文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2013年二建机电实务真题答案

2013年二建机电实务真题答案

2013年二建机电实务真题答案
2013年二建机电实务真题答案

2013二建机电实务真题及答案

一.单项选择题(共20题,每题1分。)

1、安装标高基准点一般设置在设备基础的(D ). A.最高点 B.最低点 C.中心标板上 D.边缘附近

2、同时具备耐腐蚀、耐温及耐冲击的塑料水管是(C ) A.聚乙烯管 B.聚丙烯管 C.ABS管 D.聚氯乙烯管

3、某设备重量85t,施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位,其中索吊具重量3t,自制专用抬梁重量5t,风力影响可略。制定吊装方案时,最小计算载荷为(C) A.106.48t B.108.90t C.112.53t D.122.76t

4、下列钢材中,需进行焊接性试验是(B ) A.国内小钢厂生产的20#钢材 B.国内大型钢厂新开发的钢材 C.国外进口的16Mn钢材

D.国外进口未经使用,但提供了焊接性评定资料的钢材

5、安装在易受震动场所的雨水管道使用( A ) A.钢管 B.铸铁管 C.塑料管 D.波纹管

6、室内照明灯具的施工程序中,灯具安装接线的紧后工序是(C) A.导线并头 B.绝缘测试 C.送电前检查 D.灯管安装

7、洁净度等级为N3的空调风管的严密性检查方法是( B ) A.测漏法检测 B.漏风量检测

C.漏光法检测合格后,进行漏风量测试抽检 D.漏光法检测合格后,全数进行漏风量测试

8、空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成( C)电信号 A.0--10mA B.0--20mA C.0--10VAC D.0--10VDC 9、下列设备中,属于气体灭火系统是(A ). A.贮存容器 B.发生装置 C.比例混合器 D.过滤器

10、在室温条件下,工作温度较高的干燥机与传动电机联轴器找正时,两端面间隙在允许偏差内应选择(A )。 A.较大值 B.中间值 C.较小值 D.最小值

11、并列明敷电缆的中间接头应(B ) A.位置相同 B.用托班托置固定 C.配备保护盒 D.安装检测器

12、电站锅炉本体受热面组合安装时,设备清点检查的紧后工序是(D) A.找正划线 B.管子就位 C.对口焊接 D.通球试验

13、现场组焊的球形储罐,应制作(A )三块产品焊接试板。 A.立焊、角焊、平加仰焊 B.角焊、横焊、对焊 C.横焊、平加仰焊、立焊 D.对焊,立焊、平加仰焊

14、当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0°--45°夹角范围内时,其测量的参数是(C )。 A.气体压力 B.气体流量 C.蒸汽压力 D.蒸汽流量

15、检验管道系统强度和严密性的试验是()。 A.压力试验 B.真空度试验 C.侧漏性试验 D.致密性试验

16、采用预制块做保温层的要求是()

A.同层要错缝,异层要压缝,用同等级材料的胶泥勾缝 B.同层要错缝,异层要压缝,用高一等级材料的胶泥勾缝 C.同层要压缝,异层要错缝,用同等级材料的胶泥勾缝 D.同层要压缝,异层要错缝,用高一等级材料的胶泥勾缝

17、硅酸盐耐火浇注施工完后,宜于( B)养护。 A、过热蒸汽 B、浇水 C、恒温 D、自然

18、施工单位在电缆保护区实施爆破作业时,制定爆破施工方案应( D )。 A、邀请地方建设管理部门参与 B、报当地电力管理部门批准 C、及时与地下电缆管理部门沟通 D、邀请地下电缆管理部门派员参加

19、关于特种设备的制造安装要求,错误的说法是(B )

A、现场制作压力容器须按压力容器质保手册的规定进行,并接受安全监察部门的监督检查 B.电梯安装结束经自检后,应提请国家特种设备安全监察部门核准的检验检测机构进行检验 C、承揽特种设备工程前,应取得特种设备安装、改造、维修活动的资格

D、锅炉施工中按质量保证手册和与锅炉安装监察部门的约定,接受对锅炉各工序和监检点进行质量检验

20、机电工程注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人,()除外。

二、多项选择题(共10题,每题2分。)

21、高层建筑的采暖系统安装工艺流程中,采暖器具安装后的工序有(CDE ) A、支架安装 B、支管安装 C、系统试压 D、系统冲洗 E、管道保温22、利用建筑物底板内钢筋作为接地体时,整个接地系统完工后,应抽检系统的(CDE ) A、钢筋的直径 B、钢筋焊接点 C、绝缘电阻值 D、导通状况 E、接地电阻值

