文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《电力系统继电保护》重点复习题

《电力系统继电保护》重点复习题

《电力系统继电保护》重点复习题
《电力系统继电保护》重点复习题

4.2什么是采样定理?其有何意义?

答:采样定理:采样率f s应大于输入信号的最高频率f mas的2倍,即f s>2f mas,这样就是采样定理。

意义:是保证采样后不丢失其中信息的充分必要条件;由采样值能完整、正确和唯一地恢复输入连续信号的充分必要条件。

4.6微机保护的硬件由那几个部分组成?各部分的作用是什么?

答:组成部分:①数据采集系统;作用:将来自TA二次侧电流,TV二次侧电压这类模拟信号转为相应的微机系统能接收的数字信号。

②微机系统;作用:分析计算电力系统的有关电量和判定系统是否发生故

障后决定是否发出跳闸信号。

③开关输入﹨输出回路;作用:完成各种保护的出口跳闸、信号警报。

④人机对话回路;作用:用于人机对话。

⑤微机保护的电源;作用:为微机保护装置提供电源。

4.7微机保护数据采集系统有哪几部分组成?各部分的原理如何?

答:组成部分:电压形成回路、前置模拟低通滤波器、采样保护电路、多路转换开关、模数转换器

原理:

4.12开关量输入电路中,装置内接点输入电路与装置外接点输入电路有何不同?为什么?开关量输出电路接线有何特点?光电隔离电路的作用是什么?它是如何工作的?

答:不同:

因为:

特点:

工作:

4.13什么是开关输入量?什么是开关输出量?

答:开关输入量:来自保护装置外部的接点,供保护装置使用。

开关输出量:保护装置向外部提供的接点,供给外部设备。

6.1距离保护的工作原理是什么?其与电流电压保护相比有哪些优点?

答:工作原理:

优点:

6.2什么是阻抗继电器的测量阻抗.整定阻抗和起动阻抗?

答:测量阻抗:被保护线路始端电压和线路电流的比值;即

整定阻抗:动作阻抗的整定值

起动阻抗:阻抗继电器刚好动作时的测量阻抗

6.4距离保护有哪几种组成元件?起动元件应满足哪些要求?

答:组成元件:起动元件、时间元件、方向元件、阻抗测量元件、出口元件起动元件应满足的要求:

6.6试说明全阻抗继电器、方向阻抗继电器、偏移特性阻抗继电器的动作特性。

答:全阻抗继电器:以保护安装点为圆心,以整定阻抗Zset为半径所做的一个圆,园内为动作区,圆周是动作边界。

方向阻抗继电器:以整定阻抗Zset为直径并且圆周经过坐标原点的一个圆,圆内为动作区,圆外为非动作区。圆周是动作边界。

偏移阻抗继电器:当正方向的整定阻抗为Zset时,同时相反方向偏移一个aZset,其中0<a<1,园内为动作区,圆外为非动作区,圆周是动作边界。

6.9有一方方向阻抗继电器,其整定阻抗Zset=8∠60°欧,若测量阻抗Zm=

7.2∠30°欧,试问该继电器能否动作?为什么?

答:因为Zkz=8Sin60°=4倍根号3≈6.9

Zkz=6.9∠30°<Zm

所以不能动作

7.2分析线路纵差保护的工作原理。

答:①正常运行时,流进差动继电器KD的电流Ig=Im-In=0KD不动作。

②外部发生短路时,流进KD的Ig=0保护不动作。

③发生内部短路时,流进KD的Ig=Im+In=Ik 保护动作。

8.1变压器可能出现哪些故障和异常运行状态?针对变压器油箱内部和外部故障应分别装置那些保护?针对异常状态运行应装设哪些保护?

答:故障:油箱内部和邮箱外部两种故障;油箱内部包括:变压器绕组的相间短路、匝

数短路、单相接地短路和铁心烧损等。应分

别装置瓦斯保护、电流速断保护、纵联差动

保护、过电流保护。

油箱外部包括:绝缘套管引出线上发生的相

间短路或接地短路故障。应分别装置电流速

断保护、纵差保护、过电流保护。

异常运行状态:油面降低、过电流、油温升高、过负荷。应分别装置过电流保护、

过负荷保护、温度保护、瓦斯保护

8.7何谓复合电压启动?复合电压启动与低电压启动相比,有何优点?试说明之。

答:复合电压启动:在过电压作保护的基础上加入由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压,继电器组成的复合电压起动元件构成的保护,只有在电

流测量元件及电压起动元件均动作时,保护装置才能动作于跳闸。

优点:①在后备保护范围内发生不对称短路时,有效高的灵敏性。

②在变压器后发生不对称短路时,电压启动元件的灵敏度与变压器的接线方式

无关。

③由于电压启动元件只接在变压器的一侧,故接线比较简单。

8.12变压器相间短路的后备保护有几种保护方式,是比较它们的优缺点和适用范围。

答:保护方式:

优缺点:

适用范围:

8.14在三绕组变压器中,若采用过电流保护作为后备保护,试分别旧变压器为单侧、两侧和三侧有电源时说明保护的配置和保证保护选择性的措施。

答:配置:

措施:

9.1母线发生短路故障时,有哪些消除方法?试说明之。

答:消除方式:

理由:

9.9什么是断路器失灵保护?

答:在同一发电厂或变电所内,当QF拒绝动作时,它能以比较短时限切除与拒动QF连接在同一母线上所有电源支路的QF拒动的影响限制到最小。

10.9异步电动机有哪些故障形式?应配置那些保护?其原理分别是什么?

答:故障形式:①相间短路

②过负荷

③单相接地

④低电压

11.3什么是自动重合闸装置的前后加速和后加速?各有什么特点?

答:前加速:当线路发生短路时,第一次有靠近电源侧的无选择性电流速断保护瞬时切除故障后在重合闸。若为瞬时性故障,则重合闸后恢复了供电,若为永久性故障,第二次保护动作按有选择方式切除故障也就借助自动合闸来纠正这种非选择性动作。

后加速:

特点:

12.1备用电源自动投入装量有何用途?

答:①提高用户供电的可靠性

②简化继电保护

③限制短路电流,提高母线残余电压

12.5为什么要对ATT装置实现有压监视?ATT装置是如何实现有压监视的?

