文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站运行人员考试题1

变电站运行人员考试题1

变电站运行人员考试题1
变电站运行人员考试题1

试题

1.你站的运行方式(主运行方式)?(副值)

答:181(万-四1#线)上110KV南母,110KV南母带1#3#主变,1#主变6KV侧带6KVⅠ段,1#3#主变并列运行带35KVⅠ段,35KVⅠ段带3495(四-乔2#线)、3497(四-州线)、3498(四-碾线)、3499(四-辛线)、34910(四-同1#线)、34911(四-岩2#线)、34913(四-盘线)。

182(万-四2#线)上110KV北母,110KV北母带2#主变,2#主变带6KVⅡ段和35KV Ⅱ段,35KVⅡ段带3494(四-乔1#线)、3496(四-南线)、34912(四-岩1#线)、34914(四-同2#线)。

180(110KV母联)、3490(35KV母联)、4900(6KV母联)热备用。

182(四-燕线)上北母,给182做热备用,硅变运行,所变备用,消二上2#主变,消三上3#主变。

2.你站变压器容量是多少?调压方式是什么形式?分接头在什么位置?熟悉变压器各附件的作用。(副值)

答:1#2#主变50000KVA(有载调压),3#主变45000KVA(无载调压)

1#主变在4档,2#主变在9B档,3#主变在3档。

变压器附件有:散热器、风扇、油枕、瓦斯继电器、温度器、呼吸器、压力释放器、分接开关。

散热器:主变散热降温。

风扇:冷却作用

油枕:储油,补油作用

瓦斯继电器:主变的主保护,保护由主变内部引起的故障。

温度器:显示主变的上层油温,及主变铁芯温度。

呼吸器:吸收主变内部潮气。

压力释放器:当主变有故障时,内部压力过大,为防止主变外壳变形进行的内部压力释放的装置。

分接开关:调整变压器电压比的装置。

3.你站高压断路器(35、10、6KV)是哪几种?配置的是什么操作机构?断路器的容量是多少?(副值)

答:110KV、35KV所用开关为户外高压六氧化硫断路器、6KV开关为永磁式户内高压真空断路器。

110KV、35KV、操作机构为;弹簧操动机构。6KV为永磁操动机构。110KV额定电压时126KV,额定电流是3150A,额定气压0.5MPA,雷电冲击而授电压35KV,额定短路开断电流40KA,35KV额定电压35KV额定电流1600A,额定气压045mpa,闭锁电压0.4mpa,短路开断电流

31.5KA

1.6KV额定电压12KV,额定电流1250,短路开断电流31.5KA,雷电耐授电压75KV。

2. 6KV

额定电压12KV,额定电流3150,短路电流40KA,雷电耐授电压75KV。

4.你站35KV电压互感器是如何接线的?能反映什么电压?能否监视35KV系统接地?(正值)答:星形接线,反映的是35KV母线电压,可以监视系统是否接地。

5.你站失压报警装置是如何接线的?电压互感器保险熔断后,失压报警装置会动作吗?(正值)

答:失压继电器可以调节控制回路电压将继电器串接在主回路中,控制线接常开触电然后在常开后接报警装置(报警灯或者报警电铃)

会动作。

6.你站电压互感器A相二次保险熔断后,有什么现象?PT断线装置会动作吗?(正值、副值)

答:电铃发响,后台机显示35KV TV断线。A相电压为零,B、C相电压不变。PT断线装置会动作。

7.你站6KV(10KV)系统接地后,有什么现象?如果未接地相电压升到满表,且不稳定是什么故障?(正值、副值)

答:系统接地后,一相降低,两相升高,严重时,一相为零,两相升高根号3倍。是间歇性弧光接地现象。

8.你站变压器的一、二次额定电流分别是多少?(副班)

答:1#主变额定电流;262.43/749.81/4582.15A

2#主变额定电流;262.4/749.8/4582A

3#主变额定电流;236/710/4125A

9.你站隔离开关的容量分别是多少?(开关手车的触头)(副值)

答:110KV隔离刀闸(630A),35KV隔离刀闸(1250A),6KV隔离刀闸(600A)110KV进线隔离刀闸(1250A),1#、2#、3#主变35KV侧隔离开关(2000A),1#、2#主变6KV侧隔离开关(3000A),消弧、接地隔离开关(600A)。

10. 你站变压器过流保护(后备保护)是6KV(10KV)母线的主保护,在这里母线包括什么?(正值)

答:主变6 KV侧开关带6KV全部母线和连接在母线的所有一次电气设备。

11. 你站蓄电池和硅整流是如何连接到直流母线上的,采用的什么方式运行?正常浮充电流是多少?控制母线电压是多少?(副值)

答:并联于母线上. 正常浮充电流:0.17A。控制母线电压是:220V。

12. 你站变压器有哪几种保护?(详细陈述)(副值)

答:1.重瓦斯保护:变压器内部的主保护,瞬间动作于主变三侧开关跳闸

2.轻瓦斯保护:动作于信号的保护装置。

3.差动保护:主变各侧电流互感器之间的一次电气部分。

4.过流保护:变压器主保护的后备保护。

5.温度保护:监视变压器上层油温,油温为55℃时,开启风扇,85℃时光字牌亮警铃响。

6.过负荷保护:保护对称过负荷,仅发信号。

7.零序接地保护:变压器高压则线圈和保护区外单相接地故障的后备保护,经延时后作用于断路器掉闸。

13. 你站那几条线路保护装设重合闸装置?重合闸装置的投退有什么规定?(正值)

答:共有12路。分别是3495(四-乔2#线)、3497(四-州线)、3498(四-碾线)、3499(四-辛线)、34910(四-同1#线)、34911(四-岩2#线)、34913(四-盘线)、3494(四-乔1#线)、3496(四-南线)、34912(四-岩1#线)、34914(四-同2#线)、184(四-燕线)。

14. 你站6KV(10KV)系统接地后,你将如何处理?为什么不允许用刀闸切断接地点故障?(正值)

答:1.值班员汇报电调后,首先应详细检查站内的设备带电部分是否直接接地或其他物体将带电部分接通。设备有无过热、变色或绝缘破裂,有无异常声响,若本站发生接地点及异常现象,立即汇报电调听候处理。

