1.生活污水量

Q1=

n?N?K z Q1---居民生活污水设计流量,L/s;

n---居民生活污水量定额,L/(cap·d)

N---设计人口数, cap;

K z---生活污水量总变化系数。

2.设计人口数

N=ρ?F

N---设计人口数,cap;

ρ---人口密度,cap/h m2

F---居住面积,h m2

cap---“人”的计量单位。

3.工业企业生活污水和淋浴污水设计流量

Q3=A1B1K1+A2B2K2

3600T

+

C1D1+C2D2

3600

Q3---工业企业生活污水和淋浴污水设计流量, L/s;

A1---一般车间最大班职工人数,cap;

B1---一般车间职工生活污水定额,以25L/(cap·班)计;

K1---一般车间生活污水量时变化系数,以3.0计;

A2---热车间和污染严重车间最大班职工人数,cap;

B2---热车间和污染严重车间职工生活污水量定额,以35L/(cap·班)计;K2---热车间和污染严重车间生活污水量时变化系数,以2.5计;

C1---一般车间最大班使用淋浴的职工人数,cap;

D1---一般车间的淋浴污水量定额,以40L/(cap·班)计;

C2---热车间和污水严重车间最大班使用淋浴的职工人数,cap;

D2---热车间和污水严重车间的淋浴污水量定额,以60L/(cap·班)计;T---每工作班工作时数,h。

4.工业废水设计流量

Q4=m·M·K z 3600T

Q4---工业废水设计流量,L/s;

m---生产过程中每单位产品的废水量定额,L/单位产品;M---产品的平均日产量,单位产品/d;

T---每日生产时数,h;

K z---总变数系数。

污水处理-工程设计方案

污水处理-工程设计方案(总 24页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

目 录 第一章 概述-----------------------------------2 第二章 工程概述-------------------------------4 第三章 污水处理工艺设计-----------------------10 第四章 主要处理构筑物及设备-------------------15 第五章 工程投资估算---------------------------21 第六章 技术经济分析---------------------------25 第七章 治理效果分析---------------------------27 第八章 配套工程-------------------------------28 第九章 组织机构及人员编制---------------------29 第十章 工程项目实施计划及管理-----------------30 第十一章 污水处理站内总图设计-------------------32 第十二章 事故应急预案---------------------------34 第一章 概 述 1.1废水来源 陶瓷加工废水是以粘土、长石、石灰石等为原料填加适当分散剂和水分成型锫烧后成陶瓷的生产过程中排出的废水。生产废水主要来自原料制备、釉料制备工序及设备和地面冲洗水、窑炉冷却水,SS 是陶瓷工业生产废水的主要特征污染物,其浓度较高,在废水中的分 污水处理工程设计方案 【最新资料,WORD 文档,可编辑修改】

污水管道设计

污水管道设计 一确定排水界限,划分排水流域 1确定排水界限:确定污水排水系统的界限,以建筑区划分,污水排水系统是由城镇规划的设计规划决定的。 2划分排水流域 A.地形起伏:按等高线划分水线 B.平坦地区:按面积街区划分 C.排水干管:用一条或多干管排除一个流域中的污水 二管道定线和平面布置的组合 1污水管道系统定线:在城镇总平面图上确定污水管道的位置和走向(名词管道定线) 2污水排水系统和平面布置的组成及定线的主要原则 A.污水排水系统管道的组成 a支管:接纳街坊污水b干管:接纳支管污水c主干管接纳干管污水 管道定线一般是按照先大后小进行的顺序进行的:即先确定污水排出口的位置级污水处理厂的厂址位置,据此再拟定污水主干管的位置和走向然后再确定各排水流域的干管和位置和走向,再在各流域内确定个支管的位置和走向 管道定线的主要原则 使污水尽量按重力流方式排出,用较短的管线排除较大面积的污水,布置中尽量减少深埋,又减少提升泵站的数量(管线短埋深浅少提升) 3影响平面布置的因素 A地形-顺坡排水 B排水体制 排水体制决定排水系统的组成(有几套排水管系统),采用分流制时两套系统应互相协调 C污水厂.出水口泵站的位置 污水厂和出水口的位置和数量决定污水主干管的位置和走向:主干管必须通向污水厂 D地址条件 a主干管必须布置在坚硬密实的土壤中,尽量避免穿越高地.基岩浅入地带或基质土壤不良地带 尽量避免与河道.山谷.铁路.各种地下建筑交叉。必须交叉时宜垂直交叉,可采用倒虹管或官桥穿过河道.山谷等 E道路及交通状况 管道不宜布置在交通繁忙而狭窄的街道下;道路较宽时可在道路两边平行布置,分别收集道路两边支管接入的污水 F排水量大的工厂和建筑物的位置 接入污水干管起端是有利的,这样管道直径大,铺设坡度可以减小,可以降低管道的埋深。G地下管线和地下构筑物情况 4干管布置 排水区域较低的地方 A干管与等高线垂直主干管与等高线平行B主干管与等高线垂直干管与等高线平行但要设置跌水井 平行式 适用范围:地势向河流方向较大倾斜的地区优缺点:可避免管道冲刷排水迅速 5支管形式 A低边式B围坊式C穿坊式

污水管道施工设计方案

污水管道施工方案

污水管道施工方案 (一)污水管道施工方案 1、污水管道施工工艺流程 沟槽挖土→管道基础施工→管道坞膀→沟槽回填 2、沟槽开挖 污水管的埋深较浅,管道埋深一般在1.5米~2.5米左右。该地区土质情况:上层为素填土,以粘性土为主,局部为粉土,土质松散。 据此,污水管的沟槽采用放坡开挖,明排水施工。边坡1:1。沟槽用人工开挖,人工修坡,开挖时,应在设计槽底高程以上保留一定余量,避免超挖, 槽底以上20cm必须用人工修整底面,槽底的松散土、淤泥、等要及时清除,并保持沟槽干燥,两侧不进行边坡支护,修整好底面,立即进行基础施工。 槽边堆土高度不宜高于1.5m(堆土边坡侧按照1:1.5控制)。 管道沟槽开挖的深度一般在2米左右 对于局部深度在 3.0~4.5m,需先进行开挖,将表层1.5m的粘土挖除,上口宽度为15m左右,边坡为1:1.5,下层土基本上为粉细砂,然后在底面进行井点布置,根据管径大小,两排井点的布置宽度,一般

