文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隔离CAN接口的电源地、信号地、屏蔽地、外壳地的区别

隔离CAN接口的电源地、信号地、屏蔽地、外壳地的区别

隔离CAN接口的电源地、信号地、屏蔽地、外壳地的区别
隔离CAN接口的电源地、信号地、屏蔽地、外壳地的区别

隔离CAN 接口的电源地、信号地、屏蔽地、外壳地的区别

工业现场CAN 环境复杂多变,工程师面对信号的杂、乱、差却是束手无策,追根溯源对于信号的各种地你接对了吗?

CAN 总线以其高可靠性、实时性、灵活性以及严谨的数据处理机制等特点,在工业现场和汽车行业得到广泛应用,但随着环境干扰以及节点数目的增加等对CAN 总线的稳定性提出更高的要求,而面对电源地、信号地、屏蔽地、外壳地不同的接地方式又该如何处理呢?

如图1分别是电源地、信号地、屏蔽地以及大地四种不同地的常见符号。

图1 四种接地符号

电源地概念:

电源地也为供电地,是为保证供电电源形成完整的电流回路设置的供电地,即GND 。 电源地处理:

与单电源供电的负极相连。

图2 CAN 收发器电源地(GND )接线

信号地概念:

信号地也称为隔离地,为使电子设备工作时有一个统一的参考电位,避免有害电磁场的干扰,使设备稳定可靠的工作,设备中的信号电路统一参考地,即CAN-GND ; 信号地处理:

许多实际应用中,设计者常直接将每个节点的参考地接于本地的大地,作为信号的返回地,看似正常可靠的做法,却存在极大的隐患!

信号地(CAN-GND)正确的接法主要分为两种:

单屏蔽层线缆:如果线缆是单屏蔽层,信号地理想接法是使用专门的信号线将所有节点信号地连接,起到参考地的作用。但如果缺少信号地线,亦可将所有节点信号地都连接到屏蔽层,但这样屏蔽效果亦差强人意。

图 3 带有屏蔽层双绞线

图 4 含信号地线双绞线连接方式

图 5 信号地与屏蔽层连接方式

双屏蔽层线缆:当使用双层屏蔽电缆时,需要将所有节点信号地连接到内屏蔽层,若使用非屏蔽线进行数据传输时,请保持信号地管脚悬空处理。

图 6 双屏蔽层信号地处理方式

所有节点信号地接到屏蔽层或者双屏蔽层的内层后,屏蔽层处理方式注意为单点接地,不可多点接地,否则会在信号地线上形成地环流。

另外,单点接地时为了加大供电地和信号地之间的隔离电阻,阻止共地阻抗电路耦合产生的电磁干扰,注意采用隔离浮地设计,通过阻容方式将屏蔽层与外壳隔离。

图 7 未进行单点接地处理的报文受到电磁干扰

屏蔽地概念:

屏蔽地(CAN-Shield )也可理解为CAN 屏蔽层,部分场合也标为FG 。导体外部有导体包裹的导线叫屏蔽线,包裹的导体叫屏蔽层,一般为编织铜网或铜泊(铝),屏蔽层需要接地处理,保证外来的干扰信号可被该层导入大地。

图8 单屏蔽层和双屏蔽层电缆剖析 屏蔽地处理:

当使用双层屏蔽电缆时,CAN-Shield 连接到外屏蔽层和DB9

连接器的屏蔽壳。并且,使用DB9针式连接器时外屏蔽层会被连接到pin 5以保证当使用没有屏蔽连接的连接器时,可靠的接地。

多节点总线同样要求屏蔽地采用单点接地,防止形成回路,并且为浮地设计。

如下图9所示处理方式,CTM1051模块3脚为屏蔽地,5脚为信号地。

图9 双屏蔽层线中信号地、屏蔽地处理方式

外壳地概念:

静电的电荷集聚在物体的表面,一旦遇到可以释放的回路就可以形成电流。有时候产生的电压非常高,特别是在干燥的环境里。电子产品的外壳地就是用来快速地将电荷释放到大地。

外壳地处理:

外壳接地既是对人体安全的保护,也是防干扰的一种手段,因为一般情况下机壳是金属

的,是非常好的屏蔽体,绝大部分辐射干扰都可以阻挡在机壳之外。通过地线引入的干扰(也叫共阻抗干扰),处理方法一般采用地线隔离技术,在外壳接地时接入阻抗,加入滤波等。

图10 信号地、屏蔽地、外壳接地连接推荐电路

改进方案建议

如果您在使用CAN总线进行调试时,遇到过偶尔通信出错,或者接收不到数据,再者一直正常使用的总线,突然出现大范围的错误,或者节点损坏。

如果您还是在使用单纯的CAN收发器,那么请换成隔离CAN收发器吧!致远的CTM隔离模块内部包含隔离DC-DC、信号隔离电路、CAN总线收发电路、基础的总线防护等。

隔离收发器可将总线和控制电路进行电气隔离,将高压阻挡在控制系统之外,可以有效地保证操作人员的人身及系统安全。不仅如此,隔离可以抑制由接地电势差、接地环路引起的各种共模干扰,保证总线在严重干扰和其它系统级噪声存在的情况下不间断、无差错运行。

图11 CAN隔离收发器推荐设计电路

二线制三线制四线制仪表接线区别

浅谈仪表的两线制、三线制、四线制 我们讨论的两线制、三线制、四线制,是指各种输出为模拟直流电流信号的变送器,其工作原理和结构上的区别,而并非只指变送器的接线形式。否则热电偶配毫伏计测量温度可称为是两线制的鼻祖了! 几线制的称谓,是在两线制变送器诞生后才有的。这是电子放大器在仪表中广泛应用的结果,放大的本质就是一种能量转换过程,这就离不开供电。因此最先出现的是四线制的变送器;即两根线负责电源的供应,另外两根线负责输出被转换放大的信号(如电压、电流、等)。DDZ-Ⅱ型电动单元组合仪表的出现,供电为220V.AC,输出信号为0--10mA.DC的四线制变送器得到了广泛的应用,目前在有些工厂还可见到它的身影。 七十年代我国开始生产DDZ-Ⅲ型电动单元组合仪表,并采用国际电工委员会(IEC)的:过程控制系统用模拟信号标准。即仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。采用4-20mA.DC 信号,现场仪表就可实现两线制。但限于条件,当时两线制仅在压力、差压变送器上采用,温度变送器等仍采用四线制。现在国内两线制变送器的产品范围也大大扩展了,应用领域也越来越多。同时从国外进来的变送器也是两线制的居多。 因为要实现两线制变送器必须同时满足以下条件: 1.V≤Emin-ImaxRLmax 变送器的输出端电压V等于规定的最低电源电压减去电流在负载电阻和传输导线电阻上的压降。 2. I≤Imin 变送器的正常工作电流I必须小于或等于变送器的输出电流。 3. P<Imin(Emin-IminRLmax) 变送器的最小消耗功率P不能超过上式,通常<90mW。 式中:Emin=最低电源电压,对多数仪表而言Emin=24(1-5%)=22.8V,5%为24V电源允许的负向变化量;