2.本站未发现直接接地及异常,运行方式属于两台主变并联运行同时用户无双回路并联时,先拉开母联开关区分故障区。

3.请示电调分路进行拉合试找。

4.对并联运行的双回路进行拉合试找时,应先通知用户解列,若不能及时解列则两路同时拉合试找。

5.拉合试找应经电调同意,先拉备用线路,三类负荷线路辅助生产线路,需拉保安用电和主要生产线路时应和矿调度室联系,使用户作好准备。

6.故障点不在线路仍在本站内部时,可进行倒主变运行寻找故障。

7.若故障点在母线上,当有母联开关时,可将重要负荷倒另段母线,停下三类负荷,拉开母联进行区分,无母联开关时则采取全站停电拉开刀闸区分故障区。

8.找到接地的线路,立即停止运行,通知维修使用单位,排除故障。(本站线路停电应报告工区)

9.对主扇正用线路应通知用户倒备用线路进行试拉寻找。

10.大型绞车和供绞车闸用压气的压风机线路应通知用户停车后,再进行拉闸。

15. 调度下达的操作命令,可以替代操作票吗?值班员在操作前应明确什么?(正值)

答:不可以。应明确操作目的,任务,作业性质,停电范围和时间。

16. 你站失压后的现象?如何处理?(两条进线运行的变电站,假定某一进线失压。)(正值)

答:182(万-四2#线)进线失压

现象:电铃响,后台显示:2#主变复压动作,182进线、110KV北母、35KVⅡ段、6KV Ⅱ段母线电压、电流、有功功率为零。

处理:

1.解除警报,确定事故性质,汇报电调。

2.拉开182开关,拉开2#主变110KV、35KV、6KV三侧开关

3.拉开35KVⅡ段、6KVⅡ段各分路开关。

4.按照电调命令合180开关,110KV北母受电。

5.合好2#主变三侧开关,2#主变投入运行,35KVⅡ段、6KVⅡ段母线受电。

6.与电调联系给35KVⅡ段母线所带各分路送电,合好各35KVⅡ段母线各分路开关。

7.与6KVⅡ段所带分路用户联系,按一、二、三类用户送各分路。

8.详细汇报调度并做好记录。

17. 你站无保护开关分别是哪几台?掉闸后如何处理?(正值)

答:两台(181、182)。按照母线失压事故处理。

18. 你站变压器后备保护动作开关跳闸的现象?如何处理?(正值)

答:过电流保护动作:现象:该主变35KV侧或6KV侧开关掉闸,闪光装置动作,后台显示该主变35KV或6KV侧过流保护动作掉闸,电笛、电铃响该母线失压(该保护范围有无短路爆炸声)处理:1.解除音响,检查保护动作情况,汇报调度拉开35KV或6KV该母线分路开关

2.检查35KV或6KV开关是否动作,如有动作,但未掉闸或确因用户故障开关拒跳引起越级跳闸时应拉开该路开关(如拉不开开关应立即拉开两侧刀闸)本站设备无问题汇报电调,恢复送电,故障路不能送6KV与用户联系按一、二、三类负荷送电

3.如各分路保护未动作,本站设备未发现问题,汇报电调,请求试送母线,母线试送成功联系试送分路,在试送过程中又引起越级跳闸时,将其停用而将其余线路恢复供电

4.若故障在母线上,如能排除故障,可请示电调再试送母线,试送成功各分路恢复送电,若故障无法排除或设备已损坏,汇报电调听候处理,通知用户倒运行。

19. 你站变压器差动保护动作开关跳闸的现象?如何处理?(正值)

答:差动保护动作现象:该主变外引出线可能有响声,该主变三侧开关掉闸,闪光装置动作,后台显示该主变差动、复合电压保护动作,电笛、电铃响35KV、6KV母线失压。

处理:1.解除音响,检查保护动作情况汇报电调

2.拉开35KV、6KV各分路开关

3.倒备用主变恢复送电

4.请求电调合110KV、35KV、6KV母联开关各母线恢复送电后,送35KV、6KV各分路,6KV按一、二、三类联系用户送电

5.全部恢复后检查该主变及引出线有无明显故障,汇报电调作好记录。

20. 你站6KV(110KV)电压互感器是如何运行的?在电压互感器倒运行过程如何防止倒励磁?(正值、副值)

答:分段运行。在电压互感器倒运行时。必须先投入一次侧后,在投入二次侧,如果先

投入二次侧会造成励磁涌流,损毁电压互感器

21. 你站电压互感器一、二保险的容量分别是多少?熟悉站内各种保险的安装位置及用途。(正值、副值)

答:6KVPT一次:5A。二次3A:。35KVPT一次:3A。二次:10A。

保险:电压互感器一二次保险,所变保险,有载调压保险,蓄电池盘保险,直流盘

保险,交流低压盘保险,硅变跌落保险。

22. 熟悉你站内各种空开的安装位置及用途。容量是多少?(正值、副值)

答:合闸(6A).控制(3A).PT二次(3A).直流盘合母(100A)控母(20A).低压盘(63A).装置(6A).硅变所变交流盘一次是100A二次是32A,6KV二次空开(10A)

23. 计算电量时为啥要乘以倍率?(副值)

答:电度表不是直接读数,而是要乘以一个倍率才是其实际的用电量。当电度表经互感器接入时,其读数还要乘以电流和电压互感器的变比。即:电度表倍数=TV变比×TA变比×电度表本身倍率。其电度表用电电量数=两次相减的数字差数×电度表倍数。

24. 特殊天气对设备重点巡视什么?(副值)

答::(1)大风时检查变压器四周有无轻易被吹动飞起的杂物,防止吹落到带电部分,并注重引线的摆动情况;

(2)大雾天,检查套管有无闪络、放电现象;

(3)大雪天,检查变压器顶盖至套管连线间有无积雪、挂冰情况,油位计、温

度计、瓦斯继电器有无积雪覆盖情况;

(4)雷雨后,检查变压器各侧避雷器记数器动作情况,检查套管有无破损、裂

缝及放电痕迹;

(5)气温突变时,检查油位变化情况及油温变化情况。

2020电力基础知识考试题及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 2020电力基础知识考试题及答案

