文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安全防护招标书技术规范

安全防护招标书技术规范

安全防护招标书技术规范
安全防护招标书技术规范

附件1:技术规范书

工程

安全防护设备

技术规范书

黑龙江省电力勘察设计研究院

甲级工程设计证书编号:080007-SJ

甲级工程勘察综合证书编号:

2008年8月哈尔滨

目录设备需求一览表

1、总的要求

2、对设计图纸、说明书和试验报告的要求

3、环境条件及设备工作条件

4、技术规范

5、安装、调试、试运行和验收

6、技术服务和设计联络会

设备需求一览表

1.总的要求

a)本技术条件书详细描述了拟安装在220K变电站的安全防护设备的技术要求,卖方应仔细阅读本技术条件书的每一条款并做出应答。

b)技术条件书经双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。

c)本技术条件书中涉及的有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。

d)本技术条件书未尽事宜,由招标方和投标者在合同技术谈判时双方协商确定。

e)本次招标的安全防护设备是招标采购的内容之一,卖方应与数据网设备系统提供商及各业务系统供应商密切配合,负责将安全防护设备与买方拟另行采购的数据网设备及各业务系统设备集成为一个商业化运行的整体。

f)卖方提供的安全防护设备必须是国产的,并且具有中华人民共和国国家公安部、国家安全部等有关部门的安全认证和入网许可,卖方应

提供相应的证书。

g)卖方所提供的设备应具有在国内电力系统运行并与采用UNIX、Windows操作系统和双以太网、TCP/IP协议的监控系统、电量计费系统、报价系统等自动化系统和信息管理系统集成运行的经验,卖方应列出投运的用户名单、电话和联系人清单。

1.1一般规定

a)投标者或供货厂(商)必须具备权威机关颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。

b)投标者或供货厂(商)(包括分包厂商)应提供相关业绩,证明其具有设计、制造和提供过与本工程相类似的、或规模更大、较规定的条件更严格的安全防护设备以及网络调试工程经验。

c)投标者或供货厂(商)应提供具有履行合同所需的安全防护设备生产能力的文件资料。

d)投标者应提供有能力履行合同设备维护保养、修理及其它服务义务的文件。

1.2工作范围

a)提供符合本规范书要求的完整的网络安全防护方案以及防护设备和其他设备之间的互连电缆或光缆等设备。

b)提供所有合同设备的技术文件、参考资料、图纸和手册。

c)负责系统设备现场安装、软件设置和调试,包括本工程合同设备

与数据网接入设备以及各业务系统之间的互联。

d)提供试验和验收标准,以及试验报告和试验数据,并协助完成系统的现场验收(SAT)。

e)负责供货范围内设备的投运、验收、试运行和保证期内的故障排除。

f)负责供货范围内所有设备的包装运输。

g)负责培训买方的工程师,包括硬件培训、软件培训、系统操作和维护培训。

h)及时向买方通告有关软件的升级和更新,在合同期(包括质保期)内应免费提供并负责安装和调试。

i)提供设备安装、调试所需专用工具和试验仪器仪表。

j)提出现场安装、调试所需工作环境的要求。

2对设计图纸、说明书和试验报告的要求

2.1设计文件和图纸的认可及交付

设备组屏图,包括布置图和接线图、屏端子排图、安装尺寸图等(应标明设备的尺寸、螺栓的位置和尺寸)。应由卖方在合同生效后的规定时间内提交给买方进行审查认可。

买方在审定时有权对这些图纸提出修改意见。买方对技术文件和图纸的认可并不减轻卖方对其图纸的正确性的责任。

凡买方认为需要修改且经卖方认可的,不得增加买方的费用。在未经买方对技术文件和图纸作最后认可前,任何的采购或加工引起的损失

均由卖方单独承担。

卖方在收到买方对图纸的确认后,应于1周内提供给黑龙江省电力勘察设计研究院经确认的正式图纸和电子文本。技术文件和正式图纸必须由卖方负责人签字或加盖公章。

最终交付的技术文件和图纸应与最终交付的系统一致。

所有图纸应采用AUTCAD绘制,图框应采用标准框,框内表示出制造厂的名称、图名、签字日期、工程代号、项目号、图号(每次修改版应加注相应符号如R1、R2等)。所有图纸应符合ISO标准的A或B系列图纸标准,尽可能采用A3或A4规格。图例说明使用中文,所有尺寸和参数单位用SI制。

2.2对说明书的要求

说明书应包括所有设备的安装、运行、验收、维护等方面的说明,说明书由制造厂提供并注明就近服务的授权机构。说明书应装订成册,有帐单式卡片以便查找,并具有硬质封面。

说明书应包括:

a)设备的总体描述(包括网络拓扑图、系统安全互连示意图)

b)设备的技术参数

c)软件说明,包括主要功能流程图,还应以光盘方式提供两套软件备份。

d)运行手册

e)维修手册,分系统级、模块级、板级(如印刷电路板,并附原理结线图)三部分,并包括:运行描述、维修说明(含诊断说明)、调试说明(含试验项目和数值、调整的项目和数值)

f)装配、安装、布置说明,包括布置图、端子排图,并说明合同设备与买方设备之间的联接。

g)包装、运输、存放要求

h)合格证

i)其它有关资料和说明

2.3对试验报告的要求

a)提供投标产品的入网测试报告。

b)提供出厂报告。

c)提供验收报告

d)并提供相应的测试依据标准,原理接线及测试仪器仪表的型号、精确度等

2.4设计图纸、说明书、试验报告等资料的数量及发送单位

供货商在合同签订后须按下表所列要求提供技术文件,并将其直接寄送有关各方,同时提供电子版,CAD图纸采用ACAD2004版,采用A4幅面,每张图用一个文件进行存储,提供图纸的同时提供电子版图纸。

3环境条件及设备工作条件

a)工作环境温度

长期工作条件:10℃~35℃

短期工作条件:0℃~45℃(短期工作条件连续不超过48h,每年累计不超过15天)

b)工作相对湿度

长期工作条件:20%~80%

短期工作条件:10%~90%(短期工作条件连续不超过48h,每年累计不超过15天)

c)系统额定频率: 50 Hz

d)220kV系统最高运行电压:230kV

e)接地电阻:≤1Ω

f)设备的绝缘强度、抗高频干扰能力、抗高频电压能力应符合IEC 有关标准要求,同时还需具有防地震、抗振动和抗冲击设计,并符合IEC 有关标准。

g)卖方所提供的安全防护设备应具备相应的防尘能力。

4技术规范

投标者提供的设备必须是标准的,技术上是先进和成熟的,元器件、材料是崭新的,软件版本是最新的,并且符合最新版本的《全国电力二次系统安全防护总体方案》的规定要求。

4.1 IP纵向加密认证装置

功能

IP纵向加密认证装置用于安全区I/II的广域网边界防护,它为安全区I、II的各业务系统提供一个面向广域网的网络屏障,同时为广域网通信提供认证与加密功能,实现数据传输的机密性、完整性保护。

