抹灰工程质量技术交底

一、工程概况:

本工程建筑面积约为81226m2,共五栋,建筑层数1#10层、2#11跃12、8#11跃12、9#9跃10、10#4层,其中1#、2#、8#、9#为住宅楼,10#为商业办公楼。

抹灰工程如下表:

1)抹灰工程分类

抹灰工程分为一般抹灰和装饰抹灰

一般抹灰——石灰砂浆、水泥混合砂浆、水泥砂浆、聚合物水泥砂浆、麻刀灰、纸筋石灰、粉刷石膏等。

装饰抹灰——水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等。

一般抹灰又按建筑物的标准可分为二级见下表

一般抹灰的分类

2)抹灰的组成:

①通常抹灰分为底层、中层及面层,各层厚度和使用砂浆品种应视基层材料、部位、质量标准以及各地气候情况决定

抹灰组成

②抹灰层的平均总厚度,要求应小于下列数值:

a、顶棚:板条、现浇混凝土和空心砖为xxxx18mm,金属网为20mm。

b、内墙:普通抹灰为18mm,中级抹灰为20mm,高级抹灰为25mm。

c、外墙为20mm;勒脚及突出墙面部分为25mm。

d、石墙为35mm。

③抹灰工程一般应分遍进行,以使粘结牢固,并能起到找平和保证质量的作用,如果一次抹得太厚,由于内外收水快慢不同,易产生开裂,甚至起鼓脱落,每遍抹灰厚度一般控制如下:

a、抹水泥砂浆每遍厚度为5~7mm。

b、抹石灰砂浆或混合砂浆每遍厚度7~9mm。

c、抹灰面层用麻刀灰、纸筋灰、石膏灰、粉刷石膏等罩面,经赶平、压实后,其

厚度麻刀灰不大于3mm;纸筋灰、石膏灰不大于2mm,粉刷石膏不受限制。

d、混凝土内墙面和楼板平整光滑的底面,可采用腻子分遍刮平,总厚度为

2~3mm。

e、板条、金属网用麻刀灰、纸筋灰抹灰的每遍厚度为3~6mm。

水泥砂浆和水泥混合砂浆的抹灰层,应待前一层抹灰层凝结后,方可涂抹后一层,石灰砂浆抹灰层,应待前一层7~8成干后,方可涂抹后一层。

3)、常用材料及技术要求

①水泥:

抹灰常用的水泥应不小于32.5级的普通硅酸盐水泥矿渣硅酸盐水泥以及白水泥、彩色硅酸盐水泥,白水泥和彩色水泥主要用于制作各种颜色的水磨石、水刷石、斩假石以及花饰等。

②石灰膏和磨细生石灰粉

块状生石灰经熟化成石灰膏后使用。熟化时宜用不大于3mm筛孔的筛子过滤,

并贮存在沉淀池中,熟化时间一般不少于xxxx应少于30天,石灰膏应细腻洁白,不得含

有未熟化颗粒,已冻结风化的石灰膏不得使用。

将块状生石灰碾碎磨细后的成品,为磨细生石灰粉。用磨细生石灰粉代替石灰

膏浆,可节约石灰20%~30%,并具有适于冬期施工的优点。由于磨细生石灰粉颗粒很细

(通过4900孔/cm2筛),所以用它粉饰不易出现膨胀,臌皮等现象,罩面用的磨细生石灰

的熟化期不应少于3天。

③石膏

建筑用石膏应磨成细粉无杂质,宜用乙级建筑石膏,细度通过0.xxxx大于10%。抹

灰用石膏,一般用于高级抹灰或抹灰龟裂的补平。

施工中如需要石膏加速凝结,可加入食盐或掺入少量未经锻烧的石膏,如需缓凝,

可掺入石灰浆,必要时也可掺入水重量0.1%~0.2%的明胶或骨胶。

4)一般抹灰施工

1、一般要求

①一般抹灰分等级做法:

a、普通抹灰——阳角找方、设置标筋、分层赶平、修整、表面压光。

②抹灰层平均总厚度——前面已叙述。

3、墙面抹灰要点:

①抹灰前必须先找好规矩,即四角规方,横线找平、立线吊直、弹出准线和墙裙、

踢脚板线。

a、普通抹灰:先用托线板检查墙面平整垂直程度,大致决定抹灰厚度(最薄处一般不小于7mm),再在墙的上角各做一个标准灰饼(用打底砂浆或1:3水泥砂浆,也可用水泥:石灰膏:砂=1:3:9混合砂浆,遇有门窗口垛角处要补做灰饼),大小5cm见方,厚度以墙面平整垂直决定,然后根据这个灰饼用托线板或线坠挂垂直做墙面弄下角两个标准灰饼(高低位置一般在踢脚线上口)厚度以垂直为准,再用钉子钉在左右灰饼附近墙缝里,栓上小线挂好通线,并根据小线位置每隔1.2~1.5m上下加做若干标准灰饼,待灰饼稍干后在上下灰饼之间抹上宽约10cm的砂浆冲筋,用木杠刮平,厚度与灰饼相平,待稍干后可进行底层抹灰。

b、高级抹灰:先将房间规方,小房间可以一面墙做基线,用方尺规方即可,如房间面积较大,要在地面上先弹出十字线,以作为墙角抹灰准线。在离墙角约10cm左右,用线

坠吊直,在墙上弹一立线,再按房间规方地线(十字线)及墙面平整程度向里反线,弹出墙角抹灰准线,并在准线上下两端排好通线后做标准灰饼及冲筋。

②室内墙面、柱面的阳角和门洞口的阳角,如设计对护角线无规定时,一般可用1:2水泥砂浆抹出护角,护角高度不应低于2m,每侧宽度不小于50mm,其做法是:根据灰饼厚度抹灰,然后粘好八字靠尺,并找方吊直,用1:2水泥砂浆分层抹平,待砂浆稍干后,再用捋角器和水泥将捋出小圆角。

③基层为混凝土时,抹灰前应先刮素水泥浆一道,在加气混凝土或粉煤灰砌块基层抹石灰砂浆时,宜先洒水湿润、浇水量以水分渗入砌块深度8~10mm为宜,且浇水宜在抹灰前一天进行,但抹灰时墙面不显浮水。浇水后立即刷108胶:水=1:5熔液一道,抹混合砂浆时,应先刷108胶(掺量为水泥重量的10%~xxxx在加气混凝土基层上抹底灰的强度宜与加气混凝土强度接近,中层灰的配合比亦宜与底灰基本相同。底灰宜用粗砂,中层灰和面灰宜用中砂。