信号隔离器的工作原理及功能是什么

信号隔离器的工作原理及功能是什么? 1.工作原理: 首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。 2.功能: 一:保护下级的控制回路。 二:消弱环境噪声对测试电路的影响。 三:抑制公共接地、变频器、电磁阀及不明脉冲对设备的干扰;同时对下级设备具有限压、额流的功能是变送器、仪表、变频器、电磁阀PLC/DCS输入输出及通讯接口的忠实防护。 DIN系列导轨结构,易于安装,可有效的隔离:输入、输出和电源及大地之间的电位。能够克服变频器噪声及各种高低频脉动干扰。 信号隔离器的主要类型有哪些? 1.隔离器: 工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提高电气安全性能。需要将输入的电压、电流或频率、电阻等信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,安全的送给二次仪表或plc\dcs使用。 2.配电器: 工业现场一般需要采用两线制传输方式,既要为变送器等一次仪表提供24V配电电源,同时又要对输入的电流信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用。 3.安全栅:

一些特殊的工业现场(如燃气公司和化工厂)不但需要两线制传输,既提供配电电源又有信号隔离功能,同时还需要具有安全火花防爆的性能,可靠地遏制电源功率、防止电源、信号及地之间的点火,限流、降压双重限制信号及电源回路,把进入危险场所的能量限制在安全定额范围内。 信号隔离器安装维护应注意哪些事项? 由于生产厂家不同,对隔离器的生产工艺、接线定义也不都相同,但使用场合基本相同,所以对产品的防护要求及维护基本相同。 1. 使用前应详细阅读说明书。 2. 作为信号隔离使用时,应将输入端串入环路电路中,输出端接取样回路。 3. 作为隔离配电使用时,应将输入端串入电源电路中,输出端接变送器。 4. 若不正常工作应先检查接线是否正确,注意电源有无及极性反正。 为什么有时PLC接收到的现场信号误差大且稳定性差? 造成这种现象的原因很多,不同仪表信号参考点之间的电位差是重要因素。由于这个“电位差”造成仪表信号之间产生干扰电流,致使PLC误差大且稳定性差。所以不同设备、仪表的信号有一个共同的参考点是最佳状况。隔离器使输入/输出电气上完全隔离,在PLC模拟接口板形成共同的参考点,达到理想状况问题就解决了。 设计隔离端子的原则是什么? 需要为每台隔离器都配电源吗?设计要遵循两个原则。第一:外部设备与中央处理系统(例如PLC、DCS)之间要进行电气隔离。第二:外部设备信号(无论是向中央处理系统发送信号的外部设备到还是接收信号的外部设备)之间要实现相互电气隔离。例如要把PLC输出的一路

一篇看懂仪表二线制三线制四线制的区别

今天仪控君和大家讨论的两线制、三线制、四线制,是指各种输出为模拟直流电流信号的变送器,其工作原理和结构上的区别,而并非只指变送器的接线形式。首先,我们先看一下它们的定义 两线制:两根线及传输电源又传输信号,也就是传感器输出的负载和电源是串联在一起的,电源是从外部引入的,和负载串联在一起来驱动负载。 三线制:三线制传感器就是电源正端和信号输出的正端分离,但它们共用一个COM端。 四线制:电源两根线,信号两根线。电源和信号是分开工作的。 几线制的称谓,是在两线制变送器诞生后才有的。这是电子放大器在仪表中广泛应用的结果,放大的本质就是一种能量转换过程,这就离不开供电。因此最先出现的是四线制的变送器;即两根线负责电源的供应,另外两根线负责输出被转换放大的信号(如电压、电流、等)。但目前,很多变送器采用二线制。下面,我们就来具体看看不同线制变送器的差异有哪些? 不同线制变送器的差异 一、两线制 要实现两线制变送器,必须要同时满足以下条件: 1. V≤Emin-ImaxRLmax 变送器的输出端电压V等于规定的最低电源电压减去电流在负载电

阻和传输导线电阻上的压降。 2. I≤Imin 变送器的正常工作电流I必须小于或等于变送器的输出电流。 3. P<Imin(Emin-IminRLmax) 变送器的最小消耗功率P不能超过上式,通常<90mW。 式中:Emin=最低电源电压,对多数仪表而言Emin=24(1-5%)=,5%为24V电源允许的负向变化量; Imax=20mA; Imin=4mA; RLmax=250Ω+传输导线电阻。 如果变送器在设计上满足了上述的三个条件,就可实现两线制传输。所谓两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线,这两根电线既是电源线又是信号线。两线制变送器由于信号起点电流为4mA DC,为变送器提供了静态工作电流,同时仪表电气零点为4mA DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。而且两线制还便于使用安全栅,利于安全防爆。 图一两线制变送器接线示意图 两线制变送器如图一所示,其供电为24V DC,输出信号为4-20mA DC,负载电阻为250Ω,24V电源的负线电位最低,它就是信号公共线,对于智能变送器还可在4-20mA DC信号上加载HART协议的FSK键控信号。

