文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤矿技改工作面供电系统技术改造方案及安全技术措施

煤矿技改工作面供电系统技术改造方案及安全技术措施

煤矿技改工作面供电系统技术改造方案及安全技术措施
煤矿技改工作面供电系统技术改造方案及安全技术措施

昌吉市宝平煤矿

技改工作面供电系统改造技术方案及安全技术措施

一、概述

随着技改巷道的沿伸将会造成电缆浪费及电压损失问题,后期将会影响到我矿技改面的正常掘进。为此,我矿经调度会研究决定计划将回风平硐移动变电站搬运至1100绞车硐室内,重新铺设高压线路并回收原有的低压线路并对技改掘进面供电系统进行重新调整。为了保证在施工过程中人员、设备的安全,保证更换工作安全顺利地进行,落实更换现场的安全责任,防止事故的发生,特制定本措施,要求参与更换的人员严格执行。

二、施工组织

安全负责人:根据矿办值班表进行

总指挥:张荣巴哈提

技术负责人:贺利军

施工负责人:郭晓鸿

现场负责人:刘闯军张俊余少华

现场施工人员:掘进队及机运队相关人员

三、工作任务

掘进队:

1、搬运移动电站:将回风平硐机尾处移动变电站搬运至1100绞车硐室(较宽侧)。下放时,移动变电站高压侧方向超井口方向。

2、铺设电缆:首先将原有高压铠装电缆(山坡段还有60米)沿回风大巷进行拉直吊挂:其次将地面2根高压电缆沿着回风大巷、回风下山依次拉直吊挂,最后到达移动变电站位置,计划制作2处接头,接头电缆左右处需留出1米距离(便于热缩接头)。

3、回收电缆:将回风下山70平方电缆(约400米)、1175轨道下山70平方电缆(约350米)进行回收。存放地点:地面工业广场。

4、将第三台皮带机启动开关(QJZ-400)进行拆除运至1100回风下山皮带机(新铺设机头处)作为回风平硐第4台皮带机开关,将第三台皮带机开关换为120开关;将1175轨道下山绞车处启动开关(QJZ-400)运至1100绞车硐室,后期作为1175轨道下山皮带机(新铺设)开关。

机电队:

1、调整线路:将技改第一台、二台、三台皮带机改为地面油变供电,

电压为660V;将1175轨道下山掘进机(160)和回风下山掘进机(160),以及后期在铺设(或增加的设备)用电调整为移动变电站供电,电压为1140V。详见供电系统图。

2、制作高压热缩接头2处。

3、调整线路,更改电压。根据电压等级将原来所有接线方式调整为660V或1140V接法。

四、施工前准备:

1、所有参加人员必须认真学习安全技术措施,并且熟知并领会此次工作的流程及安全注意事项。

2、拆除回风平硐第一台皮带机机尾、第二台皮带机机头部卸载架;拆除回风平硐风门。以便于移动变电站顺利通行。

3、准备好装车平板车(确保完好)。

4、检查绞车及机车完好情况、信号情况(如有故障需及时排除)。

5、材料准备工作(如吊葫芦、40T链条、电缆热缩材料、扳手等)。

五、运输路线

移动变电站的运输:回风大巷→回风平硐口装车(利用吊车装车)→煤场(汽运)→地面材料厂卸车(利用吊车卸车)→井口(利用22绞车及装载机托运))→副平硐(利用电机车牵引)→1175轨道下山(利用JD-22绞车或JSD8-19型绞车下放) →1100绞车硐室(较宽侧)。

高压电缆铺设方向:1175回风平硐→1175回风大巷→1175回风下山→1100绞车硐室。

六、施工步骤

1、移动变电站的搬运

(1)拆除回风平硐第一台皮带机机尾及第二台皮带机机头部卸载架,以及回风平硐风门。便于移动变电站的运输。

(2)停电。断开移动变电站高压线路,将线路进行拆除。

(3)利用吊葫芦或其它起吊工具将移动变电站吊上道并运至回风平硐口。

(4)利用吊车将移动变电站吊入汽车运至材料厂。卸车时将移动变电站通过吊车装入平板车并进行捆绑。

(5)利用井口JD-22绞车和装载机配合将移动变电站牵引至井口,通过机车将移动变电站牵引至1175轨道下山口。

(6)利用1175轨道下山JD-22绞车将移动变电站放至1100绞车硐室。

2、电缆敷设;

(1)将地面2根高压电缆进行装车(在平板车上盘放整齐)。

(2)利用装载机将电缆吊至回风平硐口,通过人员将电缆车推至回风大巷。

(3)将原有铠装电缆(山坡段有60米)依次顺直;在铠装电缆接头往回1米处开始拉第二根,在第二根接头往回1米处开始拉第三根。多余高压电缆盘至1100轿车硐室。

(4)电缆钩固定应整齐,间距一致,间距不得超过3米,下端距地面1.5M。

3、移动变电站的安装

(1)移动变电站安装前仔细检查,在运输过程中是否有损坏,螺丝是否松动各种操作按钮、手柄是否齐全灵活。

(2)为保证移动变电站箱体可靠工作,应垂直安装,如有条件限制,则与垂直面的最大倾角度不小于15度;

(3)移动变电站箱体应可靠接地,辅住接地在离主接地5m处可靠接地。辅住接地线接与游出线箱相应端子,不可接设备外壳。

(4)对于接触导电部分,由于运输振动、发热等原因,压紧螺母容易松动,使用前必须重新紧固一次,可减少故障,延长产品使用寿命。

4、供电线路调整

(1)调整回风平硐平硐、回风大巷、回风下山皮带机供电电压为660V,将更改电压区域内的电气设备接线方式调整为1140V。

(2)将原有回风下山第三台皮带机开关(QJZ-400)换为120开关。

(3)高压电缆铺设完后开始热缩电缆。

(4)待移动变电站到位后开始调整1175轨道下山及1175回风下山掘进机及辅助设施供电。

5、接地系统的安装

(1)设备的保护接地线统一采用截面积不小于50mm2的铜线,或截面不小于100mm2的镀锌铁线,或厚度不小于4mm、截面不小于100mm2的扁钢。电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接,电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接,应采用截面不小于25mm2的铜线,或截面不小于50m㎡的镀锌铁线,或厚度不小于4mm、截面不小于50mm2的扁钢。钢绞线两端统一压接压线鼻,压线鼻要压接牢靠。

(2)电气设备的接地部分必须用单独的接地线与接地装置相连接,不得将多台电气设备的接地线串联接地。

(3)设备运行前必须测量其接地电阻。

6、10KV高压热缩头制作步骤

(1)切割电缆。将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号,同时将黑色填充保留后翻,不要割断。

(2)芯线处理:将热缩套件中一长一短两根直径最大的黑色塑料管分别套入两段电缆,然后处理线芯。

(3)制作铅笔头,铅笔头处理用来分散电场分布应力。

(4)清洁半导层用附带的清洗剂清洁芯线(注意整个过程操作者要保持手的干净).

