1、本规程适用于检修厂高低压架空线路一切工作人员。

2、外线工作人员在室内变电所进行检查、修理和测量,应由配电人员做好相应的安全措施、负责介绍注意事项并监护。

3、任何违反本规程的命令不准执行,工作人员接到违反规程的命令时,应向发令人指出命令错误的地方、及不能执行的理由、报告发令人的领导人。

4、工作人员必须头脑清醒、精神集中、不得醉酒、打闹、身体不适者禁止工作。

5、工作前应详细检查自己所用的工具是否安全可靠、穿戴好必要的安全防护用具,以防工作时发生意外。

6、在架空线路进行检查时首先停电、验电、接好临时接地线、并挂上“有人工作、禁止送电”的警告牌,以防发生意外。

7、电气线路在未经验电、未确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸、不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。8、工作中要拆除的电线要处理好,带电的线头要包好,以防发生触电。

9、安装灯头时,开关必须控制火线、灯口处必须接在零线。

10、所用导线和保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制之设备的总容量。

11、如工作中途因故停止,当重新工作时必须详细检查各项设备之变化,待充分了解后方可进行工作。

12、在一千伏以下电网内,一切金属电器外壳上都必须施行保护接零,接地电阻不得大于2欧姆,其重复接地电阻不得超过10欧姆,地线戴面要大于相线能力的三分之一。13、低压电气设备安装时,要进行详细检查,电器绝缘电阻不得小于0.5兆欧,并按说明书的各项要求进行调整试验。

14、登杆工作时,一定要使用安全带和安全帽,并且必须由二人以上进行。

15、凡400至一千伏之内的线路上,禁止带电操作,如必须带电操作时,要有可靠的安全操作措施,经领导同意后,在有人监护下方可进行。

16、登杆之后,必须验明无电时才可开始工作,为了防止中途送电,线路上需挂临时接地线,工作完毕后必须拆除临时接地线,接地线必须设在工作的正前方。

17、雷雨及大风天气,严禁在架空线路上进行工作。

18、挖坑必须检查地下是否有电缆和各种管道,如在地下设施较近的地方挖坑时则须特别小心。

19、立杆和倒杆必须有专人负责,听从专人指挥,其他人不得乱动乱喊。

20、一根杆有两人以上工作时,严禁一上一下,上下传递工具材料,应用小绳传,严禁乱扔,正在工作的电杆底下及附

近,严禁有人工作及停留。

21、在配电室做好停电、验电、接地等措施后,工作线路也应做验电、接地等措施。

22、所工作的线路接到停电通知后,必须使用经验合格的验电器验明线路确实无电后,方可进行工作。

23、在接地时应先将下端与地连接,然后将上端牢固地接在导线上,拆除地线时,程序相反,先拆与导线连接的一端,然后拆除地线的一端。

24、验电接地时,必须戴绝缘手套,如地线杆长大于一米时,可以下戴。

25、如有分支线时,各支线也应验电接地、接地的部位应在工作地点的来电一侧。

26、地线应使成套的地线,禁止用线缠绕短路来代替。

27、例闸操作应由配电人员进行,如配电人员要求外线人员操作时,必须由配电人员进行监护,并向操作者说明电路情况。

28、巡视和检查可由单人进行,但禁止攀登电杆。

29、巡视人员应沿着路线外侧前进,以免万一触及断落导线。

30、如发现导线断落时,本人不得接近八至十米,并设法找人看守,立即报告领导和配电室值班人员,及时处理。31、认真制定安全组织措施,执行工作票制度。

(1)在高压架空线路上工作时,应填用工作票或按照命令

执行,工作票应一式三份,一份存根,一份由配电负责人保留,一份由外线负责人保留。

(2)工作票应由工作领导人及技术员填写,应说明工作任务,安全措施和工作安全负责人。

(3)工作票应由工作领导人,配电值班负责人共同签字后生效。

(4)许可开始工作的命令,可与工作票同时通知负责人,或在发出工作票后通知,工作负责人接到开始工作命令时,方可带全部人员按照工作票规定的项目进行工作。不得多干。

(5)工作终结后,工作负责人须亲自检查线路检修地段状况,并查明工作人员是否全部由杆上撤下,然后命令拆除地线,地线一经拆除,工作负责人即认为线路带电,同时不许任何人攀杆进行工作,然后通知配电值班负责人。

(6)工作开始和终结后,禁止用予约的方式进行送电。(7)当设备发生事故,值班人员应立即采取措施限制事故蔓延,并立即报告上级。

32、配电室对于线路工作的安全措施:

(1)架空线路或电缆线路因修理停电或修完恢复送电,均按工作领导人的指示进行。

(2)架空线路或电缆线路上的工作必须将该线路可能来电的所有开关刀闸全部拉开,在验电后对大地放电,并装有地

线,操作手把上挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌,开关锁住。

(3)线路工作终结后,由工作领导人通知值班人员可以恢复送电,值班人员应将通知记在交接班薄内,在拆除停电的临时措施,设备恢复常态后,方可合闸送电。

33、在低压设备上的工作:

(1)低压配电盘、配电箱、开关和电源干线的工作,应先将设备停电,在电源开关操作手把上挂上“有人工作,禁止合闸”:的指示牌。

(2)低压不停电工作,需要在有经验的工作负责人直接监护下进行,同时将临近各相有像皮垫的云母板等绝缘物隔开后,方可带电工作,工作人员站在绝缘垫上。

34、测电工作的安全

(1)测量人员应熟悉所使用的测量仪表的使用方法,以免由于使用不当造成仪表损坏。

(2)使用钳形电流表测量电流的工作:

①测量人员应为两人,一人操作,一人监护,在低压电路中测量可由一人单独进行。

②禁止在架空线路上和配电设备的裸露母线上用钳形电流表测量电流,如因特殊需要,可在做好线间绝缘隔离的低压母线上进行测量。

③在配电室使用钳形电流表量测高压电流时,只许在电缆引

入线上进行,同时引线距离在150毫米以上绝缘良好,结构牢固、工作便利,方可测量,注意不得接触其它导电或接地部分。

④测量高压电流时,电流表必须牢固在绝缘钳杆以上,禁止用导线从表面上另接电流表。

⑤在高压测量时,应带绝缘手套,站在绝缘垫上,钳形电流表手把需干燥。

⑥测量人员头部与带电部分的距离必须在钳形电流表以外。读数时只可略微低头,身体不得弯向仪表上面。

35、绝缘测量

(1)测量设备绝缘,应视设备选用适当的摇表,并对其使用方法较明了。

(2)不论测量高压或低压设备的绝缘,均需将该设备从各方面断开,设备上无人工作,接地线已拆除后,方可进行测量。

(3)雪雨时禁止在架空线上测量绝缘,在测量高压,架空线和电缆前后应将线路放电,放电时应戴绝缘手套。

(4)在使用摇表前,应先试通良好然后进行,在高压设备上测量应有两人。

(5)测量大容量的电器设备绝缘电阻(电容器。电缆等)因充放电原因,在测定后应将测量线路断开,再松手降速,以免由于反充电损坏电表。

(6)摇表连接线需用绝缘良好的单根引线,均勿缠绕在一起,不可与所测设备或地面接触。

变配电电工安全技术操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD254 变配电电工安全技术操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变配电电工安全技术操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.遵守电气安全技术操作规程《通则》有关规定。 2.值班电工必须熟悉供电系统(包括一、二次)及配电室线路和各种设备的性能和操作方法与规定程序,并具有在异常及事故情况下采取措施及紧急处理的能力。 3.值班电工严禁脱岗、睡岗。必须严格执行各种制度。 4.不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要,移开遮栏时必须有监护人,并使其符合设备不停电时的安全距离。即:电压等级(KV)安全距离(m)10及以下0.3535及以下0.90110及以下1.50 5.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并注意不许靠近避雷器、避雷针。 6.巡视配电装置进出高压室,必须随手将门带好。 7.倒闸操作必须遵循以下原则: 7.1倒闸作业应由二人进行,一人操作一人监护。 7.2操作人员与带电物体应保持规定的安全距离(见上

维修电工安全操作规程完整

维修电工安全操作规程 一.必须持证上岗,无证人员不得进行电工操作。 二.遵守公司的规章制度,执行安全操作制度,贯彻岗位责任制: 1.上班时间严禁脱岗、睡岗、聚岗或干与工作无关的事情; 2.不准酒后上班,更不可班中饮酒; 3.上班时穿好工作服及绝缘胶鞋,配带好电工必备的劳动保护用品; 4.正确使用电工工具和电工仪器仪表。 三.工作中坚决贯彻“安全第一,预防为主”的原则: 1.实行二人工作制,一人操作,一人监护;夜班一名电工修理 电器设备时,由车间派一人监护。 2.不准带电作业,断电检修时,要挂“有人工作,不准合闸”警示牌,防止他人误操作造成伤害。操作前用试电笔检验无电后才能进行工作,同时将不带电部分的线路作临时接地。在特殊情况下需要带电操作时,必须采取可靠的保护措施,并增加一人监护,防止触电。 3.杆上作业时,必须系好腰绳保护。 4.电线接头处或拆下的线头必须用胶布包好,防止触电或造成短路。 5.断、送电时坚持逐渐增加或减小负荷的方法:送电时先送总开关,后送分开关;断电时先断分开关,后断总开关,防止大电流造成

弧光伤人或损坏电器件。 6.凡容易被人碰到的电气设备,周围应设安全罩、围栏并挂警示牌“有电止步危险”。 7.在变电所配电室,变压器室门上有高压带电设备的地方应挂上“高压。危险!”的警示牌。 8.各处运行的电气设备必须有良好的保护接地,如:电机、配电室、配电柜、变压器、变配电装置的金属外壳。 9.为了减少触电危险,规定凡工作人员经常接触的电气设备,如行灯、机床、照明灯、地下遂道照明灯等应采用36伏以下的安全电压,在金属容器部和特别潮湿的场所工作,必须采用不高于12伏的电压。 10.为了保证雨季的安全用电,变电所房屋要做好防火、防水、防鼠和通风工作。房顶窗户要防止漏水,堵塞一切可能进水、进鼠的沟洞,进行全面安全检查。 11.安全用电除了预防触电事故和设备事故发生外,还必须注意电气装置的防火,火灾事故往往是由于线路负荷过载、绝缘不良漏电,使电路发生过热或烧毁电线产生火花而造成的。 12.移动式电动机械或手持电动式工具的外壳,必须重复接地,或加装漏电保护装置进行保护,所以使用的导线,应是绝缘的橡胶的橡塑护套软线,其绝缘电阻不小于0.5兆欧。 13.临时用电线路及设备的绝缘必须良好,如临时插座、风扇、电焊机等,不用时马上拆除。

