文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工厂供电实验指导书

工厂供电实验指导书

工厂供电实验指导书
工厂供电实验指导书

目录

第一章实验的基本要求和安全操作说明 (1)

第一节实验的基本要求 (1)

第二节实验安全操作说明 (2)

第二章输电系统微机保护实验 (3)

第一节三段式电流电压方向保护实验 (3)

第二节过流加速保护实验 (5)

第三节三相一次重合闸实验 (7)

第四节过负荷保护实验 (10)

第六节低电压保护实验 (11)

第七节零序电流保护实验 (12)

第八节控制回路异常告警实验 (13)

第三章备自投系统微机保护实验 (15)

第一节分段自投实验 (15)

第二节三段式复压闭锁电流保护实验 (18)

第三节电流加速保护 (20)

第四节零序电流保护 (21)

第五节零序加速保护实验 (22)

第六节进线过负荷保护 (23)

第七节TV检测实验 (23)

第八节位置检测 (24)

第四章电动机微机保护实验 (25)

第一节电动机启动实验 (25)

第二节两段式定时限电流保护 (26)

第三节差动速断保护 (27)

第四节比率差动保护 (28)

第五节反时限电流保护 (29)

第六节两段式负序电流保护 (30)

第七节过负荷保护 (32)

第八节低电压保护 (33)

第九节过热保护 (34)

第十节非电量保护 (35)

第十一节无功功率补偿器操作实验 (36)

附录一无功功率补偿器使用说明书 (37)

附录二三相智能仪表技术说明书 (41)

第一章实验的基本要求和安全操作说明

第一节实验的基本要求

WGJS-800工厂供电教学实验装置的实验目的在于使学生掌握系统运行的原理及特性,学会通过故障运行现象及相关数据分析故障原因,并排除故障。通过实验使学生能够根据实验目的、实验内容及测量数据,进行分析研究,得出必要结论,从而完成实验报告。在整个实验过程中,必须集中精力,及时认真做好实验。现按实验过程提出下列具体要求。

一、实验前的准备

实验准备即为实验的预习阶段,是保证实验能否顺利进行的必要步骤。每次实验前都应该预习,才能对实验目的、步骤、结论和注意事项等做到心中有数,从而提高实验质量和效率。预习应该做到:

1.复习教课书有关章节内容,熟悉与本次实验相关的理论知识。

2.认真学习实验指导书,了解本次实验目的和内容,掌握实验原理和方法,仔细阅读实验安全操作说明,明确实验过程中应注意的事项。

3.实验前应写好预习报告,其中应包括实验内容,实验步骤、数据记录表等,经教师检查确认做好了实验前的准备工作,方可开始实验。

认真做好实验前的准备工作,对于培养学生独立工作能力,保护人身安全、实验设备安全和提高实验质量等都是非常重要。

二、实验的进行

在完成理论学习、实验预习等环节后,就可进入实验实施阶段。实验时要做到以下几点:

1.预习报告完整,熟悉设备

实验开始前,指导老师要对学生的预习报告做检查,要求学生了解本次实验的目的、内容和方法,只有满足此要求后,方能允许实验。

指导老师要对实验设备做详细介绍,学生必须熟悉本次实验所用的各种设备,明确这些设备的功能与使用方法。

2.建立小组,合理分工

每次实验都以小组为单位进行,每组人数可有老师安排,不少于3人。实验进行中,机组的运行控制,数据记录等工作都应该有明确的分工,以保证实验操作协调,实验数据准确。

3.试运行

在正式实验开始之前,先熟悉仪表的操作,然后按一定的规范通电接通电力网络,观察所有表计是否正常。如果出现异常,应该立即切断电源,认真检查并排除故障;如果一切正常,即可正式开始实验。

4.测量数据

预习时应该对所测数据的范围做到心中有数。正式实验时,根据实验步骤逐次测量数据。

5.认真负责,实验有始有终

实验完毕后,应请指导老师检查实验数据。经指导老师认可后,关闭所有电源,并把实验中所用的物品整理好,放至原位。

三、实验总结

这是实验的最后阶段,应对实验数据进行整理、绘制波形和图表,分析实验数据并撰写实验报告。每位实验参与者要独立完成一份实验报告,实验报告的编写应持严肃认真、实事求是的科学态度。如实验结果与理论有较大出入时,不得随意修改实验数据和结果,而应用理论知识来分析实验数据和结果,解释实验现象,找出引起较大误差的原因。

实验报告是根据实测数据和在实验中观察发现的问题,经过自己分析研究或者分析讨论后写出的实验总结和心得体会,应简明扼要、字迹清楚、图表整洁、结论明确。

第二节实验安全操作说明

为了顺利完成工厂供电教学实验装置的全部实验,确保实验时人身安全与设备的安全可靠运行,实验人员严格遵守如下安全说明:

1.与监控主站的电源插头配合使用的插座,一经确定后不可随意调整,原因有二:

(1)该插座容量要求较高,若换用其它容量较低的插座,实验时的冲击电流会导致监控主站上的电源开关跳开。

(2)该插座与监控主站插头的相序已经对应,若换用的插座与监控主站插头的相序不对应,并列实验时会对仪表和发电机组产生冲击,严重时可能导致设备损坏。

2.上电前,应做如下工作:

(1)检查实验装置、实验台的电缆线是否可靠连接。

(2)实验装置的地线必须与实验室的地线相连,保证实验装置可靠接地,

(3)实验装置和监控主站间的通讯线是否可靠连接。

3.上电后,实验前,应注意:

(1)观察实验台进线电压,通过“X母电压切换”转换开关检查各母线电压是否正常。

(2)上电后实验装置面板上的实验区按钮不可随意乱按,因为有的实验相间短路或者单相接地电流很大,即使做实验时,也要短时间的按,不可长时间按“试验”按钮!!

4.实验过程中,人体不可接触带电线路。

5.实验装置带电时,切记不可接触实验装置内部接线的任何元器件,以免触电。

6.保护装置中的有些参数为固定参数,是根据实验装置本身而设定的,不可随意更改,需要更改时,实验完毕再改回原值即可(比如保护装置中的“接线方式”控制字和一些系统参数设置)。

第二章 输电系统微机保护实验

第一节 三段式电流电压方向保护实验

一、实验目的

1.熟悉三段电流保护的原理。

2.掌握三段电流保护逻辑组态的方法。

二、实验原理及逻辑框图

三段式电流电压保护一般用于单电源出线上,对于双电源辐射线可以加入方向元件组成带方向的各段保护。反时限对于任何相间故障,包括接近电源的线路发生故障都可以在较短时间内切除,但保护的配合整定比较复杂,主要用于单电源供电的终端线路。

WXH-822装置设三段电流电压方向保护。每一段保护的电压闭锁元件及方向元件均可单独投退,通过分别设置保护软压板控制这三段保护的投退。其中电流电压方向Ⅰ段可以通过控制字选择是否闭锁重合闸。过流Ⅲ段可通过控制字YSFS 选择采用定时限还是反时限,(若为0,则过流Ⅲ段为定时限段,若为1~3,则过流Ⅲ段分别对应三种不同的反时限段),根据国际电工委员会(IEC255-4)和英国标准规范(BS142.1996)的规定,本装置采用下列三个标准反时限特性方程,分别对应延时方式的1~3。

反时限特性方程如下:

一般反时限: t I I t 1

)(0.140.02-= (1) 非常反时限: t I I t 1

)(13.5-= (2) 极端反时限: p p t I I t 1)(802-=

(3) 上式中,Ip 为电流基准值,取过流Ⅲ段定值Idz3;Tp 为时间常数,取过流Ⅲ段时间定值T3,范围为0.05~1S 。其中反时限特性可由控制字YSFS 选择(1为一般反时限,2为非常反时限,3为极端反时限)。

方向元件采用90?接线,按相起动。为消除死区,方向元件带有记忆功能。动作的最大灵敏角可以通过控制字选择为-45?或者-30?,动作范围120?~-30?或者105?~-45?。方向元件动作区域如图2-1所示:

方向元件动作区域

图2-1 方向元件动作区示意图

逻辑原理框图如图2-2所示:

图2-2 三段电流电压方向保护原理框图

三、实验内容

1.首先接好控制回路,用导线将端子“合闸回路”两个接线孔短接,将端子“跳闸回路” 两个接线孔短接。合上“控制开关”和“电源开关”,使实验装置上电,保护装置得电同时停止按

钮灯亮。

2.按下启动按钮,旋转“10kv进线电压”转换开关检查系统进线电压是否正常,根据实验需要合QS101、QF101连接线路,实验时保护装置动作时跳开断路器QF101。

3.通过实验装置面板上的“故障选择”旋转开关,可选择故障区“d1”、“d2”、“d3”分别进行保护实验。并把“远方/就地”开关都打到就地位置。

4.修改保护定值:进入装置菜单“定值”→“定值”,输入密码后,进入→“电流Ⅰ段保护”→按“确认”按钮,进入定值修改界面,如:

电流I段定值 Idz1 1.50 A

电流I段时限 T1 0.50S

电流I段电压定值 Udz 100.00V

-30°灵敏角投退 ALM 1

电流Ⅰ段电压投退 UBS 1

电流Ⅰ段方向投退 DBS 1

闭锁重合闸 BScHz 1

5.投入保护软压板。将电流Ⅰ段保护的软压板投入(“定值”→“压板”,输入密码后,进入→“电流Ⅰ段保护”,将其保护软压板投入后→按“确认”后显示“压板固化成功”),其他所有保护的硬压板和软压板均退出。

