文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 方案设计说明10.11

方案设计说明10.11

方案设计说明10.11
方案设计说明10.11

湖南省雁南监狱扩建工程建设项目

概念性方案设计

湖南建设集团有限公司

2012.9.11

湖南省雁南监狱扩建工程建设项目

概念性方案设计

法定代表人:栾仲文

授权代表:彭志祥

一级注册建筑师:陈育青

项目负责人:陈育青

湖南建设集团有限公司

2012.9.11

目录

一、设计总说明

第一章概述

第二章总体规划

第三章建筑设计

第四章结构设计

第五章给排水设计

第六章电气设计

第七章暖通设计

第八章消防设计

第九章节能设计

第十章环保设计

第十一章投资经济估算二、设计图纸

1、区域位臵图

2、整体鸟瞰图

3、总平面图布臵图

4、功能分区图

5、交通分析图

6、消防分析图

7、道路竖向分析图

8、安全监管分析图

9、景观分析图

10、主要技术经济指标表

11、监管指挥中心透视图

12、监管指挥中心一层平面图

13、监管指挥中心二层平面图

14、监管指挥中心三层平面图

15、监管指挥中心四层平面图

16、监管指挥中心五层平面图

17、监管指挥中心1-1剖面图

18、干警学习及训练楼透视图

19、干警学习及训练楼一层平面图

20、干警学习及训练楼二层平面图

21、干警学习及训练楼三层平面图

22、干警学习及训练楼四层平面图

23、干警学习及训练楼1-1剖面图

24、干警食堂透视图

25、干警食堂一层平面图、1-1剖面图

26、3#、4#监舍透视图

27、3#、4#监舍一层平面图

28、3#、4#监舍二-三层平面图

29、3#、4#监舍四层平面图

30、3#、4#监舍1-1剖面图

31、犯人食堂、浴室透视图

32、犯人食堂、浴室一层平面图33、犯人食堂、浴室二层平面图、1-1剖面图

34、禁闭室、严管队透视图

35、禁闭室、严管队一层平面图

36、禁闭室、严管队二层平面图、1-1剖面图

37、2#、3#习艺楼透视图

38、2#、3#习艺楼一层平面图

39、2#、3#习艺楼二~四层平面图

40、2#、3#习艺楼1-1剖面图

41、教学楼、会见室、礼堂透视图

42、教学楼、会见室、礼堂一层平面图

43、教学楼、会见室、礼堂二-三层平面图

44、教学楼、会见室、礼堂四层平面图

45、教学楼、会见室、礼堂五层平面图

46、教学楼、会见室、礼堂1-1剖面图

47、医院透视图

48、医院一层平面图

49、医院二-三层平面图

50、医院四层平面图

51、医院1-1剖面图

第一章概述

一、项目概况

1、项目背景

湖南省雁南监狱地处衡阳市雁峰区罗金桥2号,距市中心7公里,总占地面积255.84亩。南面与山林相邻,东临警察生活区,西面与规划中的芹山路相邻,北面以规划中的荷风路为界。

雁南监狱原为湖南第二监狱的一个独立关押点,建于1984年,1995年经司法部批准改为雁南监狱,关押规模为1500人。由于当时无《监狱建设标准》对工程项目进行总体控制,加上资金不足,造成监狱功能不齐全,设施不完整,经过20年的使用,自然老化,加上缺少维修,监舍陈旧、破损,有两栋监舍经鉴定已成危房。结合全省重刑犯关押场所不足的情况,按照湖南省监狱布局调整实施方案,对雁南监狱进行改造扩建。

2、建设规模

该工程为就地扩建,总用地面积为17.06h㎡(约255.84亩),关押罪犯规模人数为3000人。总建筑面积为85518.93m2:新建建筑面积为58236.63㎡,总投资估算15078.47 万元,主要由警察用房、罪犯用房、其它附属用房等三大功能部分组成。

二、设计依据

1、建设单位提供的地形图及相关基础资料。

2、《监狱建设标准》建标139-2010

3、国家和省、市颁布的现行有关法规、规程、规范、条例、定额等。

4、湖南省人民政府《湖南省监狱布局调整改造实施方案》湘政函[2002]194号。

5、司法部、国家发展和改革委员会、财政部(司法函[2003]209号)《关于湖南省监狱布局调整总体方案的批复》。

6、国家发改委、建设部联合颁发的《建设工程经济评价方法与参数》(第三版);

7、编制工程可行性研究报告的有关法规及规范性文件;

三、气象与地震资料

本项目地处亚热带季风湿润性气候,具有气候温和、四季分明、热量充足、雨水集中、严寒期短、暑热期长等特点。

最高温度40.8℃,

最低温度-7.9℃。

最热月平均温度29.9℃,最冷月平均温度5.6℃。

年平均温度17.9℃,夏季通风室内计算温度34℃。

年平均降雨量1668.8mm,日最大降雨量149.3mm,

历年最大积雪深度160mm, 雪荷载26kg/m2。

最热月平均相对湿度73%,最冷月平均相对湿度79%。

夏季平均风速2.4m/s,冬季平均风速1.7m/s。

夏委主导风向S、ES,冬季主导风向EN。

风荷载35kg/㎡,全年雷暴天数55.2天。

根据国家地震局《中国地震动参数区划图(GB18306--2001)》,属于6度地震区。

第二章总体规划

一、设计依据

1、建设选址地形图;

2、衡阳市规划管理局建设用地规划定点(要点)通知书

3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006;

4、《监狱建设标准》建标139-2010;

5、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)(2009年版)

6、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001;

7、国家有关规程规范和省市地方有关规定。

二、设计指导思想

1、科学规范布局

监狱主要关押改造危害国家安全犯、“两乱范”、港澳台犯、外籍犯、涉黑涉毒犯和15年上有期徒刑、无期徒刑、死缓罪犯。压犯为特殊、复杂,政治影响,分区监管、合理分布局显得尤为重要。各个功能区相对独立、不交叉,避免不同类罪犯之间有交流的机会,监视不留忙点死角,从而达到有效监控。

2、建设文明监狱

监狱是国家政权机构之一,是对危害国家安全、社会稳定的有罪之人实施惩罚、改造的工具。随着人类文明的进步,特别是随着教育学、心理学、犯罪学等学科理论在改造犯罪领域的运用,监狱的功能亦在不断的深化,由最初单纯的囚禁及酷刑,发展到了惩罚与改造相结合、教育和劳动相结合的阶段,帮助文化素质、劳动技能的提高,达到改造功能的提升。

3、以人为本

一位著名的监狱设计师曾说过:“他们是罪犯,但也是人。我们越给他们在这儿过正常的生活,他们将来离开的时候就越容易融入社会。”虽然他们是特殊的人群,但设计中我们把“人”的需求放在首位,突出以人为本的设计知道思想。设计营造优美的活动、休息空间,换气他们对美好的向往。

监狱干警代表国家在一线执法,狱警们日复一日、年复一年在辛勤工作、坚守岗位,为干警。管理人员改善工作环境,减轻工作强度、提高工作效率是本次设计的重要内容之一。

三、设计原则

1、“安全、坚固、庄重、经济、适用”原则;

2、统筹协调布局原则

充分利用原有设施、留有发展空间;

3、功能能分区不干扰原则;

设计中注重各监狱与活动地相对独立,使其互不干扰、不相互影响,杜绝不同犯罪件的相互渗透。

4、方便管理、有效监控原则;

分区明确不交叉,干警、管理人员设臵专用通道,绿化布臵满足的特

殊要求,不阻挡巡逻的视线,整个监区内范围不留监视死角、盲点。

5、因地制宜原则;

合理利用原有地形,丰富场地间空,减少土方工程量,降低工程造价。

四、设计理念

现代化的监狱不但要体现依法治国的决心与力量,突出监狱的庄重与威严,同时力求创造一个有利于犯人改造,狱警工作的合适场所,我们要打破人们固有对监狱“牢笼”的映像,把监狱建造成一所犯罪人的特殊学校,一所犯罪人的心灵医院,一座现代化花园式文明监狱。告诫“他们”国家宪法、刑法、法律法规神圣不可触犯,法律面前人人平等,不得有任何侥幸;图片呢个是帮助“他们”洗心革面、悔过自新。重新做人。对犯罪实施心理、欣慰的矫治,文化素质、劳动技能的培养,大大提高改好率、降低重新犯罪率。

五、总平面布臵

1、用地现状

规划用地大致呈L型,南北最长约460米,东西最长约560米,场地内现状高差较为平坦,整体起伏不大,设计中可适度进行平整处理以利于整合使用。

2、用地布局

总平面布臵根据监狱建设的特点及用地,整个监狱东南角布臵为雁南监狱主干道出入口,出入口前设有500m疏散缓冲道路,用地内从东向西依次布臵干警区和犯人监区。位于场地中部,通过监狱大门,右面是一幢6层高的监管指挥中心改为备勤楼,左边新键监管指挥中心,干警学习及训练用房,干警食堂,绿化广场,整个布局环境优美,体现了“以人为本”的设计理念。

通过AB大门进入习艺区,既充分利用了空间,又创造出较好的生态环境,再经过二道门到了犯人生活区,监区根据原有劳动改造用房、监舍、向北上扩建成二栋监舍、医院、人伙房、浴室,禁闭室、严管队,满足3000犯人规模要求,规划方案以南北向轴线对称布臵。

教学楼与家属接见楼整合,让探视者有较好的生活环境,家属与犯人在优美的环境中倾心交流,有助于罪犯的改过自新。

3、道路竖向设计:

场区竖向设计充分考虑城市规划要求,与实际地形、地貌相结合,场地竖向由南往北逐渐升高,即减少了土石方工程量又便于排水,高差为0.5m。

以内部路直接连接城市市政路,主干道宽度为10m, 监区干道为7m和5m,使消防车可方便到达每一栋建筑,保障了消防安全。

小区内部道路纵坡遵循不小于0.3%,不大于8%的原则。路面排水纵坡不小于0.3%,横坡不小于2%,场地排水坡度不小于0.3%。

4、景观设计

监狱南侧邻规划道路景观以主出入口广场标志塑造形成视觉中心,形成监狱极有特色的人文形象,同时富有空间感的标志性雁南监狱景观。监区绿化设计中既要考虑环境的美化,又要注意监管的要求,

尤其考虑到不能阻挡武警巡逻的视线,在设计中我们大量采用铺地植被及低矮灌木进行绿化,在注意到其工程性质的特殊要求时,创造一个优美的环境。

5、主要技术经济指标

主要技术经济指标

第三章建筑设计

一、概述

本工程建筑设计可分为警察用房、罪犯用房、其它附属用房三大部分组成,新建建筑有由监管指挥中心,干警食堂,干警学习及训练楼;监舍楼,医院,教学楼、会见室、礼堂,禁闭室、严管队,犯人伙房、浴室,技能培训中心,习艺楼,等主要建筑组成,总建筑面积为85518.93m2:新建建筑面积为58236.63㎡,四周围墙不在本次设计范围内。

二、设计依据

1、现状地形图;

2、设计招标书

3、衡阳市规划管理局建设用地规划定点(要点)通知书

4、《民用建筑设计通则》GB50352-2005;

5、《建筑设计防火规范》GB50016-2006;

6、《监狱建设标准》建标139-2010;

7、《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2005

8、《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88

9、《饮食建筑设计规范》JGJ64-89;

10、《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001;

11、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 134-2010);

12、《湖南省公共建筑节能设计标准》(GBJ43/003-2010)

13、国家有关规程规范和省市地方有关规定。

4.2.2建筑设计理念

考虑项目特殊,在“安全、坚固、适用、经济、庄严”的原则下,建筑设计结合原有地形地貌,尽可能融入自然环境,力求“人与环境”、“建筑与环境”的统一协调,根据各建筑使用功能的特殊性,平面功能分区明确,合理组织交通流线,巧妙利用建筑空间,使内部空间与外部环境相互融合贯通,相互渗透,塑造出新型监狱的建筑特色。

整个扩建工程建筑风格及形式以现代化建筑风格为主,为求造型新颖,建筑通过体量分割,色彩搭配,营造出一种与时俱进、奋发图强的时代气息。

三、建筑单体设计

1、监管指挥中心

监管指挥中心大楼是整个常去最重要的建筑单体之一,为本项目的一个标志性建筑。监管指挥中心占地面积:1326.3平方米,总建筑面积为5305.0平方米。建筑层数为地上五层,结构体系为混凝土框架结构。建筑防火等级为二级,抗震设防烈度6度,屋面防水等级为Ⅱ级,建筑设计年限为50年。

监管指挥中心均为自然采光通风。建筑采用内廊式布局方式,内走廊的宽度为2.7米,两端采用通透玻璃墙,成内凹的形式,增加了走廊采光通风能力。

监管指挥中心一层为业务办公用房,二层为档案管理及综合用房,三层为领导办公区,四层为整个建筑最重要的部分,监控用房和应急中心内都位于四层,用于对整个监区的监控和管理,以及突发事件的紧急处理。五层布臵了大会议室,大空间布臵在顶层,可大大节约造价。

2、干警学习及训练楼

干警学习及训练楼占地面积:762.0平方米,总建筑面积为3168.0平方米。建筑层数为地上四层,结构体系为混凝土框架结构。建筑防火等级为二级,抗震设防烈度6度,屋面防水等级为Ⅱ级,建筑设计年限为50年。

教学处在南地块监舍区空间主轴南面,为该区标志性建筑。根据其本身的实用功能和所需负担的形象功能,建筑平面采用标志性和实用性的长形,平行空间主轴布臵。

建筑布臵东西朝向,层数为4层。共设臵了2部电梯,中心楼梯为主要交通和形象楼梯,建筑采用内廊式平面布局形式,交通体系和辅助功能用房及教室布臵在走道两面。垂直交通完全能满足现行规范中防火、疏散的要求。

学习及训练楼包括教室,多媒体陈列厅,普通办公室,大小会议室,阅览室,心理治疗室及各种活动室。

3、干警食堂

干警食堂占地面积:1086.0平方米,总建筑面积为1086.0平方米。

建筑层数为地上一层,结构体系为混凝土框架结构。建筑防火等级为二级,抗震设防烈度6度,屋面防水等级为Ⅱ级,建筑设计年限为50年。

食堂大空间形式,设臵餐车出入口、管理工作人员入口和货物入口,进行人员分流、货物分流。

4、监舍楼设计

监舍区公共布臵四栋监舍楼,分别为1、2、3、4号栋,其中1、2号栋为已建保留建筑,3、4号栋为新建监舍楼。3、4号栋监舍楼每栋占地面积:1364.10平方米,每栋总建筑面积为5439.2平方米。建筑层数为地上四层,结构体系为混凝土框架结构。建筑防火等级为二级,抗震设防烈度6度,屋面防水等级为Ⅱ级,建筑设计年限为50年。

考虑到监舍楼功能的特殊性,在平面功能上分为两个区,即干警管理区和罪犯居住区,两个功能去通过铁门与隔离。根据总平面布局,东侧布臵干警管理区,主要功能用房:监视室、亲情谈话室、小会议室办公室、休息室及管理人员公共卫生间。西侧为罪犯居住区,采用内廊式布局,走廊采用铝合金全封闭窗,并设防盗栏杆。每间监舍附带卫生间,每层单独设多功能活动室、学习室、心理咨询室、浴室。

5、犯人医院

犯人医院是用于在押服刑人员常见病门诊和急诊使用。犯人医院占地面积:807.50平方米,总建筑面积为3261.5平方米。建筑层数为地上四层,结构体系为混凝土框架结构。建筑防火等级为二级,抗震设防烈度6度,屋面防水等级为Ⅱ级,建筑设计年限为50年。

犯人医院在平面设计中既要考虑其综合性有要考虑其特殊性。为了立求平面布局合理、紧凑,功能分布和交通流线清晰,设计采用内廊式布局方式,以内走廊为平面交通主线,两面布臵功能用房。简直共设有3个出入口,建筑中部的为主要出入口,通过前端的构架,门廊强调。在建筑西面南面设臵了两个出入口,可以用作特殊病人的入口。

医院一层为各种医疗功能用房,住院病房则全部臵于二至四层,分为普通病房和传染病房,将医患的具体功能在空间既有联系,又进行了分隔在布臵。

6、教育学习用房、家属会见室及文体活动用房综合楼

教学楼及家属接见楼为4层框架结构,建筑面积为9870m2,建筑高度为16.5m,建筑防火等级为二级,抗震设防烈度7度,屋面防水等级为Ⅱ级,建筑设计年限为50年。

7、犯人伙房、浴室

犯人伙房、浴室由伙房、超市及浴室组成。占地面积:1621.0平方米,总建筑面积为2057.0平方米。建筑层数为地上二层,结构体系为混凝土框架结构。建筑防火等级为二级,抗震设防烈度6度,屋面防水等级为Ⅱ级,建筑设计年限为50年。

8、禁闭室及严管队

禁闭室及严管队为二层砖混结构,占地面积:566.0平方米,总建筑面积为702.0平方米。建筑防火等级为二级,抗震设防烈度6度,

屋面防水等级为Ⅱ级,建筑设计年限为50年。

9、技能培训中心

技能培训中心为二层混凝土框架结构,占地面积:2379.88平方米,总建筑面积为4759.76平方米。建筑防火等级为二级,抗震设防烈度6度,屋面防水等级为Ⅱ级,建筑设计年限为50年。

10、习艺楼

习艺楼为四层混凝土框架结构,占地面积:2379.88平方米,总建筑面积为9519.52平方米。建筑防火等级为二级,抗震设防烈度6度,屋面防水等级为Ⅱ级,建筑设计年限为50年。

四、造型设计

立面造型设计以现代风格为主、简洁明快、美观大方为设计原则,监狱楼立面外墙采用外墙漆,建筑屋顶采用平屋顶,,使得建筑轮廓线更加丰富,色彩更加亮丽,同时强化了建筑的个性。整个立面风格显得简洁、明快、流畅,不零乱,加之线角、窗台等处的细部处理,使建筑更显雅致。建筑所有窗户均采用塑钢普通中空玻璃窗。

五、建筑装修标准

建筑装修一览表

第四章结构设计

一、工程概况

该工程新建建筑面积为58236.63 m2,各子项工程的概况如下表:

二、设计依据

1、建筑专业提供的各单体建筑资料及总平面布臵图

2、《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001

3、《中国地震动参数区划图》GB18306-2001

4、《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008

5、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)

6、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

7、《砌体结构设计规范》GB50003-2011

8、《多孔砖砌体结构技术规范》(JGJ 137-2001(2002年版)

9、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

10、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

11、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

12、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

13、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002

14、《混凝土耐久性设计规范》GB/TS0476-2008

15、《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分

16、《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-2008)

17、其它现行国家规范规程

三、结构设计

1、主要设计参数及荷载取值

1)主要设计参数

建筑物类别乙类

建筑结构安全等级为二级

建筑结构设计使用年限为50年

结构重要性系数取1.0

地基基础设计等级为丙级

抗震设防烈度:岗楼、大门、围墙按7度(0.10g)进行抗震设防。其余建筑不考虑抗震设防。

设计地震分组为第一组

基本地震加速度值:0.10g

特征周期值:Tg=0.35s

抗震设防类别:丙类

建筑场地类别:Ⅱ类

抗震等级:大门框架为三级

建筑物耐火等级:二级

主要构件耐火极限:墙为2.50h,柱为2.50h,梁为1.50h;楼板为1.00h 2)恒载、活载取值

恒载根据建筑结构构造做法,依据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001取值。

活载根据房屋建筑使用功能,依据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001取值。

3)风荷载:

基本风压:W0=0.40kN/m2

风压高度变化系数按B类地面取值。

4)雪荷载:

基本雪压值:SO=0.35kN/m2。

雪荷载准永久系数分区:Ⅲ

5)主要结构构件材料选用:

梁、板、柱、墙构件材料标号

混凝土标号: C15、C20、 C25、C30

钢筋:梁、柱、墙主筋采用HRB400钢,箍筋、构造筋、分布筋采用HPB300钢。

6)结构计算:本工程采用广厦建筑结构CAD16.0计算软件砖混计算模块对结构进行整体分析及基础计算。计算结果墙体的高厚比、抗震验算及局部受压验算均满足规范要求。

2、地基基础

因暂无岩土工程勘察报告,所有建筑物基础均按现场踏勘所得情况,地表为老粘土。按天然地基基础设计。

3、主要结构构件材料选用:

(注:梁、柱、墙主筋采用HRB400钢,箍筋、构造筋、分布筋采用HPB300钢;承重墙:采用容重r≤18KN/m3的烧结多孔砖;±0.00以下采用M7.5水泥砂浆,±0.00以上采用混合砂浆。)

第五章给排水设计

一、设计依据

为建设方及各相关专业提供的设计资料及现行的国家给排水设计规范及消防设计规范;

1)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

2)《建筑灭火器配臵设计规范》(GB50140-2005)

3)《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)2009版

4)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)

5)《室外排水设计规范》(GB50014-2011)

二、设计范围:

监区及宿舍区室内、外给排水及消防给水工程。

三、室外给水设计

1、水源:

本工程为扩建工程,本项目水源由原监区给水管网上接管,给水管网压力:0.3MPa,由衡阳市自来水有限公司市政供水保证扩建监区生活、生产及消防用水。拟由监狱大门处市政供水管上引一根De200给水管至监区供水,水量、水压均可满足本项目扩建后用水要求。

在监管指挥中心附近设臵消防水泵房及消防水池,消防水池由自来水补水,水泵房内设臵消火栓泵,供监区室内外消防用水。

2、用水量

1)用水量标准:办公区干警用水量标准为50人/L.d,小时变化系数为1.2;监舍犯人用水量标准为150人/L.d,小时变化系数为3.0;道路及绿化用水为2L/m2.次。

2)生产、生活用水量:生产、生活最高日用水量为857.46m3/d,最大小时用水量为145.64m3/h;

3)消防用水量:本工程火灾次数按一次计算。消防用水量按消防用水量最大的监管指挥中心计算(多层建筑),室外消防用水量为20L/s,室内消火栓系统消防用水量为15L/s,火灾延续时间按2小时计算,扑救一次火灾所需总用水量为252m3。

四、给水系统

监区生活、生产给水管网与消防给水管网分开设臵,监区生活、生产给水干管沿主要道路呈枝状敷设,水源为市政水源,干管管径为De200、De160、De110;在每栋建筑旁预留给水三通。室外消防给水管网沿主要道路呈环状敷设,在监管指挥中心附近设臵消防水泵房及一座260m3消防水池,消防水池储存一次消防用水量,水泵房内设臵消火栓泵,供监区室内外消防用水。

五、室外消防系统及消防设施

监区室外消防给水系统由监区室外消防环状管网保证,由监管中心附近的消防水泵及消防水池保证室内外消防供水,泵房内设有一座260 m3消防水池储存一次室内外消防用水量且采用消防水量不被动用的措施。沿监区道路设臵地上式消火栓,其间距不大于100m,整个监

区内共布臵16具室外地上式消火栓(型号为SS100-1.0)。

六、室外排水设计

1、排水量

1)生活排水量按用水量的90%计,经计算监区总排水量为493.7m3/d。

2)雨水排水量;参照衡阳地区的暴雨强度公式为:

Q=ψ×q×F

式中:

Q——雨水排水量(L/s)

q——降水强度,(L/s〃ha)

p——设计重现期(取p=1年)

t——降雨历时(min)

ψ——径流系数

F——汇水面积(ha)

2、室外排水系统

室外排水系统采用雨污分流制,监区内生活污水经化粪池,含油废水经隔油池处理后排入监区污水干管,医务室废水经消毒池处理后排入监区污水干管,生活污水处理采用一体化污水处理设备处理,处理工艺为:接触氧化法。处理后的水质可达到:SS≤15mg/L、COD≤20mg/L、BOD5≤10 mg/L,能够满足《污水综合排放标准》中的一级标准(SS≤70mg/L、COD≤100mg/L、BOD5≤20 mg/L),再外排至监区外排水沟。

道路雨水经雨水口收集排入监区雨水干管,最后排入监区外排水沟。

监区室外管径≥300mm的雨污排水管及排水检查井均设臵防止犯人逃跑的措施。

七、室内给水设计

1、用水量:最高日用水量477m3/d,最大小时用水量59.5m3/h。

2、室内给水系统

监区的建筑物室内给水均接自监区室外给水管网,室内给水系统采用下行上给式的供水方式。

3、热水及饮用水供应

热水用水量:监区热水主要供给犯人澡堂和犯人食堂卫生热水。热水用水量标准:犯人澡堂热水取50L/人.天,食堂热水取7 L/人.次,一日三次,犯人为3000人,食堂就餐人数为3540人(含干警),经计算每天最大热水用水量为224.3m3/d(60℃)。

热源:改造原有锅炉房,改用燃气锅炉替换原有燃煤锅炉,选用2台2t/h燃气蒸汽锅炉(WNS3-1.0/1.25-Q)由锅炉供给蒸汽,锅炉一日分三次供汽,蒸汽直接加热犯人食堂屋顶的热水箱,由屋顶热水箱定时对食堂及澡堂供给热水,热水系统为开式系统。天然气拟由衡阳市天然气公司通过管道供给。

q=

4、室内消防给水系统及消防设施

室内消防火栓用水量:15L/S(以监管指挥中心单体建筑体积最大计),室外消防用水量为20L/S,火灾延续时间:2h,一次室内外消防用水量252m3。水泵房内设一座260m3消防水池储存一次室内外消防用水量,由泵房内消防泵负责室内外消防供水。

1)室内消火栓给水系统

本工程干警监管指挥中心、监舍等建筑物需设臵室内消火栓给水系统,各建筑室内消火栓给水系统均独立设臵,室内消火栓采用临时高压制,由监管指挥中心10t屋顶水箱和消防水泵联合供水,监管指挥中心10t屋顶水箱供室内前十分钟消防用水量。

在需设室内消火栓的建筑物内,每层均设室内消火栓,室内消火栓系统管网布臵成环状,其系统的供水方式为:

消防水池→消防水泵出水管→室内消火栓环状给水管网

在每个消火栓处均设臵消防启动按钮,可直接启动设在泵房内的消防加压泵,在大楼室外附近设地上式消防水泵接合器与室内外消火栓给水管网。

2)灭火器的配臵

根据《建筑灭火器配臵设计规范》,在各建筑物内的适当位臵配备一定数量的手提式干粉灭火器。八、室内排水设计

1、排放量

1)生产、生活排水按用水量的90%计算。

2)雨水排水量按前述雨水排水量公式计算

2、排水系统

生产、生活污水采用分流制,粪便污水排入化粪池,经处理后排入监区排水干管,生产污水根据当前工艺可直接排入监区排水干管,犯人食堂含油污水经隔油池处理后排放,医务室废水经消毒池处理后排入监区排水管网。

第六章电气设计

一、工程概况

本工程为湖南省雁南监狱扩建工程,本扩建工程主要包括犯人生活学习区、干警办公区两大部分。电气设计根据总图、建筑等专业提供的设计资料进行编制。

二、本工程拟设臵的建筑电气系统

1、本设计包括本工程内配电系统、照明、防雷接地的设计。

2、本设计包括本工程内各单体建筑内部有线电视、视频监控系统、通信与数据宽带网接入系统、广播系统、对讲系统、监狱探监对讲监听录音系统等智能系统的设计。

3、本设计不包括外部的10kV供电电源线路设计,由业主委托有关部门进行设计。

4、本设计采用的标准

1)《监狱狱政警戒设施建设标准》(1998年)

2)《监狱建设标准》(2002年)

3)《民用建筑电气设计规范》 JGJ16—2008

4)《供配电系统设计规范》 GB50052—2009

5)《低压配电设计规范》 GB50054—2011

6)《建筑照明设计标准》 GB50034—2007

7)《建筑物防雷设计规范》 GB50057—2010

8)《10kV及以下变电所设计规范》 GB50053—94

9)《城市住宅区和办公楼电话通信设施设计标准》YD/T2008-93

10)《智能建筑设计标准》 GB/T50314—2006

11)《有线电视系统工程技术规范》 GB50200-94

12)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50198-94

13)《建筑设计防火规范》 GB50016—2006

三、变配电系统

1、负荷等级及负荷估算容量:根据《监狱建设标准》相关规定,监狱用电属特别重要性负荷,其供电可靠性按一级负荷确定。本工程负荷计算采用单位面积负荷法进行负荷估算,监区单位面积负荷取40W/m2,需要系数取0.7,变压器同时系数取0.9,估算负荷约为1200kW;干警监管指挥中心单位面积负荷取80W/m2,需要系数取0.5,变压器同时系数取0.9,估算负荷为360kW。监狱原有变压器基本无富余容量,本工程需在监区和干警监管指挥中心分别新增2台800kVA和1台500kVA变压器。

2、供电电源:根据《监狱建设标准》相关规定,监狱用电属特别重要性负荷,本工程用电负荷为一级负荷。由供电部门负责提供两回路10kV电源,形成双路电源供电,每回10kV电源均应能负担工程的全部负荷。10kV母线接线方式为单母线接线,一路工作,一路带压备用,当工作电源故障时断开后,备用电源自动投入。

