使用绝缘导线注意事项

使用绝缘导线注意事项

在农网改造中使用绝缘导线,可以提高农村电网的安全水平,降

低农村电网的停电事件,减少农村各类客户的触电伤亡事件,有着显

著的运行效益。尤其在穿越林区、人口密集区和房屋等设施时,可以

明显减少运行维护的工作量,降低日常的运维成本,提高安全生产的

可控、能控和在控系数。

但是,农村电网有着其自身独特的运行特点,比如客户多而分散、供电线路长、维护资金有限等,在改造中使用绝缘导线时,必须在坚

持改造标准和管理要求的同时,注意以下一些事项。

这样,才能够更显著地提高绝缘导线的运行效益。

1线径选择问题

因为农村电网的供电线路长、供电设施多、维护资金有限,这就

决定了有限的维护资金不可能对农村电网实施大范围改造。因此,在

实施农网改造时,资金充足的条件下,要尽可能地提高建设改造标准,按照改一个,成一个的原则,保证所架设的绝缘线路、杆塔和各类金具、附件,能够满足配电变压器最终容量增至400kVA的需要进行选配。这样,以后再进行增容改造时,则可以省去再改造线路的麻烦,提高

投资效益。对于400kVA的配电变压器,按照低压有2回出线考虑,则

每回出线的绝缘导线线径至少应在120mm2及以上(铝芯),最好选用150mm2。

2接续件的选配问题

绝缘导线所使用的各类接续件(金具、附件)必须是专用的(不

建议使用穿刺线夹),不能仅为了降低改造时的工程造价,而使用非

专用的接续件。在改造工程施工时,要坚持使用专用接续件的原则进

行材料采购与施工;在竣工投运后的日常使用中,对于新增加的下户

引线(包括新装客户和各类临时用电的情况),必须按照使用专用接

续件的原则进行材料储备。这样,才能保证绝缘导线的安全使用寿命。

3档距控制问题

为了建设和谐新农村,供电企业有义务多分接一些下户线,多安

装一些2表位和4表位的电能表箱,减少客户的进户线长度,规范客

户进户线的安装工艺,从根本上提高农村安全用电水平。为此,0.4kV

农村供电线路在实施改造时,一定要尽可能多的布置与安装下户线。

同时,考虑到绝缘导线及其金具、附件的自重较大,科学合理地控制

档距,能够有效解决上述问题。原则上,绝缘导线的档距应控制在40m 以内,最好能够结合农村客户(房屋)的分布情况,考虑有利于安装

下户线和减少客户进户线的情况,更加科学合理地设置档距。

4下户线分接箱预装问题

由于新增客户、新增T接线路等多种原因,架空绝缘线路在运行

过程中,可能会出现要划破绝缘皮层,进行新客户和新线路的接续工作。如果此时承担该项工作的供电所(运维单位),没有事先储备有

绝缘导线的专用接续件,则在处理绝缘皮层封堵时,可能会留下安全

隐患,在以后运行过程中会发生断线的危险。为此,农网改造工程在

方案设计时,要有意识地考虑以后可能出现的新增线路接续问题,在

合适地点提前预装一定数量的分接箱,不给以后的接续工作留下安全

隐患。