文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监理实施细则范本(装配式混凝土结构施工)

监理实施细则范本(装配式混凝土结构施工)

监理实施细则范本(装配式混凝土结构施工)
监理实施细则范本(装配式混凝土结构施工)

A.0.4

工程

监理实施细则(装配式混凝土结构施工)

内容提要:

专业工程特点

监理工作流程

监理工作要点

监理工作方法及措施

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师(签字、执业印章):

日期:

江苏省住房和城乡建设厅监制

装配式混凝土结构施工监理实施细则1、装配式混凝土结构工程概况

1.1 工程概况:

1、工程名称:

2、建设单位:

3、设计单位:

4、监理单位:

4、施工总承包单位:

5、建设地点:

6、工程概述:

7、主要结构类型:

8、质量:

9、工程计划总投资:

10、计划工期:

11、建筑面积:

1.2本工程装配式混凝土结构概况

1.3 本工程装配式结构部品部件类型统计

2、装配式混凝土结构施工监理工作依据

2.1 其他依据

《装配整体式混凝土结构技术导则》

《省政府关于加快推进建筑产业现代化促进建筑产业转型升级的意见》(苏政发〔2020〕111号)

《装配式混凝土结构工程施工监理规程》

《江苏省住房和城乡建设厅关于加强装配式混凝土结构建筑工程质量安全管理的通知》(苏建质安〔2020〕664号)

《装配式混凝土结构工程质量控制要点》(江苏省住房和城乡建设厅公告〔2020〕第8号)

《江苏省装配式建筑(混凝土结构)施工图审查导则(试行)》(苏建函科〔2020〕565号)

3、项目监理部组织机构

3.1 项目监理部组织机构框图:

图4.1 项目监理部组织机构框图

4、装配式混凝土结构施工监理工作流程4.1 装配式混凝土结构施工监理总程序

装配式混凝土结构施工监理程序框图

5、装配整体式混凝土结构施工的监理控制工作要点

1、PC构件制作控制工作要点:

1.1,审核与PC生产的相关的各施工专项方案,主要有PC现场堆放和吊装专项方案,垂直运输方案。确定与PC构件相关的吊点、埋件、预留孔、套筒、接驳器等的位置、尺寸、型号,协调相关单位根据相关方案措施进行图纸深化,并与预制厂进行交底。1.2,选定PC加工构件厂,协助甲方在PC预制厂的合格供应商内选择加工厂,从营业执照、许可证、生产规模、业务手册(业绩)、试验室等级进行审核。最终选定PC预制加工的供应商。

1.3,审核构件加工厂的PC构件生产加工方案和进度方案,方案内要体现质量控制措施,验收措施、合格标准;加工、供应计划是否满足现场施工要求。

1.4,模具的制作,模具使用的钢材应符合质量合格的钢材,模具应具有足够的强度、刚度和稳定性。模具组装正确,应牢固、严密、不漏浆,并符合构件的精度要求。模具堆放场地应平整、坚实、不应有积水,模具应清理干净,模具表面除饰面材料铺贴面范围外,应均匀涂刷脱模剂。

1.5,钢筋进场后进厂后,进行钢筋的外观验收,取样复试。钢筋骨架尺寸应准确,钢筋品种、规格、强度、数量、位置应符合设计和验收规范文件要求,钢筋骨架入模后不得移动,并确保保护层厚度。

1.6,埋件、套筒、接驳器、预留孔等材料应合格,品种、规格、型号等符合设计和方案要求。预埋位置正确,定位牢固。

1.7,PC构件混凝土浇捣,厂家自检合格后,报驻厂监理验收,应对钢筋、保护层、预留孔道、埋件、接驳器、套筒等逐件进行验收,经验收合格后才准浇混凝土。混凝土原材料及外加剂应有合格证、备案证明验证单,并在厂内试验室进行复试。混凝土配合比、塌落度符合规范要求,并做抗压强度试块。混凝土应振捣密实,不应碰到钢筋骨架、面砖、埋件等,随时观察模具、门窗框、埋件预留孔等,出现变形移位及时采取措施。蒸压养护的遮盖符合蒸压养护要求、静停(2H)、升温(150C/H)、恒温(3H,温度不超过550C)、降温(100C/H)、结束的控制时间和温度控制应符合要求。

1.8,模具拆除和修补,当强度大于设计强度的75%(根据同条件拆模试块抗压强度确定),方可拆模。拆模后对PC构件进行验收,对存在的缺陷进行整改和修补,对质量缺陷修补应有专项修补方案。

1.9,PC构件出厂前的验收,构件厂应建立产品数据库,对构件产品进行统一编码,建立产品档案,对产品的生产、检验、出厂、储运、物流、验收做全过程跟踪,在产品醒目位置做明显标识。加工厂应有PC构件运输方案,采用运输的平板汽车,PC的专用运输架,PC构件强度达到运输要求,有符合要求的成品保护措施,PC装车前,监理对PC构件再次验收,符合要求后准许出厂,并在PC构件上签章(监理验收合格章)。

2.PC构件安装监理工作要点

2.1督促施工单位应建立健全质量管理体系、施工质量控制和检验制度;

2.2审核施工单位编制的PC装配式混凝土结构施工专项方案,方案应包括PC构件施工阶段预制构件堆放和驳运道路的施工总平面图;吊装机械选型和平面布置;预制构件总体安装流程;预制构件安装施工测量;分项工程施工方法;产品保护措施;保证安全、质量技术措施。

2.3 PC预制构件的进场检验和验收,预制生产单位应提供构件质量证明文件;预制构件应有标识:生产企业名称、工地名称、制作日期、品种、规格、面好、方向等出厂标识;PC构件的外观质量和尺寸偏差;预埋件、预留孔、吊点、预埋套孔等再次核查,进入现场的构件逐一进行质量检查,检查不合格的构件不得使用。存在缺陷的构件应

进行修整处理,修整技术处理方案应经监理确认。

2.4预制构件的现场存放应符合下列规定:

1)、预制构件进场后, 应按品种、规格、吊装顺序分别设置堆垛, 存放堆垛宜设置在吊装机械工作范围内;

2)、预制墙板宜采用堆放架插放或靠放, 堆放架应具有足够的承载力和刚度;预制墙板外饰面不宜作为支撑面, 对构件薄弱部位应采取保护措施;

3)、预制叠合板、柱、梁宜采用叠放方式。预制叠合板叠放层不宜大于6层, 预制柱、梁叠放层数不宜大于2层。底层及层间应设置支垫, 支垫应平整且应上下对齐, 支垫地基应坚实。构件不得直接放置于地面上;

4) 、预制异形构件堆放应根据施工现场实际情况按施工方案执行;

5) 、预制构件堆放超过上述层数时, 应对支垫、地基承载力进行验算。

2.5 PC构件吊装安装前,应按照装配整体式混凝土结构施工的特点和要求, 对塔

吊作业人员和施工操作人员进行吊装前的安全技术交底。并进行模拟操作,确保信号准确,不产生误解。

2.6装配整体式混凝土结构工程施工前,应对施工现场可能发生的危害、灾害和突发事件制定应急预案, 并应进行安全技术交底。

2.7装配整体式混凝土结构起重吊装特种作业人员, 应具有特种作业操作资格证书, 严禁无证上岗。

2.8装配整体式混凝土结构安装顺序以及连接方式及临时支撑和拉结,应保证施工过程结构构件具有足够的承载力和刚度, 并应保证结构整体稳固性。

2.9预制构件安装过程中, 各项施工方案应落实到位, 工序控制符合规范和设计要求。

2.10装配整体式结构应选择具有有代表性的单元进行试安装, 试安装过程和方法应经监理( 建设) 单位认可。

2.11 PC预制构件的安装准备:吊装设备的完好性,力矩限位器、重量限制器、变幅限制器、行走限制器、吊具、吊索等进行检查,应符合相关规定。

2.12预制构件测量定位,每层楼面轴线垂直控制点不宜少于4个, 楼层上的控制线应由底层向上传递引测;每个楼层应设置1个高程引测控制点;预制构件安装位置线应由控制线引出,每件预制构件应设置两条安装位置线。预制墙板安装前,应在墙板上的内侧弹出竖向与水平安装线, 竖向与水平安装线应与楼层安装位置线相符合。采用饰面砖装饰时, 相邻板与板之间的饰面砖缝应对齐。监理对弹线进行复核。