6.将”故障选择”旋转到位置1(或者2、或者3),在输电线路实验系统的故障模拟区中按下“A相”、“B相”、“C相”、“N相”带自锁的试验按钮中的任意两相,来模拟相间短路或者单相接地实验,跳开断路器QF101实验结束。

7.实验完成后,在WXH-822微机线路保护测控装置的“报告”中记下两段电流保护动作时的保护动作信息,并制作相应的表格。三段保护的实验同上。

8.记录保护动作信息后,可改变实验定值进行多次实验。

表2-1 三段式电流保护实验数据表

第二节过流加速保护实验

一、实验目的

1.熟悉过流加速保护的原理;

2.掌握过流加速保护逻辑组态的方法。

二、实验原理及逻辑框图

装置设置了独立的加速保护段,可通过控制字选择合闸前加速或合闸后加速,合闸后加速保护包括手合于故障加速跳与自动重合于故障加速跳。前加速一般用于35kV 及以下的具有几段串连的辐射形线路上,能快速切除故障,然后靠重合闸纠正这种非选择性动作。当重合于故障或者手合于故障时,后加速保护不带时限无选择性的动作跳闸加速故障的切除。

装置设置了独立的过流加速段电流定值及相应的时间定值,与传统的保护相比,使保护的配置更加灵活。本保护在断路器处于合位后开放3s 。原理框图如图2-3所示:

跳闸

显示、远传保护动作中央信号加速保护投/IA IC IB 图中:Tjs__加速保护时限

图2-3 过流加速保护原理框图

三、实验内容

1.首先接好控制回路,用导线将端子“合闸回路”两个接线孔短接,将端子“跳闸回路” 两个接线孔短接。合上“控制开关”和“电源开关”,使实验装置上电,保护装置得电同时停止按钮灯亮。

2.按下启动按钮,旋转“10kv 进线电压”转换开关检查系统进线电压是否正常,根据实验需要合QS101、QF101连接线路,实验时保护装置动作时跳开断路器QF101。

3.通过实验装置面板上的“故障选择”旋转开关,可选择故障区“d1”、“d2”、“d3”分别进行保护实验。并把“远方/就地”开关都打到就地位置。

4.修改保护定值:进入定值修改界面,“定值”→“定值”,输入密码后,进入→ “过流加速”→ 按“确认”按钮,定值整定例如下:

过流加速定值 Ijs 2.00A

过流加速时限 Tjs 0.50S

前加速方式投退 QJS 1

5.投入保护压板。将过流加速保护的软压板投入(“定值”→“压板”,输入密码后,进入→“过流加速”,将其保护软压板投入后→ 按“确认”后显示“压板固化成功”,同),其他所有保护的硬压板和软压板均退出。

6.在重合闸充满电后,首先按照前面的实验方法完成电流Ⅰ段保护实验,然后保护装置进行故障后的重合闸,重合闸后再次给故障时过流加速保护的动作。当然根据过流加速保护逻辑框图也可通过其他方式实现过流加速保护动作。

7.实验完成后,在WXH-822微机线路保护测控装置的“报告”中记下过流加速保护动作时的保护动作信息,并制作相应的表格。

8.记录保护动作信息后,可改变实验定值进行多次实验。

表2-2 过流加速保护实验数据表

第三节三相一次重合闸实验

一、实验目的

1. 熟悉三相一次重合闸的充、放电条件;

2. 熟悉三相一次重合闸的逻辑组态方法。

二、实验原理及逻辑框图

装置设有三相一次重合闸功能,通过设置重合闸压板控制投退。重合闸当开关位于合位,且无外部闭锁时充电,充电时间为15s。当开关由合位变为跳位时重合闸启动。启动后,若10秒内不满足重合闸条件(含有流:超过0.04In)则放电。重合闸设有四种重合方式:0-无检定;1-检无压,有压转检同期;2-检同期;3-检无压,有压不重合。双侧电源的线路,除采用解列重合闸的单回线路外,均应有一侧检同期重合闸,以防止非同期重合闸对设备的损害,另外一侧投检无压。原理框图如图4-9所示。

重合闸充电完成时,液晶显示屏中央显示充电完成标志。

a.重合闸的启动:由断路器位置接点变位启动。

b.重合闸的闭锁

重合闸的闭锁条件有:

⑴闭锁重合闸开入;⑵低频动作;⑶过负荷跳闸;⑷低电压保护动作;⑸过流一段动作(过流一段闭锁重合闸控制字投入情况下);⑹遥控跳闸;⑺控制回路断线(开关位置异常);⑻线路电压异常;⑼压力异常;⑽弹簧未储能;⑾手跳(有操作回路:HHJ返回;无操作回路:将手跳信号接至闭锁重合闸)。

三相一次重合闸原理框图如图2-4所示:

合闸重合闸信号

显示远传

重合闸信号

中央信号

电流I 段动作重合闸投/无电流(线路TV 检无压投/检同期投/HHJ(

图2-4 重合闸逻辑框图

三、实验内容

1.首先接好控制回路,用导线将端子“合闸回路”两个接线孔短接,将端子“跳闸回路” 两个接线孔短接。合上“控制开关”和“电源开关”,使实验装置上电,保护装置得电同时停止按钮亮。

2.按下启动按钮,旋转“10kv 进线电压”转换开关检查系统进线电压是否正常,根据实验需要合QS101、QF101连接线路,实验时保护装置动作时跳开断路器QF101。

3.通过实验装置面板上的“故障选择”旋转开关,可选择故障区“d1”、“d2”、“d3”分别进行保护实验。并把“远方/就地”开关都打到就地位置。

4.修改保护定值:进入微机线路保护装置菜单“定值”→“定值”,输入密码后,进入→ “重合闸”→ 按“确认”按钮,进入定值修改界面,修改输电线路重合闸保护的保护定值,重合闸保护定值清单如下:

重合闸时限 Tch 1.00S

重合闸无压值 Udzch 50.00V

重合闸同期角 Ach 30.00D

重合闸方式 Mch 0

抽取电压相别 Tux 0

遥控合闸方式 Myh 0

5.投入保护压板。将重合闸保护的软压板投入(“定值”→“压板”,输入密码后,进入→“重合闸”,将其保护软压板投入后→按“确认”后显示“压板固化成功”),同时要将电流保护I段的硬压板和软压板投入,其他所有保护的硬压板和软压板均退出。

6.待重合闸充满电,即保护装置初始画面弹出小电池标志时,才能进行重合闸实验,按照前述的相间短路故障实验模拟的方法进行输电线路相间短路故障后的三相重合闸实验,在电流I 段保护动作后进行自动重合闸,面板上显示电流I段保护跳闸,断路器跳开,跳闸灯亮,然后是重合闸动作,断路器重新合上,重合闸灯亮。(也可实现单相接地后的重合闸)

7. 验完成后,在WXH-822微机线路保护测控装置的“报告”中记下重合闸保护动作时的保护动作信息,并制作相应的表格。

8. 记录保护动作信息后,可改变实验定值进行多次实验。

表2-3 三相重合闸保护实验数据表

第四节 过负荷保护实验

一、实验目的

1.了解过负荷保护的原理;

2.熟悉过负荷保护的逻辑组态方法。

二、实验原理及逻辑框图

装置设有过负荷保护功能,过负荷可通过控制字定值选择动作于跳闸或告警。投跳闸时,跳闸后闭锁重合闸。投告警功能时,过负荷返回系数不小于0.95。原理框图如图2-5所示:

过负荷告警信号显示远传保护异常中央信号跳闸过负荷跳闸信号显示远传

保护动作

中央信号

过负荷跳闸投/退IA ≥过负荷定值

过负荷保护投/退图中:Tfh 为过负荷保护延时

IC ≥过负荷定值

IB ≥过负荷定值

图2-5 过负荷保护原理框图

三、实验内容

1.首先接好控制回路,用导线将端子“合闸回路”两个接线孔短接,将端子“跳闸回路” 两个接线孔短接。合上“控制开关”和“电源开关”,使实验装置上电,保护装置得电同时停止按钮亮。

2.按下启动按钮,旋转“10kv 进线电压”转换开关检查系统进线电压是否正常,根据实验需要合QS101、QF101连接线路,实验时保护装置动作时跳开断路器QF101。

3.通过实验装置面板上的“故障选择”旋转开关,可选择故障区“d1”、“d2”、“d3”分别进行保护实验。并把“远方/就地”开关都打到就地位置。

4.修改保护定值:进入装置菜单“定值”→“定值”,输入密码后,进入→ “过负荷保护”→ 按“确认”按钮,,进入定值修改界面,如:

过负荷定值 Igfh 2.00A

过负荷时限 Tgfh 1.00S

过负荷跳闸 GFHTZ 1(跳闸)/0(告警)

5.投入保护压板。将过负荷保护的软压板投入(“定值”→“ 压板” ,输入密码后,进入→“过负荷保护”,将其保护软压板投入后→ 按“确认”后显示“压板固化成功”),其他所有保护的硬压板和软压板均退出。

