文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防火门门技术要求

防火门门技术要求

防火门门技术要求
防火门门技术要求

防火门质量要求

1. 货物应符合下列规范及标准:

(1)民用建筑隔声设计规范GBJ118—88

(2)GB 12955-2008 防火门

(3) GB8624

(4)天津市建筑节能门窗技术标准

(5)GB/T 8625-2005

(6)门窗安装工程施工操作规程

还应符合国家和项目所在地政府有关技术标准及工程规范、符合合同图纸、技术规格说明、产品样本和说明书所列之标准和具备相应的功能。供货时需附带上述证件。

2. 乙方应保证其供应的货物是全新的,未使用过的,与样品完全一致的。

3. 乙方应保证其货物在正确安装,正常使用和保养条件下,在其质量保证期内应具有满意的性能,在乙方承诺的缺陷保修期内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责(甲方要求的设计和材料除外)。

4. 乙方应保证其产品的安装能够通过监理、甲方、相关质量监督部门的验收并达到合格标准。

5. 接受甲方及工程监理的监督,保质保量完成安装工作在门正式交付前,应做好成品保护工作,门体用专用封闭材料做保护,保证封闭材料固定到位,避免脱落,并派专人经常巡查维护,发现问题及时补救。无条件对不合格的门置换和安装质量不合格的门返工。

6.门交付前负责把门清洁干净,锁好门,将锁匙编号如数移交给甲方。负责安全生产,进入工地带安全帽,注意安全用电,而由此发生的一切安全责任事故由乙方负责并承担一切任何后果和赔偿;属其它因素引起的责任,应由事故的各方,根据事故责任大小各自负责。

7.防火门正式安装前,应按照图纸预留结构洞口尺寸进行缩尺,要求户门宽度和高度缩尺每边不超过10mm,并提前对结构洞口进行复核测量,洞口实际尺寸符合安装条件方可进行安装,并与总承包单位及时办理工作面交接手续。

2.质量标准

1.防火门防火等级应符合图纸设计要求。

2.防火门门框、门扇骨架、门扇面板采用钢制材料,门扇、门框内应填充对人体无毒、无害的防火、隔热材料,并配以防火五金平配件。

3.防火门门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的钢制材料,冷轧薄钢板应符合GB/T 708的规定。防火门所用加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢制材料,热轧钢材应符合GB/T 709的规定。

4.门进场后的抽样复试检验的费用保函在合同价款中。

防火门技术要求(1)

万达酒店防火门技术要求 1本技术要求的编制目的 1.1用于指导万达酒店项目的设计院及内装公司设计之用 1.2万达酒店项目防火门招标的通用技术条件 1.3用于万达酒店项目部指导施工 2依据标准 2.1国内现行消防规范及消防验收标准 2.2美国NFPA消防规范 2.3国际酒店管理公司设计规范 3使用方法 3.1土建设计院建筑专业出门窗表中的防火门必须符合本要求的规定 3.2酒店公司项目部负责联系项目公司将本要求加入防火门的招标文件里 3.3酒店项目部在复核防火门招标文件时遇到同本要求相违背的情况,需提 交酒店公司设计部确定。 4界面及分类 4.1酒店内所有防火门(含五金)的设计界面在该项目的建筑设计院,成本 界面在项目公司,施工界面在项目公司的防火门分包;涉及到客人可视 面的、有精装要求的防火门由酒店公司完成精装饰面及二次安装,此部 分设计界面在该区域的内装设计公司,成本界面在酒店公司,二次安装 界面在该区域的内装施工公司; 4.2酒店用防火门分为木制防火门、钢制防火门、钢制防火隔音门三类 4.2.1木制防火门:所有精装区域客人可见的防火门(防火隔音门及客房 层管井门除外)均为木制防火门。 4.2.2钢制防火隔音门:具体设置位置参见该项目的建筑施工图。一般为 直接开向精装区的平时噪音较大的机房门及后勤区临近后勤办公 区及员工餐厅的平时噪音较大的机房门。 4.2.3钢制防火门:除以上两者外的所有防火门。 5通用要求

5.1耐火极限:酒店防火门均应满足防火门新国标GB12955-2008中A类(耐 火隔热完整)甲级(1.5h)。 5.2最小宽度:疏散楼梯间及其前室的门净宽不能小于900mm。其他用于疏 散的防火门的最小宽度应按规范根据疏散人数进行计算,并保证最小 的净宽度不小于810mm(在门90°开启的情况下,从门一侧门面到门 框的距离,见附图1)。当防火门为双扇门时,应保证至少一扇门扇宽 度不小于810mm的净宽要求。 附图 1 5.3开门力度:对于疏散通道中防火门的开门力度应满足以下要求:打开门 闩的力度不大于67N,将门推动的初始力度不大于133N,将门开到最 小疏散宽度的力度不大于67N。 5.4开启方向:超过50人的房间或区域的门要求开向疏散方向。防火门在开 门的过程中不得侵入有效疏散宽度超过有效疏散宽度的50%,完全打 开后,不得侵入有效宽度大于180mm。 5.5闭合形式:双扇防火门必须为“企口”的闭合形式,不能采用“平口”。 5.6子母门设置:楼梯间及前室防火疏散门不超过1.2m宽的,在不影响疏散 的前提下建议设置为单扇防火门。若必须设置子母门以避免影响楼梯 间内疏散的有效宽度,则子母门均须按双扇防火门的配件要求设置。 5.7五金件:防火门所有五金件,均应为防火型五金,达到甲级耐火1.5小 时的要求,并应满足防火门新国标GB12955-2008中的相关要求及参考 UL相关测试标准;

