文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 仪表校验记录填写规范

仪表校验记录填写规范

仪表校验记录填写规范
仪表校验记录填写规范

1. 型号、出厂编号一定要填写

对于Rosemount 3051 压力变送器型号(MODEL)至少要填写到13 位,如:3051CD2A22A1A。单法兰、双法兰等变送器要填写完全。对于Rosemount 644H 温度变送器型号(MODEL)一般填写到12 位,如:644HK5J6Q4M5。

对于Yokogawa EJA 压力变送器,完整型号包括型号(MODEL)和后缀(SUFFIX ),如:EJA110A-EMS5A-92NN。

对于其它变送器或开关,除填写完整的型号外,在检修及更换元件及更换

元件记事

检修及更换元件及更换

元件记事中填写例如选项(Option)、类型(Style)、后缀(SUFFIX )等。

2. 准确度等级一般变送器为0.2 级,开关和调节阀为1 级。

3. 测量范围压力表统一采用KPa 作为单位,流量和液位可采用mmH 2 O 作为单位。部分压力开关按数据表可采用mmH 2 O 作为单位。温度统一采用摄氏度作为单位。对于浮筒液位计采用mm 作为单位。

4. 标准仪器指校验时所用的压力表、过程校验仪(温度)或万用表(电流表)。

根据《标准仪器清单》填写。填写时要填写名称、型号、量程、准确度等

级等级,有编号的要填写编号。对于变送器填写时只需填写标准压力表或模块、电流表。如校验压力变送器,采用压力模块FLUKE 700P09,用FLUKE 717 作为电流表及压力指示,填写:FLUKE 700P09 量程0~10340KPa 0.025 级编号91750902,FLUKE 717(30G) 0.025 级编号8173060。

另外特别注意:如选用FLUKE 718 时不可将其单独作为气泵或标准表,只

能用该表打压同时测量压力,以免造成该表损坏;其它既本身带泵的校验仪也

要注意。尽量避免使用金湖的压力校验仪做为mA 测量,该类校验仪mA 测量一般同时带24VDC 外供电。

压力或差压变送器的校验一般采用直接比较法。直接比较法如下:

所谓直接比较法

压力标准表的选择:

例如校验量程为0-100kPa 的压力变送器,准确度等级为0.2 级,如果选用FLUKE 718(100G)作为标准表,则验证过程如下:

Fluke 718(100G)量程为0-689kPa,准确度等级为0.025

(689×0.025%)>(100×0.2%×1/3)

因此不能选择FLUKE718 作为标准表,应选用FLUKE717(30G),验证过

程如下:

Fluke 718(30G)量程为0-206kPa,准确度等级为0.025

(206×0.025%)<(100×0.2%×1/3)

万用表(电流表)的选择:

如果用Fluke 189,其DC mA 档量程为50mA 分辨率可以达到0.001mA,

准确度等级为0.15%,作为0.5 级变送器输出的测量,验证过程如下:

(50×0.15%)>[(20-4)×0.5%×1/3]

因此不能用该表作为标准电流表校验0.5、0.2 级变送器。

现有万用表、回路校验仪可以用Yokogawa CA71、Fluke744、Fluke717、

Fluke718、Fluke705 等作为标准电流表。

5.根据JJG 882-2004 压力变送器检定规程,在填写变送器差基本误差(测量误差)时按以下公式计算:

△A =A d -A s

△A 变送器各检定点的测量误差,mA、V 或kPa;

A d 变送器上行程或下行程各检定点的实际输出值,mA、V 或kPa;

A s 变送器各检定点的理论输出值,mA、V 或kPa。

误差计算过程中数据处理原则:小数点后保留的位数应以舍入误差小于变

送器最大允许误差的1/10~1/20 为限。判断变送器是否合格应以舍入以后的数

据为准。例如输出信号为4-20mA 的变送器,按0.2 级校验,小数点后保留的

位数:

(20-4 )×0.2% ×1/1 0≈0.003

输出信号为4-20mA 的变送器,按0.5 级校验,小数点后保留的位数:

(20-4 )×0.5% ×1/1 0=0.008

因此对于0.2 级、0.5 级变送器的校验在数据记录中均应保留三位有效数字。

6. 根据JJG 882-2004 压力变送器检定规程,变送器的回差按如下公式计算:

△A= ∣A d1 -A d2 ∣

△A,变送器的回差,mA,V 或kPa;

A d1 ,A d2 ,变送器上、下行程各检定点的实际输出值,mA,V 或kPa;对

于0.2 级智能变送器的回差应小于0.16%,即:

回差<(2 0-4 )×0.16% ≈0.025mA

对于0.5 级智能变送器的回差应小于0.4%,即:

