文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能化系统施工技术方案

智能化系统施工技术方案

智能化系统施工技术方案
智能化系统施工技术方案

智能化系统施工技术方案

1 弱电机柜及其内部设备安装

1.1、机柜安装要求

1.1.1、机柜安装前必须检查机柜排风设备是否完好,设备托板数量是否齐全以及滑轮、支撑柱是否完好等。

1.1.2、机柜型号、规格,安装位置,应符合设计要求。

1.1.3、机柜安装垂直偏差度应不大于3mm,水平误差不应大于2mm。几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不得大于3mm;两个机柜中间缝隙不得大于3mm。对于相互有一定间隔而排成一列的设备,其面板前后偏差不得大于5mm。

1.1.4、机柜的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应预以补漆,各种标志应完整、清晰。

1.1.5、机柜安装应牢固,有抗震要求时,按施工图的抗震设计进行加固。

1.1.6、机柜不宜直接安装在活动地板上,宜按设备的底平面尺寸制作底座,底座直接与地面固定,机柜固定在底座上,然后铺设活动地板。

1.1.7、安装机柜面板,架前应预留有800mm空间,机柜背面离墙距离应大于600mm,以便于安装和施工。

1.1.8、壁挂式机柜距地面宜为1800mm。

1.1.9、机柜内的设备、部件的安装,应在机柜定位完毕并固定后进行,安装在机柜内的设备应牢固。

1.1.10、机柜上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固不得遗漏。

1.1.11、悬挂式壁挂安装应安装在平整坚固的墙面上,距离地面至少300mm,保持与墙面水平、垂直,垂直偏差应小于3mm。

1.1.12、墙体上开孔应避免破坏墙体内管线,开孔深度不得低于70mm,固定机柜所用膨胀螺丝钉不得少于4个(悬挂式C型机柜为6个)。必要时须在机柜下放置支撑物,以保证机柜的安全稳固。

.1.13、落地式柜体安装,安装基座时要综合考虑机柜的开门方向和操作便利性,优先考虑配线舱的开门方向。设备舱门和配线舱门必须能完全开启。

1.1.14、机柜要做好防雷接地保护。

1.1.15、柜体安装完毕应做好标识,标识应统一、清晰、美观。机箱安装完毕后,柜体进出线缆孔洞应采用防火胶泥封堵。做好防鼠、防虫、防水和防潮处理。1.2、机柜内设备的安装布局及要求:

1.2.1、机柜由上到下主要分为四个区域:交流分配单元、配线架、有源设备、光缆终端盒。

1.2.2、交流配电单元从安全性的要求放在机柜的最上端。

1.2.3、语音及网络配线架安装在易于操作的位置,放在交流配电单元的下面。

1.2.4、配线架往下为有源设备区:差不多的设备根据功能及线缆连接需要安排位置,比如光纤收发器,汇聚交换机、核心交换机,三者是一一连接的,为了防止信号线的交叉及功能区域的易于维护,最好的排列顺序从下往上是光纤收发器->汇聚交换机->核心交换机。大的设备安装在机柜下部,并且使用机柜托盘承重。光纤收发器由于体积小,数量多,无法在机柜里面固定安装,也放在托盘上安装。

1.2.5、最底层放光缆终端盒,也放在托盘上安装;机房机柜内由于配置了光配线架,则光配线架可以直接安装在机柜上,不用托盘安装。

1.3、机柜内走线要求:

1.3.1、缆线的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受外力的挤压和损伤。

1.3.2、缆线两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰,端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。

1.3.3、在线缆预留方面,对于固定安装的机柜,在机柜内不应有预留线长,预留线应预留在可以隐蔽的地方,长度在1m-1.5m之间。对于可移动的机柜,连入机柜的全部线缆在连入机柜的入口处,应至少预留1m,同时各种线缆的预留长度相互之间的差别应不超过0.5m。

