测试电缆的单相或多相烧断。

(3)高阻故障:使用脉冲电流方式中的冲击高压闪络法测试。

电缆单相或多相对地的绝缘电阻或者相与相之间的绝缘电阻值低于正常值但高于200Ω。由于泄漏电流大,直流高压加不上。

(4)闪络性故障:使用脉冲电流方式中的直流高压闪络法测试。

电缆单相或多相对地的绝缘电阻或者相与相之间的绝缘电阻值极高,但当给电缆加上直流电压并升高到一定值时(通常是几万伏),突然出现故障点击穿现象,泄漏电流加大,电压下降。这类故障大多在预防性耐压试验时发生,故障现象不稳定。

3、低压脉冲测试法初测距离的应用

(1)接线:选择低压脉冲模式,按图12中所示的方法接好脉冲测试导引线。

图12 低压脉冲接线方法

(2)选择测试波速度

不同电缆的脉冲传播速度是不同的,如LC-100A预置了油浸纸绝缘电缆(160m/μs)、塑料电缆(172m/μs)、交联电缆(170m/μs)。

(3)测试

按启动键,如果在当前量程内看不到故障反射脉冲,可以从小到大逐步增大量程,直至能看到电缆全长。获得满意的波形后,把虚线光标移动到反射脉冲的起始点,此时屏幕右上角显示的即是故障距离。

1)放大显示比例,提高分辨率

当量程大于512m时,把虚线光标移动到反射脉冲的起始点,进入比例菜

单,按动比例键,将把以虚线光标为中心的波形拉宽放大,便于对故障点进行精确定位。比例为100%时,显示分辨率最高。

2)利用记忆比较功能

当只是部分电缆导体出现故障时,可以先测试故障相,并按动子菜单中的记忆键,保存故障波形,在增益和量程不变的情况下,再测试出好相的波形,按动比较键,两个波形将同时显示在屏幕上,两个波形开始出现差异的地方即是故障点。如图13。注意:不同量程下的波形不能进行比较。

图13

4、冲击高压闪络测试法初测距离的应用

高阻故障(电缆单相或多相对地的绝缘电阻或者相与相间的绝缘电阻低于正常值但高于200Ω),泄漏电流大,直流高压加不上,要使用脉冲电流方式中的冲击高压闪络法测试。

对电缆故障施加高压放电的有下面两种情况:

a.故障点放电不充分

如果电压低,间隙击穿放电后加在电缆上的脉冲电压幅值小于故障点临界击穿电压,故障点不会被击穿,放电脉冲将在电缆两端来回反射,直至逐渐衰减消失。如图14。仪器记录到的是周期性交替变化极性的脉冲波形。这时需要调高放电电压。

图14 故障点未击穿波形

b.故障点放电充分

如果施加电压足够高,电缆故障点将被击穿,仪器记录下的波形如图15所

示。故障点放电脉冲是按负极性记录并显示的,整个波形上故障点放电脉冲的幅值最大。

图15 故障点击穿放电波形

(1)选择脉冲电流模式,配合利用高压测试电源,按图5接线。

(2)在波速菜单中选择电缆类型,选择测试波速度。感器上的箭头方向要顺地线指向电缆,否则会改变波形的极性,以至无法正常判断故障距离。电容和电缆导体之间的地线应尽可能短。

(3)确定接线无误后,按动“启动”键。

(4)高压测试电源接上电,调节升压旋钮,逐渐升电压,用单次放电,使高压通过电容储能施加在被测电缆上,电缆故障点击穿时,放电装置放电声清脆响亮。电缆未击穿时,放电装置放电声沉闷。再通过观察电缆故障测试仪主面是否有波形,判断故障点是否放电。

(5)故障距离计算

仪器被触发后,虚线光标要移动到放电起始点(电流脉冲的起始点是脉冲开始向负极性变化的点),按动“零点”键,实光标会移到放电起始点,然后移动虚光标到第一个故障点反射脉冲的起始点。如图13所示。此时屏幕上显示的距离即为故障距离。

(6)高阻故障定点

当电压达到故障电缆的击穿电压时,停止升压,可使用单次放电操作或转为周期放电方式。这时可利用同步接收定点仪在初测的电缆故障处前后进行测量,在进行声音信号鉴别时,波形识别是主要手段,耳机监听是辅助手段,可以用来验证波形识别的结果。在故障点正上方,声音从故障点传到地面需要的时间最短,而感受到的声音强度最大。挖出电缆,再听或细观察放电点,而最终找出故障点。

5、电缆路径的查找

如不清楚该电缆的路径,电缆埋于地下,而不是走电缆沟时,可利用电缆路径仪进行路迳的查找。目前,由于顶管技术的发展和城市建设在不断进行中,埋地的电缆路径往往很难查找,对初测的电缆故障处的距离现场不能测量,不能找到故障点附近的电缆,这就需要电缆路径仪帮忙来节省时间。

其可采用音峰法和音谷法测量。

6、电缆识别

如需对故障电缆中间开断时,这时电缆沟有数条同类的电缆时,可利用电缆识别仪查找出所需的电缆,可防止电缆由于挂错牌而错断电缆造成事故,又比人手从电缆一端摸过来可靠和不受环境条件限制。

