文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3.19土钉墙支护工程施工监理实施细则

3.19土钉墙支护工程施工监理实施细则

3.19土钉墙支护工程施工监理实施细则
3.19土钉墙支护工程施工监理实施细则

3.19 土钉墙支护工程施工监理实施细则

适用范围:适用于地下水位较低,基坑开挖深度在12m以内的土钉墙支护工程。

3.19.1 工程概况

3.19.2 施工准备

监理要点:

1.核查分包单位质量管理体系、安全生产管理体系

核查内容:

(1)核查质量管理体系

1)施工单位的资质证书、营业执照,以及管理部门的年审结果。

2)施工单位质量目标、质量管理机构设置、人员职责、质量管理制度等。

3)项目经理和主要管理人员是否具备合法执业资格等。

4)施工单位业绩。

(2)核查安全管理体系

1)施工单位安全生产施工许可证。

2)施工单位安全生产管理目标、安全生产管理机构设置、人员职责、安全生产管理制度等。3)专职安全生产管理人员的执业资格。

4)特殊作业工人操作资格证书是否合法效。

2.施工方案审核

(1)审批程序审核。

根据《建筑施工组织设计》(GB/T 50502)的规定,施工单位内部编写、审批程序如下:1)施工组织设计应由项目负责人主持编制,可根据需要分阶段编制和审批。

2)施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批;单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批;施工方案应由项目技术负责人审批;重点、难点分部(分项)工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审、施工单位技术负责人审批。

3)由专业分承包企业施工的分部(分项)工程的施工方案和专项工程施工方案应由专业承包单位的技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批;有总承包单位时,应有总承包单位项目技术负责人核准备案。

4)规模较大的分部(分项)工程和专项工程施工方案应按单位工程施工组织设计进行审批。5)经修改或补充的施工组织设计应重新进行审批。

(2)内容审核。

1)施工组织总设计一般包括工程概况、总体施工部署、施工总进度计划、总体施工准备与主要资源配置计划、主要施工方法、施工总平面布置等方面的内容。

2)单位施工组织设计一般包括工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方案、施工现场平面布置等方面的内容。

3)施工方案一般包括工程概况、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求等方面的内容。

4)审核重点:施工组织设计是否符合国家、地方现行的相关工程建设方面的法律、法规、规范、标准;工程施工合同合招标投标文件;工程设计文件等。

(3)施工组织设计或施工方案审批时间不应超过15天。

(4)开工前需要报审的资料:施工组织总设计、单位工程施工组织设计、首道工序施工方案、专项施工方案等。

3.材料检验

(1)钢筋:土钉、喷射混凝土墙面用钢筋的牌号、规格等应符合设计要求,其技术要求应符合《钢筋混凝土用钢第1部分热轧光圆钢筋》(GB 1499.1)、《钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋》归家标准第1号修改单(GB 1499.2)的规定。检验要求同4.4钢筋细则

(2)水泥:采用强度等级42.5级的普通硅酸盐水泥,不得使用过期或受潮结块的水泥,其技术要求应符合《通用硅酸盐水泥》国家标准第1号修改单(GB 175)的规定。检验要求同4.5混凝土细则

(3)砂:中砂,吸毒模数为3.0~3.5,其技术要求应符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ 52)的规定。检验要求同4.5混凝土细则

(4)碎石:卵石或碎石,粒径5~15mm,连续级配,其技术要求应符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ 52)的规定。检验要求同4.5混凝土细则

(5)速凝剂:速凝剂初凝时间不应大于5min,终凝时间不大于10min,其质量应符合现行有关标准的规定。

(6)水:宜采用饮用水。

4.机具设备检查

(1)各种机械设备的性能、数量、状态应能满足施工需要。

(2)压力表每6个月应由计量检测部门检验标定,并检定证明。

5.作业条件检查

(1)技术准备

1)施工前施工单位测量人员应规定测设号沉降、位移观测点,并报监理复核。

2)施工前监理人员应对照地质勘查报告检查边坡的土质,发现不符合设计要求时应及时报告设计单位。

3)施工单位施工技术人员应照土质要求,测设土钉位置,并报监理复核。

4)施工单位应做好施工技术交底工作,并书面技术交底记录。

(2)其他:施工现场的降水和排水设施准备工作应落实就绪。

3.19.3 施工过程

1.施工操作要点

(1)施工程序:土方开挖→边坡修整→钻孔→安放土钉→注浆→绑扎钢筋网→安装连接件→喷射混凝土面层。

(2)土方开挖。土方开挖的顺序、方法必须与设计工况一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。基坑土方要与基坑支护密切配合,土方开挖后要及时进行基坑支护施工,防止土体塌方。

(3)边坡修整。边坡采用人工修整,平整度允许偏差±2cm。

(4)钻孔。采用机械或人工成孔。钻孔位置、直径、深度及角度要符合设计要求。

(5)清孔。将孔内残留或松动的杂土清除干净。

(6)安放土钉。土钉插入深度距孔底一般要求为250~500mm。定位支架设置符合设计要求。(7)注浆。采用一次注浆法,水泥浆水灰比宜为0.50,注浆压力一般为0.6~1.0MPa。注浆待浆液流出孔口时,用水泥袋纸等塞入孔口,并用湿黏土封堵孔口,严密捣实,水泥浆终凝前再以1.0~2.0MPa的压力进行补灌,要稳压数分钟灌浆才告结束。若采用水泥砂浆注浆,配合比应符合设计要求。

(8)绑扎钢筋网。钢筋采用钢丝满扎。钢筋保护层厚度不小于2cm。钢筋绑扎搭接长度不小于300mm。

(9)安装连接件。土钉端部同钢筋网连接方法要符合设计要求,连接要牢靠。

(10)喷射混凝土。混凝土施工配合比要正确,计量准确。喷射时要分段自下而上进行。喷射厚度平均值不小于设计厚度的80%。

(11)施工过程中应规定留置注浆液、喷射混凝土试压试块。

(12)冬期施工。喷射混凝土冬期施工时,喷射作业区的气温不应低于5℃;混合料进入喷射作业区的气温不用低于5℃;普通硅酸盐水泥配置的喷射混凝土低于设计强度等级30%时不得受冻。

