成品保护和工程保修是工程质量管理的重要环节,对于承包商而言,实施完善的成品保护,提供快速优质的保修服务,既有利于促进工程质量、降低工程成本,也有利于提升企业的履约形象和社会信誉。

一、成品保护管理措施

为了切实搞好成品保护,应随着工程的进展逐步制定相应的保证制度。

1、成立以项目经理为组长,以项目总工程师、项目生产经理为副组长,由各相关部门、专业项目负责人组成的成品保护领导小组,专门负责指导、协调施工过程中的成品保护工作。成品保护领导小组下设专职保护成品巡视员组成的成品保护队,监督成品保护措施的落实。发现成品破坏立即制止,并报告成品保护小组,采取措施恢复原状。

2、分清上道工序和下道工序在成品保护方面的责任。在上、下两道工序交接时,应同时检查成品情况,已经损坏的成品由上道工序的班组负责,检查后损坏的成品由下道工序的班组负责。

3、交接检查由施工员组织,上、下工序的班组长参加。如不组织交接检,出现的成品损坏由施工员负责,如有一方的班组长不参加交接检,出现成品损坏由该班组长负责。

4、分清穿插作业中成品保护的责任。一般情况下,成品损坏由损坏者负责。在穿插作业时责任确实难辨时,由平时使用、保管的人或班组负责。

5、建立严格的奖惩制度:污染的成品由责任者负责处理干净,恢复原样或按实际发生的工料费赔偿;损坏的成品由责任者按损坏程度予以赔偿;经查实属蓄意破坏成品者,视情节予以罚款、行政处分。

6、工程技术人员根据工程特点制定出《成品保护方案》,对于施工过程中的成品、半成品的保护应由专人负责;

7、各分包方要严格执行《成品保护措施》,下道施工过程在接上道施工过程时,由上下道施工过程负责人进行交接,对下道施工过程提出对上道施工过程成品防护的要求,并做好记录。工序交接全部采用书面形式由双方签字认可,由下道工序人员和成品保护负责人同时签字确认,并保存工序交接书面材料,下道工序作

业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任,成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。

8、做好工序标识工作,在施工过程中对易受污染、破坏的成品、半成品标识“正在施工,注意保护”的标牌。

9、采取“护、包、盖、封”的保护措施,对成品和半成品进行防护,形成工具化、制度化,并由专门负责人经常巡视检查。发现现有保护措施损坏的,要及时恢复。

10、加强对施工人员的教育,提高施工人员的成品保护意识。

二、成品保护措施

1、成品奖罚措施

1.1对破坏成品的人员要记录在册,注明发生日期、破损部位、造成损失,并进行说服教育。初次违反者照价赔偿,二次者处以双倍罚款,第三次劝其离场。1.2要定期召开成品保护分析会,表扬成品保护好的班组或个人,并给予个人50~200元的奖励,对成品保护表现差的班组或个人要公开批评,并对个人处以50~200元罚款。造成较大损失的还要对所属施工队进行罚款。

1.3成品保护不仅是省工省料的问题,也是体现文明施工、确保工程质量、进度的一个很重要的方面,自始至终要高度重视。除了以上制度、措施外,还应科学合理地安排工序交接,成品保护小组及专职保护成品巡视员加强监督成品保护措施的落实。对违反保护措施、故意破坏的给与及时纠正和严肃处理。

2、成品保护具体技术措施

2.1测量工程

2.1.1定位桩保护:

对定位标准桩、轴线引测桩、标准水准点,用钢筋笼罩住并做好明显标志,施工时不得碰撞,经常定期复测。

2.1.2对现场所用控制点进行检查、维护。进入雨期应做好控制点周围的排水工作,禁止控制点遭到积水浸泡。

2.2土方工程

2.2.1土方开挖施工中要注意保护定位标准桩、轴线引桩、标准水准点等,挖运土时不得碰撞,并经常测量和校核其平面位置,水平标高和边坡坡度是否符合要求,定位标准桩和标准水准点顶期复测和检查是否正确。

2.2.2土方回填施工时,定位标准桩、轴线桩、标准高程桩,要妥善保护防止碰撞移位。

2.2.3夜间回填时要有足够的照明设施,防止铺填超厚,严禁汽车直接倒土入槽。

2.2.4土方在回填施工后,提前确定好土方机械、车辆的行车路线,防止机械或人员在回填土上频繁行走,以防扰动回填土,影响其施工质量。

2.2.5回填土雨期施工后防止水淹或水浸泡,做好排水挡水措施。

2.2.6施工前根据具体情况,确定好回填土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数。

2.2.7回填时严禁损坏预留管线、管道。填土前对回填部位基底和已完工程进行中间检查和验收,并办好验收手续。

2.3钢筋工程

2.3.1钢筋运输和存放的机械设施和施工方法要适当,钢筋下垫方木码放整齐,严禁野蛮装卸,防止造成损伤和变形。

2.3.2各部位的钢筋绑扎完毕后,不得有任何重物挂、靠在钢筋上,避免已施工的钢筋变形、位移。

2.3.3钢筋在安装、吊运过程中防止变形,墙、柱钢筋绑扎要搭设架子。钢筋工程进行穿插施工时,保护已绑扎完的钢筋成品质量。安放预埋管件不得随意切断钢筋。

2.3.4钢筋绑扎后按规定固定好垫块和支架筋,以保证钢筋的间距和保护层。铺设行人通道,严禁人员直接在钢筋骨架上行走,以防钢筋变形。

2.3.5在混凝土浇筑过程中,混凝土泵送管道搭设专用支架,不准直接放在钢筋上造成变形。

2.3.6设专人负责钢筋的看护和修整,保证混凝土浇筑过程中钢筋的定位及连接质量。

2.3.7钢筋成品、半成品要防止油漆、油脂污染。不得在已绑好的钢筋上做其它工序的操作,如:油类液体污染钢筋。

2.3.8每根柱子采用定距框定位,避免浇筑混凝土时柱子的主筋位移。

2.3.9板负筋的保护:板负筋具有很大的塑性,为使其在混凝土浇筑后,仍保持其位置和形状,采用钢筋焊制成马凳架立于上下铁之间,间距不大于800mm,施工过程中(包括水电专业预埋,专业检查和混凝土浇筑)要铺上300mm宽木板,以

避免施工人员踩踏板负筋。

2.3.10钢筋施工及顶板混凝土施工中对于绑扎成型的钢筋和钢筋上敷设的电管、电盒,禁止乱踩、乱压,要铺设钢跳板、做人行通道,必要时安排专人看守。2.3.11直螺纹钢筋须带保护帽。

2.3.12绑扎钢筋时严禁碰动预埋件,碰动后需按设计位置重新固定牢靠。

2.3.13浇筑梁、板混凝土时,把柱子钢筋用切开的塑料管包裹,防止水泥浆污染钢筋,柱筋保护示意图如下:

2.3.14二次结构预埋钢筋在顶板混凝土浇筑后,及时用竹胶合板保护起来。

2.4模板工程

2.4.1现场使用模板的装卸、存放注意保护,分规格码放整齐,防止损坏和变形。

2.4.2模板吊运就位时要平稳、准确,不得撞击楼板及其它已施工完成的部位,用撬棍调整模板时,要注意保护模板下面的砂浆找平层或海绵条。

2.4.3安装好的模板要防止钢筋、脚手架等碰坏模板表面。钢筋安装时保证模板不发生变形和位移。

2.4.4拆模时不得用大锤硬砸或用撬棍硬撬,以免损伤混凝土表面和棱角。

2.4.5模板施工时轻拿轻放,不准碰撞已完工的楼板、墙、柱。

2.4.6拆下的模板,应及时清理干净,如发现不平,或肋边损坏变形需及时修理。

2.4.7保护模板配套设备零件的齐全,吊运要防止碰撞,堆放合理,保护板面不变形。

2.4.8拆除模板时禁止使用大锤敲击,防止混凝土出现裂纹。

2.4.9不得拆改模板有关连接插件及螺栓以保证模板质量。

2.4.10拆下的模板,要及时清理刷脱模剂,码放整齐以利于下次的使用。

2.4.11不允许在已支好的模板上挂、靠重物。

2.4.12模板卡子、螺栓、支撑不得任意取消或减少,严格按操作规程施工。2.4.13模板几何尺寸经检查符合要求后,施工人员要特别注意不得任意修改,开洞等。

2.4.14混凝土泵管不得直接压靠于框架模板上,连接泵管在管路弯折处加强支撑和拉结,以防过大冲击力撞坏模板。

2.5混凝土工程

2.5.1混凝土在终凝前不得在其表面堆放任何材料,严禁施工人员随便行走。现浇混凝土楼梯,混凝土成型后予以临时封闭,混凝土达到1.2MPa后方可上人。

2.5.2加强混凝土的养护,保证养护时间和次数。

2.5.3混凝土结构的侧模和底模及其支撑的拆除,要严格执行设计要求和规范规定的强度要求。

2.5.4拆完模板的梁、板、柱及楼梯等构件,及时采取护角加强保护,禁止钢筋、管件等撞击,以免造成混凝土表面和棱角损伤。

2.5.5混凝土浇筑完毕之后,拆模前,必须填写申请单,由项目总工程师根据混凝土强度报告批准签字后,方可拆模。模板拆装轻起轻放,对于阴阳角混凝土部位,使用废旧胶合板予以保护。