当然,为确保人身安全,对已确定的电缆,因维修需要开锯前,一定要进行扎钉试验不可少。

五、结束语

随着电缆输电线路的普及电缆故障也随之增多。如何有效缩短电缆故障查找时间直接关系着供电企业的经济效益、供电可靠性与社会形象,同时也与社会生产企业发展、民生密切相关。快速准确的查找故障点,尽快恢复供电。尽量减少给企业生产带来经济损失、居民生活不便。当然,不要盲目的进行电缆故障查找,这样往往费时费力,而且无法准确的进行故障定点判断。应学会利用科学技术,这样做才能做到事半功倍的效果。

参考资料:

【1】王明发,电力电缆故障的诊断与测试,西安电子科技大学

【2】王润卿、吕庆荣,电力电缆的安装运行与故障侧寻,化学工业出版社【3】于景丰、赵锋,电力电缆实用技术,中国水利水电出版社

【4】韩伯峰,电力电缆试验及检测技术,中国电力出版社

【5】陆国俊、熊俊等,用振荡波电压法检测10kV电缆局部放电的试验研究,:电力自动化设备 Vol.30 No.11 Nov 2010

【6】罗俊华,邱毓昌,杨黎明.10kV及以上电力电缆运行故障统计分析[J].高电压技术,2003,29(6)

10kV配电线路故障原因分析及防范措施示范文本_1

10kV配电线路故障原因分析及防范措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

10kV配电线路故障原因分析及防范措 施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 引言 随着我国经济发展不断加快,产业结构不断优化,我 市的经济业已步入发展的快车道,综合实力明显增强。近 年来供电量每年都保持着10%以上的增长,这对城配网的 安全可靠运行要求越来越高。10kV线路和设备发生故障不 但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和 生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水 平。根据我公司配电网络的实际运行状况,对近几年间所 发生的10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其他 单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措 施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。

1城配网常见故障类型 1.1外破造成的故障因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的,具体以下几个方面:①城区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。②城市建设步伐加快,旧城改造进程中,有大量的市政施工,在社会固定资产投资增幅明显的背景下,所带来的建设项目快速增长。基建、市政施工时,对配网造成破坏,主要表现在两个方面:一是基面开挖伤及地下敷设电缆;二是施工机械、物料超高超长碰触带电部位或破坏杆塔。③市区规模日趋扩大,原来处于空旷地带中的高压输电线路正逐步被扩大的城市建筑物延伸包围。虽然线路建设在先,但仍然出现部分违章建筑物,直接威胁了线路的安全运行。这样,要么

10KV配电线路规划与设计

10KV配电线路规划与设计 摘要:10KV配电线路主要包括10KV架空线路和10KV电缆线路。本文主要以浙江省宁波奉化市某新建小区一条10KV架空线路为例来简要分析10KV配电线路的规划与设计。 关键词:10KV配电线路;架空线路;小区供电 1.10kv配电线路规划与设计的一般流程 在实际设计过程中,影响10kv配电线路规划与设计因素有很多,因此要想完美地进行配电线路设计就必须按照相关规定一步一步的进行。首先,在接受任务之后,要把很多失误都要明确清楚,如线路起点、终点和导面截面;其次,要清楚地掌握沿途地形,在地形图上对路径方案进行初步选定,并对现场进行勘测计算,并将路径图绘制出来;再次,杆塔的型式选择要根据实际情况来进行;第四,根据设计将所需的设备材料清单一一列出来,对此设计进行工程预算编制时,主要套用现行的定额、计费程序来进行;第五,从技术经济角度来对比各个方案,进而选择出最佳的方案。对这个最佳方案进行整理完善,为规划与设计提供完善的资料。 2. 10KV架空线路设计实例 本文主要以浙江省宁波奉化市一居民小区供电设计为例。小区配电所供电方案的接线方式如图1所示。这种接线方式为单电源供电方式,在中等规模且无高层住宅的封闭式居民小区常用。居民小区配电室所采用的电缆单电源主要是以10kV交联聚乙烯阻燃电缆为主。直埋是电缆铺设的主要方式。小区内一般会设一个或者几个配电室,继电保护主要采用SF6或真空断路器来进行配置,采用过电流和电流速断进行保护,除此之外,针对大容量配变而言,还需要在此保护基础上另装瓦斯保护和纵联差动保护。 配变低压侧分散补偿是武功补偿所采用的主要形式,按照配变容量的40%左右过来确定补偿容量。当在地下设置配电室时,主要采用环氧树脂绝缘的干式变压器来进行配变。每座配电室可容纳200户以内的供电户数,根据配变容量及住宅流分布情况,配电室低压出现路数可设置4~8回路不等。楼头箱在每栋楼之前设置,将单元配电箱设置在每个单元,配电室、楼头箱、单元配电箱所采用的供电方式都一样,都采用直埋低压电缆放射式进行供电。

