塔吊施工监理要点(JGJ196-2010)

1、塔吊具有:

①特种设备制造许可证。②产品合格证。

③制造监督检验证明,并在建设主管部门备案。

2、塔吊启用前应检查下列项目:

①塔式起重机的备案证明等文件。

②建筑施工特种作业人员操作证。

③专项施工方案。

3、塔吊专项方案的审批、审核:

由本单位技术、安全、设备等部门审核、技术负责人审批后,经监理单位批准实施。

4、当多名塔吊交叉作业时,编制专项方案(防碰撞措施)。

①低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的塔身之间

的距离不小于2M。

②高位塔吊最低位置的部件与低位塔吊最高位置垂直距离不得小

于2M。

5、电压(KV)<1KV 架空输电线的安全距离

沿垂直方向(m)不小于1.5m ;水平不小于 1.0m

6、塔吊在安装使用,有下列情况的,不得使用:

①结构件上有可见裂纹和严重锈蚀的;

②主要受力构件存在塑性变形的;

③连接件存在严重磨损和塑性变形的;

④钢丝绳达到报废标准的;

⑤安全装置不齐全或失效的

7、①安装单位应对安装质量进行自检,并填写自检报告书。

②安装单位自检合格后,应委托有相应资质的检验检测机构进行

检测。检验检测机构应出具检测报告书。

③经自检、检测合格后,应由总承包单位组织出租、安装、使用、

监理等单位进行验收,合格后方可使用。

④塔式起重机停用6个月以上的,在复工前,应由总承包单位组

织有关单位重新进行验收,合格后方可使用。

⑤需每月填写检查记录

8、塔式起重机起重司机、起重信号工、司索工等操作人员应取得特

种作业人员资格证书,并对三种作业人员进行安全技术交底。9、塔式起重机的力矩限制器、重量限制器、变幅限位器、行走限位

器、高度限位器等安全保护装置不得随意调整和拆除,严禁用限位装置代替操纵机构。

10、六级风以上的天气停止作业。

11、购置满三年的塔吊,必须进行检验检测,以后每两年进行一次定

期检验检测。

12、吊钩禁止补焊、表面有裂纹的报废。

13、安装单位、使用单位应具有:资质证书、安全生产许可证、特种

作业上岗证。

河南科维达工程管理有限责任公司

多塔吊施工方案

多塔吊施工方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录

多塔吊作业施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 本工程位于本工程位于来凤县攸水大道,东为规划酉水大道,北侧为龙腾一路,西侧为龙凤大道,南侧为规划龙腾二路。场内交通主干道已开通,施工用材料设备进场畅通。 本工程一期项目总建筑面积,其中地下总建筑面积,地上住宅建筑面积,建筑总高度,建筑层数32层,结构类型为剪力墙结构。 拟建场地设有一层整体地下室,拟建场地地势较低,场地四周现有地面高程为~,地下室层高,框架结构,地下室底标高为,底板厚度400mm,垫层厚100mm,实际开挖深度为~,基础类型为人工挖孔灌注桩。该项目由31、32层住宅、1、2层商业裙楼及一层整体地下室组成。 本工程需设置6台塔吊满足施工要求,为防止在施工中塔臂互相碰撞以及避让场地内或场地外高压线塔,在设置塔吊位置、和安装及使用过程中必须遵照下列措施执行。以保证塔吊作业安全措施。 二、塔吊平面布置的原则 1、塔吊施工尽量覆盖作业面。 2、塔吊相互之间满足安全距离,在平面位置不能错开时,必须保证塔高错开满足安全高差。 3、塔吊根据相邻建筑物分布情况及塔吊水平距离对塔臂长度进行调整。 4、因塔吊布置较多,布置时利用了施工进度合理安排塔吊顶升工作,来保证满足各塔吊高度的高差。 5、便于安装和拆卸。 6、塔吊作业平面布置示意图(详见附图一)

第二章编制依据 1、《建筑起重机械安全监督管理规定》; 2、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆除、安全技术规程》(JGJ/196—2010); 3、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2012); 4、《塔式起重机操作使用规程》(JG/T100); 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 6、工程施工图纸 7、工程施工组织设计 8、塔吊安装专项施工方案 9、塔式起重机使用说明书 10、施工现场平面布置图 第三章危险源分析及对应的安全措施 根据现场塔机布置及周围环境,分析其使用过程中存在的危险源及可能导致危险的情形,针对危险情形拟采取的主要措施如下表,各塔机分别依据具体情况采取相应安全安全措施:

高塔吊安全操作规程通用范本

内部编号:AN-QP-HT895 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 高塔吊安全操作规程通用范本

高塔吊安全操作规程通用范本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 第一条认真执行《起重机一般安全守则》及汽车驾驶的有关规定。 第二条高塔吊在通电自检无故障显示的情况下,方可启动发动机。如有故障显示,排除故障后再行启动。 第三条行驶前,检查大臂、吊钩等是否回到设定的位置、支腿垂直油缸是否完全收回、安全防护装置是否良好、灵敏有效。 第四条行驶中: 1、根据道路情况调整支撑梁,确保支腿镐盘与轮胎保持1m以上的距离,避免在转向时与轮胎相碰。必要时可拆下镐盘。

塔吊司机岗位职责

塔吊司机岗位职责 塔吊司机(指挥)岗位职责 A 司机岗位职责 一.司机必须认真执行起重机械安全技术一般规程。熟练掌握塔机的 构造原理,技术性能,严格遵守塔机安全技术、操作规程。 二.坚持日常的维护保养,随时检查和解决设备存在的问题,如发现 较大问题影响塔机安全使用,要立即停机并及时报告领导处理。 三.凡因司机只管操作,不进行日常维护检查而发生机械事故,事故 隐患不管何故,则司机负有主要责任。 四.要密切配合指挥人员进行安全操作,没有安全装置或安全装置失 灵和无人指挥、指挥信号不明、物体重量不清,以及绑扎不牢均不得操作。 五.司机如发现吊、索具、灰斗、砖笼、电气、机械和金属结构等有 问题,要及时报请领导解决,不得带病操作。