轨道交通信号控制基础

《轨道交通信号控制基础》期末复习要点 运营基础 两根钢轨间的距离我国采用1435mm。 地铁曲线半径一般不小于300m,困难地段不得小于250m。 坡度计算:i‰=X/l (其中:l是坡段实际长度,X是坡段实际抬高米数。) 分界点(定义):是车站,线路以及自动闭塞区间的通过信号机的通称。 第二章信号基础设备 直流继电器参数(区分): 吸起值:使继电器接点与前节点接触需要的最小电压/电流值。 工作值:使继电器动作并满足规定的节点压力的电压或电流。 额定值:继电器工作时的电源电压/电流值。(一般为工作值X安全系数) 释放值:向继电器线圈供以过负载值的电压/电流,是前接点闭合后再逐渐降低电压/电流,当前接点刚断开时的电压/电流值。 过负载值:继电器线圈不受损坏,电特性不受影响的最大允许接入电压/电流值。(一般为工作状态的4倍 安全系数:额定值与工作值之比。(系数越大越稳定) 返还系数:释放值与工作值之比。(系数越大,对电流电压的变化反应越灵敏)(在~之间) 在铁路信号系统中,凡是涉及到行车安全的继电器电路都必须采用安全型继电器。所谓安全型继电器是指它的结构必须符合故障-安全原则。 道岔,轨道电路,信号机是信号统称的三大件。 色灯信号机根据光学系统的不同可分为透镜式和探照式两种。 道岔(定义):道岔是从一股道转向另一股道的转辙设备,它是铁路线路中最关键的特殊设备,也是铁路信号的主要控制对象之一。 图2-34(P51) 道岔的锁闭是把尖轨或可动心轨等可动部分固定在某个开通位置,当列车通过时不因外力作用而改变。 轨道电路是利用钢轨线路和钢轨绝缘构成的电路。它用来监督线路的占用情况,以及将列车运行与信号现实等联系起来,即通过轨道电路向列车和相邻轨道传递行车信息。 轨道电路的基本原理: 轨道电路是以轨道交通线路的两根钢轨作为导体,两端加以机械绝缘(或电气绝缘),接上送电和受电设备构成的电路。 图2-72 最简单的轨道电路(闭路式)(P91)图2-74 开路式轨道电路(P93) 极性交叉(定义):有钢轨绝缘的轨道电路,为了实现对钢轨绝缘破损的防护,要使绝缘节两侧的轨面电压具有不同的极性或相反的相位,这就是轨道电路的极性交叉。 极性交叉的作用:防止在相邻轨道电路间的绝缘节破损时,引起轨道继电器的错

隔离器使用

隔离器使用 生产过程监视和控制中要用到多种自动化仪表、计算机及相应执行机构,过程中的信号既有微弱到毫伏级的小信号,又有数十伏的大信号,而且还有高达数千伏、数百安培的信号要处理。从频率上讲,有直流低频范围的,也有高频/脉冲尖峰。设备、仪表间互扰成为系统调试中必须要解决的问题。除了电磁屏蔽之外,解决各种设备、仪表的“地”,也即信号参考点的电位差,将成为重要课题。因为不同设备、仪表的信号要互传互送,那就存在信号参考点问题。换句话说,要使信号完整传送,理想化的情况是所有设备、仪表中的信号有一个共同的参考点,也即共有一个“地”。进一步讲,所有设备、仪表的信号的参考点之间电位为“零”。但是在实际环境中,这一点几乎是不可及的,这里面除了各个设备、仪表“地”之间连线电阻产生的电压降之外,尚有各种设备、仪表在不同环境受到干扰不同,以及导线接点经受风吹雨淋,导致接点质量下降等诸多因素。致使各个“地”之间有差别。 两个现场设备仪表(1#,2#)向PLC传送信号以及PLC向两台现场设备仪表发出信号。假定传送的均为0-10VDC信号。理想情况,PLC及两个现场设备“地”电位完全相等。传送过程中又没有干扰,这样从PLC 输入来看,接收正确。但正如前所述,两个现场设备通常有“地”电位差,举例来讲,1#设备“地”与PLC“地”同电位,2#设备比它们的“地”电位高0.1V,这样1#设备给PLC的信号为0-10V,而2#设备给PLC的为0.1V-10.1V,误差就产生了,同时1#,2#设备的“地”线在PLC汇合联接。将0.1V电压施加在PLC地线条上,有可能损坏PLC局部“地”线,同时在显示错误数据,由此引起的问题在现场调试中屡有出现。例如某大型建材公司的生产线调试中,使用美国AB-PLC接国内某厂家手操器。AB-PLC的数据采集板有每八个通道,八个通道共用一个12位A/D,经过变换后,由12个光耦实现与主机隔离。它的八个通道输入之间并没有隔离,致使八个通道输入信号每个单独接入采集板均正常,接入两个或多于两个外部信号时,显示数字乱跳,故障无法排除。又如航天某部门测试发动机各点温度,使用K型偶作为传感器,同上述相似,仅测试一点一切正常,但是向主机接入两点或两点以上温度时,显示的温度明显错误。这两种情况在接入隔离器后,均正常。 隔离器之所以能起到这个作用,就是它具有使输入/输出在电气上完全隔离的特点。换句话讲,输入/输出之间没有共同“地”,外来信号不管是0-10V,或带着+10V干扰的10V-20V经隔离后均为0-10V,也即隔离后新建立的PLC“地”与外部设备、仪表“地”没关系。正是由于这个原因,也实现输入到PLC主机的多个外接设备仪表信号之间隔离,也即它们之间没有“地”的关系。 上面谈了输入到PLC信号的隔离,同样在PLC向外部信号设备传出信号也有类似现象问题。显然采用隔离器亦能达到解决问题的目的。 谈到PLC向外部设备、仪表发送信号,有一种情况经常遇到:要求PLC的输出即能给显示仪表,又能传送给变频器一类的设备。欲彻底解决干扰问题,推荐使用隔离式信号分配器。这种隔离器即实现PLC输出信号与外设隔离,同时实现外设之间隔离。有时现场仪表在配套时,由于协调不利,产生了如

二线制、三线制和四线制区别

浅谈二线制、三线制和四线制 我们讨论的两线制、三线制、四线制,是指各种输出为模拟直流电流信号的变送器,其工作原理和结构上的区别,而并非只指变送器的接线形式。否则热电偶配毫伏计测量温度可称为是两线制的鼻祖了! 几线制的称谓,是在两线制变送器诞生后才有的。这是电子放大器在仪表中广泛应用的结果,放大的本质就是一种能量转换过程,这就离不开供电。因此最先出现的是四线制的变送器;即两根线负责电源的供应,另外两根线负责输出被转换放大的信号(如电压、电流、等)。但目前,很多变送器采用二线制。 因为要实现两线制变送器必须同时满足以下条件: 1.V≤Emin-ImaxRLmax 变送器的输出端电压V等于规定的最低电源电压减去电流在负载电阻和传输导线电阻上的压降。 2. I≤Imin 变送器的正常工作电流I必须小于或等于变送器的输出电流。 3. P<Imin(Emin-IminRLmax) 变送器的最小消耗功率P不能超过上式,通常<90mW。 式中:Emin=最低电源电压,对多数仪表而言Emin=24(1-5%)=22.8V,5%为24V 电源允许的负向变化量; Imax=20mA; Imin=4mA; RLmax=250Ω+传输导线电阻。 如果变送器在设计上满足了上述的三个条件,就可实现两线制传输。所谓两线制