6.在输电线路实验系统的故障模拟区中按下单相接地或者相间(AB ,BC 或CA )短路故障实验按钮进行输电线路的过负荷保护实验。

7.实验完成后,在WXH-822微机线路保护测控装置的“报告”中记下过负荷保护动作时的保护动作信息,并制作相应的表格。

8.记录保护动作信息后,可改变实验定值进行多次实验。

表2-4 过负荷保护实验数据表

第六节低电压保护实验

一、实验目的

1.了解低电压保护的原理。

2.熟悉低电压保护的逻辑组态方法。

二、实验原理及逻辑框图

装置设有低电压保护功能。在系统负荷过重引起电压降低时,可配置低电压保护来甩掉部分负荷,作为简单的低压减载使用。由于低电压保护动作时闭锁线路重合闸,建议在使用本保护时投入滑差闭锁功能,避免由于系统故障使系统电压降低时,低电压保护动作闭锁重合闸,线路无法重合。本保护在断路器处于合位时投入,在母线TV断线时可选择是否闭锁(如果母线TV断线的相关保护设置为投入,则母线TV断线时,不闭锁低电压保护;否则,相关保护设置退出时,则闭锁低电压保护)。本保护设有硬压板。原理框图如图2-6所示:

图2-6 低电压保护原理框图

三、实验内容

1.首先接好控制回路,用导线将端子“合闸回路”两个接线孔短接,将端子“跳闸回路”两个接线孔短接。合上“控制开关”和“电源开关”,使实验装置上电,保护装置得电同时停止按钮亮。

2.按下启动按钮,旋转“10kv进线电压”转换开关检查系统进线电压是否正常,根据实验需要合QS101、QF101连接线路,实验时保护装置动作时跳开断路器QF101。

3.通过实验装置面板上的“故障选择”旋转开关,可选择故障区“d1”、“d2”、“d3”分别进行保护实验。并把“远方/就地”开关都打到就地位置。

4.修改保护定值:进入装置菜单“定值”→“定值”,输入密码后,进入→“低电压保护”→按“确认”按钮,进入定值修改界面,如:

低电压定值 Udz 90.00V(50V~100V)

低电压时限 Tdy 0.10S

滑差定值 Du/t 20.00V/S

滑差闭锁 DU 0

5.投入保护压板。将低电压保护的硬压板投入(用导线将端子“开入+”接到端子“低电压压板”)和软压板投入(“定值”→“压板”,输入密码后,进入→“低电压保护”,将其保护软压板投入后→按“确认”后显示压板固化成功),其他所有保护的硬压板和软压板均退出。

6.实验前确定通过调压器给定的电压要高于低电压整定电压值(电压互感器装按380:100,二次换算后到装置电压值),然后合上对应装置的断路器,通过缓缓调节与无限大系统相连的调压器输出电压,使之慢慢减小到低电压整定值边界,使低电压保护动作,装置液晶应弹出动作报告“低电压动作”,面板跳闸灯亮,断路器跳开。

7.实验完成后,在WXH-822微机线路保护测控装置的“报告”中记下低电压保护动作时的保护动作信息,并制作相应的表格。

8.记录保护动作信息后,可改变实验定值进行多次实验。

表2-5 低电压保护实验数据表

第七节零序电流保护实验

一、实验目的

1.了解零序电流产生的原因。

2.熟悉零序电流保护的作用及意义。

二、实验原理及逻辑框图

装置设有一段零序电流保护,通过设置保护压板控制投退。

在不接地或小电流接地系统中发生接地故障时,其接地故障点零序电流基本为电容电流,且幅值很小,用零序过流保护来检测接地故障很难保证其选择性。本装置通过网络互联,与其他装置信息共享,通过CBZ-8000综合自动化系统采用网络小电流接地选线的方法来获得接地间隔。

在经小电阻接地系统中,接地零序电流相对较大,故采用直接跳闸方法,本装置中设一段零序过流保护(可整定为报警或跳闸)。

在某些不接地系统中,电缆出线较多,电容电流较大,也可采用零序电流保护直接跳闸方式。原理框图如图2-7所示。

零零零零零零零零零零零零

零零零零

零零零零

零零

零零零零零零零零零零零零

零零零零

零零零零

零零零零零零零/零3I0≥零零零零零零零零零/零

零零零Tlx 零零零零零零零零零

图2-7零序电流保护原理框图

三、实验内容

1.首先用导线将面板上保护装置下面的所有“合闸回路“、“跳闸回路”短接,再合上“控制开关”和“电源开关”,保护装置上电,按下启动按钮,旋转“10kv 进线电压”开关,检查电压是否正常。

2.把转换开关打到“就地”的位置(打到就地位置,进行实验装置的实验;打到远方位置,进行远方操作即在后台上实现远程操控)。

3.进入WXH-822保护装置菜单“定值”中对零序电流保护定值进行修改整定。

4.进入WXH-822保护装置菜单“压板”中投入零序电流保护软压板,其他所有保护的硬压板和软压板均退出。

5.通过以上试验按钮可以做相应的单相接地或相间短路(A 、B 、C 、N 为自锁按钮,黄色试验按钮为顺动按钮,可以满足瞬时性故障),满足三相不平衡,产生零序电流。

6.当保护动作条件满足时,断路器QF101跳开,保护装置面板跳闸灯亮。在保护装置报告中可查看保护的动作时间和动作值等相关信息,再进行实验分析。

四、思考题

为什么零序电流必须是自产零序电流?自产零序电流是如何产生的?

第八节 控制回路异常告警实验

一、实验目的

1.了解控制回路异常保护告警的原理。

2.熟悉控制回路异常的处理方法。

二、实验原理及逻辑框图

装置采集断路器的跳位和合位,当控制电源正常、断路器位置辅助接点正常时,必有一个跳

位或合位,否则,经3s延时报控制回路异常告警信号。逻辑框图如2-8所示:

图2-8 控制回路异常逻辑图

三、实验内容

1.首先接好控制回路(用导线将端子“合闸回路”与端子“合闸回路”短接,将端子“跳闸回路”与端子“跳闸回路”短接),装置接线检查无误后,合上“电源开关”,使装置上电,按下启动按钮启动,即可以进行手合、手跳闸操作。

2.然后进行以下操作:

a.若断路器在合位,拔掉断路器的跳闸回路,此时按手跳跳不开,且装置告警“控制回路异常”。

b.若断路器在跳位,拔掉断路器的合闸回路,此时按手合合不上,且装置告警“控制回路异常”。

注:给上短路故障的时间不宜太长,如果保护不动可以仔细检查其他有没有遗漏的条件,故障时间以2~3秒为宜,因为短路时电流很大,如果时间过长会造成实验装置的导线和电阻过热,引起元器件的损伤。以上实验都是按照比较基本简单的操作流程,由于有的保护的限制条件比较多,在这里不便于多做赘述,限制条件比较多的实验可以再参考装置说明书,投入限制后进行试验的研究。

另外有很多实验都可以通过其他方式比如并列来实现,在充分了解实验装置后再做实验时,可灵活发挥,不必拘泥于上述实验方法。如果仅仅想实现保护的动作很简单,但是保护动作背后的东西才是对我们最有用的。

第三章备自投系统微机保护实验

第一节分段自投实验

一、实验目的

1、掌握WBT-821保护装置备自投的几种方式;

2、理解WBT-821保护装置备自投的逻辑组合方式。

二、实验原理及试验内容

(1)WBT-821保护装置运行方式接线图如图3-1所示:

图3-1 接线图

(2)四种备投方式,六种组合选择

可用方式:方式一,方式二,方式三,方式四,方式一与二组合,方式三与四组合。

充电条件:

a.Ⅰ母、Ⅱ母均三相有压;

b.QF103、QF102在合位,QF104在分位;

c.分段自投软压板投入;

以上条件均满足,经15秒后充电完成。

放电条件(任一条件满足立即放电):

a. QF104在合位;

b.Ⅰ、Ⅱ母均无压时间大于“无压放电延时”;

c.有外部闭锁信号;

d. QF102、QF103、QF104的位置异常;

e.控制回路异常,弹簧未储能,压力异常或TV断线;

f.备自投方式错或备投失败。

(3)自投方式

自投方式1:当充电完成后,Ⅰ母无压、进线一无流,Ⅱ母有压则经延时Tb1后跳开QF103,

确认QF103跳开后经整定延时Thq合上QF104。

自投方式2:当充电完成后,Ⅱ母无压、进线二无流,Ⅰ母有压则经延时Tb2后跳开QF102,确认QF102跳开后经整定延时Thq合上QF104。

自投方式3:当充电完成后,QF103跳开,进线一无流且QF102在合位,经延时Tb1后再追跳QF103,确认QF103跳开后,经整定延时Thq合QF104。

自投方式4:当充电完成后,QF102跳开,进线二无流且QF103在合位,经延时Tb2后再追跳QF102,确认QF102跳开后,经整定延时Thq合QF104。

加速动作:当有加速动作开入且“加速备投投运”控制字整定为投入时,如果有相对应的进线开关跳位开入,则不再判别进线电流和母线电压等条件,直接进行跟跳进线开关和经延时合分段。

如果跳QF103后3s QF103仍没有跳位,跳QF102后3s QF102仍没有跳位,或者合QF104后持续3s分段无流,在满足以上任一条件后装置报“备自投失败”;如果合QF104后分段有流,则装置报“备自投成功”。

逻辑图如下图3-2:

注:1DL、2DL、3DL分别指面板上的QF103、QF102、QF104。U1、U2分别指I母和II母。

图3-2 备自投充电逻辑图

注:1DL、2DL、3DL分别指面板上的QF103、QF102、QF104。U1、U2分别指I母和II母。

图3-3备投逻辑框图

三、实验步骤

1.备自投方式一实验步骤

1)首先用导线将面板上保护装置下面的所有“合闸回路“、“跳闸回路”、短接,再合上“控制开关”和“电源开关”,保护装置上电,旋转“35kv进线电压开关”、“10kv进线电压开关”检查进线电压是否正常。

2)把转换开关打到“就地”的位置(打到就地位置,进行实验装置的实验;打到远方位置,进行远方操作即在后台上实现远程操控)。

3)进入WBT-821保护装置菜单“定值”中,根据实验前的预测和计算对分段自投的保护定值进行修改整定。

4)进入WBT-821保护装置菜单“压板”中投入分段自投保护软压板,把备投方式方式一控制字改成“1”,其他所有保护的硬压板和软压板均退出。

5)按下启动按钮后整个实验台处于正常运行状态,各个断路器处于跳位,跳位指示灯全位绿色。

6)按下面板上除QF104外的所有“手合”按钮,隔离开关全部打到合位,此时“1#车间”、“2#车间”、“3#车间”模拟指示灯全亮。I母、II母带电,35#进线、10#进线有压有流,满足备投保护装置充电条件,经15秒面板主菜单显示充电成功标志“●C1”;

7)人为满足I母故障条件,手动跳开QF103(“3#车间”灯灭),I母无压无流II母有压。满足自投方式1的逻辑后,经设定的延时时间后合桥开关QF104(“3#车间”灯重新亮),在QF104合上后,同时保护装置报“分段自投成功”。

8)当备投成功后在WBT-821保护装置报告中可查看保护的动作时间和动作值等相关信息,再进行实验分析。

2.备自投方式二实验步骤

1)在分段自投定值中把方式二的控制字改为“1”,其他方式整定为“0”,满足备自投保护装置充电条件后:

人为满足II母故障条件,手动跳开QF102,进线二无压无流。满足自投方式2的逻辑后,经设定的延时时间后合桥开关QF104,在QF104合上后(“1#车间”、“2#车间”重新亮),同时保护装置报“分段自投成功”。

3.备自投方式三实验步骤

在分段自投定值中把方式三的控制字改为“1”,其他方式整定为“0”,当备投充满电,手动跳开QF103进线一无流且QF102在合位,经设定的延时时间后保护装置追跳QF103,确认QF103跳开后合QF104,在QF104合上后,此时保护装置报“分段自投成功“。

4.备自投方式四实验步骤

步骤同方式三,在分段自投定值中把方式四的控制字改为“1”,其他方式整定为“0”,当备投充满电,手动跳开QF102进线二无流且QF103在合位,经设定的延时时间后保护装置追跳QF102,确认QF102跳开后合QF104,在QF104合上后,3S内II母有流,此时保护装置报“分段自投成功“。

5.备自投加速动作实验步骤

1)在分段自投定值中把方式四的控制字改为“1”,把其他方式的控制子改成“0”,再把面板中的“开关量输入”中的“开入+”和“加速动作开入”短接,投入加速动作硬压板。

2)当备自投充电满以后,按下I母或者II母的分位绿灯指示按钮,此时,QF104经延时直接合闸,在QF104合上后,3S内增加保护电流的任一相或者几相的电流输入,此时,保护装置报“分段自投成功”。

四、思考题

1.分析充电条件对备自投的影响。

2.分段自投方式一、二,还有没有其他方式可以实现,如果有请做故障报告分析。

第二节三段式复压闭锁电流保护实验

一、实验目的

1、理解WBT-821保护装置三段式复压闭锁电流保护的原理。

2、熟悉WBT-821保护装置三段式复压闭锁电流保护的逻辑框图。

二、实验原理及实验内容

在系统10kv进线设有两段电抗,可供做电流分段实验,可通过故障切换开关进行投入实验,可在故障时迅速跳开QF101。

复合电压:由低电压元件(UL)和负序电压元件(UF)构成:任一线电压低于低电压整定值或负序电压大于负序电压整定值开放保护。母线一与母线二复合电压构成与门开放保护;某一组TV 断线取消本组电压的复压判别,两组TV同时断线则退出复合电压闭锁元件(本保护此时为单纯的过电流保护)。复合电压闭锁由复压元件投入硬压板和控制字投退。

动作过程:过流Ⅰ(Ⅱ、Ⅲ段)软压板投入,任一相分段电流大于整定值,若复合元件投退控制字投入则检复合电压,经整定延时跳分段。逻辑图如图3-4:

图3-4 复压闭锁电流保护逻辑图

三、实验步骤

1.三段电流保护

1)把“故障切换”转换开关先打到“1”的位置。

2) WBT-821保护装置上电正常运行,把转换开关打到相应的位置(打到就地位置,可进行实验装置的实验;打到远方位置,可进行远方操作即在后台上实现远程操控)。

3)进入WBT-821保护装置菜单“定值”中根据实验前的预测和计算对电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段保护定值进行修改整定。

4)进入WBT-821保护装置菜单“压板”中投入电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段保护软压板,当然也可以只投一段或者几段进行实验。其他所有保护的硬压板和软压板均退出。

5)可把面板上的10kv进线线路接通。

6)通过以上试验按钮可以做相应的单相接地或相间短路(A、B、C、N为自锁按钮,黄色试验按钮为瞬动按钮,可以满足瞬时性故障)。

7)当保护动作条件满足时,断路器QF101跳开,WBT-821保护装置面板跳闸灯亮。在WBT-821保护装置报告中可查看保护的动作时间和动作值等相关信息,再进行实验分析。

2.复压闭锁电流保护

1)在三段电流保护的基础上,把面板上开关量输入区中的把“开入+”与“复压闭锁”相连,投入复压闭锁硬压板。

2)进入WBT-821保护装置菜单“定值”中根据实验前的预测和计算对电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段保护定值中把复压元件投退控制字改为“1”,再进行其他定值进行修改整定。

以下步骤同上,当复压动作条件满足时,此时即使电流动作条件成立,保护装置也不会跳闸,实现复压闭锁电流保护的功能。

工厂供电实验报告

实验报告 实验课程工厂供电 学生姓名:贺俊晨 学号:6100312294 专业班级:自动化122班 2014年12月19日

目录 实验1:工厂供电一次二次部分 实验2:电磁型电流继电器和电压继电器实验

工厂供电一次及二次控制实验 一、实验目的 通过电气一次及二次控制实验,达到加深对工厂电气设备的感性认识,熟悉工厂供电设备构成和运行方式。 通过电器二次控制实验,达到加深对工厂电器设备的感性认识,熟悉工厂供电设备构成及其运行方式。 二、实验的基本原理 根据实际的高压开关柜和利用所学的工厂供电知识,结合主接线电气知识及工厂一次设备的构成,完成工厂供电系统的一次接线图。 高压开关柜是以断路器为主的电气设备。它是生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。按断路器安装方式可分为移动式(手车式)和固定式;按安装地点可分为户内式和户外式;按柜体结构可分为金属封闭铠装式、金属封闭间隔式、金属封闭箱式和敞开式开关柜。常见的高压开关柜产品有KYN28A12、XGN37-12、XGN2-12及GG1A-12等。 高压开关柜的主要组成为进线柜、计量柜、过线柜及变压器控制保护2B等装置。其中进线柜是高压室的电源线,主要由断路器、隔离开关和电流互感器组成。计量柜是电能计量柜(箱)的简称,是对计费电力用户用电计量和管理的专用柜,可分为整体式电能计量柜和分体式电能计量柜,主要由熔断器、电流互感器、电压互感器和断路器组成。过线柜是连接电源线与用户的通道。 避雷器是变电站保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。当沿线路传入变电站的雷电冲击波超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,并将雷电流经过良导体安全的引入大地,利用接地装置使雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。其能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路。 三、主要仪器设备及耗材 主要设备:高压开关柜

