一、项目背景

大庆油田化工有限公司甲醇分公司工业废水处理站建于1990年,是原6万吨/年甲醇装置的配套项目,原设计处理能力为120t/d。1992年完成了系统的改造扩建工程,处理能力增加为200t/d

(COD<l0000mg/L)。废水处理工艺采用上海师范大学的嗜甲基菌生化处理方法,处理后外排水水质指标为COD<150mg/L。随着企业的不断发展,1998年该公司新建的一套10万吨/年甲醇装置投入运行,2000年原6万吨/年甲醇装置扩建至10万吨/年。虽然这两套10万吨/年甲醇装置均采取了较为先进的生产工艺,而且甲醇废水中的COD 指标都小于原6万吨/年甲醇装置,但由于来水总量增加到16m3/小时,而且来水COD指标经常在2000mg/L—7000mg/L间波动,因此对废水站产生巨大的压力。从2005年9月开始,废水处理站出水超标现象愈发严重,成为困扰分公司环保达标的瓶颈问题。经分析造成这种现象的原因有以下几个方面:一是来水总量超设计值,使废水在站内停留时间缩短;二是两套甲醇装置在合成催化剂使用末期时产生副产物增多,残液中的高级醇、烃及杂质难以除去;三是废水站气浮池气浮效果差;四是原有200m3二曝池因为泄漏,2000年以后已经处于废弃状态,使废水在站内停留时间缩短;五是加药不连续,对加药的调节性差。

该公司甲醇工业废水水质情况及分公司现有的设备条件,采用汽提+焚烧方法对甲醇工业废水进行预处理在理论上是可行性的,而其它方法基本不具备条件。

工艺基本条件:

粗甲醇为甲醇精馏工序的原料,以天然气为原料的粗甲醇产品中其主要成分如下(以10万吨甲醇装置为例,合成条件为5Mpa 以下,290℃以下,铜锌催化剂):

甲醇车间是该公司2001年经扩产改造达到10万吨/年甲醇的一套生产装置,原设计上是将甲醇废水送汽提塔处理,再返回除盐水装置经再处理后作为除盐水使用,但实际使用情况表明,经汽提塔处理后的甲醇废水,其原有的高碳醇在转化条件下不能全部分解,由此使转化炉管上部的转化催化剂易结碳,对转化催化剂造成长期不利的影响,

因此该流程一直未投用,甲醇废水一直直接送废水处理站处理达标后排放。由于一甲装置上具有汽提设备,因而具备了采用汽提技术的首要条件:转化炉是我们转化工序的关键设备,一直处于使用状态,且炉温及残氧均满足采用焚烧方法处理废水的使用条件,因此从设备基本条件分析,采用“汽提+焚烧”的处理方法是可行的。

通过对比表3-1和表3-2数据可以看出,一甲醇装置的粗甲醇中异丁醇和正丁醇的含量要高于所查资料中所述含量。

2006年4月我们实施了该项技术改造,将精馏甲醇废水原流程进行改造,将其引到一甲醇汽提塔处理,在保持一甲醇装置蒸汽系统平衡的前提下,将一部分过热蒸汽通入汽提塔内,对残液进行汽提处理,汽相从塔顶送转化炉辐射段燃烧,塔底液相废水送废水处理站再处理,并定时定点监测汽提塔进出口主要污染物浓度变化情况。

改造流程投用后,为确定汽提塔适宜的操作参数,我们决定采取分步试验的方法,首先采用温度为150℃,操作压力0.54Mpa的操作条件进行试验,之后根据取样分析情况将这两项指标进行逐步调整、优化参数,最后确定了一个适宜的操作指标。

1.本次改造投入:10m3/h,扬程100米泵两台(利用原设备基础和电力配置),20#φ50无缝钢管300米,DN50阀门5只,DN50弯头20

7-ASPEN_污水汽提

炼厂含硫污水汽提流程模拟计算 一、工艺流程简述 炼厂加工装置,都排放一定的污水,污水中含有H2S和CO2、NH3等酸性气体,这些污水不能直接排放到污水厂,需经过汽提脱除其中的酸性气体,一般汽提后污水中H2S含量≤30mg/l的要求,NH3≤80mg/l的要求,净化合格后的污水才能排放。 但水、H2S和CO2、NH3等酸性气体过程为强非理想过程,一般的软件和热力方法对该过程的模拟,结果都欠佳,ASPEN PLUS软件中有脱除水中酸性气体的专用数据包(APISOUR),对于该过程的模拟较适用。 本例题就是用汽提脱除炼厂酸性水中的气体模拟计算,其工流流程如图7-1所示。

图7-1 污水汽提模拟计算流程图 SW含酸炼厂污水; QW净化污水;SVAP2酸性水

二、需要输入的主要参数 1、 装置进料数据 表7.1 进料数据 QW RW1 RW2 SVAP1 SVAP2 SW Temperature C 131.2 85 85.2 121.2 85 95 Pressure kPa 280 240 500 250 240 501.325 Vapor Frac 0 0 0 1 1 0.001 Mole Flow kmol/hr 2743.467172.816172.816193.237 20.422 2763.889 Mass Flow kg/hr 49424.233219.2213219.2213795 575.796 50000.01 Volume Flow cum/hr 52.948 3.892 3.893 2499.293 250.331 72.581 Enthalpy MMkcal/hr -182.131-10.658-10.657-9.24 -0.346 -184.405 Mass Flow kg/hr H2O 49421.972760.9882760.9882840.542 79.551 49501.52 NH3 2.208 208.495208.495258.281 49.797 51.994 CO2 0 1.891 1.891 4.399 2.509 2.509 H2S 0.054 247.848247.848691.778 443.939 443.985 Mass Frac H2O 1 0.858 0.858 0.748 0.138 0.99 NH3 0 0.065 0.065 0.068 0.086 0.001 CO2 0 0.001 0.001 0.001 0.004 0 H2S 0 0.077 0.077 0.182 0.771 0.009 2、 单元操作参数 表7.2 单元操作数据 C-2511 回流罐D101 操作压力KPA250 温度35 全塔压降kg/cm2 0.3 0.1 理论板数 15 进料板 3 初值 塔顶产品3795kg/h

