文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 数据中心机房运维方案

数据中心机房运维方案

数据中心机房运维方案
数据中心机房运维方案

数据中心运维外包

2019年8月

数据中心运维外包服务方案

目录

一、运维的重要性 (1)

二、维护范围 (1)

三、提供的服务 (2)

四、服务内容 (3)

(一)UPS供配电系统 (3)

(二)机房空调系统 (5)

(三)服务器运维 (7)

(四)存储系统运维 (9)

(五)虚拟化平台运维 (10)

(六)数据库系统运维 (11)

(七)网络设备运维 (13)

(八)其它有关系统或设备运维 (15)

五、运维报价服务 (16)

一、运维的重要性

数据中心的日常运维工作是至关重要的。设备故障时,应提供快速的备件供应、技术支持、故障处理等服务。通过机房设备维护保养可以提高设备的使用寿命,降低设备出现故障的概率,避免重特大事故发生,避免不必要的经济损失。

数据中心的运维工作专业性很强,通过引入专业的维护公司进行日常运维工作。建设及使用单位相关管理人员可从日常需要完成专业性很强的维护保养工作中解放出来,重点做好管理及协调工作,更好的发挥信息或科技部门的其它职能。

通过专业、系统、全面的维护可以提前发现问题,并解决问题。将故障消灭在萌芽状态,提高系统的安全性,做到为客户排忧解难,减少客户人力、物力投入的成本,为机房内各系统及设备的正常运行提供安全保障。可延迟客户设备的淘汰时间,使可用价值最大化。通过专业的维护,将数据中心机房内各类设备的运行数据进行整理,进行数据分析,给客户的机房基础设施建设、管理和投入提供依据。

二、维护范围

数据中心机房于××年×月建成并投入使用,数据中心有关设备及基础系统清单如下:

三、提供的服务

为更好的服务好客户,确实按质按量的对设备进行维护;我公司根据国家相关标准及厂商维护标准,结合自身经验积累和客户需求,制定以下服务内容:

1.我公司在本地储备相应设备的备品备件,确保在系统出现故障时,及时免费更换新的器件,保障设备使用安全。

2.我公司和客户建立24小时联络机制,同时指定一名负责人与使用方保持沟通,确保7*24小时都可靠联系到工程技术人员,所有节日都照此标准执行。

3.快速进行故障抢修:故障服务响应时间不多于30分钟,2小时内至少2人携带相关工具、仪器到达故障现场现行故障排查处理,直到设备恢复正常运行。

4.我公司对维修维护的设施设备的使用性能负责,在维修维护过程中严格执行技术规范,保证设施设备的性能符合相关技术标准要求。在维修维护间,我方应对设施设备可能存在的故障隐患做出评估,并进行恰当的预防性处理,以保证设施设备的安全运行。若故障隐患超出维修维护范围的,及时书面通知客户,并提出消除隐患建议。

5.维护巡检中我公司提供设备系统图或使用说明书:将机房内设备的整个系统等汇编成资料,由维护人员进行统一放置,便于应急查询。

6.巡检次数每年不少于四次,每次巡检后,由维修维护方提供巡检报告,并由使用方签字确认。每月由我公司客户服务人员定期进行回访,听取客户意见反馈,搭建起双方的沟通渠道。

7.提供系统应急方案:设备在12小时内还无法修复的应有备份应急处理方案。如提供适合负载功率的备机、备用空调等。

8.培训:提供专业理论知识培训和操作培训,维修维护培训,简单故障处理培训,培训文档由我公司整理。

9.人员配置:全年(包括所有的节假日期间)提供不少于2名工程师在常住贵阳本地,确保满足响应时间要求;到现场的维护维修工程师至少一名是能完全解决故障并有丰富从业经验的。

10.我公司每次巡检完毕后提供维护报告,同时还提供全年维护报告、每次维修事故报告等资料,根据事故提出相应的整体解决方案等管理规划层面的内容。

11.数据分析:我公司将每次巡检、维修等数据进行整理,对设备运行的数据变化量进行测数,给客户提供一份报告,系统性的介绍机房发生的变化,给客户后期系统建设、投资提供参考依据。

12.提供系统相关的技术服务:设备搬迁、系统现场保障、突发或特殊应急处置。

13.双方约定的其它相关服务内容。

四、服务内容

(一)UPS供配电系统

1、供配电:

(1) 输入输出配电柜及线缆:测量输入输出开关、线缆载流量的实际值和UPS显示值的区别。线缆外观有无破损,线缆交叉的情况,连接点的温度是否正常。

(2) 线缆是否存在局部过热, 通风是否良好。

2、UPS主机:

(1)全包备件保修方式(保修期内设备的维护保养、故障维修所需的备件均免费维修更换)。

(2)每3个月进行一次保养维护检查,内容如下:

1)外观检查:面板显示、案件、指示灯、风扇运行是否正常;

2)设备内部电感、电解电容和功率线的外观检查;

3)设备内部各功率部件及电路板信号线的物理连接检查;

4)检查模块、电路板、轨导、连接端子的键是否出现氧化;

5)检查设备清洁程度,特别是设备内部的积尘及其他物质;

6)设备绝缘检查;

7)设备运行环境检查:设备通风及散热是否良好、环境温度、设备有无水患

可能;

8)UPS运行参数的检查:整流器、逆变器、静态旁路、负载运行参数是否正

常、检测值与实际测量值是否有偏差(不超过5%)。

9)检查所有的电源保险丝、隔离开关的完好程度及是否安装牢固。

10)每季度定期检测UPS输入线电压、输入频率、输入电流谐波成分、输入功

率因数、效率、输出相电压、输出频率、输出火线-零线波形、蓄电池充电电流等参数,应符合相关国家要求。

11)对每台UPS电池组进行不低于电池容量50%的放电测试,并对每台UPS电池

组电池内阻进行检测,查看直流熔断器和蓄电池连接条的压降或温升是否有异常变化。

(4)每年定期用真空吸尘器清扫UPS主机内的各部件或用提供低压空气流吹风机来清除外来的残渣和灰尘。

(5)对UPS主机风扇定期进行逐步更换,每年更换量不少于总量的20%。运行5年以后逐步更换滤波电容。定期巡检尽量以观察、测量为主,减少停机。

(6)提供《客户现场服务报告》,报告需要客户签字认可。

3、蓄电池维护(不包配件):

(1)电池目检项目

电池外观检查:外观是否变形、渗漏,安全阀周围有无液体;

