文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑土方开挖及基坑支护方案

基坑土方开挖及基坑支护方案

基坑土方开挖及基坑支护方案
基坑土方开挖及基坑支护方案

长沙“东湖一号”企业总部二期1#-22#栋及地下室、传达室

基坑土方开挖及基坑支护方案

编制单位:湖南省特构工程有限责任公司

2014 年8月20日

施工组织设计(方案)报审表工程名称:长沙“东湖一号”企业总部二期地下室工程

目录

第一章:工程概况及编制依据 3 第二章:土方开挖及基坑支护方案4第三章:施工目标和组织机构9 第四章:工程质量保证措施11第五章:安全监测及施工现场安全管理措施12第六章:环境保护及现场文明施工管理措施16

第一章工程概况及编制依据

一、工程概况:

1.1工程名称:长沙“东湖一号”企业总部二期1#-22#栋及地下室、

传达室建安工程

1.2项目名称:综合楼、商铺

1.3建设单位:长沙恒德置业有限公司

1.4建设地点:长沙市芙蓉区隆平高科技园

1.5建设总用地面积:76855.74m2

1.6地上建筑面积:56000 m2

1.7地下建筑面积:21422 m2

1.8建筑结构特征:本项目建筑结构等级为二级,本项目建筑耐久

年限为50年,耐火等级为一级,建筑抗震等级为四级,抗震设

防烈度为6级。

1.9 本工程共14栋,其中13#栋为综合楼,地上21层,建筑总高度为79.9米,地下室为框剪结构,地下一层,层高3.7米,传达室一个,建筑面积1

2.46m2,一层,层高

3.3m,其余13栋为商铺,地上4层,建筑总高度为18.5米。

二、编制依据:

湖南省综合勘察设计院提供的《场地岩土工程勘察报告》

《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)

《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)

《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)

第二章土方开挖及基坑支护方案

一、施工工序流程

首先定位放线,复核、检验。然后土方开挖,施工降水井和排水系统,进行降排水,再进行土钉及钢筋网施工,最后喷射砼。

二、定位放线

定位放线依据甲方提供的水准控制点及总平面坐标布置图、施工图纸控制轴线,使用南方N332R全站仪,DZS3-1自动安平水准仪配钢尺,线绳放出基坑坡顶线及坡底线位置。然后进行复核、检验,测出基坑高程控制点,经甲方、监理复核检验后制定出开挖的先后顺序进行开挖。

三、土方开挖

3.1 土方开挖前应按照挖填平衡的原则进行,场地平整前首先进行土方量的计算,多余的土方进行有组织的外运,回填土有专人指挥合理堆放,以便为下一步施工创造有利条件,本次基槽开挖采用机械进行土方开挖施工。土方开挖时,在坑顶设一道排水明沟,距坑边线1.0m左右,一方面排去坑内抽出的积水,另一方面可以阻断地表水流入坑内。然后按1:0.5比例放坡进行土方开挖工作,本方案采用一次性开挖,严禁超挖。待挖至距设计标高30cm左右,由测量人员测量,确定基底的具体位置,下部土方采用人工进行挖土、修边、清底,以保证基底土方河工程桩不受扰动。施工时,项目部派专职测量员随时记录机械土方开挖的深度,避免不必要的少挖与超挖等情况的发生。并密切观察边坡的情况,发现问题及时采取防护措施。基坑施工完毕后,在基坑底周边设置一道排水明沟及集水井,以有利于基坑内积水的排抽。

3.2 基坑挖至设计标高清底后及时会同建设单位、设计单位、监理单

位组织基槽验收,认真办理好地基验槽,然后立即进行基槽承台垫层的模板放线定位及砼浇筑施工,以减少基地的暴晒时间过长。

3.3 基槽开挖时如果发现局部出现软弱橡皮土、古墓、洞穴、暗沟等情况时及时上报,由甲方、监理会同设计、勘察单位制定方案及时处理。

四、基础降水

4.1降水井布置及施工

勘察单位通过对钻孔简易水文观察,拟建场地各钻孔中含水量丰富,主要为赋存于细砂④和园砾⑤中孔隙水,靠侧向径流补给与排泄。水量较大,施工期间测得稳定水位埋深4.5—8.5m,标高37.00m左右,基坑底开挖标高35.60m,低于地下水稳定水位。故在土方开挖前,先进行基础降水施工准备。降水井沿基坑周边布置,拟布置24个降水井,中部拟布置10个降水井,井深10m,降水井直径1200mm,为确保施工安全,开挖时采用透水性强的竹架板进行围护,内撑采用20钢筋@1米用420连成钢筋

笼状。

4.2降水井运行

降水泵应采用扬程不小于20米口径100㎜的污水泵、一井一泵;降水应由专人负责,抽水要求连续不间断,抽水前基坑周边应先施工排水系统,使得抽出地下水排至降水影响范围以外;地下水位降至开挖面以下0.50米左右方可施工;施工期间应保护好降水井,保证施工阶段降水系统的正常运行。

