文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电网监测系统使用说明书

配电网监测系统使用说明书

配电网监测系统使用说明书
配电网监测系统使用说明书

配电网监测系统使用说明书

1 概述

我公司生产的“基于移动网络的配电网监测系统”是应用于6KV~60KV架空线的配电网自动化系统,能够实现集中监测配电线路的电流、温度及故障状况,提高配电网的运行安全可靠性能。

该系统包括三个部分:1.新型故障指示器。2.GPRS数据传输终端(GPRS-DTU)。3.后台监控软件部分。通过新型故障指示器完成线路电流、温度、故障信息的监测,并利用无线通信的方式将信息发送给附近线杆上的DTU;GPRS数据终端接收新型故障指示器发来的数据,进行校验处理后,通过GPRS网络将数据传送到后台软件;后台软件监控部分收集整个电网中安装在各处DTU送来的线路信息,实现信息的处理存储及打印等功能,用户根据系统中DTU及新型故障指示器的安装情况绘制监控系统图,系统图绘制好后,系统的状态就能直接反应到系统图上,实现对配电系统的直观管理。

2 结构及工作原理

2.1新型故障指示器结构及工作原理

我公司生产的新型故障指示器是在传统“短路接地二合一”故障指示器的基础上增加了电流测量、温度测量及无线通信功能。

故障指示器采用低功耗设计,待机模式下工作电流小于30微安,单纯由内部电池供电的情况下可以运行5年以上,指示器挂到线路上工作时,当线路电流大于20安时,指示器通过感应线圈从电力线路取得电能,不再消耗内部电池的能量。

新型故障指示器外形结构如下:

图1.新型故障指示器外形图

该指示器包括:(1)导磁线夹。(2)导线固定部分。(3)指示器本体。(4)翻牌显示部分。导磁线夹用于环绕导线形成闭合磁路,增大感应电流;导线固定部分包括卡线弹簧和卡线槽,用于将指示器固定到导线上,并使导线紧贴指示器卡线槽;指示器本体由环氧树脂浇注,内部是指示器所有电路和感应线圈等;翻牌显示部分用于实现

故障指示,当发生故障时翻牌显示红色,用于报警。

本指示器具有传统“短路接地二合一”指示器功能,能够监测到系统的短路故障和接地故障,当监测到线路发生这两种故障时故障线路上故障点前的指示器翻牌报警,工作人员通过查看指示器翻牌报警情况可以确定故障点。

指示器通过内部感应线圈测量线路电流,测量范围是0~600A误差不超过±2.5%,电流在300A附近时比较准确,该电流只能作为线路工作状态判断的辅助条件,不能用于计量。

指示器具有导线温度测量功能,通过安装于卡线槽内的温度传感器测量导线温度,实时了解线路的温度情况,为实现线路动态增容提供依据,正常情况下该温度测量误差不超过±2℃,在20℃左右时比较准确,当线路温度变化较快时,温度测量误差较大。

指示器通过内如无线通信模块将测量值和报警情况发送给附近的GPRS-DTU,其发送间隔可在3~30分钟间调整,该间隔调整是通过设定GPRS-DTU参数来实现的。

2.2 GPRS数据传输终端(GPRS-DTU)结构及工作原理

GPRS数据终端安装在线杆上,与新型故障指示器距离不超过5米,通过高频无线模块接收指示器发来的测量和报警数据,并对数据进行存储和处理,利用手机模块连接GPRS通信网络,并通过GPRS网络连接到后台服务器,根据约定的通信协议将监测数据通过GPRS网络发送到后台服务器。并接收后台服务器发来的控制指令,实现整个监测系统的双向可控运行。

GPRS数据传输终端部分包括数据传输终端本体和太阳能电池板,如下图:

图2.GPRS-DTU 图3.太阳能电池板

GPRS-DTU利用铅酸蓄电池作为工作电源,当有太阳时太阳能电池板对蓄电池充电,从而满足常年野外独立工作的要求。

安装时GPRS-DTU垂直安装在横担的一侧,其天线与新型故障指示器之间不能有障碍物,GPRS-DTU与新型故障指示器之间的垂直角度不要超过30°。太阳能板安装在横担上DTU的另一侧,太阳能板面朝南,水平夹角45°。太阳能板与GPRS-DTU之间通过充电导线连接。