电池端柱是否有腐蚀、爬酸现象或有过热痕迹;

电池槽和盖的损坏;

电池绝缘检查;

电池寿命:当电池达到使用年限时,提前通知用户;

电池电压测量:检查充电电压是否和电池数量相匹配;

电池端子连接是否稳固。

视情况进行电池表灰尘处理。

(2)仪器测量

测量和记录电池系统的直流浮充电压,此时也可选择测量和记录交流皱波电压

测量每一个电池端柱与接地间的直流电压以发现不正常的接地

测量和记录取样电池的温度

测量和记录每个电池的浮充电压

测量和记录系统均衡充电电压

(3)UPS主机内部进行电池自检

电池接触器闭合;

电池处于浮充状态;

整流、逆变通讯正常;

电池状态正常;

整流器工作正常;

市电电压正常;

逆变器正供电;

负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;

UPS不处于联合供电状态。

以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。

按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。电池自检结束转均充。(二)机房空调系统

1.全包备件保修方式(保修期内设备的维护保养、故障维修所需的备件均免费维修更换。包含免费更换过滤网、皮带、风机、压缩机、电路板、室外电机、室外调速器、氟利昂等)。过滤网视情况进行更换,但每年提供不少于更换四次。皮带每年进行一次更换。

2.每3个月进行一次保养维护检查,巡检内容如下:

1)制冷系统:

检查压缩机工作声音是否正常;油镜油位是否正常;

检查压缩机吸气排气压力是否正常:

制冷管路阀门(液管、气管、压缩机吸入及排出口阀门)是否打开;

热力膨胀阀开启是否正常;

压缩机转向;供电相序是否反相;

检查吸气管路、排气管路、回液管路和压缩机机体温度是否正常;

干燥过滤器前后端有无温差;

管路(含储液罐)有否漏油痕迹;

视液镜水分指示是否正常;

蒸发器盘管是否脏污;

冷凝器翅片是否脏污;

检查冷凝器风机工作是否正常;

检查冷凝器压力开关/风机调速设置是否正确;

2)送风系统:

检查风机皮带轮和电机皮带轮的平面度;

检查室内风机皮带张紧度;

检查室内风机轴承工作是否正常;声音有无异常;

检查室内风机叶轮转动是否正常;

检查室内风压开关、过滤网压差开关设定值是否正确;

清洁风机;

检查空气过滤网是否脏污;

检查所有门板是否可靠;

3)电气系统

每半年紧所有接线端子;

检查各交流接触器吸合、分断是否正常;

检查所有过流保护是否正常;整定值是否正常;

检查主电源线电压、相电压、各相电流;

手动启动制冷/除湿、加热、加湿功能,检查电流是否正常;4)控制系统:

检查控制器初始设置是否正常;

检查温湿度探头是否偏差;

检查显示器工作是否正常;

检查所有数据及模拟输入、输出是否正常;

5)加湿系统

检查加湿器进水电磁阀和排水电磁阀动作;

检查加湿器的蒸气排出管是否畅通;

检查蒸汽凝结水排水是否正常;

检查加湿罐结垢情况,清洗或更换;

检查加湿器的进水过滤器;

检查加湿器的溢水、排水盘;

检查加湿器排水是否泄漏;

检查冷凝排水是否泄漏;

6)管路系统

检查制冷管道保温和包扎是否完好;

检查所有管路定位是否完好;

检查室内外机连接电缆老化情况是否满足空调运行需要;

检查空调送风和回风管路/通道是否通畅;

7)给水、排水系统

检查给水系统是否正常;加湿进水电磁阀的进水过滤网是否脏堵;

检查排水是否通畅。

最后出具维护报告,记录各项技术数据,并提出意见和建议,提供运行数据分析报告。报告需要客户签字认可。

(三)服务器运维

我公司提供主动服务模式,做好服务规划,提前发现和解决问题,确保系统24*7运行,具体服务内容包括:

●系统故障定位和排错

●Windows、Linux操作系统安装、升级

●操作系统补丁的更新

●服务器微码升级

●系统备份和系统恢复

●数据备份和数据恢复

●CPU、内存升级扩容

●替换故障硬盘、RAID重建

●更换电源、风扇等易损件

●更换主板和其他故障板卡

●更换小型机和磁盘阵列中的各类到期电池

●系统参数的调整优化

●系统日志的检查和清除

●系统盘的镜像检查

●双机软件的状态检测

●系统目录空间状态使用的监测

●系统运行状态的监测

●安装新版本Linux系统

●在新版本Linux系统上调试系统配置

●对已安装的新版本Linux系统进行测

●维保设备(软件)范围内其它软件的升级服务

提供服务器年度维护服务,提供一年24次定期上门设备巡检,提前发现故障隐患,减少故障造成的宕机时间。在服务期间,机器硬件的损坏由我公司提供免费更换,客户不再支付任何其它费用。我公司提供主动服务模式,做好服务规划,提前发现和解决问题,确保系统24*7运行,具体服务内容包括:

●协助客户进行受支持的软件产品的基本的日常维护和管理。

●协助客户对所报告的问题进行定义及指导客户相关技术人员完成解决问题所

需要的相关信息的收集工作。

●我公司将帮助客户对所报告的问题进行问题根源的分析和诊断。

●对于软件本身的问题,我公司将根据需要向客户免费提供相关的修正性软件。

●对客户所报告的有关受支持软件产品的问题,我公司将根据需要使用标准系

统进行记录和跟踪,并根据实际情形对问题的严重程度和优先级别进行设定

和更新。

我公司将在应用软件安装完毕后应进行基本系统测试

(四)存储系统运维

针对上述的中心数据机房存储系统相关设备维保服务,我公司提供主动服务模式,做好服务规划,提前发现和解决问题,确保系统24*7运行,具体服务内容包括:

●设备故障定位和排错

●设备软件版本升级

●配置状态检测

●更换电源、风扇等易损构件

(五)虚拟化平台运维

主要的内容如下:

系统服务备注

(六)数据库系统运维

1、Oracle数据库维保服务

◆健康巡检:提供每季度一次的健康巡检,包括:系统和数据库的可用性、

完整性的检查;系统、数据库和应用性能的检查;系统的结构、恢复步骤、

安装、安全扫描等相关问题的检查;对系统错误日志检查与分析,根据操

作系统及Oracle的报错信息,发现系统潜在问题,尽早采取措施,排除

故障隐患和安全漏洞。要求巡检后提交完整的检查报告和相关的改进建议

报告。

◆备份恢复:根据采购人数据库系统实际情况,规划实施符合采购人工作要

求的完善的备份恢复方案,以确保采购人数据库系统的安全可靠运行。在

进行数据库备份恢复的规划实施过程中,服务方技术人员应对采购人的技

术人员进行现场培训,确保采购人的技术人员可以独立完成相关备份工

作;在数据库出现故障时,服务方应尽快安排技术人员到采购人现场,恢

复客户系统,减少采购人停机时间。

◆故障处理:在数据库出现故障,导致数据库不能正常工作时,服务方安排

技术人员2小时内到现场解决问题并保证问题完全解决。如果不能解决问

题,服务方需自行请专家或其他高级技术人员对采购人系统情况进行分

析,直至解决问题。

◆远程技术支持:服务方在接到采购人通知后的30分钟内响应,确认相关

情况,进行电话、拨号等技术支持,如需现场协调现场进行处理。

◆性能调优:根据客户的需求和操作系统数据库系统的实际情况,定期分析

用户的应用类型和用户行为、评价客户数据库的参数设置、数据分布、硬

件和系统资源的使用情况等,并提出相关调整建议,必要时可以随时在规

定的时间内派技术专家到达客户现场,处理客户系统性能问题,确保客户

系统的高效运转。

◆紧急故障处理:因硬件、软件或人为操作等各种不同原因,引起的采购人

数据库系统完全不能正常工作、严重影响业务系统正常运作的故障时。能

提够全年7×24小时(365*7*24)技术支持,在接到采购人请求后,0.5

小时内安排技术人员给采购人技术人员回电,并在1小时内向用户提供处

理方法。如果远程不能处理的紧急故障,服务方技术人员应在3小时内赶

赴客户现场,搜集各种故障信息,诊断故障发生的原因,在4小时之内排

除故障。

需求响应:当客户有主机及数据库部署、调整、优化等需求时,及时响应客户需求,给出客户最佳解决方案,经客户认可同意后,实施方案

2、Oracle透明网关服务

异构模式下实现Oracle数据库与SQL Server数据库联通,在SQL Server数据库下可以正常查询Oracle数据库数据

(七)网络设备运维

1、网络巡检服务

在维护服务期间,与主机和存储紧密配合,每个月一次现场巡检服务。

2、网络环境与设备物理状况巡检

1)环境检查巡检

UPS电源、地线、空调、散热、物理安全性。

2)物理状况巡检

包括:设备机体、外观、及风扇、风道及过滤器、状态指示灯、电源、VIP模块、广域网端口、局域网端口等。

3、硬件部分巡检检查

设备连接状况检查;

设备物理安全(电源冗余、机房环境、线缆);

设备本身冗余性检查,包括引擎的冗余、电源的冗余;

设备系统及板卡指示灯状态检查分析;

端口描述,端口安全性,不使用的端口建议关闭,端口性能检查;

电源稳定性和线路检查;

设备有关的软件、硬件和BUG信息收集;

系统运行状态、性能检查和优化,包括CPU利用率、Mem使用率、Buffer 分配、Crash分析;

设备扩容服务检查分析与支持;

设备物理检查(包括机体、风扇、风道及过滤器等)与清洁;

检查如发现损坏的或有隐患的部件将及时更换;

系统硬件运行情况综合分析。

4、软件部分巡检检查

网络架构标准化、可扩展性、可用性、可靠性、高性能性、安全性及可管理性等检查;

系统的使用管理支持及相关升级服务;

检查系统日志分析报告(show Log) 以及其他的记录文件;

安全性配置分析;

管理性配置分析:设备上SNMP、LOGGING设置,NTP配置;

网络层:路由分发配置、静态路由配置;

网络系统通讯状态检查;

路由协议学习管理、质量服务(QOS);

检查网络流量、通讯流量控制、网络访问安全、通讯数据类型的转发、VLAN 划分等。

当前系统配置采集及系统更改信息归档;

将发现有隐患的系统问题及时排除;

重要事件现场支持服务(例如割接、设备搬迁、现网测试、组网方案等);

结合系统软硬件的系统运行状况,进行网络整体拓扑结构化分析。

5、网络设备维护服务

在系统维护期间,根据中心网络设备的情况与需求,与小型机紧密结合,提供7*24小时技术维护服务,服务内容如下:

7*24小时远程或现场故障诊断和排除服务;

系统在线连接信息咨询服务;

系统微码的使用管理支持服务;

软件补丁升级服务(操作系统);

配置文档备份与恢复服务;

7*24热线服务;

重要事件现场支持服务(例如割接、设备搬迁、现网测试、组网方案等);

定期的预防性维护;

现场备件更换服务;

技术培训服务;

协助网络结构优化方案设计服务;

协助网络安全设计及优化系统服务;

配合中心网络地址空间规划与优化设计服务;

配合网络系统性能优化设计服务等。

(八)其它有关系统或设备运维

根据数据中心其它系统或设备实际情况提供相应的运维服务。

五、运维服务报价

数据中心运维服务方案

数据中心机房及信息化终端设备维护方案 一、概况 xxx客户数据中心机房于XX年投入使用,目前即将过保和需要续保运维的设备清单如下:

另外,全院网络交换机设备使用年限较长,已全部过保,存在一定的安全隐患。 二、维保的意义 通过机房设备维护保养可以提高设备的使用寿命,降低设备出现故障的概率,避免重特大事故发生,避免不必要的经济损失。设备故障时,可提供快速的备件 供应,技术支持,故障处理等服务。 通过系统的维护可以提前发现问题,并解决问题。将故障消灭在萌芽状态, 提高系统的安全性,做到为客户排忧解难,减少客户人力、物力投入的成本。为 机房内各系统及设备的正常运行提供安全保障。可延迟客户设备的淘汰时间,使 可用价值最大化。 通过引入专业的维护公司,可以将客户管理人员从日常需要完成专业性很强 的维护保养工作中解放出来,提升客户的工作效率,更好的发挥信息或科技部门 的自身职能。 通过专业的维护,将机房内各设备的运行数据进行整理,进行数据分析,给