甲醇废水常用处理工艺

甲醇废水常用处理工艺 来源: 发布时间: 2012-07-10 08:55 994 次浏览大小: 16px14px12px 甲醇是化工、农药和制药等行业的重要原料。甲醇废水是指在甲醇的生产或使用过程中,由精馏塔底部排出的蒸馏残液,主要含甲醇、乙醇、高级醇和醛及少量长链化合物,低温时有蜡状物质析出.甲醇是化工、农药和制药等行业的重要原料。甲醇废水是指在甲醇的生产或使用过程中,由精馏塔底部排出的蒸馏残液,主要含甲醇、乙醇、高级醇和醛及少量长链化合物,低温时有蜡状物质析出,其COD和BOD5一般为8 000~20 000 mg/L和5 000~10 000 mg/L。由于甲醇废水的BOD5/COD较高,属于易降解高浓度有机废水。若将甲醇废水直排入水体,会对环境造成严重的污染和破坏。经过几十年的研究,国内外在甲醇废水处理方面积累了许多经验,并研发出了多种处理工艺和方法。目前国内已研制并采用的甲醇废水处理方法有物化法、化学法、生化法等,这些方法可对甲醇废水进行不同程度的处理. 物化法和化学法是不彻底的处理方法,高浓度甲醇废水经其处理后必须送至污水处理厂进行集中处理才能达标排放。生物处理法包括好氧生物处理和厌氧生物处理,好氧生物法多用于中低浓度甲醇废水的处理,其抗冲击负荷能力相对较弱,运行不当,易导致污泥膨胀;厌氧生物处理多采用UASB系统,对高浓度甲醇废水有很好的降解能力,但由于高浓度甲醇废水的水质水量波动很大,使得单段厌氧消化工艺在高负荷下轻易出现酸化现象,对其处理能力和运行稳定性造成一定的影响。为了进步对高浓度甲醇废水的处理能力,我们有必要从理论研究和实际应用两方面着手开发出技术含量高、经济高效、易于调控的新型处理工艺。好氧生物处理工艺氧化沟工艺。该工艺具有工艺流程简单、污染物分解彻底和剩余污泥产量少等特点,对甲醇废水的处理效果较好,但处理装置造价高、占地面积大、抗冲击负荷能力有限。好氧流化床工艺案例。某化肥厂采用纯氧曝气活性污泥流化床处理甲醇废水,进水COD为1 500-30 000 mg/L,废水流量为7 t/h,处理后COD去除率大于65%,甲醇去除率为99%,但废水处理费用较高。华东某化肥厂采用好氧生物流化床处理甲醇废水,进水COD为7 030-8 0130 mg/L,处理后COD去除率大于90%,但其动力消耗较大,且出水悬浮物含量高。 厌氧生物处理工艺上流式厌氧污泥床(UASB)工艺。Lefinga等在利用UASB工艺处理含甲醇和其他杂醇质量分数各50%的废水时发现,在容积负荷高达17.5 kg/(m3·d)、污泥负荷0.58 kg/(kg·d)时,COD去除率几乎为100%,出水中基本没有挥发性脂肪酸(VFA),甲醇基本上全部直接转化为甲烷。Satoshi等四1在处理甲醇、丙酮酸混合废水时发现,较高浓度的甲醇会抑制丙酮酸的降解,丙酮酸去除率由96%降至25%;同时还发现,

污水处理系统改造方案

废水生化微纳米深度处理项目 建 设 方 案 2017年

目录 1.项目概况?错误!未定义书签。 2.主要技术参数及要求?错误!未定义书签。 2.1基础数据 ........................................................................... 错误!未定义书签。2.2进水水量与水质 ............................................................... 错误!未定义书签。 2.3设计原则 ............................................................................. 错误!未定义书签。 3.深度处理车间工艺流程及设备运行现状 ................................. 错误!未定义书签。 3.1深度处理工艺流程图?错误!未定义书签。 3.2深度处理设备的工艺作用及状况分析?错误!未定义书签。 4.改造方案 .................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1整体改造说明?错误!未定义书签。 4.2生化前气浮池改造 .............................................................. 错误!未定义书签。4.3深度处理车间改造 ........................................................... 错误!未定义书签。6系统运行各工艺段进水指标要求 ............................................. 错误!未定义书签。7深度处理改造后的PID简图?错误!未定义书签。 8施工人员调配及时间进度表?错误!未定义书签。 8.1主要劳动力计划表....................................................... 错误!未定义书签。 8.2施工进度计划?错误!未定义书签。 9附件:施工操作规程?错误!未定义书签。

酸性水汽提操作规程最终版

第一章酸性水汽提装置概述 第一节工艺设计说明 1.1设计规模 装置建成后为连续生产,年开工按8000小时计,设计规模为50T/H,装置设计弹性范围为0.6-1.2。 1.2工艺技术特点 采用单塔汽提工艺技术,流程简单,操作方便,能耗低,酸性水经过净化,可以达到回用指标,送至其它装置回用。 1.3原料及产品 1.3.1原料 酸性水汽提装置原料来源于两套常减压装置及两套催化装置及新建的延迟焦化装置、加氢精制装置、硫磺回收装置的酸性水。 现有及新建装置酸性水情况 1.3.2产品 产品为净化水及酸性气。

产品质量控制指标 1.4装置主要操作条件 酸性水汽提塔(C-2511): 1.5装置物料平衡

1.6.1装置给水水量 1.6.2装置排水水量 1.6.3蒸汽耗量及回收冷凝水量 1.6.4净化空气耗量

1.6.6装置能耗及能耗指标 全年能耗:22492.8×104MJ 全年酸性水处理量:40×104T 单位计算能耗:562.32 MJ/T酸性水1.6.7汽提装置主要生产控制分析项目表

