文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 导流涵管封堵施工方案

导流涵管封堵施工方案

导流涵管封堵施工方案
导流涵管封堵施工方案

目录

1.工程概况 (2)

2.编制依据 (2)

3.导流度汛要求 (3)

4、导流涵管封堵前工程形象 (3)

5.导流涵管封堵施工 (4)

5.1.工期计划 (4)

5.2.涵管封堵的施工工艺流程 (4)

5.3.施工布置 (5)

5.4.施工准备 (6)

5.5.导流涵管封堵的实施 (9)

5.6.围堰的拆除 (14)

6.涵管封堵的质量保证措施 (15)

7.安全保证措施 (15)

水库导流涵管封堵施工方案

1.工程概况

**县位于云南省大理白族自治州西部,东西最大横距91.8km,南北最大纵距109km,全县土地总面积4426.2km2。处于大理、保山、怒江三地州结合部,东邻洱源、漾濞县,南靠永平县、保山市,西界泸水县,北接兰坪县、剑川县。县城石门镇距省府昆明574km,距大理州府下关175km,距大保高速公路125km。水库至长新乡政府有12km为乡村公路,与黄(连铺)金(顶)公路相接。工程区位于高海拔山区,交通条件一般。

**水库工程由枢纽工程和输水工程两大部分组成。枢纽工程主要建筑物由大坝、右岸溢洪道和右岸输水隧洞组成,大坝高68.5m,坝顶高程2209.80m,坝顶长度268.9m,坝型采用粘土心墙风化料坝。

**水库总库容1188万m3,水库年供水量1236.6万m3,其中农田灌溉供水1179.2万m3、灌溉面积2.85万亩,解决农村饮水安全供水57.4万m3。2.编制依据

(1)**水库建设工程技施设计文件;

(2)**水库建设工程大坝枢纽工程施工图纸;

(3)云南缘达建工集团有限公司《**水库建设工程大坝枢纽工程投标文件》;

(4)《**水库大坝枢纽工程施工组织设计》;

(5)《**水库防洪度汛方案》

(6)其它有关规范。

3.导流度汛要求

**水库大坝工程导流度汛设计:

①2010年枯季至2010年汛前,利用上游临时围堰堵水,在主河床埋设D1000预应力管进行一期施工导流,2011年汛前需封堵。

②2011年利用一期度汛坝体挡水,导流输水洞导流。度汛坝体采用粘土斜墙防渗,斜墙顶高程2170.00m,度汛坝顶高程2182.00m,导流输水隧洞底高程2168.231m。度汛标准:5年一遇洪水,最大泄洪量7.56m3/S,单日洪水总量157万m3。度汛要求:2011年4月30前完成高程2182度汛坝体的填筑。

③2012年以后,二期度汛坝体挡水,导流输水洞导流。度汛标准:10年一遇洪水:最大泄洪量10.6m3/S,单日洪水总量251万m3。

④施工顺序:一期度汛坝体完成后,封堵导流涵管,继续二期坝体填筑施工。

4、导流涵管封堵前工程形象

根据包罗水库施工导流及度汛设计要求、施工进度计划安排,2011年4月导流涵管封堵前工程施工形象如下:

(1)一期度汛坝体填筑已完成,其中粘土斜墙填筑至高程2170.00m,一期度汛坝体风化料填筑至2182.00m高程,一期度汛坝体心墙填筑至2160.96m高程。整个大坝施工已具备设计的2011年度汛条件;

(2)导流输水隧洞施工完成,具备过水泄洪条件;

(3)2182.00m高程以下库区清理工作已完成,具备蓄水条件。

5.导流涵管封堵施工

导流涵管的封堵施工混凝土浇筑总量为331m3,其中心墙上下游段混凝土预制管的封堵浇筑量306.25m3,为C15混凝土,心墙压力钢管段24.75m3,为C20微膨胀混凝土,有抗渗要求。

整条导流涵管的封堵施工具有线路长、管径小、施工难度大、技术要求高、安全风险大等特点,必须计划周密、准备充分、协调一致,才能确保施工的安全、质量和进度。

整个导流涵管的封堵分三个大段进行,分别为心墙至上游坝脚段混凝土管的封堵、心墙盖板下压力钢管段的封堵、心墙至下游出口段混凝土管的封堵。

5.1.工期计划

导流涵管封堵施工按计划在2011年4月初进行,4月10日前一切准备工作必须完成。视天气情况,若天气预报无降雨迹象,4月11日至12日压力钢管至进口段封堵完毕, 13日拆除上游临时围堰,13日至25日压力钢管段封堵完成,4月30日前涵管封堵全部完毕。若因降雨,工期相应推后。

5.2.涵管封堵的施工工艺流程

整个导流涵管的封堵分三个大段进行,分别为心墙至上游坝脚段混凝土

管的封堵、心墙盖板下压力钢管段的封堵、心墙至下游出口段混凝土管的封堵。开始封堵前,整条管道内的淤沙已清理、冲洗干净。其施工工艺如下:心墙至进水口段:

拆除斜墙至围堰段混凝土涵管连接通风管至工作面接混凝土输送管钻锚杆孔封堵进水口安装模板浇筑混凝土封闭涵管口回填灌浆。

压力钢管段:

接风管至施工面管壁打磨除锈焊接钢止水接混凝土输送管预埋回填灌浆管浇筑混凝土回填灌浆进行下一段封堵。

心墙至出水口段:

接风管至施工面管壁打磨除锈焊接钢止水接混凝土输送管预埋回填灌浆管浇筑混凝土回填灌浆进行下一段封堵。

5.3.施工布置

(1)施工现场布置

混凝土拌和站布置于下游砂石料加工系统往坝体方向20米处,在拌和系统旁平整一块50m2宽的场地,作为水泥堆放场地,砂石骨料由下游砂石料加工系统加工后就地堆放,使用时用装载机铲运直接上料到配料机。因模板使用较少,不设置专门的模板加工场和堆放场地,在上游临时围堰至度汛坝体粘土斜墙之间,可找相对安全的适当位置,作为混凝土输送泵的临时站点,

在本站点能够浇筑的混凝土施工完成后立即拆除到拌和站安放。

(2)道路布置

利用现有的上游临时围堰经导流洞进口、大坝施工区至拌和站临时施工道路,作为施工用水的运输、混凝土运输、零星材料运输和设备人员撤离的道路。围堰左岸至修理厂便道可作为拆除临时围堰后机械撤离道路。

(3)风水电布置

施工用电从大坝下游315KVA变压器低压端接线至拌和站,供混凝土配料、搅拌、照明及导流涵管内供风、电焊使用,涵管内的照明电压不得大于36V,可使用手电筒或矿灯照明。

拌制混凝土用水从临时围堰上游河道抽取用水车运至拌和站储水罐内存放使用。

因导流涵管管径小,距离长,施工时管内必须有通风措施。在导流涵管出口处设置一台轴流式鼓风机,供管内施工时通风使用。

5.4.施工准备

5.4.1材料准备

施工所需材料见下表

材料使用一览表

其中粗细骨料使用下游反滤料加工系统生产的砂石料,在导流管封堵前一星期内全部生产完成存放到位;水泥、外加剂及其他零星材料在混凝土浇筑前三天内购买入库。

5.4.2设备准备

设备使用一览表

其余所需设备利用大坝施工使用的现有机械设备,根据需要临时调配。所有设备的易损件、消耗品必须准备充足。

5.4.3人员准备

导流涵管封堵施工需要施工员2名(监管施工现场安全工作),电焊工1名,搅拌机、输送泵操作手各2名,混凝土工4名,模板工2名,电工1名,普工10名。所有人员必须在2011年4月8日前全部到位,做好准备工作。

5.4.4施工现场的准备

由于上游反滤料使用大坝上游河床内卵砾石加工,在开采和加工时冲洗出的大量泥沙随水流淌到涵管出口和管内沉淀,在导流管出口处和管内产生了大量的淤沙,导流涵管封堵前,应进行下游河道的清理,将河床降至低于

涵管出口的管底高程。用简易钢闸门在进口处下闸蓄水和放水冲出管内淤沙,大量淤沙冲出后派人进入管内检查,发现未冲彻底的淤沙和杂物用人工清理至管外,保证管道内干净畅通。并在导流涵管进口上游开挖沉砂池,避免管内冲洗后再有泥沙进入。