23、通风与空调施工中,安装单位应承担的协调配合工作有( ABCD) A、向设备供应商提供设备到货时间 B、与装饰单位协调风口开设位置 C、向电气单位提供设备的电气参数 D、复核及整改土建施工完毕的预留孔洞尺寸 E、负责各机电专业管线综合布置的确定

24、设备基础验收时,提供的移交资料包括( ABC ) A、基础结构外形尺寸、标高、位置的检查记录 B、隐蔽工程验收记录

C、设计变更及材料代用证件

D、设备基础施工方案

E、设备基础质量合格证明书

25、电气柜内二次回路的接线要求有(ACDE) A、按图施工,接线正确 B、导线允许有一个中间接头

C、电缆和导线的端部应标明其回路编号

D、每个接线端子上的接线最多不超过三根

E、配线应整齐、清晰和美观

26、用于发电机的冷却介质有( ACD) A、空气 B、惰性气体 C、氢气 D、水 E、润滑油

27、关于阀门的安装要求,正确的说法有(BD ) A、截止阀门安装时应按介质流向确定其安装方向 B、阀门与管道以螺纹方式连接时,阀门应处于关闭状态 C、阀门与管道以焊接连接时,阀门应处于关闭状态 D、闸阀与管道以法兰方式连接时,阀门应处于关闭状态 E、安全阀应水平安装以方便操作

28.施工现场使用的计量器具,项目经理部必须设专(兼)职计量管理员进行跟踪管理,包括( ACE)的计量器具。 A.向外单位租用 B.法定计量检定机构 C.施工单位自有

D.有相应资质检测单位

E.由建设单位提供

29.注册二级建造师执业电力工程中,火电机组工程的规模标准包括(AE )。 A.10—30万千瓦机组冷却塔工程

B.单项工程合同额500—1000万元发电工程

C.20万千瓦及以下机组升压站工程

D.20万千瓦及以下机组附属工程

E.10—30万千瓦机组消防工程

30.机电工程专业注册建造师签章的合同管理文件包括(ABDE )。 A.工程分包合同 B.索赔申请报告

C.工程设备采购总计划表

D.分包工程进度计划批准表

E.工程质量保证书

三、案例分析题(共4题,每题20分)

(一)背景资料

A施工单位于2009年5月承接某科研单位办公楼机电安装项目,合同约定保修期为一年。工程内容包括:给排水、电气、消防、通风空调、建筑智能系统。其中:办公楼实验中心采用一组(5台)模块式水冷机组作为冷热源,计算机中心采用10%余热回收水冷机组作为冷热源;空调供回水采用同程式系统。在各层回水管的水平干管上设置由建设单位推荐、A施工单位采购的新型压力及流量自控式平衡调节阀;试验中心的纯水系统由建设单位指定B单位分包施工;大楼采用楼宇自控系统对通风空调、电气、消防等建筑设备进行控制。

A施工单位作为总承包方对B分包单位的进场施工、竣工验收以及技术、质量、进度等进行了管理。

2011年4月,由建设单位组织对建筑智能化系统进行了验收;项目于2011年5月整体通过验收。

2012年7月,计算机中心空调水管上的平衡调节阀出现故障,3—5层计算机中心机房不制冷,建设单位通知A施工单位进行维修,A施工单位承担了维修任务,更换了平衡调节阀,但以保修期满为由,要求建设单位承担维修费用

问题:

1.A施工单位对B分包单位的管理还应包括哪些内容?

2.简述建筑智能化系统竣工验收程序

3.A施工单位要求建设单位承担维修费用是否合理?说明理由

4.平衡调节阀更换前应做什么试验?维修完成后应进行什么性质的回访?(二)背景资料

某施工单位承接了5km10KV架空线路的架设和一台变压器的安装工作。根据线路设计,途径一个行政村,跨越一条国道,路径一个110KV变电站。线路设备由建设单位购买,但具体实施由施工单位负责。该线路施工全过程的监控由建设单位指定的监理单位负责。项目部在架空线路电杆组立后,按导线架设的程序组织施工。在施工过程中发生了以下事件:

事件1:该线路架设到110KV变电站时,施工单位考虑施工方便,将变电站的一片绿地占为临时施工用地,受到电力管理部门的处罚。

事件2:在施工过程中项目经理仅采用定期召开内部协调会,没有充分利用其他方法和形式加强内部沟通,结果造成施工进度拖延。经过公司内外协调方法和形式的改进,最终使该线路工程顺利完工。

问题

1、施工单位在沿途施工中需要与哪些部门沟通协调?

2、简述架空线路电杆组立后导线架设程序的主要内容、

3、事件1中,电力管理部门对施工单位处罚的内容有哪些?

4、事件2中,施工单位内容沟通协调还有哪些方法和形式?

