文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面工程施工方案汇总

屋面工程施工方案汇总

屋面工程施工方案汇总
屋面工程施工方案汇总

目录1编制依据 (3)

2工程概况 (3)

2.1工程简介 (3)

2.2工程概述 (4)

3施工安排及资源配备计划 (6)

3.1施工准备 (6)

3.2施工条件 (7)

4施工方法及工艺要求 (7)

4.11:8陶粒混凝土施工方法 (8)

4.2保温层施工方法 (9)

4.340厚C20细石混凝防水依附层施工 (9)

4.4防水卷材粘贴 (10)

4.510厚低标号石灰砂浆隔离层施工 (12)

4.650厚钢筋混凝土保护层(上人屋面)或25厚1:2.5水泥砂浆 (13)

4.7屋面挂瓦施工 (14)

4.8屋面排气孔施工 (20)

5质量注意事项 (22)

6质量保证措施 (22)

7质量标准 (23)

8质量通病控制措施 (24)

9成品保护 (25)

10安全环保措施 (26)

11施工组织框架图 (27)

1编制依据

1、本工程施工图、设计变更、图纸会审等。

2、《屋面工程技术规范》GB50345-2012

3、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2010

6、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

7、《平屋面建筑构造》99J201-1

8、江苏省住宅工程质量通病控制标准

2工程概况

2.1工程简介

2.2工程概述

2.2.1、各部位屋面作法统计表:

2.2.1、屋面工程施工重点、难点

本工程屋面分包为上人和不上人屋面两种。针对工程实际施工情况,屋面施工基本处于雨季,所以防水细部施工和雨季施工作为本屋面施工的难点,在防水组织施工前掌握好近几天的天气情况,防水施工时不能在雨天施工。屋面找坡、保温及屋面细部收口做为重点控制。防水施工完成后必须进行闭水试验或赶上下雨时采取淋水试验,提前做好雨水口的封堵。闭水或雨淋试水试验合格后,方可进行下道工序的施工。

3施工安排及资源配备计划

3.1施工准备

1.技术准备

施工前由技术质量部组织各部门相关负责人及各工种工长对图纸及设计变更进行认真熟悉、审查,并对作业人员进行技术交底和安全交底,掌握屋面施工图中的防水细部构造及要求。

屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查记录。每道工序完成,应经监理单位检查验收,合格后方可进行下道工序的施工。

屋面工程的防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。

伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕。屋面防水层完工后,不得在其上凿孔打洞或重物冲击。屋面保温层和防水层严禁在雨天施工。

2.材料准备及要求

(1)保温材料:保温材料50厚挤塑聚苯板(XPS)必须具备合格证、质量检验报告、进场复试合格后使用。

(2)找坡材料:1:8陶粒混凝土,所使用的材料必须符合要求,且必须具备材料出厂合格证。

(3)防水材料:所使用的材料必须符合设计要求,进场时具备材料出厂合格证、检测报告、使用说明书,材料分批进入现场后,及时报验,按规定进行现场抽查复试,待复试合格且完成材料报验后方可使用。

(4)面层材料:C30细石混凝土,内配Φ4@100*100钢筋网片或C20细石混凝土,

内配Φ4@100*100钢筋网片(防水材料下部面层)。

3.机具准备

平锹、木刮杠、水平尺、手推车、木拍子、木抹子、电动搅拌器、高压吹风机、集料箱、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、剪刀、笤帚、镀锌钉、小锤子、粉笔、灰线等。

3.2施工条件

1)伸出屋面的管道、设备、幕墙钢构架或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕。

2)屋面保温隔热工程的施工,应在结构和、基层质量验收合格后进行施工保温材料。

3)保温、防水施工前基层表面应清扫干净,且要求干燥、平整,不得有松散、开裂、空鼓等缺陷。

4)穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以使管子固定,并在墙角、管根处采用水泥砂浆抹成圆弧角。

5)保温、防水材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。

6)防水施工前基层含水率不可超过9%。

7)防水由专业队伍施工,其技术负责、班组长及作业人员应持证上岗。防水施工前必须办理动火手续。

8)屋面结构表面应平整,干净。

4施工方法及工艺要求

本工程平屋面分为上人屋面和不上人屋面,其做法除面层有区别(上人屋面为50厚C30细石混凝土保护层,内配Φ4@100*100钢筋网片;不上人屋面为25厚

1:2.5水泥砂浆,分割面积1㎡),其余施工工艺全部一致。

工艺流程:基层清理→1:8陶粒混凝土找2%坡,最薄处20厚→50厚挤塑聚苯板(XPS)保温层→40厚C20细石混凝土,内配Φ4@100*100钢筋网片→1.5厚SBS自粘聚合物改性沥青卷材防水层+1.5厚高分子涂膜防水层→10厚低标号石灰砂浆隔离层→50厚C30细石混凝土保护层(上人屋面)、25厚1:2.5水泥砂浆,分割面积1㎡(不上人屋面)

基层清理:将基层表面尘土、杂物等清理干净,基层不平整处,用水泥砂浆处理。使其平整、干燥。

管根固定:穿结构的管根在保温层施工前,应用细石混凝土塞堵密实。

4.1 1:8陶粒混凝土施工方法

1屋面结构板预留洞口先凿毛,做成倒八字形,用同楼层混凝土强度等级相同的吊模堵洞,混凝土浇捣密实。

2根据水落口位置及设计坡度绘制屋面找坡平面图,将图示屋面排水分水线及找坡层分格缝位置线测放在屋面板上。在分水线上做出最低和最高处的厚度标志墩,其间拉线加密标志墩.标志墩用C20细石混凝土堆成,双向间距

1.5m。

3提前对陶粒进行闷透根据试验室提供的施工配合比,每次拌制2袋水泥。

准确计量所需的陶粒、水、砂用量,随拌制,随运输,随铺平,随找坡,用大杠刮平,木抹子拍实,搓平。原则上采用原浆收光。原浆不足时可加铺1层1:2水泥砂浆,混凝土表面做二次抹压成活。陶粒混凝土找坡成型后及时覆盖塑料薄膜进行保湿养护,养护时间≥7d。

4为控制陶粒找坡层含水率,不大于6m一道形成网状集中通向烟道。找坡层的分格缝设在板端部,从女儿墙根部起按柱距4m双向设置20mm宽凹槽。

4.2保温层施工方法

1.本工程屋面均采用50厚挤塑聚苯板(XPS)保温层。材料性能应满足以下要求:

铺贴时必须保证基层平整,铺贴时与结构层之间不需要做任何粘合处理;