2.13预制构件的吊装,

1)、预制构件起吊时的吊点合力宜与构件重心重合,可采用可调式横吊梁均衡起吊就位;吊装设备应在安全操作状态下进行吊装。

2)、预制构件应按施工方案的要求吊装,起吊时绳索与构件水平面的夹角不宜小于60 0 , 且不应小于450。

3)、预制构件吊装应采用慢起、快升、缓放的操作方式。预制墙板就位宜采用由上而下插入式安装形式。预制构件吊装过程不宜偏斜和摇摆,严禁吊装构件长时间悬挂在空中;预制构件吊装时, 构件上应设置缆风绳控制构件转动, 保证构件就位平稳。

4)、预制构件吊装应及时设置临时固定措施, 临时固定措施应按施工方案设置, 并在安放稳固后松开吊具。

2.14预制墙板安装过程应设置临时斜撑和底部限位装置, 并应符合下列规定:

1)、每件预制墙板安装过程的临时斜撑不宜少于2道,临时斜撑宜设置调节装置, 支撑点位置距离板底不宜大于板高的2 / 3 ,且不应小于板高的1 / 2 ;

2)、每件预制墙板底部限位装置不少于2个,间距不宜大于4 m;

3)、临时斜撑和限位装置应在连接部位混凝土或灌浆料强度达到设计要求后拆除;当设计无具体要求时,混凝土或灌浆料应达到设计强度的7 5 %以上方可拆除。

2.15预制混凝土叠合墙板构件安装过程中,不得割除或削弱叠合板内侧设置的叠合筋。

2.16相邻预制墙板安装过程宜设置3道平整度控制装置, 平整度控制装置可采用预埋件焊接或螺栓连接方式。

2.17预制混凝土墙板校核与调整应符合下列规定:

1)、预制墙板安装平整度应以满足外墙板面平整为主;

2)、预制墙板拼缝校核与调整应以竖缝为主, 横缝为辅;

3)、预制墙板阳角位置相邻板的平整度校核与调整, 应以阳角垂直度为基准进行调整;

2.18预制楼梯安装应符合下列规定:

1)、预制楼梯采用预留锚固钢筋方式时, 应先放置预制楼梯,再与现浇梁或板浇筑连接成整体;

2)、预制楼梯与现浇梁或板之间采用预埋件焊接连接方式时, 应先施工现浇梁或板, 再搁置预制楼梯进行焊接连接;

3)、框架结构预制楼梯吊点可设置在预制楼梯板侧面, 剪力墙结构预制楼梯吊点可设置在预制楼梯板面;

4)、预制楼梯安装时, 上下预制楼梯应保持通直。

2.19装配整体式结构构件连接可采用焊接连接、螺栓连接、套筒灌浆连接和钢筋浆锚搭接连接等方式。本工程采用套筒灌浆的连接方式,应按设计要求检查套筒中连接钢筋的位置和长度。

1)、灌浆前应制订套筒灌浆操作的专项质量保证措施, 灌浆操作全过程应有质量监控;

2)、灌浆料应按配比要求计量灌浆材料和水的用量, 经搅拌均匀后测定其流动度满足设计要求后方可灌注;

3)、灌浆作业应采取压浆法从下口灌注, 当浆料从上口流出时应及时封堵, 持压30S 后再封堵下口;

4)、灌浆作业应及时做好施工质量检查记录, 每工作班制作一组试件;

5)、灌浆作业时应保证浆料在4 8 h凝结硬化过程中连接部位温度不低于100C。2.2020保护

1)、混凝土结构施工完成后, 竖向构件阳角、楼梯踏步口宜采用木条( 板) 包角保护。

2)、预制构件现场装配全过程中, 宜对预制构件原有的门窗框、预埋件等产品进行保护, 装配整体式混凝土结构质量验收前不得拆除或损坏。

3)、预制构件暴露在空气中的预埋铁件应涂抹防锈漆。

4)、预制构件的预埋螺栓孔应填塞海绵棒。

6、监理工作方法及措施

1、PC构件加工监理工作方法

1.1审核构件厂的资质文件、业绩,符合要求的,在供应商报审表上给予签认。

1.2审核PC构件加工施工组织设计,在施工组织设计报审表上签署监理审核意见;1.3派驻驻厂监理,对PC构件的生产进行监控。

1.4对加工PC的原材料进行验收,进厂检验、核对质保资料、见证取样复试,材料合格,

在材料报审表上签认。

1.5对模具进行验收,填写模具验收记录;

1.6对钢筋加工和骨架的绑扎进行验收,预埋件、预留孔、吊点、接驳器、门框等进行隐蔽工程验收,并留有隐蔽影像资料,对验收合格的给予签认。并填写钢筋入模检测记录、预埋件和孔洞检测表、门窗框入模检测表。

1.7日报制度,驻厂监理每天下午17:00发送日报,并在万科现场管理工作微信群中同时发布。日报包括进度生产情况,质量的异常问题。

1.8审核混凝土配合比,见证混凝土塌落度和试块制作,监控混凝土浇捣过程。

1.9对PC构件出厂前进行外观检验,填写PC出厂前产品检测表。对合格的PC构件盖监理验收合格专用章,验收人签认。

1.10驻厂监理整理好验收资料归档。

2、PC构件安装控制监理工作方法:

2.1 审核施工单位PC专项施工方案,签署监理审核意见。

2.2对进场的PC构件进行外观验收检查,查验随车质量证明文件,合格后在材料/构配件报审表上签署监理意见。

2.3核验总包准备的金属件、辅材、工具、外架、堆架等材料及构配件,经核验,符合要求后分别给予签认。

2.4核查PC构件现场堆放及成品保护是否符合方案要求,符合要求的给予签认;

2.5参与施工单位的PC安装的安全技术交底,并提出监理PC安装的控制要点;

2.6见证模拟操作及试吊、试安装单元的操作,及信号使用的准确性,写好旁站记录;

2.7核查特殊作业上岗证,核验合格后给予签认;

2.8核查吊装前的班前教育,吊装是危险性较大工程,特别我工程外架的特殊形式,人的不安全因素为较大风险,必须在安全技术交底后,在每次上班前进行班前教育,没进行班前教育,禁止吊装。

2.9复核PC构件安装控制线,复核合格后在复核单上签署监理意见。

2.10 PC构件吊装安装实施旁站监理,主要检查施工单位质检及安全监控人员到岗情况、特殊工种人员持证情况以及施工机械、材料准备及关键部位、关键工序的施工是否按(专项)施工方案及工程建设强制性标准执行等情况。并填写旁站记录。

2.11 PC构件安装验收,对PC构件的安装节点及相关尺寸进行检查验收,并填写吊装安装验收检查表,给予签认。

2.12内墙板柱楼板钢筋安装、及与PC构件的叠合钢筋连接等隐蔽验收,签认隐蔽验收记录;

2.13拼缝防水构造节点为质量关注点,进行逐一验收,形成验收记录,淋水后进行渗漏检查,形成检查整改记录。

2.14注(灌)浆检查,对注浆过程实施旁站监理,确保灌注浆的质量。

2.15对现浇结构的墙柱、梁板的模板、钢筋进行检查验收,对现浇混凝土过程进行旁站监理,形成旁站记录。

2.16拆模后,对现浇结构进行实测实量,对不合格点督促全面整改,形成检查整改动态记录。

3、PC结构的质量验收要求

3.1装配整体式混凝土结构质量验收应符合现行国家标准,装配整体式混凝土结构的连接施工应逐项进行技术复核和隐蔽工程验收, 并应填写检查记录。

3.2主控项目:

1)、预制构件临时安装支撑应符合施工方案及相关技术标准要求。检查数量: 全数

检查。检验方法: 观察、检查施工记录。

2)、预制构件与结构之间的连接应符合设计要求, 连接处钢筋或埋件采用焊接或机械连接时接头质量应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18 、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107的要求。检查数量: 全数检查。检验方法: 观察、检查施工记录和隐蔽验收记录。

3.3一般项目

1)、预制构件码放和驳运时的支承位置和方法应符合标准图或设计的要求。检查数量: 全数检查。检验方法: 观察检查。

2)、预制构件安装尺寸允许偏差应符合表的规定。检查数量: 全数检查。检验方法: 观察, 钢尺检查。

4、PC加工和安装控制的监理措施

4.1巡视

监理组按监理的相关规范要求,每天对作业的部位进行巡视检查,并在监理日记上记录巡视过程和结果,发现存在问题根据情况进行处理,采取措施及处理结果登录监理日记。

4.2平行检查

对材料的验收,对工序的验收、对隐蔽工程的验收实施平行检查。

4.3旁站监理

1)对关键部位、关键工序的施工质量,实施全过程现场跟踪监督活动的实时记录。

2)旁站部位的施工作业内容,主要施工机械、材料、人员和完成的工程数量等记录。包括施工单位质检人员到岗情况、特殊工种人员持证情况以及施工机械、材料准备及关键部位、关键工序的施工是否按(专项)施工方案及工程建设强制性标准执行等情况。