(三)背景资料

A、B、C、D、E五家施工单位投标竞争一座排压8MPa的天然气加压站工程的承

建合同。B施工单位在投标截止时间前两天已送达了投标文件,在投标截止时间前一小时,递交了其法定代表人签字、单位盖章的标价变更文件。A施工单位在投标截止时间后十分钟才送达标书。按评标程序,C施工单位中标。

C施工单位经过5个月的努力,完成了外输气压缩机的就位、解体清洗和调整;完成了电气自动化仪表工程和管道的连接、热处理、管托管架安装及管道系统的涂漆、保温,随后对管道系统组包试压。

管线与压缩机之间的隔离盲板采用耐油橡胶板。试压过程中橡胶板被水压击穿,外输气压缩机的涡壳进水。C施工单位按质量事故处理程序,更换了盲板并立即组织人员解体压缩机,清理积水,避免了叶轮和涡壳遭受浸湿。由于及时调整了后续工作,未造成项目工期延误。

问题:

1、分别说明A单位的标书和B单位的变更文件能否被招标单位接受的理由、

2、管道系统试压中有哪些不妥之处?

3、管道系统试压还应具备哪些条件?

4、C施工单位处理涡壳进水事故的处置是否妥当?说明理由。此项处置属于哪一种质量事故处理方式?

(四)

某安装公司承建一高层商务楼的机电工程建设项目,该高层建筑处于闹市中心,有地上30层,地下3层,工程改建的主要项目有变压器、成套配电柜的安装调试、母线安装、主干电缆敷设;给水主管、热水管道的安装;空调机组和风管的安装;冷水机组,水泵,冷却塔和空调水主管的安装,变压器成套配电柜,冷水机组和水泵安装在地下2层,需从建筑物原吊孔吊入,冷却塔安装在顶层,

安装公司项目部进场后,编制了施工组织设计,施工方案和施工进度计划,根据有限的施工场地设计了施工总平面图,并经建设单位和监理单位审核通过

安装公司项目部将变压器、冷水机组及冷却塔等设备的吊装分包给专业吊装公司,吊装合同签订后,专业吊装公司编制了设备吊装方案和安全技术措施,因改建项目周界已建满高层建筑,无法采用汽车吊进行吊装,论证后,采用桅杆式起重机吊装,通过风险识别评估,确定了风险防范措施,

改建项目完工后,按施工方案进行检查和试验,其中因热水管道的试验压力设计来注明,项目部按施工验收规范进行水压试验,并验收合格,

问题:1、项目部编制施工进度计划时,哪些改建项目应安排在设备吊装完成后施工?

2、临时施工平面图设计要点有哪几项内容?

3、在设备吊装施工中存在哪些风险?

4、热水管道水压试验的压力要求有哪些?

三、案例分析题(共4题,每题20分)(一)背景资料

A施工单位作为总承包方对B分包单位的进场施工、竣工验收以及技术、质量、

进度等进行了管理。

2011年4月,由建设单位组织对建筑智能化系统进行了验收;项目于2011年5月整体通过验收。

2012年7月,计算机中心空调水管上的平衡调节阀出现故障,3—5层计算机中心机房不制冷,建设单位通知A施工单位进行维修,A施工单位承担了维修任务,更换了平衡调节阀,但以保修期满为由,要求建设单位承担维修费用

问题:

1. A施工单位对B分包单位的管理还应包括哪些内容?

1、施工准备

2、工序交接

3、工程保修

4、安全

5、工程款支付。 5分

2. 简述建筑智能化系统竣工验收顺序

先产品、后系统;先各系统,后系统集成的顺序 4分

3、A施工单位要求建设单位承担维修费用是否合理?说明理由不合理。1分理由:A施工单位与建设单位虽然有合同约定,但该合同约定显然违背了国家法律法规,是无效的规定。A施工单位不能以合同约定保修期限而拒绝承担保修责任,而是立即派人前往检查,并会同有关单位做出鉴定,提出修理方案,承担相应的保修责任。4分

4、平衡调节阀更换前应做什么试验?维修完成后应进行什么性质的回访?

平衡调节阀更换前应做模拟动作(2分)和压力试验(2分)。应进行技术性回访。(1分)由于使用了建设单位提供的新型材料,需了解其使用性能和效果(1分)。(二)背景资料

与当地政府及相关部门(1分),特别是当地村委会(1分)、交通部门(1分)、电力部门沟通(1分),应与业主(1分)、监理工程师及设备供应商沟通(1分)。

2、简述架空线路电杆组立后导线架设程序的主要内容、

导线架设程序:导线展放(1分)、导线连接(1分)、紧线(1分)、绝缘子上导线固定(1分)和跳线连接(1分)。

注:该程序答到字眼均有分,顺序相反不扣分。

3、事件1中,电力管理部门对施工单位处罚的内容有哪些?责令停止作业(1分)、恢复原状(1分)并赔偿损失(1分)。

4、事件2中,施工单位内容沟通协调还有哪些方法和形式?