因管道过水时间较长,且经过洪水冲刷,应检查管内有无被破坏而渗水现象,若管内有渗水点应先进行堵漏,不能完全堵住的做好引排,防止导流管封堵后不能完全闭气而渗水。

测算河流流量和围堰蓄水量,计算出围堰漫水时间,以便周密的计划混凝土浇筑的安全时间。

5.5.导流涵管封堵的实施

5.5.1开始施工时间点的选择

一切准备工作完成,具备封堵条件后,认真关注天气预报,确认往后3天之内无降雨的迹象后,才能开始封堵,避免封堵过程中发生降雨而导致河流流量增大,围堰库内水位快速上升使封堵工作无法进行。

5.5.2封堵施工

(1)压力钢管至上游坝脚段混凝土管的封堵施工

导流涵管的封堵首先对压力钢管至上游坝脚段进行施工。此段涵管封堵的关键是抓速度,抢时间,必须周密计划,有序进行,其实施的成败决定了整个封堵方案实施的成败。本段封堵成功后将为压力钢管段的封堵提供可靠的施工条件。

本段开始封堵前,先在上游坝脚至临时围堰之间将导流涵管破开3m,作

为施工出入口,将混凝土输送泵管从入口处接到距压力钢管2m左右的位置,在压力钢管与混凝土管交接处的四周用电钻钻20mm直径的孔,便于插钢筋固定模板,模板使用直径1m的圆形木模,待涵管断水后安装并用插筋两边固定牢靠。准备工作完成后,在导流管进口20m以外筑一道简易围堰,将河流短时截流,迅速将木叠梁放入叠梁槽内并倒入粘土夯实。粘土将水流截断后管道内立即进行模板安装,进行混凝土浇筑。混凝土采用下游搅拌站拌制,自卸车运至输送泵站。围堰挡后水可能出现的渗水及时用水泵集中抽排。

导流涵管进水口至压力钢管段平均坡度为4%,本段混凝土浇筑时,应将混凝土的塌落度严格控制在18至20之间,利用管道的自然坡降,使混凝土自行密实。

拆除混凝土输送管时,若混凝土舱面无积水,可从混凝土舱面每次2根进行拆除。若混凝土舱面有积水,则应按照浇筑水下混凝土的要求,只能从导流涵管的外部拆管,使用卷扬机或滑轮组将输送管往外拖拽,边浇筑边后退,始终保证混凝土输送管出料口埋深于混凝土内1m~2m。

(2)灌浆盖板下压力钢管段的封堵施工

心墙至上游坝脚段封堵完成后,开始进行压力钢管段的封堵。压力钢管段位于心墙灌浆盖板以下,因此本段封堵是整个导流涵管封堵的重中之重,因与混凝土防渗墙连接,必须做到完全止水,不能有丝毫渗漏。

压力钢管段的封堵从上游至下游分4段进行,前三段每段长8m,第四段9m。本段施工时已不再有库内水位上升的威胁,有充足的时间精心施工,确保万无一失。

本段施工的关键是确保混凝土与管壁充分结合,调整混凝土塌落度(18~20)达到免振捣的要求,保证混凝土能够自然密实。钢止水焊接应达到抗渗要求,回填灌浆充填饱满、密实,达到抗渗要求。

压力钢管封堵按导流洞封堵结构要求进行施工,内设5道全封闭钢止水,并预留φ10cm排水管,排水管下游端口安装止水阀。钢止水分上下两部分搭接,周边缝和上下搭接缝焊缝不小于12mm。全封闭钢止水靠上部预留φ20cm 孔作为混凝土入口,混凝土输送泵管的混凝土出口处距上游面钢止水不大于2m。靠管壁顶预埋φ25mm回填灌浆管和回浆管,回填灌浆射浆管距上游面钢止水不大于50cm,并用塑料薄膜包扎封口。回填灌浆在每仓封堵混凝土浇筑完成7天后进行,回填灌浆采用0.6:1(水:水泥)纯水泥浆液灌注,压力为0.3~1.0MP。回填灌浆结束后再以相同的工艺对下一段进行封堵施工。

压力钢管段的封堵管内工艺见下图:

全封闭钢止水立面图

导流涵管压力钢管段封堵剖面图

(3)心墙至下游出口段混凝土管的封堵

导流涵管封堵的防渗要求应在压力钢管段的封堵时已经达到,对于本段的封堵施工主要是对涵管进行充填饱满,以抵抗大坝坝体自重的压力作用。

本段施工可分为20m 一段进行,每段使用圆形木模分隔,模板使用在涵管四周钻孔插筋支撑牢固,模板顶预留混凝土输送管入口和回填灌浆管。混凝土浇筑完成后模板无需拆除。因导流管向下游方向有1%的坡降,混凝土输送管距上游面模板应不大于3m ,浇筑时,混凝土输送泵管的拆除难度较大,无法运至涵管外,需要拆管时,可直接卸下输送管后继续浇筑,将输送管掩埋于混凝土内。

所有涵管封堵段混凝土浇筑后的回填灌浆均按《水工建筑物水泥灌浆

施工技术规范》的要求执行。

5.5.3施工过程紧急情况的应急措施

(1)施工质量应急措施

在导流涵管封堵施工的过程中,因线路长、管径小,施工作业受到影响的因素较多,严重时甚至可导致混凝土浇筑施工无法正常进行,如机械故障、安全隐患、天气突变等。因此必须有应急预案,做到有备无患,使涵管封堵圆满完成。

本应急措施主要是针对心墙至进水口段的封堵。此段混凝土浇筑过程中,若出现意外情况使混凝土浇筑工作无法继续,排除故障所需时间较长时,应立即拆除输送泵管(若时间紧迫也可不拆),使用自制的小滑车将已预备好的碎石运至管内从里往外回填。碎石运输入管时,涵管内只能容纳一台小滑车出入,管内可派2人在舱面卸载碎石和铺填饱满,涵管外由3人负责装车和辅助运输。小车进出涵管时,其前后均应用绳索牵引,当碎石运往涵管内时,涵管内的人适当的拉住小车前的绳子,牵引小车的方向。因小车进入涵管时是下坡,外面的人应拽住小车后的绳子,避免小车滑行太快,保证安全。碎石卸载后,涵管外的人利用绳子将小车拽出涵管,继续装运。用于牵引小车前后的绳子必须长于小车的行程3m以上。当碎石回填至管口时,将管口用浆砌块石封闭,并预埋回填灌浆管,做回填灌浆处理,保证涵管封堵闭气。回填的碎石应有良好的级配,既能满足回填灌浆浆液的扩散和充填,又不能使空隙率太大,增加回填灌浆的工程量。

在处理意外情况的过程中,可用准备的水泵从围堰内将水抽到导流输水

隧洞进口处排走,以减缓水位上升速度,为涵管封堵赢取充分的时间。

(2)安全应急措施

本次施工存在的危险源主要有两点,一是涵管内施工环境缺氧,二是封堵心墙上游段时围堰漫水或决堤。

管内缺氧可用鼓风机通风,通风管应直接到达施工面进行不间断的送风,保证管内空气的流通,且应有备用的医用氧气,便于发生缺氧事故时急救。

围堰漫水或决堤,可用准备好的土袋,将水堵住,并迅速撤离涵管内的作业人员。

涵管内出现险情时,管内的人员使用报警器向管外报警,管外的人接到报警后马上实施抢救。管外发生险情时,使用信号灯(将管内的照明灯连续开关3次)向管内报警,管内的人员接到报警后迅速撤离。

5.6.围堰的拆除

心墙至上游坝脚段涵管的封堵完成后,应立即进行上游临时围堰的拆除。

围堰拆除时,应在水位上升的安全时间内,最大限度的对围堰进行开挖。开挖时,从围堰左岸坡处将围堰开挖出适当深的缺口,利用度汛坝体的斜墙至围堰之间的库容调节,围堰内的水位可下降2m左右。围堰开挖按从左岸至右岸的顺序进行,边挖边退,出渣使用自卸车从右岸施工道路运至下游弃渣场。开挖完成后机械从右岸施工道路退出。围堰开挖必须在水位上升至安全的高度时完成,机械设备迅速撤离。

6.涵管封堵的质量保证措施

1)开工前所有参加封堵施工的人员由项目总工进行技术交底,每个人都应熟练掌握各个工序的施工工艺流程和质量要求;

2)施工员、质检员跟班作业,随时掌握施工情况,遇到特殊情况及时向监理、业主汇报,便于制订处理方案,及时处理。严格按照三检制对已完成的工序进行检查验收和质量评定,发现不符合要求的工序坚决返工,直至达到质量要求;

3)使用准确无误的计量器具,严格按照混凝土配合比的要求拌制混凝土;