3)PC构件安装的旁站部位:PC构件的吊装安装过程;工具性脚手架的安装于拆除;灌浆施工;混凝土浇捣。

4.4监理联系单

本表用于工程监理单位与工程建设有关方相互之间的日常书面工作联系, 有特殊规定的除外。工作联系的内容包括:告知、督促、建议等事项。本表不需要书面回复。

4.5监理通知单

1)本表用于项目监理机构按照监理合同授权,对施工单位提出要求。监理工程师现场发出的口头指令及要求,也应采用此表予以确认。

2)内容包括:针对施工单位在施工过程中出现的不符合设计要求、不符合施工技术标准、不符合合同约定的情况、使用不合格的材料、构配件和设备等行为,提出纠正施工单位在工程质量、进度、造价等方面的违规、违章行为的指令和要求。

3)施工单位收到《监理通知单》后,须使用《监理通知单回复单》回复,并附相关资料。

4.6监理报告

1)项目监理机构在实施监理过程中,发现工程存在安全事故隐患,发出《监理通知单》或《工程暂停令》后,施工单位拒不整改或者不停工时,应当采用本表及时向政府

主管部门报告;

2)情况紧急下,项目监理机构可先通过电话、传真或电子邮件方式向政府主管

部门报告,事后应以书面形式监理报告送达政府主管部门,同时抄报建设单位和工程监理单位。

3) “可能产生的后果”是指:①基坑坍塌;②模板、脚手支撑倒塌;③大型机械

设备倾倒;④严重影响和危及周边(房屋、道路等)环境;⑤易燃易爆恶性事故;⑥人员伤亡等。

4)本表应附相应《监理通知》或《工程暂停令》等证明监理人员所履行安全生

产管理职责的相关文件资料。

4.7工程暂停令

1)本表适用于总监理工程师签发指令要求停工处理的事件。

2)总监理工程师应根据暂停工程的影响范围和程度,按照施工合同和监理合同的约定签发暂停令。

3)签发工程暂停令时,必须注明停工的部位。

4.8监理会议

1)工程例会,每周的工程例会,协调一周来进度、质量问题,及其下周的计划安排。

2)专题会议,对比较专项问题需召开专题会议进行解决,对某一项有针对性的问题进行讨论、总结、学习。

4.9经济手段

1)监理只对质量合格的材料和工程量给予确认,不合格的不予确认。

2)监理按实际进度给予确认。

3)过程控制中,根据相关制度,给予适当激励措施和处罚措施。

5、PC装配整体式混凝土结构子分部工程验收

5.1装配整体式混凝土结构工程验收时应提交下列资料:

1)设计单位预制构件设计图纸、设计变更文件;

2)装配整体式混凝土结构工程施工所用各种材料、连接件及预制混凝土构件的产品合格证书、进场验收记录和复验报告;

3)预制构件安装施工验收记录;

4)连接构造节点的隐蔽工程检查验收文件;

5)分项工程验收记录;

6)装配整体式混凝土结构现浇部分实体检验记录;

7)工程的重大质量问题的处理方案和验收记录;

8)其他质量保证资料。

5.2装配整体式混凝土结构中涉及装饰、保温、防水、防火等性能要求应按设计要求或有关标准规定验收。

5.3装配整体式混凝土结构子分部工程施工质量验收合格应符合下列规定:

1)有关分项工程施工质量验收合格;

2)质量控制资料完整并符合要求;

3)观感质量验收合格;

4)结构实体检验满足设计或标准要求。

5.4装配整体式混凝土结构子分部工程施工质量验收合格后, 应填写子分部工程质量验收记录, 并将验收资料存档备案。

7、PC施工监理安全管理

1、安全管理的一般规定

1.1装配整体式混凝土结构施工过程中应按照现行国家行业标准《建筑施工安全检查标准》 JGJ59 、《建筑施工现场环境与卫生标准》 J G J1 6和上海市地方标准《现场施工安全生产管理规范》DGJ08-903等安全、职业健康和环境保护的有关规定执行。

1.2施工现场临时用电的安全应符合现行国家行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46和用电专项方案的规定。

1.3施工现场消防安全应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规程》GB5072020关规定。

2、PC构件安装施工的安全防护要点

2.1装配整体式混凝土结构施工宜采用围挡或安全防护操作架。

2.2装配整体式混凝土结构施工在绑扎柱、墙钢筋, 应采用专用登高设施, 当高于围挡时, 必须佩戴穿芯自锁保险带。

2.3安全防护采用围挡式安全隔离时, 楼层围挡高度应不低于1.50m, 阳台围挡不应低于1.2m, 楼梯临边应加设高度不小于0.9m 的临时栏杆。

2.4围挡式安全隔离, 应与结构层有可靠连接, 满足安全防护需要。

2.5围挡设置应采取吊装一件外墙板, 拆除相应位置围挡的方法, 按吊装顺序, 逐块( 榀) 进行。预制外墙板就位后, 应及时安装上一层围挡

2.6安全防护采用操作架时, 操作架应与结构有可靠的连接体系, 操作架受力应满足计算要求。

2.7预制构件、操作架、围挡在吊升阶段, 在吊装区域下方设置安全警示区域, 安排专人监护, 该区域不得随意进入。

2.8 遇到大雨、大雪、大雾等恶劣天气或者六级以上大风时,不得进行预制构件吊装。

2.9装配整体式结构施工现场应设置消防疏散通道、安全通道以及消防车通道, 防火防烟应分区。

2.10施工区域应配制消防设施和器材, 设置消防安全标志,并定期检验、维修, 消防设施和器材应完好、有效。

3、PC安装施工安全要点

3.1吊运预制构件时, 下方禁止站人, 不得在构件顶面上行走, 必须待吊物降落至离地1 m 以内, 方准靠近, 就位固定后, 方可脱钩。

3.2高空构件装配作业时, 严禁在结构钢筋上攀爬。

3.3当构件吊至操作层时, 操作人员应在楼层内用专用钩子将构件上系扣的揽风绳勾至楼层内, 然后将墙板拉到就位位置。

3.4预制构件吊装应单件逐件安装, 起吊时构件应水平和垂直。

3.5操作人员在楼层内进行操作, 在吊升过程中, 非操作人员严禁在操作架上走动与施工。

3.6当一榀操作架吊升后, 操作架端部出现的临时洞口不得站人或施工。

3.7操作架要逐次安装与提升, 不得交叉作业, 每一单元不得随意中断提升, 严禁操作架在不安全状态下过夜。

3.10操作架安装、吊升时, 如有障碍, 应及时查清, 并在排除障碍后, 方可继续。

3.11预制结构现浇部分的模板支撑系统不得利用预制构件下部临时支撑作为支点。

4、安全监理措施及方法

4.1审核施工单位PC构件吊装专项方案,签署审核意见;

4.2配备专职安全监理,授权管理监督现场是安全和文明施工,按上海市监理安全规程要求做好安全监理工作。并记录归档安全管理文档。

4.3查验施工单位的安全技术交底和班前交底,特殊工种上岗证。

4.4巡视检查,每天对施工现场的安全状况进行巡视检查,发现问题和隐患及时发出监理指令要求施工单位整改,并进行复查。巡视情况记录安全监理日记或巡视记录。

4.4危险性较大工程安全巡视,PC构件安装施工,确定为危险性较大工程有PC构件吊装和工具性脚手架安装和拆卸。安全监理(联合分管监理)进行重点监控,发现安全隐患,立即发出监理指令(口头发出的,后续形成书面资料),施工单位必须整改,必要时停工整改。

4.5 PC构件吊装,人的不安全因素和行为是发生安全事故的重要条件,除安全交底和班前教育外,督促施工单位在吊装作业区进行专人监护,按规范操作,违反操作程序立即制止。

4.6安全监理手段

1)、安全监理联系单,对危险性较大工程及现场安全管理进行安全交底的告知书,及监理控制的要点;