—装置之间支持基于数字证书的认证。

—通过数据签名与加密实现对传输数据的真实性、机密性及完整性保护,数据加密算法需采用有关部门指定的电力专用加密算法。

—IP纵向加密认证装置的性能应满足《电力调度专用纵向加密认证装置技术规范》中的相关要求。

内部硬件模块

1.采用双电源220V/50HZ供电,保证系统供电模块的可靠性;

2.具有五个不同功能接口10/100M自适应网口的网卡,保证网络传输的高速稳定;

3.旁路网口作为紧急应急接口,当通信设备故障时,设备断电,设备自动启动旁路功能,此时设备恢复通讯。

4. 物理锁具。保证加密装置内部安全模块的安全,没有特定的钥匙,不能打开机箱外壳,不能看见“加密认证网关”密码装置内部的结构和安全密码卡的结构。保证“加密认证网关”密码装置的物理安全。

5. 采用国家电力调度通信中心指定的IC卡生产厂家的IC卡,作为该装置的管理人员的“人机卡三方认证”的登录安全介质。

6.网关外形为1U标准的机箱;有蜂鸣器装置作为声音报警装置,一旦系统发生紧急情况,可以由该系统的报警模块出发,作为提示系统管理

人员的声音警示。

7.在装置的前方配有液晶显示屏,作为系统状态显示的外部接口,可以动态显示系统内部硬件和软件运行状态的不同的状态信息,方便用户了解系统运行的状态,及时发现可能遇到的各种问题,减少系统故障带给电力控制系统运行造成的损失。

8. 面板前后方分别有多个指示灯,分别代表系统电源状态,内置读卡器状态,IC卡状态,不同网口状态,外接的系统信息串口状态,报警模块外部接口的状态,内部处理模块状态,安全加密解密模块等系统关键部件的运行状态。

9.内置硬件Wacthdog,用以监视系统的运行状态,保证整个硬件电路的安全稳定、可靠。

10.内置时钟模块,保证系统时间的精准。

接口规范

RJ45转RS232 CONSOLE的接口;五个100M网口,都是RJ45 接口,两个内网网口,两个外网网口,一个配置网口;两个旁路网口,都是RJ45 接口;两个220V/50HZ电源插座;两个电源开关;IC卡接口,符合ISO -7816智能IC卡规范。

抗干扰性

1.辐射电磁场抗扰度 :能承受GB/T15153.1中规定的严酷等级为3级(6V/m)的辐射电磁场干扰实验,性能符合GB/T17626.1总则9中“a)”规定的要求。

2.快速瞬变抗扰度:电源和信号都能承受GB/T1515

3.1中规定的严酷等级为3级的快速瞬变干扰实验,性能符合GB/T17626.1总则9中“a)”规定的要求。

3.脉冲群抗扰度装置: 能承受GB/T15153.1中规定的严酷等级为3级的1MHz和100kHz的脉冲群干扰实验,性能符合GB/T17626.1总则9中“a)”规定的要求。

4. 静电放电抗扰度: 能承受GB/T15153.1中规定的严酷等级为3级的静电放电干扰实验,性能符合GB/T17626.1总则9中“a)”规定的要求。

5.浪涌(冲击)抗扰度: 能承受GB/T15153.1中规定的严酷等级为3级的浪涌(冲击)干扰实验,符合GB/T1762

6.1总则9中“a)”规定的要求。

6. 机械振动装置: 能承受GB/T11287-2000中3.2中规定的严酷等级为1级振动实验,性能符合该标准5中规定的要求。

7.工频磁场装置: 能承受GB/T15153.1中规定的严酷等级为4级的工频磁场干扰实验,性能符合GB/T17626.1总则9中“a)”规定的要求。8.介质强度装置: 能承受GB/T15153.1中规定的严酷等级为3级的绝缘强度(不小于5MΩ)和耐压强度(电源输入回路不小于1500V)实验,性能符合GB/T17626.1总则9中“a)”规定的要求。

9.稳定性装置: 能承受GB/T13729中3.9规定的稳定性实验;

4.2电缆及附件

提供设备安装的电缆(光缆)及其必要附件。

4.3设备安装地点及组屏要求

安全防护设备安装在变电站调度数据网络屏内。

5安装、调试、试运行和验收

a)合同设备的安装调试由卖方负责,买方提供安装的基础条件(包括安装位置和外接电源电缆)。

b)完成合同设备安装调试后,买方和卖方应检查和确认安装调试工作,并由卖方负责、买方配合共同进行现场验收(SAT)。完成SAT后,系统进入质保期。

c)质保期为3年。在质保期内,如有合同设备发生故障,质保期将重新计算。

6技术服务和设计联络会

6.1设计联络会

6.1.1为了保证工程顺利的实施,根据需要买方与卖方可召开设计联络会。

6.1.2设计联络会的具体时间、地点、会议内容将在合同谈判中由双方商定。

6.1.3其中的第一次设计联络会在卖方的工厂所在地召开,会期天,买方参加会议人数4人。卖方有关设计联络会的报价应具体到每人次,且应包括买方人员的往返机票等费用。

6.1.4每次设计联络会双方均应签署会议纪要,该纪要应作为合同执行文档的组成部分。

6.2培训

6.2.1工厂培训

卖方应提出培训的建议、相应的培训计划(包括培训地点、培训内容、课程时间等),培训所有费用(包括往返飞机票以及从机场到旅馆的市内交通和膳宿费)应作单项单独列出并计入总价。

卖方有关工厂培训的报价应具体到每人次。

6.2.2现场培训

除工厂培训外,卖方有义务向买方人员提供现场培训。

GB50348安全防范工程技术规范标准[详]

GB50348-2004安全防范工程技术规范目次 1 总则 2 术语 3 安全防范工程设计 3.1一般规定 3.2现场勘察 3.3 设计要素 3.4 功能设计 3.5 安全性设计 3.6 电磁兼容性设计 3.7可靠性设计 3.8环境适应性设计 3.9防雷与接地设计 3.10集成设计 3.11传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线3.12供电设计 3.13监控中心设计 4高风险对象的安全防范工程设计 4.1风险等级与防护级别 4.2文物保护单位、博物馆安全防范工程设计 4.3银行营业场所安全防范工程设计

4.4重要物资储存库安全防范工程设计4.5民用机场安全防范工程设计 4.6铁路车站安全防范工程设计 5 普通风险对象的安全防范工程设计5.1通用型公共建筑安全防范工程设计 5.2住宅小区安全防范工程设计 6 安全防范工程施工 6.1 一般规定 6.2 施工准备 6.3工程施工 6.4系统调试 7 安全防范工程检验 7.1一般规定 7.2系统功能与主要性能检验 7.3安全性及电磁兼容性检验 7.4设备安装检验 7.5线路敷设检验 7.6 电源检验 7.7 防雷与接地检验 8 安全防范工程验收 8.1一般规定 8.2验收条件与检验组织

