文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第九章§9-1回弹法测水泥混凝土抗压强度

第九章§9-1回弹法测水泥混凝土抗压强度

第九章§9-1回弹法测水泥混凝土抗压强度
第九章§9-1回弹法测水泥混凝土抗压强度

第九章结构混凝土强度检测

教学目的要求

1、描述用回弹仪测定水泥混凝土抗压强度的原理;

2、用回弹仪测定结构混凝土的回弹值;

3、计算结构物的抗压强度,并对测试结果进行评定。

重点与难点

1、回弹仪测定水泥混凝土抗压强度的原理;

2、回弹仪测定结构混凝土的回弹值的步骤及数据处理。

导入

1、混凝土的抗压强度;

新课内容

为了加强对混凝土质量的监测和控制,作为结构工程质量检测,其中主要的内容之一就是现场检测混凝土的强度。

混凝土测定强度的技术按其对混凝土结构的影响程度分为破损法和非破损法。破损法以不影响结构或构件的承载能力为前提,在结构或构件上直接进行局部破坏性试验,或直接钻取芯样进行破坏性试验。主要方法有:钻芯法、拨出法、射击法等。此类方法较直观可靠,测试结果易为人们接受,但对混凝土结构造成局部破坏,不宜大范围检测且费用较高,因而受到种种限制。本节只介绍钻孔取芯法。非破损(无损)法以混凝土强度与某些物理量之间的相关性为基础,检测时在不影响结构或构件混凝土任何性能的前提下测试这些物理量,然后根据相关关系推算被测混凝土的强度推定值。其主要方法有:回弹法、超声法、超声回弹综合法、射线法、成熟度法等。此类方法所用仪器简单、操作方便、费用低廉,同时便于大范围检测,在有严格的测强曲线的条件下,其测试精度较高。本节只介绍回弹法。

§9-1 回弹法测水泥混凝土抗压强度

回弹法是用一弹簧驱动的重锤,通过弹击杆,弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,以回弹值作为与强度相关的指标来推定混凝土强度的一种方法。所检测的水泥混凝土厚度不得小于100mm,温度不应低于10℃。检测结果可作为试块强度的参考,不宜作为仲裁试验或工程验收的最终依据。

水泥混凝土的回弹值是用回弹仪在混凝土表面测得,并经碳化深度修正后的回弹值,无量纲。

一、技术规定和一般要求

1、只有当下列情况之一时,方可用回弹法评定混凝土强度:

⑵试块的质量缺乏代表性。

⑶试块的试压结果不符合现行标准、规范、规程所规定的要求,并对该结果持有怀疑。

2、混凝土有下列情况之一时,方可按本法评定其强度:

⑴测试前表层遭受短期湿润的混凝土,应经风干后测试。

⑵遭受冻结的混凝土,应待解冻后测试。

⑶蒸汽养护的混凝土,应在构件出池经自然养护14天后测试。

⑷体积小、刚度差或测试部位厚度<100mm的构件,当测试中不能确保其无颤动时,均应设置支撑加以可靠的固定后测试

二、主要检测器具

1、混凝土回弹仪:指针直读式的混凝土回弹仪,也可采用数字显示仪或自动记录式的回弹仪。常见回弹仪有:重型(HT3000型)用于大检测体积混凝土构件;中型(HT225型)用于检测一般建筑物;轻型(HT100型)用于检测薄壁构件;特轻型(HT28型)用于检测砂浆强度;以中型应用最广泛。

2、酚酞酒精溶液,浓度为1%。

3、钢砧。

4、手提式砂轮。

5、其他:卷尺、钢尺、凿子、锤、毛刷等。

三、回弹仪的检定与保养

1、回弹仪有下列情况之一时,应进行常规保养:

⑴弹击超过2000次。

⑵对检测值有怀疑时。

⑶在钢砧上的率定值不合格。

2、回弹仪有下列情况之一时,应送检定单位检定:

⑴新回弹仪启用前。

⑵超过检定有效期限(有效期为半年)。

⑶累计弹击次数超过6000次。

⑷经常规保养后钢砧率定值不合格。

⑸遭受严重撞击或其他损害。

3、回弹仪有下列情况之一时,应在钢砧上进行率定试验:

⑴进行构件测试前后,如连续数天测试,可在每天测试完毕后率定一次。

⑵测定过程中对回弹值有怀疑时。

率定试验宜在室温(25±5)℃条件下进行。率定时,钢砧应稳定地平放在刚度大的混凝土地坪上。回弹仪向下弹击时,弹击杆应分四次旋转90°,取连续弹击三次的稳定回弹值进行平均,弹击杆每旋转一次的率定平均值应符合80±2的要求。

4、常规养护应符合下列要求:

刻度尺、指针轴和指针。

用清洗剂清洗。经过清洗后的零部件,除中心导杆薄薄地抹上一层钟表油或其他无腐蚀性的轻油外,其他零部件均不得抹油。应保持弹击拉簧前端钩入拉簧座的孔位。不得旋转尾盖上已定位紧固的调零螺丝。不得自制或更换机芯部位的零件和指针轴、指针片、指针块挂钩及调零螺丝等。

四、测试技术

1、资料准备

需进行非破损法测试的结构或构件,在检测前,应具备下列有关资料:

⑴工程名称及设计、施工、监理和建设单位名称。

⑵结构或构件名称、编号、施工图(或平面图)及混凝土强度等级。

⑶水泥品种、标号、用量、出厂厂名,砂石品种、粒径,外加剂或掺和料品种、掺量,以及混凝土配合比等。

⑷模板类型,混凝土灌注和养护情况,以及成型日期。

⑸结构或构件存在的质量问题,混凝土试块抗压强度试验报告等。

2、被测结构或构件准备

检测结构或构件时,需要布置测区,因为测区是进行测试的单元。测区布置应符合下列规定:

⑴按单个构件测试时,应在构件上均匀布置测区,且不少于10个。

⑵当对同批构件抽样检测时,构件抽样数不小于同批构件的30%,且不少于10件;每个构件测区数不少于10个。

⑶对长度小于3m且高度低于0.6m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。

当按批抽样检测时,凡符合下列条件的构件,才可作为同批构件:

⑴混凝土强度等级相同。

⑵混凝土原材料、配合比、成型工艺、养护条件及龄期基本相同。

⑶构件种类相同。

⑷在施工阶段所处状态相同。

每个构件的测区,应满足以下要求:

⑴测区的布置应在构件混凝土浇灌方向的侧面。

⑵测区应均匀分布,相邻两测区的间距不宜大于2m;测区离构件边缘的距离宜大于0.5m。

⑶测区宜避开钢筋密集区和预埋铁件。

⑷测区尺寸宜为20cm×20cm,每一测区宜测16个测点,相邻两测点间距离宜≮3cm。

⑸测试面应清洁、平整、干燥,不应有接缝、饰面层、粉刷层、浮浆、油垢、蜂窝和麻面等。必要时,可用砂轮片清除杂物和磨平不平整处,并擦净残留粉尘。

结构或构件上的测区应注明编号,并记录测区所处的位置和外观质量情况。

3、回弹值的测试

用回弹仪测试时,宜使仪器处于水平方向测试混凝土浇筑的侧面,该情况下测试修正值为0。如不能满足这一要求,也可以非水平状态测试或测试混凝土的浇筑顶面或底面,但其回弹值应进