3、线路敷设:本工程10kV电源采用电缆线路供电,0.4kV配电线

路均采用低压电缆线路供电,采用放射式配电,以各建筑单体为单位,根据负荷大小,每单位敷设一回或多回电缆线路。工程内所有电缆线路均采用排管埋地敷设,入户部分穿钢管埋地敷设。

4、特殊安全措施:

1)监狱围墙上部设高度1米的静电脉冲高压电网;

2)监舍电线均暗装,监舍内灯控开关设在干警值班室内;

3)禁闭室内不设电器开关及插座,照明控制由干警值班室统一管理。

4)监舍、严管室等处卫生间采用36V安全电压照明。

四、照明、防雷与接地

1、各场所的照度,按《建筑照明设计标准》进行设计。光源根据功能与需要,采用节能灯具。监舍、教学用房、犯人食堂及其他附属工程主要采用直管荧光灯具和节能灯照明。狱内主要干道设臵路灯照明,由相应门卫室集中控制。公共场所按要求设臵应急照明灯。

2、教学、办公等设臵适应教学、办公手段现代化的电器插座。厨房根据设备运行需要设臵动力电源插座。

3、室内各照明及插座分支线均采用ZR-BV 型铜导线穿阻燃型塑料管暗敷,室外照明回路采用ZR-YJV 型电力电缆穿塑料管埋地敷设。

4、本工程按三类防雷建筑物的防雷措施要求设防。在各建筑物屋顶设避雷带(网)作防直击雷的接闪器,利用建筑物结构柱内的主筋作接地引下线,利用结构基础内钢筋网作接地体;为防雷电波侵入,电缆进出线在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连;为预防雷电电磁脉冲引起的过电流和过电压,在必要部位装设电涌保护器(SPD)。

5、本工程低压配电系统的接地形式采用TN-S系统,其工作零线和保护地线在接地点后要严格分开。凡正常不带电而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。本工程接地装臵采用联合接地体,联合接地电阻不大于4Ω。本工程采用总等电位联结,所有浴室及卫生间采用局部等电位联结。

五、智能建筑设计

1、通信与综合布线系统:本工程设臵通信与综合布线系统,实现语音及数据的传输及共享。干警办公室及监舍的值班室均设臵语音和数据插座,传达室、犯人食堂、教学用房等其它位臵根据需要设臵。

2、有线电视系统:本工程设臵有线电视网,电视信号源引自当地有线电视网。办公楼会议室、教学用房的教室、监舍学习活动室均设电视信号出线盒,传输线采用同轴电缆。

3、广播系统:本工程设臵广播系统,于教学用房设臵广播机房,

监舍、教学用房、室外活动场地等处设臵扬声器,分路分时有选择地进行广播。

4、对讲系统:本工程建立分级及多级内部对讲系统,实现监狱领导、监控中心与干警、干警与值班犯人之间分级控制管理,或领导对值班犯人跨级直接对讲管理。

5、监狱探监对讲监听录音系统:本工程设立监狱探监对讲监听录音系统,犯人亲属探亲时,得到批准后能方便与犯人通话对讲,干警能随时选择监听任何一组通话分机,同时进行数码录音,并能清晰地回放录音。录音记录能选择多种条件方式方便地查询回放。

6、视频监控系统:本工程设臵视频监控系统,在监管指挥中心设有监控机房,选用电脑多媒体监控系统。监控系统前端设备及前端控制采用模拟信号控制方式,后台处理采用数字化设备进行处理。监控系统全方位、全天候的实时监控监区各监控点的情况,实现无盲区、无死角监控。在监区的各个出入口及重点场所均设有监控摄像机,监区四周围墙设臵红外线对射报警系统,发生越狱等紧急事件时向控制室报警,实现报警联动。

六、建筑电气节能措施

1、本工程各变电所均靠近各区域负荷的中心,供配电线路按经济电流密度选择导线截面,按载流量及电压降进行校核,选用电导率ρ较小的铜芯导线及电缆,配电线路导线截面合理放大,并尽量减少导线及电缆长度,以有效地减少线路上有功损耗和降低压降,达到节能目的。

2、本工程各变电所均采用SCB11型环氧树脂干式变压器,均为新型节能变压器,变压器在使用期内预留适当的容量,变压器负载率选择在75%左右,使其运行在比较经济合理的范围,以减少空载和负载损耗。

3、在各变电所变压器低压侧和用电负荷较大的习艺楼用电设备端进行无功补偿,使变压器高压侧功率因素大于0.95。提高电网功率因数,减少配电变压器安装容量,减少送配电线路及变压器由于传输无功功率造成的电能和电压损失。

4、本工程照明均采用高效节能照明灯具,监狱照明系统主要包括围墙灯、防雾灯、室外照明、长明灯和探照灯等。围墙灯为安装在监狱围墙上内外二侧用于夜间或能见度较低时观察围墙周围的光源,采用高压钠灯或 LED 节能光源在雾天具有穿透力。防雾灯设臵于行政区域移动铁栅栏门和监管区域等其他位臵,采用雾天具有穿透力的高压钠灯(黄光)或 LED 节能光源用于浓雾天气指明方位。一般室内场所照明采用节能型荧光灯,气体放电灯均采用耗能低的镇流器,安装电容器,补偿无功损耗;室内选用效率不应低于70%高效灯具;公共场所照明加装光电或定时自动控制装臵,以节省电能。

小区设计说明范文

小区设计说明范文 长春市某居住小区规划设计说明书 一、规划设计依据: 1、国家有关的规范、标准; 2、项目策划公司提出的原则设计概念要求。 二、区位分析: 该居住小区位于长春市,毗邻市中心区,规划建设用地面积约27000平方米,该居住区东面与前进大街相邻,北面是住宅小区,西面和南面是规划路。 二、现状分析: 基地现状大多为闲置空地,两条市政主要道路在用地两侧。基地地势平坦,基地内现有约27000平方米的水塘面积,长230米,宽118米。 三、总体规划设计理念: 本规划设计旨在面向未来、面向大众、创造一个布局合理、配套齐全、环境优美的新型居住小区,将社会效益、经济效益、环境效益充分结合起来。 1、充分利用基地的自然条件和资源,强调创造良好的居住环境,将自然环境充分地溶入建筑群中;同时,注重对生态环境的保护,以创造园林式的生态型小区。 2、通过设计丰富的住宅类型,合理的规划布局,现代气息的建筑造型,创造现代化风格的居住小区。 3、设计流畅而经济实用的道路系统,体现“人车分流”的基本原则。 4、结合基地的自然环境,进行总体的景观规划和设计,为总体规划锦上添花。 四、总平面布置: 该小区西侧和东侧各开一个大门并有一条主路贯穿于小区中部,基地的东北角;C区位于基地东南面。 在本规划中,该区入口设于基地西面规划路的西侧,由于规划路切割的影响,用地较规整且和其余地块联系,住宅应地形环境错落布置,绿化庭院,活动场所及停车区则有机的与建筑相结合。 该小区位于规划路的东侧前进大街之间,相对位置充分利用其地段优势,同时可阻隔城市干道的噪音及汽车废气对居住区带来的影响。其余沿街裙楼设有配套的超级市场,方便居民的生活。区内布置的户型均为一梯两户8+1层的套型,正南北朝向,同时,通过种植绿化、隔音墙、部分建筑首层架空等措施,提高2区的整体环境质量。 该小区整体呈长方形规则地形,。北面接临普通住宅区,本小区主要布置以8层为主的多层住宅。3区由多种住宅单体拼接而成,总体布局大致呈现南北向的行列式布置方式。以最大限度地争取良好的朝向,住宅南北向间距大于1H,保证每户均有足够的日照和采光。主要户型以一梯两户套型为主,包括少量一体四户套型。本规划设计了一条环形的休闲步道,将住宅群体串接成一体,形成一大型中央景观区。 本居住小区的停车以地上带棚的停车库为主,并结合小区的主要干道设置地面停车以节约用地。。 六、道路交通系统设计

建筑方案设计说明

建筑方案设计说明

(2)人行流线: 项目人行流线结合中心景观绿化、入户小径形成一条相对安全的人行路线及休憩空间,考虑步行者的视觉感受,在植物、建筑的布局上营造步移景异的效果。(3)本项目为高层建筑群,小区内部沿高层建筑设置消防道路及回车场,消防车道宽≥4米,满足消防要求。 6.环境与绿化 小区景观系统延续了总平规划中心花园式结合绿化系统,结合建筑周边绿化布置,营造整体中心花园式内庭院景观,让每个组团的住户都有良好的景观朝向。7.公共配套服务 本项目规划的公共配套服务设施包括为小区服务的商业设施、公共服务设施配置、等。商业服务设施主要是沿街独立店面、超市、商业等;配套公共服务设施为公共活动用房、物业管理等,满足小区配套服务设置要求。 8.人防设置 人防工程按相关人防要求设置在本项目的1号地下室范围内,并满足本项目的人防需求。 建筑设计说明 1.设计依据 《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93) 《无障碍设计规范》(GB0763-2012) 《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005) 《住宅设计规范》(GB50096-2011) 《住宅建筑规范》(GB50368-2005) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版 《商店建筑设计规范》(JGJ 48-88) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《汽车库建筑设计规范》(JGJ 100-98) 《地下室防水工程技术规范》(GB50108-2008) 甲方的意见 2.建筑物使用功能: 1#楼为一梯四户一类单元式高层住宅楼,裙楼为两层商业用房;2#~5#楼均为一梯四户一类单元式高层住宅楼,裙楼为两层商业用房;6#楼一梯四户一类塔式高层住宅楼,首层为小区配套活动用房。地下室分为两个,1#楼底盘辐射范围区域为1层地下室,设置设备用房;2#~6#楼底盘辐射范围区域,主要功能为机动车停车库、非机动车车库、人防、局部设置设备用房。 3.建筑的功能分区及平面布局: (1)地下室共分为五个防火分区,其中四个作为机动车停车库,一个作为非机动车停车库。地下室区域战时设置人员掩蔽所。 (2)1#~5#楼均设计为一梯四户一类单元式高层住宅楼,竖向交通设计采用两部电梯(其中一部按担架电梯设计)加剪刀梯形式,更好的满足不同人群需求的竖向交通形式及现代居住人群多元化的居住需求,营造更好的居住环境。结构形式采用框

小区设计说明-精选.