(13)养护。喷射混凝土终凝2h后,应喷水养护。养护时间,一般工程不得少于2d,重要的工程不得少于14d。

2.监理要点

(1)平行检查土钉制作质量。

(2)土钉墙支护工程中成孔、清孔、安放土钉、注浆及土钉墙面喷射混凝土施工过程需实行旁站监理,重点检查原材料质量;孔径、孔深、成孔角度;钢筋或钢管安放长度、注浆管安装质量;注浆水灰比、注浆压力、注浆质量;喷射混凝土施工配合比原材料计量、混凝土厚度等,并做好旁站监理记录。

(3)见证注浆液浆体、喷射混凝土试块留置。

3.19.4 专项检测

1.检测要求

(1)检测项目:承载力。

(2)检测方法:抗拉试验。

(3)检测数量:不少于土钉总数的1%,且不少于3根。

(4)检测时间:浆体强度达到100%设计强度后进行。

(5)检测部位等其他检验要求,由设计、建设、监理、是概念股、检测等相关人员根据相关的规范标准、施工记录等协商确定。

2.监理要点

(1)核查检测单位资质、检测人员上岗资格、检测设备状态及计量器具检定证明。

(2)核查或参与制定检测方案。

(3)见证检测过程,并做好见证记录。

3.19.5 分项工程检验批验收

1.验收程序和组织

同3.2基坑机械挖土细则

2.检验标注

注:每30根土钉不少于一组,每组试块数量为6块。同时应根据施工需要留置一定数量的同条件养护试块。

3.工程资料

(1)水泥、钢筋】速凝剂出厂合格证、出厂检验报告、复验报告。

(2)浆体强度试压报告、混凝土强度试压报告。

(3)墙面钢筋及土钉连接部位隐蔽工程验收记录。

(4)土钉拉拔检测报告。

(5)土钉墙支护分项工程检验批质量验收记录。

3.19.6 成品保护

巡视检查要点:

(1)坡顶、坡底要做好排水设施,防止下雨坡顶雨水进入坑底,并保证坑底渗水能及时排除。

(2)坡顶沉降、水平位移要规定观测,并注意巡视检查支护没出裂缝、明显下沉等异常情况。

3.19.7 安全管理

巡视检查要点:

(1)施工人员用戴好安全帽,高空作业应挂号安全带。

(2)深基坑支护上部应设安全护栏和危险标志,夜间应设红灯标志。

(3)操作人员严禁攀登支撑或支护上下,严禁将支撑当脚手架使用,支撑或支护上不得放置重物。

(4)土钉支护必须逐层及时设置拉杆、土层锚杆,以保证支护的稳定,不得在基坑全部挖完后设置。

(5)在设置支撑(支护)的基坑中使用机械挖土时,应防止碰坏支撑(支护),或直接压过字换成(支护)结构的支撑杆件。在基坑(槽)、管沟上边行驶,应复核支撑(支护)强度,必要时应进行加固。

(6)支撑(支护)的设置应遵循由上到下的程序,支撑(支护)的拆除应遵循由下而上的程序,防止基坑失稳坍塌。

3.19.8 相关标准

(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300)

(2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 5020)

(3)《基坑土钉支护技术规程》(CECS 96)

(4)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120)

(5)《喷射混凝土施工技术规程》(YBJ 226)

(6)其他:同4.5混凝土细则

地下连续墙监理实施细则

一、编制说明 南京市纬三路过江通道工程北岸工作井及明挖段(S线工区)地下连续墙即将开始施工,根据本工程地下连续墙的特点,总监办编制本监理实施细则,以指导施工全过程的监理工作。 1.1本细则涉及工程范围: 北岸工作井及明挖段(S线工区)地下连续墙 1.2编制依据: 1、监理合同 2、业主与第三方签订的正式合同、协议及附件 3、施工合同、设计图纸及说明 4、合同指定使用的标准图纸、技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等 5、国家、交通部、江苏省、南京市政府颁发的相关法律法规 6、业主发布的有关工程管理文件 7、江苏省南京市纬三路过江通道工程(JL-2标段)监理计划 8、经批准的北岸工作井及明挖段(S线工区)地下连续墙施工方案 二、工程概况 2.1工程内容简述 南京市纬三路过江通道工程北岸工作井及明挖段(S线工区)位于南京浦口区,沿南北向布置,南与纬三路长江盾构隧道北端相接,北与明挖段N线工区相接。 北岸工作井及明挖段(S线工区)设计起始里程为SDK3+355~SDK3+553,全长198米。外包总长度448.36米,最宽处为47.32米,基坑开挖最大深度为 26.35米。北岸工作井及明挖段(S线工区)围护结构采用地下连续墙形式,地 连墙总方量为13033.7立方米。地下连续墙设计顶面标高为+4.700米,地墙具体埋深、厚度如下表:单位(m) 节段编号起始桩号基坑宽度基坑深度地墙深度地墙厚度地墙幅数JD16 SDK3+355~SDK3+380 27.7~28.6 13.1~14.1 27 0.8 15 JD17 SDK3+380~SDK3+405 28.6~29.4 14.1~15.1 29 0.8 10 JD18 SDK3+405~SDK3+430 29.4~34.6 15.1~16.2 31 0.8 10 JD19 SDK3+430~SDK3+456 34.6~35.3 16.2~17.4 33 1.0 10