项目经理部协调会(1分);专业或部门协调会(1分);座谈会(1分);定期通报(1分);深入班组随时沟通(1分);内部参观评议(1分)。

(三)背景资料

A、B、C、D、E五家施工单位投标竞争一座排压8MPa的天然气加压站工程的承建合同。1、分别说明A单位的标书和B单位的变更文件能否被招标单位接受的理由。 B 单位在投标截止日期前对原投标的的变更按规定是允许的,可以接受。(1分)理由: B施工单位在投标截止时间前两天已送达了投标文件,在投标截止时间前一小时,递交了其法定代表人签字、单位盖章的标价变更文件。是补充文件,属于有效投标文件; (2分)

A单位不能接受。(1分)

理由:A施工单位在投标截止时间后十分钟才送达标书。属于废标. (2分) 2、管道系统试压中有哪些不妥之处? 1、隔离盲板采用耐油橡胶板(1分) 2、电气自动化仪表工程和管道的连接(1分) 3、涂漆、保温后对管道系统组包试压。(1分) 4、管道系统试压还应具备哪些条件?教材77页8条,每条1分。

5、 C施工单位处理涡壳进水事故的处置是否妥当?说明理由。此项处置属于哪一种质量事故处理方式?

妥当(1分)。

理由:该质量缺陷经过修补后不能满足规定的质量标准要求,不具备补救的可能性。(1分)

注:该题很多考生回答不妥当,然后把质量事故处理程序写了上来。各位考生,请仔细审题,案例已经说明按质量事故程序。并不是考那5道程序。

反向思考,该缺陷通过返工处理清理积水,避免了叶轮和涡壳遭受浸湿。该做法是妥当的。

此处理属于返工处理。(1分)

(四)背景资料

1、项目部编制施工进度计划时,哪些改建项目应安排在设备吊装完成后施工?母线安装、主干电缆敷设;给水主管、热水管道的安装;空调机组和风管的安装;5分注:多写不扣分

2、临时施工平面图设计要点有哪几项内容?

起重机械的布置(1分);设备组合、加工及堆放场地的布置(1分);交通运输平面布置(1分);办公、生活、等临时设施的布置(1分);供水、供电、供热的布置(1分);经济指标(1分)。

3.、在设备吊装施工中存在哪些风险?

高层建筑周围环境和当地所象对设备吊装的风险(2分),桅杆式起重机、揽风绳、受力锚点的风险(1分),预计采用的施工安全措施风险(1分),施工机具应用成败的风险等(1分)。

4、热水管道水压试验的压力要求有哪些?

热水管道水压试验的压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa, (2分)同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。(2分)

2019二建建筑实务真题及答案

2019建筑实务真题及答案 1.下列功能房间中,严禁设置在地下室的是()。 A.歌舞厅 B.老年人卧室 C.游艺场 D.机械停车库 答案:B 【解析】口诀:“老幼病残学”不能在地下室。 2.受强烈地震作用的多层砌体房屋,通常破坏最严重的部位是()。 A.基础 B.楼盖 C.墙身 D.圈梁 答案:C 【解析】基础、楼盖、圈梁都是混凝土构件,二墙身是砌体,所以最易受损。 3.下列装饰构造中,通常按线荷载考虑的是()。 A.分区隔墙 B.地砖饰面 C.大型吊灯 D.种植盆景 答案:A 【解析】线荷载的特征是条状的,符合题意的只有A。 4.针对无垫层,直接接触土体浇筑的构件,一般情况下,其最小保护层厚度是()。 A.40mm B.50mm C.60mm D.70mm 答案:D 【解析】口诀:“面20,条25,,70是基础”。 5.符号“”代表的牌号是()。 A.HPB300 B.HRB335 C.HRB4O0 D.HRB500 答案:C 6.下列强度等级的水泥品种中,属于早强型水泥的是()。 A.P·O42.5 B.P·O42.5R C.P·I 42.5 D.P·Ⅱ42.5 答案:B 【解析】R表示早强型。 7.在楼层内进行距离测量时,最常用的器具是()。 A.水平仪 B.经纬仪 C.铅直仪 D.钢卷尺 答案:D 【解析】钢尺量距是目前楼层测量放线最常用的距离测量方法。P46 8.一般情况下,后浇带混凝土的最低养护时间是()。 A.3d B.7d C.14d D.21d 答案:C 【解析】后浇带至少14d的湿润养护。P68 9.关于装配式工程钢筋套筒灌浆作业的做法,正确的是()。 A.每工作班至少制作1组试件 B.浆料在制备后1h内用完 C.制作边长100mm的立方体试件 D.施工环境温度不低于0℃ 答案:A