在 5.5~6.5m,井点管距坑壁不小于1m,间距为0.8~1.6m,滤管要埋在比槽底低0.9~1.2m处。井点降水2~3天后,进行沟槽开挖,边开挖边进行沟槽支护, 砂的粒径为≤60mm。钢筋混凝土管道基础采用混凝土基础。 在沟槽开挖完毕后,在槽口上方每隔20m或30m

设置一个龙门板,基础施工前,必须及时复核高程样板标高,以控制挖土、垫层和基础面标高。龙门板必须稳定牢固,有一定刚度且不易变形,其顶部保持水平,用全站仪将中心位置测设在龙门板上并钉上中心钉,安装时在中心钉上系上锤球,确定中心位置,以 设计要求,可以从高程样板上测出铺筑高度,插入木桩控制标高,即可进行砾石砂铺设。砾石砂最大粒径应小于7cm,铺筑前槽不得有积水和淤泥。砾石砂以相应的管道基础宽度,进行铺筑、摊平、拍实。 对于硬聚氯乙稀UPVC加筋管管道基础采用垫层

流量与管径计算书

流量与管径、压力、流速的一般关系 流量与管径、压力、流速的一般关系 一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。 流量=管截面积X流速=0.002827X管内径的平方X流速 (立方米/小时)。 其中,管内径单位:mm ,流速单位:米/秒,饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。 水头损失计算Chezy 公式 Chezy 这里: Q ——断面水流量(m3/s) C ——Chezy糙率系数(m1/2/s) A ——断面面积(m2) R ——水力半径(m) S ——水力坡度(m/m) 根据需要也可以变换为其它表示方法: Darcy-Weisbach公式 由于 这里: h f——沿程水头损失(mm3/s) f ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲) l ——管道长度(m) d ——管道内径(mm) v ——管道流速(m/s) g ——重力加速度(m/s2) 水力计算是输配水管道设计的核心,其实质就是在保证用户水量、水压安全的条件下,通过水力计算优化设计方案,选择合适的管材和确经济管径。输配水管道水力计算包含沿程水头损失和局部水头损失,而局部水头损失一般仅为沿程水头损失的5~10%,因此本文主要研究、探讨管道沿程水头损失的计算方法。

管网建模之基本公式篇 一、管渠沿程水头损失 谢才公式 圆管满流,沿程水头损失也可以用达西公式表示: h f——沿程水头损失(mm3/s) λ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲)

l ——管道长度(m) d ——管道内径(mm) v ——管道流速(m/s) g ——重力加速度(m/s2) C、λ与水流流态有关,一般采用经验公式或半经验公式计算。常用: 1.舍维列夫公式(适用:旧铸铁管和旧钢管满管紊流,水温100C0(给水管道计算)) 2.海曾-威廉公式 适用:较光滑圆管满流紊流(给水管道)

污水处理厂设计中的要点分析

污水处理厂设计中的要点分析摘要:为了更好的保护环境和生态平衡,同时也是为了更好的解决水污染问题,我国在很多的地区都兴建了污水处理项目。在污水处理项目不断建设的过程中,污水处理设计水平也在不断的提高,而且,在工艺和技术方面也得到了很大的发展。在进行污水处理项目建设的时候,由于设计周期是比较短的,同时,在进行实践操作的时候也存在着经验不足的情况,这样就使得设计中出现了很多的问题,使得污水处理厂在运行管理过程中出现了很多的问题。为了避免污水处理厂在运行过程中出现问题,要对以前的设计经验进行总结,同时对污水处理厂的回馈资料进行总结,这样才能更好的发现问题,解决出现的问题。 关键词:污水处理厂;设计;水污染 水资源是人们生活中不可缺少的资源,同时也是经济发展过程中重要的能源,近年来,出现了很多的水污染问题,这样不仅仅对人们的生命安全带来了影响,同时,对生态环境的破坏性也是非常大的。为了更好的解决水污染问题,很多的地方都建设了污水处理项目,但是运行的时候出现了很多的问题,导致污水处理厂在使用过程中受到一定影响。对污水处理厂设计中出现的问题要进行分析,这样能够更好的找到解决的措施。 1 起吊装置的设计

污水处理厂在进行设计的时候,要充分考虑到起吊装置的设计,在其中进水泵房和泥污泵站在体形上都比较庞大,而且,在重量上也非常大,这样在进行安装的时候需要使用到起吊装置,在起吊的过程中,要考虑的问题也非常多。对起吊的高度要进行确定,避免在起吊过程中出现钢丝绳过短导致水泵出现无法吊装的情况。对吊车的安装高度也要进行合理确定,通常情况下,水泵的体积非常大,因此,要保证起吊过程中有足够的空间。在对起重机进行选择的时候,最好选择电动装置,这样在水泵出现问题的时候能够及时进行处理,同时,在对水泵进行大修或者是返厂维修的时候也可以非常方便的来进行 起吊。 2 搅拌装置的设计 很多的运行污水处理厂中都存在着池内积泥的情况,主要是出现在生物池的转弯处和贮泥处。这些污泥的堆积导致了池内出现容积变小的情况,同时对处理效率也有很大的影响。因此,在处理工艺和出水水质进行处理的时候要对其产生的影响进行重视。导致池内出现污泥堆积的情况原因非常多,主要是由于池内搅拌器在进行设置和选择型号的时候出现了不合理的情况,这样就会导致出现没有完全混合的情况,导致池内出现死角产生污泥的情况。在污水处理设计中,对各个构筑物的池型以及深度都要对性能了解,这样才能更好的保证其选型的正确性。为了更好的实现污水处理构筑物中的污水完全混合,可以在进行设计的时候对池型进行优化,可以将厌氧池和缺氧池设计成为循环流动的池型,在中间设置隔墙,这样搅拌器在进行搅拌