④采用水泥砂浆面层时,须将底子灰表面扫毛或划出纹道,面层应注意接槎,表面压光不得少于两遍,罩面后次日进行洒水养护。抹灰层在凝结前,应防止快干、水冲、撞击和振动。

⑤纸筋灰或麻刀灰罩面,宜在底子灰5~6成干时进行,底子灰如过于干燥应先浇水润湿,罩面分两遍压实赶光。

⑥墙面阳角抹灰时,先将靠尺在墙角的一面用线坠找直,然后在墙角的另一面顺靠尺抹上砂浆。

⑦室内墙裙、踢脚板一般要比罩面灰墙面凸出3~5mm,根据高度尺寸弹上线,把八字靠尺靠在线上用铁抹子切齐,修边清理。

⑧踢脚板,门窗贴脸板、挂镜线,散热器和密集管道等背后的墙面抹灰,宜在它们安装前进行,抹灰面接槎应顺平。

⑨外墙窗台、窗楣、雨蓬、阳台、压顶和突出腰线等,上面应做流水坡度,下面应做滴水线或滴水槽,滴水槽的深度和宽度均不应小于10mm,并整齐一致。

4、顶棚抹灰要点

①钢筋混凝土楼板顶棚抹灰前,应用清水润湿并刷素水泥浆(水灰比0.4~0.5)一道。

②抹灰前应在四周墙上弹出水平线,以墙上水平线为依据,线抹顶棚四周,圈边找平。

③灰线抹灰应符合下列规定:

a、抹灰线用的模子,其线型、棱角等应符合设计要求,并按墙面、柱面找平后的水

平线确定灰线位置;

b、简单的灰线抹灰,应待墙面、柱面、顶棚的中层砂浆抹完后进行。多线条的灰线抹灰、应在墙面、柱面的中层砂浆抹完后,顶棚抹灰前进行。

c、灰线抹灰应分遍成活,底层、中层砂浆中宜掺入少量麻刀。罩面灰应分遍连续涂抹,表面应赶平、修整、压光。

④顶棚表面应顺平,并压光压实,不应有抹纹和气泡,接槎不平等现象,顶棚与墙面相交的阴角,应成一条直线。

⑤罩面石膏灰应掺入缓凝剂,其掺量应由试验确定,一般控制在xxxx抹应分两遍连续进行,第一遍应涂抹在干燥的中层上,但不得涂抹在水泥砂浆层上。

5)、冬期抹灰注意事项:

①冬期抹灰应采取保温措施。抹灰时,砂浆的湿度不宜低于5℃。

气温进入0℃,不宜进行冬期抹灰。

②砂浆抹灰层硬化初期不得受冻。

气温低于5℃时,室外不宜抹灰。做油漆或涂料墙面的抹灰层,不得掺入食盐和氯化钙。

③用冻结法砌筑的墙体,室外抹灰应待其完全解冻后施工,室内抹灰应待内墙面解冻,方可施工,不得用热水冲刷冻结的墙面或用热水消除墙面的冰霜。

6)抹灰工程质量要求:

抹灰工程验收时,应检查所用材料的品种,面层的颜色及花纹是否符合设计要求,抹灰工程的面层,不得有爆灰和裂缝,各种灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固,不得有脱层,空鼓等缺陷。

抹灰分格缝的宽度和深度应均匀一致,表面光滑,无砂眼,不得有错缝,缺棱掉角。

一般抹灰的质量标准

①主控项目(见下表)

一般抹灰工程主控项目

②一般项目

(1)一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:

a、普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整、分格缝应清晰。

b、高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹、分格缝和灰线应清晰美观。

(2)护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑、管道后面的抹灰表面应平整。

(3)抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上,罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。

(4)抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。

(5)有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。

(6)一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合下表规定:

一般抹灰的允许偏差和检验方法

柱:1、普通抹灰、本表第3项阴角方正可不检查。

2、顶棚抹灰、本表第2项表面平整可不检查,但应平顺。

抹灰工程安全技术交底

抹灰工程安全技术交底 (1) 刷喷浆工程安全技术交底。 1)进入现场应遵守安全生产六大纪律。 2)活动架子应牢固、平稳,移动时人要下来。 3)喷浆设备使用前应检查,使用后应洗净,喷头堵塞,疏通时不准对人。 4)喷浆是要戴口罩、手套个保护镜,穿工作服,手上、脸上最好抹上护肤油脂。 5)喷浆时要注意风向,尽量少让浆飘到别处和他人身上。 6)使用人字梯,拉绳应结牢,并不的站在最上一层操作,不准站在梯子上 移位,梯子脚下缠胶布防滑。 (2) 外檐装饰抹灰工程安全技术交底。 1)进入现场应遵守安全生产六大纪律。 )高处作业时,应检查脚手架是否牢固,特别是在大风及雨后作业。 2 )对脚手板不牢和跷头板等及时处理,要铺有足够的宽度,以保证手推车3 运砂浆时的安全。 4)在架子上工作时,工具和材料要放置稳当,不许随便乱扔。 )用塔吊上料时,要有专人指挥,遇6级以上大风时暂停作业。 5 6)砂浆机应有专人操作维修、保养,电气设备应绝缘良好并接地。 7)严格控制脚手架施工荷载。 8)不准随意拆除、斩断脚手架软硬拉结,不准随意拆除脚手架上的安全设 施,如妨碍施工应经施工负责人批准后,方能拆除妨碍部位。 (3) 室内水泥砂浆抹灰工程安全技术交底。 1)进入现场应遵守安全生产六大纪律。

2)室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设牢固,脚手架高度不大于2m,架 子上堆放材料不得过于集中,存放砂浆的灰斗、灰桶等要放稳。 3)搭设脚手不得有跷头板,严禁脚手板支搭在门窗、暖气管道上。 4)操作前应检查架子、高凳等是否牢固。 5)搅拌与抹灰时,防止砂浆溅入眼内。 6)在室内推运小车时,特别是在过道中拐弯时要注意小车挤手。 7)严禁从窗口向外抛掷物品。 8)架吊篮起吊或放下时,应关好井架安全门,头、手不得伸入井架内,待 吊篮停稳,方能进入吊篮内工作。

内外墙抹灰分项工程质量技术交底卡重点

内外墙抹灰分项工程质量技术交底卡 GD2301003 施工单位湛江市建筑工程集团公司 建 筑装饰 分部工装修工工程名称东江学府五期程程 年交底部位内外墙抹灰分项工程日期月日 抹灰前必须完成的施工内容: 1、内外墙螺栓孔必须按要求封堵完成,且确保封 堵密实。 2、电工盒必须修补方正。 3、由我方对施工中洞口的尺寸(按线测量)不合 适的地方,及时修补。 4、电线管、消防栓箱、配电箱、线管安装完毕后 1:3 水泥砂浆或用细石混凝土填嵌修补密实,并钉好 铅丝网;接线盒用纸堵严。 5、砌体墙面四周与混凝土墙搭接部位必须钉钢丝 网片宽度两边各150mm 绷紧专用钉固 6、所有砌体墙面与混凝土部位必须进行喷浆,并按 要求养护施工。 一、材料及计量要求 1、砂必须过筛后方可进行砂浆搅拌。 2、砂浆严格按配合比施工,搅拌时间不少于5~10