8.3工程验收 8.4 工程移交 本规范用词说明.........P103 附:条文说明 强制执行条款:3.1.4;3.13.1;4.1.4;4.2.4(2);4.2.5;4.2.6(2);4.2.7(1)(2);4.2.8(1)(2);4.2.9(1)(3)(4)(5);4.2.10;4.2.11(2)(4)(5);4.2.15;4.2.16(2);4.2.17;4.2.18(3);4.2.21;4.2.23(1)(2)(3)(4);4.2.24;4.2.25(3);4.2.27(1)(2)(4);4.2.28(5); 4.2.32(3);4.3.5(1)(2)(3)(4)(5)(7);4.3.13(1)(2)(3)(4); 4.3.18;4.3.19;4.3.20;4.3.21(1)(4);4.3.23(4);4.3.24(2);4.3.27; 4.4.28(1);4. 5.6;4.5.7;4.5.8;4.5.9;4.5.13;4.5.14;4.5.19;435320; 4.5.21;4.5.28;4.5.31(1);4.6.6;4.6.7;4.6.9;4.6.10;4.6.11;4.6.13; 4.6.15;4.6.18;4.6.20;4.6.23;4.6.25;4.6.27; 5.2.8(4)(5);5.2.13(3);5.2.18(3); 6.3.1;6.3.2; 7.1.2;7.1.9; 8.2.1(1)(2)(3)(4); 8.3.4;

安全技术规范最新版

第一章:生产厂房和生产工作场所的安全要求 1.生产厂房内外必须保持清洁完整。 2.在楼板和结构上有孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过有基建技术部门的审核许可。规定放置重物及安装滑车地点应有的明显的标记(标出界限和荷重限度)。 3. 禁止利用任何管道悬吊重物和起重滑车或进行铆焊操作。 4. 生产厂房内工作场所的井,坑,孔,洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固盖板。 在修工作中如需将盖板取下,必须设临时围栏,临时打的孔,洞,施工结束后,必须恢复原状。 5 所有升降口,大小孔,洞,楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于 100毫米高的护板,如在维修期需要将栏杆拆除时,必须装设临时遮拦,并在检修结束时将栏杆立即撤除。 6. 所有楼梯,平台,通道,栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固,铁板表面应有纹 路以防滑跌。 7. 门口,通道,楼梯和平台等处,不准放置杂物,以免阻碍通行,地板上临时放有容 易使人绊跌的物件时,必须设置明显的警告标志。地面有矿浆泥污,应及时清除,以防滑跌。 8. 生产厂房内工作场所的常用照明,应该保证足够的亮度。在装有水位计,压力表等 各种记录仪表等的仪表盘,楼梯,通道以及所有靠近机器转动部分和高温表面的狭窄地方的照明,必须要光亮充足。 9. 生产厂房及仓库应备有必要的消防设备。例如:消防栓,水龙带,灭火器,砂箱石 棉布和其他消防工具等。消防设备应定期检查和试验,保证随时可用,不准将消防工具移作他用。 10. 禁止在工作场所存储易燃物品,例如油漆,汽油,丙酮,香蕉水,酒精等。设备运 作中所需小量的润滑油和日常需用的油壶,油轮,必须存放在指定地点的储藏密室。 11. 对存储易燃物品和残留易燃物品,指定地点的库房场所必须备有必要的消防设备, 周边禁止电焊,气割,碳弧气刨,砂轮打磨,切割等明火作业。 12. 对存有残钛(铝,镁,锆等),钛(铝,镁,锆等)屑等易燃物品的场所,必须备有 砂箱,5米内禁止电焊,气割,碳弧气刨,砂轮打磨,切割等明火作业。确因工作需用必须做好防火安全措施。一旦着火严禁用水或灭火器灭火,只能用土或沙覆盖着火层使其与空气隔离进行灭火。 13. 生产厂房应备有带盖的铁箱,以便放置擦拭材料(带易燃液体或油污的抹布和棉纱 头等)用过的擦拭材料应另放在废棉沙箱内,定期清除销毁。 14. 油管应尽量少用法兰盘连接,在热件附近的法兰盘,必须装金属罩壳,禁止使用塑 料垫或皮垫。 15. 生产厂房内的电缆,进入控制室,控制柜,开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火防 水材料。材料严禁封闭。 16. 生产厂房内的下水管路应保持畅通,无漏水现象,排水沟道应保证流畅,无堵塞状 况,沟道中的沉淀杂物污泥要定期清理干净。 17.生产厂房内的屋顶面,应定期进行检修维护,发现屋顶滴漏现象要立即进行维修整治。 18. 生产厂房内的通风除尘设备和装备,应由专人管理,定期检查保养。保证生产场所 通风明亮。 19.厂房必须定期检查,厂房的结构应无倾斜,裂纹,风化,下榻的现象,门窗及各项设施

安防施工安全技术交底大全记录

安防施工安全技术交底记录 工程名称:家乐福天竺店交底日期: 2015年 10月日 交底项目安全作业交底内容交底人易安防运营中心 内容摘要: 1、安全 所有进场施工人员必须购买人身伤害保险并提供清单复印件。 所有施工人员进场参与安全培训并考试合格(90分以上)。 所有进场施工人员必须佩戴安全帽。 现场严禁吸烟、明火作业。 2、文明施工 现场严禁随地大小便。 现场施工需人走场净,随时打扫,垃圾及时清运。 其他工序已经施工完成的要注意成品保护、不得损坏、污染。 3、临时用电 必须使用配电箱并保证配电箱完好并安装漏电保护装置。 从总包配电箱---施工配电箱必须是单相三线制并确保接地完好。 工具及照明用电需防水、防过载。 4、电动工具 使用前保证工具完好,无线皮裸露。 使用过程中注意自身和他人安全。 使用完毕后马上断电,完全停止工作后才可以放下。 禁止带电检修。 5、登高 登高作业必须佩带安全绳。 登高作业前需打开工作面,禁止无关人进入工作区域并保证登高器具稳 定、牢固。 登高作业时需有人在旁监护。 6、秩序 所有进场施工人员必须服从甲方代表、业主、总包、监理的管理,不得 打闹、喝酒、偷盗,如有发生需自行承担相应责任。 需要按照技术交底施工,不得任意变更,如有变更需提前通知甲方代表 并获得认可后才能实施。 严禁擅自混乱堆砌物品。 接受交底人签章:

工程名称:家乐福天竺店交底日期: 2015年 10月日交底项目线管作业交底内容交底人易安防运营中心 内容摘要: 1、线管施工 线管、86盒、锁母、连通施工前需委托装修总包做喷白色处理,施工后 的管路要求与周边环境颜色一致。 JDG管通过86盒/锁母与线槽(开孔)连接,需沿顶梁敷设,随弯就直。 一直延伸到设备底座位置后通过86盒终结。长度暂时以图纸为准。 JDG管特殊情况可借用吊杆敷设,但需独立使用Φ8吊杆,不得借用灯带、 风筒等其他系统的吊杆,要求连接、吊挂牢固可靠,做到横平竖直,左 右水平。绝对禁止用塑料扎带简单绑扎、而尽量使用铁丝等永久处理。 吊杆、卡件无脱落。 JDG管在连续2个弯时,中间要设置穿线86盒。JDG管从线槽连接处直 接向上50cm,与原有线槽平行或垂直辐射。 86盒与设备底座间可使用软管连接,但长度不得大于2米。软管与设备 护罩通过锁母连接固定,或者用同色胶带固定。特殊情况也可用缠绕管 防护,但缠绕管长度不得超过50cm。 2、门磁线管 卖场内消防门洞上墙面距地面不小于 2.8米(或者距门楣不低于80cm) 内应暗装、应剔槽埋管,并在分界处暗装86盒(明装的需要逐一确认)。 剔槽垂直,深度合适,管盒做好后用水泥固定牢固。 若现场不具备暗装条件,需与驻场代表逐一确定安装方式、工艺。 3、天花吊顶 出线孔应加装86盒盖,盒盖与软管连接后引致摄像机护罩底盖并紧密连 接。 天花固定应全部采用涨塞+螺钉模式固定,并注意清洁(防止手印)。 4、吊杆/支架 吊杆/支架通过底盘直接固定在墙壁或混凝土屋顶,固定牢固。 吊杆/支架安装要求横平竖直。不得出现30度以上的斜度。 摄像机、探测器距地面高度 2.5米左右(应稍低于灯带高度)。 线缆应在长吊杆内敷设。 5、管槽施工完毕后需要逐一检查、确认后才可以进入布线工艺。 接受交底人签章:

《安全防范工程技术规范》GB50348—2004

安全防范工程技术规范

目录 第一章总则 (4) 一、概述 (4) (一)制定《规范》的背景及编制过程 (4) (二)标准的属性、级别及其在安防标准体系中的地位 (9) (三)《规范》主要内容的确定及章节设置 (10) (四)与相关标准的比较和协调关系 (11) (五)《规范》的主要特点及实施后的效益分析 (13) (六)《规范》贯彻实施中今后需要进行的主要工作 (13) 二、内容简介 (14) 三、条文、条文说明及解释 (14) 第二章术语 (15) 一、内容简介 (15) 二、条文、条文说明及解释 (16) 第三章安全防范工程设计 (18) 一、内容简介 (18) 二、条文、条文说明及解释 (18) 3.1 一般规定 (19) 3.2 现场勘察 (20) 3.3 设计要素 (22) 3.4 功能设计 (23) 3.5 安全性设计 (26) 3.6 电磁兼容性设计 (26) 3.7 可靠性设计 (27) 3.8 环境适应性设计 (28) 3.9 防雷与接地设计 (28) 3.10 集成设计 (29) 3.11 传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线设计 (29) 3.12 供电设计 (32) 3.13 监控中心设计 (32) 三、安防工程设计中应注意的主要问题 (33) 第四章高风险对象的安全防范工程设计 (34) 一、内容简介 (34) 二、条文、条文说明及解释 (35) 4.1 风险等级与防护级别 (35) 4.2 文物保护单位、博物馆安全防范工程设计 (36) 4.3 银行营业场所安全防范工程设计 (41) 4.4 重要物资储存库安全防范工程设计 (46) 4.5 民用机场安全防范工程设计 (48) 4.6 铁路车站安全防范工程设计 (50)

安全防范工程技术规范

安全防范工程技术规范 1 总则 2 术语 3 安全防范工程设计 3.1 一般规定 3.2 现场勘察 3.3 设计要素 3.4 功能设计 3.5 安全性设计 3.6 电磁兼容性设计 3.7 可靠性设计 3.8 环境适应性设计 3.9 防雷与接地设计 3.10 集成设计 3.11 传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线3.12 供电设计 3.13 监控中心设计 4 高风险对象的安全防范工程设计 4.1 风险等级与防护级别 4.2 文物保护单位、博物馆安全防范工程设计 4.3 银行营业场所安全防范工程设计 4.4 重要物资储存库安全防范工程设计 4.5 民用机场安全防范工程设计 4.6 铁路车站安全防范工程设计 5 普通风险对象的安全防范工程设计

5.1 通用型公共建筑安全防范工程设计 5.2 住宅小区安全防范工程设计 6 安全防范工程施工 6.1一般规定 施工准备 6.2 工程施工 6.3 6.4系统调试 7 安全防范工程检验 7.1一般规定 系统功能与主要性能检验 7.2 安全性及电磁兼容性检验 7.3 设备安装检验 7.4 线路敷设检验 7.5 电源检验 7.6 7.7防雷与接地检验 8 安全防范工程验收 8.1一般规定 验收条件与检验组织 8.2 工程验收 8.3 8.4工程移交 本规范用词说明..... P103 附:条文说明 1 总则 1.0.1 为了规范安全防范工程设计、施工检验和验收,提高安全防范工程的质量,保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的安全防范工程。通用型公共建(构)筑物(及其群体)和有特殊使用功能的高风险建(构)筑物(及其群体)的安全防范工程的建设,均应执行本规范 1.0.3 安全防范工程的建设,应纳入单位或部门工程建设的总体规划,根据其使用功能、管理要求和建设投资等因素,进行综合设计、同步施工和独立验收。 1.0.4 安全防范工程的建设,必须符合国家有关法律、法规的规定,系统的防护级别应与被防护对象的风险等级相适应。 1.0.5 各类安全防范工程均应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活,做到及时先进,经济合理,实用可靠。 1.0.6 安全防范工程的建设,除执行本规范外,还应符合国家现行工程建设强制性标准及有关及时标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 安全防范产品用于防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等领域的特种器材或设备。 2.0.2 安全防范系统以维护社会公共安全为目的,运用安全防范产品和其他相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、防爆安全检查系统等;或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。 2.0.3 安全防范(系统)工程 以维护社会公共安全为目的,综合运用安全防范技术和其他科学技术, 为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其他组 合)的系统而实施的工程。通常也称为技防工程。