土方开挖及基坑支护工程安全监理实施细则

土方开挖及基坑支护工程安全监理实施细则 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

土方开挖及基坑支护工程安全监理实施细则1、土方开挖及基坑支护安全专项施工方案审核 (1)土方开挖施工方案审核 开挖深度≥5m的基坑、须经专家组论证,施工单位应根据专家论证意见,以及已有的工程地质、水文地质、周围环境资料以及根据支护结构设计、降排水的要求确定开挖方案;方案内容应符合有关规程及强制性标准(施工安全篇)有关条文的要求 土方开挖方案中的安全技术措施审核主要有如下方面:降排水及避免基坑漏水、渗水措施;根据设计确定边坡放坡坡度及控制(预防)坍塌的安全措施;临边防护及坑边荷载要求;上下通道的设置;施工运输道路的布置;机械化联合作业时的安全措施;土方开挖变形监测措施;施工人员安全防护措施等。 (2)基坑支护施工方案审核 基坑支护是基坑施工的重要组成部分。当基坑深度超过5m(含5m)时,须经专家组论证,施工单位应在专家论证意见及专项支护设计的基础上完善基坑支护施工方案。在向监理提交施工方案时,应将专家论证意见

及专项支护设计资料附于其后。综合考虑工程地质与水文地质条件、基础类型、基坑开挖深度、降排水条件、周边环境对基坑侧壁位移的要求、基坑周边荷载、施工季节、支护结构使用期限等因素做到因地制宜因时制宜。 方案中的安全技术措施审核主要有如下方面:坑壁支护方法及控制坍塌的安全措施;基坑周边环境及防护措施;基坑临边防护及坑边载荷安全要求;上下通道设置;排水措施;支护变形监测措施。施工作业人员安全防护措施等 2、土方开挖及基坑支护监理现场安全检查内容: 严格执行施工组织设计和安全技术措施,不得擅自修改。现场施工区域应有安全标志和围护设施。危险处,夜间应设红色标志灯。基坑周边必须设置防护栏杆,栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0—1.2m,下杆离地高度为0.5—0.6m;横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱;防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭。边坡坡度应严格按设计要求进行放坡。软土基坑必须分层均衡开挖,层高不宜超过1m;作业中应由上而下分层开挖,遵循先放坡,先支护,后开挖的原则。机械挖土作业时,应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。严禁采用挖空底脚的方法进行土方施工。当采用机械挖土时,机械旋转半径内不得有人;当采用人工挖土时,人与人之间的操作间距不得

土钉墙监理实施细则

坂田南美村布龙路保障性住房项目 土钉墙 监 理 实 施 细 则 编制人: 审核人: 市长城建设监理 坂田南美村布龙路保障性住房项目监理部

日期:2015年3月16日 目录 1 专业工程概况与特点............................................ ............ ............ ............ .31.1 工程概况.................................................... ...................... ...................... ...3 1.2 专业工程特点及设计要求...................................... ...................... ............3 2 监理工作依据.............................. ...................... ...................... ....................3 2.1 监理工作依据...................... ......... ...................... ......................................3 3 监理工作的控制要点......................... ...................... ............. .......................43.1 质量控制要点........................ ...................... ............................................. 43.2 进度控制要点....................... ...................... .......... .....................................5 3.3 施工现场质保体系审核............... ...................... ........................................6 4 监理工作的方法及措施........ ...................... ..................................................64.1 事前控制...................... ...................... ...................... ..................................64.2 事中控制.................. ...................... ...................... ......................................7 4.3 事后控制............ ...................... ...................... ............................................8 5 旁站监理工作.................. ...................... ...................... .................................9 6 安全监理措施............. ...................... ...... .......... ...........................................9 7 附录及附表................................ ...................... .........................................107.1 喷射混凝土抗压强度标准试块制作方法...... ........................................107.2 土钉注浆/喷射砼旁站检查记录表........................... ...................... .......11

土钉墙支护施工监理控制要点

土钉墙支护施工的监理控制要点 【摘要】土钉墙技术目前在国内深基坑支护工程中得到广泛应用,土钉墙技术是一种新型、经济的基坑支护方式。笔者结合自己多年的工程实践,介绍了土钉墙施工的监理控制要点。 【关键词】基坑支护、土钉墙、施工、控制要点 深基坑工程属于危险性较大的分部分项工程,加强对深基坑质量与安全的控制是现场监理工作的重中之重。土钉墙是深基坑支护的重要形式之一,加强对土钉墙施工的监理控制,是确保深基坑安全、避免群死群伤重大事故的必要手段。 1 基坑支护专项施工方案的审查 基坑支护专项施工方案是由施工单位(工程项目技术负责人)结合工程实际情况(包括工程类别、规模、施工难易程度、开挖深度、工程地质条件、工程周边环境情况、合同工期、气候等)编制的用以指导工程施工全过程的技术、经济文件,也是进行施工全过程科学管理的重要技术手段。 一份有较强针对性、操作性的专项施工方案能指导施工项目部高效利用有限的人工、材料、机械设备,以较少的投资实现合同预期的目标。工程实际操作中的施工方案方面常见有以下几种情况:①找同类型的工程施工方案套用;②找施工方案编制书籍直接抄袭或拼装;③招投标时技术标,稍作修改;④不全面研究设计文件,凭经验编制,施工方案无针对性、无操作性的,内容中白话、错别字等较多。以上这些方案根本无针对性,对实际操作无指导意义。认

真审查施工方案是总监理工程师进行事前控制、主动控制的一项措施。 审查施工方案的要点:①拟用的机械设备是否具有针对性,机械设备台数能否满足承包合同;②原材料供应计划和应急措施能否保证施工高峰期正常连续施工的需求;③施工用电、用水等能否满足施工生产需求,消防措施能否满足,有无配备满足施工生产的备用电源(发电机)等;④投入使用的工程材料、设备、构配件能否满足设计图纸、规范;⑤事先是否制定相关性的施工技术措施,如保证工程质量、进度、投资、安全生产等措施是否具有针对性和较强的可操作性;⑥开工前施工准备工作是否到位;⑦施工方案是否有各 层次责任人签字和加盖公章;⑧施工总平面布置是否切合工程实际情况、是否具有可操作性;⑨应急求援预案是否具有较强可操作性等。编制有针对性的施工方案,对施工方案中不妥当部分,及时补充完善重新报审,施工中督促施工项目部严格按方案实施,以致达到预期目标。 2 土钉墙支护施工的监理控制点 1)土钉墙支护形式适用粉土、砂土和黏土等土质。复合土钉墙是在土钉墙的基础上对主动区、被动区增强水泥搅拌桩加强土体的稳定性。土钉墙施工按有关规定属于旁站监理范畴。对关键部位进行旁站,是监督施工质量的有效手段,也是确保工程安全展开的需要。对影响工程质量的人、机、料、法、环等因素采取技术、组织、合同、经济等措施进行预控,及时处理问题。质量控制应坚持“以