2.5.6混凝土的养护设专人24小时值班浇水养护。夏季施工时防止混凝土水分蒸发,收缩产生裂缝,必须及时覆盖,进行湿润养护,且养护时间不少于7d。

2.5.7在施工过程中,严禁在建筑物的任何部位集中堆放钢筋、模板等重物。

2.5.8楼梯踏步保护:用胶合板和方木加工成楼梯踏步保护装置,对楼梯踏步进行保护,楼梯踏步保护示意图如下:

2.6防水工程

2.6.1禁止在已做好的防水层上,穿带钉鞋行走或放置坚硬物体和杂物,所有手推车应把支腿用胶皮包好,以免损坏防水层。

2.6.2穿过地面、墙面等处的管根、地漏不得碰损、变位。穿过屋面的管道不得碰撞、损坏和变位。

2.6.3施工中采取措施保证地漏、排水口等处保持畅通。排水沟、变形缝等处因施工需要临时堵塞的纸袋、麻绳、塑料布等,最后要彻底清除干净,保证畅通。

2.6.4防水层施工后及时做好保护层。

2.6.5在涂刷基层处理剂、粘贴等工序中,不得污染墙面及门窗等部位。

2.6.6施工人员应保护已做好的找平层、保温层等成品。

2.6.7底板上层钢筋的铁支架的铁腿底部焊平钢板,防止尖角戳坏保护层,损坏防水层。已做好的卷材防水层,不得损坏,及时砌筑保护墙及保护层。

2.6.8防水层施工时,配备足够灭火器材防止火灾,避免发生火灾。

2.7砌筑结构

2.7.1砌块在装运过程中,轻装轻放,计算好各房间的用量,分别码放整齐。2.7.2搭拆脚手架时,不要碰坏已砌墙体和门窗口边角。

2.7.3落地砂浆及时清理,以免与地面粘结影响下道工序施工。

2.7.4需要预留的管道铁件,门窗框应同砌体有机配合,做好预留预埋工作。2.7.5砌体施工完成后按技术要求进行养护。不得随意开槽打洞,重锤击撞。2.7.6雨期施工按要求进行覆盖保护,保证砌体成品质量。

2.7.7暖卫、电气管线及其他预埋件,注意保护,不要碰撞损坏。

2.7.8对墙体内埋置可拉结筋加强保护,不要随意踩倒弯折。

2.7.9运输砖及砂浆可用手推车,平稳行驶,防止碰撞墙体;车下坡运输时,要有绳在上方向固定处,严禁用手腿蹭地面制动。

2.7.10砖墙上,不得放置脚手架及排木,防止事故发生。

2.8装饰工程

2.8.1抹灰成品保护

(1)抹灰前事先把门窗与墙边接合处的缝隙,用水泥砂浆填塞密实。

(2)及时清擦留在门窗框上的砂浆,门窗框抹灰前应保护好保护膜。

(3)推车或搬运东西时注意不要碰坏门口、门角和墙面。抹灰用的大杠等工具不要靠放在墙上,严禁蹬踩窗台,防止损坏其棱角。

(4)拆除脚手架要轻拆轻放,拆除后的各种材料要码放整齐,不要撞坏门窗、墙面。

(5)要注意保护好墙上的预埋件、电线盒和各种管道。

(6)抹灰层硬化前防止水冲、撞击、振动和挤压。

(7)抹灰层完成后,倒、运料时,注意柱、墙棱角的保护,避免磕碰。

2.8.2墙地砖

(1)砖铺完后,其表面铺一层塑料布,一层大芯板或胶合板进行保护,防止硬物撞击,碰坏表面。

(2)墙、地砖施工后,其结合层砂浆层达到一定强度后,方可上人,进行下道工序施工,安装支架及吊柜,在墙面上钻孔不得损坏面砖,安门扇及吊柜不得用力敲击,防止将墙面振空、振裂。

(3)墙面砖勾缝,应尽可能在其它工序均完成后再施工,防止污染,地砖勾缝应在二次闭水后进行。

(4)搬运装卸面砖时,要小心轻装轻放,在楼内施工时要防止磕碰地面,做好保护措施。

(5)要合理调整施工顺序,应提前做好各专业工种的预埋、预留工作,防止瓷面砖贴好后,凿墙损坏面砖。

(6)面砖镶贴完后,防止水冲,防止污染,防止碰撞阳角门口处和墙面。

2.8.3卫生间台面、卫生洁具

(1)卫生间台面安装后,盖一层塑料布、一层胶合板,面盆用箱子盖住,水龙头贴保护膜再缠一层布。

(2)不得在台面上作业、蹬、踏,以防损坏。

(3)卫生洁具采用硬箱做保护,卫生间设备、配件安装后,门应及时上锁保护,防止丢失。

2.9给排水系统工程

2.9.1预制加工好的管段,应加临时管箍或用水泥袋纸将管口包好,以防丝头生锈腐蚀。

2.9.2预制加工好的干、立、支管,要分项按编号排放整齐,用木方垫好,不许大管压小管码放,并应防止脚踏、物砸。

2.9.3经除锈、刷油防腐处理后的管材、管件、型钢、托吊、卡架等金属制品、

宜放在运输畅通的专用场地,其周围不应堆放杂物。

2.9.4安装好的管道不得用做支撑或放脚手板,不得踏压,其支托卡架不得做为其它用途的受力点。

2.9.5管道在喷浆前要加以保护,防止灰浆污染管道;

2.9.6阀门的手轮在安装时卸下,交工前统一安装好。水表、压力表、温度计、作好保护措施,为防止损坏,统一在交工前装好。

2.9.7搬运材料、机具及施焊时,采取具体防护措施,不得将已做好的墙面或地面污染、砸坏。

2.9.8管道安装好后,应将阀门的手轮卸下,保管好,竣工时统一装好。

2.9.9附属装置应装保护盖板,不得污染,砸坏损坏。

2.9.1预留管口的临时丝堵不得随意打开,以防掉进杂物造成管道堵塞。

2.9.11不得在安装好的托、吊管道上搭设架子或拴吊物品。

2.9.12油漆粉刷前应将管道用纸包裹,以免污染管道。

2.9.13已做好防腐层的管道及设备之间要隔开,不得粘连,以免破坏防腐层;刷油前先清理好周围环境;涂漆的管道、设备或容器,漆层在干燥过程中防止冻结、撞击、震动和温度剧烈变化。

作业施工之日起禁止其他人员入内,如必须进入时应有审批手续方可进入。

2.10防腐保温工程

2.10.1保温材料现场堆放一定要有防水措施,尽可能存放于库房中或用防水材料遮盖并与地面架空。

2.10.2镀锌铁丝、玻璃丝布、保温钉及保温胶等材料应放在库房内保管。

2.10.3管道及设备的保温,必须在地沟及管井内已进行清理,不再有下道工序损坏保温层的前提下,方可进行保温。

2.10.4一般管道保温应在水压试验合格,防腐已施工完方可实施,不能颠倒工序。

2.10.5已做好防腐层的管道及设备之间要隔开,不得粘连,以免破坏防腐层。

2.10.6刷油前先清理好周围环境,防止尘土飞扬,保持清洁,如遇大风、雨、雾不得露天作业。

2.10.7涂漆的管道、设备及容器,漆层在干燥过程中应防止撞击、震动和温度剧烈变化。

2.10.8保温用料应合理使用,节约材料,收工时未用尽的材料,应及时带回保管或堆放在不影响施工的地方,防止丢失和损坏。

2.11电气系统工程

2.11.1电缆成品保护

(1)室内沿电缆沟敷设的电缆施工完毕后,应立即将盖板盖好。

(2)室内桥架或托盘敷设电缆,宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其他专业施工时损伤电缆。

(3)电缆两端头的门窗装好,并加锁,防止电缆丢失或损毁。

2.11.2灯具成品保护

(1)灯具进入现场后应码放整齐、稳固,并注意防潮,搬运时应轻放轻拿,以免损坏表面油漆及玻璃罩;

(2)安装灯具时不得破坏建筑物的门窗及墙面;

(3)灯具安装完毕后不得再次喷浆,以防器具污染。

2.11.3开关、插座成品保护

(1)安装开关、插座及配电箱时不得损坏墙面,要保持墙面清洁。

(2)开关、插座、配电箱安装完毕后,不得再次喷浆,以保持面板清洁。(3)配电箱面板安装好后,用尼龙纸贴面保护,防止箱面元器件被损坏。

2.11.4桥架成品保护

(1)桥架进场后必须单独堆放,并禁止各类酸碱水浸入,防止破坏防腐。(2)桥架在安装完后用尼龙纸包扎,防止水进入破坏防腐;

(3)土建砌墙和粉刷时,做好技术交底,严禁砂浆砖块掉入。

(4)现场各类焊接不得采用桥架做接地线,以防破坏镀锌层,损坏桥架内线缆;

