一、编制目的:

为了确保旋挖成孔灌注桩工程的施工安全,加强工程安全管理。按照国家有关工程建设法律、法规规定,为了强化施工过程安全生产的控制和管理工作。特制定《旋挖成孔灌注桩安全监理细则》,以确保工程安全顺利进行,使之达到监理机构安全控制的预期目标。(一)、安全保证体系组织管理机构及安全职责

项目监理机构安全职责表

二、安全监理控制的依据和重要性

(一)、安全控制的依据:

(1)《中华人民共和国安全生产法》

(2)《建设工程安全生产管理条例》

(3)《建设工程施工安全技术操作规程》

(4)《建筑施工安全检查标准》

(5)《建筑安全文明施工行政管理的各级文件》

(6)《建筑施工安全检查评分标准》

(7)《施工现场临时用电安全技术规范》

(8)《建筑机械使用安全技术规程》

(9)旋挖成孔灌注桩施工图、专项施工方案

(10)其他有关建筑地基基础工程施工安全生产方面的规定与标准及强制性条文等

(二)、安全检查的重要性

为了加强安全生产监督管理,提高施工安全生产工作和文明施工的管理水平,预防伤亡事故的发生,确保职工的安全健康,从社会利益出发,现场安全生产及其管理的好坏,直接影响着生产者的情绪与操作积极性和生产进度,故而安全生产与管理对监理目标的实现有着重要的作用。

监理工程师有责任督促承建单位建立健全安全保证体系及施工安全文明措施。从监理的目标控制出发,项目监理机构在实施监理的过程中,发现存在的安全事故隐患,应及时要求施工单位整改。情况严重的应要求施工单位全部或局部暂停施工,并及时报告建设单位,对拒不整改或不停止施工的应及时向有关管理部门报告。

三、工程概况

本工程采用机械旋挖灌注桩基础。桩端持力层为中风化泥质粉砂岩,桩端土阻力特征值为3900kpa;要求桩端嵌入该层内不少于1.0m,当岩层表面倾斜时,嵌岩深度以坡下方为准。本工程机械旋挖桩成孔后,须进行深层平板载荷试验或岩基载荷板试验,并出具试验报告,提供给设计单位,经设计单位确认后,方可进行桩基混凝土施工。

四、专业工程的特点:

1、本工程旋挖灌注桩采用干作业法施工,在正式施工前,要进行试成孔。

2、在极松散的土层,须用钢护筒护壁,防止塌孔,护筒埋设应准确,稳定,应采取符合国家现行设计施工规范要求的安全措施,如施工工具、防护保护设施、施工用电等。

3、施工单位施工前须做好专项施工组织设计及应急救援预案,报建设单位和监理单位批准。

4、根据水文地质资料,本工程地下抗浮设计水位为53.00m,施工开挖时应采取降水截水措施。

5、本工程场地内有不利土层时,可能产生涌泥、流沙、塌孔现象,特别是检测孔内是否存在有毒、有害气体,防止造成中毒伤亡事故。施工开挖时应采取相应可靠地安全措施。

6、旋挖灌注桩施工期间,要求具有第三方资质的监测机构进场对基坑进行监测,根据大量的监测数据,分析旋挖灌注桩开挖、降水

引起的结构变形和位移及地面沉降的发展,随时掌握基坑位移及沉降的情况,及时预报施工中出现的问题,判断结构可能产生变位的原因,信息化指导施工。

为此,监理对安全监管工作重在预控,施工单位必须制定安全技术措施,监理监督实施以及应急救援预案,监督施工单位对工人进行安全教育,安全专职管理人员到岗到位,加强巡视、检查,发现安全问题,立即整改,消除安全隐患,确保安全生产。

五、监理工作控制目标

采取有力措施督促承包单位改善劳动条件,创造适宜的作业环境,保障劳动者生产活动中的安全卫生、健康,同时督促帮助承包方根据工程的特点,制定与之相适应的安全保证体系。以“安全第一,预防为主”实现重大伤亡事故为零的目标。

六、监理工作控制要点

1、准备工作阶段

(1)审查施工单位旋挖桩施工方案(安全技术措施)、环境保护措施、排水和降水方案、应急救援预案,经审批后方可施工。

(2)审查施工单位的安全生产管理体系、三类人员的安全生产上岗证、特种作业人员上岗证以及督促承包单位建立健全安全生产责任制。

(3)审查施工机械、降水和排水管道、阀门、各类泵报审表,并

签署意见。

(4)对降水排水系统进行检查和试运转,一切正常时方可开始施工。

(5)对周围建筑物、市政公用设施等采取的保护措施已经实施。(6)监督施工单位对工人进行安全技术交底,并检查交底记录,协助承包单位实行对工人先教育、培训、交底后上岗的制度,不得违反。

2、桩孔施工阶段

(1)桩孔开挖时,保持地面排水的畅通。

(2)严格按先挖“一节”土方、支护“一节”坑壁、再向下“一节”挖土的程序施工,不得违背,并严禁超挖。

(3)监督专职安全管理人员实施安全技术措施,执行先措施、后施工的原则。安全技术措施:

(i)孔内必须设置应急软爬梯;供人员上下井,使用的电葫芦、吊笼等应安全可靠并配有自动卡紧保险装置,不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚登井壁凸缘上下。使用前必须检验其安全提吊能力;

(ii)每日开工前必须检测井下的有毒有害气体,并应有足够的安全防护措施。桩孔开挖深度超过10m时,应有专门向井下送风的设备。

(iii)孔口四周必须设置护栏。

(iv)挖出的土石方应及时运离孔口,不得堆放在孔口四周1m 范围内,机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。

(v)施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作;电器必须严格接地、接零和使用漏电保护器。各孔用电必须分闸,严禁一闸多用。孔上电缆必须架空2.0m以上,严禁拖地和埋入土中,孔内电缆、电线必须有防磨损、防潮、防断等保护措施。照明应采用安全矿灯或12v以下的安全灯。

(4)流淤层、流砂层处理措施

一节护壁高度减少为30~50cm或者在孔内设高1~2m厚4mm的钢套护筒,直径略小于砼护壁内径,利用砼上部井圈护壁作支点用小型油压千斤顶压入土中或用锤击入,钢套筒可一个接一个下沉,压入一段,开挖一段,直至穿过流淤层(流砂层)0.5~1.0m,再转入正常挖土和砼护壁支护施工。

(5)地下涌水处理

(i)少量涌水:在桩孔内挖小集水井,随挖土随用吊桶将泥水一起吊出;

(ii)大量涌水:可在桩孔内挖较深的集水井,设潜水泵将地下水排出桩孔外,随挖土随加深集水井;