配电室电工安全操作规程

配电室电工安全操作规程 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、停电拉闸操作必须按照负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 3、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。 4、用绝缘棒拉合高压刀闸应戴防护眼睛和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 5、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。 6、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 7、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 8、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。 9、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。

电工安全操作规程(大全)

电工安全操作规程 1、运行、检查、检修电器设备,必须严格执行和遵守工矿、企业、电业安全工作规程,严格执行各单位根据实际情况制定的电业,安全操作规程和制度。 2、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训和考试不合格者不得独立操作。 3、大项目检查时,必须要专人负责分管停、送电、监督和指挥工作,并在工作处做好安全措施。 4、检查、维修电器设备时,应二人搭档,相互监护。 5、检查、维修设备时,必须严格遵守本单位制定的有关安全规定,办理有关手续后方可操作,切断电源,进行验电程序,挂上“严格合闸”警示牌,确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕,清理现场后,应由停电挂警告牌者取下,按程序恢复送电。 6、电工操作者和检修者在工作前,应验明劳保用品和工具是否符合绝缘安全要求,严禁侥幸作业。 7、凡需用行灯照明时,必须采用安全电压36V及以下。使用保险必须符合电业技术设计要求,严禁用不同规格、替用。 8、一切电气设备的金属外壳和支架,必须有良好的安全保护装置。 9、对正在运行的电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉、隔离开关。 10、电气设备的保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好的设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防护用品的预防性试验。 11、电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。 12、变电所、配电室、电器站等处,必须备用电气用消防器材,并要设专人保管,电工随时可用会用。 13、一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要采取安全措施,按带电作业规程操作。 14、严格按电气设备的安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露的现象。 15、对于电气设备的裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮拦,并挂牌显示。 16、外线登高电工必须严格遵守高空作业安全规程。 17、高压停电送电,必须得到有关主管方面的指令,方可按工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,进行操作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。 18、谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。 ------------------------------------------------------------------------------------- 电工岗位职责和安全技术操作规程 (一)、岗位职责 1、负责本公司、本车间的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。 2、认真学习和掌握先进的电力技术,熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。 3、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程,保证安全供电,保证电气设备正常运转。

电工安全操作规程(大全)

电工安全操作规程(一) 1、运行、检查、检修电器设备,必须严格执行和遵守工南钢、电业安全工作规程,严格执行安全操作规程和制度。 2、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训和考试不合格者不得独立操作。 3、大项目检查时,必须要工作处做好安全措施。 4、检查、维修电器设备时,应有人监护,严禁独立一人作业。 5、检查、维修设备时,必须严格遵守南钢的有关安全规定,办理有关手续后方可操作,切断电源,进行验电程序,挂上在检修中,严禁合闸”警示牌, 确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕,清理现场后,应由停电挂警告牌者取下,按程序恢复送电。 6、电工操作者和检修者在工作前,应验明劳保用品和工具是否符合绝缘安全要求,严禁侥幸作业。 7、凡需用行灯照明时,必须采用安全电压36V及以下。使用保险必须符合电业技术设计要求,严禁用不同规格、替用。 &一切电气设备的金属外壳和支架,必须有良好的安全保护装置。 9、对正在运行的电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉、隔离开关。 0、电气设备的保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好的设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防护用品的预防性试验。 1、电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。 2、熟知电气用消防器材,电工随时可用会用。

3、一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要 采取安全措施,按带电作业规程操作。 4、严格按电气设备的安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板 导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露的现象。 5、对于电气设备的裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮 拦,并挂牌显示。 6、外线登高电工必须严格遵守高空作业安全规程。 7、高压停电送电,必须得到有关主管方面的指令,方可按工作票制度,工 作许可制度,工作监护制度,进行操作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护 者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。 &谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。 9、移动用电工具必须经南钢安检合格,并在有效期内使用。 电工作业安全操作规程(二) 、在电工作业时,可能产生的危险有害因素:触电、物体打击、高处坠落。 未经过相关培训,持证上岗,不具备相关的安全知识。 检修作业前未按规定办理相关的安全措施导致触电。 不按电工规定的劳动用品穿戴(绝缘鞋等)导致触电。 高处作业不带安全帽、安全带,使用的梯台不符合相关安全要求导致 物体打 击。 带电作业导致触电。 检修作业前未做工作标识,无安全措施,误送电导致触电。 不使用应该使用的绝缘手套、绝缘棒、绝缘鞋等操作导致触电。 (4) 高处坠落、 (7) 在检修岗位不遵守相关岗位的安全规定,导致事故。 (8)

安装电工安全技术操作规程

编号:SM-ZD-75585 安装电工安全技术操作规 程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

安装电工安全技术操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 设备安装 1.1 安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。 1.2 搬运配电柜时,应有专人指挥,步调一致。多台配电盘(箱)并列安装时,手指不得放在两盘(箱)的接合部位,不得触摸连接螺孔及螺丝。 1.3 露天使用的电气设备,应有良好的防雨性能或有可靠的防雨设施。配电箱必须牢固、完整、严密。使用中的配电箱内禁止放置杂物。 1.4 剔槽、打洞时,必须戴防护眼镜,锤子柄不得松动。錾子不得卷边、裂纹。打过墙、楼板透眼时,墙体后面,楼板下面不得有人靠近。 2 内线安装 2.1 安装照明线路时,不得直接在板条天棚或隔声板上

