文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力电缆的故障检测技术分析

电力电缆的故障检测技术分析

电力电缆的故障检测技术分析
电力电缆的故障检测技术分析

电力电缆的故障检测技术分析

摘要:作为电能传输的核心载体,电力电缆的稳定运行对电力系统的影响特别大,为了保证电力系统运行更加稳定,采用科学的诊断检测技术特别重要,诊断

检测技术不仅能够对已经出现运行故障进行诊断与定位,而且能够更好的监测电

力电缆运行状态,准确找到电力老化与故障隐患位置,对提升电力电缆运行的安

全性有重要价值,鉴于此,本文深入研究电力电缆诊断检测技术的具体应用。

关键词:电力电缆;故障;检测技术

引言

电力电缆是对电能进行分配与传输的重要载体,相较于传统的架空线路而言,电力电缆具有人力资源投入少、节省空间占用、安全系数更高等优点,因而颇受

业界青睐。进入21世纪后,经济建设的持续稳定发展使城市规模不断扩大,城

市边界不断外延,城乡一体化进程不断加快,电力线路建设中,电缆所占比重也

在不断增加,尤其是在城市中心区域和工矿企业内部供电以及过江海水下电能传

输等方面,电力电缆的优势尤为突出。但是,电力电缆在广泛应用过程中,也经

常会有各种故障发生,因此,探讨电力电缆故障原因与检测技术的应用情况,对

于保障电力电缆工作性能的稳定是十分必要的。

1研究电力电缆诊断检测技术应用的现实意义

为了保证电力电缆的可靠、安全运行,时刻掌握电力电缆运行状态至关重要,结合电缆的运行特点,妥善控制器运行温度,保证电力电缆的运行效率得到更好

提高。通过妥善运用电力电缆诊断检测技术,能够帮助检测人员更好的了解电力

线路绝缘状态的运行情况,针对电力电缆线路运行过程之中容易出现故障的部位,进行准确定位,保证电力电缆线路运行中出现的故障问题得到更好处理。

与常规的架空线输电方式不同,电力电缆输电主要应用在不宜或者不能够使

用架空线的场所,如城市中心供电与跨海岸输电等等。由于城市化发展水平的日

益提高,电力电缆输电蓬勃发展,现已成为电力网络传输电能的主要形式。在直

流电输电领域之中,电力电缆输电优势更为显著。通过研究电力电缆诊断检测技

术的应用要点,能够保证电力电缆运行更为可靠,不断降低电力电缆出现运行故

障的概率。

2常见电力电缆故障原因以及特征

2.1机械损伤

(1)在一些市政工程、交通运输工程建设过程中,由于没有全面了解地下电力电缆铺设情况而导致电力电缆误伤。(2)电力电缆在施工作业过程中如果机

械牵引力过大会导致电力电缆出现拉伤现象,而过度的弯曲也会导致电力电缆损

坏绝缘层和屏蔽层。在电力电缆施工过程中如果存在野蛮施工现象,同样会损伤

电缆绝缘层和保护层。(3)电力电缆中间或者端头位置如果出现绝缘胶膨胀,

会导致电缆外壳或者周边电缆保护套出现胀裂现象;电力电缆的管口以及支架的

位置电缆外皮也经常会因为自由行程而导致擦伤;如果电力电缆在运行过程中出

现了土体沉降或者滑坡等现象,会导致电力电缆在拉力作用下出现断裂。

2.2绝缘损坏

绝缘损坏主要指电力电缆中间以及端头位置密封工艺不合理或者电力电缆出

现密封失效。电力电缆制造过程不符合相关标准规定要求,会导致电缆外部的保

护层出现裂纹;如果电力电缆实际选型不合理,会导致电缆长期处于高负荷运行

状态,从而导致其提前老化;如果电缆在运行过程中周边环境存在能够与电缆绝

电线电缆选用基本原则

电线电缆选用基本原则 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如, 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算

其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表: 电线电缆规格选用参考表

说明:1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。 3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。

电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)

https://www.wendangku.net/doc/2f8116475.html, 电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)盲目的进行电缆故障查找工作往往费时费力而且无法准确的进行故障定点判断,这不是因为电缆故障种类的复杂造成,而是因为电缆周边环境所造成的。 1、电力电缆基础理论 我们目前采用的电缆故障查找方法离不开:故障诊断、粗测定点与精确定点三个步骤。但是往往在实际测试中能够确定故障类型,做到粗测定点,但是却无法真正精确定点进行开挖。这种原因的形成是因为客观存在的我们听得到的因素(公路或施工处振动噪声过大等原因)和看不到的因素(电缆走向、电缆埋设深度过深、故障点在积水中、电缆施工时余留不规范等原因)所造成的。因此在电缆故障查找前通过电缆施工、运行管理人员明确电缆长度、电缆走向、周边特殊情况、中间头位置、周边是否存在施工等要因是电缆故障查找前不可或缺的准备工作。 2、电缆故障原因及测量仪器 了解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。

https://www.wendangku.net/doc/2f8116475.html, 注:(HZ-TC电缆故障测试仪) 电缆故障测试仪是我公司根据用户要求,从现场使用考虑,精心设计和制造的全新一代便携式电缆故障测试仪器。它秉承我们一贯高科技、高精度、高质量的宗旨,将电缆测试水平提高到一个新境界。 电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。

https://www.wendangku.net/doc/2f8116475.html, 电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪、T型探头、A字架、听筒等组成。本仪器是电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。 注:(HZ-TCD全智能多次脉冲电缆故障测试仪) 全智能多次脉冲电缆故障测试仪是我公司为了迎合电力工业电力时代的到来,在集成了电缆故障测试行业的诸多精品方案,以IT时代的快速发展为契机,将单片机及笔记本式的电缆故障测试仪彻底摒弃,在嵌入式计算机平台的基础上打造出适合电缆故障测试行业自身特点的网络化电缆故障测试服务平台,并且系统化得集成了USB通信技术,触摸屏技术,3G 通信技术,极大提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作。考虑到现在地