污水管网的设计说明及设计计算

污水管网的设计说明及设计计算 1.设计城市概况 假设城市设计为某中小城市的排水管网设计,有明显的排水界限,分为区与区,坡度变化较大。河流为其城市的地面标高的最低点,由河流开始向南、向北地面标高均有不同程度的增加,且城市人口主要集中区,城区基本出去扩建状态中,发展空间巨大,需要结合城市的近远期规划进行管网布置。城市的布局还算合理,区域划分明显,交通发达,对于布管具有相当的简便性。 2.污水管道布管 (2).管道系统的布置形式 对比各种排水管道系统的布置形势,本设计的污水管铺设采用截留式,在地势向水体适当倾斜的地区,各排水区域的干管可以最短距离沿与水体垂直相较的方向布置,沿河堤低边在再敷设主干管,将各个干管的污水截留送至污水厂,截流式的管道布置系统简单经济,有利于污水和雨水的迅速排放,同时对减轻水体污染,改善和保护环境有重大作用,适用于分流制的排水系统,将生活污水、工业废水及初降废水经处理后排入水体。截流式管道系统布置示意图如下. (2).污水管道布管原则 a.按照城市总体规划,结合当地实际情况布置排水管道,并对多种方案进行技术经济比较; b.首先确定排水区界、排水流域和排水体制,然后布置排水管道,应按主干管、干管、支管 c.的顺序进行布置; 1—城镇边界 2—排水流域分界线 3—干管 4—主干管 5—污水厂 6—泵站 7—出水口

d.充分利用地形,尽量采用重力流排除污水,并力求使管线最短和埋深最小; e.协调好与其他地下管线和道路工程的关系,考虑好与企业部管网的衔接; f.规划时要考虑使管渠的施工、运行和维护方便; g.规划布置时应该近远期结合,考虑分期建设的可能性,并留有充分的发展余地。 (3).污水管道布管容 ①.确定排水区界、划分排水流域 本设计中有很明显的排水区界,一条河流自东向西流动,将整个城镇划分为区与区;同时降排水区域分为四个部分,分别有四条干管收集污水,同一进入位于河堤的主干管,送至污水处理厂。 ②.污水厂和出水口位置的选择 本设计中河流流向为自东向西,同时该城镇的夏季主导风向为南风,所以污水处理厂应该设置在城市的西北处河流下游,由于该城镇是中小型城市,所以一个污水处理厂足以实现污水的净化。 ③.污水管道的布置与定线 污水管道的平面布置,一般按照主干管、干管、支管的顺序进行。在总体规划中,只决定污水主干管、干管的走向和平面布置。 定线时,应该充分利用地形,使污水走向按照地面标高由高到低来进行,主干管敷设在地面标高较低的河堤处,管道敷设不宜设在交通繁忙的快车道和狭窄的道路下,一般设在两侧的人行道、绿化带或慢车带下。 支管的平面布置形式采用穿坊式,组成的一个污水排放系统可将该系统穿过其他街区并与所穿过的街区的污水管道相连接。管道的材料采用混凝土管。 ④.确定污水管道系统的控制点和泵站的设置地点 管道系统的控制点为两个工厂和每条管道的起点,这些点决定着管道的最小埋深,由于整个管道的敷设过程中,埋深一直满足最实用条件,且对于将来的发展留有空间,所以不需要提升泵站,全部依靠重力流排水。 ⑤.确定污水管道在街道下的具体位置 充分协调好与其他管段的关系,污水和雨水管道应该敷设在给水管道的下面,处理管道的原则为:未建让已建的,临时性管让永久性管,小管让大管,有压管让无压管,可弯管让不可弯管。 根据以上分析,对整个区域进行布管,干管尽量与等高线垂直,主干管沿河堤进行布置,基本上与等高线平行,整个城镇的管道系统呈现截流式布置,布管方式见附图。(污水管道系统的总体平面布置图)。 3. 管段设计计算:

污水管道工程施工方案设计

浦慈城路污水管道工程 综合施工方案 一、工程概况 建设单位:昆山市联合水质净化 设计单位:中国中南设计研究院浦东分院 勘查单位:立城建筑有限工程 监理单位:昆山加林工程项目管理 施工单位:振华建设集团 本工程位于昆山市浦镇。工程拟建场地位于慈城路。工程管线总长度3878米左右。其中DN300PE100管410米,DN400PE100管1727米,DN600PE100管1667米,DN300UPVC管36米,DN400UPVC管38米。 本工程共计钢板桩井4座,工作井尺寸为:4000*4000,最深的井为6800mm,放两个坡每坡1500mm采用9米30#C型钢板密打支撑,具体见施工图纸。沉管井ф2200计18座,ф1650计2座。及部分井位采用逆筑法倒挂井,直径为3m~3.5m, 最大挖深5.5m,共计18座。 由《昆山市联合水质净化慈城路污水管道岩土工程勘查报告》中得知,地基土的构成及特征如下表所示: 土层构成及其特征一览表表

地下水:场地浅部地下水为孔隙潜水,主要赋存于素填土及上部粘性土层中,受大气降水及地表水补给,以蒸发和自流的方式排泄。勘查期间地下水位水位情况见下表。 地下水受季节影响较明显,其年变化幅度一般1.00~1.50米。 第一节钢板桩井施工方案 1、钢板桩井施工工艺 钢板桩井施工顺序:钢板桩打设→开挖基坑→(大口径井点降水) →围檩支护→底板砼浇筑。 1.1、密打咬口钢板桩 (1)、钢板桩选用9米30#C型槽钢,用40T履带振动打桩机打桩。 (2)、据现场的条件,选择一块平整、坚实的场地,按堆放的顺序、位置、与平面布置施工方便、便于吊运。 (3)、施工定位