仪器工作时,随着对回弹仪施压,弹击杆徐徐向机壳内推进,弹击拉簧被拉伸,使联结弹击拉簧的弹击锤获得恒定的冲击能量。当挂钩与调零螺钉互相挤压时,使弹击锤脱钩,弹击的冲击面与弹击杆的后端平面相碰撞。此时,弹击锤释放出来的能量借助弹击杆传递给混凝土构件,混凝土弹性反应的能量再通过弹击杆传递给弹击锤,使弹击锤获得回弹的能量向后弹回,计算弹击锤回弹的距离之比,即得回弹值。它由仪器外壳上的刻度尺示出。

使用时,将弹击杆顶住混凝土的表面,轻压仪器,松开按钮,弹击杆徐徐伸出,使仪器对混凝土表面缓慢均匀施压,待弹击锤脱钩冲击弹杆后即回弹,带动指针向后移动并停留在某一位置上,即为回弹值。继续顶住混凝土表面并在读取和记录回弹值后,逐渐对仪器减压,使弹击杆自仪器内伸出,改变测点重复上述操作,即可测得被测构件或结构的若干回弹值。操作中注意仪器的轴线应始终垂直于构件混凝土表面,如。

同一测区的两个测面用回弹仪弹击8点;若一个测区只有一个测面,则需要测16点,每一测点的回弹值读数准确至1个单位,如。回弹测点宜在测区均匀分布,但不得打在气孔或外漏石子上。同一测点只允许弹击一次。回弹仪的轴线方向应与测试面相垂直。

4、混凝土碳化深度的测试

回弹后即测量构件的碳化深度,用合适的工具在测区的表面形成直径约15mm 的孔洞(其深度略大于混凝土的碳化深度),清除洞中粉末和碎屑后(注意不能用液体冲洗孔洞)立即用酚酞酒精溶液滴在混凝土孔洞内壁的边缘处,垂直测量未变色部分的深度(未碳化部分变成玫瑰红色),该距离即为混凝土的碳化深度值,准确至0.5mm 。

一个测区选择1~3处测量混凝土的碳化深度值。当相邻测区的混凝土质量或回弹值与它基本相同时,也可以代表相邻测区的碳化深度值。

5、检测数据的处理

1)测区回弹值的计算

当回弹仪水平方向测试混凝土浇筑侧面时,应从每一个测区的16个回弹值中剔除其中3个最大值和3个最小值,取余下的10个回弹值的平均值作为该测区的平均回弹值,取一位小数。计算公式为:

10

∑=

i

s N

N

式中:s N ——测区平均回弹值,计算至0.1;

i N ——第i 个测点的回弹值。

2)测试角度修正

当回弹仪非水平方向测试混凝土浇筑侧面时,应将测得的数据按下式进行修正,计算非水平方向测定的修正回弹值。如表9-1。

N N N s ?+=

式中:N ——经非水平测定修正的测区平均回弹值;

s N ——回弹仪实测的测区平均回弹值;

N ?—— 由表9-1查出的不同测试角度的回弹值修正值,准确至0.1。

非水平方向测定的修正回弹值 表9-1

当回弹仪水平方向测试混凝土浇筑表面或底面时,应将测得数据参照上边公式求出测区平均回弹值s N 后,按下式进行修正。

N N N s ?+=

式中:s N ——回弹仪测混凝土浇筑表面或底面时测区的平均回弹值;

N ?——按表9-2查出的不同浇筑面的回弹修正值。

如果测试仪器即非水平方向而又非混凝土浇筑侧面,则应对回弹值先进行角度修正,然后进行浇筑面修正。

不同浇筑面的回弹值修正值 表9-2

4)碳化深度的计算

每一测区的平均碳化深度值,按下式计算:

n

L

L n

i i

∑==

1

式中:L ——测区的平均碳化深度值,计算至0.5mm ;

i L ——第i 次测量的碳化深度值,mm ;

n ——测区的碳化深度值次数。

如平均碳化深度值小于或等于0.4mm 时,按无碳化深度处理(即平均碳化深度为0);如大于或等于6mm 时,取6mm ;对于新浇混凝土龄期不超过3个月者,可视为无碳化。 5)测区混凝土强度值的确定

根据每一测区的回弹平均值及碳化深度值,查阅专用曲线,或地区曲线,或统一曲线编制的测区混凝土强度换算表,所查出的强度值即为该测区混凝土的强度。当强度低于50MPa 或高于10MPa 时,表中未列入的测区强度值,可用内插法求得。

6)混凝土强度推算

当需要将回弹值换算为混凝土强度时,宜采用下列方法:

⑴有试验条件时,宜通过试验建立实际的测强曲线,但测强曲线仅适用于材料质量、成型、养护和龄期等条件基本相同的混凝土。混凝土标准试块为150mrn ×150mm ×150mm ,采用 1.5、1.75、2.0、2.25、2.50五个灰水比,以便得到不少于30对数据。试件与被测对象有相同的养护条件,到达龄期后,将试块用压力机加压至30~50kN 稳住,用回弹仪在两侧面分别测定8个测点,按上式计算平均回弹值,然后进行抗压强度试验,建立二者关系的推定式,推定式可为直线式或其他适当的型式,但相关系数不得小于0.90。然后根据测区平均回弹值,利用测强曲线推定混凝土抗压强度。

⑵当无足够的试验数据或相关关系的推定式不够满意时,可按下式推算混凝土抗压强度:

L

n N

R 0358.00108

.210

025.0-?=

式中:n R ——构件混凝土强度推定值,精确至0.1MPa ;

N ——测区混凝土平均回弹值。

⑶在没有条件通过试验建立实际的测强曲线时,每个测区混凝±的抗压强ni R 可按平均回弹值N 及平均碳化深度L 由表查出。

7)结构(或构件)混凝土抗压强度的推定

⑴结构(或构件)混凝土的平均强度按下式计算

n

R

R ni

n ∑=

式中:n R ——结构(或构件)混凝土强度的平均值,MPa ,精确至0.lMPa ;

ni R ——第i 个测区结构混凝土的抗压强度,MPa ;

n ——测区数,对于单个评定的结构或构件,取一个试件的测区数;对于抽样评定的结

构或构件,取抽检试样测区数之和。

⑵当测区数n ≥10时,按下式计算标准差

()

1

1

2

--=

∑=n R R

S n

i n ni

n

式中:n S ——构件混凝土强度标淮差,MPa ,精确至0.01MPa ;

ni R ——同上边公式; n R ——同上边公式。

⑶结构(或构件)混凝土强度的评定 用回弹法检测的混凝土结构(或构件),多属于重要结构。应用数理统计方法进行评定。 结构或构件的混凝土强度推定值(n R )应按下列公式确定: ①当该结构或构件的测区数n <10时:

n R =()min ni

R

式中:()min ni R ——构件中最小的测区混凝土强度值:

②当该结构或构件的测区强度值中出现小于10.0 MPa 时:

n R <10.0 MPa

③当该结构或构件测区数n ≮10或按批量检测时,应按下列公式计算:

n n n S R R ?-=645.1

⑷对按批量检测的构件,当该批构件混凝土强度标准差出现下列情况之一时,则该批构件混凝土强度标准差出现下列情况之一时,则该批构件应全部按单个构件检测:

①当该批构件混凝土强度平均值小于25MPa :

S>4.5 MPa

n

②当该批构件混凝土强度平均值不小于2SMPa:

S>5.5 MPa

n

8)检测报告

检测报告应包括;测区混凝土平均回弹值,测强曲线、回弹值与抗压强度的相关关系式、相关系数,各测区的抗压强度推定结果,推定的混凝土抗压强度平均值、标准差、变异系数。

测区混凝土抗压强度值查表。

小结

本章介绍了结构混凝土强度检测方法,无破损检测主要介绍回弹法,破损法主要介绍钻芯法;并分别说明了各自的测试原理、方法、测点布置原则以及试验检测结果的分析判定。

回弹法用于测定结构混凝土强度在我国的使用越来越广泛,这不仅是因为回弹法简便、灵活、符合国情,更是我国已解决了回弹法使用精度不高和不能普遍推广的关键问题,因此应按统一的检测方法,保证检测精度,使其在监督、检测结构工程混凝土指令中发挥应有的作用。

回弹法检测混凝土强度

回弹法检测混凝土强度

回弹法检测混凝土强度 操作步骤及注意事项 一、回弹前准备: 1、回弹前准备:(1)、回弹仪的技术指标:回弹仪的标称能量应为2.207J,(2)、回弹仪的检定:①、新回弹仪启用前,②、超过检定有效期限,③、数子式回弹仪显示的回弹值与指针直读示值相差大于1,④、经保养后,在钢岾上的率定值不合格,⑤、遭受严重撞击或其他伤害,(三)、率定应符合下列规定,温度、表面、方向、率定值(四)、回弹仪的保养:①、超过2000次,②、在刚岾上的率定值不合格,③、对检测值有怀疑。④、弹击锤脱钩,取出机芯,卸下弹击杆,取出缓压弹簧,取出弹击锤、弹击拉簧和拉簧做,清理机芯各部件,重点清理中心导杆、弹击锤和弹击杆的内孔及冲击面,清理后,在中心导杆上涂上一层薄薄的钟表油,其他部件不得抹油,清理机壳内壁,卸下刻度尺,检查指针,其摩擦力(0.5-0.8)N. 2、确认回弹构件是否符合回弹技术要求:对被检测构件有全面系统的了解,此处对水泥安定性必须了解合格与否,如水泥安定性不合格不能检测,如不能提供水泥安定性合格与

否,则应在检测报告上说明,以免产生由于后期混凝土强度因水泥安定性不合格而降低或丧失所引起的事故责任不清的问题,另外混凝土成型日期,以便了解清楚混凝土的龄期是否达到要求。 3、检验批确定:同批构件抽检数量不得少于同批构件的30%且不得少于10件,当检验批受检构件数量大于30个时,抽样构件数量可做适量调整,且不得少于国家现行规定标准的最少样本容量。 4、制定检测方案:主要包括①、工程和结构概况,包括结构类型、设计、施工及监理单位,建造年代或检测时工程的进度情况等,②、委托方的检测目的或者检测要求。③、检测范围、检测依据、检测项目和选用的检测方法及相关的技术资料。④、检测的方式、检验批的划分、抽样方法和检测数量。⑤、检测人员和仪器设备情况。⑥、检测工作进度计划,⑦、需要委托方配合的工作。⑧、检测中的安全与环保措施 5、现场检测所有仪器、设备和适用范围和检测精度应满足检测项目的要求。检测时,仪器设备应在检定和校准周期内,并处于正常状态,现场检测由被检测机构不少于两名的检测人员承担,所有进入现场的检测人员应经过培训,现场记录应用专用表格,做到数椐准确、字迹清晰,信息完整。不追

混凝土强度回弹检测方案14192

湖里区第二实验幼儿园 混凝土回弹检测方案 福建广安达建设工程有限公司 二O一六年四月十日

混凝土回弹检测方案 目录 1、编制说明 (1) 1.1编制依据: (1) 1.2主要现行施工规范、规程与标准: (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程简述: (1) 2.2参建单位概况: (1) 2.3混凝土强度分部概况: (1) 3、混凝土回弹检测部署 (2) 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (2) 3.2混凝土回弹检测的构件取样数量和具体部位确定: (2) 4、混凝土回弹检测施工准备 (2) 4.1技术准备: (2) 4.2现场准备: (3) 5、混凝土回弹检测技术 (4) 5.1回弹值测量: (5) 5.2混凝土回弹值的计算: (5) 5.3混凝土抗压强度推定值的计算: (6) 6、质量、环境和安全文明施工保证措施 (6) 6.1质量保证措施: (6) 6.2环境保证措施: (7) 6.3安全文明施工保证措施: (7)

1、编制说明 1.1编制依据: (1)湖里区第二实验幼儿园招标文件及施工合同; (2)湖里区第二实验幼儿园工程施工图纸; (3)施工范围内的现场条件及周围环境的实际情况; (4)现行国家有关施工规范、规程及技术标准; (5)我司相关类似工程施工经验。 1.2主要现行施工规范、规程与标准: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2013 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (4)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010 2、工程概况 2.1工程简述: 本工程包括教学楼、体育馆及食堂、门卫三个单位工程,其中教学楼为地上4-5层,建筑面积为7300.602m2;体育馆及食堂为地下1层地上2层,建筑面积为1959.476m2;门卫为地上1层,建筑面积为23.152m2。教学楼为教学及教学辅助用房,体育馆及食堂地下一层为水泵房,地上一层为食堂地上二层为体育馆. 2.2参建单位概况: 建设单位:厦门市翔安区马巷中心小学; 代建单位:厦门翔发地产有限公司 设计单位:万地联合(厦门)工程设计有限公司; 勘察单位:福建省水文地质工程地质勘察研究院; 监理单位:厦门协建工程咨询监理有限公司; 施工单位:厦门市银城建筑工程有限公司