实验报告册

实验一、实训台电气主接线模拟图的认知 【实验目的】 1.熟悉本实训装置电气主接线模拟图; 2.理解本实训装置电气主接线模拟图的设计理念; 【主要仪器设备】 THSPGC-1型工厂供电技术实训装置 【实验原理】 整个系统模拟图可分为以下两个部分(按电压等级): (1)35kV总降压变电所主接线模拟部分: 此部分采用两路35kV进线,其中一路正常供电,另一路作为备用,两者互为明备用,通过备自投自动切换。在这两路进线的电源侧分别设置了“WL1模拟失电”和“WL2模拟失电”按钮,用于模拟外部电网失电现象。 35kV母线有两路出线,一路送其他分厂,还在该段线路上设置了故障设置按钮,并在此输电线路上装设微机线路保护一台,通过设置线路选择及故障(三相短路)模拟单元,可以完成高压线路的微机继电保护实训内容。另一路经总降变降压为10kV供本部厂区使用。 10kV高压配电所中的进线也有两路:来自35kV总降压变电所的供电线路和从邻近变电站进来的备用电源。这两路进线之间互为暗备用关系。总降变T是按有载调压器设计的,通过有载调压分接头控制单元(模拟按钮、工业触摸屏)实现有载调压。在10kV母线上还接有无功自动补偿装置,母线上并联了4组三角形接法的补偿电容器组,对高压母线的无功进行集中补偿。 当低压负荷的变化导致10kV母线的功率因数低于设定值,通过无功功率补偿控制单元,实现电容器组的手动、自动补偿功能。除此外在10kV高压配电所的1#和2#母线上还有四路出线:一条线路去一号车间变电所;一条线路去二号车间变电所;一条线路去三号车间变电所;一条线路直接给高压模拟电动机使用,还在高压电动机进口处设置了进线故障(三相短路)并且于电动机供电线路上装设了微机电动机保护装置以及短路故障设置单元,可以完成高压电动机的继电保护实验内容。 该装置还配备微机备自投装置,可以完成进线备投和母联备投等功能。通过操作面板上的按钮和选择开关可以接通和断开线路,进行系统模拟倒闸操作。本装置用一对方形按钮来模拟断路器:当按下面板上的红色按钮时,红色指示灯亮,表示断路器合闸;当按下面板上的绿色按钮时,绿色指示灯亮,表示断路器分闸。用长柄带灯开关模拟隔离开关:当把开关拨至竖直方向时,红色指示灯亮,表示隔离开关处于合闸状态;当把开关逆时针旋转30度,指示灯灭,表示断路器处于分闸状态。 【实验/实训/实习步骤】 (1)按照正确顺序启动实训装置:依次合上实训控制柜上的“总电源”、“控制电源Ⅰ”和实训控制屏上的“控制电源Ⅱ”、“进线电源”开关。 (2)把无功补偿方式选择开关拨到自动状态。本节实训要求HSA-531微机线路保护装置、HSA-536微机电动机保护装置中的所有保护全部退出,微机备自投装置设置成应急备投状态。 (3)依次合上实训装置控制屏上的QS111、QS113、QF11、QS115、QF13、QS213、QF21、QS211、QS212、QF22、QS214、QS215、QF24、QS216、QF25给10kVⅠ段母线上的用户供电,接下来依次合上实训装置控制屏上的QS217、QF26、QS218、QF27给10kVⅡ段母线上的用户供电,在装置的控制柜上把电动机启动方式选择开关打到直接位置,然后按下电

电工实训指导书

电工实训指导书 目录 项目一电工安全教育及电气识图 (1) 项目二羊眼圈得制作及导线得连接 (5) 项目三户外登杆训练………………………8 项目四RW4型户外高压跌落式熔断器安装及操作………8 项目五双联开关得接线……………………………………11 项目六单项电度表得接线………………………………… 12 项目七电流互感器及电压互感器得接线………………… 14 项目八点动自锁控制线路 (21) 项目九接触器互锁正、反转控制电路 (22) 项目十复合连锁得正、反转控制线路……………………23 项目十一手动Y—△降压启动 (24) 项目十二自动Y—△降压启动 (26) 项目十三自动往返控制线路 (28) 项目十四双速异步电动机得控制线路 (29) 项目十五能耗制动控制线路 (31) 项目十六工厂供电得基本线路 (33) 项目十七 QT23A单臂电桥得使用 (34) 项目十八串联型稳压电路接线 (35) 项目十九实训考核 项目一电工安全教育及电气识图 目得要求:熟练掌握电工安全操作得各项规定,了解电工生产岗位责任制,学会文明生产。 1.1电工安全操作规程(共20条) 1、工作前必须检查工具、测量仪表与防护用具就是否完好。 2、任何电气设备未经验明无电时,一律视为有电不许用手触摸. 3、不允许运行中拆卸修理电气设备,检修时必须停车,切断电源,并验明无电 后方可取下熔体。

4、在总配电盘及母线上进行工作时,在验明无电后应接上临时接地线,装拆接地 线必须由值班电工进行. 5、临时工作中,断线后或每班开始工作前都必须重新检查电源确已断开,并验明 无电。 6、由专门检修人员修理电气设备时,值班电工要负责登记,完工后要做好交代, 共同检查然后方可送电. 7、必须在低压配电设备上进行带电工作时,要经领导批准,要有专人监护。 8、工作时要戴安全帽、穿长袖衣服、戴绝缘手套、穿绝缘靴、使用绝缘得工具, 并站在绝缘物上操作,邻相带电部分与接地金属部分应用绝缘板隔开,带电作业时严禁使用钢尺等金属工具工作。 9、禁止带负荷操作动力配电箱中得刀开关. 10、电气设备金属外壳必须接地或者接零,接地线要符合标准,不准断开带电 设备外壳得接地线. 11、拆除电气设备或线路后对可能继续供电得线必须立即用绝缘胶布包好。 12、安装灯头时开关必须接在相线上,灯头螺纹端必须接在零线上。 13、对临时安装得电气设备必须将金属外壳接地,严禁将电动工具得外壳接地 线与工作零线接在一起插入插座,必须使用两线带地或三线插座时,可以将外壳接地线单独接到干线得零线上,以防接触不良引起外壳带电. 14、动力配电盘、配电箱、开关、变压器等各种电气设备附近不准堆放各种易 燃、易爆、潮湿与影响其它操作得物件. 15、熔断器得容量要与设备与线路安装容量相适应。 16、使用梯子时,梯子与地之间得角度以60°为易,在水泥地面使用梯子时 要有防滑措施. 17、使用喷灯时,油量不得超过容器容积得3/4,打气要适当,不得使用漏油、 漏气得喷灯,不准在易燃、易爆物品得附近将喷灯点燃。 18、使用一类电动工具时要戴绝缘手套并站在绝缘垫上。 19、用橡胶软电缆接移动设备时专供保护接零得芯线中不允许有工作电流通过。 20、当电器设备发生火灾时要立刻切断电源,然后使用1211二氧化碳、干粉、 四氯化碳等灭火器来灭火,不得采用泡沫灭火器灭火。用水枪带电灭火时易采用喷雾水枪且枪嘴应接地并保持足够得安全距离。 1.2触电得规律

(工厂与企业)-工厂供电实验年版

一 电磁型电流、电压和时间继电器的原理及性能测试 一、 实验目的 了解电磁型电流继电器、时间继电器、信号继电器、中间继电器的工作原理、结构及参数测定。 二、 实验内容 1、 观察电流继电器、时间继电器、信号继电器、中间继电器的结构; 2、 掌握电流继电器、时间继电器、信号继电器、中间继电器的参数测定方法。 三、 实验仪器 DL 型电流继电器 DS 型时间继电器 DX 型信号继电器 DZ 型中间继电器 0-5A 交流电流表 0-300V 直流电压表 0-900Ω调节变阻器 401型电秒表 0-5A 直流电流表 调压器 四、 实验步骤 1、 观察继电器的结构。着重了解电磁系统的组成及动作原理。 2、 测定电流继电器的动作电流和返回电流。实验接线如图1-1所示。 K1 K2- 空气开关 YE- 指示灯 KA- 电流继电器 A- 交流电流表 V-交流电压表 R- 调节变阻器 TY- 调压器 图1-1 电流继电器实验接线图 电流继电器的动作电流和返回电流测试按图1-1进行。合上开关 K1 K2,调节调压器TY 和调节电位器R 使电流 I 由小到大逐渐增加,当继电器动合触点闭合(或动断触点断开)时流过继电器的最小电流称为继电器的动作电流I op 。当继电器流过的电流逐渐减小到某一值时,动合触点断开(或动断触点闭合),这个使继电器返回到初始位置的最大电流称为继电器的返回电流I r 。而返回系数K r 为 K r = I r / I op DL 型电流继电器属过量继电器,返回系数不小于0.85。当大于0.9时,应注意继电器触点压力。以上过程重复做三次,计算每次的返回系数,取三次返回系数的平均值。 返回电流 I r 总是小于动作电流 I op 。返回系数 K r 总是小于1 。继电器质量愈好,返回 ~

工厂供电实训心得体会范文5篇

工厂供电实训心得体会范文5篇 作为一名电气工程及其自动化专业的学生这次课程实训是很有意义的。更重要的是如何把自己平时所学的东西应用到实际中。下面是我为大家推荐的工厂供电实训心得体会,供大家参考,希望大家喜欢。 精选工厂供电实训心得体会篇一 首先是在于本次的实习,东风发动机有限公司给我们安排上课的工程师,他们理论联系实际的讲解,以及用具体的实例给我们上了几次生动而又具体实在的课程,比如有关“数控改造”的介绍,如下:在这一堂课中,是我们实习的第一堂课,同时也是我听得最好的一堂课。哪个姓赵的工程师,给我们讲解了有关数控改造的发展趋势、数控机械改造的优势、数控改造的市场、数控系统的选择、数控改造的步骤等等,以及用了一个有关数控改造的具体实列给我们讲解有关数控改造。在没有听到这些介绍之前,以自己认为来看,数控改造就是对机械的其中一部分进行改造,但当听到这些介绍后,使自己对于数控改造有了一个全新的认识,就是它不仅仅是对其中的一部分进行改造,同时需要考虑这些改造对机械本身的运行、功能以及它的发展等等,都需要全面的考虑。 其次是在听有关工厂供电的介绍,电对于每个人来说都是再熟悉不过了,可是真正懂得它和利用它的人却不是很多,这对于我个人而言是深有体会,那是在以前在家里的时候,时不时的看见有的电线着火或是用电器被烧坏,甚至还亲自被电触过。在这次听有关姓张的工程师的讲解,感触很深。如他介绍的有关电力网的知识,这对于我们以后走进工作岗位或是在家里安装电线的时候能有一个很