回差<(2 0-4 )×0.4%= =0.064mA

7.变送器校验时要求用HART 275 或375 手操器读取测量范围并与数据表进行

比对,不一致的暂按变送器内为准,同时进行记录并与技术监督联系。Rosemount 及Yokogawa 变送器连接HART 通讯器的操作见附件。3051 与

EJA 变送器HART 菜单基本相同。

可采用SENSOR TRIM 中的 2. Lower Sensor Trim 或 3. Upper Sensor Trim。具体

操作方法详见规程或操作手册。

变送器零点漂移,请先记录再用ZERO TRIM 校正。如果用表体上ZERO

会使量程迁移,不推荐使用。对于温度变送器,由于表体和标准表冷端有差异,

可能产生附加误差,但线性较好,一般不进行Trim。

校验时一般应先进行零点和量程的校验,如合格再进行 5 点校验。如不合

格对数据进行记录,然后对零点和量程进行校准,再进行5 点校验,并在检修

及更换元件记事中记录。

9.对于》《联锁报警开关校验记录》,联锁报警设定值与测量范围单位要一致。断开报警的开关(大部分开关)实际动作值应填在OFF 位置,实际复位值应填

在ON 位置,开关正常状态应在ON 位置打√;闭合报警的开关(101J 机组部

分开关)实际动作值应填在ON 位置,实际复位值应填在OFF 位置,开关正

常状态

开关正

常状态应在OFF 位置打√。

10.对于》《调节阀校验记录》,填写时应注意阀门的气开、气关形式。

对于气开阀,一般输入信号为4mA(20KPa)时全关,20mA(100KPa)

时全开;对于气关阀,一般输入信号为4mA(20KPa)时全开,20mA(100KPa)

时全关。在主控进行联校时,有些气关阀已在控制器或AO 处取反,因此主控

显示输出的0~100%信号会对应0~100%开度。在填写校验单时输入信号要选择

mA 或KPa。对于防喘振阀必须记录全开全关时间。

8. 调节阀不灵敏区,不灵敏区校准可在输入信号量程内的25%、50%、75%点

上运行。

缓慢地增加输入信号,手指放在阀杆与填料函压盖处,直到感觉出阀杆的轻微移动,记下这时的输入信号值。按相反的方向重复上述试验,记下输入信

号值,这两次试验信号值之差,即为不灵敏区(%、mA 或KPa)。取以上三点

的最大值,其值不得超过指标规定值。否则应检查填料是否压的太紧,阀杆、

薄膜输出部件及阀芯导向套安装是否对中,并予以逐步调整清除。

9.对于》《探头特性曲线校验记录》,填写的电压(V)取小数点后三位,如:6.123

V。电压记录到20.000V,并且要画出探头特性曲线。技术负责人和复核人要电

仪作业监督或备员签字。

10. 调校者要至少两人签字,复核者要电仪作业监督或备员签字。请在电子版校

验单上也写明调教者和复核者。

11.电子版校验记录填写请按附件中的模板填写。已经对变送器校验记录模板进

行了更新。

仪表校验记录填写规范

1. 型号、出厂编号一定要填写 对于Rosemount 3051 压力变送器型号(MODEL)至少要填写到13 位,如:3051CD2A22A1A。单法兰、双法兰等变送器要填写完全。对于Rosemount 644H 温度变送器型号(MODEL)一般填写到12 位,如:644HK5J6Q4M5。 对于Yokogawa EJA 压力变送器,完整型号包括型号(MODEL)和后缀(SUFFIX ),如:EJA110A-EMS5A-92NN。 对于其它变送器或开关,除填写完整的型号外,在检修及更换元件及更换 元件记事 检修及更换元件及更换 元件记事中填写例如选项(Option)、类型(Style)、后缀(SUFFIX )等。 2. 准确度等级一般变送器为0.2 级,开关和调节阀为1 级。 3. 测量范围压力表统一采用KPa 作为单位,流量和液位可采用mmH 2 O 作为单位。部分压力开关按数据表可采用mmH 2 O 作为单位。温度统一采用摄氏度作为单位。对于浮筒液位计采用mm 作为单位。 4. 标准仪器指校验时所用的压力表、过程校验仪(温度)或万用表(电流表)。 根据《标准仪器清单》填写。填写时要填写名称、型号、量程、准确度等 级等级,有编号的要填写编号。对于变送器填写时只需填写标准压力表或模块、电流表。如校验压力变送器,采用压力模块FLUKE 700P09,用FLUKE 717 作为电流表及压力指示,填写:FLUKE 700P09 量程0~10340KPa 0.025 级编号91750902,FLUKE 717(30G) 0.025 级编号8173060。 另外特别注意:如选用FLUKE 718 时不可将其单独作为气泵或标准表,只 能用该表打压同时测量压力,以免造成该表损坏;其它既本身带泵的校验仪也 要注意。尽量避免使用金湖的压力校验仪做为mA 测量,该类校验仪mA 测量一般同时带24VDC 外供电。 压力或差压变送器的校验一般采用直接比较法。直接比较法如下:

计量设备校验规程

前言 为了更好地规范管理本公司水泥生产的全过程,根据行业有关规定及质量体系的相关要求,由生产部结合本公司实际情况,组织编写本《监视和测量装置自校规程》。

计量自校人员资质要求 计量自校工作人员具备以下条件: (1)自校人员必须具备高中以上文化程度,从事仪器仪表、计量设备维修工作三年以上。 (2)熟悉水泥生产工艺流程,熟悉仪器仪表、计量设备工作原理及校验方法,懂得仪器仪表、计量设备正确使用和维护维修方法。 (3)自校人员必须具有判断准确,应急处理仪器仪表、计量设备故障的能力。(4)自校人员必须具有高尚的职业道德和高度的工作责任心。 计量鉴定人员应具备以下条件: (1)鉴定人员必须具备自校人员的基本条件且从事电气维修工作五年以上。 并对仪器仪表、计量设备的维护维修有丰富的实践经验。 (2)鉴定人员必须经计量技术监督部门考核合格并取得计量资格证;或有同等工作能力初级职称以上的专业人员担任。

自校设备校准维护规程 (1)为了保证检测仪表检测正常、计量设备计量准确,使用单位应依据《设备安全操作规程》,经常检查检测仪表是否完好;计量器具应无卡塞现象,不偏不靠,运行可靠。 (2)检测正常、计量设备在运行过程中计量出现异常时应立即联系计量维修工鉴定,经鉴定不合格时应立即校验并做好相应记录。 (3)经校验后,任何个人或使用单位不得擅自更改相关参数,确保检测、计量准确。 (4)校准后的计量设备,由电气车间自校人员标示。合格者用绿色“合格证” 标识牌。 (5)检测仪表、计量设备应严格按照各个设备校验周期检验。 (6)经生产部相关人员鉴定,不合格的计量设备出具黄色“降级使用”牌,经电气车间抢修后仍不合格者,出具红色“禁止使用”牌,并停机检修。(7)始终保持检测仪器仪表、计量设备上标识清晰、明显,易于识别。

仪器仪表内部校准规程修订稿

仪器仪表内部校准规程 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

1.目的 本规范的目的是建立测量/计量仪器的检定和校准管理规范,对公司内部的所有测量/计量仪器进行有效的校准管理,使其能客观正确的反应生产中的实际数据和信息,有效的管控产品的质量。 2.适用范围 适用于公司所有用于物料接收、产品制造、质量检验、验证实验等工作的测量/计量仪器仪表的校准。 3.定义 仪器仪表校准---在规定条件下,为确定测量仪器仪表或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。 仪器仪表校准目的:通过与标准比较确定测量装置的示值。 4.职责 各区域仪表工按规定的标准及制成文件进行内部校准。 5.程序 仪器仪表校准前准备 校准工具:仪器仪表校准前,选用相对应的标准器具,而且所有标准器具都经具有检定资质的机构进行过检定且在检定有效期内才可作为校准工具。(按检定标准使用的器具需在器具上标明具体误差)。 校准环境条件基本要求:校验区域的温湿度、噪音、防尘、防腐蚀等方面的环境条件应符合在室内开展的所有检定项目和计量标准器具对环境条件的要求。 校准人员资格要求:按国家、地方检定规程从事检定/校准工作的人员,应按国家制订的有关检定员管理办法,按所能够从事的检定项目进行考核,合格者颁发检定员证。也可由本单位 编制校准规范,并对从事此项测量仪器校准的人员进行培训学习,然后考核通过,由公司人力资 源部颁发校准人员证。 仪器仪表校准 各部门仪校人员将新采购回的仪器仪表领出,参照相关校准作业规范对仪器仪表进行 校验,并填写《内校记录表》。填写字迹要求工整规范,无涂改,每月月底将记录表交由工艺设 备部统一存档。 在生产过程中使用的仪器仪表,各部门仪校人员在仪器到期前20天,陆续将需要校准的仪器仪表收集齐全,并负责完成所有的校准工作。 对于需送出外校的仪器仪表,使用单位必须提前5天将仪器仪表标准器具送至供应处, 便于供应处提交仪器仪表校验计划和准备。外校必须送政府部门认可并授权的计量检定机构进行校准,校准合格后用标签来表明其校准状态,有关证书由工艺设备部保存,并将外校合格的

