文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 竣工验收工作总结

竣工验收工作总结

竣工验收工作总结
竣工验收工作总结

某住宅小区项目

竣工验收工作总结

(高级工程师薛增玉)

一、基本概况

# # #工程项目位于----,共计---栋住宅单体建筑,其中五层24栋、四层13栋、三层4栋,层高均为2.9米,总建筑面积95000平方米,--年--月份以后相继开工,--年--月全部竣工。

该期所包括楼号为:4#、5#、6#、9#、10#、11#、12#、17#、18#、19#、20#、21#、25#、26#、27#、28#、29#、37#、38#、39#、40#、41#、42#、43#、45#、46#、47#、48#、49#、54#、55#、56#、57#、58#、59#、60#、61#、62#、63#、64#、65#共41栋楼。

项目各参建单位有:

●建设单位:开封市# # #开发有限公司

●主体施工单位:开封市# # #建筑工程有限公司

●节能施工单位:

1、开封市# # #节能有限公司(承建4#、5#、6#、9#、10#、11#、12#、17#、18#、19#、20#、21#、25#、26#、27#、28#、29#、37#、38#、48#、49#、63#、64#、65#)

2、河南# # #发展有限公司(承建39#、40#、41#、42#、43#、45#、46#、47#、54#、55#、56#、57#、58#、59#、60#、61#、62#)

●设计单位:开封市# # #设计有限责任公司

●勘察单位:开封市# # #设计院

●监理单位:开封市# # #工程监理有限公司

在各参建单位全体参建人员的共同努力下,较好的完成了本期工程施工任务,经开封市质量管理部门的验收评定,有15栋楼较为突出,获07年度“开封市优质结构奖”。具体楼号如下:12#、26#、27#、37#、38#、42#、45#、46#、54#、57#、58#、58#、64#、65#及商务综合楼。

# # #工程部也被公司评为“年度优秀工程项目管理部门”。

二、工程检查验收工作的回顾

检查验收工作贯穿于工程的整个施工过程中,回顾该项工作的开展,主要包括以下几项内容:

1.进场材料的检查验收。严扒进场材料关,是保证工程质量的前提,对所有进场的工程材料、设备、构配件除监理单位认真检查验收外,工程部主管人员同时进行检查验收,对一些关键材料如:电气配件、电缆电线、防水材料、给排水管材、屋面瓦、门窗等,指定厂家和品牌,或进行甩项专业承包,有效的规范了施工单位对合格材料的使用,为保证工程的质量奠定了基础。

2.隐蔽工程的验收。隐蔽工程验收,是在施工过程中工程质量控制的重要环节。主要包括:基础工程、钢筋混凝土工程、防水工程(屋面、卫生间)以及一些关键部位的预留预埋等均要进行隐蔽验收。为加强该项工作的实施,首先由监理单位按照有关程序进行检查,若不符合要求,责令施工单位进行整改,若监理单位通过重新检验认为符合要求,再由工程部主管工程师进行复验,确认符合要求,均在隐蔽验收记录上签字,施工单位方可进行下道工序施工。这样,加强了隐蔽工程的监督控制,有利于保证工程的内在质量。

3、检验批的检查验收。该项工作主要由现场监理工程师完成,工程部管理人员进行监督。严格按照验收规范的规定进行。

4、分项、分部工程的验收。该工作是施工过程控制的关键环节,按照规定程序进行,分项工程由专业监理工程师负责组织进行,重要的分部工程监理单位组织,施工单位质量、技术负责人及设计单位项目负责人及工程部有关人员参加,共同验收,并形成验收资料文件,市质监站进行实体检测和验收,从而杜绝或减少了漏洞和隐患,保证了工程质量。

5、分户验收工作。分户验收是近年来国家为加强住宅工程质量,减少客户投诉所采取的一项措施,开封市首批在一期工程进行试点。因此,我们积累了一定的经验,在二期工程验收实践中,我们计划周全,认真分工,提前着手,分为两个时间段进行。一是主体完成进行主体工程验收前进行,主要是对室内空间尺寸、轴线位置及墙体、砼观感质量等进行检测检查,发现问题进行及时整改和处理,避免了质量问题的进一步扩大;二是在工程竣工验收前进行分户验收,该阶段工作由工程部组织,分为四个小组:1.公共部分、外墙保温小组。 2.室内实测实量小组。 3.门窗工程小组。4.水电验收小组。每个小组均由甲方人员任组长,参加单位有:监理公司、施工单位、物业公司及外保温、塑钢窗、防盗门等各专业施工单位人员组成,每栋楼每一户均要进行验收。是验收工作中集中人员最多,工程量最大,涉及面最宽、时间最长的检查验收。每栋楼都经过了:初验——整改——复验——整改——再验——再整改——市质监站抽验——整改——物业公司再验收——再整改——分户验收完成。在实际工作中,我们加强组织、每户必查、不走过场、仔细认真、不留死角,取得了较好的效果。

6、竣工预验收。竣工预验收是单位工程竣工验收前,监理单位按程序应组织完成的验收工作,安排在分户验收之后,竣工验收之前完成。按照规范要求的程序和标准进行,工程部配合及监督。每栋楼均进行,验收整改合格后,监理单位总监理工程师签字及向甲方提供质量评估报告。该项工作已按规定较好的完成。

7、单位工程竣工验收。工程竣工验收是工程交付使用的最后一次验收,验收合格标志着工程施工过程的结束,质量保修期的开始。在此阶段是在分户验收的基础上进行,由建设单位组织,其中分两次进行。一次是--年--月--日,共29栋楼::12#、19#、21#、26#、27#、28#、29#、37#、38#、39#、40#、41#、42#、43#、45#、46#、47#、48#、49#、54#、55#、56#、57#、58#、59#、62#、63#、64#、65#。第二次是07年--12月--日进行,共12栋楼,楼号为:4#、5#、6#、9#、10#、11#、17#、18#、20#、25#、60#、61#。

首先工程部编制了竣工验收方案,共分为三个验收组,分别是土建工程组、安装工程组、工程资料组。建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、各施工单位及市质监站有关单位和人员参加。

在验收过程中,根据有关规定,重点做了以下要求:

1、各分项工程的质量验收合格;

2、分户验收合格;

3、各控制资料完整、齐全,并装订成册;

4、各种专项检测(例如:安全、消防、环境、保温、门窗等)符合要求并资料完整;

5、观感质量符合要求;

三、主体工程小结

主体工程总承包单位为开封市# # #建筑工程有限公司,下设有17个项目经理部,具体为4#、10#、11#、20#楼项目部;5#、6#楼项目部;9#、17#楼项目部;12#、64#、65#楼项目部;18#、19#、25#楼项目部;26#、27#、37#、38#楼项目部;28#、29#、39#、40#楼项目部;41#62#楼项目部;21#63#楼项目部,42#、54#楼项目部;43#、55#楼项目部;56#、57#楼项目部;58#、59#楼项目部;60#、61#楼项目部;45#楼项目部;46#、47#楼项目部;48#、49#楼项目部。总建筑面积约9.5万平方米,层高2.9米,设计抗震裂度7级。在施工过程中严格按照有关程序和规范进行,其主要依据有:各专业施工图纸、标准规范、施工统一做法、变更单等文件。

工程测量定位由开封市规划部门及建设单位认定,地基采用C30砼,基础开挖后,经施工、监理、勘察、设计及建设单位检查,进行基槽验收,对地基不符合要求的,进行了相应的处理。基础及钢筋砼施工中,监理单位对钢筋、水泥、砂、石和粘土砖等材料均进行见证取样、送样,并具有合格证及试验报告。砼浇注前,施工单位自检合格后报验,监理工程师及建设单位工程管理人员,对现场施工人员、机械、材料等准备情况进行检查,并对钢筋工程、模板工程进行验收,全部符合要求后,签署浇注令,施工单位进行浇注。浇注过程中监理人员进行旁站监督,发现问题及时整改。该分部完成后,经有关单位验收合格,方可进入下道工序施工。