六.对于起重物体的吊装,司机要按吊装方案和安全措施认真执行, 无安全吊装技术措施不得操作。 七.司机如因服务质量不好,或因闹待遇而造成塔机事故,要从重处 罚。 八.司机要时常检查路基,特别是因春季解冻、雨季或是回填土地基 耐压力不够等原因而下沉,要立即停机,及时报请领导派人抢修。 九.对于两班作业的塔机,司机要将塔机情况(存在问题)转告下一 班操作人员,并做好交接班手续。 可编辑范本 B 塔机指挥岗位职责 一.指挥人员必须熟练掌握指挥信号,一般采用旗语指挥,不得用手 势指挥。对于中、高层建筑物,要设地面和建筑物面上(双层)指挥,以保证安全生产。 二.要熟悉塔机技术性能和安全操作规程,以及吊物的重量,起重幅 度等,超载或捆扎不牢,不得强行指挥。

三.指挥人员对于砖笼、吊、索具、灰浆吊斗及捆扎物件等安全生产 负有主要责任。 四.凡因指挥信号不明,或属于指挥上的失误而造成塔机事故,指挥 者应负有一切后果责任。 五.在高层施工中,除用旗语指挥外,还必须用对讲机与司机联系, 确保指挥无误,保证塔机安全施工。 塔吊司机签名:塔吊指挥签名: 年月日 [此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好] 可编辑范本

塔吊工程施工方案

m .fV'i 塔吊基础施工方案 —、工程概况: 锦绣香江B7地块A 栋-01 ~03幢及地下车库A 段工程位于番禺 区南村镇迎宾路以西,总建筑而积为57826.7m',地上由A 栋-01幢、 02幢、03幢三座高层建筑,地下一层地下室。为满足该工程施工需 要,拟在现场安装TC5613. QTZ63型两台塔吊,塔吊臂长50米(一 台覆盖范围为01幢、02幢东北面,两栋建筑中最高建筑高度为66. 5 米;另一台覆盖范围为03幢、02幢西南而,两栋建筑中最高建筑高 度为 76. 4米)。 二、塔吊平面位置的确定 木着满足业主要求、施工需要、安拆方便、有利于塔身附墙等原 则, 在A 栋-01幢西北侧布置一台QTZ63型塔吊,安装高度约85米, 分别在六层、九层、十二层、十五层、十八层进行附墙,在A 栋-03 幢西北侧布置一台TC5613型塔吊,安装高度约95米,分别在八层、 十三层、十八层、二十二层进行附墙。塔吊平而定位如下图所示: Hf 2TO2 270C I7K 塔心位S I 承台 A-C^i 塔吊定位图 O 11? O H —I H —三 3T H !41 H2

3 8衣 三、塔吊基础的确定(塔吊基础计算附后) 参照塔吊安装说明书以及现场踏勘,经计算知:塔吊天然地基承 载力不能满足塔吊安装要求,故塔吊基础拟选用CFG 复合地基+承台 基础,CFG 桩桩径为500mrao 基础碇强度等级为C35,塔吊基础而在 地下室底板面以下1. 2in,塔吊基础设置在底板以外。 塔吊基础配筋见下图: 双层双向0203170侮层60根) (双层双向(2148250 (毎层34根)) 200(80), 4950(4000) ,200(80) 03 (01)幢塔吊基础配筋图 基础面筋、塔吊主脚钢板采用“几”字型马蹬支撐,间距为2m X2m,主脚钢板底与马蹬、马蹬腿与底层钢筋之间焊接牢固,主脚钢 板标高相对误差控制在2mm 以内,垂直误差控制在2%。以内。 1'' !■ * 1.1 1 1 ?? ?丄■ F ■丄■, <」 ■L --- ■> --- 7T --- 严— ? 1 ? k * ' " 1 ■" *— ? ■ ? ? 5il2(10xl0=100) ^10(11x11=121 )) \ V/ 三=S 塔机基础 ----------------- \ \ 要求至中风化肌 5000 ( 4500 )

塔吊司机管理规定

塔吊司机管理规定文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

塔吊司机管理规定 一、一般规定 1、塔吊司机必须熟记塔吊“十不准吊”、“操作规程”,熟悉所操作塔吊使用说明书,禁止塔吊司机违章作业。 2、严禁塔吊司机酒后上岗。 3、保持驾驶室内卫生,玻璃干净、驾驶室内清洁、物品放置整齐无杂物、保管好对讲机、随机工具等。 4、塔吊司机班前,必须对塔吊进行全面的检查和空载、满载试运 行一个工作循环,确认正常并填写“塔式起重机日常检查维护保养记录”后方可投入运行。 5、在塔吊上无安全防护栏杆的部位进行检查、维护、保养等工作时,必须系好安全带。 6、严格遵守塔吊安全技术操作规程和十不吊的规定。 7、依据塔吊使用说明书要求,定期执行维护、保养工作。 8、发现塔吊存在故障或隐患时及时通知项目部安全管理人员。 二、班前检查管理规定。 1、检查基础接地线是否完好,检查基础有无沉降,检查基础内是否清洁、无积水。 2、检查各连接件螺栓是否牢固无松动,销轴无窜动,开口销完全撬开,配重块无晃动。

