文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 4号路市政道路施工组织 (1)

4号路市政道路施工组织 (1)

4号路市政道路施工组织 (1)
4号路市政道路施工组织 (1)

六、施工组织设计

1、投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。

附表一拟投入本标段的主要施工设备表

附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三劳动力计划表

附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五施工总平面图

附表六临时用地表

3. 危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案

第一章总体施工组织布置及规划

一、工程概况

本工程建设地点位于海东工业园区曹家堡临空综合经济园平西经济区,四号路由西向东横穿平西经济区物流园区,道路总长6995米,建设标准为城市主干红线30米。管道全线位于新建城市道路上,管道除过桥采用支架跨越方式外均采用开槽直埋方式敷设,沿线附属构筑物有管道支墩及井室,管线管径dn200-dn600.

二、设备、人员动员周期

本施工组织设计是根据业主颁发的《海东工业园区平西经济区四号路给水管道工程施工招标文件》等文件,经现场考察,本着确保工程质量合格,加强科学管理的前提下,组织连续均衡生产,缩短施工工期,并结合我公司具体情况来编制的。

我公司在投标时,已确定了投入本合同段的主要管理人员和相应的施工管理机构。在设备人员进场期间,我们将优化和充实项目经理部各班组,并组织该项目的管理、施工、技术、试验、材料等有关人员认真学习施工规范和设计文件,详细阅读设计图纸并进行技术交底,充分领会设计意图,使全体参加人员熟练掌握本合同段的工程特点,工程技术标准,施工要点及验收评定标准,为顺利实施该项目和优质高效的完成该项任务打下坚实基础。

三、设备、人员、材料运到施工现场的办法

1、经理部统一组织人员、设备进场。

工程所需的主要材料如塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)、闸阀、水泥、等,我们将在监理和业主认可的厂家购买,由公路运到现场,汽、柴燃料、五金、日杂和生活用品等从西宁采购,交通较为方便,砂石、砖等材料从当地自采,由社会力量运至工地。

人员分批分时从公路到现场。

大型机械设备需用大型车辆运输到位。

2、施工队伍安排:

本项目施工队伍为我公司专业化施工队伍,具有丰富施工经验的工程施工专业技术人员,管理人员组成该工程项目经理部。

3、施工人员安排:

项目经理1人、技术负责1人、施工员1人、安全员1人、质检员1人、材料员1人、资料员1人等另配套各类专业技术工20人,民工200人左右。

4、机械设备安排:

为创精品优质工程,保证在有效工期内完成本合同项目,拟投入的主要机械设备有:压路机1台、挖掘机3台、20T汽车式吊车4台、500L强制式水泥砼搅拌机2台、打夯机6台、洒水车1台、其他振捣设备4台、小型机具与其他机械10台、发电机5台等其它小型机具及设备到位。

5、材料供应与管理

本合同段主要材料统一由项目经理部采购,保证工程所需。主要材料来源:

(1)沿线工程所需材料等均从德令哈购买。

(2)自采材料砂、石等在设计文件调查的料场中自采加工,汽车运至工地。

6、施工部署安排:

根据整个工程情况,项目经理部直接组织和负责现场的施工生产。

四、指导思想

精心组织,精心施工;优质高效,文明施工;均衡有序,动态管理;从严管理,确保目标。

五、工程目标

质量目标:合格;

安全目标:无重大安全事故;工期目标:293日历天。

第二章施工方案与技术措施

一、施工测量控制实施方案

1、测量前的技术准备工作

(1)施工测量人员应全面熟悉施工总平面图和各种结构物的顶面标高、相互关系,根据现场条件制定各阶段的施测操作方案。

(2)施工测量人员使用的测量仪器应做好校验工作,并在校验有效期内。

(3)测量前会同建设单位、监理单位相关人员核对各部位的标高、座标位置有无变化。

(4)本工程的沟渠流水标高、场区控制线的引测和传递由项目专职测量工程师进行施测。

2、施工测量控制

(1)测量控制:针对本工程的特点,现场建立平面及高程控制系统,以便在整个施工期间针对其他工程项目的施工进行测量控制。

(2)平面控制系统:拟采用导线测量的方法建立平面控制系统,测量仪器采用SET2100全站仪及100m钢卷尺。用业主提供的控制点进行控制,设置直线控制桩,控制桩位置应在稳定可靠、便于施工期间保护及使用方便。

(3)高程控制系统:测量仪器采用S3水准仪,根据业主提供的水准点,将标高引至水准点上,临时水准点必须坚固稳定,距离不得大于100m且前后通视,临时水准点与设计水准点复测闭合。

(4)施工控制网的观测时间选在通视条件良好,成像清晰稳定,无大气折光的影响下进行观测。在观测过程中重新调平仪器,使对中系统误差变为测组间的偶然误差。施工控制点采用砼桩埋入地下约1m,施工控制点选在易于扩展,通视良好且能长期保存的地方。

3、测量临时水准点

工程施工之前,应根据图纸指定水准系统的已知水准点,引导至施工范围内,设置临时水准点,当施工牵涉到的水准系统不是一个标准时,应同意换算为工程的施工水准系统,据此设立临时水准点。

临时水准点设置后,要逐一编号,其精度要求闭合差不得超过规范要求,并标在图纸上。根据需要和设置的牢固程度应定期进行复测。临时水准点的设置要求是:

(1)应设置在坚硬的固定建筑物、构筑物上,或者设置在不受影响和外界干扰的稳定土层内。

(2)每100m设置一个水准点。

(3)两水准点之间能保持通视。

4、平面放线

根据工程的起点、终点、导线桩和转折点的设计坐标,计算出这些点与附近控制点或建筑物之间的关系,然后根据这些关系把各个放线点用标桩固定在地面上。为了避免差错,每个点在接到监理的交点后都要进行复核,并将复核结果报于监理。

平面放线时,在工程的起点、导线桩、终点和转折点均已打桩核定后,再进行中心线和转角测量。中心线测量时,应每隔20~30m打一中心桩,中心桩的间距应统一,以便于统计距离和施工取料。然后根据工程规定需要的宽度用白灰撒出开挖边线。

5、纵断面水准测量

纵断面水准测量之前,应先沿工程的施工线路每隔100m的距离设置临时水准点,以此水准点测出中心各桩位地面的高程,以检查设计图地面高程和实际地面高程是否相同,并以次来确定土方开挖的深度。

本工程道路、沟渠的计量采用断面法。为此,本工程对于道路、沟渠的测量要由专人负责进行,并及时予以签证。放线时要控制好导线桩,以及起点和终点桩的监测和保护。

6、复测、定位

施工方应根据监理的现场交桩和书面资料,对主要原始基准点(包括导线桩、水准点)进行认真复测,在交桩后7天内,将结果报甲方认定后,作为永久保护,复测中如发现有超出容许范围的误差,要及时报告甲方、监理复测、纠正,在重新交桩后,施工方应再次按上述程序上报,直至准确无误,甲方认定为止。

7、竣工测量

工程施工结束后,即进行竣工测量,包括平面测量、断面测量、平面控制系统的复核。

1)、为防止施工过程中控制桩位移引起测量误差,竣工测量前须重新施测。

2)、根据控制桩施测排水沟渠、道路的中心线,并在原施工图断面位置上布桩,定出断面线,测量方法同放样,即:室内计算测放数据,现场用全站仪极坐标法施测,并进行校核。

3)、根据规范及设计要求,检查路面宽度、轴线偏移、坡度情况、沟渠底宽、边坡、高程、中心线,对不合格的进行整修,合格后进行断面测量。

4)、用两架水准仪测量横断面,按原设计断面位置测量,测点间距用视距仪测量,高差较大的采用经纬仪测视距,并测渠身、道路纵断面图,通过内业计算绘图,采用设计图纸比例,以便比较工程实现设计意图的程度。

5)、地形图的测绘,因工程施工精度在规范标准以内,用原设计图可以作为竣工图,但对有变化及修改设计的部分需另行增测补充。

6)、所有测量、计算、绘图资料要项目齐全,数据准确,图表清晰,符合质量要求。

二、管道及阀门安装工程施工

2.1沟槽开挖

基坑采用机械与人工相结合的方式进行开挖,当遇到石方时,采用人工小型松动爆破。在进场道路和工作面允许的情况下采用机械开挖,无法使用机械时用人工开挖。

2.2材料及工程要求:

水泥、砂、水全部采用检验合格的材料。

2.3管道及阀门安装工程主要包括:

管道沟槽土石方开挖和回填、闸阀井砌筑、管道及阀门安装。

1、管道施工

施工工艺:测量放线→沟槽土方开挖→基坑验收→砌体施工→管道及阀门安装→沟土回填→单项工程交验。

(1)测量放线根据设计图纸定出沟槽开挖中线,再根据沟渠大小、合理的放坡系数及工作面宽度,确定出沟槽开挖边线。

(2)沟槽土方开挖

a、沟槽开挖之前,应清除开挖路线范围内的各种地上障碍物,如不能清除或拆迁,开挖时应采取必要的防护措施。

b、沟槽开挖放坡应按照沟槽深度及土质情况进行掌握,遇土质不良地段应采取必要的安全防护措施。

c、沟槽开挖应做好降水排水工作,保证槽底土壤不受水浸泡,以保证沟槽的施工质量优良。

d、沟槽开挖采用机械开挖和人工开挖相结合的施工方法,机械开挖沟槽到距设计槽底标高20厘米时,采用人工进行槽底修边检平,沟槽严禁超挖,槽内土严禁扰动。

e、沟槽开挖好,经承载力及隐蔽验收合格后,方能进入下一道工序的施工。

2、砌体施工

雨水口、检查井砌筑

雨水口、排水检查井砌筑严格按照国家标图集及设计图纸进行。工艺流程图如下:检查井施工工艺流程图

配合比试测量放样材料采购

向监理工程师基坑开挖检验退

验槽

井室基础施工

向监理工程师

井室砌筑

向监理工程师

井室盖板安装

井筒砌筑

向监理工程师

井盖安装

向监理工程师

单项工程交工

(1)、雨水口施工

1)、准备工作:准备材料、工具,完成基层、按照设计图中的边线高程放线挖槽,控制位置、方向和高程。

2)、施工要点和和工艺:

①按道路设计边线及支管位置,度出雨水口中心线桩使雨水口长边必须重合道路边线(弯道部分除外);

②暗藏雨水口中心线桩,挖槽注意留有掌柜肥槽,如核对雨水口位置有误差时以支管为准,平行于路边修正位置,并挖至深度位置;

③槽底要仔细夯实如有水应排除并浇注C10混凝土基础。

④砌井墙:按井墙位置挂线,先砌筑井墙一层,用对角线核对方正;井墙随砌随刮平缝,每砌30㎝应将墙外肥槽及时回填夯实;砌至雨水支管处应满卧沙浆,砌砖已包满支管时应将管口周围用沙浆抹严抹平,不能有缝隙,管顶砌半圆砖卷,管口应与井墙面齐平,支管与井墙必须斜交时,允许管口入墙2㎝,另一侧凸出2㎝。超过此一侧限时须考虑调整雨水口位置;井口应与路面施工配合同时升高;井底用C10细石混凝土抹出向雨水支管集水的泛水坡。

(2)、排水检查井的施工及注意事项

按总体布设的施工测量导线网及水准线路施测出各井位及标高控制点。采用人工挖土,挖土尺寸按设计井室的垫层外皮尺寸每侧增加50cm做为施工工作面。控制设计标高,检查槽深槽宽,清平槽底,用碎石石砂或砖碎砂回填,采用人工夯实。浇筑厚为150mm的C10强度等级的水泥混凝土基础底板。

对基础底板上铺砂浆一层,然后砌筑井座。砌筑材料采用M10水泥砂浆、砌筑标准砖。对接入的支管应随砌随按,管口应伸入井内3cm。砌筑砖缝要挤满砂浆,已砌筑完的四面高度应在同一水平面上。砌筑井壁到一定高度时,随砌随将用1:2水泥砂浆抹里,要抹两遍,第一遍抹平,第二遍压光,总厚2cm。做到抹

面密实平整光滑、不起鼓、不开裂。污水井井身内外壁均需抹砂浆,而雨水井只有内壁需抹砂浆。井身上部收口面扫水砂浆。

井室砌完后,制作安装井环的模板、钢筋(进水井不需要安装钢筋),检查井、沉砂井浇筑C25混凝土,进水井浇筑C15混凝土。然后安装井盖,安装时应控制好井盖的标高,在道路面上的井盖面应与路面齐平。

1)、流槽:检查井的流槽,应在井壁砌到管顶以下即行砌筑,采用红砖砌筑时,表面应用沙浆分层压实抹光。

2)、井室内的踏步应随砌随安(留),其尺寸应符号设计规定,踏步和脚窝在砌沙浆或混凝土未达到规定强度前不得踩踏。混凝土井壁的踏步在预制或现浇时安装。

3)、预留支管:预留支管应随砌随安,井口应深入井3㎝,预留管的管径、方向、标高应符号设计要求,管与井壁衔接从应严密不得漏水。

4)、井室、井筒:砌筑检查井的井室、井筒内壁应用原浆勾缝,井室内有抹面要求时,内壁抹面应分层压实,外壁应用沙浆搓缝严实。盖板下的井室最上一层砖须是丁砖。

5)、井外回填:检查井应边砌边回填土,每层高不宜超过30㎝,必要时用强度较低混凝土、灰土或填砂处理。

(3)、检查井的质量标准

1)、井壁必须互相垂直,不得有通缝,必须保证灰浆饱满,灰缝平整,抹面压光,不得有空鼓,裂缝等现象。

2)、井内流槽应平顺,踏步安装应牢固,位置准确,不得有建筑垃圾等杂物。

3)、井框、井盖必须完整无缺、安装平稳,位置正确。

(4)管道和阀门等安装工程

所用承接口管材的材质必须符合设计要求的质量标准,并具有出厂合格证。

管材在安装前,应对管口、直径、圆度等进行检查,同时检查管材内外表面无空鼓、蜂窝、裂纹及碰伤等缺陷。

管材在施工现场内应尽量沿线分孔堆放,安装时平基混凝土强度应达到设计强度的50%,且复测高度符合要求后方可下管。用16T吊车下管,帮套管子时要找好中心,以便起吊平稳,吊管时在吊钩上系好两条麻绳,用以控制好管子的摆动方向,起吊速度均匀,回转平稳,下落时低速轻放。下管时应保证吊车等机具及坑槽的稳定。操作要有明确分工,应严格遵守有关操作规程的规定施工。吊车下管时应注意作业区范围有无高压架空输电线,如有应严格遵守电业部门的有关规定,采取有效的措施,确保施工安全。

①PE管安装方案

a、管材现场由人工搬运,搬运时轻抬轻放。

b、下管前,凡规定需进行管道变形检测的断面管材,预先量出该断面管道的实际直径并做出记号。

c、下管用人工或起重机吊装进行。人工下管时,由地面人员将管材传递给沟槽内的施工人员,对放坡开挖的沟槽也可用非金属绳系住管身两端,保持管身平衡均匀溜放至沟槽内,严禁将管材由槽顶边滚入槽内;起重机下管吊装时,用非金属绳索扣系住,不串心吊装。

d 、PE大径塑管主要采用机械装卸,装卸时应采用柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行安装,不得采用钢丝绳和链条来装卸或运输管道。

e、管道装卸时应采用两个支撑吊点,其两支撑吊点位置宜放在管长的四分点一处,以保持管道稳定。

f 、在管道装卸过程中应防止管道撞击或摔跌,尤其应注意对管端保护,如有擦伤应及时与厂方联系,以便妥善处理。

g、管材将插口顺水流方向、承口逆水流方向安装、安装由下游往上游进行。管

材接口前,先检查橡胶圈是否配套完好,确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度。接口时,先将承口内壁清理干净,并在承口及插口橡胶圈上涂润滑剂(首选硅油),然后将承插口端面的中心轴线对齐。接口方法按下述程序进行:De400mm以下管道,先由一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口,另一人用长撬棒斜插入基础,并抵住该管端部中心位置的横挡板,然后用力将该管缓缓插入原管的承口至预定位置;De500mm以上管道可由2个0.5吨手板葫芦将管材拉动就位。接口合拢时,管材两端的手板葫芦同步拉动,使橡胶密封圈同步就位,不扭曲、不脱落,再用热熔聚乙烯焊接。为防接口合拢时已排设管道轴线位置移动,采用稳管措施。具体方法可在编织袋内灌满黄砂,封口后压在已排设管道的顶部,其数量视管径大小而异。管道接口后,复核管道的高程和轴线位置使其符合要求。

h、雨季施工时采取防止管材漂浮措施。先回填到管顶以上一倍管以上的高度。管安装完毕尚未回填土时一旦遭到水泡,进行管中心线和管底高程复测和外观检查,如发现位移、漂浮、拔口现象,立即返工处理。在管道铺设过程中,若发现管道损坏,应将损坏的管道整根更换,重新铺设。