在砌体施工过程中,对砌体砂浆饱满度、拉结筋放置、轴线尺寸、砌体灰缝、垂直度、空心板搁置长度等,随机进行抽检,发现问题及时要求施工单位整改。

在主体施工过程中,采用了硬架支模技术。硬架支模就是采用先安装空心板再浇注圈梁混凝土的新工艺。可使楼板、板缝和圈梁形成整体,底面较平,观感佳,受力均匀。并减少顺板裂缝,防止质量通病,提高建筑强度,降低房屋维修费用。

装饰装修工程施工质量,是保证工程观感质量合格,顺利交付使用的关键一环。工程部对此非常重视,在施工前向各主体施工单位下发了“# # #工程装饰装修要求”。在施工过程中对空鼓、裂纹、起皮、阴阳角顺直、防水及砂浆面层等进行严格检查,尽可能减少质量通病的发生。

在水电安装工程中,从基础开始即进行预留预埋管工作,严格按照图纸规定要求进行。对一些关键水电材料指定厂家或品牌,对产品的材质、规格、安装坡度、垂直度、管卡设置等均进行认真检查。特别是防雷接地的设置,管道的试压,通过试验,避水试验、绝缘遥测等都要严加控制和监督。从而保证了安装工程的质量。

为了保证工程的顺利进行,我们十分重视工程施工资料的收集、整理和监督检查工作,每一个月就要对各楼号进行一次工程资料检查,发现有遗漏、不齐全,甚至错误的,由施工单位及时补充和整改,基本做到了质量与工程进度的同步,保证了整个工程的顺利进行。

四、建筑节能工程小结

为了积极响应国家提出的大力发展节能型住宅要求,落实科学发展观,建设节约型社会,落实我省建筑节能工作的重要部署。根据河南省建设厅实施建筑示范工程的指导意见,河南省建筑科学研究院受我公司委托,依据国家行业标准《外墙外保温工程技术规程》、《河南省居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》进行

了单体建筑结构节能设计,节能指标65%。工程完成后,委托了河南省建筑节能测试中心进行了现场节能检测,结果显示,该项目能耗指标符合节能65%的设计标准。同时,在#楼实施了节能70%指标的项目试点,目前项目已完成。取得了较好的节能效果。

在项目实施中,我们重点采取了以下几方面技术和措施:

1、墙体围护结构:

除基础外,所有内、外墙体材料均为用黄河淤泥制备的KP1型烧结多孔砖,既降低了黄河河床高度,又减少了土地开挖量,节约了宝贵的土地资源。这种由烧结多孔砖组成的内外墙围护结构,保温节能效果好。

2、外墙外保温技术:

底层外墙(包括一层住宅板底)采用50㎜挤压聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统;一层以上外墙及阁楼层外墙采用聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS)薄抹灰外墙外保温系统,根据不同的单体建筑的窗墙比及体型系数,外墙聚苯板厚度在40㎜-60㎜之间。对于节能70%指标的#楼,全部采用80㎜厚EPS 板及抹灰系统。

3、节能门窗:

外墙立面上的所有外门窗(含南、北阳台)均采用中空双层玻璃优质塑钢门窗。因其空气夹层、框扇材料的传热系数小以及良好的密封性能,从而具有保温、隔热、隔声等多重功能。对节能70%指标的#楼,采用“单框单玻窗+中空双玻窗”结构形式,效果明显,经检测,符合国家相关规范要求。

4、节能屋面:

屋顶露台、退台及坡屋面均采用50㎜厚挤塑聚苯板(XPS);节能70%指标的#楼为“100mm厚珍珠岩+50厚挤塑板”,保温、隔热等节能效果显著。

5、地热能应用:

为了减少常规能源消耗量,节约宝贵的不可再生资源,采用分户计量技术,地热水管道接入每户室内,为用户全天候提供地热矿泉水,提高了生活品质。

6、给、排水系统:

给水管采用新型铝塑复合管材,排水管采用硬质U-PVC管材。

7、照明节能:

楼梯间、公共储藏间采用声光控节能灯,分户采用电子节能电表,减少了电能损失。

另外,各楼还安装了楼宇电子对讲系统,小区内设置了电子录像、监控系统等先进的新技术产品,提升了节能示范工程的品位。

五、配套工程小结

本期配套工程完成主要工程量如下:

1.排水、污水工程

1.雨污水管2414米;

2.砖砌检查井82座;

3.楼前小方井406个

4. PVC管1310米

5.安装化粪池29座

2.道路工程

1.混凝土道路16946平方米;

2.路侧石5030米

3.强、弱电系统

1.供电配电室3座,变压器6台,总装机容量2800KVA;

2.有线电视、电话线路均敷设至各户室内弱电箱。

4. 给水、排水、燃气系统

一户一表,总管均引至各户室内。

5.景观、绿化系统

景观绿化工作已基本完成,栽种各种树木近4000棵,绿化面积1万余平方米。本月由审算部、工程部、物业公司及施工单位负责人联合进行了验收,除个别部位需要整改外,大都已按原计划完成。

六、管理经验小结

1、严格管理及检查验收,促进整体工程质量提高。工程伊始,为保证工程质量,促进工程的顺利进行,每周由工程部组织监理、各施工单位进行质量、安全大检查,并进行奖惩。同时制定了“工程综合检查评比办法”,并每月进行一次,由甲方、乙方、监理方及质监站管理人员参加,对各楼号进行工程质量、安全文明施工、工程进度、资料管理等方面进行综合打分、评比考核,对前几名和后几名分别进行奖励和处罚。同时工程部与监理部联合每周召开一次工程例会,统筹安排,严格要求,注意协调与配合,严格按照程序规定检查验收,特别是注重关键程序、关键部位检查,从总体评价,本期工程不管是从结构施工、功能要求,

还是装饰装修及外装饰施工质量,均比以往项目有所提高,并且整个工程没有发生重大质量问题及安全责任事故。

2、注重事前管理与控制,保证工程有序进行。为了使工程按步骤有序进行,在工程进展中,力求做到事前管理与控制,首先重视图纸会审及技术交底工作,并对一些要求及变更、做法等及时编制下发。例如:《# # #工程建筑统一做法》、《# # #建筑节能统一做法》、《关于装饰装修工程注意事项》,同时各种技术变更单、方案24项,各类会议记要31次。同时,每月组织有工程部、设计单位、监理单位、施工单位、物业公司、客服部、销售部参加的工程质量及使用功能座谈会,广开思路、收集客户意见,做到及时协调与沟通、修改,完善下步工作。

3、加强信息沟通、及时总结工程进展情况。工程建设涉及方方面面,信息管理是保证整个工程顺利进展的重要方面。在工程进展中利用会议、联系单、座谈、通知、简报等多种形式沟通协调,据统计,本期工程每半月编辑下发一次《工程简报》,共下发32期,各种工作联系单、通知10 项,相互通报情况及时解决问题,有效的促进了工程的进展。

4、吸取经验教训,重视细部做法。本期工程对各细部做法进行了有效控制,减少了一些质量通病问题的发生。例如:为强调细部做法及解决窗台渗漏问题,--年--月--日下发了“# # #工程统一做法补充说明”,并严格按照要求进行施工控制,有效的解决了窗台渗漏问题,经物业反馈,目前发现渗漏的有2户,取得了较好的效果。对于外保温外饰面平整度、线条水平顺直及外墙面色差等均进行了严格控制要求,从而使外立面观感质量明显改观。

七、存在问题及措施

在各主体参建单位的共同努力及公司各部门的大力协助下,# # #工程顺利竣工交付使用已----有余。回顾过去的工作,虽然取得了一定的成绩,但还存在不少问题和不足,突出表现的有以下几个方面:

1、施工进度计划实施中的困难。

施工进度计划的落实是工程管理工作的重要任务,然而由于各种因素的影响,使计划不能变为现实。分析其原因,我们认为,最根本的原因是由于合同执行过程的滞后性及严肃性,有关主体单位不能及时签订合同,不能认真执行合同,不能有效执行合同工期的约定,更无法进行有效的奖惩控制,同时由于客观及主观因素的影响,使工期计划落实困难,虽然加强了组织措施的管理力度,但收效不很理想。