分钟。 3、施工前分包班组人员应当向我方施工人员询问清楚各个容器的容量,做到计量准确。 、施工工艺 墙面基层清扫—挂网—浇水湿润—喷浆—喷浆养护—找方贴灰饼—抹底层灰—抹面层灰—养护 1、喷浆前先将砌体表面清扫干净。 2、喷浆提前一天用水将砌体浇水湿润。 3、用掺有界面剂的水泥浆均匀喷浆,(水泥: 108 胶配比为4:1)。 4、喷浆后养护时间不得少于三天后方可进入抹灰 施工。 5、抹灰前先找方,在墙面上用水泥砂浆贴出灰 饼,确保房间方正。当发现房间方正偏差较大时,及时联系我方现场施工人员。 6、底层抹灰前必须把拉结筋标记铁丝清除,防止 返锈,门旁砌体用水泥砖砌筑位置给予标识清楚,以便门附框安装。 7、抹底层灰时,底层抹灰不宜过厚,以将所喷水 泥浆刚好覆盖为佳。 8、底层抹灰后至少停一天方可进行面层抹灰。 9、抹灰完成后要及时养 护,养护天数不得少于7 天。 三、细部要求 1、抹灰前联系我方技术人员领取建筑详图,图纸标示门窗口宽度为抹灰完成尺寸,并统一按楼层内剪力墙上水平线为准,同时应先做样板间,样板间合格后方可开始施工。同一门窗洞口必须按同一尺寸施工。(注意:所有相同户型房间尺寸、门窗尺寸必须统一,不得出现不同楼不同层房间、门、窗不同尺寸的情况)

抹灰施工安全技术交底(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 抹灰施工安全技术交底 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4910-26 抹灰施工安全技术交底(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 交底内容: 一、工艺流程:墙体顶部填塞→清理墙地面→窗台配筋细石砼→吊线、贴灰饼→冲筋、抹阳护角→喷涂结合层或滚涂界面剂→张挂玻纤布→抹灰→清理养护 二、操作要点: 1、墙体砌筑7天后顶部与梁板交接处预留的30~50mm空隙用防腐木楔打紧(双面,间距600mm)后用微膨胀砂浆采用注浆器灌注,严禁直接用手甩。 2、墙身孔洞用相同材料封堵严密,管线槽盒用1:3水泥砂浆抹平,清扫墙面并剔除多余物件、修正门窗洞口边沿;收集楼地面垃圾用电梯运下卸至指定地点堆放统一外运,注意要把砌体施工时粘结在楼地面上的砂浆和混凝土一并凿除。

3、按完成面上500mm的水平标高控制点(已标在楼层每个柱上)结合窗台设计高度(要扣除装饰面30mm)用两条靠尺和若干ф8钢筋夹紧,并保持外侧低于内侧15mm形成坡度,内配3ф8钢筋用C20细石砼抹平,厚度控制在30~50mm间,1小时后方可脱尺。 4、按墙面垂直平整情况吊垂线、套方找规后贴灰饼,横向间距以1.8m为宜,上个灰饼高度离地2.0m,下个灰饼高度离地250mm。灰饼贴完4小时墙面稍洒水后可冲筋(以竖筋为宜,宽度50mm) 墙面阳角宜结合贴灰饼、冲筋过程用靠尺反贴墙身另一面,1:3水泥砂浆抹平稍干后再用素水泥浆做成护角。 5、混凝土墙、柱面事先用建筑胶水与水泥、细砂加水适量充分搅拌后采用空压机满喷一遍形成毛面结合层,加气块墙面必须采用滚筒满涂界面剂使加气块毛细孔封闭,消除抹灰时因吸水过快而使砂浆强度下降和产生空鼓现象。喷、涂前必须洒水润湿基层。 6、加气块墙体必须满挂玻纤网格布。钢丝网用电

抹灰工程技术交底

交底内容 一、材料准备 1、砂浆采用M10成品抹灰砂浆 2、水:本工程采用自来水 3、18号镀锌钢丝网,网孔20*20;玻纤网格布 二、主要机具 砂浆搅拌机、手推车、线坠、拖线板、刮杠、铁皮抹子、木抹子、灰槽、水桶、铁锹等 三、作业条件 1、砌体工程已完成并验收合格 2、各工种预留管线、洞口已经预留到位 3、基层处理合格并以提前洒水湿润 4、墙面喷浆挂网完成并验收合格 四、施工流程 基层处理-→洒水湿润-→铺贴玻纤网格布、甩浆-→吊垂直、找方正、做灰饼、冲筋-→做护角-→基层抹灰-→铺贴玻纤网格布-→面层抹灰 五、施工工艺 1、基层处理: 基层表面要保持平整洁净,无浮浆、油污,表面凹凸太大的部分要先剔平或用砂浆找平 2、洒水湿润:

墙面喷水要提前1-2天,每天两遍以上,喷水要均匀不能遗漏3、铺玻纤网格布、甩浆: 玻纤网格布要符合要求,不同基层交界处铺钢丝网,宽度每边150mm,之后墙面甩浆 4、吊垂直、找方正、做灰饼、冲筋: 根据走廊通线作垂线引入房间内,再以此垂线为依据对房间找方正、做墙面垂线并确定抹灰厚度。灰饼50mm见方上下对应,根据需要设置间距,然后根据灰饼冲筋。 5、做护角: 墙柱的阳角应在抹灰前用1:2水泥砂浆做护角,护角宽50mm,高度自地面以上2m。做好后用素水泥浆涂刷护角并用捋角器自上而下捋一遍。 6、基层抹灰: 抹灰时先薄薄甩一层,再分层按冲筋抹平,分层抹灰每层厚度不超过10mm,用2m铝合金杆子找平木抹子搓毛,后全面检查底子灰是否平整、垂直,阴阳角、墙与顶棚交接处是否方正。 7、铺贴玻纤网格布: 底子灰抹平初凝前,将玻纤网格布铺贴在底子灰表面(搭接长度不小于100mm),应铺贴平整,严禁漏铺。 8、面层抹灰: 当底子灰6/7成干时,即可开始罩面层灰(如底灰过干应浇水湿润),面层灰拉细毛不需压光,应符合面层刮腻子要求。施工前做好

抹灰工程质量技术交底.doc

抹灰工程质量技术交底 一、工程概况: 本工程建筑面积约为81226m2,共五栋,建筑层数1#10层、2#11跃12、8#11跃12、9#9跃10、10#4层,其中1#、2#、8#、9#为住宅楼,10#为商业办公楼。 抹灰工程如下表:

1)抹灰工程分类 抹灰工程分为一般抹灰和装饰抹灰 一般抹灰——石灰砂浆、水泥混合砂浆、水泥砂浆、聚合物水泥砂浆、麻刀灰、纸筋石灰、粉刷石膏等。 装饰抹灰——水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等。 一般抹灰又按建筑物的标准可分为二级见下表 一般抹灰的分类

