目录

一、工程概况 (3)

1.1 工程概述 (3)

1.2 设计要求及工程量 (3)

1.3 编制依据及原则 (3)

1.4 执行规范 (4)

1.5 工程地质条件 (4)

二、施工准备 (4)

2.1 施工技术准备 (4)

2.2 施工现场准备 (5)

三、施工组织计划 (5)

3.1 施工机具安排 (6)

3.2 施工人员组织设计 (6)

3.3 材料组织计划 (10)

3.4 施工进度计划 (11)

四、施工方法及工艺流程 (11)

4.1 施工方法 (11)

4.2 施工工艺流程 (18)

五、质量保证措施 (19)

5.1质量目标 (19)

5.2 质保措施 (19)

六、安全文明生产 (22)

6.1 安全目标 (22)

6.2 安保措施 (22)

6.3 安保体系 (23)

七、环境保护及文明施工管理 (23)

7.1 环保及文明施工管理目标 (23)

7.2 环保及文明施工保证措施 (24)

一、工程概况

1.1 工程概述

本桥位于国道G107改建池村互通,为互通内跨线桥,上跨元氏县北外环道路主线工程,中心桩号GK0+594.708,平面位于R=30000m的右偏圆曲线上,纵断面位于R=6500m的竖曲线上。墩台径向布置。跨径组合为3×25m+4×25m,桥面宽度2×12m,全桥长181m。桥梁上部结构体系为先简支后连续预应力混凝土小箱梁,按A类预应力混凝土构件设计;下部结构桥台采用柱式台,桥墩采用柱式墩,墩台均采用桩基础。

全桥共有桩基32根,预应力混凝土小箱梁56片。桥台、伸缩墩采用GYZF4300*65型四氟滑板式橡胶,连续墩采用GYZ450*84型板式橡胶支座;0、7号桥台采用D80型伸缩缝,3号墩采用D160型伸缩缝

1.2 设计要求及工程量

1.2.1 本桥桩基共32根,预计混凝土用量1350.1m3。

其中0号桥墩桩长37m,共4根;1号台桩长34m,共4根;2号台桩长34m,共4根;3、4、5、6、号桥墩桩长31m,共16根;7号桥墩桩长30m,共4根。

1.2.2 本次工程采用旋挖钻机成孔。

1.2.3 桩径d=1500mm,砼标号均为C30,凡钢筋直径≥10mm者,采用HRB400热轧带肋钢筋;凡钢筋直径<10mm者,采用HPB300光圆钢筋。

1.3 编制依据及原则

1.3.1 编制原则:本着科学管理、合理安排施工顺序、连续流水作业、经济合理、机械化施工、科学布置现场等原则编制本设计。

1.3.2 编制依据:

1.3.

2.1工程招标文件;

1.3.

2.2 工程设计图纸;

1.3.

2.3 现行设计施工规范;

1.3.

2.4 本公司质量管理体系文件。

1.4 执行规范

《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)

《公路桥涵技术规范》(JTG/T F50-2011)

《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007)

《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008)

1.5 工程地质条件

地层为填筑土,主要为G107原有路面,下部为粉土、粉质黏土、中粗砂及卵砾石,粉土为褐黄色,稍湿,稍密~中密;粉质黏土为黄褐色,可塑~硬塑;底部为卵石层,密实状;在埋深为2.8-5.6m之间普遍分布一层软弱土,厚度一般为0.4-1.4m,主要为粉质黏土,黑褐色、灰褐色为主,呈软塑状;工程地质条件一般,软弱土层分布可能造成路基较大沉降。

二、施工准备

2.1 施工技术准备

2.1.1 熟知合同有关内容

由公司或项目部组织有关技术、管理人员与施工队长、班组长进行合同交底、合同分析。

2.1.2 熟悉、审查施工图纸及有关设计文件

由项目总工组织会同技术员、质检员、施工队长及班组长进行图纸会审,并填写图纸会审记录。

2.1.3 编制和审定施工组织设计

由项目总工编制施工组织设计,经公司总工审批后报监理单位。

2.1.4 编制施工预算书

由项目经理或预算员编制预算书。

2.1.5 掌握规范要求、备齐资料表格

由项目总工对技术员、质检员、班组长进行技术交底,使现场每位人员熟知岗位职责、各工序质量控制点、设计及规范要求,并备齐所需各种资料表格。

2.2 施工现场准备

现场准备工作主要是“三通一平”、人员设备进场、加工场地建设、宿舍建设、原材料进场和试验配比。

2.2.1 施工道路

根据现场实际情况,施工便道可采用G107及426乡道。

2.2.2 施工用水用电

由各级领导协同解决,并由相关人员将水电引至现场。

2.2.4 人员设备进场

前期进场人员约10人,主要负责协调关系,联系材料,现场准备等工作。

2.2.5现场布置

据现场实质情况合理布置现场,设置项目部、钢筋加工场、钻机施工区、渣土堆放区、材料仓库、泥浆循环池等。

2.2.6 搭建临舍

施工队伍进场后搭建临时设施、包括办公室、食堂、宿舍、仓库等,并由项目部相关人员检查验收合格后方可使用。

2.2.7 原材料进场和试验配比

钢筋进场后组织原材检验及模拟焊,混凝土采用商混。

三、施工组织计划

本工程采用项目法组织施工,组建项目经理部,负责整个项目实施。

3.1 施工机具安排

拟投入的主要施工设备一览表

3.2 施工人员组织设计

3.2.1施工人员一览表

3.2.2人员组织网络图

3.2.3 岗位职责

项目经理岗位责任制:

(1)代表公司履行业主合同,执行合同质量方针,实现工程质量目标。

(2)随时向公司汇报工程进展情况,并接受公司有关部门的检查和监督。

(3)组织建立和完善项目管理机构,明确项目管理人员职责,建立健全项目内各种责任制。

(4)组织项目质量计划的编制及修改工作。

(5)组织项目其它各项计划,对工程项目的质量、工期、成本、安全及文明施工等各项管理工作全面负责。

(6)合理配置并组织落实项目的各种资源,按合同要求,组织项目的施工生产活动。

(7)负责处理和协调项目施工中与外界发生的各种关系。

(8)协调和指挥项目内部各部门之间的行动。

项目总工岗位责任制:

(1)组织项目技术人员进行图纸会审(包括图纸收发)。

(2)编制施工设计及施工方案。

(3)编制新技术、新工艺的作业指导书(技术交底),审核工艺编制的一

般工艺作业指导书。

(4)负责项目技术的洽谈、设计处理、变更等有关事宜。

(5)负责项目的技术复核工作。

(6)负责质量事故和不合格产品处理,编制技术处理方案。

(7)负责“四新”成果的推广使用,积极开展QC活动,做好新技术效果的鉴定工作。

(8)负责现场技术管理及技术资料整理。

(9)负责现场技术资料及时发至有关部门和人员并及时更换有效版本,做好发放记录。

(10)其它应由技术负责人担负的职责。

办公室岗位责任制:

(1)在项目经理的领导下,做好项目内各种行政及财务核算对外联系工作。

(2)负责项目内各种材料核算及资料的整理发放工作。

(3)做好各种会议的先期安排及会议的记录整理,及时将项目内各单位的施工情况汇总上报项目经理部。

(4)其它由项目办公室应承担的职责和项目经理交办的事宜。

施工部岗位责任制:

(1)项目开工前,应先熟悉图纸、资料,组织好交底记录,协助技术负责人完成合理、科学的组织设计及施工作业指导书。

(2)及时向项目经理部汇报工程技术问题,认真听取技术负责人的技术交底并在各道工序前对施工单位进行技术交底。

(3)施工过程中,合理安排各道工序,并现场监督,不得擅离职守。对施工过程中发生的一般技术性问题就地解决,如遇事故及较大的技术问题应及时向项目经理、技术负责人报告,研究解决方案,不得擅自做出决定。