答:

工厂供电复习题必备版

工厂供电复习题 第一章 1、工厂供电的概念和基本要求。 概念:工厂供电指工厂所需电能的供应和分配,也称工厂配电。 基本要求:安全、可靠、优质、经济。 2、什么叫电力系统、电力网。 电力系统:电力系统指的是由各级电压的电力系统将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、配电和用电的整体。 电力网:电力网指的是电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所。 3、衡量电能质量的两个基本参数是什么电压质量包括哪些方面要求 衡量电能质量的两个基本参数是电压和频率。 电压质量包括电压的偏差、波动、波形以及三相的对称性。 4、电网电压的高低如何划分什么叫低压和高压 电网电压的高低划分在中国通常以1000V为划分的界线。 低压——指额定电压在1000V及以下者。 高压——指额定电压在1000V以上者。 5、工厂供电电力系统的供电电压如何选择工厂的高、低压配电电压各如何选择 工厂供电电力系统的供电电压选择:工厂供电的电压,主要取决于当地电网的供电电压等级,同时也要考虑工厂用电设备的电压、容量和供电距离等因素。 工厂高压配电电压的选择: 工厂供电系统的高压配电电压,主要取决于工厂高压用电设备的电压和容量、数量等因素。 工厂低压配电电压的选择: 工厂的低压配电电压,一般采用220V/380V,其中线电压380V接三相动力设备及额定电压为380V的单相用电设备,相电压220V接额定电压为220V的照明灯具和其他单相用电设备。但某些场合宜采用660V甚至1140V作为低压配电电压,例如矿井下,因负荷中心往往离变电所较远,所以为保证负荷端的电压水平而采用660V甚至1140V电压配电。

桂林理工大学工程测量学常考试题

第一章 1.工程测量学定义: 定义1. 研究各种工程在规划设计、施工建设和运营管理阶段进行测量工作的学科.( 大众化易于理解) 定义2.研究工程、工业和城市建设以及资源开发各个阶段所进行的地形和有关信息的采和处理、施工放样、设备安装、变形监测分析和预测等的理论、方法和技术,以及对测量和有关的信息进行管理和使用的学科。(更具体、准确、范围更大) 定义3.工程测量学是研究地球空间(地面、地下、水下、空中)中具体几何实体的测量描绘抽象几何实体的测设实现的理论方法和技术的一门应用性学科.( 更加概括、抽象、严密和科学) (1)工程测量学主要包括以工程建筑为对象的工程测量和以机器设备为对象的工业测量两大部分。 (2)工程测量学按工程建设阶段划分其主要内容有哪些? 答:工程测量按工程建设的规划设计、施工建设和运营管理三个阶段分为“工程勘测”、“施工测量”和“安全监测”,这三个阶段对测绘工作有不同的要求。 2.简述工程测量学的主要内容 1)地形图测绘(测图) 2)工程控制网布设(布网) 3)施工放样技术和方法(放样) 4)工程的变形监测分析和预报(监测) 5)工程测量的仪器(仪器) 6)工程测量学中的误差及测量平差理论(数据处理) 7)大型精密设备的安装和调试测量,工业生产过程的质量检测和控制 8)工程信息系统的建立与应用 3. 工程测量的通用仪器:水准仪、经纬仪、陀螺经纬仪、全站仪和GPS接收机 用途:测方向、角度、距离、高差、坐标差等几何量。 4.专用仪器:机械式、光电式及光机电(子)多传感器集成式仪器或测量系统。 主要特点是:高精度、自动化、遥测和持续观测 基准线测量或准直测量仪器:有正锤、倒锤及垂线观测仪、引张线仪、各种激光准直仪、铅直仪(向下、向上)、自准直仪以及尼龙丝或金属丝准直测量系统等。 5工程建设规划设计阶段的测量工作有哪些? 主要是提供各种比例尺的地形图,另外还要为工程,水文地质勘探以及水文测验等进行测量。对于重要的工程区的稳定性监测。 6工程建设施工建设阶段的测量工作有哪些? 建立施工控制网,工程建筑物定线放样,施工质量控制,工程竣工测量、变形观测以及设备的安装测量等。 7工程建设运营管理阶段的测量工作有哪些? 工程建筑物的变形观测-。建立工程进管理、维护信息系统。 第二章

工程测量学试题库160题(附答案)(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 工程测量学试题库(附答案) 1. ( D)处处与铅垂线垂直。 A.水平面 B.参考椭球面 C.铅垂面 D.大地水准面 2. 地球的长半径约为( A)千米。 A.6371 B.6400 C.6378 D.6356 3. 在测量直角坐标系中,纵轴为( C)。 A.x轴,向东为正 B.y轴,向东为正 C.x轴,向北为正 D.y轴,向北为正 4. 对高程测量,用水平面代替水准面的限度是( D)。 A. 在以10km为半径的范围内可以代替 B. 在以20km为半径的范围内可以代替 C. 不论多大距离都可代替 D. 不能代替 5. 在以( B)km为半径的范围内,可以用水平面代替水准面进行距离测量。 A.5 B.10 C.15 D.20 6. 在测量平面直角坐标系中,x轴表示什么方向?(C)。 A.东西 B.左右 C.南北 D.前后 7. 测定点的坐标的主要工作是( C)。 A.测量水平距离B.测量水平角 C.测量水平距离和水平角D.测量竖直角 8. 确定地面点的空间位置,就是确定该点的平面坐标和( A )。 A.高程B.方位角 C.已知坐标D.未知点坐标 9. 高斯投影属于( C)。 A.等面积投影B.等距离投影 C.等角投影D.等长度投影