仪器仪表检定周期

通风安全仪器、仪表计量检验制度 ? 为确保矿井安全生产,预防瓦斯,煤尘等“一通三防”事故的发生,根据《煤矿安全规程》的有关规定,煤矿通风安全仪器仪表必须定期检验、检定,特制定本制度。?? 一、矿井必须有足够数量的通风安全检测仪表,仪表必须由国家授权的安全仪表计量检验单位进行检验。?? 二、按照各类检测仪表的检定周期,严格执行强检标校制度。 三、安全监控设备必须定期进行调试、校正,每10天至少一次;甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等载体催化元件的甲烷检测设备每10天必须使用标准气样调校一次;每10天必须对甲烷超限断电功能进行测试;以上设备、仪器仪表在投入使用前必须进行测试,不合格的严禁使用。?? 四、必须设专职人员负责便携式甲烷检测报警仪的充电、收发及维护。 五、矿井每年都必须制定通风安全检测仪器仪表强检标校计划,国家认可的合格计量单位检验的检验证书等资料必须永久保存。 六、各类仪器仪表的强制检定周期如下: 1、光干涉测定器每1年检定一次; 2、催化燃烧式甲烷测定器每1年检定一次; 3、矿用风速表每半年检定一次; 4、矿用粉尘采样器每半年检定一次; 5、氧气检测报警仪每1年检定一次; 6、甲烷氧气检测报警仪每1年检定一次; 7、一氧化碳检测报警仪每1年检定一次; 8、甲烷、一氧化碳检测报警仪每1年检定一次; 9、甲烷传感器每1年测试一次; 10、甲烷断电仪每1年测试一次。?? 七、新增加的仪器仪表要根据设备使用说明和《规程》规定定期强检标校。?? 八、矿井每年要将仪器仪表的检定列入通防安全技术措施工程项目,保证足量的检定费用。??

九、通防部门要详细记录仪器仪表的自检和强检情况,并有记录可查。

仪器设备校验记录.doc

水泥抗压夹具校验记录TGX008-2001 送检单位__________仪器编号____________校验号________ 金属线材反复弯曲试验机校验记录

TGX055-2001 送检单位____________仪器编号___________校验号__________ 钢筋冷弯弯心校验记录TGX056-2001

送检单位__________ 仪器编号__________ 校验号_________ 校(检) 验证书 _______字第_______号

仪器名称_______________________________________________ 型号_______________________________________________ 制造厂_______________________________________________ 出厂编号_______________________________________________ 送校(检)单位____________________________________________ 校(检)验结论____________________________________________ 校(检)验日期年月日校(检)验周期 有效日期年月日至年月日 校(检)验员核验员 技术负责人校(检)验单位(章) 石料冲击韧度试验机校验记录 TGX030-2001 送检单位__________仪器编号_________校验号_________

圆盘耐磨试验机记录TGX031-2001 送检单位__________仪器编号_________校验号__________

试验台定期校验的规定

1 适用范围 本规定的目的是确保试验台在任何时候的测量准确、可靠。 本规定适用于1#、2#试验台的定期校验。 本规定中1#、2#试验台使用的仪器仪表应按规定送交国家计量部门进行定期标定。 2 职责 机组测试组负责试验台测试仪表以及系统的定期检查。 3 仪器仪表 试验台用Pt100热电阻、电磁流量计、WT130功率计、电流互感器及流量计(燃油齿轮流量计)应经标定合格且在有效期内。此外,试验台还应定期进行如下校验。 3.1测量冷冻水及冷却水进出口温度的Pt100热电阻(RTD) 3.1.1比较法:将被检热电阻放置在同一装有导热油的容器内,容器深度至少15cm,热电阻应全部入,静置15分钟后观察其读数,所有传感器的比对温度偏差应不大于0.050C。对于超差的传感器进行标识并封存,待送检定时一起处理。 3.1.2以上比较至少要在0-500C范围内的2个不同的温度点上进行。 3.1.3每5分钟读取一次数据,至少应有3组以上对比数据,取其平均值。 3.1.4以上检验试验每6个月一次。 注:在温度测量的过程中,被测温度波动不得大于±0.50C。 3.2用于测量冷冻水和冷却水流量的电磁流量计 3.2.1 将冷冻水流量计与冷却水流量计串联连接。保持一定的循环水量稳定10分钟。比较两个流量的 显示流量,两组流量计的流量显示相差不应大于1%。 3.2.2另外,计算机显示流量与流量计二次仪表上显示的瞬时流量的读数进行比较,其偏差也不应大于1%。 3.2.3至少要比较三个不同的流量。 3.2.4每5分钟读取一次数据,至少应有3组以上对比数据。取其平均值。 3.2.5经过重新校正以后的二次表上的流量显示值与计算机上读数误差应在0.5%以内。 3.2.6以上试验每12个月检查一次。 注:1#试验台的流量计二次仪表上只显示满量程的百分数,需要换算出瞬时流量。 3.3 WT-130功率计 3.3.1比较法,用一0—5A可读数恒流源、精度 <0.2%,分别接到数字功率计YOKOGAWA WT-130三相电流的测量端口。功率计与恒流源数值相差不得大于0.5%。另用一个0—380Va.c. 稳定电压源,精度<0.2%,其输出电压分别接至WT-130三相电压的测量端口,功率计与电压源指示相差不得大于0.5%。至少需比较三种不同的电流值。另外,功率计显示读数与计算机采集读数值进行对比。其误差不得大于0.5%。 3.3.2同时功率计显示读数与计算机采集读数值进行对比。其误差不得大于0.5%。 3.3.3每项测量至少应有3组以上数据,取平均值加以比较。 3.3.4以上检查试验每6个月一次。 3.4电流互感器 3.4.1耐压试验:初级,次级回路之间应至少耐压2000V。初级回路建议连接接线桩L1、5A ,次级回路接K1,K2。 3.4.2初级、次级回路电流比较:在初级回路接线桩L1、5A上通0—5A ac电流源(可以使用现有的单相调压器作为电源)并串联接入WT-130的2#电流测量端口。在1:1的二次回路接线桩K1、K2接入WT-130的1#电流测量端口上。对通过初级、次级回路的电流进行比较,其差应在0.5%以内。(接线方法见下图)3.4.3至少应有3组以上0—5A之间的电流数据进行比较。 3.4.4当初级,次级回路电流差超差且小于等于5%时。可进行退磁处理。如果退磁后仍达不到要求大