(4)对测量放线实行二级测放复核制度,各道工序前认真放线,并在施工中进行复测,力求对位零误差控制,确保工程质量。

(5)严把工程进料关,不合格或未经质量检测的材料坚决不用,在施工浇

注砼过程中应随时抽查砼质量及其坍落度,发现不合格质量要求者,坚决不用。

(6)合理安排调配施工人员,做到人尽其才,物尽其用。

(7)认真做好施工日志和测量记录。

(8)配合质检人员行使质量检查。

(9)做好现场安全生产工作,随时消除生产中的不安全因素。

(10)其它由施工部担负的职责。

(11)配合建设单位,做好工程用地及清苗赔偿工作,搞好工民关系。

材料部岗位责任制

(1)按时上报材料,工具使用计划及各种报表。

(2)负责办理好现场的材料验收工作,及时提交各种材料合格证书。

(3)认真推行限额材料管理制度,做好材料的购进及节约工作。

(4)监督检查现场材料的使用情况,协助工长搞好现场文明施工。

(5)负责大型周转工具的申请领用和管理。

(6)按月对材料进行盘点、编制报表,及时上报。

(7)严格按照《物资控制程序》进行运作。

(8)负责仓库、料场、工地的消防安全工作。

(9)做好小型设备、工具的维修保养工作。

质检部岗位责任制

(1)严格执行国家、行业和地方政府部门颁布的有关工程质量检验评定标准和规范,代表公司质量监督部门行使工程质量检查。

(2)工程质量自检、互检和专检,随时掌握辖区内各分项工程质量情况。

(3)跟踪检查工程质量,对不符合质量标准的工序有现场处理权。

(4)检查中发现不合格品(项)应及时报告工程负责人,参加制定处理方案,并验证方案的实施效果。

(5)行使现场质量处罚权。

(6)记录不合格品,通告处理并保存记录。

(7)负责各类技术资料的收集整理及各项原始报表的汇总。

安监部岗位责任制

(1)对项目工程生产经营的安全生产负技术责任。

(2)贯彻、落实安全生产方针、政策,严格执行安全技术规程、规范、标准。结合项目工程特点,主持项目工程的安全技术交底。

(3)参加和组织编制施工组织计划,编制审查施工方案时,要审查制定安全技术措施,保证其可行及针对性,并随时检查监督、落实。

(4)制定安全措施计划和季节性安全施工方案及解决执行中出现的问题。

(5)组织好上岗人员的安全培训教育,认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺,预防施工中因化学物品引发的火灾、中毒事件的发生,或在其工艺实施中可能造成的事故。

(6)主持安全防护措施和设备的验收,发现设施、设备的不正常情况应及时采取措施,严格控制不安全标准要求的防护设备、设施投入使用。

(7)参加安全生产检查,对施工中存在的不安全因素,从技术方面提出整改意见和办法予以清除。

(8)参加配合因工伤亡及重大未遂事故的调查,从技术上分析事故的原因,提出防范措施意见。

3.3 材料组织计划

3.3.1 材料供应计划

本工程混凝土采用商混。钢筋进场后将原材料运至钢筋加工现场,并取样送检,钢筋下部用枕木垫高30cm,上部用彩条覆盖防晒防雨,确保进货数量和质量,材料采购由专职材料员负责。

3.3.2 材料保证计划

施工中为防止天气因素影响材料进场及性能,钢筋采用多次进场。

3.4 施工进度计划

3.4.1 工期目标

本桥桩基计划自开工之日起20天完工。(从监理发布开工令开始计算)

3.4.2 施工进度计划

根据工期要求及工程量情况,考虑以进场准备→测量放线→桩基施工→清运渣土→撤场为本工程关键线路,计划工期20天。

3.4.3 农忙工期保证措施

3.4.3.1 提前做好施工人员准备工作,给农民工提前发放农忙补助以安定人心,尽量安排家里有多个劳动力的施工人员进入工地。。

3.4.3.2 必要时可增加设备和施工人员。

3.4.3.3 做好各工序的衔接工作,倒排出计划,严格按进度要求施工,保障工程如期完工。

3.4.4 雨季施工保证措施

3.4.4.1 修好施工道路,工地物资排放整齐有序,保障施工道路畅通。

3.4.4.2 及时备足钢材,并做好下垫上盖工作,防止钢筋锈蚀。

3.4.4.3 施工人员配备雨衣、雨鞋,确保小雨不停工,大雨停后接着施工。

3.4.4.4 施工场区四周挖设排水沟,保证施工场区内无积水。

3.4.4.5 配备若干钢板,必要时为钻机或运料车铺路。

四、施工方法及工艺流程

4.1 施工方法

桩基施工采用旋挖钻机钻进成孔水下导管灌注法施工。

测量放线→埋设护筒→钻机就位→泥浆制备→钻进成孔→钢筋笼制做与安装→导管安装→砼搅拌、运输、灌注→成桩移位。

4.1.1 测量放线

据甲方提供的基准点和高程点,利用全站仪测放所有桩位,并用水准仪测定

所有标高,自检无误后,交甲方及监理验收,验收合格后,方可正式施工。

4.1.2 埋设护筒

护筒采用直径大于桩径200mm,长3.0m的钢制护筒,埋设护筒时采用十字定位法埋设,即在距桩中心1.0--1.2m处,呈垂直方向埋设四个控制桩,控制桩埋深不少于0.5m。用回交的方法确定桩中心,埋设护筒顶口高出地面20cm左右,护筒周围用粘土捣实,确保护筒埋设牢固。

4.1.3 钻机就位

就位时,钻头尖对准桩位,对位误差≤2.0cm调整钻机平整稳固。保证主动钻杆垂直地面,即主杆垂直度偏差<1%L。

4.1.4 钻孔

采用人工造浆作护壁泥浆,用挖砂斗旋挖钻进。当钻至不同地层时,选用不同的钻压和转速,保证成孔质量。

用粘土在井内制浆,在附近设置泥浆沉淀池。

钻机就位后进行调平,保证底座和顶端平稳,保持在钻进过程中不产生位移和沉陷,钻机作业班分班连续作业,做好连续钻进记录,记录与图纸提供的地质资料相对照记录,遇到较硬或松散地质层时放慢钻进速度,在粘土层中可加快进度。在钻孔过程中注意钻孔垂直度及钻孔的倾斜率,确保钻孔的质量达到设计和规范要求。

钻孔过程中,每台钻机均配备2名钻机机长,配备2名副手,确保桩基的钻孔施工能连续进行。

4.1.5 检孔和清孔

钻孔达到设计深度要求,进行地质情况的检测,确保桩基嵌入岩层的深度满足设计要求,如若不满足要求,在取得设计代表及监理工程师的许可后,继续进行钻孔,直至满足要求为止。经自检合格后,通知监理工程师进行验孔。

验孔合格后,立即用换浆法进行清孔,清孔时注意保持孔内水头,防止坍孔。清孔后的泥浆指标满足下列要求:

泥浆比重1.03~1.1,粘度17~20Pa.s,含沙率<2%,胶体率不小于98%。

清孔取样时分别自顶、中、底分别取样,以平均值为准。桩底要严格清孔,清孔后要保证孔底的沉淀层厚度不大于设计或规范要求,摩擦桩桩底沉淀层厚度不大于30㎝,嵌岩桩桩径小于150㎝时,桩底沉渣厚度不大于5㎝,桩径大于

等于150㎝时,桩底沉渣厚度不大于10㎝。

钻孔桩基允许误差如下:

钻孔桩允许误差表

4.1.6 钢筋笼制作与安装

4.1.6.1 钢筋笼所用钢筋规格、材质、尺寸按设计要求进行采购;钢筋进场后由实验室按规定进行取样试验,合格后方可用于本工程,严禁不合格产品进场。

4.1.6.2 钢筋笼按设计要求和预制,加强筋点焊在主筋上,保证钢筋笼骨架刚度,必要时可用十字撑将钢筋笼临时支撑,防止变形。螺旋箍筋调直后均匀绑扎在主筋上,箍筋与主筋之间间隔点焊,保证箍筋不松动。保护层按规范要求设置。主筋接头在同一截面不能超过50%。

钢筋笼制作有关偏差如下:

4.1.6.3 钢筋笼送至孔口后,可用吊车或利用吊车本身安装,孔口焊接采用搭接焊,焊接的长度、宽度及厚度均应按规范要求进行,上下节钢筋笼的主筋应在一垂直线上,同样搭接焊的主筋接头在同一截面不能超过50%,间距要求错开1m。

4.1.6.4 钢筋笼安装下放时,应在人工扶持下缓缓落入孔内(有十字撑的药拆除),在骨架入孔时,应清除钢筋笼上的泥土和杂物,修复变形或移位的箍筋。钢筋笼在下放过程中若遇障碍,应及时停止下放,查明原因处理后,方可继续进行,严禁高起猛落,碰撞和强行下放。

4.1.6.5 钢筋笼达到设计标高后,应用拉筋将钢筋笼固定在胡同或钢轨上,

拉筋长度应根据固定点的高程来计算,保证钢筋笼笼底标高以及锚固长度。同时为保证钢筋笼的偏位在规范范围内,在下放钢筋笼之后,利用预埋的护桩点对钢筋笼进行定位,钢筋笼定位必须准确,要求用定位钢筋来固定钢筋笼位置,确保灌注混凝土过程中钢筋笼不变位。

4.1.7 导管安装

在安装导管之前,一定要对灌注混凝土所需的导管提前进行各种检测试验。导管的检测包括:导管的水密试验,接头抗拉试验。进行水密试验的水压不应小于孔内水深1.3倍的压力。导管检测试验必须提前做,一是在成孔后可及时进行混凝土的灌注,同时可防止灌注混凝土的过程中出现质量问题。

导管采用Φ30cm导管,丝扣连接,接头处加设橡胶“O”型垫圈,导管下放必须居中,导管下口距离孔底300—500mm。导管安装过程中,一定要将导管接口的螺旋接口旋紧,防止导管在混凝土中脱落;记录导管安装的顺序,以便于控制导管的拆除。