客户的机房基础设施建设、管理和投入提供依据。 三、维护范围 1、数据中心供配电系统 2、数据中心信息化系统 3、全院信息化终端设备 4、数据库及虚拟化系统 四、提供的服务 为更好的服务好客户,确实按质按量的对设备进行维护;我公司根据国家相关标准及厂商维护标准,结合自身多年经验积累和客户需求,制定了一套自有的服务内容: 1、我公司在本地储备相应设备的备品备件,确保在系统出现故障时,及时免费更换新的器件,保障设备使用安全。 2.我公司和客户建立24小时联络机制,同时指定一名负责人与使用方保持沟通,确保7*24小时都可靠联系到工程技术人员,所有节日都照此标准执行。 3.快速进行故障抢修:故障服务响应时间不多于30分钟,2小时内至少2人以上携带相关工具、仪器到达故障现场,直到设备恢复正常运行。 4.我公司对维修维护的设施设备的使用性能负责,在维修维护过程中严格执行技术规范,保证设施设备的性能符合相关技术标准要求。在维修维护间,我方应对设施设备可能存在的故障隐患做出评估,并进行恰当的预防性处理,以保证设

XXX系统维护及机房运维综合管理方案

运 维 服 务 方 案 2016年5月18日

XXX系统维护及机房运维方案 二零一七年六月

目录 1 服务内容 (3) 1.1 服务目标 (3) 1.2 信息资产统计服务 (3) 1.3 网络、安全系统运维服务 (4) 1.4 主机系统运维服务 (6) 1.5 存储系统运维服务 (10) 1.6 数据安全存储及灾备运维服务 (11) 1.6.1 传统的灾备方式 (11) 1.6.2 容灾方案的关键指标 (13) 1.6.3 常见的备份策略 (14) 1.6.4 容灾的核心问题 (15) 1.6.5 容灾的实现方式 (16) 1.6.6 异地容灾技术 (18) 1.6.7 灾难恢复级别 (20) 1.7 容灾建设方式 (21) 1.7.1 企业信息系统保护层次 (21) 1.7.2 容灾技术模型 (23) 1.7.3 业务平台的保护---业务处理能力的冗余 (23) 1.7.4 数据平台的保护---业务状态数据的复制 (24) 1.7.5 接入平台冗余和贴换 (24) 1.7.6 容灾模式 (24) 1.7.6.1 容灾层次 (25) 1.7.6.2 容灾范围 (25) 1.7.6.3 同级容灾或降级容灾 (26) 1.7.6.4 容灾技术概述 (27) 1.7.6.5 基于存储的数据复制技术建设容灾系统 (28) 1.7.6.6 小结 (31) 2 运维服务流程 (32) 3 服务管理制度规范 (34) 3.1 服务时间........................................................................... . (34) 3.2 行为规范............................................................................. .. (34) 3.3 现场服务支持规范................................................................. . (35) 3.4 问题记录规范.......................................................................... ................................................ .35 4 应急服务响应措施................................................................... (37) 4.1 应急基本流程................................................................................................................................ ..37 4.2 预防措施......................................................................................... .............................. . (37) 4.3 突发事件应急策略 (38)

数据机房维保方案

机房维保方案 一、服务队伍及联系方式 二、维保期服务内容 1、巡检服务:本方案按合同载明的设备(系统)清单,分别提供不同标准的巡检服务。对所有的设备(系统)提供一年四次的巡检保养。 2、故障响应服务:本方案按故障等级提供不同的故障响应服务,力求在最短的时间内排除故障,并在事后及时提交故障排除报告,报告内容包括:故障排除过程描述及故障分析等。 3、培训服务:本方案提供现场培训和集中培训。 三、巡检服务流程及内容 1、巡检服务流程: 1)我方提交巡检方案给用户; 2)用户通知巡检; 3)我方工程师进入现场巡检; 4)巡检完毕后,收拾好现场并于五个工作日内提交巡检报告给用户。 2、巡检服务内容: ⑴空调系统 环境检查 1)房间的清洁程度 2)房间的温度分布是否合理 3)房间的出风布置是否合理 4)检查新风系统

5)检查空调及空调周围是否有凝露并解决 ●过滤网 1)外观检查 2)清洁 3)更换(如果需要) ●皮带 1)外观 2)调整松紧度 3)更换(如果需要) ●风机电机 1)外观 2)轴承 3)噪音情况 4)运行电压 5)运行电流 6)气流开关 7)I/O板 ●压缩机 1)外观 2)清洁 3)油镜 4)管路 5)液镜 6)压缩机的运行压力 7)高压开关 8)低压开关 9)干燥过滤器 10)液体管路电磁阀 11)安全阀 12)膨胀阀 13)运行电压 14)运行电流

15)I/O板 16)压缩机过热保护器 ●蒸发器的清洗 1)蒸发器外观检查 2)所有翅片上的灰尘污垢清洗 3)冷凝器 4)外观 5)清洁(需用户提供水源) 6)冷凝风扇 ●加湿系统 1)外观 2)清洗 3)更换加湿罐(如果需要) 4)运行电压 5)运行电流 6)进水阀 7)排水阀 8)加湿控制板 9)I/O板 ●电加热 1)外观 2)运行电压 3)运行电流 4)过热保护器 ●主控制系统 1)外观 2)接线情况 3)电路板及附件的情况 4)输入电压 5)软件的版本 6)升级 7)传感器的校验

机房运维工作报告

it运维服务年度报告 河南运维公司信息技术有限公司 2015年1月12日 目录 第一部分概述 ............................................................................. .......................................... 3 第二部分运维网络介绍和拓扑图 ............................................................................. .......... 3 2.1运维数据中心 ............................................................................. ..................................... 4 2.2运维西区网络中心 ............................................................................. ................................ 4 2.3运维网络网段划分 ............................................................................. ................................ 5 2.4运维数据中心系统 ............................................................................. ................................ 5 第三部分维护设备一览表 ............................................................................. ...................... 7 第四部分各个系统设备运行情况 ............................................................................. .......... 8 4.1 erp数据中心平台 ............................................................................. ................................. 8 4.1.1数据库服务器ibm p720小型机 ............................................................................. ....... 8 4.1.2应用服务器ibm x3850x5 ........................................................................ ....................... 9 4.1.3备份服务器ibm x3650m4和昆腾磁带库i500 .......................................................... 10 4.1.4主存储emc vnx5300 ........................................................................ ........................... 12 4.1.5光纤交换机emc ds300b光纤交换机 . (12) 4.2网络与网络安全设备整体运行 ............................................................................. .......... 13 4.2.1核心交换机9306主交换机 ............................................................................. ............ 13 4.2.2核心交换机9306备交换机 ............................................................................. ............ 14 4.2.3西区汇聚交换机9303交换机 ............................................................................. ........ 15 4.2.4东区汇聚交换机s5700 .......................................................................... ....................... 16 4.3 配电系统 ............................................................................. ............................................. 22 4.4精密空调系