4)所有使用的原材料和中间产品必须按规范取样复检,符合要求后方能使用;

5)现场施工人员应做好施工质量记录。

7.安全保证措施

1)参加施工的全体人员由专职安全员进行安全技术交底,必须提高安全意识,熟练安全操作规程,杜绝违章指挥和作业,树立“安全第一,预防为主”的指导思想;

2)进入管道内的所有人员必须正确佩戴安全防护用品,戴安全帽,穿绝缘鞋,戴绝缘手套,必要时须佩戴备用氧气和防毒面具;

3)所有用电器必须有漏电保护装置,电路必须由专业电工架设,照明用电须用36V低压电源;

4)严禁操作人员在管道内抽烟、带液化气打火机进入管道内;

5)管道内应有通风设施,通风管必须到达施工面,保证空气流通,避免缺氧,鼓风机应有一台备用;

6)派专人随时观察管道内的情况,若发现安全隐患或发生安全事故,使用事先规定的报警方式报警,接到报警的人员立即进行处理或抢救;

7)封堵上游段时,随时观察上游临时围堰内的水位变化和围堰坝体的渗水情况,发现险情立即采取处理措施。准备好足够的;

8)每个班组必须由项目部领导亲自带班,项目部所有机械设备和人员必须服从封堵施工需要的优先调配。

导流洞封堵方案

1、施工概况 某某水电站拦河坝施工导流隧洞布置在大坝左岸山体内,形状为6M×8M(宽×高)的城门型,隧洞由进口喇叭段、闸门槽段及洞身组成,全长540M,进口底板高程322.0M,出口底板高程316.6M,隧洞底坡1%。喇叭口为椭圆形。在门槽墩顶有一座混凝土排架式闸门启闭架,以便导流洞永久封堵施工。 导流洞封堵施工主要包括:导流洞进口闸门安装;施工排水及开挖;堵头混凝土施工;导流洞封堵灌浆。其主要工程量为:闸门安装一扇,石方开挖109M3,堵头混凝土913M3,固结灌浆135M,接触灌浆230M,回填灌浆139M3。 堵头混凝土起止桩号分别为:导0+192.0、导0+210.0,长度

18.0M,形式为喇叭形。喇叭段长7.5M,起止桩号分别为:导0+193.0、导0+200.5,梯形状,上游坡1:1,下游坡1:4.5,高1M,导流洞的底板及两侧都需开挖成此形状,洞顶高程不变,其圆弧半径由R3464开挖成R4619。 2、闸门安装 2.1、安装准备 闸门门叶由上、中、下三节组成,现已运输、拼装,门槽清理、闸门复测等准备工作已全部完成。通过卷扬机和滑轮组试运转闸门成功。 2.2、下闸蓄水 下闸蓄水分两步进行,计划时间为10月28日。 (1)、利用卷扬机下闸 下闸指令一下,立即启动卷扬机,将闸门缓缓落下,直至闸门距全部关闭1M。 (2)、闸门下至距全部关闭1M后,利用布置在闸墩上的液压千斤顶连续将闸门落下,直至闸门全部关闭。 闸门用钢丝绳吊住系于横梁上,液压千斤顶共四个,分两组布置在两侧的闸墩上,先由一组顶住横梁下落闸门,另一组千斤顶作好准备,当第一组千斤顶下落到位后,由第二组接力顶住横梁下落闸门,

排污管带水封堵方案

东城大道下穿铁路桥污水管道工程 排污管带水封堵方案 一.工程概况:DN800排污管带水封堵 二.编制依据: 1.根据原施工图纸。 2.根据现场实际排污管探摸情况。 3.根据相关潜水准则。 三.工程施工难点及安全隐患 1.排污管水下作业属于特殊行业,污水井含有大量有害气体(硫化氢、甲烷),施工中需克服一切不安全因素,严禁不佩戴呼吸设备系统下井作业。考虑到污水检查井内水深,不通风有沼气、甲烷等中毒危险因素以及安全隐患的存在,固采用潜水员进行水下封堵作业。 2.受作业施工条件限制,井下空间较小,施工速度慢。 3.管道中的水流速度不稳定,需因地制宜地进行封堵。 四.工程施工方案: 潜水员进入井底检查井底→潜水辅工将砖块吊入井底→将伴有特殊化学材料的水泥搅拌成熟料→将熟料吊入井底→潜水员水下砌墙→砌墙结束后检查有没有漏点→抽水验收。 1.潜水员佩带KM-28轻潜头盔由空气压缩机供气设备下井进入管道内砖块砌墙封堵。其间潜水信号员二人在井口观察井内潜水作业人员。一名电话联络员采用对讲电话在井口随时联系并注意潜水施工人员的动向。

2.施工作业前对上下游整条排污管道进行深入了解,注意水位高低差别。为了安全施工,如遇到封堵洞口上下游水位高低差较大时,采用一个1米长的铁拦栅安装在下游管道口,防止急流把潜水员冲走,然后潜水员采用砖块及水泥混合砂浆砌墙,在管道底部砌筑49cm宽的墙,直至砌到高度为管道直径一半时,再改为37cm宽的墙体,再砌至到2/3高度时改为24cm宽的墙体,如遇水流急时,不着急砌完,在墙的最上端部分留下20cm至30cm的洞,让水流通过,墙体凝固12小时。待第二天再次下水砌筑,并安装导流管,在导流管上安装减压阀门。 3.封堵结束后用铁铲把砖块及水泥浆清理到布袋里,拉至井口,由上面作业人员提上来,装车运走。 4.组织有丰富施工经验的工程人员及性能完好的工程设备投入到本次施工作业中来。 5.井下作业牢记安全,每天进行安全培训,作业人员签到。 6.水泥和快速凝固剂需按比例搅拌,保证其在水下的性能。 7.潜水员施工结束后仔细检查漏点,如果有水流压力,需待墙体凝固后,用快速凝固材料进行堵漏点。 主要施工人员 序号工种人员备注 1 项目负责人 1 现场管理 2 专职安全员 1 安全指导 3 潜水员 2 水下作业人员 4 辅助工 2 潜水辅助人员 主要施工机械设备 序号机械设备名型号数量单位备注 1 空气压缩机0.6立方 1 台潜水供气 2 空气压缩机0.9立方 1 台潜水供气(应急) 3 潜水设备KM-28 2 套一套应急

导流洞封堵施工方案复习课程

导流洞封堵施工方案

批复表 (监理 [ 2017] 批复001号) 合同名称:盂县龙华口水电站工程(一期)土建01标合同编号: LHKSDZ-TJ-2008-01 致:山西省水利建筑工程局龙华口枢纽工程项目部 贵方_______年____月____日报送的龙华口大坝导流洞封堵施工方案(文号:(省水工[2017]技案001号),经监理机构审核,批复意见如下: 附件:施工技术方案申报表(省水工[2017]技案001号) 《龙华口大坝导流洞封堵施工方案》 监理机构:山西省水利水电工程建设监理公司 龙华口水电站工程监理部 总监理工程师: /监理工程师: 日期: 2017 年 8 月 16 日 承包人:山西省水利建筑工程局 龙华口枢纽工程项目部 签收人: 日期: 2017 年 8 月 16 日

说明:1、本表一式 4 份。由监理机构填写。承包人签收后,承包人、监理机构、发 包人、各1份。 2、一般批复由监理工程师签发,重要批复由总监理工程师签发。 3、本批复表可用于对承包人的申请、报告的批复。 施工技术方案申报表 (省水工[2017]技案001号) 合同名称:盂县龙华口水电站工程(一期)土建01标合同编号: 致:山西省水利水电工程建设监理公司龙华口水电站工程监理部 我方今完成盂县龙华口水电站工程土建01标工程龙华口大坝导流洞封堵施工方案的编制,并经我方技术负责人审查批准,现上报贵方,请审批。 附:《龙华口大坝导流洞封堵施工方案》 承包人:山西省水利建筑工程局 龙华口枢纽工程项目部 项目副经理: 日期: 2017年 8月 15 日

说明:本表一式4份,由承包人填写,监理机构审核后,随同审批意见承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。 盂县龙华口水电站工程土建01标 龙华口大坝导流洞封堵施工方案