(5)包缠应力疏散胶并套入应力控制管。烘烤应力控制管。

(6)在长端尾部套入屏蔽铜网。在长端依次套入绝缘材料,短端套入内半导电管;依次套入内层红色内绝缘管---中间红色外绝缘管--外层黑色外半导电管)--在短端套入黑色内半导电管。

(7)压接芯线;注意压接质量。打磨压接头(打磨为了消除尖端放电)。

(8)在接头上包绕黑色半导电带,在铅笔头上用应力胶填充。在接头上包绕黑色半导电带,包缠后接头处外径与主绝缘大小一致;在铅笔头上用红色应力胶填充,将铅笔头填瞒。

(9)按顺序进行烘烤:内半导电管--内绝缘--外绝缘管;

(10)将套入长端同屏蔽网移至接头上,用手将屏蔽网在各相上整平,同时注意将铜网两端压在电缆原来的屏蔽层上,用锡焊焊接。绑扎,整形;将原来切割电缆时翻起的填充物从新翻回,然后用白纱带将三相芯线绑扎在一起。

(11)烘烤外层。

7、电气设备试运行

试运行时要安排专门人员停送电,出现故障应及时检修。试运行完毕,清理施工现场,做到文明施工。

七、施工安全技术措施

(一)一般规定:

参加运输的所有人员必须严格执行本《技改供电系统改造方案及安全技术措施》、《煤矿安全规程》、《绞车运输操作规程》、《井下供电接线工艺》以及矿发文件的有关规定。

(二)地面使用吊车的安全技术措施

1、对吊装现场的场地进行平整压实。

2、现场确定理想的吊装位置(防止吊挂线路),并将吊车放于此处,认真将吊车的支脚支垫稳当。

3、吊装过程中指挥人员应以手势进行统一指挥。

4、吊装工作完成后,将吊车按规定进行收车。

5、起吊重物时人员禁止在吊车下方走动。

6、起吊所用的材料、工具应经常检查、保养和加油,发现不正常应及时修理或更换。

7、凡起吊物体两侧有临时支撑固定着,必须在吊钩钩紧、吊索张紧后,方准拆除临时支撑。

8、满负荷作业时,注意检查起重臂的挠度,侧向作业时,要注意支腿情况

(三)机车运输安全技术措施

1、在进行运输作业时,机车司机必须认真检查巷道通过情况、机车完好情况、信号情况及稳固情况、连接装置等,确认完好后方可开展工作。

2、在运行设备过程中,均使用慢速。机车可控制在2米/秒,。严禁使用快速运行。

3、机车交锋或机车过弯道、道岔、巷道口、硐室口、施工段等地点都必须减速鸣笛,随时做好停车准备。

4、绞车运输设备时需安排专职信号工。信号工的职责:负责指挥绞车运行,搬道岔,配合司机摘挂连接环。在运送设备时,负责检察材料运输情况,如有异常情况发生,要及时通知司机进行停车。

5、机车行驶信号必须遵守:口哨信号:一停、二开、三倒车;光信号:红灯停,绿灯行;用头灯作为紧急临时停车信号:上下摆为停,左右摆为开,划圆圈为倒车。

6、电机车运行期间发生机车及电瓶故障时,司机要及时通知运输调度或机电维修队进行及时处理。非专职维护工不得私自对电车进行维修,电瓶发生故障时,必须首先切断电源,严禁对其进行带电作业。

7、机车在运送设备时在转弯时必须进行鸣笛;如有人员行走;机车必须减慢速度。

(四)绞车运输安全技术措施

1、绞车司机必须经过培训,考试合格后持证上岗。并且必须配备技

术熟练的把钩工、信号工。

2、设备运输前,必须组织人员对斜巷提升绞车的完好及斜巷的安全设施进行检查,保证齐全、完好可靠。

3、绞车起动后,所有人员必须躲到安全地点,两端有人站岗,严格执行“行车不行人”的制度。

4、检查绞车信号、闸是否灵敏可靠,安全设施是否齐全可靠,钢丝绳及钩头断丝是否超过规定。钢丝绳出现下列情况时,严禁放车,并且立即更换钢丝绳。

5、设备运输前,必须组织有关人员对运输线的巷道、轨道、沿线的管道、电缆进行检查,保证要求的高度和宽度。

6、连接车盘时,平插销子,必须带开口销,防止销子窜出,严禁用铁丝代替或用单腿销子。

7、绞车司机开车前要检查绞车的完好、固定,特别是闸、离合器及钢丝绳,正式提升前,试绞车的运行及信号是否正常,检查有无余绳,绞车运行过程中操作要精力集中。

8、运输过程中司机必须听清信号,集中精力,松拉车速度适中,辨清运行状况,发现异常立即停止运输进行处理。

9、斜巷运输,把钩工上岗后要检查斜巷的安全设施,轨道钩头和信号,检查提升车辆的装、封车,装封车不牢固,不准行车。

10、保证绞车的额定牵引力小于钢丝绳的破断拉力,拉移设备,有割、挤钢丝绳处,必须用40T链子或马蹬子代替。平巷或坡度起伏不大的巷道,使用两台绞车松拉时,运行速度必须控制好,联系好,以防断绳事故发生。换钩头时掩牢车。

11、车掉道的处理方法:

(1)检查封车情况及载车的稳定情况;

(2)如封车稳定没问题,便可以上道;如封车稳定有问题,应当把车固定好,斜巷打好趄柱,然后重新装车、封车。在平巷,掩牢车一头先上道;斜巷时在下方打好趄柱,绞车绳拉紧,从下方开始上道,该项工作必须由专人指挥、监护。

12、凡是换钩头的地点必须设阻车器、挡车棍,符合“一坡三挡”的要求。

13、运输时,停车点要有专人看守,停车时,信号要清晰,到停车点时,速度应慢慢下降,绞车停稳后才能打开道叉,工件车到达水平路后,停稳车才能摘掉钩头,严禁在上山段摘掉钩头或装卸东西。

(五)装车捆绑安全技术措施

移动变电站的捆绑:捆绑前移动变电站轮子拆掉并居中放到准备好的20T平板车上。用40T链子将移动变电站与平板车相连,用两根长3米φ18.5钢丝绳分别绕高压侧、低压侧开关脖颈将钢丝绳捆绑牢靠配合2T倒链将移动变电站固定在平板车上,用绳卡子固定钢丝绳头不得少于四处,每间隔200mm固定一个。固定完毕后,由施工负责人检查,确保其已牢靠无误后方可进行移设。

(六)井下起吊安全技术措施

1、在巷道内起吊重物时,起吊前,必须认真检查起吊处周围环境,严禁使用巷道支护锚杆,选用固定的起吊设备,必须加固牢靠。

2、起吊前,要检查起吊用具、起吊点钢梁及使用的链条等要有足够的强度,连接牢固可靠;起吊用具、使用的绳套、链子等要有6.5倍以上的安全系数,插接牢固,螺丝全扣上牢,不合格的起吊用具不准使用。

3、井下起吊重物时,必须准确计算重物的重量,所用手拉葫芦及起吊点的起吊能力,要大于被起吊设备的重量。

4、起吊重物时,必须有跟班队长或班组长现场指挥,指派1名有经验的老工人专人观察顶板、起吊梁,起吊时操作人员应站在安全合适的地点远离起吊点及设备,其他人员要躲到安全地点;发现不安全隐患立即停止工作,进行处理,处理不彻底,不得进行作业。