2.挤塑板采用满铺,从一边开始铺设块状保温材料,在雨水口处半径50cm范围内及天沟处不铺设聚苯板;板块紧密铺设、铺平、垫稳,保温板缺棱断角处用同类材料碎块嵌补。

4.340厚C20细石混凝防水依附层施工

1)浇捣混凝土前,应根据设计要求绑扎好钢筋网片(?4@100*100)。

2)混凝土铺浇前,基层表面洒水湿润。混凝土铺设按分格块由远到近、由高

到低的程序进行,每分格内一次连续铺成,不得留施工缝,并严格掌握坡

度,可用2m左右的直尺找平。待砂浆稍收水后,用抹子抹平压实压光。

终凝前,轻轻取出分格条,完工后表面少踩踏。注意气候变化,终凝前可

能下雨时,不宜施工。

3)成型养护:铺设找平层12h后,洒水养护,保持湿润,养护时间不少于7d

当抗压强度达5MPa才能上人。

4)分格缝留置是为了减少因温差、混凝土干缩、徐变、荷载和振动、地基沉

陷等变形造成砼开裂,分格缝部位应按设计要求设置。根据本工程具体情

况,分格缝与排气管道对应设置。

a)分格缝应设置在结构层屋面板的支承端、屋面转折处(如屋脊)、防水层与突出屋面结构的交接处,并应与排气道设置位置缝对齐。

b)纵横分格缝间距一般为3m,分格面积为9m2。

c)分格缝宽宜为20mm。

细石混凝土刚性防水层质量标准

●主控项目

1、细石混凝土的原材料必须符合设计要求检查出厂合格证、质量检验和

现场抽样复验报告

2、细石混凝土的配合比和抗压强度必须符合设计要求检查配合比和试块试

验报告

3、细石混凝土防水层不得有渗漏或积水现象雨后或淋水检验

4、细石混凝土防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋

面管道的防水构造必须符合设计要求

观察检查和检查隐蔽工程验收记录

●一般项目

1细石混凝土防水层表面应密实、平整、光滑、不得有裂缝、起壳、起皮、起砂观察检查

2细石混凝土防水层厚度和钢筋位置必须符合设计要求观察和尺量检查

3细石混凝土防水层分格缝的位置和间距必须符合设计要求观察和尺量检查

4细石混凝土防水层表面平整度允许偏差为5mm

4.4防水卷材粘贴

1.作业条件

a)防水基层表面应平整,其强度等级应达到设计要求,不得有空鼓、裂缝、起砂、脱皮等缺陷;且管子根、阴阳角等部位应做成园弧,园弧半径≥50mm,以便卷材

粘贴。

b)防水基层、穿墙管件、等部位必须符合设计和规范的规定,并验收合格。

c)防水材料,进入施工现场按规定要进行抽样复验。不合格的材料绝对不能应用在地下防水工程上。

d)雨雪天、五级风及以上者不得施工

2.操作工艺

工艺流程:基层清理→刷高分子涂膜防水层→铺贴卷材附加层→SBS自粘聚合物改性沥青卷材铺贴→质量检验→成品保护

1)基层清理:在涂刷防水涂料之前,必须将防水基层彻底打扫干净,清除一切杂

物,棱角处的灰尘清扫干净

2)涂膜防水层施工:底层固化后,分层多遍施工。可采用刷、滚或喷涂方式,应

分层分遍涂刷,宜2~3遍完成。后一遍要在前一遍固化成膜后且垂直于前一遍的方向进行。一般间隔时间为4h~7h(视气温而分层施工,表面不粘手,涂层有一定硬度后),涂刮方向与上遍垂直,以使涂膜厚度均匀。涂膜防水层不应有堆积、裂纹、翘边、鼓泡、分层现象,涂层平均厚度达到设计要求的

1.5mm,本工程须做蓄水试验,观察24小时,室内以无渗漏为合格

3)铺贴附加层:所有角度小于135o的阴阳角部位、立面墙与平面交接处等薄弱

部位要铺贴附加层,宽度不小于500mm,两边均匀搭接250mm,在由三个面组成的阴角、底板外侧立在与平面交接处阴角、以及防水容易被从外侧损坏的地方,还需在防水外面加第二层附加保护层。附加层必须经项目质检员验收合格后再报监理验收通过后方可进入下道工序。

4)聚合物改性沥青自粘卷材铺贴:

先对女儿墙、水落口、管根、天沟、檐沟、设备基础、阴阳角等细部做加强层,每边宽度≥250mm,阴阳角圆弧半径50mm。铺贴立墙上屋面完成面的卷材高

度≥250mm。将卷材按铺贴长度进行剪裁卷好,备用薄膜面向下。操作时将备好的卷材,卷材端头对齐开始铺贴,铺贴时采用自粘法施工。要求用力均匀,不窝气,必须压实、压平。铺设压边宽度应掌握好,铺贴顺序应由下而上进行。卷材搭接缝处用喷灯加热,压合至边缘挤出沥青胶。卷材末端收头用橡胶沥青嵌缝膏嵌固填实。卷材搭接长、短边≥100mm,相邻两幅卷材短边搭接缝错开,其间距应不小于幅宽的1/3。接缝部位必须距阴阳角200mm以上。屋面做完防水层进行蓄水试验用卷材密封水落口,再进行蓄水,水位离最高处防水层20mm为止。蓄水24h后,以不渗漏为合格。并应做好第2次蓄水隐蔽验收记录。

5)卷材防水收头做法

当屋面防水卷材收头在女儿墙侧墙上时,将卷材收头压进女儿墙侧墙上预留凹槽里,端头填塞密封材料。如下图

水落口处的各层卷材和附加层,均应粘贴在杯口上,用雨水罩的底盘或篦子四边将防水层压紧,并用密封材料填封。

4.5 10厚低标号石灰砂浆隔离层施工

要求:

1、隔离层施工前,应已对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格,并进行了隐检

会签

2、施工前,应做好水平标志,以控制铺涂的高度和厚度,可采用竖尺、拉线、弹线等方法。

3、对所有作业人员已进行了技术交底,特殊工种必须持证上岗。

4、作业时的环境如天气、温度、湿度等状况应满足施工质量可达到标准的要求。

5、石灰砂浆应搅拌均匀,粘稠度以利于施工为宜。

6、保护:应在施工完成后进行拦挡,严禁上人。

7、冬季施工时,环境温度不得低于5℃。

4.6 50厚钢筋混凝土保护层(上人屋面)或25厚1:2.5水泥砂

上人屋面保护层为50厚C30细石混凝土刚性保护层,内配Φ4@100*100钢筋网片,保护层分格缝间距3000*3000mm,分格缝宽深为20mm,缝内嵌聚乙烯泡沫棒面嵌填7厚单组份聚氨酯密封胶。非上人屋面为25厚1:2.5水泥砂浆,1*1米分割,密封膏嵌缝。

4.7屋面挂瓦施工

1.材料要求

1)水泥瓦应边缘整齐,表面整洁,不得有分层,露砂、裂纹等缺陷。沟瓦与盖瓦的尺寸应配合适当,脊瓦与其侧面平瓦应配合适当。

2)屋面瓦的颜色、尺寸、形状应一致,符合设计要求,不得大小不一,宽窄不一,缺棱少角、翘曲变形并且瓦的颜色必须相同、光泽一致。

3)水泥瓦运输时应轻拿轻放,不得抛扔,碰撞;进入现场后应分规格、种类堆放

整齐。瓦片的堆码方式应注意,沟瓦、盖瓦、脊瓦应“立式”堆码。

4)坐铺水泥瓦砂浆采用M15干混砂浆。

5)屋脊侧平瓦与坡面瓦(沟瓦、盖瓦)间的缝,可采用砂浆进行补抹。

●有保温坡屋面构造

1、1:8陶粒混凝土找2%坡,最薄处20厚;

2、50厚挤塑聚苯板(XPS)

3、40厚C20细石混凝土,内配Φ4@100*100钢筋网片

4、1.5厚聚合物改性沥青自粘卷材防水层+1.5厚高分子涂膜防水层

5、10厚低标号石灰砂浆隔离层

6、25厚1:2.5水泥砂浆卧瓦层

7、屋面瓦

●无保温坡屋面构造

1、1:3水泥砂浆卧瓦层,最薄20mm厚,配Φ6@500*500钢筋网

2、屋面瓦

2.施工程序

本工程斜屋面挂瓦施工采用屋面瓦卧浆(详坡屋面构造)做法。

1)测量放线:在屋脊处弹出分中线,尽量使屋面对称或平行,然后从屋檐往上弹

第一条平行线确定屋檐第一层瓦位置,由于砼屋面在浇筑中可能出现的误差,山檐于屋檐不一定成直角,所以需取一条与屋檐线为直角的山檐线。再根据实际的误差调节山檐安装瓦件的预留位置。两檐边通常预留60mm弹线,必要时调整,在20mm范围内调整,这两条弹线也是主瓦铺设的始线与终线,另外,还需要每隔2m弹一道控制线。

2)调配1:3或1:2.5水泥砂浆辅瓦,卧铺时,铺上砂浆,以瓦挤揉砂浆至瓦卧平、卧齐、卧牢。瓦缝咬合紧密,无翘缝。

3)选瓦:采用手敲、听声,尺量分类堆放等手段对瓦尺寸、色泽进行分类。对不符合要求的一律剔除。做到同一坡面统一尺寸、色泽协调一致。

4)铺屋面、檐口瓦:

●为保证屋面达到三线(水平、垂直、对角线)标齐,应在屋檐第一排瓦和屋脊处最后一排瓦施工前进行预先铺设。卧瓦层:30mm厚用1:3或1:2.水泥砂浆做卧瓦层。筒板瓦铺砌做法为一搭七露三,露面1/3。

●从檐口开始,由下至上、自左而右施工。坡屋面檐口瓦头要挑出砼檐边50-70mm,瓦与结构挑檐基层接缝处要用水泥砂浆封严。要先挂水平线,以控制檐口及各排瓦的平整度。平整度、垂直度误差不大于10mm。

●每一排底瓦和上瓦铺装时必须要拉线铺装,必须保证底瓦、上瓦铺装顺直。卧铺时,铺上砂浆,以瓦挤揉砂浆至瓦卧平、卧齐、卧牢。瓦缝咬合紧密,无翘缝(俗称“喝风”)。砂浆最薄处25mm,在两垄底瓦之间应用1:3水泥砂浆将两瓦之间填饱满,砂浆饱满度须达到100%。搭接缝抹平后,应及时将面层残存的水泥浆清洗干净,并做好成品保护。

5)安装屋脊瓦:铺完主瓦,最后做脊瓦,屋脊铺设要求平、直。

a、铺设脊瓦应从封头脊瓦开始,逆风向铺设,搭接铺至末端封头脊瓦,脊瓦搭接瓦尾的宽度每边不小于40mm。铺设时,沿屋脊中心位置挂线,以保证脊瓦瓦面平直,无起伏现象。

b、脊瓦底部要垫塞平稳,采用1:3水泥砂浆座浆,座浆要饱满,使屋脊不沉陷变形。

c、脊瓦间缝隙用与瓦同色色料,渗水泥砂浆配制勾缝。

d、脊瓦两侧与主瓦相交的缝隙用水泥砂浆填实后贴入正档勾修饰防水,若不贴正档勾可用色料水泥砂浆修饰。

6)铺设斜脊处瓦:屋面瓦铺设至斜脊处,板瓦筒瓦根据斜屋脊角度、长度进行切割,斜屋脊采用筒瓦装饰,铺设时应注意防止砂浆污染瓦片及对成品瓦片的保护,切割后剩余部分瓦可根据现场情况用与其他阴脊、阳脊处。

7)铺设阴沟处:

屋面如有拐角,就必然会出现阴沟,阴沟处留设屋面合水沟,沟宽13cm,沟底采用半块板瓦(切割长边)铺设,沟壁采用水泥砂浆抹平,沟底板瓦低于两边板瓦底部,防止交接处积水。沟边屋面瓦按照角度、长度进行切割。

8)验收:

做淋水试验,检查屋面瓦铺设情况。

3.质量要求

a)脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度,每边不小于40mm。

b)瓦伸入天沟、檐沟的长度为50~70mm。

c)天沟、檐沟的防水层伸入瓦内宽度不小于150mm。

d)瓦头挑出封檐板的长度为50~70mm。

e)突出屋面的墙或烟囱的侧面瓦伸入泛水宽度不小于50mm。

f)平瓦及其脊瓦的质量必须符合设计要求和验收规范的规定。检验方法:观察检查和检查出厂合格证或质量检验报告。筒板瓦应边缘整齐,表面光洁,不得有分层、裂纹和露砂等缺陷。

g)平瓦必须铺置牢固。砂浆饱满度达到100%。

h)铺设平整、牢固;瓦面平整,行列整齐,搭接紧密,檐口平直。

检验方法:观察检查。

i)脊瓦应搭盖正确,间距均匀,封固严密;屋脊和斜脊应顺直,无起伏现象。检验方法:观察或手扳检查。

j)瓦屋面不得有渗漏现象,雨后观察或淋水试验

搭盖尺寸及检验方法见下表

允许偏差项目,见下表。

4.成品保护:

a)瓦片运输堆放应避免二次倒运,运输时应轻拿轻放,不得抛扔、碰撞,进入施工现场后应堆放整齐。

b)禁止无关人员随意上施工完的瓦屋面。在施工过程中需防止重物撞击屋面。

c)及时清理残留在瓦面的砂浆;瓦面挂瓦产生垃圾,必须人工搬运到楼外指定地点。

d)上瓦行走要落脚在瓦片中部,轻走轻踩,严禁踩踏瓦角、瓦边这些部位,以防碎瓦。

e)脚手架拆除时,应注意保护成活的瓦片。

5.安全环保措施:

f)施工时戴好安全帽,穿防滑鞋,挂好安全带,不允许穿湿滑的鞋上屋面作业。不得在施工现场追逐、玩耍。酒后不得进入施工作业面。

g)砂浆放在专用的器具内,不得直接堆放在屋面板上。砂浆随伴随用,拌好的砂

浆要在2小时内用完,严禁使用隔夜砂浆。

h)施工时需将材料和工具收好,不允许高空坠物。如需交叉作业时必须错开作业

面。

i)檐口2米范围内严禁堆放任何材料。

j)风力超过5级以上天气禁止作业。雷雨天气禁止作业。6、施工必须做到工完场清,及时收集落地灰,过筛后重新利用。7、清理后的碎瓦块、砂灰等垃圾用水泥袋装好,运到垃圾分离处。

k)砂浆搅拌机械进入现场前,对进入现场的砂浆搅拌机械进行全面检查和维护保养,以保证机况良好,无漏电、漏水现象。机械修理工应经常检查砂浆搅拌机械的运行情况,发现问题及时进行维护、保养,以保证施工机械处于良好运行状态。搅拌现场应经常洒水湿润,在搬运水泥时,轻拿轻放。

4.8屋面排气孔施工

为防止卷材防水层层的开裂、破损,造成屋面渗漏水,本工程在上人平屋面与不上人平屋设置屋面排气孔。排气孔放置在温层中,采用¢40UPVC管,采用胶接施工。

1.屋面排气孔设置及做法

a)屋面排气孔设置

i.先确定排气孔位置,使其纵横交错、相互贯通。

ii.在铺设保温找坡层前,先用?25PVC管按6*6且不大于36㎡设置排气管道,PVC 管按5cm间距打8mm孔径的孔洞,再铺设C20细石混凝土找坡层。

iii.根据找坡层厚度确定排气孔立管预留高度,其预留高度不得低于屋面完成面300mm,排气管底部四个方向与排气管道连接。

屋面防水改造施工方案(1)

屋面卷材防水改造施工方案 —、工程概况: 1、工程名称:天成玉米开发有限公司屋面防水维修工程 2、建设地点:天成玉米开发有限公司院内 3、承包内容: 屋面SBS防水层(大禹)3mm厚; C25细石混凝土40mn厚,基层处理;更换水漏斗及雨水管。 4、建筑规模:1714.72M2 5、工期要求:30天,开工日期:2012年8月1日, 竣工日期:2012年8月30日。 6、工程质量:合格 二、施工准备: 1、施工前,先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、水落口、变形缝、阴阳角 (转角)、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况,确定拆除顺序。 2、铲除原防水层及找平层 a)用铁铲清除全部原防水层,注意在清除时应尽量不损坏找平层,清除的垃圾集中堆放,统一处理。 b)检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,应揭开找平层,并晒干保温层或重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破

损部位用水泥砂浆进行修整。 C)重做保温层时,先清理混凝土结构层表面的杂物后,用热沥青热粘或用对聚苯类保温板无溶解作用的胶粘剂冷粘聚苯保温板;或铺珍珠岩保温块。 三、主要施工方法及技术措施 1、屋面找坡的作业条件 将现浇混凝土板表面的起砂、起皮的处理好,并将灰尘、杂物清理干净, 穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,将管根固定。 保温材料存放防潮、防止损伤和污染措施已落实,雨天作业防水浸或雨淋措施已落实。 1.1、操作工艺 基层清理:将原有拆除物基层表面的尘土、杂物等清理干净。 弹线找坡:按坡度及流水方向,弹出屋面坡度走向,确定找坡层的范围。 管根固定:穿屋面结构层的管根在保温层施工前,用细石混凝土塞堵密实。 铺设找坡层:本工程采用炉渣找坡层,施工完毕后及时施工砂浆找平层。 已铺好的找坡层要平整,不得在其上面行走运输小车和堆放重物。 2、找平层 本工程的找平层采用20厚1:3水泥砂浆。 2.1、作业条件 找平层施工前:屋面找坡层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。 各种穿过屋面的预埋管件根部及女几墙、伸缩缝处的根部应按图纸要求做好处理。 根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。 2.2、操作工艺