10KV_架空配电线路典型设计

10KV 架空配电线路典型设计 第一章总说明 1.1 概述 10K V 架空配电线路典型设计包括架空配电线路的气象条件、导线型号的选取及导线应力弧垂表、多样化杆头布臵、预应力及非预应力直线杆的选用、无拉线转角杆及带拉线转角杆的选用、金具及绝缘子选用、绝缘导线防雷、柱上开关及电缆头布臵、耐张及分支杆引线布臵等。 1.2 气象条件 典型设计在广泛调研的基础上选取以下A、B、C 三种气象条件,见下表。架空配电线路典型设计用气象电线路典型设计用气象区表1-1 10KV 架空配电线路典型设计用气象区气象区最高最低覆冰大气温度最大风安装外过电压内过电压年平均气温最大风覆冰风速安装外过电压内过电压覆冰厚度(mm) 冰的密度(kg/m 3) A -10 +10 0 +20 35 B +40 -20 -5 -5 -10 +15 +10 25 10 10 C -40 -5 -15 -5 30 15 17.5 5 10 15 10 0.9×10 3 10 15 10 导线选取和使用 1.3 导线选取和使用 1.3.1 导线截面的确定 (1)10K V 架空配电线路导线根据不同的供电负荷需求可以采用50、70、95、120、150、185、240mm2 等多种截面的导线。 (2)同杆架设的380/220V架空配电线路导线根据不同的供电负荷需求可以采用50、70、95、120、150、185 mm2 等多种截面的导线。 (3)使用时应根据各自的需要选择3~4种常用截面的导线,可使杆型选择、施工备料、运行维护得以简化。导线型号选取、导线适用档距、 1.3.2 导线型号选取、导线适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度(1)出线走廊拥挤、树线矛盾突出、人口密集的城区、集镇推荐采用JKL YJ 系列交联架空绝缘铝线;出线走廊宽松、安全距离充足、空旷的乡村地区均可采用裸导线。 (2)导线的适用档距是指导线可以使用到的最大档距,实际运用中要结合电杆的使用条件最终确定导线的使用档距。 (3)考虑到绝缘导线多用于城区、乡镇,其适用档距不超过80m。 (4)裸导线最大使用至100m,超过100m 的使用档距不在本典型设计考虑的范围之内。 (5)为减少小截面裸导线的断线几率,95mm2 及以下的裸导线均采用LGJ 钢芯铝绞线。

10KV电杆承载力计算

10kV 电杆校验计算说明书 一、工程概况 本工程为10kV 3回架空电力线路工程,采用单杆直线电杆,电杆高度15m ,由上下两节组成,上面一节长9m ,下面一节长为6m ,埋深2m ,导线采用JKLGYJ-185/10型,档距为70m ,主杆顶径为0190D mm =,底径为390H D mm =,壁厚为50mm 。杆柱混凝土为C30级,钢筋采用φ12的Ⅰ级光圆钢筋。 二、结构计算依据 (1)《输电杆塔及基础设计》(陈祥和、刘在国) (2)《架空输电线路设计》(孟遂民、孔伟) (3)《66kV 及以下架空电力线路设计规范》(GB50061-2010) 三、结构荷载取值 1. 导线的计算参数 JKLGYJ-185/10型导线的截面面积:210.93mm 2,单位质量 1016.37kg/km 2. 导线无冰风压综合比载:3 147.210a/m d MP γ-=?; 3. 导线垂直综合比载:3 492.4710a/m d MP γ-=?; 四、结构静力计算分析 1、荷载分析 (1)运行情况:直线杆塔第一种荷载组合情况为最大设计风速、无冰、未断线。 a 、导线重力: -3 147.210210.9370696.9D D D G A L N γ==???= b 、导线风压: 3492.47 10210.93701365.3 D D D P A L N γ-==???= (2) 断线情况:断一根导线的荷载组合情况为无冰、无风。 导线重力: 未断导线相: s =0.7μ 断上导线相: ' 1348.452 D D D A L G N γ= = 断线张力:JKLGYJ-185/10型导线计算拉断力为 45020P T N =, 故导线最大使用张力为 m a x 45020180082.5 P T T N K = == 导线最大使用张力百分比为35%,则 m a x 35%180080.35 6302.8 D T T N =? =?= (3)安装情况Ⅰ:起吊上导线,荷载组合情况为有相应风,无冰。

2021新版10KV配电线路故障原因分析及防范措施

2021新版10KV配电线路故障原因分析及防范措施 Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0337

2021新版10KV配电线路故障原因分析及 防范措施 【内容摘要】:配电线路发生故障的原因多样,线路故障率较高,预防线路故障是长期、艰巨的任务,必须通过理论和实践的结合;不断总结、不断提高,才能减少或避免线路故障的发生。本文对配网线路故障的原因进行分析,并提出防范措施。 【关键词】:10KV线路、故障、措施 【前言】:随着我县经济的快速发展,人民群众的生活水平提高,对供电质量及供电可靠性提出更高的要求。根据10kV配电线路在运行过程中产生的故障进行分类统计分析,找出存在的薄弱点,提出防范措施,提高配电网的供电可靠性,降低线损,为用户提供优质电能。 一、10KV配电线路常见故障类型 线路故障是配电线路在运行过程中由于各种原因导致配电线

路、设备设施功能失效,并造成停运的事件。据统计,我所在的供电所截止2012年底10kV配电线路8条,线路总长78.174km,l0kV 配电线路在当年共发生故障共12次,达到了6.5145次/km·年。因此对故障进行分类,找出故障的一些客观规律,制定有效的防范措施,降低配电线路及设备故障造成的供电成本损失是很有必要的。我所在的供电所地处山区配电线路及设备点多、面广、线长,路径复杂,设备质量参差不齐,受气候和环境影响较大,供用电情况复杂,这些情况都直接或间接影响着配电线路的安全运行,故障原因也较为复杂,归纳总结我认为有以下几种类型: 1、外力破坏造成线路故障 因10KV线路面向用户端,配电线路通道远比输电网复杂,交叉跨域各类线路、道路、建筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障。具体表现在以下几方面:一是经济发展带来的交通繁忙,造成道路拥挤,致使政府一再扩宽道路,使很多电杆处于有效路面上,增加了汽车撞杆事故的时有发生。二是“新农村”建设项目、“4.20”灾后项目的实施,很多施工单位在施工时往往给线路设备带来一定的