1.3.4、缆线终接后,应有余量。

1.3.5、光缆布放宜盘留,预留长度宜为3-5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。

1.3.6、不同电压等级,不同电流类别的线路应分开布置,分隔敷设。

1.3.7、引入机柜内的缆线应从机柜的下方进入机柜,沿机柜后方两侧立杆向上

引入配线架,卡入跳线架连接块内的单根线缆色标应和跳线架的色标相一致,大对数线缆按标准色谱的组合规定进行排序。

1.3.8、接线端子各种标志应齐全,数据配线架及交换机设备安装完成后,标贴机打标签:注明对应房间号以及端口号。

1.3.9、缆线在终接前,必须核对缆线标识内容是否正确。

1.3.10、缆线中间不允许有接头。

1.3.11、缆线终接处必须牢固、接触良好。

1.3.12、缆线终接应符合设计和施工操作规程。

1.3.13、对绞电缆与插接件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。

1.3.14、尾纤不能用扎带,尤其不能扎的太紧,最好用专用的绑扎带

2.安防系统安装技术措施

2.1、施工工艺流程

系统的工艺流程如下:管线敷设→前端设备安装→机房设备安装→系统调试→工程交验

2.2、施工方法和工艺措施

2.2.1、线路敷设

2.2.1.1、视频监控系统是依靠信号线与电源线两种形式的电缆连接起来的。2.2.1.2、信号线用于传输视频、控制信号,采用视频线与光缆作为传输介质。从前端摄像机至前端各设备箱内交换机或光纤收发器。

2.2.1.3、电源线用于传输220V交流电源的供电线路,采用多芯软线作为传输介质。从机房UPS总配电箱到前端各设备箱,从前端设备箱至电源适配器、交换机,再到摄像机。

2.2.1.4、信号线路不宜与强电线路同管或并行敷设,走线方式及要求符合下表:

2.2.1.5、上述表中规定的线路间距均为明敷时的距离,如果线路穿钢管暗敷设时,不受上表限制。

2.2.2、摄像机的安装

2.2.2.1、安装前摄像机逐一加电进行检测和调整,使摄像机处于正常工作状态。

2.2.2.2、检查摄像机防护罩的加温、雨刷等动作能否良好。

2.2.2.3、检查球型摄像机的水平、垂直转动角度和定值控制是否正常。

2.2.2.4、摄像机安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方,安装位置不影响现场设备运行和人员正常活动。安装的高度,室内距地面高度不应低于2.5米;室外距地面高度不应低于

3.5m。

2.2.2.5、室外环境下采用室外全天候防护罩,保证春夏秋冬、阴晴雨风各种天气下使用。

2.2.2.6、摄像机镜头应避免强光直射,保证摄像管靶面不受损伤。镜头视场内,没有遮挡监视目标的物体。

2.2.2.7、摄像机镜头从光源方向对准监视目标,避免逆光安装;当需要逆光安装时,应降低监视区域的对比度。

2.2.2.8、监控摄像头及其配套装置,如镜头、防护罩、支架、雨刷等,安装应牢固,

2.2.2.9、运转应灵活,应注意防破坏,并与周边环境相协调。

2.2.2.10、在高压带电设备附近架设摄像机时,根据带电设备的要求,确定安全距离。

2.2.2.11、从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量,便于成端及以后检修。摄像机的电缆和电源线应固定,不用插头承受电缆的自重。

2.2.2.12、摄像机在安装时每个进线孔采用专业的防水胶或热熔胶做好防水、防水蒸气等流入的措施,以免对摄像机电路遭成损坏。

2.2.2.13、电梯厢内的监控摄像头应安装在厢门上方的左或右侧,并能有效监视电梯厢内乘员面部特征。

2.2.2.14、在强电磁干扰环境下,监控摄像头安装应与地绝缘隔离。

2.2.2.15、控制室内所有线缆应根据设备安装位置设置电缆槽和进线孔,排列、捆扎整齐,编号,并有永久性标志。

2.2.2.16、监控摄像头所有控制、显示、记录等终端设备的安装应平稳,便于操作。其中监视器(屏幕)应避免外来光直射,当不可避免时,应采取避光措施。在控制台、机柜(架)内安装的设备应有通风散热措施,内部接插件与设备连接应牢。

2.2.2.17、控制台、机柜(架)安装位置应符合设计要求,安装应平稳牢固、便于操作维护。机柜架)背面、侧面离墙净距离应符合维修要求。

2.2.3、监控台、柜的安装

2.2.

3.1、在各种信号线敷设完毕,电源线引入室内,接地线已敷设完毕,室内的地面施工完毕,粉刷和装饰工程已经结束,可进行监控台、柜安装。若监控台大于监控室门宽时,应在土建封门前将监控台运入室内,但不打开包装木箱。

2.2.