各仪器设备校验记录表

各仪器设备校验记录表

水泥胶砂流动度测定仪校验记录表 送检单位:仪器编号:校验编号: 校验项目单 位 技术要求 校验数据 结 果 测值 平均 值 外观目 测 外观完好,固定在 坚固的基座上,圆 盘台面水平,跳动 灵活,桌面平稳, 不抖动。 圆盘桌面 的水平度 —水平 跳动部分 总质量 kg 4.35±0.15 落距检测mm 10.0±0.2 跳动一个周期25次的时间s 25±1 s 桌面直径mm 300±1

mm 截锥圆模几何尺寸高度 mm 60±0.5 mm 上口内径mm 70±0.5 mm 下口内径mm 100±0.5 mm 下口外径mm 120±0.5 mm 金属捣棒工作部 分 直径 mm 20±0.5 mm 工作部分 长度 mm ≥200 校 验 结 论 核验:校验: 校验日期:年月

日 水泥胶砂试模校验记录表 送检单位:仪器编号:校验编号: 校验项目单 位 技术要求 校验数据 结 果 测值 平均 值 试模外观—试模加工面应光滑、无气孔、整洁、无粗糙不平现象。 试模尺寸长m m 160±0.8 m m

宽m m 40m±0.2 m m m m 深m m 40.1±0.1 m m m m 试模质量kg 6.25±0.25 试模内表面平面 公差m m ≤0.03 试模垂直公差底座与 端板 m m ≤0.2底座与 隔板 m m 隔板与 端板 m m

试模隔板与底板 的间隙m m <0.05 校验结论 核验:校验:校验日期:年月日 水泥胶砂试体成型振实台校验记录表 送检单位:仪器编号: 校验编号: 校验项目单 位 技术要求 校验 数据 结 果 外观及工作状态目 测 1 应有铭牌,其中包括仪 器名称、型号、生产厂、 出厂编号与日期。

安全仪表系统定期测试计划

安全仪表系统定期测试计划 为了保证安全仪表计量准确,达到正常标准的监测要求,实现安全生产,结合我公司实际情况特制定本计划。 一、安全仪器仪表的登记发放管理 1、安全仪表管理员负责报警器检测及安全监控系统计量仪器仪表的登记造册,建立台帐及仪器仪表定期校验工作等。 2、新进货的仪器仪表装箱必须有产品合格证、没按标志证书、防爆合格证、说明书及调试配件等。 3、新到货的仪器仪表必须送省级以上技术质量监督部门授权的安全仪表鉴定单位进行鉴定。 4、安全仪器仪表必须按规定进行周期检定,没有检定证书的禁止使用。 5、仪器仪表发生故障或误差较大时不得发放使用,必须处理正常及经校验后方可发放使用。 6、正在使用的器具、仪表失真或损坏必须在2小时内更换,如不能更换应立即进行维修,并经过校验后方可使用,否则不允许使用。 二、安全仪器仪表的保养检验 1、安全仪器仪表要设有管理员负责管理,看护及定期进行检验工作。 2、新到货的仪器仪表必须送省级以上技术质量监督部门授权的安全仪表鉴定单位进行鉴定。 3、正在使用的仪器仪表必须定期送省级以上技术质量监督部门授权的安全仪表鉴定单位进行鉴定。 4、计量仪器仪表若有所损坏,所维修的费用超过原仪表费用的70%时无维修价值,应办理报废手续。