2、施工队伍的素质及不稳定性。

施工单位是工程施工中的第一责任人,直接关系着工程的进度和质量。根据建筑公司的实际情况,在技术人员及各专业管理人员方面应加强,在项目经理的委托上应慎重,应选择有一定资格水平的负责人及施工队伍;克服技术人员力量薄弱及不稳定性问题;班组建设忌散兵游勇,临时拼凑,给保证工程建设造成影响。而这些是目前工程管理中存在的突出问题,也是在国家大气候下存在的普遍问题。

3、存在的质量通病及防范措施

1道路

症状:路面个别地方积水。

施工要求:路面施工时坡度掌握不好或排水坡度倒置,施工中要把握好道路坡度,以便于水及时引入排水井。

2排水系统

症状:卫生间下水管处渗水, 下水管堵塞,;

施工要求:做好管道洞口的封堵工艺,严格施工顺序,检查到位,加强施工人员素质教育,

3排水设计问题

症状:屋面的落水管设计到每户的退台上,有的退台上设计了三趟管,下大雨水不能及时排出,就会造成室内进水。

施工要求:要及时向设计单位提出变更,不合理的及时改正。

4强电系统

症状:室内插座及开关内接头未接好造成无电,电动卷闸门电源插座未安装;有空调板无空调孔,空调孔与空调板不照;室内总开关盒盖烂等。

施工要求:施工过程中认真控制,竣工验收要全面检查,不留死角。

5楼(地)面

症状:地面下陷,地面抹灰层强度不够起沙,露台地面起皮,在维修卫生间防水时发现个别垫层未按要求施工(珍珠岩加水泥),填有杂填土。

施工要求:施工中加强监管,严格施工工艺,房间内回填土必须分层夯实,材料配比符合设计要求。

6墙面空鼓、起沙

症状:发现室内墙面有空裂以及饰面层起沙现象。

施工要求:操作、配比及用料,要加强过程监督、控制。

7外墙

症状:局部有干裂现象。

施工要求:严格施工工艺,加强施工过程中的监管。

八、结束语

以上是对# # #工程验收的一个简要总结。通过总结,我们从中获得了很多工程管理的宝贵经验,同时也吸取了不少管理中的教训和不足。需我们在以后的工作中吸取精华,去其糟粕,不断锐意进取、努力创新,提高工程管理水平,为公司的发展做出新的贡献

光伏发电工作总结

光伏发电工作总结 篇一:光伏电站工程总结报告 光伏电站工程 竣工总结报告 项目名称:XXXX新能源有限公司5MWp屋顶光伏 并网发电示范项目 建设单位:XXXX新能源有限公司施工单位:XXXXX电力股份有限公司 XXXX新能源有限公司: 截止目前,我公司对本单位所承揽的XXXX新能源有限公司5MWp屋顶光伏并网发电示范已经施工完毕,现做出项目竣工总结报告。 施工单位:XXXXXXX电力股份有限公司项目经理:企业技术负责人:企业法定代表人: 结论总结 (一)基本情况 (二)质量责任人定岗及变更和分包及合同资质情况 (三)完成设计和合同约定情况 (四)采用的技术质量标准,企业对分项工程、分部工程自检自评

和被认定质量情况 (五)主要建筑材料、建筑构配件和设备的证明文件 a) 隐蔽工程和使用功能自检验收情况 b) 行政主管部门、质量监督机构及监理单位责令整改情况 (六)、竣工档案技术资料和施工管理资料编制情况 (七)、企业自我认定组件支架的安全可靠度,系统集成使用功能完善良好运行程度 (八)、其它方面 汇报单位:XXXXXX电力股份有限公司 篇二:光伏电站运维工作总结 光伏电站建设运维工作总结 青海德令哈光伏电站于XX年12月20号顺利并网发电,由此成为德令哈第一个光伏并网发电的企业。为使新建电站顺利平稳运行,在最短时间内达到安全、经济、满发的目标,公司工程部、客服中心积极承担了该电站的施工安装与运营维护工作。下面就施工安装及其运维情况进行如下总结 一、电站前期建设投产试运行准备工作 为实现电站顺利投产与运行管理,保证电网安全稳定运行,德令哈项目部根据国标《光伏发电工程验收规范》和省电力公司调度字〔XX〕87 号《关于加强青海电网并网光

工程项目监理部年度工作总结 范本

*******工程 2010年度项目监理部工作总结 2010年7月份,我监理部受公司委派至******项目开展工程监理工作。半年来,我监理部严格遵守国家法律、法规和各项制度,爱岗敬业,坚持为业主服务的思想意识,对工作认真负责,严格按照设计要求和有关标准、规范进行监理,监理工作成果做到了让业主满意、让公司放心,圆满的完成了本项目本年度的监理任务。 一、在监工程概况 1 、工程名称:******* 2 、工程类别:******* 3 、工程地址:******* 4 、建设单位:******* 5 、设计单位:******* 6 、施工承包单位:******* 7 、工程概况:******* 二、监理工作情况 在本项目的监理工作中,我监理部工作人员能够严格遵守国家法律、法规和各项制度,爱岗敬业,对工作认真负责,诚实守信。坚持为业主服务的思想意识,对工作认真负责,严格按照设计图纸和相关专业技术标准、规范进行监理,围绕“三控制三管理一协调”的工作方针,在建设单位的领导、施工单位的配合以及我公司领导的长期关注下,将工程质量作为监理工作的重中之重,认真抓好安全生产和文明施工,做好工程施工过程中各方的协调工作,圆满完成了本项目本年度的监理工作任务,基本情况如下: 1、质量控制方面:工程质量的监理为监理工作的重中之重。在日常的监理工作中,我项目部根据相关专业工程技术验收规范及设计图纸对工程质量进行了严格的监控。在具体操作时,对不符合要求的部位和工序,现场及时向施工单位提出整改意见,对重要部位和隐蔽工程的施工我监理人员按要求进行了旁站监理。自工程开工以来,未出现工程质量事故,保证了工程的质量。 2、进度控制方面:本工程正式开工时间为8月1日,自工程开工以来,我监理部即要求施工单位按照建设单位的进度要求及合同工

监理竣工工作总结范本

监理竣工工作总结范本 竣工是国家有关单位根据国家验收标准对施工结束的建筑进行的具有法律效果的验收,并且出具有关法律文书。整理的监理竣工工作总结,供参考! 一、工程概况: 本工程为丰县职教中心学生实验楼,建筑面积为7500平方米,设计年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为6级。该工程位于职教中心学校院内,框架结构五层,C30砼,框架结构抗震等级为四级。砌体施工质量控制等级为B级,耐火等级为二级,墙体砌筑为M5.0混合砂浆,地面为水磨石面层,铝合金窗,内墙混合砂浆,外墙水泥砂浆,屋面为保温刚性屋面。 二、监理合同履行情况 监理公司根据有关现行法律、法规、标准文件、强制性条文标准实行对本工程的监理工作,已完成设计图纸及有关变更的全部内容,已把完成的实验楼资料,已交付给甲方作为备案处理,对施工验收提出的有关的问题已监督施工单位进行了整改处理。 三、监理工作成效 本工程从开工到竣工,结合本工程的具体情况,依据监理规划编制监理细则,根据细则对工程有效的控制,认真审阅

图纸,根据施工单位的组织设计,安排组织施工,监理单位制定了现场质量和安全管理制度,提出了施工单位的责任心,对进场的材料进行检查验收,送检合格后再使用,杜绝了不合格的材料,对工程质量有了保证,在施工过程中要求施工单位在自检合格的情况下报监理验收,在此期间监理人员执行平行检验制度,对不符合要求的分项检验批,提前提出及时整改,在验收检查时,时效得到了提高,确保了工程质量,在安全方面要求施工单位提前预告,不存在有安全隐患。 工程完工后对本工程的资料进行了及时整理完善,积极组织预验收和竣工验收,对竣工验收时提出的问题,监督施工单位进行了修整,工程在资料方面及观感方面都得到了有关部门及专家们的良好评价。 一、工程概况 楼由邯郸市君子居房地产开发有限公司开发,设计单位为北京世纪中天国际建筑设计有限公司,施工单位邯郸市第四建筑安装有限公司。监理单位为河北天丰工程项目管理有限公司。 该工程地址位于涉县龙山君子居二期4#、8#、12#、15#、20#楼东侧。地上2层,局部3层,建筑高度10.15 m。建筑面积为5776.72㎡。结构类型钢筋混凝土框架结构,建筑安