10. 在测量直角坐标系中,横轴为( C)。 A. x轴,向东为正 B. x轴,向北为正 C. y轴,向东为正 D. y轴,向北为正 11. 在测量坐标系中,Y轴向(D)为正。 A、北 B、南 C、西 D、东 12. 假设的平均的静止海平面称为(D)。 A、基准面 B、水准面 C、水平面 D、大地水准面 13. ( B)的基准面是大地水准面。 A. 竖直角 B. 高程 C. 水平距离 D. 水平角 14. 建筑工程施工测量的基本工作是(B)。 A.测图 B.测设 C.用图 D.识图 15. 大地水准面处处与铅垂线(A)交。 A、正 B、平行 C、重合 D、斜 16. A、B两点,HA为115.032m,HB为114.729m,则hAB为(A)。 A、-0.303 B、0.303 C、29.761 D、-29.761 17. 建筑施工图中标注的某部位标高,一般都是指(B)。 A、绝对高程 B、相对高程 C、高差 18. 水在静止时的表面叫( B)。 A. 静水面 B. 水准面 C. 大地水准面 D. 水平面 19. ( B)的投影是大地水准面。 A. 竖直角 B. 高斯平面坐标 C. 水平距离 D. 水平角 20. 我国目前采用的高程基准是(D)。 A.高斯平面直角坐标 B.1980年国家大地坐标系 C.黄海高程系统 D.1985年国家高程基准 21. 地面上有一点A,任意取一个水准面,则点A到该水准面的铅垂距离为(D)。 A.绝对高程 B.海拔 C.高差 D.相对高程

工程测量学试题库160题(附答案)

工程测量学试题库(附答案) 1. ( D )处处与铅垂线垂直。 A.水平面 B.参考椭球面 C.铅垂面 D.大地水准面 2. 地球的长半径约为( A )千米。 A.6371 B.6400 C.6378 D.6356 3. 在测量直角坐标系中,纵轴为( C )。 A.x轴,向东为正 B.y轴,向东为正 C.x轴,向北为正 D.y轴,向北为正 4. 对高程测量,用水平面代替水准面的限度是( D )。 A. 在以10km为半径的范围内可以代替 B. 在以20km为半径的范围内可以代替 C. 不论多大距离都可代替 D. 不能代替 5. 在以( B )km为半径的范围内,可以用水平面代替水准面进行距离测量。 A.5 B.10 C.15 D.20 6. 在测量平面直角坐标系中,x轴表示什么方向?(C)。 A.东西 B.左右 C.南北 D.前后 7. 测定点的坐标的主要工作是( C )。 A.测量水平距离B.测量水平角 C.测量水平距离和水平角D.测量竖直角 8. 确定地面点的空间位置,就是确定该点的平面坐标和( A )。 A.高程B.方位角 C.已知坐标D.未知点坐标 9. 高斯投影属于( C )。 A.等面积投影B.等距离投影 C.等角投影D.等长度投影 10. 在测量直角坐标系中,横轴为( C )。 A. x轴,向东为正 B. x轴,向北为正 C. y轴,向东为正 D. y轴,向北为正 11. 在测量坐标系中,Y轴向(D)为正。 A、北 B、南 C、西 D、东 12. 假设的平均的静止海平面称为(D)。 A、基准面 B、水准面 C、水平面 D、大地水准面

13. ( B )的基准面是大地水准面。 A. 竖直角 B. 高程 C. 水平距离 D. 水平角 14. 建筑工程施工测量的基本工作是(B)。 A.测图 B.测设 C.用图 D.识图 15. 大地水准面处处与铅垂线(A)交。 A、正 B、平行 C、重合 D、斜 16. A、B两点,HA为115.032m,HB为114.729m,则hAB为(A)。 A、-0.303 B、0.303 C、29.761 D、-29.761 17. 建筑施工图中标注的某部位标高,一般都是指(B)。 A、绝对高程 B、相对高程 C、高差 18. 水在静止时的表面叫( B )。 A. 静水面 B. 水准面 C. 大地水准面 D. 水平面 19. ( B )的投影是大地水准面。 A. 竖直角 B. 高斯平面坐标 C. 水平距离 D. 水平角 20. 我国目前采用的高程基准是(D)。 A.高斯平面直角坐标 B.1980年国家大地坐标系 C.黄海高程系统 D.1985年国家高程基准 21. 地面上有一点A,任意取一个水准面,则点A到该水准面的铅垂距离为(D)。 A.绝对高程 B.海拔 C.高差 D.相对高程 22. 地面某点的经度为85°32′,该点应在三度带的第几带?( B ) 。 A.28 B.29 C.27 D.30 23. 在水准测量中,若后视点A读数小,前视点B读数大,则( D )。 A.A点比B点低 B.A、B可能同高 C.A、B的高程取决于仪器高度 D.A点比B点高 24. 水准测量中,设A为后视点,B为前视点,A尺读数为2.713m,B尺读数为1.401,已知A点高程为15.000m,则视线高程为( D )m。 A.13.688 B.16.312 C.16.401 D.17.713 25. 在水准测量中,若后视点A的读数大,前视点B的读数小,则有( A )。 A.A点比B点低 B.A点比B点高 C.A点与B点可能同高 D.A、B点的高低取决于仪器高度 26. 水准仪的分划值越大,说明( B )。 A. 圆弧半径大 B. 其灵敏度低 C. 气泡整平困难 D. 整平精度高 27. DS1水准仪的观测精度( A )DS3水准仪。

建筑工程概预算练习题与答案2013年

《建筑工程概预算》练习题一 一、单项选择题: 1.初步设计方案通过后,在此基础上进行施工图设计,并编制()。 A、初步设计概算 B、修正概算 C、施工预算 D、施工图预算 2.具有独立的设计文件,竣工后可独立发挥生产能力或使用效益的基本建设项目称为()。 A、建设项目 B、单项工程 C、单位工程 D、分部分项工程 3.在社会主义市场经济条件下,建筑产品的价格由()决定。 A、市场 B、预算定额 C、招标文件 D、清单计价规范 4.()与国际上通用的工程估价方法接近。 A、单位估价法 B、实物金额法 C、分项工程完全造价计算法 D、电算估价法 5.劳动定额时间不包括()。 A、基本工作时间 B、不可避免的中断时间 C、不是故意的失误时间 D、准备结束时间 6.预算定额手册中的(),主要用于对预算定额的分析、换算。 A、总说明 B、分部说明 C、分布说明 D、附录 7.材料预算价格指材料的()。 A、出库价格 B、材料原价 C、材料运杂费 D 、材料包装费 8.建筑工程一般以定额()为基础计算各项费用。 A、直接费 B、材料费 C、机械台班使用费 D、人工费 9.在计算实砌墙身时,应扣除单个面积在()以上的孔洞所占的体积。 A、0.1m2 B、0.3m2 C、0.5m2 D、1.0m2 10.现浇构件钢筋的综合损耗率一般规定为()。 A 、2% B、3% C、6% D、9% 11.安装工程预算定额中,一般不包括(),因而安装工程定额基价是不完全工程单价。 A、主材费 B、辅材费 C、人工费 D、机械费 12.整体楼梯的工程量分层按水平投影面积以平方米计算。不扣除宽度小于()