二建机电实务真题及答案

2013二建机电实务真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。) 1、安装标高基准点一般设置在设备基础的(D). A.最高点 B.最低点 C.中心标板上 D.边缘附近 2、同时具备耐腐蚀、耐温及耐冲击的塑料水管是(C) A.聚乙烯管 B.聚丙烯管 C.ABS管 D.聚氯乙烯管 3、某设备重量85t,施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位,其中索吊具重量3t,自制专用抬梁重量5t,风力影响可略。制定吊装方案时,最小计算载荷为(C)A.106.48t B.108.90t C.112.53t D.122.76t 4、下列钢材中,需进行焊接性试验是(B) A.国内小钢厂生产的20#钢材 B.国内大型钢厂新开发的钢材 C.国外进口的16Mn钢材 D.国外进口未经使用,但提供了焊接性评定资料的钢材 5、安装在易受震动场所的雨水管道使用(A) A.钢管 B.铸铁管 C.塑料管 D.波纹管 6、室内照明灯具的施工程序中,灯具安装接线的紧后工序是(C) A.导线并头 B.绝缘测试 C.送电前检查 D.灯管安装 7、洁净度等级为N3的空调风管的严密性检查方法是(B) A.测漏法检测 B.漏风量检测 C.漏光法检测合格后,进行漏风量测试抽检 D.漏光法检测合格后,全数进行漏风量测试 8、空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成(C)电信号A.0--10mA B.0--20mA C.0--10VAC D.0--10VDC 9、下列设备中,属于气体灭火系统是(A). A.贮存容器 B.发生装置 C.比例混合器 D.过滤器 10、在室温条件下,工作温度较高的干燥机与传动电机联轴器找正时,两端面间隙在允许偏差内应选择(A)。

二建机电实务试卷真题及答案完整版

2014年二建机电实务试卷真题及答案 一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是()。 A.激光准直仪 B.激光经纬仪 C.激光指向仪 D.激光水准仪 【答案】B 【解析】激光经纬仪,常用于设备安装定线定位和测设已知角度。参见教材P21 2.关于千斤顶使用要求的说法,错误的是()。 垂直使用时,作用力应通过承压中心 B.水平使用时,应有可靠的支撑 C.随着工作的升降,不得调整保险垫块的高度 D.顶部应有足够的工作面积 【答案】C 【解析】C错,使用千斤顶时,应随着工件的升降随时调整保险垫块的高度。 参见教材P23 3.一般情况下,焊接厚度为的焊件,选用的焊条直径是()。

【答案】B 【解析】焊条厚度为3~4mm时,焊条直径为,参见教材P29 4.设备安装工程的永久基准点使用的材料,最好采用()。 A.钢铆钉 B.木桩 C.普通角钢 D.铜棒 【答案】D 【解析】设置永久中心标板和永久基准点,最好采用铜材或不锈钢制作。 参见教材P36 5.封闭母线找正固定后紧后工序是()。 A.导体焊接 B.外壳焊接 C.电气试验 D.与设备连接 【答案】A 【解析】封闭母线的安装程序:核对设备位置及支架位置尺寸、封闭母线开箱检查及核对尺寸→封闭母线吊装→封闭母线找正固定→导体焊接→外壳焊接→电气试验→封母线与设备连接。参见教材P44 6.管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量为位移值的()。

5 4 3 2 【答案】D 【解析】导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象。其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2或符合设计文件规定,绝热层不得妨碍其位移。参见教材P57 7.锅炉本体受热面组合安装的一般程序中,设备清点检查的紧后工序是() A.压力试验 B.泄漏试验 C.灌水试验 D.通球试验 【答案】D 【解析】锅炉本体受热面安装一般程序: 设备清点检查一通球试验一联箱找正划线一管子就位对口和焊接。参见教材P70 8.直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行() A.吹扫清洗 B.压力试验 C.无损检测 D.防腐保温 【答案】B 【解析】直接安装在管道上的仪表安装完毕后,应随同设备或管道系统进行压力试