钢制防火门专业技术要求

钢制防火门技术要求

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

一、钢制防火门技术要求(宁02J6-5) 二、(1)、材料与配件:门框、门扇面板及其加固件应采用冷轧 薄钢板,甲级防火门门框要求钢板厚度1.5㎜,门扇面板采用1.2㎜厚钢板,加固件采用1.5㎜厚钢板,加固件如设有螺栓,钢板厚度应不低于3.0㎜(2)、门扇和门框内应用非燃性填充材料填实。(3)门上的锁、铰链、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃,安装在门上的合页,不得使用双向弹簧。(4)、门框宜社密封槽,槽内应嵌装由不燃性材料制成的密 封条(5)、镶玻璃的防火门,按防火等级配置不同耐火极限的防火玻璃,玻璃周围用硅酸铝纤维板垫好。(6)、出厂产品刷红丹一道防锈,面漆品种按照甲方封样 二、外观质量 1、门焊接应牢固,焊点分布均匀,不得出现假焊和烧穿现象,外表面焊接部位 应打磨平整。 2、门表面应喷涂防锈底漆,漆层应均匀、平整、光滑,不得有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流 淌等现象。 3、门框门扇表面无明显凹凸,擦痕等缺陷。 三、尺寸偏差 项目名称极限偏差项目名称极限偏差 门扇高度+2、-1 门框槽口高度±3

名称测量项目公差门框槽口两对角线长度 ≤ 3 门扇两对角线长度差 ≤ 3 扭曲度 ≤ 3 宽度方向弯曲度 ≤ 2 门框、门扇 门框与门扇组合(前表面)高低 ≤ 3 钢质防火门 f i r e r e s i s t a n t s t e e l d o o r s e t s 用钢质材 料制作门框、门扇骨架和门扇面 板,门扇内若填充材料,则 填充对人体无 毒无害的防火隔热材料,并配以 防火五金配件所组成的具有 一定耐火性能 的门。

防火门技术标准要求

防火门--技术标准要求 本工程防火门的规格要求 本工程所使用的钢质防火门必须符合以下规范要求: GB 191 包装储运图示标志 GB 5464 建筑材料不燃性试验方法 GB 5823 建筑门窗术语 GB 5824 建筑门窗洞口尺寸系列 GB 5825 建筑门窗开、关方向和开、关面的标志符号 GB 6388 运输包装收发货标志 GB 7633 门和卷帘的耐火试验方法 GB 13685 建筑外门和风压变形性能分级及其检测方法 GB 13686 建筑设计防火规范 GBJ 16 建筑设计防火规范 GBJ 45 高层民用建筑设计防火规范 GBJ 210 装饰工程施工验收规范 TJ 9 工业民用建筑结构荷载规范 一、材料及防火要求 耐火极限 甲级防火门的耐火极限不应小于1.2h ,乙级防火门的耐火极限不得小于0.9h 。 二、门扇的开关方向 1、右开门为顺时针方向旋转。

2、左开门为逆时针方向旋转。 3、防火门开启方向必须为疏散方向。 三、技术要求 1、材料与配件 1)、门框、门扇面板及其加固件采用冷轧薄钢板。门框采用1.5mm 厚钢板,门扇面板采用1.2mm厚钢板,加固件宜采用1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 2)、门扇和门框内填充材料,用不燃性材料填实。 3)、安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃。 4)、安装在防火门上的合页,不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 5)、双扇门间必须有带盖缝板,并装有闭门器和顺位器。 6)、门框设密封槽。槽内嵌由不燃性材料制成的密封条。 四、外观质量 焊接要求,焊接应该牢固,焊点分布均匀。不得出现假焊和烧穿现象外表面塞焊部位应打磨平整。门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷。 喷涂要求。防火门表面应喷涂防锈底漆,漆层应均匀、平整、光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。 尺寸公差表

钢质防火门技术标准1

钢质防火门技术标准要求 一、材料及防火要求 耐火极限 甲级防火门的耐火极限不应小于1.2h ,乙级防火门的耐火极限不得小于0.9h ,丙级防火门耐火极限不应小于0.6h 。 二、门扇的开关方向 1、右开门为顺时针方向旋转。 2、左开门为逆时针方向旋转。 3、防火门开启方向必须为疏散方向。 三、技术要求 1、材料与配件 1)、门框、门扇面板及其加固件采用冷轧薄钢板。门框采用1.5mm厚钢板,门扇面板采用1.2mm厚钢板,加固件宜采用1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 2)、门扇和门框内填充材料,用不燃性材料填实。 3)、安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃。 4)、安装在防火门上的合页,不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 5)、双扇门间必须有带盖缝板,并装有闭门器和顺位器。 6)、门框设密封槽。槽内嵌由不燃性材料制成的密封条。 四、外观质量 焊接要求,焊接应该牢固,焊点分布均匀。不得出现假焊和烧穿现

象外表面塞焊部位应打磨平整。门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷。 喷涂要求。防火门表面应喷涂防锈底漆,漆层应均匀、平整、光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。 尺寸公差表 形位公差表 在闭门状态下, 门扇应与门框贴合, 其搭接量不得小于10mm, 测量部位在门扇两侧和一个上侧的中点处, 读数取最大值准确至1 mm ,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm, 上侧缝隙不得大于3mm, 双扇门中间缝隙不得大于4mm ,测量部位均在门扇两侧或上侧或双扇门的中点处,读数准确至1mm。 五、安装售后: 为确保工程中实际使用的防火门发挥正常的功能,由生产该产