电线电缆检测相关标准

电线电缆检测相关标准 电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品广义的电线电缆亦简称为电缆,狭义的电缆是指绝缘电缆,它可定义为:由下列部分组成的集合体;一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层,电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 检测标准: GB/T3048.11-2007电线电缆电性能试验方法第11部分:介质损耗角正切试验GB/T3048.12-2007电线电缆电性能试验方法第12部分:局部放电试验 GB/T3048.13-2007电线电缆电性能试验方法第13部分:冲击电压试验 GB/T3048.14-2007电线电缆电性能试验方法第14部分:直流电压试验 GB/T3048.16-2007电线电缆电性能试验方法第16部分:表面电阻试验 GB/T3048.2-2007电线电缆电性能试验方法第2部分:金属材料电阻率试验 GB/T3048.3-2007电线电缆电性能试验方法第3部分:半导电橡塑材料体积电阻率试验 GB/T3048.4-2007电线电缆电性能试验方法第4部分:导体直流电阻试验 GB/T3048.5-2007电线电缆电性能试验方法第5部分:绝缘电阻试验 GB/T3048.7-2007电线电缆电性能试验方法第7部分:耐电痕试验 GB/T3048.8-2007电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验 GB/T3048.9-2007电线电缆电性能试验方法第9部分:绝缘线芯火花试验 GB/T6995.1-2008电线电缆识别标志方法第1部分:一般规定 GB/T6995.2-2008电线电缆识别标志方法第2部分:标准颜色 GB/T6995.3-2008电线电缆识别标志方法第3部分:电线电缆识别标志 GB/T6995.4-2008电线电缆识别标志方法第4部分:电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 GB/T6995.5-2008电线电缆识别标志方法第5部分:电力电缆绝缘线芯识别标志GB7594.1-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第1部分:一般规定 GB7594.10-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第10部分:90℃一般不延燃橡皮护套GB7594.11-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第11部分:180℃橡皮绝缘或护套GB7594.2-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第2部分:65℃橡皮绝缘

电线电缆的选型及方法

电线电缆的选型及方法 ⒈型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表: 电线电缆规格选用参考表

3、同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 4、本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应× 1/3。 3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 5、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。 6、以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。 7.运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。 8.尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。 9.吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。 10.电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存