(iii)涌水量很大时,必须在附近挖集水井,用潜水泵将地下水抽出,起到深井作用,将附近桩孔的地下水降低。

(6)多孔桩承台同时施工时,应采取间隔挖孔方法,以减少地下水的相互渗透和防止土体滑移。

(7)桩孔挖至持力层,应进行岩性鉴定符合设计要求。持力层须风镐凿岩时,应实施相应的安全措施。

(8)施工机械运输车辆安全监管工作

①严格监督施工单位执行《建筑机械使用安全技术规程》中有关强制性条文。

②防止机械故障、作业面伤人等事故的措施落实到位。

③车辆进出门口的人行道下,用厚钢板铺设保护地下市政管线。

④场内道路应及时整修,保持车辆安全畅通,各种车辆应有专人负责指挥引导。

⑤车辆尤其是装土车必须实施环保措施,保持城市道路清洁。

七、安全生产监理工作制度

(1)对施工单位的安全生产保证体系审查确认制度;

(2)对施工单位特种作业人员持证上岗检查制度;

(3)对施工组织设计(方案)中安全施工、保证制度的审批制度;(4)对施工过程进行安全巡视检查和重大危险源情况检查验收制度;(5)施工现场安全紧急情况处理制度;

(6)安全生产督促整改制度;

(7)安全生产工地例会制度;

(8)安全生产专题会议制度;

(9)安全生产监理审查核验制度;

(10)重大安全生产隐患报告制度;

(11)安全资料归档制度。

八、监理工作方法及措施

(一)监理工作方法

坚持“预防为主,重点进行事前控制”的原则,同时注重施工过程中的安全检查与安全控制管理,发现问题及时处理,消除安全隐患,把安全事故苗头消灭在萌芽状态。

1、监理准备工作

(1)审查旋挖桩设计图纸,熟悉工程地质、水文地质勘察资料,对其中的安全方面的问题通过建设单位向设计单位提出。

(2)审查核验承包单位提交的安全施工保证体系,旋挖桩工程施工方案,以及其他有关的技术文件及材料,审查未通过的,返回整改,否则不得实施。

(3)核查承包单位提交的有关旋挖桩工程施工机械、安全设施等验收记录。

2、现场检查

(1)认真监督承包单位按专项施工方案实施,发现偏离,应及时纠正。

(2)先落实安全技术措施,后进行施工严格按“落实安全技术措施”为上道工序,“进行施工”为后道工序办。

(3)每天观测地下水位情况。

(4)加强巡视,检查尤其是重要部位,核对地层资料与实际有无出入,对软弱土层、粉细砂、卵石层的坑壁安全及涌水情况进行观测,并监督实施安全技术措施。

(5)旁站监理,对井圈施工、钢筋笼下孔、桩孔砼浇捣进行旁站监理,并做好记录。

(6)下达《监理工程师通知单》,除口头督促整改外,还须签发《监理工程师通知》明令整改,承包单位应按规定以《监理工程师回复单》的形式回复,监理复查通过后,方可进行下道工序施工。(7)开好工地例会,把安全文明施工列入例会议题,对存在的问题责成整改,并在下次例会上反馈整改结果。

(8)定期与不定期进行安全文明检查,对检查出的问题限期整改,监理跟综结果。

(二)监理工作措施

1. 严格执行《建筑工程安全生产管理条例》,贯彻执行国家现行的安全生产的法律、法规,建设行政主管部门的安全生产的规章制度和建设工程强制性标准;

2.督促施工单位落实安全生产的组织保证体系,建立健全安全生产责任制;督促施工单位对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底;审核施工方案及安全技术措施;

3.检查并督促施工单位,按照建筑施工安全技术标准和规范要求,落实分部、分项工程或各工序的安全防护措施;

4.监督检查施工现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等各项工作;

5.进行质量安全综合检查。发现违章冒险作业的要责令其停止作业,发现安全隐患的应要求施工单位整改,情况严重的,应责令停工

整改并及时报告建设单位;

6.施工单位拒不整改或者不停止施工的,监理人员应及时向建设行政主管部门报告。

九、监理工作安全资料整理

1、专项安全施工方案(安全技术措施)审查资料;安全隐患整改通知单、整改验收单及相关指令;

2、施工机械、安全设施审查验收资料;专项安全施工方案(安全技术措施)验收资料

3、安全监理人员应在监理日记中记录每天施工现场安全监理工作情况,记录其发现和处理的安全问题,总监应定期检查并签署意见;

4、在监理月报表中,应对当月施工现场的安全状况和安全监理工作做出评述。

项目监理部

二0一九年十一月

钻孔桩监理细则

江边小区住宅楼工程 钻孔灌注桩监理实施细则 编制: 审定: 江西省金洪建设监理公司 2005年8月

一、概况 一)、设计概况; 本工程采用机械反循环钻孔灌注桩,桩径900,二根,桩径600,192根.持力层为中风化泥质粉砂岩2,桩端进入持力层不少于500。 二)、工程地质概况 场地岩土层的组成及分布情况,自上而下分述如下: 1、素填土:主要为人工回填的粗砂,层厚5.80~10.60米。 2、中砂:松散一稍密状态,层厚 1.80~7.70m,层顶标高 8.8~13.46m。 3、圆砾稍密层厚2.00~6.30m层顶标高5.76~8.75m。 4、中砂:中密状态局部稍密。层厚0.80~4.20m,层顶标高 1.48~3.76m。 5、圆砾2稍密状态,层厚1.50~4.20m,层顶标高-0.44~-2.30m。 6、强风化泥质粉砂岩:紫红色,大多风化呈土状单饱和抗压强度 标准值2.5Mpa,层厚1.4~2.80m,层顶标高-2.39~-1.62m。 7、中风化泥质粉砂岩1:层厚1.00~4.00m,层顶标高-4.55~-3.25m, 单轴饱和抗压强度标准值5Mpa。 8、中风化泥质粉砂岩2:紫红色,岩质较硬,设计持力层,层顶 标高-6.59~-15.34m。 9、层顶标高-8.40~-10.55m 10、由于勘孔2K7中风化泥质粉砂岩2层岩质稍差,工程桩静载荷试验应选此附近桩点。 二、编制依据