安防系统技术标准和要求

安防系统技术标准和要求 安全防范系统工程技术文件 一、投标人资格要求 1.1投标申请人具有经工商行政管理机关登记注册的独立法人资格,企业注册资金在1000万元及以上。 1.2投标申请人须是同时 具备建设行政主管部门核发的建筑智能化工程专业承包二级以上(含二级)资质,安全防范一级资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 1.3具有固定的办公场所,健全的组织机构,通过相关质量体系认证,且具有履行合同所必需的经济、财务和相应的组织能力。 1.4近三年至少具有一项在800万元及以上的建筑智能化系统工程项目业绩(合同原件备查)。 1.5 投标单位拟派出的项目经理或注册建造师须是具备建设行政主管部门核发的二级建造师(机电工程专业)及以上。 1.6 拟派出的项目管理人员,应无在建工程,否则按废标处理;投标单位的项目经理或注册建造师中标后需到本项目招投标监督主管部门办理备案手续。 1.7本次招标不接受联合体投标。 1.8 外省施工企业还需到分公司工商注册所在地的市(州)、县(市)建设行政主管部门办理《吉林省入吉建筑业企业投标备案证明书》后方可参加投标。(详见吉建管[2007]17号、吉建管[2008]14号文件) 9 拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。 1. 二、招标内容和供货范围

以设计院提供的初步设计方案和智能与信息系统施工设计图为基础,根据实际情况,对安全防范系统工程进行优化设计和施工(包括视频监控系统、门禁系统、防盗报警系统、巡更系统以及考勤系统的设备采购、安装、调试、系统集成、明敷管线、电缆等)。 安全防范系统工程主要含:视频监控子系统、防盗报警子系统、门禁子系统(一卡通)、巡更管理子系统、实现各子系统的集成与联动,实现统一调度和管理,确保与弱电系统整合、开放协议,预留与其它弱电系统接口,便于未来集成。 三、投标要求 投标人在投标文件中应提供下列有关文件,否则视为非响应性投标。 3.1投标方应提供关键设备制造厂家授权书、厂家的通讯协议开放承诺书、厂家原厂授后服务承诺书、产品手册样本。(包括监控设备、存储设备、拼接屏等)。 3.2投标人有能力履行合同设备维护、保养、修理及其他服务义务的文件。 3.3投标文件应包括如下内容。 3.4系统硬件和软件的总体配置。 3.5详细的功能实现方案。 3.6工程计划建议。 3.7工程验收计划、技术培训。 3.8售后服务的保证。 3.9工程造价(包括备品备件、专用工具与仪器仪表); 本工程为“交钥匙工程”,满足招标方所有要求,与设备、供应、运输、保险等有关的所有辅材和安装内容应全部包含在内,除招标方明确提出需要的变更外,不再增加任何费用。投标方提供所有投标费用详细的报价清单和总报价(系统建设必须而未明确报价,视为赠送),报价风险由投标方自行承担。 3.10详细的分项硬件、软件报价

5安全防护技术标准规范

安全防护技术标准规范

目次 目次.............................................................................. I 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 3.1 大数据 (1) 3.2 数据安全 (1) 3.3 网络安全 (1) 3.4 遭受攻击 (1) 4 (大数据中心)安全防护 (1) 4.1 (大数据中心)安全防护技术框架 (1) 4.2 (大数据中心)安全防护域 (3) 4.3 (大数据中心)应用安全防护 (4) 4.4 大数据安全防护加密技术 (4) 5 (大数据中心)安全防护风险 (5) 5.1 (大数据中心)安全防护风险管理 (5) 5.2 评估(大数据中心)安全防护风险 (5)

安全防护技术标准规范 1 范围 本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草,提出了大数据中心的安全防护技术规范。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 20269-2006 信息安全技术信息系统安全管理要求 GB/T 22080-2016 信息技术安全技术信息安全管理体系要求 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 大数据 大数据bigdata 政务信息资源(大数据中心)中获取及存存储的各种数据具有数量巨大、种类多样、流动速度快、且特征多变等特性,并且难以用传统数据体系结构进行有效处理的数据集。 3.2 数据安全 数据安全 data security 政务信息资源(大数据中心)对重要系统数据进行集中管理,由于数据集中到一个或多个中心后数据中心的数据发生混乱或丢失等数据安全问题。 3.3 网络安全 网络安全 network security 政务信息资源(大数据中心)通过内联网实现各级数据中心之间以及各业务部门系统间的数据交换传递,由于某个分中心节点的网络线路或网络设备出现故障以及网络上业务数据传递在短时间内可能出现大量的用户访问和巨量的数据传送等网络安全问题。 3.4 遭受攻击 遭受攻击 attack 政务信息资源(大数据中心)受不法组织及个人通过网络入侵并实施攻击的行为。 4 (大数据中心)安全防护 4.1 (大数据中心)安全防护技术框架

安防监控系统施工工艺标准.doc

弱电系统(安防监控子系统) 施 工 工 艺 2018 年 2 月 23 日

1.施工工艺描述 施工技术总则 严格按照批准后施工图设计进行施工。 接到任务书,制订详细的施工方案、计划和进度,确保按时完成任务。 审核施工图后,组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项,使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。 遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。 严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工程及验收暂行技术规定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。 施工质量要以施工质量第一位宗旨,加强施工现场的管理和施工监督,严格执行施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技 术要求。 严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中做好防火、防电、防雷、 防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 鉴于安全生产责任重大,严格执行国家有关标准和内蒙古兴泰电子科技有限责任公司安 全目标责任状的相关规定” 。 安全操作技术一般规定 注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和可能坠物地带及其它障碍物。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 所有支架安装等外部设备要符合监控设备载重要求,包括安装面是否适合承重等。 所有监控线路安装均符合公司及国家标准,保证强电和弱电线路分开。尽量使用带屏蔽层的电源线,控制线。网线符合国家标准。 机柜摆放位置和接地要求符合国家标准。 2. 材料、设备要求 、前端部分:解码器、长延时录像机或硬盘录像机、画面分割器、监视器、计算机、系 统软件、打印机、不间断电源等。. 、传输部分:光/电转换器、交换机、光缆、电源线、控制线等。 、终端部分:摄像机、镜头、云台、解码器、防护罩、支架、红外灯、避雷接地装置等。 、上述设备、材料应根据合同文件及设计要求选型,设备、材料和软件进场应验收,并 填写验收记录。设备应有产品合格证、检测报告、安装及使用说明书、“ CCC”认证标识等。如果是进口产品,则需提供原产地证明和商检证明,配套提供的质量合格证明,检测报告及 安装、使用、维护说明书的中文文本。设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,合格 后方可安装。 、其他材料:镀锌材料、镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、塑料胀管、 机螺钉、平垫圈、弹簧垫圈、接线端子、绝缘胶布、各类接头等。 3.机具设备 安装器具:手电钻、冲击钻、电烙铁、电工组合工具、对讲机、网线钳、尖嘴钳、剥线 钳、光缆接续设备、脚手架、梯子等。