防火门技术要求规范要求

钢制防火门技术要求 本工程小区住宅属于高层住宅,地上部分耐火等级二级,地下部 分耐火等级一级。电气机房、电梯机房采用甲级防火门,管井门采用 丙级防火门,所有未注明级别防火门为乙级防火门。 一、防火门及其相应配件产品需满足的标准、规范 1 《钢质防火门窗、防火卷帘》 09BJ13-4 2 《防火门》 GB 12955-2008 3 《防火窗》 GB 16809-2008 4 《防火门闭门器》 GA 93-2004 5 《门和卷帘的耐火试验方法》 GB 7633-87 6 《建筑材料不燃性试验方法》 GB/T 5464-1999 7 《防火膨胀密封件》 GB 16807-2009 8 《防火封堵材料》 GB 23846-2009 9 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006 10 《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-1995 11 《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-2005 12 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001 13 《钢制防火卷帘通用技术条件》 GB14102-93 除满足国家、行业及北京地方标准等相关标准规范外,必须具备 公安部消防产品合格评定中心或原中国消防产品质量认证委员会颁 发的消防产品质量认证证书、型式认可证书,以及国家消防产品质量 监督检验中心检验合格的认证检验、型式认可检验、型式检验报告。

产品必须符合消防局验收标准,中标人必须配合消防验收通过。二、面积计算方法:图纸所标尺寸,均为洞口尺寸,面积计算均以现 场实际尺寸为准。 三、防火门的耐火时间、厚度 耐火时间:甲级不低于、乙级不低于、丙级不低于;门扇厚度:甲级不低于50mm、乙级不低于45mm、丙级不低于40mm,其他未列项严格依据国家规范的相应要求。 四、防火门加工尺寸允许最大偏差如下表: 五、防火门的分类 1、钢质防火门(户门相关、通道处、设备间) 1.1 技术、材质要求: (1)钢质防火门门框材质:不小于厚镀锌钢板(高度以上门或宽度以上门钢板厚度不小于); (2)钢质防火门门扇材质:不小于厚镀锌钢板; (3)钢质防火门加固件材质:不小于厚钢板,如有螺栓孔厚度不小于; (4)填充物:符合环保要求和规范要求的防火填充材料(如门扇内填充珍珠岩防火材料、门框内填充水泥类防火材料);提供国家相关部门颁发的检测合格报告; (5)密封要求:门框设置密封槽,槽内镶嵌耐火阻燃的防火膨胀胶条;防火膨胀胶条膨胀性能:在升温100℃膨胀扩大2-3倍。耐温

防火门、入户门安装验收标准

防火门、入户门安装验收标准 1、外观质量 采用不同材质材料制造的防火门,其外观质量应分别符合以下相应规定: a ) 木质防火门:割角、 拼缝应严实平整;胶合板不允许刨透表层单板和戗槎; 表面应 净光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和锤印;涂层应均匀、平整、光滑,不应有堆漆、 气泡、漏涂以及流 淌等现象; b ) 钢质防火门:外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤;涂层、镀层应均匀、平 整、光滑,不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象;焊接应牢固、焊点分 布均匀,不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象,外表面焊接应打磨平整; c ) 钢木质防火门:外观质量应满足 a )、 b )项的相关要求。 d ) 其他材质防火门:外观应平整、光洁,无明显凹痕、裂痕等现象,带有木质或钢质 部件的部分应分别满 足 a )、b )项的相关要求。 2、尺寸极限偏差 防火门门扇、门框的尺寸极限偏差应符合表 4的规定。 表1尺寸极限偏差 3、形位公差 门扇、门框形位公差应符合表 2的规定。 表2形位公差

4.1门扇与门框的搭接尺寸 门扇与门框的搭接尺寸不应小于12 mm。 4.2门扇与门框的配合活动间隙 a)门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。 b)门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。 c)门扇与上框的配合活动间隙不应大于 3 mm。 d)双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于 3 mm。 e)门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9 mm。 f)门扇与门框贴合面间隙,门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于 3 mm。 4.3门扇与门框的平面高低差 R 防火门开面上门框与门扇的平面高低差不应大于 1 mm。 5、灵、 5.1启闭灵活性 防火门应启闭灵活、无卡阻现象。 5.2门扇开启力 防火门门扇开启力不应大于80 N。 6、可ii 在进行500次启闭试验后,防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。 7、五金件的安装 在门扇上开合页槽,需注意开启方向,合页槽的大小根据合页在门扇侧边上的所占的 位置而定(开槽尺寸不得明显大于合页尺寸),在操作过程中不得损伤门扇及门套表面部 位的油漆。根据提供的锁安装到相应的位置,锁孔中心距距水平地面高度尺寸符合图纸设计要求;锁具装完后检查门扇、门锁开关是否灵活,有无抖动现象,如有需及时调整锁具位置。门吸安装坚实牢固,不可有松动;拉手安装应垂直,无倾斜现象,合页安装牢固。 8 清理现场及成品保护 清洁已装好的门套、门扇;将现场清洁干净;按要求做好成品保护。