1、本工程监理规划; 2、施工图及变更设计; 3、建筑桩基技术规范JGJ94--94; 4、地基与基础施工质量验收规范GB50202--2002; 5、其他的有关标准及规范。 三、施工前的质量控制 施工人员素质、原材料质量、机械设备性能、工艺方法和工作环境是影响钻孔灌注桩施工质量的五大因素,因此,加强对这五大因素的事前控制是目标控制的关键。 1. 人员素质要求: (1)技术工人和技术人员具有相应的技术等级,具有相应的工程施工经验,并掌握钻孔桩地区地质和水文情况。 (2)各工种技工必须持证上岗,监理要检查所持证件的有效性。(3)质量专检人员要有有效的资质证书。 (5)凡参加钻孔灌注桩施工的非技术工人,均要进行上岗前的培训、考核合格后才能上岗。 (6)技术工人和非技术工人的搭配比例要合理,人员总数量要满足合理安排工作时间的要求。 2.材料及水下混凝土试配 (1)砂:应采取级配良好的中砂,进场前应检验含泥量、含水量、容重、视比重、杂质最大含量。合格后才批准进场,进场后自检频率为每200m3 检验一次,监理见证送检30%如料源更换要重新检验。(2)卵石:卵石应选用连续级配卵石。要求进场前检验含泥量、含水量、容重、视比重、压碎值、针片状含量。合格后才批准进场,自检检验频率每500m3检验一次,监理见证送检30%。 (3)水:砼拌合用水及钻孔用水采用自来水可以不进行试验。 (4)水泥:要求水泥不得使用立窑水泥。每批水泥进场时提供质保证书,

监理研究细则-钻孔灌注桩-修

钻孔灌注桩施工监理细则 本细则容分监理依据、监理容、施工前准备、施工过程中质量控制和桩基子分部验收五个部分。 一、监理依据 1.《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002); 2.《混凝土结构设计规》(GB50010-2002); 3.《建筑抗震设计规》(GB50011-2001); 4.《建筑桩基技术规》(JGJ94-94); 5.《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002); 6.《岩土工程勘察规》(GB50021-2001); 7.《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002); 8.《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》(JGJ3-91 1997年局部修订); 9.《基桩高应变动力检测规程》(JGJ106-97)。 二、工程概括和监理容 1、工程结构形式、层次及本工程地质情况描述 2、本工程钻孔灌注桩工程量,见表1。 工程钻孔灌注桩工程量表表1 说明:上表工程量是根据桩基施工图纸统计。 三、施工前准备 施工前的准备工作对一项工程是否能保证质量目标、工期目标顺利完成有相当重要的作用。因此监理人员对施工单位施工准备工作同样要做好监督管理。 1.技术准备

(1)熟悉施工场地的工程地质及有关水文地质资料; (2)熟悉设计图纸、技术要求,及时组织进行图纸会审和设计图纸交底; (3)收集现场的测量基础资料,督促、检查施工单位场地轴网等控制点的引测,做好保护工作并及时组织复核; (4)了解场地障碍物的分布情况及埋置深度,影响桩基施工时要督促施工方及时清理; (5)施工过程中所用到的有关报表、技术资料格式对施工方统一交底; (6)审查施工单位编写的施工组织设计,是否根据本工程实际特点编写,是否有针对性,施工工艺、技术措施是否可行,人员组织、机械配备是否合理等。 (7)对轴网复杂的项目,组织进行桩位翻样,对桩的定位、测量放样坐标化、数字化并整理成册;同时,结合地质勘探资料中勘探点的坐标,将勘探点反映到桩位图中,并根据勘探点揭示的持力层界面标高,圈出场地围持力层初步的等高线情况,这样,各部位桩应该达到的深度一目了然,具有对比性、指导性。 2.技术管理 (1)钻孔灌注桩工程是地下隐蔽工程,具有工序多、工艺复杂等特点,不同的地质情况和设计,采用的施工工艺均可能不同。监理人员要根据工艺要求严格审核查验施工单位报验进场的施工设备,不符合工艺要求,可能影响工程质量和工期的设备不准进场。 审核施工单位选择的施工设备要把握以下几条原则: ①、能满足设计对工程的技术要求和质量标准; ②、适应地层特点和施工工艺的要求; ③、适应施工现场的场地大小、场搬迁、工期要求、供水、供电条件等; ④、适应施工单位现有的设备条件,以较少设备投入来满足施工需要; ⑤、能较好的根据主机设备型号、数量进行辅助设备和工机具的选型配套。 (2)督促施工方对桩进行合理编号,并统一发放各有关单位。 (3)对复杂工程,要求施工方提出测量方案,提出控制措施和要求,并进行核对、统一。 (4)要求施工方对场钻机进行编号,组织对各钻机的钻具、钻杆尺寸进行测量,并统一登记造册;对使用的混凝土初灌料斗,其容量应满足施工组织设计要求,否则督促进行更换、加大等。 3.材料准备 施工单位拟用于本工程的材料,必须做好报验工作。进场的钢材、水泥材料必须提供质报书,对不同厂家、不同型号、炉号的材料要进行批量检验,有关的水泥安定性检验,砂石含泥量检验,石料强度检验,混凝土配合比及试块试验等必须有专职人员操作完成。

深基坑支护监理实施细则范本(桩+锚索)

广西宏基工程监理有限公司 盛和嘉园工程 监理实施细则 (深基坑支护与开挖工程) 编制人: 肖广杨 审核人: 编制单位:广西宏基工程监理有限公司 盛和嘉园工程项目监理部 编制日期: 2020年6月

目录 一、工程特点与概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、监理工作控制要点与目标值 (5) 四、主要的监理要点 (8) 4.1、旋挖钻孔灌注桩监理控制要点 (8) 4.2、钢筋砼冠梁、腰梁、连梁监理控制要点 (10) 4.3、锚杆施工质量监理控制要点 (11) 4.4、井点、管井降水监理控制要点 (13) 4.5、土方开挖监理控制要点 (13) 五、进度控制监理措施 (17) 六、安全监理工作措施 (17) 七、深基坑工程安全监测和支护效果检查 (18) 八、事故应急准备和响应处理监理 (20)

一、工程特点与概况 本工程为河池市城区江北粮食局片区改造一期工程,位于河池市城区北部,原江北粮食局仓库用地,北侧为解放东路(机电一条街),西侧为居民楼房,南侧为紧靠龙江的江北西路,东侧和东南侧为江北粮食局既有楼房,用地面积约为6670.01m2,总建筑面积为58776.2020。该地块呈“凸”字型分布,包括1#和2#楼,1#楼高2~32层(32层高99.60m),2#楼高27层(高84.60m),地块范围内设计3层地下室(高11.70m,基底标高为183.90m),1#和2#楼结构类型均为框剪,基础型式:冲孔桩+筏板形式。 该项目工程重要性等级为一级,场地复杂程度为二级,地基复杂程度为一级;地下室预计开挖后形成的基坑深度约11.70 m,基坑工程安全等级为一级;综合确定本工程的岩土工程勘察等级为甲级,地基基础设计等级为甲级。 本工程支护体系由广州智海建筑设计有限公司设计,工程采用直径Φ800钻孔灌注桩+锚杆支护、三重管高压旋喷桩联合支护,勘察单位为核工业柳州勘察研究院,监理单位为广西宏基工程监理有限公司,施工单位为广西建工集团第五建筑工程责任有限公司,基坑支护工程分包单位为广西建工集团基础建设有限公司。 支护钻孔灌注桩桩身砼等给C30,钢筋笼采用焊接,预应力锚索直径Φ150,水平间距1.2m,采用湿法施工,锚杆采用二次压浆,材料为纯水泥。 二、编制依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同或协议; 2、建设工程委托监理合同、监理规划; 3、国家有关规定、规范、规程并结合本工程现状;