4.1.8 砼搅拌、运输

4.1.8.1 砼搅拌

要求搅拌站上料严格按配合比进行,搅拌时间≥90S,确保砼和易性,坍落度控制在180—220mm,并每根桩留置两组砼试块。标养试块由搅拌站留取,同条件试块在工地制作。同条件试块制作完成放置在一个挖至地面下1.5m的深坑中,并在坑顶放置草苫子进行保温,并按时浇水养护。

4.1.8.2 砼运输

混凝土输送车将混凝土运至现场由泵车灌注。

4.1.9 灌注水下混凝土

在混凝土灌注前,再次检测孔内沉淀厚度,如大于设计要求时,必须进行二次清孔,直到沉渣厚度≤10cm为止。二次清孔后,应立即进行水下砼灌注工作,灌注水下砼采用提升导管法。

4.1.9.1 首批砼的灌注

砼在搅拌站生产,在拌制首批砼前应先拌0.5m3左右同标号砂浆,灌注时,砂浆要在砼之前,防止导管口被骨料卡住,贮料斗的容积要等于或大于计算首批砼体积,砼吊斗的贮量除了满足首批砼的数量要求外,还要求吊装方便,开启灵活,操作简单,不漏浆。吊斗放料口距离漏斗的距离应以0.3-0.5m为宜。灌注

砼前应对隔水栓进行全面检查,检查内容有球式隔水栓距浆表面高度是否在30㎝左右,过球是否方便,铁丝固定端是否牢靠,导线装置是否稳定。检查合格后,可进行首批砼的灌注。

首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋设深度(≥1.0M )和填充导管底部的需要,首灌所需混凝土数量可参考公式计算:

12212*4/)(4/h d H H D V ππ++≥

式中:V---灌注首批砼所需数量;D---桩孔直径;H1---桩孔底至导管底端距离,一般为0.4M ;H2---导管初次埋设深度;d---导管内径;h1---桩孔内砼达到埋设深度H2时,导管内径柱平衡导管外(或泥浆)压力所需的高度。

待贮料斗内砼数量满足要求后,即可剪球使所有砼下落,为准确判断首批砼灌注的成败,必须做到“看”、“听”、“测”相结合。“看”是指观察孔内水头是否泛起和外溢,导管内砼下降是否顺畅,导管内砼面是否低于孔内泥浆面(如果低于孔内泥浆面,说明导管下部已被埋住),“听”是指听导管内是否有漏水的声响,导管内砼下落时是否发出落差很大的隆隆声,用手锤敲击导管时,是否发出空音,如果是则说明砼已顺利落下,并排除了导管内的泥浆。“测”则是指用测绳量测孔内砼面和导管内砼面距孔口水面的距离,以判断导管埋深和压力平衡情况。

4.1.9.2 连续混凝土灌注

连续砼灌注应注意以下几方面的工作:

(1) 采用测深锤检测砼的灌注高度,测锤应有适当的质量、容重和形状,一般采用圆锥体,锤外壳可用钢板焊接或锌铁皮制成,锤内装砂或铅来调整其容重(25KN/m3)。容重过大,测锤进入砼太深;容重过小,测锤接触不好完整砼面,因此容重以稍大于砼容重为宜。测绳选用质轻、抗拉强度高及遇水不伸缩的材料,要经常对测绳进行校正,保证测试结果的准确性。这种检测方法主要依靠手感和经验来判定测锤在砼内的位置,要使测锤位置在扰动砼和表面砼接触面附近时读书,并效验读数的准确性,以防止误测,检测时宜靠近导管放锤,防止测锤刮碰钢筋笼,致使检测失败。检测次数视灌注情况而定,在接近装桩顶时,必须增加检测的次数。

(2) 及时测量孔内和导管内砼面的高度,并认真填写砼灌注记录表。根据导管在孔内的随机长度,计算导管在砼中的埋深,并将埋深控制在2-6m 之间。

导管埋深超过上限值或导管内砼外溢下降困难时,要提起导管并满足埋深的限制要求,卸下超过需要高度的导管,将其刷洗干净后存放于备用处。

(3)砼灌注过程中要随机抽检坍落度,及时按规定制作试块。

(4)经常观察护筒内泥浆外溢情况。灌注时,泥浆应源源不断地流出孔外,否则,应查明原因,及时采取相应的措施,防止通堵塞导管。

(5)灌注过程中,要保证孔内有足够的水头高度(和成孔时要求相同)。灌注中,严禁散落砼落入孔内,避免增加通面上的压力,给砼灌注带来不必要的困难。提升导管时,应避免导管倾斜或刮碰钢筋笼。

(6)当孔内砼面接近设计标高时,要及时估算运输车内或输送管内搅拌待出的砼量,以及导管内超高部分和砼量与灌注所需砼量的差额,以便搅拌站提前做好供应计划,减少浪费。

(7)在砼灌注完毕前,适当增加砼灌注高度的测量次数,要防止因导管提动过快造成夹泥。灌注末期,导管内砼压力减小,为保证桩头质量,应将导管和漏斗提升3-4m增加压力差,确保桩头密度。灌注末期的泥浆较浓,甚至夹带大量的泥块,应充分考虑50㎝的超灌高度,保证桩头质量。

(8)灌注完毕后,应缓慢提升最后一节导管,当其将要离开砼面时,要抖动几次导管,以防砼上面的泥浆和沉淀物挤入导管所遗留的小孔内,造成桩心不密实或夹泥,影响桩的质量。导管提出后,根据实际灌注的砼总量,反算扩孔率和平均桩径,并记录原始记录。

4.1.10 泥浆排放

本桥梁桩基施工产生的泥浆排放,准备采用“隔跨挖池,集中储存”,就是在施工红线内,每两排桩基中开挖一个泥浆池,使泥浆分批排入一个泥浆池。泥浆池的大小及深度根据桩基的总排放量设计的,即不超挖,又防止泥浆漫溢。这是泥浆散排和集中排放相结合的一种方法,既解决了排放占土地的问题,也有效预防了散排污染田地和河渠的问题。

4.1.11 拆除护筒及钻机移位

在桩基混凝土灌注临近结束时,一定要控制好灌注混凝土顶面距离护筒顶面的尺寸,以确保桩头混凝土的质量。灌注混凝土结束后,在桩基混凝土未初凝前将护筒拔出。拆除护筒可采用钻机拔出,也可采用吊车将护筒拔出。拆除护筒有两点要求:

4.1.11.1 应将护筒垂直拔出,不可采用单根钢丝绳将护筒倾斜着拔出;

4.1.11.2 护筒要缓缓拔出,不可速度太快。

桩基灌注混凝土结束后,及时将钻机移到下一根桩基的桩位处,为桩基施工节省时间,尽可能加快施工进度。

4.1.11 破桩头

在灌注桩基混凝土时,一般均超灌混凝土不小于50㎝,以保证桩头混凝土的质量。承台基坑开挖后,将桩头多余部分混凝土破除,破除的标准为一直至混凝土新鲜面为止,将桩头的松散层清理干净,准备下一道工序的施工。

破桩头时,控制桩顶标高,将桩头凿成凸面,方便桩顶冲洗及与后浇混凝土的连接质量。

4.1.12 验收

混凝土桩身强度达到设计的80%时,开挖基坑,凿除多余部分,露出新鲜混凝土面,进行桩身检测,桩身检测利用无破损检测方法。检测合格后,请监理工程师对桩基验收,然后进行下部工序的施工。

4.2 施工工艺流程

五、质量保证措施

5.1质量目标

本工程质量目标:合格率100%,验收一次性通过。

5.2 质保措施

5.2.1基本要求

5.2.1.1 为了保证工程质量,施工前对全体人员进行了质量意识教育,认真学习施工组织设计,树立“质量第一,信誉第一,为用户服务”的思想,建立健全各种规章制度及岗位责任制,建立质量保证体系。

5.2.1.2 加强技术管理:认真贯彻特高压交,直流输配电技术标准规范及公司的各项技术管理制度。开工前,落实各级人员岗位责任制,做好技术交底,施工中认真检查执行情况。开展全面质量管理活动,做好隐蔽工程记录,施工结束后认真进行工程质量检验和评定,做好技术档案管理工作。

5.2.1.3 组织好原材料的送检工作,钢材、水泥必须具备质量保证书,并按规定做好抽检工作。

5.2.1.4 加强材料管理:建立工料消耗台帐,实行“当日记录,月底结帐”制度,钢筋实行集中配料、加工,确保质量和工程用量。

5.2.1.5 每道工序检查合格签字后,方可进行下道工序施工。重要工序,请监理一起验收。

5.2.1.6 每道工序经过班组自检、质检员专检、项目总工抽检的三级检验。

5.2.2 原材料

5.2.2.1 钢筋质量:所有钢材进场须有出厂质量证明书,并进行复检,钢筋接头采用双面搭接焊并送检及随时抽检。

5.2.2.2 水泥、砂、石原材料:经常抽查搅拌站砂、石质量,要求搅拌站严把进料关,质检员随时抽验原材料质量,严禁使用不合格材料进行混凝土搅拌。

5.2.3 桩基施工

5.2.3.1 测量定位:桩位测放误差控制在2cm以内,经复核无误后,交甲方及监理验收,埋设护筒时使护筒中心与桩中心一致,并反复校验,钻机对位时,用十字线标出桩中心,对位偏差控制在1cm以内。