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案

一、编制依据 1.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 2.屋面工程质量验收规范(GB50207-2002) 3.建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50211-2001) 4.本工程施工图纸及图纸会审记录 5.本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程1-7#楼总建筑面积约79000㎡,钢筋混凝土剪力墙结构,1-4#楼11层,5-7#楼16层,屋面结构分别为:结构找坡,结构平屋面两种形式,屋面做法分别为坡屋面(倒置式屋面)钉油毡瓦→铺卷材垫毡一层→35厚C15细石混凝土(内配A6@500×500钢筋网片)→40厚挤塑聚苯保温板→防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→钢筋混凝土屋面板 平结构屋面(不上人屋面)40厚C20细石混凝土(内配A4@150×150钢筋网片)→干铺无纺纤维布一层→40厚挤塑聚苯保温板→防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→1:6水泥珍珠岩找坡→钢筋混凝土屋面板

三、准备工作 1.材料 1)水泥:普通硅酸盐32.5水泥,或普通矿渣32.5水泥 2)钢筋:A6.5圆钢 3)无纺纤维布 4)4mm厚SBS II型防水卷材 5)40mm厚挤塑聚苯保温板 6)中、粗砂,珍珠岩 7)油毡瓦,水泥钢钉 以上工程所需材料进场时必须有产品出厂合格证及检验报告单,材料进场后实行见证取样、送检,复检合格后方可使用。 2.机械、工具 混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、平板式混凝土震动器、铁锹、水桶、大小括杠、水平尺、钢卷尺、手锤、工程线、灰斗车、水管、铁抹子、木抹子、喷灯、压棍、刮板等

四、施工方法 1.1:6水泥珍珠岩混凝土垫层找坡(平屋面) 1)基层处理:将屋面垃圾、杂物清理干净,按要求安装好雨水斗,将伸出屋面的管、通风道根部进行封堵。 2)贴点、找坡根据图纸设计要求放坡度线,按流水方向进行放坡。 3)铺装水泥珍珠岩混凝土,依据放好的坡度线铺设垫层,虚铺时应略高于坡度线,然后用铁锹大致铲平,用大刮杠刮平之后用平板振动器进行振捣两遍以上使之密实。 4)振捣完成后拉线检查,去高补低,使表面平整,坡度顺畅,坡向准确。 5)质量标准 珍珠岩垫层振压密实,表面平整,坡度顺畅,坡向准确。 2.20厚水泥砂浆找平层 1)贴灰饼、冲筋:根据结构坡屋面和珍珠岩垫层的坡度,拉水平控制线贴灰饼,控制找平层的厚度,灰饼间距1.5m-2m。 2)留置分格缝:分格缝宽度为20mm,深度和屋面板及垫层连通,分格缝间距最大不得超过6m。

老旧小区改造屋面工程施工方案和技术措施

老旧小区改造屋面工程施工方案和技术措施 设计要求及施工地点:屋面工程施工包括原有屋面防水拆除,新增保温层,新做防水层。 一、施工准备 1、材料准备: 1)SBS改性沥青防水卷材 此材料采用SBS改性沥青为主要材料,具有高温不流淌,低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲劳,抗老化,韧性强,抗撕裂强度和耐穿刺性能好,使用寿命长,防水性能优异。采用热熔施工法,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。 2)材料的进场 (1)所有防水工程所用材料、机具设备须经甲方同意后方可进入现场。 (2)防水材料到达施工现场后,要严格按照要求存放放整齐。根据防水施工进度的要求,分批分期的运至施工现场。 (3)防水材料运至施工现场后,必须提供完备的技术文

件,配合工程监理人员现场材料进场验收,并按比例抽检送检,不合格产品不得用于本工程。 (4)我公司必须按照甲方提出的整体施工计划施工,根据工程进度计划,按质按量完成施工任务,确保人员、材料到岗到位。 (5)进场的材料应按照制定的防水工程月计划、周计划施工进度要求。严密组织运输,为防水施工提供可靠保证。 (6)防水施工所用的材料、机具及配套工具,必须保证性能良好,安全运行。 2、施工方法 基层处理: 1)清扫基层,到表面无浮土沙尘等污物,对凸起的地方用小平铲削平,对凹进的地方用1:3的水泥砂浆抹平。 2)基层与突出屋面的结构(如天窗、变形缝、排汽道、管道及设备基座等)相连的阴阳角;基层与立面墙、排水沟、排水口、沟脊的边缘相连的转角处应抹成光滑的圆弧形,其半径一般为50mm。

3)找平层上应无明显湿渍,基层干燥,含水率小于9%,可用面积约1m2,厚为1.5~2.0mm的橡胶板覆盖在基层表面上,放置2~3h,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水珠,可满足施工要求。 4)基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,表面应平整、光滑、无松动,要求抹平压光,对于残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。 5)阴阳角应抹成半径为50mm均匀光滑的小圆角。 6)穿墙管道及连接件应安装牢固,接缝严密,若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。 二、工艺流程: 基层处理→涂布底油→弹线定位→铺贴附加层→卷材试铺→铺贴平面卷材→铺贴立面墙卷材→收口固定→嵌缝密封→质量检验→成品保护 三、施工工艺: 1)基层干燥后,涂刷基层处理剂。用长把排刷把冷底子油涂刷在干净干燥的基层表面上,复杂部位用油漆刷刷

坡屋面模板施工方案

1.编制依据 1.1《西海岸生态观光园项目施工组织设计》 1.2《西海岸生态观光园西大门童话小镇项目施工图》1.3有关规范规程

1 1.4有关法规

2工程概况 2.1设计概况 西海岸生态观光园西大门童话小镇项目,位于山东青岛市西海岸新区开城路以南,生态观光园内。本工程分游客服务中心和售票中心两个单体,总建筑面积为1556.43㎡,其中游客服务中心建筑面积895.52㎡,售票中心建筑面积780.43㎡。建筑结构形式均为钢筋混凝土框架结构,地上二层,建筑结构安全等级二级,抗震设防烈度6度,抗震等级四级,结构设计使用年限50年,耐火等级二级。 项目由青岛西海岸新区开发建设有限公司投资建设,监理单位为青岛市工程建设监理有限责任公司,设计单位为青岛北洋建筑设计有限公司,施工单位为青岛城建集团有限公司。 2.2工程重点、难点 游客服务中心和售票中心均为框架结构,游客服务中心屋脊高度为10m,售票中心屋脊高度为9.2m,层数为2层,屋面均为双曲面斜屋面。 屋面工程形状复杂,斜屋面高低错落,屋面模板工程施工难度大,劳动强度高,标高控制较难,模板等周转材料消耗量远远超出定额消耗量,为一次摊销。屋面板有向外悬挑1050mm的挑檐,檐口支架搭设困难。屋面板上有老虎窗及威卢克斯窗,给施工带来更大的难度,模板配置要求更高。支撑体系搭设困难,整个支撑体系为满堂架支撑系统,控制好水平拉杆和扫地杆剪刀撑的设置和受力立杆的传力途径,采用扣件钢管架支撑,确保模板的稳定性和刚度。3施工准备 3.1技术准备

理部技术生产人员熟悉图纸,认真学习规范要求,掌握施工图的内容要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录通过会审对图纸中存在的问题与设计,建设、监理共同协商解决,取得一致意见后办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高,制定模 板初步设计方案。 3.1.2项目技术负责人及主管工长对操作班组做好岗前培训,明确模板加工、安装标准及验收要求。 3.2机具准备 3.3材料准备