冲孔灌注桩监理细则

冲孔灌注桩监理细则 Revised by Petrel at 2021

连南瑶族自治县民族体育馆项目桩基监理实施细则 编制人: 审核人: 审批人: 清远中正工程监理有限公司 二0一六年三月一日 目录 1.工程概况: ....................................... 错误!未指定书签。 2.编制依据: ....................................... 错误!未指定书签。 3.冲孔灌注桩工程的特点及质量目标: ................. 错误!未指定书签。 4.施工工艺及监理工作流程(见流程图) ............... 错误!未指定书签。 5.准备阶段监控: ................................... 错误!未指定书签。 6.施工阶段的监控要点 ............................... 错误!未指定书签。 7.冲孔灌注桩质量通病防治(见表3)................. 错误!未指定书签。 8、锁口梁 .......................................... 错误!未指定书签。 9、支撑体系 ........................................ 错误!未指定书签。 10、土方开挖 ....................................... 错误!未指定书签。 11、基坑降水 ....................................... 错误!未指定书签。 12、截水、排水沟: ................................. 错误!未指定书签。 13、基坑监测 ....................................... 错误!未指定书签。 14、验收 ........................................... 错误!未指定书签。

2021年钻孔桩监理实施细则

目录 欧阳光明(2021.03.07) 1.编制依据0 2. 工程概况0 3.技术标准1 4.建设目标1 5.参建单位现场组织机构模式3 6.钻孔桩专业工程特点3 7.监理工作范围及重点4 8.监理工作流程4 9.监理工作控制目标、要点及手段5 10、监理工作方法、手段13 11.旁站具体部位及工序18

钻孔桩施工监理实施细则 1.编制依据 1.1《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 1.2《铁路桥梁钻孔桩施工技术规程》(Q∕CR 9212-2015) 1.3《铁路建设工程安全生产管理办法》(铁建设〔2006〕179号); 1.4《铁路建设项目水土保持方案技术标准》(TB10503-2005); 1.5《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010); 1.6《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10752-2010); 1.7《铁路建设工程监理规范》(TB10402-2007); 1.8新建赤峰至京沈高铁喀左站铁路工程设计图纸、技术文件等; 1.9四川铁科赤峰至喀左客运专线CFJL-1标监理站经批准的监理规划。 2.工程概况 2.1地形、地貌 本监理标段线路自京沈客专喀左站北京端外包京沈正线引出,途径喀左、建平两县。线路所经地形地貌主要以低中山区为主,地势较高,地形变化大,沟谷发育,多为“U”型谷,局部为山间洼地及小型山间平原,植被覆盖较好,山间洼地及沟谷为耕地,地势较高处多为林地。 2.2地质条件 2.2.1地层岩性 沿线地层为华北地层,基岩主要以陆相碎屑岩类为主,岩浆岩类种类较少的特点,其中元古界、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系缺失,沿线第四系地层分布广泛,成因多样,岩性众多。 2.2.2线路位于I级构造单元华北地台(中朝准地台)的北部和内蒙兴安华力西地槽褶皱带南端。华北地台以赤峰-开源大断裂为界与北部的内蒙兴安华力西地槽褶皱带相邻。拟建铁路从南至北依次穿行于以下构造单元:华北地台二级构造单元燕山台褶带东端的辽西台陷、华北地台二级构造单元内蒙古地轴的东端建平台拱、内蒙兴安华力西地槽褶皱带二级构造单元内蒙华力西晚期褶皱带的敖汉复向斜。 2.3水文地质特征 沿线水系属辽河流域,本标段所处位置无较大河流,地下水分布主要有第四

混凝土灌注桩施工监理实施细则

航空企业总部区项目一期工程混凝土灌注桩工程监理实施细则监理工程师:吴凡 总监理工程师:马迅 北京双圆工程咨询监理有限公司 航空企业总部区项目一期工程项目监理部 2017年4月15日

目录 一、工程基本情况 二、工作依据 三、监理措施 四、监理重点 五、验收阶段 六、进度控制 七、安全管理 一、工程基本情况 1.项目概况表

二、工作依据 1. 监理规划 2.《中华人民共和国建筑法》 3.《建设工程质量管理条例》 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 5.《建设工程监理规范》GB50319-2013 6.国家及本市监理服务规范、规程。 7.《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2014)

8.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 9.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 1.工程地质勘察报告 三、监理措施 1.施工单位应具备相应的资质,施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质 量管理体系、施工质量控制和检验制度。施工单位应将营业执照、资质等级证书、安全施工许可证、质量及安全管理体系、相关人员上岗证随同“分包单位资格报审表” 报项目监理机构,经审查合格后,签认“分包单位资格报审表”,包括桩基施工单位、试验室及预拌混凝土供应单位等。 2.工程开工前,施工单位填报《工程技术文件报审表》附内部程序审批同意的施工方案 报项目监理机构审核,经审定同意后方可施工。施工方案应结合工程特点,制订有针对性的安全、质量管理措施,主要内容应包括:施工平面图、施工机械设备、施工顺序及工艺、施工进度计划及劳动力组织等配套计划、保证施工质量安全环保等措施、季节施工措施等。土方工程应按规定编制专项施工方案施工单位应组织安全技术交底,交底记录报项目监理机构备案。 3.审核材料、设备等 进场的原材料包括水泥、粉煤灰、砂石、外加剂等应提供检测报告、出厂合格证、生产许可证书等质量证明文件,填写材料及构配件进场检验记录进行进场检验,复试合格后附试验报告填报《工程物资进场报验表》。施工单位应按照规定进行进场复试,并经项目监理机构见证。对于未经项目监理机构验收及不合格的材料一律不准在工程上使用,施工单位应将不合格的材料及时清退出场。 施工单位使用预拌商品混凝土,应提供以下资料:混凝土配合比申请通知单、原材料复试报告、预拌混凝土运输单、预拌混凝土出厂合格证、混凝土氯化物和碱总含量计算书、砂石碱活性试验报告等。 项目监理机构审查现场主要施工设备的型号是否合理、是否符合施工组织设计的要求;对施工单位使用的计量器具、试验设备进行检查验证,需定期检定的设备应有检