一、填空题 1、变电站和不同电压等级输电线路通称为电力网。 2、通常把直接生产和分配电能的设备称为一次设备(包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、输电线、电动机、电灯等等)。 3、变电站中还有一些辅助设备,它们的任务是对一次设备进行测量、控制、监视和保护等,这些设备称为二次设备。 4、评价电能质量的指标:电压、频率和波形。 5、发电厂作用是将其他形式的能量(化学能、动能、核能等)转化为电能。 6、重金属元素如铀、钚等的原子核发生裂变放出巨大能量,称为裂变反应。 7、轻元素原子核聚合成较重的原子核(如氢聚变成氦)时放出巨大的能量,称为聚变反应。 8、变电站按电压升降可分为:升压变电站和降压变电站。 9、变压器在电力系统中的主要作用是变换电压,以利于电能的传输和使用。 10、互感器按测量对象可分为:电压互感器和电流互感器。 11、熔断器的作用是保护电路中的电气设备,使其在短路或过负荷时免受损坏。 12、变电站的主要防雷设施有避雷针、避雷器和接地装置。 13、电力线路按作用,可分为输电线路和配电线路。 14、接地装置是由埋入土中的金属接地体(角钢、扁钢、钢管等)和连接用的接地线构成。 15、常用用电设备有动力型、电热型和电光型。 16、继电保护装置是指安装在被保护元件上,反应被保护元件故障或不正常状

态并作用于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 17、继电保护的要求:快速性、选择性、可靠性和灵敏性。 18、变压器的瓦斯保护是反映变压器油箱内部故障最有效的一种主保护。 19、电力调度自动化系统中的“四遥”是指遥测、遥信、遥控和遥调。 二、简答题 1、什么是电力系统? 答:由各发电厂中的发电机、各种变电站、输电线路和电力用户组成的整体,称为电力系统。 2、按一次能源的不同,发电厂可分为哪几种类型? 答:(1)火力发电厂(以煤、石油和天然气为燃料);(2)水力发电厂(以水的位能作动力);(3)原子(核)能发电厂;(4)风力发电厂、地热发电厂、太阳能发电厂、潮汐发电厂等。 3、火力发电厂有哪些优缺点? 答:优点:(1)布局灵活;(2)建造工期短,一次性建造投资少;(3)生产成本比水力发电要高。 缺点:(1)运行维护费用高;(2)开、停机过程时间长,耗资大;(3)对空气和环境的污染大。 4、水力发电厂有哪些优缺点? 答:优点:(1)发电成本低、效率高;(2)可综合利用水资源,除发电外,还有防洪、灌溉、航运、供水、养殖及旅游等多方面综合效益;(3)运行灵活,机组启动快;(4)水能可储蓄和调节;(5)水力发电不污染环境。 缺点:(1)水电站建设投资大、工期长;(2)水电站建设受自然条件限制。

水电站运行考试试题及答案1

贵州黔源电力股份有限公司考试试卷 (运行专业) 注意事项:1、答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2、答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3、本份试卷共七大题,满分100分,考试时间150分钟。 一、填空题。( 每空0.5分,共10分) 1、水轮机进水阀是为了保护机组的安全、减轻导叶间隙磨蚀破坏、缩短引水钢管的充水时间而设置。具体有以下几种:蝶阀、球阀、闸阀、筒形阀。 2、每个水电站都有两套油系统及润滑油系统、绝缘油系统,其中润滑油的作用是润滑、散热及传递能量。 3、水力参数测量的目的是为了保证水电站的安全运行和实现经济运行;考查已投入运行机组的实际性能,为科研、设计提供和积累资料。水力监测的内容:拦污栅前后的压力差,电站上下游水位,水轮机装置水头,工作水头,引用流量等。 4、铁芯及其金属构体必须可靠地接地是为了防止变压器在运行和试验时,由于静电感应而在铁心和其它金属构件中产生悬浮电位?,造成对地放电。 5、主变压器上层油温最高不得超过 95℃,为了防止变压器油劣化过速,上层油温不宜经常超过 85℃。 6、调速器的作用:以转速信号为依据,迅速、自动地调节导叶开度,以达到改变出力恢复转速的目的。 7、标示牌: 用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止某设备或某段线路合闸通电的通告示 牌。按其作用可分为警告类、允许类、提示类和禁止类等。 二、选择填空题。(单项选择,请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20分) 1、发电机内部故障的主保护是〔 C 〕。 〔A 〕 过电压保护 〔B 〕失磁保护 〔C 〕纵差保护 〔D 〕横差保护 2. 最大短路电流系指最大运行方式下〔 D 〕时的短路电流。 〔A 〕单相短路 〔B 〕两相短路 〔C 〕两相短路接地 〔D 〕三相短路 3、电磁式万用表不用时应把旋钮放在〔 C 〕。 〔A 〕 直流档 〔B 〕 电阻档 〔C 〕 交流档 〔D 〕电压档 4、变压器在负载运行时有电压损失,其主要原因是( C )。 〔A 〕励磁电抗压降 〔B 〕电阻电压 〔C 〕漏电抗压降 〔D 〕功率损耗 5、发电机失磁后机组转速〔 A 〕。 〔A 〕 增高 〔B 〕降低 〔C 〕不变 〔D 〕可高可低 6、影响变压器寿命的主要因素是( C )。 姓 名: 学 历: 厂站: 所学专业: · ································· 装 订线内请勿答题 ◎ ★ ◎ 装订线内请勿答题 · ·······························

变电站安全考试题(带答案)

崇义龙归风电厂安全月考试 一、判断题(计:15分、每题2分) 1、电气设备上工作保证安全的技术措施是停电、验电、接地、悬挂标识牌和装设遮拦。(√) 2、运行布置好安全措施后,工作许可人和工作负责人在工作票上签字,即可开工。(×) 3、电气设备无论仪表有无电压指示,凡未经验电、放电、都应视为有电。(√) 4、发现有人触电,应立即进行抢救。(×) 5、交接班必须做到五清:看清、讲清、说清、查清、点清。(×) 6、《安规》对装设接地线的顺序是先接导体端,后接接地端,以防止人身触电。(×) 7、三制是指交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验轮换制度。(√) 8、干粉灭火器适用于扑救油类、可燃气体和电气设备火灾。(×) 9、110kV电压等级设备不停电的安全距离是1.20米。(×) 10、“三违”是指违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。(√) 11、在5级及以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。(×) 12、风力发电机的风轮不必有防雷措施。(×) (×) 13、心肺复苏法的最有效救援时间应控制1至2分钟内。 14、当风机位风速超过12米每秒时不允许进入塔筒内作业。(×) 15、安全带要高挂和平行拴挂,特殊情况下可低挂高用。(×)