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完 成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4、在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以 节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压 的(代数平均值)。 8、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10、环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12、提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改 善其功率因数的措施。 13、一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变 电所的供电压等级为35-110千伏。 14、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基 本原则。

16、确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于 力学的重心的方法。 17、主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的 车间变电所。 19、连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等 回路共用。 20、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 30、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 31、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 32、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 33、工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 34、电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 35、车间线路的室内配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 36、为提高供电可靠性和利用性(环网供电)被证明特别适合城市住宅小区或生 产区的供电。 37、对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 38、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭) 两部分组成。 39、变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值 为(65)度。 40、将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一

工程测量学习题

《工程测量学》习题 习题表示供学生复习是需要完成的练习题。习题分名词解释、填空题、选择题和少量计算题。学完每章后,可以对照习题在书上和指导书上完成。 名词解释所列的名词属于应该掌握的基本概念或基本知识,一般都可以直接在书本上查到,看书时可在书上标出来。 填空题属于应该掌握的基本概念,一般都也可以在书本上找到,可以直接回答在该指导书上,我们编排时尽量考虑空出的大小。 选择题在于考察读者的对知识掌握的程度,需要真正的理解,一般来说,难度要大一些。选择题也可以直接回答在指导书上。 计算题不多,但很重要,根据教学实践发现,学生的计算能力有待提高,所列计算题是应该在课外独立做的练习。 2.1 第1章 2.1.1名词解释 FIG;Engineering Surveying;Engineering Geodesy;纵向结构体系;横向结构体系;相邻课程;专用仪器 2.1.2填空题 1. 工程测量学是研究地球空间(包括地面、地下、水下、空中)中______ 几何实体的______ ___和抽象几何实体的______ __的理论、方法和技术的一门应用性学科。 2. 工程测量学主要包括以______ __为对象的工程测量和以______ _ 为对象的______ __两大部。 3. 工程测量按工程建设的规划设计、施工建设和运营管理三个阶段分为______ __、______ __和______ __。 4. 工程测量学的主要内容包括:模拟或数字的______ __的获取与表达;______ __ __ 及数据处理;建筑物的______ __;大型精密设备的______ ____ 测量;工业生产过程的质量检测和控制;工程变形及与工程有关的各种灾害的______ ____________;工程测量专用仪器的研制与应用;______ __系统的建立与应用等。 5. ____ _ 在《史记》中对夏禹治水有这样的描述:“陆行乘车,______ __,泥行乘撬,山行乘撵(jú),左准绳,____ _ 、载四时,以开九州,通九道,陂九泽,度九山。”

工程测量学试题1

工程测量学试题2 一、名词解释(10个名词,每个2分,共20分) 双金属标:是一种精密水准测量标志,是利用膨胀系数不同的两根金属管(钢管、铝管)制成的深埋双金属管标,可以不测温度,通过测量两根金属管的高差并进行改正来消除由于温度变化对标志高程产生的影响。 建筑方格网:布置成正方形或矩形格网形式的施工控制网称为建筑方格网。 多余观测分量:矩阵(QvvP)主对角线上的元素ri为观测值的多余观测分量,它反映控制网发现观 测值中粗差的能力。 灵敏度:在给大地显著水平α0和检验功效β0下,通过对周期观测的平差结果进行统计检验,所能发 现的变形位移向量的下界值。 归化法:先采用直接放样法定出待定点的粗略位置,再通过精密测量和计算归化到精确位置的放样方法。 变形体的几何模型:参考点、目标点及其它们之间的连接称为变形体的几何模型倒垂线法:倒垂线法是利用钻孔将垂线(直径0.8~1.0mm的不锈钢丝)一端的连接锚块深埋到基岩之中,从而提供了在基岩下一定深度的基准点,垂线另一端与一浮体葙连接,垂线在浮力的作用下备拉紧,始终可以回复到铅直的位置上兵静止于该位置,形成一条铅直基准线。从而测得沿倒垂线上各点相对于铅直基准线的偏距。 准直测量:偏离基准线垂直距离或到基准线所构成的垂直基准面的偏离值称偏距(或垂距),测量偏距的过程称准直测量。 深泓点:河床最深点。 悬带零位:当陀螺马达不转动并且灵敏部下放时,陀螺灵敏部受悬挂带和导流丝的扭力作用而产生摆动的平衡位置称为悬带零位(也称无扭位置)。 二、对错判断题(只回答对或错,10问,每问1分,共10分) (1) 边角网平差中,边、角的权是无单位的。() (2) 地面网中的边长测量方法是相同的,所以边长的精度都相等。() (3) 对于一个确定的工程控制网来说,观测值的可靠性与精度有关。() (4) 铁路的线路粗测和定测都要做水准测量和导线测量。() (5) GPS RTK 能用于施工放样。() (6) 两井定向与导线测量无关。() (7) 曲线桥梁桥墩中心与线路中心线一致。() (8) 无定向导线的多余观测数为零。()