浅析电力电缆故障诊断与监测 刘国昌

浅析电力电缆故障诊断与监测刘国昌 发表时间:2019-05-17T10:23:48.903Z 来源:《电力设备》2018年第32期作者:刘国昌1 张伟平2 刘利昌3 [导读] 摘要:由于社会的不断发展,使得我国的电缆技术也在逐渐变化和进步,很多新涌现出的技术开始逐步应用到实际领域当中。 (大庆油田矿区服务事业部园林绿化公司黑龙江大庆市 163712) 摘要:由于社会的不断发展,使得我国的电缆技术也在逐渐变化和进步,很多新涌现出的技术开始逐步应用到实际领域当中。不过显然,相关的各类技术并不能攻克全部电缆故障问题,应该在实际的处理当中,利用相对精确度高一些的故障距离检测方式,以便在缩短维修故障时间的同时,让其产生的危害影响最小化。 关键词:电力电缆;故障诊断;监测 1导言 目前,从城市的发展和人们的生活水平状况来看,城市的整体建设规划正在不断完善,电力电缆线路在城市规划中也得到了越来越广泛的应用,与传统的线路类型相比,电力电缆能起到更好的电力资源传递效果。在电力电缆发生故障的时候,需要在第一时间完成故障地点的定位,然后尽快查找故障发生的原因,解决故障,减少中断供电的时间,提高供电的稳定性,以免影响人民群众正常的用电需求。 2电力电缆故障原因 电力电缆故障的首要原因就是绝缘介质老化变质。由于电力电缆长期持续性工作,使得电缆的外部绝缘材料会发生一定的变化,同时加之外部因素的影响,就会造成电缆严重降低绝缘能力。第二,就是电力电缆绝缘介质受潮。由于电力电缆的接头处本身的质量问题以及安装技术问题,通常情况下,电力电缆的接头处都会发生结构不密封的现象。因此,就会导致电缆的接头处经常出现受潮的现象。同时,电缆线也会存有一定的缺陷,从而造成了电缆的绝缘介质极其容易受到环境因素的影响,从而使得电缆无法正常使用。第三,就是电力电缆过热。当电力电缆线路被铺设到地下时,电缆的绝缘介质的内部就会经常出现气隙游离的情况,进而就是造成严重电力电缆出现局部过热的问题。尤其是对于一些电力电缆内部通风速度低于外部通风速度的线路,其更加会容易出现电力电缆线路过热的现象。一旦电力电缆出现局部线路过热,那么就容易导致线路外部绝缘体老化,从而降低电力电缆外部绝缘效果。第四,就是机械损伤的原因。当电力电缆投入到实际当中进行使用的过程中,往往会出现一些外部因素造成电力电缆损伤的情况。由于电力电缆的接头处或者绝缘处受到损伤,导致严重影响其正常使用。通常情况下,电力电缆的误伤有以下几方面:①其它施工项目在进行项目施工过程中对电力电缆造成了误伤。②在进行施工过程中由于施工人员的不规范操作使得电力电缆的绝缘保护层出现了损伤。③由于一些自然因素使得电力电缆的接头处或者是绝缘体受到伤害。第五,材料自身缺陷。在进行电力电缆线制造过程中,由于制造材料不规范以及在进行施工的过程中施工人员没有对电力电缆线进行成品检查,故而使得电力电缆线出现了外部绝缘体缺损的现象。同时,由于电缆在进行连接时需要一些零部件进行辅助,而这些零部件在进行加工时没有达到质量要求,故而当对其进行使用时,就会使得两根电力电缆线之间就会出现接触不严的现象,从而造成电力电缆出现故障。 3电力电缆故障诊断方法 3.1脉冲检测法 在对电力电缆进行故障诊断的过程中,脉冲检测法是一种基本的、应用范围广泛的检测方法。脉冲检测法中还分为不同的方法,包括低压脉冲法、脉冲电压法、脉冲电流法等。而脉冲检测法的检测原理就是与脉冲发射器发出相应的脉冲波,而后在出现故障的电力电缆线的节点位置就会出现相应的反射脉冲。通过对反射脉冲的时间间隔以及速度进行相应的记录,就能够较为准确的确定电力电缆出现故障的位置,而后通过对反射脉冲波进行相应的对比后对电缆出现的故障进行判断,从而为解决电力电缆的故障提供良好的数据基础。 3.2声音检测法 在对电力电缆进行故障诊断的过程中,声音检测法是一种最简单的检测方法,声音检测法的根本原理就是根据电力电缆放电过程中所发出的声音,通过对声音的进而最终判断出电力电缆故障的位置,从而迅速的解决故障。而对于敷设在明处的电力电缆线来说,由于电力电缆线发出的声音相对较小,无法通过声音来识别出电力电缆故障的具体位置。故而,相关工作人员就需要首先对电缆线的走向进行分析,而后在通过对扩音设备的应用来判断故障发生的具体位置。 3.3电容电流的检测法 一般情况下,电力电缆处于工作状态时,线路中的芯片与大地就会形成分布均匀的电容,并且与此同时,电力电缆的线路长度还会与电容量之间形成一定的线性关系。而对电流电容进行检测的方式就是根据的这一原理,通常情况下,这种电力电缆故障检测方法更多的偏向于芯片故障方面。而在对芯线进行相应的检查时,首先需要对电缆的头部进行检查,而后对电流电容进行相应的检测,最后对电缆的尾部进行检查。检查完毕后,将正常的电力电缆芯线与故障的芯线进行对比,从而找出故障位置。 3.4电桥检测法 电桥检测法的原理是利用双臂电桥来检测电力电缆线内部的电阻值,然后确定电缆线的长度,根据电缆线的长度和电阻值的变化规律来找出不符合规律的地方,确定电缆线的故障位置。利用电桥检测法检测电力电缆的故障时,需要保证检测数值的准确,尽可能的缩短电缆连接线的路径。 4对高压电缆故障的监控管理 4.1故障性质的分析和判别 当故障产生以后,首先应该分析和判别该故障的性质类型,掌握其导致的原因,比如:常见的存在着高阻和低阻的差别;很多故障是集合了多种因素的故障,还有一些为单项性质的故障;当然也包括了一些电缆短路的情况,那么结合故障间的差异,应该予以更有针对性的解决方案。而借助监测方面的技术,可以有效分析当前的数据参数,以便达到最为理想的维修护理成效。 4.2故障电缆距离方面的测量 当明确故障的性质类型以后,结合其形成原因,加以大概估测,并依靠先进的监测技术,有效对其距离实施测量和判别,尽可能把范围进行缩小,利用更快的速度发觉故障位置,显然,此环节应该有效利用监测技术,对故障的具体范围加以锁定,成为电缆故障当中不容忽视的流程内容。 4.3精准定位故障的位置