第二节酸性水汽提工艺原理及流程简述 2.1 工艺原理 在炼油厂一、二次加工过程中,原料中的含硫、含氮化合物由于受热分解,生成一定的氨和硫化氢及其它物质,污染油品并产生含硫含氮污水,直接排放将会造成严重污染,因此需对此污水进行处理,并回收硫和氨。含硫含氮污水在进入污水处理场之前,需对其中的硫和氮化物含量严格控制,否则将对污水处理场的微生物系统造成冲击,使污水场处理水排放不达标,造成环境污染,影响企业的经济效益和社会效益。因此含硫含氮污水需经汽提处理,使污水中的NH3-N < 80ppm,硫化氢< 30ppm才能进入污水场进行下一步的处理。 酸性水汽提装置就是利用酸性水中的H 2S、CO 2 、NH 3 、H 2 O的相对挥发度不同,用蒸 汽作为热源,把挥发性的H 2S、CO 2 、NH 3 从污水中汽提出去,从而将污水净化,并分离提 取氨和硫化氢的一种装置。 2.2工艺流程简述 各装置酸性水混合后进入酸性水汽提装置的原料水脱气罐(D-2511),脱出溶于酸性水的轻烃组份至低压瓦斯管网。脱气后的酸性水进入原料水罐(D-2512/1,2)静置、除油;上层污油经收集进入污油罐(D-2516),再经污油泵(P-2512)送出装置。 脱油后的酸性水经原料水泵(P-2511/1,2)升压,送至原料水-净化水换热器(E-2512/1,2),与酸性水汽提塔(C-2511)底的净化水换热升温到95℃后进入汽提塔(C-2511)中上部;酸性水汽提塔(C-2511)的热源由汽提塔底重沸器(E-2511)提供,1.0Mpa过热蒸汽通入汽提塔重沸器(E-2511)管程,使进入重沸器的酸性水部分汽化,然后冷凝水进入凝结水罐(D-2515), 经调节阀控制液面后再送至硫磺回收装置凝结水回收系统进行处理。 在酸性水汽提塔(C-2511)内,污水中的H 2S、NH 3 被汽提出,进入气相至塔顶。塔 顶混合器是含H 2S、NH 3 的蒸汽,经过汽提塔顶空冷器(A-2511/1,2)冷凝冷却至85℃后, 进入汽提塔顶回流罐(D-2517)进行汽、液分离,罐顶分出的含氨酸性气送至硫磺回收装置或焚烧炉进行焚烧;罐底液相经汽提塔顶回流泵(P-2513/1,2)送回汽提塔顶作回流。塔底产品是合格的净化水,温度约为127℃,经原料水-净化水换热器(E-2512/1,2)与原料水换热,温度降至71℃,再经净化水泵(P-2514/1,2)升压,送至净化水冷却器(E-2513)冷却至50℃后送出,作为其它装置的回用水或排至污水场深度净化。

技术:甲醇废水回收利用技术

技术 | 甲醇废水回收利用技术 由于污染物复杂多变,工业废水处理工艺各有不同。而诸如甲醇废水的处理,利用固定化活性炭技术则有利于这类废水的回收再利用。 1、甲醇废水回用工艺和特点 1.1工艺流程 低浓度甲醇废水处理和回用工程的工艺流程如图所示。来自生产车间的工艺冷凝液和尿素水解水混合后,其水温较高,大约在50-60℃之间,为了给后续的单元提供更好的工作条件,设计中采用换热器对混合液进行冷却。

混合液在曝气罐中的曝气增加了水中的溶解氧含量,为生物活性炭分解废水中的有机污染物提供了更好的条件;同时曝入的空气还可对混合液进一步降温。 实验表明,工艺冷凝液和尿素水解水混合后,会产生一种黄色絮状物,它可能会堵塞活性炭的孔隙并抑制生物工程菌的分解作用。为了降低该黄色絮状物的影响,在生物活性炭过滤罐之前设置盘式过滤机,以去除杂质和减轻生物炭滤罐的处理负荷。 固定化滤罐中装有人工固定化生物活性炭,主要是利用活性炭较大的比表面积来吸附水中类似甲醇的小粒子有机污染物;而吸附在活性炭上的高效生物工程菌对甲醇等有机污染物具有很强的氧化分解能力,可以有效地降解甲醇等有机物。 1.2工艺特点 人工固定化生物活性炭去除甲醇等有机物的过程包括活性炭的吸附和工程菌的生物降解两方面,活性炭的吸附作用可以在较高的水流速度和较短的接触时间内将低浓度的甲醇吸附在其孔隙内;生长固定在活性炭表面及其孔隙内的的工程菌以甲醇作为营养源并将其分解。吸附和生物降解的有机结合既延长了活性炭的寿命,又为工程菌分解甲醇提供了便利的条件。

2、主要构筑物、设备及工艺参数 在设计施工中,本着“挖潜改造、节资减耗”的原则,在设备选用中充分考虑了原有设备的利用和改造,主要的构筑物如换热器、曝气罐、水泵等均为工厂原有设备。 2.1换热器 设计中选用盘管式换热器,换热面积312m2,冷却水水温20℃,冷却水水量200 m3/h,材质为碳钢。混合液经换热器后水温可降至40℃以下。 2.2曝气罐 曝气罐有效容积120 m3,罐内设有曝气头,通入空气量75 m3/h,空气温度20℃。曝气后的出水温度可降至35℃以下,pH值接近8,满足了后续工艺的要求。 2.3盘式过滤机

(完整版)污水预处理工艺

污水处理技术——预处理&一级处理 预处理主要包括温度调节、水质水量调节、预曝气、及去除废水中悬浮的大颗粒污染物质(包括油脂类物质)等。涉及的设备及构筑物有:格栅机、刮油刮渣机、调节池、沉砂池、初沉池等。 一级处理主要去除废水中悬浮固体和漂浮物质,同时还通过中和或均衡等预顶处理对废水进行调节,主要采用物化处理,中和、混凝沉淀。 1、格栅 格栅是用来去除可能堵塞水泵机组及管道阀门的较粗大悬浮物,并保证后续处理设施能正常运行,是由一组(或多组)相平行的金属栅条和框架组成,倾斜安装在进水的渠道里,或进水泵站集水井的进口处,以拦截污水中粗大的悬浮物及杂质。常用格栅类型如下表所示。 表1 常用格栅适用范围及特点 2、沉淀池 借重力沉降作用去除悬浮物的废水处理构筑物。根据池内水流方向的不同分为平流式、竖流式和辐流式。如在池内安装斜板或斜管,即为斜板或斜管沉淀池。 ①平流式沉淀池: 矩形池,池的长宽比以4~5为宜。废水从一端向另一端水平流过。进水通过溢流堰、穿孔墙等均匀配人池内。采用溢流堰式出水。池前底部有集泥斗,通