数据中心机房运维方案

数据中心运维外包 服 务 方 案 2019年8月

数据中心运维外包服务方案 目录 一、运维的重要性 (1) 二、维护范围 (1) 三、提供的服务 (2) 四、服务内容 (3) (一)UPS供配电系统 (3) (二)机房空调系统 (5) (三)服务器运维 (7) (四)存储系统运维 (9) (五)虚拟化平台运维 (10) (六)数据库系统运维 (11) (七)网络设备运维 (13) (八)其它有关系统或设备运维 (15) 五、运维报价服务 (16)

一、运维的重要性 数据中心的日常运维工作是至关重要的。 二、维护范围 数据中心机房于××年×月建成并投入使用,数据中心有关设备及基础系统清单如下:

三、提供的服务 为更好的服务好客户,确实按质按量的对设备进行维护;我公司根据国家相关标准及厂商维护标准,结合自身经验积累和客户需求,制定以下服务内容: 1.我公司在本地储备相应设备的备品备件,确保在系统出现故障时,及时免费更换新的器件,保障设备使用安全。数据中心机房运维外包服务(内容

欢迎阅读数据中心机房运维外包服务 1.服务范围? 终端:终端设备包括台式计算机、便携式计算机、高端工作站和打印机; 网络系统:网络系统包括技术中心局域网、广域网、互联网的维护工作; 应用系统:应用系统包括信息门户、各类应用系统等系统的维护工作。 2. 3. 3.1 网络性能及资源使用情况检查 网络广播风暴监测 网络病毒监测 临时网络布线(大型综合布线需要另外签署协议) 因特网接入服务 网络拓扑图的维护 网络设备档案建设 网络运行日志 服务维护档案 网络运行状况报告

3.2机房运行维护 机房后备电源运行状况监测 机房电源运行状况监测 机房空调运行状况监测 机房环控系统运行监测 弱电线路巡检和楼层弱电间巡检 机房安全管理,专人机房值班(根据客户要求,可提供7*24 / 5*8小时值班) 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 1.应用软件系统运行维护 服务有效性检查 现有功能的完善(不含新增功能,如部分查询功能的扩充,增加某些数据表数据项并修改相应维护程序等) 保障现有功能稳定运行,及时修正系统运行过程中出现的软件问题; 现有功能的适应性改进(不涉及到系统架构的修改,如程序性错误的修正)在不影响系统架构*的前提条件下,允许随着业务的改善,对现有的功能作出适当的改进。 2.应用系统数据维护: 数据库管理

数据库管理系统的安装、补丁程序的安装 数据库备份 数据库恢复:数据库发生故障时恢复数据库至最后一次日志备份的状态; 性能调优 在系统响应速度明显低于正常速度并确认原因属于数据库性能问题时进行数据库性能调优 3.系统安全管理 数据库服务器的安全管理 管理数据库服务器的访问权限 数据库的安全管理 管理数据库的访问权限

机房运维方案

机房运维方案 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

机房运行维护工作建议书 为加强********单位数据中心机房各系统的运行维护和管理工作,保证系统长期稳定、高效运行。根据**************信息化工作管理规定,编制适合于******机房运维方案。 1.运维现状分析 ******数据中心机房目前由*******部门管理,由指定的外协公司承接基本运维工作,其职能限定于出入安全、配件管理、设备管理、运行物理环境管理。对于设备本身及其运行维护、软件运行维护等工作,仍由各个供应商按项目签订的协议提供免费服务,目前这些免费服务大部分处于过期或者即将到期的状态。 目前机房运维没有涵盖桌面终端、大楼综合布线、楼层配线间与设备间等,未构成一个完整的运维体系。 1.1.故障连带现象 多方运维导致机房出现中断或者服务不良的情况时有发生。 ********公司机房由于始终未能受到规范统一的运维管理,加上机房作为数据核心,由各种外部单位组成的运维团队无论在数据安全性、人员责任感、技术全面性等方面,都难以保持机房的持续性运转。 我们没有精确的数据来说明机房的运行情况,这也是目前运维工作尚未达标的一种表现,同样,这也导致我们对现状无法进行精确描述。但是,通过一些现象仍然可以发现机房运维工作应该大幅度改进。 1.1.1.长时间断网

具体原因不详,但由于机房服务器大部分无法接通,成都地区的二级单位网络依赖的DHCP服务无法使用等现象持续多个小时,发现晚,响应慢。 1.1. 2.上班时间网速慢 具体原因不详,但简单归结为SEP或者人多并不能完全的解释网速慢的问题,由于网络是信息化建设的基础,充分发挥机房内部与外部的资源是运维工作的重要职责。 1.1.3.服务意外退出 当虚拟机系统开始引入后,我们时常发现挂载在虚拟机系统上的一些服务器无故宕机且不知道任何原因,当用户需要使用时,由于无法自动恢复,影响正常工作。 1.1.4.不易寻找责任人 机房是一完整的整体,涉及到环境、网络、服务器、存储、操作系统、数据库、应用软件等,当一个故障发生时,难以判定故障原因,而目前机房是各个外协单位各施其责,最终造成故障排除时间缓慢,相互推诿的情况时有发生。 1.2.半自动化运维现状 目前许多企业的IT运维已经实现从人工运维到计算机管理,但延展咨询在同客户的交流中发现其中很多企业的IT运维管理还只是处在“半自动化”的运维状态。因为这种IT运维仍然是等到IT故障出现后再由运维人员采取相应的补救措施。这些传统式被动、孤立、半

IDC数据机房运维实施方案

IDC数据机房运维方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

IDC数据机房运维方案 韩东勋 2017.8.25

目录 1 IDC数据机房架构图 (1) 1.1 IDC数据机房系统逻辑架构图 (1) 1.2IDC机房网络拓扑图 (1) 1.3IDC数据机房安全技术架构图 (2) 2 IDC机房运维 (2) 2.1软件维护 (2) 2.2硬件维护 (2) 2.3安全维护 (3) 2.4物理环境维护 (3) 2.5其它维护内容 (4) 3 IDC机房智能化管理............................................................................................ 错误!未定义书签。 4 IDC机房信息资产统计 (9) 5 IDC机房值班方案 (9) 6 IDC机房应急预案 (12)