基坑支护工程监理细则

编号:JL28 棕科云端大厦项目基坑支护与土石方工程 基坑支护监理细则 编制: 审批: 深圳市建力建设监理有限公司 二零一六年三月

基坑支护及土石方工程监理细则 第一章工程概况 一、工程简况 本工程场地位于深圳市龙岗区布吉街道西环路德兴花园西侧,南侧和西侧为西环路北侧为污水处理池。 本项目用地红线占地面积约2.36万m2,场地内拟建住宅楼若干栋,设有三层地下室,基坑开挖深度为11.5-20.0m,±0.0标高为37.6m。 基坑靠近德兴花园和西北角采用桩撑支护,其余侧采用桩锚支护,并采用桩间搅拌桩止水。 基坑顶、底四周设置排水沟,坡度1%,将雨水及地下渗水导流排入集水井,经泵送排往地面,沉淀后排入基坑北侧排洪沟。沿坑底排水沟每40m左右设置一个集水井。如有雨季施工,必须准备足够的抽水设备。 基坑安全等级:1-1、2-2和3-3剖面为二级,其他为一级。 基坑底边线:按照地下室边线后退1.5m。 基坑合理使用年限为1年。 参建单位: 建设单位:深圳棕科置业有限公司 设计单位: 深圳市工勘岩土集团有限公司, 勘察单位:深圳市岩土工程有限公司, 支护单位:深圳市岩土工程有限公司, 土方单位:深圳市岩土工程有限公司, 监理单位:深圳市建力建设监理有限公司 二、工程地质及水文地质条件 1.工程地质条件 场地根据地形地貌分为剥蚀残丘,经人工开挖改造,现场地为平地,主要作为停车场,部分地面留有建筑垃圾。根据钻孔揭露,场地内地层由上到下依次为第四系人 工填土层(Q 4ml)、第四系坡洪积坡积层(Q 4 dl+pl)、第四系残积层(Q 2 el)、场地下伏基岩 为侏罗系凝灰质砂岩(J2),各岩土层分布情况及岩性特征自上而下分述而下:1. 人工填土层

旋挖成孔灌注桩安全监理细则

嘉熙中心旋挖成孔灌注桩 安 全 监 理 细 则 编制人: 审批人: 湖南方圆工程咨询监理有限公司 2013年11月

目录 一、编制目的 (2) 二、安全监理控制的依据和重要性 (2) 三、工程概况 (4) 四、专业工程的特点 (4) 五、监理工作控制目标 (5) 六、监理工作控制要点 (5) 七、安全生产监理工作制度 (8) 八、监理工作方法及措施 (9) 九、监理工作安全资料整理 (11)

一、编制目的: 为了确保嘉熙中心旋挖成孔灌注桩工程的施工安全,加强工程安全管理。按照国家有关工程建设法律、法规规定,为了强化施工过程安全生产的控制和管理工作。特制定《旋挖成孔灌注桩安全监理细则》,以确保工程安全顺利进行,使之达到监理机构安全控制的预期目标。 (一)、安全保证体系组织管理机构及安全职责 项目监理机构安全职责表 二、安全监理控制的依据和重要性 (一)、安全控制的依据: (1)《中华人民共和国安全生产法》 (2)《建设工程安全生产管理条例》

(3)《建设工程施工安全技术操作规程》 (4)《建筑施工安全检查标准》 (5)《建筑安全文明施工行政管理的各级文件》 (6)《建筑施工安全检查评分标准》 (7)《施工现场临时用电安全技术规范》 (8)《建筑机械使用安全技术规程》 (9)旋挖成孔灌注桩施工图、专项施工方案 (10)其他有关建筑地基基础工程施工安全生产方面的规定与标准及强制性条文等 (二)、安全检查的重要性 为了加强安全生产监督管理,提高施工安全生产工作和文明施工的管理水平,预防伤亡事故的发生,确保职工的安全健康,从社会利益出发,现场安全生产及其管理的好坏,直接影响着生产者的情绪与操作积极性和生产进度,故而安全生产与管理对监理目标的实现有着重要的作用。目录 1 工程特点及技术、质量标准 (1) 1.1 工程特点 (1) 1.2 工程技术、质量标准 (1) 2 监理工作范围及重点 (3) 2.1 监理工作范围 (3) 2.2 监理工作重点 (3) 3 监理工作流程 (5) 4 监理工作控制要点、目标及监控手段 (6) 4.1 控制要点 (6) 4.2 监控目标 (9) 4.3 监控手段 (13) 5 监理工作方法与措施 (28) 6 旁站具体部位及工序 (30) 6.1 旁站具体部位及工序 (30) 6.2 水下混凝土施工旁站要求 (30)

1 工程特点及技术、质量标准 1.1 工程特点 GGJL-6标段(里程范围DK687+502.16~DK802+252.73=DK803+700)起点为石律双线大桥广州端台尾,终点至大镇特大桥贵阳端。路基36688m,隧道29座40529m,特大桥10座33500延米,大桥13座3274延米,中桥13座567延米,其中重点工程北岭山隧道8100m,佛山明洞3750m,石涧跨二广特大桥1556m,四通特大桥2091m,江肇高速特大桥1525m,清歧涌特大桥贵阳端引桥5072延米,清歧涌特大桥主跨及广州端引桥3090延米,思贤窖特大桥4415延米,显和特大桥2193延米,北江特大桥11466延米;DK749+450-DK753+100处有3650m厚层软土及岩溶路基。 GGJL-6标管段桥梁工程较多,尤其是GGTJ-12标、GGTJ-13标以桥梁工程为主且都是桩基,桩基施工又以钻孔桩施工居多,桩径Φ1.0m~Φ3.0m,最长钻孔桩达100m左右;有的钻孔桩处在岩溶较为发育的地区。 1.2 工程技术、质量标准 1.2.1 钻孔桩施工为常规的桩基施工工艺,其技术的控制关键点为清孔、沉渣厚度、水下混凝土灌注,并执行以下施工技术指南: 1、《铁路混凝土工程施工技术指南》(铁建设[2010]241号) 2、《高速铁路桥涵工程施工技术指南》(铁建设[2010]241号) 1.2.2 钻孔桩施工质量标准、质量要求依据设计文件及以下验收标准进行控制: 1、《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10752-2010) 2、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010) 1.2.3 钻孔桩施工安全按照以下技术规程进行控制: 1、《铁路工程基本作业施工安全技术规程》(TB10301-2009) 2、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009) 1.2.4 钻孔桩施工的设计文件要求