3、检查底座、加强节、标准节、回转机构、平衡臂、起重臂、各拉杆结点等主要金属结构有无变形、开焊,上人爬梯、休息平台是否完好。 4、检查附着环梁与标准节固定是否牢固,附着撑杆本身是否变形,附着撑杆与建筑物锚固连接是否牢固,底座螺栓、加强节螺栓、标准节螺栓、附着螺栓是否紧固。 5、检查各滑轮是否完好、转动灵活,有无噪音。钢丝绳是否润滑良好,有无断丝、断股现象,钢丝绳固定端是否可靠。 6、检查电气系统是否运行正常,有无噪音,线路绝缘有无老化。 7、检查各机构润滑油量和油质是否符合要求。 8、检查吊钩保险、防断绳保险装置是否有效,各限位器是否有效。起升抱闸、小车抱闸、回转抱闸制动是否正常,有无溜车。 三、作业中管理规定。 1、遇有大风、大雨、大雾等恶劣天气严禁作业。当风力超过6级时塔吊严禁使用,当风力超过5级时禁止塔吊吊装大模板作业。 2、操作时司机不得闲谈、玩手机、看书、报和做其他与操作无关事情,严禁由塔机上向下抛掷任何物品。 3、多机作业时,应避免两台或两台以上塔式起重机在回转半径内重叠作业。特殊情况,需要重叠作业时,必须保证臂杆的垂直安全距离。 4、对指挥信号分辨不清时不得盲目操作,对指挥错误有权拒绝执行或主动采取防范或紧急措施。

塔吊施工方案

目录 一、工程概况 二、塔吊桩基布置及基础施工 三、场地准备及机械配备 四、安装人员配备 五、安装及拆卸顺序 六、QTZ63-5012塔吊安装方法及调试标准 七、塔吊技术性能及维护保养 八、安全措施 九、塔吊的操作使用 十、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正 附: 1、QTZ63-5012塔吊桩基础计算书 2、场地塔吊布置图

塔吊施工方案 一、工程概况 ************************************************* 二、塔吊基础定位及基础施工 1、Q T Z63-5012塔吊位于基坑南侧(B轴以南0.75米与10b 轴以东0.2米交汇处),根据现场地质情况,采用ф400预应力管桩,作为塔吊的桩基;每台塔吊设4根预应力管桩,承担塔吊的竖向承载力和倾覆距,详见计算书及附图。 2、Q T Z63-5012桩基承台为5000×5000×1200m m,承台相 对底标高为-5.60M(与基梁底标高相同)。 3、塔吊基础必须按塔吊生产厂家出的图纸施工,具体做法 详见附图。 4、基础顶面要用水泥砂浆找平,用水准仪校水平,倾斜度 和平整度误差不超过1/500。 5、机脚螺杆位置、尺寸要绝对正确,应特别注意做好复核 工作,尺寸误差不超过±0.5M M。螺纹部位必须抹上黄油,在砼施工时注意保护。 三、场地准备及机械配备 1、在塔基周围,清理出场地,要求平整、无障碍物。 2、留出塔吊进出场堆放场地及吊车、汽车进出道路,路基

必须压实、平整。 3、塔吊安拆范围内上空所有临时施工电线必须拆除或改 道。 4、机械配备:安装、拆卸时采用25T汽车吊一辆。 四、安装人员配备(每台) 开机人员1人,安拆人员4—6人,电工2人,指挥1人。 五、安装及拆卸顺序 1、安装顺序:底架(用水准仪校平)→套架(内装基础节、 塔身第一节架)→回转机构→驾驶室→塔顶→平衡臂→平衡块→大臂→平衡块→调试→验收合格→使用。 2、拆卸顺序:按安装、顶升的反过程进行。 六、QTZ63-5012安装方法及调试标准 1、安装要求:塔吊安装高度超过40米时,设附墙一道, 附墙设22米处。轴销必须插到底,并扣好开口销。基脚螺丝及塔身连接螺丝必须拧紧。附墙处电焊必须由专职电焊工焊接。垂直度必须控制在千分之一之内。 2、安装步骤: (1)安装底座:将底座的对角梁和半对角梁用销轴联接成X型,并安装在预制好的混凝土基础上。 (2)塔身第一节架安装在底座X梁上。为保证塔机安装后,无风时的侧向垂直度为4/1000,必须做好

塔吊司机有答案

建筑施工特种作业人员培训 《建筑起重机械司机》 (塔式起重机)试题 单位:姓名:得分: 一、填空题:(每空1分,共30分) 1、塔式起重机与周围建筑物、固定设备之间的安全距离不小于0.6 m 。 2、填写塔机在工作时,塔机的任何部位与外架空输电线最小安全距离。 3、塔式起重机安装、爬升、顶升作业时的风速不大于13 m/s,起重作业时工作风速不大于20 m/s. 4、塔式起重机主参数为起重 矩,其定义为标准臂长时,最大幅度与相应额定起重量产生重力的乘积。 5、塔式起重机安装后塔身的垂直度误差为<4‰。 6、塔式起重机安装后塔顶高度超过 30m 应安装红色障碍灯。 7、塔式起重机安装后臂架绞点高度超过50m 时,应安装风速仪。8、按《塔式起重机安全规程》规定,两台塔式起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有 2m 距离。 9、按《塔式起重机安全规程》规定,当起重矩限制器动作时,应限制起升动作与向外变幅动作,单允许下降与向内变幅动作。 10、塔式起重机接地电阻不大于 4 Ω,重复接地电阻不大于10 Ω。 11、按《塔式起重机安全规程》规定,塔式起重机主电路和控制电路的对地绝缘电阻不应小于0.5 MΩ。 上回转塔机2倍率时为1000mm ,4倍率时为 700mm ;下回转塔机2倍率时为800mm ,4倍率时为400mm ,此时应能立即停止起升运动。 13、按《塔式起重机安全规程》规定,塔机上设置的直立梯,两撑杆间宽度不小于300mm ,梯级间隔为 250~300mm ;直立梯踏杆与主结构腹杆间的距离不小于160mm 。 二、判断题:(对的打,错的划Χ,每题2分,共20分)