(完整版)建筑工程概预算综合练习题及答案

《建筑工程概预算》综合练习题答案 一、单项选择题 1.根据建筑安装工程定额编制式的原则,按社会平均水平编制的是( A ) A.预算定额 B.企业定额 C.概算定额 D.概算指标 2.对于施工周转材料,能计入材料定额消耗量的是( B ) A.一次使用量 B.摊销量 C.净用量 D.回收量 3.某砖混结构墙体砌筑工程,完成10 m3砌体基本用工为工日13.5工日,辅助用工2.0工日,超运距用工1.5工日,人工幅度差系数为10%,则该砌筑工程预算定额中人工消耗量为( C )A.14.85工日/10 m3 B.17.52工日/10 m3 C.18.7工日/10 m3 D.20.35工日/10 m3 4.在编制预算定额时,对于那些常用的、主要的、价值量大的项目,分项工程划分宜细;次要的、不常用的、价值量相对较小的项目则可以放粗,这符合预算定额编制的( D ) A.平均先进性原则B.时效性原则 C.保密原则 D.简明适用的原则 5.关于预算定额,以下表述正确的是( A ) A.预算定额是编制概算定额的基础 B.预算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的 C.预算定额是概算定额的扩大与合并 D.预算定额中人工工日消耗量的确定不考虑人工幅度差 6.计时观察法最主要的三种方法是( C ) A.测时法、写实记录法、混合法 B.写实记录法、工作日写实法、混合法 C.测时法、写实记录法、工作日写实法D.写实记录法、选择测时法、工作日写实法 7.确定机械台班定额消耗量时,首先应( A ) A.确定正常的施工条件B.确定机械正常生产率 C.确定机械工作时间的利用率D.确定机械正常的生产效率 8.计算钢筋工程量时,其搭接长度的计算方法是( A ) A.设计未规定的不计 B.设计已规定的不计 C.设计未规定的应计 D.不论设计是否对定均应计算 9. 根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定,下列属于规费的是( B )。 A. 环境保护费 B. 工程排污费 C. 安全施工费 D. 文明施工费

工厂供电重点习题答案

1-1 试确定图1-25所示供电系统中的变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压? 图1-25 习题1-1的供电系统 解:1.变压器T1的一次侧额定电压:应与发电机G的额定电压相同,即为10.5kV。变压器T1的二次侧额定电压应比线路WL1末端变压器T2的一次额定电压高10%,即为242kV。因此变压器T1的额定电压应为10.5/242kV。 2.线路WL1的额定电压:应与变压器T2的一次额定电压相同,即为220kV。 3.线路WL2的额定电压:应为35kV,因为变压器T2二次侧额定电压为38.5kV,正好比35kV高10%。 1-2 试确定图1-26所示供电系统中的发电机和各变压器的额定电压? 图1-26 习题1-2的供电系统 解:1.发电机G的额定电压应比6kV线路额定电压高5%,因此发电机G的额定电压应为6.3kV。 2.变压器T1的额定电压:一次额定电压应与发电机G的额定电压相同,因此其一次额定电压应为6kV。T1的二次额定电压应比220/380V线路额定电压高10%,因此其二次额定电压应为0.4kV。因此变压器T1的额定电压应为6/0.4kV。 3.变压器T2的额定电压:其一次额定电压应与发电机的额定电压相同,即其一次额定电压应为6.3kV。T2的二次额定电压应比110kV电网电压高10%,即其二次额定电压应为121kV。因此变压器T2的额定电压应为6.3/121kV。 4.变压器T3的额定电压:其一次额定电压应与110kV线路的额定电压相同,即其一次额定电压应为110kV。T3的二次额定电压应比10kV电压高10%,即其二次额定电压应为11kV。因此变压器T3的额定电压应为110/11kV。

工程测量学试题及答案

1、提高点位平面放样精度的措施有很多,请列举三种措施盘左盘右分中法、归化法放样,采用高精度的全站仪; 2、线路断链分为长链和短链两种类型,产生线路断链的基本原因主要有外业断链和内业 断链; 3、隧道贯通误差分为横向贯通误差,纵向贯通误差,高程贯通误差; 4、隧道洞内控制测量一般采用单导线、导线环、交叉导线(4、主副导线)等导线形式。1.导线控制点补测和位移方法可采用(交合法,导线测量法),位移和补测的导线点的高程 可用(水准测量)和(三角高程测量)的方法进行测定 2。当路基填挖到一定的高度和深度后,会出现导线点之间或导线点与线路中线之间不通视的情况,可以选择通视条件好的地势(自由设站)测站,测站坐标可以按(交合法)或 (导线测量法)确定。 3。隧道洞内施工时以(隧道中心)为依据进行的,因此需要根据(隧道中线)控制隧道掘进方向。 4。路基横断面的超高方式:(线路中线,分隔带边缘线,线路内测)等。 5。曲线隧道洞内施工时需要注意(线路中线)与隧道结构中心线的不同,因此需要根据(隧道结构中心 线)控制隧道掘进方向。 6。要建立路基三维模型,需要从(线路平面中心线,线路纵断面,线路横断面)等三个角度去建立。根据设计资料提供的(路基横断面、设计纵断面)等资料,并采用(线性插值)的方法可以绘制任意路基横断面设计线,再利用全站仪(对边测量)测量方法可以得到该路基横断面。 7。导线控制点的补测和位移方法可采用(交会法、导线法),移位和补测的导线点的高程 可用(水准测 量和三角高程测量)的方法进行测定。 8。当路基填挖到一定高度和深度后,会出现导线点之间或导线点与线路中线点之间不通视情况,可以选 择通视条件良好的地势(自由设站)测站,测站坐标可以按(交会法或导线法)方法确定。9。列出两种提高桥涵结构物平面点位放样精度的方法有(角度分中法放样、归化法放样)10。路基施工施工时,列出三种电位高程放样的方法(水准放样法、GPS 高程放样法、三 角高程放样法) 简答题 1。简述全站仪进行横断面地面线复测的方法: 自由设站,采集横断面地面线特征点三维坐标,路基横断面自动带帽。 2。简述线路断链产生的原因与处理方法: 路段分区段设计,线路改线。 3。简述计算机软件在路桥施工测量技术中作用和地位: 内业计算简单化,规范化,高效率,减少错误发生,内业计算的发展方向。 4。简述全站仪确定线路横断面方向的方法: (1)计算给定桩号的中桩坐标及距离为2 米的边桩坐标(2)将全站仪架设在横断面附近的某一控制点上(3)坐标放样法放样出中边桩,根据放样的中边桩可以确定横断面的方向

工程测量试题库(参考答案)