行走或堆放材料;因作业需要行走时,必须在大楞上铺设脚手板;天棚内照明应采用36V低压电源。 2.2 在脚手架上作业,脚手板必须满铺,不得有空隙和探头板。使用的料具,应放入工具袋随身携带,不得投掷。 2.3 在平台、楼板上用人力弯管器煨弯时,应背向楼心,操作时面部要避开。大管径管子灌沙煨管时,必须将沙子用火烘干后灌入。用机械敲打时,下面不得站人,人工敲打上下要错开,管子加热时,管口前不得有人停留。 2.4 管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹出。二人穿线,应配合协调,一呼一应。高处穿线,不得用力过猛。 2.5 钢索吊管敷设,在断钢索及卡固时,应预防钢索头扎伤。绷紧钢索应用力适度,防止花篮螺栓折断。 2.6 使用套管机、电砂轮、台钻、手电钻时,应保证绝缘良好,并有可靠的接零接地。漏电保护装置灵敏有效。 3 外线安装 3.1 作业前应检查工具(铣、镐、锤、钎等)牢固可靠。挖坑时应根据土质和深度,按规定放坡。

电工安全技术操作规程

电工安全技术操作规程 NO.22 第1页共2页 1、施工现场临时线路、电气设备的安装与维修应执行《施工现场临时用电安全技术规范》和临时用电施工组织设计。 2、电气工作人员必须经过专门培训,持证上岗,作业时要穿戴好劳保用品,所有用品须是经过认真检验的合格品。 3、停电检修时,须按序做好停电、验电、装接地线、挂指示牌四项工作。严禁约时停电,约时送电。 4、低压设备在特殊情况下需带电作业时,应请专人监护。使用绝缘工具,戴低压绝缘手套,穿长袖布服,其相邻带电部分用绝缘板隔开。严禁使用挫刀、金属尺等金属工具。 5、凡电气设备的外壳、安装电气设备的金属支架、箱体均须接地保护。除移动电缆的铜芯线可用1.5mm2截面外,其余接地用的绝缘铜线均须大于2.5mm2。 6、手持移动灯具及特殊场所的照明,人工挖孔桩孔内照明,要使用不超过36V的安全电压。金属管道上、金属容器中、狭窄场所中以及特殊潮湿的环境下使用行灯电压不超过12V。使用的安全变压器应采用双绕组型严禁使用自藕式;铁芯、外壳及二次侧均应接地保护。 7、单回路设置的漏电保护器一般先用30mA动作时间0.1s。但当触电会同时发生二次伤害的场所,漏电保护器应选择动作电流小于15mA,时间不大于0.1s。 8、电工必须掌握触电急救知识。 9、各种电气设备和线路不应超安全负荷,安装牢固、绝缘良好和安装保险装置,严禁用铜丝代替保险丝。 10、放置及使用易燃液体、气体的场所,应采用防爆型电器设备及

照明灯具,照明灯具不应直接装在可燃构件上,灯具表面的高温部位靠近可燃物时,要采取隔热、散热等防火措施。 11、电气线路的安装应严格遵守电器安装规范。电线和灯具的架设高度不应低于2.5米,不准拖地或绑挂在金属架、钢筋之上。线路安装完毕,必须用兆欧表测试导线间和对地绝缘电阻,经验收合格后方能投入使用。 12、不可用纸、布或其他可燃材料做灯罩,灯泡距可燃物应保持一定距离,禁止用照明 灯具用作生活取暖和烘物品,灯泡正下方不准堆放可燃物,在丙类库房内,不得使用典钨灯和超过60瓦的白炽灯等高温灯具。不准在电线上挂、搭衣服毛巾。 13、变(配)电室应保持清洁、干燥。变(配)电室要有良好的通风,室内禁止吸烟、生火及存放与变(配)电无关的物品。 14、施工现场、办公室、集体宿舍严禁使用电炉和大瓦数电热器具。 15、电气设备和线路应经常检查,发现可能引起火花、短路、发热和绝缘损坏等情况时,必须立即修理。 16、线路上禁止带负荷接电或直接断电。 17、本章无规定者按(80)国家建安工人安全技术操作规程执行。

电工安全操作规程

QTJQ-205 电工安全操作规程 1、目的 使岗位操作制度化、标准化、规范安全操作。 2、适用范围 电工 3、引用标准 《劳动安全卫生国家标准》 4、技术要求 4.1、上岗前的检查和准备工作 4.1.1、上班前必须按规定穿戴好工作服、绝缘鞋、安全帽,长发同志应戴工作帽。4.1.2、在安装或维修电气设备时,要清扫工作场地和工作台面,防止灰尘等杂物落入电气设备内造成故障。 4.1.3、班前班中不准饮酒,身体不适、心情不佳者不得上岗操作,工作时应集中精力,不得玩耍、打闹,不准做与本职工作无关的事,听从领导和指挥。 4.1.4、必须检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。 4.2、安全文明操作 4.2.1、在全部或部分停电的设备上工作,必须落实保证安全的组织措施和技术措施。 4.2.2、电工须持证上岗,严禁非电气作业人员装修电气设备和线路,排除故障或检修设备必须二人进行,一人操作,一人监护,单人不得作业。 4.2.3、严禁在工作场地,特别是易燃、易爆物品的生产场所吸烟及明火作业,防止火灾发生。 4.2.4、高压操作须要穿戴必需的安全防护用品,高于400伏的线路禁止带电作业,如非带电作业不可时,须有可靠的安全措施,经领导批准,并有专人监护方可进行。 4.2.5、检查电气设备时,应先切断电源,并用验电器测试是否带电,在确定不带电后,