2)抹灰的组成: ①通常抹灰分为底层、中层及面层,各层厚度和使用砂浆品种应视基层材料、部位、质量标准以及各地气候情况决定 抹灰组成

②抹灰层的平均总厚度,要求应小于下列数值: a、顶棚:板条、现浇混凝土和空心砖为xxxx18mm,金属网为20mm。 b、内墙:普通抹灰为18mm,中级抹灰为20mm,高级抹灰为25mm。 c、外墙为20mm;勒脚及突出墙面部分为25mm。 d、石墙为35mm。 ③抹灰工程一般应分遍进行,以使粘结牢固,并能起到找平和保证质量的作用,如果一次抹得太厚,由于内外收水快慢不同,易产生开裂,甚至起鼓脱落,每遍抹灰厚度一般控制如下: a、抹水泥砂浆每遍厚度为5~7mm。 b、抹石灰砂浆或混合砂浆每遍厚度7~9mm。 c、抹灰面层用麻刀灰、纸筋灰、石膏灰、粉刷石膏等罩面,经赶平、压实后,其 厚度麻刀灰不大于3mm;纸筋灰、石膏灰不大于2mm,粉刷石膏不受限制。 d、混凝土内墙面和楼板平整光滑的底面,可采用腻子分遍刮平,总厚度为 2~3mm。 e、板条、金属网用麻刀灰、纸筋灰抹灰的每遍厚度为3~6mm。 水泥砂浆和水泥混合砂浆的抹灰层,应待前一层抹灰层凝结后,方可涂抹后一层,石灰砂浆抹灰层,应待前一层7~8成干后,方可涂抹后一层。 3)、常用材料及技术要求 ①水泥: 抹灰常用的水泥应不小于32.5级的普通硅酸盐水泥矿渣硅酸盐水泥以及白水泥、彩色硅酸盐水泥,白水泥和彩色水泥主要用于制作各种颜色的水磨石、水刷石、斩假石以及花饰等。

砌体、抹灰工程安全技术交底

砌体、抹灰工程安全技术交 底 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

砌体、抹灰工程安全技术交底 为规范安全管理,提高各劳务人员安全意识,时刻把安全放在第一位,现针对本工程特点及分部分项工程()施工安全,特作如下交底: 1.进入施工现场必须配戴安全帽,不得穿拖鞋,高跟鞋或赤脚作业;禁止酒后上班。 2.2M及2M以上高度为高空作业,高空作业必须系好安全带;所用的材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋(套)内,不得乱放乱丢,防止掉落伤人;上下传递物件,禁止抛掷,以免落物伤人。 3.从事高空作业人员必须定期体检,经医生诊断后,凡患有高血压、心脏病、贫血病、及其它不适合高空作业人员,不得从事高空作业。 4.施工用的小型电动机械(如合灰机、电锤、电钻等其它设备)必须要有安全防护装置及接地、接零措施;动用电焊、氧割时必须有防火措施,以免引起火灾。 5.临边作业前,应先自行检查周围作业面环境,如:基坑边、阳台边等其它临边作业,在无安全围护的作业面上进行作业时,一定要系好安全带或采取有效安全围护措施后才可进行作业;作业时不准往外抛弃杂物或向上抛掷材料及工具等物件,以免坠物造成其他人员受伤。 6. 施工现场临时用电,必须使用专业电工操作并持证上岗,禁止乱接乱搭,防止事故发生。

7.施工现场,不得私自拆除“四口、五临边”安全防护设施,因作业必需临时拆除变动安全防护设施时,必须经项目安全员同意后,并采取相应的可靠措施方可拆除,作业完毕后应立即恢复。 8.施工时任何人员发现安全隐患,有权拒绝施工或立即停止施工,撤至安全区域,待隐患得到整改或采取预防措施后方可进行施工。 9.上、下乘坐施工电梯时,必须待电梯停稳后才可进出施工电梯;等电梯时严禁打开安全防护门,不得将头、手、脚伸出安全门外,以免发生事故。 10.砌基础砖模前必须检查基坑土质是否稳定,如发现土壁裂纹,浸水或变形等坍塌危险时,应立即报告施工现场负责人处理,不得冒险作业。 11.雨后,基坑内施工前必须先检查土质是否有松动或变形,如发现异常,应立即停止施工,待隐患整改后方可施工。 12. 在施工墙体时严禁站在砌体上划线(勒逢)或不稳固的物体垫高作业,检查大角垂直度和清扫墙面等工作。 13. 砌筑砍砖应面向室内,严禁随意向外(下)抛扔砖头等杂物,工作完毕后应将脚手板和墙上的碎砖、灰浆清扫干净,防止掉落伤人。 14. 外墙砌砖时,在无脚手架或无防护栏杆时,应系好安全带采取预防措施后,才可进行操作;砌筑前不得一下子将整层临边防护全部拆完,应边砌边拆,做一堵墙拆一堵墙的防护。 15.施工现场严禁带小孩和未成年人在现场居住,禁止使用童工,应年满18周岁~55周岁以内人员操作。 16. 施工现场必须做到工完场清,文明施工,保护成品或半成品;违者必究。

一般抹灰工程施工技术交底

一般抹灰工程施工技术 交底 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

一般抹灰工程施工技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、抹灰部位的主体结构均已检查合格,门窗框及需要预埋的管道已安装完毕,并经检查合格。 2、抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200-250㎜,搭好脚手板,防止落灰在地面,造成浪废。 3、将混凝土构件等表面凸出部分凿平,对蜂窝,麻面,露筋,疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。 4、对于砖墙,应在抹灰前一天充分浇水湿透。 (二)材质要求 1、水泥:32.5级及其以上普硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2、中砂。 (三)工器具 1、刮杠及抹子。 2、托灰板及靠尺。 3、方尺及阴阳角槽子。 4、尺杆及卡子。

二、质量要求 (一)主控项目 1、抹灰前基层表面的尘土。污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。 2、一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复检应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。 3、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35㎜时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100㎜。 4、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓、面层应无爆灰和裂缝。 (二)一般项目 1、一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定; (1)普通抹灰表面应光滑、洁净、接搓平整,分格缝应清晰。 2、护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。 3、抹灰层的总厚度应符合设计要求,宽度和深度均匀,表面应光滑,棱角应整齐。 4、抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。 5、有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10㎜。

墙面抹灰技术交底

技术交底记录 工程名称分部工程装饰装修工程 分项工程名称:室内抹灰工程交底内容: 室内抹灰工程 质量要求 表面光滑、颜色均匀,无抹痕、线角及灰线平直方正、分格线清晰美观。 施工准备 材料要求 (1)水泥 宜采用普通水泥或硅酸盐水泥,也可采用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及复合水泥。水泥强度等级宜采用32.5组级以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。 水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、日期等进行外观检查,同时验收合格证。 (2)砂 宜采用平均粒径0.35~0.5mm的中砂,在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 (3)磨细石灰粉 其细度过0.125mm的方孔筛,累计筛余量不大于13%,使用前用水浸泡使其充分熟化,熟化时间最少不小于3d。 浸泡方法:提前备好大容器,均匀地往容器中撒一层生石灰粉,浇一层水,然后再撒一层,再浇一层水,依次进行,当达到容器的2/3时,将容器内放满水,使之熟化。 (4)石灰膏 石灰膏与水调和后具备凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积不收缩的特性。 用块状生石灰淋制时,用筛网过滤,贮存在沉淀池中,使其充分熟化。熟化时间常