2)、安全监理通知单,对现场存在的安全隐患以书面通知的形式签发给相关单位进行整改,施工单位按监理指令进行整改,并进行整改复查,施工单位书面回复。

3)、工程暂停令,现场存在严重的安全隐患或监理通知单在规定的时间内不整改,签发工程停工令,要求停工整改,并同时告知建设单位。

4)、向主管部门报告,施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

七、绿色施工控制

1、我工地采用装配整体式混凝土结构施工现场道路,采用永久道路路基和临时道路相结合的原则布置。

2、我工地采用现场构件运输道路及临时堆场保洁洒水,冲洗水采用河水,并循环水利用。

3、进场构件, 应根据构件吊装位置, 就近布置构件堆放场地, 避免二次搬运。

4、施工方案合理安排构件起吊, 减少起吊量, 降低施工机械设备的能耗。

5、选用了耐用、可周转及维护与拆卸方便的调节杆、限位器等临时固定和校正工具。

6、提前策划,各类预埋件和留孔留洞应与工厂化构件制作同步预留,不后续二次预埋和现场钻孔。

7、预制构件运输和驳运过程中, 应保持车辆的整洁, 防止对道路的污染, 减少道路扬尘, 施工现场出口设置了洗车池。

8、在施工现场应加强对废水、污水的管理, 现场应设置污水池、排水沟和沉淀池。废水、废弃涂料、胶料应统一处理, 严禁未经过处理而直接排入下水管道。

9、构件装配时, 施工楼层与地面联系使用对讲机、彩旗手势等方法,降低噪音。

八、监理内部管理

1、定期召开监理组内部会议,对前期工作进行总结,总结经验和找出不足,对监理组后来工作进行调整,使监理工作更加完善。使整个监理工作处于动态管理状态。

2、根据旁站方案,建立完善的旁站体系。

3、增加内部交流,调动每个成员的工作积极性和主观能动性。

4、在每天巡查中的问题及时处理。

5、认真做好平行检查和实测实量工作,确保每个分项工程验收合格。

6、完善监理内部的考勤制度。

7、定期组织学习规范,公司文件,及行政主管部门的文件精神,以便文件精神来指导监理工作。

8、每分项工程施工前,监理能发放一份关于交底性质的联系单,提醒施工单位注意。

9、建立健全安全监理体制,完善安全监理控制方案,确保工地减少或消除安全隐患。

农村公路监理实施细则

第一章总则 1.1 监理实施细则的编制目的 为加强海南省农村公路交通扶贫六大工程琼中县自然村通硬化路(六标)驻地监理部所监理工程的质量管理,控制工期和工程费用,提高投资效益及工程管理水平,使监理工作标准化、规范化、程序化,并通过工程的全过程监理,最终实现工程质量、进度、投资、安全及环保各目标,特制定本工程施工监理实施细则,供施工单位和监理单位共同遵照执行。 1.2 监理工作原则 监理单位和监理人员本着“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则,认真贯彻执行有关施工监理的各项方针、政策、法规,制定详细工作计划,明确岗位职责,严格检查制度;依据海南省农村公路交通扶贫六大工程琼中县自然村通硬化路(六标)建设项目工程合同条款和各种技术规范,利用监理合同赋予监理工程师的职责、权力和义务,对工程进行全过程、全方位的监督,努力做好各项监理工作。 1.3 监理依据 1.3.1. 国家法律和根据有关技术、经济法规和技术标准而订立的施工合同文件及附件、设计文件、工程理清单及说明。 1.3. 2. 本项目施工招标文件及技术规范 1.3.3.《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)、《公路工程质量检验评定标准》(土建工程)(JTG F80/1-2012)、《公路工程国内招标文件范本》(2009年版)、《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)、现行公路工程技术标准、规范。 1.4 工程概况 琼中县自然村通硬化路道路总全长18.3KM,共计11条通村硬化道路(16号路乌石茶厂路口-茶厂,17号路乌石一队-乌石一区部,18号路乌石21队路口-绿橙基地,19号路乌石20队-乌石23队,20号路乌石27队-金光林基地,21号路阳江六区-2队,22号路农场21队路口-六区部,23号路乌那线11KM-30队,24号路阳江六区部-3队,25号路阳江六区部-5队,26号路农场路口-22队),现状道路为2-3M 宽的沙土道路,坡度较陡,每逢雨天,寒冬腊月,道路泥泞,行走困难。为解决当地农民的经济落后局面和提高生活水平,政府给以经费改造道路。 1.4.2 气象、水文 琼中境内域位于热带海洋季风区北缘,雨水充沛,气候温和,四周群山环抱,有独特的山区气候特点。年平均气温22度,1月份平均气温16度,绝对最低气温为

监理实施细则格式文本范文

监理实施细则格式 文本

第一章监理实施细则编制依据 1、监理规划:XX项目监理规划。 2、工程建设标准、工程设计文件 2.1、工程建设标准:编制本细则实施所涉及使用的相关规范、规程、标准。 2.2、工程设计文件:经审核经过的相关设计图纸。 3、施工组织设计、(专项)施工方案 3.1、施工组织设计:XX项目施工组织设计。 3.2、(专项)施工方案:XX项目(专项)施工方案。 第二章专业工程特点 第一节XX(专业)基本概况 1、本工程建筑物组成及使用功能:编制内容,①工程建筑物划分、各建筑物地下及地上楼层数、地下室与上部主体结构关系、建筑总面积;②地下室及地上建筑物主要使用功能。 2、XX专业特点:土建专业编制内容,描述专业结构(工艺)形式;安装专业编制内容,描述专业系统组成、主要系统设备名称及安装位置。 3、工期目标:①工程施工总工期;②XX专业施工工期。 第二节XX专业工程质量验收项目划分 1、按分部工程所包含的各子分部工程名称顺序编制。 2、在各子分部工程下,按编号编写所包含的分项工程名称。 第三节分项工程质量验收检验批(随工检验)划分

1、按专业工程所包含的分项工程内容,依据检验批划分原则,根据设计图纸及施工顺序、组织,详细编制各分项工程验收的各检验批(随工检验)具体划分内容。 2、检验批划分基本原则 2.1、土建专业 2.1.1、土方工程:①按建筑物基础划分检验批;②多个建筑物基础时,每个建筑物基础划分为一个检验批。 2.1.2、地下防水工程:随结构施工检验批划分。 2.1.3、结构工程:按楼层、施工结构缝或施工流水段划分。 2.1.4、装饰装修工程:①以房间为验收单元的,每50间为一个检验批,小于50间的划分为一个检验批;②大空间,以每30m2为一个计算房间,检验批划分同上;③一般情况,以楼层各房间组合划分为一个检验批;④楼道、大空间为一个检验批。 2.1.5、幕墙、外墙面工程:①每500-1000m2为一个检验批;②一般情况,每层或两层(具体看建筑物长宽尺寸、楼层高度确定)划分为一个检验批。 2.1.6、屋面工程:每个屋面为一个检验批。 2.2、给排水及采暖专业:①以系统为一个检验批;②高层建筑的给排水及采暖系统分项工程,每5-10层为一个检验批。 2.3、通风与空调专业:按楼层、各系统为一个检验批。 2.4、电气专业 2.4.1、室外电气:①依据庭院大小、投运时间先后、功能区块不

市政道路工程安全监理实施细则

庞公路延伸段(庞公祠路--向阳路) 道路排水工程 安全文明施工监理细则 编制: 审核: 中协成建设监理有限责任公司 2017年 1 月 25日

安全监理工作细则 一、项目工程特点 1、庞公路延伸段为庞公片区南北向主干道,本次设计起点为现状庞公路终点(庞公祠路),途中与主干道(庞鱼路、江华路、环路、向阳路)、规划次干路、支路等13条路相交,由南止于向阳路。 2、庞公路沿线路口交叉均为平交,由于交叉口通行能力小于路段,并且相交道路较多,为满足交通需求,提高交叉口通行能力,针对不同等级道路采用不同平交方式,主干路相交采用十字交叉,对路口进行扩宽渠化,次干路采取普通平交,不展宽渠化。 3、沿线有许多居民住宅区和菜地,对文明施工的要求高。 4、线路区分布少量水塘及灌溉蓄水池,含少量地表水。 5、据现场考察,道路沿线地势平坦、交通便利、水、电充足,能满足工程需要。 二、安全监理工作流程 监理部成员熟悉图纸┈以总监为组织者,各专业监理工程师分工编制安全监理细则┈监理部审核施工单位的施工组织设计、专项施工方案、安全应急救援预案┈监理部,核查施工单位的安全生产许可证,检查施工单