1 IDC 数据机房架构图 1.1IDC数据机房系统逻辑架构图 1.2IDC数据机房网络拓扑图 业务层:主机托管、 资源层:计算、存 网络层:路由器、 物理层:电力、空 运营管 理层 网络 资源 业务 运营

1.3IDC数据机房安全技术架构图 2 IDC机房运维 2.1 软件维护 ?软件设备可分为操作系统软件、典型应用软件(如:数据库软件、中间件软件 等)、业务应用软件等 维护:常用应用软件的安装、调试、管理、更新、升级、故障检测及排除。 操作系统的调试、管理、更新,升级,故障检测及排除。 建立常用应用软件及驱动程序库。(视客户情况而定) 2.2 硬件维护 ?硬件设备包括:网络设备、安全设备、主机设备、存储设备等 维护:计算机硬件设备的维护、保养、更新、升级、故障检测及排除。 对于需要更换的设备,提供设备选型建议及市场参考价格, 并可代为购买(设备采购费用另计)。

IDC数据机房运维方案知识讲解

I D C数据机房运维方 案

IDC数据机房运维方案

1 IDC 数据机房架构图 1.1 IDC 数据机房系统逻辑架构图 1.2 IDC 数据机房网络拓扑图 业务层:主机托管、业务备份资源层:计算、存储、宽带等 网络层:路由器、交换机、防物理层:电力、空调、综合布运营管理层 网络管 资源管业务管运营管

1.3IDC数据机房安全技术架构图 2 IDC机房运维 2.1 软件维护 ?软件设备可分为操作系统软件、典型应用软件(如:数据库软件、 中间件软件等)、业务应用软件等 维护:常用应用软件的安装、调试、管理、更新、升级、故障检测及排除。 操作系统的调试、管理、更新,升级,故障检测及排除。 建立常用应用软件及驱动程序库。(视客户情况而定) 2.2 硬件维护 ?硬件设备包括:网络设备、安全设备、主机设备、存储设备等

IDC数据机房运维方案

IDC数据机房运维方案 韩东勋

目录 1 IDC数据机房架构图 (1) IDC数据机房系统逻辑架构图 (1) 机房网络拓扑图 (1) 数据机房安全技术架构图 (2) 2 IDC机房运维 (2) 软件维护 (2) 硬件维护 (2) 安全维护 (3) 物理环境维护 (3) 其它维护内容 (4) 3 IDC机房智能化管理........................................... 4 IDC机房信息资产统计 (9) 5 IDC机房值班方案 (9) 6 IDC机房应急预案 (12)

1 IDC 数据机房架构图 1.1 IDC 数据机房系统逻辑架构图 1.2 IDC 数据机房网络拓扑图 1.3 IDC 数据机房安全技术架构图 2 IDC 机房运维 软件维护 软件设备可分为操作系统软件、典型应用软件(如:数据库软件、中间件软件等)、业务应用软件等 维护:常用应用软件的安装、调试、管理、更新、升级、故障检测及排除。 操作系统的调试、管理、更新,升级,故障检测及排除。 建立常用应用软件及驱动程序库。(视客户情况而定) 硬件维护 硬件设备包括:网络设备、安全设备、主机设备、存储设备等 维护:计算机硬件设备的维护、保养、更新、升级、故障检测及排除。 业务层:主机托管、业务备份 资源层:计算、存储、宽带等 网络层:路由器、交换机、防物理层:电力、空调、综合布 运营管理层 网络管资源管 业务管 运营管

对于需要更换的设备,提供设备选型建议及市场参考价格,并可代为购买(设备采购费用另计)。

建立电脑硬件配置档案,实行标准化管理。(视客户情况而定) 网络交换机维护 提供网络交换机的调试、故障诊断、日常维护保养、更换升级建议。对于突发的紧急硬件故障可以提供匹配的设备进行临时替代,保证用户网络的正常运转。 路由器维护 提供用户端路由器的调试、故障诊断、日常维护保养、更换升级建议。对于突发的紧急硬件故障可以提供匹配的设备进行临时替代,保证用户网络的正常运转 安全维护 安装、管理、维护客户端计算机的病毒防护系统。 培训用户计算机病毒的防护知识以及防病毒软件的使用,建立用户的防病毒意识。升级、更新、优化用户已有的病毒防治系统。 定期提供病毒检测、告警及最新预防措施。 提供紧急病毒故障处理服务,对突发的新计算机病毒进行及时响应。 对用户的网络防病毒系统进行维护,升级版本,更新病毒库从而确保网络、系统及数据资料的安全。

数据中心运维服务方案

数据中心运维服务方案文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

数据中心机房及信息化终端设备维护方案 一、概况 xxx客户数据中心机房于XX年投入使用,目前即将过保和需要续保运维的设备清单如下: 另外,全院网络交换机设备使用年限较长,已全部过保,存在一定的安全隐患。

二、维保的意义 通过机房设备维护保养可以提高设备的使用寿命,降低设备出现故障的概率,避免重特大事故发生,避免不必要的经济损失。设备故障时,可提供快速的备件供应,技术支持,故障处理等服务。 通过系统的维护可以提前发现问题,并解决问题。将故障消灭在萌芽状态,提高系统的安全性,做到为客户排忧解难,减少客户人力、物力投入的成本。为机房内各系统及设备的正常运行提供安全保障。可延迟客户设备的淘汰时间,使可用价值最大化。 通过引入专业的维护公司,可以将客户管理人员从日常需要完成专业性很强的维护保养工作中解放出来,提升客户的工作效率,更好的发挥信息或科技部门的自身职能。 通过专业的维护,将机房内各设备的运行数据进行整理,进行数据分析,给客户的机房基础设施建设、管理和投入提供依据。 三、维护范围 1、数据中心供配电系统 2、数据中心信息化系统 3、全院信息化终端设备 4、数据库及虚拟化系统