屋面防水安全施工方案完

屋面防水安全施工方案完Newly compiled on November 23, 2020

兴安办事处兴安一小区 老旧小区改造工程 屋面防水安全施工方案 兴安一小区老旧小区改造工程 一、工程概况 工程名称:兴安办事处兴安一小区老旧小区改造项目 工程概况:兴安一小区屋面防水共16栋,施工面积为9418.7平方米。 二、项目存在的危险源分析 1、物体打击 2、高空坠落 3、机械伤害 4、触电伤害 5、高温伤害 三、防范措施 1、防范物体打击,施工人员必须佩带安全帽等安全用具,禁止高 空抛物。 2、施工人员要正确使用安全带、安全绳。 3、要规范专人安全操作机械设备。 4、要专业人员使用各项电器,必要时要佩带绝缘手套、绝缘靴。 5、在施工期间要避开高温时间段,以防止施工人员中暑。 四、组织机构 组长:

副组长: 安全员: 组员: 五、具体要求 1、施工前要认真检查作业场所,检查周围环境,包括屋面架体安 全网、护栏防护等情况,缺人复合安全要求后方可安排施工。 同时提示作业人员必须遵守现场的各项安全管理制度,文明施 工规定和安全技术操作规程,不准违章操作和违反劳动纪律。 2、使用垂直运输设备必须准守相关安全规定。吊车吊物使用专用 铁质笼子,不得超量装载,不得高出笼口。由专职信号员指挥 运输。使用龙门架运输要将物品均匀的放在吊篮上,不得超 载,必须由专职机械工操作卷扬机,无证人员严禁开动机械。 要正确使用设备安全装置,如吊篮安全门、台口安全门、停层 装置等。严禁不使用停层装置及吊篮安全门等违章情况。 3、作业人员要穿戴好个人安全防护用品,如戴好安全帽。 4、散落的杂物要及时清理,下班时要将作业面打扫干净,做到活 完料净。 5、经常检查用电设备电路、开关、漏保、接地极等,做到发现隐 患及时排除。 6、做好班后检查,不留事故隐患。

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案 一、工程概况 工程名称:郑州惠济区老鸦陈、张砦、双桥村棚户区改造建设项目(一期工程)-8#地块 建设单位:河南惠泰城乡建设有限公司; 施工单位:中冶建设高新工程技术有限责任公司; 设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司; 监理单位:河南华冠工程咨询有限公司; 8#地块占地面积为42598.26㎡,总建筑面积为192313㎡,其中地上建筑面积为142278㎡,地下建筑面积为50035㎡,建筑高度99.9m,户数为1088户,机动车停车位共计1133个,其中地下983个,容积率为3.42,绿地率为30%,由七栋高层住宅(层数为34层),以及相关配套公建。 本工程屋面为上人屋面,屋面防水等级为一级,其中地下室出地面楼梯间屋面为二级防水,防水材料采用(4+3)mm厚SBS改性沥青防水卷材。屋面保温材料采用70mm厚挤塑聚苯板。屋面设87型雨水排水口,雨水为内排水系统。屋面的设备基础需确定设备选型后,按照设备厂家提出的安装条件及要求进行深化,经设计及甲方同意后进行施工。 二、编制依据 1、施工组织设计

2、施工图纸 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 5、《屋面工程技术规范》(GB 50345-2012) 6、《12系列建筑标准设计图集》(12YJ1) 三、施工准备 1、技术准备 首先查阅图纸、图集明确各层屋面(女儿墙)基层、防水层、保温层、保护层、面层厚度及做法。图纸如有不明确的做法及时与设计院建筑师沟通,明确做法。 组织与屋面有关的各专业技术人员进行图纸会审,把各专业提出的技术问题汇集,由甲方去与设计院沟通,解决好各专业配合问题。 复核现场屋顶结构面、女儿墙的标高、及屋面尺寸问题,没有问题后按照图纸放线、屋面进行伸缩缝放线。尺寸偏大、偏小适当调整现场尺寸,按照现场实际情况放线。 根据图纸由测量组把屋面找坡层的标高在女儿墙上标出,同时弹好各专业出屋面的管道、风道、基础边线、出屋面的墙身、门洞口位置线,并检查校准。

屋面工程施工方案(老旧小区改造项目)

一.编制依据 序号名称编号 1 科技部公主坟小区综合整治项目(B区)施工 图纸 2 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB-50411-2007 3 《建筑工程饰面砖粘结强度栓验》JGJ110-2008 4 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 5 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 6 《屋面工程技术规范》GB50345-2004 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 8 《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2000 9 《既有居住建筑节能改造技术规程》DB11/383-2006 10 《硬泡聚氨脂保温防水工程技术规程》JGJ50404-2004 11 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2002 12 《北京市老旧小区综合改造外墙外保温施工技 术导则》 (复合硬泡聚氨脂板做法) 二、工程概况 1、总体概况 1 工程名称科技部公主坟小区综合整治项目(B区) 2 工程区域海淀区柳林馆南里科技部公主坟小区:1#楼、甲8#楼、10#楼、11#楼、12#楼、13#楼、13#配楼、14#楼、15#楼、16#楼、西区变电所、居委会

与供热站用房、中区配电室与泵房、维修业务平 房; 3 建设单位科学技术部机关服务中心 4 监理单位北京鸿厦基建工程监理有限公司 5 设计单位中国电子工程设计院 6 施工总承包单位北京万兴建筑集团有限公司 7 合同承包范围施工图及清单的全部项目(节能改造及环境整治) 8 工期要求工期309日历天, 计划开工日期为2015年6月20日 计划竣工日期为2016年4月23 日 2015年11月30日前完成除绿化以外的所有综合整治工作。 9 合同目标 质量目标:合格 达到“北京市绿色文明施工”标准2、屋面工程做法 项目部位施工内容 1 屋面保温憎水膨胀砂浆 2 屋面防水3+3厚SBS自粘型玻纤胎改性沥青防水卷材(最上一层防水卷材为自粘型带矿胶面玻纤胎改性沥青防水卷材) 三、施工准备 1、施工准备 (1)技术交底:根据施工图纸、现场情况,向现场做技术交底。

斜屋面模板施工方案

斜屋面模板施工方案 中信山语湖C1C2地块(一期) 目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (2) 3、适用范围 (2) 4、施工部署 (2) 4.1、质量安全目标 (2) 4.2、模板材料选择 (2) 4.3、劳动力计划 (3) 5、斜屋面模板施工方案设计 (3) 5.1、斜屋面的测量放线 (3) 5.2、斜屋面模板支撑满堂架设计 (3) 5.3、斜屋面梁模板支设及加固设计 (4) 5.4、斜屋面板模板支设及加固设计 (8) 5.5、斜屋面截水沟结构模板支设及加固设计 (8) 5.6、穹顶结构模板支设及加固设计 (9) 5.7、斜屋面烟道模板支设及加固设计 (10) 5.8、柱子模板支设及加固设计 (10) 5.9、剪力墙模板支设及加固设计 (11) 6、斜屋面结构模板施工流程及施工顺序 (12) 6.1、施工顺序 (12) 6.2、斜屋面结构模板支撑体系搭设 (12) 6.3、验收及拆除的批准程序 (13) 6.4、斜屋面结构模板支撑体系拆除 (14)

7、安全文明施工措施 (16) 7.1、安全组织保障 (16) 7.2、安全生产保障措施 (17) 8、质量保证措施 (18) 8.1、质量组织保障措施 (18) 8.2、质量管理制度 (19) 8.3、质量的技术保证措施 (20) 9、环境保护措施 (21) 10、计算书 (22) 10.1、面板验算 (22) 10.2、小梁验算 (23) 10.3、主梁验算 (25) 10.4、纵向水平钢管验算 (28) 10.5、立柱验算 (29) 10.6、可调托座验算 (31) 1、编制依据 1)《中信山语湖C1C2地块(一期)施工组织设计》 2)中信山语湖C1C2地块(一期)施工图纸 3)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