位的安全生产管理体系是否健全,并检查施工单位的安全规章制度、特殊工种上岗证、安全技术交底┈各专业监理工程师检查施工单位的施工机具的合格证及保养情况┈各专业监理工程师检查施工操作人员的安全教育培训资料┈监理部检查施工现场的机具布置等是否与总平面图相符┈监理部巡视检查现场施工安全工作,检查施工用电是否规,并针对情况发出联系单、通知单等及时督促施工单位整改,督促施工单位安全管理体系有效运转┈施工单位拒绝按照监理要求进行整改或停止施工的,监理部及时向当地主管部门进行报告┈整理安全资料,进行归档。 三、监理工作控制要点及目标 3.1安全管理方针 “安全第一,预防为主”。安全生产应以人的管理核心,即消除人的不安全行为,严格控制违章作业行为,施工过程中一切作业必须服从安全。 安全管理重点容:检查施工单位安全管理体系是否健全,专职安全员配置是否符合要求,审查施工单位安全管理资料是否及时、齐全、真实,施工组织设计、施工方案中安全技术措施是否可靠、可行;对施工组织设计、施工方案、施工安全技术措施、安全防护用品的使用情况进行检查,对施工中存在的安全隐患应严格按《安全生产管理条例》第十四条规定行使监理的安全职责,并应及时与施工方沟通,动之以情,晓之以理,督促施工单位整改、消除安全隐患,充分体现监理工作的预控性和协调性。 基础施工阶段施工安全控制要点:挖土机械作业安全;边坡防护安全;

道路堆场工程监理细则

宁波大榭招商国际码头 “油改电”项目工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 审核人: 宁波港工程项目管理有限公司 二○一○年五月 1、工程概况

1.1 工程名称:宁波大榭招商国际码头“油改电”项目工程 1.2 工程地点:本工程位于榭西大榭开发区招商国际码头集装箱堆场内。 1.3 建设规模:本工程项目主要由土建一期及二期和配套钢结构工程组成,一期土建工程主要新增3座变电所、1座配电所及图纸相应的电缆沟、电缆排管铺设、相关的附属基建设施的恢复与改造。配套钢结构工程主要是在原有堆场内新增钢结构支架安装及其相应的附属设施的恢复和改造。 变电所及配电所采用现浇钢筋混凝土框架结构,基础采用钢筋混凝土片筏结构,结构混凝土等级为C30,砌体材料采用MU10混凝土多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑。电缆沟及电缆井,沟(井)为现浇C25砼,垫层为C10砼,采用C35 预制盖板,主筋保护层厚度为30mm。钢结构支架采用混凝土基础,采用化学植筋的施工工艺进行支座基础钢筋的构成,上部采用加工后的钢结构构件,现场进行防腐处理。 1.4 工程质量目标:合格 1.5 参与建设单位: 业主:宁波招商国际码头有限公司 设计单位:中交第三航务工程勘察设计院有限公司 武汉港迪机电工程有限公司 施工单位:浙江信宇建设集团有限公司(原北仑建筑安装实业有限公司)监理单位:宁波港工程项目管理有限公司 1.6 本监理细则主要内容: 由土建工程、配套钢结构工程及相应的高低压电气设备安装工程监理细则等组成。 1.7 监理工作依据: ●国家有关政策、法律、法规及宁波市政府部门对工程建设的有关规定。 ●依法签定的监理合同、施工合同文件及招标文件、投标文件。 ●经批准的工程设计文件、施工图设计文件及批准的变更通知。 ●经业主及监理工程师审查批准的施工组织设计及其他设计文件。 ●业主、设计单位、监理和承包商在工程实施过程中有关的会议纪要和经 确认的其他文字记载。 ●相关的技术标准:

美丽乡村道路监理实施细则

固原市原州区美丽村庄道路工程 (老三营村、马店村) 监 理 实 施 细 则 编制:景治峰 审核:翟家骐 达华工程管理(集团)有限公司宁夏分公司 2015、 目录 一、专业工程特点 1.工程概况 2.编制依据 3.工程特点及要求 二、质量控制流程 1.监理工作措施 2.本工程控制的具体值及要点 三、进度控制流程 1.施工进度监理制度 2.工期目标的分解及风险分析

3.工期分险分析 4.进度控制要点与控制进度风险措施 四、投资控制流程 1.投资监理制度 2.组织措施 3.经济措施 4.技术措施 5.合同措施 五、合同管理制度 1、施工阶段监理工程师的主要合同管理工作 2合同争议调解 3违约处理 六、安全文明生产及环境保护控制 1.安全方面 2.环保方面 3.安全文明生产及环境保护具体实施内容 七、监理工作的方法及措施 1、组织措施 2、技术监理的工作方法与措施 3、质量监理的工作方法与措施 4、合同及投资控制工作的方法措施 5、安全及进度的监理工作措施 根据监理规划与道路施工的专业特点及监理工程师在各分项、分部工程中的具体要求,做法与签证手续等工作内容,编写监理实施细则且对其不断地细化与丰富,为工程上的顺利实施提供服务。 一、专业工程特点 1、工程概况 1、1工程名称:固原市美丽乡村建设道路工程(马店村、老三营) 1、2工程地点:原州区三营镇老三营,头营镇马店村 1、3工程内容:创建“美丽村庄”就是改善农村人居环境,提升社会主义新农村建设水平的需要,我国新农村建设取得了令人瞩目的成绩,但就是总体而言广大农村地区基础设施依然薄弱,人居环境脏乱差现象仍然突出。因此原州区共建5、7公里四级水泥混凝土路改善农村环境道路情况;老三营1、7公里,造价人才网马店村4公里。路基宽度分别有3m、3、5m、4m、5m;厚度18cm。级配砂砾基层20cm;路肩为50cm宽、8cm厚的砂砾填筑;10个直径为40cm 的钢管涵;部分边沟及若干过户板。 工程投资金额:300万元(分三个合同管理) 1、4工程工期计划:201 年月日~201 年月日 1、5工程质量等级:优良等级

监理实施细则编制规定

监理实施细则编制规定 部门: xxx 时间: xxx 制作人:xxx 整理范文,仅供参考,可下载自行修改

《监理细则》是在监理规划指导下,在落实了各专业监理组的监理工作范围、职责后,由各专业监理工程师<专业组长)针对本工程及本专业的具体情况编制的具有较强指导性和可操作性的文件。 对于中型及以上或专业性较强的工程工程,工程监理部应编制《监理实施细则》。 一、职责规定 《监理细则》由专业监理工程师<专业组长)主持编制,由工程总监理工程师审定。 二、时间规定 《监理细则》必须在在监理规划编制之后,本专业主要施工内容开始施工前编制完成。一些专业的施工内容可能分为几个阶段,《监理细则》的内容也可以分几个阶段编制,但每个阶段的《监理细则》内容必须在本阶段开始施工前编写完成,同时要注意,在编写前面阶段的《监理细则》内容时要充分考虑到后面阶段的监理工作,确保工作的连贯性、有效性。b5E2RGbCAP 三、内容要求 1)专业工程特点:工程涉及的各专业<包括安全方面的监理细则、建筑节能方面的监理细则) 2)监理工作流程 3)监理工作的控制要点及目标值 4)监理工作的方法及措施<针对施工过程各个环节、各施工工艺所采取的控制方法、措施,尤其是质量通病防治方面的方法及措施;指出哪些是属于隐蔽工程,须按隐蔽工程验收的有关程序规定进行验收;施工单位必须填报的工程技术资料、监理资料;验收、检测方式、手段;注意事项等)p1EanqFDPw 四、在监理实施过程中,监理实施细则就根据实际情况进行补充、修改和完善。 五、手续要求

1)《监理细则》<或分段《监理细则》)的编制人必须由专业监理工程师<专业监理组长)签名,审定人由工程总监理工程师签名,签名人必须同时签署日期并加盖工程监理部章。DXDiTa9E3d 2)《监理细则》根据本专业监理组人员数量尽量保证人手一份。