10kV配电线路故障原因分析及防范措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan. 10kV配电线路故障原因分析及防范措施正式版

10kV配电线路故障原因分析及防范措 施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 0 引言 随着我国经济发展不断加快,产业结构不断优化,我市的经济业已步入发展的快车道,综合实力明显增强。近年来供电量每年都保持着10%以上的增长,这对城配网的安全可靠运行要求越来越高。10kV线路和设备发生故障不但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水平。根据我公司配电网络的实际运行状况,对近几年间所发生的10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其

他单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。 1 城配网常见故障类型 1.1 外破造成的故障因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的,具体以下几个方面:①城区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。②城市建设步伐加快,旧城改造进程中,有大量的市政施工,在社会固定资产投资增幅明显的背景下,所带来的建设项目快速增

电力电杆拉线的计算

电力电杆拉线的计算 一、配电线路一般有以下几种拉线类型 1.普通拉线:用于线路的终端杆塔、小角度的转角杆塔、耐张杆塔等处,主要起平衡张力的作用。 2.两侧拉线(又称人字拉线):装设在直线杆塔垂直线路方向的两侧,用于增强杆塔抗风或稳定性。 3.四方拉线:在垂直线路方向杆塔的两侧和顺线路方向杆塔的两侧均装设拉线,用于增加耐张杆塔、土质松软地区杆塔的稳定性或增强杆塔抗风性及防止导线断线而缩小事故范围。 4.过道拉线(又称水平拉线):由于配电线路距离道路太近不能就地安装拉线或因跨越其它设备时采用,它由一根拉线杆、一条过道拉线和一条普通拉线组成,过道拉线对过道应保持一定的高度。 5.V型拉线(又称为Y型拉线):这种拉线分别为垂直V 形和水平V形两种,这种拉线分为垂直V形和水平V形。6.弓形拉线(又称自身拉线):为防止杆塔弯曲、平衡导线不平衡张力而又因地形限制不安装普通拉线时, 7.撑杆:因地形限制不便于安装普通拉线而在导线张力或张力合力的方向上装设撑杆以平衡导线的不平衡张力。 二、终端杆拉线的计算 拉线与导线的水平纵向张力相平衡,杆塔各力对地面的

总弯矩应为0,可列出方程式: T〃h〃sinQ=P1〃h1+ P2〃h2=∑Pi〃hi 则 T= ∑Pi〃hi / h〃sinQ 式中: T----拉线的拉力(N) h----拉线抱箍对地的距离(m). Q----拉线与杆塔轴线间的夹角(度)一般为45度 Pi---各层导线的水平纵向张力(N) hi---各层导线的水平纵向张力对地的距离(m)拉线AB=(拉线高+拉线坑深度)×tanQ Q—一般为45度。 三、各种拉线最大容许拉力

论述10kV配电线路故障原因分析及防范措施

论述10kV配电线路故障原因分析及防范措施 摘要:文章分析了当前10 kV配电线路运行中存在的问题,从配电线路运行故障 常见的问题入手,对电力线路运行的安全问题相应措施分析,以期促进电力事业 的发展,并进一步对如何提高10 kV配电线路故障的排除措施进行了具体的阐述。文章结合10kV配电线路运行的实际情况,分析了配电运行的故障以及薄弱点, 提出了相应的防范措施,以保障10 kV配电网的运行安全。 关键词:10 kV配电线路;运行故障;防范措施 1.前言 我国的电力产业结构随着经济技术的发展而不断变化,综合实力也逐渐增强。近年来,每年的供电量增长速度几乎都是10%,所以,对配电网的要求也越来越高。如果10kV配电网的设备或线路发生故障不仅会导致供电企业经济效益减少,而且会影响居民正常的生活与生产,探讨其产生的原因及解决措施是至关重要的。10kV配电网做为电力系统非常重要的组成部分,其不仅包括城市中的供电线路, 同时还包括乡村中的供电线路,10kV配电线路将电网与用户很好的连接在一起, 直接为用户输送电能,在电网中是其他线路所无法取代的,所以10kV配电线路 运行的稳定性和安全性直接关系着客户的用电安全和可靠。10kV配电线路由于分 布的范围较为广泛,线路较为复杂,而且长期处于露天环境中,受到气候条件、 地理条件及外部条件的影响较大,所以很容易发生故障,此线路节点较多,进行 排查存在较大的困难,所以一旦10kV配电线路发生故障,则会导致无法估量的 损失。近年来,电网的不断改造,使10kV配电线路的运行的质量和性能都有了 较大的提升,但运行过程中还存在着一些问题需要我们去重视和解决,从而使线 路的安全得以保证 2.10kV配电线路故障原因分析 2.1受到自然因素的影响 自然灾害影响最主要的因素在于雷击现象,由于10kV配电线路在设计过程中依据架空形式,如附近没有较高的建筑物或构筑物予以遮挡,会遭受到雷击,导 致配电线路故障,这是因为绝缘水平较低、导线接触不良、避雷装置不够合理及 接地电阻不达标等原因。除此之外,随着绿化程度不断提高,为城市市容建设提 供帮助的同时,对10 kV配电线路造成了一定的不良后果。绿化建设过程中,树 木生长对配电线路造成一定的干扰,一旦遇到雷雨天气、大风天气时,大风会刮 断树木到导线上,导致断线事故,还有一部分线路松弛,大风吹动造成距离不够 导致导线被烧断,此时就会造成配电线路负载增加的现象,如果不予以及时处理,便会引发配电事故,对人们安全用电及人身安全造成一定的影响及威胁。 2.2受到人为因素的影响 输电线路发生损坏,人为因素是不可或缺的,在对于配电线路进行管理的时 候离不开人的管理,所以相关的管理人员没有足够的安全意识,对于配电线路的 管理工作缺乏足够的认识,这样就会导致很多人为的破坏的产生。特别是由于来 往车辆非常多导致的线路故障的发生。由于配电线路很多是架空在一些空旷的区 域或者是路边的,这样如果道路宽度不够,就会影响往来车辆的行驶,在行驶过 程中可能会撞到电线杆,从而导致配电线路出现短路的现象。此外伴随着社会的 不断发展,城市化进程不断加快,为了满足社会发展的需要,一些市政工作的建 设力度在逐渐增大,由于一个工程在具体的施工过程中由于工程需要会进行施工 挖掘,如果在挖掘过程中触碰到埋在地下的电缆就会引发线路发生故障,还有人