温一般不少于15d,用于罩面灰时不少于30d,使用时石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。在沉淀池中的石灰膏要加以保护,防止其干燥、冻结和污染。 窄手推车、铁锹、筛子、水桶(大小)、灰槽、灰勺、刮杠(大2.5m,中1.5m)、靠尺板(2m)、线坠、钢卷尺(标、验*)方尺(标、验*)托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、八字靠尺、方口尺(标、验*)、阴阳角抹子、长舌铁抹子、金属水平尺(标、验*)、捋角器、软水管、长毛刷、鳮腿刷、钢丝刷、钳子、钉子、托线板等。 *标:指检验合格后进行的标识。验:指量具在使用前应进行检验合格。 作业条件 (1)抹灰前应检查门窗框安装位置是否正确,需埋设的接线盒、电箱、管线、管道、管道套管是否固定牢固。连接处缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆分层嵌实,若缝隙较大时,应在砂浆中掺少量麻刀嵌塞,将其填塞密实,并用塑料帖膜或铁皮将门窗框加以保护。 (2)将混凝土过梁、梁垫、圈梁、混凝土柱、梁等表面凸出部分剔平,将蜂窝、麻面、露筋、疏松部分剔到实处,并刷胶粘性素水泥浆或界面剂。然后用1:3的水泥砂浆分层抹平。脚手眼和废弃的孔洞应堵严,外露钢筋头、铅丝头及木头等要剔除,窗台砖补齐,墙与楼板、梁底等交接处应用斜砖砌严补齐。 (3)配电箱(柜)、及卧在墙内的箱(柜)等背面露明部分应加钉钢丝网固定好,涂刷一层胶粘性素水泥浆或界面剂,钢丝网与最小边搭接尺寸不应小于10cm。窗帘盒、通风篦子、吊柜、吊扇等埋件、螺栓位置,标高应准确牢固,且防腐、防锈工作完成。 (4)对抹灰基层表面的油渍、灰尘、污垢等应清除干净,对抹灰墙面结构应提前浇水均匀湿透。 (5)抹灰前应先搭好脚手架或准备好高马凳,架子应离开墙面20~25cm,便于操作。 质量要点 技术关键要求 (1)抹灰前基层处理,必须经验收合格,并填写隐蔽工程验收记录。

抹灰施工安全技术交底

抹灰施工安全技术交底交底内容: 一、工艺流程:墙体顶部填塞→清理墙地面→窗台配筋细石砼→吊线、贴灰饼→冲筋、抹阳护角→喷涂结合层或滚涂界面剂→张挂玻纤布→抹灰→清理养护 二、操作要点: 1、墙体砌筑7天后顶部与梁板交接处预留的30~50mm空隙用防腐木楔打紧(双面,间距600mm)后用微膨胀砂浆采用注浆器灌注,严禁直接用手甩。 2、墙身孔洞用相同材料封堵严密,管线槽盒用1:3水泥砂浆抹平,清扫墙面并剔除多余物件、修正门窗洞口边沿;收集楼地面垃圾用电梯运下卸至指定地点堆放统一外运,注意要把砌体施工时粘结在楼地面上的砂浆和混凝土一并凿除。

3、按完成面上500mm的水平标高控制点(已标在楼层每个柱上)结合窗台设计高度(要扣除装饰面30mm)用两条靠尺和若干ф8钢筋夹紧,并保持外侧低于内侧15mm形成坡度,内配3ф8钢筋用C20细石砼抹平,厚度控制在30~50mm间,1小时后方可脱尺。 4、按墙面垂直平整情况吊垂线、套方找规后贴灰饼,横向间距以1.8m为宜,上个灰饼高度离地2.0m,下个灰饼高度离地250mm。灰饼贴完4小时墙面稍洒水后可冲筋(以竖筋为宜,宽度50mm) 墙面阳角宜结合贴灰饼、冲筋过程用靠尺反贴墙身另一面,1:3水泥砂浆抹平稍干后再用素水泥浆做成护角。 5、混凝土墙、柱面事先用建筑胶水与水泥、细砂加水适量充分搅拌后采用空压机满喷一遍形成毛面结合层,加气块墙面必须采用滚筒满涂界面剂使加气块毛细孔封闭,消除抹灰时因吸水过快而使砂浆强度下降和产生空鼓现象。喷、涂前必须洒水润湿基层。 6、加气块墙体必须满挂玻纤网格布。钢丝网用电锤打眼植入塑料锚栓后再用20mm长水泥钉固定、玻纤网格布可用益胶泥黏贴固定,固定点间距均为500mm。

内墙抹灰工程质量技术交底

质量技术交底记录 工程项目名称建设单位名称 监理单位名称施工单位名称 分部分项名称内墙抹灰工程交底日期 交底人签字接受人签字 交底内容: 1、基层应先清理干净,砼基层要先喷撒纯水泥浆呈颗粒状便于粘结;砖墙基层应事先浇水湿润。 2、施工工艺为:吊立线→贴灰饼→做冲筋→抹第一遍底灰→抹第二遍底灰→抹面层灰→加用塑料抹刀压光。 3、打底用的水泥砂浆配合比为:水泥1:砂3:粉煤灰0.5:石灰膏0.5。面层用纸筋灰掺10%的白水泥。 4、砂浆采用机械搅拌,投料顺序为:先砂子→后石灰膏→再水泥→最后粉煤灰。搅拌时间不少于120分钟。 5、砂浆应搅拌均匀,粉刷砂浆的稠度一般为7—10CM。水泥砂浆应在搅拌后3小时内全部用完。 6、出厂日期超三个月的水泥不得使用。河砂应过筛,并使用洁净水进行搅拌。纸筋灰不得含有结块(硬块)。 7、待第二遍的底灰七成干时,即可进行罩面灰粉刷。如待完全干燥后才抹罩面,那么需提前一天浇水湿润。 8、天棚打底前应在四周弹上水平控制线,并拉线贴灰饼、做冲筋,而后分二遍抹底灰,用刮尺搓平打毛。 9、梁底和梁侧均要贴灰饼、做冲筋。做到梁底水平、梁侧垂直;阴阳角方正。多跨连续梁要拉紧通线做钉。 10、所有柱角、墙角和门窗角等均要做成护角:即用比打底砂浆提高一级标号的纯水泥砂浆来粉刷角部。 11、同一面墙的打底应一次性连贯完成。避免产生接槎不平整以及同一墙面打底砂浆

颜色不一致的现象。 12、所有水平面均应呈水平;所有立面均应呈垂直;所有阴阳角均应方正。严禁干燥后表面产生裂纹现象。 13、填充墙的顶部与梁底之间的裂缝处,应在正式打底前用微膨胀的水泥砂浆塞严、挤实以防以后裂缝。 14、粉刷前地板四周阴角的落地灰(砌筑砖墙时掉下的砂浆)应先清理干净,并运至地面指定地点堆放。 15、搭设粉刷脚手架不得接触到墙面,拆除脚手架时应注意保护成品,以避免进行二次修补造成劳命伤财。 16、每个技术工人每天下班时均应抽出半个小时进行本日作业成果的检查,发现质量问题及时进行修补。 省建设厅监制