水库导流洞施工技术

水库导流洞施工技术 1 概述 xx水库工程位于xxxx镇和xx镇境内,坝址地处xx水库大坝上游约26Km的xx支流xx 上的xx村境内,控制流域面积745Km2,总库容4.51亿m3,水库枢纽等级为二级。xx水库以防洪为主,兼有发电、灌溉、供水等综合利用效益。 xx水库导流(泄洪)洞为”龙抬头”形式,洞身段断面型式为圆拱直墙式,净空断面尺寸为6.7×8.4m(宽×高)。导流洞全长217.752m,上游段114.514 m为临时过流段,下游103.238 m为泄洪洞利用段,在桩号0+114.514处与泄洪洞”龙抬头”段连接。枢纽工程于2004年底开工,2005年12月顺利实现导流。2008年底大坝填筑至234 m高程,达到下闸蓄水条件,2009年4月中旬实现导流洞封堵,水库下闸蓄水。xx水库下闸蓄水是xx水库工程建设的一个重要里程碑,而实现这一目标的关键就是导流洞的封堵设计与施工。 2 封堵施工 2.1 封堵时段及封堵流量 根据《水利水电工程施工组织设计规范(试行)》规定“封堵时段宜选在汛后枯水期初”,根据水文资料显示,xx3月下旬已进入枯水期,为统筹兼顾,将导流洞封堵时间推迟至4月中旬,此时的1O年一遇旬平均流量为20.0 m3/s。 2.2 施工布置 2.2.1 临时道路布置 导流洞左侧至导流洞洞口平台段需要修筑跨河便道。便道顶宽6m,长280m,以满足闸门吊装运输。 2.2.2 水、电系统布设 (1)施工用水 从导流洞出口抽水至工作面。 (2)施工供电 封堵工程主要施工设备为一台混凝土泵、一台750型强制式搅拌机、一台500型强制式搅拌机、混凝土振捣设备、生活区用电及照明用电等,用电负荷较大,故需重新架设变压器引高压线路至工作面。 2.3 施工安排

导流涵管封堵施工方案重点

水库导流涵管封堵施工方案 1.工程概况 **县位于云南省大理白族自治州西部,东西最大横距91.8km,南北最大纵距109km,全县土地总面积4426.2km2。处于大理、保山、怒江三地州结合部,东邻洱源、漾濞县,南靠永平县、保山市,西界泸水县,北接兰坪县、剑川县。县城石门镇距省府昆明574km,距大理州府下关175km,距大保高速公路125km。水库至长新乡政府有12km为乡村公路,与黄(连铺)金(顶)公路相接。工程区位于高海拔山区,交通条件一般。 **水库工程由枢纽工程和输水工程两大部分组成。枢纽工程主要建筑物由大坝、右岸溢洪道和右岸输水隧洞组成,大坝高68.5m,坝顶高程2209.80m,坝顶长度268.9m,坝型采用粘土心墙风化料坝。 **水库总库容1188万m3,水库年供水量1236.6万m3,其中农田灌溉供水1179.2万m3、灌溉面积2.85万亩,解决农村饮水安全供水57.4万m3。2.编制依据 (1)**水库建设工程技施设计文件; (2)**水库建设工程大坝枢纽工程施工图纸; (3)云南缘达建工集团有限公司《**水库建设工程大坝枢纽工程投标文件》;

(4)《**水库大坝枢纽工程施工组织设计》; (5)《**水库防洪度汛方案》 (6)其它有关规范。 3.导流度汛要求 **水库大坝工程导流度汛设计: ①2010年枯季至2010年汛前,利用上游临时围堰堵水,在主河床埋设D1000预应力管进行一期施工导流,2011年汛前需封堵。 ②2011年利用一期度汛坝体挡水,导流输水洞导流。度汛坝体采用粘土斜墙防渗,斜墙顶高程2170.00m,度汛坝顶高程2182.00m,导流输水隧洞底高程2168.231m。度汛标准:5年一遇洪水,最大泄洪量7.56m3/S,单日洪水总量157万m3。度汛要求:2011年4月30前完成高程2182度汛坝体的填筑。 ③2012年以后,二期度汛坝体挡水,导流输水洞导流。度汛标准:10年一遇洪水:最大泄洪量10.6m3/S,单日洪水总量251万m3。 ④施工顺序:一期度汛坝体完成后,封堵导流涵管,继续二期坝体填筑施工。 4、导流涵管封堵前工程形象 根据包罗水库施工导流及度汛设计要求、施工进度计划安排,2011年4月导流涵管封堵前工程施工形象如下: (1)一期度汛坝体填筑已完成,其中粘土斜墙填筑至高程2170.00m,一期度汛坝体风化料填筑至2182.00m高程,一期度汛坝体心墙填筑至

导流洞混凝土封堵施工方案

下库导流洞堵头封堵施工方案 1 工程概述 1.1 概述 洪屏电站下库导流洞布置在大坝右岸,导流洞进口位于大坝上游约130m 处,出口在大坝下游约60m处。导流洞全长269.68m,由进口段、洞身段和出口段组成。进口底板高程为121.5m,出口底板高程为120.5m,进出口高差1.0m。 导流洞封堵段位于桩号导0+120~导0+135之间,长度为15m。堵头分两部分,其中桩号导0+120~导0+129之间为全断面封堵,断面尺寸为8.70×8.55m (宽×高);桩号导0+129~导0+135之间封堵段预留灌浆廊道,廊道尺寸为2.50×2.50m(宽×高),堵头混凝土为C20W5F50, 二级配。 1.2 水文气象 下水库位于北河上游河段的秀峰河上,控制集水面积258.0km2,多年平均年径流量约2.63亿m3,年平均流量8.33m3/s,月径流最小为2.77m3/s,发生在12月,径流主要由降雨形成,10月~3月为枯水期。计划在2015年4月30日前完成导流洞封堵闸门下闸以及堵头混凝土施工前的准备工作,于2015年4月30日进行导流洞下闸蓄水。 1.3 主要工程量 导流洞封堵主要施工内容包括闸门安装及下闸、堵头C20混凝土、C20埋石混凝土台阶、引接回填灌浆管、回填灌浆、固结灌浆、冷却水管、钢筋制安等。主要工程量见下表1-1。 注:表中工程量为设计蓝图工程量,结算量以现场实际发生量为准。 2 编制依据 (1) 江西洪屏抽水蓄能电站工程主体土建工程C4标下水库土建工程施工合同;

(2) 《下水库导流隧洞堵头结构、灌浆布置图(1/2)》H76J-8D4-23、《下水库导流隧洞堵头冷却水管、灌浆廊道钢筋布置图2/2》H76J-8D4-24、导流洞封堵闸门布置图、导流洞封堵闸门门槽布置图; (3) 江西洪屏抽水蓄能电站工程主体工程主体土建工程下水库土建工程招标文件; (4) 《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001; (5) 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T5148-2012; (6) 《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013; (7) 《水电水利工程模板施工规范》DL/T 5110-2013; (8) 工程建设强制性条文(电力工程部分)2011版。 3 施工布置 3.1 施工道路布置 导流洞下闸封堵后,在导流洞出口上、下游处设置土石围堰,围堰与护坦下游EL.120平台相连,使导流洞出口形成封闭基坑,方便施工。 拟从大坝下游左岸坝下0+200.00位置修筑一条至导流洞出口的施工便道,由于坝前蓄水需通过下库大坝放空管泄流,并经下游左岸泄流至下游,在修筑大坝下游左岸至导流洞出口的施工便道时,在坝下0+200.00位置设置一座临时钢栈桥,确保坝前来水顺利通过左岸泄出,也保证导流洞施工道路畅通。如遇超标洪水,立即撤离人员、设备。待洪水退去后,及时修复围堰,恢复生产。 3.2 施工用电 导流洞施工用电利用下库左坝变压器,施工电源线路严格按照国网新源公司要求的三相五线制配置,配电箱满足国网新源公司相关要求。 洞内照明从导流洞下游架设照明线路,洞内每10m安装一盏50W白炽灯照明,工作面采用1kW碘钨灯照明。并在洞内每10m安装一盏应急照明灯。3.3 施工供水 施工用水直接在导流洞下游出口位置安装一台7.5kW潜水泵,以满足施工用水需要。 3.4 施工供风 施工供风利用一台9m3电动空压机供风,供风钢管至洞口位置,利用橡胶管至作业面。 3.5 导流洞内排水 导流洞封堵期施工排水主要为导流洞封堵闸门渗水、导流洞洞外渗水、洞内渗水及施工污水。 现场施工时,在导流洞封堵段上游设置高1.0m的砖砌围堰,挡住导流洞闸门及上游段渗水,并利用两根DN300钢管沿底板穿过砖砌围堰,将上游来水排至永久堵头段下游(现场施工时依据现场实际情况确定是否需要增加)。在洞身两侧设置临时排水沟,将渗水和施工弃水集中引至洞外,在洞外利用1台15kW潜水泵将渗水抽排至围堰外侧。 具体布置详见附图:《导流洞封堵施工布置图》所示。