塔吊工程施工方案

塔吊基础施工方案 一、工程概况: 锦绣香江B7地块A栋-01 ~03幢及地下车库A段工程位于番禺区南 村镇迎宾路以西,总建筑面积为57826.7m2,地上由A栋-01幢、02幢、 03幢三座高层建筑,地下一层地下室。为满足该工程施工需要,拟在现场安 装TC5613、QTZ63型两台塔吊,塔吊臂长50米(一台覆盖范围为01 幢、02幢东北面,两栋建筑中最高建筑高度为66.5米;另一台覆盖范围为 03幢、02幢西南面,两栋建筑中最高建筑高度为76.4米)。 二、塔吊平面位置的确定本着满足业主要求、施工需要、安拆方便、有利于塔身附墙等原则,在A栋-01幢西北侧布置一台QTZ63型塔吊,安装高度约85米,分别在六层、九层、十二层、十五层、十八层进行附墙,在A栋-03幢西北侧布置一台TC5613型塔吊,安装高度约95米,分别在八层、十三层、十八层、二十二层进行附墙。塔吊平面定位如下图所示: 3T 塔心位置桩心位賈 IX Q Tn CMt (0500) -1承台酬 -匸幢塔吊定位图 三、塔吊基础的确定(塔吊基础计算附后)

参照塔吊安装说明书以及现场踏勘,经计算知:塔吊天然地基承载力不能满足塔吊安装要求,故塔吊基础拟选用CFG复合地基+承台基础, CFG桩桩径为500mm。基础磴强度等级为C35,塔吊基础面在地下室底板面以下1.2m,塔吊基础设置在底板以外。 塔吊基础配筋见下图: 基础面筋、塔吊主脚钢板采用“几”字型马蹬支撑,间距为2m x2m,主脚钢板底与马蹬、马蹬腿与底层钢筋之间焊接牢固,主脚钢板标高相对误差控制在 2mm以内,垂直误差控制在2%以内 按照混凝土工程施工质量验收规范作好各项验收工作后,开始浇筑混凝土。待混凝土达到设计强度后才可安装塔吊。 四、保证项目与安装程序控制: 1.拟定用25吨汽吊在地下室基坑进行塔吊的安装,用8吨自卸吊在地下室基坑进行塔吊附件的转场及给料工作。25吨汽车吊自重20吨,8吨自卸吊自重10吨,在塔吊基础附近,必须将所有的钢管、木方、设备或其他杂物清理干净。 2 ?项目须将塔吊主电源线( 3 35+2 25平方毫米铜芯线)架设至塔吊基础

(完整word版)各种型号的塔吊参数

塔吊型号及参数收集QTZ40 额定起重力矩400KN.m 最大起重量4t 最大工作幅度42/46.8/50m 独立式高度29m 附着式高度120m 起升速度7/40/60m/min 回转速度0.37/0.73r/min 变幅速度22/33m/min 顶升速度0.6 m/min 平衡重5 6.5 t 塔机自重23.5 26.16t 电源380V,50Hz 工作温度-20~+40℃ QTZ63 额定起重力矩630KN.m 最大起重量6t 最大工作幅度50|45m 独立式高度40m 附着式高度140m 起升速度7/32/64m/min 回转速度0.4/0.6r/min 变幅速度20/40m/min 顶升速度0.4m/min 平衡重12|11t 塔机自重42.3t 电源380V,50Hz 工作温度-12~+40℃ QTZ80 公称起重力矩800 KN.m 最大起重量6t 8 t 工作幅度56 m 独立式高度45 m 附着式高度180 m 起升速度7/32/64 0~40/80m/min 回转速度0~0.6 r/min 变幅速度8/27/54 0~42(8/27/54)m/min 塔机自重(独立式)61.95 t 平衡重15.55 t 工作环境温度-20~+40℃

QTZ125 公称起重力矩1250 KN.m 最大起重量8 t 最大幅度处额定起重量 1.5 t 工作幅度60 m 独立式高度50 m 附着式高度163 m 起升速度2倍率100 2t m/min 4倍率50 4t m/min 回转速度0~0.6 r/min 变幅速度8.8/29.3/68.6 m/min 最大回转半径62 m 尾部回转半径17 m 结构自重(独立式)48.8 t 平衡重14.5 t 整机重(独立式)63.3 t 最大工作风速20 m/s 顶升操作风速(不大于)13 m/s 工作环境温度-20~+40 ℃ QTZ160 公称起重力矩1600 KN.m 最大起重量10 t 最大幅度处额定起重量 2.1 t 工作幅度60 m 独立式高度59.5 m 附着式高度201 m 起升速度2倍率0~100 m/min 4倍率0~50 m/min 回转速度0~0.6 r/min 变幅速度0~60 m/min 最大回转半径65 m 尾部回转半径17 m 结构自重(独立式)75 t 平衡重22 t 整机重(独立式)97 t 最大工作风速20 m/s 顶升操作风速(不大于)13 m/s 工作环境温度-20~+40 ℃ SC200/200施工升降机, 采用齿轮齿条啮合,外置式,三传动,额定载荷2吨,额定提升高度150米的施工升降机,稍作改动即可成2吨单吊笼施工升降机。本机配有国家专利技术的防坠安全器,坠落时能自动刹车,驱动单元置于笼顶上方,安全可靠,更换部分零部件。本机的提升高度最高可达300