3.2、在进行监控台开箱时,首先动作要轻,以免损坏监控室的墙和地面。监视器、控制器等一般不在监控台上固定,另行包装运输。监控台、柜开箱后应根据设备清单,认真清点全部配件、螺丝和旋钮等,检查表面有无损伤。并妥善保存设备清单设备装配图、设备接线图及接线编号接线等专用工具等。这些资料不但是安装施工的重要资料,而且也是竣工验收资料,最后作为工程档案存档。

2.2.

3.3、监控台的安装位置,须严格按照设计图纸的安装位置进行安装,要使监视器不面向窗户,以免阳光射入,影响图橡质量。监控台、柜后背应距墙面保持0.8m以上间距,以便检修和接线正面与墙的净距不应小于1.2m,侧面与墙或其他设备的净距,主要走道不小于1.5m,次要走道不小于0.8m。

2.2.

3.4、监视器安装的一般要求如下:

2.2.

3.

4.1、监视器的设置位置,应使屏幕避免外来光直射。

2.2.

3.

4.2、监视器宜设置在调度桌、操作台(柜)或单独的支架上。监视器安装在固定机架上,监控台上、或柜内时,台柜背面应有适当的通风散热孔。

2.2.

3.

4.3、不同监视器屏面尺寸的最佳安装距离(距监视者)范围见下表:

监视器最佳安装距离(距监视者)范围

2.2.4、设备配接线

2.2.4.1、线缆由监控台、柜底部引入地槽,电缆离开机柜弯点10cm处开始成捆绑扎,根据电缆的数量每隔200~400cm绑扎一次。所有电缆(整根都应逐根标示明显永久性标志,以区分电缆去向和传输信号。

2.2.4.2、引入室内或引出室外的电(光)缆在出入口处应加装防水弯,以免雨水顺电(光)缆流入设备或监控台、柜。

2.2.4.3、控制电缆线芯多,在设备端一般与插头相接,插头上的每个线芯的连接均采用焊接,线芯绝缘不宜剥去太长,电缆的外护套应包在插头后盖内,线芯剥去绝缘的长度为2mm左右,剥去太长容易发生互相碰线。控制电缆应尽量少或不设中间接头,对于多芯电缆应按线芯颜色统一对所接端子作一规定,并在监控台、柜的接线箱的接线端子上做上编号,编号应和施工图中编号统一。控制电缆的线芯经两人查对,确认接线正确,方可插接在设备上,插接后应用锁紧螺母锁紧。

2.2.4.4、监控室一般采用单相220V、50HZ电源供电,电源内部允许混入脉冲干扰脉刺(如可控硅开关电源、电弧焊接脉冲刺等),否则要隔离变压器供电。2.2.4.5、引入摄像机的信号线、电源线,在引出保护管时,要用金属蛇皮管、塑料波纹管或聚氯乙稀软管进行保护,每根电缆均应有足够的松弛度,应留10cm 左右余量,方便以后检修与维护。

2.2.4.6、在设备箱中的电缆余量应为配线箱周长的二份之一,电缆应沿配线槽、或绑扎整齐敷设在设备箱内。若绑扎配线时,每10cm绑扎一次。

2.2.5、接地、供电、屏蔽、布线及防雷措施

系统的供电及接地好坏直接影响系统抗干扰能力,总的思路是消除或减弱干扰,切断干扰的传输途径,提高传输途径对于干扰的衰减作用,具体措施是:2.2.5.1、接地:

整个系统采用单点接地,接地母线采用铜质线,采用综合接地系统,接地电阻不得大于1Ω,为了保证整个系统采用单点接地,在工程实施中做到视频信号

传送过程中每路信号之间严格隔离,单独供电,信号共地集中在中心机房,接地措施的科学合理,可有力地保证了系统的抗干扰性能。

2.2.5.2、供电:

摄像机、交换机、监视器等的电源都由控制室集中供给。系统的电源由低压配电屏引出专用回路。(不能从动力配电箱引出)。经过滤波器及交流稳压器(又称净化电源)后再供接控制室UPS配电箱。

2.2.5.3、屏蔽:

视频线、摄像机的电源线均穿金属管敷设,金属管接地。电源线与视频线、控制线不共管。

2.2.5.4、布线:

传输电缆、电源线各控制线不与电力线共管。传输电缆、控制丝尽可能采用整根完整电缆。不允许电缆作普通人工连接加长。对确实对接的,采取专门的连接措施作好连接处理。

2.2.5.5、防雷措施:

外壳及地线的处理均作防雷方面的处理措施。可抵御一般性的雷击。

做好各类人员的培训工作。

2.2.6、系统调试和验收

2.2.6.1、电源检测

关闭监控台、柜上的总电源开关,检测交流电源电压,检查稳压装置的线路排列、电压表读数等。关闭各电源分路开关,给监控台送电,测量各输出端电压,直流输出的极性,给每一回路送电,检查电源指示灯等。检查各设备端电压。2.2.6.2、线路检查

对控制电缆进行校线,按施工图检查配线,查对接线是否正确,对接错的线进行修改,并修改其编号。采用250V兆欧表对控制电缆绝缘进行测量,其线芯与线芯、线芯与地线绝缘不应小于0.5MΩ。用500V兆欧表对电源电缆绝缘进行测量,其线芯间和线芯与地线的绝缘不应小于0.5MΩ。

2.2.6.3、接地电阻测量

系统中所有的接地极的接地电阻均应进行测量,经测量达不到设计要求时,应在接地极回填土中加入中性降阻剂以降低接地电阻或补丁接地极,直至达到设

计要求。接地电阻值应做好记录,最后写入调试报告,作为工程竣工资料交建设单位存档。(系统接地电阻为4Ω)。

2.2.6.4、单体调试

2.2.6.4.1、设备的单体调试一般在监控室进行。将前端设备线路接通,对摄像机进行供电,根据事先预设的IP地址,逐个逐个的检查是否有视频图像,图像清晰度是否满足设计要求,球型摄像机是否能够受控。对有问题的摄像机,应立即派人进行检查,逐一进行解决。

2.2.6.4.2、由于设备的出厂到运输以及现场的存放,在安装以前做一般项目单机试验是必要的。利用上述方法,可以对所有的电动云台、摄像机、控制器、监视器进行单体试验,试验时应做好试验记录,及时编写调试报告。

2.2.6.4.3当各种设备单体调试完毕后,对存有质量问题的设备应请生产厂家进行更换或维修,若各单体设备经过单体调试,确认工作正常时,可以进行系统调试,按照施工图对每台摄像机进行编号,开通总电源,在监控室和监视现场用对讲机进行联系,再开通每一摄像机回路,调整监视方向,使摄像机能准确地对准监视目标或监视范围,遥控变焦、自动光圈,遥控球型摄像机进行旋转,观察监视范围,对图像发黑(发暗)的地方,应对监视区域的照明灯具的方位进行调整,以提高图像质量。

2.2.6.4.4、逐个摄像回路进行调试,对于屏幕出现干扰杂波的摄像机,应重点检查摄像机附近是否存在强电磁场源。

2.2.6.4.5摄像机附近50cm处不应有障碍物,监视区域不应有遮挡物存在。摄像机防护罩各种功能保持正常状态,防护玻璃、镜头应擦拭干净。操作控制器进行图像切换,并进行定时连续切换功能试验,再进行数字、年、月、日显示调整和进行录像试验。

在系统调试过程中,每项试验应做好记录,及时处理安装中系统出现的问题,处理情况也应做好记录。当各项技术指标都达到设计要求时,系统并经过24小时连续运行,编写调试报告,绘制竣工图,向建设单位提供施工质量评定资料、开、竣工报告和设备开箱资料等,并提出交工验收请求。

3.智能停车场设备安装技术措施

3.1安全岛制作。本工作由土建单位施工,建议安全岛的制作标准如下:

3.1.1、按现场实际需要绘制安全岛及管线预埋设计图,安全岛的样式可在附图中进行选择。

3.1.2、如果是在松软的泥土地面上建安全岛,须将地面挖深50cm,并用混凝土浇注;如果在混凝土或很厚的石头地面建安全岛,须制作间隔10cm密度的钢筋网,且钢筋网要深入地面。

3.1.3、用木板沿安全岛形状线条围起一个高10cm的框架模板。

3.1.4、根据图纸的要求进行管线的预埋,在安全岛上预留检查手井,手井尺寸为100*100,然后从手井布管到各安装设备的基础,预留的管口的出端要高出地面3cm,管口用绝缘胶布进行封口处理。

3.1.5、用水泥、石子、沙子比例为1:1:1的混凝土浇注用木板围起的安全岛框架,浇注完后找出水平面。至少一个星期后,等待混凝土完全凝固干燥后,用高标号水泥抹平安全岛表面。