导流洞封堵施工管理报告

1工程概况 1.1基本情况 六盘水北盘江水电开发XX所属响水水电站扩机工程建设项目是国务院批准的《珠江流域综合规划》水利类建设项目,规划总装机容量260MW,响水水电站工程属于Ⅲ级等别,主要建筑物属于3级建筑物,拦河大坝为砌石拱坝,设计洪水标准为50一遇,设计洪水位1159.38 m,校核洪水标准500年一遇,校核洪水1162.61 m。根据上游梯级开发情况和水文计算结果,总装机容量调整为230MW,一期工程2003年6月装机容量100MW(2×50MW),二期扩机工程装机容量130MW(2×65MW)。一期工程大坝建设时考虑到响水水电站(一期)水量利用率不高,故将导流洞进口封堵后改造为龙抬头进水口,并设闸控制,后接钢管至导流洞出口处利用部分汛期弃水建厂发电。 2016年在办理大坝安全注册管理由水口转为电口工作中,年源局大坝安全监察中心《XX响水水电站首次大坝安全注册登记监察意见》第六部分“大坝爱安全监管意见”中提出:“尽快进行导流洞永久封堵,消除安全隐患”。所以现进行导流洞封堵工程的实施。 导流洞位于大坝左岸坝基之外,全长209.35米。封堵段位于桩号导0+127.77~导0+139.77之间,长度为12m。 1.2 地质条件 根据设计审定搞地质描述,左坝肩地面高程1155以下透水率小于1.9Lu,一般在0.1~0.7 Lu。再根据左坝肩下游详细观察,当水库蓄水到正常水位1150m时,在做坝肩下游未发现库水的渗漏现象,由此可知,左坝肩基本不存在绕坝渗漏问题。由此证明岩石比较完整,围岩类别交好。 经现场勘察,导流洞现状为:出口处有部分孤石、块石堆积,洪水期泥沙杂物倒灌进入隧洞内不能完全排除,多年以来隧洞淤积严

梨园导流洞永久堵头排水管封堵处理

梨园水电站导流洞堵头排水管封堵事故处理 刘永波许霓欧岗 (中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司) 摘要:梨园水电站导流洞永久堵头接缝灌浆完成后,堵头下部预留的DN300排水管为避免锈蚀,需关闭出口闸阀并灌注浓水泥浆填实,灌浆过程中排水管出口明杆闸阀的闸板在灌浆脉动压力下无预兆突然破坏,无法形成静水环境填充浓浆的实施条件,需采取其它封堵方案进行处理。根据现场实际情况,采取了排水管套接自制闸阀管临时止水,然后浇筑大体积闷头混凝土埋封的处理措施。本文详细介绍了该处理措施的具体方案,并探讨从中得到的启示。 1工程简介 梨园水电站位于金沙江中游河段,工程以以发电为主,兼有防洪、旅游等综合效益,正常蓄水位1618m,库容7.27亿m3,装机容量2400MW。电站枢纽由混凝土面板堆石坝、右岸溢洪道、左岸泄洪冲沙洞、左岸引水系统、地面发电厂房等建筑物组成。 梨园水电站采用全年围堰一次断流、右岸两条导流洞泄流的导流方式。导流洞进口高程1497m,出口高程1495m,均为圆拱直墙形断面,衬砌后净空尺寸15×18m。导流永久堵头位于大坝帷幕线下游56m处,为瓶塞式实体混凝土结构,长度35m;由于下闸后水库水位上升较快,为确保永久封堵体施工安全,在永久堵头上游迎水面处增设一道混凝土临时堵头,临时堵头长度20m。 2排水管注浆施工事故及原因分析 2.1注浆封管事故过程 本工程于2014年11月10日下闸,同年11月底临时堵头浇筑完成;2015年1月中旬永久堵头浇筑完成,6月上旬堵头接缝灌浆完成,具备堵头下部排水管封堵条件。每个堵头在其下部设置了两根DN300排水管,用以排除施工期间的积水,排水管进口设置逆止阀,出口设置手动明杆闸阀,关闭出口闸阀后,管内形成静水条件,然后压入0.5:1浓水泥浆填充全管。排水管布置见图1所示。

导流洞临时堵头封堵施工方案(修改)模板

下库导流洞临时堵头封堵施工方案 1 工程概述 1.1 概述 洪屏电站下库导流洞布置在大坝右岸,导流洞进口位于大坝上游约130m处,出口在大坝下游约60m处。导流洞全长269.68m,由进口段、洞身段和出口段组成。进口底板高程为121.5m,出口底板高程为120.5m,进出口高差1.0m。 为确保永久堵头施工质量,减小施工期风险,采取在永久堵头上游侧增设临时堵头的措施,导流洞临时封堵段位于堵头位置桩号为导0+110.0~0+120.0m,长度为10m。为全断面封堵,堵头混凝土为微膨胀C20W5F50, 二级配。 1.2 水文气象 下水库位于北河上游河段的秀峰河上,控制集水面积258.0km2,多年平均年径流量约2.63亿m3,年平均流量8.33m3/s,月径流最小为2.77m3/s,发生在12月,径流主要由降雨形成,10月~3月为枯水期。在2015年7月5日前完成导流洞封堵闸门下闸以及堵头混凝土施工前的准备工作,计划于2015年8月8日进行导流洞下闸蓄水,计划于8月10日开始进行临时导流洞堵头封堵工作。 1.3 主要工程量 导流洞临时堵头封堵主要施工内容包括堵头C20混凝土、引接灌浆管、回填灌浆、接触灌浆、冷却水管等。主要工程量见下表1-1。 表1-1 导流洞封堵工程量表 注:表中工程量为估算工程量,结算量以现场实际发生量为准。

2 编制依据 (1) 江西洪屏抽水蓄能电站工程主体土建工程C4标下水库土建工程施工合同; (2) 《下水库导流隧洞堵头结构、灌浆布置图(1/2)》H76J-8D4-23、《下水库导流隧洞堵头冷却水管、灌浆廊道钢筋布置图2/2》H76J-8D4-24、导流洞封堵闸门布置图、导流洞封堵闸门门槽布置图;《关于下水库导流隧洞永久堵头前增设临时封堵堵头的设计修改通知》HP/C4-[2015]-14; (3) 江西洪屏抽水蓄能电站工程主体工程主体土建工程下水库土建工程招标文件; (4) 《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001; (5) 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T5148-2012; (6) 《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013; (7) 《水电水利工程模板施工规范》DL/T 5110-2013; (8) 工程建设强制性条文(电力工程部分)2011版。 3 施工布置 3.1 施工道路布置 导流洞下闸封堵后,在导流洞出口上、下游处设置土石围堰,围堰与护坦下游EL.120平台相连,使导流洞出口形成封闭基坑,方便施工。 拟从大坝下游左岸坝下0+200.00位置修筑一条至导流洞出口的施工便道,由于坝前蓄水需通过下库大坝放空管泄流,并经下游左岸泄流至下游,在修筑大坝下游左岸至导流洞出口的施工便道时,在坝下0+200.00位置设置两座临时钢栈桥,确保坝前来水顺利通过左岸泄出,也保证导流洞施工道路畅通。如遇超标洪水,立即撤离人员、设备。待洪水退去后,及时修复围堰,恢复生产。 前期导流洞开挖后,底板凹凸不平,且洞内底板未进行混凝土浇筑,致使施工机械设备无法进入导流洞洞内施工。为保证确保导流洞顺利施工,拟利用石渣铺路(两台1.6m 3反铲配4台自卸车),铺筑厚度为1m,保证施工设备能顺利进入施工现场。 3.2 施工用电 导流洞施工用电利用下库左坝变压器,施工电源线路严格按照国网新源公司要求的三相五线制配置,配电箱满足国网新源公司相关要求。 洞内照明从导流洞下游架设照明线路,洞内每10m安装一盏50W白炽灯照明,照明电源采用36V低压电源,工作面采用1kW碘钨灯照明。并在洞内每10m安装一盏应急照明灯。 3.3 施工供水 施工用水直接在导流洞下游出口位置安装一台7.5kW潜水泵,以满足施工用水需要。 3.4 施工供风 施工供风利用一台9m3电动空压机供风,供风钢管至洞口位置,利用橡胶管至作业面。