第一篇策划篇 一. 核心规划理念 以人为本,体现科技、文化和生态的可持续发展,创造人性化和舒适的居住、休闲新型社区和适应未来需求的生活方式,全力打造“阳光、绿地、水面”相互交融的生活社区,彰显小区的舒适性以及高品质。 二. 新型居住、休闲社区的构成要素分析 a.生态家园。回归自然,以绿色、环保为基调的生活社区是都市人置业安家的梦想家园。 b.新型的适应未来的生活方式。 c.科技化、信息化的住宅系统。从规划、建筑、用材、物业管理等各方面大量采用高新科技和新材料、新发明,让业主充分享受科技文明带来的各种便利。 d.具有独特归属感的居住社区。不同地域、不同年龄、不同职业、不同文化背景和社会阶层的人们一般会形成不同的社会价值观与生活情趣,人们一般希望与自己文化背景和社会地位相当的邻居共居一地,这就产生所谓的社区认同感,社区应为不同的业主提供完备的物业管理和服务体系。 e.满足业主的个性和多样化需求。为不同的业主创造多样的社区环境和住宅,形成各有特色的居住组团与社会文化,提供可以展示和反映其社会地位和文化品位的个性化生活空间。 f.因地制宜,科学合理布局。达到充分利用土地资源的目的。 三. 规划原则

a.和谐设计原则。从城市的角度出发,以城市设计的手法规划整个地块成为设计的出发点。本设计保持城市环境协调、和谐,与环境相辅相成,融为一体。 b.经济、适用、绿色、节能原则。力求方案从整体风格到细部处理,都体现经济适用的原则,体现绿色节能,以实现可持续发展的时代主题。 c.以人为本的原则。本案与传统住宅的设计理念不同,强调“以人为本”,即功能新、流线、布局、设施的安排以及内、外部环境的营造,皆以“人”为中心,体现建筑为人的永久主题。 d.生态的设计原则:本方案围绕“生态”主题采用新型设计手法和技术手段,来创造一个生态、共融的生活空间。 第二篇现状分析篇区位分析 一. 区位条件: 济南是山东省省会,位于鲁中西部,是我国环渤海地区南翼和黄河中下游地区的中心城市,是国家批准的沿海开放城市和十五个副省级城市之一,是国务院公布的国家历史文化名城、中国软件名城、国家创新型城市之一。济南是山东的政治、经济、科技、文化、教育、旅游中心,区域性金融中心,北连京津,南接沪宁,东西连通山东半岛与华中地区,是环渤海经济区和京沪经济发展轴上的重要交汇点,是全国重要的交通枢纽和物流中心,是中华文明中闻名世界的史前文化——龙山文化的发祥地,是第11届全国运动会和第7届中国国际园林花卉博览会的主办城市。 二. 地理位置:

建筑方案设计说明(案例)

柘城·万洋城方案设计说明 一建筑设计篇 一、项目概述 项目名称:柘城·万洋城 选址: 项目位于柘城县,南面为学苑路,东面为九华山北路,西面为太行山路,北面为玄武湖路。整体地理位置非常优越。 规划建设用地面积:总用地面积109809.2平方米(约164.7亩),实际用地面积97122.99平方米(约145.68亩)。 使用性质:商业用地 建设规模:建筑实际面积约为110840.39平方米。 二、设计依据 1.根据甲方提供的用地现状图(含道路红线等规划要求) 2.《总图制图标准》(GB 50103-2010) 3.《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 4.《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 5.《商店建筑设计规范》(JGJ48-2014) 6.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 7.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》50763-2012 8.《全国民用建筑工程设计技术措施》(规划·建筑)(2009版)三、总体定位及规划 空间设计的新特点: 1.商业空间步行化 为减少机动车交通对购物活动产生的干扰,商业空间步行化,即将一定范围的商业空间辟为步行空间,禁止机动车通行,从而提高商业活动的安全性和便捷性。 2.商业空间室内化 商业空间室内化是利用屋顶的覆盖功能,将步行商业活动引入室内,并通过人工环境控制,减少不良自然条件对步行活动的影响,从而创造舒适的购物环境。 3公共空间社会化 商业建筑的公共空间越来越受到重视,在公共空间中加入更多的社会活动,可以增加商业空间的价值,整体打造双首层商业,通过东西轴线、南北轴线、中心广场、及区域广场的整体设计。整个市场流线四通八达、有场有市,更利于专业市场业态需求,形成柘城新的城市中心,商业地标。 本项目充分利用基地周边资源,采用因地制宜的布局方式和人性化的结构特征,打造优美的城市景观,为投资商、消费者等提供亲切宜人的空间感受。 通过对周边已形成的城市资源的研究,抓住与城市紧密衔接的切入点,是本设计规划结构的基础。交通、景观资源等元素的叠加、重组,构成了该设计的基本格局。人车分流,建立通畅安全的步行空间。 四、功能分区与平面组成 总平面布局围绕轴线、广场、街市展开,以提升广场的商业价值及营造良好的空

某项目给排水设计方案说明

给排水设计方案说明 一、设计依据 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014; 2、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 3、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 4、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005; 5、《气体灭火系统设计规范》GB370-2005; 6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 7、《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003(2009年版); 8、《室外给水设计规范》 GB50013-2006; 9、《室外排水设计规范》GB50014-2006,2011版; 10、《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010); 11、建设单位提供的有关设计资料; 12、其它相关专业提供本工程设计图纸及资料。 二、设计范围 室外给排水系统、室内给排水系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体自动灭火系统。 三、室外给水设计 1、水源 以市政给水管为水源,从周边的市政给水管网上引入一根DN150的给水管,引到地下室泵房和一层给水点,以满足本建筑物的生活消防用水要求。 2、用水量 根据国家给水工程规范标准与当地具体情况确定本建筑物的用水量标准。 生活用水量标准: 办公 50L/人.d 绿化灌溉 2L/m2.d 车库冲洗 2L/m2.次 四、室外排水 1、污水

按环保要求,生活污水排出室外后,经化粪池处理后的生活污水排入市政污水管网。 2、雨水 设计重现期取2年,降雨历时10分钟。道路雨水由雨水篦子收集后排入市政雨水管道。地下车库出入口处由雨水沟截流雨水,排入室外雨水管道。 五.室内生活给水系统 市政水压供水范围内楼层由市政给水管网直接供给。超出市政供水范围的楼层采用变频加压机组供水。 地下室设生活水箱,变频加压机组。水压超过0.35MPa的楼层设置支管减压阀。 六.室内排水系统 1、污水 室内污水直接排入室外化粪池,经化粪池处理后排入市政污水管网。地下室污水由潜污泵提升排出。含油废水经室外隔油池处理后方可排入室外污水管。 2、雨水 屋面雨水经雨水斗收集后,排入室外雨水检查井,屋面雨水排水采用重力雨水斗。屋面雨水设计重现期为50年,降雨历时10分钟。 七.消防系统 1、设计范围 本建筑用地红线范围内室内外消防系统。 2、消防用水量 a、室外消防用水量: Q=25L/s×3.6×2(h)=180m3,火灾延续时间按2h计。 b、室内消防用水量: Q=15L/s×3.6×2(h)=108m3,火灾延续时间按2h计。 c、喷淋用水量 Q=35L/s×3.6×1(h)=126m3,火灾延续时间按1h计。

住宅小区项目方案设计文本说明0808cg

禹宏·启城住宅小区项目方案设计 第一章建筑设计 一、设计依据 1、建设单位提供的数字化四线坐标及现状地形图 2、建设项目规划意见书和勘测红线图 3、《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93 2002版) 4、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 5、《住宅设计规范》(GB50096-2011) 6、《住宅建筑规范》(GB50368-2005) 7、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 8、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 9、《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98) 10、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 11、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010) 12、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 13、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001) 14、现行的《蚌埠市城市规划管理技术规定》 15、《建设项目日照分析技术管理规则(试行)》(2005版) 16、《建筑工程面积计算规范》GBT/50353-2005 17、与本项目相关的国家、地方颁布的法律、法规、规范和技术标准。 二、项目概况 1、项目区位 本项目地块位于安徽省蚌埠市,东临中学西路,西接西外环路,南临健康路,北接禹王西路。交通十分便利,接近城西新城区中心,本小区和拟建的医院、第二中学,都在半径600米的距离之内。地理位置优越,随着相应市政配套的日益完善,本区域将成为蚌埠市未来又一高档商住圈。 2、用地性质及规模 项目地块规划为居住和商业用地,总用地面积约80838.0㎡,规划总建筑面积209983平方米,地上建筑面积约19.39万平方米。 3、地形地貌 地块用地呈长方形,当前为闲置用地,现状地块内有堆土,东西两边略有高差,总体地势南低北高。 4、规划要求 ■容积率 地块容积率要求≤2.4 ■建筑密度 地块1建筑密度:26% (出让要求不大于26%)