②工艺管道要求:

钢制管件、管道支架等均先刷底漆一道,再刷防锈漆二道(无毒)。钢制直管及管件规格按《给水排水标准图集》之《钢制管道零件》(S311)采用,连接均采用法兰连接。

③镀锌钢管连接应符合以下要求:

a、镀锌钢管连接严禁采用焊接,统一采用丝扣连接方式。

b、管螺纹加工时应规整,如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。管螺纹的有效长度允许偏差一扣。

c、管螺纹连接填料采用细麻丝加厚白漆或聚四氟乙烯生料带。填料缠绕时应顺螺纹紧缠3~4层,严禁填料挤入管内。

d、管件紧固后应将外露的填料清理干净,外露螺纹刷防锈漆。

④U-PVC管连接应符合以下要求:

a、管材的管口应用中号板锉锉成近150坡口,并将残屑清除干净。

b、管件承口内侧和管材插口外侧的粘接面,应擦拭干净,如有油污时,应用有机溶剂擦净。

c、管材插入承口深度,应试插一次,划出粘结面深度标记。要求插入深度不小于规范要求的深度。

d、胶粘接剂涂刷时,先涂承口,后涂插口,涂抹均匀、适量,不得漏涂。承插口环形间隙较大时,允许涂刷两道,但需等第一道胶粘剂干燥后,再涂刷第二道。若环行间隙过小时,允许用砂纸略加打磨,打磨后应祛除残屑。

e、承插口连接时,应注意管件方位准确,轴线准直,挤压到标记深度后保持2~3分钟。固化时间为24小时。

f、热熔接时温度控制应按要求,严禁过热或温度过低。

⑤ PP-R管道安装技术要求:

1)、按照施工图和现场实际情况,量取管道所需要的长度(在管道上标出焊接深度)保证焊接后管道横平竖直。

2)、管道焊接前,热熔设备一定要达到要求的温度(260oC)并处于待用状态,管道及管件必须保持整洁、干燥。

3)、将管道和管件压入焊接头中,在两端同时施加压力。在施加压力时不得将管材管件折弯或扭曲,保持压力直至加热过程完成。

4)、加热完成后,同时取下管材和管件,立即压紧直至所标的结合深度。在此期间,要求管道可以在5度范围内调节连接处的角度。

5)、热熔和冷却过程中,不得移动、转动电熔管件和熔合的管道,不得在连接件上施加任何压力。不同管径的PP-R管,热熔时间不同。

⑥阀门安装

螺纹阀门:连接阀门的管子连接时不得偏斜,以保证管子和阀门的连接在一条中心线上。当出现偏斜时,在阀门处严禁冷调,以免损伤阀门。

法兰阀门:由于法兰阀门一般上铸铁的,其角度明显小于钢法兰,故两侧和管道连接的钢法兰必须焊正,以保证管道与阀门同心,铸铁法兰和钢法阀的间隙平行,加力均匀,否则,试图在法兰连接处强力调直已经偏斜的管子将使阀体法兰损坏。

所有阀门均应装在易于操作和检漏修理处,严禁埋于地下。地下敷设阀门时,阀门处应砌井室,以便于阀门开闭。阀门在安装应保持关闭状态,丝扣闸阀安装时常需要卸掉阀杆、阀蕊和手轮,以便阀体转动,此时,需拆卸阀门的压盖,拆卸压盖时先转动手轮使闸阀处于

逐渐开启状态。如阀芯紧紧关闭时用轩转动压盖丝扣,则会将阀杆扭断。施工现场使用的阀门应有出厂合格证。

(5)回填

回填之前需进行带井闭水试验管道及检查井具备了闭水条件,即可进行管道带井闭水试验。

1、注水浸泡

管道两端管堵如用砖砌,必须养护3~4d达到一定强度后,再向闭水段的检查井内注水,闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2m,如井高不足2m,将水灌至接近上游井口高度,实测其距管内顶的高度并记录,注水过程同时检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,浸泡管和井1~2d后进行闭水试验。2、闭水试验

1)闭水试验需在管道接口养护两天以上进行,闭水试验前检验段的上、下游检查井管口堵塞封闭(上游检查井封闭上游管口,下游则相反),然后开始灌水,

灌水时应避免管内窝气。灌水的水位应达到试验段上游内顶以上2m处,如检查井高不足2m时,以检查井高为准。灌水达到要求水头高度2h后对接口和管身进行外观检查,以无漏水和无严重渗水为合格。管道闭水试验所实测排水量应不大于下表规定的允许渗水量。

管道严密性试验允许渗水量

管材管道内径(mm)允许渗水量(m3/24·km)混凝土管300 21.62

混凝土管400 25.00

如闭水时试验管段检查井尚未砌筑,可在上、下游管口砌管堵,并在管堵最高处设放气孔及在适当位置设进水孔、放水孔。

2)将水灌至规定的水位,开始记录,对惨水量的测定时间,不少于30min,根据井内水面下降值计算渗水量,惨水量不超过规定的游戏惨水量即为合格。

3)管道经隐蔽工程验收合格后,准许沟槽回填。排水管槽在胸腔及管顶以上40cm回填石屑,并回填工程土至道路结构层底部,分层夯实,密度要求达到90%。

(1)沟槽回填土,对于不同的部位有不同的要求,以达到既保护管道安全,又满足上部承受动、静荷载;既要保证施工过程中管道安全又保证上部修路、交通放行后的安全。

(2)沟槽回填的技术要求和质量保证措施:

①管道工程的主体结构经验收合格,凡已具备还土条件均及时还上,尤其先将胸腔部分还好。

②沟槽回填前应先选好合格土源,复土时沟槽内保证积水排除干净,严禁带水作业,并不得回填淤泥腐植土及有机物质,大于10cm的石料等硬块也应剔除,

大的泥块要敲碎。

③为了保证工程质量,严格按照《市政工程施工及验收技术规程》进行施工。当管道铺设好之后,回填石屑至管顶以上40cm,再在上面进行工程好好土回填碾压。

④待填土达到规定的密实度之后,方可拔除钢板桩。拔除时,应采取措施,减少板桩槽内带土。钢板桩应间隔拔除,并及时灌砂,可适当冲水以帮助砂下沉。对于建筑物至沟槽边距离与沟槽深度之比小于1:1.5的地方,钢板桩拔除之后应及时灌注黄砂,并适当冲水帮助砂下沉以填充钢板桩拔除后留下的空隙。拨桩派专人指挥,谨慎操作,确保安全。拔桩派专人指挥,谨慎操作,确保安全。拔队长的钢板桩应及时清理、保养,并按长度和规格分别堆放,一头并齐,弯曲过大的钢板桩应分开堆放。沟槽拔村或拆除支撑后,原地面不应发生明显沉陷或开裂,沟管接口无裂缝和渗漏。

⑤沟槽回填顺序,应按沟槽排水方向由高到低分层进行;沟槽两侧同时回填夯实,以防管道位移;回填土不得将土直接砸在抹带接口上;窨井待附属构造物回填土应四周同时进行;在与其它管道交叉的地方,回填土时,要做妥善处理。

⑥胸腔以上复土时,应分层整平和夯实,不得漏夯,每层厚度应根据采用的夯实工具和密实度要求而定。在使用压路机碾压时,管顶以上的复土厚度不小于70cm。

⑦拆下的钢管、原木、槽钢等设备应及时清理、保养,并堆放整齐,做到工完场清。

⑧回填土的质量按回填土的密实度进行控制。

⑨回填上应注意以下事项:

A、胸腔及管顶以上50厘米范围内回填:

a、填土应在管座混凝土强度5Mpa以上,方可进行。

b、回填土中不得含有有机物及大于5厘米的砖、石等硬块。

c、管座两侧和管顶以下50cm范围内,应采用轻夯压实。管道两侧压实面的高差

不应超过30cm。

d、填土时不得将直接砸在抹带接口上。

B、胸腔以上部位的回填:

a、非同时进行的两个回填土段的搭接处,不得形成陡坎,应随铺土将夯实层留

成阶梯状,阶梯的长度应大于高度的两倍。

b、管顶50厘米以上直至道路垫层底部范围内,应采用塘渣和土各50%分层整平

夯实。

c、井室等附属构筑物回填土应四周同时进行,车道内井室四周80厘米范围内的

塘渣层改用水泥稳定碎石回填。

d、填土夯实应夯夯相连,不得漏夯。压路机压实时,碾办重叠宽度应大于20厘

米。

e、管顶以下25cm范围内回填土表层压实度不小于87%。

⑶、沟槽回填质量控制表

学习图纸和技术资料

学习操作规程和质量标准

书面交底

操作人员

中间抽查

自检准备工作

技术交底

资料整理

质量评定

施工

确定回填方案

测量仪器准备

回填机械准备

清理现场,作为排水

清理基层杂物

回填分层控制厚度

办理回填隐蔽验收签证清理现场,文明施工

回填材料

清理大土块

分层测量填土标高

分层检验填土质量

验评标准

胸腔部分及管顶以上500m每层一组(三点)