环保竣工验收工作总结

环保竣工验收工作总结 尊敬的各位专家、市、县领导以及与会的各位同仁: 我谨代表我们XXX先生对各位在百忙中抽出时间来参会表示诚挚的问候和感谢。下面我将淀粉分公司的相关情况向各位做一简单的汇报。 XXX淀粉分公司(以下简称淀粉分公司)是一家农副产品深加工企业,位于XXX,北邻XXXX,南邻创业大道。年产20万吨小麦淀粉项目总投资35542万元,其中环保总投资约6500万元,主要产品为小麦淀粉、谷朊粉、饲料等。 本工程生产区部分由中国西安轻工业设计研究院设计,由中国三安公司负责施工,渭南瑞华监理公司负责监理。XX 年5月进行开工建设,并于20xx年3月完成主体工程、环保设施建设及设备安装调试工作。 我公司于XX年委托渭南市环保咨询中心编制了该项目环评报告书并通过了市环保局审批(渭环审发【XX】23号),在工程建设过程中,淀粉分公司严格执行环保“三同时”制度,认真细致的全面抓好环保工作,并根据设计要求和渭南市环保咨询中心出具的环保影响报告书的意见,在建设过程中逐项予以落实,主要建成的环保设施有:50米高烟囱,锅炉除尘废水的循环利用系统,污水处理系统(包括废水浓缩蒸发系统、厌氧系统和好氧处理系统),水质在线监测系统、废气处理系统、废煤渣的处理、生活垃圾处理和噪声治理和

绿化等。 在有关设计文件提出的环保设施的施工过程中,淀粉分公司各级领导及安全监督管理部门、基建部门和集团总部加强监督,做好施工期间的各项环保设施的同时,配合监理公司加强了环保设施在施工期间的监理。尤其是地下排污管网等隐蔽工程,在作业过程中实时跟踪管理,从源头抓起,保证环保设施的“三同时”要求落实到位。详细见《建设项目竣工环境保护验收监测报告》中的三同时落实情况调查表。 淀粉分公司高度重视建设项目过程中的环保管理,除了做好施工期间的防尘措施外,加强了施工现场的各项安全管理,监理公司在监理过程中同时关注环保设施的监理,大荔县环保局定期对施工现场进行监督检查,项目建设符合环境保护“三同时”要求,建设期间至工程竣工,没有违反环保政策,也没有接到任何群众投诉现象。 淀粉分公司设有环保专职负责人1人,负责环境保护管理工作,监督污染治理设施的运行,制定了环境保护管理制度,环境事故应急预案,加强了环境保护管理。分公司有污水站化验室,对污染治理设施定期进行监测并做好记录。 按照市局所发的《排污口规范化》文件要求,设立了规范化的排污口,并按要求规范管理,树立有明确标识牌。 分公司制定了《环境保护应急预案》,规定了突发污染事故的应急处置措施。

光伏电站年度工作计划总结及计划

上半年工作总结及下半年工作计划 今年是我站全体职工接受考验的关键性一年,由于箱变等设备质量问题,以及由于施工工期短造成的工程质量问题,很多意想不到的设备缺陷和故障将会在今后运行过程中逐步显现。 一、2018年上半年生产目标完成情况 1、生产经营情况 1月份发电量万KWh,上网电量万KWh 2月份发电量万KWh,上网电量万KWh 3月份发电量万KWh,上网电量万KWh 4月份发电量万KWh,上网电量万KWh 5月份发电量万KWh,上网电量万KWh 6月份发电量万KWh,上网电量万KWh 7月份发电量万KWh,上网电量万KWh 1-7月份累计发电量万KWh,上网电量万KWh 2、安全生产 1)未发生人身轻伤及以上事故。 2)未发生一般及以上设备事故。 3)未发生各类误操作事故。 4)未发生计算机网络及监控系统瘫痪事故。 二、上半年运维工作总结 1、消防安全管理

我站制定了消防安全管理制度及消防安全工作预案,落实站内各级岗位及员工消防责任。在此基础上对站内电气设备消防隐患进行定期排查,特别对光伏组件、汇流箱、逆变器、箱变、SVG室、二次保护室、高压室等地点定期进行重点排查,发现隐患及时处理。 春节期间,村民到山庙上香,祭祖,山庙距光伏区不足30米,我站运维人员虽看管着防止鞭炮引燃草木发生火灾,但上香人员杂乱众多,且活动范围较大,我站人员多次扑灭未燃起的烟火,其中一次因鞭炮降落至山沟引起火苗,人员还未达到火区时,火苗已顺风熊熊燃起。我站立即组织人员扑火,优先扑灭光伏区围栏周边的火源,经过将近1小时的扑救,最终将火扑灭,因扑救及时,火势未蔓延至光伏区。同期,运维人员在巡检时在光伏区周边共发现6起人为引燃的火源,因扑救及时,火势均未蔓延至光伏区。 2、组件清洗、光伏区除草 3月底我站配合保洁公司对光伏区组件进行清洗,同时制定组件清洗方案,每天派专人监督落实清洗工作。清洗工作结束后,我站进行验收,未达标的要求其按标准进行清洗。 除每日定期巡检时间,电站组织运维人员早上6点至8点、下午4点至6点到光伏区进行除草工作,前期除草工具为镰刀、砍刀。因光伏区面积大,灌木、构树多,镰刀、砍刀除草效率极低。5月份我站购进5台割草机,使用割草机后除草效率大大提高。在村民的配合下,截至目前光伏区所有组件前后及道路两旁、逆变器、箱变处的杂草已全部清除一遍,个别区域杂草已清除2-3遍。但因上

监理项目部年度工作总结

监理项目部年度工作总结 监理项目部年度工作总结1 回首20XX年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难时的惆怅,时间过得飞快,不知不觉中,充满希望的20XX年就要到来,现将本年度工作情况总结如下: 在这一年的时间里,我主要参与了圣光厂房二期扩建工程,宝棉厂房二期扩建工程。在这一年的工作中,我仍然抱着边工作边学习的态度进行各项工作,总结每项工作的流程和要点,找出不明白的问题,及时查阅规范并向领导同事请教,一点一滴的积累工作经验。作为一名监理人员,没有一份好的工总态度是不行的,工作上不容一点马虎,要注意细节,所谓失之毫厘差以千里。 工程质量方面,根据监理规范、工程图纸和《监理细则》严格监督。我平时大部分时间都在工地现场,工程看似简单,但是工地范围很大,多点同时施工,必须抓住监理重点才能在即减少工作量的同时又能提高工作效率和效果。如果发现自己解决不了的问题及时向项目负责人汇报并查阅相关规范,在解决问题的同时,也填补了自己在该方面的知识空缺,下次再遇到类似情况就可以独立解决了。对需要旁站的部位进行全程旁站并做好旁站记录,对要验收的隐蔽工程严格按照验收规范进行验收,如果验收不合格,则严禁进行施工下

道工序。对进场材料、设备等的原始凭证检测报告质量证明 文件进行检查和确认,对钢筋、联锁块等进行见证取样和平 行检测。对于有交叉作业的工程,现场协调各施工单位的施 工顺序,力求达到最优。每个月末将现场的施工情况与施工 计划进行核对,如果进度落后及时要求施工单位在保证质量 的前提下采取措施加快施工。 工程资料方面,每天根据工地现场情况写好监理日记,并将 当天的旁站记录等资料整理归档,督促施工单位上报相应的 工程资料。定期将见证取样、平行检测等资料整理归档,并 且将各项的台账做好,力求在工程结束时资料也备齐归档。通过今年的监理工作,我觉得作为一名监理人员只有做到品 行端正、严于律己、融入团队、尊重他人、工作认真负责才 会赢得别人的尊重。在工地我接触到了很多新事物,在总监 的细心指导、帮助下我学到了很多新的理论知识和实践经验,拓宽了我的知识面。这一年的工作我收获很大,但是也存在 很多的不足,工作经验不足,面对强度较大工作的时候不够 细致,不够耐心,这些不足也导致自己的工作存在很多的瑕疵。社会在进步,时代在发展,不学习,不总结施工经验,就只有落后。在以后的工作中我会勤学习,做到在工作中学习,在学习中成长。不断总结经验,吸取教训,改正自己的 不足,争取做到扬长避短。 从事监理工作,懂得再多也嫌少,绝不能满足于现在,因此