10kV配电线路设计论文

10kV配电线路设计论文 110kV配电线路设计的流程 1.1对线路沿途地形进行勘查 10kV配电线路设计中,通过地形图初步确定了路径方案之后,还需要对线路沿途的实际情况进行现场勘查和绘制路径图,保证设计中地形 数据的真实性,而不是仅仅依靠地形图和他人提供的数据就进行设计。 1.2考虑实际情况选择塔杆 塔杆是10kV配电线路中重要的组成部分,根据实际的情况的不同需 要选用不同的塔杆。在塔杆选择中,需要对周边的气候环境、地质情 况和地形情况等进行详细的考察,保证塔杆的使用安全与使用寿命。 1.3选择材料、设备和制定方案 在完成了设计方案和塔杆的选择之后,要根据整条配电线路的情况选 择材料设备的种类和数量,列出材料和设备清单,据此对整个工程的 花费做出预算。同时,列出几种配电线路建设的方案,通过对比选择 出最适合的方案,然后进行完善整理后,确定最终整套的设计资料。 210kV配电线路设计要点分析 2.1线路路径与杆塔选择 线路路径是影响配电线路设计好坏的重要因素,也关系着线路施工的 可行性和线路日后的运行维护与故障维修。在线路路径选择上,需要 尽可能的少占用农田、避开洼地和山地等不良地质以及爆炸物、易燃 物等影响线路安全的区域,考虑施工难度和路径长度等综合因素,结 合城镇的规划设计,选择路径短、曲折系数小的路径,实现设计方案 的经济、合理和安全。在确定线路路径之后,需要对路径中需要架设 杆塔地区的地质、地形等情况进行综合考察,遵循“施工方便、造价 合理、运行安全”的原则,因地制宜,选用合适的塔杆形式和排杆方

式。常用的塔杆有耐张塔杆、转角塔杆、直线塔杆和终端直线杆四种,都具有不同的用途;在塔杆定位后,还需要对其进行那个荷载校验、 上拔校验、耐张绝缘子串倒挂校验、导线风偏后对地及其他凸起物的 净距离校验以及相邻线路断路时交跨离间隔的校验,保证塔杆设计的 安全性。 2.2配电装置设计 配电装置是配电线路的重要组成部分,在设计中选择配电装置时,需 要充分考虑周边的环境温度、抗风抗震能力以及导体和电器的相对湿 度等多种因素。首先,配电装置的设计选择需要注意周边环境的温度,通常取用多年最热月的平均最高温的平均值作为设计参考,根据温度 的高低选择符合耐热性要求的配电装置;同时,在屋内裸导体和其他 电器的选择上,通常是在最热月平均最高温上加5℃作为标准;另外,需要通过添加保温措施来保证仪表电器使用温度高于允许的最低温度,避免发生冰雪事故;最后,在隔离开关上设置破冰厚度时,需要大于 该地区年度平均最大的覆冰厚度。其次,导体和电器的相对湿度设计 选择上,采用的标准是线路区域内湿度最高月的平均相对湿度,通常 根据地区的不同选择不同的产品类型。比如,湿热带型电器产品适用 于湿热地区,而亚湿热带地区使用普通电器产品即可。第三,在抗震 能力设计上,需要保证设计的配电线路能够符合《电力设施抗震设计 规范》的规定;在抗风能力上,要保证设计的配电装置能够承受住该 地区30年内离地十米高的10min内最大平均风速;如果最大风速高于 35m/s,在设计配电装置时,需要通过提高设备与基础之间的连接牢固度、降低电气设备的高度等措施来提高其整体的抗风能力。 2.3导体与电器设计 导体与电器是配电线路的主体成分,其设计的水平会直接影响配电线 路的设计效果。首先,需要保证所设计的电器承受电压符合配电线路 实际运行最高电压的要求,导体与电器长期经过的电流值大于该配电 线路的最大持续电流值,并在设计中充分考虑日照会对载流量造成的 影响;其次,按照三相短路电流的验算值来确定导体和电器的热稳定、