自检记录质量评定记录隐蔽验收记录施工记录

城市道路建设工程施工组织设计

施工组织设计

目录 一、编制说明 二、各分部分项工程的主要施工方法 三、确保工程质量的技术组织措施和创优计划 四、确保工期的技术组织措施 五、确保安全生产的技术组织措施 六、确保文明施工的技术组织措施 七、环境保护措施 八、雨季和冬季施工组织措施 九、施工场地治安保卫管理措施 十、成品保护和工程保修工作管理措施和承诺 十一、紧急情况的处理措施、预案及抵抗风险的措施十二、施工单位与发包人、监理、设计单位的配合附表1、拟投入的主要施工机械设备表 附表2、劳动力计划表 附表3、计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表4、施工总平面图 附表5、临时设施布置及临时用地表

一、编制说明 一、编制依据 (一)工程招标文件及答疑文件。 (二)XX大街(XX路至XX路)城市道路建设工程施工图。 (三)相关设计规范、标准及施工技术规程。 二、编制原则 全面响应招标文件的各项实质性要求,满足业主的需要和期望。实行项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金等物资资源与不断优化的技术等信息资源在时间与空间上优化配置和动态管理,实现快速、优质、高效、有序地组织施工。 (一)结合实际,突出重点,兼顾一致,周密部署,合理安排。 (二)平行流水、均衡作业,网络技术控制,保证工期。 (三)规划创优,方案切实,措施到位,确保质量。 (四)推广使用新技术、新工艺、新材料。 三、施工与编制的指导思想 (一)以满足业主对施工工期、工程质量及安全生产、文明施工的要求,以及国家环境保护与水土保持的法规为前提。 (二)以“建精品工程、创文明工地”为目标,优化施工组织、施工方案、施工资源,强化现场管理,确保整个工程“优质、安全、快速、文明”施工。 (三)以深化细化施工程序、施工方法、施工进度、设备配备、

某市政道路施工组织设计

某市政道路施工组织设计 一、工程概况及编制依据 1.1、编制依据及编制原则 1.1.1、编制依据 《坪塘大道南延线道路工程设计图》 《公路工程技术标准》(JYGB01-2003) 《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007 ) 《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》(JTJ017-96) 《公路土工试验规程》(JTGE 40-2009) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 《城市排水工程规划规范》GB50318-2000(2001年版) 《市政施工手册》 《市政工程施工技术规程》 《市政工程质量等级评定规定》 1.1.2、编制原则 1、安全第一的原则 在编制过程中以“安全第一,预防为主”为原则,始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。在安全措施落实到位、技术方案可靠的前提下组织施工。 2、优质高效的原则 加强领导、强化管理、优质高效。根据施工组织设计中确定的质量目标认真组织施工生产,贯彻执行ISO质量体系标准,积极推广使用新技术、新材料、新工艺和新方法,确保创优规划和质量目标的实现。施工中强化标准化管理、严格控制成本。科学组织、合理安排、合理布局、优化施工方案是工程管理的行动指南。 3、确保工期 根据业主对本合同段的工期要求及施工组织设计中工期目标的安排,编制科学的、合理的、周密的施工方案,合理安排施工进度,实行网络计划控制,搞好各工序间的衔接,实施进度监控,确保工期目标的实现,满足业主的要求。 4、环境保护 树立新的施工理念,追求公路建设与自然环境与人文景观的协调统一,建设“安全、环保、舒适、和谐”的道路。 1.2、工程概况 1.2.1、工程情况 坪塘大道南延线道路工程拟建路线位于长沙市岳麓区南部坪塘镇境内与湘潭市相连。由我单位负责施工起讫桩号为K6+800~K8+402.869,全长1602.869m,工程项目主要包括道路土石方工程、边坡防护工程、涵洞工程、排水工程(含雨污水)、路基工程、路缘石及人行道等工程。本段道路设计路幅宽35m,路幅组成为5m(人行道)+4.0m(非机动车道)+2×3.5m(机动车道)+0.5m(路缘带)+2m(绿化带)+0.5m(路缘带)+2×3.5m(机动车道)+4.0m(非机动车道)+5m(人行道)。 本工程路面设计采用沥青路面,本次只实施到基层顶面。机动车道基层结构从下至上依次为15cm厚天然砂砾垫层(潮湿路段设置)+25cm厚4%水泥稳定砂砾底基层+20cm厚5%水泥稳定砂砾基层。人行道为15cm厚C15素砼+3cm厚座浆+6cm厚预制砼道板砖。 本工程边沟主要有浆砌片石矩形及梯形边沟。坡面防护主要有浆砌片石护坡及挂三维网喷播植草护坡。

市政工程施工组织设计方案(最全面)

目录 第一篇工程概况 第二篇施工组织机构及现场管理第三篇施工总平面图 第四篇确保工程进度的技术措施第五篇分部分项工程施工方法第六篇雨季施工措施 第七篇主要工程质量保证措施第八篇施工安全保证措施 第九篇现场文明施工措施 附表: 主要机械设备表 劳动力计划表 项目部组织机构图

施工组织设计 第一篇工程概况二、工程设计标准: 第二篇施工组织机构一项目部组成人员:

第三篇施工总平面布置 第一节施工现场平面布置原则 本工程主要施工项目包括道路、桥梁、照明、排水等工程,总体布设原则如下: 1、合理安排施工程序,进行施工场地规划,将施工对周边交通及周围环境影响程度降至最小,将现有场地的作用发挥到最大。 2、施工总平面布置总体上坚持阶段性、适用性、灵活性特点。 3、现场布置既要满足施工要求,方便施工管理,又要确保施工质量、安全、进度和环保的要求。 4、施工现场布置整洁、有序,同时做好施工废水净化排放、防尘、防噪措施,创建文明施工工地。 5、场地布置遵循“三防”原则,防火、防水、防盗设施齐全,布置合理,消除不安定因素。 6、施工现场实行“三区”(作业区、材料区、生活区)隔离。三区设置符合安全标准,标识清楚醒目。根据施工工序及现场情况布置各工种作业加工棚,以便于施工操作。现场办公室设置在明显位置,设施符合施工条件要求,做到各项管理制度齐全、上墙。 7、排水施工时采用围挡进行施工现场围蔽,围挡占地保证符合业主要求及规划占地要求,布设时,考虑尽可能地避免材料二次倒运,避免场道路进行多次迁改,电、水管线埋设符合标准规。 8、现场施工用电与用水情况执行国家及天津市标准规,做到安全用电,安全施工,节约水电资源。 第二节施工现场平面布置 根据现场情况,现场计划采用围挡进行封闭,并在道路南侧修建一条施工进出场道路,与周边现状道路连接贯通。在道路南侧空地上设置项目部及施工人员住宿,同时根据施工总体安排及划分,在现场设置各类原材料存放区及加工区,确保施工区域与住宿区域相隔离。

工业园区市政道路及管网工程施工组织设计

目录 第一章工程概况 第二章分部分项工程主要施工方法 第三章拟投入工程的主要施工机械设备情况第四章劳动力安排计划 第五章确保工程质量的技术组织措施 第六章确保工程安全生产的技术组织设计第七章文明施工措施 第八章保证工期的技术保证措施 第九章项目管理机构配备 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的实验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开工、竣工日期和施工进度横道图附表五:施工总平面图 附五六:临时用地表

一、工程概况 (一)、概况 工程名称:XXX的招标文件 工程地点:XXX工业园区 (二)、工程主要技术标准 1、道路等级:城市道路主干道(Ⅲ级标准) 2、交通等级C级标准 3、路面结构类型:沥青砼面层 4、设计年限为15a 5、计算行车速度40km/h (三)、工程主要形式及概况 1、道路机动车道结构设计。 上面层:4cm细粒式改性沥青混凝土 下面层:6cm中粒式沥青混凝土 上基层:20cm水泥稳定级配碎石(5:95) 下基层:18cm水泥稳定级配碎石(4:96) 垫层:18cm天然砂砾 结构层总厚度:66cm 2、道路填方按1:1.5、挖方按1:1的坡度作护坡。(四)、工程施工目标 本工程在我施工单位精心安排施工,一定达到合格工程。(五)、承包方式 包工、包料、保工期、包质量、包安全。