钢质防火门安装施工方案

防火门安装施工方案 目录 钢、木质防火门安装施工方案 第一节简介 Xxxxxx防火门工程,选用“珠海横琴美宜家公司”生产的“XX”牌钢质防火门框及扇。管井、机电用房等部位门框及扇选用木质防火门框及防火装饰木门扇。 第二节施工准备 (一)钢质防火门框及扇材料、安装要求 2.1.1钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 2.1.2《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》规定了钢质防火门的耐火极限:甲级门不低于小时,乙级门不低于小时,丙级门不低于小时。 2.1.3门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用-1.5mm厚钢板,扇面板

采用-1.2mm厚钢板,加固件采用-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 2.1.4门扇和门框内应用不燃性材料填实。 2.1.5安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不行低于950摄氏度。 2.1.6安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 2.1.7双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。 2.1.8门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm. (二)木质防火门框及扇材料、安装要求 2.2.1木质防火门应采用窖干法干燥的木材,含水率不应大于12%。 2.2.2门扇玻璃应采用不影响木质防火门耐火性能试验合格的产品。 2.2.3木质防火门如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼等缺陷时,应用同一树种的木塞加胶填补,对于清油制品,木塞的色泽和木纹应与制口一致。 2.2.4在木质防火门的结合处和安装小五金处,均不得有木节或已填补的木节。 2.2.5五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套的产品。 2.2.6木质防火门宜为开门,必须启闭灵活(在不大于80N的推力作用下即可打开)。并具有自行关闭的功能。 2.2.7用于疏散通道的木质防火门应破例有在发生火灾时能迅即关闭的功能,且向疏散方向开启,不宜装锁和插销。 2.2.8带有子口的双扇或多扇木质防火门或多扇木质防火门必须能顺序关闭。 2.2.9木质防火门与门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽。且镶填不燃性材料制成的密封条。 2.2.10木质防火门的制作要求。 a) 门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时,榫槽应严密嵌合,应用胶料皎接,并用皎楔加紧。 b) 在潮湿地区,I级品应采用耐水的酚醛树脂胶,II级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。 c) 表面包饰面时,边框和横楞必须在同一平面上,面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔,以防受潮脱胶或起臌。

2017年钢质防火门技术参数汇总

防火门产品说明书 钢 质 防 火 门 2017.01.01 A版 江西省南昌洪都消防设备有限公司编制

目录一、产品概述: 1)、使用领域 2)、命名、代号及标记 3)、技术参数 4)、标准配置 二、门的结构及制作工艺 1)、产品结构 2)、工艺流程 三、产品质量 1)、外观要求 2)、尺寸要求 3)、功能要求 四、标志、包装、运输及贮存要求 1)、标志 2)、包装、运输和贮存 五、产品安装及调试 1)、作业条件 2)、安装工艺 3)、运行调试 4)、安装过程保护 六、产品维护、保养

一、产品概述: 1)、使用领域: 防火门是建筑物防火分隔的措施之一,通常用在疏散通道或设备间、电井、管井等有防火要求的位置,要求能隔热、隔烟、防火。防火门对防止烟、火的扩散和蔓延、减少损失起着重要作用 防火门是用难燃材料(木材或钢材)制作门框、门扇骨架和门扇面板,门扇内填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。根据消防规范防火门均为向逃生方向单向开启,通道位置防火门不能设门槛,具有自动关闭功能。双扇门应按顺序自动关闭。 钢质防火门可做静电喷涂、油漆、热转印等表面处理,选择不同颜色式样。根据用户要求可开设玻璃孔,并加装防火玻璃。 2)、命名、代号及标记 钢质防火门代号:GFM (标记图) 1――单扇防火门代号2――双扇防火门代号。 注:多扇防火门(含有两个以上门扇的防火门),代号为门扇数量用数字表示。 b――门扇上带防火玻璃的防火门,无玻璃时代号略。

l――带亮窗防火门,无亮窗时代号略。 s――门框双槽口。 d――门框单槽口。 k――有下框的防火门,无下框时代号略。 5――右开门,单开门门扇顺时针方向关闭。 6――左开门,单开门门扇逆时针方向关闭。 代号示例: GFM-0921-bsk5乙-1表示钢质乙级单扇门防火门,洞口标志宽度为900mm,高度为 2100mm。门扇上设具有防火性能的玻璃,门框为双槽口结构,有下框,门的开启方向为右开门。 GFM-1021-dl6 丙-2表示钢质丙级双扇防火门,洞口标志宽度为1000mm,高度为 2100mm。门扇不设具有防火性能的玻璃,门框为单槽口结构,没有下框,有亮窗,门的开启方向为左开门。 门扇的开、关方向 右开门为顺时针方向旋转,见图 1。 图 1 右开门顺时针方向关闭 左开门为逆时针方向旋转,见图 2。

防火门安装施工技术交底

防火门安装施工技术交底 交底内容: 一、施工准备 1.材料准备: 1.1防火门的材质、规格、型号、防火等级应符合设计要求,五金配件配套齐全,具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告。 1.2防火门必须为消防部门及鉴定并认可的产品,其防火等级应符合设计及有关标准的规定。 1.3带有机械装置、自动装置或智能装置的防火门其机械装置、自动装置或智能装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。 1.4防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 2.主要机具:电锤、电焊机、扳手、盒尺、线坠、手锤、手电钻、打胶筒、螺丝刀、木楔、托线板。 3. 作业条件: 3.1 主体结构经有关质量部门验收合格,工种之间已办好交接手续。 3.2检查门窗洞口尺寸及标高,开启方向是否符合设计要求。有预埋件的门窗口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求。 二、操作工艺 1.钢质防火门 1.1工艺流程: 交底内容: 1.2施工工艺 1.2.1划线定位:按设计要求尺寸,标高和方向,画出门框框口位置线。 1.2.2门洞口处理:安装前检查门洞的尺寸,偏差、不垂直、不方正的要进行剔凿或抹灰处理。 1.2.3门框内灌浆:对于钢质防火门,需要在门框内填充水泥素浆或C20细石砼。填充