混凝土强度回弹检测方案

晋江市XX安置房公租房工程 混凝土强度 回 弹 检 测 方 案 XX建筑集团总公司 二〇一二年三月

目录 1、编制说明 (1) 1.1总说明: (1) 1.2编制依据: (1) 1.3主要现行施工规范、规程与标准: (1) 2、工程概况 (2) 2.1工程简述: (2) 2.2参建单位概况: (2) 2.3混凝土强度分部概况: (2) 3、混凝土回弹检测部署 (4) 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (4) 3.2混凝土回弹检测组织机构及岗位职责: (4) 3.3混凝土回弹检测的构件取样数量和具体部位确定: (7) 4、混凝土回弹检测施工准备 (9) 4.1技术准备: (9) 4.2现场准备: (11) 4.3劳动力配置计划: (11) 4.4主要器具和材料配置计划: (11) 4.5主要安全防护用品配置计划: (11) 5、混凝土回弹检测技术 (12) 5.1回弹值测量: (12) 5.2碳化深度值测量: (12) 5.3混凝土回弹值的计算: (12) 5.4混凝土抗压强度推定值的计算: (13) 6、质量、环境和安全文明施工保证措施 (15) 6.1质量保证措施: (15) 6.2环境保证措施: (15) 6.3安全文明施工保证措施: (15) 7、附件 (15) 7.1回弹仪检定证书复印件: (15) 7.2混凝土抗压强度检测原始记录表: (15) 7.3回弹法检测混凝土抗压强度报告表: (15)

1、编制说明 1.1总说明: 为进一步加强现场管理,保证混凝土的质量稳定,确保工程基础、主体结构安全,避免出现重大质量隐患,确实落实泉质安监【2011】18号“泉州市建设工程质量监督站关于实施房屋建筑工程基础、主体结构和市政工程主体结构混凝土强度采用回弹法检测的通知”和晋建综【2012】27号“晋江市住房和城乡规划建设局关于进一步加强现浇混凝土及钢筋直螺纹连接质量管理的通知”两份文件要求。施工现场统一使用回弹仪检测混凝土抗压强度的方法,保证检测精度及可靠性,编制本方案。 1.2编制依据: (1)晋江市人工湖南侧安置房、公租房工程招标文件及施工合同; (2)晋江市人工湖南侧安置房、公租房工程施工图纸; (3)施工范围内的现场条件及周围环境的实际情况; (4)现行国家有关施工规范、规程及技术标准; (5)福建省、泉州市、晋江市有关政策和文件规定; (6)福建建工集团总公司质量、环境及职业健康安全管理手册及相关管理规定、制度; (7)我司相关类似工程施工经验。 1.3主要现行施工规范、规程与标准: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71-2006 (3)《回弹仪》GB/T 9138 (4)《回弹仪》JJG 817 (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (7)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010

回弹法检测混凝土的强度参考模板

回弹法检测混凝土的强度 一、实验目的 1.使学生了解回弹仪的基本构造、基本性能、工作原理和使用方法。 2.使学生掌握回弹法检测混凝土强度的基本步骤和方法。 3.使学生熟悉和掌握回弹法检测混凝土抗压强度的技术规程,并能根据实验结果 分析计算出混凝土的抗压强度。 二、实验设备 HT-225型混凝土回弹仪(冲击能量2.207J);GZ16型钢砧 回弹仪构造见图1。 1. 弹击杆 2. 混凝土构件试面 3. 仪器壳 4. 指针滑块 5. 刻度尺 6. 按钮 7. 中心导杆8. 导向法兰 9. 盖帽9. 压力弹簧 10.卡环11.尾盖 12.压力弹簧13.挂钩 14.冲击杆15.缓冲弹簧 16.弹击弹簧17.弹簧座 18.密封毡圈19. 20.调整螺栓21.紧固螺母 22.弹簧片23.指针轴 24.固定块25.挂钩弹簧 图1 回弹仪构造图

三、实验原理及方法 回弹仪法是利用混凝土的强度与表面硬度间存在的相关关系,用检测混凝土表面硬度的方法来间接检验或推定混凝土强度。回弹法是回弹仪内拉簧驱动的重锤,以一定的弹性势能,通过混凝土表面,使局部混凝土发生变形并吸受一部份弹性势能,剩余的弹性势能则以动能的形式使重锤回弹并带动指针滑块,得到重锤回弹高度的回弹值,回弹值的大小与混凝土表面的弹、塑性质有关,其回弹值与表面硬度之间也存在相关关系,回弹值大说明表面硬度大、抗压强度愈高,反之愈低。 回弹法在实际应用中,一般是将混凝土抗压强度与回弹值间的对应关系,以表格的形式提供使用。由于测试方向、水泥品种、养护条件、龄期、碳化深度等的不同,所测之回弹值均有所不同,应予以修正,然后再查相应的混凝土强度关系图表,求得所测之混凝土强度。该法不能反映混凝土内部质量,是一种适用于普查混凝土强度的简便、快速的方法。 四、实验操作步骤 主要测试步骤: 1. 回弹仪率定 回弹仪使用前应定期在洛式硬度为HRC60±2的钢砧上进行率定,率定的目的是为了保证回弹仪弹击动能的恒定。率定宜在气温为20±5℃条件下进行,率定时,将钢砧置于刚性较好的基础上,摆放平稳,然后回弹仪在钢砧上垂直向下进行弹击率定,率定时弹击杆应旋转4次,每次旋转90°左右,弹击3-5次,取连续3次稳定值计算回弹平均值,弹击杆每旋转一次的率定平均值应符合80±2的要求。不符合要求时,可通过顶部调整螺栓20来实现。 2. 测区及测点布置 根据需要布置测区,每测区面积约20×20cm2,每测区弹击16点。每一构件的测区,应符合下列要求: (1)对长度不小于3m的构件,其测区数不少于10个,对长度小于3m且高度低于0.6的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个;

混凝土强度回弹检测方案79718

1、编制依据: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71-2006 (3)《回弹仪》GB/T 9138 (4)《回弹仪》JJG 817 (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (7)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010 (8)《武警边防部队经济适用房工程》施工图纸 (9)《武警边防部队经济适用房工程》监理规划 2、工程概况 2.1工程简述: 本工程为武警边防部队经济适用房工程,位于北京市朝阳区路口南,西临青年路,北临黄杉木电中街,东临甘露园中街,南临二道沟。总用地面积31796m2,建筑占地面积12457m2,总建筑面积为69331m2(其中地下建筑面积为46414.54m2)。结构形式为钢筋混凝土框架结构,本工程分为5个单体工程,其中1#、2#、5#楼为住宅楼,4#楼为公寓楼,6#楼为社区服务楼,3#楼停建。 2.2参建单位概况: 建设单位:武警边防部队后勤部 勘察单位:北京城建勘察设计研究院 设计单位:中建一局集团建设发展有限公司 监理单位:北京华厦工程项目管理有限公司 施工单位:北京城建远东建设集团公司 质量安全监督单位:北京市朝阳区建筑工程质量安全监督站

2.3混凝土强度分部概况: 各楼主体结构砼分布情况 3、混凝土回弹检测部署 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (1)混凝土回弹检测的总目标: 通过混凝土结构实体回弹检测,为处理混凝土质量问题提供依据。进一步加强混凝土质量控制,确保工程基础、主体结构安全,避免出现重大质量隐患,使得现场混凝土质量达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的要求。