即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线,这两根电线既是电源线又是信号线。两线制变送器由于信号起点电流为4mA.DC,为变送器提供了静态工作电流,同时仪表电气零点为 4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。而且两线制还便于使用安全栅,利于安全防爆。 两线制变送器如图一所示,其供电为24V.DC,输出信号为4-20mA.DC,负载电阻为250Ω,24V电源的负线电位最低,它就是信号公共线,对于智能变送器还可在4-20mA.DC信号上加载HART协议的FSK键控信号。 图一两线制变送器接线示意图 由于4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制的普及和应用,在控制系统应用中为了便于连接,就要求信号制的统一,为此要求一些非电动单元组合的仪表,如在线分析、机械量、电量等仪表,能采用输出为4-20mA.DC信号制,但是由于其转换电路复

轨道交通信号系统试卷

轨道交通信号系统课程小结一、填空题 1.城市轨道交通系统改变了传统的铁路以地面信号显示指挥列车的方式,实现了以车载信号为主体信号, 2、在城市轨道交通系统中,信号系统就是一个集行车指挥与列车运行控制为一体的非常重要的机电系统。 3、轨道电路的送电设备设在送电端,由轨道电源、变压器、限流电阻R等组成。 4、扼流变压器:对牵引电流的阻抗很小,而对信号电流的阻抗很大, 5、轨道电路中通以直流电流时,钢轨阻抗就就是纯电阻,称为钢轨电阻 6、继电器按工作可靠程度分为安全型继电器与非安全型继电器。 7、将处于禁止运行状态的故障,有利于行车安全,称为安全侧故障;处于允许运行状态的故障,可能危及行车安全,称为危险侧故障 8 、继电器平时所处的状态,我们称为定位状态 9、列车迎着道岔尖轨运行时,该道岔就叫对向道岔, 10、列车顺着道岔尖轨运行时,该道岔就叫顺向道岔;当按压一个道岔动作按钮(电动道岔的操纵元件),仅能使一组道岔转换,则称该道岔为单动道岔 11、转辙机按动作能源与传动方式分:可分为电动转辙机、电液压转辙机、电空转辙机。按供电电源分:可分为直流转辙机与交流转辙机。按锁闭方式分可分为内锁闭转辙机与外锁闭转辙机。 12、电动转辙机由电动机提供动力,采用机械传动方式;电动液压转辙机由电动机提供动力,采用液压传动方式;电空转辙机由压缩空气作为动力,由电磁换向阀控制。 13、S700K电动转辙机动力传动机构主要由三相电动机、摇把齿轮、摩擦连接器、滚珠丝杠、保持联接器、动作杆等六个部分组成。 14、道岔控制电路分为启动电路与表示电路两部分。 15、对每组单动道岔或双动道岔要分别设置两个道岔表示继电器。一个就是道岔定位表示继电器,一个就是道岔反位表示继电器。 16、一组道岔由一台转辙机牵引的称为单机牵引;一组道岔由两台转辙机牵引的称为双机牵引。 17、安装计轴器时发送磁头(Tx)应设置于钢轨的外侧,、安装计轴器时接收磁头(Rx)应设置于钢轨的内侧。

信号隔离器校验规程

信号隔离器校验规程 1计量特性 1.1 输入(4~20)mA 输出(4~20)mA 1.2 显示基本误差:士O. 5% 1.3 工作方式:快速测量<3秒 1.4供电电源:220VAC士10% 频率:50Hz士1Hz 2校准条件 2.1环境条件:温度:(0?40)℃,相对湿度:(30?80%)RH 2.2校准设备 a.数字多用表/校验仪不低于0.1级; 一般指具有直流标准电流、标准电压、毫伏输出和测量功能的数字多用表。b.直流电阻箱 0.02级 3校准项目及方法 3.1外观检查 a.仪表外形结构完好,铭牌标志齐全,扳键开关灵活自如。 b.仪表内部电子器件无松动,插接板连接牢。 3.2校准程序 a.按照使用说明书正确接线,通电。 b.量程的调整:用校验仪为信号隔离器提供直流信号,调整输入信号为其量程的100%,调节满度调整旋钮SPAN,使仪表的输出值为(5.000±0.004)V。 c.零点的调整:用校验仪为信号隔离器提供直流信号,调整输入信号为其量程

的0%,调节零点调整旋钮ZERO,使仪表的输出值为1.000±0.004V。零点和量程反复调整,直到满足仪表准确度为止。 4校准结果的表达 4.1 误差计算 允许误差=±(仪表输出上限-仪表输出下限)×准确度等级/100 仪表的误差=示值-理论显示值 仪表的回差=|上行程示值-下行程示值| 仪表的回差≤│允许误差│ 4.2 仪表校准时,先不进行调整,进行初校并记录有关数据。如初校不合格,进行调整直至校准合格后,再次记录有关数据。 4.3 在读取标准值、被检值及误差计算过程中,小数点后保留的位数应以舍入误差小于仪表允许误差的1/10为限。判定仪表是否合格应以舍入以后的数据为准。 5校准间隔 5.1一般A类校准间隔不超过12个月,B、C类校准间隔不超过24个月; 5.2需随主体设备检修进行校准,A类不得超过24个月,B类、C类不得超过36个月。 6 参考文件 JJF 1071国家计量校准规范编写规则 JJF 1001 通用计量术语及定义 GBT/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

USB接口的结构,哪个是电源线,哪个是信号线,共几线

功能介绍:USB插头黑色线为地线(Ground),红色线为电源正极(+5Volt或VCC),白色线为数据负线(USB Port-或Data-)绿色线为数据正线(USB Port+或Data)。 USB 4 根线的接法是什么? 在USB 线的接头上,通常都印有一个“三叉Y”的L O G O,这是USB线的特有标志。分辩四根线的方法如下:拿着USB接头,三叉Y的LOGO向上(也即是向着天),你的双眼能看到接头里面的四根金属触片,自左向右方向数, 1 脚为VCC(也即是接5V电源的正极)。 2 脚为DATA- 3 脚为DATA+ 4 脚为GND(即是接地脚). 大电流USB延长线轻松动手自己做