二、填空题(计:15分、每空1分) 1、对停电设备检修的三相必须(三相短路并接地)。 2、隐患根据其危害程度可分为(重大隐患)和(一般隐患)。 3、电气设备上工作保证安全的技术措施是(停电)、(验电)、(接地)、悬挂标识牌和装设遮拦。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(4m)以内,室外不得靠近故障点(8m)以内,进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 5、安全生产三要素是(杜绝人的不安全行为)、(消除物的不安全状态)、控制不安全环境因素。 6、根据隐患的产生原因和可能导致电力事故事件类型将隐患分为(人身安全隐患)、(电力安全事故隐患)、(设备设施事故隐患)、大坝安全隐患、安全管理隐患和其他事故隐患等六类。 三、辨识警示牌(计:20分、每图1分) 必须系安全带必须戴安全 帽

水电站运行题库完整

运行年终考试试题库 一、填空题 1、高压设备发生故障时,在室内不得接近故障点____4______米以内,在室外 不得接近故障点____8___米以内。但为了消除故障点而进行的操作和救护受伤 人员则不在此限。此时应穿_____绝缘靴____、并遵照____安全距离_规则进行。 2、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。 3、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告,弄清问题后,待值班负责人许可后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 4、隔离开关(刀闸)因无___消弧_____装置,所以严禁___带负荷___拉合闸。 5、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用验电棒和绝缘手套。 6、我电站发电机额定电流为2315.2A。 7、水电站计算机监控系统通常采用分层分布式的结构,由上位机和现地控制单元 LCU两个层次组成。 8、电能的质量主要用电压和频率来衡量。 9、我电站机组的额定转速是85.7r/min。 10、停机时候当转速降至95%ne 时,高压油压装置必须投入。 11、继电保护和自动装置统称为水电厂的二次设备,是保证水电厂安全运行及保护电气设备的重要装置。 12、变压器并列运行的基本条件:联结组别相同,变比相同,短路电压相同。 13、发电机设有切除短路事故的主保护和备保护以及故障发信号保护。 14、我站发电机与电网解列前,须将有功减至2MW,无功减至2MW,然后才能断开出口断路器。 15、机组在停机过程中,转速在≤95%额定转速时自动投入高压顶起,在

变电站《安规》考试试卷带答案

2012年十二月份安全培训《安规》试卷 (变电部分) 一、单选题(共20题每题3分) 1. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 2. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1.4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。答案:A《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 4. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 5. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 6. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 7. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室

D. 蓄电池室 8. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。答案:A《变电安规:2.3.5.3》 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 9. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。答案:A《变电安规:2.3.6.4》 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 10. 高压室的钥匙至少应有( ),由运行人员负责保管,按值移交。答案:A《变电安规:2.2.6》 A. 三把 B. 五把 C. 四把 11. 倒闸操作要求操作中应认真执行监护( )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。答案:C 《变电安规:2.3.6.2》 A. 录音 B. 复查 C. 复诵 12. 工作票的有效期与延期规定,带电作业工作票()。答案:A《变电安规:3.2.8.2》 A. 不准延期 B. 可延期一次 C. 可延期二次 13. 工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( )情况,办理新的工作票。答案:B 《变电安规:3.2.7.2》 A. 原工作票 B. 送电后现场设备带电 C. 当前现场设备带电 14. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得( )和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。答案:C《变电安规:3.2.7.8》 A. 当值调度 B. 领导 C. 工作票签发人 15. 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由( )签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。答案:C 《变电安规:3.2.6.8》 A. 指定 B. 愿意 C. 有权 16. 许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场( )安全措施。答案:B 《变电安规:3.3.1.1》 A. 分别做

某水电站运行定岗考试题(问答)

某水电站运行定岗考试题(问答) 姓名:成绩: 一、填空题:(每空格0.5分,共10分) 1同步发电机主要的额定参数有:额定功率P、额定电压U、额定电流I、额定频率f、额定效率、额定温升、额定功率因数、额定转速n 。 2、用准同期法进行并列操作时,发电机与系统必须电压相等,频率相同,相位一致。 3、一般规定发电机的定子电压变化范围在额定值的+(-)5%以内,其频率偏差应在额定值的+(-)0.5Hz以内。 4、同步发电机主要有铁损、铜损、机械损耗、附加损耗等内部损耗。 5、潇湘电站厂用变压器保护有电流速断、过电流、零序电流、母线无压、备用电自投(BZT)。 6、潇湘电站水轮发电机额定容量为14.4MV A 。 7、电力变压器的冷却方式主要有油浸自冷式、油浸风冷式和强迫油循环三种。 8、变压器并联运行的条件有变压比相等、联接组别相同、短路电压相同。 9、变压器油是起绝缘和散热的作用。 10、高压配电装置包括开关设备、测量仪器、连接母线、保护设施及其它辅助设备。 11、三相交流母线涂漆按我国部颁规范规定,A相为黄色,B

相为绿色,C相为红色。中性线不接地时为紫色,中性线接地时为黑色。 12、水电站的三大主设备是:水轮机、水轮发电机、电力变压器。 13、水轮机是把水流能量转变为机械能的一种动力机械,是利用水电站的水头和流量来做功的。而水轮发电机又是把机械能转变为电能的一种动力机械。 14、水轮机主要包括的基本参数有:工作水头、流量、出力、效率和转速。 15、根据保护对被保护元件所起的作用,继电保护可分为主保护、后备保护和辅助保护。 16、水电站中央信号按其用途可分为:事故信号、预告信号和位置信号。 17、电气安规规定,不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合规定的安全距离。 18、潇湘水电站水轮发电机保护有:纵联差动保护、复合电压闭锁过电流、过电压、失磁保护、负序过流、过负荷、定子回路一点接地、转子回路一点接地、逆功率。 19、运行人员应达到的三熟是:熟悉设备、系统和基本原理;熟悉操作和事故处理;熟悉本岗位的规章制度;三能是:能分析运行状况;能及时发现故障和排除故障;能掌握一般的维修技能。 20、发电厂二次回路按电源性质来区分,可分为:交流电流回