过水静压力排泥。池大时,附加机械排泥设备。 ②竖流式沉淀池: 圆形池,池径一般为5~10m,有效水深2~4m。废水由中心管底配人,向上流动,从周边或径向集水槽排出。池底为锥形集泥斗,斗壁倾角60度。采用重力式排泥。 ③辐流式沉淀池: 圆形池,池径较大(15~50m)。废水由中心管配入,沿径向水平流向周边集水槽;或由周边配水槽配入,沿径向水平流向池中部的集水槽;也有从周边配水槽底部配水、沿径向流向池中心,在一定距离处折而上流、沿径向又流回池周边

的集水槽。其中以中心管配水,周边出水的池型应用最多。排泥采用回转式刮泥机,将池底沉泥刮向池心的集泥斗,再通过水静压力或水泵将污泥排出。 ④斜板/管沉淀池: 在池内装设一组倾斜(60度)放置的斜板或斜管,当废水流过时,其中的悬浮物就近沉降于板面或管底面上,并随之滑落于池底的集泥斗。由于沉降距离小,分离效率高于其它沉淀池。常用的逆流式斜板沉淀由底部配水空间、斜板区及其上的集水区组成,水由斜板间的上层由下向上流过,而板面的沉泥则由上向下滑落。 表1 沉淀池类型及特点

生活污水处理的三种方法

污水处理——生活污水处理方法 1.活性污泥法 生活污水多采用活性污泥法,它是世界各国应用最广的一种生物处理流程,具有处理能力高,出水水质好的优点。该方法主要由曝气池、沉淀池、污泥回流和剩余污泥排放系统组成。废水和回流的活性污泥一起进入曝气池形成混合液。曝气池是一个生物反应器,通过曝气设备充入空气,空气中的氧溶入混合液,产生好氧代谢反应,且使混合液得到足够的搅拌而呈悬浮状态,这样,废水中的有机物、氧气同微生物能充分接触反应。随后混合液进入沉淀池,混合液中的悬浮固体在沉淀池中沉下来和水分离,流出沉淀池的就是净化水。沉淀池中的污泥大部分回流,称为回流污泥,回流污泥的目的是使曝气池内保持一定的悬浮固体浓度,也就是保持一定的微生物浓度。曝气池中的生化反应引起微生物的增殖,增殖的微生物量通常从沉淀池中排除,以维持活性污泥系统的稳定运行,这部分污泥叫剩余污泥。活性污泥除了有氧化和分解有机物的能力外,还要有良好的凝聚和沉降性能,以使活性污泥能从混合液中分离出来,得到澄清的出水。 由于污水处理是一项侧重于环境效益和社会效益的工程,因此在建设和实际运行过程中常受到资金的限制,使得治理技术与资金问题成为我国水污染治理的“瓶颈”。归纳起来,目前在城市生活污水处理研究和应用领域,普遍存在的问题有:(1)采用传统的活性污泥法,往往基建费、运行费高,能耗大,管理复杂,易出现污泥膨胀现象;设备不能满足高效低耗的要求;(2)随着污水排放标准的不断严格,对污水中氮、磷等营养物质的排放要求较高,传统的具有脱氮除磷功能的污水处理工艺多以活性污泥法为主,往往需要将多个厌氧和好氧反应池串联,形成多级反应池,通过增加内循环来达到脱氮除磷的目的,这势必增加基建投资的费用及能耗,并且使运行管理较为复杂;(3)目前城市污水的处理多以集中处理为主,庞大的污水收集系统的投资远远超过污水处理厂本身的投资,因此建设大型的污水处理厂,集中处理生活污水,从污水再生回用的角度来说不一定是唯一可取的方案。 因此,如何使城市污水处理工艺朝着低能耗、高效率、少剩余污泥量、最方便的操作管理,以及实现磷回收和处理水回用等可持续的方向发展,已成为目前水处理技术研究和应用领域共同关注的问题。这要求污水处理不应仅仅满足单一的水质改善,同时也需要一并考虑污水及所含污染物的资源化和能源化问题,且所采用的技术必须以低能耗和少资源损耗为前提。 2.生物膜法。 在污水生物处理的发展和应用中,活性污泥和生物膜法一直占据主导地位。生物膜法主要用于从废水中去除溶解性有机污染物,主要特点是微生物附着在介质“滤料”表面,形成生物膜,污水同生物膜接触后,溶解的有机污染物被微生物吸附转化为H2O、CO2、NH3和微生物细胞物质,污水得到净化,所需氧化一般直接来自大气。生物膜法处理系统适用于处理中小规模的城市废水,采用的处理构筑物有高负荷生物滤池和生物转盘,生物滤池在我国南方更为适用。随着新型填料的开发和配套技术的不断完善,与活性污泥法平行发展起来的生物膜法处理工艺在近年来得以快速发展。由于生物膜法具有处理效率高、耐冲击负荷性能好、产泥量低、占地面积少、便于运行管理等优点,在处理中极具竞争力。

甲醇生产废水处理方案

甲醇生产废水及生活污水 处 理 方 案 湖南永清环保技术有限公司 二〇〇六年十一月

目录 1.概况 (1) 2. 污水处理工艺及工艺流程 (1) 3 工艺参数设计 (4) 4. 设备及材料清单 (6) 5 投资估算 (7) 6 工程总投资 (8)

1.概况 1.1处理规模的确定 根据提供的数据,污水站的设计处理能力为25m3/h。 1.2设计进水水质 根据提供的数据,设计污水处理站进水水质如下(平均值): CODcr:800mg/L BOD5:400mg/L SS: 150mg/L pH: 6~9 1.3设计出水水质 污水经处理后,出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准,即: CODcr≤100mg/L BOD5≤20mg/L SS≤70mg/L NH3-N≤15mg/L pH:6~9 及工艺流程2.1 污水处理工艺 DAT-IAT工艺SBR法是将初沉池或调节水解池出水流入曝气池,按时间顺序进行进水、反应(曝气)、沉淀、出水、待机(闲置)等基本操作,从污水的流入开始到待机时间结束称为一个操作周期,这种操作周期周而复始反复进行,从而达到不断进行污水处理之目的,因此,节约了二次沉淀池和污泥回流系统,在中小规模污水处理中是较好的处理工艺。20世纪90年代,新的SBR改良工艺如ICEAS、CASS、DAT-IAT等相继研发问世,近年来,各种SBR的改良工艺以其独特的优点引起广泛注意,被迅速推广,并不断得到改进、完善,使其成为目前世界上污水处理技术中的热门工艺,其中DAT-IAT工艺是最新最优的SBR革新工艺之一。现在已有数百座DAT-IAT工艺污水处理厂(站)正成功运