5.2.3.2 桩径:施工前和施工过程中,经常检查钻头直径,磨损严重及时焊补,确保钻头直径以达到不小于设计桩径要求。

5.2.3.3 桩长:通过钻杆和测绳测量两种方法来检查成孔深度,确保桩长不小于设计桩长。

5.2.3.4 孔斜:由于场地土质较软,桩机对位前,应铺设枕木以防钻机倾斜,钻进过程中钻机可自动调整垂直度,确保孔斜率<1%。

5.2.3.5 泥浆:钻进过程中,利用比重计及时调整泥浆性能,特别终孔二次清孔泥浆有关指标须达到规范要求。

5.2.3.6 孔底沉渣:成孔后进行一次清孔,下放导管后进行二次清孔,确保孔底沉渣≤10cm。

5.2.3.7 钢筋笼制作:笼加工尺寸须严格按照设计图纸尺寸进行,有关尺寸偏差须满足规范要求,自检合格后报监理随时抽验。孔口焊接须垂直对接,并保证笼的垂直度及笼中心与孔中心一致,主筋保护层采用Ф150的混凝土垫块来保证,每2m一组,每组4块。

钢筋笼制作时同一截面的纵筋不超过该截面钢筋总数的1/2,相邻两主筋的接头错开不小于35d。

5.2.3.8 桩顶标高:桩顶超灌≥0.5m,以确保桩顶质量。

5.2.3.9 砼灌注:要求搅拌站严格按配比上料,确保砼和易性及坍落度,定时对搅拌站进行抽查记录,做好检查记录,按台班做坍落度测试及留置试块。初灌量不小于设计初灌量,灌注须连续无中断。随灌随测砼面高度,确保导管埋深2--6m。每台班每机组留置试块2组,以检验砼强度。

5.3 质量保证体系

旋挖钻桩基施工队伍施工方案

南通外环北路快速化改造B标钻孔灌注桩旋挖钻机 成孔作业施工方案 一、工程地质概况 根据B标的勘探结果,在钻孔深度100.45m内地基土主要由 表层的杂填土和素填土,上部的粉土夹粉质粘土、粉土夹粉砂和 粉砂夹粉土,中部的粉质粘土夹粉土、粉砂夹粉土、粉土夹薄层 粉质粘土,下部的粉砂夹细砂、中砂夹粗砂组成。根据勘察结果 并结合本工程拟建桥梁的荷载特征,本工程可采用粉砂夹细砂 (层10)、中砂夹粗砂(层11)和粉砂夹细砂(层12)作为拟 建桥梁的钻孔灌注桩的桩端持力层。 二、施工准备 1、熟悉图纸和地质钻探报告,了解施工要求;熟悉施工环境,按照地质情况配备专业工具; 2、准备旋挖钻机及配套设施;机械调试; 3、对设备进行全面检修和保养; 4、派遣具有丰富经验的项目负责人一名,技术员一名; 6、开工前3天内设备运至工地。 7、根据孔位处的地质、水文环境等条件以及桩的尺寸,选择适宜的钻孔方法,并符合文件规定的误差要求。钻孔必须记录真实、详细。 三、操作工艺

1、旋挖机钻孔灌注桩工艺流程 2、护筒应比桩直径大20—40CM,用厚8—10MM的钢板制作

而成,根据地层情况护筒高度1.5—2M不等。护筒埋设应准确,稳定,护筒中心与桩孔中心偏差不得大于5CM,竖直线倾斜不大于1%,护筒宜高出地面20—30CM。 重点:(1)、护筒周围必须使用黏土夯实; (2)、引到护筒上的十字线标志必须保证上次的标志已清除干净,并在成孔后保存完整准确。 3、钻孔 (1)、开始钻进时采用低速钻进,主卷扬机钢丝绳承担不低于钻杆、钻具重量的20%,以保证孔位不产生偏差。钻进护筒底以下3m后采用高速钻进,钻进速度与压力有关,采用钻头与钻杆自重摩擦加压。钻进过程中,操作人员随时观察钻杆是否垂直,并通过深度计数器控制钻孔深度。当旋挖斗钻头顺时针旋转钻进时,底板的切削板和筒体翻板的后边对齐。钻屑进入筒体,装满一斗后,钻头逆时针叛旋转,底板由定位块定位并封死底部的开口,之后,提升钻头到地面卸土。 (2)、根据不同的地质层,情况适当控制钻进速度、调整配重及钻压,尽量减少扩孔及斜孔。 (3)、注意钻进速度,钻孔到护筒底口1~2米时,要慢速减压钻进。在粘土层中可快速或中等转速、低比重泥浆钻进。严防护筒坍塌,始终注意护筒内的泥浆面高度。旋挖钻机提钻、下钻时要缓慢,防止冲撞护筒底部; (4)、根据不同的地质情况,检查泥浆指标。 (5)、保持排渣系统畅通。 (6)、起落钻头要平稳,避免撞击孔壁。严防工具等杂物落入孔内。 (7)、拆装钻杆力求迅速,严防钻头脱落,钻杆拆除要及时清理保养。

旋挖钻机施工工艺

一、编制依据 1、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000) 2、《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071—98) 3、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076—95) 4、《武汉天河机场第二公路通道两阶段施工图设计》 二、工程概况: 1、工程概况 本合同段属东西湖区、府河、黄陂区辖区范围内,路线起于武汉东西湖区金银大道北侧的工薪小区附近,起点桩号K2+771,终点桩号左幅K5+381,右幅K5+366,本合同段经堤角村、跨东西湖大堤、府河河道、西湖垸大堤,接汤仁海湖大桥起点,总里程2.610公里(以左幅贯通计)。主要工程为府河特大桥 本桥梁钻孔桩共计420根,桩长为40m~75m,均按摩擦桩设计,其中φ1.8m桩280根,φ2.0m桩140根。主桥28#~34#墩部分跨越东西湖大堤及府河河道,共有钻孔桩108根,均为φ1.8m桩,最长桩长为75米;28#、29#墩处于鱼塘中,可填土筑岛形成陆地后施工,主桥30#~34#墩跨越府河,需搭设钻孔平台进行水上作业。 2、地质情况 项目区域(府河特大桥)主体于第四系冲湖积平原地貌区,地形起伏不大,较为平缓,地势开阔,高差在10m以内;起点桥台位于城区,终点桥台位于第四系冲湖积平原地带,植被发育,相对高差0-8m,大桥跨越湖泊、鱼塘及农田。 1、第四系覆盖层 按其成因类型可分为人工土(Q h me)及冲、湖积(Q hal+1): (1)人工土类(Q hm e) 素填土(Q h me):层厚0.5-3m,黄褐色,主要由粘性土组成,含少量植物根系及碎砖块,桥址区均有分布。

(2) 冲、湖积(Q ha l+1/Q Pa l ) ②-1 粘土、粉质粘土(Q hal+1):褐黄色、褐红色,含铁锰质结核及灰白色高岭土团块,桥址区均有分布。 ②-2 淤泥质粘土(Q ha l+1):层厚2.0-4.3m,灰色,夹少量壳壳及腐质物,桥址区零星分布。 ②-3 沙层(Q pal):主要为粉砂、中砂、细沙。层厚2.1-21m,褐黄色,灰色,主要成分为石英。长石及云母。桥址区大部有分布。 ②-4 圆砾、角砾(Q pal):浅黄色、浅红色,含粘土,细沙。桥址区零星分布。 ②-5 卵石(Q pal):杂色,含量为65﹪,粒径为2-5cm,粗砂及粘土填充。桥址区零星分布。 2、基岩 ③-1 全风化砂质泥岩(K1-2):层厚6.0m,灰绿色,泥状结构,岩石风化成散体状,桥址区中部有分布。 ③-2 强风化砂岩(K1-2):层厚2.0-22.5,褐红色,灰红色,细粒结构-粗粒结构,岩石破碎,多呈碎块状,桥址区均有分布。 ③-3 中风化砂岩、泥岩(K1-2):揭露层厚3.5-8.0m,灰色,细粒结构,岩石较破碎,呈块状,局部为短柱状,属软质岩石,桥址区均有分布。局部为砾岩,页岩。 三、钻孔前的准备工作。 (一)、填土筑岛 1、填土筑岛时将塘内淤泥清除,抛填粘土回填,筑岛形成施工场地,安装钻机。 (二)、埋置或插打钢护筒 钢护筒制作要求不易变形、不漏水、装卸方便。钢护筒内径比桩径大0.2~0.4m。旱地、筑岛处钢护筒采用挖坑埋设法,钢护筒底部和四周分层夯填密实的粘土。 (三)、制备泥浆 开挖泥浆池,选用优质粘土造浆,储浆池、沉淀池和沉碴筒的大小要满足施工的需要。泥浆循环通过孔口排入泥浆池内,污泥及沉渣及时用泥浆车运往指定排污处,以免污染环境。泥

