文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 噪声治理方案

噪声治理方案

噪声治理方案
噪声治理方案

噪声治理方案

青岛贝尔特环保科技有限公司

2015年 4月

1

一、治理原则

1.1治理原则

(1)根据噪声源的频谱特性、超标数据、现场情况,选择吸声材料容重、厚度,阻尼层厚度,制作消声器、隔声构件厚度,通风散热消声器数量,隔声门窗,室内吸声结构等。

(2)设计参考《噪声控制》,《噪声与振动控制》,《工业企业噪声控制设计规范》等。

(3)《中华人民共和国环境保护法》,《中华人民共和国劳动保护法》,《工业企业厂界环境噪声排放标准》。

(4)制作的噪声控制设备不影响现有设备正常运行,方便检修。

(5)按GBJ78-85?工业企业噪声控制设计规范?而设计制造。

(6)焊缝依据JB4708-92?钢制压力容器焊接工艺评定?。

(7)按ZBJ93004-89,GB150-89?火力发电厂排气消音器技术条件?和?钢制压力容器?。

(8)受压条件符合标准GB9222的要求进行强度计算。

二、国家有关标准

(1)工业企业噪声卫生标准

第一条为了贯彻安全生产和“预防为主”的方针,防止工业企业噪声的危害,保障工人身体健康,促进工业生产建设的发展,特制订本标准。

第二条本标准适用于工业企业的生产车间或作业场所(脉冲声除外)。

第三条本标准由各级人民政府卫生、劳动保护主管部门监督执行。

第四条本标准由中华人民共和国卫生部和国家劳动总局负责解释。

2

第五条工业企业的生产车间和作业场所的工作地点的噪声标准为85dB(A)。现有工业企业经过努力暂时达不到标准时,可适当放宽,但不得超过90dB(A)。

第六条对每天接触噪声不到八小时的工种,根据企业种类和条件,噪声标准可按表1相应放宽。

第七条工业噪声检测方法,按《工业企业噪声检测规范》进行。

第八条对产生噪声的生产过程和设备,要采用新技术、新工艺、新设备、新材料,从声源上根治噪声。

第九条新建(包括引进项目)、扩建和改建的工业企业,必须把噪声的控制设施与主体工程同时设计,同时施工,同时投产。

各主管部门必须会同工业企业所在的省、市、自治区卫生、劳动和有关部门合理选择厂址,认真审查设计,做好竣工验收,严格把关。没有卫生、劳动部门签字盖章,不准施工和投产。

第十条在现有工业企业中,凡噪声超过本标准规定的生产车间和作业场所,必须采取行之有效的控制措施,限期达到本标准要求。在未达到标准前,厂矿企业必须发放个人防护用品,以保障工人健康。

3

新建、扩建、改建企业,参照表表1

每个工作日接触噪声时间(小时) 允许噪声〔分贝(,)〕

8 85

4 88

2 91

1 94

最高不得超过115

现有企业暂时达不到标准,参照表表2 每个工作日接触噪声时间(小时) 允许噪声〔分贝(,)〕

8 90

4 93

2 96

1 99

最高不得超过115

(2)《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

标准规定了工业企业和固定设备厂界环境噪声排放限值及其测量方法。适用于工业企业噪声排放的管理、评价及控制。机关、事业单位、团体等对外环境排放噪声的单位也按本标准执行。本标准代替GB 12348-90,GB 12349-90。工业企业厂界环境噪声不得超过下表规定的排放限值。

4

工业企业厂界环境噪声排放限值。单位:dB(A) 厂界外声环境功能区类别昼间夜间

0 50 40

1 55 45

2 60 50

3 65 55

4 70 55

夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 10 dB(A)。夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 15 dB(A)。

工业企业若位于未划分声环境功能区的区域,当厂界外有噪声敏感建筑物时,由当地县级以上人民政府参照 GB 3096 和 GB/T 15190 的规定确定厂界外区域的声环境质量要求,并执行相应的厂界环境噪声排放限值。 (3)工业企业厂区内各类地点噪声标准

本方案设计采用的标准为《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87—85),该标准对厂区内各类地点噪声值的规定如下表:

工业企业厂区内各类地点噪声标准

序噪声限值/

地点类别

号 dB 1 生产车间及作业场所(工人每天连续接触噪声8h) 85

无电话通信要求时 75 高噪声车间设置的值班房、

2

观察房、休息房(房内背景有电话通信要求时 70

5

噪声级)

精密装配线、精密加工车间的工作地点、计算机房3 70

(正常工作状态)

车间所属隔声房、实验房、设计房(房内背景噪声4 70

级)

主控制房、集中控制房、通信房、电话总机房、消5 60

防值班房(房内背景噪声值)

厂部所属隔声房、会议房、设计房、中心实验房(房6 60

内背景噪声级)

医务房、教房、哺乳房、托儿所、工人值班房(房7 55

内背景噪声级)

备注:本表所列噪声限制,均应按现行国家标准测量确定; 三、现场工况情况现场已安装通风散热消声器,但无效果,现场勘测后,噪声源主要为空气动力性噪声、机械震动噪声。

四、治理措施

针对现场情况,设计4个隔声罩,每台隔声罩均配备1台进气消声器和

1台排气消声器,另外风机出口配置一台消声器。

隔声房及消声器示意图如下:

6

五、设备尺寸及说明:

1号风机:隔声罩外形尺寸长*宽*高:1500*1200*1500mm

(含1台进气消声器,1台排气消声器)

另含风机口消声器

2号风机:隔声罩外形尺寸长*宽*高:1500*1200*1500mm

(含1台进气消声器,1台排气消声器)

另含风机口消声器

3号风机:隔声罩外形尺寸长*宽*高:2000*1500*1500mm (含1台进气消声器,1台排气消声器)

另含风机口消声器

4号风机:隔声罩外形尺寸长*宽*高:1200*1200*1500mm 7

(含1台进气消声器,1台排气消声器)

另含风机口消声器

设备主要参数:

1(外壳钢板采用2mm碳钢

2. 内部填充玻璃丝布两层及吸声材料

3. 内部冲孔板为1.5mm

4(油漆根据供方需要选择颜色六、隔音效果

我公司承诺隔音量不小于15分贝。

8

相关文档