2.11.5封闭式母线成品保护

(1)封闭式母线安装好后应立即用尼龙纸包扎好,并挂上明显的标志牌,以防灰尘进入和人为损坏。

(2)母线安装场所应保持封闭,防止小动物爬入,破坏内部绝缘。

2.12后浇带的成品保护

主体施工时,主体模板及后浇带模板加固完成验收合格后,浇筑混凝土时,严禁随意踩踏碰动后浇带模板、钢筋。主体混凝土浇筑完成后,及时对后浇带进行清洁,同时为防止垃圾、杂物等进入后浇带。

筏板混凝土浇筑拆除后浇带模板后,在后浇带上覆盖胶合板,所有缝隙用砂浆堵严。

楼板或框架梁后浇带用胶合板覆盖保护,防止杂物坠入。

2.13钢结构成品保护措施

2.1

3.1.工程制作产品保护措施

(1)成品必须堆放在车间中的指定位置

(2)成品在放置时,在构件下安置一定数量的垫木,禁止构件直接与地面接触,并采取一定的防止滑运和滚运措施,如放置止滑块等;构件与构件需要重叠放置的时候,在构件间放置垫木或橡胶垫以防止构件间碰撞。

(3)构件放置好后,在其四周放置警示标志,防止工厂其它吊装作业时碰伤本工程构件。

(4)针对本工程的构件有不少管子散件的特点,设计专用的箱子放置工具(5)在成品的吊装作业中,捆绑点均需加软垫,以避免损伤成品表面和破坏油漆。

(6)工厂涂装过程中应作好摩擦的保护工作。

2.1

3.2运输过程中成品保护措施

(1)构件与构件之间必须放置一定的垫木、橡胶垫等缓冲物,防止运输过程中构件因碰撞面损坏。

(2)散件按同类型集中堆放,并用钢框架、垫木和钢丝绳进行绑扎固定,杆件与绑扎钢丝绳之间放置橡胶垫之类的缓冲物。

(3)在整个运输过程中为避免涂层损坏,在构件绑扎或固定处用软性材料衬垫保护。

(4)构件运输过程中,作好构件摩擦面防雨淋措施。

2.1

3.3现场拼装及安装成品保护措施

(1)构件进场应堆放整齐,防止变形和损坏,堆放时应放在稳定的枕木上,并根据构件的编号和安装顺序来分类

(2)构件堆放场地应做好排水,防止积水对构件的腐蚀

(3)在拼装、安装作业时,应避免碰撞、重击

(4)少在构件上焊接过多的辅助设施,以免对母材造成影响

(5)吊装时,在地面铺设刚性平台,搭设刚性胎架进行拼装,拼装支撑点的设

置,要进行计算,以免造成构件的永久变形

(6)冬季构件安装时,应用钢丝刷刷去摩擦面的浮锈和薄冰,保证干燥,无其他影响摩擦面的因素存在

(7)现场焊接、破损的母材外露表面,在最短的时间内进行补涂装,除锈等级达到St3级,材料采用设计要求的原材料

2.1

3.4后期成品保护措施

(1)焊接部位衣时补涂防腐涂料;

(2)其它工序介入施工时,未经许可,禁止在钢结构构件上焊接、悬挂任何构件;

(3)交工验收前,在已完成的支座周围设置围栏,以免支座受到碰撞和损伤。

三、各专业间的成品保护

本工程专业作业队众多,需要各工种间做好协调配合,项目经理部对所有施工人员进行成品保护的教育,提高工人的成品保护意识,养成保护成品、爱护成品的习惯。在深化设计中加强各工种之间的沟通协调,并在施工前对工人进行详细的交底,避免因技术协调不到位引起的成品破坏。

对于工作中粗心大意,不注意成品保护的行为,要给予惩罚,如果造成成品破坏的人能够将破坏处修理好,则由其将破坏部位原样修复,并视情节给予一定罚款;如果破坏人不能修复,则责成专业人员修理,所需费用由破坏人承担,另外视情节再给予一定罚款,以增强每个人的成品保护意识。

教育工人加强互相监督,对勇于监督举报者,一经查实,视情节给予举报人一定奖励,奖励金额同对破坏人的罚款金额,从而形成互相监督共同保护成品的良好氛围。

四、竣工阶段成品保护措施

1、装修、设备安装阶段特别是最后收尾和竣工阶段的成品保护工作尤为重要,土建和机电施工必须按照成品保护方案进行作业。

2、在工程收尾阶段,应分层、分区设置专职成品保护员,施工作业人员应执“入户作业申请单”并在填报手续齐全经项目经理部批准后,方准进入作业。施工完成后要经成品保护员检查确认没有损坏成品,签字后方准离开作业区域。

3、上道工序与下道工序(主要指土建与水电,不同分包单位间的工序交接)要办理交接手续。交接工作在各分包之间进行,项目经理部起协调监督作用,项目

经理部各责任人要把交接情况记录在施工日志中。

4、接受作业的人员,必须严格遵守现场各项管理制度:不准吸烟。如作业用火,必须取得用火证后方可进行施工。所有入户作业的人员必须接受成品保护人员的监督。

5、项目经理部制定季度、月度计划时,要根据总进度计划进行科学合理的安排,防止工序倒置和不合理赶工期的穿插施工,以及采取不当的防护措施而造成的互相损坏、反复污染等现象的发生。

6、项目经理部对所有入场分包单位,都要进行定期的成品保护意识的教育工作,依据合同、规章制度、各项保护措施,对分包单位进行成品保护管理,使分包单位认识到做好成品保护工作重要性。

河北建设集团股份有限公司

成品保护措施方案

成品保护措施方案 一、仓库材料成品保护措施 所有进入仓库的材料要严把质量关,入库材料必须是合格品,严禁不合格品进入仓库。 所有材料均应分格分档摆放,不能混合在一起,以免拿材料时拿错或损坏。 对易破碎的材料要轻拿轻放,并要放在人不经常出入的地方妥善保管。 仓库里经常保持干燥通风,定时检查所有入库材料,如发现有材料变质现象,要及时采取措施处理。 仓库内严禁烟火,要设有足够防灭火器材。防止火灾发生。 要加强管理,杜绝可能发生的一切情况,保质保量地保证材料及时供应。 二、现场材料成品保护措施 进入现场的所有材料必须符合国家有关标准规定,经检验不合格的材料要及时清退出场,严禁不合格品用于工程中。 水泥要放入水泥棚内,放置水泥的棚内要干燥通风要有防雨防潮措施,一次进料不要太多,以防水泥变质硬化。 钢材等堆放要分类并堆放整齐,准备好防雨的篷布,下雨天及时将篷布覆盖在钢材上,以防生锈。 加工成型的钢材,(如箍筋)要放入钢筋棚内,不要受雨水冲淋,并做好防潮、防雨、防腐蚀工作。一次加工钢材不要太多,按需要及时加工,以免库存太多,使钢材受腐蚀。 砂、石等材料要指定专门堆放的地方,不要受其他杂物混合入内。

木材进场后要及时加工成型,并做好防腐处理。 饰面砖、大理石、花岗岩等材料进入现场,除花岗岩可以露天存放外,其余块材料要放入室内。移动装卸时要拿稳,摆放要平整牢固,不要受其他物品的撞击。 砖块要堆放平整、牢固,不要堆放太高,避免倒塌损坏材料。 三、施工成品保护措施 基坑边坡的保护措施 基坑挖掘好后,要及时验收并及时组织施工,做好垫层基础工程,以防基坑搁置过久受雨水等影响而使基坑土方变软松动。 根据地质条件,在不同部位采用不同的护坡方法,在松软土质的地方可用砼护坡桩护坡或砖护墙护坡,土质比较好的地方,可以采用放坡的方法护坡。 钢筋的成品保护措施 钢筋加工好后要堆放平整,并在下面垫好一定数量的垫木,防止受压、弯曲。 钢筋在吊装时,钢丝绳捆绑两头要均匀,一次吊装不要太多,放下来时要有人扶持好,慢慢放下。 钢筋绑扎成型后,要及时组织验收,并及时浇筑砼。 焊接好的钢筋要堆放平整,以免接头处产生弯曲,焊接好后严禁立即碰到雨水。 砼工程的成品保护措施 浇筑好的砼在强度未达到规范要求前,不能拆模及上人施工。

成品保护措施技术方案

二十三、成品保护措施方案 1、玻璃幕墙、铝合金窗成品保护措施 (1)幕墙、窗框四周嵌防水密封胶时,操作应仔细,不得污染幕墙、窗框。 (2)拆搭脚手架、跳板其材料对铝框要有相应的保护措施,否则不许在门窗框上拖拽,安装管线,设备应防止撞坏幕墙。 (3)不许在幕墙、窗框上撞击,钉钉或刻划,幕墙、窗玻璃安装后立即贴上“小心玻璃”标志。 2.电信通成品保护 面板、模块、配线架、机柜、控制箱、控制柜、摄像头和报警器的安装在内装基本完成后进行。其他安装与相关工序配合进行。 3、钟馗门业成品保护措施 (1)木门扇、框及贴脸线和筒子板等进入场地后,必须将材料放置在通风良好,防雨防潮的地方并设专人管理。 (2)油漆和胶等一些易燃材料必须放置在远离火种和易燃产品处,并设专用房间加以保管。 (3)产品在油漆和安装完后,将产品用塑料布将油漆好的产品全部遮盖起来,以免其它杂质对本产品的污染。 (4)严禁撞击门框扇及贴脸。 4、地面、墙面成品保护措施 (1)地面抹好后,进行洒水养护七天内不得进行下一道工序操作。 (2)运输通道处的地面,养护完毕后铺设保护层保护地面。 (3)做好的地面,不允许有污染物落洒在地面上如:机油、油 漆、油污、胶或粘结剂,更不能在水泥地面上拌合砂浆。 (4)其他工种的操作工具如高凳、梯子及小车腿等都要用胶皮包 好,以防磕碰地面。 (5)在水泥地面上堆放金属或其他重物时,应垫木板以免划伤地面。