塔吊司机用工合同正式版

The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 塔吊司机用工合同正式版

塔吊司机用工合同正式版 下载提示:此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款,对应条款规范合同当事人的行为,并具有法律效力,受到国家的保护。如果有一方违反合同,或者其他人非法干预合同的履行,则要承担法律责任。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 甲方:______ 乙方:_____身份证号:____ 工程名称:_______ 根据国家和本地人事管理规定,为确定甲乙双方共同利益不受侵害,经甲乙双方协商一致,自愿签订本合同,共同所述内容。 一.经甲方考核符合聘用条件 1.本合同签订时,双方约定乙方同意根据甲方工作需要,担任该工地塔式起重机工作。 2.乙方自愿遵守甲方制定的各项劳动

规章制度,认真履行岗位职责,负责搞好本塔机的驾驶、检查、保养、配合维修等工作,并使塔机正常及时为各施工班组服务。 3.因工作需要乙方合理安排加班时间,必须保证各施工班组所用材料、物品、工具正常及时使用。 4.乙方需每天晚上有人员值班保持特殊情况随叫随到,乙方要做到塔机晚上(需要的同时)正常加班至:_____时至____时,特殊情况_____时如通宵(打混凝土)乙方因合理安排人员加班,加班同时甲方应有专员提前通知给乙方做好准备安排人员。 二.承包方式工价

塔吊施工方案

中天建设清远宏美项目一期B6-B8栋塔吊施工方案 塔吊施工方案 一、工程概况: 本项目工程,由清远市宏美投资有限公司投资开发建设的高层商品住宅工程,位于清远市石角镇马头村大坑水库侧,三栋28层无地下室住宅建筑,总建筑面积4.9万平方米。 二、位置的确定 根据本工程施工的需要和现场的实际情况,在B7栋设置塔吊,详见现场平面布置图。 三、塔吊概况: 1、塔吊型号:QTZ5015自升塔式起重机。对出厂前进行了试验,出 具了出厂合格证。 2、塔吊主要技术参数: 额定起重矩:80吨?米 起重重量:最小起重量1.3吨,最大起重量6吨。 工作幅度:2~50米 起升速度:2倍率钢丝绳时为14米/分,43米/分,86米 起升速度:2倍率钢丝绳时为14米/分、43米/分、86米 4倍率钢丝绳时为7米/。分、22米/分、43米回转速度:0~0.63转/分

中天建设清远宏美项目一期B6-B8栋塔吊施工方案变幅速度:22米/分、44米/分 塔机重量:独立式47.4吨(含平衡重11.4吨) 附着式(180米时)97.1吨(含平衡重11.4)塔机载荷:参见QTZ80塔机基础方案 四、基础设计:已出基础施工方案(另详)。 五、安装准备工作: a)安装前检查基础平面平整度,地脚螺栓情况、砼强度情况。 b)对待安装的整机及各部件等进行检查,特别是液压系统、金属机构等。 c)塔机安装队(具备安装资格认可证)进场前,必须有安装拆卸方案, 安装拆卸主要人员职责分工明确,有资质证。 六、安装作业过程中注意事项: a)塔机安装的基本规定: i司机、安装工、起重工必须是劳动人事部门进行校核取得合格证者,严禁无证操作、安装、维修塔机。 ii安装塔机的全过程必须有专人指挥。严禁无指挥操作,更不允许不服从指挥,擅自操作,严禁操作人酒后作业。 b)参加操作人员必须做到: i了解塔机结构性能说明中有关安装过程的规定,严禁修改说明书中的安装程序。 ii了解塔机各部件连接形式和连接尺寸。 iii了解塔机各部件的重量及吊点位置。

高塔吊安全操作规程示范文本

高塔吊安全操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高塔吊安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一条认真执行《起重机一般安全守则》及汽车驾 驶的有关规定。 第二条高塔吊在通电自检无故障显示的情况下,方 可启动发动机。如有故障显示,排除故障后再行启动。 第三条行驶前,检查大臂、吊钩等是否回到设定的 位置、支腿垂直油缸是否完全收回、安全防护装置是否良 好、灵敏有效。 第四条行驶中: 1、根据道路情况调整支撑梁,确保支腿镐盘与轮胎保 持1m以上的距离,避免在转向时与轮胎相碰。必要时可 拆下镐盘。 2、通过铁路时,需确认封道后方可通过。

3、根据路况掌握好行驶速度和转向,纵向坡度不能超过5%,侧向坡度不能超过2%,同时要注意空中障碍,行驶中严禁急刹车。 4、在有两人以上监护人员的监护下方可行驶。 第五条作业前: 1、观察周围环境必须满足高塔吊工作条件。 2、打支腿时,支腿油缸镐盘要平稳放置在坚固的地面上,必须将高塔吊调整到水平位置。 3、认真检查吊钩、抓斗的连接销是否可靠。 第六条作业中: 1、不准在其最小工作半径附近作业,同时必须与相邻设备保持安全距离。 2、起吊货物(抓斗)要垂直升降,回转要平稳,防止货物摆动造成碰撞。 3、起吊长大、笨重货物时,速度要慢,不准使用复合

塔吊司机(有答案)