原来使用的笔记本的结构比较特殊,虽然只有两个USB接口,但是两个接口提供的电流并不一样,其中有一个居然可以提供1.5A的电流,相对于正常的USB口来说,已经是超常了。最近因为更换了笔记本,现在的笔记本虽然有三个USB口,但是都是标准的配置,只能提供500mA的电流,然而笔者使用的设备里,有很多需要的电流远远大过这个数目,比如USB移动硬盘、USB光驱等;还有很多都出于临界值,比如USB供电扫描仪、USB无线网卡、USB红外线口等等......需要用到1000MA电流的外置笔记本光驱,所以使用起来非常的不方便。 开始之前,先让我们来了解一些USB口,USB(Universal Serial Bus)即通用串行总线,是由Compaq、DEC、IBM、Intel、Microsoft、NEC和Northern Telecom七大公司共同推出的新一代接口标准,也是一种连接外设的机外总线。 其实,制作的原理很简单,就是将两个USB口的电源部分并联起来,这样就可以为外设提供更多的电能,从而促使外设的正常工作。同时为了不浪费另外一个USB接口,所以笔者在制作中,还为另一个接口保留了数据通道,可以用来连接一些耗电小的设备,比如鼠标、U盘等(千万不要再接大耗电的设备)

PX-GL001A音频信号隔离器说明书

PX-GL001A 单声道音频电流声消除器产品说明书 产品概述 通常情况下,音频或立体声信号传输电缆屏蔽层的电压为0V,当多媒体及车载系统地回路/地环现象存在时,电平将在0V左右上下波动,更严重的将导致音频立体声信号严重失真及低频交流“嗡”音和车载火花高频“嗞”音等干扰现象。在音频信号传输距离超过100米的情况下,极易产生较高的接地环路电压,如果地环电压过高的情况下,甚至会导致信号源或接收设备被烧毁,严重时有可能危及到车载电瓶的使用寿命。 产品特点: 1、低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰、高层次CD音质。 2、单路高保真(RCA接口的音频隔离器)RCA接口输入、输出。 3、优异的大于60dB-CMRR,较高的抗共模干扰抑制能力 4、设备采用航空航天材料,具用超高灵敏度低照度还原特性,较同类低端产品高3-5倍的灵敏度 5、即插即用,无需任何操作系统限制,无需输件安装调试 6、无需TCP/IP设置,无需防火墙、无安全漏洞隐患 7、隔离滤波音频传输最远传输视频信号450-600米 8、支持即插即用,支持热插拨、无需电源,无需软件设置和维护 9、体型小巧,人性化设计,可直接置于车载DVD、MP3、MP4播放器或摄像机后或防护罩内 10、内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路 11、PVC塑胶防水、体积小、重量轻 12、24X7X365 全天侯工作,性能稳定可靠

13、尺寸:长*宽*高58mm*31mm*21mm 产品性能指标: 输入输出隔离绝缘耐压:500Vp-p以上 多媒体立体声隔离静噪器特性:设备插损<0.5dB回损:大于18dB 接口:RCA母头 阻抗:300欧姆Min-600欧姆Max(输入-输出、输入电平:0.5Vp-p(Min)-1Vp-p - 3Vp-p (Max)、模拟地环路隔离及静噪处理 音频响应带宽:20Hz-15KHz 共模抑制:大于68dB@1KHz 立体声通道隔离度:62dB 工作温度:-10℃-85℃(车规级可选) 储藏温度:-30℃-70℃ 适用音频格式:模拟立体声 产品连接示意图: 注:此产品不分输入输出,只需串接在音响线路中即可.

信号隔离器的原理以及分类

信号隔离器的原理以及常见分类 浅谈关于隔离器的一些常见以及常用的知识: 首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。 功能: 一:保护下级的控制回路。 二:消弱环境噪声对测试电路的影响。 三:抑制公共接地、变频器、电磁阀及不明脉冲对设备的干扰;同时对下级设备具有限压、额流的功能是变送器、仪表、变频器、电磁阀PLC/DCS输入输出及通讯接口的忠实防护。 KLG系列导轨结构,易于安装,可有效的隔离:输入、输出和电源及大地之间的电位。能够克服变频器噪声及各种高低频脉动干扰。 隔离器: 工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提高电气安全性能。需要将输入的电压、电流或频率、电阻等信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,安全的送给二次仪表或plc\dcs使用。 配电器: 工业现场一般需要采用两线制传输方式,既要为变送器等一次仪表提供24V配电电源,同时又要对输入的电流信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用。 安全栅: 一些特殊的工业现场(如燃气公司和化工厂)不但需要两线制传输,既提供配电电源又有信号隔离功能,同时还需要具有安全火花防爆的性能,可靠地遏制电源功率、防止电源、信号及地之间的点火,限流、降压双重限制信号及电源回路,把进入危险场所的能量限制在安全定额范围内。 由于生产厂家不同,对隔离器的生产工艺、接线定义也不都相同,但使用场合基本相同,所以对产品的防护要求及维护基本相同。 1.使用前应详细阅读说明书。 2.作为信号隔离使用时,应将输入端串入环路电路中,输出端接取样回路。 3.作为隔离配电使用时,应将输入端并入电源电路中,输出端接变送器。 4.若不正常工作应先检查接线是否正确,注意电源有无及极性反正。 在平常的生产过程中你是否经常使用隔离器呢?你能区别有源与无源隔离器的特点么?你能做出好的决定:在哪里是使用有源的?在哪里使用无源的?现在就给大家讲解一下关于信号隔离器的问题。在工业现场,在距离较远的电气设备、仪表、PLC控制系统、DCS 系统之间进行信号传输时,往往存在干扰,造成系统不稳定甚至误操作。除系统内、外部干扰影响外,还有一个十分重要的原因就是各种仪器设备的接地处理问题。一般情况下,设备外壳需要接大地,电路系统也要有公共参考地。但是,由于各仪表设备的参考点之间存在电势差,因而形成接地环路,由于地线环流会带来共模及差模噪声及干扰,常常造成系统不能正常工作。一个理想的解决方案是,对设备进行电气隔离,这样,原本相互联接的地线网络