5、起吊重物时,必须检查手拉葫芦钩头的固定情况,起吊拉力是否满足安全要求,人员必须站在安全地点;手拉葫芦的钩头与钢梁之间必须采用新40T链条或专用机具连接.确保固定牢固可靠。根据被起吊重物的重心,将手拉葫芦的钩头固定在链条上适当的位置,有明显锈蚀痕迹的链条和马蹄环严禁使用。

6、起吊前,要认真检查起吊处周围环境和顶板的完好情况;起吊地点上方顶板必须完好,支护可靠,无掉顶片帮的危险。

7、起吊时,人员必须站在安全的地点,观察被起吊重物及手拉葫芦的固定情况,发现隐患及时采取相应措施。

8、起吊时,要均匀缓慢拉紧手拉葫芦,下放时要均匀缓慢落下,松链要慢,防止打滑、设备突然落下、损坏设备或伤人。

9、起吊时要找准重物重心,被起吊设备要捆绑牢固稳妥,起吊时必须垂直起吊,进行斜拉时,要严格遵守措施规定。起吊过程中,重物摇摆状态下不能起吊,起吊过程中重物下方严禁站人,施工人员身体各部位严禁暴露在起吊物件及设施下方。较重设备要采取多点起吊,以确保

安全。

(七)拆接电器作业安全技术措施

1、电气作业人员对安全必须高度负责;要了解熟悉井下供电线路;应认真贯彻执行有关各项安全工作规程。

2、在拆除高压电缆时,必须填写高压工作票;必须切断移动变电站高开配电开关,并锁死挂牌,设专人看管,遵循谁停电谁送电原则;必须使用绝缘手套、鞋、垫、夹钳、杆和验电笔等安全工具;必须遵守操作规程,进行放电,确认安全后方可进行工作。

3、拆除电气设备时,将拆下的零部件放好,以防丢失;拆下的电缆头要包扎好,开关堵板要上齐全,防止受潮或其它杂物进入;将拆下的高低压电缆相序标号,防止相序与原来不符。

4、接线要将电缆头压牢固,接线过程严格按“三无四有”要求执行,以防短路和失爆;连接装置、各部位螺栓、防松弹簧垫圈应齐全紧固;电气间隙、爬电距离、防爆间隙及接地装置应符合标准。

5、新接的电气设备都要有良好的接地,接地线要接牢固,接地保护装置要齐全可靠,并做接地电阻测试和负荷接地电阻要求值;

6、所有工序完成后,对所安装的设备再仔细检查一遍,以防出现失爆;

7、安装完毕要对新调整的线路及其设备试送电,运行正常后人员方可离开现场

(八)停送电安全技术措施

1、停送电前必须与有关部门汇报或联系妥善。

2、停高压电时必须开高压操作票

3、开关停电后必须将其手柄锁住,并悬挂“禁止送电、有人工作”字样的停电警示牌和停送电对号牌,以防发生误操作。

4、验电时,必须注意使用与其电压等级相适应的验电器。验电前,应先在有电的设备上进行试验,确实证明验电器良好,而后再检验被切断电源的设备、线路有无电压。

5、按照要求进行放电工作。

(九)电、气焊使用安全技术措施

进行焊接作业前,必须开动火作业票,否则按严重“三违”进行处理。

1、加强电、气焊地点通风。

2、电焊、气焊焊作业人员必须是经培训合格并持证上岗的电钳工。

3、电、气焊工作的设备必须完好合格。

4、电、气焊作业前,必须对作业地点及前后15m内进行洒水并保证洒水系统的正常和有效使用。

5、电、气焊时,必须指派专职瓦斯检查人员,对作业地点前后15m内风流中瓦斯浓度进行监视。风流中瓦斯浓度达到或超过0.5%时严禁作业。

6、焊接、气割结束后,必须对作业地点再次洒水降温,并由瓦检人员或负责人指定专人认真观察30min以上,如无异常时,才可认为作业结束。

7、焊接、气割完毕,必须撤出设备,清理作业地点卫生,保持场地的整洁干净。

8、电、气焊焊接的操作,必须符合电钳工和所使用的设备操作规程及设备使用说明。

9、本措施必须由所有作业人员学习会签栏上签名后,方准实施作业。

昌吉市宝平煤矿机电科

二0一五年六月二十六日

10

附件1: 供电系统图

附件2:设备布置图

(老旧小区综合治理)供电系统改造

兴隆、登峰、干城(老旧小区综合治理)供电系统改造【登峰小区】 施工组织设计 编制: 审核: 审定: 资产使用单位审定: 建设单位审定:

濮阳市越华工程建设有限公司 年月曰 目录 、工程概况---------------------------------------- 2 1、工程简介 ---------------------------------------- 2 2、编制依据 ---------------------------------------- 2 二、--------------------------------------------- 施工部署2 1、指导思想 ---------------------------------------- 2 2、施工组织机构 -------------------------------------- 2 三、-------------------------------------------- 工期保证措施 5 四、---------------------------------------------------- 施工技术方案及措施6 1、施工前期准备 -------------------------------------- 6 2、具体施工方案 -------------------------------------- 6 五、施工质量控制和保证措施----------------------------- 9 1、质量管理及监控体系---------------------------------- 9 2、施工质量保证措施--------------------------------- 10 3、施工记录--------------------------------------- 10 六.HSE管理措施-------------------------------------- 11 七.安全保证措施------------------------------------ 13 1、安全保障措施 ------------------------------------- 13 2、安全施工措施 ------------------------------------- 14 八.--------------------------------------------------- 事故处理应急预案16 1、成立应急处理指挥小组------------------------------- 17 2、应急措施--------------------------------------- 18 九.施工运行计戈U表--------------------------------- 19

供电安全技术措施

供电安全技术措施 1

矿井供电安全技术措施 一、对供电电源的几项安全措施 1、为了保证对煤矿供电的安全性和可靠性,矿井应有两回电源线路,两回电源线路可来自不同变电所或同一变电所的不同母线上,即在一个电源发生故障的情况下,另一回路仍能担负矿井全部负荷。 2、矿井的两回电源线路上都不得分接任何负荷。 3、矿井主通风、提升及排水设备供电,必须设置备用电源,备用电源容量达到保安负荷的运行要求。 4、经由地面引入井下的供电线路必须在入井处装设避雷器,其接地电阻不得大于5Ω。地面直接入井的轨道,排水管路,必须在井口附近进行不少于两处的可靠接地,接地极的电阻不得大于5Ω。两接地极的距离应大于20米,通讯线路必须在入井处装设熔断器和避雷器,接地极的电阻不得大于1Ω。 5、为保证供电的安全性和可靠性,避雷装置及保护装置必须每两年进行一次检验。 6、在满足供电可靠与安全的前提下,还应保证供电的质量,并力求系统简单、操作方便,使建设投资和运行维护费用低。 二、电气设备安全措施 1、防爆电气设备入井前应检查其”产品合格证,煤矿矿用产品安全标志”及安全性能,检查合格并签发合格证后,方可入井。 2

