文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 西子奥的斯GECB调试资料(下)

西子奥的斯GECB调试资料(下)

西子奥的斯GECB调试资料(下)
西子奥的斯GECB调试资料(下)

【西子奥的斯】GECB调试资料(下)

2014-04-06

2 备注

系统惯量自学习说明

注意:OVF2B系列变频器支持系统惯量自学习功能,OVF3B系列变频器不支持系统惯量自学习功能。

对于无齿轮系统,变频器可以进行系统惯量自学习。具体步骤如下:

1. 电梯上电,将电梯召唤到最低层,然后激活CHCS和DDO开关。

2. 进入变频器M-3-2菜单,翻到”self tune 0/1”参数,其默认值为0,将其改为

1。

3. 进入变频器M-7-3菜单,按“go-on”启动测试。

4. 按照服务器菜单上提示的信息,使用CCTL按钮,让电梯上行到顶层,然

后按照提示使用CCBL按钮,让电梯下行到底。

5. 重复步骤4,直到提示完成,服务器菜单会显示…Inertia Tuning / Complete

Hit >?(惯量整定/已完成),请按下一步。

6. 然后服务器会显示…Hit Entr to Save?,按“shift+确定”将整定的结果保存到存

储器。否则,按“module, function or set”键将中断操作,整定的结果不会保存

到存储器。但是可以手动将整定的结果输入到M-3-1的参数中。

7. 然后返回变频器M-3-2菜单,翻到” self tune 0/1”参数,将其改由1改为0。

上行超速保护测试操作

1. 测试人员在机房测试上行超速,电梯正常运行到底层,并置于DDO、CHCS

状态。

2. 将电梯置于ERO检修状态,打开限速器外罩,便于直接观察到限速器开

关动作和恢复。

3. 修改参数,使电梯运行速度超过限速器动作速度。

以电梯额定速度1m/s, 主机额定转速95 rpm为例,假设限速器动作速度为额定速

度的115%, 更改以下参数使电梯正常运行速度达到1.2m/s(120%)。

服务器连接GECB,访问变频器菜单,设置如下参数:

Duty Speed = 1.2 m/s Rated rpm = 114 rpm (=95*1.2)

Rated Motor rpms = 114 rpm (=95*1.2)

Nom Speed mm/s = 1.2 m/s

服务器访问GECB菜单,确认:

CR-DIR =0 (电梯向下复位)

4. 上下检修运行电梯,确认检修运行正常后,将电梯停在脱离1LS区域并切

换到正常运行状态,使电梯复位到底层(电梯或将就近平层)、停车。

5. 用服务器操作GECB,开始电梯上行超速测试(1次)。

注意:输入运行的指令楼层可以达到限速器动作速度即可,建议输入楼层如下:

额定电梯为1.0m/s的电梯,输入指令楼层应低于或等于(N-1)。N为顶层楼层。

额定电梯为1.5~1.75m/s的电梯,输入指令楼层应低于或等于(N-2)。N为顶层楼层。额定电梯为2.0m/s的电梯,输入指令楼层应低于或等于(N-5)。N为顶层楼层。

额定电梯为2.5m/s的电梯,输入指令楼层应低于或等于(N-10)。N为顶层楼层。

6. 完成测试后,将电梯置于ERO检修状态,恢复参数设置,并进行必要的检

查,确保电梯正常运行。

7. 如有多次测试的需要,请重复上述步骤。

3 常见问题处理

3.1 GECB电源不正常

当GECB输入电源均正常,但是无电源指示、无输出、无服务器通讯等现象时,请先检查GECB板上F1~F6保险丝是否完好。

3.2 M1-3-3-1 Enable中只能设置到16或32个楼层

M1-3-1-1-10 TEST中EN-CRT参数设置:

0:最大16楼层

1:最大32楼层

2:最大100楼层

超过32楼层时,第33层的召唤I/O地址从I/O口3032开始进行设置:

3032~3099:CB/CTTL32~CB/CTTL99

3132~3199:RCB/RCTTL32~RCB/RCTTL99

3232~3299:UHB/UHTTL32~UHB/UHTTL99

3332~3399:HB/HTTL32~HB/HTTL99

3342~3499:EHC/ETTL32~EHC/ETTL99

3500开始为残疾人操纵箱I/O地址,同样按上面规律排列。

3.3 ADO-提前开门功能不工作

检查软件版本是否未进行过更新,软件G1630780CAA软件ADO功能存在问题。注意:G1630780CAA软件升级为其他版本有存在损坏GECB的风险,请联系工厂提供支持!