电力电缆的规范、选择、使用

分支电缆与建筑电气设计规范 2008-11-27 11:17:00 来源:中国自动化网网友评论条点击查看 摘要:分支电缆是一种新型的预制型建筑配电电缆,广泛用于中高层建筑、大型厂房、文体场馆的电力配送,该产品根据各个具体建筑的结构特点和配电要求,将主干电缆、分支线电缆、分支连接体等三部分进行一体化设计制造,具有优良的技术经济指标,在工程经济性、技术先进性和安装便利性方面,比传统电缆和母线具有突出的优点。本文旨在简要介绍分支电缆结构、性能的基础上,重点分析介绍该产品在符合建筑电气的相关规范方面的技术先进性。 关键词:分支电缆、结构、性能、设计要求、规范 一、分支电缆的结构与性能 1、产生与技术标准分支电缆是在普通塑力缆基础上发展而来。由于现代文明的发展,都市的高层建筑越来越普及,在高层建筑配电系统电气设计中,供电可*性、工程经济性和施工便利性越来越重要,采用普通电力电缆供电,三者的矛盾总难完全统一,只能根据不同工程而有所侧重。按传统方法,在楼层配电设计中,通常采用的办法有三种: (1)放射式,由地下配电间分别对各个楼层引电缆直接供电,却需要大量的电缆、桥架和较大的电缆井,造价高,经济性最差。 (2)链接法,由配电间引出电缆至底层配电箱,再由底层逐层向上链接供电,此法经济性最佳,但由于层数越多,安全系数越低(安全系数是逐级相乘)。 (3)分区树干式,把一座高层建筑划分成n个单元区,每个单元采用电缆接从配电室供电,然后再分配至单元区内各个楼层。经济性都比较好,经常被采用。 (4)干线电缆分支法,从配电室引出一根(或数根)主干电缆,每个楼层在干线电缆上供头分支,此法经济性最好,但施工却是最麻烦的,更麻烦的是在主电缆上做楼层分支头时,受电缆的结构和现场施工条件以及人员素质的影响,接头质量参差不齐,但这种方法却促使人们想到把接头与电缆一同制造,由此诞生了新一代的建筑配电电缆——分支电缆。 分支电缆是把经过专门工艺处理的单芯电力电缆作为建筑主干电缆,根据各具体建筑的结构特点和尺寸量体裁衣,预先把分支接头与分支线、主干电缆一同设计制造。是把上面第(4)种方法中现场施工和管理的工作由专业制造厂完成,而且工艺一致性也带来了质量一致。 分支电缆较早出现于英国和日本,在技术标准方面,1980年,日本电线工业协会颁布了第一部行业性标准JCS376(1980),随着技术的发展与进步,在1992年对该标准进行了修订,放宽了对产品结构材料方面的要求,提高了成品技术指标,目前,国内正规的分支电缆生产厂的产品标准主要是以该标准为基础。 2、结构分支电缆在结构上,分为单芯型和多芯绞合型两种,每根单芯分支电缆又可分为三部分:

关于电力电缆故障分析与诊断技术探讨 费利定

关于电力电缆故障分析与诊断技术探讨费利定 发表时间:2018-11-14T20:13:48.483Z 来源:《基层建设》2018年第28期作者:曾维炎费利定[导读] 摘要:随着我国社会与经济的发展,工农业生产以及人民生活水平快速提高,用电量也快速增加,同时社会各界对于电力的需求量也在增加,对于电网的安全运行有了更高的要求,如何确保配网电力电缆的安全成为了一个相当重要的问题。 浙江省送变电工程有限公司浙江杭州 310016 摘要:随着我国社会与经济的发展,工农业生产以及人民生活水平快速提高,用电量也快速增加,同时社会各界对于电力的需求量也在增加,对于电网的安全运行有了更高的要求,如何确保配网电力电缆的安全成为了一个相当重要的问题。因此,在配网电力电缆的使用与运行的过程之中如何快速、准确地定位故障的类型以及故障点就显得非常的重要,因此需要加强对配网电力电缆故障监测的研究。 关键词:电力电缆;故障;诊断技术随着我国社会经济发展进步,电力行业迅猛发展,人们在用电方面的需求不断增大,对于电力系统的要求也越来越高。当前电力已经逐渐发展成为人们生活、生产过程中一项主要动力来源,电力电缆属于电力传输的主要介质。很多企业在电力电缆敷设方面以埋地电缆方式为主,这种电力输送方式能够将电缆与外界环境有效隔绝,避免电缆与环境之间相互作用,使电缆的运行和维护得到简化,供电安全性和可靠性有显著提高。 1 常见的电力电缆故障分析 1.1 高阻故障 如果故障区域电缆绝缘电阻值超过电缆本身电阻值,则属于高阻故障,具体可分为三种不同类型,分别是断路故障、闪络性故障、高阻泄露故障,其中闪络性故障主要是指试验电压升高时引起电流表值突然升高,试验电压下降情况下电流值回归正常,但是电缆绝缘阻值仍比较大,在故障点未有电阻通道出现,只在闪络性表面故障;高阻泄露故障,这种故障主要指在高压绝缘测试时,随着试验电压的增加,泄露电流值也会有明显升高,试验电压在上升至额定值时,泄露电流会超过最大允许值。 1.2 机械损伤 导致机械损伤的原因有三种,其一是受到外力的破坏,比如在施工过程或者运输过程中发生意外损伤,对电缆造成影响,其二是敷设造成损坏,尤其是过大拉力作用下,绝缘材料出现损伤,或者保护层发生损坏,其三是自然力的作用,在受到自然压力下两端的接头会出现膨胀电缆,护套开裂,并且还会受到气候变化的影响,产生自然缩涨。 1.3 因绝缘层破损引发的故障 绝缘层的老化、破损对输电电路的损害是不可估量的,而造成绝缘层老化、破损的原因有很多,除上述几种原因外,还要其他几种常见的原因。(1)腐蚀影响,由于一些电力电缆铺设环境存在腐蚀性较强的物质,在长期腐蚀侵蚀下,电力电缆的绝缘层遭到损坏引发故障问题。(2)摩擦损伤,在电力电缆与金属结构重合的地方,电缆与金属结构长期摩擦造成绝缘层破损,也会导致电力电缆受潮引发故障。(3)动物啃咬,电力电缆容易受到老鼠、白蚁等动物的啃咬造成绝缘层破损,导致电力电缆受潮,进而引发短路问题。 2 电力电缆故障的类型 电力电缆故障类型呈现出多样性,第一是因为低电阻接地或者短路导致故障的发生,简而言之便是电缆线路一相或者多相导体对地,绝缘电阻比正常的阻值要低,且导体具有连续性,常见的类型有单相接地、两相接地等。第二是因为电阻接地或者短路所导致的故障,该故障类型同第一点相似,但仍旧存在差别,主要是接地或短路电阻具有良好的芯线连接,较为常见的类型包括单相接地、两相接地等;第三种是开路故障电缆的各相导体均符合相应的绝缘电阻,但是针对导体进行的连续性实验结果却存在不连续的一项或者数项导体,虽然没有发生断开,但是却无法将电压及时传送给电缆终端,这种情况下则会导致故障的发生,较为常见的便是单相与两相、三相断线。 3 电力电缆故障的诊断技术 3.1 动态监测电缆负荷 电缆超负荷运行情况下会严重缩短绝缘层使用寿命,电力电缆运行中需要注意避免电缆的超负荷运行,结合电网分布以及电缆特性做好载流量的合理分配,降低电缆负荷控制在合理范围,及时更换无法满足电力输送要求电缆,使电缆运行安全稳定性得到保证。另外,还需要采取针对性技术措施做好电缆载流量的动态监测,当有超负荷情况出现时,及时采取处理措施,最大限度降低电缆故障发生率。 3.2 电桥检测法 所谓的电桥检测法主要是指在电缆中要利用双臂电桥测量出流经新线的电流阻值,然后对电缆的长度进行测量,严格按照电阻与电缆长度之间所存在的关系,对电缆之中所存在的故障点加以计算,其中在应用电桥检测法对故障进行诊断的时候,需要多角度分析,尤其要对短路点接触加以诊断,对小于一欧姆的电缆芯线间的短路接触阻值进行计算,要将故障的误差保持在三米以下,其中需要注意的是对于超过一欧姆故障连接处阻值的故障,则需要应用高电压烧穿技术,将其电阻下降到标准数值以下,然后继续利用电桥检测法进行测量。从本质上分析,利用电桥检测法对电力电缆故障进行诊断,可以提高精度测量,减少电桥连接线。 3.3 万用表法 在配网电力电缆的故障监测过程中,在万用表法之中短接了电缆内的金属屏蔽层以及电缆芯,也就是配网电力电缆的终端,而始端测量短接的电阻值,如果测得的电阻值读数为无穷大,那么就代表配网电力电缆系统之中存在有开路故障,如果电阻值的读数比线芯的两倍还要高,那么就代表系统之内出现了似断非断的故障。如果配网电力电缆采用的是三芯电缆结构,接入了金属屏蔽层,那么就需要考虑中终端位置,对屏蔽层进行短接,然后使用万用表接入开始位置,对三相间的实际电阻值进行直接测量,对绝缘层的电阻值进行掌握。而对于没有金属屏蔽层的情况,只需要检测相间电阻就可以,以对配网电力电缆的性能以及质量进行判断。 3.4 声音测量法 声音测量法主要是指检测诊断电缆故障的时候需要根据放电过程中所释放的声音进行判断,高压电缆的线芯对绝缘层闪络的放电比较适用于声音测量方法,需要应用直流耐压试验机对电力电缆故障加以诊断。其中,当电容器达到固定电压值的时候,要根据电缆故障新线放电,这个时候放电会发出滋滋的声音,可以靠听觉查出故障所在的位置,对于敷设在地下电缆如发生故障,首先需要对电缆的走向加以确定,并且在最大放电声音区域内放大设备,查找故障的发生位置,主要的方法是利用低音器缓慢地在电缆的走向处进行移动,在放电声最大的区域仔细检测。