回弹法检测混凝土强度

回弹法检测混凝土强度 1 检测原理及特点 1.1 原理 由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。 1.2 特点 用回弹法检测混凝土抗压强度,虽然检测精度不高,但是设备简单、操作方便、测试迅速,以及检测费用低廉,且不破坏混凝土的正常使用,故在现场直接测定中使用较多。 影响回弹法准确度的因素较多,如操作方法、仪器性能、气候条件等。为此,必须掌握正确的操作方法,注意回弹仪的保养和校正。 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》( JG J/T23-2001)中规定:回弹法检测混凝土的龄期为7 d~1 000 d,不适用于表层及部质量有明显差异或部存在缺陷的混凝土构件和特种成型工艺制作的混凝土的检测,这大大限制了回弹法的检测围。 另外,由于高强混凝土的强度基数较大,即使只有15% 的相对误差,其绝对误差也会很大而使检测结果失去意义。 2 仪器 测量回弹值使用的仪器为回弹仪。回弹仪的质量及其稳定性是保证回弹法检测精度的技术关键。 2.1 类型 国回弹仪的构造及零部件和装配质量必须符合《混凝土回弹仪》( JJG 817-93)的要求。回弹仪按回弹冲击能量大小分为重型、中型和轻型。普通混凝土抗压强度不大于C50 时,通常采用中型回弹仪;混凝土抗压强度不小于C60 时,宜采用重型回弹仪。 传统的回弹仪是通过直接读取回弹仪指针所在位置读数来测取数据的,为一直读式。目前已有的新产品有自记式、带微型工控机的自动记录及处理数据等功能的回弹仪。 2.2 影响检测性能的因素

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤在学习计算方法和步骤之前,先了解几个术语: 1、测区:检测结构或构件砼抗压强度时的一个检测单元。 2、测点:在测区内进行的一个检测点。 3、测区砼强度换算值:由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强度曲线或查表得到的该检测单元(测区)的现龄期砼抗压强度值。 回弹法检测砼强度试用于工程结构普通砼抗压强度的检测。砼强度值的确定分为如下几个步骤:1、回弹值测量2、碳化深度值测量3、回弹值计算4、砼强度的计算 一、回弹值测量 1、一般规定:结构或物件砼强度检测可采用下列两种方式,其适用范围及结构或构件数量应符合下列规定: (1)、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。 (2)、批量检测:适用于相同的生产工艺条件下,砼强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件,按批进行检测的结构构件。抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10件。 2、每一结构或构件的测区应符合下列规定: (1)、每一结构或构件测区数量应不少于10个。对某一方向尺寸小于4.5米,且另一方向尺寸小于0.3米的构件其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2)、相邻两测区的间距应控制在2米以内。测区离构件端部或施

工缝边缘的距离不宜大于0.5米,且不宜小于0.2米。 (3)、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测砼浇筑侧面,当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测砼强度浇筑侧面、表面或底面。但回弹值需修正。 (4)、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。 (5)、测区的面积不宜大于0.04㎡。 (6)、检测面应为砼表面,并应清洁平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留的粉末或碎屑。 3、回弹值测定 (1)、检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面。缓慢施压,准确读数,快速复位。 (2)、测点宜在测区范围内均匀分布。相邻两测点的净距不宜小于20mm。测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm。测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹一次,每一测区应取16个回弹值。 二、碳化深度测量值 1、回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值。 测点不应小于构件测区数的30%,取其平均值为该构件的每测区的碳化深度值,当碳化深度最大值与最小值之差大于2.0mm

回弹法检测混凝土强度

建筑结构检测鉴定之钢筋混凝土结构 1、参考准则 新编《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)已颁布,它代替2001年的规程,已于2011年月12月1日起施行。 2、原理 由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。 3、检测仪器—回弹仪 回弹仪的标准冲击能量为2.207J,它在洛氏硬度HRC为60正负2的钢砧上的率定值为80正负2不变。规范规定可采用数字式回弹仪,但其上应同时带有指针直读示值系 统,数字显示的回弹值与指针直读值相差不应超过1。 4、检测方法 (1)一般每一结构或构件测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2)相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件端部或施工缝边缘不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m。 (3)测区应选择在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面、表面或底面。 (4)测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。 (5)测区的面积不宜大于0.04㎡。 (6)检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应留有残留的粉末或碎屑。 (7)对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。 5、检测内容 (1)混凝土强度按单个构件或批量进行检测。单个构件检测;测区不宜少于10个,当受检构件数大于30个,且不需提供单个构件推定强度或受检构件尺寸不大于4.5m*0.3m时,每个构件的测区可适当减少,但不应少于5个。批量检测;仍规定抽检数不宜少于同批构件总

回弹法测混凝土强度

回弹法测混凝土强度 一、回弹法测混凝土强度的原理 回弹法是测定混凝土表面硬度从而推定混凝土整体强度的力学方法之一。根据混凝土强度与表面硬度之间存在的相关关系,用检测混凝土表面硬度的方法间接检验或推定混凝土强度,即采用定值动能的弹簧与钢锤冲击混凝土表面,其回跳值与表面硬度也存在着相关关系。因此通过试验的方法,建立混凝土强度与回跳值的相关关系—数学模型或相关曲线,并以此来确定混凝土的抗压强度,这就是回弹法测混凝土强度的基本原理。 二、仪器的操作方法 正确使用和操作回弹仪,可以较好地发挥其效能,提高测试的准确性。因此仪器操作需要有一定的规程,在操作回弹仪的全过程中,都应注意持握回弹仪姿势,一手握住回弹仪中间部位起扶正的作用,另一手握压仪器的尾部对仪器施加压力同时也起辅助扶正作用。 回弹仪的操作要领是:用力均匀缓慢,扶正对准测试面。慢推进快读数。 三、测试方法 3.1一般规定 1、结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方式: (1) 单个检测适用于单个结构或构件的检测。 (2) 批量检测适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同、原材料、成型工艺、养护条件基本相同且龄期相近的结构或

构件。批量检测时,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10个。抽检构件时,应遵循随即抽取重点部位或有代表型的构件。 2、每一结构或构件的测区符合些列规定: (1) 每一结构或构件的测区数不应少于10个对于某一方向尺寸小于4.5m且另一方向小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2) 相邻两测区的间距应最大不超过2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不大于0.5m且不小于0.2m。 (3) 测区应尽量选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土的侧面。当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土的浇筑侧面、表面或底面。 (4) 测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上且应分布均匀。在构构件的重要部位或薄弱部位,必须布置测区并应避开预埋件。 (5) 测区面积不宜大于0.04㎡ (6) 检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整、不应有疏松层、浮浆、油垢及蜂窝、麻面。必要时可用砂轮清楚疏松层和杂,且不应有残留的粉末或碎屑。 (7) 对弹击时产生颤动的薄壁或小构件应进行固定。 四、回弹值的测量 1、检测时回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面,缓慢施压,准确度数,快速复位。