(6)铺好的地砖4—5天后方可上人。 (7)新铺的花岗岩地面房间应临时进行封闭,操作人员和检查人员进入房间踩踏时,一定要穿软底鞋,并要轻踏在一块木板上。 (8)花岗岩地面完工后,房间应封闭,粘贴完达到强度后,其它工种插入作业时,应在表面加覆盖保护措施。 (9)墙面剔凿应在抹水泥墙面之前进行,以防剔凿造成墙面空鼓,轻质墙体必须经理部同意后,方可用切割机,切割、剔改。 (10)磁砖贴完后应加强保护和养护,墙角门窗口处应加木板防护以防碰撞。 (11)墙面贴好后,严禁在墙上或附近剔凿,防止破坏磁砖与墙面的粘结。 (12)磁砖贴好后应进行养护严禁用色笔在墙上乱画或用硬质物品敲击。 (13)其它工种插入施工时,任何人都不得污染和损坏磁砖,特别是磁砖的阳角,不得有金属物体和其它材料堆积压在屋面磁砖上。 (14)刮白涂料墙面不得雨淋、水泡,其它工种施工时不得碰撞,阳角和墙面。 (15)严禁有一切污染物污染涂料墙面,严禁在刮白的涂料墙面上乱写乱画。 5、水电成口保护 (1)管道保温、灯具、面板、风口防污染。 阀门不得随意开启。 (2)导线、母线铜管防丢失。 (3)设备防止损坏及受潮。 6、消防设备成品保护措施 (1)消防水系统所有带压管,在打压实验完成后,如与其它专业管道打架,非消防专业人员不得擅自改动消防管,应通知有关专业人员协商解决。 2)消防联动、报警线缆敷设完成后,都有一定的余量,非消防

成品 半成品保护措施及方案

保护项目土方工程一、基础(槽)开挖: (1)、对定位桩、水准点等应注意保护好,挖运土时不得碰撞。并应定期复测,检验其可靠性。 (2)、基坑(槽)、管沟的直立边坡,在开挖后应有措施,避免塌陷。(3)、如基坑(槽)或管沟开挖后未能及时修筑基础或安装管道,基底土应视土质条件预留 100MM~200MM厚度,待施工之前再予以挖除。 (4)、挖土需要的支护结构,在基础施工的全过程要做好保护,不得随意损坏或拆除。 二、土方回填: (1)、施工时,应注意保护有关的轴线和标高,防止碰撞下沉。 (2)、基础或管沟的砼、砂浆应达到一定的强度,不致受损坏时方可进行回填作业。 (3)、已完工程的填土应将表面压实,路基应有一定的坡度。 (4)、基坑回填应分层对称,防止造成一侧压力,不平衡,破坏基础或构筑物。 保护项目模板工程 一、木模板工程: (1)、模板安装时,不得随意开孔,穿墙螺栓应在钢筋加劲的钢环中穿过或在板缝中加木条安穿墙螺栓。预留钢筋可一端弯成 900与墙钢筋焊接或扎牢,另一端用铁线扎牢,从板缝中拉紧紧贴模板内面,拆模后再拉出。(2)、模板竖安装时,加劲肋的面下安装。

(3)、拆时不得用大硬砸或用撬棍硬撬,以免损坏模板边框。 (4)、操作和运输过程中,不得抛掷模板。 (5)、模板拆除后,进行清理,刷脱模剂,分类堆放。 (6)、在模板面进行钢筋等焊接工作时,用石棉板或钢板隔离;泵运砼的布料架脚和输送砼管支架脚下应加垫板等有效措施。 (7)、拆下模板如发现脱焊、变形等时,应及时修理。拆下的零配件应使箱或袋收集。 二、组合钢大模板施工: 钢大模板拆下后,要立即进行清洁、保养、净附着在大模板上的砂桨,保养支撑架螺栓,穿墙螺栓等。同时,对砼进行淋水保养。 三、矩形筒模和平台的安装和拆除: (1)、每次捣砼后,及时对筒身模板及零配件的积水清扫干净,加油保养转角蓝脱模器螺杆。 (2)、工作平台表面应平整,使筒模收张如,平台的调平螺杆 保护项目钢筋工程 一、钢筋制作: (1)、各类成型钢筋半成品,应按规格、型号、品种堆放整齐,挂好标志,用垫木垫放,防止压弯变形。 (2)、转运时钢筋半成品应小心轻卸,不应随意抛掷,避免变形。 二、钢筋绑扎与安装: (1)、各类钢筋成型钢筋半成品,应按规格、型号、品种堆放整齐,挂好标志,用垫木垫放,防止压弯变形。

成品保护措施

第一节成品保护措施 本标段工程施工现场为多工种、多层次交叉流水施工,必须合理安排好工序,做到施工现场的科学管理,文明施工。同时,工地需做好宣传教育,使全体员工重视成品保护工作,严格执行成品保护措施。 为做好成品保护工作,需合理安排施工工序,避免或减少工序进行之间造成的成品损伤和污染。凡下道工序对上道工序产品造成损伤或污染的,需事先制定好成品保护措施,并严格执行。一旦发生成品的损伤或污染,应及时采取有效措施处理,保证施工进度和确保工程质量达到样板。 1.成品保护管理 为确保工程质量美观,使业主满意,在装饰安装分区或分层完成后,专门组织专职人员值班巡察,进行成品保护工作。凡需进入保护区域者,需经项目负责人的书面批准。否则不得放行。成品保护专职值班人员按项目质量保证计划中规定的成品保护职责、制度办法,做好保护范围内所有成品检查保护工作。 防盗措施:加强保安措施,建立健全有关的保卫制度,做好产品的保管工作,防止产品被破坏、盗窃,贵重设备应有专人巡查、看管,对于一些小型而贵重的仪表、部件可暂时不安装,待调试时再安装,调试完毕后统一交付给顾客,已安装完毕侍交付的成品应尽可能将其所在的房间锁上。 2.水电安装成品保护 1、现场设备的防水 对需要防水的工程采取必要的防水措施,主要有电气专业的电器设备、插接母线、配电箱等,给排水专业的泵房设备、重要仪表,空调专业的保温产品、仪表、设备、电梯及未过保养期的灌浆基础等应采取防水保护,进行防雨、防潮、防水,重点防止楼面渗水、地面进水,水压试验时管道、设备等漏水,施工班组

在此阶段需对应现场及以上各点应采取严格的防水措施,有专人经常对以上现场和设施检查,水压试验时应检查各楼层是否有良好的排水水设施,贵重及不能进水的物品应采取一定的保护措施,防止因爆管、漏水等造成巨大损失;为防止楼面、天面造成的漏水,应将产品加防护盖、罩,或对楼面等渗水处进行修复,增加防水层;为防止来源于地面的漏水,可采用加高基础或增加排水沟、排水地漏的措施防水;较潮湿处应对设备进行干燥,或采取一定的保温或增加抽湿装置的措施,如不慎进水,应进行干燥,电器设备应重新测试绝缘电阻值等各项参数是否符合设计图纸及施工规范要求,对于不符合要求且无法修复的部分应进行更换。对地下室的设备要防止地下积水浸没,定期派人检查、启动水泵抽水。 2、现场设备的防尘 对交工前的设备和成品,应采取必要的防尘措施,风管、设备等应定期擦拭、清洗,根据设备对防尘的要求,可采用加盖防尘罩或用纸壳、尼龙薄膜或镀锌钢板密封的措施。 3、现场设备的防腐 对成品、设备的破损处或易生锈、易腐蚀的部位应进行防腐处理,主要包括未经防腐处理的无缝钢管、焊接钢管等管材及焊接后防腐层被破坏的支架、管道、设备接口,用砂纸将待防腐部位或破损生锈处刷干净,再涂上红丹或防锈漆;埋地管道可采用沥青防腐,防腐工艺应符合有关国家施工与验收规范,防腐后的成品应注意保护,防止防腐层的破坏。 4、防火措施 工程交工前应经常检查、清理施工现场,清除现场火种,清除火险隐患,施工现场不得吸烟,同时各楼层必须有足够的灭火器材(泡沫灭火器、消火栓灭火设备)。电气设备应加强维护保养检修,保持电气设备正常运行:包括保持电气设备的电压、电流、温升等参数不超过允许值,保持电气设备足够的绝缘能力,保持电气连接良好等,爆炸危险场所的接地(或接零),较一般场所要求高,必须按规定接地;电动机过负荷运行,造成外壳过热,电流超过额定电流值时,要迅速查明原因,同时电动机机壳必须装有良好的接地保护;电气线路要防止因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花或引起电线电缆达到危险高温而发生火灾;工业设备及生产系统应尽量密闭化,已密闭的带压容器或管道要防止泄漏,