(六)、施工技术规范与质量标准 《城市道路路基工程施工及验收规范》GJJ44—91 《公路路基施工技术规范》JTJ033—95 《公路路面基层施工技术规范》JTJ034—2000 《沥青路面施工及验收规范》GBJ92—86 《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1—90 《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》城建[2002]221号 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 《给水排水管道工程施工验收规范》GB50268-97。 《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93。 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 (七)、总体思路 在本合同段施工过程中,本着高起步、高标准、严要求、高质量、高效益的精神,精细正规,一丝不苟地做到: 1、“两个确保” 确保安全质量,确保工期。达到“四高”:高标准控制施工全过程,用检测控制工序,让工序控制过程,让过程控制整体;高效率、高水平、高质量建成本工程。坚持“四先”:在实施中,用先进的设备,科学的配置来满足设计、规范、业主要求;用先进的技术与工艺来保证质量要求;用先进的组织管理技术,结合本工程特点,统筹考虑,科学安排;

市政道路施工组织设计(投标文件)

市政道路施工组织设计(投标文件) 一、工程概况: 本工程为包头九园区东北组团道路、雨水、污水、硬化及绿化工程。该标段分为A、B、C三个合同段。A合同段文明北路工程量为:道路54600m2,人行道13600M2,绿化9100M,雨水、污水各2274M。 B合同段沙河西路工程量为:道路25600M2,人行道11800M2,绿化3950M,雨水管线2572M、污水管线1972M。C合同段建设北路工程量为:道路12100M2,人行道5600M2,绿化1850M,雨水管线927M,污水管线972M。 9号路工程量为:道路8900M2,人行道3600M2,绿化1180M雨水、污水管线792M。10号路工程量为:道路10400M2,人行道4800M2,绿化1600M雨水、污水801M。 1.道路工程 采用抛物线型路拱。 道路结构: 6cm沥青贯入式碎石联结层; 3cmAC-13细粒式沥青混凝土面层2; 20cm二灰砂砾基层; 20cm天然砂砾 C30水泥砼侧石 2.雨水管线工程 雨水管线管材为D900、D1350、D1500、D1800钢筋砼平口管,雨水口连接管采用D300普通钢筋混凝土管,接口采用钢丝网片水泥砂浆抹带接口,基础采用120°混凝土基础。

3.污水管线工程 污水管线D400、D500、管材为普通钢筋混凝土管,接口采用钢丝网水泥砂浆抹带接口,基础采用120°混凝土基础;预埋支管管材为DN300Ⅰ级钢筋混凝土平口管,接口采用钢丝网水泥砂浆抹带接口,基础采用120°混凝土基础。 施工及竣工验收按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90、《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90、《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96及《市政道路工程施工及验收规范》CJJ-90执行。 二、施工工期及施工进度计划 工程计划于2004年4月18日开工,10月15日竣工,工期102天(日历日)。 本工程质量目标为:优良。 根据工程实际,制订了详细的施工组织设计和施工进度计划,以确保工期。详见《计划开、竣工日期和施工进度计划表》、《主要机械设备进场计划表》、《主要材料进场计划表》。 三、施工方案及技术措施 我们将采取流水作业和平行推进作业相结合的施工方法,充分发挥机械化施工的优势,精心组织,保证按期完工。 施工方案: 工程施工过程中我们尽量以机械作业,能够利用机械作业的绝不用人工,从而减少人工用量,加快工程进度。同时采用先进的、合理的施工方案,以提高质量、缩短工期。 根据工程实际,各工序采用平行和流水作业法相结合施工。

市政道路施工组织设计

合肥市繁华大道(淝河路-综合码头进港 道路)工程Ⅰ标 施 工 组 织 设 计 核工业西北工程建设总公司 2008年9月

目录 第一章、编制依据及说明 第二章、主要分项工程施工方案 第三章、工程施工的重点和难点及保证措施 第四章、确保工程质量措施 第五章、工期保证措施 第六章、冬季、雨季的施工安排 第七章、安全生产保证措施 第八章、文明施工管理措施 第九章、环境保护措施和其他需要说明的事项

第一章、编制依据及说明 1.编制说明 1.1编制依据 1.合肥市繁华大道(淝河路-综合码头进港道路)工程施工招标文件; 2.合肥市市政设计院有限公司设计的施工图纸以及答疑、修改和澄清文件; 3.合肥市繁华大道(淝河路-综合码头进港道路)工程施工招标补遗书; 4.中华人民共和国建设部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》、《安徽省建设工程工程量清单计价规范》及现行有关的技术文件及相关规定; 5. 安徽省、合肥市建设行政主管部门的有关规定。 6.我单位现场调查的有关资料; 7.我单位现有的施工技术力量、机械设备和历年来市政建设经验。 8.本着“质量第一、安全第一、信誉第一”的原则。 1.2编制范围 合肥市繁华大道(淝河路-综合码头进港道路)工程施工(一标段)设计图纸范围内:西起与重庆路交口西侧,桩号为K0+000,东至与泰山路交口东侧,桩号为K1+800,全长约1800米,图纸范围内路基、路面、雨污水、供电等,不含交通设施、绿化。 1.3编制原则 1.严格遵守《招标文件》规定的技术文件及相关规定、计划工期条款要求,严格执行交通部现行的施工技术规范检验评定标准。 2.严格遵守《招标文件》规定的工期,有效集中施工力量,按期完工、按期交付,使建设单位尽快发挥经济效益。 3.结合本工程具体情况,积极采用先进的施工技术和施工工艺,达到提高劳动效率,提高工程质量,加快施工进度,降低工程成本,提高经济效益的目的。 4.科学合理安排施工计划,制订好冬季、雨季、高温季度、农忙季节施工技术措施,组织连续、均衡而紧凑的施工。做到布局合理,重点突击,全面展开,平行流水,立体交叉,加快施工进度。 5.认真贯彻“质量第一”和“安全生产”的方针,按照ISO9002贯标要求,制定具体的保证质量和安全措施,坚持自始至终对施工现场进行全过程有效监控。确保工程顺利进行,严格现场管理,实行文明施工,创建安全标准工地。

市政道路施工组织设计编制说明

市政道路施工组织设计 第一篇编制说明和依据 (一)重庆市空港新城Z14线B段道(K0+033.286-K0+407.5)工程招标书。 (二)中国机械工业第三设计研究院设计的重庆市空港新城建设投资(集团)有限公司重庆市空港新城Z14线B段道路 (K0+033.286-K0+407.5)工程道路,给排水,电、气工程施工图纸。(三)国家现行交通设施、市政安装工程施工与验收规范及质量检验评定标准。 第二篇工程概况 重庆市空港新城建设投资(集团)有限公司重庆市空港新城Z14线B段道路(K0+033.286-K0+407.5)工程位于重庆市空港新城区,起

始桩号K0+033.286-K0+407.5,本标段全长374.214米,该工程为重庆市空港新城区内城市支道,标准路幅宽16米,其中车行道宽12米。两侧人行道各宽2米。前期准备工作已经就绪,根据深圳市建筑工程招投标暂定办法规定实行公开招标,择优选取施工单位进行工程施工。工程有关施工图已由深圳南油工程设计有限公司设计完成。现场已具备施工条件。 第三篇施工进度计划 按招标文件要求,本工程工期为120日历天,有效工期从业主签发的开工通知第二天算起。 第四篇施工平面图布置 1. 根据本工程规模、施工进度计划、高峰期施工人数,结合现场实际,在现场红线用地范围内和少部分红线外布置生产临时设施、生活临时设施、临时道路以及施工和生活用水、用电管线。 2. 施工大临设施设于甲方指定的空置位置上。生活区面积为1200m2。房屋布置及面积详见施工总平面布置图。 3. 由于本工程主要结构部分采用商品混凝土(垫层除外),现场砼部分数量不大,现场设400公升砼搅拌机一台,二台200公升砂浆搅拌机。预制构件制作区、水泥稳定石粉渣拌和站,设于甲方指定红线范围内空置位置上。砼搅拌机和砂浆搅拌机位置随施工进度需要灵活移动。生活及施工区用水、用电从现场甲方指定接口位置接出(详见施工总平面布置图)。 4. 施工总平面管理