转电脑的电源线不同颜色是什么作用

转电脑的电源线不同颜色是什么作用 Q:从朋友那里收来一个二手电源,但是标签已经被撕掉了。看到里面五颜 六色的连接线,请问如果是同一颜色的连接线,电压是不是也相同(包括不同的品牌、型号之间)?各种颜色的连接线都是做什么用处的呢? A:的确是这样的。按照Intel所定义的电源规范,所有电源厂商所使用的 线材颜色不外乎以下几种:红色(+5V)、黄色(+12V)、橙色(+3.3V)、绿色(PS-ON)、黑色(地线)、紫色(+5VSB)和灰色(Power Good),以及现在电源上比较少 见的蓝色(-12V)和白色(5V),它们的用途参见下表。 电源线颜色详解 说到电源线的颜色,电脑爱好者们都知道一些:比如绿线为开机线,黑线 为地线,把绿线和黑线短接,电源就会开始运转,尝试为设备供电,这也是判 断电源好坏的一个简单方法,还有黄色代表12V供电,红色代表5V供电等,但其它的颜色以及这些线更详细的工作原理您了解吗?详细了解这些有助于你更深 入的了解电脑以及分辨和维修电脑故障,下面做一些详细了解,尤其是对紫线, 绿线和灰线和开机原理做出深入解释。 黄色:+12V 黄色的线路在电源中应该是数量较多的一种,随着加入了CPU和PCI-E显 卡供电成分,+12V的作用在电源里举足轻重。 +12V一直以来硬盘、光驱、软驱的主轴电机和寻道电机提供电源,及为 ISA插槽提供工作电压和串口设备等电路逻辑信号电平。+12V的电压输出不正 常时,常会造成硬盘、光驱、软驱的读盘性能不稳定。当电压偏低时,表现为 光驱挑盘严重,硬盘的逻辑坏道增加,经常出现坏道,系统容易死机,无法正 常使用。偏高时,光驱的转速过高,容易出现失控现象,较易出现炸盘现象, 硬盘表现为失速,飞转。目前,如果+12V供电短缺直接会影响PCI-E显卡性能,并且影响到CPU,直接造成死机。

GST-LD-8314环形总线隔离器安装使用说明书

安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书 GST-LD-8314环型总线隔离器 安装使用说明书(Ver.1.01,2015.05) 一、概述 GST-LD-8314环型总线隔离器(以下简称隔离器),主要用于隔离总线上发生短路的部分,保证总线上的其它设备正常工作。待故障修复后,总线隔离器可将被隔离出去的部分重新纳入系统。并且,使用隔离器便于确定总线发生短路的位置。 二、特点 1.总线短路故障排除后,可将被隔离出去的部分重新纳入系统。 2.最大输出电流1A。 三、技术特性 1.工作电压:24V 动作电流≤8mA 2.负载能力:总线24V,1A; 3.指示灯:黄色(正常监视状态闪亮,线路故障时常亮) 4.使用环境: 温度: 0℃~+40℃ 相对湿度≤95%,不凝露 5.外形尺寸:120mm×80mm×43mm(带底壳) 6.外壳防护等级:IP30 7.壳体材料和颜色:ABS,白色 8.重量:约205g(带底壳) 9.安装孔距:65mm 四、结构特征与工作原理 1.隔离器的外形示意图如图1所示。 图1 外形示意图 2.工作原理 当隔离器检测到短路故障时,在短路部分上串入20k电阻;当隔离器检测到短路恢复后,去掉20k电阻。

五、安装与布线 警告:安装设备之前,请切断回路的电源并确认全部底壳已安装牢靠且每一个底壳的连接线极性准确无误。 1.安装前应首先检查外壳是否完好无损,标识是否齐全。 2.隔离器与底壳之间采用插接方式,安装时按照隔离器铭牌上的说明将外接线接在底壳对应端子上,将模块插入底壳上即可。 3.底壳安装可采用布线管明装或布线管暗装两种方式。布线管暗装时,可将底壳安装在标准预埋盒上,安装方式如图2所示;布线管明装时,可采用我公司生产的B-9310型专用后备盒,安装方式如图3所示。 布线管预埋盒 B-9310后备盒 布线管 接口接口 图2布线管暗装示意图图3布线管明装示意图 4.底壳端子示意图如图4所示。 图4 底壳端子示意图 接线说明如下: IN+、IN-:输入信号总线, IN+为正极,IN-为负极; OUT+、OUT-:输出信号总线,OUT+为正极,OUT-为负极; 5.布线要求:选用截面积不小于1.0mm2的RVS双绞线。布线应与动力电缆、高低压配电电缆等不 同电压等级的电缆分开布置,不能布设在同一穿线管或线槽内。

有源信号与无源信号的区别

有源信号与无源信号的区别:那位大哥给解释以下疑问: 1、同样是传输4~20ma电流,只不过是是否带自身电源,如果有,是有源信号,如果没有为无源信号,但无源信号有外接电源,那跟有源信号有什么本质区别 2、无源信号输出需要外接电源,没有外接电源就没有信号了吗?如果是,那无源信号还有什么实际意义? 3、两线制仪表的两根线即传输信号,又传输电源,是什么意思?能举个例子吗?以下内容为引用论坛内容有源信号与无源信号/ 两线制与非两限制认识我们有的用户经常分不清有源信号,无源信号;以及两线制、三线制、四线制仪表出来信号的区别。经常把连接信号的两根线当作是两线制。因此,对信号隔离器,分配器的选型就容易选错;在使用时,现场接线也经常出错。针对这些问题,我在此简单介绍相关内容,以及相对中泰华旭信号隔离器的产品选型问题。 一、有源信号、无源信号 有源/无源信号一般是针对电流信号而言,如4~20mA有源/无源是看提供4~20mA 信号的那台设备是否有独立的工作电源线,如果有(220VAC或24VDC,则它输出的信号为有源信号,否则为无源信号。对于有源信号的采集很简单,只要采集设备输入接口的正端和负端分别对应4~20mA言号源设备的正端和负端就可以了。见图 1。对于无源信号的采集,需要注意了,因为提供无源信号的那台设备(假设A设备)没有独立工作电源,当它需要输出4~20mA言号时,它的工作电压需要外部设备来提供。因此,采集信号的设备(假设B设备)往往要求有配电功能,如配有24VDC俞出的,当它采集4~20mA言号时就可以同时提供24VDC合A设备。见图3。如果B设备没有配电功能,当它采集A设备的信号时,我们可以串一个24VDC* 源,也是可以的,但是一定要按照厂家提供的接线图来接线。 二、两线制、三线制、四线制仪表信号 两线制仪表是没有接电源的线的,即它们没有独立的工作电源,电源需要外部引入。它们的两根线既要传输电源又要传输信号。它们输出的信号称为无源信号。 三线制仪表,有电源正端线、信号正端线,而电源的负端及信号的负端共用一根线(com端),即三根线。它们输出信号称为有源信号。 四线制仪表,其中两根线接电源正端和负端,另外两根线是输出信号的正端与负端。它们输出的信号是有源信号。 三、中泰华旭SOC系列产品的选型。 SOC系列是现场模拟信号的处理设备,有信号隔离、信号转换、信号分配等功能选型提示:A、当您的现场仪表是两线制仪表时请选带有配电24V输出的。 一进一出的如:SOC-AA-1-1; 一进二出的如:SOC-AA2-2-1,SOC-AA2-1-1; 一进四出的如:SOC-AA4-2-1. B、当您的现场仪表是三线制或是四线制时可以选择如下: a、可以选择24V供电的。 如SOC-AA-1,SOC-AA2-2,SOC-AA4-等等; b、可以选择220V供电的。