地下连续墙工程监理细则

中山大学肿瘤防治中心二期工程-地下放疗中心地下连续墙工程监理细则 编制人:编制日期: 审核:审核日期: 批准:批准日期: 广州珠江工程建设监理公司

中山大学肿瘤防治中心二期工程 项目监理部

目录 一工程概况、、、、、、、、、、、、、、、、、、3 二编写监理细则的依据、、、、、、、、3 三地下连续墙的监理方法:、、、、、4四地下连续墙的见证试验、、、、、、12 五地下连续墙的监理验收、、、、、、12

地下连续墙工程监理细则 一、工程概况 中山大学肿瘤防治中心,总用地面积22834平方米,位于东风东路北侧,先烈南路南侧,执信路西侧,周围均为城市规划路,地形东宽西窄,呈不规则三角形岛状块。本期拟建的地下放疗中心,总建筑面积为8942平方米(其中地上为1686平方米,地下为7256平方米),建筑基底面积为600平方米,建筑层数为地上4层,地下2层,建筑高度为19.6米。本拟建工程的结构形式为框架结构,抗震设防类别丙类,抗震设防裂度为七度,结构安全等级为二级,建筑耐火等级为一级,地下室及屋面防水为一级。合同工期为405个日历天。 地下连续墙平面呈“刀”形,周长264米,分A、B、C三种类型。其特点如下: 1、地下连续墙采用C30混凝土,抗渗等级为P8,坍落度为18~22cm。 2、墙厚为800mm,每槽段长约5.0m左右,可根据现场实际情况对其每槽段长适当调整。 3、墙体标高为-0.6m,(以场地±起算)。 4、槽段之间采用“工”字钢相接。 5、连续墙压顶梁规格为800*600mm。 二、编写监理细则的依据 (1)有关的国家、行业和地方的技术标准: (a)国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

基坑边坡支护桩监理实施细则

基坑边坡支护桩监理实施细则 1、工程概况: 山东嘉汇环球广场工程地下两层,在基坑东边坡住宅楼及北侧明星池位置采用锚拉支护桩支护,支护桩长度为13.0米(—1.5米---—14.5米),支护桩直径为800毫米,支护桩间距为1.2米,对于明星池凸出厕所间及东、西外墙各出1.5米位置支护桩间距加密为1.0米,砼设计强度为C30。基坑较深,场地狭窄,基坑侧壁安全等级为一级。 2、控制依据: 2、1《嘉汇房地产开发有限公司综合楼岩土工程勘察报告》 2、2《山东嘉汇。环球广场基坑支护工程设计施工图》 2、3《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120----99) 2、4批准的施工方案 3、控制要点: 3、1方案审查 3、2测量放线复核 3、3材料控制 3、4钻进过程控制及检查钻进记录 3、5砼灌注过程控制 3、6钢筋笼绑扎、焊接、成型后的过程控制 3、7安全技术控制 4、控制方法:

4、1机械钻孔施工前,必须对施工单位呈报的施工方案予以审查。重点对施工机械的配置、操作人员上岗资格、成孔后的沉渣控制、砼灌注过程的施工方法进行审查。、 4、2依据建设单位提供的基准线、水平点和桩位平面图,测放桩位并妥善保护。桩机就位后,进行复核检查,检查钻机水平、垂直及就位稳定性。轴线和垂直轴线方向均不宜超过50mm,垂直度偏差不宜大于0.5%。 4、3材料控制: 4、3、1钢材: (A)钢材进场前,应检查施工单位呈报的进场钢筋的合格证等,不符合要求的不允许进场。 (B)钢材进场后,监理工程师到现场监督施工单位按规范规定要求分批、分规格取样,取样过程和方法符合规范要求时,予以封样送检。(C)检验进场抽样试验报告,对合格的予以签认,否则,责令其 不合格的钢材进行退场处理。 4、3、2砼: 本工程支护桩采用C30商品砼。混凝土进场后,在监理单位有关人员的监督下,对每车混凝土塌落度进行检测,对不能满足施工要求的混凝土,不准使用;每根桩留取试块至少一组,进行水下养护,按规定时间送检。 4、4钢筋笼绑扎及成型后的过程: 4、4、1钢筋焊接人员应有焊工上岗证,焊接前应进行试焊,并经监