3.4 RLV-再平层功能不工作

1. 检查变频器称重参数“Load Weigh Type”是不是设置为0了。“Load Weigh

Type=0”不允许执行再平层运行,防止开门溜车。

2. 检查门旁路电路工作是否正常,当开启ADO/RLV功能后,在平层开门过程中,

DFC指示灯正常应该点亮,说明门旁路电路工作正常。

3.5 DZ in NST故障

通常发生在GECB参数“DRV-TYP=0”的情况下。

GECB+OTIS Regen变频器系统要求:DRV-TYP=1

GECB+MCBC+非OTIS变频器系统要求:DRV-TYP=0

3.6 ERO检修端站限位问题

在GECB+OTIS REGEN变频器系统中,GECB参数DRV-TYP应设置为1。在较新的GECB软件中,当DRV-TYP=1时,取消了ERO检修端站限位功能,即使

ERO-TYP=1,也不能实现端站限位。更改原因是在梯速较高,强减里有两个楼层的情况时,端站限位会导致电梯在强减内第一个楼层就停车,不能开到端站。而且ERO 是机房检修,无端站限位符合安全标准。

3.7 SE-Fault 故障

3.7.1 如果持续报SE-Fault,

1. 检查SW6是否在“on”的位置;

2. 在SW6 “on”的情况下,检查在平层关门状态下LVC继电器下方的指示灯是否点

亮,点亮说明LVC继电器工作正常;

3. 更换GECB板时,如果插拔WAGO插件力量过大,引起GECB板变形,可导致

元器件脱焊,常见情况为R133电阻(1LV/2LV继电器中间)接触不良引起LVC继电器不工作,用硬物压R133电阻或短接R133电阻两端可判断是否为该问题;

3.7.2 如果是偶尔有SE-Fault, 检查1LV,2LV光电检测点之间的距离是否是

30mm;

3.7.3 特殊情况的SE-Fault:只有一只平层光电时

通常使用一只平层光电的系统应使用件号为LJ3或ABG3/ABG4的GECB板。

如果使用LJ1/LJ2/ABG1/ABG2/ABG5/ABG6的GECB板配一只平层光电,应注意设置以下参数:

EN-ADO=0; EN-RLV=0;

EN-ABL=0; DZ-TYP=0;

“SW6” on;“SW7” “SW8” off

13.7.4 故障现象: GECB板报“DLM"故障;

原因:在开门过程中发现门锁被短接时报此故障;

故障排除:1.排查门锁及回路是否短接,如短接则恢复为正确的状态;

2.如果楼层位置没有丢失,电梯会自动到故障楼层重新尝试开关门,如果开关门正常,则故障清除;

3.如果楼层位置丢失,只能通过DCS自学习清除该故障。

13.7.5 GECB板自学习成功后,DCS运行到顶层还是显示DCS运行;

原因:DCS运行不成功,GECB不允许正常运行;

故障排除:1.检查DCS学习时楼层是否正确,是否有DCS运行时门锁没有断开;

2.由于安装参数设置和I/O设置不正确导致DCS学习不成功,方法是初始化GECB安装参数和I/O参

数后重新进行DCS运行。

13.7.6 GECB板报0204 TCI/ERO on故障,正常灯闪烁,需要ERO--检修—正常复位;

原因:TCI/ERO被人为动作过,或安全回路电源端到ERO的检测点有断电后又自动复位,TCI的检

测I/O地址或硬件不正常;