才能进行检查修理,验电时必须用电压等级合适而且相应的验电器,验电前应先在有电设备上进行试验,确定验电器良好,高压验电必须戴绝缘手套。 4.2.6、任何电器设备或线路在未经验电、确认无电之前一律视为有电,电气设备停电后即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和采取安全措施以前不得触及设备,以防突然来电。 4.2.7、检修线路或电气设备时应断电,并在电源开关处挂上“禁止合闸、有人工作”的标牌,有机旁控制箱的电气设备,必须做到“两停两挂”,并设专人监护。 4.2.8、检修设备停电时,必须把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开电源的设备上工作。必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点,与停电设备有关的变压器和电压互压器必须从高、低压两侧断开,防止向停电设备返送电,在电器开关刀闸拉合操作时必须戴好绝缘手套。 4.2.9、电气设备拆除送修后,对可能来电的线头应用绝缘胶布包好,线头必须有短路接地保护装置,凡拆除的线路,带电的线头须包好,整齐可靠,安装照明灯开关必须控制火线,所用导线及保险丝其容量须符合规定标准,选用开关应大于所控设备的容量。 4.2.10、凡金属壳的电气设备都必须设有牢固的保护接地线,接地线电阻不应大于4欧姆。 4.2.11、在检修电气设备内部故障时,应选用36V的安全电压灯泡作为照明。 4.2.12、拆卸和装配电气设备时,操作要平稳,用力应均匀,不要强拉硬敲,防止损坏电气设备,任何检修工作完成后,必须彻底清理工作现场。 4.2.13电动机通电试验前,应先检查绝缘是否良好,机壳是否接地。试运转时,应注意观察转向,听声音,测温度。工作人员要避开联轴节旋转方向,非操作人员不许靠近电动机和试验设备,防止触电。 4.2.14、在处理运转着的电机电刷及装置时,应穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套站在绝缘垫上,使用良好的绝缘工具,严禁用双手同时接触两个不同极性的带电体及回路和接地部分。 4.2.15、巡视检查时应注意与带电设备的安全距离,高压柜前0.6m,10kV以下0.7m,35kV及以下1m,110kV及以下1.5m。

电工安全操作规程

1、所有绝缘、检查工具应妥善保管,严禁它用,并定期检查、校验。 2、现场施工用高、低电压设备及线路,应按照施工设计有关电气安全技术规程安装和架设。 3、线路上禁止带负荷接电,并禁止带电操作。 4、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,立即将有关电源切断,并使用干粉灭火器或干砂灭火。 5、安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时应将开关置于断开位置。 6、多台配电箱并列安装,手指不得放在两盘的结合处,不得摸连拉接螺孔。 7、用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测电的线路或设备。测定容性或感性设备、材料后,必须放电。雷电时禁止测定线路绝缘。 8、电流互感器禁止开路,电压互感器禁止短路或升压方式运行。 9、电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。 10、现场配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。 11、人工立杆,所用叉木应坚固完好,操作时,互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳。立杆时坑内不得有人,基坑夯实后,方准拆去叉木或拖拉绳。 12、登杆前,杆根应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆根直径1/8以上时,应经加固后,方能登杆。 13、登杆操作脚扣应与杆径相适应。使用脚踏板,钩子应向上。安全带应拴于安全可靠处,扣环扣牢,不准拴于瓷瓶或横担上。工具、材料应用绳索传递,禁止上下抛扔。 14、杆上紧线应侧向操作,并将夹螺栓拧紧。紧有角度的导线,应在外侧作业。调整拉线时,杆上不得有人。 15、紧线用的铁丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与导线的连接,必须牢固。紧线时,导线下方不得有人。单方向紧线时,反方向设置临时拉线。 16、架线时在线路的每2~3公里处,应接地一次,送电前必须拆除,如遇雷雨,停止工作。 17、电缆盘上的电缆端头,应绑扎牢固。放线架、千斤顶应设置平稳,线盘应缓慢转动,防止脱杆或倾倒。电缆敷设至拐弯处,应站在外侧操作。木盘上钉子应拔掉或打弯。 18、变配电室内、外高压部分及线路,停电工作时: a、切断所有电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。 b、验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电。 c、验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接地。 d、装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。 e、接地线应使用截面不小于25 的多股软裸铜线和专用线夹。严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。 f、设备或线路检修完毕,应全面检查无误后方可拆除临时短路接地线。 19、用绝缘棒或传动机械拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品以外,绝缘棒应有防雨罩,并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。

现场电工安全技术操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 现场电工安全技术操作规程(最 新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

现场电工安全技术操作规程(最新版) 1、施工现场临时用电是指临时电力线路、安装的各种电气、配电箱、提供的机械设备动力源和照明,必须执行JGJ46-2005《施工现场临时用电案例技术规范》(以下简称《JGJ46-2005规范》),施工完毕必须拆除。 2、施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好,接头不准裸露。当非专业电工发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不得擅自处理以免发生触电事故。 3、施工现场临时用电采用橡皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩、车轧。有水作业时,如磨石机电源电缆,要将电源电缆用钢索架起,防止浸水造成事故。 4、电缆接头必须按《JGJ46-2005规范》规定操作,包扎严密、牢固、绝缘可靠。