10KV环形混凝土电杆弯矩值

. 南方电网公司一级物资集中采购2012年下半年配网框架(10KV)环形混凝土电杆 (110kV兴关变电站10kV出线工程) (220kV渔安变10kV出线工程) 技术协议 需方:贵州电网公司贵阳供电局 供方:安顺市辉腾电力物资有限公司 中国南方电网有限责任公司 2012年11月

目录 1 总则 (1) 2 工作范围 (1) 2.1. 范围和界限 (1) 2.2. 服务范围 (2) 3 应遵循的主要标准 (2) 4 使用条件 (3) 4.1. 正常使用条件 (4) 4.2. 特殊使用条件 (4) 5 技术要求 (5) 5.1 基本参数 (5) 5.2 结构和功能要求 (5) 6 试验要求 (10) 7 产品对环境的影响 (11) 8常用型号及技术参数 (12) 9技术文件 (14) 10起吊、运输和贮存 (14) 10.1 起吊 (14) 10.2 标志 (14) 10.3 贮存 (15) 10.4 运输 (16) 11 卖方需说明的其他问题 (16) 附录A:预应力、部分预应力混凝土锥形杆开裂检验弯矩 附录B:整根钢筋混凝土锥形杆开裂检验弯矩 附录 C:组装钢筋混凝土锥形杆开裂检验弯矩 附录D:大拔梢杆(高强杆)开裂检验弯矩

1 总则 1.1 本招标技术文件适用于中国南方电网公司电网建设工程项目采购的环型钢筋混凝土电杆,它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本招标技术文件未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 1.7 卖方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果卖方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,买方发现卖方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,买方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8 卖方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 卖方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。 1.10 标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2 工作范围 2.1范围和界限 (1) 本标书适应于所供10kV及以下环型钢筋混凝土电杆及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 (2) 现场安装和试验在卖方的技术指导和监督下由买方完成。

10kv配电线路常见故障原因分析及防范措施

10kv配电线路典型故障原因分析及防范措施

摘要 10kV架空配电线路由于长期处于露天运行,又具有点多、线长、面广,结线方式复杂多变等特点,因此运行中的10kV架空线路经常容易发生故障。这不但影响广大市民的正常生产、生活用电,而且还给供电企业造成了经济损失。近年来,经过大规模的配电网基建改造,高低压配电线路网络结构有了明显的改观。但从近几年来实际运行看,仍然存在许多的问题。文章就10kV架空配电线路常见故障及防范措施方面进行以下探讨。本文对10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其他单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。 关键词:10kV架空配电线路;故障分析;防范措施

目录 摘要 ........................................................... - 1 -引言 (1) 1.城配网常见故障类型 (2) 1.1外破造成的故障 (2) 1.2自然灾害造成的故障 (2) 1.3 树木造成的故障 (2) 1.4 用户产权设施造成的故障 (3) 1.5 配电设备方面的因素 (3) 1.6 管理方面的因素 (3) 1.7一般故障分析 (4) 1.71配电线路故障月度统计 (4) 1.72配电线路故障年度统计 (4) 1.73配电线路故障类别统计 (4) 1.74配电线路故障原因分析 (5) 1.8常见故障及其原因 (7) 1.81季节性故障 (7) 1.82外力破坏 (8) 1.83线路施工质量与技术方面存在问题 (8) 1.84运行维护经验不足,巡视检查不能到位 (9) 1.85设备陈旧、使用年限长 (9) 2.10KV配网故障的防范措施 (10) 2.1针对天气因素采取的反事故措施 (10) 2.2针对外破采取的反事故措施 (10) 2.3加强配电线路的维护、运行管理工作 (11) 2.4针对环境采取的措施 (11) 2.5采取的其他措施 (12) 2.51.强化运行管理 (12) 2.52.加强线路防外力破坏工作 (12) 2.53.加强检修力度 (13) 2.54.加强线路改造 (13) 2.6反事故措施 (13) 2.61.做好六防工作,即风、汛、雷、树、寒、暑 (13) 2.62.防外力破坏措施 (13) 2.63.施工及运行维护管理措施 (14) 2.7应用新技术新设备 (14) 结束语 (15) 致谢 ............................................... 错误!未定义书签。参考文献 ........................................... 错误!未定义书签。

架空线常用计算公式和应用举例

架空线常用计算公式和应用举例 前言 在基层电力部门从事输电线路专业工作的技术人员,需要掌握导线的基本的计算方法。这些方法可以从教材或手册中找到。但是,教材一般从原理开始叙述,用于实际计算的公式夹在大量的文字和推导公式中,手册的计算实例较少,给应用带来一些不便。本书根据个人在实际工作中的经验,摘取了一些常用公式,并主要应用Excel工作表编制了一些例子,以供相关人员参考。 本书的基本内容主要取材于参考文献,部分取材于网络。所用参考文献如下: 1. GB50545 -2010 《110~750kV架空输电线路设计规程》。 2. GB50061-97 《66kV及以下架空电力线路设计规范》。 3. DL/T5220-2005 《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》。 4. 邵天晓著,架空送电线路的电线力学计算,中国电力出版社,2003。 5. 刘增良、杨泽江主编,输配电线路设计, 中国水利水电出版社,2004。 6.李瑞祥编,高压输电线路设计基础,水利电力出版社,1994。 7.电机工程手册编辑委员会,电机工程手册,机械工业出版社,1982。 8.张殿生主编,电力工程高压送电线路设计手册,中国电力出版社,2003。 9.浙西电力技工学校主编,输电线路设计基础,水利电力出版社,1988。 10.建筑电气设计手册编写组,建筑电气设计手册,中国建筑工业出版社,1998。 11.许建安主编,35-110kV输电线路设计,中国水利水电出版社,2003。 由于个人水平所限,书中难免出现错误,请识者不吝指正。 四川安岳供电公司 李荣久 2015-9-16 目录 第一章电力线路的导线和设计气象条件 第一节导线和地线的型式和截面的选择 一、导线型式 二、导线截面选择与校验的方法 三、地线的选择 第二节架空电力线路的设计气象条件 一、设计气象条件的选用 二、气象条件的换算 第二章导线(地线)张力(应力)弧垂计算 第一节导线和地线的机械物理特性与单位荷载 一、导线的机械物理特性 二、导线的单位荷载