管道水流量计算公式

管道水流量计算公式 A.已知管的内径12mm,外径14mm,公差直径13mm,求盘管的水流量。压力为城市供水的压力。 计算公式1:1/4∏×管径的平方(毫米单位换算成米单位)×经济流速(DN300以下管选1.2m/s、DN300以上管选1.5m/s) 计算公式2:一般取水的流速1--3米/秒,按1.5米/秒算时: DN=SQRT(4000q/u/3.14) 流量q,流速u,管径DN。开平方SQRT。 其实两个公式是一样的,只是表述不同而已。另外,水流量跟水压也有很大的关系,但是现在我们至少可以计算出大体的水流量来了。 备注:1.DN为Nomial Diameter 公称直径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。 这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。 因为单位有公制(mm)及英制(inch)的区分,所以有下列的称呼方法。 1. 以公制(mm)为基准,称 DN (metric unit) 2. 以英制(inch)为基准,称NB(inch unit) 3. DN (nominal diameter) NB (nominal bore) OD (outside diameter) 4. 【例】 镀锌钢管DN50,sch 20 镀锌钢管NB2”,sch 20 5. 外径与DN,NB的关系如下: ------DN(mm)--------NB(inch)-------OD(mm) 15-------------- 1/2--------------21.3 20--------------3/4 --------------26.7 25-------------- 1 ----------------33.4 32-------------- 1 1/4 -----------42.2 40-------------- 1 1/2 -----------48.3 50-------------- 2 -----------60.3 65-------------- 2 1/2 -----------73.0 80-------------- 3 -----------88.9 100-------------- 4 ------------114.3 125-------------- 5 ------------139.8 B.常用给水管材如下:

去了传染病医院好后悔新建传染病医院污水处理工程设计要点

去了传染病医院好后悔新建传染病医院污水处理工程设计 要点 摘要:医院污水排放直接影响周边环境,在设计新建传染病医院污水处理方案时应抓住一些要点进行。为此,本文做了一些设计方面的探讨。 Abstract: The hospital sewage directly influences the surrounding environment, and we should pay attention to the key points when designing the new infectious disease hospital sewage disposal scheme. Therefore, this paper did some discussion in design. 关键词:医院;污水;环境;设计 Key words: hospital;sewage;environment;design :R197.38 :A :1006-4311(xx)25-0303-03 0 引言 医院污水中除含有大量病菌、病毒、寄生虫和传染病原体外,还含有许多有机的和无机的污染物,成份较为复杂,尤其是传染病医院,这些污水直接排放对周边环境和水体会造成较大的危害。因此对于新建传染病医院的污水处理系统如何进行设计显得尤为重要。

1 设计依据 ①《建设项目环境保护设计规范》(1996);②《城市区域环境噪声标准》(GB3093-xx);③《医院污水处理设计规范》(CECS07-xx); ④《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-xx)。 2 设计原则 ①医院污水处理站应独立设置,与病房、居民区建筑物应采取有效安全隔离措施,不得将污水处理站设于门诊或病房等建筑物的地下室。②采用先进、成熟的生化接触氧化处理工艺,实用可靠,布置紧凑,工程投资省,建设周期短。能有效去除污水中的各类污染物,确保合格排放。③餐厅、厨房废水排入污水处理站需先经隔油池隔油处理后才能进入污水管道。洗涤用品应禁止使用含磷类洗涤剂。④污水处理站内应有必要的报警、捕消(中和)、抢救、计量、监测等装置,并预备防毒面具等。操作间应设机械排风系统,换气次数宜为8—12次/h。并应有直接通向室外和向外开的门。应充分考虑污水处理系统配套的减震、降噪、除臭等措施,以防止对环境的二次污染。 ⑤设备应便于安装、检修和维护。⑥污水处理设施上部能够承受行人和一般小车的荷载,可种植花草,绿化环境。

管道的设计计算——管径和管壁厚度(精)

管道的设计计算——管径和管壁厚度 空压机是通过管路、阀门等和其它设备构成一个完整的系统。管道的设计计算和安装不当,将会影响整个系统的经济性及工作的可靠性,甚至会带来严重的破坏性事故。 A.管内径:管道内径可按预先选取的气体流速由下式求得: =i d 8.1821 ?? ? ??u q v 式中,i d 为管道内径(mm );v q 为气体容积流量(h m 3);u 为管内气体平均流速(s m ),下表中给出压缩空气的平均流速取值范围。 管内平均流速推荐值 1m 内的管路或管路附件——冷却器、净化设备、压力容器等的进出口处,有安装尺寸的限制,可适当提高瞬间气体流速。 例1:2台WJF-1.5/30及2台H-6S 型空压机共同使用一根排气管路,计算此排气管路内径。 已知WJF-1.5/30型空压机排气量为1.5 m 3/min 排气压力为3.0 MPa 已知H-6S 型空压机排气量为0.6 m 3/min 排气压力为3.0 MPa 4台空压机合计排气量v q =1.5×2+0.6×2=4.2 m 3/min =252 m 3/h 如上表所示u=6 m/s 带入上述公式=i d 8.1821??? ??u q v =i d 8.1821 6252??? ??=121.8 mm 得出管路内径为121mm 。