5、高压线的下方不得搭设临建,不准堆放材料和进行施工作业。 6、在高压一侧作业时,必须保持6m以上的水平距离。达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰触高压线路,造成触电事故。 7、施工现场的每台用电设备都应该有自己专用的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。 8、现场的电动机械设备包括:电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋切断机、均要设置防护设施、且要符合标准、可靠。 9、开关箱应防雨、防尘、加锁;一般高装高度(距地)为1.5m,与其控制的固定电气设备的距离不超过3m。 10、开关箱周围不准堆放杂物,并应有足够两人同时操作的空间和通道。 11、开关箱周围不准堆放杂物,并应有足够两人同时操作的空间和通道。 12、开关箱的电器安装与接线,必须由电工操作,非电工严禁

电气安全操作规程

电气安全操作规程 1.电工安全操作规程 (1)工作时,必须穿戴好劳保用品及安全工具。 (2)检修高低压设备,必须先拉开阐刀开关,切断电源。挂上“有人操作,严禁合阐”的警示牌,验明无电后方能够进行工作。 (3)配电室内不准存放易燃物品、金属导电品及杂物。 (4)所有开关保险丝应按容量大小适当装置,不得随意加大。 (5)工作行灯不得超过36伏。 (6)电器设备着火时,应立即将设备的电源切断,然后进行灭火。对可能带电的电器设备及变压器、油开关、电动机等应使用二氧化碳或四氯化碳灭火器。严禁使用泡沫灭火器,并要立即消防报警。 (7)电器设备和线路要符合规格,每年雨季前应做一次线路的全面检查,发现破损老化等绝缘不良应及时修理或更换。 (8)高空作业应检查电工梯及安全带是否牢固可靠,并要配带安全帽、安全带,作业完毕必须清理干净场地。 (9)如需高压带电作业,要经领导及有关部门批准并有专人监护方可进行操作。 (10)安装照明电在干燥屋内不得低于1.8m,潮湿场所不得低于2.5m,低于此高度应加保护。安装墙边开关,离地面高度一般为1.3-1.5m以上。(11)在工作场所不准追逐打闹,禁止穿拖鞋,凉鞋进行工作。 (12)安装和修理电器设备、线路应由持有合格证的电工进行,电工应严格执行“绿地能源设备管理手册电气规程部份”进行工作。 2.低压电气设备及线路的安全操作规程 (1)低压电气设备及线路的停电检修,必须做好以下四项保证安全的技术措施: ①停电;

②验电; ③装设接地线; ④悬挂标示牌和装设临时遮拦。 (2)低压电气设备及线路进行电作业时应设专人监护,使用有绝缘工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套、穿长袖衣服,其相邻相电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属工具及金属尺。 3.低压设备检修安全操作规程 (1)停电; (2)验电; (3)装设接地线; (4)悬挂标志牌和装设临时遮拦; (5)应有明显的断开点; (6)带电时应做好绝缘措施,有专人监护。 4.在全部或部分停电的设备上工作时的安全操作规程 (13)在全部或部分停电设备上工作,保证安全的技术措施是指:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设临时遮拦。安装和修理电器设备、线路应由持有合格证的电工进行,电工应严格执行“绿地能源设备管理手册电气规程部份”进行工作。 5.高压电气设备及线路的安全操作规程 在高压设备工作必须遵守: (1)填写工作票或口头、电话命令; (2)最少应有两人一起工作; (3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。 (4) 10KV开关送电操作步骤 ①值班长令: XX 开关送电

电工安全技术操作规程(新)

电工安全操作规程1 1严格遵守安全操作规程总则。 2工作前必须做好充分的组织工作,交待安全措施及注意事项,并明确分工。 3电气设备及线路的检修工作,低压设备(400伏以下)遇特殊情况需要带电作业时,应经领导同意,佩戴好电报警安全帽,做好安全措施,有专人监护方可进行。 4在作业旁边有裸露的带电体,必须采取安全措施,方能进行作业。 5对电气设备或线路进行停电检修时,必须指定具体负责人,严格按电气设备检修工作制度进行。 6对电气设备或线路停电检修时,1、断开有关的电源开关;?2、验明工作部分确无电压(对电缆、电容器组,高压电气设备及线路,停电后须先放电);3、在有关的开关手柄上挂上标示牌;4、根据具体情况是否需要设三相短路接地线,需要时(如检修电缆),则装上后,方可进行工作。 7对电气设备或线路的停送电操作必须遵循下面的基本原则:停电时先断开能带负荷拉合的断路器(如接触器、空气断路器、油断路器等),后断开闸刀(如刀开关、隔离开关);送电时则先合刀闸,后合断路器。

8检修具有两个以上电源的环形供电系统时,应先熟悉线路来龙去脉。当需要拔下配电箱或电板上的保险以断开线路电源时,必须在无负荷电流的情况下进行。 9高空作业时必须先检查所用工具(如梯、踩板、绳子、安全带等)是否完好,并检查杆子(特别是根部)情况。严禁无安全带登杆作业。工作结束不准沿杆滑下。高空作业传递工具、材料严禁抛掷。使用梯子时,梯子脚处应有专人监护。 10夜间或雷雨天禁止露天登高作业,特殊情况必须有妥善的安全措施。 11拆卸、更换、安装具有两路或多路电源供电的线路时,在工作完成之后,一般应该用仪表校对相系无误后,经通电并列试车正常,才能交付生产单位使用。 12新安装的电器设备、金属外壳及金属配线管,必须做好接地、接零保护。设备及线路绝缘水平应达到有关规定的标准。 13检修弱电设备时(如硅整流或其它电子设备),当情况不明或未采取有效措施之前,禁止拿常用的摇表检查其绝缘。 14若发生人身或设备事故,就立即停止工作,先抢救伤者,并保护现场,及时报告领导处理。 15电工工作时必须头脑清醒,思想集中,严格按确认制操作。