《建筑起重机械司机》(塔式起重机)试题 单位:姓名:得分: 一、填空题:(每空1分,共30分) 1、塔式起重机与周围建筑物、固定设备之间的安全距离不小于 0.6 m 。 2、填写塔机在工作时,塔机的任何部位与外架空输电线最小安全距离。 3、塔式起重机安装、爬升、顶升作业时的风速不大于 13 m/s,起重作业时工作风速不大于 20 m/s. 4、塔式起重机主参数为起重矩,其定义为标准臂长时,最大幅度与相应额定起重量产生重力的乘积。 5、塔式起重机安装后塔身的垂直度误差为 <4‰。 6、塔式起重机安装后塔顶高度超过 30m 应安装红色障碍灯。 7、塔式起重机安装后臂架绞点高度超过 50m 时,应安装风速仪。 8、按《塔式起重机安全规程》规定,两台塔式起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有 2m 距离。 9、按《塔式起重机安全规程》规定,当起重矩限制器动作时,应限制起升动作与向外变幅动作,单允许下降与向内变幅动作。 10、塔式起重机接地电阻不大于 4 Ω,重复接地电阻不大于 10 Ω。 11、按《塔式起重机安全规程》规定,塔式起重机主电路和控制电路的对地绝缘电阻不应小于 0.5 MΩ。小距离根据塔机型式及钢丝绳的倍率而定,上回转塔机2倍率时为 1000mm ,4倍率时为 700mm ;下回转塔机2倍率时为 800mm ,4倍率时为 400mm ,此时应能立即停止起升运动。 13、按《塔式起重机安全规程》规定,塔机上设置的直立梯,两撑杆间宽度不小于300mm ,梯级间隔为 250~300mm ;直立梯踏杆与主结构腹杆间的距离不小于160mm 。 二、判断题:(对的打,错的划Χ,每题2分,共20分) 1、使用塔机起重量特性曲线时,应注意起升绳倍率,变幅小车的型式不同,同一幅度处起重量则不同。(√) 2、测量塔身安装垂直度时,应使塔顶处于平衡状态,不必排除结构变形的影响。(Χ) 3、主电路和控制回路对地绝缘电阻不小于0.8 MΩ。(Χ) 4、一般来说,塔式起重机的起重量随幅度增大而增大。(Χ) 5、连接螺栓工作中响声大是因为多次拆装,螺栓孔扩大,工作中螺栓松动。(√) 6、塔身偏斜的原因主要是(1)安装缺少检查校正;(2)受载震动,引起法兰节点的松动。(√) 7、按《塔式起重机安全规程》规定,梯子的第一个休息小平台应设置在不超过10m高度处,以后每隔6~8m设置一个。(√) 8、《塔式起重机安全规程》中要求对最大变幅速度超过40m/min的起重机,在小车向外运行时,当起重力矩达到额定值的80%时,应自动换为低速运行。(√) 9、按《塔式起重机技术条件》中规定,塔机高度大于50m时,最高点及两臂端应安装红色障碍灯,并保证其供电不受停机影响。(Χ)10、按《塔式起重机性能试验》规定,在超载25%静荷载试验时,不允许对力矩限制器进行调整。(Χ) 三、选择题:(每题2分,共20分) 1、《塔式起重机安全规程》中要求在有建筑物的场所,塔式起重机的尾部与建筑物外围施工设施之间的距离不小于 B 。

40塔吊介绍

TC4808塔吊介绍 塔机型号一般有两种: 第一种:国内标注为QTZXX,例如QTZ80——Q表示起重机的汉语拼音字头;T表示塔式的汉语拼音字头;Z表示是自升式汉语拼音字头;80 表示的是额定起重力矩是800千牛.米,俗话说就是80塔机。 第二种:国际标注为TCXXXX,例如TC5013——T是英文塔TOWER的词头;C是英文起重机CRANE的词头;50表示是起重臂的有效长度,也就是最大工作幅度;13表示的是在最大工作幅度允许最大起吊1.3吨。50米X1.3吨=65吨米,相当于我国的QTZ63型号塔机。现在国内的生产商也渐渐采用TC方式标注,主要是要与国际接轨。还有一点TC标注比较清楚的了解塔机的基本参数,QTZ标注不太准确明了,拿QTZ40塔机来说,TC4208、TC4608、TC4708、TC4807、TC4810、TC5008等都属于40塔机。 TC4808塔机配置(独立高度30m) 1)电盘箱施奈德或德力西电器(速度3.4.2) 2)前臂下弦为80×80×8 mm方管 3)后臂 25号槽钢 4)引进标准节处是引进平台 5)跑车八个轮 6)具有导绳器、紧绳器 7)司机室太空舱、连体座椅联动台 8)前臂长47/48m, 独立高度30m, 最大起升高度120m,最大起重量4T,47/48m处0.8T 9)回转为4速绕线电机 10)塔帽、套架都为方管 11)标准节主肢角钢160×160×12 mm、截面1500×1500mm、高度2200mm TC4208塔机配置(独立高度28m) (1)电盘箱施奈德或德力西电器(速度3.4.2) (2)前臂下弦杆70mm×70mm×6mm方管 (3)后臂 20号槽钢,护栏都为圆管 (4)引进标准节处是引进平台 (5)跑车八个轮 (6)具有导绳器,不扭绳、具有紧绳器、绳不松 (7)司机室太空舱、连体座椅联动台 (8)前臂长42m, 独立高度28m, 最大起升高度110m ,最大起重量4T,42m处0.8T (9)回转为4速绕线电机 (10)塔帽、套架均为方管 (11)标准节主肢角钢140×140×10 mm、截面1500×1500mm、高度2200mm TC4708塔吊配置(独立高度30m) (1)电盘箱施奈德或德力西电器(速度3.4.2) (2)前臂下弦为80×80×8 mm方管 (3)后臂 25号槽钢