某城市道路施工组织设计

某城市道路施工组织设计 目录 一、工程概况 二、施工方案 三、施工工期、进度控制措施(含管线配套) 四、工程质量、安全、文明生产措施 五、季节性施工措施 六、主要机具使用计划 七、劳动力需用计划 八、主要材料使用计划表 九、施工平面布置及交通组织 十、建议与要求 一、工程概况 (一)工程概述 -----路是---市总体路网规划中的一条东西主干道,西起---路,东至---路,是----地区的主干道之一,全长约10.5km。该路规划路幅一般路段红线宽度为86.0m,其路幅组成为:8.0m(绿化带)+6.5m(人行道)+7.5m(非机动车+公交车混合车道)+3.0m(绿化带)+13.0m(机动车道)+10.0m(绿化带)+13.0m(机动车道)+3.0m(绿化带)+7.5m(非机动车道+公交车混合车道)+6.5m(人行道)+8.0m(绿化带)=86.0m。 本项目工程起点---路(桩号K1+706.69),终点为---前路(桩号为K3+431.53),全长为1724.84m。 ---路由---市建筑设计院设计,---市城市建设投资开发公司委托---投资有限公司承建,由----工程监理咨询有限公司进行全程监理。该路设计功能齐全,设施完善,道路、排水、地下信道、绿化、亮化、交通等设施一应俱全。 ---路的建设为二环线以南地区的东西向交通快速疏散创造了较好的条件,且将对---市南部地区的整体开发建设发挥重大的促进作用。 (二)工程设计 ---路按城市Ⅰ级主干道设计,设计车速为KM/h,设计荷载—构筑物:城—A级;路面BZZ-100。本工程段位于---新趾和---大院南侧,从西至东分别与---路、---、---路相交,纵断面坡度较缓,分别为1.01%和0.00%。 路面采用沥青混凝土,其结构为:表面层为4CM 厚细粒式沥青混凝土[AC-13],中面层为5CM厚中粒式混凝土[AC-20(Ι)],下面层为6CM厚粗粒式沥青混凝土[AC-25(Ι)],上基层为20cm 厚水泥稳定碎石,下基层为20cm 厚水泥稳定砂砾,面层与基层之间设透层。其中表面层和中面层采用SBS改性沥青,下面层采用重交沥青AH-70。 侧平石及锁石除中央绿化带部位为混凝土材质外,均为麻石,人行道铺彩砖。 排水采用雨污合流体制,自上游西向下游东排放。管材采用钢筋混凝土Ι级管,最小管径为300mm,最大管径为2400mm。 (三)主要工程量 主要工程量表 序号分项工程名称规格单位数量 1 细粒式沥青混凝土4cm m 2 74168.12 2 中粒式沥青混凝土5cm m2 74168.12 3 粗粒式沥青混凝土6cm m2 74168.12 4 水泥稳定碎石20cm m2 77876.53

市政道路工程施工组织设计1

陇西县菜子镇道路及排水工程施工组织设计 编制: 审核: 审批: 陇西县市政工程公司 二0一二年四月一日

目录 第一章工程概况 ----------------------------------- 3 第二章施工总体部署 ------------------------------- 4 第三章主要工程项目施工方法 ----------------------- 6 第四章施工顺序 ---------------------------------- 34 第五章设备人员动员周期计划 ---------------------- 37 235KW ------------------------------- 错误!未定义书签。第六章确保工程质量、工期的措施 ------------------ 42 第七章雨季施工的工作安排 ------------------------ 45 第八章安全生产、环境保护及文明施工措施 ---------- 47 第九章附图1:主要分项工程施工工艺框图----------- 54 第十章附图2:质量保证体系图表------------------- 63

市政道路工程施工组织设计 第一章工程概况 第一节工程概述 陇西县菜子镇道路及排水工程为城市三级次干道,全长800米,道路红线宽36米,敷设供水管道1968米,敷设雨水管道1072米,污水管道896米,安装路灯44盏;位于菜子镇中心位置,西接209省道与药兴路,东接209省道延长线。 1.路面结构设计:车行道采用沥青砼面层,人行道设计设置盲道计缘石道路等无障碍设施,用预制混凝土彩色带路铺设。路面结构组合如下: 车行道:面层 AC-13 细粒式沥青砼 4cm AC-20粗粒式沥青砼 6cm 透水层 1.0gj/m2 基层 5%水泥稳定砂砾 20cm 底基层天然砂砾 30cm 土基原(填)土夯实 人行道:面层 AC-13 细粒式沥青砼 4cm AC-20中粒式沥青砼 5cm 基层 5%水泥稳定砂砾 20cm 底基层天然砂砾 20cm 2.给排水工程 道路给排水工程设计内容包括给水管道一根,雨水管道一根,污水管道一根。给水管道采用聚乙烯给水干管采用球墨铸铁管,分支管选用UPVC

市政道路施工组织设计

编号:XXXX/XXX/XXX/01 XXXXXXXXXXXXXX工程 施工组织设计 中国建筑一局(集团)有限公司 二O一六年九月五日XXXXXXXXXXXXXXXXX工程 施工组织设计 编制人: XXXXX 审核人: XXXXX 审批人: XXXXX 中国建筑一局(集团)有限公司 XXXXXXXXXXXXXXXXXX项目部 日期:二O一六年九月五日

目录 1编制依据 0 1.1 合同 0 1.2施工图纸 0 1.3主要规范规程 0 1.4主要法律、法规 (2) 1.5其他 (2) 2工程概况 (3) 2.1总体简介 (3) 2.2设计概况 (3) (3) (5) (6) (6) (6) 2.3工程典型的平、剖面图 (7) ...................................................... 错误!未定义书签。 ...................................................... 错误!未定义书签。 2.4 工程重点、难点分析与对策 (7) 2.4.1工程管理重点、难点 (7) 2.4.2技术管理类重点难点 (7) 2.5工程水文地质、气候特征、场地现状及交通环境 (8) ...................................................... 错误!未定义书签。 2.5.2气候条件 (10) ...................................................... 错误!未定义书签。 2.5.4水、电、通信等建设条件 (11) 3施工部署 (12) 3.1目标的确定 (12) ...................................................... 错误!未定义书签。 ..................................................... 错误!未定义书签。

市政道路绿化工程施工组织设计

丽江市荣华片区市政道路昌洛路西段 绿化工程 施 工 组 织 设 计 个旧市建筑安装公司路桥分公司 2012年4月10日

目录 1、工程概况 2、工程总目标 3、施工组织机构网络管理图 4、绿化施工技术方案 5、工期进度计划和劳动力安排 6、工程质量及采取的相应措施 7、安全文明施工管理措施 8、其它技术及经济措施 9、协调管理措施 10、苗木的种植后(养护)的管理

施工组织设计 1、工程概况 本工程位于丽江市荣华片区市政道路昌洛路西段,为城市道路绿化。绿化带在人行道与机动车道之间及中央分隔带,绿化面积约1800m2,绿化带内种植行道树及灌木地被,行道树间距6.0米。 2、工程总目标 ①工程进度目标:本工程拟在二0一二年五月十日开工,于二O一二年六月十日完工,日历工期为三十日历天。 ②质量目标:本工程质量等级达到优良。 ③安全生产和文明施工目标:本工程安全目标为零事故,确保做到安全生产和文明施工。 ④施工现场目标:规范整洁 3、施工组织机构网络管理图

4、绿化施工技术方案 (1)绿化种植施工程序 场地平整碎土→乔木栽植→灌木栽植→地被栽植→整理修补→养护 (2)绿化带种植坑的处理:按设计及绿化规范要求对绿化种植坑进行清理,清除不适合种植植物的废土,并按设计要求回填种植土(红土)。 (3)土质改良 在土壤回填翻耕平整后,有的放矢地进行改良处理。如土壤碱性过大,用过磷酸钙剂均匀撒施土表,用量为120kg/亩,以中和土壤碱性并增加上层肥力,在施肥后及时洒水使之溶解。为快速有效改变土壤酸碱度,可用上述方法,隔2天后重复,反复2-3次,另每亩加施30m3发酵过的醋渣,以利苗木今后的良好生长。 (4)种植或养护用的水将是无油、酸、碱、盐或其他对植物生长有害的物质,并符合《农田灌溉水质标准》(GB5084-1992)的要求。 (5)肥料将优先选用经过沤制的农家肥和腐植土,混合肥料由10%的有机肥、20%的化肥、70%的表土均匀拌和而成。 上述肥料施用之前将请监理工程师实地查验,合格的才施用。 (6)苗木与栽植的原则方案。 ⑴我们将在种植前5天,向监理工程师提供有关植物供应来源的全部资料,监理工程师可随时前来检查。所有种植物将符合现行关于植物病害及昆虫传染检疫的法规,我们将送交监理工程师必要的全部检疫证明。 ⑶在运出植物前,将植物挖出、包扎、打捆,以备运输;任何时候,植物根系应保持潮湿、防冻、防止过热。落叶树在裸根情况下运输,必须将根部涂上粘土浆,然后包装在稻草袋内。所有常青树及灌木的根部,均应连同掘出的土球用草袋或草绳包装;运到工地及种植前,这些土球应结实,包扎完好。 ⑷植物以单株、成捆运到工地时,将分别系有清楚的标签,标明植物名称、规格、数量或其他详细资料。 ⑸当天内种不完的植物,将存放在阴凉潮湿处,以防日晒风吹,或暂进行假植。 ⑹裸根树种将包打开,放在沟内,根部暂盖土,并保持湿润。 ⑺带有土球及草袋包装的植物,用土、稻草或其他适当材料加以保护,并保护土、稻