电工安全操作规程考试

电工安全操作规程考试 车间:姓名:成绩: 填空题:(总分100分;每空2分) 1、工作前必须戴好,检查所用工具、安全可靠。 2、严格执行和,所有电工操作不得少于人,一个人操作一个人监护。 3、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在v以下电压使用。 4、电气操作人员应思想集中,电气线路(设备)在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可,不可,应认为有电操作。 5、不允许作业,有特殊情况需有二人以上一起工作,以便进行安全监护,并且脚下。 6、工作中所有要处理好,带电线头包好,以防发生触电。 7、现场电气设备不论带电与否,单人值班或工作。 8、严禁用手触摸,严禁用手。 9、换接触器时,必须一致,如电流无同型号的可选稍大一些。 10、变频器等装置保险严禁带电插拔且要停电分钟以上进行操作。 11、合大容量断路器时,先关好柜门,操作。 12、在未确认电缆是否带电前,不允许 。 13、电气设备的保护装置不得随意或,不得更改其整定好的设计参数。 14、限制高压电机及45kw以上低压电机点动时间及起动次数。点动时间不得小于秒,冷态下起动不得超过三次,热态下起动不得超过次,

起动时间间隔不得小于分钟。 15、在有电容器设备停电工作时,必须后,方可进行工作。 16、接用电设备电源时,先看好用电设备的额定电压选好合适空开,确认处于关断,检查旁边是否有在进行操作。 17、电气操作顺序:停电时应先,后,送电时与上述操作顺序相反。 18、严禁拉合隔离开关,拉合隔离开关时,应迅速果断到位。操作后应检查三相接触是否良好(或三相是否断开)。 29、发现异常情况(如电机过载跳车),必须查明原因,妥善处理。严禁在没有查明原因的情况下送电。 20、发生火警时,应立即切断电源,用或扑救,严禁用水灭火。 21、电气设备检修前应严格办理手续。检修电气设备(线路)时,应先将切断,拉出柜内开关,并在操作开关上悬挂警示牌,或派专人看护。 22、在全部停电或部分停电的电气线路(设备)上工作时,必须对可能送电的部分及设备(线路),采取的措施,必要时应。 23、一般情况下,在电器设备上工作均应操作。必须带电作业时,要采取安全措施,按带电作业规程操作。 24、凡需用行灯照明时,必须采用。使用保险必须符合要求,严禁用不同规格、替用。 25、高空作业必须。 26、装置柜的除尘,必须,采用的顺序进行吹风,吹不掉的先用干净

交流电工安全操作规程

交流电工安全操作规程 一、电工作业必须经专业安全技术培训,考试合格并取得特种作业操作证后方可独立上岗操作,非电工严禁进行电气作业。电工作业应按规定正确使用个人防护用品,酒后不准进行电气操作。 二、电工接受施工现场电气安装任务后,必须认真领会落实临时用电安全施工组织设计和安全技术措施交底的内容,施工用电线路架设必须按施工图纸规定进行,不得随意更改施工方案。电气设备的设置、安装、防护、使用、维修及线路架设必须符合有关安全技术规范的要求。 三、线路上禁止带负荷接电或断电,电气设备、维修保养、线路检修、安装时,不准带电操作。在被检修的设备上,应挂上“有人工作禁止合闸”标示牌;在临近带电部分遮栏上,应挂上“止步,高压危险”标志牌。遇特殊情况须要带电作业时,必须划出禁区,采取严格绝缘措施,在有经验的电工监护下进行。 四、施工现场用电线路、电气设备必须遵照有关电气安全技术规程要求安装与架设。 五、各线路不得超过额定容量运行,不可使用超过规定容量保险丝、保险片。 六、维修电器设备时,必须首先切断电源,取下熔断丝,挂上警示牌,经验电确认无电才能作业。通电试验外壳要接地,禁止他人靠近。

七、在调试检修设备时,应配备协同人员一起试车,严防电气、机械事故的发生。 八、定期检查变压器、配电间、电动机的运转状况,并注意温度、油量、负荷变化,及时排除各种故障、隐患,要保持配电间清洁,注意防湿、防热、防尘、防火。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮栏或栅栏作为屏护。遮栏高度不应低于1.7米,下部离地不应超过0.1米。 九、高空作业必须有人监护、系安全带,使用竹木梯要牢固平稳角度适当,不准上下抛掷工具物品。 十、凡裸体带荷电的空架配电线路,在通过各种容易发生危险的地段,应挂有警示标牌,引人注意。 十一、遇有异常雷雨时,特别要注意电气设备的用电安全,严防受潮漏电,必要时,应拉闸停电,确保安全。 十二、发生电气设备和触电事故时,首先切断电源,然后进行抢救、抢修。相关人员须熟悉触电救护知识。 十三、施工用电系统必须有保证灵敏可靠的两级及以上保护;施工用电与生活用电线路必须分开架设。 十四、人工立杆或机械立杆,均要在基坑夯实后,方准拆去叉木和拖拉绳。 十五、杆上架线应侧向操作,并将夹紧螺栓拧紧,紧有角度的导线,应在外侧作业。调整拉线时,杆上不得有人。