5、安全仪器仪表的维护、保养要建立技术档案,仪器仪表做到帐卡一致,保留完整。 6、维修保养安全仪器仪表必须按操作规程进行,标准器具和测量器具使用后,要在记录卡上记载开气时间及仪器使用情况。仪器仪表必须定期送检,不得漏检。 7、报警仪每年检定一次,压力表每6个月校验一次。 8、校正: (1)使用人在使用时发现检验仪器不精准,应立即校正。 (2)检验设备、计量器具如功能失效或损坏,经修复后,必须先校正才能使用。 (3)检验仪器经校正后,若其精密度或准确度仍不符实施需要,应立即送请专门技术人员修复。 (4)若因技术上或设备上的困难,而无法自行校正者,则委托经国家认可的计量检定单位代为校正,且须要求提供校正证明。 10,使用各种标准器具,必须按规定要求进行安装调试操作使用,经常进行清洗、保养,并记入设备档案中。 11、严格执行质检制度,加强检定记录和检定证书的复救工作。 12、所有安全仪器仪表必须按规定配足配件,以便维修时更换,如需现场维修时必须制定有效的安全技术措施,并按措施开展维修工作。 13、对在用安全计量器具未按照规定进行检验及定期鉴定的,将按照有关法规进行处罚;对使用不合格鉴定器具而发生事故的将严重处罚,触犯刑法的移交司法机关追究刑事责任。

完整版仪表定期校验规程

仪表定期校验规程 1目的 为了保证仪表的正常运行,为生产控制提供正确可靠的数据,制定本校验规程。 2 范围本规程规定了我单位校验工作的具体要求、校验方法和定期校验的时间安排。 3职责 3.1生产调度技术部负责本规程的编制 3.2电仪维修车间负责本规程的贯彻、实施 3.3电仪维修车间校验员负责校验的具体工作和相关记录。 4控制要求 4.1 校验工作要求: 4.1.1 所有校验工作必须作好详细记录,并将校验前后的偏差值及时通知中央控制室相关操作人员。 4.1.2 每班到中控室观察各值状态并询问是否准确,发现测量不准时,要随时进行校准。 4.1.3对于重要的检测仪表要每班巡检与测试,保证提供准确的数据。 4.1.4当岗位工对测量值有疑问时,要随时进行校验。

4.2 校验周期及方法: 现场校验:用万用表测出热电偶(阻)输出值,与标准 分度值对应,然后与中控显示值核对(加环境温度),如 不能对应,则更换并拆回校验;如对应准确,而感觉温度 偏差较大,贝U 用标准热电偶(阻)进行复检,判断测量是 接变送器负端,再把标准信号发生器 mv (电阻)信号输 端,送电,先调整零点电位器,使变送器输出为 4mA 再 依据量程均分为五点产生信号值,比较标准数显表显示值 和计算电流是否一致,如不一致反复调整零点与满度电位 器,直到变送器测量准确。 A 压力表:拆回到校验室,选用比压力表高一等级的标准压 设备类别 校验周期 校验方法 保证所 否准确,不准确的,更换热电偶(阻)。 温度 一个月 测温度 变送器校验室校验:拆回到校验室,取标准信号发生器 准确,符 24V 正端接变送器电源正,负端串联万用表(电流档)后 合工艺 要求。 出端接变送器信号输入端,且并接标准数显表信号输入 保证设 备工作 包装机 一个月 正常,计 量准确 保证各 压力 二个月 压力点 力表进行校验。先调机械零点,再用压力校验仪打压,依 检测准 据量程均分为五点打压,与标准压力表对照填表计算误

试验仪器设备校验记录表XXXX

工程试验仪器设备校验记录表 中铁工程试验检测协会编 TGX -2012

目录 1、水泥试验筛校验记录表(表TGX001) 2、水泥沸煮箱校验记录表(表TGX002) 3、雷氏夹膨胀值测量仪校验记录表(表TGX003) 4、雷氏夹校验记录表(表TGX004) 5、测氯蒸馏装置校验记录(表TGX005) 6、游离氧化钙测定仪校验记录(表TGX006) 7.水泥抗压夹具试验记录表(表TGX007) 8、水泥标准恒温恒湿养护箱校验记录表(表TGX008) 9、振筛机校验记录(表TGX011) 10、叶轮搅拌器校验记录表(表TGX012) 11、三角网篮校验记录表(表TGX013) 12、集料压碎值校验记录表(表TGX014) 13、砂石碱活性测长仪校验记录表(表TGX015) 14、容量筒校验记录表(表TGX016) 15、集料针状规准仪校验记录(表TGX017) 16、集料片状规准仪校验记录(表TGX018) 17、气孔结构分析仪校验记录表(表TGX019) 18、试验室用强制式混凝土搅拌机校验记录表(表TGX020) 19、坍落度筒及捣棒校验记录表(表TGX021) 20、混凝土含气量测定仪校验记录表(表TGX022) 21、混凝土标准振动台校验记录表(表TGX023)