前应先把门关好,将门扇开启面的门框与门扇之间的防漏孔塞上塑料盖后,方可进行填充。填充水泥不能过量,防止门框变形影响开启。 1.2.4门框就位和临时固定:先拆掉门框下部的固定板,将门框用木楔临时固定在洞口内,经校正合格后,固定木楔。凡框内高度比门扇的高度大于30㎜者,洞口两侧地面须设置凹槽。门框一般埋入±0.00m标高以下20㎜,须保证框口上下尺寸相同,允许误差<1.5㎜,对角线允许误差<2㎜。 1.2.5门框固定: 钢质门采用1.5㎜厚镀锌连接件固定。连接件与墙体固定可采用膨胀螺栓、射钉或预埋或后置的铁件焊接的方式进行,每边均不应少于3个连接点,且应牢固连接。 1.2.6门框与墙体间隙间的处理:门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或强度不低于C20的细石砼嵌缝牢固,应保证与墙体连接成整体;经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。门框与墙体连接处打建筑密封胶。 1.2.7门扇安装:门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。安装后的防火门,要求门扇与门框搭接量不小于10.0mm,框扇配合部位内侧宽度尺寸偏差不大于2.0mm,高度偏差不大于2.0mm,对角线长度之差小于3.0mmm,门扇闭和后配合间隙小于3.0mmm,门扇与门框之间的两侧缝隙不大于4.0mm,上侧缝隙不大于3.0mm,双扇门中缝间隙不大于4.0mm。 1.2.7五金配件安装: 安装门锁、合金或不锈钢执手及其他装置等,可按照五金的《使用说明书》的要求进行安装,均应达到各自的使用功能。 1.2.8清理、涂漆:安装结束后,应随即将门框、门扇、和洞口周围的污垢等清擦干净。油漆后的门现场安装后及竣工前要自行检查是否有划伤,如遇修补,列出清单向总包提出。修补的地方,用保护薄膜做好防护措施,避免污染五金。 2.木质防火门 2.1施工工艺: 2.1.1组装门框: A.在平整光滑的地面上,用直径2.5mm电钻在竖框的上端引30-40mm深的钉孔,用4颗80mm长的元钉把横框与两块竖框连接牢固(三块框采口在同一平面上;框内侧竖框与横框连接处缝隙小于0.5mm,两块横框与竖框处成90度角)。 B.在竖框两侧固定6处固定点,打木塞用。

防火门门技术要求

防火门质量要求 1. 货物应符合下列规范及标准: (1)民用建筑隔声设计规范GBJ118—88 (2)GB 12955-2008 防火门 (3) GB8624 (4)天津市建筑节能门窗技术标准 (5)GB/T 8625-2005 (6)门窗安装工程施工操作规程 还应符合国家和项目所在地政府有关技术标准及工程规范、符合合同图纸、技术规格说明、产品样本和说明书所列之标准和具备相应的功能。供货时需附带上述证件。 2. 乙方应保证其供应的货物是全新的,未使用过的,与样品完全一致的。 3. 乙方应保证其货物在正确安装,正常使用和保养条件下,在其质量保证期内应具有满意的性能,在乙方承诺的缺陷保修期内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责(甲方要求的设计和材料除外)。 4. 乙方应保证其产品的安装能够通过监理、甲方、相关质量监督部门的验收并达到合格标准。

5. 接受甲方及工程监理的监督,保质保量完成安装工作在门正式交付前,应做好成品保护工作,门体用专用封闭材料做保护,保证封闭材料固定到位,避免脱落,并派专人经常巡查维护,发现问题及时补救。无条件对不合格的门置换和安装质量不合格的门返工。 6.门交付前负责把门清洁干净,锁好门,将锁匙编号如数移交给甲方。负责安全生产,进入工地带安全帽,注意安全用电,而由此发生的一切安全责任事故由乙方负责并承担一切任何后果和赔偿;属其它因素引起的责任,应由事故的各方,根据事故责任大小各自负责。 7.防火门正式安装前,应按照图纸预留结构洞口尺寸进行缩尺,要求户门宽度和高度缩尺每边不超过10mm,并提前对结构洞口进行复核测量,洞口实际尺寸符合安装条件方可进行安装,并与总承包单位及时办理工作面交接手续。 2.质量标准 1.防火门防火等级应符合图纸设计要求。 2.防火门门框、门扇骨架、门扇面板采用钢制材料,门扇、门框内应填充对人体无毒、无害的防火、隔热材料,并配以防火五金平配件。 3.防火门门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的钢制材料,冷轧薄钢板应符合GB/T 708的规定。防火门所用加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢制材料,热轧钢材应符合GB/T 709的规定。 4.门进场后的抽样复试检验的费用保函在合同价款中。