信号隔离器的作用和使用注意事项

信号隔离器的作用和使用注意事项 信号隔离器在工业生产过程中实现监视和控制需要用到各种自动化仪表、控制系统和执行机构,它们之间的信号传输既有微弱到毫伏级、微安级的小信号,又有几十伏,甚至数千伏、数百安培的大信号;既有低频直流信号,也有高频脉冲信号等等,构成系统后往往发现在仪表和设备之间信号传输互相干扰,造成系统不稳定甚至误操作。出现这种情况除了每个仪表、设备本身的性能原因如抗电磁干扰影响外,还有一个十分重要的因素就是由于仪表和设备之间的信号参考点之间存在电势差,因而形成“接地环路”造成信号传输过程中失真。因此,要保证系统稳定和可靠的运行,“接地环路”问题是在系统信号处理过程中必须解决的问题。 解决“接地环路”的方法 根据理论和实践分析,有三种解决方案: 第一种方案:所有现场设备不接地,使所有过程环路只有一个接地点,不能形成回路,这种方法看似简单,但在实际应用中往往很难实现,因为某些设备要求必须接地才能保证测量精度或确保人生安全,某些设备可能因为长期遭到腐蚀和磨损后或气候影响而形成新的接地点。 第二种方案:使两接地点的电势相同,但由于接地点的电阻受地

质条件及气候变化等众多因素的影响,这种方案其实在实际中无法完全能做到。 第三种方案:在各个过程环路中使用信号隔离方法,断开过程环路,同时又不影响过程信号的正常传输,从而彻底解决接地环路问题。作为一种连接现场仪表和控制室设备的电子接口模块,信号隔离器通常安装在控制室机柜的导轨上,新手朋友对信号隔离器的使用,还有些陌生,对有哪些注意事项尚不十分了解,下面说说信号隔离器的使用注意事项有哪些呢? 第一:信号隔离器使用前根据装箱单,以及产品标签,仔细核对和确认产品数量、型号和规格,并认真阅读信号隔离器的使用说明书; 第二:信号隔离器的使用环境应无导电粉尘,无腐蚀性气体、无强烈冲击和振动。 第三:信号隔离器为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落,请勿涂改和撕下产品上的任何标贴。 第四:信号隔离器不能代替模拟量检测端隔离式安全栅使用。 第五:信号隔离器集中安装时,通常安装间距≥10mm,否则应该选用具有低功耗特性的信号隔离器,如美国Madshen品牌:MDSC300系列。 第六:通常信号隔离器内部未设置防雷击电路,当产品的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时,请注意采取防雷措施,如在信号线上加装防雷器。

城市轨道交通信号系统计轴电源的可靠性研究 刘永道

城市轨道交通信号系统计轴电源的可靠性研究刘永道 摘要:随着中国城市轨道交通的快速发展,计轴系统作为重要的信号设备,其 重要作用及优点正逐渐被业内人士所认知。随着应用领域扩大,在运输生产中的 重要作用亦愈来愈明显。 关键词:城市轨道;交通信号;系统计轴;电源;可靠性 一、计轴设备概况 计轴设备在地铁中主要在CBTC无线设备故障时的备用冗余设备存在,同时也做CBTC移动授权尚未开通时使用(后备模式)。作为城市轨道交通CBTC系统的 后备模式,普遍采用“计轴器”替代轨道电路,用计轴设备检查列车的位置,构成“降级”信号。计轴器作为轨道电路的替代品,当列车运行自动控制(ATC)系统 故障的情况下,由其构成联锁、闭塞系统,以确保列车运行安全。有些城市轨道 交通在运营初期,ATC系统的ATP子系统还不能运用,基于计轴器的信号系统可 以作为后备的信号系统,投入运营。 二、计轴设备的优点 1)设备安装简单; 2)轨道区段长度没有限制; 3)无需绝缘节; 4)无道床问题; 5)可在生锈/砂砾的钢轨上,进行安全可靠 的列车占用检查; 6)对牵引回流钢轨的接地/连接方式没有限制; 7)维护工作量较小; 8)不仅能检测区段有车无车,还能检测出有多 少车,可实现区段车辆统计。 三、计轴设备原理 计轴设备通过安装在所监测轨道区段两端的计轴轨道传感器,对驶入与驶出 该区段的列车轴数进行计算,从而完成对区段空闲与占用状态的判断。当列车完 整出清区段后,区段表示空闲,否则表示占用。作为检查区段的安全设备,其作 用和轨道电路等效。 四、TAZ II/S295型计轴系统 TAZ II/S295型计轴系统由室内设备和室外设备组成,具有外接复零条件以及 与联锁和微监测等设备的接口。其室外电子设备为:车轮传感器。室内设备主要 包括:放大板、计轴板、输出板、复零板和电源板等单元。其中车轮传感器与放 大板组成车轴检测单元,计轴板与输出板等组成计轴运算单元。其功能框图如下 所示。 电源板输入50Hz交流220V电源,输出直流12V和24V电源,为其它板件提 供工作电源。 车轮驶过传感器作用区域时,车轮传感器产生轮轴信号,并将该信号输出至 放大板。 放大板接收到车轴传感器的轮轴信号,经放大和整形,形成轮轴脉冲,为计 轴板和输出板提供工作条件。 计轴板有2套独立的计轴运算单元,分别根据放大板传送的车轮传感器信息,判断列车行进方向,并完成经过的列车轴数计入和计出统计,当两套计轴运算单