22、混凝土压力泌水仪校验记录表(表TGX024) 23、混凝土砂浆试模校验记录表(表TGX025) 24、混凝土贯入阻力仪校验记录表(表TGX026) 25、维勃稠度仪校验记录表(表TGX029) 26、混凝土标准养护室校验记录表(表TGX030) 27、混凝土劈裂夹具校验记录表(表TGX031) 28、混凝土抗折夹具校验记录表(表TGX032) 29、混凝土抗渗仪校验记录表(表TGX033) 30、氯离子扩散系数测试仪(RCM装置)校验记录表(表TGX034) 31、砂浆凝结时间测定仪校验方法(表TGX047) 32、水泥净浆流动锥校验记录表(表TGX048) 33、钢筋标距仪校验记录表(表TGX053) 34、钢筋冷弯弯芯校验记录表(表TGX054) 35、(金属丝编织网)石灰试验筛校验记录表(表TGX055-1) 36、(金属穿孔板)石灰试验筛校验记录表(表TGX055-2) 37、锯石机校验记录表(表TGX056) 38、钻石机校验记录表(表TGX057) 39、道砟针状规准仪校验记录表(表TGX059) 40、道砟片状规准仪校验记录表(表TGX060) 41、道砟集料压碎率试模校验记录表(表TGX061) 42、道砟标准集料压碎率试模校验记录表(表TGX062) 43、道砟圆盘耐磨硬度试验机校验记录表(表TGX063)

JL12-02仪器设备期间核查记录表(滚筒反力式制动检验台期间核查)

滚筒反力式制动检验台期间核查 一、范围 适用于机动车台式制动检验所使用的滚筒反力式制动检验台的期间核查。 二、核查标准 砝码或测力仪可任选其一。 等级; -------砝码:准确度不低于M 2 -------测力仪:准确度不低于0.3级。 三、核查的项目(或参数) 制动力静态示值误差。 四、核查环境条件 温度:(0~40)°C 相对湿度:0~85% 核查应在周围无影响测量的污染、振动、噪音和电磁干扰的环境下进行。 五、技术条件 按照JJG 906-2016《滚筒反力示制动检验台检定规程》的技术要求,确定控制限为核查点制动力的静态的示值误差不超过±3.0%。 仪器使用说明书 六、核查方法 核查方法的选择 采用传递测量法核查。砝码法和测力仪法可任选其一进行核查。 1、砝码法 按设备使用说明书要求,将专用测力杠杆固定在制动台滚筒或滚筒等效位置上,确定杠杆比(必要时)。核查点选择制动台满量程的50%,杠杆安装完毕,仪表调零,按规定核查点对左(右)制动台加载砝码,读取核查点所对应的左(右)制动台示值,重复测量3次。按式计算该核查点左(右)制动台的示值误差。

%100) ()(?????-= g M g M f R L R L ηηδ 式中: )(R L δ------左(右)核查点制动力示值误差; )(R L f ------左(右)核查点制动力示值 3次测量结果的平均值,单位为牛(N ); M ------核查点加载砝码值,单位为千克(kg ) ; η------专用砝码检测装置杠杆比。 g ------重力加速度,单位为米每二次方秒(2/s m ) 2、测力仪法 按设备使用说明书要求,将专用测力杠杆固定在制动台滚筒或滚筒等效位置上,确定杠杆比(必要时)。核查点选择制动台满量程的50%。滚筒反力式制动检验台安装杠杆,测力仪与制动台仪表同时调零,测力仪按规定核查点对制动台加载,读取各核查点所对应的左(右)制动台示值,重复测量3次。 按式计算该核查点左(右)制动台的示值误差。 %100)()(???-= F F f R L R L ηηδ 式中: )(R L δ------左(右)核查点制动力示值误差; )(R L f ------核查点左(右)制动台制动力的示值,单位为牛(N ); F ------核查点测力仪示值,单位为牛(N ) ; η------专用砝码检测装置杠杆比。 七、核查结果的判定及处理 1、如果%3)(≤R L δ,则本次核查通过,表明被核查的滚筒反力式制动检验台保持 了检定或校准的状态,处于受控状态,可继续使用。 2、否则%3)(>R L δ,则本次核查不通过。表明被核查的滚筒反力式制动检验台技 术指标超出预期使用要求,应立即停止使用。对被核查的轴(轮)重仪技术状态异常情况进