防火门卷帘门技术要求

防火门技术要求 1、适用范围 本技术标准适用于冀中能源峰峰集团棚户区改造项目旺峰嘉苑S2地块防火门工程。 2、依据 除另有注明外,本工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准,主要包括但不限于: 《工程建设标准强制性条文》2013年版 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-952005版) 《建筑设计防火规范》(GBJ50016-2006) 《建筑门窗术语》(GB5823-2008) 《建筑材料不燃性试验方法》(GB5464-2010) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 《防火门》(GB12955·2008) 3、材料及配件要求 3.1防火门的防火等级为甲级、乙级、丙级防火门。 3.2门框、门扇面板及其加固件: A)防火门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的钢质材料,冷轧薄钢板应符合GB/T708的规定。 B)防火门所用加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢质材料,热轧钢材应符合GB/T709的规定。 C)材料厚度 防火门所用钢质材料厚度应符合下表规定。

3.3门扇内填充材料:防火门的门扇内若填充材料,则应填充对人体无毒无害的防火隔热 材料,且应经国家认可授权检测机构检验达到GB8624-2006规定燃烧性能A1级要求和GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。 3.4防火锁:防火门安装的门锁应是防火锁,在门扇的有锁芯机构处,防火锁均应有执手 或推杠机构,不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊部位使用除外,如管道井门等),防火锁应经国家认可授权检测机构检验合格,其耐火性能应符合附录A的规定。 3.5防火合页:防火门用合页(铰链)板厚应不少于3 mm,其耐火性能应符合《防火门》 (GB12955·2008)的规定。 3.6防火插销:采用钢质防火插销,应安装在双扇防火门或多扇防火门的相对固定一侧的 门扇上(若有要求时),其耐火性能应符合《防火门》(GB12955·2008)的规定。 3.7盖缝板、闭门器和顺序器等:平口或止口结构的双扇防火门宜设盖缝板。盖缝板与门 扇连接应牢固。盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。防火门应安装防火门闭门器,或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外,如管道井门等)。防火门闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格,其性能应符合GA93的规定。自动关闭门扇的闭门装置,应经国家认可授权检测机构检验合格。双扇、多扇防火门设置盖缝板或止口的应安装顺序器(特殊部位使用除外),其耐火性能应符合附《防火门》(GB12955·2008)的规定。 4、制作、安装及施工要求 4.1制作及安装技术要求 4.3.1外观质量 钢质防火门:外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤;涂层、镀层应均匀、平整、光滑,不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象;焊接应牢固、焊点分布均匀,不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象,外表面焊接应打磨平整; 4.3.2制作精度控制

防火门安装施工方案

防火门安装施工方案 编制人: 审批人: 审核人:

目录 3.4、作业条件 (2) 四、施工工艺 (2) 4.1、工艺流程 (2)

一、工程概况 1、设计概况 本工程设计做法详见材料做法表

二、编制依据 《防火门通用技术条件》(GB12955-2008); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2011); 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2011); 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87); 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2012); 《建筑施工手册》-第四版; 施工图纸、图纸审查意见、设计变更、图纸会审记录。 三、施工准备 3.1、技术准备 (1)熟悉图纸和相关变更,掌握各楼号、各部位不同工程做法。 (2)协同土建及安装班组,对工序交接、施工相冲突的地方进行协调。 (3)认真仔细熟悉安装位置及现场施工情况,向班组讲解施工注意事项和工程验收标准。 (4)大面积施工前,必须先做样板,经验收合格,再大面积施工。 3.2、材料准备 (1)钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。

(2)门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。钢质材料的厚度采用千分尺测量,在防火门同一部件上任意测定三点,计算其平均值,结果应符合下列规定:门框应采用≥1.2mm厚钢板,扇面板采用≥0.8mm厚钢板,不带螺孔加固件采用≥1.2mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。门扇和门框内应用对人体无毒无害的防火隔热材料填实。 (4)安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,安全通道防火门应设闭门器。 (5)对于进入现场的材料,必须有出厂合格证、检验报告、说明书,经检验合格后方可使用。材料进场后要严防日晒雨淋,按要求整齐的堆放在相应位置,并派专人负责看管。 (6)防火门的运输:应有防雨措施,底盘平整、清洁。门框、门扇应分开装。防火门装车时应绑扎牢固可靠,有垫板,不能直接接触门框和门扇的表面,以免运输中划伤表面涂层。装卸门框、门扇时应轻拿、轻放。 (7)现场堆放:门扇、门框不应直接接触地面,应垫有枕木,立放。门框和门扇应正立放置。码放角度不小于70°,单排码放数量不能多于50个。 (8)门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm,测量部位均在门扇两侧或上侧或双扇门的中点处,读数准确至1mm。 (9)防火合页(铰链) :防火合页(铰链)板厚采用游标卡尺检验,任意测定三点,计算其平均值,防火门用合页(铰链)板厚应不少于 3 mm,其耐火时间应不小于其安装使用的防火门耐火时间。 (10)防火闭门装置:防火门用闭门器应按GA93的规定进行检验;或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。 (11)防火插销:采用目测及手感相结合的方法检查防火门上安装防火插销的情

防火门、卷帘门技术要求

精心整理 防火门技术要求 1、适用范围 本技术标准适用于冀中能源峰峰集团棚户区改造项目旺峰嘉苑S2地块防火门工程。 2、依据 除另有注明外,本工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准,主要包括但不限于: 3、 3.1 3.2 A B 的规定。 C)材料厚度 防火门所用钢质材料厚度应符合下表规定。

3.3门扇内填充材料:防火门的门扇内若填充材料,则应填充对人体无毒无害的防火隔热材料, 且应经国家认可授权检测机构检验达到GB8624-2006规定燃烧性能A1级要求和 GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。 3.4防火锁:防火门安装的门锁应是防火锁,在门扇的有锁芯机构处,防火锁均应有执手或推 杠机构,不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊部位使用除外,如管道井门等),防火锁 3.5 3.6 3.7 )。防 2008) 4、 4.1 4.3.1 不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象;焊接应牢固、焊点分布均匀,不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象,外表面焊接应打磨平整; 4.3.2制作精度控制 防火门门扇、门框的尺寸极限偏差应符合下表的规定。 尺寸极限偏差