GPRS-DTU内部结构如下:

图4.GPRS-DTU内部结构

GPRS-DTU内部主要包括:(1)控制主板。(2)高频无线模块。(3)手机模块。(4)铅酸蓄电池。

控制主板实现对整个DTU的工作控制,包括电池电压测量、充电控制、无线模块控制、GPRS联网通信控制等。高频无线模块实现与新型故障指示器之间高频无线通信,接收监测数据。手机模块实现GPRS联网,通过GPRS网络双向传输信息。铅酸取电池用于提供DTU 工作电源,本DTU采用低功耗设计,平均工作电流小于50毫安,当蓄电池充满电后,在与太阳能板断开的情况下能够稳定工作10天以上。

2.3后台监控软件部分

后台监控软件部分作为整个系统的服务器端,实现接收所有GPRS-DTU发来数据的功能,并将监测情况以图形方式直观显示出来,用户在服务器端就可以很方便地了解整个配电网络的工作状态。

后台监控软件主要包括:系统图主界面、监测数据的显示打印界

面、GPRS-DTU控制界面等。

软件开启后进入系统图主界面,如下图:

图5.系统图主界面

该界面包括:系统菜单、监控系统图、绘图工具栏、状态显示栏和状态栏等五个部分。

在系统工作之间,首先要根据配电网中DTU和新型故障指示器的安装情况绘制监控系统图,绘图前要首先根据DTU编号(唯一的,在19000~19999之间)确定线路编号,如果一个DTU对应于两条或三条线路,则第二条线路后加A第三条线路后边加B。指示器编号是由线路编号确定的。当添加DTU时要输入DTU中SIM卡的手机号码,用于实现短信控制DTU,当添加指示器时,要输入线路的最大允许电流,用于实现线路过载识别。当线路工作正常时线路颜色和指示器颜色为蓝色,当线路过载时,线路和指示器颜色变位黄色,当线路故障(接地或短路)时,线路和指示器颜色变为红色。并且具有声音报警功能。

绘图工具栏用于实现系统图的绘制和控制,如果要修改系统图,需要输入管理员登录密码,管理员登录后可以实现系统图元素的添加和修改,否则实现缩放和查询功能,当修改完系统图后,点击菜单中的“刷新系统图”,监控软件才能按新的系统图进行监测显示。

监测数据显示栏用于显示系统中所有DTU的工作状态、指示器的工作状态、实时通信数据及错误数据。当系统图数据通过该栏可以使用户对监测系统状态有更准确的掌握。

状态栏在界面的最下边,用于显示鼠标位置及当前时间等数据。

数据的显示和打印界面用于实现接收数据的列表显示,还可以根据需要进行查询检索,以及对检索的数据进行图形显示或打印。其界面如下:

图6.数据的显示和打印界面

该界面包括线路监测数据的显示和查询部分、DTU数据的显示和查询部分以及控制按钮部分。可以根据用于需要按照线路编号、时间及状态信息查询监测数据。

查询完后,意义以曲线的形式显示监测数据,如下图为某一天线路的监测数据:

图7.线路监测电流曲线

图中,红、黄、蓝分别代表A、B、C相得监测电流,当鼠标移动到线路的活跃点上时,会显示出该点的具体测量数据。

通过短信控制DTU界面,用户可以实现通过短信方式控制DTU,可以实现DTU的重新启动、查询DTU网络参数配置、重新配置DTU网络参数等。其界面如下:

图8.短信控制DTU界面

打开串口后,操作按钮变为可用状态,选择DTU,选择相应命令,

然后发送配置短信,实现DTU的控制,稍后将收到配置信息修改结果。

3 技术参数

3.1新型故障指示器技术参数

该指示器工作于6KV~60KV架空线路,用于指示单相接地故障、短路故障,并能够实现线路电流及温度测量。

短路检测判据:

(1)突变电流启动值:I t≥195A

(2)电流变化率:ΔI≥0.5I0

(3)线路故障后电流:I=0

(4)电流突变时间:0.02S≤Δt≤3S

接地检测判据:

(1)接地相电压Upe≤3KV

(2)架空线路长度超过10Km,接地电阻小于500Ω。

电流测量:

(1)测量范围:0~600A

(2)测量精度:±2.5%

温度测量:

(1)测量范围:-50℃~125℃

(2)测量精度:±2℃

测量时间间隔:

(1)调节范围:3~30分钟

(2)调节精度:1分钟

技术参数:

3.2 GPRS数据传输终端技术参数

GPRS数据传输终端安装于电线杆上,接收新型故障指示器送来数据,通过GPRS联网的方式将数据发往后台软件,并且接收后台软件的控制数据。

其相关技术参数如下:

3.3后台监控软件

后台监控软件用来接收处理系统监测数据,运行的服务器计算机要求有固定公网IP地址(ADSL或专网APN),对计算机要求如下:运行环境:WindowsXP

内存容量:≥1G

硬盘容量:≥100G

CPU速度:≥1G

4 系统安装使用过程

1)设置新型故障指示器相位(出厂前已经设定好,用户也可以根据需要重新设定),设定相位需要控制器。

2)设置GPRS-DTU联网参数,包括服务器IP地址、端口号、对应指示器组数、主控手机号、发送数据的间隔(分钟)、对应指示器故障恢复时间长度等,设定DTU参数需要控制器,也可以通过服务器软件用短信设定(这部分也可以根据要求出厂前设定好)。

3)购买中国移动电话卡,将电话卡安装到DTU中,记录每个DTU 的电话号码及DTU编号。

4)在配电网中配置DTU,根据配置的DTU对线路进行编号。

5)绘制配电网监控系统图。

6)安装DTU和新型故障指示器。

7)运行后台软件,实现对配电网的监测。

8)发生故障时根据服务器监测状态确定故障地点,到故障地点维修线路。

《配电网和配电自动化系统》作业题

作业: 1. 配电网分为哪几个部分,每一部分各有什么特点。 2. 配电网和输电网的分界点在什么地方,对配电网的稳态分析,上级电网可以简化等值为什电路。 3. 什么是短路容量,用户侧短路容量大小对用户配电网的有何影响。 4. 一般配电网环网设计、辐射运行,解释其道理。 5. 中压配电馈线的电气接线有哪几种?各有什么特点。 6. 描述GIS系统在配电管理系统中的作用。 7. 描述典型的调度主站有哪些主要设备,计算机网络结构的形式,及各台计算机的作用。 8. 配电网的定义是什么,配电网中包括那些设施、设备。 9. 什么是配电馈线的手拉手接线,什么是三分段三联络接线? 10.简述什么是环网柜,环网柜的用途是什么? 11. 简述什么是开闭所。开闭所常用的主接线有哪几种,各有什么特点。 11. 典型三层配电自动化系统是哪三层,各层的作用是什么? 12. 解释遥测、遥信、遥控、遥调的概念。 13. 什么是SCADA系统,SCADA系统的一般结构分为哪几个层次,其基本功能是什么? 14. 配电管理系统分为哪些部分,各部分的作用是什么。 15. FTU、TTU、DTU各是什么装置,有什么功能? 16. IED有什么特征?试列出几个电力系统用的IED装置的名称。 17.实施配电自动化的难点是什么? 18. 为什么说配电自动化技术是一门发展中的技术。 19.我国调度系统分为哪五级?给出其调度范围? 20. 典型的调度主站采用什么网络形式,有那些主要设备,用途是什么? 21. 调度主站软件由哪几部分构成? 22.解释E1 2M的由来。 第二章 1.当前分布式调度主站分为哪两类,有哪些设备,设备作用是什么?