抹灰施工安全技术交底

抹灰施工安全技术交底集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

抹灰施工安全技术交底交底内容: 一、工艺流程:墙体顶部填塞→清理墙地面→窗台配筋细石砼→吊线、贴灰饼→冲筋、抹阳护角→喷涂结合层或滚涂界面剂→张挂玻纤布→抹灰→清理养护 二、操作要点: 1、墙体砌筑7天后顶部与梁板交接处预留的30~50mm空隙用防腐木楔打紧(双面,间距600mm)后用微膨胀砂浆采用注浆器灌注,严禁直接用手甩。 2、墙身孔洞用相同材料封堵严密,管线槽盒用1:3水泥砂浆抹平,清扫墙面并剔除多余物件、修正门窗洞口边沿;收集楼地面垃圾用电梯运下卸至指定地点堆放统一外运,注意要把砌体施工时粘结在楼地面上的砂浆和混凝土一并凿除。 3、按完成面上500mm的水平标高控制点(已标在楼层每个柱上)结合窗台设计高度(要扣除装饰面30mm)用两条靠尺和若干ф8钢筋夹紧,并

保持外侧低于内侧15mm形成坡度,内配3ф8钢筋用C20细石砼抹平,厚度控制在30~50mm间,1小时后方可脱尺。 4、按墙面垂直平整情况吊垂线、套方找规后贴灰饼,横向间距以1.8m 为宜,上个灰饼高度离地2.0m,下个灰饼高度离地250mm。灰饼贴完4小时墙面稍洒水后可冲筋(以竖筋为宜,宽度50mm) 墙面阳角宜结合贴灰饼、冲筋过程用靠尺反贴墙身另一面,1:3水泥砂浆抹平稍干后再用素水泥浆做成护角。 5、混凝土墙、柱面事先用建筑胶水与水泥、细砂加水适量充分搅拌后采用空压机满喷一遍形成毛面结合层,加气块墙面必须采用滚筒满涂界面剂使加气块毛细孔封闭,消除抹灰时因吸水过快而使砂浆强度下降和产生空鼓现象。喷、涂前必须洒水润湿基层。 6、加气块墙体必须满挂玻纤网格布。钢丝网用电锤打眼植入塑料锚栓后再用20mm长水泥钉固定、玻纤网格布可用益胶泥黏贴固定,固定点间距均为500mm。 两种网材固定后离墙面应有2~3mm的间隙,使网材置于抹灰层之中,可用长宽各为20mm的金属或塑料垫片;两种网格搭接长度不应少于 150mm,搭接应平整、连续和牢固,不得起拱变形。

抹灰工程技术交底

抹灰工程技术交底 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

抹灰工程技术交底 一、施工工艺及要求 1、基层处理—喷浆—底层灰饼—抹底层灰—做面层灰饼—细部处理 —抹面层灰—养护—清理。 2、抹灰层平均总厚度: ①顶棚:10厚1:1:4水泥石灰砂浆基层,两次成活。4厚 1::3水泥石灰砂浆找平层。 ②内墙面:9厚1:1:6水泥砂浆打底扫毛,7厚1:1:6水泥 石灰砂浆垫层找平,5厚1::水泥石灰砂浆罩面压光。 ③厨卫间内墙面:10厚1:3水泥砂浆打底扫毛,分两次抹。JS 聚合物水泥防水涂料,卫生间高1800,厨房高300。6厚1:2 水泥砂浆粘结层。6厚200*300白瓷砖,白水泥擦缝。 3、墙面抹灰要点: ①抹灰前必须先做好基层处理,找好规矩,即四角规方,横线找 平,立线吊直,弹出准线和墙裙,踢脚板线。先用托线板检查 墙面平整垂直程度,再在墙的上角各做一个标准灰饼(用打底 砂浆或1:3水泥砂浆,遇有门窗口垛角处要补做灰饼),大小 5cm见方,厚度以墙面平整垂直决定,然后根据这两个灰饼用 托线板或线坠挂垂直做墙下角两个标准灰饼(高低位置一般在 踢脚线的上口),厚度以垂直为标准,再根据左右灰饼挂好通 线,并根据小线位置每隔上下加做若干灰饼。

②抹灰前应将相接不平整的部位剔打平整,基层为不同材质交接 处时,应根据饰面材质在做饰面前加钉金属网(300x300)或 在施工中加贴玻璃丝网格部,防止裂缝。 ③墙面阳角抹灰时,先将靠尺在墙角的一面用线坠找直,然后在 墙角的另一面顺靠尺抹上砂浆。 ④外墙窗台、窗眉、雨篷、阳台、压顶等,上面应做流水坡度, 下面应做滴水线。 二、抹灰工程质量要求 1、抹灰工程的面层,不得有爆灰和裂缝。各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固,不得有脱层、空鼓等缺陷。 2、主控项目: ①抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水 润湿。 检验方法:检查施工记录。 ②一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结 时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。 检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、复验报告和 施工记录。 ③材料质量是保证抹灰工程质量的基础,因此,抹灰工程所用材 料如水泥、砂、石灰膏、石膏、有机聚合物等应符合设计要 求及国家现行产品标准的规定,并应有出厂合格证;材料进 场时应进行现场验收,不合格的材料不得用在抹灰工程上,

外墙抹灰工程施工安全技术交底(新编版)

外墙抹灰工程施工安全技术交 底(新编版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0208

外墙抹灰工程施工安全技术交底(新编版) 分部分项名称:外墙装饰抹灰工程施工安全技术交底任务单编号: (一)施工现场安全生产规定: 1、严禁违章指挥,违章操作,违反劳动纪律。集中精力,坚守岗位,未经专业培训不得从事非本工种作业。 2、进入施工现场必须戴安全帽,悬(临)空作业必须系好安全带,严禁在高处向下投扔物料。 3、严禁酒后登高作业,禁止穿高跟鞋、拖鞋、赤脚进入施工现场。 4、禁止随意拆除、挪动、各种防护装置、防护设施,安全标志、消防器材及电器设备等。 (二)分部分项工程安全生产措施:

1、进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。 2、凡不符合高处作业的人员,一律禁止高处作业。严格禁止酒后高处作业。 3、严格正确使用劳动保护用具。遵守高处作业规定,工具必须入袋,物件严禁高处抛掷。 4、悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其它安全设施。 5、悬空作业所有的索具、脚手板、吊笼等设备,均须经过技术鉴定或检查方可使用。 6、在脚手架下穿行要戴好安全帽,在高空危险处操作要系好安全带。 7、高空作业时,大风及雨后作业,应检查脚手架是否牢固。 8、施工前应全面检查脚手架及围护设施,及时排除隐患,符合安全操作要求后方可操作。围墙脚手架和室内高度超过3.6米的脚手架均应由专业架子工搭设和拆除。抹檐口的脚手架,一定要高出