实验室仪器自校规程及记录

实验室仪器自校规程及记录 2016年 华庄建材

砂浆、混凝土三联试模的校验方法 1、概述 此类试模是用以制作水泥砂浆、水泥混凝土试件,以便测定其抗压、抗折强度的专用试模。 2、技术要求 试模为塑料一体试模,底部有气孔。 试模内部尺寸允许偏差:棱边长度不超过1mm,直角不超过°。 3、校验条件 校验用的计量器具 分度值为的游标卡尺。 分度值为的钢板尺。 校验用的计量器具经计量检定合格,并在检定周期内。 该仪器应在15~30℃的室温下校验,环境清洁,无腐蚀性气味。 4、校验项目和校验方法 用游标卡尺(钢板尺)测量试模的棱边长(内部尺寸),取两次平均值的偏差应在±1mm 范围内。 用直度尺测量直角的偏差范围应在±°范围内。 5、校验结果处理和校验周期 经校验,满足—条技术要求的仪器为合格,发给校验合格证书,任何一条技术要求不合格者,均为校验不合格,发给校验结果通知书。 校验周期为一年。可根据维修情况提前校验。

混凝土三联试模校验记录 自校单位品种规格仪器编号

砂浆三联试模校验记录 自校单位品种规格仪器编号

水泥胶砂试模校验方法 本方法适用于新购和使用中以及修理后的水泥胶砂试模的校验。 1、技术要求 产品应有铭牌,其中包括型号、规格、制造厂、出厂编号及出厂日期等。 应有产品合格证和产品说明书。 试模的侧板和端板的有效尺寸应符合下表规定: 试模尺寸允许偏差表 试模的内表面应光滑平整,不平整度误差应不大于试模边长的%。 试模组装后,各相交平面应垂直,偏差不大于1°。 试模组装应紧密,在试件成型时不应出现漏浆现象。 2、校验项目和项目条件 校验项目 外观。 试模尺寸。 试模内表面平整度。 试模垂直度。 试模漏浆检查。 校验用器具 游标卡尺:量程300mm,分度值。 钢直尺:量程300mm,分度值。 塞尺:厚度~2mm。 万能角度尺:量程360°,分度值5′。 3、校验方法 按技术要求和条对试模的外观和资料进行检查。 用游标卡尺对试模的有效尺寸进行量测。 用钢板尺和塞尺对试模内表面、端板和底座进行平整度测量。 用万能角度尺对组装后的试模进行垂直度测量。 将装满水泥胶砂的试模按水泥胶砂强度检验方法的操作步骤在振动台上振30S,检查是否有漏浆现象。 4、校验结果处理和校验周期 经校验,满足~条技术要求的仪器为合格,发给校验合格证书,任何一条技术要求不合格者,均为校验不合格,发给校验结果通知书。 该仪器的校验周期为一年。

试验仪器校验记录(全套表格)

试验仪器校验记录(全套表格)

检(校) 验证书 字第号 仪器名称 型号 制造厂 出厂编号 送校(检)单位 校(检)验结论 校(检)验日期: 年月日校(检)验周期: 个月有效日期: 年月日至年月日 校(检)验员校核员 技术负责人校(检)验单位(章)

水泥负压筛析仪校验记录 送校单位 仪器编号生产厂家校验号 项目校验数据结果一、数显时间控制器误差2min±S 二、筛析仪1、密封程度 2、负压可调范围KPa~ KPa 三、水泥细度筛1、是否有堵塞破洞现象 2、修正系数测定结果 标准样质量m n=25g 标准样筛余质量m i= g 标准样给定筛余百分率Fn= % 标准样实际筛余百分率F i=m i/ m n = % 水泥细度筛修正系数C=Fn/Fi= %

校验结论: 依据TGX001~060-2001《工程试验专用仪器校验检验方法》(铁路内部标准)检定,该水泥负压筛。 校验员核验员 校验日期年月日 维卡仪校验记录 送校单位 仪器编号校验号 项目校验数据结果一、外观有无铭牌、合格证 二、试杆与试杆尺寸试杆长度mm,试杆直径mm 初凝针长度mm,初凝针直径mm 终凝针长度mm,终凝针直径mm 环形附件高度顶部外径mm 底部外径mm 终凝针端部露出环形附件长度mm 三、滑动部分总质量滑动杆加试杆总质量g 滑动杆加初凝针总质量g 滑动杆加终凝针总质量g

四、截顶圆锥体试模尺寸上口内径mm 下口内径mm 高mm 校验结论: 依据TGX001~060-2001《工程试验专用仪器校验检验方法》(铁路内部标准)检定,该维卡仪。 校验员核验员 校验日期年月日 沸煮箱校验记录 送校单位 仪器编号校验号 项目校验数据结果 一、外观 1、有无产品合格证和说明书 2、外观有无锈蚀、漏水现象 二、仪器漏电测试 1、仪器有无接地 2、沸煮箱、控制器有无漏电 三、程序控制器控制时间 1、加热至沸腾时间min 2、维持沸腾时间min

相关文档