配电网自动化存在的问题及解决措施 樊涛

配电网自动化存在的问题及解决措施樊涛 发表时间:2019-03-12T11:22:04.093Z 来源:《电力设备》2018年第27期作者:樊涛[导读] 摘要:配电网自动化是对配电网上的所有设备进行实时远方监控以及协调的集成系统。 (国网江苏省电力有限公司灌南县供电分公司江苏连云港灌南 223500)摘要:配电网自动化是对配电网上的所有设备进行实时远方监控以及协调的集成系统。电力系统配电网自动化技术是指多种现代高科技在配电网自动化方面的应用,主要包括现代电子计算机技术、通信技术等等。近年来,我国电力系统自动化在多个方面都有迅速的发展,比如高压网路、发电厂等等。然而在配电网上是相当落后的。在我国城市化进程的不断加快的背景下,配电网供电质量的矛盾日益突出,所以想要 提高配电网供电质量,必须要进一步推进电力系统配电网自动化建设。 关键词:配电网;自动化;问题;解决措施 1概述配电网运行系统 1.1 配电网自动化主站系统 配电网自动化主站系统在配电网自动化系统是最顶层, 分别是配电网应用软件子系统DAS、配电SCADA主站系统以及配电故障诊断恢复等等。[1]想要更好的保证配电网自动化系统在投入运营之后, 能够满足相关的技术要求, 应该对配电网应用软件子系统DAS和配电网故障诊断恢复做联调测试。配电主站系统中的AM/GIS是获得、保存和分析电力设备的属性资料, 从而建立的信息化数据库管理系统。 1.2 配电网自动化终端系统 配电网自动化终端系统是应用于中低压电网的每种远方监测、控制单元的总称, 其关键功能是对开闭所、以及环网柜等进行有力的监控,从而实现FTU、TTU等各项功能、对故障的控制功能, 为配电网自动化主站系统提供更好的配合基础, 也为子站实现配网运行中的工况检测以及配电网故障中的非故障区域的修复, 创造一些技术条件。 2电力系统配电网中自动化技术应用的主要功能在电力系统中应用自动化技术具有重要作用, 能够有效促进配电网自动化的发展, 确保配电网能够朝着自动智能化的方向发展。通过自动化技术还能有效改善配电网的基本结构, 提高电网的基本供电能力。将自动化技术融入到电力系统配电网中, 能够对配电网进行全面监控,监控环节具有持续性与远程性, 能收集电网供配电环节中电流变化的数据, 还能促进数据信息之间的有效共享, 提高配电网基本监控成果。技术人员能够根据实际工作要求, 对配电网的基本运行情况进行查看, 找寻主要的安全问题, 便于配电网稳定运行。 在配电网的运行过程中, 要发挥出馈线自动化功能, 确保电力系统运行的安全性能够有效提升。在自动化系统运行中如果出现较多问题,通过检测系统能够发现问题, 然后根据问题提出应对措施。技术人员通过检测系统掌握问题的根源, 从而提高系统的安全性与稳定性, 降低各类故障威胁。在电力系统中应用自动化技术具有重要作用, 能够将电网运行中的各项数据进行收集, 提高数据应用的真实性, 便于配电网的自动化管理。比如可以根据实际运行要求, 设定停电自动化管理系统, 对获取的数据进行分类, 对故障的产生位置进行精确化定位, 确定停电基本范围, 确保各项维修操作稳定开展, 提高检修效率, 在最短时间内恢复供电。 3配电网自动化的现状分析 3.1配电网自动化建设认识不够 目前,我国电力企业对配电网自动化认识程度不够,导致很多企业投资人员没有正确认识自动化建设的重要性。配电网自动化建设在电力行业并没有获得统一协调认知,人们对于配电网建设的主要追求目标依然是投资回报。很多人认为,配电网自动化建设的回报率不高,且对建设技术、建设方法等要求很高,最终会降低企业经济利润。这种认识与想法非常片面,没有正确对待计算自动化技术和配电网经济效益回报之间的长久正比例关系。此外,我国政府相关部门并没有形成统一的配电网自动化建设体系与规章制度,经济市场中也没有规章制度可依,不利于配电网自动化建设的发展。 3.2配电网自动化功能设计不全面 很多城市进行配电网自动化建设,不仅是为了解决城市部分地区的用电需求,更重要的是合理调整与把控地区的电压。所以,城市大部分配电网建设中依然采取传统的配电建设模式,只有少数地区采用自动化建设模式。调查资料显示,很多城市电网系统的设计功能只有在大面积或者大范围停电时才会发挥其调控作用,部分停电或部分故障时无法充分发挥其调控与管理作用。虽然我国很多配电网自动化建设中都采取了各种各样的电力系统和建设方法,但是配电网系统的功能却比较单一或相似,无法很好地体现配电网自动化的调控与管理作用。 4配电网自动化技术的具体应用 4.1 DTS调度仿真防误系统 DTS调度仿真防误系统能够为配电网系统的调度工作发挥辅助作用, 可以避免调度操作的失误信息传达。操作系统的智能化使得主计算机的每一个命令以及具体操作过程都会在防误系统中呈现, 在传达信息存在错误的情况下, 防误系统会在第一时间发出警告, 引起工作人员的关注。然后相关工作人员会对警告发出的具体原因进行调度检查, 切实解决问题。此外, 工作人员可以在结合配电网实际情况的基础上利用仿真系统的模拟操作进行调度, 在减轻人员工作压力的同时实现整体操作的便捷。 4.2馈线自动化技术 馈线自动化技术作为一种综合智能系统, 能够对数据进行智能化运算, 实现对整个配电网系统的监控和检查, 还可以对电气设备的运转方式进行监察保护。在配电网系统中应用馈线自动化技术, 能够发现配电网工作中出现的故障问题, 节约维保人员的工作时间, 降低电气设备的维修成本。同时还具备地域定位能力, 可以精确的反映出发生故障的地域, 进而保证配电网系统故障的高效排除。馈线自动化技术容易受到外界条件的干扰, 因此, 目前在配电网系统中的应用还不是十分广泛。 4.3智能电网与电网调度自动化技术的应用 在计算机技术应用该过程中, 信息管理技术的应用范围较广, 实际应用价值较高。随着我国科学技术的快速发展, 当前信息管理技术与电力系统之间的融合度逐步提升, 通过二者之间的有效结合, 能够对电网运行环节进行有效控制, 确保电网朝着智能化的方向稳定发展。目前配电网自动化技术的有效研究主要是向电网调度自动化技术的方向发展, 对技术应用能够进行不同等级的划分, 不同等级的电网调度需要充分发挥出计算机的应用功能, 在电网调度系统中全面发挥计算机系统的应用价值, 对电网系统实施监控, 采集多项数据, 分析数据, 提高管理系统的运行效率与安全性。