导流洞封堵专项施工方案

目录 1.1 概述 (1) 1.2 施工布置 (2) 1.2.1施工用水 (2) 1.2.2施工用电 (2) 1.2.3施工照明和通讯 (2) 1.2.4施工平面布置 (3) 1.3 施工 (4) 1.3.1施工程序 (4) 1.3.2浆砌石施工 (4) 1.4 文明施工 (8) 1.4.1文明施工管理制度及办法 (8) 1.4.2文明施工管理措施 (9) 1.5 环境保护 (10) 1.5.1环境保护管理目标 (10) 1.5.2环境保护管理制度 (10) 1.5.3环境保护措施 (11)

导流洞封堵方案 1.1 概述 进口位置用M7.5浆砌石先封堵2米,分两期进行(见图1)。然后在DO+075.062~DO+078.062用M7.5浆砌石封堵。封堵位置要严格凿毛并清洗干净,封堵浆砌石砂浆一定要饱满。 1.2 施工布置 1.2.1施工用水 从洞外设置的就近接水点用水泵通至施工作业面。 1.2.2施工用电 从左岸坝顶变压器接引至导流输水隧洞工作面,作为本工作面的洞内照明用电电源和动力用电。由于本工程隧洞不长,照明线顺洞壁架设离地1.5m以上,并采用优质绝缘电缆进洞。并均应离洞侧岩墙15cm左右,用瓷甁固定。 1.2.3施工照明和通讯 (1)施工照明 洞内照明采用36V安全照明,安装行灯变压器和36V灯具,每隔6m安装1套36V灯具,另外还配备部分应急灯,洞挖结束后安装大面积照明采用金卤灯,洞挖工作面适当配置3~4盏高强的照明灯。

(2)施工通讯 洞口设置值班室,洞内用对讲机与洞口值班室随时相联系,洞口值班室安装一部程控电话(或手机)与项目部联络,另配置6台对讲机作为辅助联络工具,项目部负责人及有关部门负责人配置无线移动电话。 1.2.4施工平面布置 图1

导流涵管封堵施工方案

目录 1.工程概况 (2) 2.编制依据 (2) 3.导流度汛要求 (3) 4、导流涵管封堵前工程形象 (3) 5.导流涵管封堵施工 (4) 5.1.工期计划 (4) 5.2.涵管封堵的施工工艺流程 (4) 5.3.施工布置 (5) 5.4.施工准备 (6) 5.5.导流涵管封堵的实施 (9) 5.6.围堰的拆除 (14) 6.涵管封堵的质量保证措施 (15) 7.安全保证措施 (15)

水库导流涵管封堵施工方案 1.工程概况 **县位于云南省大理白族自治州西部,东西最大横距91.8km,南北最大纵距109km,全县土地总面积4426.2km2。处于大理、保山、怒江三地州结合部,东邻洱源、漾濞县,南靠永平县、保山市,西界泸水县,北接兰坪县、剑川县。县城石门镇距省府昆明574km,距大理州府下关175km,距大保高速公路125km。水库至长新乡政府有12km为乡村公路,与黄(连铺)金(顶)公路相接。工程区位于高海拔山区,交通条件一般。 **水库工程由枢纽工程和输水工程两大部分组成。枢纽工程主要建筑物由大坝、右岸溢洪道和右岸输水隧洞组成,大坝高68.5m,坝顶高程2209.80m,坝顶长度268.9m,坝型采用粘土心墙风化料坝。 **水库总库容1188万m3,水库年供水量1236.6万m3,其中农田灌溉供水1179.2万m3、灌溉面积2.85万亩,解决农村饮水安全供水57.4万m3。2.编制依据 (1)**水库建设工程技施设计文件; (2)**水库建设工程大坝枢纽工程施工图纸; (3)云南缘达建工集团有限公司《**水库建设工程大坝枢纽工程投标文件》; (4)《**水库大坝枢纽工程施工组织设计》;

导流涵管封堵施工方案样本

目录 1.工程概况........................................... 错误!未定义书签。 2.编制依据........................................... 错误!未定义书签。 3.导流度汛要求....................................... 错误!未定义书签。 4、导流涵管封堵前工程形象........................... 错误!未定义书签。 5.导流涵管封堵施工................................... 错误!未定义书签。 5.1.工期计划...................................... 错误!未定义书签。 5.2.涵管封堵的施工工艺流程........................ 错误!未定义书签。 5.3.施工布置...................................... 错误!未定义书签。 5.4.施工准备...................................... 错误!未定义书签。 5.5.导流涵管封堵的实施............................ 错误!未定义书签。 5.6.围堰的拆除....................................... 错误!未定义书签。 6.涵管封堵的质量保证措施............................. 错误!未定义书签。 7.安全保证措施....................................... 错误!未定义书签。 水库导流涵管封堵施工方案

导流洞封堵施工方案

批复表 (监理 [ 2017] 批复001号) 合同名称:盂县龙华口水电站工程(一期)土建01标合同编号:LHKSDZ-TJ-2008-01 致:山西省水利建筑工程局龙华口枢纽工程项目部 贵方_______年____月____日报送的龙华口大坝导流洞封堵施工方案(文号:(省水工[2017]技案001号),经监理机构审核,批复意见如下: 附件:施工技术方案申报表(省水工[2017]技案001号) 《龙华口大坝导流洞封堵施工方案》 监理机构:山西省水利水电工程建设监理公司 龙华口水电站工程监理部 总监理工程师: /监理工程师: 日期: 2017 年 8 月 16 日 承包人:山西省水利建筑工程局 龙华口枢纽工程项目部 签收人: 日期: 2017 年 8 月 16 日说明:1、本表一式 4 份。由监理机构填写。承包人签收后,承包人、监理机构、发 包人、各1份。 2、一般批复由监理工程师签发,重要批复由总监理工程师签发。 3、本批复表可用于对承包人的申请、报告的批复。

施工技术方案申报表 (省水工[2017]技案001号) 合同名称:盂县龙华口水电站工程(一期)土建01标合同编号:LHKSDZ-TJ-2008-01 致:山西省水利水电工程建设监理公司龙华口水电站工程监理部 我方今完成盂县龙华口水电站工程土建01标工程龙华口大坝导流洞封堵施工方案的编制,并经我方技术负责人审查批准,现上报贵方,请审批。 附:《龙华口大坝导流洞封堵施工方案》 承包人:山西省水利建筑工程局 龙华口枢纽工程项目部 项目副经理: 日期:2017年8月15 日监理机构将另行签发审批意见。 监理机构:山西省水利水电工程建设监理公司 龙华口水电站工程监理部 签收人: 日期:年月日 说明:本表一式4份,由承包人填写,监理机构审核后,随同审批意见承包人、监理机构、 发包人、设计代表各1份。

最新导流涵管封堵施工方案

导流涵管封堵施工方 案

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (2) 3.导流度汛要求 (2) 4、导流涵管封堵前工程形象 (3) 5.导流涵管封堵施工 (3) 5.1.工期计划 (4) 5.2.涵管封堵的施工工艺流程 (4) 5.3.施工布置 (5) 5.4.施工准备 (6) 5.5.导流涵管封堵的实施 (8) 5.6.围堰的拆除 (13) 6.涵管封堵的质量保证措施 (13) 7.安全保证措施 (14) 水库导流涵管封堵施工方案 1.工程概况 **县位于云南省大理白族自治州西部,东西最大横距91.8km,南北最大纵距109km,全县土地总面积4426.2km2。处于大理、保山、怒江三地州结合部,东邻洱源、漾濞县,南靠永平县、保山市,西界泸水县,北接兰坪县、剑川县。县城石门镇距省府昆明574km,距大理州府下关175km,距大

保高速公路125km。水库至长新乡政府有12km为乡村公路,与黄(连铺)金(顶)公路相接。工程区位于高海拔山区,交通条件一般。 **水库工程由枢纽工程和输水工程两大部分组成。枢纽工程主要建筑物由大坝、右岸溢洪道和右岸输水隧洞组成,大坝高68.5m,坝顶高程2209.80m,坝顶长度268.9m,坝型采用粘土心墙风化料坝。 **水库总库容1188万m3,水库年供水量1236.6万m3,其中农田灌溉供水1179.2万m3、灌溉面积2.85万亩,解决农村饮水安全供水57.4万m3。 2.编制依据 (1)**水库建设工程技施设计文件; (2)**水库建设工程大坝枢纽工程施工图纸; (3)云南缘达建工集团有限公司《**水库建设工程大坝枢纽工程投标文件》; (4)《**水库大坝枢纽工程施工组织设计》; (5)《**水库防洪度汛方案》 (6)其它有关规范。 3.导流度汛要求 **水库大坝工程导流度汛设计: ①2010年枯季至2010年汛前,利用上游临时围堰堵水,在主河床埋设D1000预应力管进行一期施工导流,2011年汛前需封堵。 ②2011年利用一期度汛坝体挡水,导流输水洞导流。度汛坝体采用粘土斜墙防渗,斜墙顶高程2170.00m,度汛坝顶高程2182.00m,导流输水隧