工程竣工验收监理工作总结

宿州学院9#、10#学生公寓3#青年教师周转房工程竣工验收 监 理 工 作 总 结 宿州市嘉诚建设监理有限公司 2011年月日

宿州学院9#10#学生公寓3#青年教师周转房单位工程竣工验收监理工作总结 签字栏: 签字岗位职务日期编制人总监代表 审核人总监理工程师 批准人公司总工程师 宿州市嘉诚建设监理有限公司 第四监理部 2011 年月日

总目录 一、工程概况 二、监理概况 (一)项目监理部组织机构 (二)监理工作制度 (三)项目部内部管理制度 三、项目监理部工作方法及原则 四、监理合同履行情况 (一)工程质量控制 (二)施工进度控制 (三)投资控制 (四)安全文明施工管理 (五)合同管理 (六)信息管理 (七)监理资料管理 五、监理工作成效 六、监理工作最终总结

一、工程概况 1.工程项目建设相关单位目录 建设单位:宿州学院 设计单位:3#楼宿州市规划设计研究院 9#、10#楼合肥工业大学建筑设计研究院监理单位:宿州市嘉诚建设监理有限公司 勘探单位:安徽两淮地质基础工程公司 施工单位:宿州市建筑安装总公司 质量监督单位:宿州市建设工程质量监督站 2.建筑概况 工程为宿州学院9#、10#学生公寓和3#青年教师周转房工程,总建筑面积21000平方米,建设地点位于宿州学院校区院内;工程类型为框架、砖混结构。 工程结构均为6层,9#、10#楼学生公寓总高度为21.25m,3#总高度为18.6m,9#、10#、3#楼均为砖混结构、墙下条形基础,其中9#、10#楼二层连接体为框架结构,基础为柱下独立基础。 抗震设防烈度6度,结构安全等级二级。 3.质量目标 工程质量达到合格标准 4.工期 330天 5.合同价格 1787.4万元

施工单位竣工验收总结

工程竣工验收总结(报告) 尊敬的各位领导、各位专家: 大家上午好! 非常感谢各位参加临河区园丁学校教学楼工程项目验收!借此机会,我代表巴彦淖尔汇丰建筑有限责任公司临河区园丁学校项目部向今天验收的质监单位、设计单位、勘察单位、建设、监理等单位的领导和专家表示热烈的欢迎,向您们在该工程施工中对我们项目部各项工作的支持、关心和大力帮助表示衷心的感谢! 下面,我代表巴彦淖尔汇丰建筑有限责任公司临河区园丁学校教学楼项目部向各位领导简要汇报该工程的基本情况。 一、工程概况 临河区园丁学校教学楼工程由国家投资建设。工程地址是在临河园丁学校院内,建筑面积1620㎡,该工程为框架结构。 该工程由呼和浩特市博维时代建筑工程设计咨询有限公司设计,巴彦淖尔市正泰建设工程监理有限公司监理,巴彦淖尔市汇丰建筑有限责任公司施工。工程于2013年7月20日开工建设。 二、质量管理情况 工程所用主要建筑材料、各种构配件及设备均有合格证,按规范要求进行各种检测试验,其检测报告结果均合格。其中用于承重结构的混凝土试件、砂浆试块进行了见证取样检测,检测数量符合要求。 在施工中,我们按基础、主体、屋面、水电、装饰等分部分项工程分别编制了检验批资料及隐蔽工程验收资料,各类原材料检验资料、检验批记录、分项分部工程资料均完整,各类保证资料齐全。 本工程未发生任何质量事故和其他事故,基础、主体、屋面施工质量均符合规范及设计要求,有防水要求的屋面、无渗漏现象。

三、安全及文明施工管理情况 由于在校内施工,我们按照本公司企业形象标识设立了五牌一图、宣讲栏,我们对施工现场进行了封闭施工,在课间休息和上课前与放学后由专人在施工现场周围巡视确保同学们的安全,并合理布置施工现场悬挂警示标志,确保现场安全、文明、整洁。对脚手架、临时用电、等危险性较大的部位编制了专项安全方案,由于措施得当、现场管理得力,没有发生安全事故。 四、工程档案管理情况 施工过程中,我单位按《建筑工程资料管理规程》,设专人对施工过程的全部资料进行记录、收集和整理,建设、监理单位密切配合。随着工程的进展,双方共同对资料进行检查、核对和确认,目前,施工资料齐全。 综上所述,我们已完成了建设工程设计和合同约定的各项内容,各类施工技术管理资料完整,该工程使用的主要建筑材料、建筑构配件进场试验报告完整,有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件,观感质量符合要求。 以上汇报如有不妥之处,恳请批评指正!谢谢大家! 巴彦淖尔市汇丰建筑有限责任公司 2014年1月3日

监理项目部年度工作总结

监理项目部年度工作总结 ——WORD文档,下载后可编辑修改—— 监理员是一份辛苦的同时也是非常锻炼人的工作,对于人的要求很高。下面小编给大家整理了监理项目部年度工作总结,希望对大家有所帮助。 监理项目部年度工作总结1 回首20XX年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难时的惆怅,时间过得飞快,不知不觉中,充满希望的 20XX年就要到来,现将本年度工作情况总结如下: 在这一年的时间里,我主要参与了圣光厂房二期扩建工程,宝棉厂房二期扩建工程。在这一年的工作中,我仍然抱着边工作边学习的态度进行各项工作,总结每项工作的流程和要点,找出不明白的问题,及时查阅规范并向领导同事请教,一点一滴的积累工作经验。作为一名监理人员,没有一份好的工总态度是不行的,工作上不容一点马虎,要注意细节,所谓失之毫厘差以千里。 工程质量方面,根据监理规范、工程图纸和《监理细则》严格监督。我平时大部分时间都在工地现场,工程看似简单,但是工地范围很大,多点同时施工,必须抓住监理重点才能在即减少工作量的同时又能提高工作效率和效果。如果发现自己解决不了的问题及时向项目负责人汇报并查阅相关规范,在解决问题的同时,也填补了自己在该方面的知识空缺,下次再遇到类似情况就可以独立解决了。对需要旁站的部位进行全程旁站并做好旁站记录,对要验收的隐蔽工程严格按

照验收规范进行验收,如果验收不合格,则严禁进行施工下道工序。对进场材料、设备等的原始凭证检测报告质量证明文件进行检查和确认,对钢筋、联锁块等进行见证取样和平行检测。对于有交叉作业的工程,现场协调各施工单位的施工顺序,力求达到最优。每个月末将现场的施工情况与施工计划进行核对,如果进度落后及时要求施工单位在保证质量的前提下采取措施加快施工。 工程资料方面,每天根据工地现场情况写好监理日记,并将当天的旁站记录等资料整理归档,督促施工单位上报相应的工程资料。定期将见证取样、平行检测等资料整理归档,并且将各项的台账做好,力求在工程结束时资料也备齐归档。 通过今年的监理工作,我觉得作为一名监理人员只有做到品行端正、严于律己、融入团队、尊重他人、工作认真负责才会赢得别人的尊重。在工地我接触到了很多新事物,在总监的细心指导、帮助下我学到了很多新的理论知识和实践经验,拓宽了我的知识面。这一年的工作我收获很大,但是也存在很多的不足,工作经验不足,面对强度较大工作的时候不够细致,不够耐心,这些不足也导致自己的工作存在很多的瑕疵。社会在进步,时代在发展,不学习,不总结施工经验,就只有落后。在以后的工作中我会勤学习,做到在工作中学习,在学习中成长。不断总结经验,吸取教训,改正自己的不足,争取做到扬长避短。 从事监理工作,懂得再多也嫌少,绝不能满足于现在,因此明年我依然要多问、多学、多做,按照工作需要逐步深入的学习好各项专

工程竣工监理工作总结范文(一)