旋挖钻孔灌注桩专项施工方案55051

瑞祥嘉苑项目 旋 挖 钻 孔 灌 注 桩 试 桩 施 工 方 案 编制:职务:项目技术负责人 审核:职务:项目经理 审批:职务:公司技术负责人 编制单位:江西建工第三建筑有限责任公司 2016年 3 月10 日 旋挖钻孔灌注桩试桩施工方案

一、编制依据 1、设计提供的试桩桩基础工程施工图 2、《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202-2002) 3、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 4、《岩土工程勘察报告》(2A15C630802) 5、《建筑地基基础设计规范》(GBJ50007-2011) 6、《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008 7、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 9、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 10、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 11、现场具体情况 二、工程概况 本项目位于湾里区兴湾大道西侧、江西中医药大学南侧、江西警察学院北侧,试桩区域为瑞祥嘉苑高层区,试桩桩基类型为旋挖钻孔灌注桩基础,试桩桩径为700mm,根数为3根,试桩的目的是为高层区工程桩提供承载力设计依据。 根据地勘报告提供的各土层及岩层的长度和强度及结合设计提供的试桩方案,我项目部建议1#试桩桩长为21.5m,极限承载力为7200KN,持力层为强风化⑥-2层;4#试桩桩长为23.5m,极限承载力为7200KN,持力层为强风化⑥-2层;5#试桩桩长为27m,极限承载力为7200KN,持力层为强风化⑥-1层;混凝土强度等级:桩为C35;桩纵向钢筋采用8根直径Φ14;螺旋箍采用直径Φ8、间距250mm,加密段长度为3500mm间距100mm;每2000mm设置一道Φ14加劲箍;纵向钢筋采用单面焊接,焊接长度不小于10d,箍筋与纵筋交接处焊牢.桩身钢筋混凝土保护层厚度为50mm。 三、工程地质概况 详见瑞祥嘉苑项目二期岩土工程勘察报告。 四、施工工艺 4.1工艺流程

旋挖钻孔灌注桩施工方案

武汉利嘉置业光谷世界城B地块苏河特区支护桩基工程 施 工 方 案 二〇一〇年四月十二日

目录 一、工程概况 (3) 1.工程概况 (3) 2.工程地质条件 (3) 二、编制依据 (3) 三、设备选型 (3) 四、施工方案 (4) 1.旋挖钻施工工艺及方法 (4) 2.钢筋笼制作与安放 (5) 3.水下砼灌注 (6) 4.桩基检测及验收 (8) 五、工程质量保证措施 (8) 1.工程质量保证制度 (8) 2.工程质量保证技术措施 (9) 六、工程安全、文明施工保证措施 (11) 1.安全生产措施 (11) 2.文明施工措施 (14) 七、工程进度保证措施 (14) 1.进度计划 (14) 2.施工工期保证措施 (15) 八、降噪、降污及雨季施工技术措施 (16) 1.减少扰民降低环境污染和噪音的措施 (16) 2.地下管线及其他地下设施的加固措施 (17) 3.应急措施 (17) 九、拟投入的主要施工机械设备表 (17) 附表:项目经理部主要施工管理人员

一、工程概况 1.工程概况 拟建建筑物位于武昌鲁巷以东,北侧为珞瑜路,南侧为光谷世界城A地块。桩型采用人工挖孔桩,桩芯混凝土强度等级为C30。桩径为0.9m。 2.工程地质条件 该工程场地地质条件详见中南勘察设计院提供的《光谷世界城B 地块岩土工程勘察报告书》具体地层情况如下:(1)杂填土;(2)粘土;(3)残积土;(4)-1强风化泥页岩;(4)-2中风化泥页岩。 二、编制依据 1、苏河特区基坑支护工程招标文件 2、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、《建筑基桩技术规范》(JGJ 94-2008) 7、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003) 8、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 9、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003) 10、《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2003) 11、其它相关的施工及验收规范、规程。 三、设备选型 由于工期要求及根根据岩土勘察资料及实际施工经验,该工程桩成孔可采用旋挖钻机钻孔灌注桩,钻机设备选用1台中国南车旋挖钻

桥梁桩基施工方案(旋挖钻)

桥梁桩基施工方案(旋 挖钻) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

钻孔灌注桩施工方案 一、工程概况 西苏度互通K3+主线跨A匝道桥全长,桥中心桩号为K3+,上部结构为3跨25米预应力混凝土先简支后连续箱梁,下部结构形式为柱式墩台,钻孔灌注桩基础。钻孔灌注桩主要工程量:共有基桩34根,其中桩径?1200㎜桩基共24根,长度共780m;桩径?1500㎜桩基共10根,长度共442m;C20混凝土 ,钢材。 二、编制依据 1、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50—2011); 2、《公路工程技术标准》(JTGB01—2003); 3、《钢筋机械连接通用技术规范》(JTJ107—2003); 4、《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GBJ 204—83); 5、《安阳西北绕城高速公路两阶段施工图设计》 6、《安阳西北绕城高速公路TJ-1标段施工组织设计》 7、有关水文、地质资料 三、施工准备 1、施工准备 (1)施工场地平整、施工便道畅通、机械就位,调试完成;人员就位,并进行技术安全培训。 (2)施工测量放样,用尼康DTM-452C全站仪进行精确放样,高程控制采用DS3水准仪进行控制,放出桩基中心点,确定钻孔桩平面位置;

(3)进行水泥的安定性、砂的含泥量、石子筛分、钢筋原材及焊接和混凝土配合比配制等试验。 (4)拌合站进行试拌,检验拌和站的生产能力。 (5)导管进行水密试验和抗拉试验,对导管按照试验顺序依次编号。 (6)探孔器制作,用16根9m长Φ22钢筋作出直线段为 m,外径为和的探孔器。 (7)用钢尺复测测量绳长度,是否与实际长度相符。 2、主要机具设备 旋挖钻机2辆、120KW发电机组1台、25T吊车1辆、挖掘机1辆、钢筋笼运输车1辆、混凝土导管1套、混凝土运输车8辆、装载机2辆、钢筋加工机械1套等机具。 3、作业条件 (1)合理布置施工现场,清理场地内影响施工的障碍物,达到“三通一平”。桩基现场施工用电使用120KW发电机。 (2)对进场设备、机具进行安装、调试检查和试运转,确保机械正常工作,配备足够的备件。 (3)引好桩位控制线和水平高程的控制点,妥善保护,做好护桩,施工中应经常复测,闭合。 (4)原材料进场备足,根据设计要求加工钢筋笼。 4、工艺原理

旋挖钻专项施工方案

南京地铁宁溧线土建工程TA09标 中山东路站围护桩施工方案(二) 编制: 校对: 审核: 上海隧道工程有限公司 南京地铁宁溧线土建工程TA09标项目经理部 二0一六年四月十日

目录 1. 编制说明.............................................................................................................................. - 1 - 1.1 方案说明................................................................................................................... - 1 - 1.2 编制依据................................................................................................................... - 1 - 1.3 适用范围................................................................................................................... - 1 - 2. 工程概况.............................................................................................................................. - 1 - 2.1 工程建设概况.......................................................................................................... - 1 - 2.2 工程施工概况.......................................................................................................... - 2 - 2.3 气象水文条件.......................................................................................................... - 2 - 2.4 地形地貌及地质条件............................................................................................ - 3 - 2.5 施工条件及施工特点............................................................................................ - 3 - 3. 施工部署.............................................................................................................................. - 4 - 3.1 总体目标................................................................................................................... - 4 - 3.2 人员、设备计划..................................................................................................... - 4 - 3.3 施工总体流程.......................................................................................................... - 4 - 3.3.1 主体围护桩施工流程................................................................................ - 4 - 3.3.2 附属围护桩施工流程................................................................................ - 4 - 3.4 施工管理安排.......................................................................................................... - 5 - 3.5 施工日常管理.......................................................................................................... - 5 - 3.7 施工进度计划.......................................................................................................... - 7 - 4. 资源配置计划..................................................................................................................... - 7 - 4.1 管理人员及劳动力计划 ....................................................................................... - 7 -

基础孔桩旋挖钻孔施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 基础孔桩旋挖钻孔施工方 案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9333-96 基础孔桩旋挖钻孔施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况: 二、施工前准备工作 1、掌握现场的工程地质和水文地质资料。 2、熟悉施工设计图纸和技术要求,进行技术交底。 3、了解现场同边建筑物分布情况,及地下障碍物的分布情况。 4、准备施工用的各种报表等。 5、配备相应机具预备。1.旋挖钻机;2.吊车;3.挖掘机;4.砼导管、隔水栓、储料斗、振动泵等;5.各种加工的机具。 6、合理布置施工现场情况,场内影响施工的障碍物,低洼处用渣石回填,达到“三通一平”保证设备