专项技术方案编制大纲及编制说明

附件2:专项技术方案编制大纲及编制说明 1 专项技术方案章节目录及编制说明 单独编制的施工专项技术方案应根据建设单位要求并参照施组进行编制。 1.1 编制依据 方案编制依据:国家的政策法规、行业标准、技术规程;设计文件及工程地质报告;与建设单位签订的合同;招标投标文件;施工调查资料;企业的装备能力、技术素质、资金储备、劳力资源、物资储备等综合实力;类似工程的施工经验;一体化管理体系文件要求;实施性施工组织设计文件等。 编制说明:在编写时,注意本工程所采用的规范和标准应全面且在有效期内,并应与招投标文件及设计要求的规范、标准对应,可将规范、标准全部列在正文中,也可将本工程所采用的规范、标准做成表格,作为方案的附件。 编制的原则:认真贯彻执行国家方针、政策、标准和设计文件,严格执行基本建设程序,实现工程项目的全部功能;全面履行工程合同,满足建设单位要求,有效地集中施工力量,按期完成;按照工序关系,合理安排施工顺序,统筹考虑。 1.2 工程概况 描述工程概况时,应从该分部分项工程的工程简介、设计概况、计划工期、主要技术标准、自然条件、施工条件、主要工程数量、建设相关单位要求等几个方面编写。 编制说明: (1)设计概况应结合项目施工图总说明中的内容编写。 (2)合同工期应以总体工期分解后的分部分项工期为依据。 (3)主要技术标准应以设计文件(图纸)中总体设计技术标准为主,当建设单位有特殊要求时,应结合招、投标文件向建设单位书面确认。 (4)自然条件主要包括与该分部分项工程有关的水文状况(历年季节降雨量,地下水位,江河常水位、施工水位、最低水位及时间、最高水位及时间、历史最高水位,流速、冲刷深度等)、气候条件(冬、夏、雨期分布月份,极端气温及时间,季风情况,冻融深度,其他特殊气候如台风、潮汐等)、地形地貌、地质状况(针对与该分部分项工程有关的整体地质状况的实际描述,以设计地勘资料为基础,以施工详勘为主)等。 (5)施工条件主要描述与该分部分项工程有关的现场征拆情况、进出场道路情况、高压电、地下管线、跨河、跨路、用水、通讯等情况。 (6)主要工程数量应避免照搬照抄工程量清单。 (7)建设相关单位只要求建设相关方的名称,如建设单位、设计单位、监理单位等,

建筑方案设计说明(案例)

柘城?万洋城方案设计说明8?《全国民用建筑工程设计技术措施》(规划?建筑)(2009版) 一建筑设计篇 一、项目概述 项目名称:柘城?万洋城 选址: 项目位于柘城县,南面为学苑路,东面为九华山北路,西面为太行山路,北面为玄武湖路。整体地理位置非常优越。 规划建设用地面积:总用地面积109809.2 平方米(约164.7 亩),实际用地面积97122.99 平方米(约145.68 亩)。 使用性质:商业用地 建设规模:建筑实际面积约为110840.39 平方米。 二、设计依据 1. 根据甲方提供的用地现状图(含道路红线等规划要求) 2. 《总图制图标准》(GB 50103-2010 ) 3. 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 4. 《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 5. 《商店建筑设计规范》(JGJ48-2014 ) 6. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 7. 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》50763-2012 三、总体定位及规划空间设计的新特点: 1.商业空间步行化 为减少机动车交通对购物活动产生的干扰,商业空间步行化,即将一定范围的商业空间辟为步行空间,禁止机动车通行,从而提高商业活动的安全性和便捷性。 2.商业空间室内化商业空间室内化是利用屋顶的覆盖功能,将步行商业活动引入室内,并通过人工环境控制,减少不良自然条件对步行活动的影响,从而创造舒适的购物环境。 3 公共空间社会化 商业建筑的公共空间越来越受到重视,在公共空间中加入更多的社会活动,可以增加商业空间的价值,整体打造双首层商业,通过东西轴线、南北轴线、中心广场、及区域广场的整体设计。整个市场流线四通八达、有场有市,更利于专业市场业态需求,形成柘城新的城市中心,商业地标。 本项目充分利用基地周边资源,采用因地制宜的布局方式和人性化的结构特征,打造优美的城市景观,为投资商、消费者等提供亲切宜人的空间感受。 通过对周边已形成的城市资源的研究,抓住与城市紧密衔接的切入点,是本设计规划结构的基础。交通、景观资源等元素的叠加、重组,构成了该设计的基本格局。人车分流,建立通畅安全的步行空间。

某某安置小区方案设计任务书

安置小区方案设计任务书 一项目基本情况 该地块位于某地,西侧临街,北侧临规划中的某路,东临高压走廊。占地面积32.62公顷。地形方正,地势基本平整。 以上情况务必请进行实地勘察。 二项目技术经济指标 1 占地面积:326163平方米(489亩) 2 建筑容积率要求:1.5-1.8 3 建筑高度或层数:5-6层的多层、局部9-11层的小高层 4 总建筑面积:约489244平方米,其中商业,住宅 5 建筑层数:商业2层,住宅以5-6层多层为主,9-11层小高层为辅 6 建筑覆盖率:25-30% 7 停车位(库)要求:机动车停车位(库)包括小区住户停车位(库),小区商业配套所需停车车位及其他临时停车车位,非机动车停放包括住宅及小区商业配套所需停车位。 ①小区住户机动车停车位按标准小型车位设计,数量按小区住宅户数40%确定; ②小区商业配套所需机动车停车位及其他临时停车位数量按规范设计; ③小区住户非机动车停车问题按每户一间≥4平方米储藏室考虑;商业配套所需停车位数量按规范设计。

8 总体布局要求:按地块规划要点及居住区规划相关规范进行。 9 绿地率:35-40% 三设计理念 1 实用性:注重提高住宅的得房率与各分区的功能性。室内外空间格局要体现人性化的尺度与感受。 2 经济性:规划设计和单体设计均要考虑其实现时的投资难度,力争保证一定资金下设计出建筑精品。 3 规范性:设计方案必须遵守有关城市规划设计对日照间距、消防等方面的规定,经济技术指标符合国家有关规范和标准。 四规划设计原则 1 建筑布局、造型、色彩应充分考虑与周边地块关系。 2 应合理处理商业、住宅、环境、场地之间的关系。商业不仅为小区住户服务,还应具有一定的开放性,而居住区私密性较强,两者在布置上应相对独立,避免相互干扰。注意处理各种建筑空间有机组合、过渡,做到公共空间的开放性,个人空间的私密性。 3 住宅群体布置要避免建筑物之间的相互遮挡,要满足住宅对日照、间距、自然采光、自然通风的要求;营造小区内组团绿化空间,尽量使各户型的客厅和主卧有好的景观和良好朝向,争取做到户户有景、户户是正南北朝向。 五单体设计原则 1 住宅在满足良好空间感情况下,尽可能采用一梯两户形式。小高层可考虑采用一梯三户的形式。

项目总体技术方案

项目总体技术方案 版本:V2.0 高伟达软件股份有限公司版权所有

文档审批/修订记录 说明:“简要说明”主要是对修订原因和修订的内容进行简单说明。 高伟达软件股份有限公司版权所有

目录 1总体概述 (1) 1.1项目背景 (1) 1.2项目目标 (1) 1.3总体设计概要 (1) 1.3.1业务架构(评分要素) (1) 1.3.2技术架构(评分要素) (1) 1.3.3硬件架构(评分要素) (1) 1.3.4接口系统方案(评分要素) (1) 1.3.5运行环境(评分要素) (2) 1.4名词解释 (2) 1.5参考资料 (2) 2解决方案综述 (2) 2.1概述 (2) 2.2XXX子系统 (2) 2.2.1系统概述 (2) 2.2.2功能说明 (2) 2.2.3技术实现方法(评分要素) (2) 2.3解决方案优点(评分要素) (3) 2.4实施风险(评分要素) (3) 3系统安全(评分要素) (3) 3.1概述 (3) 3.1.1系统安全目标 (3) 3.1.2安全技术体系模型 (3) 3.2系统安全应用设计 (4) 3.2.1用户认证 (4) 3.2.2访问控制 (4) 3.2.3信息加密 (4) 3.2.4系统入侵检测及漏洞检查 (4) 3.2.5审计跟踪 (4) 3.2.6备份恢复 (4) 4系统运行支撑环境设计 (4) 4.1主机系统建议方案 (4) 4.2存储系统建议方案 (5) 4.3系统备份建议方案 (5) 4.4系统运行状态监控 (5) 高伟达软件股份有限公司版权所有

1 总体概述 1.1 项目背景 描述本项目建设的背景,包括:项目建设的必要性、项目发起人等相关信息。 1.2 项目目标 概括性描述本项目总体要达到的目标和效果,需要实现的重点功能等。 1.3 总体设计概要 1.3.1 业务架构(评分要素) 描述业务模式以及本系统所采用的业务架构模式,包括业务层级关系、业务流程、主要功能点。 1.3.2 技术架构(评分要素) 描述本系统所采用的技术体系架构,技术路线,遵循的技术规范以及涉及的重要技术和第三方产品和组件。 1.3.3 硬件架构(评分要素) 描述系统运行所必要的硬件体系架构,例如网络、集群、存储、安全等硬件体系设计。 1.3.4 接口系统方案(评分要素) 概要描述系统内部和外部接口方式,通讯方式、采用的接口技术或产品,以及接口系统的体系结构设计。 1.3.5 开发与测试环境(可选) 描述本项目开发与测试环境的规划,以及必要的资源保障,包括:操作系统、中间件、数据库、第三方产品组件、服务器集群、数据库集群等。