GB 安全防范工程技术规范.doc

GB50348—2004 《安全防范工程技术规范》 第一章总则 一、概述 二、内容简介 三、条文、条文说明及解释 一、概述(一)制定《规范》的背景及编制过程 (二)标准的属性、级别及其在安防标准体系中的地位 (三)《规范》主要内容的确定及章节设置 (四)与相关标准的比较和协调关系 (五)《规范》的主要特点及实施后的效益分析 (六)《规范》贯彻实施中今后需要进行的主要工作 《安全防范工程技术规范》是我国安全防范领域第一部内容完整、格式规范的工程建设技术标准。该规范总结了我国安全防范工程建设20多年来的实践经验,吸收了国内外相关领域的最新技术成果,是一部既具有实践性、适用性,又具有前瞻性和创新性的工程建设技术标准。 该规范对安全防范工程的现场勘查、工程设计、施工、检验、验收等各个环节都提出了严格的质量要求,较好地贯彻了全面质量管理的理念,对我国安防工程的建设和管理,具有较强的指导意义和实用价值。该规范的贯彻实施,对于确保安防工程的质量,维护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,具有重大的社会意义和经济效益。 该规范的主要内容包括:总则、术语、安全防范工程设计、高风险对象的安全防范工程设计、普通风险对象的安全防范工程设计、安全防范工程施工、安全防范工程检验、安全防范工程验收。 该规范为强制性国家标准,共有8章,36节,384条,501款。其中91条(款)为强制性条文,必须严格执行。为帮助读者较全面地了解该规范的主要技术内容,有必要对规范编制过程中的有关问题予以介绍。 (一)制定《规范》的背景及编制过程 1.立项背景 安全防范工作是公安业务的重要组成部分。我国改革开放以来,安全防范行业已发展成为一个独立的社会经济产业。由于国民经济的迅速发展和社会安全需求的全面增长,特别是在建筑物或构筑物的规划建设过程中,同时规划建设安全技术防范系统已成为安防业和建筑业的共同需求。和消防安全系统一样,技术防范系统是保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全的重要防范设施。与消防系统工程不同的是,我国消防工作上有消防法,下有一系列配套的消防产品标准和消防工程标准,消防工程的建设一直被纳入工程建设的计划管理之中,而安全技术防范系统工程的建设,由于起步较晚,法规尚不健全,一直未能正式纳入国家工程建设的计划管理之中,严重影响和制约了我国安防事业的发展。 TC100成立十多年来,已先后制定了4项关于风险等级和防护级别的行业标准、两项关于安防工程设计规范的国家标准和三项安防工程管理的行业标准。根据我国标准化法的有关规定,产品标准与工程建设标准分属于两个标准体系,标准的主管部门也不同,而TC100以前制定的上述标准,基本上是按照产品标准的模式经国家质量技术监督局和公安部技术监督委员会批准、发布的,标准的内容、格式不符合工程建设标准的相关要求,未纳入国家工程建设的标准体系,也未得到建设部的批准和认可。因此,在标准实施的过程中遇到许多困难。 当前,我国安全防范行业的发展十分迅速,除生产研制安全技术防范产品的企业外,从事安全技术防范工程设计、施工、软件开发、系统集成的企业遍及全国各地,特别是智能建筑业的迅速兴起,社区安防工作的迫切需求以及国家重点要害部门、重点要害部位安全风险的加

安防系统技术标准和要求

安全防范系统工程技术文件 一、投标人资格要求 1.1投标申请人具有经工商行政管理机关登记注册的独立法人资格,企业注册资金在1000万元及以上。 1.2投标申请人须是同时 具备建设行政主管部门核发的建___________________________________________________________ 全防范一级资质,并在人员、设备、 办公场所,健全的组织机构,通过相关质量体系认证,且具有履行合同所必需的经济、财务和相应的组织能力。 1.4近三年至少具有一项在800万元及以上的建筑智能化系统工程项目业绩(合同原件 备查)。 1.5投标单位拟派出的项目经理或注册建造师须是具备建设行政主管部门核发的二级_ 建造师(机电工程专业)及以上。 1.6拟派出的项目管理人员,应无在建工程,否则按废标处理;投标单位的项目经理或注册建造师中标后需到本项目招投标监督主管部门办理备案手续。 1.7本次招标不接受联合体投标。 1.8外省施工企业还需到分公司工商注册所在地的市(州)、县(市)建设行政主管部门办理《吉林省入吉建筑业企业投标备案证明书》后方可参加投标。(详见吉建管[2007]17 号、吉建管[2008]14号文件) 1.9拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。 二、招标内容和供货范围 以设计院提供的初步设计方案和智能与信息系统施工设计图为基础,根据实际情况,对安全防范系统工程进行优化设计和施工(包括视频监控系统、门禁系统、防盗报警系统、巡更系统以及考勤系统的设备采购、安装、调试、系统集成、明敷管线、电缆等)。 安全防范系统工程主要含:视频监控子系统、防盗报警子系统、门禁子系统(一卡通)、巡更管理子系统、实现各子系统的集成与联动,实现统一调度和管理,确保与弱电系统整合、开放协议,预留与其它弱电系统接口,便于未来集成。 三、投标要求 投标人在投标文件中应提供下列有关文件,否则视为非响应性投标。 3.1投标方应提供关键设备制造厂家授权书、厂家的通讯协议开放承诺书、厂家原厂授后服务承诺书、产品手册样本。(包括监控设备、存储设备、拼接屏等)。 3.2投标人有能力履行合同设备维护、保养、修理及其他服务义务的文件。 3.3投标文件应包括如下内容。 3.4系统硬件和软件的总体配置。 3.5详细的功能实现方案。 3.6工程计划建议。 3.7工程验收计划、技术培训。 3.8售后服务的保证。 3.9工程造价(包括备品备件、专用工具与仪器仪表); 本工程为“交钥匙工程”,满足招标方所有要求,与设备、供应、运输、保险等有关的所有辅材和安装内容应全部包含在内,除招标方明确提出需要的变更外,不再增加任何费用。投标方提供所有投标费用详细的报价清单和总报价(系统建设必须而未明确报价,视为赠送),报价风险由投标方自行承担。 3.10详细的分项硬件、软件报价

安全防范工程的验收

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 安全防范工程的验收 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4749-61 安全防范工程的验收 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 任何一个工程项目建成后,经过试运行和试生产阶段,能够生产出合格的产品或符合设计要求和正常使用后,都要及时办理竣工验收。 安全防范工程建成后,同样在试运行达到设计要求和正常运行以后,也要按国家和行业相关规定进行竣工验收。 中华人民共和国公共安全行业标准《安全防范系统验收规则》GA308-2001和中华人民共和国国家标准《安全防范工程技术规范》GB50348-2004第八章“安全防范工程验收”对安全防范工程验收条件与验收组织、工程验收和工程移交等作了详细的规定。《安全防范系统验收规则》GA308-2001和《安全防范工程技术规范》GB50348-2004第八章“安全防范工程验收”在规定上基本一致,只是标准的性质和出版的时间不同。