500KV变电站副值考试试题

500KV变电站副值考试试题 一、选择题。(每题0.5分,共5分) 1、电容器充电过程中,其( B ) A、充电流不能发生突变 B、两端电压不能发生突变 C、储存能量发生突变 D、储存电场能发生突变 2、断路器的跳闸辅助接点应在( B )接通。 A、合闸过程中,合闸辅助接点断开后 B、合闸过程中,动静触头接触前 C、合闸终结后 3、变压器的最高运行温度受( A )耐热能力的限制 A、绝缘材料 B、金属材料 C、油类 4、测量变压器绕组直流电阻的目的( C)。 A、保证设备的温升不超过上限 B、测量绝缘是否受潮 C、判断是否断股或接头接触不良 5、500KV变压器过励磁保护反应的是( B ) A、励磁保护 B、励磁电压 C、励磁电抗 6、摇测低压电缆及二次电缆的绝缘电阻时应使用( B )V的摇表。 A、500 B、1000 C、2500 7、500kV系统发生单相接地短路时,短路电流中含有(C)分量 A、正序和负序 B、正序和零序 C、正序、负序和零序 8、断路器失灵保护在( B )动作 A、保护拒动 B、断路器拒动 C、保护误动 D、断路器误动 9、直流母线电压应保持在额定电压的正负( D ) A、30% (B)15% (C)50% (D)10% 10、对变压器差动保护进行向量测试时,应在变压器( C )时进行。 A、停电 B、空载 C、载有一定负荷 二、填空题。(每题1分,共10分) 1、两根平行导线通过反向电流时,导线互相(排斥)。 2、高压断路器加装缓冲器是为了缓冲断路器在(分合闸)过程中产生的(冲击力)。 3、母线隔离开关操作可以通过回路辅助触点进行(电压)切换。

2020年新编水电站运行值班员专业选拔考试A卷名师精品资料

运行值班员专业选拔考试A卷(2014.6) 一、单项选择题(每题0.5分,共15分) 1、厂内冷却水管,通常在管外包上一层厚厚的材料,使管道不与外界空气直接接触,其目的是防止管道( A )。 A、结露; B、冻裂; C、锈蚀; D、机械破坏。 2、压油槽充气的目的( D )。 A、保证安全; B、便于观察油面; C、节省透平油; D、保证操作中油压稳定。 3,接力器关闭时间整定的目的是满足( C )的要求。 A、正常停机; B、事故停机; C、调保计算; D、机组不飞逸。 4、立式水轮发电机组的推力轴承是承受( D )的。 A 发电机部分重量; B 水轮机部分重量; C 机组重量;D机 动部分重量和轴向水力; 5、事故调查必须按照( D )的原则。 A、“四不放过”; B、安全第一,预防为主; C、公开,公平,公正; D、实事求是,尊重科学。 6、调速器配压阀的遮程与漏油量的关系是( B )。 A、遮程增加,漏油量增加; B、遮程增加,漏油量减少 C、遮程增加或减小,漏油量不变。 7、轴流转桨式水轮机转轮叶片数目与水轮机的设计水头成(A ) A、正比; B、反比; C、平方比; D、立方比。 8、轴流式水轮机一般都做成转桨式,不是因为下面哪一项:(A) A、提高额定出力; B、提高效率; C、扩大适应水头范围; D、减少在某水 头下的振动。

9、轴流转桨式水轮机,叶片密封装置的作用是(C)。 A、防止油压降低; B、防止渗入压力油; C、对内防止油外漏,对外防水渗入; D、对内防止水外漏,对外防油渗入。 10、下列不是电能质量指标的是:(C) A、频率; B、电压; C、电流; D、波形 11 直流控制母线电压为220V,若测得直流控制正母线对地电压为180V,则(D) A 直流控制正母线金属性接地 B 直流控制负母线金属性接地 C 直流控制正母线绝缘不好 D 直流控制负母线金属绝缘不好12发现断路器严重漏油(气)时,应(C )。 A、立即将重合闸停用; B、立即断开断路器; C、采取禁止跳闸的措施; D、 不用采取措施 13发生三相对称短路时,短路电流中包含有(A)分量. A. 正序 B.负序 C.零序 14安装或大修后的SF6断路器中SF6气体的水分允许含量标准为( B )。 A.250ppm B.150ppm C.300ppm D.500ppm 15发电机如果在运行中功率因数过高( cosφ=1 )会使发电机(C)。 A 功角减小; (B)动态稳定性降低; (C)静态稳定性降低; (D)功角增大。16强行励磁装置在发生事故的情况下,可以提高(A)保护动作的可靠性。 A 带延时的过流; (B)差动; (C) 匝间短路; (D)电流速断。 17 发电厂的一项重要技术经济指标是:发电设备“年利用小时”。它是由(A)计算得来的。 A 发电设备全年发电量除以发电设备额定容量; (B) 发电设备额定容量除 以发电设备全年发电量; (C)发电设备全年发电量除以年供电量; (D)全年电量除以设备有效值。 18加速绝缘老化的主要原因是(C)。 A 电压过高; (B)电流过大; (C)温度过高; (D)表面脏。 19用钳型电流表测量三相平衡负载电流时,钳口中放入三相导线,该表的正常指示值为(A)。

某水电站运行定岗考试题(填空)

某水电站运行定岗考试题 姓名:成绩: 一、填空题:(每空格0.5分,共10分) 1、运行人员应严格执行“两票”、“三制”,即“两票”:工作票、操作票,“三制”:交接班制、设备缺陷管理制、设备定期试验、维护、轮换制,严禁无票操作和无票进行检修或试验工作。 2、潇湘水电站水轮发电机型号为,水轮发电机的额定出力为MW。水轮机的额定出力是13.47MW。水轮机的额定转速为83.3r/min,飞逸转速为233r/min。 3、所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压及的电气设备。 4、保证安全的技术措施有:停电、、装设按地线、和。 5、当油断路器遮断故障电流次后,按规定应通知检修人员进行检修;对于线路断路器,此时应征得地区调度同意退出装置。 6、禁止在只经开关断开电源的设备上工作,必须,使各方面至少有一个明显的断开点。 7、发电机在运行中应严格控制定子和转子温度,一般定子绕组温升不超过℃,转子绕组温升不超过℃。 8、机组轴承停机温度为℃,其动作后启动停机回路停机。 9、机组事故低油压动作值为Mpa,动作后启动

其停机回路停机。 10、高压电气设备是指的。 二、单项与多项选择题:(每题1分,共12分) 1、倒闸操作原则的规定是因为。 (A)国际通用要求(B)电力系统习惯(C)充分利用断路器的作用(D)尽可能减少事故面 2、压力油罐安全阀动作压力为Mpa。 (A)4.0 (B)4.08 (C)4.2 (D)4.64 3、下列操作属于强迫制动的是。 (A)投入电制动(B)投入转子锁定装置(C)将浆叶开至最大(D)投入紧急制动 4、我电站发电机电流保护有。 (A)电流速断(B)定时限过电流(C)复合电压闭锁过电流(D)反时限过电流 5、PLC自动开机时,下面顺控执行的先后顺序正确的是:。 (A)开冷却水阀→主轴密封水阀→密封空气围带放气→高压顶起油泵; (B)开冷却水阀→高压顶起油泵→主轴密封水阀→密封空气围带放气; (C)开冷却水阀→密封空气围带放气→主轴密封水阀→高压顶起油泵; (D)开冷却水阀→高压顶起油泵→密封空气围带放气→主轴密