污水处理系统

14 污水处理系统 14.1废水处理概述 结合本项目处理处置工艺特点,废水来源主要为物化处理车间处理后废水、运输车清洗废水、厂区收集的受污染的场面雨水和各车间的地面冲洗水等。 本工程废水来源较复杂,设计遵循分类收集、分质处理的原则,采用物化与生化相结合的废水处理方式,生活污水和生产废水分类收集、分别处理,生产废水进入物化车间蒸发处理,最后进入污水站。废水经最终处理后回用于急冷塔、喷淋洗涤塔、蒸汽冷凝器等工段。 根据工程特点,废水处理能力应有一定的余量,以适应废水水量和水质的不均匀变化。 14.2 废水水量及水质 本项目总水量为157.3m3/d,废水水量见表14-1: 表14-1 废水产生量一览表

本项目处理总规模为157.3m3/d,同时考虑到厂区预留其他综合利用用地,本项目设计按200m3/d考虑。 14.3设计进出水质 本工程废水来源较复杂,设计应遵循分类收集、分质处理的原则,根据对各股废水水质的分析,冲洗废水、物化车间排水、化验室排水及初期雨水统一集中处理。生活污水单独收集处理。各股废水水质分析见下表: 表14-2 废水水质一览表 废水处理设计要求参照《城市污水再生利用工业用水水质标准》(GB19923-2005)中的“敞开式循环冷却水补水”和“工艺与产品用水”标准,见表14-3。

表14-3 废水回用标准限值 14.4处理工艺 (一)工艺流程 工艺流程图见下图14-1。

图14-1 废水处理工艺流程图

(二)工艺流程简述 (a)各股废水进入单独的调节池(初期雨水进入单独的雨水收集池),经过调节和均质的各股废水先进行分质预处理。 利用稀硫酸调节pH值到3,废水由水泵打入Fenton氧化池,投加Fe2+和双氧水,将废水中难降解有机物进行深度氧化,同时对有机物中络合的各种重金属离子进行释放。 Fenton氧化池确保试剂反应完全,之后出水自流进入还原池。在还原池中,利用NaHSO3将Cr6+离子还原为Cr3+离子,还原池出水自流进入一级沉淀池。 沉淀池内在反应区调节废水pH值至9.5,并投加适量的PAM、PAC,反应池出水自流进入沉淀区,废水中的大部分重金属离子(包括Cd、Cr、Pb、Ni、Cu等重金属)以氢氧化物的形式在一次沉淀池沉淀下来,同时在一级沉淀池之后设置二级沉淀池,用于投加重金属捕集剂,去除残余的各种重金属离子,实现重金属的有效去除。一、二级沉淀产生的污泥由污泥泵打入污泥池,沉淀池的上清液自流进入综合调节池。 (b)预处理系统的废水及生活污水进入生化系统进行处理。 水解酸化池采用上流式,依靠泵的大阻力布水确保泥水混合均匀。此外,考虑到废水可生化性不佳,上流式水解池具有较好的水解酸化处理效果和运行稳定性,并大大减小了堵塞和污泥床膨胀等现象发生的可能性,同时具有较强的抗冲击负荷性能,且不宜发生污泥流失现象。水解酸化出水自流进入后续好氧氧化系统。好氧氧化采用缺氧

城市排水及污水处理厂系统组成

城市排水及污水处理厂系统组成 排水系统主要包括两种:城市污水系统和雨水排水系统。城市排水体制一般分为合流制和分流制两种基本方式。根据CJJ 68-2007《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》 2.1.2和 2.1.3 规定:合流制是用一个排水系统收集、输送污水和雨水的排水方式;分流制是用不同排水系统分别收集、输送污水和雨水的排水方式。 1、污水系统 城市污水系统的作用是收集住宅和公共建筑的污水并输送至污水厂,由五部分组成。 1)室内污水管道系统 联结室内用水设备和室外沟道,以排除用过的水。 在住宅、学校、机关和宾馆内,各种承受污水的容器是生活污水排水系统的起端设备。从这里经支管、竖管和出户管等室内管道系统流入室外居住小区管道系统。 2)室外污水管道系统 分布地面下的依靠重力输送污水至泵站、污水处理厂的管道系统统称为室外污水管道系统。它又分为居住小区污水管道系统和街道污水管道系统。 1)居住小区污水管道系统 居住小区污水管道系统是指设在居住小区内,连接建筑物出户管的污水管道系统。它分为接户管、小区支管和小区干管。接户管是指布置在建筑物周围接纳建筑物各污水出户管的污水管道。小区污水支管是指布置在居住小区内与接户管连接的污水管道,一般布置在小区的道路下。小区污水干管是指在居住小区内,接纳各居住组团内小区支管流来的污水,排入污水管道,一般布置在小区道路或市政道路下。居住小区污水排入城市污水排水系统时,其水质必须符合《污水排人城市下水道水质标准》。居住小区污水排出口的数量和位置,必须经城市污水管网管理部门的同意。 2)街道污水管网系统 铺设在街道下的城市污水管网由城市支管、干管和主干管组成。支管承受居住小区干管流来的污水。在排水区界内,常划分成几个排水流域。在各个排水