能在场内运行自如。 7、对进场设备,机具进行安装,调试检查和试运行转,确保机械正常运行,配备足够的备件。 8、正式施工前先试钻成孔,不少于2个,以便了解场地地质情况,及设备是否适宜,好即时调整。 9、根据,设备台数及工程量大小,配备相应管理人员,专业操作人员,专业设备操作机手。 10、施工工期计划安排:20xx年11月至。 三、施工工艺流程 1、按地勘资料、设计图纸及规范要求制作钢筋笼。 2、针对不跨孔,无溶洞,无地下水的孔桩为孔桩放线定位-钻机就位开孔-视情况设置钢护筒-旋挖钻孔-机械清孔-校孔验孔-下放钢筋笼--采用人工清底,保证孔底清洁干净(若孔桩深度在15米以上或15米以内的孔桩视孔桩具体情况采用送风处理,保证清孔人员的供氧)-浇筑砼。 3、针对跨孔,有溶洞孔桩,有地下水的孔桩为孔桩放线定位-钻机就位开孔-视情况设置钢护筒-旋挖

旋挖钻孔灌注桩基础施工工艺及方法

旋挖钻孔灌注桩基础施工工艺及方法 (1)施工工艺 旋挖钻孔主要是利用钻杆和钻斗的旋转,以钻斗自重并加液压作为钻进压力,使土屑装满钻斗后提升钻斗出土。通过钻斗的旋转、挖土、提升、卸土和泥浆置换护壁,反复循环而成孔。 详见“旋挖钻孔灌注桩基础施工工艺框图”。 旋挖钻孔灌注桩基础施工工艺框图 (2)施工方法 ○ 1护筒埋设。护筒既保护孔口壁,又是钻孔的导向,则护筒的垂直度要保证。为防止后压浆时跑浆,护筒周围土要夯实,最好粘土封口。桩基定位后,根据桩定位点拉十字线钉放四个控制桩,以四个控制桩为基准埋设钢护套筒,护筒一般高2-3m ,为保护孔壁,护筒顶高出地面0.3m 。 ○ 2成孔钻机就位后,利用自动控制系统调整其垂直度,注入稳定液后,进行钻孔,该钻机成孔时采用旋挖式筒式钻头将地层中泥渣载入钻斗挖出,自动显示筒满后,提升将土卸于一侧,继续开挖,边挖边补充稳定液,保证在提钻后注入泥浆 测量放样 埋设护筒 钻机就位 钻进 清孔 检孔 膨润土 调制泥浆

液面始终高于护筒底面。成孔深度由钻机自动显示。 ○3对稳定液要求。一要控制泥浆的比重在1. 05~1. 10 之间,二要粘度在18s~25s ,含砂率小于6 % ,本工程采用重量配合比为: 膨润土∶火碱∶水= 6~8∶0. 5 ~0. 7∶100 。定期测试稳定液的各项技术指标,出现问题及时解决。 ○4成孔深度达到设计要求后,进行清孔换浆工作。边注边抽,保证在孔底500mm 内,稳定液比重小于1. 20 ,粘液不大于28s ,砂率不大于4 %时,才可以提钻转到下一桩孔成孔。 ○5孔底沉淤控制。旋挖钻斗是通过钻斗把孔底原状土切削成条状载入钻斗提升出土。钻斗底部面缓,钻至设计标高对土的扰动很小,没有聚淤漏斗,所以要加强稳定液的管理,控制固相含量,提高粘度,防止快速沉淀;还要控制终孔前钻斗的旋挖量。 ○6复测孔深及稳定液比重。为保证灌注桩质量,浇注混凝土前,一要检查孔底泥浆的比重是否小于 1.20 ,否则采取换浆处理;二要检查孔的深度,判断有否孔壁坍塌现象,若用旋钻机清孔,达到设计深度后方可进行下一步工序。 (3)常见塌孔问题及处理措施 由于旋挖钻孔不存在泥浆循环,护壁较薄,加之泥浆比重不稳定;添加稳定液的塑料管口直接对着土层冲刷。 处理措施:严格控制稳定液的重量配合比,确保计量准确,误差在规定范围内。改正添加稳定液的方法,使其管口直对护筒壁添加。 (4)钻孔成孔检测方法、钢筋笼制作和吊装、灌注水下混凝土和凿桩头及桩基检测方法均同回旋钻机施工,在此不再赘述。

旋挖钻机施工工艺样本

旋挖钻机施工工艺 1

旋挖钻机施工工艺 一、工程概况 *****高速公路*****标段****特大桥全长546.6m,中心桩号为K120+568.00,上部结构采用27×20m 装配式部分预应力砼连续箱梁,下部结构采用柱式墩、柱式台、钻孔灌注桩。该桥的设计桩数共计为116 根,桩径φ150cm,其中桥台桩12 根,桩长27m,桥墩桩104 根,设计桩长58m, 均为摩擦桩。砼设计强度等级为C25,水下灌注,砼坍落度为 18-20cm 。该特大桥钻孔灌注桩采用旋挖钻机成孔(湿法)及回转转机成孔。 二、工程地质条件 本标段位于长江三角洲淤积冲积平原区,场区地势较低,地面高在 2.8~4.0m 之间,地表水极为丰富,且地下水位较高,地下水水位埋深 1.4~2.4m。地质勘探报告中钻孔桩长范围内的土层以亚砂土和粉细砂层为主,勘探深度内地下水及地表水经取样分析,对混凝土不具有侵蚀性。 三、施工方法的确定 根据现场地质条件,本工程部分钻孔灌注桩采用旋挖钻机成孔。在施工中采用化学泥浆护壁工艺,确保成孔质量,充分提高效率,又可保证不产生大量泥浆,做到施工场地整洁、文明。 四、施工前期准备

1、技术准备工程开工前,由项目总工组织全体施工人员进行技 术交底工作,针对关键工 序、主要技术要求、质量标准、质量目标提出具体要求,并对重要岗位人员进行岗前安全培训。 2、施工保障 ①、开工前做好设备进场、安装、调试等准备工作。 ②、开钻前应复核每根桩的坐标,复核无误后方可进行测量放 线工作。 ③、按本标段总体平面布置提前做好供水、供电、施工便道、临 时设施及材

料堆场等的布置安排(详见平面布置图)。 ④、本工程用水量约 10m3/h; 施工和照明用电满足 100KW。 五、施工工艺及控制方法 施工前应进行试成孔,其目的是调整各项施工技术参数,检验旋挖成孔工艺的可行性和可靠性,试成孔按孔径 1.5m,孔深>50m 并连续监测,及时准确记录。 1、成孔 ①测量放线测量放线工作由项目部测量人员完成,技术人员应根 据桩基布置情况导引测 量控制点,以备校核桩位之用,该控制点应设保护标志,完毕后监理工程师检验后方可进行下一工序的施工。 桩位测放后,先用φ8 钢筋作四角护桩标志,经复测后,据此埋设护筒,并 把四角控制桩引到护筒上并用十字线标明钻孔的中心,钻机据此对正孔位。 ②护筒埋设 为了保持孔壁稳定,防止钻孔坍塌,必须埋设孔口护筒。采用直径 2.2m 壁 厚 8mm 的钢护筒,长度应>2.2m,护筒应高出桩顶及地面 0.5m。护筒埋设时,其中心线与桩位中心线的允许偏差不大于50mm,

旋挖钻孔灌注桩施工方案71718

目录 1、工程概况 (2) 安全目标:确保施工现场安全生产和文明施工,确保重大伤亡事故为0,一般事故频率控制在1‰。争创市级安全生产、文明施工标化工地。 (3) 3、施工准备 (7) 3.1、技术准备 (7) 3.2、现场准备 (8) 4、旋挖钻施工方法 (8) 4.1、工艺流程 (8) 4.2、钢筋笼的制作 (9) 4.3、钢筋笼运输 (9) 4.4、成孔 (10) 4.5、混凝土灌注 (10) 4.6、回填 (11) 4.7、灌注桩质量控制措施 (12) 5、质量保证措施 (14) 5.1、施工管理措施 (14) 5.2、成桩质量保证措施 (15) 5.3、材料质量保证 (16) 6、安全保证措施 (17) 6.1、安全措施 (17) 6.2、安全生产注意事项 (18)

6.3、安全保障检查程序 (18) 7、文明施工、环境保护措施 (19) 7.1、文明施工措施 (19) 7.2、环境保护措施 (19) 8、附图表 (20) 8.1、施工主要机械 (20) 8.2、测量仪器及试验设备 (20) 8.3、施工材料计划 (21) 8.4、施工材料试验计划 (21) 1、工程概况 本工程项目于2018年7月11日开始动工,工期为380个日历天。