农村公路养护实施细则

农村公路日常养护实施细则 第一章总则 第一条为规范我县县级公路日常养护管理,促进全县县级道路常态化、规范化养护,根据《公路法》、《安徽省公路安全保护条例》与《无为县人民政府关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》等法律、法规以及相关文件精神,并结合我县县级道路实际情况,特制定本细则。 第二条本细则适用于无为县行政区域内的县道及附属设施的日常巡查与养护管理(不包括国省道、重要县道、市政道路与专用公路的日常养护管理)。 第三条无为县县级公路日常养护就是指纳入农村公路规划,并按照公路工程技术标准修建的县道及其所属设施,包括经省级交通运输主管部门认定并纳入统计年报里县级公路(不含重要县道)。县级公路巡查与养护包括:县道、县道桥梁、县道涵洞等。主要包括:路基边坡、路面病害、路基路面排水设施、桥梁与涵洞、行道树与路肩草、百米桩与警示桩与道口标注以及保障公路安全畅通所设置的交通安全等。 第四条鼓励县级道路养护管理应用新技术、新材料、新工艺、新设备,提高农村公路养护管理水平。

第五条县级公路日常道路巡查与养护管理一般不含县级道路建设与养护大修工程路段。 第二章道路巡查与养护管理职责 第六条县级公路管理机构:建立健全县级公路养护工作机制,执行与落实县级公路养护管理任务,编制日常养护年度计划,指导下一级养护管理中心对日常养护相关工作的管理,核实月养护计划与月计量,协助道路养护管理中心对月养护计划的落实情况进行管理,协调养护中心与日常养护实施单位的相关工作,监督道路养护质量、计量与安全管理。承担对全县县级道路日常养护的质量与安全监督责任。 1、县级公路管理机构将每月应不少于2次对全县县级道路的状况不定期进行巡查与养护管理检查与抽查,对道路养护管理中心抽查与检查项目包括: 1)各项制度落实与月养护计划执行情况; 2)内页资料归档情况(含月养护计划、道路巡查记录、安全例会记录、月计量签证单及影像资料、相关来往文件等); 3)现场查瞧日常养护路段的施工质量、施工安全防范措施的设置情况就是否符合防护规范要求,以及养护路段的外观就是否达到洁、美、畅,防护设施与警示标示牌无缺损; 4)日常养护施工组织设计、安全保证体系、应急保障措施(含人员、机械、机具、材料运输等);

钢结构监理实施细则

年产2.4亿块蒸压粉煤灰、灰砂多孔砖空心 砖生产线 钢结构工程施工质量监理实施细则 编制: 审批: 山西协诚建设工程项目管理有限公司 榆社项目监理部

二零一三年九月 钢结构监理实施细则 目录 一、工程概况 二、钢结构分部(子分部)工程监理实施细则编制的依据 三、监理工作流程图及工作内容 (一)、监理工作内容 (二)、监理工作流程图 四、钢结构分部(子分部)工程准备工作监理 (一) 施工单位资质审查 (二)、焊工素质的审查 (三)、图纸会审及技术准备。 (四)、施工组织设计方案审查 (五)、例会 五、钢结构分部(子分部)工程质量监理要素及手段 (一)、施工管理质量监理 (二)、质量要素监理 六、钢结构分部(子分部)工程工艺过程质量监理控制点和控制方法 (一)、原材料及成品进场验收 (二)、钢结构焊接工程 (三)、紧固件连接 (四)、钢结构零部件加工 (五)、钢构件预拼装工程 (六)、钢结构安装工程 (七)、钢结构涂装工程 七、钢结构分部(子分部)工程造价监理控制方法和措施

八、工程质量的检验和见证检测项 一、工程概况 工程名称:年产2.4亿块蒸压粉煤灰、灰砂多孔砖空心砖生产线 建设地点:榆社县郝北镇邓峪村榆洪公路旁 建设单位:榆社县荣鑫工业废渣循环利用有限公司 设计单位:山西中方森特建筑工程设计研究院 施工单位:山西金峰建设工程有限公司 本建筑物建筑面积10126m2,建筑高度18.2m,结构类型为钢结构。 二、钢结构工程监理实施编制依据: 1、建设工程监理规范GB50319-2013; 2、建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2013; 3、钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001; 4、已批准的本工程【监理规划】; 5、施工图、设计文件和技术资料; 三、监理工作流程图以及工作内容 (一)监理工作内容 1、钢结构专业监理工程师是在项目总监理领导下的专业监理责任人,也是项目总监理的助手,每周的监理例会时,提出现场施工进度、质量、安全等出现的问题和处理方案,每周为总监理提供必要的资料。 2、钢结构专业工程师对钢结构施工承包人进行工程进度的控制,对工程质量进行监督、检查,对施工安全进行督促,如发现有违章违规现象,首先口头提出,不改者再进行函件警告(监理通知)。对将发生质量事故、人身安全等问题,应有预控措施,并向施工承包人发出整改通知或停工令,但下达前,应征得总监理工程师的同意,直至改正,经检查达到要求才发出继续施工或复工令。 3、钢结构专业监理工程师参加图纸会审,检查钢结构施工图纸与相关专业图纸有关矛盾之处,会同施工单位的会审意见一起填写好会审意见送交总监理工程师、

公路工程改造监理实施细则

第一章总则 1.1 工程概况 ######东起江苏省丰县,西至菏泽市东明县,是省际交通的重要通道。大田集至定陶段是丰东线菏泽境内的一部分,现为二级公路,该路段修建时间较早,路面窄且病害严重,已无法满足快速增长的交通运输需求,成为制约丰东线菏泽境内通行的交通瓶颈。因此,该项目改建势在必行,通过加宽路面,改善通行条件,将更好地促进社会经济和交通运输事业的发展,是适应交通量快速增长,完善公路交通网络布局的一项重要工程。 本项目采用二级公路标准,设计速度80km/h,第二驻地办承担第三、四、六合同段的监理任务。其中第三合同段包含K111+850.9~K132+372.5段内的临时工程、路面工程、绿化工程,一般路段路基宽度采用15.0m,路面宽度采用13.5m,定陶县黄店段及德商高速分离立交处路基宽度采用23.5m,路面宽度采用22m,定陶县东王店路基宽度采用16.5m,路面宽度采用15m,定陶城区段路基宽度采用19.5m,路面宽度采用18m;第四合同段包含K144+937.2~K150+668.4段内的临时工程、路面工程,路基宽度采用23.5m,路面宽度采用22.0m;第六合同段为全线交通工程,包含标志、标线、轮廓标、道口标柱和示警桩。 三合同段路面结构层类型为:加宽及新建路面表面层采用细粒式改性沥青混凝土(AC-10),下面层采用中粒式沥青混凝土(AC-16),基层采用水泥稳定碎石,底基层采用二灰土;补强路段基层采用水泥稳定碎石;罩面路段面层采用细粒式改性沥青混凝土(AC-10)。 四合同段路面结构层类型为:加宽及新建路面面层采用中粒式改性沥青混凝土(AC-16),基层采用大粒径透水性沥青混合料(LSPM-25)和水泥稳定碎石,底基层采用二灰土;补强部分面层采用采用中粒式改性沥青混凝土(AC-16

美丽乡村道路监理实施细则

固原市原州区美丽村庄道路工程 (老三营村、马店村) 监 理 实 施 细 则 编制:景治峰 审核:翟家骐 达华工程管理(集团)有限公司宁夏分公司 2015.

目录 一、专业工程特点 1.工程概况 2.编制依据 3.工程特点及要求 二、质量控制流程 1.监理工作措施 2.本工程控制的具体值及要点 三、进度控制流程 1.施工进度监理制度 2.工期目标的分解及风险分析 3.工期分险分析 4.进度控制要点和控制进度风险措施 四、投资控制流程 1.投资监理制度 2.组织措施 3.经济措施 4.技术措施 5.合同措施 五、合同管理制度 1.施工阶段监理工程师的主要合同管理工作 2合同争议调解 3违约处理 六、安全文明生产及环境保护控制 1.安全方面 2.环保方面 3.安全文明生产及环境保护具体实施内容 七、监理工作的方法及措施 1、组织措施 2、技术监理的工作方法与措施 3、质量监理的工作方法与措施 4、合同及投资控制工作的方法措施 5、安全及进度的监理工作措施