3.19土钉墙支护工程施工监理实施细则

3.19 土钉墙支护工程施工监理实施细则 适用范围:适用于地下水位较低,基坑开挖深度在12m以内的土钉墙支护工程。 3.19.1 工程概况 3.19.2 施工准备 监理要点: 1.核查分包单位质量管理体系、安全生产管理体系 核查内容: (1)核查质量管理体系 1)施工单位的资质证书、营业执照,以及管理部门的年审结果。 2)施工单位质量目标、质量管理机构设置、人员职责、质量管理制度等。 3)项目经理和主要管理人员是否具备合法执业资格等。 4)施工单位业绩。 (2)核查安全管理体系 1)施工单位安全生产施工许可证。 2)施工单位安全生产管理目标、安全生产管理机构设置、人员职责、安全生产管理制度等。3)专职安全生产管理人员的执业资格。 4)特殊作业工人操作资格证书是否合法效。 2.施工方案审核 (1)审批程序审核。 根据《建筑施工组织设计》(GB/T 50502)的规定,施工单位内部编写、审批程序如下:1)施工组织设计应由项目负责人主持编制,可根据需要分阶段编制和审批。 2)施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批;单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批;施工方案应由项目技术负责人审批;重点、难点分部(分项)工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审、施工单位技术负责人审批。 3)由专业分承包企业施工的分部(分项)工程的施工方案和专项工程施工方案应由专业承包单位的技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批;有总承包单位时,应有总承包单位项目技术负责人核准备案。 4)规模较大的分部(分项)工程和专项工程施工方案应按单位工程施工组织设计进行审批。5)经修改或补充的施工组织设计应重新进行审批。 (2)内容审核。 1)施工组织总设计一般包括工程概况、总体施工部署、施工总进度计划、总体施工准备与主要资源配置计划、主要施工方法、施工总平面布置等方面的内容。 2)单位施工组织设计一般包括工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方案、施工现场平面布置等方面的内容。 3)施工方案一般包括工程概况、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求等方面的内容。 4)审核重点:施工组织设计是否符合国家、地方现行的相关工程建设方面的法律、法规、规范、标准;工程施工合同合招标投标文件;工程设计文件等。 (3)施工组织设计或施工方案审批时间不应超过15天。 (4)开工前需要报审的资料:施工组织总设计、单位工程施工组织设计、首道工序施工方案、专项施工方案等。 3.材料检验

地下连续墙监理细则(附表)

地下连续墙工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间: 上海市监理项目部

目录 1、专业工程概况和特点 2、执行标准、法规 3、监理工作的流程 4、监理工作的控制要点及目标值 5、监理工作的方法和措施 6、监理旁站内容方法和要求 7、地下连续墙监理检查记录表式

1、工程概况及专业工程特点 整体工程概况: 工程名称:工程 建设单位:有限公司 设计单位:华东建筑设计研究院有限公司 监理单位、;咨询有限公司 施工单位:上海有限公司(总包)、上海市公司 本工程为路发广场工程,位于路北侧,路南侧 用地接近方形,东西长约136米,南北长约120米,建筑总建筑面积约118075平方米。地上建筑面积约62023平方米,地下建筑面积约56052平方米。 本工程主要施工内容为:1000厚地墙及其槽壁加固、工程桩(含试桩)及立柱桩、围护桩及其止水帷幕、三轴搅拌桩地基加固、高压旋喷加固、土方开挖、混凝土支撑及钢支撑、栈桥、降水。 地墙工程概况: 本工程基坑维护结构采用地下连续墙维护,外侧地下连续墙总延长约为473m,内部隔断地下连续墙总延长约为67m,地墙厚度均为1000m,分为A、B、C、D、E、F、G、H、J、K十种槽段类型,其中B、C、D、F、G、H、J型槽段之间采用十字钢板刚性接头,共50幅;A、E、K型槽段之间采用圆形锁口管柔性接头,共45幅。外围地下连续墙厚1000、槽深52m;一、二、三区分隔墙情况为:三区与一区、二区分隔墙采用地下连续墙,墙厚1000、深41.45m(深坑区域42.45m)。 每幅地下连续墙中设置二根墙趾注浆管,插入墙底0.2m—0.5m,墙身混凝土达到设计强度的70%后注浆,注浆压力必须大于注浆深度处土压力。每根注浆管的水泥用量为2.0t。

2021年边坡支护安全监理实施细则

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021年边坡支护安全监理实施 细则 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2021年边坡支护安全监理实施细则 1.工程概述 1.1.工程概况 北京市丰台区生活垃圾循环经济园渗沥液处理厂位于丰台区宛平办事处北天堂村东侧生活垃圾循环经济园区,总占地面积为15698.6m2。建成后的处理厂日处理渗沥液600吨,处理达标的水基本可供场区绿化、降尘、冲涮等用水。为提高经济园区的渗沥液处理水平和排放标准和控制垃圾渗沥液的二次污染发挥重要作用。主要设施包含调节池、厌氧反应器、生化池、综合处理车间一、综合处理车间二、污泥池、综合池等。 1.2.基坑概况 新建调节池位于丰台区生活垃圾循环经济园渗沥液厂南侧,新建调节池施工时需先将现况旧调节池拆除,调节池南侧地面标高51.20,新建调节池基底标高45.00,该结构外边线距分解处理车间

引桥结构北侧6.6m,距规划红线仅为3.6m,距旧调节池侧墙0.6m,旧调节池为钢筋混凝土结构,结构高度4.3m。旧调节池外侧0.8m处为旧调节池施工时基坑支护喷混,喷混厚度约10cm。该护坡开挖深度6.2m。 新建调节池南侧为分解车间引桥,该处引桥为框剪结构,基础为Φ600钻孔灌入桩。引桥上为进出分解车间的垃圾车,行车密度较高。新建调节池南侧道路已经封闭,无车辆行驶。 1.3.地质条件 该处地层为上层0.6m范围为杂填土,其余开挖部分均为砂质粉土。砂质粉土的摩擦角φ=25°,土的内聚力c=20kpa。开挖基坑处无地下水。 2.安全监理工作依据 1、本工程建设监理委托合同; 2、监理规划、安全监理方案、细则中所涉及的相关内容; 3、国家颁布的各项安全技术规范和强制性标准; 4、国家安全生产方针,各级政府安全生产法规;

危险性较大工程监理实施细则

监理实施细则 工程名称:_________ 戎家2#地块项目________ 专业:危险性较大工程安全监理实施细则 编制(专业监理工程师):_____________ 日期:___________ 审核(总监理工程师):_______________ 日期:___________ 浙江江南工程建设监理有限公司 戎家2#地块项目监理部 2013年12月1日