工程名称:航空城学校项目工程 建设单位:南昌高新技术产业开发区管理委员会社会发展局 勘察单位:中航勘察设计研究院有限公司 设计单位:江西同济设计集团股份有限公司 监理单位:南昌高新工程咨询有限公司 施工单位:南昌市凯华建筑工程有限公司 质量监督:南昌市建设工程质量监督站 安全监督:南昌市建筑行业安全管理监督站 质量目标:符合国家工程质量验收合格标准 安全目标:确保施工现场安全生产和文明施工,确保重大伤亡事故为0,一般事故频率控制在1‰。争创市级安全生产、文明施工标化工地。 建设地点:南昌市高新技术产业开发区航空大道以南 1.1建筑设计 本工程由门卫,1层;地下室-1层;C座(学生食堂、室内体育馆)和D座(学术报告厅)2栋3层;B座(小学教学楼三、四及合班教室)和F座(中学办公楼)2栋4层;A座(小学教学楼一、二及办公楼)和E座(中学教学楼、合班教室及综合楼)2栋5层;G座(倒班楼)6层,共9个单位工程组成,建筑面积约52852.9平方米, 类别、耐火等级为一级,屋面防水等级为二级,防水等级为二级,抗震设防烈度为6度。地下室平时为地下车库和辅助用房,战时为甲类人防地下室,抗力等级为核六常六,框架结构,独立基础、桩基础。本工程设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为2级。航空城学 1.2装饰装修 本工程为南昌航空城学校建筑安装工程,建筑物外立面美观大方。外墙面选材以涂料为主,局部面砖,石材幕墙,玻璃幕墙,金属幕墙等,要求达到防水、防反浆挂泪的功效。内装饰以地砖、墙砖、大理石、花岗岩、水泥砂浆、墙面涂料为主。 屋面工程:本工程屋面保温层采用挤塑聚苯保温板,防水层采用BS-P自粘性防水卷材,泡沫混凝土找坡。

旋挖钻机干孔法成桩施工工艺流程

旋挖钻机干孔法成桩施工工艺流程:场地平整、测量放线定桩位一钻机就位、埋设护筒一复核孔位一旋挖钻机钻进一终孔验收一钢筋笼验收、吊装就位一下导管一灌注混凝土。 4.1场地平整、测量放线定桩位 将墩位处场地整平碾压,根据设计图纸,由测量班准确定出桥墩承台横向轴线和纵向左中线,计算确定每根桩的桩位,并做出明确标记,护筒埋设前按“+”字交叉的方法埋设护桩,做好保护。 4.2钻机就位、埋设护筒 钻机就位底盘保持水平,以保证钻杆的垂直度偏差小于1%。护筒用8-10mm厚钢板加工成筒状,直径大于桩身直径25cm,高度3m,形状规范,焊蜜牢固。采取同护筒直径相符的旋挖钻头,中心对正桩位钻进深度27cm后吊装护简,埋设后顶面高出地面0.3m(由于不受泥浆循环限制且渣土可及时清理,筒出露地面高度适当降低,使护筒相对稳固且便于钻孔作业)。 4.3复核孔位 利用护桩打出桩位十字线调整护筒埋设位置,保证中心对应(护简顶面中心与设计桩位中心允许偏差不大于5cm),水平尺检查调整护筒水平、垂直度(倾斜度不得大于1%),调整完成后护筒四周回填原状土并夯实,埋设完成后测量顶面标高,计算确定控制钻孔深度。 4.4旋挖钻机钻进 旋挖钻机施工现场配置三类钻头,回转钻头、螺旋钻头和螺旋磨岩钻头(每类钻头根据设计桩径相应配置不同直径钻头)。 4.5终孔验收 钻孔到达设计深度后,如与设计地质一致,应对孔位、孔径、孔深和孔形进行检查验收,孔位偏差不得大于lOcm,孔径不应小于设计孔径,孔深不小于设计规定,倾斜度小于1%( 孔深一般采用标准测锤检测,孔径、孔形采用自制检孔器检测,检孔器外径不小于桩径,长度是桩径的4倍)。如与设计地质有出入,及时反馈信息,完成设计变更。对长时间搁置钻孔,吊装钢筋笼前必须对孔径、孔深再次复核验收,如发现不符合设计桩径、桩长,则必须先清孔,再次验收合格后再吊装钢筋笼。 4.6钢筋笼吊装就位 钢筋笼在加工厂由专业班组加工,执行出场验收程序,长平板车运至现场,长度25m以下采取整体吊装,根据长度确定2~3个吊点,严禁单点起吊,吊放时徐缓下放,预防刮破孔壁。25m

旋挖钻干挖法桩基施工

国道218线霍尔果斯口岸段公路建设工程旋挖钻干挖法桩基施工 编制: 审核: 审批: 中交一公局第六工程有限公司 二O一六年三月二十八日

1.工程概况 G218线霍尔果斯口岸段公路工程建设项目,位于新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市境内。主线起点位于霍尔果斯口岸南部联检区新国门东侧,与北京路相接;路线沿开发区规划预留G30走廊带、7号路、10号路(发展路)布设,至中哈边境缓冲区,再由南向北与霍尔果斯经济开发区青岛路顺接,之后,由西向北沿青岛路至路线终点,路线终点位于青岛路东侧,与G30连霍高速K4243+014.12处新建的霍尔果斯互通式立交相接,全场10.211204km;按一级公路标准设计,设计速度80km/h。 本项目桥梁两座,其中特大桥一座,中桥一座,桩基设计为摩擦桩,桩长一般在20-30m之间,桩径为1.5m、1.2m两种,根据地质图可以看出,本项目桩基所处区域均为卵石土,大直径漂石占到10-15%,直径在30-40cm的漂石数量也较多,本地区地下水位在30-50m,卵石土空隙较大,泥浆施工困难,人工挖孔安全系数大,全护筒费用太高,因此本项目选用旋挖钻干挖水灌法进行桩基施工。 2.编制主要应用标准和规范 2.1、《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004 2.2、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007 2.3、《公路桥涵施工技术规范》JTJ 041-2000 2.4、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004 2.5、《公路工程施工安全技术规程》JTJ 076-95 3、施工准备

3.1、技术准备 3.1.1、熟悉和分析施工现场的地质、水文资料,由中交指挥部总工程师组织工程设计部、工程管理部、安全质量部等相关部门向各分指挥部总工就承包合同有关条款、设计图、设计文件、施工技术规范和质量要求、使用的施工方法和材质要求等进行交底。分指总工向分指各部门、现场负责人及技术员就以下内容进行交底。 ⑴合同中有关施工技术管理和监理办法,合同条款规定的法律、经济责任和工期。 ⑵设计文件、施工图及说明要点等内容。 ⑶分部、分项工程的施工特点,质量要求。 ⑷施工技术方案。 ⑸工程合同技术规范、使用的工法或工艺操作规程。 ⑹材料的特性、技术要求及节约措施。 ⑺季节性施工措施。 ⑻各单位在施工中的协调配合、机械设备组合、交叉作业及注意事项。 ⑼试验工程项目的技术标准和采用的规程。 ⑽适应工程内容的科研项目、四新项目和先进技术、推广应用的技术要求。 ⑾、安全、文明、环保施工具体要求。

旋挖钻施工方案

旋挖钻施工方案 一、编制依据及目的 1、编制依据 1、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF 50-2011) 2、《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG F71-2006) 3、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80-1-2004) 4、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076-95) 5、我单位从事公路桥涵工程建设施工经验、施工能力以及施工技术装备水平和设备配备能力。 2、编制目的 本作业指导书作为铜南宣高速公路路基工程桥梁钻孔灌注桩施工依据,指导旱地或筑岛钻孔灌注桩全过程施工作业,满足设计、规范要求,预防施工中安全质量事故的发生,确保钻孔灌注桩施工顺利进行。 二、工程概况及工程地质 1、工程概况 铜南宣高速公路路基工程第四标段起讫桩号为K28+777~K35+100 ,全长6.323Km。位于南陵县籍山镇苍溪村,经四甲、后家,在三洪跨越国道205,并在此设置南陵东互通连接,路线继续向前经朱龙湾、袁村、西村、周角,即到本标终点K35+100.主要工程内容包括路基、桥涵、防护排水、分离立交、南陵东互通立交等。大桥336m/1座,中桥180.22m/4座,互通分离立交桥1060m/1座,互通 - 1 -

匝道桥650.23m/4座,圆管涵16道,盖板涵16道。桥梁桩基设计均为摩擦桩,桩基共计423根,桩长11~26m不等;其中Φ1.3m 150根,Φ1.5m 138根,Φ1.6 m 135根。 桩基工程项目表 根据现场地质情况及技术规范采用旋挖钻成桩。 2、工程地质 场地全部位于芜湖市南陵县籍山镇,并穿过泄洪区,地形起伏不大,地面标高一般为6.0~12.0m。自上而下划分的土层如下: ①层填筑土:灰黄、灰色,松散~稍密状态,主要为硬塑~可塑状态的粘土,含灰土,砖块、碎石。 ②、③、④层粉质粘土:灰、灰褐、褐灰等色,分布于田地表层,干旱天气呈干松状态,雨天呈松软稀糊状态。 ⑤层粉土:褐红、灰黄等色,硬塑,强度中等。 ⑥层中砂:灰白色,只要成分为石英质,含少量颗粒等。饱和,稍密-中密。 ⑦层卵石土:灰白、褐黄等色,只要成分石英质,偶有卵石,饱和。 ⑧层强风化泥质粉沙岩:极软岩,灰白、紫红、褐黄等色。