办公楼工程塔吊方法文档

办公楼工程 塔吊施工方案 一、工程概况 本工程位于海珠区新港中路赤岗派出所以北、赤岗公路后街东侧,建设单位为广州高宜投资置业有限公司,勘察单位为广东有色工程勘察设计院,设计单位为深圳市方佳建筑设计有限公司,监理单位为广州市财贸建设开发监理有限公司,施工单位为广州市花都第二建筑工程有限公司。 本工程建筑规模如下:总建筑面积24658.5平方米,其中地下室面积5391.5平方米,地上建筑面积19267平方米。建筑层数地上16层(局部15层),地下2层(地下二层含有部分人防)。建筑总高度为55.65米,天面层标高为51.45米,首层层高5米,二层层高4.45米,其余各层层高均为3米;地下室负一层4.55米,负二层3.55米,用作地下车库兼人防;首层为商铺及办公入口大堂,二层及以上为办公室。 根据现场情况,拟在拟建筑物布置1台塔吊。 二、编制依据 1、施工图纸资料; 2、塔吊安装使用说明书及设备厂家提供的技术资料; 3、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2001); 4、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93); 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 8、《施工现场安全生产保证体系》(DBJ08-903-2003)。 三、设备资料 项目部拟进场的塔机是由广西建机生产的液压自升式塔式起重机,型号为

TCT6012。该机为水平臂架、小车变幅、上回转自升式多用途塔机。公称起重力矩1000KN·M,最大起重量8T,工作幅度2.5m-60m,最大幅度额定起重量1.2T,独立式起升高度45m,附着式起升高度75m。 四、塔机安装前的准备 3.1 准备工作及注意事项: 安装塔机前熟读使用说明书,以便正确、迅速安装塔机。 安装时需要一台轮式吊车(或其它起重设备),其性能应适应起吊部件的需要,同时妥善协调安装和组装步骤,合理配置塔机安装人员,处理好组装现场的各种关系,则能使辅助吊车使用时间最少。 3.1.2 塔机安装的基本规定: (1)司机、安装工、起重工必须是劳动人事部门进行考核取得合格证者,严禁无证操作、安装、维修塔机。 (2)安装塔机的全过程必须有专人指挥。严禁无指挥操作,更不允许不服从指挥,擅自操作,严禁操作人酒后作业。 (3)参加操作人员必须做到: a.了解塔机使用说明书中有关安装过程的规定。严禁修改说明书中的安装程序。 b.了解塔机各部件连接形式和连接尺寸。 c.了解塔机各部件的重量及吊点位置。 d.了解对使用设备及工具的性能及操作规程。 3.1.3 安装塔机的一般规定: (1)必须遵循塔机安装程序。 (2)必须安装安全保护设施。如:扶梯、护栏等。 (3)平衡臂上未装足平衡重时,严禁吊载。 (4)风力超过4级时严禁塔机进行安装作业。 (5)安装过程中必须用螺栓将下接盘、标准节和套架连接起来,并拧紧螺母。 (6)必须按规定配置正确的平衡重重量。 (7)加节前起重臂方向和套架开口方向必须一致。 (8)标准节起升(或下降)时必须尽可能靠边近塔身(最大幅度在10米内)。

轨道式高塔吊司机安全操作规程示范文本

轨道式高塔吊司机安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

轨道式高塔吊司机安全操作规程示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一条《装卸机械司机一般安全守则》。 第二条作业前要认真检查各制动器、限位开关、联 锁装置、钢丝绳及卡扣是否完好,夹轨器、锚定器是否正 常,发现问题及时解决。 第三条作业中: 1、听从舱口指挥工的指挥。 2、不准超出高塔吊设定作业范围作业。 3、不准两机同舱作业。 4、释放料量要与漏斗操作人员联系,防止冒斗。 5、要一人操作,一人监护。 6、严密监视监视器显示数据,发现异常或报警立即停

机,并将情况报告中控室。 7、与漏斗联锁作业时,随时注视料位情况,发现异常停止作业,并将情况报告中控室。 8、移舱时要检查空中、轨道两侧有无障碍物,检查电缆收放情况,确认无误后方可移舱。不准边起抓斗边起大臂边行走。抓斗要距船方设施2m以上距离。 第四条作业后: 1、停止作业时,将大臂旋转至指定位置,将旋转锁定漏斗张开,轻扣于地面,大机采取锚固措施。 2、船舶靠、离码头时,大臂要旋转至陆侧锁定位置。 3、将各开关置于“关”的位置。 第五条工作间断超过二十四小时,要进行锚定。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

塔吊司机职责(完整篇)

编号:SY-AQ-02746 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 塔吊司机职责(完整篇) Responsibilities of tower crane driver

塔吊司机职责(完整篇) 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 一、起重机的指挥人员必须经过培训取得合格证后,方可担任指挥。作业时操作人员密切配合。操作人员应严格执行指挥人员的信号,如信号不清或错误时,操作人员可拒绝执行。如果由于指挥失误而造成事故,应由指挥人员负责。 二、起重机的变幅批示器、力矩限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置,必须齐全完整、灵敏可靠,不得随意调整和拆除。严禁用限位装置代替操纵机构。 三、起重机作业时,重物下方不得有人停留或通过。严禁用非载人起重机载运人员。 四、起重机械必须按规定的起重性能作业,不得超载荷和起吊不明重量的物件。在特殊情况下需超载荷使用时,必须有保证安全的技术措施,经企业技术负责人批准,有专人在现场监护下,方可起吊。 五、严禁使用起重机进行斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面