混凝土大弯矩电杆

两种新型电杆在35kv线路中的应用 文章摘要:两网改造中,经常遇到线路走廊受限制的问题。我局"城仝35kv线路剖接菜园变电所"工程,就遇到了此类问题。该工程需将城仝35kv线路在121#杆处剖开,分为两条线路后"п"接进菜园变电所。若按常规设计,应在同一走廊内平行架设两回35kv线路。但是,由于线路走廊狭窄,并且途径近2km的经济林苗圃,赔偿费用太高,无论从经济上讲,还是从技术讲,实施都较困难。对此,我们设计采用单杆架设双回35kv线路。对于电杆的选择,通过咨询、考察,经过经济技术分析和多方论证,决定采用两种新产品--混凝土大弯矩电杆和薄壁离心...... 两网改造中,经常遇到线路走廊受限制的问题。对于电杆的选择,通过咨询、考察,经过经济技术分析和多方论证,决定采用两种新产品--混凝土大弯矩电杆和薄壁离心钢管混凝土电杆。 1两种电杆的特点 1.1混凝土大弯矩电杆的特点 该电杆是根据国标gb462-94《环形预应力混凝土电杆》技术标准设计制造,钢筋采用φ20螺纹钢。其外观与一般混凝土拔梢杆基本相同,锥度为75:1;杆头直径则为270mm,杆段制造长度为9m和6m两种,可根据需要任意组合。杆段与杆段之间采用钢圈焊接,焊接方法以电焊为宜。 混凝土大弯矩电杆最大的特点就是弯矩大,其根部允许弯矩是相同杆型普通混凝土拔梢杆的2~4倍。与普通混凝土拔梢杆不同的是,混凝土大弯矩电杆的根部采用法兰盘与地脚螺栓相连接,其基础采用现浇混凝土梯形基础。横担是钢板焊接的弧形横担,焊接抱箍与杆体固定,两只组合为一层横担,现场安装非常方便。这种电杆适合做直线杆使用,也可以做直线耐张杆使用。 1.2薄壁离心钢管混凝土电杆的特点 薄壁离心钢管混凝土电杆属于复合型结构杆塔,是界于钢管杆和离心混凝土杆之间的一种新型钢--砼复合结构。其外观与钢管杆相同,其结构是在加工好的薄壁钢管内高速离心上环型混凝土内衬,它充分发挥了钢材的受拉特性好、混凝土的受压特性高的物理特点,又避免了各自单独使用条件下的弱点,使薄壁离心钢管混凝土电杆具有良好的工作性能,这种电杆特别适合做承力杆使用。 因为薄壁离心钢管混凝土电杆无预埋钢筋和配筋,所以,可根据工程需要加工成任意规格和长度的电杆。其根部连接为法兰盘与地脚螺栓连接,基础为现浇混凝土梯形基础。其横担是钢板焊接的弧形横担,用螺栓与杆体连接。 2经济技术比较

10KV配电线路故障原因分析及防范措施(最新版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 10KV配电线路故障原因分析及 防范措施(最新版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

10KV配电线路故障原因分析及防范措施 (最新版) 【内容摘要】:配电线路发生故障的原因多样,线路故障率较高,预防线路故障是长期、艰巨的任务,必须通过理论和实践的结合;不断总结、不断提高,才能减少或避免线路故障的发生。10KV 配电线路规划与设计 摘要:10KV 配电线路主要包括10KV 架空线路和 10KV 电缆线路。本文主要以浙江省宁波奉化市某新建小区 条10KV 架空线路为例来简要分析10KV 配电线路的规划与设计。 关键词:10KV 配电线路;架空线路;小区供电 1.10kv 配电线路规划与设计的一般流程在实际设计过程中, 影响10kv 配电线路规划与设计因 素有很多,因此要想完美地进行配电线路设计就必须按照相关规定一步一步的进行。首先,在接受任务之后,要把很多失误都要明确清楚,如线路起点、终点和导面截面;其次,要清楚地掌握沿途地形,在地形图上对路径方案进行初步选定,并对现场进行勘测计算,并将路径图绘制出来;再次,杆塔的型式选择要根据实际情况来进行;第四,根据设计将所需的设备材料清单一一列出来,对此设计进行工程预算编制时,主要套用现行的定额、计费程序来进行;第五,从技术经济角度来对比各个方案,进而选择出最佳的方案。对这个最佳方案进行整理完善,为规划与设计提供完善的资料。 2. 10KV 架空线路设计实例本文主要以浙江省宁波奉化市一居 民小区供电设计为 例。小区配电所供电方案的接线方式如图1 所示。这种接线方式为单电源供电方式,在中等规模且无高层住宅的封闭式居民小区常用。居民小区配电室所采用的电缆单电源主要是以10kV 交联聚乙烯阻燃电缆为主。直埋是电缆铺设的主要方式。小区内一般会设一个或者几个配电室,继电保护主要采用SF6 或真空断路器来进行配置, 采用过电流和电流速断进行保护,除此之外,针对大容量配变而言,还需要在此保护基础上另装瓦斯保护和纵联差动保护。