B.管壁厚度:管壁厚度δ取决于管道内气体压力。 a.低压管道,可采用碳钢、合金钢焊接钢管;中压管道,通常采用碳钢、合金钢无缝钢管。其壁厚可近似按薄壁圆筒公式计算: min δ= []c np npd i +-?σ2 式中,p 为管内气体压力(MPa );n 为强度安全系数5.25.1~=n ,取[σ]为管材的许用应力(MPa ),常用管材许用应力值列于下表;?为焊缝系数,无缝钢管?=1,直缝焊接钢管?=0.8;c 为附加壁厚(包括:壁厚偏差、腐蚀裕度、加工减薄量),为简便起见,通常当δ>6mm 时,c ≈0.18δ;当δ≤6mm 时,c =1mm 。 当管子被弯曲时,管壁应适当增加厚度,可取 'δ=R d 20δ δ+ 式中,0d 为管道外径;R 为管道弯曲半径。 b.高压管道的壁厚,应查阅相关专业资料进行计算,在此不做叙述。 常用管材许用应力 例2: 算出例1中排气管路的厚度。管路材料为20#钢 公式 min δ=[]c np npd i +-?σ2中 n=2 , p=3.0 MPa , i d =121 如上表20#钢150o C 时的许用应力为131,即σ=131 ?=1 , C =1 带入公式 min δ=[]c np npd i +-?σ2=1321131212132+?-????=3.8 mm 管路厚度取4 mm

污水管道方案

一、工程概况 施工流程图 施工准备 基坑开挖和支护 平基、管座 管道安装 砌井 闭水试验基坑回填 支管及进水井 砼级配试验砂浆级配试验 二、测量 ○1施工前由测量人员先校核图纸,根据甲方提供的测量控制点和水准点及图上的线点位置,以及施工地段的地形地物,确定施测方法。 ○2由测量人员根据设计图纸放出管中线及井位,再根据管中线及基坑开挖横断面图要求,放出线位。 ○3将施工地段的原地面标高复测一次,心确定该施工地段的开挖深度。 ○4在施工过程中,施工人员要注意保护测量控制点,如发现测量点被破坏,及时会知测量人员补测,以保证测量精确度。 进行施工放样过程中,定出管产中线及井位并引出水准基准点,作为整个污水工程的控制点。每次测量均要闭合,按规范严格控制闭合误差。施工前先复测各排水出口标高,若与设计有矛盾,应立即会知设计人员进行调整。 三、坑槽开挖 1、坑槽采用挖掘机开挖。 2、施工顺序则上按由下游至上游的施工顺序施工,以利坑槽的临时排水。 3、坑槽深度超过3M的地段采用拉森钢板桩疏板支护。 4、开挖宽度为结构底基础宽度两边各加工作宽度和支撑、模板的厚度而定。 5、施工中应利用截水沟等方法防止地面水流入沟坑造成塌方或基土破坏。雨天施工 时,若不能及时下一工序时,基底设计高程(注意:实际开挖高程应为设计高程 减去管厚加上基础和垫层厚),以上宜留20CM左右一层不挖,待下一工序进行前 方予以开挖。 6、每一段沟槽内采用明沟排水。如按从下游至上游方向逐段推进施工的,可以利用 已完成的管道市政管网排走。如分段施工可设置临时井配合抽水机以满足施工临 时抽水需要。

7、挖出的土多余部分直接运至于指定地点,其余暂时转移至离坑边2M的位置堆放 以备回填之用,不应堆在基坑顶边,以免加重土坡压力和阻碍操作及运输。 8、基坑底面土不得超挖或扰动(指挖松或浸泡等)。若发生超挖或扰动,应将扰动部 分清除,并将超挖和扰动部分清除,并将超挖和清除位置填回石粉或碎石、砂, 并予以夯实。 9、基坑挖至设计高程,应迅速进行复核中线和水平,无误后立即浇筑素混凝土垫层 桥头,匆使长期暴露而被地下水或雨水浸泡。 土方开挖采用挖掘机进行开挖,人工配合。沟槽开挖土方调至填方或用自卸车 外运至指定地点弃土。在开挖前,沟槽的断面,开挖的次序和堆土的位置由现场 施工员向司机及土方工详细交底。在开挖过程中管理人员应在现场指挥并应经常 检查沟槽的净空尺寸和中心位置,确保沟槽中心偏移符合规范要求。为保证槽底 土壤不被扰动或破坏,在用机械挖土时,要防止超挖,挖至离设计标高前 20~30CM时用人工开挖、检平,尽量避免超挖现象,若有超挖,应将扰动部分清除,并必须用中砂回填,用夹板震动器振实。开挖要保证连续作业,衔接工序流 畅,分段开挖,每段长约以3~5个检查井为一段,以减少塌方或破坏土基,同时 要注意边坡土体及支挡板变化,出现问题及时处理。减少意外事故。 10、管沟槽开挖的宽度按管道基础的宽度加上工作面和模板、支撑的厚度进行开 挖。 11、基坑底两侧设置排水沟,每段设四个集水井,以利排除坑积水,避免坑底土 壤受浸泡。 12、开挖进,随时测量监控,保证开挖边坡、基坑尺寸,轴线、槽底的高程达到 CJJ3——90中沟槽验收规定的要求。 13、沟槽检查验收 沟槽开挖完成后,进行检查验收。检查项目包括开挖断面、槽底标高、轴线位置、沟槽边坡等。 沟槽开挖允许偏差和检查方法见表2: 1、污水管若管道牌淤泥层上,则应先将淤泥清除,然后换沙80CM厚。 2、测量基础中心轴线、标高,并放出基础边线。在沟底设置水平木桩,桩顶标高为管道 平基砼面的标高。 3、基础碎石砂垫层施工。清除基底的杂物和浮土,排干沟底的积水,进行基础铺筑。先 在基底铺一层砂,然后在其上铺筑碎石砂垫层,并用平板振动器按交叉、错开、重叠的原则,振3~4遍直至密实。 4、浇筑基础砼。按照测出基础边线安装平基侧模板,模板内外打撑钉牢,并在模板内侧 弹线控制混凝土浇筑高度。模板安装时要注意权面平整,接缝严密,模板与砼相接触的表面应涂扫脱模剂以利模板的拆除。