车间电工安全操作规程

编号:SM-ZD-63617 车间电工安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

车间电工安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、总则 1.1为贯彻落实"安全第一、预防为主"的方针,强化安全管理,增强安全意识,确保安全生产,消除人的不安全行为,物的不安全状态,使安全生产做到有章可循,有据可依,特制订本规程。 1.2本规程适用于车间电工岗位作业人员。 2、操作程序 2.1所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验,线路禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 2.2现场施工用高低设备及线路,应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。区域内部分停电工作时,人体与带电部分,应保持安全距离,并有人监护。 2.3照明开关、灯口及插座,应正确接入火线与零线。

2.4验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器。装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。接地线应使用截面积不小于25平方毫米,严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。 2.5安装照明线路不准直接在板条天棚或隔间板上通行及堆放材料。必须通行时,应在大楞上铺设脚手板。 2.6电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂警示牌,防止误合闸。 2.7用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中的线路或设备。雷电时禁止测定线路绝缘。 2.8电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。 2.9有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用1211、干粉、二氧化碳、四氯化碳灭火器或干燥的黄沙进行灭火。 2.10带电作业应使用操作票,操作人员应根据调度人员的操作命令(口头或电话)填写操作票,操作命令应表达清楚明确,受令人应将命令向发令人复诵,核对无误进行操作。

外线电工安全操作规程示范文本

外线电工安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

外线电工安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (Ⅰ)登杆作业前: 第1.1条不能胜任外线杆上工作的外线电工,不允许 登杆作业,新技工、学徒工在训练期间,必须在熟练技工 的监护指导下进行登杆学习。 第1.2条登杆人员在登杆前,应对杆上情况和上杆后 的工作顺序,了解清楚,做好准备。 第1.3条登杆前,必须检查所用的工器具,如踩板或 脚扣、绳索、滑轮、紧线器、工具袋等是否紧固适用。安 全带是否完好,能否支持身体及工作时的荷重。对登高工 具应按《电业安全工作规程》的规定指定专人负责检查和 试验,不符合要求的立即停止使用并更换。 第1.4条各种外线电工工器具必须正确使用。外线电

工应穿长袖长裤工作服,登杆前应将衣袖裤腿扣好扎紧。 第1.5条电杆根部腐朽或未夯埋牢固,电杆倾斜,拉线不妥时禁止登杆。 第1.6条五级以上大风、大雪、雷雨、大雾时禁止登杆。发现远处有雷电现象时亦不得登杆。 第1.7条体力不佳,精神恍惚者禁止登杆作业。 第1.8条所用技术术语应统一。 第1.9条居民区域或人行道的电杆施工时,周围两米以内,应用木马挂绳索围绕,停止行人由杆下穿越。 第1.10条在地面工作的人员必须戴安全帽,非因工作,不得在杆下逗留。杆下人员要离开电杆3~5m。 Ⅱ)登杆工作 第1.11条登杆前应检查杆根埋土深浅有无晃动现象,采取措施后,方可登杆。

最新-电工安全技术操作规程

电工安全技术操作规程 一、一般要求 1.所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查,校验。 2.现场施工用高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。 3.线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 4.熔化焊锡,锡块、工具要干燥,防止爆溅。 5.喷灯不得漏气、漏油及堵塞,不得在易燃、易爆场所点火及使用。工作完毕,灭火放气。 6.配制环氧树脂及沥青电缆胶时,操作地点应通风良好,并须戴好防护用品。 7.不得使用锡焊容器盛装热电缆胶。高空浇注时,下方不得有人。 8.有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火。 二、设备及内线安装 1.安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。 2.多台配电箱(盘)并列安装时,手指不得放在两盘的接合处,也不得触摸连接螺孔。 3.剔槽打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹,戴好防

护眼镜。楼板、砖墙打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 4.人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面部要避开。 5.管子煨弯,砂子必须烘干,装砂架子搭设牢固,并设栏杆。用机械敲打时,下面不得站人,人工敲打上下要错开。管子加热时,管口前不得有人。 6.管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时,应互相配合防止挤手。 7.安装照明路线不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料。必须通行时,应在大楞上铺设脚手板。 三、外线及电缆土程 1.电杆用小车搬运,应捆绑卡牢。人抬时,动作一致,电杆离地不得过高。 2.人工立杆,所用叉木应坚固完好,操作时,互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳。立杆时坑内不得有人,基坑夯实后,方准拆去叉木或拖拉绳。 3.登杆前,杆根应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆根直径八分之一以上时,应经加固后,方能登杆。 4.登杆操作脚扣应与杆径相适应。使用脚踏板,钩子应向上。安全带应拴于安全可靠处,扣环扣牢,不准拴于瓷瓶或横担上。工具、材料应用绳索传递,禁止上下抛扔。 5.杆上紧线应侧向操作,并将夹螺栓拧紧。紧有角度的导线,

电工安全操作规程规范

电工安全操作规程规范 1、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并定期检查、效验。 2、现场施工用高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。 3、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电工作。 4、有人触电立即切断电源,进行急救。电气着火,应立即将有关电源切断,使用干粉灭火器或干砂灭火。 5、安装高压油开关,自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。 6、剔凿打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹、戴好防护眼睛。楼板、砖墙打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 7、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标志牌,防止误合闸。 8、电器设备的金属外壳,必须接地或接零,同一设备可做接地和接零,同一供电网不许有的接地和有的接零。 9、电气设备所用保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应,禁止用其他金属线代替保险丝(片)。 10、施工现场夜间临时照明电线及灯具高度应不低于2.5米。 11、照明开关、灯口及插座等,应正确接入火线及零线。 电工安全技术操作规程 1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。 3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。 4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。 5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。

相关文档
相关文档 最新文档