4.3劳动力及机械的组织准备

主要劳动力的定员及配备见下表

机械配备准备

五、基坑壁支护结构

5.1土钉锚杆施工

基坑壁支护部分只需要挂网喷射混凝土即可。土钉杆筋采用D48钢管,杆筋长8.0m,水平间距2.50m孔径110mm,每隔2.0m设定托架一个;浆体保护层厚度不小于2.5cm,浆体采用纯水泥浆灌注;在土钉端头设定水平方向2ф14的螺纹钢筋予以加强。

5.2钢筋网及喷混凝土要求

5.2.1钢筋网的要求

钢筋网网格为200×200,钢筋采用Ф6。在喷射混凝土前,面层内的钢筋网片固定在边坡壁上并符合规定的保护层厚度的要求。钢筋网片用插入土中的钢筋固定,以保证钢筋网片在喷射混凝土时不出现移动。

5.2.2 混凝土的要求

采用混凝土强度为C20,主楼坡面喷射厚度为80mm。喷射混凝土的配合比要按照设计要求通过实验确定,粗骨料最大粒径不大于12mm;喷射混凝土的喷射顺序自上而下;为加强支护效果,在喷射混凝土时加入3%~5%的早强剂,在喷射混凝土初凝2h后方可进行下一道工序,此后要连续洒水养护5~7d。

5.3坡脚施工

如需要时坡脚施工采取纺织袋砂袋支护,宜采用双层交叠。边开挖边采取纺织袋砂袋支护,砂袋外侧增加一排木麻黄桩支撑,以更好地防止基脚滑移。

5.4施工机具选择

根据工程内容和工程量的需求,选择施工机具如下

第三章施工目标和组织机构

一、施工目标

秉承公司一贯的质量方针,充分体现企业优良的施工理念、丰富的施工管理经验、规范的施工管理模式,保证工程施工达到如下目标。

1.1工程质量目标

1.基坑支护工程的分项工程验收一次性通过验收;

2. 基坑支护工程满足地下室结构的施工需求;

3.争取达到“省优质样板工程”的相关规定与要求。

1.2 安全管理目标

力争“五无”事故,一般事故发生率控制在1.5‰以内。

1.3 文明施工管理目标

按现场文明施工条例组织现场文明施工,争取达到“省样优质板工程”的相关规定与要求。

二、组织机构图

第四章工程质量保证措施

一、工程质量是项目管理的核心,建立健全质量保证体系,严格按体系中规定的责权利要求管理,把质量管理的每项工作具体落实到每个部门、每个人身上,使质量工作事事有人管,人人有职责,办事有标准,工作有检查,使每一个人都要担负起质量责任。

二、在全体施工人员中,定期组织质量教育,牢固树立:“质量第一”的观念。在每道工序施工前,主管工程师必须向有关方面做好技术交底,使班组人员及管理人员明确工序操作规程及质量要求。

三、对影响工程质量的各种因素进行全面控制,重点抓好对材料、机械、设备的质量和工序的控制。

四、严格执行“三检制”,工序交接必须有班组之间的交接检查,上道工序不合格不能进行下道工序的施工,工序质量评定必须在班组自检的基础上方能进行专检,并填写质量评定表,隐蔽验收必须在内部检查通过后,再请监理单位及设计单位检查验收,同意并签字后方可实施隐蔽。

五、严格按设计图纸及规范要求施工,做好原始记录。

六、严格执行工程技术质量监察法规,与业主、设计单位密切协作,诚恳接受建设单位、监理单位的监督指导,按时保质完成工程施工任务。

第五章安全监测及施工现场安全管理措施

一、安全监测及应急措施

1.1监测的目的和原则

施工监测是基坑施工信息化的一项重要内容,现场施工中,要求通过适当的监测手段,随时掌握周边环境的变化以及基坑内部情况与设计模型之间的差异,以及支护土体的稳定状态和安全程度、基坑渗透水量的大小等等,及时反馈信息,现场工程师根据信息反馈情况及时修改施工方案,改善施工工艺。此时现场工程师的施工经验和临场应变能力对预防事故的发生显得尤为重要,同时监测资料还可以作为检验和评价支护结构稳定性的依据。

1.2 监测内容

房屋的沉降、倾斜,道路、地下管线的沉降、位移;支护结构的变形,土体的位移;渗透流量的大小,渗透量的大小,水位的高低等等都是监测的内容,本项目四周环境较好,在西边局部有保护的建筑及地下管道等,但从安全的角度上考虑,本方案仍对周围环境进行监测。

1.3 观测频率

1.3.1对西边局部有保护的沉降观测,初步确定为每一天进行一次,待土方开挖全部完成以后每2天观测一次。待基坑回填完成以后不再观测。

1.3.2对支护结构的观测每天进行两次,并一直坚持到土方回填以前。

1.3.3对土体渗透的观测每天进行两次,一直坚持到基础混凝土浇筑完成。

1.4 监测方法

1.4.1目测巡视监测

目测巡视监测具有监测实施快捷方便、信息反馈及时简明、宏观判断准确等特点,并可以和其他监测数据相互应证。目测监测有着其他监测方法不可替代的作用。在基坑施工期间应设专人负责对基坑支护体系的位移、变形、渗漏;基坑底部地下水、涌砂;基坑周边环境异常情况(如地面、房屋出现裂缝等)进行不间断巡视检查,并做好专门纪录,拍照,提供书面报告等。