污水处理厂设计中的要点分析.doc

污水处理厂设计中的要点分析 摘要:为了更好的保护环境和生态平衡,同时也是为了更好的 解决水污染问题,我国在很多的地区都兴建了污水处理项目。在污水处理项目不断建设的过程中,污水处理设计水平也在不断的提高,而且,在工艺和技术方面也得到了很大的发展。在进行污水处理项目建设的时候,由于设计周期是比较短的,同时,在进行实践操作的时候 也存在着经验不足的情况,这样就使得设计中出现了很多的问题,使得污水处理厂在运行管理过程中出现了很多的问题。为了避免污水处理厂在运行过程中出现问题,要对以前的设计经验进行总结,同时对污水处理厂的回馈资料进行总结,这样才能更好的发现问题,解决出现的问题。 关键词:污水处理厂;设计;水污染 水资源是人们生活中不可缺少的资源,同时也是经济发展过 程中重要的能源,近年来,出现了很多的水污染问题,这样不仅仅对人们的生命安全带来了影响,同时,对生态环境的破坏性也是非常大的。为了更好的解决水污染问题,很多的地方都建设了污水处理项目,但是运行的时候出现了很多的问题,导致污水处理厂在使用过程中受到一定影响。对污水处理厂设计中出现的问题要进行分析,这样能够更好的找到解决的措施。 1 起吊装置的设计

污水处理厂在进行设计的时候,要充分考虑到起吊装置的设 计,在其中进水泵房和泥污泵站在体形上都比较庞大,而且,在重量 上也非常大,这样在进行安装的时候需要使用到起吊装置,在起吊的 过程中,要考虑的问题也非常多。对起吊的高度要进行确定,避免在 起吊过程中出现钢丝绳过短导致水泵出现无法吊装的情况。对吊车的 安装高度也要进行合理确定,通常情况下,水泵的体积非常大,因此,要保证起吊过程中有足够的空间。在对起重机进行选择的时候,最好 选择电动装置,这样在水泵出现问题的时候能够及时进行处理,同时,在对水泵进行大修或者是返厂维修的时候也可以非常方便的来进行 起吊。 2 搅拌装置的设计 很多的运行污水处理厂中都存在着池内积泥的情况,主要是 出现在生物池的转弯处和贮泥处。这些污泥的堆积导致了池内出现容 积变小的情况,同时对处理效率也有很大的影响。因此,在处理工艺 和出水水质进行处理的时候要对其产生的影响进行重视。导致池内出 现污泥堆积的情况原因非常多,主要是由于池内搅拌器在进行设置和 选择型号的时候出现了不合理的情况,这样就会导致出现没有完全混 合的情况,导致池内出现死角产生污泥的情况。在污水处理设计中, 对各个构筑物的池型以及深度都要对性能了解,这样才能更好的保证 其选型的正确性。为了更好的实现污水处理构筑物中的污水完全混 合,可以在进行设计的时候对池型进行优化,可以将厌氧池和缺氧池 设计成为循环流动的池型,在中间设置隔墙,这样搅拌器在进行搅拌

流量与管径、压力、流速的关系

流量与管径、压力、流速的一般关系 一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。 流量=管截面积X流速=0.002827X管内径的平方X流速 (立方米/小时)。 其中,管内径单位:mm ,流速单位:米/秒,饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。 水头损失计算Chezy 公式 Chezy 这里: Q——断面水流量(m3/s) C ——Chezy糙率系数(m1/2/s) A ——断面面积(m2) R ——水力半径(m) S ——水力坡度(m/m) 根据需要也可以变换为其它表示方法: Darcy-Weisbach公式 由于 这里: h f——沿程水头损失(mm3/s) f ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲) l——管道长度(m) d——管道内径(mm)

v ——管道流速(m/s) g ——重力加速度(m/s2) 水力计算是输配水管道设计的核心,其实质就是在保证用户水量、水压安全的条件下,通过水力计算优化设计方案,选择合适的管材和确经济管径。输配水管道水力计算包含沿程水头损失和局部水头损失,而局部水头损失一般仅为沿程水头损失的5~10%,因此本文主要研究、探讨管道沿程水头损失的计算方法。 管道常用沿程水头损失计算公式及适用条件 管道沿程水头损失是水流摩阻做功消耗的能量,不同的水流流态,遵循不同的规律,计算方法也不一样。水泵输配水管道水流流态都处在紊流区,紊流区水流的阻力是水的粘滞力及水流速度与压强脉动的结果。紊流又根据阻力特征划分为水力光滑区、过渡区、粗糙区。管道沿程水头损失计算公式都有适用范围和条件,一般都以水流阻力特征区划分。 水流阻力特征区的判别方法,工程设计宜采用数值做为判别式,目前国内管道经常采用的沿程水头损失水力计算公式及相应的摩阻力系数,按照水流阻力特征区划分如表1。 沿程水头损失水力计算公式和摩阻系数表1 达西公式是管道沿程水力计算基本公式,是一个半理论半经验的计算通式,它适用于流态的不同区间,其中摩阻系数λ可采用柯列布鲁克公式计算,克列布鲁克公式考虑的因素多,适用范围广泛,被认为紊流区λ的综合计算公式。利用达西公式和柯列布鲁克公式组合进行管道沿程水头损失计算精度高,但计算方法麻烦,习惯上多用在紊流的阻力过渡区。

煤矿污水处理工程设计方案

煤矿污水处理工程 设计方案 建设单位:卜岛煤有限公司 项目名称:卜岛煤煤矿污水处理工程 设计单位:包换环保科技有限公司 设计日期:二O一〇年十三月

目录 第一章设计单位基本情况 (3) 一、设计单位概况 3 第二章岛煤煤矿矿井废水处理设计 (4) 一、概述 (4) 二、设计依据 (5) 1、设计水量 (5) 2、进水水质 (5) 3、排放标准 (5) 4、回用水质 (5) 5、设计原则 (6) 6、设计依据 (7) 三、工艺流程的确定 (7) 四、处理工艺说明 (7) 五、各单体原理 (9) 1、格栅井 (9) 2、曝气池 (9) 3、调节池 (9) 4、石灰乳池 (9) 5、沉淀池 (9) 6、除铁除锰净水器 (10) 7、清水池 (10) 9、污泥池 (10) 六、主要构筑物 (10) 七、主要设备 (10) 八、电器控制设计说明 (12) 九、投资概算 (13) 1、土建部分 (13) 2、设备部分 (13) 3、工程投资 (14) 十、成本核算 (14)