电力电缆故障测试仪地埋线故障检测仪

T-880电力电缆故障测试仪地埋线故障检测仪T-880电力电缆故障测试仪RL024280地埋线故障检测仪RL187405图片 型号:RL024280型号:RL187405 T-880电力电缆故障测试仪RL024280地埋线故障检测仪RL187405内容 型号:RL024280

T-880电力电缆故障测试仪 长度测试+漏电测试 T-880加强版:长度测试+漏电测试+路径查找(功能上取得重大突破:断线点可以实现精确定位,带外铠电缆的对地短路、相线断线也能测试)---10天倒计时上市发售,目前接收预定,6月25日前预定客户到正式上市发售时送精美礼品一份。 长度测试:电缆线的断线、短路距离;也可以测试电缆线总长度(用于工程验收) 漏电测试:针对地埋线路绝缘层被破坏造成的绝缘不好定位; 路径查找:对于不知道地埋走向电缆能方便的查找出其准确走向; 工业级制造标准,不存在接口粗糙连接不好情况,专业指导,售后无忧。 使用ARM技术和FAGA技术一键自动快速测试,不用漫长等待,测试结果直观明了!采用大屏幕真彩液晶显示 适用于测量低压电力电缆的断线、混线(短路)、漏电等故障的精确位置。是缩短故障查找时间、提高工作效率、减轻线路维护人员劳动强度的得力工具。线路查修人员也可以用于线路工程验收和检查电缆电气特性。填补农电故障及小区供电故障没有相应仪表测试的空白。 产品功能: 长度测试单元: ?脉冲反射测试法,可以测试断线、混线(短路)、严重绝缘不良类型的故障距离; ?全自动测试,智能故障诊断,全中文操作菜单,液晶显示具有背光功能; ?自动增益和自动阻抗平衡技术,替代繁琐的电位器调节; ?手动分析功能,方便对电缆进行分析判断; ?可充锂电电池,智能充电,无需值守。 ?脉冲反射测试法:最大测量范围2km,测试分辨率:1m,测试盲区:0m, 脉冲宽度:80ns-10μs自动调节。 漏电测试单元: ?故障智能诊断,辅助耳机音频判断; ?背带包式设计,方便随身携带; ?对于绝缘没处理好或者绝缘层遭到破坏造成的漏电(线间漏电、对地漏电)故障均可测试; ?测试电缆地埋深度不大于3米; ?测试精度:探测误差±5cm; 其他指标: ?充电时间约3个小时,充满后连续工作时间8小时;