工程竣工监理工作总结范文(一) 一、工程概况 1、项目背景 2、项目建设历程 二、监理合同履行情况 受xx的委托,xx公司承接了xx工程的监理项目,对xx工程的所有建设内容进行全过程的监理。 项目监理合同签订后,我公司立即组建了监理组进驻用户现场,在总监理工程师的统一组织和安排下,按照监理程序开展监理工作。在项目建设的各个阶段,依据信息系统过程监理有关的国家政策、法律、法规、标准、规范,信息技术国家标准,建设单位与承建单位签订的项目建设合同、相关资料,建设单位与监理单位签订的监理合同对工程的质量、进度、投资、变更进行控制,对项目的合同和信息文档资料进行管理。定期召开监理例会,检查各项工作的完成情况,协调解决存在的问题;不定期的向用户提交阶段总结;及时把握项目存在的问题并提出监理建议;公平公正地协调处理项目实施中遇到的问题,确保了工程建设的质量和顺利进行。项目监理部全面履行了监理委托合同赋予的义务和责任,圆满完成了本工程的监理任务,监理工作控制目标达到合同要求。 三、监理工作的措施和效果 1、质量控制 工程质量控制是监理工作的一项重要内容。我们始终以施工及验收规范,质量验收及评审标准为依据,督促承建单位实现合同约定的质量目标。

硬件及系统集成方面,协调各方讨论制定《系统集成方案》和 《系统实施方案》,并组织进行评审,直至通过。在项目实施过程中,始终以此为依据,检查各供货商的施工规范和技术目标实现情况,各 供货商设备安装调试完成后,组织进行初步验收,系统集成实施完成 后组织进行最终验收。系统集成严格按照实施方案进行实施,基本达 到设计方案的要求,目前系统运行比较稳定。 软件开发方面以《需求分析报告》和《系统设计报告》等为依据,督促软件开发商全面实现用户的需求。组织对项目的阶段性成果进行 评审,评审通过后方可进入下一个阶段。不通过的通知开发商进行整改,直至评审通过。编码开发完成后督促开发商进行内部测试并提交 测试报告。之后还组织最终用户进行确认测试,对于不符合需求和设 计的内容及存在的问题要求开发商进行修改和调整。劳动保障一体化 应用软件覆盖了所有相关的业务内容,并充分考虑了业务发展的方向。目前系统运行总体情况比较好。 xx卡系统建设方面,审查xx卡结构的设计是否符合xx。根据需 求对卡结构进行扩充,多次组织召开协调会,讨论卡结构的合理性和 应用方面的接口和技术实现,组织对卡的管理和应用进行联调测试。 实现了xx卡和xx卡的复合及联动支付;实现了xx。实现了xx的管理。目前卡系统运行良好,卡的应用情况也比较好。 机房场地建设方面严格审查承建单位的质量管理体系,检查分包 单位的资质(如消防系统),严格审查承建单位的《施工组织设计》并 提出合理化建议,实行了严格的材料、设备、配件的报验制度,要求 施工单位填写《报验单》报监理部审核,不符合要求或不合格的产品 坚决不允许用。在施工过程中我们实行巡回检查、旁站监理及平行检 查等多种手段。每完成一个分项工程,都要求施工单位先进行自检, 自检合格后再报监理部签认,符合要求后才能进行下一道工序施工。

工程竣工总结报告(范文)

工程竣工总结报告样板(报告不求人) 建设单位:中国人民解放军某部队 监理单位:项目监理部 施工单位:铁炉港采石场二期工程项目部 二00四年十二月一日 铁炉港采石场二期工程竣工总结报告 中国人民解放军某部队: 铁炉港采石场二期工程自2003年6月22日正式开工,在贵部队首长的亲切关怀下,在贵部队各处室的坚强而有效的统一指挥下,在海勤监理全过程监督协调下,在三家航务局的积极配合下,我们较好地履行了合同中的各项责任和义务,工程已顺利竣工。在这里我们衷心地感谢部队各级领导、海勤监理和三家航务局的人员! 现将我们在铁炉港采石场二期工程的施工情况汇报给您们。 一、履行合同情况 自2003年6月22日正式开工至工程竣工,历时17个多月时间,为了保证圆满地履行合约,我们对施工进行了周密的策划: 首先,从公司抽调了精干的管理干部和高级的技术人才。施工高峰期有高级管理和技术人才8名,中级职称以上人员28名。 其次,强化管理。公司均已通过ISO9000质量、ISO18000安全和ISO14000环境体系认证,我项目部从一开始便严格按照质量、安全和环境体系标准进行程序化的管理。我们编制了《铁炉港采石场二期工程质量安全环境管理体系文件》,并且得到了有效地运行。我部在执行公司的全套管理程序文件的基础上,针对本项目的特点我们一共编制了34个专用体系文件。 第三、施工计划科学周密。各种计划做到有人负责层层落实,有目标性、时间性和针对性。 履行合约情况如下: 1、按期开工 我们克服了进场交接时间极短(4天)的特殊困难,在吃饭、住宿都没有解决的情况下便投入到施工生产中。按照合同约定,2003年6月22日我们做到了按期开工。 2、月产量指标 开工以后完成了设计要求月进度计划,在开工后的第三个月,即2003年9月份完成石料开采出运70.1万m3,超额完成合同要求月产量60万m3的计划指标。①施工期间我们遭遇了3次大台风的影响,由于我们采取了积极主动的防范措施,所以灾害之后很快地恢复了生产,保证了防波堤工程石料供应。②在季风季节各航局装运船只不足,特别是在工程后期,各航务局日装船需求量在1~2船、每日施工时间在1~3小时的情况下,我项目部采用多种措施,在极其窝工、经济上严重亏损的情况下稳定施工队伍,一如既往地保证各航务局的石料供应。 到2004年11月12日装运完最后一船石料,铁炉港采石场二期工程石料开采出运完工。 3、日产量指标 合同要求日最大生产能力为3万m3,我项目部于2003年8月17日首次突破3万m3,进入2003年8月份后又多次连续地超过3万m3/日。 4、施工质量 从开工我们便制订了质量目标,建立了质量保证体系,又专门制订了《石 料质量控制措施》、《规格石的质量保证措施》。除了我们项目部各级质检人员严格把关外,施工二处、质监

光伏电站工作总结及计划

上半年工作总结及下半年工作计划 一、2018年上半年生产目标完成情况 1、生产经营情况 1月份发电量万KWh,上网电量万KWh 2月份发电量万KWh,上网电量万KWh 3月份发电量万KWh,上网电量万KWh 4月份发电量万KWh,上网电量万KWh 5月份发电量万KWh,上网电量万KWh 6月份发电量万KWh,上网电量万KWh 7月份发电量万KWh,上网电量万KWh 1-7月份累计发电量万KWh,上网电量万KWh 2、安全生产 1)未发生人身轻伤及以上事故。 2)未发生一般及以上设备事故。 3)未发生各类误操作事故。 4)未发生计算机网络及监控系统瘫痪事故。

二、上半年运维工作总结 1、消防安全管理 我站制定了消防安全管理制度及消防安全工作预案,落实站内各级岗位及员工消防责任。在此基础上对站内电气设备消防隐患进行定期排查,特别对光伏组件、汇流箱、逆变器、箱变、SVG室、二次保护室、高压室等地点定期进行重点排查,发现隐患及时处理。 春节期间,村民到山庙上香,祭祖,山庙距光伏区不足30米,我站运维人员虽看管着防止鞭炮引燃草木发生火灾,但上香人员杂乱众多,且活动范围较大,我站人员多次扑灭未燃起的烟火,其中一次因鞭炮降落至山沟引起火苗,人员还未达到火区时,火苗已顺风熊熊燃起。我站立即组织人员扑火,优先扑灭光伏区围栏周边的火源,经过将近1小时的扑救,最终将火扑灭,因扑救及时,火势未蔓延至光伏区。同期,运维人员在巡检时在光伏区周边共发现6起人为引燃的火源,因扑救及时,火势均未蔓延至光伏区。 2、组件清洗、光伏区除草 3月底我站配合保洁公司对光伏区组件进行清洗,同时制定组件清洗方案,每天派专人监督落实清洗工作。清洗工作结束后,我站进行验收,未达标的要求其按标准进行清洗。 除每日定期巡检时间,电站组织运维人员早上6点至8点、下午4点至6点到光伏区进行除草工作,前期除草工具为镰刀、砍刀。因光伏区面积大,灌木、构树多,镰刀、砍刀除草效率极低。5月份我站购进5台割草机,使用割草机后除草效率大大提高。在村民的配合下,截至目前光伏区所有组件前后及道路两旁、逆变器、箱变处的杂草已全部清除一遍,个别区域杂草已清除2-3遍。但因上半年雨季较多,杂草繁殖、生长能力旺盛,清除过的杂草很快就又长出,我站今后将继续进行除草工作。