3.1.6、在安全岛侧面刷黄黑30cm相间的路标漆,等干燥后,安全岛就制作完成了。

3.2道闸安装及接线

3.2.1、将读卡机、道闸平放在地面上、读卡机基础上、道闸基础上、安全岛上,根据已经确定的安装位置,摆放好道闸,打开道闸的门,用铅笔在固定孔上画好固定螺丝的位置,将道闸移开用Ф14的冲击钻头打好固定螺丝孔,注意防止安装位置下的管线被损坏,再用Ф12膨胀螺丝固定闸机,每个螺丝上一定要加装垫片、簧垫,固定好闸机。固定好后,用手推一下闸机,确保闸机安装牢固。闸、读卡机垂直于水平地面倾斜度不大于1°,道闸杆垂直于车行方向,垂直度误差不得超过1°,读卡机、道闸不得超出车道黄线,各设备垂直投影不能超出安全岛。

3.2.2、接线前检查机箱内线标识是否清晰,否则请做好线标。

3.2.3、测量线到机箱接线端子长度,留1米余量的线后剪断多余的线。

3.2.4、用压线钳把套上线鼻子的线压好,再把压上线鼻子的线依照接线图接到机箱端子上。

3.2.5、检查接好的线是否接正确,是否端子未拧紧。

3.2.6、电源线与控制线、通讯线、对讲线分开布分管敷设,严格按强弱电分开布设的规范进行施工。

3.2.7、读卡机、道闸电源地一定要与接地端接触良好,保持与大地通畅,可以与220V的地共在一起,但一定要保持接地端接地良好,通讯线屏蔽层一端接地,禁止两端接地。

3.3地感线圈安装

3.3.1、制作地感线圈前要考虑以下几点:

3.3.1.1、在周围50cm范围内不能有大量的金属,如井盖、雨水铁沟盖板等。

3.3.1.2、周围1米范围内不能有超过220V的供电线路。

3.3.1.3、制作多个线圈时,线圈与线圈之间的距离要大于2米,否则会互相干扰。

3.3.2、按照图纸在路面上规划好地感线圈尺寸的线条,用路面切割机按线条切割方形的线圈槽,要求如下:

3.3.2.1、停车场中如果是长方形形状,地感线圈大小一般为1.2米宽、1.8米长左右,如果为矩形形状,地感线圈大小一般为0.8米宽、2米长左右,夹角为45度。

3.3.2.2、转角处切割10cm*10cm的倒角,防止坚硬的混凝土直角割伤线圈。3.3.2.3、槽的深度为4cm,线圈槽宽度为0.3-0.5cm,(以切割片切割的宽度为

准),线圈引线槽的宽度为1cm,深度和宽度要均匀一致,应避免忽深忽浅、忽宽忽窄的情况。

3.3.2.4、切割完毕的槽内不能有杂物,尤其不能有硬物,要先用水冲洗干净,然后烘干。

3.3.2.5、地感线圈的引线槽要切割至安全岛的范围内,避免引线裸露在路面。

3.3.2.6、入口控制机的的地感线圈中心和控制机的中心对齐,自动道闸的地感线圈横跨控制机一般按1(杆前):2(杆后)的比例来分。

3.3.3、线圈槽切割好并清洗干燥后,要及时埋设线圈,防止杂物掉入槽内,按如下步骤制作地感线圈:

3.3.3.1、在清洁的线圈及引线槽底部铺一层0.5cm厚的细沙,防止天长日久槽底坚硬的棱角割伤电线。

3.3.3.2、选择合适的线圈线,一般选择BV1.0mm的单股铜芯线,外皮能耐磨、耐高温,防水。

3.3.3.3、在线圈槽中按顺时针方向放入4-6匝(圈)电线,线圈面积越大,匝(圈)数越少。放入槽中的电线应松弛,不能有应力,而且要一匝一匝地压紧至槽底。

3.3.3.4、线圈的引出线按顺时针方向双绞放入引线槽中,在安全岛端出线时留1.5米长的线头。

3.3.3.5、在绕制线圈时,要留出足够长度的导线以便连接到环路感应器,又能保证中间没有接头。绕好线圈电缆以后,必须将引出电缆做成紧密双绞的形式,要求最少1米绞合20次。否则,未双绞的输出引线将会引入干扰使线圈电感值变得不稳定。输出引线长度一般不应超过5米。由于探测线圈的灵敏度随引线长度的增加而降低,所以引线电缆的长度要尽可能短。