配电网自动化试题与答案

. 一、填空题(每空1分,共33分) 1. 中压配电网具有地域广、设备多、设备容量相对_______,在重要密集及重要场所 大量采用_______供电等特点。 2. 我国高压配电网一般采用的电压等级为_________kV, 中压配电网电压等级 ______kV,低压配电网电压等级为______kV。 3. 为了提高配电可靠性,中压配电网一般采用___________不接地方式,当系统的 容性电流大于《规程》要求时,采用中性点___________接地方式。 4. 中压馈线和分段开关配合的终端单元是_________,对分段开关操作时,需要电 源,通过____________取得操作电源,为了保障中压线路停电时,能对开关进行操作,终端单元配有_________或__________。 5. 馈线自动化系统中和电缆线路环网柜配合的二次设备名称为_________,其具有 _________、________、____________等功能。 6. 智能测控单元(IED)交流采样通道中,滤波环节的主要作用是滤除信号_________ 成份,保证___________计算的精度。 7. 典型配电调度自动化主站系统的计算机网络一般采用_________结构,主要计算 机设备为:________机、服务器、站及Web服务器等。 8. 在配电网自动化系统进行遥控过程中,现场终端单元接收到遥控预令后,按照遥 控预令中的_______和_________, 操作相关的对象继电器和_______继电器,如果其能正确动作形成遥控返校报文,等待________。 9. 通信时,差错控制编码分为和两种编码;差错控制方式有 _______传送、反馈重传差错控制、信息_______对比、纠错、混合纠错等方式。 10. 调度SCADA系统的主站软件分为________软件和______软件,支持软件分为_____________编辑、___________编辑、报表编辑、曲线编辑等部分。 二、多选题(每小题2分,共12分) 1. RS485总线的通信模式为___________ A. 半双工模式 B.单工模式 C. 循环模式 D.反馈重传 2. 下列名词__________是配电自动化系统结构的层次。 ..