2014年二级建造师机电实务历年真题答案解析

2014年二建机电真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是()。 A.激光准直仪B.激光经纬仪 C.激光指向仪D.激光水准仪 2.关于千斤顶使用要求的说法,错误的是()。 A.垂直使用时,作用力应通过承压中心 B.水平使用时,应有可靠的支撑 C.随着工件的升降,不得调整保险垫块的高度 D.顶部应有足够的工作面积 3.一般情况下,焊接厚度为3.5mm的焊件,选用的焊条直径是()。 A.2mm B.3.2mm C.4mm D.5mm 4.设备安装工程的永久基准点使用的材料,最好采用()。 A.钢铆钉B.木桩 C.普通角钢D.铜棒 5.封闭母线找正固定的紧后工序是()。 A.导体焊接B.外壳焊接 C.电气试验D.与设备连接 6.管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量应为位移值的()。 A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2 7.锅炉本体受热面组合安装的一般程序中,设备清点检查的紧后工序是()。 A.压力试验B.泄漏试验 C.灌水试验D.通球试验 8.直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行()。 A.吹扫清洗B.压力试验 C.无损检测D.防腐保温 9.管道保温作业正确的做法是()。 A.伴热管道与管道间的空隙应填充材料

B.用铝带捆扎保温层,每节管壳至少捆扎一道 C.阀门的保温应采用可拆卸式结构 D.同层保温预制块的接缝要对齐 10.下列耐火材料中,属于中性耐火材料的是()。 A.高铝砖B.镁铝砖 C.硅砖D.白云石砖 11.高层建筑给水及排水铸铁管的柔性连接应采用()。 A.石棉水泥密封B.橡胶圈密封 C.铅密封D.膨胀性填料密封 12.高层建筑为防止侧击雷电,应在环绕建筑物周边设置()。 A.避雷针B.均压环 C.接地线D.引下线 13.通风与空调系统经平衡调整后,各风口的总风量与设计风量的允许偏差不应大于()。A.5% B.10% C.15% D.20% 14.将4个1KΩ(21℃)。镍电阻两两串联再并联后,检测一个大房间的平均温度21℃,传递到变送器的电阻值是()。 A.0.5KΩB.1.0KΩ C.2.0KΩD.4.0KΩ 15.拽引式电梯设备进场验收合格后,在驱动主机安装前的工序是()。 A.土建交接检验B.轿厢导轨安装 C.随行电缆安装D.安全部件安装 16.下列施工计量器具中,属于强制性检定范畴的是()。 A.声级计B.超声波测厚仪 C.压力表D.垂直检测尺 17.用于电力线路上的电气设备是()。 A.金具B.集箱 C.断路器D.叶栅 18.下列设备中,属于特种设备的是()。 A.风机B.水泵

二建建筑实务真题与答案解析.doc

一、单顶选择题(共20 分,每题 1 分。每题的备选顶中,只有 1 个最符合题意) 1. 按照民用建筑分类标准,属于起高层建筑的是()。 A. 高度 50m 的建筑 B. 高度 70m 的建筑 C. 高度 90m 的建筑 D. 高度 110m 的建筑 【答案】 D 【解析】建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。 2. 严禁将地下室作为主要用房的是()。 A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 【答案】 B 【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。 3. 不属于应急照明光源的是()。 A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明 【答案】 C 【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明,必须选用能瞬时启动 的光源。 4. 预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于()。

【答案】 D 【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。 5. 属于永久荷载的是()。 A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 【答案】 A 【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储 物的自重,土压力、水压力,以及其他需要按永久荷载考虑的荷载,例如:固 定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊 接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。 6. 在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是()。 A.伸长率 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能 【答案】 A 【解析】钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 7. 根据国家的有关规定,终凝时间不得长于的水泥是()。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅盐酸水泥 C.矿渣硅盐酸水泥 D.火山灰硅盐酸水泥 【答案】 A 【解析】硅酸盐水泥的终凝时间不得长于 6.5h ,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。 8. 影响混凝土和易性的主要因素是()。

2018年二建机电实务真题及答案解

2018年二建机电实务真题及答案解析 一、单项选择题 1. 下列有色金属材料中,不属于铜合金的是()。 A. 紫铜 B. 青铜 C. 黄铜 D. 白铜 【答案】A 【解析】铜合金一般分黄铜、青铜和白铜三大类。纯铜常称紫铜。 2. 用于完成介质间热量交换的换热设备是()。 A. 分离器 B. 反应器 C. 冷凝器 D. 分解锅 【答案】C 【解析】主要用于完成介质间热量交换的压力容器称为换热设备。如管壳式余热锅炉、热交换器、冷却器、冷凝器、蒸发器等。 3. 工程测量的核心是()。 A. 测量精度 B. 设计要求 C. 减少误差累积 D. 检核【答案】D 【解析】检核是测量工作的灵魂。 4. 吊装作业若采取同类型、同规格起重机双机抬吊时,单机载荷最大不得超过额定起 重量的()。 A. 75% B.80% C.85% D.90% 【答案】B 【解析】采用双机抬吊时,宜选用同类型或性能相近的起重机,负荷分配应合理,单 机载荷不得超过额定起重量的80%。 5. 下列试验中,不属于焊后致密性试验的是()。 A.氨气试验 B. 煤油试漏 C. 液压强度试验 D. 真空箱试验 【答案】C 【解析】焊后致密性试验包括:液体盛装试漏、气密性试验、氨气试验、煤油试漏、 氦气试验、真空箱试验。 6. 现场组装的大型设备,各运动部件之间的相对运动精度不包括()。 A.直线运动精度 B. 圆周运动精度 C.传动精度 D. 配合精度