危险性较大工程安全监理细则 工程简介 项目名称:戎家2#地块工程 建设地点:宁波市江东区,姚隘路北侧、宁徐路以西、徐戎路以东 建设单位:宁波万江置业有限公司 勘察单位:宁波宁大地基处理技术有限公司 设计单位:宁波市城建设计研究院有限公司 监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 施工单位:中天建设集团有限公司(一标)、浙江欣捷建设有限公司(二标) 工程规模:该工程总用地面积66833平方米,总建筑面积176216平方米,其中地上面积133665.6平方米,地下室建筑面积42434.4平方米,商业楼为低层建筑,1#?5#、7#、8#、10#为18层或18层以下住宅,6#、9#为21层、23层 工程类型和特点:该工程为住宅工程,其中住宅为剪力墙结构,商业为框架结构,地下室为无梁楼盖、局部框架结构 一、土方开挖及基坑支护工程安全监理细则 1、土方开挖及基坑支护安全专项施工方案审核 ■ 土方开挖施工方案审核 开挖深度》5m的基坑(宁波市要求》4m的基坑)、须经专家组论证,施工单位应根据专家论证意见,以及已有的工程地质、水文地质、周围环境资料以及根据支护结构设计、降排水的要求,确定开挖方案;方案内容应符合有关规程及强制性标准(施工安全篇)有关条文的要求。 土方开挖方案中的安全技术措施审核主要有如下方面: ①降排水及避免基坑漏水、渗水措施; ②根据设计确定边坡放坡坡度及控制(预防)坍塌的安全措施; ③临边防护及坑边荷载要求; ④上下通道的设置; ⑤施工运输道路的布置; ⑥机械化联合作业时的安全措施; ⑦土方开挖变形监测措施; ⑧施工人员安全防护措施等。

建筑边坡支护工程监理实施细则正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.建筑边坡支护工程监理实 施细则正式版

建筑边坡支护工程监理实施细则正式 版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用, 也可根据实际需要修订后使用。 一、工程概况 本工程地下室为长方形,长约255.6米,西侧宽约为8.8米,东侧宽约为23.2米。建筑设计±0.00为黄海高程17.5m,地下室底板顶标高-6.4m(相对标高),地面高程16.6 -17.2m。开挖最大深度为 7.00m,承台处加深0.6-1.0m,承台处最大开挖深度为8.00m。 基坑开挖范围内勘察期间测得场地地下水标高大致为9.5-11m,基坑底土层主要为砾砂,局部揭露厚度达3.8m,该层地下水渗透性很强,且在地下水渗透作用下可

能形成流沙,严重时可能造成塌方、基坑失稳等,因此需对地下水进行处理。 基坑安全等级为二级。基坑支护为临时性工程,设计使用时间为12个月。该工程深度大于5m,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应组织专家对施工方案进行论证。 二、编制依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 3、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 4、《锚杆喷射砼支护技术规范》

基坑支护监理实施细则

华瑞紫荆一期(西园一期及东园)基坑支护监理实施细则 编制: 审批: 编制时间:2017年 02月

目录 一、工程概况 (2) 二、监理依据 (2) 三、专业工程特点 (3) 四、监理工作流程 (3) 五、监理工作控制要点及目标值 (4) 六、监理工作方法及措施 (7) 七、安全监理控制要点 (10)

基坑支护监理实施细则 一、工程概况 1、工程项目特征 ((1)项目名称:华瑞紫荆一期(西园一期及东园) (2)建设地点:市丰硕南街以东,天元路南,新苑路以北 (3)建筑面积:23.92万㎡ (4)建筑用途:住宅及商业楼 (5)结构类型:住宅:剪力墙结构;商铺、地下车库:框架结构 (6)计划工期:731日历天 (7)工程概算: (8)工程质量目标:主体优质结构,其他精品工程 (9)工程特点:(主楼)CFG复合地基、筏板基础,框架剪力墙结构 2、工程项目建设实施相关单位名录 (1)建设单位:华瑞房地产开发集团 (2)设计单位:省纺织建筑设计研究院 (3)承包单位:国信建设(西园一期)、瑞祥建筑工程(西园一期)、国信建设(东园) (4)监理单位:海纳建设管理 (5)勘察单位:卓越建设工程 (6)支护施工单位:大力神基础工程 二、监理依据 1、委托监理合同; 2、施工合同; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013;

4、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012; 5、《建筑边坡工程技术规》GB50330-2013; 6、《建筑地基基础设计规》(GB50007-2011); 7、《复合土钉墙基坑支护技术规》(GB50739-2011); 8、《混凝土结构设计规》(GB50010-2010); 9、《建筑结构荷载规》(GB50009-2012); 10、《建筑深基坑工程施工安全技术规》(JGJ311-2013) 11、《工程结构可靠度设计统一标准》(GB50153-2008); 12、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97); 13、《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002(2011版); 14、设计图纸文件; 15、设计施工图有关设计修改通知,设计交底与图纸会审纪要等; 16、基坑支护专项施工方案; 17、监理规划。 三、专业工程特点 1、复合土钉墙支护结构是土钉墙与预应力锚杆相结合的一种深基坑组合式支护结构。适用于淤泥质土、人工填土、砂性土、粉土、黏性土等土层,放坡开挖深度不超过18m以及不适合放坡开挖不超过13m的基坑。坑底存在有软弱地层时应经地基加固或采取其他加强措施后再采用。 2、土钉墙适用于地下水位以上或经人工降低地下水位后的人工填土、粘性土和弱胶结砂土的基坑支护或边坡加固。土钉墙宜用于深度不大于12m的基坑支护或边坡加固,当土钉墙与有限放坡、预应力锚杆联合使用时,深度可增加;不

cd-08土钉墙喷锚支护监理细则

cd-08土钉墙喷锚支护监理细则

※※※※※※※※※工程 监理实施细则 (土钉墙喷锚支护监理细则) 编号:YCJ/CD-00 文件状态: 版号:CD /08 发放号码: 编制: 审核:批准: 发布:2003-08-26 实施:2003-09-26 云南城市建设监理有限公司发布 2004.07.20实施

校对:

目录 一.工程概况 (2) 二.编制依据 (2) 三.目标分解 (2) 四.土钉支护工程设计监理 (2) 五.施工监理 (7) 六.施工监测 (8) 七.审查竣工资料 (9) 八.涉及的规范和标准………………………………………………()

土钉墙喷锚支护监理细则 一、工程概况(按工程实际情况编写) 二、编制依据 1、工程《监理规划》。 2、监理合同、施工合同。 3、公司体系文件。 4、国家和地方现行相关法律法规和标准。 三、目标分解 四、土钉支护工程设计监理 1.审查设计内容及适用性。 ①查阅工程地质勘察报告,确定是否可以采用土钉墙支护,土钉墙支护适宜于地下水位以上或经降水措施后的杂填土,普通粘土或非松散性的砂土,一般认为可用于N值在5以上的砂质土于N值在3以上的粘性土。 ②设计内容应包括:a:土钉的平面和剖面尺寸及分段施工高度;b:土钉的布置方式和间距;c:土钉的直径、长度、倾角及在空间的方向;d:注浆配合比,注浆方式,浆体强度指标;e:土钉抗拔力验算;f:土钉体稳定性分析;g:变形预测和可靠性分析;和:坡顶防护措施及现场监测。 2.审查设计原则与构造指标 ①土钉墙支护一般用于基坑在18m以内的边坡,斜面坡为700~900; ②土钉长度一般为开挖深度的0.5~1.2倍,其间距宜1~2m,土钉与水平面夹角宜为100~200; ③土钉必须和平面层有效地连接在一起,常设有承压板和加强筋。

地铁车站地下连续墙施工监理实施细则

监理实施细则(地下连续墙施工) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程概况 (3) 二、监理依据 (3) 三、监理控制目标值 (4) 四、监理工作流程 (4) 五、监理工作方法和措施 (5) 六、旁站监理工作方案 (10)

一、工程概况 1.1工程简介 1.2、工程地质及周边环境 1.2.1、周边环境 1.2.2、工程地质 1.2.3、水文地质 1.2.3.1地表水 1.2.3.2地下水类型 1.2.3.3地下水水位 1.2.3.4不良地质作用 。 二、监理依据 1.监理合同 2.施工合同、设计图纸及说明 3.合同指定使用的标准图纸、技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等 4.业主发布的有关工程管理文件 5.GB/T 50319-2013 建设工程监理规范 6.GB50017—2003 钢结构设计规范 7.GB50009-2012 建筑结构荷载规范 8.GB50010-2010 混凝土结构设计规范 9.GB50011-2010 建筑抗震设计规范 10.GB/T50476-2008 混凝土结构耐久性设计规范 11.GB50108-2008 地下工程防水技术规范 12.GB50299-1999(2003版)地下铁道工程施工及验收规范 13.GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范

14.GB50208-2011 地下防水工程质量验收规范 15.JGJ 18-2012 钢筋焊接及验收规程 16.JGJ107-2010 钢筋机械连接技术规程 17.JGJ276-2012 建筑施工起重吊装工程安全技术规范 18.GB50278-2010 起重设备安装工程施工及验收规范 19.住建部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问 题的通知(建办质〔2018〕31号) 20.JGJ33-2012 建筑机械使用安全技术规程 21.GB50497-2009 建筑基坑工程监测技术规范 22.GB8918-2006 钢丝绳国家标准 23.DG/TJ08-2073-2010 上海市工程建设规范《地下连续墙施工规程》 24.JGJ94-2008 建筑桩基技术规范 25.JGJ107-2016 钢筋机械连接通用技术规程 26.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部37号令 三、监理控制目标值 1、地下连续墙施工质量达到设计及规范要求; 2、现场安全文明施工符合要求 四、监理工作流程

边坡治理监理实施细则

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 边坡治理工程 监 理 实 施 细 则 监理工程师: 总监理工程师: 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2014.04 监理实施细则审批表工程名称:

目录 1.工程基本概况………………………………………………………4页 2.工程质量目标………………………………………………………4页 3.编制依据………………………………………………………… 4页 4.本工程的专业特点……………………………………………… 5页 5.监理工作容及程序…………………………………………5~6页 6.设计及规要求………………………………………………6~9页 7.施工单位施工过程及竣工时应提供的报审表及相关资料………………9页

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。监 理实施细则 建设单位:。。。。。。。。。。。。。。。 设计单位:。。。。。。。。。。。。。。。。。。 监理单位:华东工程监理咨询 施工单位:。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 工程基本概况:。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 一、工程质量目标: 边坡治理工程施工质量必须满足设计及规要求。 二、编制依据: 1.1省颁布的有关《矿山自然环境综合治理工程》的技术要求;及建设工程招标文件、合同约定的容。 1.3《测量规》GBJ50026-93; 《建筑边坡工程技术规》GB50330-2001; 《锚杆喷射砼支护技术规》GB50086-2001;

边坡支护监理实施细则~~

临武县第一中学新校区建设工程 (边坡支护) 监 理 实 施 细 则 编制: 审核: 日期: 湖南长顺项目管理有限公限公司

一、工程概况: 临武县一中边坡支护工程位于临武县一中新校区内,主要位于校区西面,A-B-C段高度约23米,C-D-E-F段边坡高度约34米,F-G段高度约20米至8米。按岩土工程勘察报告,基坑侧壁从上至下主要为粉质粘土、强风化泥质粉砂岩、中风化泥质粉砂岩。 周边环境及边坡安全等级:按基坑周边环境的不同,结合岩土工程条件等因素,将本基坑分成数段分述如下:A-B-C段:边坡高度14.5M-23M.该段边坡安全等级为一级。 C-D-E-F段:边坡高度33M-34M.该边坡坑安全等级为一级。 F-G段:边坡高度20M-8M.该边坡坑安全等级为一级。 设计范围临武县一中边坡西面支护工程,为总平面图中A-G段,设计合理使用年限50年。 二、编制依据: GB50330-2013 《建筑边坡工程技术规程》 JGJ18-96 《混凝土结构设计规范》