旋挖钻孔灌注桩(支护桩)监理

旋挖钻孔灌注桩(支护桩)监理实施细则

XXX基坑工程 旋挖钻孔灌注桩监理实施细则 编制 审核 建研凯勃建设工程咨询有限公司

目录 一、工程概况 (1) 二、工程地质条件 (1) 三、监理准备工作 (2) 四、监理主要工作 (3) (一)、钻孔准备 (3) (二)、造孔 (5) (三)、清孔,钢筋笼的制作和安装 (5) (四)、灌注水下混凝土 (6) (五)、桩基检查验收程序 (6) (六)、质量标准 (8) (七)、验收流程框图 (10) 五、质量监理控制措施 (15) 六、进度控制措施 (16) (一)、明确施工进度监理控制的内容与职责 (16) (二)、监理施工进度的控制与管理 (17) (三)、其他进度控制的监理措施 (17) 七、试桩和桩的检测 (18) 八、安全监理措施 (18)

一、工程概况 工程名称: 建设地点: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: XXX项目位于王家墩商务区云飞路与411路交界处,该工程总建筑面积18.8万㎡,两层地下室,本工程设计±0.000=22.300m,场地平整标高21.800m,基地相对标高—10.350,基坑普片开挖深度11.45m,基坑周长约862m,基坑面积约47600㎡,基坑重要性等级为一级,基坑有效使用年限为一年。 二、工程地质条件 工程地质概况

场区地下水为上层滞水和空隙承压水(1),空隙承压水主要赋存在(4)、(5),孔隙承压水水量丰富,与长江有较密切的水力联系,年变幅 3.0~4.0m,相应的水头高程18.0~20.0m。 场区地下水对混凝土及钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性,对钢结构具有弱腐蚀性。 三、监理准备工作 确定控制重点:其控制重点为桩位、桩长、桩径和清孔情况,要求桩位精度符合设计和规范要求,桩长、桩径不小于设计值,清孔干净,孔壁尽量少粘附泥浆,以保证达到设计的摩擦力及桩端承载力。 检查工程建设基础资料准备情况,包括工程地质、水文地质资料、设计文件、图纸、相关合同文件内容及外部环境条件的有关资料。 研究设计文件、图纸和合同文件,参加或组织设计交底、图纸会审。 施工前对旋挖钻孔灌注桩施工外部环境条件进行检查,包括地形、地貌、交通、供电、供水、排水等状况。 检查、监督桩位移交过程,审查桩位资料和移交记录。

钻孔灌注桩安全监理实施细则(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 钻孔灌注桩安全监理实施细则 (新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

钻孔灌注桩安全监理实施细则(新编版) 1、钻孔作业面要求平整密实,四周应设置排水沟,防止雨后积水。 2、钻孔机械就位后,应对钻机及配套设备进行全面检查,钻机安设必须平稳、牢固,钻架应加设斜撑或缆风绳。 3、各类钻孔作业中,应由本机或机管负责人指定的操作人员操作,其他人不得登机。操作人员在当班中,不得擅自离岗。 4、采用冲抓或冲击钻孔时,当钻头提到接近护筒底缘处,应减速、平稳提升,不得碰撞护筒和钩挂护筒底缘。 5、钻机停钻,必须将钻头提出孔外,置于钻架上,不得滞留孔内。 6、对于已埋设护筒未开钻或已成桩而护筒尚未拔除的,应加设护筒顶盖或铺设安全网遮罩。 7钻孔过程中,必须设有专人,按规定指标,保持孔内水位的高

度及泥浆的稠度,以防塌孔。 8、钻孔使用的泥浆,宜设置泥浆循环净化系统,并注意防止或减少环境污染。 9、泥浆池应设有明显的警示标志和防护围栏,针对于泥浆池内边坡应加固处理防止坍塌,桩基施工完成后,及时清理泥浆防止污染环境。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

冲击钻孔桩监理细则

编号:监理实施细则 工程名称 实施阶段 监理工程师 总监理工程师

xxxxxxxx有限公司 年月 钻孔灌注桩监理实施细则 1 工程概况及专业工程特点 1.1 工程概况 1.1.1 工程名称: 1.1.2 工程地点: 1.1.3 工程范围与内容:湖州首创荣城置业有限公司仁皇山小区工程采用冲击钻钻孔灌注桩,场地类别三类,桩基安全等级为二级,桩径为Φ600和Φ800两种,桩长10.1M-45.5M不等,桩身砼等级试桩为C50,工程桩为C40,钢筋主筋采用HRB400级热轧钢筋。 1.2 本专业特点及难点 地基基础工程施工质量的好坏,将直接影响着整个建筑物的质量、安全。所以项目监理部把地基基础工程施工质量的控制作为整个监理工作的重点。从桩基的施工、基坑开挖、土方回填等,到开挖深度、地质状况以及围护结构形式等方面施工工艺、施工方案、施工组织设计,项目监理部在现场实行跟踪监理,动态管理。 本工程桩基施工基本上是全隐蔽施工,工序环节多而节奏快。一根桩通常在一天之内完成十几道工序,稍有不慎即可因某个环节处理不当而造成事故,因此最好的办法应该是将问题消灭在施工阶段(事前或事中)而不是依赖检测手段去事后发现问题。这就必须将整个施工过程置于严格的监督、管理之下。要求我们项目监理部将桩基工程的质量控制作为整个工程项目监理的重点,实行全过程的现场跟踪监理,动态管理。为切实做好桩基工程质量

控制,按期保质地达到工程建设目标,特制定本实施细则。 本工程存在如下难点: (1)、桩身较长,导致成桩时间较长,给监理控制带来难度; (2)、地质条件比较复杂,持力层分布不均匀,局部起伏较大。 (3)、根据地质报告,桩持力层具有不确定性,施工时应重点控制。 监理拟采取的控制措施: (1)、在有代表性的接近探孔位置进行试桩,会同勘测单位、建设单位、施工单位现场记录实际情况,尤其入岩深度、岩样、入岩1米的进尺情况、桩机颤动情况,作为今后施工、监理的控制依据。 (2)、对桩位定位、终孔入岩、泥浆比重测定、沉渣测量、桩长测量、钢筋笼制作和下放等关键工序,设置质量控制点,重点控制,对水下砼浇注进行全过程旁站. (3)、严格控制钢筋笼制作质量,事先熟悉图纸及桩基规范,检查钢筋种类、规格、箍筋间距、加密区长度、笼径,符合要求方可使用。 (4)、重点控制桩顶标高,要求使用直径不小于16的钢筋作为吊筋(吊筋直径太小容易变形,导致桩顶标高偏差较大),测量每个桩位桩机台面的标高,以便计算吊筋长度,钢筋笼下放时全程监督,砼浇灌时全程旁站,控制好拔管速率,观察吊筋是否松动,防止钢筋笼上浮。 (5)、合理设置泥浆池位置及数量,督促施工单位及时清运废浆,任何工程车出场必须清洗干净,保持场内外整洁。工程概况: 2 编制依据: 2.1 已批准的监理规划及施工组织设计 2.2 建筑地基基础工程施工质量验收规范 2.3 国家及浙江省的有关规范、规程和标准。 2.4 桩基的施工图纸。 2.5 钻孔灌注桩结构标准图集 2.6 建筑工程施工质量验收统一标准 3 监理工作流程