生活污水处理工艺流程

生活污水处理工艺流程 随着人们生活水平的提高,生活污水排放越来越严重。在这样的形式下,生活污水处理工艺也在不断改进,下面我们来了解一下最新的污水处理工艺流程。 曝气生物滤池生活污水处理工艺流程 污水处理工艺流程简介:曝气生物滤池,就是在生物滤池处理装置中设置填料,通过人为供氧,使填料上生长大量的微生物。这种污水处理工艺流程装置由滤床、布气装置、布水装置、排水装置等组成。曝气装置采用配套专用曝气头,产生的中小气泡经填料反复切割,达到接近微控曝气的效果。由于反应池内污泥浓度高,处理设施紧凑,可大大节省占地面积,减少反应时间。 城市污水SPR除磷工艺 污水处理工艺流程简介:水体富营养化主要原因是人类向水体排放了大量的氨氮和磷,磷更是水体富营养化的最主要因素。纵观国内污水处理流程工艺,除磷技术一直是困扰污水处理厂运行的难题。传统的物化除磷技术需要大量的药剂,具有运行成本高,污泥产量大的缺点;前置厌氧的生物除磷工艺具有运行费用低的优点,但是由于完全依赖于微生物的摄磷、释磷作用,难以达到国家污水处理工艺流程的要求。当考虑中水回用时,则更难以达到要求。

实物流程图 图一:格栅间。 初次沉淀池。 图三:曝气池。

二次沉淀池。 消化池

微波化学污水处理工艺不同于传统的污水处理工艺,其优点是工艺流程大大简化,且减少大量的管网工程,对进水的pH,浓度、温度等无特殊要求,工艺流程图见图。 流程说明: 1格栅:(对水中有较大颗粒物的水质,如城市生活污水),清除砂石、木块、塑料等大块杂物; 2调节池:调节水量和水质,降低对后续处理构筑物的冲击负荷; 3混合器:将污水与投加的1#、2#添加剂进行充分混合与振荡; 4微波反应器:污染物与添加剂进行物理化学反应以及微波低温催化的物化反应; 5沉降过滤一体化设备:实现固液分离,达到排放或回用目的,污泥则脱水外运或用作其他用途。 水中污染物是在添加剂与微波的共同作用下,发生剧烈的催化、物理化学反应,转化成不可溶物质或气体从水中分离,水中的大分子、难降解的有机污染物在微波及添加剂的共同作用下,被分解为小分子,与添加剂结合生成速沉絮体物去除;金属离子可直接与添加剂结合生成速沉絮体物沉淀;氨氮转化为氨气逸出;水中磷转化为不可溶解磷酸盐沉淀去除。

循环水岗位安全操作规程

第一节、循环水岗位工艺介绍 循环水岗位包括污水处理站、热水站、循环水站、消防水站 1、污水处理站工艺流程简介 主要用于处理厂区内的生活污水、工艺污水、初级雨水。 1.1生活污水经由机械格栅进入生活污水调节池后,进入缺氧池、接触氧化池、沉淀池、消毒池达标排放; 1.2工艺污水、初级雨水经收集排放到污水汽提装置处理后作为配液使用; 2、热水站工艺流程简介 供应办公区、浴池、宿舍、综合楼、电控楼的采暖及自来水热水供应,通过蒸汽换热后温度控制泵送到各个用户。 3、循环水站工艺流程简介 循环水泵(P001A/B/C/D/E)自吸水池将水送到循环冷却水供水管网,供各生产装置冷换设备用水。循环冷却水由各生产装置的冷换设备换热后,由循环冷却水回水管网靠系统回水余压进入冷却塔(A/B/C/D)的布水喷淋装置,在冷却塔内的填料表面形成膜与空气逆向接触换热,回到塔池,再通过格栅进入吸水池,给循环水泵供水,这样与各装置的冷换设备形成一个循环系统。 4、消防水站工艺流程简介 消防水泵(P002A/B)自消防水罐(V-003/004)将水送至全厂消防水管网,保证消防水高压管网压力达到0.8MPa,供全厂消防栓、消防水炮、2座泡沫罐在发生火灾时使用。消防水稳压泵(P003A/B)自消防水罐(V-003/004)将水送至全厂消防水管网,保证消防水低压管网压力达到0.4-0.6MPa,供全厂消防水管网循环稳压使用。2座5000L泡沫罐供南北两区在火灾时使用。 第二节、化工生产开车安全操作技术规程 1、工艺开车安全检查 1.1确认电气设备处于完好状态,具备投用条件; 1.2确认仪表设备处于完好状态,具备投用条件;

生物制药污水处理方案

重庆英特安制药有限责任公司 制药废水处理设计方案 (二)

目录 第一章………………………………………………………概况第二章……………………………………设计依据及设计范围第三章…………………………………………………设计参数第四章……………………………………………工艺方案选择第五章…………………………………………………设计说明第六章…………………………………………………工艺设计第七章………………………………………………电气及控制第八章……………………………环境保护、安全及节能措施第九章…………………………………………………应急措施第十章…………………………………………总图及建筑结构第十一章……………………………………………人员及其他第十二章…………………………………………工程投资估算第十三章………………………………………运行成本分析第十四章……………………………………………结论及建议第十五章………………………………………………售后服务

第一章概况 1.1前言 一家生产药品中间体的厂家,制药废水为高浓度的苯系物、醇类、酯类、有机酸、卤代烃等有机物和极高浓度的钠盐、钾盐等无机盐构成的混合废水,成分极为复杂。其产生的医药废水有三高,1.高COD,2.高盐,3.高磷。其中盐的成分比较复杂占20%以上,COD 在100000左右,磷3000多。处理量在100吨,再加上部分辅助用水(设备冲洗用水和职工生活用水)。该公司医药废水处理后排入园区管网进入污水处理厂,园区污水厂对水排放提出三个排放标准,1、COD指标500ppm, 2、氨氮指标为45 ,3、磷酸盐达到2级标准1PPM。设计水量:150T。 这类废水COD、磷含量高,如果直接排放将对环境造成严重污染,必须经处理后,才能达标排放。 1.2项目改造的必要性 由于生产废水COD、磷含量高, 如果不能达标排放,造成水域环境的恶化给流域内的工农业生产和居民生活带来了严重的后果,妨碍地区经济持续、稳定地发展;值得注意的是如不尽早实施污染治理工程措施,环境质量的恶化将进一步加剧。因此,对该污染源进行治理,使其达到国家排放标准后再排入水体和回收利用,具有良好的环境效益、社会效益和一定的经济效益;新建废水处理站,已成为经济发展步入良性循环所面临的重大问题,势在必行,有利于保护环境,保障人民的身体健康,促进社会全面发展。