GB安全防范工程技术规范

GB50348-2004安全防范工程技术规范 目次 1 总则 2 术语 3 安全防范工程设计 一般规定 现场勘察 设计要素 功能设计 安全性设计 电磁兼容性设计 可靠性设计 环境适应性设计 防雷与接地设计 集成设计 传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线 供电设计 监控中心设计 4高风险对象的安全防范工程设计 风险等级与防护级别 文物保护单位、博物馆安全防范工程设计 银行营业场所安全防范工程设计 重要物资储存库安全防范工程设计 民用机场安全防范工程设计 铁路车站安全防范工程设计 5 普通风险对象的安全防范工程设计 通用型公共建筑安全防范工程设计 住宅小区安全防范工程设计 6 安全防范工程施工 一般规定 施工准备 工程施工 系统调试 7 安全防范工程检验 一般规定 系统功能与主要性能检验 安全性及电磁兼容性检验 设备安装检验 线路敷设检验 电源检验 防雷与接地检验 8 安全防范工程验收 一般规定 验收条件与检验组织

工程验收 工程移交 本规范用词说明.........P103 附:条文说明 1 总则 为了规范安全防范工程设计、施工检验和验收,提高安全防范工程的质量,保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,制定本规范。 本规范适用于新建、改建、扩建的安全防范工程。通用型公共建(构)筑物(及其群体)和有特殊使用功能的高风险建(构)筑物(及其群体)的安全防范工程的建设,均应执行本规范 安全防范工程的建设,必须符合国家有关法律、法规的规定,系统的防护级别应与被防护对象的风险等级相适应。 各类安全防范工程均应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活,做到及时先进,经济合理,实用可靠。 2 术语 安全防范产品 用于防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等领域的特种器材或设备。 安全防范系统 以维护社会公共安全为目的,运用安全防范产品和其他相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、防爆安全检查系统等;或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。 以维护社会公共安全为目的,综合运用安全防范技术和其他科学技术,为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其他组合)的系统而实施的工程。通常也称为技防工程。 利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或试图非法进入设防区域的行为、处理报警信息、发出报警信息的电子系统或网络。 利用视频技术探测、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子系统或网络。

居民住宅小区安全防范系统工程技术规范(2016年版)

居民住宅小区安全防范系统工程技术规范(2016版) 1 范围 1.1 本要求规定了居民住宅小区(以下简称小区)安全防范系统的要求,是小区安全技术防范系统设计、施工和验收的基本依据。 1.2 本要求适用于新建、改建、扩建的住宅小区安全防范系统。单幢、多幢住宅楼、公寓楼、商住楼、别墅的安全防范系统应参照执行。 1.3 开放式小区按国家和地方相关标准、要求执行。 2 规范性引用文件 2.1 下列文件中对于本要求的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本要求。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本要求。 GB 12663 防盗报警控制器通用技术条件 GB 20815-2006 视频安防监控数字录像设备 GB 50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50343 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50348-2004 安全防范工程技术规范 GB 50394 入侵报警系统工程设计规范 GB 50395 视频安防监控系统工程设计规范 GB 50396-2007 出入口控制系统工程设计规范 GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范 GB 50311-2007 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB 17565-2007 防盗安全门通用技术条件 GB/T 28181-2016 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 GB/T 21741 住宅小区安全防范系统通用技术要求 GB/T 31070.1-2014 楼寓对讲系统第1部分:通用技术要求 GB/T 50314-2006 智能建筑设计标准

安全防范工程技术规范GB50348—2004

安全防范工程技术规范(GB50348—2004) 经保大队阅读人次:359 2006年6月7日 中华人民共和国国家标准(GB50348—2004) 安全防范工程技术规范 Technical code for engineering of security and protection s ystem 2004-10-09 发布 2004-12-01 实施 中华人民共和国建设部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布 4.3 银行营业场所安全防范工程设计 I 一般规定 4.3.1 本节适用于新建、改建、扩建的银行营业场所(含自助银行)的安全防范工程。 4.3.2 设计银行营业场所的安全防范系统时,建设单位应提供银行机构建筑平面图和银行业务分布图,提出相关的安全需求。设计单位应根据本规范和建设单位的安全需求,提出实

用、可靠、适度和先进的设计方案。 4.3.3 根据银行营业场所的风险等级确定相应的防护级别。按照银行业务的风险程度,应将营业场所不同区域划分为高度、中度、低度三级风险区。高度风险区主要是指涉及现金(本、外币)支付交易的区域,如存款业务区、运钞交接区、现金业务库区及枪弹库房区、保管箱库房区、监控中心(监控室)等;中度风险区主要是指涉及银行票据交易的区域,如结算业务区、贴现业务区、债券交易区、中间业务区等;低度风险区是指经营其他较小风险业务的区域,如客户活动区等。根据实际情况和业务发展,建设单位可提高业务区的风险等级和防护级别。 4.3.4 工程设计应以满足银行安全需求为目标,运用系统工程的设计思想,统筹考虑系统各部分、各环节的功能和性能指标,采用实用技术和成熟产品,在保障工程整体质量的前提下,注意节省工程投资。 Ⅱ一级防护工程设计 4.3.5 高度风险区防护设计应符合下列规定: 1 各业务区(运钞交接区除外)应采取实体防护措施。 2 各业务区(运钞交接区除外)应安装紧急报警装置。 1)存款业务区应有2路以上的独立防区,每路串接的紧急报警装置不应超过4个。 2)营业场所门外(或门内)的墙上应安装声光报警装置。

(完整版)安防工程施工方案

安防工程施工方案 本公司在工程的施工中将严格按照《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB51098—94强制性国家标准进行,系统布线做到符合国家规定的“电气装置工程施工和验收规范”以及其它国家颁布的规范和规定。对全系统电源、设备、信号通道按国家标准配置设施。所有线管必须穿管、槽保护,强弱电线路必须分管敷设,管、槽按国家颁布的规范和规定使用金属镀锌或阻燃材料。 1.施工重点、难点及应付措施 1)因施工量较大,工期较紧,需紧密与建设单位配合,我方委派专人跟踪施工进度,填写每日进度表,与建设单位密切协调。 2)布线系统施工进度因需与装饰工程配合,布线工作与设备安装需间隔较长的时间,已布设线路有可能被破坏,故设备安装必须重新对线路进行检修、测量。 3)因布线线缆数量较多,各线缆均需做出标志,端子箱内部均需做出标记以方便检修;垂直桥架内绑扎稳固,水平桥架线缆布放整齐。 4)因线缆单位长度重量较大,线路总长较长,布放时阻力相应较大,随有护套,为避免线芯受损,布放时需多人多处同时拖拽,不得集中于两端送放。 5)支线路设桥架敷设,各室内对讲点、线路出桥架处以开孔器开孔,配合锁丝,穿金属软管保护。桥架开孔时,注意桥架内各种线路,切勿损伤。 6)因线路敷设较长,线损较大,且选用的多数为专用线缆,为保护线芯不受损伤,线头剥皮时,必须使用专业剥线钳,不得用各种刀具切割线缆。 2.施工工期安排 自我方进场之日计算,除不可预见的因素或甲方原因影响外,我公司拟定的本系统工程施工计划如下: (1)根据施工进度,与厂家或代理商订购所需工程设备,定货期正常情况为7天。 (2)配合进行管线清理,连续工作时间约5天时间,实际进度视装修进度再定。 (3)为了保证线缆及网络设备的安全及清洁,办公楼内部土建工程基本结束时,我方投入全部施工力量(初步预计为8-15人,可视工程进度酌情增加)进入现场,进行全面安装;在此之前,将视各建筑单位内各层土建施工进度,具备安装条件的,及时投入人力施工。 (4)各建筑单位内监控,室外监控系统,无线系统布线完成后,我方将及时进行单体系统的安装调试。 (5)室外线缆的敷设工作,将根据室外土建工程进度进行调整,与其他弱电系统同期施工。 整个工程施工工期预计为30个工作日(现场必须具备基本的施工条件)。 3. 项目人员安排