四、提供的服务 为更好的服务好客户,确实按质按量的对设备进行维护;我公司根据国家相关标准及厂商维护标准,结合自身多年经验积累和客户需求,制定了一套自有的服务内容: 1、我公司在本地储备相应设备的备品备件,确保在系统出现故障 时,及时免费更换新的器件,保障设备使用安全。 2.我公司和客户建立24小时联络机制,同时指定一名负责人与使用方 保持沟通,确保7*24小时都可靠联系到工程技术人员,所有节日都照此标准执行。 3.快速进行故障抢修:故障服务响应时间不多于30分钟,2小时内至少 2人以上携带相关工具、仪器到达故障现场,直到设备恢复正常运行。 4.我公司对维修维护的设施设备的使用性能负责,在维修维护过程中 严格执行技术规范,保证设施设备的性能符合相关技术标准要求。在维修维护间,我方应对设施设备可能存在的故障隐患做出评估,并进行恰当的预防性处理,以保证设施设备的安全运行。若故障隐患超出维修维护范围的,及时书面通知客户,并提出消除隐患建议。 5.维护巡检中我公司提供设备系统图或使用说明书:将机房内设备的 整个系统等汇编成资料,由维护人员进行统一放置,便于应急查询。 6.巡检次数每年不少于四次,每次巡检后,由维修维护方提供巡检报 告,并由使用方签字确认。每月由我公司客户服务人员定期进行回访,听取客户意见反馈,搭建起双方的沟通渠道。

运维方案

一、概述 IDC机房基础设施管理主要是对各类基础设施设备的巡检、监控、维护、操作,本体系制定了上述内容的具体方法及相关要求。本体系指定的目标是保障机房基础设施、设备正常、安全、可持续运行,规范日常运行管理工作,对保障机房正常使用环境的设备运行进行有效监控。本体系适用于基础设施各相关岗位。 二、维护职能划分 日常巡检工作内容应由机房值班人员负责,巡检结束后填写《日常巡检记录表》。 维护保养工作应由专业分包服务人员实施,维护保养结束后及时填写维护保养记录,并应由机房运维岗位负责人签字确认。 原则上UPS及精密空调的维护应由设备厂商专职工程师实施。三、供配电系统 供配电系统是指通过电源由多种配电设备(或元件)和配电设施所组成直接向终端用户分配电能的一个电力网络系统。是对低压配电柜、UPS系统等的统称。 3.1日常巡检内容 供配电系统日常巡检内容包括: (1)配电室环境温度、洁净度,注意有无异味、异常声响等; (2)查看各个开关的仪表显示应正常; (3)查看各开关状态确认无误; (4)检查各开关有无异常声响、变形;

(5)用点温仪测量开关温度并记录; (6)检查变压器温度、声音、电压、电流、风机启动有无异常; (7)日常巡检工作由值班人员进行,巡检状况因记录在《日常巡检记录表中》; 3.2巡视检查频次 每日一次。 3.3维护保养 3.3.1月维护 a)清洁设备表面和场所的卫生; b)对日常维护记录中反映出来的主要数据的变化规律进行分析,发现异常要进行调整或检修; c)检查转动和震动部件,紧固其不应松动的紧固件(不包括电气接点,电气接点的维护、紧固应有计划的停电进行); d)由分包服务责任人按规定填写《供配电系统维护记录表》。 3.3.2季维护 供配电系统季维护属于部分检修性维护,应根据具体情况对相关设备停电后进行。 a)完成设备的月维护工作。 b)针对日巡视及月巡视相关记录对负荷量较大及负荷变化较大的线路及开关接线处进行检查,对松动部件进行紧固。紧固工作应停电进行,停电前注意确认,以防误操作。 c)对配电柜进行全面除尘,除尘应使用专用工具,并且工作人员

数据中心运维操作标准及流程

数据中心运维操作标准及流程 北京科海致能科技有限公司 二零一六年

1机房运维管理前期准备 1.1 管理目标 机房基础设施运维团队应与业主管理层、IT 部门、相关业务部门共同讨论确定运维管理目标。制定目标时,应综合考虑机房所支持的应用的可用性要求、机房基础设施设施的等级、容量等因素。目标宜包括可用性目标、能效目标、可以用服务等级协议(SLA)的形式呈现。不同应用的可用性目标的机房,可设定不同等级的机房基础设施的运维管理目标。 1 2参与数据中心建设过程 机房运维团队应充分了解自己将要管理的场地基础设施。对于新建机房,应尽早参与机房基础设施的建设过程,以便将运维阶段的需求在规划、设计、建造、安装和调试等过程中得到充分的考虑;同时为后期做好运维工作打下基础。 1.2.1 应参与规划设计 机房的规划设计是一个谨慎和严谨的过程,需要所有参与机房建设的相关方共同完成,才能确保规划和设计的有效性、实用性等要求。其中,基础设施运维团队应提出运维要求,从运维经验、实际运维难度、提高运维可易性等方面对规划和设计过程进行配合。 1.2.2 应参与相关供应商遴选 机房基础设施运维团队应参与机房基础设施设备供应商选择的全过程,及时地了解各种产品及服务的品牌、型号、规格等关键参数,使之更能满足运维的要求。并就在安装、调试过程中的注意事项等提出建议,还需要对后续的设备保修等服务提出要求。

1.2.3 应参与建造管理 机房的基础设施运维团队应积极参与机房基础设施的建造工作,并协助做好建设项目的项目管理工作,着重关注工程建造中如材料的使用、工序、建造过程等工作,重点关注隐蔽工程的安装工艺和质量。机房基础设施运维团队应充分了解施工过程中的工艺。对于新建数据中心,从施工质量和日后运维方便性出发,尽早发现施工过程的问题,及时纠正,方便日后运维和节省日后整改成本。 1.3 测试验证 机房基础设施投产前的测试验证是确保机房基础设施满足设计要求和运行要求的关键环节。 1.3.1 时间和预算 机房的业主应设立测试验证专项预算,预算应包括外部测试验证服务提供商的相关费用,以及在测试验证阶段产生的电费、水费、油费等相关费用。应制定测试验证的工期规划,以更准确地预测机房基础设施交付投产的日期。 1.3.2 测试验证参与方 项目建设管理部门可作为测试验证工作的主体责任单位;运维管理部门可作为测试验证工作的主体审核单位;第三方测试服务商可作为测试验证的实施单位及整体组织工作的协调单位。但运维管理部门应要求测试服务商预先提供测试方案,在运维管理部门审核后方可进行。机房基础设施运维团队可参与测试验证工作,在此过程中熟悉设施和设备,可建立相关运维技术文档库,为后期的运维工作做好准备。 机房关键设备提供商及工程总包商,应积极配合测试验证工作,应在供应商合同中对此项有明确要求。