好指导,这样可以避免很多不必要的损坏和减少许多危险的隐患。还有就是关于电压的等级以及指标等,这些都对供电有很大的影响。更重要的是介绍有关电在实际中的应用,如电力网的电力选择、高压电力的网的接线图、电压的调整的目的和方法等等,这些都是实际中应该存在和应该了解的。 第三是这次的实习让我见识不少,其中给我影响最深的是这里的工厂建设和每个车间里面的配置,尤其是各个生产流水线上的庞大机器,这些是我在经历了华中科大金工实习后的又一次接触到的,而且这里的各种各样的机器更大,自动化集程度更高,如这里的磨床和以前我所见过的磨床相比,那可简直是不可同日而语啊,它不光大了很多,更重要的可以自动根据物品的到来进行翻转和加工,然后加工结束后,又自动的将他们送走,还有就是铣床,这里的铣床是在我们以前见过的那些铣床的基础上进行改装过的,而且全部由电脑进行控制,如当需要加工的物品到来时,该铣床会自动将它送到加工部位,然后根据该物品的需要加工的程度自动的进行配料,然后检测,直到达到标准的时候才将他们送出。几乎在每个车间都是这样的,像生产曲轴这个生产流水线,光是这个车间都足足比我们南胡的一个篮球场还要大,里面的设备更是不用说,一根根曲轴由毛胚,刚从处加工的另一个车间运来,然后由吊车将他们一根根的放到下面有轨道的正在运转的铁车上,而后随着铁车的向前的运动而运动,那些曲轴每来到一个加工处,就由机器自动的对它进行调转、钻孔、摸洗,然后又运转到下一个环节,这样后面的曲轴跟着这样的,一直到最后。而他们在整个被加工的过程中,能由人工亲自动手的地方却不是很多,工人真正需要的是在那些重要的部位,如监控处以及各种测量处,有的甚至连测量处都是有机器自动完成,这样不仅节约劳力,更重要的是提高效率,减少误差。

工厂供电实验报告

南昌大学实验报告 学生姓名:学号:专业班级: 实验类型:□验证□综合□设计□创新实验日期:2014、10、18 实验成绩:工厂供电一次控制实验 一、实验项目名称 工厂供电一次控制实验 二、实验目的 通过电气一次及二次控制实验,达到加深对工厂电气设备的感性认识,熟悉工厂供电设备构成和运行方式。 三、实验基本原理 根据实际的高压开关柜和利用所学的工厂供电知识,结合主接线电气知识及工厂一次设备的构成,完成工厂供电系统的一次接线图。高压开关柜是一种高压成套设备,按一定的线路方案将有关一、二次设备组装在柜内,安装在高压配电室内,高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品。开关柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场。高压开关柜由柜体和断路器二大部分组成,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。按断路器安装方式可分为移动式(手车式)和固定式;按安装地点可分为户内式和户外式;按柜体结构可分为金属封闭铠装式、金属

封闭间隔式、金属封闭箱式和敞开式开关柜。常见的高压开关柜产品有KYN28A12、XGN37-12、XGN2-12及GG1A-12等。 高压开关柜的主要组成为进线柜、计量柜、过线柜及变压器控制保护2B等装置。其中进线柜是高压室的电源线,主要由断路器、隔离开关和电流互感器组成。计量柜是电能计量柜(箱)的简称,是对计费电力用户用电计量和管理的专用柜,可分为整体式电能计量柜和分体式电能计量柜,主要由熔断器、电流互感器、电压互感器和断路器组成。过线柜是连接电源线与用户的通道。 避雷器是变电站保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。当沿线路传入变电站的雷电冲击波超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,并将雷电流经过良导体安全的引入大地,利用接地装置使雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。其能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路。 避雷器有保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器(有普通阀型避雷器FS、FZ型和瓷吹阀型避雷器FCD)、氧化锌避雷器,目前主要采用氧化锌避雷器。 四、主要仪器设备及耗材 主要设备:高压开关柜 耗材:开关、导线、接插件、保险丝、继电器等。 五、实验步骤

供配电实习报告

广东机电职业技术学院 供配电实习报告 (2012-2013学年第二学期) 专业:电气自动化技术 班级:电气1107班 姓名: 学号: 指导教师:廖忠、朱卓诚 时间:第8 周(2013年4月22日——2013年4月26日)

实训室供配电开关柜实训 一、实习动员与安排及查阅相关资料 1.熟悉供配电系统的各种相关规范。 2.熟悉广州市供电部门对高压供配电系统及计量方面的技术要求 3.掌握负荷分级的原则及供电要求 4.熟悉应急电源与自备发电电电源的选择 5.掌握负荷的计算方法 6.掌握电能质量要求及电压选择原则 7.熟悉公配系统的接线方式及特点 8.了解无功补偿的设计要求 为了了解上面的信息,我上网查了很多资料,部分资料如下: 一、供电要求 (1)一级负荷的供电电源应符合下列规定: 1)一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 2)一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。 (2)二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。 (3)三级负荷供电无特别要求。 注:(1)独立电源是指若干电源中,任一电源因故障而停止供电时,不影响其他电源继续供电。同时具备下列两个条件的变电所的不同母线段均属独立电源。 ①每段母线的电源来自不同的发电机; ②母线段之间无联系,或虽有联系但在其中一段发生故障时,能自动断开联系,不影 响其余母线段继续供电。 (2)独立电源点是指若干独立电源来自不同的地点。任一电源点因故障而停止供电时,不影响其他电源继续供电两个发电、一个发电厂和一个地区电网或一个电力系统中的两个区域性变电所都属于两个独立电源点。

工厂供电实验报告

工厂供电实验报告 学院(部):电气与信息工程学院 专业: 学生姓名: 指导老师: 班级:学号 2013年11月 实验一发电机组的起动与运转 一、实验目的 1.了解微机调速装置的工作原理和掌握其操作方法。 2.熟悉发电机组中原动机(直流电动机)的基本特性。 3.掌握发电机组起励建压,并网,解列和停机的操作 二、原理说明 在本实验平台中,原动机采用直流电动机模拟工业现场的汽轮机或水轮机,调速系统用于调整原动机的转速和输出的有功功率,励磁系统用于调整发电机电压和输出的无功功率。 图3-1-1为调速系统的原理结构示意图,图3-1-2为励磁系统的原理结构示意图。

图3-1-1 调速系统原理结构示意图 装于原动机上的编码器将转速信号以脉冲的形式送入THLWT-3型微机调速装置,该装置将转速信号转换成电压,和给定电压一起送入ZKS-15型直流电机调速装置,采用双闭环来调节原动机的电枢电压,最终改变原动机的转速和输出功率。 图3-1-2 励磁系统的原理结构示意图 发电机出口的三相电压信号送入电量采集模块1,三相电流信号经电流互感器也送入电量采集模块1,信号被处理后,计算结果经485通信口送入微机励磁装置;发电机励磁交流电流部分信号、直流励磁电压信号和直流励磁电流信号送入电量采集模块2,信号被处理后,计算结果经485通信口送入微机励磁装置;微机励磁装置根据计算结果输出控制电压,来调节发电机励磁电流。 三、实验内容与步骤 1.发电机组起励建压 ⑴先将实验台的电源插头插入控制柜左侧的大四芯插座(两个大四芯插座可通用)。接着依次打开控制柜的“总电源”、“三相电源”和“单相电源”的电源开关;再打开实验台的“三相电源”和“单相电源”开关。 ⑵将控制柜上的“原动机电源”开关旋到“开”的位置,此时,实验台上的“原动机启动”光字牌点亮,同时,原动机的风机开始运转,发出“呼呼”的声音。 ⑶按下THLWT-3型微机调速装置面板上的“自动/手动”键,选定“自动”方式,开机默认方式为“自动方式”。

工厂供电课程设计完整版

工厂供电课程设计 完整版

前言 电能是社会主义建设和人民生活不可缺少的重要资源,电力工业在国民经济中占有十分重要的地位,电能时有发电厂供给,因为考虑经济原因,发电厂大多建在动力资源比较丰富的地方,而这些地方又远离大中型城市和工厂企业,这样需要远距离输送,经过升降压变电所进行转接,在进一步的将电能分配给用户和生产企业。 由于电力电能的重要特点是不能储存,因此电力电能的生产、输送、分配和使用是同时进行的,于是电力电能从生产到使用构成一个整体,称为电力系统。 对电力系统运行的基本要求: 1.保证供电的可靠性 电力系统的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危机人身和设备的安全运行,造成十分严重的后果,给国民经济带来严重的损失,因此,对电力系统的运行首先要保证供电的可靠性。

2.保证良好的电能质量 3.提高系统运行的经济性 4.保证电力系统安全运行 课程设计: 一、设计题目 某机械厂降压变电所的电气设计 二、设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 三、设计依据 1. 工厂总平面图

图1 工厂总平面图 2. 工厂负荷情况 工厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为6800小时,日最大负荷持续时间为8小时。该厂除特种电机分厂、实验站为一级负荷,铸造分厂、锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表1所示。 3. 供电电源情况 按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由离厂5km和8km欧姆/km)两处的35kV的公用电源干线取得工作电源。干线首端所装设的断路器断流容量为800MVA,该电源的走向参看工厂总平面图。 表1 工厂负荷统计资料 厂房厂房名称负荷设备容量额定电压功率因tan 需要系数 k d