含甲醇废水处理

摘要:一体化两相厌氧反应器是最新研制的uasb型设备,并应用于武进精细化工厂高浓度含甲醇有机废水处理工程。运行过程表明,一体化两相厌氧反应器的处理效果十分显著,容积负荷达到6.0~11.0 kgcod/(m3·d),进水cod达到6000 mg/l以上。运行期间虽然进水负荷有很大波动,但出水cod值都在200~400 mg/l之间。 关键词:醇废水厌氧—好氧工艺一体化两相厌氧反应器颗粒污泥 武进精细化工厂是国内最大的生产水质稳定剂的化工厂之一。水质稳定剂类生产废水的特点是:废水成分复杂且浓度高,间歇排放,水质水量波动大。该厂高浓度有机废水主要含有甲醇、甲酯、醛、羧酸等有机物,尤以甲醇为主要污染物。废水的cod高达(2.5~44)×104 mg/l,排放周期为3~30 h,浓度逐级恶化,ph值为3.5。该厂废水受纳水域为太湖流域,废水处理须达《污水综合排放标准》(gb 8978—1996)的新扩改一级标准。 1方案选择及工艺流程 1.1 方案选择 ①高浓度含甲醇废水通过精馏塔进行预处理,回收97%以上的甲醇,这既有一定的经济效益,又把高浓废水的cod值控制在合理的范围内,为后续处理减轻压力。精馏后废水水质指标见表1。 表1精馏后的废水水质cod浓度(mg/l) 平均cod值(mg/l) 水量(t/d) ph 水温(℃) 60 000~230000 80000 10 3.5 70 ②高浓度废水的bod5/cod>0.5,基本上属于易生物降解废水,因此选择以厌氧处理为主,好氧处理为辅的生物处理工艺。 ③低浓度生产、生活混合废水因其有机物含量较低,且易于生物降解,可与厌氧出水进行混合,然后一起进好氧生物处理设备。低浓度生产、生活混合废水的具体水质情况见表2。 表2低浓度生产、生活混合废水的水质平均cod值(mg/l) 水量(t/d) ph 600 300 6.0 1.2 工艺流程 武进精细化工厂废水处理流程如图1所示。 1.3主要构筑物 ①调节池的有效容积为30 m3,主要作用是均化水质,调节水量。高浓度来水和一体化两相厌氧器的出水回流混合可有效调节废水的ph值,使其提高至6.0左右。

什么是污水预处理

什么是污水预处理 按污水来源分类,污水处理一般分为生产污水处理和生活污水处理。生产污水包括工业污水、农业污水以及医疗污水等。 生化处理前的处理一般都习惯地叫作预处理。由于生化法处理费用比较低、运行比较稳定,因此一般的工业废水都采用生化法处理,潍坊海创环保有限公司废水的治理也以生化法作为主要的处理手段。废水中含有某些对微生物有抑制、有毒害的有机物质,因此废水在进入生化池之前必须进行必要的预处理,目的是将废水中对微生物有抑制、有毒害的物质尽可能地削减或去除,以保证生化池中的微生物能正常地运行。 预处理的目的是将废水中对微生物有抑制有毒害、有抑制作用的物质尽可能地消减和去除或转化为对微生物无害或有利的物质,以保证生化池中的微生物能正常运行;其二是在预处理过程中削减COD 负荷,以减轻生化池的运行负担 。

即厌氧—好氧工艺,流程如下: 生活污水——前处理——厌氧水解池——接触氧化池——沉淀池——过滤池——出水——污泥回流 设计要点: A:厌氧水解池采用上升流式厌氧污泥床反应器的形式,设计水力停留时间为2~4小时。厌氧池下部为污泥床区,污泥床厚度通常控制在1~1.2M之间,进水系统可采用脉冲进水中阻力布水系统,底部设布水沟,保留污泥不沉积底部,呈悬浮状态。污泥床平均浓度为30~35g/l,则污泥负荷为0.35~0.30kgCODcr/kg(ss).d。 B:生物接触氧化工艺是介于活性污泥法与生物膜法之间的一种生活污水处理工艺。池内设有填料,微生物一部分以生物膜的形式固着于填料表面,一部分则以絮状悬浮生长于水中,因此它兼有活性

污泥法与生物滤池的特点。曝气系统可采用鼓风或射流曝氧增氧系统(设计时必须考虑投资及运行成本)。为培养微生物的不同的优势菌种,将接触氧化池分为两格是行之有效的。第一格有效水力停留时间为2.5小时,有机负荷为1.15kgBOD5/m3.d。第二格有效水力停留时间为1.5小时,有机负荷0.768kgBOD5/m3.d。A/O法的主要特点是:适应能力强;耐冲击负荷;高容积负荷;不存在污泥膨胀;排泥量非常少;具有较好的脱氮效果。由A/O法衍生的A2/O、A3/O生活污水处理工艺,原理上是相似的。 为了用水安全,我们应撑握些水污染安全小知识,同时还可以用厨房净水器将使用水过滤,这样更有利于健康用水。

400吨每天生活污水处理方案

400m3/d的生活污水处理方案 设 计 方 案 设计者:刘校刚

一、工程概况(略) 二、设计范围 1、生活污水处理工程工艺设计、电气设计、设 备选型和说明技术文件。 2、工程投资预算。 三、设计依据 1、业主方提供的水量及同行业同类水的水质指标 2、《室外排水设计规范》(GB50013-2006); 3、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); 4、《居民小区给水排水设计规范》(CECS57-94) 5、城市区域环境噪声标准GB3096-93。 四、设计参数 1、污水性质:综合生活污水。 2、污水水量:400m3/d,平均每小时设计水量 按照18m3/h,安全系数为1.1。 3、污水水质及处理后出水指标:

五、处理工艺选择 本工程所排放的是生活污水,其特点是水质指标较为稳定,可生化条件较好且浓度不高,属低浓度有机废水。在进行本污水处理工程设计时需充分考虑如下几方面因素: 1、对废水采用水解酸化+接触氧化的处理方法,工艺先进、成熟,确保最终出水能稳定达到标准。并尽量减小污水处理工程投资和系统日常运行成本。 2、尽量节省占地,减少施工周期和投资,因此设计采用先进、新型的地埋一体化处理工艺