回弹法测混凝土强度实验报告

回弹法测混凝土强度实验报告 一、实验原理: 回弹法是用以弹簧驱动的重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,以回弹值(反弹距离去弹击锤冲击长度之比)作为与强度相关的指标,来推定混凝土强度的一种方法。由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。 二、实验目的: 1、掌握用回弹仪测定混凝土强度的基本方法与实际操作; 2、推定试件的混凝土强度值; 3、掌握测定钢筋混凝土构件钢筋位置和保护层厚度的基本方法和实际操作; 4、根据检测结果计算钢筋混凝土试验构件的承载力 三、实验仪器: 混凝土回弹仪、钢筋位置探测仪、直尺、粉笔、1%的酚酞酒精试剂 四、实验方法: (一) 用回弹仪测定混凝土的强度 选择试验用钢筋混凝土构件平面尺寸较大的面作为测试面,记录测试面为构件浇注的哪一面。将测试面向上平放在一平坦地面上,用粉笔在测试面上画线,均匀布置10个测区。 测试时,回弹仪垂直向下冲击混凝土表面,回弹仪与测试面应保持垂直。冲击后应按住按钮在拿起回弹仪读出该次回弹的数据并记录完成一个测点的测试工作。每测区有16个测点,测区内测点应分布均匀,测点的间距不小于3cm,最外侧测点距离边缘大于2cm。 测得的数据去掉最大和最小的3个,以剩余10个检测值的平均值作为该测区回弹值。

由于本次试验的试验梁的养护时间较短,混凝土碳化深度以0cm计算。可用1%的酚酞酒精试剂喷到混凝土表面,观察颜色的变化。 (二) 测定钢筋位置和保护层厚度 钢筋位移测定仪是根据电磁感应原理制成的。钢筋位移测定仪主要由探头和显示主机两部分组成。具体操作如下: 1、将探头与主机用信号线连接; 2、拨动主机上左侧轮盘选到“R”档,进行钢筋位置检测; 3、将探头举在空中,主机开机等待自检,主机上应依次显示0和1999并最终显示为0,如果显示不为0,请按红色按钮清零; 4、将探头在构件表面上缓慢移动,同时注意主机显示数据的变化,当数据由递增到达某个极值后下降时说明已通过钢筋的位置,反复移动探头直到找到数据极大值的位置; 5、垂直于探头移动方向上的十字中心线位置即为此时钢筋位置,用粉笔画出该位置; 6、重复上述两个步骤可完成钢筋位置的探测; 7、拨动主机上轮盘选到数字,使其等于内部钢筋的直径,进行保护层厚度的检测; 8、移动探头通过标出的钢筋位置,此时主机会发出“嘟”的一声提示检测到保护层厚度,记录此时显示在主机上的数字即为检测值; 9、重复上面的步骤依次完成保护层的检测工作。 (三)、测量试件的实际尺寸,量测出试件的实际构件长及截面的宽度和高度。 钢筋保护层厚度记录表 测点架立筋纵筋箍筋 保护层厚度 1 37 15 14 2 29 16 18 3 30 18 20 4 33 17 23 5 30 17 16 6 26 1 7 20 7 26 14 19 8 27 19 17 9 30 19 16 10 29 19 17

回弹法推定混凝土强度

回弹法推定混凝土强度 Prepared on 22 November 2020

回弹法推定混凝土强度工法 编制人员:颜帅石松 目次 一、前言 (3) 二、说明 (3) 三、前期技术准备工作 (3) 四、现场测量及数据收集工作 (4) 五、数据处理及分析表格 (5) 六、数据合格判定 (5) 七、总结及注意事项分析 (6) 八、附:数据分析处理表格 (6) 回弹法推定混凝土强度工法 一、前言 用回弹法检测混凝土抗压强度,虽然检测精度不高,但是设备简单、操作方便、测试迅速,且不破坏混凝土的正常使用,故在现场直接测定中使用较多。依据有效的实测数据和相关的技术规程,可快速推定相关部位混凝土抗压强度,数据分析过程是推定混凝土强度的重要步骤。 二、说明 1、根据回弹法确定混凝土的抗压强度依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011。 2、回弹法确定混凝土强度的检测条件应于《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》上钻取的混凝土芯样或同条件试块对测区混凝土强度换算值进行修正。 3、技术规程说明: ①符合下列条件的非泵送混凝土,测区强度应按本规程附录A进行强度换算。 ②混凝土采用的水泥、砂浆、外加剂、掺合料、拌合用水符合国家现行有关标准; ③采用普通成型工艺; ④采用符合国家标准规定的模板; ⑤蒸汽养护出池经自然养护7d以上,且混凝土表层为干燥状态; ⑥自然养护且龄期为(14~1000)d; ⑦抗压强度为(~)Mpa。

⑧ 4、回弹仪器的选定,可为数字式的,也可为指针直读式的。回弹仪使用时的环境温度应为(- 4~40)℃。 5、回弹值的计算方式以及混凝土强度的计算由回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-2011确定(详见规程第5、7章)。 三、前期技术准备工作 1. 采用回弹法检测混凝土强度时,宜具有下列资料: ①工程名称,设计单位,施工单位; ②构件名称、数量及混凝土类型、强度等级; ③水泥安定性,外加剂、掺合料品种,混凝土配合比等; ④施工模板、混凝土浇筑、养护情况及浇筑日期等; ⑤必要的设计图纸和施工记录; ⑥检测原因。 2.混凝土强度可按单个构件或按批量进行检测,并应符合下列规定: ①每一结构或构件测区数不应少于10个,当受检个数的数量大于30个且不需要提供单个构件的推定强度或受检构件某一方向尺寸不大于且另一方向尺寸不大于的构件,每个构件的测区数量可适当减少,但不应少于5个。 ②相邻两测区的间距不应大于2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于,且不宜小于。 ③测区宜选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,也可选在使回弹仪处于非水平方向的混凝土浇筑表面或底面。 ④测区宜布置在构件的两个对称的可测面上,当不能布置在两个对称的可测面上,也可布置在同一可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位应布置测区,并应避开预埋件。 ⑤测区的面积不宜大于㎡。 ⑥检测面应为混凝土原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。 ⑦对于弹击时产生颤动的薄壁、小型构件,应进行固定。 (2)对于混凝土生产工艺、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件的检测应采用批量检测。按批量进行检测时,应随机抽取构件,抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件。当检验批构件数量大于30个时,抽样构件数量可适当调整,并不得少于国家现行有关标准规定的最少抽检数量。 3.测区应标有清晰的编号,并应在记录纸上绘制测区布置示意图和描述外观质量情况。 4.检测泵送混凝土强度时,测区应选在混凝土浇筑侧面。 四、现场测量及数据收集工作 1、根据给定的测量回弹对象进行分析: ①对于单个构件(如柱、墙构件)按照规程规定的检测数量进行选用,如数量较少,则每个构件的测区数取十个,并按照要求规范布置;如数量超过30个,按照规程要求,可将测区数量适当减少至5个。 ②对于批量检测的构件(如梁、板构件)按照规程要求随机抽取构件,抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件,每个构件的测区数取十个,当受检数量超过30件时,适当减少测区的数量。 2、回弹值测量