变电站入场安全考试题

220kV变电站入场安全考试试题 单位/队别_________ 姓名________________ 得分________________ 一、选择题(共25题,每题2分) 1.起重机的臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与带电体的最小安全距离 110kV, 220 kV,分别为() A. 4m ;5m B. 5m ;6m C. 3m ;5m 2.砂轮机的工件托架和砂轮间的距离不得大于()。 A. 3.5mm B. 2 mm C. 2.5mm 3.电气工具和用具应由专人保管,每()个月应由电气试验单位进行定期检查。 A. 3 B. 5 C. 6 4.在扩建变电所内使用起重机械时,应安装不小于()的多股软铜线接地线 A. 12mm B. 25mm C. 16mm 5.高处作业人员在转移作业位置时不得()。 A.失去扶手 B.失去安全保护 C.东张西望 6.在梯子上使用电气工具,应做好防止()的安全措施。 A.感应电坠落 B.梯子倾侧 C.梯脚打滑 7.用管子滚动搬运时,应由专人负责指挥,管子承受重物后两端各露出约 (),以便调节转向。 A. 50cm B. 10cm C. 30cm

8.移动式电动机械和手持电动工具的三相电源线在三相四线制系统中应使用 )软橡胶电缆 A. 三芯 B. 四芯 C. 五芯 9.梯子搁置应稳固,与地面的夹角以()为宜。 A. 30°为宜 B. 60°为宜 C. 90°为宜 10.在带电区作业,严禁使用()梯子。 A. 铝合金升降梯 B. 环氧树脂梯 C. 竹梯 11.使用电动机具在休息、下班或工作中突然停电时,应()。 A.切断电源侧开关 B.不用管它 C.只需关闭电动机具开关 12.在220kV及以上电压等级运行区传递非绝缘的工具、非绝缘材料时应采取 ()措施。 A. 防止静电感应、电击 B. 要有高空作业 C .要打好安全带 13.施工人员工作中正常活动范围与110kV、220kV、500 kV带电设备的安全离分别是()米。 A. 2.0;3.5;5.0 B. 1.2;2.5;4.5 C. 1.5;3.0;5.0 14.在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上均应悬挂()的标示牌? A.禁止合闸,有人工作 B.有电危险,注意安全 C.高压危险,请勿合 闸 15.新装盘的小母线在与运行盘上的小母线接通前,应有()措施。 A.隔离 B.警示 C.监护 16.拆除旧电缆时应从一端开始,严禁()。

《水电站》考试 选择题

《水电站》考题汇总(选择题) 1.下列四组水轮机属于反击式水轮机的是() (A)斜击式、双击式;(B)斜流式、贯流式;(C)混流式、水斗式;(D)斜流式、斜击式。答:B 2.当水电站压力管道的管径较大、水头不高时,通常采用的主阀是()。 (A)蝴蝶阀;(B)闸阀;(C)球阀;(D)其它。 答:A 3.有压进水口事故闸门的工作条件是()。 (A)动水中关闭,动水中开启;(B)动水中关闭,静水中开启; (C)静水中关闭,动水中开启;(D)静水中关闭,静水中开启。 答:B 4.拦污栅在立面上常布置成倾斜的进水口型式是()。 (A)塔式和坝式;(B)隧洞式和坝式;(C)压力墙式和塔式;(D)隧洞式和压力墙式。答:D 5.选择水电站压力前池的位置时,应特别注意()。 (A)地基稳定和排污排沙;(B)地基渗漏和水头损失; (C)地基稳定和地基渗漏;(D)排污排沙和水头损失 答:C 6.反击式水轮机的主要空化形式为()。 (A)翼型空化;(B)间隙空化;(C)空腔空化;(D)局部空化。 答:C 7.为避免明钢管管壁在环境温度变化及支座不均匀沉陷时产生过大的应力及位移,常在镇墩的下游侧设置()。 (A)支承环;(B)伸缩节;(C)加劲环;(D)支墩。 答:B 8.当压力水管发生直接水锤时,只有在阀门处产生最大水锤压强的关闭时间应为:()(A)Ts=0; (B)L/a2L/a; (D)Ts=2L/a。 答:D 9.在水头和功率相同的条件下,要使机组转速愈高,机组尺寸较小,厂房尺寸减小,降低电站投资,则机组的比转速应选择()。 (A)愈小;(B)愈大;(C)不变值;(D)任意值。 答:B 10.求引水调压室最高涌波水位时,上游库水位取()。 (A)最高水位;(B)设计水位;(C)正常蓄水位;(D)死水位。 答:C

试题水电站运行考试试题及答案7

贵州黔源电力股份有限公司考试试卷·································· 装订线内请勿答 题 ◎ ★ ◎ 装订线内请勿答题 ································ 姓 名: 学 历: 厂 站: 所学专业: (运行专业) 注意事项:1、答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2、答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3、本份试卷共5大题,满分40分,考试时间150分钟。 一、填空题。( 每空0.5分,共10分) 1、水轮发电机组发导轴承的作用是承受机组转动部分的径向机械 不平衡力和电磁不平衡力,使机组轴线在规定数值范围内摆动。 2、机组技术供水系统用水设备对供水的要求是水压符合用水设备 的要求、水量充足、水温适宜、水质清洁。 3、厂房供水系统一般包括技术供水系统、消防水系统和生活用水 系统。 4、重合闸出口有四种方式,分别是:综重、三重、单重和停用。 5、机组运行中应工作需要必须退出#1功率柜时,操作顺序是先切 脉冲电源开关、再断开交流开关、后断开直流刀闸。 6、可控硅换相过电压保护是RC阻容保护和尖峰过压吸收器SPA。 7、PSS装置是电力糸统稳定器的简称,其作用是抑制系统低频振 荡。