一、名词解释: 1、测量学 2、测定 3、测设 4、工程测量学 5、水准面 6、水平面 7、大地水准面 8、高程 9、相对高程 10、高差 11、高程测量 12、水准测量 13、视准轴 14、视差 15、水准点 16、附合水准路线17、闭合水准路线 18、支水准路线 19、高差闭合差 20、水平角 21、竖直角 22、竖盘指标差 23、距离测量 24、直线定线 25、直线定向 26、方位角 27、坐标方位角 28、象限角 29、系统误差 30、偶然误差 31、相对误差 32、容许误差 33、控制测量 34、平面控制测量 35、高程控制测量 36、导线测量 37、附合导线 38、闭合导线 39、支导线 40、坐标正算 41、坐标反算 42、三角高程测量 43、地物 44、地貌 45、地形 46、地形图 47、地形图的比例尺 48、比例尺精度 49、比例符号 50、地物注记51、等高线 52、等高距 53、等高线平距 54、山脊线 55、山谷线 56、地性线 57、鞍部 58、基本等高线 59、施工测量 60、极坐标法 二、填空题: 1、测量学是研究地球的,以及确定地面点的的科学。主要内容分为和两个部分。 2、确定地面点位的三项基本工作是_____________、_____________和 ____________。 3、测量工作的基准面是。 4、水准仪由、和三部分构成。 5、经纬仪的安置主要包括______与_______两项工作。 6、角度测量分____________________和____________________测量。 7、水平角的观测常用的方法有和。 8、导线测量包括 ___________________、___________ ______和 _______________三种导线布置形式,它的外业工作包括____________、 _____________和___________。 9、测量误差按其性质可分为与两类。 10、光学经纬仪主要由、和三部分构成。 11、水平角的观测常用的方法有和。 12、高程测量可用、和等方法。 13、以作为标准方向的称为坐标方位角。 14、在同一竖直面内, 与之间的夹角称为竖直角。 15、控制测量分为和两种。 16、精密量距时对距离进行尺长改正,是因为钢尺的与不相等 而产生的。 17、导线测量的外业工作包括、和。

土木工程概预算练习题

一、单项选择题: 1.初步设计方案通过后,在此基础上进行施工图设计,并编制( D )。 A、初步设计概算 B、修正概算 C、施工预算 D、施工图预算 2.具有独立的设计文件,竣工后可独立发挥生产能力或使用效益的基本建设项目称为(B )。 A、建设项目 B、单项工程 C、单位工程 D、分部分项工程 3.在社会主义市场经济条件下,建筑产品的价格由(A )决定。 A、市场 B、预算定额 C、招标文件 D、清单计价规范 4.( C)与国际上通用的工程估价方法接近。 A、单位估价法 B、实物金额法 C、分项工程完全造价计算法 D、电算估价法 5.劳动定额时间不包括( C )。 A、基本工作时间 B、不可避免的中断时间 C、不是故意的失误时间 D、准备结束时间 6.预算定额手册中的(D ),主要用于对预算定额的分析、换算。 A、总说明 B、分部说明 C、分布说明 D、附录 7.材料预算价格指材料的( A )。 A、出库价格 B、材料原价 C、材料运杂费 D 、材料包装费 8.建筑工程一般以定额( A)为基础计算各项费用。 A、直接费 B、材料费 C、机械台班使用费 D、人工费 9.在计算实砌墙身时,应扣除单个面积在(B )以上的孔洞所占的体积。 A、 0.1m2 B、 0.3m2 C、 0.5m2 D、 1.0m2 10.现浇构件钢筋的综合损耗率一般规定为( B)。 A 、2% B、 3% C、 6% D、 9% 11.安装工程预算定额中,一般不包括( A ),因而安装工程定额基价是不完全工程单价。 A、主材费 B、辅材费 C、人工费 D、机械费 12.整体楼梯的工程量分层按水平投影面积以平方米计算。不扣除宽度小于( B)的楼梯井空隙。 A、20cm B、50cm C、70cm D、90cm 13.类似工程预算是指已经编好并用于某工程的( D )。 A、设计概算 B、修正概算 C、施工预算 D、施工图预算 14.( D)主要用于工程规模较小或审查精度要求高的工程项目。 A、难点项目抽查法 B、重点项目抽查法 C、指标分析法 D、全面审查法 15.材料预算价格的合理性和(A )是审查的主要内容。 A、准确性 B、科学性 C、权威性 D、群众性 16.竣工结算的编制单位是(A )。 A、施工单位 B、监理单位 C、建设单位 D、中介咨询机构 17.以下哪种工程预、结算的审查形式较具有权威性。(D ) A、专家审查 B、单独审查 C、联合会审 D、委托审查 18.(B )是在预算定额的基础上,将若干个预算定额项目综合为一个扩大结构定额。 A、概算指标 B、概算定额 C、劳动定额 D、施工定额 19.平整场地是指厚度在(B )以内的就地挖填、找平。 A、10cm B、30cm C、40cm D、50cm 20.教育费附加以( B )为计税依据。 A、营业收入额 B、营业税额 C、城市维护建设税额 D、直接费额 21、竣工决算的编制单位是( C )。 A、施工单位 B、监理单位 C、建设单位 D、质量监督部门 22、在概预算的审查和执行过程中,各方若发生纠纷,协调不成时,可向( D )申请调解和仲裁。 A、建设单位 B、设计单位 C、咨询机构 D、工程造价管理部门 23、按现行国家规定,税金不包括( A )。 A、增值税 B、营业税 C、城市维护建设税 D、教育费附加 24、( A )是确定是否收取施工图包干费、计划利润率的依据。 A、施工合同 B、施工规范 C、设计规范 D、监理规范 25、目前,预算定额的人工幅度差为( B )。 A、5% B、10% C、15% D、20% 26、(C )是以整个建筑物或构筑物为对象,以“m2”、“m3”,“座”等为计量单位,规定了人工、机械台班、材料消耗指标的一种标准。 A、预算定额 B、概算定额 C、概算指标 D、预算指标 27、定额测定费属间接费中的( C )。 A、企业管理费 B、财务费 C、其他费用 D、其他直接费 28、营业税的计税依据为( A )。 A、营业收入额 B、直接工程费 C、间接费 D、教育费附加 29、装饰高度在( C )时,执行满堂脚手架的“基本层”定额。 A、 0.6m~1.2m B、 1.2m~4.5m C、 4.5m~5.2m D、 5.2m~5.8m 30、天棚抹灰面积按主墙间的净面积以平方米计算,不扣除( B )以内的通风孔、灯槽等所占的面积。 A、0.1m2 B、0.3m2 C、0.5m2 D、1.0m2 31、安装工程一般以定额( D )为基础计算各项费用。 A、直接费 B、材料费 C、机械台班使用费 D、人工费