根据监理规划和道路施工的专业特点及监理工程师在各分项、分部工程中的具体要求,做法和签证手续等工作内容,编写监理实施细则且对其不断地细化和丰富,为工程上的顺利实施提供服务。 一、专业工程特点 1、工程概况 1.1工程名称:固原市美丽乡村建设道路工程(马店村、老三营) 1.2工程地点:原州区三营镇老三营,头营镇马店村 1.3工程内容:创建“美丽村庄”是改善农村人居环境,提升社会主义新农村建设水平的需要,我国新农村建设取得了令人瞩目的成绩,但是总体而言广大农村地区基础设施依然薄弱,人居环境脏乱差现象仍然突出。因此原州区共建5.7公里四级水泥混凝土路改善农村环境道路情况;老三营1.7公里,造价人才网马店村4公里。路基宽度分别有3m、3.5m、4m、5m;厚度18cm。级配砂砾基层20cm;路肩为50cm宽、8cm厚的砂砾填筑;10个直径为40cm 的钢管涵;部分边沟及若干过户板。 工程投资金额:300万元(分三个合同管理) 1.4工程工期计划:201 年月日~201 年月日 1.5工程质量等级:优良等级 1.6承建单位: 建设单位:固原市原州区交通和乡镇建设环保局 设计单位:固原市公路勘测设计院 监理单位:达华工程管理(集团)有限公司宁夏分公司 2、编制依据 2.1《市政工程质量统一验收标准》(GB50300—2001) 2.2《工程测量规范》(GB50026—93) 2.3《工程建设标准强制性条文》公路工程部分 2.4《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 2.5《道路施工合同》 2.6《公路工程技术标准》(JTJB01—2003) 2.7道路施工图纸 3、工序特点及要求 3.1路基、路面工程

监理实施细则编制

监理实施细则编制 山西天地衡建设工程项目管理有限公司总工办李高基 1、编制职责及要求 1、监理实施细则应由本专业的专业监理工程师编制;批准人应为总监理工程师。 2、监理实施细则应在相应工程施工开始前编制完成。 3、监理实施细则应符合监理规划的要求,并应结合工程项目的专业特点与现场的实际情况,做到详细具体、具有可操作性。 2、编制依据 1、已批准的监理规划; 2、相关技术标准、质量验收规范; 3、〈〈建设工程监理规范》(GB50319-2000); 4、委托监理合同、施工承包合同; 5、施工图设计文件(包括图纸会审纪要、设计交底文件及设计变更文件等); 6、已审查批准的施工组织设计或专项施工方案; 7、其他相关文件资料。 3、编制内容 至少应包括下列主要内容: 1、专业工程的特点; 2、监理工作的流程; 3、监理工作的控制要点及目标值;

4、监理工作的方法及措施。 (封面式样) XX X 工程 监理实施细则 编制: 批准: 山西天地衡建设工程项目管理有限公司

XXX项目监理部 年月日 模板工程监理实施细则 1、专业工程的特点 该部分内容应根据该工程实际情况编写,如施工环境、结构复杂程度、是否有新技术、新材料、设计的特殊要求以及业主对工期和质量的特殊要求等。 2、监理工作的流程 3、监理工作的控制要点及目标值 模板工程质量目标: 1、模板设计和制作质量:满足其强度、刚度、稳定性及制作工艺要求; 2、模板安装质量合格; 3、预埋件、预留孔洞位置:符合设计要求; 4、模板安装观感质量:好; 5、门窗安装工程:位置、尺寸符合设计要求;

6、模板安装尺寸偏差:不大于规范允许偏差规定; 7、模板拆除质量:符合规范GB50204-2002第4.3.1?4.3.5 条规定。 监理控制要点及质量标准: (1)预控要点 1、熟悉设计施工图纸和相关规范。审核模板专项施工方案及模板的设计验算书,模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载^. 2、审核模板专项施工方案中施工组织、技术措施是否满足施工人员及特种作业人员持证要求情况。 3、审查施工方进场的木模、钢模板及支撑材料的几何尺寸、外观质量及工况是否符合经审查批准的施工组织设计或施工方案的要求,加工制作机具是否满足施工要求。 4、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案_ 执行。拆模前需检查同条件混凝土试件试验报告是否满足规范规定的混凝土强度要求。 5、督促施工方在操作前进行施工技术、质量交底,监理工程师应参与并做好记录。 (二)质量过程控制要点 1、模板安装过程的检查及质量标准 (1)、模板安装前,先检查模板的质量,不符合质量标准 的不得投入使用。

工程监理实施细则全完整版

工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。

道路工程监理实施细则范文

市长寿区2014年农村公路路面改造工程 监理实施细则 (道路工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

道路工程监理实施细则 1. 本细则编写依椐 1.1本项目工程已批准的监理规划。 1.2路达工程勘察设计咨询的一阶段施工设计图纸 1.3规、规程: 1.3.1《建设工程监理规》GB50319--2000 1.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 1.3.3工程建设标准强制性条文 1.3.4各分部工程质量验收规如:(根据工程项目具体情况增加删减) 《工程建设强制性标准条文》房屋建设部分 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-2002 《公路路基设计规》JTG D30—2004 1.4 ******工程施工组织设计 ******工程委托监理合同 ******工程建筑工程施工合同 ******工程招投标文件 2. 专业工程特点

2.1 ******工程,位于****省******市****,总面积约****平方米,地上**层,地下**层,主要由*****组成。地下是***,地上主要是***,建筑高度是米,结构形式为**,基础形式为****。耐火等级是***,抗震设防烈度是****。 2.2 该工程建设单位是***,施工单位是***,设计单位是***(简单描述) 3.监理工作的流程如下: 4. 监理目标值

工程监理实施细则范文

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。 审查施工单位单项施工组织方案的可行性,督促其开展技术交底和安全交底工作。

检查施工单位配制模板的合理性。 严格做好模板木枋等周转材料的进场验收工作,根据施工单位的投标承诺控制模板质量。 支撑体系的强度、刚度及稳定性必须良好,符合计算书规范的要求,确保浇筑的砼构件的绕度在规定值范围内。 模板安装好以后,应校核其轴线垂直度,几何尺寸及梁、墙、柱顶对角线是否有误。模板安装完成后,督促施工单位及时报验,根据规范再逐条系统地进行检查,确保砼浇筑的顺利进行。 模板工程监理工作流程 模板工程质量控制工作流程如下图:

市政道路工程监理实施细则

B13 成阿工业园区元丰路工程 监理实施细则 (道路) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 目录----------------------------------------------------1 一、总则-------------------------------------------------2 二、工程特点---------------------------------------------2 三、监理工作流程-----------------------------------------3 四、监理工作目标-----------------------------------------6 五、控制要点和方法---------------------------------------6 1、管线分部------------------------------------------7 2、路基分部------------------------------------------7 3、路面分部-----------------------------------------11 Ⅰ、路面基层-----------------------------------------11Ⅱ、路面面层-----------------------------------------12 4、其它部位-----------------------------------------13 5、工程进度-----------------------------------------13 6、工程造价-----------------------------------------14

(完整版)园林绿化工程监理实施细则

1.工程概况及专业工程特点: 1.1 工程概况 本工程位于莱西市沙岭河公园(北京路-济南路)段。该路段长450米,宽50米绿化面积2.25万平方米。 1.2 专业工程特点和监控要点 园林绿化工程的特点是综合性、艺术性和独特性。园林绿化工程内容多样化、复杂化,工程规模日趋大型化,园林绿化工程与土木、建筑、市政、灯光及其它工程协同作业日趋增多,园林绿化工程还涉及美学、艺术、文学等相关领域,其艺术文化内涵逐步提高,此外还具有施工方法不一,质量要求不一,季节性强,受自然条件影响大等特点,因而施工项目的质量比一般工程项目的质量更难以控制。 1.2.1园林绿化种植工程 1.2.1.1本绿化工程植物材料的选择和配置有以下特点: ⑴植物类别丰富,品种充实。植物类系包括了常绿乔木、落叶乔木、常绿灌木、落叶灌木、常绿草本地被、水生植物、草本花卉等八大类。 ⑵景观效果明显,工程竣工后可以形成乔、灌、草(地被)结合;花、果、叶相配;高、中、低错落,层次和季相丰富;以春景为主,四季有花,四季常青,呈现生物多样性并具有湿地生态景观的人工植物群落。 1.2.1.2本绿化工程植物材料的监理工作重点: ⑴对投入材料和设备的订货、采购、检查、验收、取样、试验

均应进行全面控制,从组织货源到使用认证,要做到层层把关。严控进场的种植土质量,苗木质量和规格,各种管线、铺装材料、灯光亮化设施、控制设备等材料和设备的质量。 ⑵要求施工单位编制切实可行和详尽的施工方案,并注意方案的整体性。方案应包括绿化工程中的种植前土壤处理、苗木运输和假植、种植穴或槽、树木种植、大树移植及土建工程中的叠山、塑山、小品工程和园林景观照明工程等方面的施工方法、施工顺序和质量控制点等内容。 ⑶严格监控样板区段的施工质量,确定样板段的质量标准,以样板段为标准进行推广施工。 ⑷督促施工单位加强园林绿化工程的后期养护管理。 2、编制依据 2.1 设计文件 2.1.1本工程设计文件、设计补充文件及说明、设计变更等设计文件,与设计有关的标准图集及说明。 2.1.2 设计交底和图纸会审会议纪要。 2.2 监理文件 2.2.1本工程的监理规划。 2.2.2工程委托监理合同。 2.3总包、分包施工单位的施工合同 2.4 园林绿化工程标准、施工质量验收规范和技术规程等 2.4.1《建设工程监理规范》(GB50319-2013)