1.4.2变形监测

护坡水平位移和沉降是基坑监测的主要项目,支护体系水平位移一般采用视准线法,采用高精度经纬仪配合刻度尺观测,选取远处一个基本不动的物体作为参照物,或埋设观测参照点,再在基坑四周设置观测点测出各点与视准线之间的距离。测量时用刻度尺一段对准测点,另一端用经纬仪读数,计算出测点与视准线之间的距离,不同次测量的距离差既为位移量。也可采用测角度的方法。

1.4.3沉降观测

沉降水准观测,采用Ni004型水准仪施测,基准水准点布设不少于3个,按一等水准测量要求施测,观测点按二等水准要求施测,各观测点应组成环形或符合水准线路。观测工作贯穿整个开挖施工过程。道路设置3

个点,基坑设置各边各设置3个点。

1.4.4渗透水量检测

对排水沟以及积水井每小时出水量进行观测,采用钢卷尺、秒表等进行观测,并提供出每分钟水位升高(降低)值,日平均水位的高度。

1.5资料整理及信息反馈

使用工整划一的监测记录表格。

每次观测的成果将对基坑的发展趋势作出评价,当发现异常情况或接近报警值时应及时通报业主、监理、施工方。

1.6监测设备

1.7 应急措施

施工现场长期准备适量的应急材料(如钢管、槽钢、工字钢、木桩等)、砂石袋、水泥、速凝剂等作为备用,不得挪用。

常用的应急措施有:

1.8 允许偏差

二、施工现场安全管理措施

2.1进入施工现场人员按规定穿劳保鞋、安全帽。特种作业人员要配戴专门的防护用品。

2.2施工现场存放的设备、材料,应做到场地安全可靠,存放整齐,通道畅通,必要时派专人进行保护。

2.3施工区内出现危险地段时,要悬挂“危险”或“禁止通行”标志牌,夜间设红灯示警。

2.4大型机械作业时,不准任何人在机械回旋范围内进行任何工作。工作前要先打信号。

2.5全体施工人员必须严格遵守岗位责任制和交接班制度并熟知本职工种的安全技术规程。在生产中坚守工作岗位,禁止酒后工作。

2.6照明、施工用电的线路架设,要严格按供电规程要求执行。

2.7电源线路必须绝缘良好,布线整齐且相对固定,并经常检查维修,经常有车辆通过的,悬挂高度不小于5M。

2.8禁止私自接电源,非电工不得从事电气作业。

2.9施工现场电气电源做到一机一闸,整齐安装在开关箱内,所有在用的电气设备必须有接地或接零保护措施。

第六章环境保护及现场文明施工管理措施

一、严格认真执行当地环保部门的有关规定,做好环境保护工作。

二、施工现场设置围栏,工地大门处必须设置明显的标牌,标明建设工程名称、规模,业主、设计、监理、承建商名称、承建商项目经理与技术负责人的姓名,工程开竣工日期,施工许可证号等内容。

三、按甲方的总平面布置图实放定置管理。施工现场内所有物品按平面图严格定位定置,做到图物相吻,施工现场的道路应平整畅通,排水系统处于良好的使用状态,无人作业区的沟井坎穴应设覆盖物和防护标志。四、施工现场的各种安全设施和劳动保护器具、材料和械设备,应定期检查维修,保持完好的备用状态。施工现场的弃渣、泥浆及时清除和退场。

五、采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物及噪音、振动对环境的污染和危害。

六、施工期间必须遵守省市有关安全文明的规定。

长沙“东湖一号”企业总部二期地下室

降水井布置及施工方案

一、工程概况:

二、降水井的布置和施工:

勘察单位通过对钻孔简易水文观察,拟建场地各钻孔中含水量丰富,主要为赋存于细砂④和园砾⑤中孔隙水,靠侧向径流补给与排泄。水量较大,施工期间测得稳定水位埋深4.5~8.5m,标高37.00m左右,基坑底开挖标高35.60m,低于地下水稳定水位。故在土方开挖前,先进行基础降水

施工准备。降水井沿基坑周边布置,拟布置24个降水井,中部拟布置10个降水井,井深10m,降水井直径1200mm,为确保施工安全,开挖时采用透水性强的竹架板进行围护,内撑采用20钢筋@1米用420连成钢筋笼状。

三、降水井的运行:

降水泵应采用扬程不小于20米口径100㎜的污水泵、一井一泵;降水应由专人负责,抽水要求连续不间断,抽水前基坑周边应先施工排水系统,使得抽出地下水排至降水影响范围以外;地下水位降至开挖面以下0.50米左右方可施工;施工期间应保护好降水井,保证施工阶段降水系统的正常运行。

降水井平面布置图:

降水井平面布置图(共计降水井34个)

湖南省特构工程有限责任公司

长沙东湖一号企业总部二期项目部

二0一四年九月十日

相关文档