5.4门框安装完成后,门扇安装之前,应采用5mm胶合板做护框处理,护框高度宜大于1.0m, 以防止施工过程中手推车等硬物碰撞,导致门框变形。 5.5门扇安装完成后,应采用塑料泡沫等材料进行成品保护,直至竣工验收。 6、其他未尽事宜,应符合施工图纸及现行规范图集要求。 防火卷帘门技术要求 1、本工程车库部分卷帘门采用特级防火卷帘门,卷帘门作法参照05J4-2FJM03。 2、FJM03双轨无机布基特级防火卷帘由两道防火卷帘组成,其中间间隔为200~500,该空气层增

防火门安装安全技术措施

编号:AQ-JS-01824 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 防火门安装安全技术措施 Safety technical measures for fire door installation

防火门安装安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1、工程概况 21采区井下变电防火门安装位置所位于运输上山联络巷与回风上山处,工程量:2道,为确保施工安全,特制定安全技术措施。 具体安装位置和参数详见:《肥田煤矿21采区井下变电所防火门安装图》 2、施工时间:2013年11月 3、施工准备:21采区井下变电所 4、安全技术措施: 4.1安装前的准备工作 1)熟悉图纸及有关技术资料,在防火门门安装前,必须认真会审图纸,熟悉技术资料,领会设计意图,并对所安装的防水密闭门的构造、原理、性能和安装技术要求作系统地了解,然后制定出正确的设备安装工程施工方案。

2)测量人员根据施工图纸设计参数在现场放好巷道中线、定好防火门安装位置,并用红色喷漆在安装位置的基础地面和两帮墙上标出,要求字体、边线清晰,位置准确。 3)设备的清点检查 设备运抵安装现场后,施工单位应会有关部门的人员对设备进行清点检查,清点时应以设备制造厂提供的设备装箱单和设备图纸为依据,核实设备的名称、型号和规格;清点设备的全部零件和附件,检查设备的出厂合格证和其他技术文件是否齐全,同时要检查设备的外观质量,如有缺陷和损伤等情况,应进行研究和处理;检查时如要清除防锈油质,应注意刮具的硬度。 4)施工用设备、工具及材料的准备 按照施工图纸,提前准备好施工所需的红砖、穿墙套管、矿用工字钢、水泥、石沙以及施工所需工具等,在施工前把所需的材料及防火门安全运至施工地点,物料运输过程中一定要绑扎牢固,确保运输过程中的安全。 5)施工所需材料详见《肥田煤矿21采区进行变电所防火门安

防火门安装方案

×××工程 防火门安装施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1编制依据 (1) 1.1主要标准、规范、规程 (1) 2设计简介 (1) 3施工准备 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2材料准备 (2) 3.3机具准备 (3) 3.4作业条件 (3) 4施工工艺 (3) 4.1、工艺流程 (3) 4.2、施工工艺 (3) 5质量标准与检验标准 (4) 5.1主控项目 (4) 5.2一般项目 (4) 6安装注意事项 (5) 7成品保护 (6) 8安全文明及环保施工措施 (6) 8.1安全文明 (6)

1编制依据 1.1主要标准、规范、规程 序号 类别 名称 编号 1 国家 《防火门通用技术条件》 GB12955-2008 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》 GB50210-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2011 《建筑设计防火规范》 GBJ16-87 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 2 行业 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2012 2设计简介 3施工准备 3.1技术准备 熟悉图纸和相关变更,掌握各楼号、各部位不同工程做法。协同土建及安装班组,对工序交接、施工相冲突的地方进行协调。认真仔细熟悉安装位置及现场施工情况,向班组讲解施工注意事项和工程验收标准。大面积施工前,必须先做样板,经验收合格,再大面积施工。 级别 名称 使用部位 耐火极限(小时) 甲级 钢制防火门 机房、地下室 1.5 乙级 钢制防火门 楼梯间及前室门 1.0 丙级 钢制防火门 管道井 0.5

防火门、夹板门技术要求

防火门、夹板门技术要求-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

防火门、夹板门技术要求 一、说明 管井防火门参照图集L13J4-2第13页,除管井防火门外其他防火门参照图集L13J4-2第3页,夹板门参照图集L13J4-1第78页,推拉门参照图集L13J4-1第5页。防火门、夹板门技术要求参考图集L92J606、L92J601. 二、防火门技术要求 1、防火门选用时必须选用持有公安部生产许可证的厂家的产品。 2、防火门耐火极限及等级要求: 甲级防火门耐火极限:1.2H 乙级防火门耐火极限:0.9H 丙级防火门耐火极限:0.6H 3、木质防火门技术要求: (1)木门框选用一、二等红松、华山松、柳安,制作时含水率不得超过12%。 (2)木材截面尺寸,均为净尺寸,如有特殊要求截面可调整。(3)防烟条沿门框嵌置,其转角处必须以45度斜角相接嵌紧。(4)门扇骨架选用一、二等红松、华山松、柳安,不得掺入其他锯材。 (5)五金配件,铰链,门锁等必须与耐火极限试验时的材料相一致。