1、成本核算 (14) 第三章生活污水处理 (15) 一、概述 (15) 二、设计原则、依据和设计范围 (15) 1、设计原则 (15) 2、设计依据 (16) 3、设计范围 (16) 三、设计处理能力 (16) 四、设计水质 (16) 1、进水水质 (16) 2、生活污水设计出水水质 (17) 五、处理工艺和处理工艺流程说明 (17) 1、生活污水处理 (17) 2、工艺流程 (17) 3、工艺流程说明 (18) 六、处理工艺构筑物及设备配置 (20) 1、主要构筑物 (20) 2、主要设备配置 (20) 七、投资概算 (21) 八、运行成本核算 (21) 1、人员工资 (21) 2、电费 (21) 3、药剂费用: (21) 第四章总体设计 (21) 一、概况 (21) 二、总体布置 (22) 三、污水处理总平面布置 (22) 四、竖向设计及道路布置 (22) 五、绿化布置 (22) 六、消防 (22) 七、运输设备 (23) 八、维修 (23) 九、建筑、结构设计 (23) 十、电控设计 (28)

第八章污水管道系统的设计计算

第八章 污水管道系统的设计计算 (一)教学要求 熟练掌握污水管道的设计计算过程 (二)教学内容 1、污水设计流量 2、污水管道的设计参数 3、污水管道的水力计算 (三)重点 污水管道的水力计算 第一节 污水设计流量的计算 污水管道系统的设计流量是污水管道及其附属构筑物能保证通过的最大流量。通常以最大日最大时流量作为污水管道系统的设计流量,其单位为L/s 。它包括生活污水设计流量和工业废水设计流量两大部分。就生活污水而言又可分为居民生活污水、公共设施排水和工业企业内生活污水和淋浴污水三部分。 一、生活污水设计流量 1.居民生活污水设计流量 居民生活污水主要来自居住区,它通常按下式计算: 1Q = 3600 24???z K N n (8-1) 式中: Q1—— 居民生活污水设计流量,L /s; n ——居民生活污水量定额,L /(cap ·d); N ——设计人口数,cap; K Z ——生活污水量总变化系数。 (1)居民生活污水量定额 居民生活污水量定额,是指在污水管道系统设计时所采用的每人每天所排出的平均污水量。 在确定居民生活污水量定额时,应调查收集当地居住区实际排水量的资料,然后根据该地区给水设计所采用的用水量定额,确定居民生活污水量定额。在没有实测的居住区排水量资料时,可按相似地区的排水量资料确定。若这些资料都不易取得,则根据《室外排水设计规范》(GBJl4-87)的规定,按居民生活用水定额确定污水定额。对给水排水系统完善的地区可按用水定额的90%计,一般地区可按用水定额的80%计。 (2)设计人口数 设计人口数是指污水排水系统设计期限终期的规划人口数,是计算污水设计流量的基本数据。它是根据城市总体规划确定的,在数值上等于人口密度与居住区面积的乘积。即: F N ?=ρ (8-2) 式中: N ——设计人口数,cap ;

钢筋混凝土污水管道方案

B.0.1 施工组织设计/施工方案报审表 工程名称:南湖北路(塘绛路~南湖中路)污水管道工程编号:B.0.1-

南湖北路(塘绛路~南湖中路) 污水管道工程 管 道 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 无锡市伟通建设工程有限公司

目录 一、概述 (4) 1.1工程概况 (4) 1.2编制依据 (4) 1.3、施工总体安排 (5) 1.4、临时工程 (6) 1.5、工程测量、试验 (6) 二、管线的施工方案和方法 (7) 2.1、施工方案 (7) 2.2、管施工工艺及方法 (8) 2.2 设备、人员、材料运到现场的方法 (6) 三、质量保证措施 (10) 四、安全保证体系 (14) 五、安全、文明施工管理体系建设 (19)

管道工程施工方案 一、概述 1.1工程概况 本工程位于无锡市太湖新城南泉,南湖北路(塘绛路~南湖中路)污水新建工程,所汇污水接入锡南路现状d1000管。 污水管道: 管径、管材、坡度、数量:d400、d500、d600、d800污水管道均采用II级钢筋混凝土承插管;d400坡度为0.2%共计113米,d500坡度为0.2%共计59米, d600坡度为0.00%共计102米,d800坡度为0.08%共计1078米。 基础及回填:道路及场地以下部分回填土采用6%灰土回填至道路结构层,回填密实度为0.9,绿化带内灰土回填到地面下1米后素土回填。钢筋混凝土管管道采用120°混凝土基础,做法详见S01-2012P80。 检查井:连接d400、d500采用Φ1000圆形钢筋混凝土检查井共计8座(做法见06MS201-3P21),其他采用Φ1250圆形检查井(做法见06MS201-3P25)共计22座。井深超过D+6米,超出部分壁厚增加5cm,底板增加5cm。绿化带内井盖应高出地面10-15cm,井圈加固,采用球墨铸铁重型防盗低噪音井盖,承载力满足D400级要求,井盖有“污水”字标。井墙按有地下水施工,采用塑钢爬梯(详见06MS201-6P16、17,检查井设置防坠落网,承载力≥200kg。 1.2、编制依据 ①南湖北路(塘绛路~南湖中路)污水管道工程的招标文件、补遗书及答疑等。 ②南湖北路(塘绛路~南湖中路)污水管道工程施工图设计。 ③南湖北路(塘绛路~南湖中路)污水管道工程施工组织设计。 ④《给水排水管道工程及验收规范》(GB 50268-2008)。