旋挖钻孔灌注桩施工方案最新

旋挖钻孔灌注桩施工方 案最新 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

旋挖钻孔灌注桩施工方案一、工程概况 编制说明 在充分研究本工程所有设计文件及基础施工图纸的基础上,通过对工程现场和周围环境的考察,并通过设计说明发现本工程所在位置的地下水位较高,在至(雨棚桩基大约米至米在底下水位以下;而扶梯桩基全部在地下水位以下),且在雨棚钢结构柱桩基础位置存在中铁四局施工的长度为6m的CFG桩(在挖孔桩的 施工范围预计重叠4-6米),因此该旋挖钻孔桩难度较大;结合本公司人员、机 械设备、技术条件等情况,编制了本工程专项施工方案。根据本公司实力,按施工方案施工,将可保证本工程优质、按时、安全地完成。 工程概况 1.2.1建筑名称:新建成都至绵阳至乐山铁路客运专线新都东站站房工程; 1.2.2建设地点:四川省成都市新都镇; 1.2.3建设单位:成绵乐铁路客运专线有限责任公司; 1.2.4监理单位:成都大西南铁路监理有限公司; 1.2.5施工单位:中铁建工集团有限公司; 1.2.6本站房形式为线侧下式,站房总建筑面积为平方米,其中地上建筑面积为平方米,地下建筑面积为平方米,建筑层数:一层(局部地下室),框架结构顶板标高为、、,建筑总高度为米。建筑抗震设防类别乙类,建筑耐久年限:50年,建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅱ级,地下室及地下通道防水等级为Ⅱ级,站房防雷等级为二级; 1.2.7结构形式:雨棚柱为旋挖钻孔灌注桩与承台基础,其中,雨棚桩基桩径为1050mm,桩长为,桩底标高为;地震烈度:7度,设计基本地震加速度值或分组为:,第三组; 1.2.8本工程±相当于绝对标高,站房中心里程处线路轨顶标高为,站台高度为;旅客进出站地道宽度为8米,净高为米;站台雨篷面积为7200平方米,站台铺面面积为7200平方米;

旋挖钻孔桩施工方案(详细版)

目录 第一节工程概况 (3) 1. 机成孔灌注桩概况 (3) 2. 工程地质概况 (4) 3. 地下水位概况 (4) 4. 场地施工条件概况 (4) 第二节总体施工部署 (5) 1. 施工现场准备 (5) 2. 地勘资料准备 (5) 3. 施工进度和工期安排 (5) 4. 机械设备配置计划 (5) 5. 施工人员配备及计划 (6) 6. 材料供给计划 (6) 7. 施工平面布置及临时设施 (6) 8. 施工排水、排渣 (7) 第三节施工重点、难点分析 (7) 1. 定位放线 (7) 2. 塌孔处理 (7) 3. 孔位偏移控制 (7) 4. 持力层控制 (7) 5. 沉渣控制 (8) 6. 水下混凝土浇筑 (8) 第四节旋挖孔灌注桩施工工艺 (8) 1. 旋挖钻孔灌注桩施工工艺流程 (8) 2. 定桩位 (9) 3. 钢护筒的制作及埋设 (10)

4. 钻具安装准备 (10) 5. 钻机就位 (11) 6. 钻孔施工 (11) 7. 钻孔记录填写 (11) 8. 清孔 (11) 9. 成孔检查验收 (12) 10. 钢筋笼的制作和安装 (12) 11. 第二次淸孔 (14) 12. 导管安装 (14) 13. 混凝土浇筑 (14) 第五节施工难点处理方法或措施 (15) 1. 高回填区成孔措施 (15) 2. 泥浆护壁 (16) 3. 岩溶区孔桩偏位处理措施 (16) 4. 持力层厚度不足处理措施 (17) 第六节施工管理组织架构 (18) 第七节质量保证措施 (18) 1. 质量控制标准 (18) 2. 质量保证措施 (19) 第八节安全保护措施 (20) 第九节文明施工管理内容 (20) 1. 施工现场管理 (20) 2. 施工现场标准化管理 (21) 3. 现场安全保卫措施 (21) 4. 现场卫生管理 (21) 5. 周围环境保护 (21) 6. 噪音和振动控制 (21)

旋挖钻孔灌注桩施工方案

旋挖钻孔灌注桩施工方案 编制: 审核: 审批: 二○一一年四月

目录 概况 (2) 二、人员、机械设备 (4) 三、施工准备 (5) 四、工序(工艺)流程 (5) 五、质量标准以及检测要求 (8) 六、成品保护 (10) 七、安全施工措施 (10) 八、文明施工措施 (11)

一、工程概况 (一)、桩基工程概况: 1、根据本工程设计图纸以及地质报告,本工程厂房钢架、抗风柱及站房基础桩拟采用旋挖钻孔灌注桩。桩端持力层为中风化泥岩层;基础桩端进入持力层深度不小于1m。施工桩 长不小于设计要求,施工前组织施工班组、项目部管理人员仔细查看地勘单位出具的地勘报 告,熟悉施工孔桩场地的填土、粘土、强风化泥岩、中风化泥岩以及其他水文地质状况。 2、旋挖钻成孔灌注桩具体情况见下表。 ①

3、孔桩砼标号为C30,桩身内钢筋保护层厚度不小于50mm,孔桩钢筋加工区设置在 J~K 轴间。钢筋连接:孔桩旋转箍筋采用绑扎搭接,搭接长度满足规范要求;主筋(螺纹钢筋d=14)接长时采用单面搭接焊,搭接长度为12d,也可采用双面搭接焊,焊缝长度为6d,每断面的焊接头数量不得多于桩身纵筋总数的二分之一。相邻焊接面之间的最小距离为 35d,且不得小于500mm,d 为桩纵筋直径。 4、钢筋运输、吊装和钢筋笼吊装采用汽车吊。 5、浇筑桩身混凝土必须经过溜槽,当高度超过3m时应采用串筒,串筒末端离孔底高度不宜大于2m,混凝土应分层捣实,当不能做到无水浇灌时,应设导管。严格按水下混凝土浇灌要求施工,混凝土灌注至桩顶设计标高时应超高200~300mm,每桩应有一组混凝土试块,不得少于3块。 (二)地基地质结构 根据钻探揭露,地基的岩土构成自上而下分为: 1、填土(Q4ml):杂色,主要由粘土和碎石组成,粘土含量占70--85%较密,稍湿--湿状,碎石颗粒粒径2-600mm含量占15--30。松散,稍湿。分布不连续,厚度变化较大,钻探揭露厚度在0.50~8.00m 之间,平均厚度3.01m。 2、粘土(Q4el):褐黄色,可塑状,含砂质。成因主要为残积。此层分布不连续,厚度

旋挖钻机施工工艺流程

旋挖钻机施工工艺流程 该帖被浏览了401次 | 回复了3次 旋挖钻机是一种适合建筑基础工程中成孔作业的施工机械.广泛用于市政建设、公路桥梁、高层建筑等地基础施工工程,配合不同钻具,适应于干式(短螺旋),或湿式(回转斗)及岩层(岩心钻)的成孔作业,旋挖钻机具有装机功率大、输出扭矩大、轴向压力大、机动灵活,施工效率高及多功能特点。旋挖钻机适应我国大部分地区的土壤地质条件,使用范围广,基本可满足桥梁建设,高层建筑地基础等工程的使用.目前,旋挖钻机已被广泛推广于各种钻孔灌注桩工程。因此对旋挖钻机的施工准备与常用清水施工工艺进行技术上探讨有着十分重要的意义。 一、施工准备 1、资料准备 (1)开工前应具备场地工程地质资料和必要的水文地质资料,桩基工程施工图及图纸会审纪要。 (2)场地和邻近区域内的地下管线(管道、电缆)、地下构筑物、危险建筑、精密仪器车间等的调查资料。 (3)主要施工机械及其配套设备的技术性能资料,所需材料的检验和配合比试验,对所需的材料必需作材料的物理性能试验,并委托有资历的试验室根据所用的原材料作好混凝土的配合比试验。

(4)具有有效的桩基工程的施工组织设计或施工方案,有关载荷、施工工艺的试验参考资料。 会审图纸 作好详细的安全技术交底,施工前充分发扬民主,调动职工的积极性、创造性,使参与施工的全体职工参加对施工方案的讨论,提高对安全生产质量保证的重视,并对各部门进行考评。 2、施工机械与设备 用的测量仪器,如、经纬仪、水准仪、钢卷尺、旋挖钻孔机、电焊机等机械设备须有出厂合格证。施工所需要的设备建议参见表1: 3、中小型机具的要求 (1)搅拌机 机体安装坚实平稳、搭有防雨操作棚;各类离合器、制动器、钢丝绳、防护 罩必须安全、可靠有效;操作手应持证上岗;必须有良好的单独接地。 (2)手持电动工具

相关文档
相关文档 最新文档