【解析】各运动部件之间的相对运动精度。现场组装大型设备各运动部件之间的相对 运动精度包括直线运动精度、圆周运动精度、传动精度等。 7. 电力架空线路需在横担固定处加装软垫的是( A.转角杆横担 B. 全瓷式瓷横担 C. 【答案】B 【解析】全瓷式瓷横担的固定处应加软垫。 8. 下列管道试验中,可结合试车一并进行的是( )。 A.真空试验 B. 通球试验 C. 泄漏性试验 D. 【答案】C 【解析】泄漏性试验可结合试车一并进行。 9. 锅炉系统安装程序中,水冷壁安装的紧前工序是( A.钢架组合安装 B. 集箱安装 C. 汽包安装 【答案】B 【解析】锅炉系统安装施工程序:基础和材料验收T 钢架组装及安装T 汽包安装T 集 箱安装T 水冷壁安装T 空气预热器安装T 省煤器安装T 低温过热器安装T 高温过热器 安装T 刚性梁安装T 本体管道安装T 阀门及吹灰设备安装T 燃烧器、油枪、点火枪的 安装T 烟道、风道的安装T 炉墙施工T 水压试验T 风压试验T 烘炉、煮炉、蒸汽吹扫 T 试运行。 10. 下列关于储罐充水试验规定的说法,错误的是( )。 A.充水试验采用洁净水 B. 试验水温不低于 5 C C.充水试验的同时进行基础沉降观测 D. 放水过程中应关闭透光孔 【答案】D 【解析】一般情况下,充水试验采用洁净水;特殊情况下,如采用其他液体充水试验, 必须经有关部门批准。对不锈钢罐,试验用水中氯离子含量不得超过 25mg/L 。试验水 温均不低于 5° G 充水试验中应进行基础沉降观测,如基础发生设计不允许的沉降, 应停止充水,待处理后,方可继续进行试验。充水和放水过程中,应打开透光孔,且不 得使基础浸水。 A. 24h B.36h C.48h D.72h )。 终端杆横担 D.耐张杆横担 压力试验 )。 D. 省煤器安装 11. 自动化仪表工程须连续投入运行( ),运行正常后方具备交接验收条件。

2018年二级建造师建筑实务真题及答案(全)

1、按照民用建筑分类标准,属于超高层建筑的是() A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑 答案:D 2、严禁将地下室作为主要用房的是() A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 答案:B

3、不属于应急照明光源的是() A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明 答案:C 4、预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于() A.C25 B.C30 C.C35 D.C40

答案:D 5、属于永久荷载的是() A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 答案:A 6、在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是() A.伸长率 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能

答案:A 7、据国家的有关规定,终凝时间不得长于6.5h的水泥是() A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥 C.矿渣硅酸盐水泥 D.火山硅酸盐水泥 答案:A 8、影响混凝土和易性的主要因素是() A.石子 B.砂子 C.水泥

D.单位体积用水量 答案:D 9、木材在使用前进行烘干的主要目的是() A.使其含水率与环境温度基本平衡 B.减轻重量 C.防虫防蛀 D.就弯取直 答案:A 10、关于建筑花岗岩石特性的说法,正确的是() A.度低 B.呈酸性 C.密度小

D.硬度低 答案:B 11.下列哪些是用于工业用水的塑料管道?A.PVC-U管 B.PVC-C管 C.PP-R管 D.铝塑复合管 参考答案:B 12.下列不属于安全玻璃的是( )。 A.钢化玻璃 B.防火玻璃 C.平板玻璃