钻孔灌注桩监理实施细则97727

A.0.4 NO:2005G103地块项目工程 监理实施细则 (桩基工程——钻孔灌注桩) 内容提要: 一、钻孔灌注桩桩概况 二、钻孔灌注桩技术要求 三、工程质量目标 四、工程进度目标 五、安全文明施工目标 六、监理工作依据 七、监理工作流程 八、监理预控工作要点 九、监理过程控制要点 十、安全文明施工监理措施 十一、监理工作方法及措施 十二、监理投资与进度控制 项目监理部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师:程华明 日期:2017年4月16日 江苏省建设厅监

2005G103地块项目钻孔灌注桩施工监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称:NO.2005G103地块 2、工程地点:南京市江宁区禄口街道信诚大道以北、建设路以西。 3、各参建单位: 建设单位:南京冠宇建材实业发展有限公司 勘察单位:江苏省地质工程勘察院 设计单位:上海原构设计资询有限公司 施工单位:南京市美城建设工程有限公司 监理单位:江苏建发建设项目咨询有限公司 桩基工程检测单位:江苏省建筑工程质量检测中心 材料检测单位:南京市房建工程检测中心实验室 4、桩基工程2017年4月20日开工,计划2017年5月4日竣工。 5、地基持力层为4-2中风化砂岩,单轴抗压承载力特征值为2450KN。共计476根桩,桩长约20-24m。 本工程桩基工程量一览表 楼号桩径 数 量设计 桩顶 标高 设计 桩底 标高 持力层岩 性 入持力层 厚度 砼强 度 备注 4#楼 φ 600 85 -3.25 -35.5 3 [4]-2或 [5]-1粘土 层 >3d C35 试桩3 根锚桩 8根 15#楼φ 600 52 -2.55 -35.5 3 [4]-2或 [5]-1粘土 >3d C35 试桩3 根锚桩

爬架工程监理实施细则

***************期01-05地块 爬架监理实施细则 编制: 审核:

*****建设监理有限公司 二0一七年三月 一、工程项目概况 工程名称: 工程地点: 工程简介: 1、工程规模:总建筑面积109258.72m2,其中地上86127.65 m2,地下20131.074m2,建筑层数为地上33层,地下2层;建筑高度为129.95米 2、本工程由1栋住宅,1栋公寓,1栋商业,1栋办公楼及两层地下室组成。

3、使用功能:住宅、商业、办公、商务公寓、物业服务用房、公交首末站、邮政所、社区警务室、机动车停车库、设备房地下室平时为车库,战时为甲类二等人员掩蔽所(核6级、常6级)和物质库(核5) 4、建筑类别和耐火等级:一类/一级 5、主要结构类型:钢筋混凝土框架剪力墙结构 6、气候分区:本工程进行建筑节能设计的居住建筑部分属于夏热冬暖地区的:南区 7、本工程设计使用年限为50年。 工程特点: 1、建筑物位于地形、地貌较复杂地段,南面紧靠06地块已建好的的高层建筑,北面有一栋八层民房,西面有一栋三层的办公楼,且局部二层地下室,基坑较深,存在一定的施工安全风险,因此必须对基坑支护进行重点观测。 2、建筑采用冲孔灌注桩基及旋挖灌注桩,由长桩及墩两种桩形组成,直径分别为1000mm、1200mm、1400mm、1600mm、1800mm、2000mm、共6种,桩身砼强度等级为C35,墩身砼强度等级为C30,以微风化大理岩及中风化泥质粉砂岩为桩端持力层。场地范围内岩溶比较发育,主要表现为岩面起伏大,溶蚀裂隙、溶沟、溶槽、溶洞、

探头石、岩溶堆积物等,给桩基施工带来了难度。 3、工程建筑造型独特,结构复杂,专业设备门类齐全,安装要求高,施工期间多工种平行施工,施工单位多,交叉进场施工,无论是现场施工界面的协调,还是分部分项工程的进度控制,都相当 具有挑战性。 4、轴线、标高控制变化多样,并非在同一直线上;标高变化多端,同一层标高并不完全一致。在高层建筑中轴线的控制尤为关键。 5、防水较多,地下室剪力墙、卫生间、屋面均需防水,要使用抗渗砼。 6、梁柱模板截面变化较多,转换层梁部分属于高大模板,模板的加固和支设在施工过程中是控制的重点。 五、参建单位: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 地勘单位: 质监单位: 安监单位: 二、专业工程特点

钻孔灌注桩安全监理实施细则正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.钻孔灌注桩安全监理实施 细则正式版

钻孔灌注桩安全监理实施细则正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、钻孔作业面要求平整密实,四周应设置排水沟,防止雨后积水。 7钻孔过程中,必须设有专人,按规定指标,保持孔内水位的高度及泥浆的稠度,以防塌孔。 8、钻孔使用的泥浆,宜设置泥浆循环净化系统,并注意防止或减少环境污染。 9、泥浆池应设有明显的警示标志和防护围栏,针对于泥浆池内边坡应加固处理防止坍塌,桩基施工完成后,及时清理泥浆防止污染环境。 ——此位置可填写公司或团队名字——

钻孔灌注桩监理实施细则

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 监理规划 编制:(总监) 审核:(技术负责) 年月日

监理规划审批表

目录 1、专业工程概况和特点 2、监理工作依据 3、监理工作流程 4、监理工作的控制要点及目标值 5、监理工作的方法和措施 6、监理旁站内容、方法和要求 7、钻孔桩施工监理检查记录表式