2020监理项目年终工作总结范文(通用版)

2020监理项目年终工作总结 范文(通用版) The work summary can correctly understand the advantages and disadvantages of the past work; it can clarify the direction and improve the work efficiency. ( 工作总结) 部门:_______________________ 姓名:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2020监理项目年终工作总结范文(通用版) 20XX年项目部全体监理人员在**公司及**分公司的正确领导下,紧紧围绕在以“工程质量、安全管理”为重点,严格过程控制,在计划的目标内将工程建成并投入使用为目的,坚持“守法、诚信、公正、科学”为准则,以有关“设计图纸、技术标准、建设工程合同”为依据,使工程质量、安全、进度基本达到了“业主持续满意”的服务宗旨。 一、监理工作成效 项目监理部在业主的大力支持下,与各参建设单位密切配合,坚持原则、事实求是、超前指导、严格控制、按规范规程办事、讲究科学态度,提供热请服务。在委托授权范围内公正、独立、自主的开展监理工作,在监理业务活动中即维护建设单位的合法权益时,又不损害承建单位的合法权益;对承建单位的不当

建设行为进行监督管理,对施工过程、施工工艺进行控制、检查、验收。同建设单位、设计单位、施工单位一起,努力做好项目的组织、协调、监督、管理工作。下大工夫,千方百计做好四大控制(质量、投资、进度、安全)。按国家的方针政策和业主的指令认真履行监理的义务,虚心接受各级领导的检查,定期向业主报告工作。并针对不同的情况,对各参建单位采用“促、激、监、保、帮”等不同形式,同他们一起随时认真分析研究在建设中的各种受控因素,提早采取措施,实现主动控制和被动控制相结合,加强科学管理和严格监督,处处事事坚持择优原则,努力使工程建设达到“两高一底”(高速度、高质量、低造价)。 二、20XX年的监理工作 **市会展中心项目自20XX年5月1日开工,20XX年8月30完成地下室封顶,预计20XX年12月底主体结束,地基与基础工程工程经验收合格。在结构施工中,监理部一直坚持“三控、三管、一协调”,始终树立“安全第一,质量第一”的思想,增加业主的满意度,按期完成业主确定的目标。

建筑工程竣工验收监理工作总结

(外封面) XXXXXX工程 监理工作总结 监理单位名称 年月日

(内封面) XXXXXX工程 监理工作总结 编辑人: 审核人: 总监理工程师: 单位负责人: 年月日 (监理单位盖章)

目录 一、工程概况 (3) 二、参建各单位 (4) 三、监理依据 (5) 四、监理过程情况 (5) 五、验收结论 (10) 一、工程概况 我监理公司于XXXX年XX月承接了XXXXXXXX工程的监理任务。该工程是由XXXXXXXX有限公司投资兴建。工程地处XXXXXXXX,计有XX个单体工程和一个大型地下车库,工程规模如下表:

二、参建各单位 建设单位:XXXXXXXXXXXXXXX有限公司 监理单位:XXXXXXXX建设工程有限公司 施工单位:XXXXXX第一建筑安装有限公司勘探单位:XXXXXX地质工程勘察院 设计单位:XXXX建筑设计研究院有限公司

三、监理依据 《工程建设标准强制性条文》2011年版 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 贵州省《住宅工程质量通病控制标准》(DGJ32/J16-2005) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011年修订版 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2001) 《建筑幕墙工程质量验收规程》2011年版 《铝合金门窗工程施工及验收规范》(DBJ15-30-2002) 《建筑节能验收规范》(GB50411-2007) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325一2001) 四、监理过程情况 (一)、监理机构 监理部根据委托监理合同规定的监理范围和控制目标,并结合考虑监理人员的工作经验、专业水平等条件,组建了如下监理队伍;并进驻现场开展监理工作。项目监理部共有X名成员,组织形式如下:

工程竣工验收监理工作总结

x x x工程竣工验收监理工作总结 一、工程概况: 本工程为xxx,工程项目位于xxx。占地面积为1940.04m2,总建筑面积为30470.81m2(地上建筑面积:27640.16m2,地下室建筑面积:2830.65m2)。地上 18层,地下1层,建筑高度为67.75m。 建筑工程等级:二级;防火设计建筑分类:一类;耐火等级:一级;结构类型:框剪结构;抗震设防烈度:6度;结构设计使用年限:50年;本工程±0.000的绝对标高是117.4m。 本工程基础为人工挖孔桩基、柱下独立基、墙下条基。砖砌体工程:墙体采用190厚普通混凝土小型砌块。 地下室防水工程:地下室防水等级为二级,主体采用钢筋砼结构自防水(抗渗等级P6)和3厚聚合物水泥涂料防水层。 二、监理工作范围: 根据该工程招标文件及委托监理合同中明确规定委托监理工作范围。在业主授权的范围内,监理对该工程的主体及附属工程施工实施工程监理,具体范围如下: 1.对工程质量、进度、投资实施控制; 2.对施工过程中的安全负责监督与检查; 3.对该工程施工、监理合同进行管理; 4.对工程施工过程建设各方的组织协调以及外部协调; 5.组织施工过程中分部工程的验收,工程竣工初验及协助业主组织竣工验收工作; 6.审核竣工验收资料,整理归档监理资料; 7.完成业主委托的其他服务。 三、项目部监理组织机构和监理设备 1.本工程项目组总监理工程师由监理公司委派担任,同时选派土建,水、电相关配 套专业监理工程师等人员组成工程项目监理组,于2011年11月08日进入施工 现场开始监理工作; 2.监理设备:投入本工程的设备有:水平尺、塞尺、靠尺、卷尺、电脑、打印机、 测距仪等检测工具。 四、投资、进度及质量的控制措施和效果

2020光伏电站值班长工作总结

光伏电站值班长工作总结 时间飞逝,转眼间年在忙碌和充实中度过,这一年多以来在领导的指导、同事的协助和自己的努力下顺利的完成了本年度的工作。同时严格要求自己、努力提高职业技术水平,不断完善自我、积累经验、为XXX光伏电站的发展贡献了自己的一份力量,同时也发现了自己的不足和弱点,下面对我本年度的工作情况进行大致总结: 1.工作 作为电站值班长,自己深刻的认识到电站的每个人都是光伏电站运行机构的组成部分,带动全体运行人员共同进步、准确传达并执行领导的命令是自己的职责。我在工作安全、设备运行、各项规章制度的制定、报表报送、办公用品管理、工器具和日常生活管理的工作中不断磨练、不断进步、强化工作意识、加快工作节奏、提高工作效率,力求周全、准确,避免疏漏和差错。 2.理顺工作内容、熟悉掌握设备。本年度相对上一年有了明显的进步,初步完善了各项规章制度,有了一定的电站运营经验,设备管理和操作也熟悉了很多,这与每个运维人员的大力配合密不可分,我要在今后的工作中继续保持。同时我利用工作空余时间和其他光伏电站进行沟通,相互协调来完善自我,,在公司领导的正确引导下,各项工作基本得到了落实和实施。 3.全面了解电站运行情况,为领导决策提供依据。作为值班长,长期驻扎生产一线,职责要求我一定要对电站的运行情况作全面了解,才能向领导提供最准确、及时的运行数据,以备领导在调度协调、