成品保护方案90282

广华新城项目市政工程成品保护方案 编制 审核 审批 中铁建设集团有限公司市政工程分公司第十项目部2013年8月20日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、成品保护的目的和原则 (3) 四、成品保护工作组织机构图 (3) 五、成品保护整体部署 (4) 六、成品保护主要管理措施 (5) 七、成品保护具体措施 (6) 1、测量放线 (6) 2、土方工程 (7) 3、混凝土工程 (7) 4、钢筋工程 (7) 5、模板工程 (8) 6、砌筑工程 (8) 7、防水工程 (8) 8、道路工程 (9) 9、管道工程 (9) (10)

一、编制依据 1、广华新城项目市政工程施工图 2、广华新城项目市政工程施工组织设计 3、集团公司及分公司相关规定 二、工程概况 广华新城位于北京市朝阳区百子湾地区大郊亭4号,西起东四环路,东至化二东侧路,北起广渠路,南至观音堂路,广华新城项目市政工程包括:综合管廊工程、综合管廊内给水、中水、电信、热力等、排水工程、燃气工程、道路工程以及交通工程。 三、成品保护的目的和原则 成品保护是贯穿施工全过程的关键性工作,制定成品保护措施是为了最大限度的避免和消除在施工过程中对已完工成品的污染和损坏,避免返工重修造成的不必要浪费,从而达到减少和降低成本的目的。并提高工程的一次验收合格率。 成品保护的原则: (1)谁主管、谁负责:现场成品保护由工程经理总体负责,各工段由各工长具体负责。 (2)谁施工、谁负责:主要针对各分包单位,各分包单位施工范围内的成品保护在验收和交接之前由各分包单位负责,各分包单位应成立专门的成品保护小组,负责本单位施工范围内的成品保护工作。在交接和验收后由接收单位负责。 (3)严格控制施工工序:各专业工程,在施工完成或进行下一道工序之前,工长和施工队自检合格后,由工程部组织技术质量、施工队进行工序联检,联检验收合格签字后方可进行下一道工序施工。 四、成品保护工作组织机构图 本工程涉及分项工程较多,工序交叉作业,为了提高项目部的管理水平,减少重复返工,减少污染及破坏,加快施工进度,成立以项目经理为组长的成品保护小组,全面负责本工程的成品保护工作。成品保护的工作组织流程图(见下图)

安全施工措施(安全专项技术措施、各工种安全技术措施及注意事项、环境管理措施、成品保护措施)汇总

*************工程 安全资料 安全施工措施编制:*** 审核:*** 批准:*** ******公司 2013年3月25日

目录 安全专项技术措施 一、施工现场一般安全措施 二、建筑施工十项安全措施 三、土方开挖与回填安全措施 四、施工现场临时用电安全措施 五、电工施工操作安全措施 六、圆盘锯使用安全技术措施 七、钢筋弯曲机使用安全技术措施 八、水泵使用安全技术措施 九、震动器使用安全技术措施 十、混凝土搅拌机使用安全技术措施 十一、钢筋切断机使用安全技术措施 各工种安全技术措施及注意事项 一、普工 二、瓦工 三、木工 四、钢筋工 五、混凝土工 六、架子工 环境管理措施 成品保护措施

安全专项技术措施 一、施工现场一般安全措施 建筑施工现场是建筑施工人员从事生产活动的场所。建筑施工现场的情况,不仅极为复杂,而且不断变化,给安全施工带来不少困难。为了保证安全生产,必须依靠科学的安全管理,采用相应的安全技术措施。施工现场一般安全技术措施要求是: 1.工程开工前,必须编制施工组织设计或施工方案以及具体的安全技术措施,并进行安全技术措施交底。 2.施工现场应建立一定专职安全机构,进行统一管理。凡土建、吊装、安装等几个单位在同一现场施工,要加强领导,必要时要采取专项安全防护措施。 3.施工现场的各种机具、设备、构件、材料、设施等要按施工平面图堆放、布置,保证施工现场整洁、文明,符合安全生产要求。 4.施工现场应设临时栅栏、围墙,禁止非施工人员进入现场,入口处必须设有门卫以及“五牌一图”。如在街道、民房附近施工时,需搭设临时的防护棚或采取其他有效的防护措施。施工用的沟、坑、陡坎要有围栏、标志灯和警告牌。 5.施工现场的水源、电源、火源都要有专人负责。配电房不准闲人进入。设备不得乱动。废物、废水应按规定堆放、排放。 6.保证现场平整,道路畅通。交通频繁的交叉路口,应设指挥。 7.施工现场要设消防设施,备有足够的,有效的灭火器材。 8.现场要认真执行安全值日制,值日人员应尽职尽责,监督检查现场所有人员执行安全生产规章制度 二、建筑施工十项安全措施 1.按规定使用安全“三宝”; 2.机械设备防护装置一定要齐全有效; 3.塔吊等起重设备必须有限位保险装置,不淮“带病”运转,不准超负荷作业,不准在运转中维修保养; 4.架设电线线路必须符合当地电业局的规定,电气设备必须全部接零或全部

成品保护措施方案

编号:CSCEC-XZ-CB-008 徐州威润房地产开发有限公司2018-1 号地块建设项目A-1 地块20#-23# 、25#-29# 、商业1#楼邮政储蓄用房、物业用房及地下车库(含桩基)工程 成品保护专项方案 编制/ 日期:___________ 审核/ 日期:___________ 批准/ 日期:___________

目录 第一章编制依据 (1) 第二章成品保护概述 (2) 一、成品保护的目的 (2) 二、成品保护措施的制定 (2) 三、工程质量目标 (2) 四、组织体系及相关责任、管理措施 (2) 五、成品保护具体措施 (8) 1、测量定位 (8) 2、防水工程 (9) 3、钢筋工程 (10) 4、模板工程 (11) 5、混凝土工程 (12) 6、砌筑工程 (13) 7、地面与楼地面工程 (13) 8、门窗工程 (14) 9、墙、顶棚腻子、涂料工程 (15) 10、屋面工程 (15) 11、水暖、卫生洁具 (16) 12、机电工程 (17)

第一章编制依据 1、工程施工招投标文件。 2、工程图纸。 3、总承包合同。 4、我国现行的相关施工验收规范和操作规程。 5、我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定。

第二章成品保护概述 一、成品保护的目的为了最大限度的消除和避免成品在施工过程中的污染和损害,以达到减少和降低成本,提高成品一次合格率、一次成优率的目的,在施工过程中要对已完和正在施工的分享工程进行保护。否则一旦造成损害,将会增加修复工作,造成工料浪费、工期延误,伸至造成永久性缺陷。因此做好成品保护工作,制定成品保护措施一项关系到保证工程质量、降低成品、缩短工期的中重要大事。因此要全力搞好工程的成品保护工作。 二、成品保护措施的制定项目部根据施工组织设计、设计图纸编织成品保护方案;以合同、协议等形式明确各分包对成品保护的交接和保护责任,项目经理部在各分包单位成品保护工作方面起协调监督作用。 三、工程质量目标 1 、江苏省优质结构工程 2、分部工程的合格率100%; 3、分项工程检验批实测实量检查合格率达到95%以上,墙面抹灰实 测点合格率争取达到100%; 4、质量保证资料系统完整、记载真实、清楚、签字手续齐全,不得有不合格的指标,且装订整齐。 四、组织体系及相关责任、管理措施 1、组织管理部署

成品保护技术方案

成品保护方案 一、土石方工程 1.1土石方开挖工程施工中要注意保护定位标准桩,轴线引桩,标 准水准点等,挖土凿石、机钻时不得碰撞,并经常测量和效核其平面位置,水平标高和垂直度是否符合要求,定位标准桩和标准水准点定期复测和检查是否正确。 1.2土石方回填施工时,定位标准桩,轴线桩,标准高程桩,要妥 善保护,防止碰撞移位。 1.3夜间回填时要有足够的照明设施,防止铺填超厚,严禁汽车直 接倒入挡土墙外槽损坏卷材保护层(保护层为泡沫)。 二、钢筋工程 2.1成型钢筋按指定点分规格、型号码放、并用垫木垫放整齐。2.2板筋上下层钢筋绑好后,支撑马凳要绑扎牢固,防止其他工作 操作时蹬踩变形。 2.3绑扎墙、柱筋时,要搭设临时架子,严禁蹬踩钢筋。 2.4往楼板上吊钢筋时,应清理好存放地点,以免变形。 2.5绑扎钢筋时,严禁碰撞预埋件,碰动后按设计位置重新固定牢 靠。 2.6要保证电线管等预埋件正确,如预埋件与钢筋冲突,可将直钢 筋沿墙面左右弯曲,横向钢筋上下弯曲,以确保保护层尺寸,