凡向疏散方向开启的木质防火门不得采用钥匙开启的锁,双扇门应增设顺序器。 4、钢质防火门技术要求: (1)门框、门扇骨架及面板应采用冷轧薄钢板,门框宜采用1.2-1.5毫米厚钢板,门扇面板宜采用0.8-1.2毫米厚钢板,门扇骨架宜采用1.2-1.5毫米厚钢板,门扇骨架宜采用1.2-1.5毫米厚钢板,门扇骨架如没有螺孔,钢板厚度应不低于3.0毫米。 (2)门扇和门框内填充材料,应用不燃性材料填实。 (3)安装在钢质防火门上的锁,合页、插销等五金配件,其熔融温度不低于950度。 (4)安装在防火门上的合页,不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 (5)双扇门间必须带有盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。 (6)门框宜设密封槽,槽内应嵌装由不燃性材料制成的密封条。5、防火门运输与存放: (1)出厂产品应有商标、名称、型号、规格、耐火极限,制造厂名称以及出厂日期等标志。 (2)防火门出厂时,门框、门扇用方木垫平扎紧,注意保护边缘和面板,防止重压、碰撞滑动而使门扇损伤或变形。装卸时,应谨慎搬运,轻抬缓放,严禁撬、摔、丢,起吊时应平稳堆放,不能前后挤压,应用钢丝绳扎紧,以免因车辆振动而损坏。

防火门安装技术交底

中国(泸州)西南商贸城防火门技术交底 一、施工准备: 1、施工准备 1.1在正式进场前,准备好资质材料及安装人员名单和相关的证书向总包方进行报验审批。 1.2配备一间临时仓库,用于临时存放施工机具,配件及重要物品。 1.3施工电源接驳需符合项目施工用电要求。 二、相关设计变更及技术要求 1、本工程防火门颜色统一为浅灰色,防火门的门扇厚度甲级、乙级不低于50mm,丙级不低于45mm。防火门的隔热及门扇的填充材料需满足相关规范要求,同时管道井、设备用房的防火门应防火锁。 2、防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。 3、防火门外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤,涂层、镀层应均匀、平整、光滑,不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂及流淌等现象,焊接应牢固、焊点分布均匀,不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象,外表面焊接应打磨平整。 4、相关技术要求详见2011年8月5日所发工作联系单(川南大(总)2011-073)。 5、5#地块一层东侧5-R至5-P轴之间,将弱电机房及电信机房设置在3米夹层里,防火门需做相关调整,详见2011年5月6日、2011年3月18日所发工程技术联系单。 6、各地块除3#地块外强弱电井予以调整,无地下室部分,商铺内±0.000强弱电井无需砌筑,其防火门应做相关调整,详见2011年4月9日所发工程技术联系单。 7、10#地块一层及二层的10-3交10-P轴水井没有任何使用功能,取消该处原设计水井砖墙及防火门FM0621丙,详见2011年8月23日所发工程联系单(2011-08-22-02)。 三、施工方法及工艺流程 1、防火门安装: 1.1、安装前应检查产品有无翘曲、脱胶现象,如有要及时修理。 1.2、产品进场后,未安装前应放置通风干燥处,码放整齐。入露天堆放时,要用 技术部(签字):质检员(签字):工长(签字):劳务技术负责人(签字):

《木质防火门通用技术条件(GB14101——93)》

木质防火门通用技术条件(GB14101——93) 1 主题内容与适用范围 本标准规定了木质防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。 本标准适用于采用木材或木材制口作门杠、门扇骨架、门扇面板的防火门。 2 引用标准 GB 191 包装储运图示标志 GB 5464 建筑材料不燃性试验方法 GB 5823 建筑门窗术语 GB 5824 建筑门窗洞口尺寸系列 GB 5825 建筑门窗开、关方向和开、关面的标志符号 GB 6388 运输包装收发货标志 GB 7633 门和卷帘的耐火试验方法 GB 13685 建筑外门和风压变形性能分级及其检测方法 GB 13686 建筑设计防火规范 GBJ 16 建筑设计防火规范 GBJ 45 高层民用建筑设计防火规范 GBJ 206 木结构工程施工验收规范 GBJ 210 装饰工程施工验收规范 TJ 9 工业民用建筑结构荷载规范 3 术语、符号、代号 3.1 木质防火门是指用木材或木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板、耐火极限达到GBJ 45第 4.4.1条规定的门。 3.2木质防火门的名称符号按GB 5823的规定灰MFM。

4 产品分类、规格尺寸 4.1 产品分类 按耐火极限分为甲级、乙级、丙级木质防火门 表1 4.2 规格尺寸 木质防火门的洞口尺寸、构造尺寸应符合GB5824的规定。 5 技术要求 5.1 材料 5.1.1 木材 a.木材的选材标准应符合表2的规定。 b.木质防火门应采用窖干法干燥的木材,含水率不应大于12%。当受条件限制,除东北落叶松、云南松、马尾松、桦木等易变形的树种外,可采用气干木材,其制作时的含水率不应大于当地的平衡含水率。 5.1.2 填充材料 填充材料应符合GB5464中第7条的规定。 5.1.3 玻璃 玻璃应采用不影响木质防火门耐火性能试验合格的产品。 表2 木质防火门用木材的选材标准 注: 1 I级品不允许有虫眼,II级品允许有表面的虫眼。 2 木质防火门如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼等缺陷时,应用同一树种的木塞加胶填补,对于清油制品,木塞的色泽和木纹应与制口一致。 3 在木质防火门的结合处和安装小五金处,均不得有木节或已填补的木节。

相关文档