抹灰工程技术交底

抹灰工程技术交底 一、施工工艺及要求 1、基层处理—喷浆—底层灰饼—抹底层灰—做面层灰饼— 细部处理—抹面层灰—养护—清理。 2、抹灰层平均总厚度: ①顶棚:10厚1:1:4水泥石灰砂浆基层,两次成活。4 厚1:0.3:3水泥石灰砂浆找平层。 ②内墙面:9厚1:1:6水泥砂浆打底扫毛,7厚1:1:6 水泥石灰砂浆垫层找平,5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆 罩面压光。 ③厨卫间内墙面:10厚1:3水泥砂浆打底扫毛,分两次 抹。JS聚合物水泥防水涂料,卫生间高1800,厨房高 300。6厚1:2水泥砂浆粘结层。6厚200*300白瓷砖, 白水泥擦缝。 3、墙面抹灰要点: ①抹灰前必须先做好基层处理,找好规矩,即四角规方, 横线找平,立线吊直,弹出准线和墙裙,踢脚板线。先 用托线板检查墙面平整垂直程度,再在墙的上角各做一 个标准灰饼(用打底砂浆或1:3水泥砂浆,遇有门窗口垛 角处要补做灰饼),大小5cm见方,厚度以墙面平整垂直

决定,然后根据这两个灰饼用托线板或线坠挂垂直做墙 下角两个标准灰饼(高低位置一般在踢脚线的上口),厚度 以垂直为标准,再根据左右灰饼挂好通线,并根据小线 位置每隔1.2-1.5m上下加做若干灰饼。 ②抹灰前应将相接不平整的部位剔打平整,基层为不同材 质交接处时,应根据饰面材质在做饰面前加钉金属网 (300x300)或在施工中加贴玻璃丝网格部,防止裂缝。 ③墙面阳角抹灰时,先将靠尺在墙角的一面用线坠找直, 然后在墙角的另一面顺靠尺抹上砂浆。 ④外墙窗台、窗眉、雨篷、阳台、压顶等,上面应做流水 坡度,下面应做滴水线。 二、抹灰工程质量要求 1、抹灰工程的面层,不得有爆灰和裂缝。各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固,不得有脱层、空鼓等缺陷。 2、主控项目: ①抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并 应洒水润湿。 检验方法:检查施工记录。 ②一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥 的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合 设计要求。 检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、复验报

外墙抹灰工程质量技术交底记录

质量技术交底记录 工程名称建设单位 监理单位施工单位 交底部位外墙抹灰工程交底日期 交底人签字接受人签字 交底内容: 1、抹灰前,砖墙、混凝土等基层表面的灰尘、污垢和油渍等,应清除干净,并洒水湿润。 2、抹灰前,应先检查基层表面的平整度,并用与打底相同的水泥砂浆贴灰饼、做冲筋。 3、外墙窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出腰线等,上面应做流水坡度,下面应做滴水线。滴水线的深度和宽度均不应小于10mm,并整齐一致。如果是优良工程,则一律采用铝合金条做滴水线。 5、外墙抹灰与阳台、楼梯等内墙的分界线应采用铝合金条分隔,并要垂直设置,上下层对齐。 6、外墙抹灰层在凝结前,应防止快干、水冲、撞击和振动;凝结后应采取措施防止玷污和损坏,并浇水养护。 7、外墙打底砂浆严禁掺入粘土。为改善砂浆的和易性可掺入适量的石灰膏或粉煤灰,但必须保证砂浆的强度达到M15以上,并应杜绝因配制过粘而在干燥后表面产生裂纹现象。 8、抹灰主要工序:吊立线→贴灰饼→做冲筋→分层赶平→抹面灰→最后压光。抹灰层的总厚度不得大于20mm。 9、严禁内墙粉刷用纸筋灰或麻刀灰,掺入外墙罩面砂浆中。这样会降低面层砂浆强度且容易吸水渗透到内墙。 10、外墙抹灰施工缝应留置在分格缝、墙面阴角、水落管背后或独立装饰部分的边缘处。每个分块应连续作业。 11、外墙抹灰的分格缝布置应按设计图纸要求进行,当设计无要求时应经建设(监理)认可的效果图进行施工。 12、外墙抹灰的各结构层砂浆均应采用机械搅拌,并要做到每盘砂浆计量准确,搅拌均匀,颜色一致。 13、对于外墙面的混凝土柱、梁基层,应先作“毛化处理”。即:将1:1水泥细砂浆(内掺20%建筑胶)喷或甩到混凝土基层上,使其呈颗粒状粗糙面,间歇数天后再进行打底工作。 14、外墙抹灰的分格缝应采用铝合金槽形条埋置。分格缝埋设要横平竖直,粘结牢固,抹灰完成后要擦拭干净。 15、外墙抹灰的面层不得有裂纹、抹痕和接槎现象。各抹灰层之间及抹灰层与基层之间应粘结牢固不得空鼓。

外墙抹灰施工安全技术交底

外墙抹灰施工技术交底 1、吊篮所使用的环境 1.1、吊篮的工作环境温度为:-20℃~40℃。 1.2、吊篮平台在工作中,风速应不大于6级风力方可进行。 1.3、吊篮在雷雨、雪、雾天气禁用。 2、吊篮使用要求 2.1、吊篮悬挂结构架应绑缚在建筑物的结构件上或用重物压牢。 2.2、提升吊篮用的钢丝绳与吊篮要安装自锁装置,以防吊篮滑落时发生危险。 2.3、吊篮要根据现场情况进行保护加固,不可改动。 2.4、操作人员要有专用保险绳,且保险绳要独立吊篮外另寻支撑点。不带自锁装置的安全带要在每层作业点进行安全绳打节。带自锁装置的安全带要在2米以上高度打节(且安全绳不得有弹力,安全绳锁紧,绷直情况下进行)。 2.5、操作人员在施工中必须先把安全带与安全绳锁在一起,方可作业。严禁把安全带挂在吊篮或提升吊篮用的钢丝绳上,施工中要佩戴好防护用品。 2.6、施工前必须对操作人员进行岗前教育且每次停工必须重新检查吊篮各支点、各部位的情况。 2.7、安全绳不能同时保护2人以上人员,对于多人作业必须有多条安全绳,且必须独立支撑点。 2.8、吊篮钢丝绳各种锁点要符合要求。

3、施工准备 3.1主要材料: 3.1.1水泥:水泥为普通硅酸盐水泥P.C 32.5,具备材料合格证书并进行现场抽样检测合格。 3.1.2砂:平均粒径0.35~0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。砂在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用。 3.1.3界面剂。 3.1.4防裂网:防裂网采用直径0.6mm,网孔尺寸12.7×12.7mm的热镀锌电焊钢丝网。 3.2主要机具:搅拌机、5mm及2mm孔径的筛子、大平锹、小平锹,除抹灰工一般常用的工具外,还应备有软毛刷、钢丝刷、筷子笔、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、笤帚、锤子、錾子等。 3.3作业条件: 3.3.1结构工程全部完成,并经质监部门验收,达到合格标准。 3.3.2外墙抹水泥砂浆,大面积施工前应先做样板,经鉴定合格,并确定施工方法后,再组织施工。 3.3.3施工时使用的外架子应提前准备好,横竖杆要离开墙面及墙角200~250mm,以利操作。为减少抹灰接槎保证抹灰面的平整,外墙吊篮应该每个立面满挂,以满足施工要求。严禁在墙面上预留临时孔洞。 3.3.4常温施工时墙面必须提前浇水,并清理好墙面的尘土及污垢。 3.3.5将柱、梁等凸出墙面的混凝土剔平,凹处提前刷净,用水浸透后,用1∶3水泥砂浆分层补平。