严禁任意切断钢筋。 2.7柱模板上刷隔离剂时,不得污染钢筋和砼接槎处。 2.8楼板的负弯距钢筋绑好后,不准踩在上面行走,在砼浇筑时, 一定要保持原有形状,并派钢筋工专门负责修理。 三、模板工程 3.1模板施工时,轻拿轻放,不准碰撞已完工的楼板、墙、柱等。 3.2拆模时不得用锤硬砸,或撬棍硬撬,以免损伤砼表面和棱角。 3.3拆下的墙、柱模板,应及时清理干净,如发现不平或肋边损坏 变形时,需及时修理。 3.4保持模板配套设备齐全,吊运防止碰撞,堆放合理,保持板面 不变形。 3.5工作面已安装完毕的平面模板,不准临时堆料和作业平台,以 保证支架的稳定,防止平面模板标高和平整产生偏差。 3.6工作面已安装完毕的墙、柱模板,不准在吊运其他模板时碰撞, 不准在预拼装模板就位前作为临时依靠,以防模板变形或产生垂直误差。 四、砼工程 4.1不准踩楼板、楼梯的弯起钢筋,不准碰动预埋件和钢筋,要保 证钢筋和垫块的位置准确。 4.2砼施工时,不准用重物冲击模板。 4.3已浇筑的楼板、梯步的上表面砼强度达到1.2Mpa以上方准在上

现场成品保护措施

现场成品保护管理措施 1、目的 加强各施工单位及施工人员的成品保护意识,规范各分包单位、施工人员的施工行为,对有可能发生的工程成品被破坏现象进行有效追溯,确保工程成品得到有效保护,以确保工程质量。 2、管理程序及内容 2.1 管理程序 1)成品保护采取属地责任制和成品交接制。各施工分包有责任将自己属地内的原材料、成品/ 半成品进行保护,产品交接前负责保证产品的完好,并防止磕碰及日晒雨淋。工序完成后进行工序交接,交接后成品保护的责任随之转移。各分包商技术、质量、材料管理人员均是以上任务的执行则,有责任将材料、成品/ 半成品保护好。EPC 采购材料由EPC?目部仓储人员负责材料的合理存放及领用,领用前由EPC仓储人员负责管理,分包商领用后相关保管责任随即转移至分包商单位,分包商需无条件将EPC采购材料完好用于工程。EPC项目部人员施工、质量、材料人员有责任监督分包商以上工作,负责检查分包商完成以上工作。 凡参与项目工程建设的各单位、各级管理人员、施工人员,都有成品保护的责任和义务,都有对成品保护进行监督的责任和义务; 2)各施工分包商应该对本单位的成品采取有效的保护措施; 3)各施工分包商在施工过程中,应该对由于本单位的施工有可能破坏其他单位的成品采取防护措施; 4)各参建单位技术人员(管理人员)在对本单位的施工人员进行施工技术交底时,应该对成品保护需采取的措施提出具体的、明确的要求。各参建单位施工管理人员、技术人员经常深入现场,对现场新出现的成品及时要求施工人员采取有效的保护或防护措施; 5)各参建单位管理人员、施工人员,应及时对发现的成品破坏向EPC项目部进行举报; 6)EPC?目部负责成品保护的过程管理与监控;

成品保护措施

第五章成品保护措施 一、.灰土成品保护 1、施工时应注意保护测量定位桩、轴线桩和水准点桩,防止碰撞位移。 2、合理安排施工顺序,防止配合比不准确和铺填超厚。 3、灰土夯实后及时修建基础和回填基坑(槽),或作临时遮盖,防止日晒雨淋;四周应作好排水设施,防止受水浸泡。 4、雨季应采取料场覆盖措施,防止原材受潮。 5、每一段石灰稳定土层碾压完成并经压实度检查合格后,立即开始养生。整个养生期间始终保持稳定土层表面潮湿,但不应过湿或忽干忽湿。养生期不少于七天。 6、养生期间,除洒水车外,不准其他车辆行驶,树立标示牌并指派专人看护。 7、养生后仅允许施工车辆行驶,控制车速不超过30公里每小时,严禁重型卡车和履带车通行。 8、对排压好的石灰稳定土层,做出路拱和排水沟保证及时排水,以防水浸。 二、水稳碎石层成品保护 1、施工时应注意保护测量定位桩、轴线桩和水准点桩,防止碰撞位移。 2、合理安排施工顺序,防止配合比不准确和铺填超厚。

3、水稳碎石层完工后,必须覆盖洒水养护,养生期间不允许重车通行。 4、雨季应采取料场覆盖措施,防止原材受潮。 5、在反开挖的检查井周围必须设置标示牌。 6、在施工现场入口处必须设置路障及标示牌 三、沥青道路的成品保护措施 1、专人维护碾压成型的沥青混凝土面层,必要时设置围挡,完全冷却后(一般不小于24h)才能开放交通。 2、施工人员不得在未碾压成型的沥青混凝土面层上行走。 3、当天完成的沥青混凝土面层上,不得停放任何施工机械设备。以免发生沥青混凝土面层变形的现象发生。 四、混凝土成品保护 1、混凝土浇注完毕,应将散落在模板上的多余混凝土清理干净,并覆盖养护。雨天浇注混凝土时,应按雨期施工要求遮盖,使混凝土免遭雨水冲刷。 2、混凝土结硬之前,不得踩踏混凝土表面。并按要求洒水养护混凝土至少7天。 五、砌体成品保护 1、砌体完工后,不得随意在砌体上开槽打洞,或用重锤锤击。 2、砌体砌筑完毕,应及时进行保护,使其免遭碰撞受损。 3、雨天砌筑砌体,应按要求覆盖保护。

成品保护措施方案最全

成品保护措施方案 一、工程概况 本主要工程以提供的施工设计图纸、图说、设计变更以及工程量清单、各乡镇增加工程等所明确的全部工程内容。全部工程内容包括11个乡镇、老厂区扩建、新建厂区污水处理厂及配套管网工程,分别为粗格栅及调节池、细格栅及沉砂池、A2O氧化沟、二沉池、紫外线消精品文档,超值下载 毒渠、超声波明渠计量槽、污泥回流井、脱水机房、鼓风机房及配电室、管理用房、污水回流井、在线监测房、提升泵、污泥池、DSP-SH-50-B2x3、取样观察池、围墙及栏杆、挡土墙、锚杆挂网喷浆边坡、厂内道路(含厂外进厂道路)、箱涵、管涵、桥、污水管网、给排水、电、设备、绿化等。道路工程和排水工程,拆除原来路面、结构层,全部更换新管道、重新做道路结构层及路面等。 二、成品保护的原则 1、合理安排工序,确定保护方案 在准备工作阶段,由项目经理领导,配合绿化、安装、土建等专业施工员对施工进行统一协调,合理安排工序,加强工种的配合,正确划分施工段,避免因工序不当或工种配合不当造成成品损坏,研究确定成品保护的组织管理方式以及具体的保护方案,对重要构件保护下发作业指导书。 2、建立成品保护责任制, 责任到人。派专人负责各专业所属劳务成品保护工作的监督管理。 3、各专业施工员会同各分区的成品保护责任人进行定期的巡回检

查,将成品的监护作为项目重要工作进行。 4、加强职工的质量和成品保护教育及成品保护人员岗前教育,树立工人的配合及保护意识,建立各种成品保护临时交接制,做到层层工序有人负责。 5、除在施工现场设标语外,在制成品或设备上贴挂成品保护醒目的警示标志,唤起来往人员的注意。 6、对成品保护不力的单位和个人以及因粗心、漠视或故意破坏工地成品的单位和个人,视不同情况和损失,予以不同程度的处罚。 三、成品保护管理制度 1、建立成品保护工作的组织机构 1)以现场项目经理牵头组织并对成品保护工作负全面责任。 2)项目部绿化、土建和水电安装施工员负责实施。 3)各专业承包商主要领导负责自身施工范围内的作业面上的成品保护。 2、建立成品保护的责任 由项目经理组织划分成品保护责任区,并落实到岗,落实到人。 3、确定成品保护的重点内容和成品保护的实施计划 由项目经理和项目技术负责人会同各专业施工员根据不同的施工阶段,确定成品保护的内容和成品保护的实施计划。 4、分阶段制定成品保护措施方案和实施细则 各专业施工员根据本专业的特点,制定各成品的保护方案和实施细则,并经项目经理审核批准实施。

安装工程成品保护技术措施汇总

金港大厦安装工程成品保护技术措施 编制: 审核: 审定: 日期: 建设单位:深圳市大铲湾港口投资有限公司设计单位:上海建筑设计研究院有限公司 监理单位:深圳市东鹏工程建设监理有限公司施工单位:南京建工集团有限公司

目录 1、第一章概述 (3) 2、金港大厦安装工程具有以下特点 (3) 3、成品保护的意义、原则与管理 (3) 4、第二章成品保护技术措施 (5) 5、依据 (5) 6、成品保护的主要项目 (5) 7、主要分部分项工程成品的具体保护措施 (6) 8、给排水、管道工程成品保护 (7) 9、暖通工程成品保护 (11) 10、电气工程成品保护 (13)