《配电网和配电自动化系统》C卷答案

本科课程考试参考答案与评分标准 第一学期 课程名称:配电网自动化技术考试性质:考试试卷类型:C 考试班级:电气1101-1104 考试方法:闭卷命题教师: 一、填空题(每空1分,共33分) 1. 配电网按照电压等级分为:高压配电网,中压配电网,低压配电网。 2. 我国中压架空馈线常见的结构是树形、手拉手、三分段三联络。 3. 配电网的设计原则__环网__设计,__辐射___运行。 4. 架空馈线终端单元FTU安装在户外,能经受恶劣环境,因此设计时,需要考虑__温度__、__湿度_____、__防尘__等因素的影响,从而导致设备的制造难度加大,_可靠性__和造价的矛盾非常突出。 5. 馈线自动化系统中,和配电变压器配合的二次设备为_TTU__,一般具有_电气量采样_、_开关量采样__、__电度__等功能。(只要答对3个TTU功能,不扣分) 6. 智能测控装置(IED)交流采样通道中,多路开关的作用是_共用AD__,采样保持器的作用是因A/D转换需要时间,将__采样值持一段时间。采样保持器工作时,每一次采样保持分为跟踪和保持两个阶段。 7. 配电自动化系统在调度主站进行遥控操作时,操作和监护人员具备遥控权限后,才能进行遥控操作,遥控过程分为,发送__预令__和__动令__,在没有发送动令之前可以发送遥控__撤销__命令。 8.常见的基带信号的编码波形有单极性__归零__码、单极性_不归零__码、双极性___归零__码、双极性__不归零__码、差__分__码等。 9. 反馈重传差错控制,收端收到信息后,收端收到信息后,进行__校验__、并将_校验_结果反送到发方,发方收到收方__正确__接收的报文后,这一次信息发送结束,否则,重新发送报文,直到接收到收方__正确__的报文。 10. RS232C为_串行__异步通信接口,同步方式为__起止式__同步法,适用于__点对点__通信。 二、多项选择题(每小题2分,共12分) 1.配电调度自动化主站系统的典型网络结构为 A 。

配电网主站及终端调试

第二章配电网仿真系统整体结构 三、仿真系统主要实现的功能 本次仿真培训为四方华能公司的CSDA2000配网自动化系统方案,该系统是国内最早针对配电网改造需求而诞生的国家重点产品之一。 1、配电主站软件功能: 配网自动化主站系统的软件子系统及功能主要包括:配电SCADA、配电PAS、配电GIS、配电FA、配电网改造设计分析系统。 2、配电网通信处理:通信数据采集及处理,规约及介质转换(CSE200通信处理机)。 3、配电自动化终端:测控、保护、通信及故障处理(CSF206LS型、CSF101型FTU)。 4、大屏幕投影。 第一层为现场设备层: 主要为FTU、TTU、远动终端单元(RTU)和电量集抄器等构成,这些设备统称为配电自动化终端设备。在柱上开关处安装馈线终端单元(FTU),完成对柱上开关的监控。 ①FTU的工作电源一般来自FTU自身携带的免维护蓄电池;开关的操作电源以及蓄 电池的充电电源一般来自柱上开关两侧的电压互感器器。 ②FTU一般采用高性能单片机作为CPU,具有带光电隔离的开关量输人和交流样功 能,具有对时功能和定值远方下装和召唤功能;具有故障检测和上报功能;具有抗恶劣环境(高温、严寒、防雷、防尘、防雨等)功能。 ③在配电变压器处安装监测单元(FTU),除了完成配电变压器进行常规监测外,一般 还具有低压侧无功电压综合控制、分散用户抄表集中器与电能核算功能。 ④在配电开闭所和配电变电站安装远动终端单元(TTU),电量集抄器安装于配电变压 器附近,用于采集分散用户的电量数据为用电科学管理提供依据。 2、第二层为区域集结层: 以110kV变电站或重要配电开闭所为中心,将配电网划分成若干区域,在各区域中心设置配电子站又称区域工作站,用于集结所在区域内大量分散的配电终端设备,如馈线终端单元(FTU))、配变终端单元(TTU)和电量采集器的信息。 3、第三层为配电自动化子控制中心层: 建设在城市的区域供电分局,一般配备基于交换式以太网中档配电自动化后台系统,往往还包括配电地理信息系统、需方管理和客户呼叫服务系统等功能,用于管理供电分局