公寓房建筑设计方案设计说明

百江镇百江村农民公寓房方案设计说明 一、概述 1.自然条件 百江镇是浙江省杭州市桐庐县辖镇。百江镇位于桐庐县西南部,总面积235.4平方公里,辖15个行政村,总人口20134人,05省道穿境过,是千岛湖的必经之地,交通便利。镇人民政府驻地百江村。总面积235.4平方公里,辖15个行政村,2012年总人口20111人。 百江镇以发展规模效益农业而著称,板栗、茶叶、菜竹、杨梅已成为该镇 百江镇板栗四大龙头产业,特别是板栗面积已达15326亩,年产板栗744吨,产值689万元,已成为该镇农业经济发展的支柱产业,被授予“省级板栗之乡”称号;工业经济主要有制笔、木业、纺织、铸造等产业,2003年工业总产值3。5亿元,农业总产值6898万元,农民人均收入4051元。 2.项目地块状况 百江镇百江村农民公寓房位于百江镇西南面。用地面积3215.0平方米,基地地势平整规则,地块由东面临滨江路、西临罗溪,整个规划地块紧邻百江一桥,地理位置优越、交通便利。 规划内容 根据规划要求该地块为住宅用地。本次规划设计的主要内容为该项目地块的公寓、商业、广场的规划设计。 3.市场背景 随着城镇化水平的不断的提高,带来了产业用地需求量的不断增加。同时随着经济发展,人们生活水平的提高,对商业、住宅的需求也越来越高,对房地产的潜在需求也将逐步释放出来。 二、设计依据 1.《中华人民共和国城乡规划法》 2.《民用建筑设计规范》

3.《建筑设计规范》 4.《建筑设计防火规范》 5.关于该项目的规划设计条件及地形图、红线图等 6建设方关于该项目的设计要求 7.国家及地方的相关规程、规范等 三、规划设计原则 根据地块周边现状以及整个百江镇百江村现状,在设计时我们提出以下几点: 1.以人为本———贯彻“以人为本”的思想 设计以满足人们对现代居住环境所要求的舒适性、健康性、安全性和经济性为出发点。创造出一个布局合理、功能齐备、交通便捷、环境优美、节能化的示范现代住宅区,充分考虑现代人的生活方式,形成一种绿意盎然、自然和谐、高尚的生活环境。 2.注重品质———追求“新建筑主义”的主题风格 充分满足居民的舒适感。全方位营造高品质生活空间,妥善处理建筑与景观、周边环境之间的关系,让建筑融于环境,使景观衬托建筑,满足人们的可参与性的要求。 3.环保健康———以创造安全、健康厂房为目的 以前期策划、地块选择、规划设计、建设设施、管理等一系列环节进行全过程、多环节、多方面的科学开发、以创造出新世纪的健康居住建筑。 4.人文融合———体现“融合自然生命、倾注人文关怀”的开发理念 讲求人与环境的融合,建筑与整体规划布局的融合,建筑与绿化、水环境的融合,并充分考虑考虑城市的社区的示范性建筑,使此地的人们有强烈的归属感与自豪感,建设出具有优雅环境、文化内涵、有品位的社区新亮点。 5.经济节能———体现“合理利用资源、地势、节约资源”的理念 本项目地块内地势平坦,在设计中结合场地原有的地势再创造,减少开发建设的前期工程量,同时运用新技术利用太阳能、中水系统等达到节约开发成本、

小区规划方案设计说明

居住小区方案设计说明 指导老师: 设计者: 一.概况 1.区位条件:该基地位于南方某发达城市新城区,规划土地使用性质为居住用地,规划用地总面积为10公顷,其中可建设用地面积为10公顷。该基地地形平坦,基地内现有部分闲置建筑,多为一层砖混结构,建筑质量较差,规划予以拆迁。该基地四周均为规划的城市道路,东侧紧邻城市绿地,并有一河道从东侧经过,其余各册均为规划中的居住用地。 二.目标: 重塑和提升区域市环境及城市空间,打造城市内标志性居住社区。 三.规划设计依据: 1.本地块规划设计(土地使用)条件 2.规划建设法规文件 3.业主的相关要求 4.数字地形图 5.国家相关的主要设计规范 a 城市居住区设计规范(GB50180-93) b 住宅设计规范(Gb50096-1999) c 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ134-2001) d 民用建筑设计通则(GB50352-2005) e 高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95.2005年) f 建筑设计防火规范(GBJI6-87.2001年) g 汽车库建筑设计规范(JGJ100-98) 二.设计理念: 设计遵循高品质及现代化的整体构念,强调居,商,景的一体化整合。从对用地现状环境特质的充分分析入手,结合地形的特点,合理安排用地分块及空间形态,功能及交通设计,形成有机秩序。层次丰富的空间序列。形成以下设计理念。 1.以人为本,以自然的生态为思考,以人文空间为参照点,塑造各具形态的居住空间。 2.关注小区公共空间的构合,以烘托小区的“大客厅”功能。 3.注意小区整体环境及空间序列组合及构成,围绕中心区和景观,交通轴线,通过建筑与景观,绿化的纵横穿插,住宅高低错落,景观节点的精心营造。配套设置的科学安排,人,车行系统的合理组织,绿化景观的巧妙梳理,为之提供了具有良好通顺,合理,宜人景色的均好性居住环境。

专项技术方案编制大纲及编制说明

专项技术方案编制大纲及编制说明 1.编制依据、原则与范围 编制依据:国家的政策法规、行业标准、技术规程;设计文件及工程地质报告;与建设单位签订的合同;招标投标文件;施工调查资料;企业的装备能力、技术素质、资金储备、劳力资源、物资储备等综合实力;类似工程的施工经验;一体化管理体系文件要求;实施性施工组织设计文件等。(注意本工程所采用的规范和标准应全面且在有效期内,并应与招投标文件及设计要求的规范、标准对应,可将规范、标准全部列在正文中,也可将本工程所采用的规范、标准做成表格,作为方案的附件)编制的原则:认真贯彻执行国家方针、政策、标准和设计文件,严格执行基本建设程序,实现工程项目的全部功能;全面履行工程合同,满足建设单位要求,有效地集中施工力量,按期完成;按照工序关系,合理安排施工顺序,统筹考虑。 编制范围:方案所涉及的内容。 2.工程概况及主要工程数量 描述工程概况时,应从该分部分项工程的工程简介、设计概况、主要技术标准、自然条件、施工条件、主要工程数量、建设相关单位要求等几个方面编写。 主要工程数量应避免照搬照抄工程量清单。 工程重难点分析及其对策 3.施工总体组织安排 临建布置、施工组织(组织机构及劳动力组织、主要施工设备配置及依据)、主要材料数量及工期安排。 本章节在编制前,应对实施性施工组织设计进行详细研究,对总体工期有明确的了解,要结合拆迁进度情况和可能在施工过程中遇到的影响工期的因素(如气候变化、大型节假日等)进行统筹规划,尽量避免因考虑不充分导致后期抢工。 编写时,编制人员要思路清晰,计算准确,所有工期安排不能出现相

互矛盾、不切实际的情况。 要明确主要工程施工的具体施工进度指标。 4 施工方案 主要包括:施工总体安排、施工方案比选、工艺流程、施工方法(结合现场,写现场要做的,方案怎么写的现场就怎么做;含技术参数、质量标准、施工注意事项)、验收标准、其他(如监测、监控等) 5 质量保证措施 目标、保证体系、保证措施、季节性施工保障措施。 质量保证组织机构为基于项目经理为组长的质量工作领导小组,小组中项目经理、项目书记、项目总工程师、安全总监、副经理、项目部各业务部门、作业队伍(专业班组)负责人等。 保证体系框图,按质量保证组织机构中相关岗位人员绘制能直观体现管理层次的保证体系框图。 包括已建立的质量管理制度、针对项目技术重难点制定的主要质量保证措施、通用质量保证措施条款等。在描述质量管理制度时,一是只要求管理制度的名称,不需要叙述具体条款的内容;二是制定的制度要全面,应结合国家、当地政府、行业和企业的相关质量要求,并综合项目施工全过程的具体情况,不能存在质量管理盲点。 主要内容有冬季施工技术措施、夏季施工技术措施、雨季施工技术措施、其他特殊气候(如风区地带、严寒地带、台风天气、沿海潮汐地带等)施工技术措施等。 6 安全保证措施 目标、保证体系、保证措施、应急预案 按安全管理组织机构中相关岗位人员绘制能直观体现管理层次的保证体系框图。 施工安全保证措施包括:组织保证、技术保证、应急预案等。 主要安全保证措施包括已建立的安全管理制度、针对项目重大危险源制定的主要安全保证措施、通用安全措施条款等。在描述安全管理制度时,

建筑立面方案设计说明

建筑立面方案设计说明 建筑立面设计包括主要材料如幕墙、石材、涂料等示意 和注明,本文介绍建筑立面方案设计,为大家说明。 建筑立面设计的影响因素建筑内部空间与外部形 体有时相互制约不可分割的两个方面,所以也自然产生出不 同类型的建筑物。建筑的外部形象设计应尽量反映室内空间 的要求,并充分表现建筑物的不同性格特征,达到形式与内容的辩证统一。 任何建筑都必定坐落在一定的基地环境之中,要处理得协调统一,与环境融合一体,就必须和环境保持密切的联系。所以建筑基地的地形、地质、气候、方位、朝向、形状、大 小、道路、绿化以及原有建筑群的关系等,都对建筑外部形象有极大影响。 建筑不同于一般的艺术品,它必须运用大量的材料并通 过一定的结构施工技术等手段才能建成。因此建筑体型及立 面设计必然在很大程度上受到物质技术条件的制约,并反映出结构、材料和施工的特点。 建筑体型和立面构图中的美学原则,就是指建筑构图的一些基本规律,例如均衡与稳定,主从与重点,对比与协调,比例与尺度,韵律与节奏等等。要综合利用这些美学基本原 则来创造完美的建筑形象。 知识点 1.主从与重点

2.均衡与稳定 3.对比与微差 4.节奏与韵律 5.比例与尺度 建筑内部空间与外部形体有时相互制约不可分割的两 个方面,所以也自然产生出不同类型的建筑物。 建筑的外部形象设计应尽量反映室内空间的要求,并充分表现建筑物的不同性格特征,达到形式与内容的辩证统一。 在表现建筑性格特征时,也可以运用象征手法来表现艺 术构思,并以此突出建筑的性格特征。 应对策略实用功能 依附于建筑主体的建筑细部大多都是建筑的功能性构 件,具有一定的实用功能,满足一定的使用要求,主要表 现在围护、排水、采光、通风、保温、防热、防噪等诸方面。墙体、屋盖——围护作用 大门——出入、室内外空间渗透 窗户——采光通风 阳台——接近自然 楼梯——垂直交通 审美价值 任何细部都体现形式的美感。 建筑细部参与和深化了建筑的造型过程,强化了建筑的