2、矿井必须备有井上、下供电系统图、井下电气设备布置示意图和通讯系统图,并随情况变化定期填绘。 3、井下供电系统必须采取漏电保护、过流保护和接地保护。 4、接地网上任一保护接地接地点的接地电阻值不得超过2Ω,每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Ω,而且每季度进行一次测定。 5、井下防爆电气设备的防爆性能检查,必须每月检查一次,配电系统继电保护装置检查整定,每半年进行一次,主要设备绝缘电阻每半年至少进行一次检查。 6、井下不得带电检修、搬迁电气设备,电缆和电线。检修或搬迁前必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于1.0%时。再用与电源电压相适应的验电笔检验,检验无电后,方可进行导体对地放电。 7、电气设备的检查、维护和调整,必须由电气维修工进行,并执行”一人工作、一人监护”的规定。 8、高压停、送电的操作,可根据书面申请或其它可靠的联系方式,待批准后由专职电工执行,并严格执行谁停谁送的制度,严禁有约时送电现象。断开的隔离开关的操作机构必须锁住,并在操作手把上悬挂”有人工作、禁止合闸”的标志牌,停电处必须设专人监护。 3

煤矿井下供电设计规范GB

煤矿井下供电设计规范-GB--

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

煤矿井下供配电设计规范 GB50417-2007 中华人民共和国建设部 2007年05月21日发布2007年12月01日实施 煤矿井下供配电设计规范

GB50417-2007 2007—05—21 发布 2007—12—01实施 中华人民共和国国家建设部联合发布中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中华人民共和国国家标准、中国煤炭建设协会主编、中华人民共和国建设部公告第646号,建设部关于发布国家标准《煤矿井下供配电设计规范》的公告,现批准《煤矿井下供配电设计规范》为国家标准,编号为 GB50417—2007,自2007年12月1日起实施。其中,第2.0.1、2.O.3、2.0.5、2.0.6、2.0.9、4.1.1、4.2.1、4.2.9、5.1.3、5.1.4(4.5.6)、6.1.4、6.3.1(4)、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.2.1、7.2.8 条(款)为强制性条文,必须严格执行。本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部二OO七年五月二十一日 前言 本规范是根据建设部建标函[2005]124号文件《关于印发“2005年工程建设标准制定、修订计划(第二批)”的通知》的要求,由中煤国际工程集团武汉设计研究院会同有关单位共同编制完成的。本规范在编制过程中,编制组认真分析、总结和吸取了十几年来国内外煤矿井下供配电采用新技术、新装备的经验及新的科研成果。所引用的技术参数和指标,是生产实践经验数据的总结。特别是高产高效工作面近几年发展较快,其供配电系统有了比较成熟的运行实践经验。编制组广泛征求了有关单位意见,经反复修改,最后经审查定稿。本规范共8 章,内容涉及煤矿井下供电的各个方面,主要包括: 总则、井下供配电系统与电压等级、井下电力负荷统计与计算、井下电缆选择与计算、井下主(中央)变电所设计、采区供配电设计、井下电气设备保护及接地、井下照明等。适用于煤矿井下供电设计咨询的各个阶段。本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国煤炭建设协会负责日常管理,由中煤国际工程集团武汉设计研究院负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议寄交中煤国际工程集团武汉设计研究院(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路442号,邮编:430064),以便今后修订时参考。 本规范主编单位、参编单位和主要起草人。主编单位:中煤国际工程集团武汉设计研究院,参编单位:煤炭工业郑州设计研究院、煤炭工业合肥设计研究院,主要起草人:张建民周秀隆于新胜刘兴晖刘建平马自玫张焱杨敢李明胡腾蛟周桂华杨晓明 目次 1.总则

恒安煤矿井下供电系统改造方案

恒安煤矿井下供电系统改造方案 恒安煤矿目前井下有两个采区,11采区和12采区。12采区供电采用双回路10kV高压入井,在主井底建一个中央变电所,负责12采区所有机电设备的供电,供电电压为660V。11采区由副井地面变电所供电,沿副立井敷设两趟电缆,电源来自一台变压器,供电电压为380V。除12采区有一个主排水系统外,在11采区的副井底还有一个排水阵地,11采区水泵和局部通风机均采用单回路供电。(附图1:恒安矿东翼目前供电系统图) 因11采区的排水及局部通风机供电不符合《煤矿安全规程》第128条、第442条的要求,且井下供电采用两个电压等级供电,不利于安全生产,特决定对井下供电系统进行改造。 一、方案比较: 结合矿井实际,经研究分析,提出以下两种方案。 方案一: 在副立井绞车房附近建一座10kV变电所,从主井地面变电所向副立井地面变电所架10kV双回路供电(目前已有一趟10kV线路),安装3台变压器(目前已有一台变压器),低压380V入井,在井筒中再敷设一趟电缆,负责11采区井下排水系统、生产设备、局部通风机的供电。 方案二: 通过运输大巷,由中央变电所向11采区供电,电压等级为660V,在副井底建11采区变电所,负责11采区副立井底排水系统、生产设备和局部通风机的供电,副立井绞车房供电仍然由主井变电所提供。目前中央变电所有两台动力变,容量315kV A,一台专变,容量100kV A,能满足11采区负荷需要。

投资估算: 二、方案比较确定: 从经济方面比较,根据投资估算,如按方案二比方案一节约资金79.2万元;从技术方面比较,如按方案二实施,井下统一电压等级,方便了设备的管理和维护,井下的电机具有互换性,且比方案一线路简化,环节少,便于管理,因此采用方案二进行井下供电系统改造。 三、电缆及设备的选择 11采区正常布置为一个采面、两个掘进面,根据方案二,工作面最远端刮板机距中央变电所800米,采面设备为2台刮板输送机、1部胶带机;掘进面设备为2台刮板输送机、两部胶带机,另安装两台局部通风机、一台水泵,11采区设备单趟线路最大负荷约182kW(附图2:恒安矿东翼方案供电系统图)。根据安装设备负荷情况,中央变电所到11配电点预选用MY-3×95+1×25电缆为其供电,11采区变电所至最远采面预选用MY-3×50+1×16电缆为其供电。局部通风机预选用MY-3×50+1×16电缆为其供电。 电缆的选择 1、按长时工作电流对电缆的选择: 电缆的实际长时工作电流计算按如下公式: In =( KdeΣPN 103)/(1.732UN cosφ) 式中: In ——电缆中通过的实际工作电流A Kde ——需用系数 ΣPN ——电缆所带负荷有功功率之和kW UN ——额定电压V cosφ ——平均功率因数 查表得Kde=0.6 cosφ=0.6 (1)中央变电所至11配电点电缆的选择 总额定功率ΣPN=182kW 额定电压UN=0.66kV Ica=KdeΣPN103/1.732UNcosφ =0.6×182×103/1.732×660×0.6

矿井供电安全技术措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 矿井供电安全技术措施(最新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

矿井供电安全技术措施(最新版) 一、对供电电源的几项安全措施 1、为了保证对煤矿供电的安全性和可靠性,矿井应有两回电源线路,两回电源线路可来自不同变电所或同一变电所的不同母线上,即在一个电源发生故障的情况下,另一回路仍能担负矿井全部负荷。 2、矿井的两回电源线路上都不得分接任何负荷。 3、矿井主通风、提升及排水设备供电,必须设置备用电源,备用电源容量达到保安负荷的运行要求。 4、经由地面引入井下的供电线路必须在入井处装设避雷器,其接地电阻不得大于5Ω。地面直接入井的轨道,排水管路,必须在井口附近进行不少于两处的可靠接地,接地极的电阻不得大于5Ω。两接地极的距离应大于20米,通讯线路必须在入井处装设熔断器和避雷器,接地极的电阻不得大于1Ω。