2012住宅小区安全防范技术规范

住宅小区安全技术防范系统要求(2012版) 1 范围 本标准规定了住宅小区(以下简称小区)安全技术防范系统的要求,是小区安全技术防范系统设计、施工和验收的基本依据。 本标准适用于新建的小区、单幢(多幢)独立住宅楼、公共租赁房的安全技术防范系统。 已建小区、住宅楼安全技术防范系统的改建、扩建应参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件中对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。GB 12663 防盗报警控制器通用技术条件 GB 20815-2006 视频安防监控数字录像设备 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50198-1994 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50303 建设电气工程施工质量验收规范 GB 50343 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50348-2004 安全防范工程技术规范 GB 50394 入侵报系统工程设计规范 GB 50395 视频安防监控系统工程设计规范 GB 50396-2007 出入口控制系统工程设计规范 GB/T 21741 住宅小区安全防范系统通用技术要求 GA/T 72 楼寓对讲系统及电控防盗门通用技术条件 GA/T 75 安全防范工程程序与要求 GA/T 644 电子巡查系统技术要求 GA/T 669.1 城市监控报警系统技术标准第1部分:通用技术要求 GA/T 678 联网型可视对讲系统技术要求 3 术语与定义 GB/T 21741中确立的术语和定义适用于本标准。 4 安全技术防范系统基本组成 小区安全技术防范系统应由周界报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、室内报警系统、电子巡查系统、实体防护装置以及小区监控中心组成。其中出入口控制系统由楼寓(可视)对讲系统和识读式门禁控制系统组成。 5 系统技术要求 5.1 基本要求 5.1.1 安全技术防范系统应与小区的建设综合设计、同步施工、独立验收,同时交付使用。 5.1.2 小区安全技术防范工程程序应符合GA/T75的规定,安全防范系统的设计原则、设计要素、系统传输与布线,以及供电、防雷与接地设计应符合GB50348—2004第3章的相关规定。 5.1.3 安全技术防范系统中使用的设备和产品,应符合国家法律法规、现行强制性标准和安全防范管理的要求,并经安全认证、生产登记批准或型式检验合格。

GB50348安全防范工程技术规范

GB50348安全防范工程技术规范

GB50348-2004安全防范工程技术规范 目次 1 总则 2 术语 3 安全防范工程设计 3.1一般规定 3.2现场勘察 3.3 设计要素 3.4 功能设计 3.5 安全性设计 3.6 电磁兼容性设计 3.7可靠性设计 3.8环境适应性设计 3.9防雷与接地设计 3.10集成设计 3.11传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线 3.12供电设计 3.13监控中心设计 4高风险对象的安全防范工程设计 4.1风险等级与防护级别 4.2文物保护单位、博物馆安全防范工程设计 4.3银行营业场所安全防范工程设计 4.4重要物资储存库安全防范工程设计 4.5民用机场安全防范工程设计 4.6铁路车站安全防范工程设计 5 普通风险对象的安全防范工程设计 5.1通用型公共建筑安全防范工程设计 5.2住宅小区安全防范工程设计 6 安全防范工程施工 6.1 一般规定 6.2 施工准备 6.3工程施工 6.4系统调试 7 安全防范工程检验 7.1一般规定 7.2系统功能与主要性能检验 7.3安全性及电磁兼容性检验 7.4设备安装检验 7.5线路敷设检验 7.6 电源检验 7.7 防雷与接地检验 8 安全防范工程验收 8.1一般规定

8.2验收条件与检验组织 8.3工程验收 8.4 工程移交 本规范用词说明.........P103 附:条文说明 强制执行条款:3.1.4;3.13.1;4.1.4;4.2.4(2);4.2.5;4.2.6(2);4.2.7(1)(2);4.2.8(1)(2);4.2.9(1)(3)(4)(5);4.2.10;4.2.11(2)(4)(5);4.2.15;4.2.16(2);4.2.17;4.2.18(3);4.2.21;4.2.23(1)(2)(3)(4);4.2.24;4.2.25(3);4.2.27(1)(2)(4);4.2.28(5);4.2.32(3);4.3.5(1)(2)(3)(4)(5)(7);4.3.13(1)(2)(3)(4);4.3.18; 4.3.19;4.3.20;4.3.21(1)(4);4.3.23(4);4.3.24(2);4.3.27;4.4.28(1);4. 5.6;4.5.7;4.5.8;4.5.9;4.5.13;4.5.14;4.5.19;435320;4.5.21; 4.5.28;4.5.31(1);4.6.6;4.6.7;4.6.9;4.6.10;4.6.11;4.6.13;4.6.15; 4.6.18;4.6.20;4.6.23;4.6.25;4.6.27; 5.2.8(4)(5);5.2.13(3);5.2.18(3); 6.3.1;6.3.2; 7.1.2;7.1.9; 8.2.1(1)(2)(3)(4);8.3.4; 1 总则 1.0.1 为了规范安全防范工程设计、施工检验和验收,提高安全防范工程的质量,保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的安全防范工程。通用型公共建(构)筑物(及其群体)和有特殊使用功能的高风险建(构)筑物(及其群体)的安全防范工程的建设,均应执行本规范 1.0.3安全防范工程的建设,应纳入单位或部门工程建设的总体规划,根据其使用功能、管理要求和建设投资等因素,进行综合设计、同步施工和独立验收。 1.0.4 安全防范工程的建设,必须符合国家有关法律、法规的规定,系统的防护级别应与被防护对象的风险等级相适应。 1.0.5 各类安全防范工程均应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活,做到及时先进,经济合理,实用可靠。 1.0.6安全防范工程的建设,除执行本规范外,还应符合国家现行工程建设强制性标准及有关及时标准、规范的规定。 2 术语

相关文档
相关文档 最新文档