第一章、概述 一、金港大厦安装工程具有以下特点: (1)工程量大。项目规划用地面积约39497平方米,总建筑面积约为14.86平方米; (2)工期紧。从2014年4月8日开始开工至2016年6月6日工程竣工,790日历天; (3)功能复杂。地上主体由塔楼(22层)和裙楼组成,本项目共两层地下室,主要布置地下停车库和设备用房及小部分商业和下沉式广场,本项目地下二层局部为常6核6级物质库及人员掩蔽所。 (4)协调工作量大,专业多,交叉施工面广。包括:电气专业、给排水专业、暖通专业、消防专业、弱电智能专业、大宗设备、土建专业、后期装修专业等。 二、成品保护的意义、原则与管理 成品保护的目标:人员落实到位、措施完善制度齐全、标准到位。 成品保护的意义 1、什么是成品保护 成品保护是贯穿施工全过程的关键性工作。做好成品保护工作,是在施工过程中要对已完工分项进行保护。成品保护是施工管理重要组织部分,是工程质量管理、项目成本控制和现场文明施工的重要内容。 2、成品保护的目的 制定成品保护措施是为了最大限度的消除和避免成品在施工过程中的污染和

成品保护措施

1.1成品保护措施 1.1.1钢筋砼成品保护措施 1、钢筋制品及混凝土构件、金属制品等,可堆放在室外,室外堆放场地要平整,干净,不得污染成品。 2、现浇钢筋混凝土结构施工过程中,注意钢筋要按图绑扎,多余钢筋及铁件要清理。接地及预埋不能有咬口,不能烧伤钢筋。木工工支模时不得随意弯曲,拆除钢筋。钢筋绑扎完成后,下一工序施工人员不得任意踩踏或在上面放重物,防止钢筋弯曲变形。每工序完成后,及时清理施工垃圾。水平运输车道按要求铺设,不要直接放在钢筋面上。 3、禁止任意拆除模板及支撑、以免影响工程施工质量。模板侧不得堆放重物,以免倾斜,发生位置,影响模板质量。浇筑混凝土时,振动棒不要碰动模板,以免涨模漏浆。派专人看管保护,确保模板质量。 4、混凝土浇筑完成后要有足够的养护期,终凝前不得上人作业,雨天要进行覆盖保护。 1.1.2成品材料保护措施 1、成品堆放要分类,分规格,整齐堆放,下垫木块,有防潮要求的要做好防潮措施。堆放场地派专人看管。 2、成品运输时要注意车厢干净,整洁,对于超长构件,要配置超长架进行运输,装卸注意小心轻放,绑扎要牢固,以免成品散落,损坏。 8、成品保护专职人员,按规定的成品保护职责,做好保护范围内的所有成品检查保护工作。在工程未办理竣工验收前,任何人不得在工程内使用房间设备及其它一切设施。 1.1.3道路成品保护措施 1、路侧石、施工完毕后,要设置防撞标志,禁止大力碰撞。 2、人行道块铺砌完毕后,禁止施工机械、机动车辆在上面碾压、行驶。 3、混凝土路面浇筑完毕后,必须进行养护。养护期间禁止机动车辆行驶。 1.1.4管道、井室成品保护措施 1、雨水管井施工完毕后,在井口盖上盖板,防止砂土进入,造成管道阻塞。另外还要设

成品保护施工方案45905

目录 一、工程概况 (2) 二、成品保护措施 (2) 三、安全生产保证措施 (4)

一、工程概况 本项目地面采用钢纤维地坪,地坪施工完成后进行后续专业施工。由于专业施工期间各工序交叉作业较多、安装量较大,为了避免完成地坪遭到破坏,在钢纤维地坪上施工前,必须要由很好的保护措施。成品保护的主要分项由:施工机械保护措施、材料临时堆放保护措施、设备安装保护措施、门窗隔墙安装保护措施等。 二、成品保护措施 1、成品保护意识的加强 从项目管理人员到施工操作工人均要提高成品保护的意识,管理人员在编制施工方案、指挥生产时,要时刻注意成品保护,制定切实可行的保护措施,落实到位;操作工人遵照制定的保护措施,严格执行,不得擅自更改或未执行。现场管理人员落实保护措施完成情况,对保护不到位或未执行保护措施的生产任务坚决要求整改完善,未完善前不得允许施工,定期向建设单位汇报下一阶段施工区域、生产内容及主要保护措施。所有作业人员在钢纤维地坪上作业时,各施工班组负责人必须对所有工人进行成品保护措施交底,交底内容包括作业内容、保护措施的要求,损坏地坪将承担的责任,未经交底的班组、施工人员不得进入钢纤维地坪上施工。进入钢纤维地坪上的施工单位每周二、周五向项目部提交近期施工内容、施工区域及施工人员名单,项目部每周向监理、业主汇报两次钢纤维地坪作业区域及施工内容。 2、施工机械的保护措施 专业施工所需机械包含施工用登高车(曲臂车或剪刀式升降车)、材料设备运输机械。 现场施工用登高车辆采用橡胶轮胎,在进入施工现场前清洗车辆轮胎,保证车轮无脏物、尖锐物。进入施工区域的登高车俩不得随意更换,驶出施工区域再进入前必须重新检查,在地坪上行驶应缓慢行驶。材料设备运输机械主要包含轮式运输车辆、叉车、轮式起重机等,该类机械进场前规划好行驶路线、停放位置,对所有的车辆移动区域满铺土工布或彩条布,起重设备支撑点下铺枕木,不得直接架设在地坪或脚手板上。

对成品保护和工程保修的管理措施和承诺

对成品保护和工程保修的管理措施和承诺

1.1对成品保护和工程保修的管理措施和承诺 1.1.1成品保护措施 成品保护特指在工地施工过程中的成品和半成品保护。在采购和运输过程中的保护由公司商务部负责,在工地的保护由工程部项目经理负责。对必须提前安装的设备必须采取行之有效的保护措施,并制定相应的保护制度。 1)技术措施 ?有特殊要求的设备要遵照技术人员要求进行保护管理; ?主要设备应在粗装修具备条件后安装,部分设备须在精装修具备条件后安装. ?不易保护而又极重要的零配件,应尽可能在接近时再安装。 ?控制箱柜内的插件,安装前要取下保管好,不得随箱柜一起安装,以防丢失。 ?电线、电缆敷设完毕后,线槽、线盒应立即加盖,以防电缆外露丢失。 ?在正式交付前,保留设备上的保护膜等保护品. 2)安全保护措施 ?施工现场的设备及材料必须存放在室内封闭的临时库房,机柜、操作台等大型设备确无室内存放条件时,应加盖保护物,防止日晒雨淋。 ?禁止施工人员在施工中随意损伤、拆毁、或偷盗其他施工单位设备的材

料和配件。 ?凡被雨淋、水淹的电气设备,应进行必要的干燥处理,经摇测绝缘合格后,方可再行使用。 ?现场施工过程中易受到碰撞的贵重设备,必要时应采取加临时保护措施。 ?在出口终端面板安装前,为保护线缆不受损伤,必要时先安装临时保护板。 1.1.2成品保护总则 1)设备材料领用后,在运送至工地、现场存放、分项工程完成或单位工程竣工但尚未交付验收之前,都要按照合同书要求,采取必要的成品保护措施,防止损坏和丢失。 2)公司承接的工程都要在合同书中订立成品保护条款,规定保护内容,划分双方责任,防止互相推诿,无法落实成品保护措施。 1.1.3运送过程中的成品保护 1)在运送前,要对成品进行必要的包装。原产品包装符合运送要求的可以使用原包装;否则要更换或附加新的包装。包装上要标有适当的运输和搬运记号。2)根据产品类型,选用适当的运输工具。如控制器类的电子装置可用小型车辆;运送至外地的成品,必须用封闭型车辆运输。 3)在包装以外,还要使用泡沫塑料、海绵、雨布等材料进行适当的防护和遮盖,防止或减轻运送过程中震动、磕碰、划伤、污损。对运送至外地的成品,项目部要派专人押运。

成品保护方案及措施

长青大厦酒店成品保护措施 一.成品保护措施 1对所有进场施工人员的成品保护培训、教育,在主观上建立成品保护意识。指定专人专职负责成品保护工作,建立确实有效的奖罚制度。 2各专业工种分别做好本专业施工的专业性保护措施,完成的成品或半成品应与有关单位办理书面交接手续。 3项目部应严格规范使用现场的水、电,避免漏水漏电造成成品破坏。 4项目部必须建立运输通道、建立材料堆场和仓库,杜绝材料现场运输和堆放对成品造成的破坏。 5如果施工过程中发现其他专业没有进行成品保护或者成品保护受到破坏时,应及时协调,并通知工程管理人员、监理、发包人及相关单位。 6严禁在成品、半成品上乱涂乱画,如有必要应在不影响成品完成界面的情况下有组织的标记。 7建立垃圾运输通道,有条件的话对垃圾通道进行封闭,禁止乱丢垃圾及高空抛物。 8根据现场情况,应搭建临时卫生间,或在阳台、露台部位放置小便桶等临时卫生设施。坚决禁止现场随地大小便。

二.精装修施工对前道施工成品的保护措施 1土建成品保护 (1)隔墙、楼板开洞开槽:项目部施工中如须在土建墙体、楼板、结构梁及柱等开洞、开凿、打孔,应事先同监理和发包人工程管理人员及相关单位、设计单位进行联系,并取得书面认可后方可施工。未经许可严禁在土建结构上随意开洞、开槽、擅自切割结构钢筋等。取得书面认可后在土建结构上或其它材质的墙体开洞、开槽应按图纸要求,先放线后再进行施工,施工中应采用必要的专用工具。 (2)找平层: a水泥砂浆找平层完成后,24 小时内不得在上面走动或踩踏。 b在已经完成的地面找平层上推小车运输时,应先铺脚手板车道,防止破坏找平层。 c严禁在已完成地面上拌合砂浆,如须拌合,则须在钢板上拌合。 d施工时应保护好地漏、出水口等部位,必须加临时封堵,以免灌入砂浆及杂物等造成堵塞。 (3)防水层: a施工人员要保护好已经作好的保温层、找平层等成品。 b 非防水施工人员禁止进入防水施工房间,如出现跑水等特殊情况需进入房间维修时,要及时通知主管工长,得到同意