工厂供电实验报告

南昌大学实验报告 学生姓名: 学号: 专业班级: 实验类型:□验证□综合□设计□创新实验日期:2014、10、18 实验成绩: 工厂供电一次控制实验 一、实验项目名称 工厂供电一次控制实验 二、实验目得 通过电气一次及二次控制实验,达到加深对工厂电气设备得感性认识,熟悉工厂供电设备构成与运行方式。 三、实验基本原理 根据实际得高压开关柜与利用所学得工厂供电知识,结合主接线电气知识及工厂一次设备得构成,完成工厂供电系统得一次接线图。高压开关柜就是一种高压成套设备,按一定得线路方案将有关一、二次设备组装在柜内,安装在高压配电室内,高压开关柜就是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换与消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3、6kV~550kV得电器产品。开关柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业与住宅小区、高层建筑等各种不同场。高压开关柜由柜体与断路器二大部分组成,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。按断路器安装方式可分为移动式(手车式)与固定式;按安装地点可分为户内式与户外式;按柜体结构可分为金属封闭铠装

式、金属封闭间隔式、金属封闭箱式与敞开式开关柜。常见得高压开关柜产品有KYN28A12、XGN37-12、XGN2-12及GG1A-12等。 高压开关柜得主要组成为进线柜、计量柜、过线柜及变压器控制保护2B等装置。其中进线柜就是高压室得电源线,主要由断路器、隔离开关与电流互感器组成。计量柜就是电能计量柜(箱)得简称,就是对计费电力用户用电计量与管理得专用柜,可分为整体式电能计量柜与分体式电能计量柜,主要由熔断器、电流互感器、电压互感器与断路器组成。过线柜就是连接电源线与用户得通道。 避雷器就是变电站保护设备免遭雷电冲击波袭击得设备。当沿线路传入变电站得雷电冲击波超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,并将雷电流经过良导体安全得引入大地,利用接地装置使雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。其能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路。 避雷器有保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器(有普通阀型避雷器FS、FZ型与瓷吹阀型避雷器FCD)、氧化锌避雷器,目前主要采用氧化锌避雷器。 四、主要仪器设备及耗材 主要设备:高压开关柜 耗材:开关、导线、接插件、保险丝、继电器等。 五、实验步骤 1、一次系统:

工厂供电实验报告

工厂供电实验报告 实验一发电机组的起动与运转 一、实验目的 1.了解微机调速装置的工作原理和掌握其操作方法。 2.熟悉发电机组中原动机(直流电动机)的基本特性。 3.掌握发电机组起励建压,并网,解列和停机的操作 二、原理说明 在本实验平台中,原动机采用直流电动机模拟工业现场的汽轮机或水轮机,调速系统用于调整原动机的转速和输出的有功功率,励磁系统用于调整发电机电压和输出的无功功率。 图3-1-1为调速系统的原理结构示意图,图3-1-2为励磁系统的原理结构示意图。 图3-1-1 调速系统原理结构示意图 装于原动机上的编码器将转速信号以脉冲的形式送入THLWT-3型微机调速装置,该装置将转速信号转换成电压,和给定电压一起送入ZKS-15型直流电机调速装置,采用双闭环来调节原动机的电枢电压,最终改变原动机的转速和输出功率。 图3-1-2 励磁系统的原理结构示意图 发电机出口的三相电压信号送入电量采集模块1,三相电流信号经电流互感器也送入电量采集模块1,信号被处理后,计算结果经485通信口送入微机励磁装置;发电机励磁交流

电流部分信号、直流励磁电压信号和直流励磁电流信号送入电量采集模块2,信号被处理后,计算结果经485通信口送入微机励磁装置;微机励磁装置根据计算结果输出控制电压,来调节发电机励磁电流。 三、实验内容与步骤 1.发电机组起励建压 ⑴先将实验台的电源插头插入控制柜左侧的大四芯插座(两个大四芯插座可通用)。接着依次打开控制柜的“总电源”、“三相电源”和“单相电源”的电源开关;再打开实验台的“三相电源”和“单相电源”开关。 ⑵将控制柜上的“原动机电源”开关旋到“开”的位置,此时,实验台上的“原动机启动”光字牌点亮,同时,原动机的风机开始运转,发出“呼呼”的声音。 ⑶按下THLWT-3型微机调速装置面板上的“自动/手动”键,选定“自动”方式,开机默认方式为“自动方式”。 ⑷按下THLWT-3型微机调速装置面板上的“启动”键,此时,装置上的增速灯闪烁,表示发电机组正在启动。当发电机组转速上升到1500rpm时,THLWT-3型微机调速装置面板上的增速灯熄灭,启动完成。 ⑸当发电机转速接近或略超过1500rpm时,可手动调整使转速为1500rpm,即:按下THLWT-3型微机调速装置面板上的“自动/手动”键,选定“手动”方式,此时“手动”指示灯会被点亮。按下THLWT-3型微机调速装置面板上的“+”键或“-”键即可调整发电机转速。 ⑹发电机起励建压有三种方式,可根据实验要求选定。一是手动起励建压;一是常规起励建压;一是微机励磁。发电机建压后的值可由用户设置,此处设定为发电机额定电压400V,具体操作如下: ①手动起励建压 1) 选定“励磁调节方式”和“励磁电源”。将实验台上的“励磁调节方式”旋钮旋到“手动调压”,“励磁电源”旋钮旋到“他励”。 2) 打开励磁电源。将控制柜上的“励磁电源”打到“开”。 3) 建压。调节实验台上的“手动调压”旋钮,逐渐增大,直到发电机电压(线电压)达到设定的发电机电压。 ②常规励磁起励建压 1) 选定“励磁方式”和“励磁电源”。将实验台上的“励磁方式”旋钮旋到“常规控制”,“励磁电源”旋钮旋到“自并励”或“他励”。 2) 重复手动起励建压步骤⑵ 3) 励磁电源为“自并励”时,需起励才能使发电机建压。先逐渐增大给定,可调节THLCL-2常规可控励磁装置面板上的“给定输入”旋钮,逐渐增大到3.5V左右,按下THLCL-2常规可控励磁装置面板上的“起励”按钮然后松开,可以看到控制柜上的“发电机励磁电压”表和“发电机励磁电流“表的指针开始摆动,逐渐增大给定,直到发电机电压达到设定的发电机电压。 4) 励磁电源为“他励”时,无需起励,直接建压。逐渐增大给定,可调节THLCL-2 常规励磁装置面板上的“给定输入”旋钮,逐渐增大,直到发电机电压达到设定的发电机电压。 ③微机励磁起励建压

工厂供电实验报告书

《供配电技术》 课 程 设 计 报 告 专业: 班级:一 学号: 姓名: 指导教师: 2013年12月18 日

前言 为使工厂供电工作很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,本设计在大量收集资料,并对原始资料进行分析后,做出35kV变电所及变电系统电气部分的选择和设计,使其达到以下基本要求: 1、安全在电能的供应、分配和使用中,不发生人身事故和设备事故。 2、可靠满足电能用户对供电可靠性的要求。 3、优质满足电能用户对电压和频率等质量的要求 4、经济供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,又合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,顾全大局,适应发展。 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50059-92 《35~110kV 变电所设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,工厂供电设计遵循以下原则: 1、遵守规程、执行政策; 遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。 2、安全可靠、先进合理; 做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进电气产品。 3、近期为主、考虑发展; 根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。 4、全局出发、统筹兼顾。 按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。 关键词:节能配电安全合理发展

工厂供电实验指导书

第二章一次系统实验 一次接线概述: 下图为实验装置的一次接线图,且在以后的保护整定中作为计算模型。 图2 最大运行方式——系统阻抗13Ω; 最小运行方式——系统阻抗19Ω; 正常运行方式——系统阻抗16Ω; AB站间阻抗20Ω,BC站间阻抗50Ω。 A站采用微机保护装置进行保护(线已接好),B站可选用微机装置或电磁继电器保护。以后将A站微机保护装置称为保护装置A,B站的称为微机保护装置B。可用导线将跳﹑合闸压板接通或断开,控制其跳闸或合闸出口。线路故障类型设置中,黄色带灯自锁按钮发光表示对应触点闭合,任意两个触点闭合可模拟两相短路,三个触点全闭合可模拟三相短路。红色带灯自锁按钮发光表示短路接触器动作。 实验中,由于电源内阻﹑开关接触电阻﹑仪表内阻等,线路短路时的短路电流可能稍低于理论值,但相差不大。如果等效成附加电阻,超过3Ω,应查明原因。对第二回线进行短路实验时,注意电流互感器不能开路,因为此时的一次电流全部成为励磁电流,将使原边等效电抗值增大;导致实际电流值与计算值相差较大。由于一次线路电压取自隔离变压器副边,且线电压不会超过140V,实验装置电流互感器副边开路不会导致过电压。对人身﹑设备基本没有危害。 保护实验中,可将系统电势调至105V(比输电线路额定值高5%),整定时按一次电压100V来计算。 各电压表接于A﹑C相。实验中,注意保持系统电势不变。 实验使用设备 型号:THLWX-1型电力系统微机线路保护实验装置 厂家:天煌教仪