钻孔灌注桩监理实施细则 1 专业工程概况和特点 本工程位于西安市凤城五路于凤城四之间长庆公司院内西邻未央路,建筑总面积约72000㎡。地下室3层,建筑面积约㎡;主楼1栋26层,附楼7层,基础采用桩﹢承台﹢筏板型基础,裙楼、车库、基础采用梁﹢筏板型基础。地上部分为框剪结构。 本工程±0.000相对于绝对标高388.850m、基底标高为-18.10m。 本工程混凝土灌注桩共301根,设计桩长分别为30m和37m、其中,设计试桩3根,桩长37m﹙SZ1-SZ3﹚的采用锚桩提供反力、单桩承载力特征值3700KZ、及限值7400KZ、试桩桩顶标高-16.5m、施工桩长38.6m、桩径700㎜、成孔深度39.1m、混凝土等级C40、成孔工艺采用泥浆护壁璇挖钻孔。锚桩12根。工程桩桩顶标高-18.15m。 a. 桩1;长30米、钻孔灌注桩单桩竖向承载力特征值3100KN、极限值6200KN;桩2;长37米、单桩竖向承载力特征值为3700KN、极限值7400KN。 b. 灌注桩施工时钻头锥形钻头夹角应大于1200,钻头直径须与设计孔径相同;钻孔灌注桩施工前,必须试成孔,数量不少于2个以便核对地质资料,检验所选设备、施工工艺及技术要求是否适宜。 c. 根据3个试桩成孔和S1-S3三组试桩资料,本工程决定采用施工方案参数:①泥浆比重:一清为,二清为,粘度为;②成孔至灌砼开始时间须小于小时,超过小时,重新扫孔。 本工程地质情况为:(1)层、填土;(2)层、黄土;(3)层、黄土;本工程桩基施工深度分部在4-10层之间(4)层、古土层;﹙5﹚层、粉质粘土;﹙6﹚层、中沙;﹙7﹚层、粉质粘土;﹙8﹚层、中沙;﹙9﹚层、粉质粘土;﹙10﹚层、中沙。 地下水情况;通过检查井观察及基坑开挖后实测的地下水位在-17米左右。 2 监理工作依据

长螺旋桩监理实施细则.(DOC)

长螺旋钻孔灌注桩监理实施细则 一、工程概况: 二、编制依据: 1、工程《监理规划》程序 2、监理合同、施工合同 3、设计施工图纸等设计文件 4、国家和地方现行相关法律法规和标准: 《建筑结构抗震设防分类标准》(GB 50223-2004) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 《长螺旋挖钻机》(JG/T 5108-1999) 三、设计要求: 四.施工质量控制 一)长螺旋钻孔灌注桩施工质量的事前控制措施: 1、审核承包单位资质、进场人员及设备,符合国家规范和地方标准且能满足施工质量、进度及安全需求;应要求施工单位将桩机及水泥浆制备等设备的合格证,年检证,准运行证,及试运行情况,同时检查参加现场施工人员的上岗证和操作证

报送监理单位备案和现场抽检核查。 2、审核承包单位上报的施工组织设计,对存在的问题指出并加以纠正; 3、联系业主及设计对承包单位进行平面位置及高程控制点交底,审核承包单位 对控制点的闭合复测成果,并组织进行控制点复核,符合设计要求精度后同意使用并要求承包单位加以保护; 4、复核承包单位上报的桩位坐标及高程计算成果,对存在的问题指出并加以纠正;影响施工的管线和障碍物已清除干净。 5、熟悉图纸、地勘等资料,参照监理规划及相关规范规程,编写长螺旋钻孔灌注桩施工监理实施细则,对钻孔桩易出现质量问题的工序及重要部位的质量控制,指导现场监理及施工现场负责人提前做好处理问题的准备; 6、检查承包单位进场的材料,符合要求方同意使用等。事前控制所需填报的表格有:《开工报告》、《工程材料/构配件、设备报审表》、《承包单位资质(包括人员资格)报审表》、《施工组织设计、施工方案报审表》、《基准桩(点)、线复测报验单》、《特殊作业人员资格报审表》、《施工设备进场报审表》等。 7、桩位测量放线: 1) 测量监理工程师负责审查施工单位使用测量仪器年检证及合格文件; 2) 根据建设方提供的放线控制点,用全站仪或经纬仪对施工方报验的放线结 果进行复查,并签署报验单; 3) 指令施工单位对幢号控制轴线桩引至建筑场地外并给予保护,桩位放线误 差控制在规范要求允许的范围内(不大于1cm); 4) 对桩位用仪器及钢尺检查,桩位就位后测量监理工程师随机抽样进行复 测; 8、施工前应具备下述资料: 1)、建筑场地岩土工程勘察资料,当场地较复杂时应作必要的补充勘察; 2)、建筑物场地和邻近区域内的地上和地下管线及障碍物等的调查资料。 二)过程控制: 1、机具设备及材料要求: 1)、材料要求

旋挖成孔灌注桩安全监理细则

旋挖成孔灌注桩 安 全 监 理 细 则 编制人: 审批人:

目录 一、编制目的 (2) 二、安全监理控制的依据和重要性 (2) 三、工程概况 (4) 四、专业工程的特点 (4) 五、监理工作控制目标 (5) 六、监理工作控制要点 (5) 七、安全生产监理工作制度 (8) 八、监理工作方法及措施 (9) 九、监理工作安全资料整理 (11)

一、编制目的: 为了确保旋挖成孔灌注桩工程的施工安全,加强工程安全管理。江边小区住宅楼工程钻孔灌注桩监理实施细则 编制: 审定: 江西省金洪建设监理公司

8月 一、概况 一)、设计概况; 本工程采用机械反循环钻孔灌注桩,桩径900,二根,桩径600,192根.持力层为中风化泥质粉砂岩2,桩端进入持力层不少于500。7、中风化泥质粉砂岩1:层厚 1.00~4.00m,层顶标高-4.55~- 3.25m,单轴饱和抗压强度标准值5Mpa。 8、中风化泥质粉砂岩2:紫红色,岩质较硬,设计持力层,层顶 标高-6.59~-15.34m。 9、层顶标高-8.40~-10.55m

10、由于勘孔2K7中风化泥质粉砂岩2层岩质稍差,工程桩静载荷试验应选此附近桩点。 二、编制依据 1、本工程监理规划; 2、施工图及变更设计; 3、建筑桩基技术规范JGJ94--94; 4、地基与基础施工质量验收规范GB50202-- ; 5、其它的有关标准及规范。 三、施工前的质量控制 施工人员素质、原材料质量、机械设备性能、工艺方法和工作环境是影响钻孔灌注桩施工质量的五大因素,因此,加强对这五大因素的事前控制是目标控制的关键。 1. 人员素质要求: (1)技术工人和技术人员具有相应的技术等级,具有相应的工程施工 经验,并掌握钻孔桩地区地质和水文情况。 (2)各工种技工必须持证上岗,监理要检查所持证件的有效性。 (3)质量专检人员要有有效的资质证书。 (5)凡参加钻孔灌注桩施工的非技术工人,均要进行上岗前的培训、考核合格后才能上岗。