最新城市道路施工组织设计

城市道路施工组织设 计

河西南部地区规划十号支路建设工程 施工组织设计 江苏博学建设工程有限公司 二〇一四年二月

第一章总则 1.1编制依据 1、《河西南部地区规划十号支路道路工程》施工设计图。 2、《河西南部地区规划十号支路道路工程》施工招标文件及答疑文件。 3)技术规范 《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 《粉煤灰和石灰类道路基层施工及验收规程》CJJ4-97 《城市道路路基工程施工及验收规程》CJJ44-91 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ 52-2006 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》JGJ 53-2006 《公路沥青路面施工技术规范》JTG_F40-2004[1] 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 4)现场踏勘、调查所获得的资料。 5)我公司通过国家认证的ISO9001质量体系、ISO14001环保体系、GBT28001职业健康安全管理体系、《程序文件》,现行技术装备和类似工程工艺工法。1.2编制原则 1)充分遵循招标文件条款的原则。 2)在施工组织设计编制中,确保工程质量。 3)坚持实事求是的原则,根据我公司的施工能力和管理水平,坚持科学组织,合理安排,均衡生产,确保优质、高效地履行合同。 4)严格执行设计文件、技术规范和标准的要求,正确选择施工方案,实行全面质量管理。

5坚持优化技术方案和推广应用“四新”成果的原则,在施工中发扬创新精神,以科技为先导,应用新技术、新材料、新工艺、新设备,积极寻求全方位的合理化建议,对技术方案进行不断的优化。 第二章施工方案与技术措施 一、工程概况及特点 1、工程概况 本工程位于河西新城南部地区,道路西起规划七号之路,东至渭河路。道路全长1460米,沿线与两条次干路及八条支路相交,道路规划为城市支路,设计车速为30km/h,红线宽度为16米=3米人行道+10米行车道+3米人行道。道路北侧共敷设D600-D1200雨水管1543米,D300雨水连接管共1302米,道路南侧共敷设 D400-D500污水管1392米,道路沿线共设计采用三座桥,天保中河桥、莲花桥均为单跨20米简支梁桥,三号河桥为单跨10米简支梁桥。 2、技术标准 1)道路等级和设计速度 城市支路:设计车速30km/h; 道路设计荷载:Bzz-100为标准轴载; 3、路线主要技术标准 本工程路面结构层分机动车车道、人行道,叙述如下: 机动车车道路面结构 4cm 细粒式沥青混凝土(AC-13C) 6cm 中粒式沥青混凝土(AC-20C) 乳化沥青下封层(PC-2型) 32cm水泥稳定碎石 20cm石灰土(含灰12%) 总厚62cm。 人行道路面结构 6cm 舒布洛克砖 3cm 水泥砂浆 15cm C25细石混凝土 5cm级配碎石 总厚29cm 人行道设置无障碍通道 4、道路横断面 ○1、此段道路标准段路幅宽度为16m,断面分配情况为:3m(人行道)10m(机动车道)3m(人行道)=16m。 4、工程特点

市政道路施工组织设计

〖成都市金新路道路及排水工程施工四标段〗施工组织设计成都市金新路道路及排水工程施工四标段

〖成都市金新路道路及排水工程施工四标段〗施工组织设计 目录 第一章编制说明及编制依-------------3-6 第二章工程概况及难点---------------6-17 第三章施工组织管理人员配备---------17-32 第四章施工部署---------------------32-39 第五章施工准备工作-----------------39-52 第六章施工总平面布置---------------52-54 第七章施工进度安排及工期保证措施---54-61 第八章主要分项施工方案-------------61-113 第九章雨季深沟槽施工措施-----------114-115 第十章季节性施工措施---------------115-118 第十一章质量控制及保证措施----------118-146 第十二章安全施工措施----------------147-155 第十三章文明施工措施----------------155-164

第十四章施工协调管理----------------164-167 第十五章造价管理及控制措施----------167-168 第十六章工程资料管理服务回访工作----168-170 第十七章竣工验收服务承诺-----------170-172 第一章编制说明及编制依据 1编制说明及编制依据 1.1编制说明 1、我们的质量目标是确保工程一次性交验达到合格工程。施工中,我们将建立健全质量保证体系,精心施工,科学管理,确保质量目标的实现。 2、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 3、本投标施工组织设计的编制,由公司总工程师组织总工办项目经理、项目技术负责人、内业技术、质量安全员等有关人员,共同研究、

市政道路建设工程施工组织设计

鑫益路四段道路建设工程施工组织设计

施工组织设计 第一节工程施工条件 一、工程概况 南充市进嘉陵区鑫益路四段道路工程,本次拟建工程内容为路基、路面工程、排水工程。道路全长547.844m,路面宽14m,两边人行道宽5m。 路面基层为40cm厚级配碎石层,25cm厚5%水泥稳定碎石层,路面面层为5cm 厚中粒式沥青混凝土AC-20C、4cm 厚细粒式改性沥青混凝土AC-13C。 二、主要工程量 该道路主要工程量为:路基表面清理10518.61 m3,原土夯实平整13148.3m2, 沥青混凝土7341.11m2,水泥稳定碎(砾)石层7971.13m2,砂砾石基层8190.3 m2。 第二节施工总平面布置 一、施工交通 南充市进嘉陵区鑫益路四段道路工程,施工现场内可利用开挖回填碾压的路基作临时施工道路,鑫益路四段道路起点有通往居民区的道路,对外交通方便。 二、供水、供电系统 1、供水 由于道路总长547.844km,道路施工用水及生活用水由市政的供

水系统供应。 2、供电 道路施工用电在道路附近的10KV供电线路上搭接,生活用电在附 近居民家里接用。 三、拌合系统 南充市进嘉陵区鑫益路四段道路路面为沥青混凝土路面、水泥稳 定碎(砾)石层均为现场拌制,需在道路起点的空地上设置拌和站一处。 四、砂、卵石、碎石堆料场 道路基层用碎石,排水管基础用砂夹石,堆料场设在道路沿线, 随运随用,尽量减少占地。稳定层及碎石,面层用砂、卵石堆放在道 路起点的空地上靠搅拌站附近。 五、施工用房 根据本工程需要,设置水泥库房60m2,机修、加工用房50m2, 机械设备停放场60m2,工棚60m2,配电房8m2,水池8m2,砂石料堆场80m2,其他材料库房30 m2。项目部及生活用房就近租用民房。 六、施工占地 施工占地见附表六:临时用地表 七、材料供应 鑫益路四段道路起点有通往居民区的道路,物资运输方便,有 利于各种生产、生活物资的运输和采购。 1、天然建材:砂卵石料在南充市嘉陵江边砂石料场采购,砂卵

新建市政道路工程工程施工组织设计

市政工程 项目名称: 投标文件内容:投标文件技术标部分 日期:年月日

目录 一、编制依据 二、编制原则 三、工程概况 四、施工组织 五、工程总体施工安排 六、主要施工方案与技术措施 七、工期安排 八、质量保证体系 九、确保安全生产体系与措施 十、确保文明施工管理体系措施 十一、环境保护措施 2