导流洞封堵施工方案

导流洞封堵施工方案 一. 工程概况 ××电站1#、2#导流洞均位于大坝基坑左岸,1#导流洞长1307.868m,2#导流洞长1188.663m,洞室底板高程EL208。1#导流洞永久堵头位于导流洞桩号0+235.1~0+275.1,2#导流洞永久堵头位于导流洞桩号0+242~0+282,永久堵头主要工程量见表8-1。 表8-1 导流洞永久堵头工程量表 导流洞封堵施工风、水、电、施工道路等布置详见平面布置图8-2。

图8-2 导流洞封堵施工平面布置图

⒈风、水、电布置 ①施工用风 施工用风主要包括开挖施工、基岩面清理和灌浆施工用风,拟在1-1#施工支洞内布置2台20m3柴油移动式空压机供风。 ②施工用水 施工用水用DN50钢管从左岸船闸尾水中水七局供水管引至工作面。 ③施工用电 施工用电就近从中水七局电源引至工作面。 ⒉施工道路布置 主要利用施工区域内已经形成的场内公路及交通洞、施工支洞作为施工主干道,开挖施工主要路线:2#导流洞→1#导流洞→1-1#施工支洞→1#施工支洞→12#公路→右岸过坝交通洞→9#公路→替溪沟渣场。混凝土施工主要路线:右岸拌和楼→右岸过坝交通洞→12#公路→铁索桥→1#施工支洞→1-1#施工支洞→1#导流洞→2#导流洞,运距约4km。 ⒊弃渣场布置 本工程开挖量较小,开挖石渣弃至替溪沟渣场,运距约5km,部分开挖石渣就近弃在导流洞下游段。 ⒋机械设备布置 封堵混凝土主要使用垂直提升机+手推架子车入仓,最顶部一层混凝土使用砼泵送入仓,拟在1#、2#导流洞堵头下游各布置2台垂直提升机,在1#导流洞堵头下游布置1台砼输送泵。 ⒌制浆站布置 制浆站布置在1#施工支洞与1-1#施工支洞交叉处下游侧,站内配2台ZJ-400型高速搅拌机制浆,1台1m3贮浆桶储浆,1台BW250/50型输浆泵输浆,通过Φ50mm输浆管路输送至灌浆部位。 三.施工资源配置 ⒈人员配置 本工程施工人员配置见表8-2。 表8-2 施工人员配置表

下库导流洞封堵闸门安装施工方案.docx

下库导流洞封堵闸门安装施工方案 1工程概述 1.1概述 洪屏电站下库导流洞布置在大坝右岸,导流洞进口位于大坝上游约130m处,出口在大坝下游约60m处。导流洞全长269.68m,由进口段、洞身段和出口段组成。进口底板高程为121.5m,出口底板高程为120.5m,进出口高差 1.0m。 导流洞封堵闸门门槽二期混凝土及埋件、EL.130.0m 平台以上排架混凝土已 由前期标段施工完成。门槽净宽 1.3m。门槽底部高程为121.50m,顶部高程为130.0m。 导流洞下闸封堵,采用 1 扇 7.2m×8.0m(宽×高)的潜设式平面滑动钢闸门,门叶重 41.7t 。门体在制造厂完成制作后,分三节运输。 1.2水文气象 下水库位于北河上游河段的秀峰河上控制集水面积258.0km2, 多年平均年径 333 流量约 2.63 亿 m,年平均流量 8.33m /s, 月径流最小为 2.77m /s ,发生在 12 月, 径流主要由降雨形成,10 月~ 3 月为枯水期。 计划在 2015 年 4 月 15 日前完成导流洞封堵闸门安装,2015 年 4 月 30 日进行导流洞封堵闸门下闸蓄水。 1.3封堵闸门特性 表 1-1导流隧洞封堵闸门特性表 序号项目技术特性值 1孔口型式潜没式 2孔口数量 1 孔 3孔口净宽 6.0m 4孔口净高7.0m 5底槛高程121.5m 6设计水头60.0m 7总水压力24850kN 8闸门型式平面滑动钢闸门 9闸门数量 1 扇 10操作方式封堵水位动水操作 11吊点数单吊点 12挡水水位181.0m

序号项目技术特性值 13下闸水位123.79m 2编制依据 (1)江西洪屏抽水蓄能电站工程主体土建工程 C4 标下水库土建工程施工合同; (2)导流洞封堵闸门布置图、导流洞封堵闸门门槽结构布置图; (3)江西洪屏抽水蓄能电站工程主体工程主体土建工程下水库土建工程招 标文件; (4)《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》DL/T 5018 -2004; (5)《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 GB11345-89; (6)《水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程》SL/101-94 ; (7)工程建设强制性条文(电力工程部分) 2011 版。 3施工布置 3.1闸门施工场地布置 根据施工整体布置并结合现场实际,拟在导流洞进口段左侧采用土石渣及粘 土填筑一平台作为闸门施工场地。该平台顶部宽8m,上、下游坡比均为1:1 ,坡脚采用大块石防护 , 平台顶部高程为130.0m。 在 130m平台利用 20#槽钢制作小车轨道,在轨道上设置小车,并在门槽孔 口附近设置捯链,利用捯链缓慢拉动小车将单节门叶运至门槽孔口。 根据设计图纸显示,下库导流洞封堵闸门挡水水位181.0m,下闸水位 123.79m。为确保闸门下闸时上游水位不高于下闸水位123.79m,拟在导流洞进口上游设置三道围堰。其中第一道围堰设置在下库4#弃渣场处,第二道围堰设置在业主营地挡水来水与秀峰河交汇处上游,第三道围堰设置在导流洞进口上游约 120m处。三道围堰均采用土石渣填筑,围堰高 5m,堰顶宽度 6~8m,上、下 游坡比均为 1:1.5 。 围堰施工道路主要利用前期施工遗留下来的从原旅游公路下至河床的施工 道路采用石渣从左岸向右岸延伸,在围堰靠近山体侧预留 2m宽泄流缺口。在泄流 缺口附近堰顶储存一定方量的土石渣。在导流洞封堵闸门下闸施工准备就绪 后,采用存放在泄流缺口附近堰顶部位的土石渣封堵围堰泄流缺口,以保证导流洞封堵闸门下闸时上游水位不高于下闸水位 123.79m。 三道围堰共需土石渣约28000m3,土石渣从下库丁坑口渣场取料,采用 1.2 ~1.5m3反铲装车, 20t 自卸车运输。

水库枢纽施工总进度计划概览

清镇市席关水库工程 施工总进度计划 批准: 校核: 编写: 贵州恒禹顺建设工程有限公司 清镇市席关水库工程项目部 2016年9月19日

第一章综合说明 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.1.1 建设地点 (1) 1.1.2 建设规模 (1) 1.1.3 合同主要工作内容 (2) 1.1.4 工期要求: (2) 1.1.5 工程质量要求: (2) 1.2 工程特点、难点分析及解决措施 (2) 1.2.1 工程特点、难点 (2) 1.2.2 针对工程的特点、难点采取的解决措施 (2) 1.3 工程总体目标 (3) 1.3.1 工程质量目标: (3) 1.3.2 工程进度目标: (3) 1.3.3 工程安全文明施工目标: (3) 1.3.4 工程环境保护目标 (3) 1.3.5 工程成本控制目标 (4) 1.4 施工总体规划 (4) 第二章施工主要进度说明 (5) 2.1 编制依据 (5) 2.2 编制原则 (5) 2.3 主要控制性工期 (5) 2.4 主要项目施工强度分析 (6) 2.4.1 土石方明挖强度 (6) 2.4.2 砼浇筑强度 (6) 第三章机械、劳动力、材料配置及临时用地计划 (7) 3.1 机械配置计划 (7) 3.2 劳动力配置计划 (8) 第四章进度计划保证措施 (9) 4.1 组织保证措施 (9)