5、为保证供电的安全性和可靠性,避雷装置及保护装置必须每两年进行一次检验。 6、在满足供电可靠与安全的前提下,还应保证供电的质量,并力求系统简单、操作方便,使建设投资和运行维护费用低。 二、电气设备安全措施 1、防爆电气设备入井前应检查其“产品合格证,煤矿矿用产品安全标志”及安全性能,检查合格并签发合格证后,方可入井。 2、矿井必须备有井上、下供电系统图、井下电气设备布置示意图和通讯系统图,并随情况变化定期填绘。 3、井下供电系统必须采取漏电保护、过流保护和接地保护。 4、接地网上任一保护接地接地点的接地电阻值不得超过2Ω,每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Ω,并且每季度进行一次测定。 5、井下防爆电气设备的防爆性能检查,必须每月检查一次,配电系统继电保护装置检查整定,每半年进行一次,主要设备绝缘电

煤矿井下供电设计规范解释条文

1 总则 1.0.1 本条明确了《煤矿井下供电设计规范》(以下简称“本规范” )的指导思想和制定本规范的目的。 1.0.2 规定了本规范的适用范围。 1.0.3 技术创新是工程设计的灵魂,只有不断创新和进步,在矿井建设中使用安全可靠的新设备、新器材,才能不断促进矿井的安全生产,不断提高矿井建设的经济效益;设计规范是工程实践的总结,当设计规范的某些条款明显落后于工程实践时,工程设计可以有条件地、慎重地突破规范的规定,及时采用经工程实践证明是成熟可靠的新技术。

2 井下供配电系统与电压等级 2.0.1本条文对突然中断供电可能造成重大的人身伤亡或经济财产损失的井下主排水设备、人员提升设备等规定按一级负荷要求供电。为一级负荷供电的两个电源及线路,要求在任何情况下都不至于同时受到损坏,以确保供电的连续性,从而保证主排水设备、人员提升设备等的正常运转,这是必须满足的条件。 2.0.2本条文对突然中断供电可能造成生产秩序混乱或较大经济财产损失的井下主要生产设备等规定按二级负荷要求供电。二级负荷要求 在条件许可时应尽量采用两回电源线路供电,但并不要求回电源线路 必须来自两个电源;在条件不具备时,第二路电源线路可引自其他二级负荷用电设备处或采用单回专用电源线路供电。 2.0.3井下主(中央)变电所主要向井下主排水泵房的一级用电负荷和主要生产负荷供电,要求供电可靠、电能充足。所以,要求供电电源线路不少于2回,且当任一回路停止供电时,其余回路的供电能力应能承担井下全部负荷的用电要求。 2.0.5本条文之所以规定井下供电的变压器或向井下供电的变压器或发电机中性点不直接接地,是因为变压器或发电机中性点直接接地系统存在以下问题:1 .人身触电电流太大。在变压器中性点直接接地系统中,人身触 电电流为: U? I o= R Z +R r 在人身电阻Rr (=1000Q)不变情况下,由于井下环境潮湿,中性点接地电阻FZ 一般都小于2Q,因此,井下人身触电电流I①都远大于30mA 的安全触电电

井下停送电安全技术措施示范文本

井下停送电安全技术措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

井下停送电安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 因矿井地面配电房设备及线路改造,为了保证停送电 工作安全进行,做到安全有保证,组织有次序,特制定本 安全措施。 一、停送电时间安排及停电地点 1.停电时间:2015 年11 月20 日09时至2015 年11 月20 日14 时,共停电 5 小时0 分钟。 2.停电地点:1号和2号变压器 二、安全措施: 1.停送电作业必须编制本措施,由总工程师组织会审, 经有关部门签字批准后方可实施。 2.严格执行停送电工作制度。停送电前,由停送电申请 单位办理井下停送电工作票。工作票内容主要包括停电申

请单位、停电地点、停电时间、停电原因、停电影响范围、停电负责人,且必须经过通风、机电、安通科、调度、总工程师审批签字。 3.停送电前必须由停电申请单位技术员组织所有参加作业人员学习《井下停送电安全技术措施》,不参加学习人员不得进行作业。 4.严禁预约停送电。 5.停送电前,施工负责人必须向调度室汇报,由调度室按停送电时间安排,经调度室协调并核实同意后方可进行停送电工作。 6.停送电时,操作人员要戴绝缘手套、穿绝缘靴,操作10KV及以上电压时还必须站在绝缘台上进行操作,并严格执行“谁停电、谁上锁、谁送电、谁解锁”制度,确保安全停电。 7.停送电工作由专职变电工或值班电工操作,停电后应

配电改造方案

微波站供配电改造方案 2014.09

一、项目概况 为满足省广播电视节目无线覆盖的需要,解决八片山微波站现有高、低压供配电设备容量问题,保证广播电视节目的安全传输播出,将对本台的高、低压供配电设备进行扩容升级改造。 采购范围: 1 .高压供配电部分: (1)低压进出线开关柜 NSX400断路器1个(现在断路器是100A,容量不够) (2)2条50米的VV-4*120mm2+1*70mm2新型难燃导线 (从高压配电房接线到低压配电房需要2条50米的,1条用于清远电视台发射中心。从高压到低压配电房要挖一条50米电缆沟,用于埋大线缆。) (3)电线沟制作,挖沟400*400mm的电缆沟。采用砌砖,需要盖板120块。 2. 低压供配电部分: (1)低压配电箱 (市电输入和油电输入,两路断电器,加防雷器,利用电量仪检测电力。输出4路160A/3p的断电器。) (2)VV-4*50mm2+1*35mm2新型难燃导线50米。 (3)二楼机房需要一个防雷器,一个电量仪,接入配电柜(60A/3p发射机2路,备用2路。32A/3p 空调断电器2路,32A/2p发射机4路,备用4路。) 3. 所采购设备的相关安装工程及关联的的附属工程等: (1)机房机柜配电插座部分 (3)敷设VV-4*120mm2+1*70mm2电缆100米 (5)安装低压配电箱2台 4. 土建装饰部分: (1)配电机房电缆沟50米 本项目质量必须符合国家现行有关质量标准、施工、验收规范的要求和本用户需求书的要求。 二、项目的总体要求 1、本项目包括高、低压配电柜和低压电力电缆及辅料采购、供货、包装、仓储、货物运输、检验、保险、低压配电系统和电缆安装施工(包括相应土建和旧设备拆除等)、调试、试运行、培

电力生产安全技术措施方案

整体解决方案系列 电力生产安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-96456电力生产安全技术措施 Technical Measures for Electricity Production Safety 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 第一章绪论 1.电气工作人员应贯彻的基本方针P1安全第一,预防为主 2.电气安全工作是一项综合性的工作。有工程技术的一面;有组织管理的一面 3.电击电流通过人体时所造成的内部伤害,它会破坏人的心脏、呼吸及神经系统的正常工作,甚至危及生命。电标、电纹、电流斑。电击分为直接电击和间接电击。直接电击是指人体直接触及正常运行的带电体所发生的电击。间接电击是指电气设备发生故障后,人体触及意外带电部分所发生的电击。 4.电伤电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的伤害。电伤多见于人体外部,且常会在人体上留下伤痕。

