文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 弱电工程施工组织设计方案

弱电工程施工组织设计方案

弱电工程施工组织设计方案
弱电工程施工组织设计方案

4.1弱电系统的施工方案

4.1.1一般规定

电缆(线)敷设前,应做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻值不应小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定。

线路应按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。

线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域。必要时应采取保护或屏蔽措施。

线路不应敷设在影响操作,妨碍设备检修、运输和人行的位置。

当线路周围环境温度超过65℃时,应采取隔热措施;处在有可能引起火灾的火源场所时,应加防火措施。

线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。

线路与绝热的工艺设备、管道绝热层表面之间的距离应大于200mm,与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于150mm。

架空敷设的线路从户外进入室时,应有防水措施。

线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降缝处,应留有适当的余度。线路不应中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头。

敷设线路时,不宜在混凝土梁、柱上凿安装孔。

敷设线路完毕,应进行校线及编号,并按第一条的规定,测量绝缘电阻。

测量线路绝缘时,必须将已连接上的设备及元件断开。

在线路的终端处和地下人井处,应加标志牌,其上的字迹应清晰、不宜脱落。4.1.2支架安装

制作支架时应将材料矫正、平直。切口处不应有卷边和毛刺。制作好的支架应牢固、平正,尺寸准确。

安装支架时,应符合下列规定:

在金属结构上和混凝土构筑物的预埋件上,应采用焊接固定。

在混凝土上,宜采用膨胀螺栓固定。

在不允许焊接支架的工艺管道上,应采用U形螺栓或卡子固定。

在允许焊接支架的金属设备、管道上,可采用焊接固定。

支架应固定牢固、横平竖直、整齐美观。在同一直线段上的支架间距应均匀。支架安装在有坡度的电缆沟或建筑物构架上时,其安装坡度应与电缆沟或建筑物沟架的坡度相同;安装在有弧度的设备或构架上时,其安装弧度应与设备或构架的弧度相同。

支架不应安装在具有较大振动、热源、腐蚀性液滴及排污沟道的位置;也不宜安装在具有高温、高压、腐蚀性及易燃易爆等介质的工艺设备、管道以及能移动的构筑物上。

水平安装的线槽及保护管用的金属支架间距宜为2m,在拐弯处、终端处及其他需要的位子可适当减少间距;垂直安装时可适当增大间距。

电缆支架间距宜为:当电缆水平敷设时为0.8m,垂直敷设时为1.0m。

4.1.3线槽敷设

制作好的线槽应平整,部光洁、无毛刺,加工尺寸准确。

线槽采用焊接连接时应牢固,不应有显著变形。

线槽采用螺栓连接或固定时,宜用平滑的半圆头螺栓,螺母应在线槽的外侧,固定应牢固。

线槽的安装应横平竖直,排列整齐,其上部与顶棚(或楼板)之间应留有便于操作的空间。垂直排列的线槽拐弯时,其弯曲弧度应一致。

槽与槽之间、槽与仪表盘(箱)之间、槽与盖之间、盖与盖之间的连接处,应对合严密。

线槽安装在工艺管架上时,宜在工艺管道的侧面或上方。

线槽拐直角时,其最小的弯曲半径不应小于槽最粗电缆外径的10倍。

当直接有线槽引出电缆时,应用机械加工方法开孔,并采用合适的护圈保护电缆。线槽应有排水孔。

线槽的直线长度超过50m时,宜采取热膨胀补偿措施。

4.1.4电线管敷设

电线宜穿保护管敷设。保护管不应有变形及裂缝,其部应清洁、无毛刺,管口应光滑、无锐边。

埋入混凝土的保护管,管外不应涂漆。

弯制保护管时,应符合下列规定:

保护管弯成角度不应小于90°;

保护管的弯曲半径:当穿无铠装的电缆且明敷设时,不应小于保护管外径的6倍;当穿铠装电缆以及埋设于地下与混凝土时,不应小于保护管外径的10倍。保护管弯曲处不应有凹陷、裂缝和明显的弯扁;

单根保护管的直角弯不宜超过两个。

当保护管的直线长度超过30m或弯曲角度的总和超过270°时,应在其中间加装接线盒。

保护管的两端管口应带管箍或打成喇叭形。

金属保护管的连接应符合下列要求:

明敷设时宜采用罗纹连接,管端罗纹长度不应小于管接头的1/2 。

埋设时宜采用套管焊接,管子的对口处应处于套管的中心位置;焊接应牢固,焊口应严密,并作防腐处理。

镀锌管及薄壁管应采用罗纹连接。

在有爆炸和火灾危险的场所,以及可能有粉尘、液体、蒸汽、腐蚀性或潮湿气体进入管的地方敷设的保护管,其两端管口应密封。

保护管连接后应保护整个系统的电气连续性。

保护管与检测元件或接地设备之间,应用金属软管连接,并有防水弯。与就地仪表箱、分线箱、接线箱等连接时应密封,并用锁紧螺母将管固定牢固。

埋设的保护管应选最短途径敷设,埋入墙或混凝土时,离表面的净距离不应小于15mm。

保护管应排列整齐、固定牢固。用管卡固定时,管卡间距应均匀。

保护管有可能受到雨水或潮湿气体侵入时,应在其可能积水的位置安装排水设施。

穿墙保护管段两端延伸出墙面的长度,不应大于30mm。

穿过楼板(或平台)继续向明敷设电缆的保护管段,宜高出楼板(或平台)1m。

埋设的保护管引出地面时,管口宜高出地面200mm;当从地下引入落地式仪表盘(箱)时,宜高出盘(箱)地面50mm。

敷设在电缆沟道的保护管,不应紧靠沟壁。

在户外和潮湿场所敷设的保护管,引入分线箱或仪表盘(箱)时,宜从底部进入。接线盒和分线箱均应密封,分线箱应标明编号。

4.1.5电缆敷设

敷设电缆时的环境温度不应低于—7℃。

敷设电缆应合理安排,不宜交叉;敷设时应防止电缆之间几电缆与其他硬物之间的摩擦;固定时,松紧应适度。

多芯电缆的弯曲半径,不应小于其外径的6倍。

信号电缆(线)与电力电缆(线)交叉敷设时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计规定。

在同一线槽的不同信号、不同电压等级的电缆,应分类布置;对于交流电源线路和连锁线路,应用隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设。

电缆沿支架或在线槽敷设时应在下列各处固定牢固:

当电缆倾斜坡度超过45°或垂直排列时,在每一个支架上。

当电缆倾斜坡度不超过45°且水平排列时,在每隔1~2个支架上。

在线路拐弯处和补偿余度两侧以及保护管两端的第一、二两个支架上。

在引入仪表盘(箱)前300~400mm处。

在引入接线盒及分线箱前150~300mm处。

数条线槽线槽垂直分成安装时,电缆应按下列规定顺序从上至下排列:

仪表信号线路;

安全连锁线路;

交流和直流供电线路。

明敷设的信号线路与具有强磁场和强电场的电气设备之间的净距离,宜大于

1.5m;当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在线槽敷设时,宜大于0.8m。

电缆在沟道敷设时,应敷设在支架上或线槽。当电缆进入建筑物后,电缆沟道与建筑物间应隔离密封。

4.1.6其他要求

电线穿管前应清扫保护管,穿管时不应损伤导线;

操作方法

中央控制室设备安装

设备在安装前应进行检验,并符合下列要求:

设备外形完整,外表面漆层完好。

设备外形尺寸、设备主板及接线端口的型号、规格符合设计规定,备品备件齐全。按照图纸连接主机、不间断电源、打印机、网络控制器等设备。

设备安装应紧密、牢固,安装用的紧固件应做防锈处理。

设备底座应与设备相符,其上表面应保持水平。

中央控制及网络控制器等设备的安装要符合下列规定:

控制台、网络控制器应按设计要求进行排列,根据柜的固定孔距在基础槽钢上钻孔,安装时从一端开始逐台就位,用螺丝固定,用小线找平找直后再将各螺栓紧固。

对引入的电缆或导线,首先应用对线器进行校线,按图纸要求编号。

标志编号应正确且与图纸一致,字迹清晰,不易褪色;配线应整齐,避免交叉,固定牢固。

交流供电设备的外壳及基础应可靠接地。

中央控制室一般应根据设计要求设置接地装置。当采用联合接地时,接地电阻应小于1Ω。

现场控制器的安装

现场控制器箱安装(如下图)。

现场控制器接线应按照图纸和设备说明书进行,并对线缆进行编号。

温、湿度传感器的安装

室外温、湿度传感器的安装位置应符合以下要求:

温、湿度传感器应尽可能远离窗、门和出风口的位置。

并列安装的传感器,距地高度应一致,高度差不应大于1mm,同一区域高度差不大于5mm 。

温、湿度传感器应安装在便于调试、维修的地方。

温度传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求,应尽量减少因接线引起的误差,对于镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,1KΩ铂温度传感器的接线总电阻应小于1Ω。