7、转子保护电阻是在灭磁开关跳闸并经短暂延时后投入的,其目的之一是可以吸收发电机转子(阻尼)绕组能量。 8、单瓶阀控式密闭铅酸蓄电池的运行电压不应超过2.4V。 二、选择填空题。(单项选择,请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共10题) 1、 对水轮机型号为HL220-LJ-250描述正确的是:( A ) A、 转轮型号为220的混流式水轮机,金属蜗壳,转轮直径为250cm; B、 转轮型号为250的混流式水轮机,金属蜗壳,转轮直径为220cm; C、 转轮型号为220的混流式水轮机,混凝土蜗壳,转轮直径为250cm; D、 转轮型号为250的混流式水轮机,混凝土蜗壳,转轮直径为220cm。 2、水轮机泄水锥的主要作用是:( B ) A、使转轮结构匀称好看; B、使水流流线更好,提高出力; C、 增加转轮重量,防止转速过高; D、 以上都不是。 3、水轮机可以在不同的工况下运行,其中( B )的工况称为最优工况。 A、 出力最大; B、效率最高; C、流量最大; D、 开度最大。 4、下面哪个不是防抬机的措施:( D ) A、设置真空破坏阀; B、增设转轮上的止推环; C、分段关导叶; D、设置泄水锥。 5、 机组并入系统后,自调节能力增强,为提高调速器的速动性,使其

2021新版变电运行安规试题及答案

2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。 3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。 4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。

5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。 6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。 7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。 8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤

水电站运行考试题库

一、判断题 1. 空腔汽蚀可以引起机组出力摆动、主轴摆度增加、机架振动增加。( √) 2. 大型水轮机的导水叶为了增加强度, 所以导水叶是实心的。( ×) 3. 水轮机转轮的减压装置可以减少水轮机的轴向水推力。( √) 4. 水轮机的轴向水推力, 是指作用在上冠上表面和下环外表面向下的水压力的 合力。( ×) 5. 混流式水轮机的标称直径是指叶片进口边的最大直径。( √) 6. 百分表只能用于测量1mm以内的位移。( ×) 7. 在位置高度相同, 管径相同的两断面上, 其断面上的势能、动能都相同。( ×) 8. 计算压强时, 凡是不计入大气压强所得的压强值称为绝对压强。( ×) 9. 实际水流中总水头线都是沿程下降的。( √) 10. 液体的粘滞力就是液体的内摩擦力。( √) 11. 牛顿第三定律是:两个物体间的作用力和反作用力总是大小相等, 方向相反, 同作用在一条直线上。( √) 12. 安全规程中规定, 不准将手伸入旋转机械的栅栏内。由于发电机中性点的消 弧线圈不是旋转机械, 所以可以将手伸入其删栏内清扫删栏的卫生。( ×) 25. 机组压油装置的油灌充满的全是油。( ×) 26. 空气压缩机的电磁排污阀在空压机启动和停止时,都要动作,进行排污。( √) 27. 当集水井水位过低发出警报时,应立即手动停止自动泵,并将备用泵切自动,检查无误后再处理自动泵。( √) 28. 当集水井水位过高发出警报时,如果备用泵未启动,应立即手动启动备用泵。( √) 29. 机组带负荷运行时甩负荷,又遇调速系统失灵,其它部分完好,当突然发生 过速,有高速回转声,为了防止事故扩大,应立即手动加闸,使机组停机。( ×) 30. 机组正常运行时,风闸系统( 制动系统) 的手动给、排气阀都应全闭。( ×) 31. 机组停机时,调速器的关机电压投入,实际上是可靠地给出了关导叶信号。 ( √) 32. 增加机组负荷时,位移传感器( 旋转变压器) 断线,因为输入信号减少了,会

水电站机电运行试题库

水电站机电运行试题库 一、填空题 1、进油管的颜色为红色,回油管的颜色为黄色,供气管的颜色为白色,水管的颜色为绿色。 2、调速器油压系统的作用是开机、停机及机组调速。 3、蝴蝶阀油压系统的作用是开启和关闭蝴蝶阀,以及机组检修时主阀落锁。 4、低压气系统的作用是刹车、调相压尾水及清扫。 高压气系统的作用是为油压装置补气。 5、技术供水系统的作用是为机组提供冷却用水和润滑水。 6、机房渗漏排水系统供厂房内排除渗漏水之用,检修排水系统在机组大修时,排出蜗壳和尾水管内余水之用。 7、水力测量系统的作用是监视机组运行时的参数,进行测量记录,及时发现问题。 8、电气主接线运行方式是指在主接线图上的设备以不同运行状态的组合。 9、设备的运行状态有正常运行、热备用、冷备用、检修等形式。 10、值班运行的根本任务是根据电网调度命令或用户

要求维持一个水电站或一个变电站的全部机电设备的投入切除和正常运转,保证安全发供电。 11、保证安全的组织措施包括检修工作的工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移和终结制度等四种制度,还有运行值班工作的操作票制度。 12、在全部或部分停电的电气设备上工作,应完成以下措施:停电,验电,装设接地线,悬挂标示牌和装设遮栏。 13、值班运行的根本任务是根据电网调度命令或用户要求维持一个水电站或一个变电站的全部机电设备的投入切除和正常运转,保证安全发供电。 14、装接地线时必须先接接地端,后接导线端,拆除时正好相反,操作时必须使用绝缘手套和绝缘棒。 15、操作时要现场核对设备名称、编号、实际位置、拉合方向“四核对”。绝对防止走错间隔。 16、变压器投入、退出时操作顺序为:退出时应先停负荷侧,后停电源侧,投入时应从电源侧逐级投入。 17、运行操作的总要求是:必须根据电网值班调度员或电站值班负责人命令,受令人复诵无误后,写好操作票,按倒闸操作要求进行操作。

变电站值班员安全技术试题(最新版)

变电站值班员安全技术试题 (最新版) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0424

变电站值班员安全技术试题(最新版) 一、选择题:(20分) 1、电压继电器两线圈串联时,动作电压为两线圈并联时的()倍。 (A)1/4;(B)1/2;(C)2;(D)4。 2、万用表使用完毕后,应将选择开关拨放在()。 (A)电阻挡位;(B)最低挡位;(C)交流最高电压挡;(D)刻度的1/2处。 3、造成变电站(所)经济损失1万元以上的现场火灾事故,在事故分类上称()。 (A)火灾事故;(B)较严重火灾事故;(C)严重火灾事故;(D)重大事故。 4、电气工作人员在35KV配电装置中工作,其正常活动范围与

带电设备的最小安全距离()。 (A)0.4mm;(B)0.5mm;(C)0.6mm;(D)0.7mm。 5、主变压器重瓦斯保护在()情况下不能将跳闸改信号。 (A)主变压器大量漏油;(B)主变压器运行中更换硅胶; (C)主变压器进行检修;(D)主变压器油路系统异常时,打开放油阀门。 6、下列各项操作,现场值班人员可不待调度命令自行进行的是()。 (A)将已损坏的设备隔离;(B)将直接对人员生命有威胁的设备停电; (C)线路跳闸后的强送;(D)低压电抗器的投、切。 7、在纯电感电路中,下列各式正确的应是()。 (A)I=U/L;(B)I=U/R; (C)I=U/ωL;(D)U=I/ωL。 8、禁止闸刀进行的操作有()。 (A)拉、合充电低压电抗器(无接地时);(B)拉、合电压互