电弧烧伤、电烙印、皮肤金属化。 5.电对人体伤害程度的影响因素:通过人体电流的大小、电流通过人体的持续时间、电流通过人体的途径、电流的频率、作用于人体的电压以及人体的状况等多种因素有关。与电流大小和作用时间关系最为密切。 6.伤害程度与人体电阻有关。人体电阻包括人体内部电阻和皮肤电阻。人体内部电阻是固定不变的,约为500~800欧左右。皮肤电阻由角质层决定,角质层越厚,电阻就越大,其值一般约为1000~1500欧。因此人体电阻一般约为1500~2000欧左右。如果皮肤角质层有破损,则人体电阻将大为下降,也就是说,人体电阻不是固定不变的。 7.影响人体电阻的因素很多,除皮肤厚薄外,皮肤潮湿、多汗、有损伤、带有导电性粉尘等都会降低人体电阻。 8.人体允许电流。在摆脱电流范围内,人若被电击后一般能自主地摆脱带电体,从而解除生命危险。通常把摆脱电流看作是人体允许电流。当线路及设备装有防止触电的速断保护装置时,人体允许电流可按30毫安考虑,在空中、水面等可能因电击导致摔死、淹死的场合,则应按不引起痉挛的

煤矿井下供电设计指导书(综采篇)

煤矿井下供电设计指导书 (综采篇) 引文:本指导书主要依据GB50417-2007《煤矿井下供配电设计规范》中相关内容进行编制,严格执行《煤矿安全规程》、《煤炭工业设计规范》、《煤矿井下供电设计技术规定》中的有关规定。 第一章井下综采供电设计概述 1、根据地质资料、巷口平面图以及采煤工艺,确定巷道及其设备布置,采煤方法,主要运输设备。 2、根据通风系统的要求,为确保工作面回采过程中通风系统的稳定,选择合适的通风方式,以及局扇通风设备。 3、根据工作面位置确定电源的取向,以及电压等级的确定。 表3 煤矿常用的电压等级及用途

4、根据地质部门提供的水文资料,选择排水设备。 第二章 井下电力负荷统计及计算 我矿工作面均为高产高效工作面,根据工作面基本参数,结合综采配套设备重新定型,电力负荷计算应符合下列规定: 1、能够较精确计算出电动机功率的用电设备,直接取其计算功率; 2、其他设备,一般采用需要系数法计算。 S= cos d K Pe φ ?∑ 式中:S —工作面的电力负荷视在功率(kV A ) ∑Pe—参加计算的所有用电设备额定功率之和,KW Kd —需用系数 Kd = r Klo Kt ηη ?? Klo —同时系数。该工作组在最大负荷时,工作着的用电设 备容量与该组用电设备总容量之比称为同时系数 Kt —负荷系数。该设备组在最大负荷时,工作着的用电设备 实际所需功率与工作着的用电设备总功率之比称为负荷系数,取0.74 r η—线路供电效率。线路末端功率与始端功率之比,一般 为0.95~0.98。

η—用电设备在实际运行功率时的效率,取0.9 cos Φ—加权平均功率因数,取0.85 第三章 变压器的选型 变压器是供电系统中的主要电气设备,对供电的可靠性、安全性和经济性有着重要意义,如果变压器容量选择得过大,不仅使设备投资费用增加,而且变压器的空载损耗也将过大,促使供电系统中的功率因数值减小;如果变压器容量选择得过小,在长期过负荷运行情况下,铜损将增大,使线圈过热而加速老化,缩短变压器寿命,既不安全也不经济。因此,正确的计算负荷和选用变压器是井下供电设计中的重要组成部分,必须予以重视。我矿根据多年来的实践经验,整合了一套计算方法,供有关单位及技术人员参考。 一、根据变压器二次侧实际工作负荷容量来计算 S b = cos d K Pe φ ?∑ 可知 式中:Sb —变压器计算容量,KV A ∑Pe—参加计算的所有用电设备额定功率之和,KW Kd —需用系数 Kd = r Klo Kt ηη ?? Klo —同时系数。该工作组在最大负荷时,工作着的用电设备容 量与该组用电设备总容量之比称为同时系数 Kt —负荷系数。该设备组在最大负荷时,工作着的用电设备实际 所需功率与工作着的用电设备总功率之比称为负荷系数,取0.74

煤矿供电系统安全技术措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 煤矿供电系统安全技术措施(标 准版)

煤矿供电系统安全技术措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,进一步加强供电组织领导,切实采取有力措施,完善供电安全保障方案,加强设备运行维护、输变电设施保护和重要场所安全保卫力量,及时消除设备缺陷和各类隐患,细化应急预案,坚决杜绝破坏电力设施和重要场所的事件发生,确保矿井安全供电。 一、成立供电管理小组 组长: 机电工: 成员:地面变电所变电工、井下中央变电所电工、采区变电所变电工、地面风井变电工 二、加强职工现场培训 1、熟悉现场环境,供电范围内的供电方式; 2、严格按照手指口述的标准,进行操作; 3、加强供电设备巡视,熟知设备正常运行状态,及时汇报工作中

供电设备的隐患,提前做好供电事故预防; 4、定期按照巡视供电路线对供电线路进行巡查,做好供电线路巡视记录,及时消除供电隐患; 5、熟悉雨季三防和防雷工作; 6、配合上级领导按照调峰避荷措施做好供电避峰; 7、按照供电小电流接地的排查顺序排查事故隐患; 8、熟知供电场所防火重要性,做到四懂四会; 9、提高职工安全意识,做好联保互保; 10、掌握现场供电应急预案的处理方法; 11、听从领导的工作安排;相互协调,使供电安全长治久安; 12、及时汇报供电安全情况。 三、加强供电设备的管理 1、强化职工的手指口述,职工懂设备性能、设备工作原理; 2、加强供电设备的继电保护整定,确保保护动作灵敏可靠; 3、加强雨季三防,做好防雷工作; 4、加强供电管理,做好调峰避荷措施; 5、加强供电线路接地事故的排查、处理; 6、加强外转供电的监督;

配电改造方案总结

工程名称:轮南供水首站、末站低压配电系统改造工程编号:致(监理单位)新疆科盟工程项目管理咨询有限公司: 我方已根据施工合同的有关规定完成了轮南供水首站、末站低压配电系统改造工程施工组织设计的编制,并经我单位上级技术部门审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计 1份 承包单位(章) 项目经理 日期 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期总监理工程师审核意见: 项目监理机构 总监理工程师 日期

工程名称:轮南供水首站、末站低压配电系统改造工程 施工单位:姜堰市方正机电安装工程有限公司 兹报上轮南供水首站、末站低压配电系统改造工程施工组织设计(施工方案),请予审查和批准。 附件:施工组织设计1套 承包单位:(章) 项目经理: 年月日 监理审查意见: 年月日 基层站队审查意见: 年月日 油气生产技术部审查意见: 年月日