电力电缆故障点分析及查找

电力电缆故障点分析及查找 自从电被人类发现并使用之后,给工业的发展和社会的进步带来了翻天覆地的变化,现代社会的正常运转已离不开电能的供给,城市化进程的加速促使电力电缆被运用到电力系统和生活中的各个领域,所以谨防电缆故障,保证供电的稳定性十分重要,本文通过阐述电力电缆对于社会发展的作用,对常见的电力电缆故障点进行了分析总结,并提出了一些查找办法,从而进一步提升电力系统的供电可靠性。 标签:电力电缆;故障点分析;查找办法 1 电力电缆对于社会发展的作用 电力行业作为我国的经济支柱产业之一,始终在国民经济中占有重要位置,回顾电力电缆的发展历程,起源于新中国成立之后,随着社会主义经济的发展,各项体制制度的完善,以及科学水平的提升,与生产、生活密切相关的电缆工业终于从无到有,由小变大,不仅规模和数量日益扩大,而且所生产的产品技术与工艺水平都得到突飞猛进,在国家大力支持基础公共设施建设的同时,其对国民经济状况的影响也越来越大,例如:据有关调查统计,我国的电缆工业从发展以来,生产技术水平已经达到或者接近世界的先进水平,电力电缆年产值达到了惊人的900亿元,占国民经济总产值的2%,由此不难看出,电力电缆的运行程度好坏直接影响着国家的经济发展,而由于电力行业中很多电气火灾事故都源于电缆的故障,所以完善电缆的施工质量,加强维护措施,将有利于排除电力电缆的安全隐患,发挥出其对于维护社会秩序安全、稳定发展的重要作用,因此,针对电力电缆的故障点进行及时、细致、深入的分析与查找,进而一并解决显得尤为必要。 2 常见的电力电缆故障点分析与总结 2.1 短路或接地电力电缆故障 短路故障是电力电缆中最常见的故障之一,一般其有高电阻短路和低电阻短路之分,常伴随电缆的两芯或三芯短路,而当电缆发生短路故障之后,常会发生短路保护装置当中的熔丝被烧断,形成跳闸现象,而且会散发出一种绝缘烧焦的气味,这时的故障点就产生于短路,而接地故障同样分为低阻接地与高阻接地,二者无论从判断工具方面,还是自身性质的划分都有差异,通常来说,可以利用低壓电桥测得并且接地电阻小于20-100Ω的成为低阻故障,而接地电阻高于100Ω,且需要使用高压电桥才能测得的则为高阻故障,一旦发生此类事故,接地所用的监视装置会发出信号,漏电继电保护装置馈电开关产生跳闸。 2.2 断线电力电缆故障 断线故障的发生常会产生两种状况,一种属于高阻断线故障,那么另一种必

电力电缆选用相关问题(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电力电缆选用相关问题(标准版)

电力电缆选用相关问题(标准版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一"的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、型号 1.护套及绝缘层材质。 常见类型: VV(VLV)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VY(VLY)聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 YJV(YJLV)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJY(YJLY)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 括号中L代表铝芯电缆 脚标22代表钢带铠装缘聚氯乙烯护套 脚标23代表钢带铠装缘聚氯烯护套 脚标32代表细钢丝铠装缘聚氯乙烯护套 脚标33代表细钢丝装缘聚氯烯护套 脚标42代表粗钢丝铠装缘聚氯乙烯护套 脚标43代表粗钢丝装缘聚氯烯护套

VV(VLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。 YJV(YJLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。 矿物绝缘电缆。氧化镁绝缘,铜或高温合金护套,运行最高额定温度摄氏250度。特殊用途类型: 由于特殊用途电缆种类繁多,在此仅做简单介绍。用于高温环境的氟塑料电缆,聚偏二氟乙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏150度,聚全氟乙丙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏100度,,聚四氟乙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏260度。用于油污染环境的丁晴复合物绝缘电缆,运行最高额定温度摄氏105度。用于经常移动环境的硅橡胶电缆,运行最高额定温度摄氏180度。此外,还有专用的低温、防水、防虫鼠害、矿用电缆等。 2.电压等级 表示方法U0/U(Um) U0为导体对地电压,U为导体与导体之间电压,Um为使用设备的系统最高电压的最大值。其中,U0按系统接地故障持续时间分为两类:第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系