风管型温、湿度传感器的安装

传感器应安装在风速平稳,能反映温、湿度的位置。

风管型温、湿度传感器应安装在风管保温层完成之后。

水管温度传感器的安装。

水管温度传感器宜在暖通水管路安装完毕后进行。

水管温度传感器的开孔与焊接工作,必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。

水管温度传感器的安装位置应在水流温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选择在阀门等阻力件附近和水流流束死角和振动较大的位置。

水管型温度传感器宜安装在管道的侧面或底部。

水管型湿度传感器不宜在焊缝及其边缘上开孔和焊接。

压力、压差传感器、压差开关安装

传感器宜安装在便于调试、维修的位置。

传感器应安装在温、湿度传感器的上侧。

风管型压力、压差传感器应在风管保温层完成之后安装。

风管型压力、压差传感器应在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管通风死角和蒸汽放空口的位置。

水管型压力与压差传感器的安装应在暖通水管路安装完毕后进行,其开孔与焊接工作必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。

水管型压力、压差传感器不宜在管道焊缝及其边缘处开孔及焊接。

水管型压力、压差传感器宜安装在管道底部和水流流束稳定的位置,不宜安装在阀门等阻力部件的附近、水流流束死角和振动较大的位置。

风压压差开关安装

安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直于平面的位置。

风压压差开关的安装应在风管保温层完成之后。

风压压差开关宜安装在便于调试、维修的地方。

风压压差开关安装完毕后应做密闭处理。

风压压差开关的线路应通过软管与压差开关连接。

风压压差开关应避开蒸汽排放口。

水流开关的安装

水流开关的安装,应在工艺管道预制、安装的同时进行。

水流开关的开孔与焊接工作,必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。

水流开关宜安装在水平管段上,不应安装在垂直管段上。

水流开关宜安装在便于调试、维修的地方。

流量传感器的安装

流量计应避免安装在有较强的交直流磁场或有剧烈振动的场所。

在垂直的工艺管道安装时,液体流向自下而上,以保证导管充满被测液体或不致产生气泡;水平安装时必须使电极处在水平方向,以保证测量精度。

当可能产生逆流时,流量变送器后面装设止逆阀。

流量传感器需要装在一定长度的直管上,以确保管道流速平稳。流量传感器上游

应留有10 倍管径长度的直管,下游留5 倍管径长度的直管。若传感器前后的管道中安装有阀门和管道缩径、弯管等影响流量平稳的设备,则直管段的长度还需相应调整。

信号的传输线宜采用屏蔽和绝缘保护层的线缆,线缆的屏蔽层宜在现场控制器侧一点接地。

4.3 UPS安装的施工方案

4.3.1 UPS设备

UPS设备应在安装前检查设备的外观和技术性能并符合下列规定:

继电器、接触器、和开关应动作灵活,接触紧密,无锈蚀、损坏。

紧固件、接线端子应完好无损,且无污物和锈蚀。

设备的附件齐全,性能符合安装使用说明书的规定。

4.3.2 UPS设备的安装

设备的安装应牢固、整齐、美观、端子编号、用途标牌及其他标志,应完整无缺,书写正确清楚。

固定设备时,应使设备受力均匀。

仪表箱安装的供电设备其裸露带电体相互间或其他裸露导电体之间的距离应不小于4mm。当无法满足时,相互间必须可靠绝缘。

供电箱安装在混凝土墙、柱或基础上时,宜采用膨胀螺栓固定,并应符合下列规定:

箱体中心距地面的高度宜为1.3~1.5m;

成排安装的供电箱,应排列整齐。

UPS设备安装完毕,应检查其自动切换装置的可靠性,切换时间及切换电压值应符合设计规定。

稳压器在使用前应检查其稳压特性,电压波动值应符合安装使用说明书的规定。整流器在使用前应检查其输出电压,电压值应符合安装使用说明书的规定。

供电设备的带电部分与金属外壳间的绝缘电阻,500V兆欧表测量时,应不小于5MΩ。当安装使用说明书中有特殊规定时,应符合其规定。

供电系统送电前,系统所有电源设备的开关均应处于“断”的位置,并应检查熔断器容量。

4.4楼宇自控系统及UPS系统接地的施工方案

4.4.1一般规定

楼宇自控系统及UPS系统的接地,按用途分有保护性接地和功能性接地两种。保护性接地分为:防电击接地、防雷接地、防静电接地和防电蚀接地;功能性接地分为:工作接地、逻辑接地、屏蔽接地和信号接地。不同的接地有不同的要求,应按设计要求的接地施工。