轮南供水首站、末站低压配电系统改造工程 施工组织设计 编制: 审核: 审批: 编制单位:江苏方正安装工程有限公司 二〇一三年五月

目录 第一章编制依据 (7) 1.1编制依据 (7) 第二章工程概况 (7) 2.1工程简介 (7) 2.2工程内容 (8) 2.3工程主要实物量 (8) 第三章施工部署 (9) 3.1概述 (9) 3.2施工特点及难点概述 (10) 3.3工程类型的划分 (11) 3.4施工人员及组织机构 (11) 3.5设备机具 (11) 3.6工程交付验收 (13) 3.7施工进度计划安排及控制 (14) 3.8施工程序 (15) 第四章质量管理 (16) 4.1质量方针 (16) 4.2质量目标 (16) 4.3质量管理体系机构 (16) 4.4文件控制 (17) 4.5采购产品的控制 (20) 4.6质量证明书及有关资料的管理 (22)

供电系统安装安全技术措施

供电系统安装安全技术措施按照,,,,矿生产安排,将于近期组织相关人员对3411工作面供电系统进行安装,为保证该安装工作的顺利进行和施工人员及设备的安全,特制定本安全技术措施。 一、施工内容: 1、3411工作面移动变压器、乳化泵、水箱、六组合开关、双速开关等电器设备运送安装和接电。 2、3411下顺高压线路供电安装。 3、3411上顺刮板输送机低压线路供电安装。 二、施工前准备工作:

1、施工前,施工负责人应提前对施工现场的施工部位进行详细勘察,对施工的环境、路线及施工方法、顺序做到心中有数,并清理好道 路障碍、现场杂物。 2、施工前,对所安装和搬运的设备,必须事先检修好,达到完好可靠,并经验收合格后方可转运。 3、施工前,提前一天开好停电工作票。 4、施工前,将安装所需用的检电笔、绝缘胶带、高低压接线盒、起 重葫芦等工具准备齐全并确保检验合格。 5、施工前,派专人对3411上下顺槽需用的调度绞车进行检查,确 保各保护齐全、有效、灵敏,钢丝绳及滑头符合提升要求。 三、施工方法: 1、3411下顺高压线路供电安装

(1)地面仓库领用MYJV22-3×95型高压电缆约1100米并装花架子车;装车时施工负责人需随时丈量花架车装车长度,保证总长不大 于4.1米; (2)地面装车后经副井罐笼下运至井底车场,随后经大巷电机车运 送至四采轨道下把钩; (3)由四采1号变电所首先敷设MYJV22-3×95-500米;然后经3411下顺槽敷设MYJV22-3×95-450米;MYJV22-3×95-150米; MYCP-3×95-240米(由3408直接转运至3411下顺槽); (4)电缆做头安设接线盒,3411下顺槽移变高压侧电缆做头并压接好; (5)根据停电工作票要求时间,将四采1号变电所I段总高仿可靠 停电后,挂牌并设专人站岗,检电、放电、挂接地线后制作电缆头,将6406号高防负荷侧压好线,送电试运转。

煤矿供电设计参考

某煤矿(整合0.15Mt/a)供电设计 (仅供参考) 第一节供电电源 一、供电电源 某煤矿矿井双回路电源现已形成,其中:一回路电源由1#变电所10kV直接引入,LGJ-70型导线,距离矿区7公里;另一回路电源由2#变电所10kV直接引入,LGJ-120型导线,距离矿区20公里。 第二节电力负荷计算 经统计全矿井设备总台数84台,设备工作台数66台;设备总容量1079.64kW,设备工作容量696.34kW,计算负荷为: 有功功率:513.24 kW 无功功率:425.94 kVar 自然功率因数COSΦ=0.77 视在功率:666.96 kVA 考虑有功功率和无功功率乘0.9同时系数后: 全矿井用电负荷 有功功率:461.92 kW 无功功率:383.35 kVar 功率因数COSΦ=0.77 视在功率:600.27 kVA 矿井年耗电量约243.89万kW·h,吨煤电耗约16.26kW·h/t。 负荷统计见表1。 第三节送变电 一、矿井供电方案 根据《煤矿安全规程》要求,矿井应有两回电源供电,当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。根据本矿井现有的电源条件,设计在本矿井工业场地内建10kV变电所。两回10kV电源分别引自10kV 1#变电所

和2#变电所。 二、10kV供电线路 设计对线路导线截面,按温升、经济电流密度、线路压降等校验计算如下: 1、根据经济电流密度计算截面积 导线通过的最大电流:(两回10kV线路,当一回故障检修时,另一回10kV线路向本矿供电时,导线通过的电流最大) I j=P/(3UcosΦ)=513.24/(1.732×10×0.77)=38.5A 导线经济截面: S=I j/J=38.5/0.9=42.8mm2(J为经济电流密度) 通过计算,实际选用的钢芯铝绞线截面满足要求。 2、按电压降校验 由10kV1#变电所和2#变电所向本矿工业场地10kV变电所供电的两回10kV线路供电距离分别为7km和20km,正常情况下两回线路同时运行,当两回10kV线路中一回线路事故检修时,由另外一回10kV线路向本矿供电。按正常情况及事故情况对两回电源线路分别做电压降校验如下:1)正常情况下 两回10kV线路同时运行,线路电压损失: ⑴1#变电所10kV供电线路电压损失: ΔU%=Δu%PL/2 =0.745×0.51324×7/2 =1.34%。 线路能满足矿井供电。 ⑵2#变电所10kV供电线路电压损失: ΔU%=Δu%PL/2 =0.555×0.51324×20/2 =2.85%。 线路能满足矿井供电。 2)事故情况下 单回10kV供电线路电压损失: ⑴1#变电所10kV供电线路电压损失:

2021版煤矿供电安全技术措施

2021版煤矿供电安全技术措施 Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0488

2021版煤矿供电安全技术措施 贵州未来矿业有限公司富祥煤矿设计生产能力为30万吨/年,根据矿井实际情况,经研究,特制定本安全技术措施。 一、矿井供电概况: 1、矿井为双回路10kV供电,一路来自织金县变电站,一路来自金凤变电站。加强与织金县供电局电力调度的联系,保证供电电源的可靠性。 2、矿井10kV变电所进线柜及负荷柜采用微机保护装置,具备过流、短路等保护,并定期校对,提供保护装置动作可靠性。10kVPT 柜采集供电系统电压,并对故障时告警。 3、矿井10kV变电所配置免维护型直流屏,为高压开关柜控制系统提供可靠的电源,提供了稳定性。 4、矿井10kV变电所配置10kV动态补偿装置,降低了供电系统

电压波动,提高了矿井功率因数。 5、矿井井下供电为双回路10kV电缆供电,提高了矿井供电的可靠性。 6、矿井井下10kV高压防爆开关保护装置为微机保护,具备过流、短路、漏电、瓦斯电闭锁等保护,提高了供电可靠性。 二、安全技术措施: 1、高压供电系统停送电操作必须使用安全用具,戴绝缘手套,穿绝缘靴,并站在绝缘垫或绝缘台上。 2、供电系统的接地保护必须符合有关规定要求。 3、井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。检修或搬迁前,必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于1.0%时,再用与电源电压相适应的验电笔检查;检验无电后,方可进行导体对地放电。控制设备内部按有放电装置的,不受此限。所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电,防止擅自开盖操作,开关把手在切断电源时必须闭锁,并悬挂“有人工作,不准送电”字样的警示牌,只有执行这项工作的人员才有权取下此牌送电。