电力电缆故障诊断

https://www.wendangku.net/doc/2f8116475.html, 电力电缆故障诊断 背景及意义 电力电线可以分为电缆线路和架空线路。一般来说,电缆线路比架空线路成本要高。但是,电缆具有传送同等功率损耗少、受外界环境影响小、安全可靠、占地少、优化 线路、改造及美化环境等优点,因此被广泛使用于城镇市区、发电厂、变电站及地下、海底、隧道等复杂环境。特别在城市配电网中,电缆正在逐步取代架空线⑷,成为城 市电网的主力军。 随着电缆广泛使用,面临的电力电统故障诊断的难题也愈加严峻。首先,电缆主要 敷设于隧道、地底甚至海底等环境,敷设的环境复杂隐蔽,导致电缆故障点的查找、 修复较架空线更为困难。其次,我国首批城市电缆大致在九十年代开始使用,逾多年,不少的电缆线路开始进入老年期。部分电缆线路由于投入时间较早,巳经出现绝缘老 化故障。参照故障发展的一般规律,电缆故障出现的概率应该符合洛盆曲线,即在整 个使用寿命的初期和晚期的故障率较高,在中期的故障率较低。可以预见随着电缆使 用年限的进一步增加,我国的电缆线路故障会迈入频发期。众所周知,电缆故障造成 的突发性停电事件会给用户的生命、财产安全带来严重的威胁,甚至会造成恶劣的社 会影响。避免电缆故障带来的损失是众望所归。因此,做好电力电缆故障预警及故障 快速、准确定位时科技界必须担当的职责,客观形式给我国电力科技人员提出了更高 的要求。第二届全国电气设备状态盟测与故障诊断研讨会指出电缆故障诊断的发展趋 势是从电缆现有的“预防性维修转为“预知性维修”,从”到期必修’’和故障维修”转为该修则修,即通过对电缆绝缘在线监控,在提前预知电缆故障隐患的前提下,实 现对故障的及时、准确定位。综上所述,研究基于电缆绝缘在线监控的预警方法,提 前发现电缆故障隐患可以减少停电事故,降低因停电而产生的经济损失,甚至是政治 影响、生命代价。 研究并探寻提高电缆故障定位的精度的方法有着重要的学术意义和实际应用价值。 这一难题的研究攻克在微电子技术,传感器技术、计算机及控制技术高度发展的今天 已经有好的物质基础,一旦突破将有着良好的应用前景。 电缆故障原因及类型 电缆故障的原因众多,电缆故障的形式也千差万别。为了方便进行电缆故障诊断的 研究,需要对电缆故障原因与类型进行合理的分类。按照故障原因的分类,可将故障 分为如下几类如地层变动挤压、人为等外力因素引起的机械损伤,绝缘老化,绝缘受湖,过电压,过热,设计不良和产品质量缺陷。其中,绝大部分故障初期并不会对电

电力电缆故障测试报告.doc

如对您有帮助,请购买打赏,谢谢您! 电力电缆故障测试报告 时间:2010年03月29日至04月1日 地点:辽宁省盘锦市欢喜岭住宅小区 参加人员:盘锦市欢喜岭物二、凯运公司:萧队长、刘队长、胡工、杨工淄博威特电气有限公司:赵金峰、张华平 使用仪器:CD-63电缆故障探测信号发生器 CD-71电力电缆多次脉冲故障测距仪 CD-715多次脉冲信号耦合器 CD-81数字式多功能电缆故障定点仪 CD-22电缆探测多频组合信号发生器 CD-12数字式多功能电缆探测仪 兆欧表(500V) 整体工作情况:累计测试6条故障电缆、精确定点6个故障点。 根据盘锦市欢喜岭物二、凯运公司的要求,其管辖的住宅小区内电力电缆出现故障而不能运行,需要我公司人员对存在故障的6条电缆进行准确故障定点,下面根据电缆的标记情况及电缆测试的过程逐一进行详细阐述:1.小区1#电缆的探测过程 该电缆自配电房至对面住宅楼。将电缆两端全部解开后,在配电房内用兆欧表测量结果为:红、绿、黄、零色芯线对地绝缘为零,使用CD-71测量结果为:各芯线之间全为22米开路波形。我们先用CD-22在黄色芯线和接地排加入信号(电缆对端未接地),电流显示为0.18A,用CD-12路径探测仪在配电室外找出信号幅值最大处进行标定,然后按设备的指示探测电缆的埋设路径,当走到距离配电室大约22米左右时,信号出现陡然衰减,我们怀疑故障点就在这附近。然后我们停下CD-22,接上CD-63,加5KV高压进行周期放电,携带CD-81在信号出现陡然衰减处定点,得到多次放电的声音波形,同时听到故障点周期性的放电声,经声磁延时比较,确定最小值为1.2ms处为故障点。在该处挖掘后看到故障点, 2.西区3#楼电缆的探测过程 该电缆自配电室至3#楼。将电缆两端全部解开后,在配电房内用兆欧表

电力电缆故障分析

电力电缆故障分析 随着我国经济建设的飞速发展,在各行各业中大量使用电力能源,而电力电缆又是电力输送的主要工具之一。作为电力企业电缆故障会直接威胁到发、变电及电网系统的安全运行,造成巨大的经济损失、严重威胁人民的生命安全。当电缆发生故障后,如何准确快速地查找故障点,修复故障,尽快恢复供电,是长期困扰我们的一项难题。本人根据多年的工作经验,罗列了一些主要的故障类型,浅析了故障原因,介绍常用的故障点的查找方法并在此基础上提出一些故障的防范措施。 了解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。电缆故障的原因大致可归纳为以下几类:了解电缆故障原因,有利于尽快地找到故障点。 要注意电缆敷设、维护资料的整理与保存。 主要故障原因: 机械损伤(外力破坏):占58% 附件制造质量的原因:占27%。 敷设施工质量的原因:占12%。 电缆本体的原因:占3%。 一、电缆故障的类型 无论是高压电缆还是低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成故障。电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有以下几方面:

1.电缆相芯接地; 2.芯线间短路; 3.芯线或多相断线。 对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短 路和接地故障,用兆欧表摇测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。 二、电缆故障的原因 1.机械损伤 机械损伤是引起电缆故障最重要的原因。虽然有些机械损伤很轻微,当时并没有造成故障,但是在一段时间内就有可能随着损伤的加重而发展成故障。造成电缆机械损伤的主要原因有: (1)电缆与外部物体造成的擦伤;如:与地面、电缆管口、桥架的磨插。 (2)机械敷设时由于牵引力过大而引起的绝缘拉伤; (3)电缆过度弯曲而导致的损伤。 2.绝缘受潮 造成电缆受潮的主要原因有:

2021版电力电缆选用相关问题

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021版电力电缆选用相关问题 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2021版电力电缆选用相关问题 一、型号 1.护套及绝缘层材质。 常见类型: VV(VLV)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VY(VLY)聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 YJV(YJLV)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJY(YJLY)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 括号中L代表铝芯电缆 脚标22代表钢带铠装缘聚氯乙烯护套 脚标23代表钢带铠装缘聚氯烯护套 脚标32代表细钢丝铠装缘聚氯乙烯护套 脚标33代表细钢丝装缘聚氯烯护套 脚标42代表粗钢丝铠装缘聚氯乙烯护套

脚标43代表粗钢丝装缘聚氯烯护套 VV(VLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。 YJV(YJLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。 矿物绝缘电缆。氧化镁绝缘,铜或高温合金护套,运行最高额定温度摄氏250度。特殊用途类型: 由于特殊用途电缆种类繁多,在此仅做简单介绍。用于高温环境的氟塑料电缆,聚偏二氟乙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏150度,聚全氟乙丙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏100度,,聚四氟乙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏260度。用于油污染环境的丁晴复合物绝缘电缆,运行最高额定温度摄氏105度。用于经常移动环境的硅橡胶电缆,运行最高额定温度摄氏180度。此外,还有专用的低温、防水、防虫鼠害、矿用电缆等。 2.电压等级 表示方法U0/U(Um)

电力电缆故障原因及其普通地检测方法(超全讲解)

电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)盲目的进行电缆故障查找工作往往费时费力而且无法准确的进行故障定点判断,这不是因为电缆故障种类的复杂造成,而是因为电缆周边环境所造成的。 1、电力电缆基础理论 我们目前采用的电缆故障查找方法离不开:故障诊断、粗测定点与精确定点三个步骤。但是往往在实际测试中能够确定故障类型,做到粗测定点,但是却无法真正精确定点进行开挖。这种原因的形成是因为客观存在的我们听得到的因素(公路或施工处振动噪声过大等原因)和看不到的因素(电缆走向、电缆埋设深度过深、故障点在积水中、电缆施工时余留不规范等原因)所造成的。因此在电缆故障查找前通过电缆施工、运行管理人员明确电缆长度、电缆走向、周边特殊情况、中间头位置、周边是否存在施工等要因是电缆故障查找前不可或缺的准备工作。 2、电缆故障原因及测量仪器 了解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。

注:(HZ-TC电缆故障测试仪) 电缆故障测试仪是我公司根据用户要求,从现场使用考虑,精心设计和制造的全新一代便携式电缆故障测试仪器。它秉承我们一贯高科技、高精度、高质量的宗旨,将电缆测试水平提高到一个新境界。 电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。 电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪、T型探头、A字架、听筒等组成。本仪器是电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。

电线电缆的识别标志(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电线电缆的识别标志(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电线电缆的识别标志(通用版) 电线电缆识别标志第1部分:一般规定GB6995.1-86 1适用范围本标准适用于电气装备电线电缆、电力电缆和通信电缆等电缆识别标志及绝缘线芯的识别标志。 2目的本标准对电线电缆及其绝缘线芯的识别标志方法作出了统一的标准化规定,以保证电线电缆正确连接、安装和安全运行。 3定义 3.1电缆识别标志用文字、字母、符号、颜色等标记标出电线电缆的制造厂、产品商标、型号、规格、性能等。 3.2绝缘线芯识别标志用阿拉伯数字、颜色(单一颜色或组合颜色)区分多芯电缆的不同绝缘线芯或标明绝缘线芯的功能。 3.3标准颜色为识别标志所规定采用的颜色,并用颜色色版表示。

3.4颜色色序多芯电缆(二芯以上)绝缘线芯采用颜色识别时规定优先采用的颜色(包括组合颜色)及其顺序排列规则。 4一般要求 4.1颜色识别 4.1.1颜色要求标志颜色应能确认符合或接近GB699 5.2-86《电线电缆识别标志第2部分:标准颜色》规定的某一种颜色。 4.1.2清晰度标志颜色应易于识别或易于辨认。 4.1.3耐擦性标志应耐擦,擦试后的颜色应基本保持不变。 4.2数字识别 4.2.1颜色要求载体应是同一种颜色;所有识别数字的颜色应具有相同颜色。载体颜色与标志颜色应明显不同,且应能确认符合或接近GB699 5.2-86规定的某一种颜色。 4.2.2清晰度数字标志应清晰,字迹清楚。 4.2.3耐擦性数字标志应耐擦,擦试后的标志应仍保持不变。 4.3压印标志 4.3.1型式压印标志应采用凸印或凹印型式,直接压印在载体