抹灰工程安全技术交底

抹灰工程安全技术交底 1)刷喷浆工程安全技术交底。 1)进入现场应遵守安全生产六大纪律。 2)活动架子应牢固、平稳,移动时人要下来。 3)喷浆设备使用前应检查,使用后应洗净,喷头堵塞,疏通时不准对人。4)喷浆是要戴口罩、手套个保护镜,穿工作服,手上、脸上最好抹上护肤油脂。 5)喷浆时要注意风向,尽量少让浆飘到别处和他人身上。 6)使用人字梯,拉绳应结牢,并不的站在最上一层操作,不准站在梯子上移位,梯子脚下缠胶布防滑。 2)外檐装饰抹灰工程安全技术交底。 1)进入现场应遵守安全生产六大纪律。 2)高处作业时,应检查脚手架是否牢固,特别是在大风及雨后作业。 3)对脚手板不牢和跷头板等及时处理,要铺有足够的宽度,以保证手推车运砂浆时的安全。 4)在架子上工作时,工具和材料要放置稳当,不许随便乱扔。 5)用塔吊上料时,要有专人指挥,遇 6 级以上大风时暂停作业。 6)砂浆机应有专人操作维修、保养,电气设备应绝缘良好并接地。 7)严格控制脚手架施工荷载。 8)不准随意拆除、斩断脚手架软硬拉结,不准随意拆除脚手架上的安全设施,如妨碍施工应经施工负责人批准后,方能拆除妨碍部位。 3)室内水泥砂浆抹灰工程安全技术交底。 1)进入现场应遵守安全生产六大纪律。 2)室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设牢固,脚手架高度不大于2m,架子上堆放材料不得过于集中,存放砂浆的灰斗、灰桶等要放稳。 3)搭设脚手不得有跷头板,严禁脚手板支搭在门窗、暖气管道上。 4)操作前应检查架子、高凳等是否牢固。 5)搅拌与抹灰时,防止砂浆溅入眼内。 6)在室内推运小车时,特别是在过道中拐弯时要注意小车挤手。 7)严禁从窗口向外抛掷物品。 8)架吊篮起吊或放下时,应关好井架安全门,头、手不得伸入井架内,待吊篮停稳,方能进入吊篮内工作。

抹灰工程技术交底

抹灰工程技术交底 1.工程概况 联城花园抹灰工程为一般抹灰,包括地下室、转换层及标准层墙体,其中包括加气混凝土砌块墙和混凝土墙。 2.材料要求 (1)水泥:325号矿渣硅酸盐或普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复 试单,当出厂超过三个月或已经受潮的水泥,应按试验结果使用。 (2)砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,使用前过5mm孔径的筛 子。不得含有草根等杂物。 (3)聚乙烯酸缩甲醛:即 107胶,铁皮,钢丝网。 3.主要机具 (1)砂浆搅拌机、磅秤、孔径5mm筛子、窄手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、2m靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。 4.施工准备 (1)材料准备 根据施工实际情况计算抹灰所需材料数量,提出材料进场的时间, 按照供料计划分期分批组织材料进场。 (2)机具准备 根据工程特点和抹灰工程类别准备机械设备和抹灰工具,搭设垂直 运输设备,接通水源、电源。 (3)技术准备 1)抹灰工程的施工顺序采取先室外后室内,先上面后下面。 2)组织材料试验和试配工作,合格后方可进行下一步工作。 3)组织结构工程验收和工序交接检查工作,确保水、电管线、配 电箱安装完毕。 5.操作工艺 (1)作业条件 1)结构工程全部完成,并经有关部门验收,达到合格标准。 2)抹灰前应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固。连 接处缝隙应用1∶3水泥砂浆分层嵌塞密实,若缝隙较大时,应在砂浆中 掺入少量麻刀嵌塞密实。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求,且堵塞密实,并事先粘贴好保护膜。

抹灰施工安全技术交底示范文本

抹灰施工安全技术交底示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

抹灰施工安全技术交底示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 交底内容: 一、工艺流程:墙体顶部填塞→清理墙地面→窗台配 筋细石砼→吊线、贴灰饼→冲筋、抹阳护角→喷涂结合层 或滚涂界面剂→张挂玻纤布→抹灰→清理养护 二、操作要点: 1、墙体砌筑7天后顶部与梁板交接处预留的 30~50mm空隙用防腐木楔打紧(双面,间距600mm) 后用微膨胀砂浆采用注浆器灌注,严禁直接用手甩。 2、墙身孔洞用相同材料封堵严密,管线槽盒用1:3水 泥砂浆抹平,清扫墙面并剔除多余物件、修正门窗洞口边 沿;收集楼地面垃圾用电梯运下卸至指定地点堆放统一外 运,注意要把砌体施工时粘结在楼地面上的砂浆和混凝土

一并凿除。 3、按完成面上500mm的水平标高控制点(已标在楼层每个柱上)结合窗台设计高度(要扣除装饰面30mm)用两条靠尺和若干ф8钢筋夹紧,并保持外侧低于内侧 15mm形成坡度,内配3ф8钢筋用C20细石砼抹平,厚度控制在30~50mm间,1小时后方可脱尺。 4、按墙面垂直平整情况吊垂线、套方找规后贴灰饼,横向间距以1.8m为宜,上个灰饼高度离地2.0m,下个灰饼高度离地250mm。灰饼贴完4小时墙面稍洒水后可冲筋(以竖筋为宜,宽度50mm) 墙面阳角宜结合贴灰饼、冲筋过程用靠尺反贴墙身另一面,1:3水泥砂浆抹平稍干后再用素水泥浆做成护角。 5、混凝土墙、柱面事先用建筑胶水与水泥、细砂加水适量充分搅拌后采用空压机满喷一遍形成毛面结合层,加气块墙面必须采用滚筒满涂界面剂使加气块毛细孔封闭,

抹灰工程安全技术交底(通用版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 抹灰工程安全技术交底(通用版)

抹灰工程安全技术交底(通用版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底内容: 1.进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律。 2.高空作业时应检查脚手架是否牢固,特别是大风及雨后作业,在脚手架上工作工具和材料要放置稳当,不准随便乱扔。 3.砂浆机。搅拌机应有专人操作,专人维修。保养。人员应持证上岗。电器设备应绝缘良好并接地,做到三级配电。二级保护。 4.严格控制脚手架施工负载,不准随意拆除。斩断,脚手架上的拉接。不得随意拆除脚手架上的安全设施。如脚手架有妨碍施工处,必须经施工负责人批准后由项目部指派专人进行拆除加固。 5.室内抹灰使用的马凳,支架应平稳牢固,跳板上不得集中堆放物体,放置物体要平稳,跳板不得有空头板现象,并严禁脚手板支放在门窗,暖气水管道上,严禁两头用铁丝帮扎牢固。 6.操作前先要检查架子,高凳是否牢固,如发现不牢固不安全地方应立即加固处理,不准使用50mmχ100mm的木料及钢模等作为立人