GB50010-2010 《建筑抗震设计规范》 CECS22: 90 《土层锚杆设计与施工规范》JGJ 94-2008 《建筑桩基技术规范》 三、监理工作流程 审核施工单位施工方案→复核承包单位施工定位放线→审核上报《测基放线、定位、报验表》→进场材料验收→边坡支护施工过程巡视、旁站→施工完成承包单位自检→监理单位验收→隐蔽工程验收→检验批质量验收→同意承包单位进入下道工序施工→分项工程验收 四、边坡支护的监理工作控制要点 1、施工前质量控制 1)、审查施工组织设计:施工方案是否有针对性,方案和措施是否具有可操作性。质量、技术管理体系,质量保证措施是否健全并切实可行。安全、环保、文明施工措施是否符合相关规定。 2)、工程定位及标高基准控制:复测原始基准点、基准线和标高。复测施工单位建立的施工测量控制网。 3)、施工平面布置的控制:检查施工现场总体布置是否合理。 4)、施工机械配置的控制:检查施工机械设备是否与批准的计划备妥,是否与施工组织设计中所列一致,是否完好状态。 2、预应力锚杆施工控制要点 1).材料控制 钢筋及锚具批量采购应有出厂合格证,进厂后按规范要求,对钢筋进行抽样检验,对锚具作外观抽样、硬度检验及锚固能力试验。水泥强度不低于42.5Mpa的早强型硅酸盐水泥。砂含泥量不得大于3%;细度模数不小于0.8.

边坡土钉墙细则

边坡土钉墙监理实施细则 一、工程概况: 为落实我公司编制的北京市大兴区生物医药基地东配套15号地熙悦春天项目《监理规划》,依据北京市《工程建设监理规程》第3.6.6条规定,编制本监理实施细则。本工程位于北京市大兴区生物医药基地地铁四号线终点站天宫院附近,西邻新源大街,南邻魏永路。该工程由住宅楼及地下车库组成,建筑面积约9万㎡。该工程±0.000相当于绝对标高35.750m,根据地勘报告基坑四周自然地面标高为33.900m,即-1.850m。本工程为五栋住宅楼及地下车库,基坑实际开挖深度分别为:-5.900m、-5.800m、-4.800m、-5.450m.由于基坑开挖较深,在开挖土方及地下结构施工过程中,需进行基坑支护才能保证基坑边坡及周围建筑和环境安全。定期检查及不定期雨后检查基坑边坡开裂变化沉降,做好记录,及时采取措施。 二、编制依据: 1、岩土工程勘察报告 2、工程开槽图 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 5、《建筑地基基础设计规范》 6、《工程测量规范》

7、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》 8、《建筑边坡工程技术规范》 9、《建筑地基处理技术规范》 10、《建筑基坑支护技术规程》 11、《建筑机械使用安全技术规程》 12、《基坑土钉墙支护技术规程》 13、《土层锚杆设计与施工规范》 14、《建筑工程资料管理规程》 三、一般规定: 1、设计、施工应符合《基坑土钉支护技术规程》CECS96:97的有关规定。 2、施工前应熟悉地质资料、设计图纸及周围环境,审查施工方案、检查降水系统、施工设备能否确保正常工作。 3、一般情况下,应遵循分段、分层开挖、分段、分层支护的原则,不宜一次挖就再行支护的方式施工。 4、施工中应对锚杆或土钉位置,钻孔直径、深度及角度,锚杆或土钉长度,注浆配比、压力及注浆量,喷锚墙厚度及强度、锚杆或土钉应力等进行检查。 5、每段(层)支护体施工完后,应检查坡顶或坡面位移,坡顶沉降及周围环境变化,如有异常情况应采取措施,恢复正常后方可继续施工。 四、质量控制要点: 1、施工前应检查确定的基坑开挖线、轴线定位点、水准基点、变形观测点等

地下连续墙工程监理实施细则讲解

苏州轨道交通 苏州市轨道交通3号线土建项目工程监理实施细则 (地下连续墙) 内容提要: 专业工程概况和特点 执行标准、法规 监理工作的流程 监理工作的控制要点及目标 监理工作的方法和措施 监理旁站内容、方法和要求 地下连续墙监理检查记录表式 风险分析 施工单位应提供资料 项目监理机构(章):________________________ 专业监理工程师:____________________________ 总监理工程师(签字、执业印章):___________ 日期:______________________________

苏州轨道交通3号线项目土建工程山-JL-04标地下连续墙监理实施细则 1、专业工程概况和特点 2、执行标准、法规 3、监理工作的流程 4、监理工作的控制要点及目标 5、监理工作的方法和措施 6、监理旁站内容、方法和要求 7、地下连续墙监理检查记录表式 8、风险分析 9、施工单位应提供资料

1、工程概况 站。平均站间距1.24km ,设站37座其中换乘站14座。 MiiiHU te v r- ?WBU 我监理部为第四标段:从沧浪新城站?宝带西路站?宝带东路站?迎 春南路站?北港路站 (不含)车站及盾构区间土建施工监理服务;马运路? 苏州乐园站、沧浪新城站?北港路站、东兴路站?东振路站及工业园区站? 唯西路站的盾构区间管片生产监理服务,本标段设4个区间、4个车站。 1.1 宝带东路站 宝带东路站为地下三层岛式换乘车站,地下一层为站厅层,地下二层 为设备层,地下三层 为站台层,有效站台宽度为14米。宝带东路站主体建 筑面积为34760平方米,外包长度487 米,标准段宽度为21.3米,基坑开 挖深度为25.3米;宝带东路站2号线设6个出入口、2个疏散口和4组风 亭,建筑面积为4456平方米。 苏州市轨道交通三号线工程,为东西向的骨干线, 连接咼新区、姑苏 区、吴中区、园区全长 45.185km 。 起点为苏州新区站, 终点至园区夷亭路

相关文档