工厂供电重点习题答案(可编辑修改word版)

1-1试确定图 1-25 所示供电系统中的变压器 T1 和线路 WL1、WL2 的额定电压? 图 1-25 习题 1-1 的供电系统 解:1.变压器T1的一次侧额定电压:应与发电机G的额定电压相同,即为 10.5kV。变压器T1 的二次侧额定电压应比线路WL1 末端变压器T2 的一次额定电压高 10%,即为 242kV。因此变压器T1 的额定电压应为 10.5/242kV。 2.线路WL1 的额定电压:应与变压器T2 的一次额定电压相同,即为 220kV。 3.线路WL2 的额定电压:应为 35kV,因为变压器T2 二次侧额定电压为 38.5kV,正好比 35kV 高10 %。 1-2试确定图 1-26 所示供电系统中的发电机和各变压器的额定电压? 图 1-26 习题 1-2 的供电系统 解:1.发电机G的额定电压应比 6kV 线路额定电压高5%,因此发电机G的额定电压应为 6.3kV。 2.变压器T1 的额定电压:一次额定电压应与发电机G的额定电压相同,因此其一次额定电压应为6kV。T1 的二次额定电压应比 220/380V 线路额定电压高 10%,因此其二次额定电压应为 0.4kV。因此变压器T1 的额定电压应为 6/0.4kV。 3.变压器T2 的额定电压:其一次额定电压应与发电机的额定电压相同,即其一次额定电压应为6.3kV。T2 的二次额定电压应比 110kV 电网电压高 10%,即其二次额定电压应为 121kV。因此变压器T2 的额定电压应为 6.3/121kV。 4.变压器T3 的额定电压:其一次额定电压应与 110kV 线路的额定电压相同,即其一次额定电压应为 110k V。T3 的二次额定电压应比 10kV电压高 10%,即其二次额定电压应为 11kV。因此变压器T3 的额定电压应 为 110/11kV。

建筑工程测量试题及答案46969

建筑工程测量试题库参考答案 一、填空题 1.地面点到假定水准面的铅垂距离称为该点的相对高程。 2.通过平均海水面的水准面称为大地水准面。 3.测量工作的基本工作是高程测量、水平角度测量、距离测量。 4.测量使用的平面直角坐标是以两条相互垂直线的交点为坐标原点,以南北方向为X轴, 以东西方向为Y轴。 5.地面点位若用地理坐标表示,应为经度、纬度和绝对高程。 6.地面两点间高程之差,称为该两点间的高差。 7.在测量中国,将地表面当平面对待,指的是在100平方千米范围内时,距离测量数据不 至于影响测量成果的精度。 8.测量学的分类,大致可分为大地测量学、普通测量学、摄影测量学、工程测量学、地图 绘制学。 9.地球是一个旋转的椭球体,如果把它看作圆球,其半径的概值为6371Km 10.我国的珠穆朗玛峰顶的绝对高程为8848.13m。 11.地面点的经度为该点的子午面与首子午面所夹的二面角。 12.地面点的纬度为该点的铅垂线与赤道平面所组成的角度。 13.测量工作的程序是从整体到局部、先控制后碎部。 14.测量学的任务是测定和测设。 15.直线定向的标准方向有真子午线方向、磁子午线方向、坐标纵轴方向。 16.由坐标纵轴线北端方向顺时针转到测线的水平夹角为直线的坐标方位角。 17.距离丈量的相对误差的公式为D=D+△L d +△L t +△L h 。 18.坐标方位角的取值范围是0°-360°。 19.确定直线方向的工作称为直线定向,用目估法或经纬仪法把许多点标定在某一已知直线 上的工作为直线定线。 20.距离丈量是用相对误差来衡量其精度的,该误差是用分子为1的分数形式来表示。 21.用平量法丈量距离的三个基本要求是尺子要拉平、标杆要立直且定线要直、对点投点和 读数要准确。 22.直线的象限是指直线与标准方向的北端或南端所夹的锐角,并要标注所在象限。 23.某点磁偏角为该点的磁北方向与该点的真北方向的夹角。 24.某直线的方位角与该直线的反方位角相差180°。 25.地面点的标志,按保存时间长短可分为临时性标志和永久性标志。 26.丈量地面两点间的距离,指的是两点间的水平距离 27.森林罗盘仪的主要组成部分为望远镜、罗盘盒和基座。 28.某直线的方位角为123°20′,则它的正方位角为303°20′。 29.水准仪的检验和校正的项目有圆水准器的检校、十字丝横丝垂直与仪器竖直轴、水准管 轴平行于仪器竖轴。 30.水准仪主要轴线之间应满足的几何关系为水准管轴平行于视准轴、圆水准管轴平行于竖 轴、十字丝中丝垂直于竖轴。 31.由于水准仪校正不完善而剩余的i角误差对一段水准路线高差值的影响是后视距和与前 视距和之差的大小成正比。 32.闭合水准路线高差闭合差的计算公式为fh=∑h i -(h 8 -h A ). 33.水准仪的主要轴线有圆水准器轴、仪器竖轴、望远镜视准轴、水准管轴。 34.水准测量中,转点的作用是传递高程,在同一转点上,既有本站前视读数,又有下站后