消缺排患的方面做出正确的决策,并在此基础上进一步安排落实工作,尤其是在本年度电网限电严重的情况下,公司领导和运行人员积极、灵活应对,最大限度的减少了限电损失,为公司的发展创造了有利条件。 4.积极响应公司号召,深入开展光伏电站调研。根据公司要求,我与其他电站针对电站运行情况、人员配置管理、组件清洗情况对比等做了进一步的分析。先后与XXXX光伏电站进行沟通,完善调度报表、共享调度信息,相互学习,共同进步,为建设安全、高效、经济的一流光伏电站而努力。 5.切实做好电站日常工作。根据公司的相关制度,全力协助项目部落实办公设施、生活用品、劳保等商品的采购和管理工作,定期完成设备巡视、故障排除、检修和清洁;完成公司领导、政府部门和电网安排的工作。 二、学习 由于感到自己身上的责任很重,而自己对额学识、能力和阅历都有不足,所以不敢掉以轻心。向书本学习、向领导学习、向同事同行学习,一年下来,感觉自己受益匪浅,如今,经过不断的积累和完善经验,我已能够从容处理工作中出现的一些问题,在阻止协调能力和语言文字表达能力等方面都有较大提高,保证了本岗位各项工作的正常开展,能够以正确的态度对待各项工作任务,热爱本职工作,并认真贯彻到实际工作中去,努力提高自身业务素质,争取工作的主动性,努力提高工作效率和质量。

2020年度监理项目工作总结范文,年度工作总结

2020年度监理项目工作总结范文,年度工作总结 鸿业兴园二期工程项目由海建第四项目监理部负责施工阶段的工程监理工作,本工程项目建筑面积为250754㎡,由13座住宅楼及地下车库及小学、幼儿园及配套公建等20座建筑物组成。项目部在监理工作中做到责任明确到人、各负其责,分工不分家,互相配合、支持、团结协作,较好地完成了今年的项目监理工作,现项目已通过北京市长城杯检查验收,项目施工质量、安全、文明施工,在市区等多次检查中得到了好评,下面对一年中的主要工作总结如下: 一、严格质量标准,加强质量管理 本项目质量目标是结构长城杯,围绕这一质量目标,项目监理部在质量管理上首先组织监理人员认真熟悉图纸和各种规范、规程的要求,根据工程特点,制订具体的监理细则和质量控制计划,同时要求施工单位建立质量保证体系。在施工控制中,认真监理项目部工作总结审核施工单位报的施工方案和技术交底,在施工过程中,加强对工序和检验批施工质量的控制,做到及时发现问题及时采取措施处理。监理在质量控制中通过监理通知和工作联系单及巡检单,对施工中存在的问题提出要求,并督促施工单位限期完成整改并报监理复查。今年,共审批施工方案和技术交底114次;提出建议和要求59条;发出监理通知 49次;工作联系单和巡检单共216次;对检验批进行了17928次检查验收;同时监理进行了平行检验和检验批检收8225次;进行见证取样1511次,较好地保证了工程质量。 为确保施工质量,积极做好事前控制,及时发出提醒性的监理通知和工作联系单,提出质量要求和施工中应注意的事项,并对特殊部位和关键工序进行旁站监理。

在对分包队伍的管理上,要求队伍在进场前必须报送资质、施工方案,在施工前要进行技术交底、材料报验,并及时对分包队伍进行仔细考察,合格了才允许进场,今年先后考察13家分包队伍和材料供应厂家。为了确保工程质量,我们在监理工作中注意针对施工重点、难点,及时召开施工专题会议,有针对性地提出要求,加强质量意识和质量管理,使分包队伍明确难点,心中有数,较好地保证了施工质量。今年,先后召开专门的施工专题会议5次,有针对性、有重点地解决了相关问题。 二、做好安全文明施工管理工作 由于本工程项目同时开工面积大,施工分包队伍多,施工人员多,安全文明施工的管理工作难度大,我们在安全文明施工管理中主要做好以上几个方面的工作: 1、分工明确,责任到人,互相配合。各楼号监理工程师、各专业监理工程师是本楼号、本专业安全文明施工的第一责任人,日常的巡检中,安全文明施工是一项必查项目,发现问题及时指出,限期整改。 2、配备了专职的安全监理工程师,坚持日常巡检和每周、 每月一次安全检查相结合,发现安全隐患,及时通报,提出要求,限期完成整改前进行复查。

工程竣工验收监理工作总结

工程竣工验收 监 理 工 作 总 结 山东齐鲁城市建设管理有限公司2015年10 月29 日

总目录 一、工程概况 二、监理概况 (一)项目监理部组织机构 (二)监理工作制度 (三)项目部内部管理制度 三、项目监理部工作方法及原则 四、监理合同履行情况 (一)工程质量控制 (二)施工进度控制 (三)投资控制 (四)安全文明施工管理 (五)合同管理 (六)信息管理 (七)监理资料管理 五、监理工作成效 六、监理工作最终总结 一、工程概况:

1、工程项目建设相关单位 建设单位:青海省高等级公路建设管理局 设计单位:青海省公路科研勘测设计院 监理单位:山东齐鲁城市建设管理有限公司 勘探单位:青海省公路科研勘测设计院 施工单位:青海省土木建筑实业有限责任公司 2、建筑概况 本工程为海晏上行治超站执法大厅487.17m2、综合楼2556.58m2、食堂249.04m2、库房22.22m2、重要物品库房173.53m2等;精检车道广场、治超站匝道主体工程和交通安全设施。工程结构均为框架结构,抗震设防烈度7度,结构安全等级二级,设计使用年限50年。结构梁、板、柱混凝土强度标号C30。 3、质量目标 工程质量达到合格标准 4、合同工期 开工日期:2014年07月01日——竣工日期:2015年08月20日 5、合同价格17096756.6元 二、监理概况: 三、(一)项目监理部组织机构 四、依据《建设工程监理规范》,结合本工程的规模、特点、性质、目标和建设单位的要求,公司派张华同志担任该工程总监,全面负责该工程监理工作,并配备足够现场监理人员进驻现场开展监理工作。组织形式如下:

光伏电站工作总结

104团光伏电站 兵团无电地区电力建设项目第十二师104团牧三场215kw 光伏独立电站工程建设在和静县巴仑台镇的博乐斯坦擦汗,草场面积128.26万亩,距团部180Km。牧三场分为冬牧场,夏牧场分别总容量为105KW,110KW。夏牧场地势相对平坦开阔,地形起伏不大由于都是草原路交通运输不是很便利,平均每天日照时间接近7h。冬牧场海拔较高,地形不平坦有大量大石块儿不易挖基坑。道路基本是盘山道悬崖给运输带来了极大的挑战。平均日照时间在5.5h,两站相隔100多KM。 本次建设的独立电站主要为解决当地少数名族牧民,职工生活用电。由于牧场的牧民基本以哈萨克族,维吾尔族为主的少数民族群体,在这我的语言优势以及沟通能力有了较好的发挥。 两座光伏电站施工方是四川维波建筑有限公司并在2014 年9月3日同时开工,在公司领光伏部的带领跟指导下我很荣幸的来到牧三场施工现场做项目监管。由于刚毕业的我还没深入的了解光伏行业,这份任务将会是一个严峻的挑战也是一个很好的学习机遇。施工前一个月顺利完成土建基础,方舱安装。我也逐渐进入项目监管的角色开始提出问题,处理问题,及时向公司汇报工程进展也充当了牧民的小翻译员。 由于施工地气温降低提前进入了冬季,对施工进展有了一

定影响。在公司领导跟相关部门的共同努力下我们不畏严寒克服气候因素完成了支架以及光伏组件的安装。在公司的领导下我积极配合施工方解决了材料运输等问题, 为了确保总工期顺利完成为目标,我们严格按施工规划确定的施工顺序和流水方式组织施工,垂直交叉,水平作于,以关键过程为主导工序,在人力,物力给予了绝对保障,以关键关键过程带动一般过程。在关键的电气接线工序马海武(部长)来到施工现场亲自动手指导电气部分。这极大得鼓舞了大家战胜严寒完成任务的士气。 2014年12月3日光伏电站完工所有设备运行正常并顺利发电。我带着设备厂家跟施工方来到了牧民家里,打开了大家期盼依旧的节能灯,牧民用不太标准的汉语说“谢谢你们给我家里带来光明”。我们围绕着灯光坐成了一圈吃起了香喷喷的哈萨克手抓肉。 在外的这几个月我收获了很多,从刚毕业懵懂的我到现在成为公司正式的一份子,感谢公司领导的信任,感谢光伏事业部同事们的鼓励。我还会再接再厉为公司争光! 2014年12月16号 光伏事业部:木合塔尔

相关文档