施工组织设计 一、编制依据 1、设计任务书; 2、XX市县城路市政平面图 3、XX市城路市政工程方案设计; 4、《城市道路设计规范》CJJ37-90 5、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008); 6、《公路路基设计规范》D30-2004 7、《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006 8、《公路改性沥青路面设计规范》JTG F10-2006 9、《公路路面基层施工技术规范》JTJ 034-2000 10、《给水排水设计手册》第二版 11、《给水排水制图标准》(GB/T50106-2001) 12、《给水排水标准图集》(2005年合订本) 13、《室内排水设计规范》(GB50014-2006) 14、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文-城市建设部分》。 二、编制原则 遵照施工图纸、技术规范、现场实际情况,统筹兼顾。 坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、方案科学可行、经济合理原则。 坚持自始至终对施工现场全过程、全方位严密监控,以科学的方法实行动态管理,灵活实施动静结合的管理原则。 实施项目法管理,通过对人力、设备、材料、资金、技术、方案、时间与条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会信誉的预期目标。 坚持对进度、质量、安全全方位的管理,确保实现既定目标。 坚持安全第一的原则,在确保道路行车安全、过往行人安全及现有建筑物的安全、施工人员及施工设备安全的原则下组织施工。 坚持质量第一的原则,以优良的工程质量为基本方针,以标准化管理为基础,以现代化科技为手段,合理组织,抓住关键,精心施工,确保工程质量目标的实现。 坚持以用户至上为宗旨的原则,认真履行招标文件和建设工程施工合同条款。 临时工程本着安全文明、减少干扰、临永结合、节约用地、满足条件、精打细算的

vv遵义县某市政道路工程施工组织设计(城市主干路,投标)_secret

一、编制依据及原则 本施工组织设计依据招标文件、合同技术条款,按照现部颁有关技术规范、检验评定标准、结合项目实际情况、本单位的施工经验设备能力及管理水平编写。 二、工程概况 (一)工程概况 乌江东路道路工程位于遵义县境内,起于乌江路与万寿街的交叉口,讫于规划路,起始桩号K0+000~K0+663.664,本标段全长663.664米。路幅宽度:36米,工程内容有道路、给排水、电力、电信、道路照明、燃气工程(不包括电力、电信、道路照明、燃气工程)。前期准备工作已经就绪,工程有关施工图已由遵义市建筑设计院设计完成。现场已具备施工条件。 (二)主要技术指标 1道路等级:城市主干路 2设计交通量:22000辆/昼夜 3路幅宽度:36m 4设计时速:50km/h 5路面结构:沥青混凝土高级路面 6道路纵坡:2.0% 7车行道横坡:2.0% 8道路横断面:道路总宽为36m,其道路横断面组成为:5.75m(人行道)+11.25m(车行道)+2m(中央分隔带)+11.25m(车行道)+5.75m(人行道)。 9路面结构设计 a人行道: (1)人行道彩板25cmX25cmX5cm (2)C15混凝土垫层厚10cm (3)级配碎石垫层压实厚10cm (4)素土夯实 b1土基车行道: (1)细粒式改性沥青混凝土厚3cm (2)中粒式沥青混凝土厚5cm (3)粗粒式沥青混凝土厚7cm (4)水泥稳定碎石厚40cm

(5)级配碎石压实厚10cm (6)填隙碎石压实厚15cm (7)软基换填片石(厚度现场开挖后确定) b2石基车行道: (1)细粒式改性沥青混凝土厚3cm (2)中粒式沥青混凝土厚5cm (3)粗粒式沥青混凝土厚7cm (4)水泥稳定碎石厚30cm (5)级配碎石压实厚10cm (6)石基 (三)主要工程量:土石方开挖:122531m3;回填土方:86768.1m3;软基换填:24720 m3;路面:20493.3㎡;人行道:7375㎡;地下管线:663.7 m;检查井:63座;盖板涵、沟:249延米。 (四)工期、质量标准及质量目标: 1、工期要求:本工程合同工期:12个月。 2、质量要求:合格。 3、质量目标:严格兑现合同承诺,保进度,保质量。 三、施工组织机构及临时实施 (一)施工组织管理机构 为了对本合同项目进行全面高效地施工组织管理,成立乌江东路道路工程项目经理部。对外负责与业主、监理工程师、设计单位和地方政府保持联系并建立良好关系,保证有一个良好的施工环境; 对内实行统一指挥,直辖各部门关系,实现高效运转,严格控制工程成本和工程质量,确保文明施工、安全生产。经理部下设:技术科、质检科、安全科、机料科、保畅协调组等机构。 (二)临时实施 1、施工场地布置 根据施工现场实际情况,施工现场办公室设置在该道路与万寿街交叉口,交通方便,设立无线电话、开通程控电话、传真机、因特网。用电与当地供电部门联系并落实。用水与当地自来水公司联系并落实。拌和站建立在该道路与万寿街相交处。 四、人员动员和设备、材料运到施工现场的方法 (一)设备人员调动 本工程所需的工程设备,由处设备公司及其它处属项目调配。用专用车辆运至现场。

市政道路工程施工组织设计方案

路 基 路 面 施 工 组 织 设 计 姓名:松 学号: 080905116 专业:土木工程 指导老师:晓鹏

市政道路施工组织设计 第一篇编制说明和依据,工程招标书。 (一)清泉路中段(三联路至和平路0+500~8+020)工程道路,给排水,电、气工程施工图纸。 (二)国家现行交通设施、市政安装工程施工与验收规及质量检验评定标准。 第二篇工程概况 清泉路中段(三联路至和平路0+500~8+020)工程位于区镇,起始桩号 0+500~8+020,本标段全长8520米.。 路幅宽度:路幅宽度50米,工程容有道路、给排水、电力、电信、道路照明、燃气工程(本次招标不包括路灯、绿化和燃气)。 前期准备工作已经就绪,根据市建筑工程招投标暂定办法规定实行公开招标,择优选取施工单位进行工程施工。 工程有关施工图已由相关公司设计完成。现场已具备施工条件。 第三篇施工进度计划 按招标文件要求,本工程工期为270日历天,有效工期从业主签发的开工通知第二天算起。 第四篇施工平面图布置 1. 根据本工程规模、施工进度计划、高峰期施工人数,结合现场实际,在现场红线用地围和少部分红线外布置生产临时设施、生活临时设施、临时道路以及施工和生活用水、用电管线。 2. 施工大临设施设于甲方指定的空置位置上。生活区面积为1200m2。 3. 由于本工程主要结构部分采用商品混凝土(垫层除外),现场砼部分数量不大,现场设400公升砼搅拌机一台,二台200公升砂浆搅拌机。预制构件制作区、水泥稳定石粉渣拌和站,设于甲方指定红线围空置位置上。砼搅拌机和砂浆搅拌机位置随施工进度需要灵活移动。生活及施工区用水、用电从现场甲方指定接口位置接出。 4. 施工总平面管理 1)、为了减少各种料具的二次倒运距离,有计划地组织现场平面及立体交叉作业,最大限度地利用场地,提高劳动生产率,真正做到安全生产和文明施工,本工程

市政道路施工组织设计方案样本

施工组织设计方案 工程名称:株洲市董家塅高科园航空大道望云路段新建工程 编制单位:湖南省株洲森宝建筑工程有限公司 编制时间:二O一六年五月

目录 第一某些:施工组织设计6 第一篇编制阐明和根据6 第二篇工程概况6 第三篇施工进度筹划7 第四篇施工平面图布置7 第五篇施工布置8 一、施工准备8 二、项目管理机构9 三、施工力量组织10 四、施工作业班次10 五、建立现场协调会制度 11 第六篇重要施工办法及技术办法 11 一、施工准备11 二、道路施工测量 13 三、道路工程 14 (一)、设计概况14 1. 重要技术原则15 2. 道路横断面设计15 3. 路面构造设计 15 (1) 机动车道某些16 (2)人行道某些16

1. 路基土方工程 19 (1) 施工准备 19 (2) 土方路堑开挖 19 (3) 填方路基施工 20 2. 水泥稳定石粉渣底基层、基层21 (1) 准备工作 21 (2) 施工要点 22 (3) 操作办法 22 3. 混凝土路面 23 4. 人行道 29 5. 沿线设施施工 30 三、给水管道工程 31 (一)、设计概况31 (二)、施工办法 31 1. 管沟开挖:31 2. 给水管道基本:31 3. 管道安装办法;32 4. 管道实验 34 5. 管道回填 35 四、排水管道工程 35 (一)、设计概况 35

(四)、排水管道闭水实验 37 (五)、工艺和安全规定 38 五、电缆沟工程 40 (一)、设计概况40 (二)、施工规定 40 (三)、施工办法 41 六、通信管理工程45 (一)、设计概况 45 (二)、施工规定 46 (三)、施工办法46 七、道路照明工程 48 (一)、设计概况 48 (二)、施工规定 48 (三)、施工办法48 第七篇重要材料、机械、劳动力需用量筹划 48 一、重要材料需用量筹划48 二、施工机械状况阐明一览表 49 三、重要劳动力需用量筹划 50 第八篇季节施工办法 50 (一)、雨季施工办法50 (二)、炎热天气施工办法51

相关文档