屋面防水工程施工方案范本

屋面防水工程施工方案范 本 Last revision on 21 December 2020

目录

一、施工组织设计 一、工程概况 (一)工程基本概况 西安北方秦川集团有限公司“三供一业”分离移交改造项目五标段:21 街坊屋面维修及雨水管改造项目,共计改造25栋楼,主要工程内容包含屋面维修及雨水管改造。 (二)屋面做法设计概况 21街坊屋面工程防水等级均为Ⅱ级,二道防水设防合理使用年限为15年。根据建筑及结构图纸设计要求,防水主要采用钢筋混凝土结构自防水和建筑防水层相结合的形式。 屋面防水层做法采用氯化聚乙烯防水卷材,聚氨酯防水涂料。防水材料,采用3mm 厚自粘聚合物(聚酯胎)改性沥青防水卷材,厚水泥基聚合物防水涂料。其余卷材均采用氯化聚乙烯防水卷材,涂料采用聚氨酯防水涂料。 屋面做法及工艺如下:

二、编制依据 (1)、业主方下发21街坊屋面施工图。 (2)、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (3)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) (4)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (5)、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) (6)、《屋面防水工程技术规范》(GB50345-2004) (7)、《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002) (8)、国家、行业和企业相关防水材料及技术标准。 三、总体施工部署 (一)施工准备 根据本工程的特点,21街坊屋面工程由本司专业队伍进行施工。 1、技术及人员准备 防水施工必须由具有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,以确保防水施工的质量。防水施工时将按防水材料施工特点和要求做详细的施工技术交底。 2、材料准备

屋面工程施工方案

***********************************************项目 屋面工程施工方案 企业LOGO 编制人: 审核人: 审批人: **********有限公司 年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、屋面工程施工 (4) 1、施工部署 (4) 2、施工准备 (4) 3、施工要点 (5) 4、施工方法 (5) 四、质量控制措施及注意事项 (11) 五、成品保护措施 (12) 六、安全保证措施 (13) 七、细部做法及附图 (13)

一、编制依据 1、********************项目施工图纸。 2、规范 (1)《工程测量规范》(GB50026-2016) (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) (3)《钢筋混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) (5)《建筑工程质量评定标准》(GB/T50375-2006) (6)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210--2013) (8)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) (9)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2010) 二、屋面工程做法 类 别 编号名称材料及做法备注 屋面屋1 保温上人 屋面(从 上到下) 1、40厚C20细石混凝土(加5%防水剂)保护层, 内配φ6@150双向钢筋网,平面四周(沿山墙、 突出屋面墙体和女儿墙之间)留缝,缝宽30mm 油膏嵌缝,平面间距6m设置分格缝,缝宽 20mm,用切割机切深15mm油膏嵌缝,内钢筋断 开。 2、干铺无纺聚酯纤维布一层做隔离层 (250g/m2) 3、1.5+1.5厚双DTM聚酯复合卷材 4、最薄30厚1:6陶粒混凝土3%找坡层。 5、保温层,材料及厚度详各栋节能报告。 (屋面保温层采用B1级挤塑聚苯板,干密度 25kg/m3,厚度120mm。) 6、刷冷底子油一道(隔汽层)。 7、20厚1:3水泥砂浆找平层,平面间距6M设 用于住宅上人 屋面

凤凰小区屋面工程施工方案

乌海市凤凰小区 B 区 7#楼--12#楼 屋 面 工 程 施 工 方 案 编制人:职务(职称): 负责人:职务(职称): 审核人:职务(职称): 批准人:职务(职称): 广厦建设集团有限责任公司西安公司 二OO 八年八月

屋面工程施工方案 一、工程概况: 乌海市凤凰小区B区7#-12#住宅楼位于千里山西街临街南边。该项目由乌海市贺友房地产开发有限责任公司开发,由中国科学研究设计院设计,由内蒙古乌海市力普工程地质勘察有限责任公司负责地质勘测,由内蒙古科林建设工程监有限理公司监理,由广厦集团有限责任公司乌海凤凰小区项目部承建。 凤凰小区B区7#-12#住宅楼,由六个单位工程组成,总建筑面积为48980㎡。已经全部封顶,可以进行外墙装饰工程施工。 7#10#11#楼为地下一层地上18层,建筑面积为7#楼11207.95㎡、10#楼1204.26㎡、11#楼13140.54㎡,剪力墙结构,地下一层,层高为3米,1-18层层高为2.9米,建筑总高度为52.65米, 8#9#12#楼为地下一层地上11层,建筑面积为8#楼4624.50㎡、9#楼4168.24㎡、12#楼3547.38㎡,剪力墙结构,地下一层,层高为3米,1-11层层高为2.9米,建筑总高度为32.5米, 二、编制依据: 1、凤凰小区B区7#-12#住宅楼工程施工图纸及相关标准图; 2、现行国家有关工程施工规范、施工工艺、操作规程及技术标准; 3、我公司的技术标准、管理标准、工作标准等文件; 4、建筑屋面工程技术规范GB50345-2004; 5、建筑屋面工程质量验收规范GB50207-2002

三、屋面工程做法概况: 凤凰小区B区7#-12#住宅楼大屋面为上人屋面,塔楼电机房小屋面为不上人屋面。 本工程屋面构件较多,屋面工程施工难度大,质量要求高,为了快速优质的完成屋面工作,必须提前安排计划和屋面专项施工方案,并与精心组织落实安排。 四、施工准备 1、在屋面工程施工前,应检查各种穿过屋面的预埋管件、烟囱、女儿墙等根部,应按设计及规范要求处理好。 2、所用材料的质量、技术性能、配合比必须符合设计要求和施工规范的规定。 3、根据设计规定的坡度要求弹线,找好规矩,并进行清扫。 4、各类施工机具准备。 五、屋面工程施工工艺 1、上人屋面做法 (1) 保护层:25厚1:4硬性水泥砂浆,面上撒素水泥,上铺8—10厚100×100地砖,铺平拍实,缝宽8—10mm,1:1水泥砂浆填缝。 (2)垫层:C20细石混凝土,内配φ4@150×150钢筋网片。 (3)隔离层:干铺无纺聚脂纤维布一层。 (4)保温层:聚苯乙烯泡沫塑料板20Kg/m2。 (5)防水层:高分子3mm厚SBC防水卷材,2厚聚氨脂防水涂料。 (6)找平层:1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚丙烯或棉纶-6纤维

屋面工程施工组织设计方案【工程施工方案】

一、编制依据 1、施工图纸。 2、××××发电有限责任公司16#住宅楼工程施工组织设计。 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 二、工程概况 本工程位于甘肃××××发电有限责任公司福利区,五单元六层、砖混结构。总建筑面积8905.55㎡,呈“一”字排布,层高3.0m,建筑总高度20.55m。 三、施工准备 (一)屋面保温层工程 1、施工准备 (1)材料准备 所用材料的表观密度、含水率、导势系数等技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,要先做好材料的防腐处理。 ○1松散材料:A、炉渣或水渣:粒径一般为5-40㎜,不得含有石块、土块、重矿渣和未燃尽的煤块,表观密度为500-800㎏/m3导热系数为0.16-0.25m·K.B矿渣棉:应控制小珠的含量,使用前应加疏松,表观密度为110-200㎏/m3,导热系数为0.031-0.067w/m·k。 ○2板状保温材料:外观整齐,厚度应按设计要求确定,一般以小于3㎝,使用前应按设计要求检查其表观密度及强度。A泡沫混凝土板:表观密度不大于500-600㎏/m3,抗压强度不低于0.4Mpa。B加气混凝土板:表观密度为500-600㎏/m3,抗压强度不低于0.2 Map。C聚笨板块:表观密度为<45㎏/m3,抗压强度不应低于0.18 Map,导热系数为0.043 w/m·k。 ○3水泥:325号及其以上普通硅酸盐水泥或矿渣水泥。 (2)作业条件 ○1基层施工前,清除吊钩、拉绳等杂物。