故障排除:1.检查并确认TCI/ERO开关是否可靠;

2.检查安全回路电源端到ERO的检测点有断电后又自动复位现象,特别是相序检测是否可靠;

3.检查TCI的检测I/O地址或硬件是否正常,轿厢C-LINK通讯线和通讯电源是否正常。13.7.7 GDCB板报208 Bus Cap Fail故障,需要断电复位;

原因:;直流母线电压过低,可能为直流母线电容故障

故障排除:1.检查并确认电源输入电压波动是否过大和输出电压是否波动过大;

2.变频器使用时间是否过长(一般超过5年直流电容才可能需要更换直流母线电容);

3.检查“Ploss Thr pre %”, “Ploss Thr idle %”, and “Ploss Thr run %”,根据工地实际电压情况做

相应修改。

13.8 GECB板DOL/DOB长亮,需要用万用表测量F3/F4的串行通讯保险丝是否正常。

4 特殊功能设置

4.1 HBDOB

功能说明:厅外召唤具有和轿内DOB相同的功能。

参数设置:M1-3-1-2 OCSS DOC=254

M1-3-1-2 OCSS HBDOB-T设置延时开门时间。

注:软件为DAH及以上版本支持。

4.2 开门泊梯

功能说明:电梯泊梯时保持开门状态。

参数设置:M1-3-3-2 Cut_Call Op对应的位设置为1。

4.3 实时时钟功能

目前GECB软件暂不支持通过内部时钟实现MIT/MOT早高峰/晚高峰功能,需外加时间继电器实现。支持该功能的GECB软件还在开发中。

目前支持内部时钟实现的功能有:

ACP(定时打开防犯罪功能)

PKS(定时锁梯功能)

SHO(定时打开Shabat 运行模式)

CCO(定时关闭轿内召唤功能)

HCO(定时关闭厅外召唤功能)

相关时钟参数设置:M1-3-1-11 TIME 中TFA1-OP、TFA1-TYP、TFA1-SHR、

TFA1-SMI、TFA1-SMI、TFA-HER、TFA1-EMI、TFA1-WEK;TFA2-OP、……(详见参数表说明)。

4.4 群控梯指定楼层泊梯

相关参数:M1-3-1-1 LOBBY (设置LOBBY楼层)

M1-3-1-3 CNL (设置允许停靠在LOBBY层的电梯数量)

M1-3-3-1 Enable CUDE CUDE P (P=1: 屏蔽允许泊梯楼层)

举例:5台30层电梯群控,空闲时要求其中任意3台停在底层,其余两台停在中间层。

4.5 双操纵箱地址设置

GECB要求在同一串行回路上的RS5板地址拨码不能有相同的,否则将会报“400”

故障,并可能影响到正常通讯。

在双操纵箱情况下,不管是双主,还是主副,不管是双通,还是单通,另一个操纵箱的RS32或RS5板地址拨码不能与主操纵箱雷同,同时,I/O需设置为后门I/O,并将安装参数M-1-3-1-5中EN-DDO设置为1。

4.6 残疾人外召和操纵箱地址设置

残疾人外召和轿内召唤指令是允许延长开门时间的,残疾人外召和轿内指令的使能需进行以下参数设置:

1. M1-3-1-2 OCSS中EN-EXT=1;

2. M1-3-1-3 GROUP中SEL-COMP=3;

3. M1-3-3-1 Enable界面“at>CUDE CUDE P”时按“shift +2”可以切换到“at>cude

cude p”状态,此时可以设置对应楼层的残疾人召唤的使能;同时M-1-1-1-1状态监控里按“GOON”也会出现小写的“c, u, d, e”召唤指令符号,可以进行模拟操作。

4. M1-3-1-5中EXT-C、EXT-H分别设置轿内和厅外指令延长开门的时间长短。

EXT-C单位是0.1s, 最长为25.5s(设置为255);

EXT-H单位是1s, 最长为255s(设置为255);

-------------------------------

欢迎关注公众号:电梯