需要接地的系统的接地装置应符合下列要求:

当配管采用镀锌电管时,除设计明确规定处,管子与管子、管子与金属盒子连接后不必跨接,但应遵守下述规定:

管子间采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2,螺纹表面应允许光滑、无锈蚀、无缺损,在螺纹上应涂以电力复合脂或导电性防锈脂。连接后,其螺纹宜外露2~3扣。

管子间采用带有紧定螺钉的套管连接时,螺钉应拧紧;在振动的场所,紧定螺钉应有松动措施。

管子与盒子的连接有应采用塑料纳子,应采用导电的金属纳子。

当配管采用镀锌电管,设计又规定管子间需要跨接时,应遵守下述规定:

明敷设配管不应采用熔焊跨接,应采用设计指定的专用接地线卡跨接。

埋地或埋设于混凝土中的电管,有应用线卡跨接,可采用熔焊跨接。

若管所穿的弱电导线绝缘层很薄,且易损伤时,电管不可采用熔焊跨接,以免管的镀锌层剥落,造成导线绝缘层损伤。

若管所穿有裸软PE线时,电管可不跨接。此PE线必须与它所经过的每一只接线盒相连。

配管采用黑铁管时,若设计不要求跨接,则可不跨接。若要求跨接时,黑铁管之间及黑铁管与接线盒之间可采用圆钢跨接,单面焊接,跨接长度不宜小于跨接圆钢直径的6倍;黑铁管与镀锌桥架之间跨接时,应在黑铁管端部焊一只铜螺栓,用不小于4mm的铜导线与镀锌桥架相连。

当强弱电都采用PVC管时,为避免干扰,弱电配管应尽量避免与强电配管平行敷设,若必须平行敷设,相隔距离宜大于0.5mm。

当强弱电用线槽敷设时,强弱电线槽宜分开;当需要敷设在同一线槽时,强弱电

之间必须用金属隔板隔开。

4.4.2设备的接地

楼宇自控系统及UPS设备的信号接地、工作接地、屏蔽接地和保护接地等,一般合用一个接地极,其接地电阻不大于4Ω;当系统设备的接地与工频交流接地、防雷接地合用一个接地极时,其接地电阻不大于1Ω。屏蔽接地如单独设置,则其接地电阻为30Ω。

当系统设备接地和防雷接地采用共同接地装置时,为了避免雷击时遭受反击和保证设备安全,应采用埋地铠装电缆供电。

电缆屏蔽层必须接地,为避免产生干扰电流,对信号电缆和1MHZ及以下低频电缆应一点接地;对1MHZ以上电缆,为保证屏蔽层为等电位,应采取多点接地。当接地线长度L<λ/20,电子设备的工作频率在1MHZ及以下时,应采取辐射式接地系统;当接地线长度L>λ/20,电子设备的工作频率在10MHZ以上时,应采用环式接地系统;当接地线长度L=λ/20,电子设备频率在1~10MHZ时,应采用混合式接地系统。

为防止接地现可能出现的射频干扰,接地线的长度L不能采用λ/4或λ/4的奇数倍。

为避免环路电流、瞬时电流的影响,辐射式接地系统应采用一点接地;为消除各接地点的电位差,避免彼此产生干扰,环式接地系统应采用等电位连接;对混合式接地系统,在电子设备部采用辐射式接地,在电子设备外部采用环式接地系统。接地线长度应按L=nλ+(≤λ/20)选用。

接地环母线的截面,当电子设备频率在1MHZ以上时,用铜箔120㎜×0.35㎜;在1MHZ及以上时,用铜箔80㎜×0.35㎜。

电子设备的接地极宜采用地下水平敷设,做成耙形或星形。

4.4.3中央控制设备的接地

中央控制设备的接地电阻一般为4Ω,当与交流工频接地和防雷接地合用时,接地电阻为1Ω。

对于泄漏电流10mA以上的数据处理设备,其主机室的金属体应相互连接成一体,连接线可采用6㎜2的铜导线或25㎜×4㎜镀锌扁钢,并进行接地,接地电阻不大于4Ω。

为减少趋肤效应和通道阻抗,直流工作接地的引下线应采用多芯铜导线,截面不宜小于35㎜2,当需要改善信号的工作条件时,宜采用多股铜绞线。

直流工作接地与交流工作接地如不采用共同接地时,两者之间的电差不应超过0.5V,以免产生干扰。

输入信号的电缆穿钢管敷设,或敷设在带金属盖板的金属桥架,钢管及桥架均应接地。

相关文档