4.2 技术保证措施 (9) 4.3 机械设备、材料保证措施 (10) 4.4 计划控制保证措施 (10) 4.5 其他方面保证措施 (11)

席关水库工程施工施工总进度计划 第一章综合说明 1.1 工程概况 1.1.1 建设地点 清镇市席关水库位于清镇市站街镇鸭蛋寨,地理座标为东经106 ° 20',北 纬26° 38'。水库工程枢纽位于清镇市站街镇和犁倭乡交界处,属长江流域乌江水系猫跳河一级支流暗流河上,水库系暗流河干流第二个梯级。坝址距贵阳市43km 距清镇市城区18km 距站街镇8km。 1.1.2 建设规模 席关水库坝址位于清镇市席关乡鸭蛋寨下游1km,坝址以上流域面积 2 3 3 57.1km,多年平均年径流量3532万m,多年平均流量1.12m/s,水库设计正常蓄水位▽ 1255m相应库容为361万m,校核洪水位▽ 1257.07m,总库容477万3 m。 席关水库工程由水源枢纽、灌区、工业供水三部分组成,主要功能是向清镇市循环经济生态工业西区日供水量1.50万m,保证下游灌区2950亩的农田灌溉用水和河道生态用水,工业供水548万t/y 。工程枢纽布置主要建筑物由砼砌重力坝、非溢流坝段、溢流坝段、坝身管水管及冲砂放空底孔组成。大坝为C10 的砼砌石重力坝,坝址处河床高程1233.70m,大坝建基面高程为1228.00m。坝顶高程1257.90m,坝顶宽4.5m,坝底宽22.6m,最大坝高29.9m,坝轴线长150m 根据工程规模、效益及其在国民经济中的重要性, 按《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)的规定,水库规模为小⑴型,水库枢纽为W等工程,大坝、溢洪道、取水口等主要建筑物为4 级,次要永久建筑物为5 级,相应的输水管道及管系建筑物为4级建筑物,临时建筑为5级。 主要建筑物由挡水建筑物(大坝)、输水管(DN500玻璃钢夹砂管3350m)、泵站、提水管(DN400球墨铸铁管11300)、高位水池、引水渠道(M7.5浆砌石8585m 建筑物

涵管导流在白虎潭水库工程中的应用

涵管导流在白虎潭水库工程中的应用 涵管导流在白虎潭水库工程中的应用 【摘要】:受现场施工条件限制,原设计导流方案不适用,结合现场实际条件,采用混凝土涵管进行导流,该方案施工便捷,满足非汛期导流强度要求。封堵处理采用特制钢管,便于快速回填处理。 【关键词】:涵管导流施工现场导流封堵 中图分类号:TU72 文献标识码:A 工程概况 白虎潭水库坝址位于河南省灵宝市苏村乡坂里村南部山区,位于黄河一级支流弘农涧河一级支流段密涧河上上游。水库规划以灵宝市城区供水为主,兼顾防洪、灌溉、发电等功能。水库流域面积为116km2,设计洪标准为50年一遇,500年一遇洪水校核。大坝为碾压混凝土重力坝,设计坝高76.3m,坝顶长度183.5m。 二、水文特性 本地区属温暖带半湿润大陆型季风气候区,受季风影响,四季温度和风向变化显著,冬春严寒少雨,夏秋酷热潮湿。其季候主要特点,6~9月从太平洋进入本区的暖湿气流水汽充沛,往往与北方的冷气流交绥,造成大量降雨。10月至次年5月,受北方南下的寒冷干燥气流的影响,降雨次数少,强度小。白虎潭水库工程区径流主要来自降水,其次是地下水和降雪水,洪水主要由暴雨形成。多年平均降雨量约655.4mm,最小降雨量384mm(1997年),最大降雨量997.6mm (1964年),其特点是年际变化大,年内分布很不均匀,7~9月降雨量占全年降雨量的60%以上,其中又多集中在数次暴雨。 三、导流工程设计及布置 原设计导流工程为导流明渠,布置在大坝左岸。现场实际情况为:原河床自大坝右岸通过,且右岸由于山体陡峭,不具备修筑临时道路条件。由于施工强度需要,我施工方将上坝道路分层次布置在左岸,因此,将导流工程布置在右岸更为科学。由于导流明渠施工时间较长,本工程导流要求急迫,结合本地枯水期河流流量较小,项目部经过讨

导流洞临时堵头封堵施工方案(修改).

下库导流洞临时堵头圭寸堵施工方案 1工程概述 1.1概述 洪屏电站下库导流洞布置在大坝右岸, 导流洞进口位于大坝上游约130m 处, 出口在大坝下游约60m 处。导流洞全长269.68m,由进口段、洞身段和出口段组 成。进口底板高程为121.5m,出口底板高程为120.5m ,进出口高差1.0m 。 为确保永久堵头施工质量,减小施工期风险,采取在永久堵头上游侧增设临 时堵头的措施,导流洞临时圭寸堵段位于堵头位置桩号为导 0+110.0?0+120.0m, 长度为10m 为全断面封堵,堵头混凝土为微膨胀 C20W5F50,二级配。 1.2水文气象 下水库位于北河上游河段的秀峰河上,控制集水面积258.0km 2,多年平均年 径流量约 2.63亿m ,年平均流量8.33m 3/s,月径流最小为2.77m 3/s ,发生在12 月,径流主要由降雨形成,10月?3月为枯水期。在2015年7月5日前完成导 流洞封堵闸门下闸以及堵头混凝土施工前的准备工作 ,计划于2015年8月8日进 行导流洞下闸蓄水,计划于8月10日开始进行临时导流洞堵头封堵工作。 1.3主要工程量 导流洞临时堵头封堵主要施工内容包括堵头 C20混凝土、引接灌浆管、回填 2编制依据 (1) 江西洪屏抽水蓄能电站工程主体土建工程 C4标下水库土建工程施工合 同; (2) 《下水库导流隧洞堵头结构、灌浆布置图(1/2 )? H76J-8D4-23、《下水 导流洞封堵工程量表 表1-1 注:表中工程量为估算工程量,结算量以现场实际发生量为准。 灌浆、接触灌浆、冷却水管等。主要工程量见下表 1-1。

库导流隧洞堵头冷却水管、灌浆廊道钢筋布置图 2/2》H76J-8D4-24、导流洞封 堵闸门布置图、导流洞封堵闸门门槽布置图; 增设临时封堵堵头的设计修改通知》 HP/C4-[2015]-14 ; 江西洪屏抽水蓄能电站工程主体工程 主体土建工程下水库土建工程招 《水工混凝土施工规范》 DL/T5144-2001 ; 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》 DL/T5148-2012; 《水工混凝土钢筋施工规范》 DL/T5169-2013 ; 《水电水利工程模板施工规范》 DL/T 5110-2013 ; 工程建设强制性条文(电力工程部分) 3.1施工道路布置 导流洞下闸封堵后,在导流洞出口上、下游处设置土石围堰,围堰与护坦下 游EL.120平台相连,使导流洞出口形成封闭基坑,方便施工。 拟从大坝下游左岸坝下0+200.00位置修筑一条至导流洞出口的施工便道, 由于坝前蓄水需通过下库大坝放空管泄流, 并经下游左岸泄流至下游,在修筑大 坝下游左岸至导流洞出口的施工便道时,在坝下 0+200.00位置设置两座临时钢 栈桥,确保坝前来水顺利通过左岸泄出,也保证导流洞施工道路畅通。如遇超标 洪水,立即撤离人员、设备。待洪水退去后,及时修复围堰,恢复生产。 前期导流洞开挖后,底板凹凸不平,且洞内底板未进行混凝土浇筑,致使施 工机械设备无法进入导流洞洞内施工。 为保证确保导流洞顺利施工,拟利用石渣 铺路(两台1.6m3反铲配4台自卸车),铺筑厚度为1m 保证施工设备能顺利进 入施工现场。 3.2施工用电 导流洞施工用电利用下库左坝变压器, 施工电源线路严格按照国网新源公司 要求的三相五线制配置,配电箱满足国网新源公司相关要求。 洞内照明从导流洞下游架设照明线路,洞内每10m 安装一盏50W 白炽灯照明, 照明电源采用36V 低压电源,工作面采用1kW 碘钨灯照明。并在洞内每10m 安装 一盏应急照明灯。 3.3施工供水 施工用水直接在导流洞下游出口位置安装一台 7.5kW 潜水泵,以满足施工用 水需要。 《关于下水库导流隧洞永久堵头前 ⑶ 标文件; 2011 版。 (8) 3施工布置

相关文档