试题水电站运行考试试题及答案6

运行人员考试试卷 姓名: 一、填空题(每题0.5分,共30分) 1、董箐电厂机组压油装置油泵工作启动压力: 5.9 MPa,备用泵启动压力: 5.7 Mpa,停泵压力: 6.3 Mpa,油压过高报警: 6.45 Mpa,低油压事故停机: 4.9 Mpa;压力油罐安全阀动作开启压 力: 6.8 Mpa。 2、董箐发电厂主变型号: SSP-250000/500 ;额定容量: 250MVA ;额定电压 500kV ;冷却方式:强迫油循环水冷; 3、董箐发电厂发电机型号: SF220-36/10450 ;额定电压 15.75kV ;额定转速: 166.7r/min ;额定励磁电压: 285V ;空载励磁电流: 1100A ; 4、深井泵在PLC失电或故障时改为“手动”控制方式运行,手动控制只能现地“手动”启动或切除。启动前须先手动打开水泵润滑水供水旁通阀,并检查润滑水示流器正常,才能启动深井泵抽水,停泵后关闭润滑水供水旁通阀; 5、安全生产工作所说的“三违”是指:违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。 6、安全色中红色表示禁止标志、蓝色表示指令标志、黄色表示警戒标志、绿色表 示提示标志。 7、事故调查的“四不放过原则”是指:对事故原因没有查清不放过,事故责任者没有严肃处理不放过,事故责任者与应受教育者没有受到教育不放过,防范措施没有落实不放过。 8、一个电气连接部分是指一个配电装置的一个电气单元中,其中间用刀闸和其他电气部分作截然分开的部分,该部分无论引伸至发电厂或变电所的其他什么地方,均算为一个电气连接部分。 9、在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由值班员在开工前一次做完,不需再办理转移手续,但工作负责人在转移工作地点时,应向工作人员交待带电范围、安全措施和注意事项。10、工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分;工作时必须穿着工作服,衣服和袖口必须扣好;禁止戴围巾和穿长衣服。工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制做,以防工作服遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入生产现场禁止穿拖鞋、凉鞋,女工作人员禁止穿裙子、穿高跟鞋。辫子、长发必须盘在工作帽内。 11、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰、使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。 12、董箐发电厂调速器型号: PSWT-100-6.3 ;主配压阀直径: 108mm ;微机调速器具有自动、电手动、机手动三种工作方式。 13、所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。 14、在室外架构上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂 "止步,高压危险!" 的标示牌。在工作人员上下用的铁架和梯子上应悬挂 "从此上下!" 的标示牌。在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂 "禁止攀登,高压危险!" 的标示牌。 15、二次设备状态主要有:运行状态;热备用状态;冷备用状态;检修状态。 16、操作票实行“三审”制度:操作票填写人自审、监护人初审、值班负责人复审。三审后的操作票在取得正式操作令后执行。 17、表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,不得作为设备有无电压的根据。但如果指示有电,则禁止在该设备上工作。 二、判断题(每题1分,共20分) 1、带电设备着火时,应使用干式灭火器、CO2灭火器灭火,不得使用泡沫灭火器。(√) 2、接地线与检修部分之间不得连有开关或保险器。(√) 3、正常情况下,厂站运行值班人员自行调控电压时,无需经调度许可,也无需向调度汇报。但是当设备发生异常或现场调压手段用完且电压仍然越限时,应立即汇报值班调度员。(√) 4、设备试验过程中因工作需要变更安全措施时,确保安全的情况下,试验人员可以自行处理。( × ) 5、机组推力轴承事故温度为120℃。(×) 6、特殊情况下可将有拒绝分闸缺陷或严重SF6漏气异常的断路器投运。(×) 7、发电机的解列灭磁是指发电机出口断路器跳闸、灭磁开关跳闸灭磁,关导叶至空转。(×) 8、单相重合闸是单相故障跳单相,随后重合。三相故障跳三相,随后重合。( × ) 9、静态稳定是指电力系统受到小的干扰后,不发生非同期性失步,自动恢复到起始运行状态的能力。(√) 10、同步水轮发电机组允许在5s时间内失磁运行。( × ) 11、失灵保护、死区保护、不一致保护、充电保护动作均要闭锁重合闸。(√) 一二三四五得分

变电站综合自动化考核精彩试题库--给学员

考核试题样例 第二章变电站综合自动化 一、单项选择题 1.变电所监控系统大多采用以太网,其CSMA/CD结构控制简单,轻负载下延时小。但随着负载的增加,冲突概率会急剧增大。对10M以太网,其()的网络负荷可达到()。 (A)50% 、 7.5Mbps;(B)40% 、 5Mbps;(C)25% 、 2.5Mbps;(D)30% 、 6Mbps。 答案:C 2.间隔层网络指任何一种用于工业现场,能实现各监控子系统之间相互通讯及与站控层通信的网络。其通讯速率应在()以上。 (A)1Mbps;(B)2Mbps;(C)4Mbps;(D)10Mbps。 答案:A 3.模拟量及脉冲量弱电信号输入回路电缆应选用对绞屏蔽电缆,芯线截面不得小于()。 (A)0.5mm2;(B)1.0mm2;(C)1.5 mm2;(D)0.75mm2。 答案:D 4.开关量信号输入输出回路可选用外部总屏蔽电缆,输入回路芯线截面不小于( B ),输出回路芯线截面不小于()。 (A)0.75mm2、 1.5mm2 ;(B)1.0mm2、1.5mm2;(C)1.5mm2、1.0mm2;(D)2.0mm2、1.5mm2。答案:B 5.UPS设备过负荷能力:带()额定负载运行60s,带()额定负载运行10min。 (A)130% 、110%;(B)125% 、105%;(C)150% 、125%;(D)145% 、120% 答案:C 6.网络拓扑宜采用总线型或环型,也可以采用星型。站控层与间隔层之间的物理连接宜用()。(A)总线型;(B)环型;(C)树型;(D)星型 答案:D 7.间隔层宜采用(),它应具有足够的传输速率和极高的可靠性。 (A)以太网;(B)无线网;(C)工控网;(D)ISDN

相关文档
相关文档 最新文档