土木工程概预算试题及答案

《土木工程概预算考试题》 《土木工程概预算》复习题参考答案 一、单项选择题: 1、初步设计方案通过后,在此基础上进行施工图设计,并编制( )。D A、初步设计概算 B、修正概算 C、施工预算 D、施工图预算 2、具有独立得设计文件,竣工后可独立发挥生产能力或使用效益得基本建设项目称为( )。B A、建设项目 B、单项工程 C、单位工程 D、分部分项工程 3、在社会主义市场经济条件下,建筑产品得价格由( )决定。A A、市场 B、预算定额 C、招标文件 D、清单计价规范 4、( )与国际上通用得工程估价方法接近。C A、单位估价法 B、实物金额法 C、分项工程完全造价计算法 D、电算估价法 5、劳动定额时间不包括( )。C A、基本工作时间 B、不可避免得中断时间 C、不就是故意得失误时间 D、准备结束时间 6、预算定额手册中得( ),主要用于对预算定额得分析、换算。D A、总说明 B、分部说明 C、分布说明 D、附录 7、材料预算价格指材料得( )。A A、出库价格 B、材料原价 C、材料运杂费 D 、材料包装费 8、建筑工程一般以定额( )为基础计算各项费用。A A、直接费 B、材料费 C、机械台班使用费 D、人工费 9、在计算实砌墙身时,应扣除单个面积在( )以上得孔洞所占得体积。B A、0、1m2 B、0、3m2 C、0、5m2 D、1、0m2 10、现浇构件钢筋得综合损耗率一般规定为( )。B A 、2% B、3% C、6% D、9% 11、安装工程预算定额中,一般不包括( ),因而安装工程定额基价就是不完全工程单价。A A、主材费 B、辅材费 C、人工费 D、机械费 12、整体楼梯得工程量分层按水平投影面积以平方米计算。不扣除宽度小于( )得楼梯井空隙。B A、20cm B、50cm C、70cm D、90cm 13、类似工程预算就是指已经编好并用于某工程得( )。D A、设计概算 B、修正概算 C、施工预算 D、施工图预算 14、( )主要用于工程规模较小或审查精度要求高得工程项目。D A、难点项目抽查法 B、重点项目抽查法 C、指标分析法 D、全面审查法 15、材料预算价格得合理性与( )就是审查得主要内容。A A、准确性 B、科学性 C、权威性 D、群众性 16、竣工结算得编制单位就是( )。A A、施工单位 B、监理单位 C、建设单位 D、中介咨询机构 17、以下哪种工程预、结算得审查形式较具有权威性。( )D A、专家审查 B、单独审查 C、联合会审 D、委托审查 18、( )就是在预算定额得基础上,将若干个预算定额项目综合为一个扩大结构定额。B A、概算指标 B、概算定额 C、劳动定额 D、施工定额 19、平整场地就是指厚度在( )以内得就地挖填、找平。B A、10cm B、30cm C、40cm D、50cm 20、教育费附加以( )为计税依据。B A、营业收入额 B、营业税额 C、城市维护建设税额 D、直接费额 21、竣工决算得编制单位就是( )。C

工厂供电复习题

1、电力系统的组成发电厂、电力网、用电设备 2、电力网组成变电所、配电所、电力线路 3、电力系统按过程描述:由发电、变电、输电、供电、配电以及用电等用电设备和技术组成的一个将一次能源转换成电能的统一系统 4、动力系统是电力系统与“动力部分”的总和 5、电力网是电力系统的组成部分;电力系统是动力系统的组成部 6、电力系统中性点运行方式中性点直接接地、中性点非直接接地 7、低压配电系统按接地型式,分TN 系统、TT 系统和IT 系统 8、衡量电能质量的三个指标:电压、频率、供电可靠性 9、计算负荷的方法需要系数法、二项式系数法 10、单相短路、两相短路、两相短路接地属于不对称短路,三相短路属于对称短路 11、工厂变配电所常用的高压电器:高压隔离开关QS、高压断路器QF、高压负荷开关QL、高压熔断器FU 12、高压隔离开关主要用来隔离高压电源,没有专门灭弧装置,不能切断电流;具有明显的断开间隙,通常与断路器配合使用;停电时先拉线路侧隔离开关,送电先合母线侧隔离开关 13、高压断路器具有可靠的灭弧装置不仅能通断正常的负荷电流,而且能接通和承担一定时间的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障 14、高压断路器的型式可按使用场合分为户内和户外两种,也可以按断路器采用的灭弧介质分为压缩空气断路器、油断路器、真空断路器、SF6断路器等多种型式 15、隔离开关与断路器配合使用控制电力线路时,断路器和隔离开关的操作必须按照一定顺序操作:分闸时,先分断路器,后分隔离开关;合闸时,先合隔离开关,后合断路器 16、高压负荷开关能通断正常的负荷电流和过负荷电流,隔离高压电源使用时通常与高压熔断器配合使用,利用熔断器来切断短路故障. 17、熔断器一般由熔管、熔体、灭弧填充物、指示器、静触座等构成 18、工厂变配电所常用的低压开关电器有低压刀开关、低压熔断器、低压断路器、避雷器 19、低压熔断器主要实现低压配电系统的短路保护和过负荷保护 20、电力变压器按调压方式分,有无载调压和有载调压两大类,工厂变电所中大多采用无载调压方式的变压器;变压器按绕组绝缘方式及冷却方式分,有油浸式、干式和充气式等; 21、电力变压器的绕组导体材质有铜绕组和铝绕组 22、高、低压电力线路的基本接线方式有三种类型:放射式、树干式、环式 23、导线有裸导线和绝缘导线两种架空线路一般采用裸导线按规定,裸导线A、B、C 三相涂漆的颜色分别对应为黄、绿、红三色。导线在电杆上的排列方式有三种三角形排列、水平排列、垂直排列 24、对于35kV 及110kV 高压供电线路,其截面主要按照经济电流密度来选择,但应按允许载流量来校验;车间内动力线路一般按照允许载流量来选择截面;照明线路一般按照电压损耗来选择 25、过流保护装置的分类继电保护、熔断器保护、低压断路器保护(能够进行过电流、过负载、过电压和欠电压保护等) 26、对继电保护装置的基本要求选择性、快速性、可靠性、灵敏性(用灵敏系数Sp 衡量) 27、用来控制、指示、监测和保护一次电路运行以及为一次回路提供操作电源等功能的回路;主要包括:断路器控制回路、信号回路、保护回路、监测回路以及自动化回路、操作电源回路等 28、防雷和接地是电气安全的主要措施 29、防直击雷保护用接闪器、引下线、接地体三部分组成的避雷装置 30、安全电流是指人体触电后最大的摆脱电流。我国规定为30mA(50Hz 交流),触电时间按不超过1s 计,即30mA·s。安全特低电压为50V 31、架空线路(城区外部)和电缆线路(城市内部)是应用最普遍的两大类室外供电线路