○2有隔气层的屋面,先铺风隔气层。 ○3穿屋面的管根等部位用豆石混凝土固定好。 2、操作工艺 (1)基层清理:将预制或现浇混凝土的基层表面尘土、杂物等清理干稳。 (2)铺设隔气层:有隔气层要求的屋面,应按设计要求或规范规定铺好油毡隔气层。 (3)铺设保温层:A、松散保温材料如采用炉渣或水渣,应经过筛选。严格控制粒径;并应进行加水预焖;B、松散保温材料应分层铺设,并进行适当压实,每层铺设的厚度,应不大于150㎜,其压实的程序及厚度应根据设计要求确定;保温层的允许偏差为+10%或-5%;C、铺设水泥焦渣层前,前根据设计要求的厚度拉线,找出2%的泛水;铺凤1:6水泥焦渣,最薄处为30㎜;铺凤顺序应从一端开始退着向另一端进行,要振捣密实,表面抹光;D、干铺加气混凝土板或聚笨板块等保温材料,应先将基层清扫干净,板块铺平垫稳,分层铺凤的板块,其上下两层的接缝应错开,各层板间的缝隙,应用同类材料的碎屑嵌填密实,表面应与相邻两板高度一致。 (4)倒置式屋面。如设计要求采用倒置式屋面,其防水层要平整,不得有积水现象;保温层使用憎水性胶结材料,要用机械搅拌均匀;对于檐口抹灰、薄钢板檐口安装等应严格按照施工顺序,在找平层施工前完成。 3、质量技术标准 (1)保温材料的强度,表观密度,导热系数和含水率以及配合比,必须符合设计要求和施工规范的规定。 (2)松散的保温材料分层铺设压实适当,表面平整,找坡正确。 (3)板状保温材料应紧贴基层铺平垫稳,找坡正确,上下层缝并嵌填密实。 (4)整体保温层应拌合均匀,分层铺凤,压实适当,振捣密实,表面抹光,找坡正确。 (5)允许偏差

屋面防水维修工程施工方案

屋面防水维修工程施工方案 一、工程概况 工程名称:银监大厦小区屋面防水维修工程 物业管理公司: 建筑面积:层数: 维修原因说明: 渗漏原因分析:旧屋面多处渗漏,其主要原因是防水层不能起到防水作用,刚性保护层大部分龟裂、损坏,周边女儿墙翻边空鼓、脱落,落水口有堵塞排水不畅情况,局部有积水现象,突出屋面的构筑物细部处理不当。 根据公司技术人员现场勘查发现屋面原有防水层因年久失修,长时老化失去弹性,产生龟裂,失去了防水效果。雨水从裂缝进入防水层下面渗透到屋面珍珠岩保温层,从而保温层就变成了积水层。在日积月累之下保温层里就积累了大量的雨水,从楼板的薄弱点向楼下渗漏,造成了这是漏水的主要原因。 工程渗漏治理方案:根据该工程的功能要求、结构特点,严格按《屋面工程施工质量验收规范》GB 50207-2002的要求,对该工程采取先解决屋面珍珠岩保温层内的积水串水问题,在屋面上开挖一条隔水沟槽,沟槽内做防水密封处理,防止旁边屋面保温层内的积水串项所施工的屋面,然后在屋面基层上整体做SBS 防水卷材的施工方法。选定防水材料的品种,确定构造和节点做法,并提出相应的技术措施方案。 二、施工部署 1、施工准备 (1)项目负责人,五大员等组成骨干施工量,该专项旧屋面防水维修人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践经验,对具体技术及作范围相当熟悉,具有较强的现代管理意识和法律观念,能以业主方为核心,精心施工,达到优质、快速、安全的目的。 (2)制定严密的管理体制:施工力量准备,按照项目管理层组劳务作出层分离的原则,我公司对该工程指派有丰富施工管理经验的管理人员,从公司抽调

作技能过硬的技术工人,组成能打硬仗的施工作业班组,签定劳动合同明确双方责、权、利;提倡一专多能,一 岗多职,确保工程施工顺利进行。 (3)材料准备:工程开工前,我公司准备符合质量环境、职业健康安全要求的合格产品。防水材料选用:屋面定选用SBS“弹性体”改性沥青防水卷材。该产品具有弹性好,抗拉强度和延伸率高,低温柔度好,耐穿刺,耐老化性好等特点。适用于工业与民用建筑物的屋面及地下室、桥梁、道路、隧道、游泳池、水库、水渠等防水工程。 (4)劳动力进场准备: 1)旧屋面防水维修施工动员及交底,我们充分利用开工前的前期准备时间,对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工前动员及技术交底工作,经过动员及交底使施工人员了解施工的基本情况,清楚施工特点,以及注意事项,做好心中有数,提高思想认识,振作工作精神,保证按质按量完成任务。 2)劳动的落实,保证措施:根据旧屋面防水维修施工方案、实施要求,提前落实安排和组织劳动力进场,并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。在做好上述需求计划落实之后,应另行做好施工劳动力安排预备计划,以备在必要时能随时召集调用,作为确保合同工期一项必要措施。 三、施工工艺 本工程确定对屋面开挖隔水沟槽→隔水沟槽做防水处理→沟槽表面找平→屋面空鼓、龟裂、起层处铲除→铲除部位防水卷材修补→涂刷SBS防水卷材粘接剂→粘贴防水卷材做防水层,共7个程序。 修缮前我们先对屋面渗漏部位进行现场查勘,确定渗漏部位,查明原因,确定修缮工序。具体情况如下: 1、首先在本屋面与其他屋面相接处开挖开挖隔水沟槽,防止屋面保温层内串水。 2、隔水沟槽两侧用堵漏王封堵并粘贴高分子防水卷材做防水层。 3、隔水沟槽保温层回填,填至距找平层约4cm处用掺无机铝盐防水剂水泥砂浆做找平层。 4、屋面基层处理,并将垃圾装袋搬运下楼并用汽车运走。

新版屋面防水施工方案样本

目录 1. 编制依据 ..................................................................... 错误!未定义书签。 2. 工程概况 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3. 施工安排 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3.1. 质量目标............................................................. 错误!未定义书签。 3.2. 工期目标............................................................. 错误!未定义书签。 3.3. 安全文明环保目标 ............................................ 错误!未定义书签。 4. 施工准备 ..................................................................... 错误!未定义书签。 4.1. 技术准备............................................................. 错误!未定义书签。 4.2. 材料准备............................................................. 错误!未定义书签。 4.3. 劳动力准备......................................................... 错误!未定义书签。 4.4. 机具准备............................................................. 错误!未定义书签。 4.5. 现场准备............................................................. 错误!未定义书签。 5. 施工方法 ..................................................................... 错误!未定义书签。 5.1. 施工顺序及流程................................................. 错误!未定义书签。 5.2. 屋面作法............................................................. 错误!未定义书签。 5.3. 保温层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.4. 找坡层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.5. 找平层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.6. 防水层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.7. 保护层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.8. 细部做法............................................................. 错误!未定义书签。