上的重物。现场浇注的混凝土构件或模板,必须全部松动后方可起吊. 六、动臂式和尚未附着的塔式起重机的塔身上,不得悬挂标语牌。 七、塔式机重机如风力达到四级以上时不得进行顶升、安装、拆卸作业。作业时突然遇到风力加大,必须立即停止作业,并将塔身固定。 八、塔式机重机顶升作业,必须在专人指挥下操作,非作业人员不得登上顶升套架的操作台,操作室内只准一人操作,严格听从信号指挥。 九、塔式机重机顶升时,必须使吊臂和平衡臂处于平衡状态,并将回转部分制动住。严禁回转达臂杆及其他作业。顶升中发现故障,必须立即停止顶升进行检查,待故障排除后方可继续顶升。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

塔吊施工安全防护措施

编号:SM-ZD-10157 塔吊施工安全防护措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

塔吊施工安全防护措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 本工程综合楼塔吊吊臂距离高压线不满足安全距离,按照要求,必须设置必要的防护设施,以确保安全施工。 现状分析 在塔机作业区内,距离塔吊西北侧约40米处有一路高压线(南北走向),高压线高度约为10m。由于南北向的高压线处于塔吊的塔臂回转半径(前端10m左右)的覆盖范围之内,高压线路距离的垂直距离约8m。塔机按照能满足国标(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4-6m。第3.1.4规定旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,

塔吊防碰撞方案完整版

日 进贤九颂山河沁河园 3.1期 塔 吊 防 碰 撞 施 工 方 案 职务: 职务: 职务: 昌建建设集团有限公司 二 0 一七年五月 一、工程概况 进贤九颂山河沁河园 3.1 期工程位于进贤县民和镇胜利北路 299 号,总建筑面积111171.6川,由江西铭立房地产开发有限公司投资建 设,其设计单位为广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司,勘察单位为 核工业江西工程勘察总院 ,监批准: 审核: 编制: 技术负责人 项目经理 项目技术负责人

理单位为江西恒信建设监理咨询有限公司,施工单位为昌建建设集团有限公司。本工程为群体建筑,共包含10栋单体建筑,结构为框架剪力墙结构,基础为灌注桩基础,层数为2-33层,其中52#楼南北朝向,建筑面积为21083.42 m2,框架剪力墙结构、层数为33 层,建筑高度为99.0m ,53#、58#楼东西朝向,建筑面积为1273.81 m,框架结构、层数为2层,建筑高度为8.65m , 55#楼南北朝向,建筑面积为20395.39 m,框架剪力墙结构、层数为33层,建筑高度为99.0m , 56#楼南北朝向,建筑面积为13728.39 m,框架 剪力墙结构、层数为33 层,建筑高度为99.8m ,57#楼南北朝向,建筑面积为3493.42 m,框架结构、层数为3层,建筑高度为11.1m,59# 楼南北朝向,建筑面积为20784.15 m,框架剪力墙结构、层数为32 层,建筑高度为98.4m,760#楼南北朝向,建筑面积为822.75川,框 架结构、层数为2 层,建筑高度为8.65m,61# 楼东西朝向,建筑面积为923.89川,框架结构、层数为2层,建筑高度为8.65m。本工程垫层混凝土强度为C15 ,基础混凝土强度为C30 ,主体梁、板、墙、柱混凝土强度为 C25 、C30 、C35 。

塔吊司机规章制度

塔吊司机规章制度,塔吊司机岗位安全技术操作规程近几年,建筑行业迅速发展,塔吊做为建筑必要的设备,塔吊行业也获得了广阔的发展空间,塔吊司机也成了吃香的职业。塔吊司机是塔吊的操作者,如果操作不当主会造成严重的后果,因此,塔吊司机操作规程、塔吊司机安全技术是每位塔吊司机所必需了解的。 1.塔吊司机应受过专业训练,按有关部门规定进行考核合格并取得操作证,要求其了解操作塔吊的工作原理,熟悉该机械的构造、各安全装置的作用及其调整方法,掌握该机械各项性能的操作方法及维修保养技术。 2.塔吊必须有持证的专业人员进行操作,非司机人员不得操作,作业时应有专人指挥,司机酒后及患病时,不得进行操作。 3.起吊前应进行空载运转,检查行走、回转、起重、变幅等各机构的制动器、安全限位器。防护装置等,确认正常后方可作业。 4.操纵各控制器时应依次逐级操作,严禁越档操作。在变换运转方向时,应将控制器转到零位,待电机停止转动后,再转向另一方向,操作时力求平稳,严禁急开急停。 5.作业时,操作人员应将驾驶室窗户打开,注意指挥信号,驾驶室内应有防火防触电安全措施。

6.起重作业时,重物下方不得有人停留或通过,严禁超荷载和起吊不明重量的物件。 7.起吊重物时绑扎应平稳、牢固,不准斜拉斜吊物品,不准抽吊交错挤压物品,不准起吊埋在土里或冻粘在地上的物品,不得在重物上堆放或悬挂零星物件,零星物料和物件必须用帛笼或钢丝绳绑固后方可起吊。 8.作业前应检查轨道,应平直无沉陷,轨道螺栓无松动,排除轨道上的障碍物,松开夹轨并向上固定好,重点检查各转动机构应正常,主要部位连接螺栓无松动,钢丝绳磨损情况及穿绕滑轮应符合规定。 9.起重机的变幅指示器、力矩限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置,必须齐全完整、灵敏可靠,不得随意调整和拆除,严禁用限位装置代替操纵机构。 10.雨天起吊,应先试吊,确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。 11.有物品悬挂在空中时,司机与起重工不得离开工作岗位。 12.起重机行走到接近轨道限位开关时,应提前减速缓行至停止位置,吊钩距臂杆顶端不得小于互米。 13.多机作业时,应注意保持各机的操作距离。各机吊钩上所悬挂重物的距离不得小于3米。

相关文档