工程成品保护措施

工程成品保护措施 成品保护是工程建设中一个不可避免的话题,尤其到了每个分项工程建设的后期,下面就是十二个分项工程成品保护措施,对您一定有用。 一、钢筋工程 1、浇筑混凝土时,应注意保护钢筋,不得踩踏钢筋,所有人员必须 在铺设的马道上进行操作。 2、钢筋的混凝土保护层厚度不小于设计及施工规范规定,其垫铁、砂浆垫块不得遗漏。 3、混凝土浇筑时必须派有经验的钢筋工看筋,随时校正钢筋。 4、柱子钢筋绑扎之后,不准攀踩。混凝土浇注时,混凝土布料机和其它器具不准碰撞柱钢筋。 5、楼梯的弯曲钢筋、板的负弯矩钢筋绑好后,不准踩在上面行走,在浇筑混凝土前保持原有形状,浇灌中派钢筋工专人负责修整。 6、绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板。 7、钢模板内面涂隔离剂不要污染钢筋。 8、安装电线管、暖卫管线或其他设施时不得任意切断和移动钢筋。 9、柱、墙钢筋帮扎和焊接时,采用简单脚手架铺跳板作为操作平台,操作人员及其他人员在上面操作、检查。 二、模板工程 1、吊装模板时轻起轻放,不准碰撞,防止模板变形。 2、拆模时不得使用大锤硬砸或撬棍硬撬,以免损伤混凝土表面和棱角。

3、拆下的模板如发现模板不平或肋边损坏变形,应及时修理。 4、钢模在使用过程中应加强管理,分规格堆放及时补涂刷防锈剂。 5、模板支撑不准随意松动、拆除、碰撞、攀爬。 三、混凝土工程 1、加强混凝土成品保护工作,在施工中严防高处落物,对低处混凝土的击打和冲撞,对人行通道沿途的混凝土柱、混凝土预留洞口、楼梯踏步等处均用围栏或护板加以保护。 2、不准用重物冲击模板,不在梁或楼梯踏步吊模板上蹬踩。 3、已浇筑浇完的混凝土,应加以保护,必须在混凝土强度达到1.2MPa以后,方准在面上进行操作及安装结构用的支架和模板。 4、浇筑完的梁、板混凝土要及时覆盖、养护。 5、拆模时不得用大锤硬砸或撬棍硬撬,以免损伤混凝土表面和楞角。 四、砌体工程 1、该工程在砌筑时采用后装门窗框的方法,应注意固定框的埋件牢固,不可损坏,不可使其松动。 2、砌体上的设备槽孔以预留为主,砌筑时电气、消防线管从陶粒混凝土砌块孔中空越,因漏埋或未预埋时,应先用无齿锯割槽,已砌完的陶粒混凝土墙不允许剔凿线槽,以保证陶粒混凝土墙砌体的完整性。 3、落地砂浆及时清除。 4、拆除施工脚手架时,注意保护墙体及门窗口角。 5、手推车和搬运的物体不准碰撞砌体。

成品保护措施

成品保护措施 1、成品保护技术措施 (1)场地堆放要求地基平整、排水良好,必要时采用横木搁置,所有成品按指定位置堆放,便于运输。 (2)成品堆放:各类成品分规格堆放整齐、平直,下放垫木,成品堆放要根据品种、性质不同做好防雷、防污染、防锈蚀措施。 2、框架施工过程成品保护 (1)钢筋工程 1)钢筋加工制作时,焊接接头冷却时不得接触积水或雨水,以防钢筋成品存在接头隐患。 2)加工成形的钢筋在存放和运输过程中,选择合理的搁垫点或吊点,防止发生较大变形。 3)钢筋绑扎完工后将多余的钢筋扎丝垃圾清理干净,严禁踩踏已绑好的钢筋,在容易踩踏部位的双层筋设置足够数量的马凳。 4)梁柱节点等钢筋密集区在钢筋加工、制作前编制详细的节点绑扎方案,严禁自行绑扎随意烤弯割断钢筋。 5)现浇板面钢筋绑扎完后,运输车及浇混凝土泵管必须设置马道,脚手板搁置于钢筋马凳上,不得踩压钢筋。 (2)模板工程 1)模板支设时不得在承重架和平台模板上集中堆放重物。 2)预留、预埋在支模时进行,不得随意在模板上开孔穿管。 3)梁板底模拆除时不得从高空往下投掷,已组装好的模板不得受掷物或吊件冲击。 4)混凝土浇筑时,不准用振捣棒移动模板,以防模板变形或松动。 5)浇混凝土时水平运输管不得放在侧模上。 (3)混凝土成品保护 1)混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板等。 2)楼层混凝土面上分批分类上料,分散均匀,尽量轻放。 3)混凝土承重结构达到设计规定强度后,方可拆除底模。

3、砌筑工程: (1)砌块进场按要求堆放整齐,运输时轻拿轻放。 (2)砌完要进行养护,冬期施工要覆盖保温。 (3)管道安装、电气敷设如因设计变更需在墙体上开槽凿洞时需经土建工程师同意方可施工。 (4)设备吊装时严禁撞击墙体。 4、楼地面成品保护 (1)地面施工前先将屋面防水及雨水管安装施工完,冬期施工时采用塑料布封闭外墙门窗洞,防止受冻。 (2)楼内建筑垃圾做到随完随清,确保清洁卫生。 (3)安装管道及涂料施工时金属活动脚手架不得直接搁置于地面 上,需用胶纸包好。 5、装饰成品保护 (1)室内装修在顶层防水及外墙完后进行,保证雨水管接通。 (2)室内装修严格按墙面、地面、门窗、粉刷的顺序进行。 (3)所有房间楼层施工完成后按规定清理干净,进行成品质量保护工作,不得在装饰成品上涂写,敲击划痕。 (4)作业架子拆除运转时轻拿轻放,以免碰撞墙面及墙角。 6、门窗工程成品保护 (1)工人推车或转运物品时不得碰伤门框,不得在门窗上涂写。 (2)铝合金窗框安装后将外露部分用塑料胶布裹缠保护,窗台处用槽形木盒覆盖保护,脚手板及钢管、砌块等严禁搁置于窗框上。 (3)墙面油漆涂料施工时,对门窗进行覆盖保护。 (4)门窗开启时按规定扣好风钩、门碰。 7、外墙保护 (1)外墙装饰尽量避免雨天施工,遇雨时需在墙顶覆盖防雨布。 (2)外墙架子拆除时及时封堵墙洞并清理外墙的垃圾、油污,防止钢管划伤装饰面。 (3)外墙施工钢管及砂浆吊运时由专人指挥,严禁吊件撞墙。

成品保护措施方案最全

成品保护措施方案一、工程概况本主要工程以提供的施工设计图纸、图说、设计变更以及工程量清单、各乡镇增加工程等所明确的全部工程内容。全部工程内容包括11个乡镇、老厂区扩建、新建厂区 污水处理厂及配套管网工程,分别为氧化沟、二沉池、紫外线消A2O粗格栅及调节池、 细格栅及沉砂池、精品文档,超值下载鼓风机房及配脱水机房、毒渠、超声波明渠计量槽、污泥回流井、电室、管理用房、污水回流井、在线监测房、提升泵、污泥池、、取 样观察池、围墙及栏杆、挡土墙、锚杆挂网喷浆DSP-SH-50-Bx32、箱涵、管涵、桥、污水管网、给边坡、厂内道路(含厂外进厂道路)排水、电、设备、绿化等。道路工程和排水工程,拆除原来路面、结构层,全部更换新管道、重新做道路结构层及路面等。成品保护的原则二、、合理安排工序,确定 保护方案1安装、土建等专业由项目经理领

导,在准备工作阶段,配合绿化、施工员对施工进行统一协调,合理安排工序,加强工种的配合,正确划分施工段,避免因工序不当或工种配合不当造成成品损坏,研究确定成品保护的组织管理方式以及具体的保护 方案,对重要构件保护下发作业指导书。责任到人。派专人负责各专业所属劳务、建立成品保护责任制2, 成品保护工作的监督管理。、各专业施工员会同各分区的成品保护责任人进行定期的 巡回检3. 查,将成品的监护作为项目重要工作进行。 4、加强职工的质量和成品保护教育及成品保护人员岗前教育,树立工人的配合及保护意识,建立各种成品保护临时交接制,做到层层工序有人负责。 5、除在施工现场设标语外,在制成品或设备上贴挂成品保护醒目的警示标志,唤起来往人员的注意。 6、对成品保护不力的单位和个人以及因粗心、漠视或故意破坏工地成品的单位和个人,视不同情况和损失,予以不同程度的处罚。三、成品保护管理制度1、建立成品保护工作的

相关文档