配电网自动化试题及答案

一、填空题(每空1分,共33分) 1. 配电网按照电压等级分为:_______配电网,_______配电网,_______配电网。 2. 我国中压架空馈线的常见结构是___________、___________、______________。 3. 配电网的设计原则_____ __设计,__ ______运行。 4. 架空馈线终端单元FTU安装在户外,能经受恶劣环境,因此设计时,需要考虑________、_______、________等因素的影响,从而导致设备的制造难度加大,______和造价的矛盾非常突出。 5. 馈线自动化系统中,和配电变压器配合的二次设备为________,一般具有______、_________、_________等功能。 6. 智能测控装置(IED)交流采样通道中,多路开关的作用是____________,采样保持器的作用是因A/D转换需要时间,将_________保持一段时间。采样保持器工作时,每一次采样保持分为跟踪和保持两个阶段。 7. 配电自动化系统在调度主站进行遥控操作时,操作和监护人员具备遥控权限后, 才能进行遥控操作,遥控过程分为,发送________和__________,在没有发送动令之前可以发送遥控_________命令。 8.常见的基带信号的编码波形有单极性________码、单极性________码、双极性 _________码、双极性________码、差_______码等。 9. 反馈重传差错控制,收端收到信息后,收端收到信息后,进行_________、并将 _______结果反送到发方,发方收到收方_______接收的报文后,这一次信息发送结束,否则,重新发送报文,直到接收到收方_________的报文。 10. RS232C为______异步通信接口,同步方式为________同步法,适用于_______ 通信。 二、多项选择题(每小题2分,共12分) 1.配电调度主站系统的典型的局域网络结构为__________。 A.双机双以太网 B.单机单以太网 C.CAN局域网 D. RS485分布式网络系统 2.RS232接口是__________。 A.并行接口 B.通行距离小于15米 C.信号为TTL电平 D.半双工通信 3. (n,k)线性分组码的许用码字有____________个。 A.2k B.2n-1 C.2n-k D.2k-1 4. 数字通信模型中,信道编码的任务是__________

配电网自动化试题(卷)与答案解析

第 1 页共16 页

第 2 页 共 16 页 8. 在配电网自动化系统进行遥控过程中,现场终端单元接收到遥控预令后,按照遥控预令中的_______和_________, 操作相关的对象继电器和_______继电器,如果其能正确动作形成遥控返校报文,等待________。 9. 通信时,差错控制编码分为 和 两种编码;差错控制方式有_______传送、反馈重传差错控制、信息_______对比、 纠错、混合纠错等方式。 10. 调度SCADA 系统的主站软件分为________软件和______软件,支持软件分为_____________编辑、___________编辑、报表编辑、曲线编辑等部分。 二、多选题(每小题2分,共12分) 1. RS485总线的通信模式为___________ A. 半双工模式 B.单工模式 C. 循环模式 D.反馈重传 2. 下列名词__________是配电自动化系统结构的层次。 A. 集结层 B. 现场层 C. 变电站 D.局域网 3. (n ,k )冗余循环校验码的生成多项式()g x 是 。 A.是n 次多项式 B.是n-k 次多项式 C. k 次多项式 D.是1n x 的因式 4. 数字通信系统模型中,加密是_________ A. 信源编码的任务 B. 信道编码的任务 C. 压缩的任务 D. 调制的任务 5. DTU 中,_____________是交流量采样通道的环节。

A.多路开关 B.消抖电路 C.D/A转换器 D.采样保持器 6. 有通信馈线自动化系统的故障隔离方式为:___________ A. 重合器和电压时间型开关配合 B.必须有通信通道 C. 区域站和FTU配合 C.主站和FTU配合 三、简述题(共18分) 1.简述配电终端单元FTU的主要作用。(5分) 2.什么线性分组码?并解释码距、码重及线性分组码的封闭性。(5分)

相关文档
相关文档 最新文档