两线制与四线制的区别

模拟量二线制和四线制 一、不管四线制、两线制,所有的传感器都需要外部供电。这个外部供电可以是PLC的直流电源也可以是外部开关电源。 二、两线制就是电源和信号用同一组线,而四线制就是信号和电源分开的,各有正负两根线。 三、先做如下约定:电源正(记为1),电源负(记为2),采集模块信号正(记为3),采集模块信号负(记为4),传感器信号正(记为5),传感器信号负(记为6)。对于四线制传感器还有:传感器电源正(记为7),传感器电源负(记为8)。 对于两线制传感器,接法如下:1-5,2-4,3-6;(电流只有一个回路:1->5->6->3->4->2) 对于四线制,接法则为:1-7,2-8,3-5,4-6。(电流有两个回路:1->7->8->2;5->3->4->6) 四、对于模拟量模块,其本身要工作也要供电,别忘了接线。 一般输出的信号是电流4-20MA,0-20MA,或电压0-5V,1-5V,0-10等,通常电流型的是二线或四线制,电压的三线制输出。目前市的变频器很多是没有24VDC供电电源的,大部份是10V,有些功耗较大的变送器,10VDC的电源无法带动,那么只能外接供电源24VDC。这样变频器就出现了四个接线端子:供电+,供电-,反馈+和反馈-。电流型四线制接线方式:电源+==供电+;电源-==供电-;信号+==反

馈+,信号-==反馈-。电流型二线制接比方式:电源+==供电+;信号+==反馈+,供电-==反馈-。电压型三线制接线方式:电源+==供电+;电源-(信号-)==供电-;信号+==反馈+,电源-(信号-) 产品类型:SM331 问题:两线制电流和四线制电流的区别? 用户在使用电流传感器或者电流变送器时,经常分不清什么是两线制电流,什么是四线制电流。绝大多数的用户认为,只要接两根线的电流信号就是两线制电流信号,这样的观点是不正确的。 两线制电流和四线制电流都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的,因此,当您将您的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当您将模板输入通道设定为连接二线制传感器时,PLC的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V的电源,以驱动两线制传感器工作。要想正确设置模拟量输入模块的量程,您必须首先确定传感器或者变送器的信号类型。

地铁信号电源

第十二章信号电源系统 电源设备是任何一个系统、设备所不能缺少的,它的质量直接影响系统设备的工作状态和运行质量,地铁信号系统使用的电源尤其重要,是地铁运输安全运行的基本保障。地铁信号系统属于国家一级负荷供电,由两路不同的电源同时供电,并往往同时配有大型在线式UPS,以保证系统稳定运行。 第一节主要专业知识 一、信号电源系统功能 信号电源屏有两路独立的交流电源供电,选择其中一路向设备供电。两路电源之间有切换电路,具有自动和手动转换功能。当检测到当前供电的主电源欠压、过压、断相、缺相等故障时,设备可以自动将负载接入到另一路供电电源上,而且切换过程不会影响设备的供电。 提供多种需要的标准电源输出,如AC220V,DC60V,DC24V等。保证不间断地供电,并且不受外电网电压波动和负载变化的影响。智能电源屏的输出电源采用模块化,具有稳压滤波作用,输出电压更稳定,并具有自动检测功能,包括欠压、过压、断相、缺相等故障的检测。 信号电源屏具有较完善的保护功能,当电源或负载发生严重异常情况,能即时切断输出。并且具有防雷、防火、防触电等措施,从而提高了电源的安全性和可靠性。 电源屏具有实时输入输出电源的电压、电流等多种电气参数测量功能,并能直观显示出来。智能电源屏有良好的用户界面,能提供更多信息及能根据用户需求进行个性化设置。 当发生故障时电源屏能立即发出声光报警。智能电源屏具有更加完善的故障检测系统,能判断故障类别,并能存储多条报警信息。具有远程监控功能,可以对全线各个站点的电源设备进行集中组网监控,实时获取设备状态信息。 二、信号电源提供的电压输出 信号电源主要是提供以下两种的电压输出: 1. 24V、60V的直流电压的输出 2. 220V、380V交流电压的输出 三、信号电源组成 信号电源系统主要由以下部分组成: 电源模块:包括直流模块、25HZ交流模块、50HZ交流模块。 监控模块 直流屏配电:包括两路交流输入的自动切换控制、系统的输入防雷、配电监控板、监控转接板、交流电流采样板、直流输出配电部分。 交流屏配电:包括交流模块输入配电、交流输出配电 四、切换电路工作原理 切换电路可以用多种方式实现,在此以其中一种方式为例说明其切换原理,如下图:

信号隔离器的作用和使用注意事项

信号隔离器地作用和使用注意事项 信号隔离器在工业生产过程中实现监视和控制需要用到各种自动化仪表、控制系统和执行机构,它们之间地信号传输既有微弱到毫伏级、微安级地小信号,又有几十伏,甚至数千伏、数百安培地大信号;既有低频直流信号,也有高频脉冲信号等等,构成系统后往往发现在仪表和设备之间信号传输互相干扰,造成系统不稳定甚至误操作.出现这种情况除了每个仪表、设备本身地性能原因如抗电磁干扰影响外,还有一个十分重要地因素就是由于仪表和设备之间地信号参考点之间存在电势差,因而形成“接地环路”造成信号传输过程中失真.因此,要保证系统稳定和可靠地运行,“接地环路”问题是在系统信号处理过程中必须解决地问题. 解决“接地环路”地方法 根据理论和实践分析,有三种解决方案: 第一种方案:所有现场设备不接地,使所有过程环路只有一个接地点,不能形成回路,这种方法看似简单,但在实际应用中往往很难实现,因为某些设备要求必须接地才能保证测量精度或确保人生安全,某些设备可能因为长期遭到腐蚀和磨损后或气候影响而形成新地接地点. 第二种方案:使两接地点地电势相同,但由于接地点地电阻受地

质条件及气候变化等众多因素地影响,这种方案其实在实际中无法完全能做到. 第三种方案:在各个过程环路中使用信号隔离方法,断开过程环路,同时又不影响过程信号地正常传输,从而彻底解决接地环路问题. 作为一种连接现场仪表和控制室设备地电子接口模块,信号隔离器通常安装在控制室机柜地导轨上,新手朋友对信号隔离器地使用,还有些陌生,对有哪些注意事项尚不十分了解,下面说说信号隔离器地使用注意事项有哪些呢? 第一:信号隔离器使用前根据装箱单,以及产品标签,仔细核对和确认产品数量、型号和规格,并认真阅读信号隔离器地使用说明书; 第二:信号隔离器地使用环境应无导电粉尘,无腐蚀性气体、无强烈冲击和振动. 第三:信号隔离器为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落,请勿涂改和撕下产品上地任何标贴. 第四:信号隔离器不能代替模拟量检测端隔离式安全栅使用. 第五:信号隔离器集中安装时,通常安装间距≥,否则应该选用具有低功耗特性地信号隔离器,如美国品牌:系列. 第六:通常信号隔离器内部未设置防雷击电路,当产品地输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时,请注意采取防雷措施,如在信号线上加装防雷器. 第七:使用时必须严格按照使用说明书中地接线方式接线,且检