混凝土强度回弹检测方案范文

混凝土强度回弹检 测方案

混凝土回弹方案 1、编制依据: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23- (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71- (3)《回弹仪》ZC3-AA (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- (6)《混凝土强度检验评定标准》GB50107- 2、工程概况及适用范围 2.1工程简述: 本方案适用xxxxx项目 2.2混凝土强度分部概况: 各楼主体结构砼分布情况(例表)

3、混凝土回弹检测部署 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (1)混凝土回弹检测的总目标: 经过混凝土结构实体回弹检测,为处理混凝土质量问题提供依据。进一步加强混凝土质量控制,确保工程基础、主体结构安全,避免出现重大质量隐患,使得现场混凝土质量达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204- )的要求。 现场如有混凝土回弹检测抗压强度不能满足设计有要求的,应请有资质的检测单位进行扩大检查,并及时报告监督机构。 ①根据现场基础及各主体结构实际施工进度,对达到28d 龄期的结构实体构件进行混凝土抗压强度回弹检测。 ②对现场混凝土浇筑质量存在疑议的结构构件进行回弹检测。 3.2 回弹人员组成; 回弹人员由总监任组长,各土建专业监理工程师任各小组队长,组员由总包质检员,分包质检员及技术人员组成。

3.3混凝土回弹检测的构件取样数量和具体部位确定: 现场构件按混凝土生产工艺、强度等级相同,原材料、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件作为一检验批。取样时,应随机抽取构件,。剪力墙每层不少于构件总数20%或不少于10件, 框架梁、柱每层所有构件的30%(裙房每层为10%). 每一个剪力墙上选取的测区数不宜少于3个(上中下分布),在构件上部1/3,中部,下部1/3各设一个测区。每一个剪力墙上选取的测区数不宜少于3个(左中右分布),在构件左部1/3,中部,右部1/3各设一个测区。测区离构件端部或施工缝边缘的 距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m。测区宜选在能使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。 每一测区应读取16个回弹值,每一测点的回弹值读数应精确至1,相邻两测点的净距离不宜小于20mm;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm;测点不应在气孔或外露石子上,同一测点应只弹击一次。测区的面积不宜大于0.04㎡。 测区应标有清晰的编号,并在记录纸上绘制测区布置示意图和描述外观质量情况。 回弹值测量完毕后,应在有代表性的测区上测量碳化深度值,测点数不应少于构件测区数的30%,应取其平均值作为该构

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤

-- 回弹法测砼强度值的计算方法和步骤 在学习计算方法和步骤之前,先了解几个术语: 1、测区:检测结构或构件砼抗压强度时的一个检测单元。 2、测点:在测区内进行的一个检测点。 3、测区砼强度换算值:由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强 度曲线或查表得到的该检测单元(测区)的现龄期砼抗压强度值。 回弹法检测砼强度试用于工程结构普通砼抗压强度的检测。砼强 2、碳化深度值测量1、回弹值测量度值的确定分为如下几个步骤: 、砼强度的计算 3、回弹值计算4 一、回弹值测量 其适一般规定:结构或物件砼强度检测可采用下列两种方式,1、 用范围及结构或构件数量应符合下列规定: )、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。1(

(2)、批量检测:适用于相同的生产工艺条件下,砼强度 等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一 致且龄期相近的同类结构或构件,按批进行检测的结构构件。抽检数量不得少于同批构件总数的 30%且不得少于 10 件。 2、每一结构或构件的测区应符合下列规定: (1)、每一结构或构件测区数量应不少于 10 个。对某一 方向尺寸小于 4.5 米,且另一方向尺寸小于 0.3 米的构件其测区数量可适当减少,但不应少于 5 个。 (2)、相邻两测区的间距应控制在 2 米以内。测区离构 件端部或施工 1 ---- -- 缝边缘的距离不宜大于 0.5 米,且不宜小于 0.2 米。(3)、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测砼浇筑侧面,当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测 砼强度浇筑侧面、表面或底面。但回弹值需修正。 (4)、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一

回弹法推定混凝土强度

回弹法推定混凝土强度工法 编制人员:颜帅石松 目次 一、前言 (3) 三、前期技术准备工作 (3) 四、现场测量及数据收集工作 (4) 五、数 (5) 七、总 (6) 6 一、前言 可快速推定相关部位混凝 二、说明 1JGJ/T 23-2011。 2、回弹法确定混凝土强度的检测条件应于《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》上钻取的混凝土芯样或同条件试块对测区混凝土强度换算值进行修正。 3、技术规程说明: ①符合下列条件的非泵送混凝土,测区强度应按本规程附录A进行强度换算。 ②混凝土采用的水泥、砂浆、外加剂、掺合料、拌合用水符合国家现行有关标准; ③采用普通成型工艺;

④采用符合国家标准规定的模板; ⑤蒸汽养护出池经自然养护7d以上,且混凝土表层为干燥状态; ⑥自然养护且龄期为(14~1000)d; ⑦抗压强度为(10.0~60.0)Mpa。 ⑧ 4、回弹仪器的选定,可为数字式的,也可为指针直读式的。回弹仪使用时的环境温度应为(-4~40)℃。 5 规程第5、7章)。 三、前期技术准备工作 : ① 但不 ②0.5m,且不宜小于0.2m。 ③测区宜选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,也可选在使回弹仪处于 非水平方向的混凝土浇筑表面或底面。 ④测区宜布置在构件的两个对称的可测面上,当不能布置在两个对称的可测面上,也可布置在同一可测面上, 且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位应布置测区,并应避开预埋件。 ⑤测区的面积不宜大于0.04㎡。 ⑥检测面应为混凝土原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。

⑦对于弹击时产生颤动的薄壁、小型构件,应进行固定。 (2)对于混凝土生产工艺、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件的检测应采用批量检测。按批量进行检测时,应随机抽取构件,抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件。当检验批构件数量大于30个时,抽样构件数量可适当调整,并不得少于国家现行有关标准规定的最少抽检数量。 3.测区应标有清晰的编号,并应在记录纸上绘制测区布置示意图和描述外观质量情况。 4.检测泵送混凝土强度时,测区应选在混凝土浇筑侧面。 四、现场测量及数据收集工作 1、 小于3016个回弹值,每一测点的 30%,取其平 1%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处,当已碳化与未碳化界线清楚时,再用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,测量不应少于3次,取其平均值。每次读数精确至0.5㎜。 4、具体回弹阶段的实际操作 ①回弹水平方向浇筑侧面:以柱、梁侧面为例,回弹时,根据柱的尺寸合理划分测区,在柱的两个相对侧面各划分十个测区,进行编号,保持水平方向回弹,每个测区测16次,记录原始数据。 ②回弹非水平方向非浇筑侧面:对于梁底这种单个构件,根据数量合理划分测区并编号,保持与混凝土面垂直进行回弹,每个测区回弹16次,记录好原始数据;对板顶、板底则需要批量检测,根据回弹范围,合理划分