屋面防水工程施工方案.doc

屋面防水工程施工方案 1.编制依据 本工程施工图纸和相关设计变更 本工程《施工组织设计》 《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 2.分项工程概况 本工程位于××省××县××镇东侧,共 4 栋楼(分别为19#楼、22#楼、23#楼及27#楼),屋面标高最低 处均为17.180m ,最高处均为20.180m。其中19#楼、22#楼及27#楼总建筑面积为1608.92 ㎡,屋面建筑总面积 为320 ㎡;23#楼总建筑面积为3223.61 ㎡,屋面建筑总面积为645 ㎡。本工程屋面为Ⅲ级防水屋面。本工程的 找坡为结构找坡,大屋面的坡度为3%,小屋面的坡度为2%,天沟坡度为1%。 3.施工准备 3.1 材料准备 (1)水泥:42.5 普通硅酸盐水泥应采用同一厂家、同一批号生产的水泥,有出厂合格证、并经复检合格。 (2)砂:中砂,粒径为0.35 ~0.5mm,含泥量不大于3%,无有机杂物。 (3)石:用粒径0.5 ~1.2cm 细石,含泥量不大于2%。 (4)Φ4 钢筋及Φ6 钢筋。 (5)防水材料: 3 厚BAC双面自粘防水卷材。 (6)隔热材料:40 厚挤塑聚苯板。 (7)斜檐面层材料:琉璃瓦,品种、规格、颜色符合设计要求。 3.2 施工机具准备 垂直运输井架四台,搅拌机 2 台,平板震动器 2 台,手提切割机 1 台及滚筒、手推车、铲、凿子、水平刮尺、水平尺、小天平、木批、钢批、灰桶等。 4.作业条件 (1)屋面主体完工并经验收通过。 (2)材料进场,机具备齐,人员到位。 (3)具有审批的施工方案,并对作业人员进行“三级”安全教育,安全交底和施工技术交底。 (4)施工环境满足进场施工要求。 5 施工工艺 5.1 施工程序 (1)平屋面具体做法: 基层清理→放标高→打灰点→20 厚1:3 水泥砂浆找平层→刷基层处理剂一遍→ 3 厚BAC双面自粘防水卷材→40 厚挤塑聚苯板保温层→25 厚中砂隔离层,下部铺无纺聚酯纤维布一层→40 厚C20 细石防水混凝土表面压光, 内配@150Φ4 双向钢筋。 (2)坡屋面具体做法(斜檐铺瓦做法): 基层清理→20 厚1:3 水泥砂浆找平层→内配@500Φ6 钢筋网→每排瓦均用双股18 号铜丝与钢筋绑牢→1:3 水泥砂浆卧瓦。 5.2 施工总要求 (1)屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案 1.1.1 屋面工程简介 1 本工程屋面防水等级为I级,屋面防水采取2道防水设防,保温层为挤塑聚苯板(B1级)。 具体做法见表1-1:

1.1.2 屋面各分项工程施工方法 本工程屋面做法除面层不同,基层做法相同,分解施工方法如下: 1 找坡层 1) 先将屋面基层清扫干净,弹出天沟线,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋间距为1.5m,在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找坡层施工。

2) 扫水泥净浆,要求扫浆均匀,边角到位。 3) 找坡层由远及近、由高到低的程序进行,严格掌握坡度,最薄处不小于30mm,可用2m左右的方尺找平,空隙不得超过5mm,用抹子在水泥初凝前抹平、压实。 4) 养护:常温时在24h后浇水养护,养护时间不少于7d。 2 防水层 防水做法详见屋面防水施工方案。 3 保温层 1) 基层应平整、干净、干燥。 2) 采用干铺的铺贴方式 3)排版时要错缝排版,板缝紧密,不得有空隙。 4) 尽量采用整板铺贴,非整板处进行整板裁切后拼贴。 4 保护层 1) 清理基层。 2) 在混凝土浇筑前将分割条按原划分的分割缝位置用水泥砂浆固定。分格缝木条要刨光(梯形),横截面高50mm,上口宽度为20mm,下口宽度为15mm~17mm,木条要在水中浸泡至基本饱和状,并刷涂膜剂再使用。 3) 钢筋网片按设计要求的规格,直径配料,绑扎。保证搭接长度大,在同一断面内,接头不得超过钢筋断面的1/2;钢筋网片在分格缝处需断开;钢筋网采用34mm厚砂浆块垫起至细石混凝土上部,并保证留有10mm的保护层。 4) 混凝土浇筑 (1)在基层上分仓均匀地铺设混凝土。一个分格内混凝土要连续浇筑完成,不留施工缝。分格内混凝土木杠刮平,用平板振捣器振捣密实或人工木抹拍实,并用滚筒来回滚压,直至混凝土密实、表面浮浆不再沉落为止,用木抹子搓平,搓出水泥浆。 (2) 光时不宜在混凝土表面掺加干灰或水泥砂浆,否则混凝土表面易产生开裂与剥落现象。 (3) 混凝土初凝后及时将分割条起出,分割缝两侧做到顺直、平整、密实,否则要及时修补。

屋面工程防水施工方案

华师大教工还建住宅小区B-9、B-10、B-11、B-12栋 屋 面 防 水 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 福建省中马(武汉)建设工程有限公司 二OO六年五月三十一日

一、编制依据: 依据中南建筑设计院设计的图纸,屋面施工图纸进行施工,《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002)。 二、工程概况: 本工程大屋面及室外露台为上人屋面,楼梯间及雨棚屋面为不上人屋面。施工材料为:水泥加气砼碎渣,1:2.5水泥砂浆找平层,4厚BAC 防水卷材,满铺25厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板,40厚C30VFA补偿收缩砼防水层,表面压光,砼内配φ4钢筋双向中距150。 三、施工工艺: 基层清理→管根堵孔、固定→铺设隔汽层→弹线找坡度→保温层作业→找(刮平)→检查验收。 1、基层清理 预制或现浇混凝土的基层表面,应将尘土,杂物等清理干净。 2、管根处理 穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用豆石混凝土(内掺3%微膨胀剂)填塞密实,将管根固定。 3、保温材料的运输、存放应注意防潮,防止损伤和污染,雨天作业要防止水漫或雨淋。 4、铺设隔汽层 设置隔汽层的目的是为了防止室内蒸汽通过屋面板渗透到保温屋内,影响保温效果,并使卷材起鼓。因此,要求隔汽层要将保温层严密封闭,完全切断蒸汽浸入保温层的通道,所以隔汽层埋入PVC塑料管进

行打孔、散热,起隔热效果。 5、保温层作业 现浇整体保温层首先应将材料拌合均匀,按照要求的厚度和坡度,弹线找泛水,保温层分层铺设,并进行适当压实。 四、找平层施工方法 屋面保温层施工完成、进行隐蔽验收后,进行找平层施工。找平层施工前,要根据屋面坡度弹线找规矩,将基层清理干净,将突出基层的硬块剔平扫干净。 扫平层施工前,应将基层洒水湿润,但不可浇水过多,以基导完全湿润表面无明水为准,以保证与基层结合牢固。 根据坡度线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,按排气道位置分格缝。沟边、拐角、管根,要在大面积施工前做好,同时必须满足排水要求。大面积抹灰根据所冲筋设砂浆,用木抹子抹平随冲筋刮平,检查平整度。在砂浆实凝前,用铁抹子压两遍,找平压实。找平层要进行养护,养护期不小于7天,待基层干燥后进行卷材防水施工。 五、防水卷材施工工艺 工艺流程(热熔法) 基本清理→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→做保护层 1、涂刷基层处理剂 使用前在清理好的基层表面,将改性沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂布于基层上,常温经过4h后,开始铺贴卷

斜屋面模板专项施工方案

斜屋面模板专项施工方案 斜屋面模板 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 福建省永泰建筑工程公司 2018.2.08 目录【一】编制依据 1.设计施工图纸 2.现行规范标准 【二】工程概况 1.工程建设相关单位 2.建筑设计概况 3.结构设计概况 4.工程特点、重点、难点 【三】施工方法及要点 1.概况 2.材料的选用 3.模板工程施工方法及要点

3.1施工顺序 3.2特殊部位模板支设 3.2.1天沟 3.2.2老虎窗 3.2.3烟道 3.2.4屋脊及阴角 3.2.5柱、梁、连梁模 3.2.6斜屋面顶板支模要求 4.支撑体系 5.模板支设本卷须知 6,屋面板模板设计 7,屋面梁模板设计 8,采用钢管脚手架 元宏锦江一期,2#楼 斜屋面模板专项施工方案【一】编制依据 1.设计施工图纸 2.现行规范标准

?混凝土结构工程施工质量验收规范?GB50204-2002 ?建筑工程施工质量验收统一标准?GB50300-2001 ?建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范?JGJ130-2001 ?施工组织设计? 工程设计图纸及标准图集 【二】工程概况: 1.工程建设相关单位 2.建筑设计概况 本工程由一幢1~17层的住宅组成〔2#楼〕,总建筑面积为12740.87平方米,一层商铺5.2 m二至十七层层高为2.9m,建筑高度为58.10m。 3.结构设计概况 结构类型:框架剪力墙结构。建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度,工程为多层建筑。 4.工程特点、重点、难点 元宏锦江2#楼为框架剪力墙结构,一层商铺5.2 m二至十七层层高为2.9m,层数为17层,屋面为斜屋面。

相关文档