砼路面监理实施细则

**市******区农村公路、桥梁提档升级工程 监理实施细则 (水泥砼路面工程) 内容提要: 工程概况及其特点 监理依据 混凝土路面工程监理流程图 质量控制要点及目标值 质量控制要点及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况及其特点: 1、一标段(****)西起***支线交叉口(K0+000),东至******交叉口(K13+425.671),路线基本呈东西走向,沿线与****桥支线、****及****形成平面交叉,与******形成立体交叉,全长约13.5公里。其中K4+508.148-K5+050.425为与*****并线段,本次工程实际实施段为K0+000-K4+508.148及 K5+050.425-K13+425.671,宽6m。 现状为面层15cm水泥砼路面(K0+000-K2+820、K3+270-4+430及K5+050-13+425.671)及砂石路面(K2+820-K3+270),基层为石灰土。道路两侧为农田及民房。现状路面宽度K0+000-K1+760、K3+775-K4+430、K5+050-K6+270、K6+365-K9+150及 K10+395-K13+425.671为4m,K1+760-K3+270、及K6+270-K6+365为3.5m,K9+720-K10+395为3.2m,K3+270-K3+775及 K9+150-K9+720为3m。本次改造主要为单侧拓宽至6m,部分新建6m宽道路、局部双侧拓宽至6m。 2、二标段(****)南起****,北至****,路线基本呈南北走向,沿线与****、****及****形成平面交叉,与****形成立体交叉,全长约为5.9公路。现状面层为15cm厚水泥砼路面,基层为石灰土。道路两侧为农田及民房。现状路面宽度K0+000-K1+860为4.5米,K1+860-K5+914.019为3.5米。本次改造主要为单侧拓宽至6m,局部双侧拓宽至6m。 特点: 1、道路按四级公路标准设计,设计时速为20Km/h。 2、路面结构采用水泥混凝土路面,设计年限为10年,路面

监理规划和监理实施细则的编制

监理规划和监理实施细则的编制 一、监理规划 1 监理规划编制的程序 1.1监理规划是用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导 性文件,因此监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后即可 开始编制。 1.2监理规划由总监理工程师主持编制完成后,报监理单位技术 负责人批准。 1.3监理规划应在召开第一次工地会议前报送建设单位。 1.4监理规划应随工程建设的进展或合同变更来不断补充、修改 和完善。 2 监理规划编制的依据 2.1建设工程的相关法律、法规及项目审批文件; 2.2与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料; 2.3监理大纲、委托监理合同文件以及与建设工程项目相关的合 同文件。 3 监理规划编制的要点 3.1监理规划具体内容应根据不同工程项目的性质、规模、工作 内容等具体情况编制,正文格式和条目可以有所不同。 3.2监理规划的基本作用是指导项目监理机构全面开展监理工 作。监理规划应当在监理工作内容和计划、内部机构组织、工作程序、工作方法和措施以及监理工作制度等做出明确具体的表述。 3.3总监理工程师应亲自主持监理规划的编制工作,所有监理人 员应参与或熟悉监理规划的编制,掌握监理规划的内容和要求。 3.4监理规划还应结合承包人报批的施工组织设计、施工进度计 划来编制,具有针对性、可行性和可操作性,突出监理工作的预控性。 4 监理规划编制的主要内容 监理规划的内容应符合《水利工程建设项目施工监理规范》 (S L288-2003)的要求,并结合项目的特点编制,通常包括:

4.1总则 (1))工程项目基本概况。简述工程项目的名称、性质、等级、 建设地点、自然环境与外部环境;工程项目组成及规模、特点;工程 项目建设的目的。 (2))工程项目主要目标。工程项目总投资及组成、计划工期 (包括项目阶段性目标的计划开工日期和完工日期)、质量目标。 (3))工程项目组织。工程项目主管部门、发包人、质量监督机构、设计单位、承包人、监理单位、材料设备供货人的简况。 (4))监理工程范围和内容。发包人委托监理的工程范围和服务内 容等。 (5))监理主要依据。列出开展监理工作所依据的法律、法规、规章,国家及部门颁发的有关技术标准,批准的工程建设文件,以及有 关合同文件、设计文件等的名称、文号等。 (6))监理组织。现场监理机构的组织形式与部门设置,部门分工 与协作,主要监理人员的配置和岗位职责等。 (7))监理工作基本程序。 (8))监理工作主要方法和主要制定。制定技术文件审核与审批、 工程质量检验、工程计量与付款签证、会议、施工现场紧急情况处理、 工作报告、工程验收等方面的监理工作具体方法和制度。 (9))监理人员守则和奖惩制度。 4.2工程质量控制 (1))质量控制的原则。 (2))质量控制的目标。根据有关规定和合同文件,明确合同 项目各项工作的质量要求和目标。 (3))质量控制的内容。根据监理合同,明确监理机构质量控制 的主要工作内容和任务。 (4))质量控制的措施。明确质量控制程序和质量控制方法,并 明确质量控制点、质量控制要点和难点。 (5))明确监理机构所应制定的质量控制制度。 4.3工程进度控制 (1))进度控制的原则。 (2))进度控制的目标。根据工程基本资料,建立进度控制目标 体系,明确合同项目进度的控制性目标。 (3))进度控制的内容。根据监理合同,明确监理机构在施工中进

道路工程监理实施细则

道路工程监理实施 细则

城口县国道G211(省道S202线)鸡鸣场镇 过境公路改线工程 质量监理细则 编制(专业监理工程师): 审核(总监理工程师): 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 二O一七年六月

质量监理实施细则 1、工程概况: 本项目位于城口县S202线鸡鸣乡,为S202箱穿越场镇段改线工程。起点位于S202线K125+203,终点位于S202线K125+203,控制高程分别为559.03m和564.42m,路线中间控制点为先行修建的双孔石拱桥(车行道净宽12m),控制高程为559.95m。项目为新建工程全长 1.162518km。 1)、本工程路幅布置如下: 路幅宽22m=5.0m(人行道、绿化带)+12.0m(车行道)+5.0m (人行道、绿化带)。 道路横坡:车行道向外1.5%,人行道向内2.0%。 车行道边采用平侧石筑边,人行道边平侧石采用花岗岩石材。 2)、排水设置 (1)污水管道:顺道路通长设置于人行道下管径为 DN400~d600,污水井结构为M10水泥砂浆浆砌C30砼砌块,井盖为:轻型高分子复合材料井盖井座DN800。污水就近接入下游截污干管。 (2)雨水管道: 根据就近入河原则,收集路面及地块雨水,就近排入下游河道。顺道路通长设置于人行道下。管径为DN300~DN800,雨水井结构为M10水泥砂浆浆砌C30砼砌块,井盖为:轻型高分子复合材料井盖井座DN800,根据实际情况沿途预留雨水支管。 3)、桥涵布置

K0+080处设置2*1.5钢筋砼盖板涵,对先行修建的双孔石拱桥桥面进行改造(属路面工程)。 4)、路面结构 车行道采用沥青砼路面,按城市主干道标准设计,沥青混凝土路面设计使用年限为。路面结构设计按住房和城乡建设部《城镇道路路面设计规范》CJJ169- 执行。机动车道路面设计弯沉值为0.23mm。 机动车道路面结构(总厚58cm): 5cm AC-13C 细粒式沥青砼(SBS改性,掺抗剥落剂) 7cm AC-20C 中粒式沥青砼 22cm 5.5%水稳碎石基层 24cm 4%水稳碎石基层 沥青砼之间涂刷粘层油,若上、下两层连续摊铺可取消。 5)、人行道路面结构(总厚18cm): 20x10x6cm 砼预制透水砖 2cm 水泥砂浆 10cm 水泥砼 6)、交通情况 本项目为新建项目可全封闭施工。 7)、路基 本项目工程主要以填方为主。 8)、路基防护 路基防护采用衡重式挡墙和路肩墙,均为C20片石砼浇筑。

相关文档
相关文档 最新文档