功率因素cos&=有功/视在功率

交流纯电容电路P=0,

三相

3.有功功率与电压U电流I的关系?

4.视在功率,有功功率,无功功率的关系?S^2=P^2+Q^2

5.有功总电量等于峰平谷电量之和?正确。

6.峰平谷是一段时间内的有功电能之和。单位KW.H

7.计量电能表测量那些值?各值的意义?

正向有功总KW.H,

峰谷平KW.H,

正向有功总需量KW,

功率因素。

高压电表需量:规定时间段(需量周期)内地平均功率叫需量单位KW

PT是。CT是。PT:即是电压高时,起保护的装置。CT主要是电流测量。

1、高压进线柜:作为高压受电的柜体,接受市电或者来自发电机的电源

2、:作为供电局计费用的柜体。如果是自发电,可以监控这个系统的电能数量

3、:柜,将10KV高电压转换成(100V)电压信号,输送到其他柜体,监控电压和做电压保护用

4、主受电:及进线断路器柜

5、进线隔离柜:内装或隔离手车,作为手电断路器柜前端的断口保护。

6、所变柜:内装,提供低压电源给变电站用

7、出线柜:本站,内装出线断路器,可以接或者。

电能表(带峰平谷的)是电能表,计量用。

专变采集终端(负控表)主要功能为:电能表数据采集、实时和当前数据、电能表运行状况监测、事件记录与报警、电能异常监测、远程控制等。

需量demand:[di'mɑ:nd]汉语拼音为xuliang需量,就是一段时间内的平均功率的最大值。(在电力行业多取15分钟)现在由于电表的电子化,需量就是这个负荷(线路)出现的功率最大值。无功需量,就是负荷出现的无功功率最大值。有功需量,就是负荷出现的有功功率最大值。需量时间,就是出现最大需量的时间。

用电需量就是在考核期(一般是上个抄表日到这个抄表日)内,本变压器所带负荷,曾发生过的最大有功功率值;是通过集成在电能表上的最大需量记录器记录下来的,是实际发生值;这个值可用电能表上的示数与互感器的倍率相乘后求得,若你的电压互感器是66/0.1KV,电流互感器是200/5,则最大需量=19694.4KW;若你的负荷功率因数为0.85,则该负荷下的视在功率为:19694.4/0.85=23169KVA,超过了变压器的容量20000KVA,说明在最大负荷时,变压器已经过载了,如果要变压器不过载,一是提高负荷的功率因数值,二是减少最大需量值,使负荷尽量平衡,不出现太大的高峰负荷。最大需量,最大需量就是指在设定的测定周期内,若干个时间段内电能消耗最多的那个时间段,称为全部时间段的最大需量。例如:设定测量周期为15分钟,第一个15分钟电能消耗2.5千瓦时,第二个15分钟3.5千瓦时,第四个15分钟为3.2千瓦时.....那么,我们就可以称第二个测定周期为这段时间内的最大需量。最大需量测定的意义,在于衡量在哪个时间段内消耗了最多的电能,用来协调各部分的用电载荷。最大需量----在指定的时间区间内,需量周期中测得的平均功率最大值。需量周期----测量平均功率的连续想等的时间间隔。5、10、15、30、60分钟任选一种。滑差时间----依次递推来测量最大需量的小于需量周期的时间,1-15分钟任意设定。