混凝土强度回弹检测方案

混凝土回弹方案1、编制依据: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71-2015 (3)《回弹仪》ZC3-AA (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (6)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2014 2、工程概况及适用范围 工程简述:本方案适用XXXXX项目 混凝土强度分部概况: 各楼主体结构砼分布情况(例表)

3、混凝土回弹检测部署 混凝土回弹检测总目标及进度计划: (1)混凝土回弹检测的总目标: 通过混凝土结构实体回弹检测,为处理混凝土质量问题提供依据。 进一步加强混凝土质量控制,确保工程基础、主体结构安全,避免出现 重大质量隐患,使得现场混凝土质量达到《混凝土结构工程施工质量验 收规范》(GB50204-2002的要求。 现场如有混凝土回弹检测抗压强度不能满足设计有要求的,应请有 资质的检测单位进行扩大检查,并及时报告监督机构。 ①根据现场基础及各主体结构实际施工进度,对达到28d龄期的结构实体构件进行混凝土抗压强度回弹检测。 ②对现场混凝土浇筑质量存在疑议的结构构件进行回弹检测。 回弹人员组成; 回弹人员由总监任组长,各土建专业监理工程师任各小组队长,组 员由总包质检员,分包质检员及技术人员组成。

混凝土回弹检测的构件取样数量和具体部位确定: 现场构件按混凝土生产工艺、强度等级相同,原材料、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件作为一检验批。取样时,应随机抽取构件,。剪力墙每层不少于构件总数20%或不少于10 件, 框架梁、柱每层所有构件的30%(裙房每层为10%). 每一个剪力墙上选取的测区数不宜少于 3 个(上中下分布),在构件上部1/3, 中部,下部1/3 各设一个测区。每一个剪力墙上选取的测区数不宜少于3个(左中右分布),在构件左部1/3, 中部,右部1/3 各设一个测区。测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于,且不宜小于。测区宜选在能使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。 每一测区应读取16 个回弹值,每一测点的回弹值读数应精确至1,相邻两测点的净距离不宜小于20mm测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm测点不应在气孔或外露石子上,同一测点应只弹击一次。测区的面积不宜大于川。 测区应标有清晰的编号,并在记录纸上绘制测区布置示意图和描述外观质量情况。 回弹值测量完毕后,应在有代表性的测区上测量碳化深度值,测点数不应少于构件测区数的30%,应取其平均值作为该构件每个测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于时,应在每一测区分别测量碳化深度值。 根据现场情况,主楼每层分为一个检验批,结合本工程实际情况,每个检验批随机抽取一面墙、一个顶板作为检测区,每个构件应不少于 3 个测区,地下人防和车库每层分为一个检验批,人防每个检验批由一个顶板、一面墙,地下车库每个检验批包括柱、墙、顶板。 4、混凝土回弹检测施工准备 技术准备:

回弹法混凝土强度报告

工程质量检测报告 工程名称: 检测内容:回弹法检测混凝土抗压强度 检测机构名称

委托单位: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 检测单位: 说明: 1、报告及骑缝未加盖检测报告专用章无效; 2、报告复印件未加盖检测报告专用章无效; 3、报告无检测人、编写、审核、批准签名无效; 4、报告涂改无效; 5、本报告复议期为十五天。 检测单位地址: 检测单位资质证书编号: 邮政编码:电话:

目录 1 工程概况 (3) 2 检测概述 (4) 3 混凝土强度的计算 (5) 4 检测结果 (6) 5 结论 (6) 附表1:回弹法检测构件混凝土抗压强度结果汇总表 (7) 附件1:现场检测影像资料 (8) 附件2:工程质量现场检测见证确认表(略)

1 工程概况 1.1 工程名称:XXXX 综合楼。 建设地点:广西南宁市XX 路XX 号。 建筑面积:XXm2 结构信息:桩筏基础,框架结构,地上十二层,地下一层。 混凝土类型及养护形式:泵送混凝土,自然养护。 工程形象进度:主体结构施工至第十层。 1.2 检测原因:六层框架柱标准养护条件下混凝土试块抗压强度达不到混凝土设计强度等级C35 的要求,XX 公司委托我“中心”对该综合楼六层柱的混凝土强度进行检测。 以往检测情况概述:据委托方介绍,六层框架柱未进行过现场实体强度检测。 1.3 检测日期: 20XX 年XX 月XX 日。 2 检测概述 2.1 检测目的、方法 采用回弹法检测六层框架柱混凝土抗压强度,按批量进行检测;检测五层2 轴交A 轴框架柱混凝土抗压强度,按单个构件进行检测。 2.2 检测依据 1 委托方提供的设计图纸; 2 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011); 3 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004; 4国家和地区有关法规及标准。 2.3检测仪器设备 试验所用计量仪器设备见表2.3。 2.4 抽样规则

回弹法测混凝土强度

回弹法测混凝土强度

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

回弹法测混凝土强度 一、回弹法测混凝土强度的原理 回弹法是测定混凝土表面硬度从而推定混凝土整体强度的力学方法之一。根据混凝土强度与表面硬度之间存在的相关关系,用检测混凝土表面硬度的方法间接检验或推定混凝土强度,即采用定值动能的弹簧与钢锤冲击混凝土表面,其回跳值与表面硬度也存在着相关关系。因此通过试验的方法,建立混凝土强度与回跳值的相关关系—数学模型或相关曲线,并以此来确定混凝土的抗压强度,这就是回弹法测混凝土强度的基本原理。 二、仪器的操作方法? 正确使用和操作回弹仪,可以较好地发挥其效能,提高测试的准确性。因此仪器操作需要有一定的规程,在操作回弹仪的全过程中,都应注意持握回弹仪姿势,一手握住回弹仪中间部位起扶正的作用,另一手握压仪器的尾部对仪器施加压力同时也起辅助扶正作用。 回弹仪的操作要领是:用力均匀缓慢,扶正对准测试面。慢推进快读数。 三、测试方法 3.1一般规定 1、结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方式: (1)单个检测适用于单个结构或构件的检测。 (2)批量检测适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同、原材料、成型工艺、养护条件基本相同且龄期相近的结构或

构件。批量检测时,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10个。抽检构件时,应遵循随即抽取重点部位或有代表型的构件。 2、每一结构或构件的测区符合些列规定: (1)每一结构或构件的测区数不应少于10个对于某一方向尺寸小于4.5m且另一方向小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2)相邻两测区的间距应最大不超过2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不大于0.5m且不小于0.2m。 (3)测区应尽量选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土的侧面。当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土的浇筑侧面、表面或底面。 (4)测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上且应分布均匀。在构构件的重要部位或薄弱部位,必须布置测区并应避开预埋件。 (5)测区面积不宜大于0.04㎡ (6)检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整、不应有疏松层、浮浆、油垢及蜂窝、麻面。必要时可用砂轮清楚疏松层和杂,且不应有残留的粉末或碎屑。 (7)对弹击时产生颤动的薄壁或小构件应进行固定。 四、回弹值的测量 1、检测时回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面,缓慢施