配变低压侧分散补偿是武功补偿所采用的主要形式,按 照配变容量的40% 左右过来确定补偿容量。当在地下设置配电室时,主要采用环氧树脂绝缘的干式变压器来进行配变。 每座配电室可容纳200 户以内的供电户数,根据配变容量及住宅流分布情况,配电室低压出现路数可设置4~8 回路不等。 楼头箱在每栋楼之前设置,将单元配电箱设置在每个单元,配电室、楼头箱、单元配电箱所采用的供电方式都一样,都采用直埋低压电缆放射式进行供电。 供电可靠性。对于电网技术原则规定中所要求的“ N-1 ” 准则,10kV 线路及配电变压器仍无法满足。如果有一个设备发生问题,那么整个小区的供电就会产生问题,致使小区 居民无法正常用电。 无功补偿。据电网技术原则规定,电网无功应分层分区 就地平衡。在配变的低压侧集中装设无功补偿装置,补偿容量按配变容量的40%确定,且具有按功率因数控制的自动投切功能,但不允许向电网倒送无功功率。 线损。本供电方案具有较长的高压线路,较短的低压线 路,并且还有无功补偿装置装设,因此,虽然具有较长的整体供电半径,但在一定程度上减少了损耗。 占地及投资。配电室是该方案专门要建立的,配电室的 建立需要占用一定的土地资源。另外,高低压开关柜等设备增加时要想使投资大大增加,必须采用高供高计的参考计量方式。为了使占地面积更少以及投资更少,可由箱变代替该方案配电室,在一个箱体内装有箱变的各种高低压开关设备及配变本身,这样会使空间大大节省,但是箱变容量要适当,不宜过大,可以采取小容量多布点的措施,使供电的灵活性大大增加。此外,还可以使电源进一步靠近负荷中心,从而使供电质量大大提高。

架空绝缘配电线路设计技术规程

中华人民共和国电力行业标准 DL/T601—1996 架空绝缘配电线路设计技术规程 Design technique requlations for overhead distribution lines with insulated conductors 中华人民共和国电力工业部1996-06-06批准1996-10-01实施 前言 随着我国城市电网改造工作的不断推进及城网建设的迅速发展,为满足城市电网供电的可靠性及电能质量日益提高的要求,自90年代初以来在我国大中城市配电网络中普遍采用架空绝缘电线,原有SDJ206—87《架空配电线路设计技术规程》不能满足架空绝缘配电线路设计的需要。根据原能源部司局电供[1991]131号文,由全国电力系统城市供电专业工作网负责,电力工业部武汉高压研究所具体组织起草架空绝缘配电线路的设计规程。本标准的编写结合了各地架空绝缘配电线路设计的实践经验,经对有代表性的供电局(电业局)多次征求意见和广东、山东、武汉三次会议集中讨论而形成。上海市区供电局王琼参加了第4章、第5章的编写,沈阳电业局何宗义参加了第6章的编写,大连电业局顾三立参加了第7章的编写,长沙电业局安岐参加了第8章的编写,重庆电业局赵有权参加了第9章、第10章的编写,武汉供电局李汉生参加了第11章、第12章的编写。本标准用于指导架空绝缘配电线路的设计,本标准与DL/T602—1996《架空绝缘配电线路施工及验收规程》配套使用。 本标准适用于城市电网,农村电网也可参照执行。 本标准的附录A、附录B都是标准的附录。 本标准的附录C、附录D、附录E、附录F都是提示的附录。 本标准由电力工业部安全监察及生产协调司提出并归口。 本标准由全国电力系统城市供电专业工作网负责起草。 本标准起草单位:电力工业部武汉高压研究所、东北电管局、上海市区供电局、武汉供电局、重庆电业局、大连电业局、长沙电业局、沈阳电业局。 本标准主要起草人:项昌富、徐德征、康应成。 本标准委托电力工业部武汉高压研究所负责解释。 1范围 本规程规定了架空绝缘配电线路、变压器台、开关设备和接户线设计的技术规则。 本规程适用于新建和改建的额定电压为6~10kV(中压)和额定电压为1kV及以下(低压)架空绝缘配电线路工程设计。 2引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中的引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 GB1000—88高压线路针式瓷绝缘子 GB1001—86盘形悬式瓷绝缘子技术条件 GB12527—90额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 GB14049—92额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆 DL/T464.1~5—92额定电压1kV及以下架空绝缘电线金具和绝缘部件

10KV环形混凝土电杆弯矩值

实用标准文档 南方电网公司一级物资集中采购2012年下半年配网框架(10KV)环形混凝土电杆 (110kV兴关变电站10kV出线工程) (220kV渔安变10kV出线工程) 技术协议 需方:贵州电网公司贵阳供电局 供方:安顺市辉腾电力物资有限公司 中国南方电网有限责任公司 2012年11月