排泥 六、 生活污水工艺流程 生活污水 自动格栅 调节池 达标排放 污泥池 其中:水解酸化池、接触氧化池、二沉池、消毒池、污泥池为一体化生化处理设备。 泵

七、工艺流程说明: 1、格栅 细格栅:1台 格栅规格:3000×800 格栅栅隙: 5mm 栅前水深:2.5m 格栅材质:不锈钢 生活污水中含有一定量的浮渣和一些大块的漂浮物,一旦漂浮物进入水泵或管道将会发生堵塞现象,故在调节池前设置格栅井一台,内安装格栅一道,用以拦截污水中的浮渣及大块杂物,保证后续处理设备的正常运行及减轻处理负荷,为系统的长期运行提供保证。 2、调节池 有效容积:220m3 有效调节时间:3.5 h 提升泵功率:3 KW 2台一备一用 调节池主要为调节污水的水量、水质。 3、水解酸化池 有效容积:22.5 m3 有效调节时间:2.5 h 水解酸化的目的主要是将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物。难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物,提高废水的可生化性,对污水进行水解酸化,以保证后续污水生化处理装置的连续平稳运行。可以在池内悬挂YDT型立体填料,其具有使用寿命长,比表面积大,具有一定的柔性和刚性,回弹性能

抽提操作规程

100万吨/年重芳烃抽提装置 安全操作规程 山东菏泽德泰化工 2008年9月

目录 第一章装置概况 (1) 第一节概述 (1) 第二节设计数据 (11) 第三节装置流程简介 (17) 第四节工艺卡片 (20) 第二章岗位安全操作法和管理范围 (23) 第一节岗位分类 (23) 第二节岗位操作和管理范围 (24) 第三章岗位安全操作法 (27) 第一节抽提岗位安全操作法 (27) 第二节回收岗位安全操作法 (32) 第三节机泵安全操作法 (47) 第四章专用设备安全操作法 (51) 第一节导热油炉安全操作法 (51) 第二节:加热炉安全操作法 (55) 第三节煤气发生炉安全操作法 (62) 第四节:冷换设备安全操作法 (67) 第四节:水环真空泵安全操作法 (67) 第五章:装置开停工安全操作法 (68) 第一节:装置正常开工 (68)

第二节装置正常停工 (82) 第六章装置事故处理安全操作法 (86) 第一节状况和基本原则 (86) 第二节装置停电安全操作法 (87) 第三节装置停净化风 (89) 第四节装置停水 (90) 第五节装置停1.0M P a蒸汽 (91) 第六节导热油炉熄火安全安全操作法 (91)

第一章装置概况 第一节:概述 一、概况 由于石油资源的紧缺,催化裂化装置原料油的质量越来越差,山东省的地方炼油企业的原料油特点密度大、残碳高、氢含量低、S含量高、Ni、V、Fe、Na含量高,重质芳烃、胶质、沥青质含量高,经催化反应后,轻油(汽油+柴油+液化气)收率低,大致70%左右,外甩油浆量大,达到14%左右。一套60万吨/年的重油催化裂化装置每年外甩油浆约6-8万吨/年,仅山东炼油企业外甩油浆约讦180万吨/每年。 催化油浆中的饱和烃,大致占30%-40%,三环以上的芳烃(重芳烃)大致60%-70%,这类重芳烃如果回炼大部分要变成焦碳和干气,少量生成轻油。如果能设法把催化油浆中的30%-40%的饱和烃和重质芳烃(60%-70%)分离开,将产生很大的经济效益,饱和烃是催化裂化的理想原料,它的价值与催化蜡油的价值相当,重芳烃是种重要的橡胶工业原料,还原可以利用重芳烃生产针状焦,炭纤维等高附加值的产品。 德泰化工公司的芳烃抽提装置,即是以催裂化外甩油浆做为原料,原料经切尾后,再利用到糠醛做溶剂,利用液液萃取的方法,进行芳烃抽提,抽提塔顶抽出的抽余油,经抽余液蒸馏塔后,塔底出产品抽余油,抽余油中因芳烃含量低,可作为品质较好的催裂化装置原料。抽提塔底的抽出液经蒸发、蒸馏后得到高纯度的重质芳烃(芳烃纯度可达95%),作为化工产

含甲醇废水的生物处理实例

含甲醇废水的生物处理实例

摘要:一体化两相厌氧反应器是最新研制的UASB型设备,并应用于武进精细化工厂高浓度含甲醇有机废水处理工程。运行过程表明,一体化两相厌氧反应器的处理效果十分显著,容积负荷达到6.0~11.0 kgCOD/(m3·d),进水COD达到6000 mg/L以上。运行期间虽然进水负荷有很大波动,但出水COD值都在200~400 mg/L之间。 关键词:醇废水厌氧—好氧工艺一体化两相厌氧反应器颗粒污泥   武进精细化工厂是国内最大的生产水质稳定剂的化工厂之一。水质稳定剂类生产废水的特点是:废水成分复杂且浓度高,间歇排放,水质水量波动大。该厂高浓度有机废水主要含有甲醇、甲酯、醛、羧酸等有机物,尤以甲醇为主要污染物。废水的COD高达(2.5~44)×104 mg/L,排放周期为3~30 h,浓度逐级恶化,pH值为3.5。该厂废水受纳水域为太湖流域,废水处理须达《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的新扩改一级标准。

1 方案选择及工艺流程 1.1  方案选择 ①高浓度含甲醇废水通过精馏塔进行预处理,回收97%以上的甲醇,这既有一定的经济效益,又把高浓废水的COD 值控制在合理的范围内,为后续处理减轻压力。精馏后废水水质指标见表1。 表1 精馏后的废水水质 COD浓度(mg/L) 平均COD值(mg/L) 水量(t/d) pH 水温(℃) 60 000~230000 80000

3.5 70 ②高浓度废水的BOD5/COD>0.5,基本上属于易生物降解废水,因此选择以厌氧处理为主,好氧处理为辅的生物处理工艺。 ③低浓度生产、生活混合废水因其有机物含量较低,且易于生物降解,可与厌氧出水进行混合,然后一起进好氧生物处理设备。低浓度生产、生活混合废水的具体水质情况见表2。 表2 低浓度生产、生活混合废水的水质 平均COD值(mg/L) 水量(t/d) pH 600

相关文档