4 一卡通系统施工方法及技术措施

4.1、管线安装

4.1.1、门禁控制器应安装牢固,不得倾斜,并应有明显标志。安装在轻质隔墙上,应采取加固措施。引入门禁控制器的电缆或电线,配线应整齐、避免交叉,并应固定牢固电缆芯线和所配导线的部均应标明编号,并与图纸不易褪色;端子

板与每个接线端,接线不得超过二根;电缆芯和导线应留有不小于20cm余量;导线应绑扎成束;导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。

4.1.2、门禁控制器的主电源引入线应直接与电源连接,严禁用电源插头,主电源应有明显标志;门禁控制器的接地牢固,并有明显标志。

4.2、前端设备安装

4.2.1、在读卡器感应范围内,切勿靠近或接触高频或强磁场,并需配合控制箱的接地方式。

4.2.2、出门处安装出门按钮。

4.2.3、电磁锁安装在门和门框的上沿。

4.2.4、为保证安全性和美观性,控制器和电源箱可采用现场安装或安装于弱电井内。

4.3、系统调试

4.3.1、系统安装完成后,先把一路门禁读卡器信号接入主机,然后单独检测该路门禁读卡器情况,有无漏报、误报情况发生。这一路检测没问题后在接入另一路,如此这样,把每一路都单独检测一遍,确认无误后再把所有线路接齐。

4.3.2、管理人员可以根据使用人员的权限分别授权,如部分人员可以在任意时间进出任意的地点,普通人员只能凭授权卡在授权时间内进出授权范围。当所有门禁点的正常开启和非法开启时,查看控制中心电脑是否有纪录。

4.3.3、尝试中心电脑因故障或其它原因不能和控制器连接,控制器是否可以独立纪录所控制门点的相关信息,当中心电脑连接后,所有信息是否可以自动上传,是否可以保证信息纪录的完整性。

5 机房工程建设技术措施

5.1、施工流程

5.2、施工方法与工艺措施

5.2.1、等电位均压带制作

5.2.1.1、机房地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地面的表面电阻或体积电阻值应为2.5×104至1.0×109Ω,且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。

5.2.1.2、等电位联结网格应采用截面积不小于25mm2的铜带或裸铜线,并应在防静电活动地板下构成边长为0.6-3m的矩形网格。

5.2.1.3、铜排之间连接采用钻孔,螺丝拧紧,要求更高的可采用氧焊焊接。5.2.1.4、等电位联结带、接地线和等电位联结导体的材料和最小截面积应满足下表要求。

5.2.1.5、每台电子信息设备(机柜)应采用两根不同长度的等电位联结导体就近与等电位联结网格连接。机房四个角的静电地板支撑架应采用不小于6mm2的铜芯线连接到均压环上。

5.2.1.6、等电位连接带应与地绝缘悬浮安装。

5.2.1.7、接地引线与接地极相连之前,宜安装接地连接箱,作为接地阻值的测试点。

5.2.2、汇流排施工

5.2.2.1、在机房设置两块汇流排,规格为80×8mm铜板(两块铜板焊接),长20-30厘米,把汇流排与等电位均压带连接。通过等电位联结导体将等电位联结带就近与接地汇流排、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等进行连接。

5.2.2.2、例1:机柜内汇流排接线连接图:

从上图可以看出,机柜内设备均用接地线缆(4mm2)与机柜内总接地排进行连接,之后总接地点有一根很粗的电缆(10mm2)截面积,直接连接到防静电地板下面的机房环流排,保持与机房处于等电位状态。

5.2.2.3、例2:线管之间接地跨接:

从上图可以看出,线管与线盒间用管箍紧密结合,线管与线盒、线管与线管见均用接地线缆进行跨接处理。但该处接地线缆跨接过紧,稍显不足。接地线缆规格为2.5mm2

5.2.2.4、例3:防静电地板与汇流排之间的连接:

从上图可以看出,防静电地板的其地板支架与其相近的汇流排通过6mm2 接地线缆进行连接。

5.2.3、大楼接地体电阻测试

5.2.3.1、测试步骤

5.2.3.1.1、检查仪表,确保仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒C ˊ应牢固接触。

5.2.3.1.2、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。

相关文档