大数据中心建设运维方案

大数据中心建设运维方案 1.1.技术和售后服务 群体的协作精神,强烈的责任心,追求完美的技术和服务,是公司永远的信念,注重产品、注重技术、注重服务、注重管理是我公司的经营目标。公司拥有一批努力进取、具有创新意识的高素质的市场营销人员、技术支持及售后维护人员,秉承严谨、创新、求实、高效的经营理念,凭借与国内外诸多大学、研究机构、教授学者的良好合作关系,建立了完善的销售及技术服务体系,为用户提供最优的产品和最满意的售后服务。 公司设有专门的售后服务中心,为客户提供快捷周到的售后服务及有针对性的研究数据订制服务。

1.2.售后服务项目 (1)系统安装、调试、验收服务 (2)维修服务 (3)培训服务 (4)技术支持 1.3.售后服务项目内容 (1)安装、调试、验收服务 根据项目要求,项目施工公司派出一支组织能力强,技术过硬的团队。我公司在供货及施工组织计划等方面有完整的一套组织方案,保证在合同签订内安装完毕并可交付正常使用。项目负责人和技术工程师将进行实地考察,了解企业实地场景,认真听取企业意见并提供安装建议,配合企业落实项目。设备安装调试完毕后,工程总负责对安装设备进行逐个功能检测与系统调试,确认系统正常运行后,通知企业负责人工程安装调试完毕,提供详细的培训计划。在企业安排好培训时间与培训人员后,开始设备培训。

1.保修服务 所有设备严格按照国家有关部门颁布的“三包”细则,并按厂家的保修条例对投标设备进行保修。保修期内提供免费的维修、维护保养服务(人为或自然灾害的原因损坏除外)。保修期内出现的设备故障,厂家免费维修或更换零部件,并使设备投入正常运行。 2.本地化服务 售后服务提供长期的本地化服务。 3.服务响应时间 保修期内,我公司承诺根据故障处理流程,随时响应,常驻人员通过远程电话解决故障,。 4.备品备件服务 核心设备提供备机,其他设备提供充足的备件,故障不能及时解决时及时更换备品备件,保证系统正常运行。5.保修期外的设备故障 对于质保期满的保修服务,公司将派专人到用户地点提取设备,并为用户提供备用机器,保证用户正常使用,尽快为用户维修好故障设备。对此我方只收取维修设备的成本费及所需基本运费,不另外收取人工服务费。对于设备的易损、易耗配件,公司均以最优惠的价格提供用户的易耗品服务。

IDC数据机房运维方案

IDC数据机房运维方案 韩东勋 2017.8.25

目录 1 IDC数据机房架构图 (1) 1.1 IDC数据机房系统逻辑架构图 (1) 1.2IDC机房网络拓扑图 (1) 1.3IDC数据机房安全技术架构图 (2) 2 IDC机房运维 (2) 2.1软件维护 (2) 2.2硬件维护 (2) 2.3安全维护 (3) 2.4物理环境维护 (3) 2.5其它维护内容 (4) 3 IDC机房智能化管理......................................................................................... 错误!未定义书签。 4 IDC机房信息资产统计 (9) 5 IDC机房值班方案 (9) 6 IDC机房应急预案 (12)

1 IDC 数据机房架构图 1.1 IDC 数据机房系统逻辑架构图 1.2 IDC 数据机房网络拓扑图

 对于需要更换的设备,提供设备选型建议及市场参考价格,并可代为购买(设 备采购费用另计)。

数据中心运维操作标准和流程

数据中心运维操作标准及流程 向心力通信技术股份 二零一八年

1 机房运维管理前期准备 1.1 管理目标 机房基础设施运维团队应与业主管理层、IT部门、相关业务部门共同讨论确定运维管理目标。制定目标时,应综合考虑机房所支持的应用的可用性要求、机房基础设施设施的等级、容量等因素。目标宜包括可用性目标、能效目标、可以用服务等级协议(SLA)的形式呈现。不同应用的可用性目标的机房,可设定不同等级的机房基础设施的运维管理目标。 1.2 参与数据中心建设过程 机房运维团队应充分了解自己将要管理的场地基础设施。并就在安装、调试过程中的注意事项等提

出建议,还需要对后续的设备保修等服务提出要求。机房基础设施运维团队可参与测试验证工作,在此过程中熟悉设

智能化数据中心运维项目技术方案

智能化数据中心运维项目 技术方案

目录 1项目概述................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.1现状分析................................................................................. 错误!未定义书签。 1.2需求分析................................................................................. 错误!未定义书签。2总体方案................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.1平台逻辑架构......................................................................... 错误!未定义书签。 2.2平台部署架构......................................................................... 错误!未定义书签。3软件平台功能......................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1可视化IT系统关系管理....................................................... 错误!未定义书签。 3.1.1功能概述......................................................................... 错误!未定义书签。 3.1.2IT架构和流程管理........................................................ 错误!未定义书签。 3.1.3数据中心管理................................................................. 错误!未定义书签。 3.1.4地理信息可视化管理..................................................... 错误!未定义书签。 3.1.5流程可视化管理............................................................. 错误!未定义书签。 3.1.6运维管理视图................................................................. 错误!未定义书签。 3.1.7运维分析视图................................................................. 错误!未定义书签。 3.1.8综合搜索......................................................................... 错误!未定义书签。 3.1.9用户运维桌面................................................................. 错误!未定义书签。 3.2协同编辑和视图管理............................................................. 错误!未定义书签。 3.2.1功能概述......................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.2功能模块......................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.3在线编辑......................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.4视图和场景管理............................................................. 错误!未定义书签。 3.2.5对象定位和路径查询..................................................... 错误!未定义书签。 3.2.6视图关联和组合管理..................................................... 错误!未定义书签。 3.2.7视图模板和自动视图管理............................................. 错误!未定义书签。 3.3可视化引擎............................................................................. 错误!未定义书签。 3.3.1功能概述......................................................................... 错误!未定义书签。 3.3.2可视化元素管理............................................................. 错误!未定义书签。 3.3.3自动布局引擎................................................................. 错误!未定义书签。 3.3.42D/3D渲染引擎.............................................................. 错误!未定义书签。 3.4综合搜索................................................................................. 错误!未定义书签。 3.5可视化场景调用接口............................................................. 错误!未定义书签。 3.6告警事件处理平台................................................................. 错误!未定义书签。 3.6.1功能概述......................................................................... 错误!未定义书签。 3.6.2功能模块......................................................................... 错误!未定义书签。 3.6.3事件处理引擎................................................................. 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档