煤矿供电设计高低压

一、负荷计算与变压器选择 工作面电力负荷计算是选择变压器和移动变电站台数、容量的依据,也是配电网络计算的依据之一。 1、负荷统计 按表1-1内容,把工作面的每一种负荷进行统计。 表1-1 工作面负荷统计表格式 平均功率因数计算公式: en e e en en e e e e pj P P P P P P ++++++=...cos ...cos cos cos 212211???? 加权平均效率计算公式:

en e e en en e e e e pj P P P P P P ++++++=......212211ηηηη 注:负荷统计表的设计参考北京博超公司的负荷统计表的设计 2、负荷计算 1)变压器需用容量b S 计算值为: pj e x b P K S ?cos ∑= ()KVA 2)单体支架各用电设备无一定顺序起动的一般机组工作面,按下式计算需用系数: ∑+=e x P P K max 714 .0286.0 3)自移式支架,各用电设备按一定顺序起动的机械化采煤工作面,按下式计算需用系数: ∑+=e x P P K max 6 .04.0 max P ——最大一台电动机功率,kw 。

井下其它用电设备需用系数及平均功率因数表

二、高压电缆选择计算和校验 1、按长时负荷电流选择电缆截面 长时负荷电流计算方法:pj pj e x e g U k P I η?cos 3103 ??= ∑ ∑e P ——高压电缆所带的设备额定功率之和kw ;(见变压器负荷统计中的结果) x k ——需用系数;计算和选取方法同前。(见变压器负荷统计中的结 果) e U ——高压电缆额定电压(V) V 10000、V 6000; pj ?cos ——加权平均功率因数; (见变压器负荷统计中的结果) pj η——加权平均效率。0.8-0.9 2、电缆截面的选择 选择要求是: g y I KI ≥ ―> 长时最大允许负荷电流应满足: K I I g y ≥,初步筛选出符合条件 的电缆 g I ——电缆的工作电流计算值,A ; y I ——环境温度为C o 25时电缆长时允许负荷电流,A ; K ——环境温度校正系数。

某煤矿井下、地面供电系统检修安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.某煤矿井下、地面供电系统检修安全技术措施正式 版

某煤矿井下、地面供电系统检修安全 技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、概况 茶山岭煤矿井下、地面供电系统经过一年的运行,部份电器设备需进行更换、调整、除尘、加油等,现决定于年终对其进行全面停电检修,为安全顺利进行,特制定本项目安全技术措施。 1、停送、电负责人:机电矿长雷冬根(-70水平)、杨丰(-150水平),技术负责:谷礼宜、周孚明;施工负责人:陈志勇(-70水平)、彭立安(-150水平)、安全负责:易兵飞、张革进,计划检修时间:2个小班。

2、坚持使用工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断转移和终结制度。 二、检修内容及技术要求 A、地面供电系统 1、检查高压配电装置,对电力电缆进行绝缘测试及工频电压试验。 2、检查调整高压隔离开关的接触压力不小于1.2MPa,接触面积不小于75%. 3、检查高压电器部份的绝缘阻值,用2500V摇表测试,其绝缘阻值不小于 1000MΩ。 4、低压配电屏更换烧坏的隔离开关,调整触头接触面积及压力。 5、电器除尘,根据负荷调整过流整定

电力系统安全改造施工方案

电力系统安全改造施工方案 ⒈对水电厂上102#、103#高压进线柜整体进行改造,具体内容: ⑴拆除断路器ZN28-12K/4000A断路器1+1台,相应安装3AH3228-8(西门子产)真空断路器1+1台; ⑵拆除原有甲刀,安装GN22-10/6300A隔离开关1+1台; ⑶拆除、更换原有穿墙套管(户外型及户内型)3+3组; ⑷拆除、更换原有支撑瓷瓶10组; ⑸拆除、安装电流互感器1+1组; ⑹二次线拆除及恢复;柜体内部灯具及附属件拆除、安装; ⑺拆除原有母线,制作及安装TMY-120*10铜母线(改为三排),具体施工方式如下; ①户外穿墙套管:由于所带套管未穿墙铜排,需提前加工,为三排; ②隔离开关:因是双刀头,需提前加工连接铜排两片,静刀头部与 上①连接为三排铜母线,动刀头部穿电流互感器,到配电2楼,沿原支撑瓷瓶制作三排铜母线到真空开关上部,制作接头连接; ③真空开关上部接口(静触头部):因真空开关静接头是采用两侧 触头,母线制作采用平弯搭接与②连接; ④真空开关下部接口(动触头部):因真空开关静接头是采用两侧 触头,所以要提前制作端头(两片、为环形状),与甲刀套管 连接;

⑤以上①——④条参阅产品使用说明书,设备实物对比制作。 ⑻安装进线柜东西门; ⑼整体系统调试、送电.。 2、新改造高压配电整体工程的各项技术要求: ⑴盘柜内设备的导电接触面与外部母线连接处必须接触紧密,用力矩扳手使母线均匀受力,具体受力力矩参阅《电力装置安装工程施工及验收规范》; ⑵盘柜内所装电器元件齐全完好,照明装置齐全; ⑶二次回路接线应准确,连接可靠,标志齐全清晰; ⑷机械闭锁动作准确可靠,动触头与静触头的中心线一致,触头接触紧密; ⑸母线安装: ①盘柜内设备的导电接触面与外部母线连接处必须接触紧密,用力矩扳手使母线均匀受力; ②母线安装平直整齐,相色正确,母线搭接用的螺栓和母线钻孔尺寸正确,使用的螺栓螺纹均露出螺母2~3扣; ③母线间距与设计尺寸间允许偏差±5mm; ④相间及对地电气距离符合要求,接地良好。 相间及对地电气距离0.4KV 25 mm ;10KV 125mm ⑹支架安装: ①支架安装牢固,间距均匀,排列整齐,横平竖直; ②位置正确,固定牢固,油漆完整;

35KV变电所切换供电安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K1854 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 35KV变电所切换供电安全技术措施标准版本

35KV变电所切换供电安全技术措施 标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 因20xx年1月18日07:30-20:00石矿变电站站内检修,我矿35KV变电所现在是石矿线、万矿线分列运行供电方式,需将现有供电方式切换至万矿线单电源供电方式。因此需先退出石矿线供电电源,再加入矿350开关,为保证此项工作安全可靠运行,特制定此专项措施,要求所有参加作业人员必须认真贯彻执行本措施。 一、影响范围 地面:主井绞车、副井绞车、压风机、抽风机、6KV变电所、瓦斯抽放泵站

井下:各地点风机一个回路 二、指挥、施工地点、人员组织 1、机电科、调度室、通风区等相关科室指派专人在调度室指挥协调此项工作。机电区负责35KV变电所、主扇风机房、地面6KV变电所、井下变电所、压风机房等处停送电工作。 2、35KV变电所、主扇风机房、地面6KV变电所、井下变电所等地点,由机电区指派专人操作,其它配电点由各用电户负责操作,并分别安排有经验的检修人员2名现场随时处理突发事件。 3、地面其它用电户特别是各风机开关处,均要指派专人操作,并安排检修人员现场随时处理突发事件。 4、井下各用电户特别是各风机开关处,各单位必须安排专职看护工及有经验的电工做好停机、开机

相关文档