污水处理工程设计要点

污水处理工程设计要点

工程方案编写1概述 1.1项目背景 ?项目建设单位概况 ?所在地区地理气候等情况 ?废水的产生及水质概述 ?现有处理情况及预期处理工程概况 1.2编制依据、标准、原则和范围 1.2.1编制依据和主要资料 ?现有工程情况与资料 ?类似工程的相关资料 ?现场调研情况 ?试验研究情况 1.2.2采用的规范和标准 ?排放标准 《污水综合排放标准》,GB8978-1996; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》,GB18918-2002 《污水排入城市下水道水质标准》,CJ3082-99 《大气污染物综合排放标准》,GB16297-1996 ?回用标准 《城市污水回用设计规范》,CECS 61:94 ?其他环境标准 《地表水环境质量标准》,GB3838-2002

《环境空气质量标准》,GB3095-1996 ?设计规范 《室外排水设计规范》,GB50014-2006 《给水排水工程结构设计规范》GB50069-2002 《工业企业设计卫生标准》,GB21-2002 《采暖通风与空气调节设计规范》,GBJ19-87(2001年版) 《泵站设计规范》,GB/T50265-97 ?建筑标准 《建筑结构荷载规范》,GB50009-2001 《混凝土结构设计规范》,GB50010-2002 《建筑地基基础设计规范》,GB50007-2002 《建筑抗震设计规范》,GB50011-2001 《建筑结构可靠度设计统一标准》,GB50068-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》,GB50242-2002 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》,CECS 138:2002 《建筑给水排水设计规范》,GB 50015-2003 《建筑设计防火规范》,GB50016-2006 ?电气标准 《电测量仪表装置设计技术规程》,SDJ9-87 《10kV及以下变电所设计规范》,GB50053-94 《低压配电设计规范》,GB50054-95 《工业与民用电力装置的接地设计规范》,GBJ65-83 《3-110kV高压配电装置设计规范》,GB50060-92 《继电保护和安全自动装置技术规范》,GB14285-93 《仪表系统接地设计规定》,HG 20513-2000 《供配电系统设计规范》,GB50052-95 《电子设备雷击保护导则》,GB 7450-87

污水及雨水管道怎样计算管道长度

污水及雨水管道怎样计算管道长度 【篇一:2014年管道课设】 2011级环境工程专业 《管道工程》课程设计 设计任务书 一、设计目的 本课程设计就是在经过《管道工程》理论学习后,学生在初步掌握污水排水管道系统与雨水管渠系统的概念、理论、设计计算方法的基础上,而进行的城市排水工程初步设计实践。 通过课程设计,使学生在基本理论、基本知识、基本技能等方面得到一次综合性训练: 1.了解污水排水管道系统设计的方法与步骤; 2.了解雨水管渠系统设计的方法与步骤; 3.学习利用各种资料确定设计方案的方法; 4.熟悉污水排水管道设计计算方法; 5.熟悉雨水管渠设计计算方法; 6.加强工程制图能力。 二、设计任务 1、确定污水排水管道系统的平面布置方案。 2、确定雨水管渠系统的平面布置方案。 3、进行污水排水管道(主干管)的流量计算与水力计算。 4、进行雨水管渠(选其中1~2条)的流量计算与水力计算。 5、进行平面图与纵剖面图的绘制。 6、整理计算书,编制说明书。 三、设计原始资料 1、某市南区规划地形图1张。城市位于河南省。 2、设计人口数: 3、2万人。 3、在规划区东部已建成污水处理厂一座,处理工艺采用二级生化处理+深度 处理,能够完全接纳工业园区的污水处理量。 4、工业废水设计流量按工业产业区0、6l/ (s 、ha);生活污水设计流量按全规 划区平均比流量设计。

5.夏季主导风向为东风,冬季主导风向为西风,年平均气温为15oc,冬季最冷月平均气温为-1oc。 6.该地区冰冻线深度为0、20米。 7.根据水文及气象资料,当地的暴雨强度公式: q=599(1+0、86lgp)/t0、56 设计指导书 一.污水管道系统的设计原则 城市排水管渠系统就是城市的一项重要基础设施,就是城市建设的重要组成部分、同时也就是控制水污染、改善与保护水环境的重要工程措施。在进行城镇排水管渠系统的规划与布置时,通常应遵循以下原则: (1)排水管道系统的规划设计应将合城市总体规划,并应与其它单项工程建设密切配合,相互协调。 (2)合理地确定管网密度,排水管渠尽量分散,避免集中,排水路线尽量短捷。 (3)主干管尽可能布置在较低处(如河岸或水体附近),以便于干管接入。 (4)城镇污水管渠应考虑城市工业废水的接入,满足排入城市下水道水质标准的工业废水直接排入下水道,不满足标准的在厂内进行预处理后排人下水道。 (5)排水管渠应尽量避免穿越不易通过的地带与构筑物;也不宜穿越有待规划与发展的大片空地,以避免影响整块地的功能与价值。 (6)排水管渠系统应与地形地势变化相适应,顺坡排水,尽量使污水重力排除,不设或少设中途提升泵站。 (7)合理比较与选择整个排水系统的控制点及控制点标高,以使整个管网系统埋深与投资合理。 二.雨水管道系统的设计原则 (1)管道定线:根据地形特点,布置雨水管渠,雨水应以最短的距离尽快排入水体。 (2)划分干管与支管的服务面积,进行编号并计算出面积的大小。 (3)确定干管与支管的检查井位置与编号,并计算设计管段长度与管渠总长度。 (4)列表计算各设计管段的设计流量:雨水管道的设计流量为地面径流系数、暴雨强度与集水面积的乘积。其中径流系数数可根据不同的