某小区方案设计说明

广西来宾市万泰名庭建筑设计方案设计说明 建筑设计说明 一、设计依据: 1、建设单位提供的用地红线范围及电子文件、项目设计任务书; 3、来宾市住房和城乡建设局办公室《来宾市国土资源局城北区D-1-04地块建设用地规划设计条件通知书<来建规技(2010)32号>》; 4、《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93); 5、《民用建筑设计通则》(GB-50352-2005); 6、《住宅设计规范》(GB50096-1999); 7、《住宅建筑规范》(GB50368-2005); 8、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95); 9、《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98); 10、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97); 11、国家、省及地方有关法令、法规。 二、项目概况 1、基地规模与概况 本项目位于广西来宾市,来宾市为广西壮族自治区管辖的地级市,位于北纬23°16′至26°29′、东经108°24′至110°28′之间,位居广西中部,故有“桂中”之称。来宾市北与柳州市、桂林市、河池市交界,东与梧州市、桂林市、贵港市相邻,西与河池市、南宁市相交,南与贵港市、南宁市毗邻。深居广西腹部,经济、交通地位十分重要,地缘优势十分明显。 万泰名庭小区位于来宾市桂中大道与迎宾路交叉口西南角,靠近南宁至柳州高速路边,交通便捷;用地东临迎宾大道,南面、西面、北面均为城市规划道路。场地形状方整。 项目总规划地36.0亩,净用地面积28.9亩,容积率 3.8,总建筑面积86335.38m2,建筑密度28 %,绿地率35.42%。建筑层数为11层、18层、32层、33层,局部设置地下室。 2、场地地形分析 建设用地为方整地块,场地平整。 三、项目定位 以建筑风貌与小区环境地为依托,打造主题鲜明的高品质社区。小区以居住为主,辅以社区服务型商业。 四、总体规划 1、规划原则 a.生态原则-------充分利用基地本身赋予的有利生态条件及景观要素,利用现有建设用地形状形成的自然景观绿地,创造优雅的居住环境。点状景观与中心花园相互渗透、同时利用带状的林荫道路形成贯穿整个空间范围的绿化系统,真正将“花园绿化”实现在每户每家门前。 b.可持续居住原则-------全方位系统的进行项目规划,将景观与建筑完美结合,建设一个充分体现私密性、舒适性、安全性以及追尊贵感的高尚住宅社区,总体规划功能组织合理,布局灵活,层次丰富,尺度亲切,追求居住环境的健康价值,强调人与环境的协调和交流。 c.因地制宜、理性有序的交通组织系统设计原则-------根据地形、地貌现状特点,重视行人的步行线路与视觉线路的协调,以人车相对分流的道路系统构成社区基本交通网络结构,同时结合地形采用了多种停车方式。 2.总平规划分析 分析规划用地的外部城市道路系统以及用地内地形地貌的特征,来进行整体空间规划布局。强调社区空间整体形象的塑造,统一协调道路、区域边缘、节点等城市景观要素的组织关联,形成有序、和谐、高效的具有浓郁区域特征的社区及城市空间景观体系。营造绿意葱茏、步移景异的花园式居住空间,使居民感受到都市现代生活的情趣是环境设计的最终目的。 小区分两期建设,一期建设项目分布于地块的东南面,分别为1#、2#、3#、

方案设计说明及优化建议

设计说明 方案设计说明内容提要 一.工程概况 二.设计依据 三.门窗性能设计指标及保证措施 四.选用材料及设计说明 方案设计说明具体内容 (一)工程概况 1.工程简况 工程名称:博鳌金湾C3地块铝合金门窗制作安装工程 工程建设地点:琼海市博鳌镇龙博大道东侧 建设单位:琼海华悦实业有限公司 本工程抗震设防烈度为7度。基本风压W0=0.852。 使用年限:50年 2.工程装饰范围 本工程所有铝合金门窗为:M987系列单轨推拉门、M987系列双轨推拉门、50系列平开门、50系列平开窗、50系列上悬窗、987系列推拉窗。 (二)设计依据 1.设计依据 ·基本风压值:W0=0.852。 ·地震设防:7度。 ·地区粗糙度:B类。 ·业主下发的招标图纸。 ·业主下发的招标文件。 2.技术法规、标准与规范 2.1 幕墙门窗设计规范 ·《建筑幕墙》 21086-2007 ·《玻璃幕墙工程技术规范》 102-2003 ·《金属与石材幕墙工程技术规范》 113-2001 2.2性能检测、验收标准 ·《玻璃幕墙工程质量检验标准》 139-2001 ·《建筑幕墙物理性能分级》 15225-1994 ·《建筑幕墙空气渗透性能测试方法》 15226-1994 ·《建筑幕墙风压变形性能测试方法》 15227-1994 ·《建筑幕墙雨水渗透性能测试方法》 15228-1994 ·《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》 7106-2002 ·《建筑外窗气密性能分级及检测方法》7107-2002 ·《建筑外窗水密性能分级及检测方法》7108-2002

·《建筑外窗空气隔声性能分级及检测方法》 8485-2002 ·《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》 15-30-2002 ·《建筑外窗采光性能分级及检测方法》 11976-2002 ·《玻璃幕墙光学性能》118091-2000 ·《钢结构工程质检验评定标准》50221-95 ·《钢结构施工及验收规范》50205-2001 2.3 建筑结构设计规范 ·《建筑结构荷载规范》 50009-2012 ·《建筑设计防火规范》 16-87(2001版) ·《高层民用建筑设计防火规范》 50045-95(2001年修订)·《高层民用建筑钢结构技术规范》 99-98 ·《建筑物防雷设计规范》 50057-1994(2000版) ·《建筑抗震设计规范》 50011-2001 ·《建筑抗震设计规程》 08-9-92 ·《公共建筑节能设计标准》 50189-2005 ·《民用建筑隔声设计规范》 118-1998 ·《建筑施工高处作业安全技术规范》 80-1991 2.4 铝材规范 ·《铝幕墙板板基》429.1-2000 ·《铝幕墙板氟碳喷漆铝单板》429.2-2000 ·《铝塑复合板用铝带》432-2000 ·《铝合金建筑型材》5237-2000 ·《建筑铝型材基材》5237.1-2004 ·《建筑铝型材阳极氧化、着色型材》5237.2-2004 ·《建筑铝型材电泳涂漆型材》5237.3-2004 ·《建筑铝型材粉末喷涂型材》5237.4-2004 ·《建筑铝型材氟碳漆喷涂型材》5237.5-2004 ·《变形铝及铝合金化学成份》3190-1996 ·《铝及铝合金轧制板材》3880-1997 ·《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》133-2000 2.5 玻璃规范 ·《建筑玻璃应用技术规程》 113-2003 ·《浮法玻璃》 11614-1999 ·《钢化玻璃》 9963-1998 ·《普通平板玻璃》 4871-1995 ·《玻璃幕墙光学性能》 8091-2000 ·《中空玻璃》 11944-2002 ·《镀膜玻璃》 18915.2-2002 ·《夹层玻璃》 9962-1999 ·《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 17841-1999 ·《建筑用安全玻璃防火玻璃》 15763.1-2001 ·《着色玻璃》 18701-2002

建筑方案设计说明(完整)

打铁关地块拆迁安置用房方案设计说明 第一章建筑设计 一、设计依据 1.杭州市发展计划委员会批复的立项文件 2.杭州市规划局提供的数字化四线座标及现状地形图 3.杭州市规划局批复的建设项目意见书和勘设红线图 4.杭州市城市建设前期办公室提供的设计招标任务书 5.杭州市地铁集团有限责任公司的书面意见 6.杭州市现行的《杭州市城市规划管理技术规定(试行)》(2005版)、《杭州市建设项目日照分析技术管理规则(试行)》(2005版)及国家制定的有关规范 二、概述及现状分析 为响应杭州市政府要求三年建设三百万平方米拆迁安置房的目标,根据统一规划,分批实施,确定一批,实施一批的思路,拆迁的居民需要更快更好的被安置已成为急待解决的大事,打铁关地块拆迁安置用房规划设计正是顺应这一趋势而展开的。 本地块位于杭州市下城区打铁关,东至建国北路,南至规划二号路,西至规划中学,北至市电力局110KV东新变电所,现状地址即东新路与绍兴路交叉口西南角。本地块地理位置优越,周边配套完善,文化气息浓郁,商业发展成熟,这充分体现出市政府对拆迁市民的人文关怀。 本地块交通便捷,紧临两条双向八车道的市级道路,远期还将有地铁一号线艮山门出站口在地块东侧。周边配套完善,地块北侧为易初莲花、和平家私等商业中心,西北侧为朝晖现代城等成熟社区,根据详规,地块西侧将建设为中学和幼儿园,南侧将建设配套公建和农贸市场。四周自然环境优美,东西南侧均有河流分布。总用地面积22698m2,根据总体规划要求进行设计,该区块以小高层与高层相结合,辅以沿街商业用房及配套用房及地下停车库,容积率为1.94,绿化率为43%,建筑密度为23.2%,区块总建筑面积为53235m2,其中地上建筑面积43970 m2,地下建筑面积9265m2。 三、设计基本原则 1、以人为本,即以公众需要为本 人本主义是我们始终坚持的建设准则。体现一切以公众需要为本的原则,突出人文关怀的规划设计思想,以建设生态型居住环境为规划目标,努力创造一个经济适用、设施完善、交通便捷、布局合理、环境优雅、生活便利的现代化小区。

相关文档
相关文档 最新文档