实验一电磁型电流继电器和电压继电器实验 一、实验目的 1、熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的结构、原理和基本特性; 2、掌握动作电流值、动作电压值及其相关参数的整定方法。 二、预习与思考 1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1? 2、动作电流(压)、返回电流(压)和返回系数的定义是什么? 3、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途? 三、原理说明 DL—24c系列电流继电器常用于反映发电机、变压器及输电线路的短路和过负荷的继电保护装置中。DY—24c系列电压继电器常用于反映发电机、变压器及输电线路的电压升高(过电压保护)或电压降低(低电压起动)的继电保护装置中。DL—24c、DY—24c系列继电器1-1。 上述继电器是瞬时动作的电磁式继电器,当电磁铁线圈中通过的电流达到或超过整定值 继电器的铭牌刻度值是按电流继电器两线圈相串联,电压继电器两线圈并联时标注的, 2 -1 图1-2电流继电器实验接线图图1-3电压继电器实验接线图2 3 48 7 6 5 DL-21C DY-21C、26C 1 2 3 48 7 6 5 DL-23C DY-23C、28C 1 2 3 48 7 6 5 DL-22C DY-22C 1 2 3 48 7 6 5 DY-24C、29C 1 2 3 48 7 6 5

工厂供电实验报告(王嗣巍) (实验3)

黑龙江科技大学 实验报告 实验项目名称工厂供电倒闸操作 实验日期2014.10.30 班级电气11-15班 学号01号 姓名王嗣巍 成绩 电气与控制工程学院实验室

实验概述: 【实验目的】 1.了解什么是倒闸操作。 2.熟悉倒闸操作的要求及步骤。 3.熟悉倒闸操作注意事项。 【原理说明】 倒闸操作是指按规定实现的运行方式,对现场各种开关(断路器及隔离开关)所进行的分闸或合闸操作。它是变配电所值班人员的一项经常性的、复杂而细致的工作,同时又十分重要,稍有疏忽或差错都将造成严重事故,带来难以挽回的损失。所以倒闸操作时应对倒闸操作的要求和步骤了然于胸,并在实际执行中严格按照这些规则操作。 1.倒闸操作的具体要求 (1)变配电所的现场一次、二次设备要有明显的标志,包括命名、编号、铭牌、转动方向、切换位置的指示以及区别电气相别的颜色等。 (2)要有与现场设备标志和运行方式相符合的一次系统模拟图,继电保护和二次设备还应有二次回路的原理图和展开图。 (3)要有考试合格并经领导批准的操作人和监护。 (4)操作时不能单凭记忆,应在仔细检查了操作地点及设备的名称编号后,才能进行操作。 (5)操作人不能依赖监护人,而应对操作内容完全做到心中有数。否则,操作中容易出问题。 (6)在进行倒闸操作时,不要做与操作无关的工作或闲谈。 (7)处理事故时,操作人员应沉着冷静,不要惊慌失措,要果断地处理事故。(8)操作时应有确切的调度命令、合格的操作或经领导批准的操作卡。(9)要采用统一的、确切的操作术语。 (10)要用合格的操作工具、安全用具和安全设施。 2.倒闸操作的步骤 变配电所的倒闸操作可参照下列步骤进行: (1)接受主管人员的预发命令。值班人员接受主管人员的操作任务和命令时,一定要记录清楚主管人员所发的任务或命令的详细内容,明确操作目的和意图。在接受预发命令时,要停止其他工作,集中思想接受命令,并将记录内容向主管人员复诵,核对其正确性。对枢纽变电所重要的倒闸操作应有两人同时听取和接受主管人员的命令。

工厂供电实验指导书(杨老师)

实验一 电磁型电流继电器和电压继电器实验 一、实验目的 1、 熟悉DL 型电流继电器和DY 型电压继电器的结构、原理和基本特性; 2、 掌握动作电流值、动作电压值及其相关参数的整定方法。 二、预习与思考 1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1? 2、动作电流(压)、返回电流(压)和返回系数的定义是什么? 3、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途? 三、原理说明 DL —20c 系列电流继电器常用于反映发电机、变压器及输电线路的短路和过负荷的继电保护装置中。DY —20c 系列电压继电器常用于反映发电机、变压器及输电线路的电压升高(过电压保护)或电压降低(低电压起动)的继电保护装置中。DL —20c 、DY —20c 系列继电器的内部接线图见图15一1。 上述继电器是瞬时动作的电磁式继电器,当电磁铁线圈中通过的电流达到或超过整定值时,衔铁克服反作用力矩而动作,且保持在动作状态。 过电流(压)继电器:当电流(压)升高至整定值(或大于整定值)时,继电器立即动作,其常开触点闭合,常闭触点断开。 低电压继电器:当电压降低至整定电压时,继电器立即动作,常开触点断开,常闭触点闭合。 继电器的铭牌刻度值是按电流继电器两线圈相串联,电压继电器两线圈并联时标注的,指示值等于整定值。若上述二继电器两线圈分别改作并联和串联时,则整定值为指示值的2倍。转动刻度盘上指针,以改变游丝的作用力矩,从而改变继电器动作值。 图15-1电流(电压)继电器内部接线图 1 2348765DL-21C DY-21C、26C 12348765DL-23C DY-23C、28C 12348 765DY-22C 1234 8 765DL-24C DY-24C、29C 1234 8 765DL-25C DY-25C 234 8 765DL-21C DY-21C、26C 1234 8 765DY-23C、28C 1234 8765DL-22C DY-22C 1234876DL-24C DY-24C、29C 12348765DY-25C

开题报告-某机修厂供配电系统设计

本科毕业设计(论文)开题报告 题目名称:某机修厂供配电系统设计 题目类型: 学生姓名: 专业:电气工程及其自动化 学院: 年级: 指导教师: 2011 年 3 月 12 一、选题背景、研究意义及文献综述

1、选题背景 电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转化而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用,电能的输送和分配简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。现代社会的信息技术和其他高新技术都是建立在电能应用的基础上。因此电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 随着我国国民经济持续、稳定、高速发展以及科技的进步,一大批自动化程度高的工厂相继建成,为机修厂行业的整体技术进步,提高行业经济效益和社会效益都起到极大的推进作用。这就对机修厂车间的供配电提出了更高的要求。此外我国面临着经济社会快速发展和人口增长与资源环境约束的突出矛盾,为全面贯彻落实科学发展观、促进经济又好又快发展,电能有效而高质量的供给和分配也是机修厂车间正常运行的保证。因此如何设计出安全、稳定、可靠、经济的车间供配电系统对企业甚至社会来说都是至关重要的,这也正是本课题研究它的原因。 2、研究意义 在工厂里,电能虽然是生产的主要能源和动力,它在产品成本中所占比重一般很小。例如在机械工业中,电费开支仅占产品成本的5%左右。从投资角度来看,一般机械工厂在供电设备上的投资业进占总投资的5%左右。因此电能在工也生产中的重要性并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则可能对工业生产造成严重的后果。 工厂供电工作能否很好的为工业生产服务,将会对能否切实保证工厂生产和生活用电的需要具有重要意义。可见,做好工厂供电工作对于发展工业自动化生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 车间供电设计是整个工厂设计的重要组成部分,车间供电设计的质量直接影响到的产品生产及公司的发展。 本次设计主要研究机修厂电气系统的设计,希望能运用当今世界领先的技术、设备对其设计,以达到在大学期间对所学专业的深入了解和认识,锻炼自己的独立思考研究能力,初步掌握设计的基本要领,为今后的工作打下良好的基础。同时希望在毕业设计阶段将自己几年所学知识更好地应用于实践之中,与实际工程接轨。更多的了解并能熟练地应用国家规范和标准,由此来指导整个的设计过程。 3、文献综述 中外文献中有很多关于电气设计方面的文献,其中关于系统可靠性设计的文章中有以下几篇。 在外文文献(《Allan and Billinton》 2000)中提出了一些关键的供配电系统设计中可靠性指标:1、缺点概率;2、缺电时间期望;3、缺电量期望;4、发电可靠系数。 而在中文文献(《提高供配电系统可靠性的措施》2007)关于系统可靠性的分析中指出了可靠性的计算方法。文献《工厂供配电的设计》一文中对工厂供配电设

工厂供电课程设计

(封面) XXXXXXX学院 某铸造厂总降压变电所的电气设计报告题目: 院(系): 专业班级: 学生姓名: 指导老师: 时间:年月日

第一板块概述 1.1、总概述 电力系统是由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置(主要包括锅炉、汽轮机、发电机及电厂辅助生产系统等)转化成电能,再经输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心,通过各种设备再转换成动力、热、光等不同形式的能量,为地区经济和人民生活服务。 工厂供电的意义和要求 基本要求: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展 1.1.1 设计目的

(1) 复习和巩固《工厂供电》课程所学知识。 (2) 培养分析问题和解决问题的能力。 (3) 学习和掌握变电所电气部分设计的基本原理和设计方法。 1.1. 2. 设计内容 (1)根据对原始资料的计算结果,选择不同主线接线形式和主变形式及容量,组成2-3个不同方案,进行技术、经济方面的比较,选择最佳方案; (2)绘制有关图纸,对所选方案绘出变电所主接线草图及变电所平面布置草图。 (3)短路电流计算:根据电气设备选择检验和继电器保护需要,确定主接线上的短路计算点,分别按系统最大运行运行和最小运行方式计算各短路点三相短路的电流值。 (4)主要电气设备的选择:断路器、隔离开关、负荷开关、熔断器、电压和电流互感器、导线、母线等 (5)工厂总压降变电所主变压器保护,保护方式的选择、整定值的计算及灵敏度检验。 (6)工厂总降压变电所10kv馈线保护,保护方式的选择和整定值计算。

相关文档