2018年二建机电真题及解析考试

2018年二级建造师考试《机电工程》 1.下列有色金属材料中,不属于铜合金的是( )。 A.紫铜 B.青铜 C.黄铜 D.白铜 【答案】A 【解析】铜合金包括黄铜、(来源:环球网校)青铜和白铜。 【考点来源】2H311011 金属材料的类型及应用P4 2.用于完成介质间热量交换的换热设备是( )。 A.分离器 B.反应器 C.冷凝器 D.分解锅 【答案】C 【解析】换热设备(代号E)。(来源:环球网校)主要用于完成介质间热量交换的压力容器称为换热设备。如 管壳式余热锅炉、热交换器、冷却器、冷凝器、蒸发器等。 【考点来源】2H311023专用工程设备的分类和性能P16 3.工程测量的核心是( )。 A.测量精度 B.设计要求 C.减少误差累积 D.检核 【答案】D 【解析】检核是测量工作的灵魂,(来源:环球网校)必须加强外业和内业的检核工作,保证实测数据与工程 测量竣工图的绘制的正确性。 【考点来源】2H312011 测量要求和方法P17 4.吊装作业若采取同类型、同规格起重机双机抬吊时,单机载荷最大不得超过额定起重量的( )。 A.75% B.80% C.85% D.90% 【答案】B 【解析】采用双机抬吊时,(来源:环球网校)宜选用同类型或性能相近的起重机,负荷分配应合理,单机载 荷不得超过额定起重量的80%。 【考点来源】2H312021 主要起重机械与吊具的使用要求P25 5.下列试验中,不属于焊后致密性试验的是( )。 A.氨气试验 B.煤油试漏 C.液压强度试验

D.真空箱试验 【答案】C 【解析】焊后致密性试验包括液体盛装试漏、(来源环/球/网/校)气密性试验、氨气试验、煤油试漏、氦气试验、真空箱试验。 【考点来源】2H312032焊接质量的检测方法P34 6.现场组装的大型设备,各运动部件之间的相对运动精度不包括( )。 A.直线运动精度 B.圆周运动精度 C.传动精度 D.配合精度 【答案】D 【解析】各运动部件之间的相对运动精度。(来源环/球/网/校)现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动 精度包括直线运动精度、圆周运动精度、传动精度等。 【考点来源】2H313012机械设备安装精度的控制P44 7.电力架空线路需在横担固定处加装软垫的是( )。 A.转角杆横担 B.全瓷式瓷横担 C.终端杆横担 D.耐张杆横担 【答案】B 【解析】全瓷式瓷横担的固定处应加软垫。 【考点来源】2H313022输配电线路的施工要求P51 8.下列管道试验中,(来源环/球/网/校)可结合试车一并进行的是( )。 A.真空试验 B.通球试验 C.泄漏性试验 D.压力试验 【答案】C 【解析】泄漏性试验可结合试车一并进行。 【考点来源】2H313032(来源环/球/网/校)管道系统试验和吹洗要求P65 9.锅炉系统安装程序中,水冷壁安装的紧前工序是( )。 A.钢架组合安装 B.集箱安装 C.汽包安装 D.省煤器安装 【答案】B 【解析】锅炉系统安装施工程序? 基础和材料验收→钢架组装及安装→汽包安装→集箱安装→水冷壁安装→空气预热器安装→省煤器安装→低温过热器安装→高温过热器安装→刚性梁安装→本体管道安装→阀门及吹灰设备安装→燃烧器、油枪、点火枪的安装→烟道、风道的安装→炉墙施工→水压试验→风压试验→烘炉、煮炉、蒸汽吹扫→试运行。 【考点来源】2H313042(来源环/球/网/校)锅炉系统主要设备的安装技术要求P73 10.下列关于储罐充水试验规定的说法,错误的是( )。

二建机电实务考试真题及答案解析

二建机电实务考试真题 及答案解析 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、单项选择题(共 20 题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【答案】C P4 【解析】白铜是以镍为主要合金元素的铜合金。主要用于制造船舶仪器零件、化工机械零件及医疗器械等。锰含量高的锰白铜可制作热电偶丝。 【考点来源】第一章第一节第一目:2H311010 机电工程常用材料 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【答案】B P14 【解析】按变压器的用途不同分为电力变压器、电炉变压器、整流变压器、电焊变压器、船用变压器、量测变压器等。 【考点来源】第一章第一节第二目:2H311020 机电工程常用工程设备 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是()。 A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【答案】D P17 【解析】地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐标和管顶标高。 【考点来源】第一章第二节第一目:2H312010 机电工程测量技术

4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是()。 A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【答案】C P102 【解析】分析取源部件的安装要求品的位置。 (1)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。 (2)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 (3)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 【考点来源】第一章第三节第六目:2H313060 自动化仪表工程安装技术5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是()。 A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式 【答案】B P109 【解析】金属保护层的接缝可选用搭接、咬接、插接及嵌接的形式。保护层安装应紧贴保温 层或防潮层。金属保护层纵向接缝可采用搭接或咬接;环向接缝可采用插接或搭接。室内的外保护层结构,宜采用搭接形式。

二级建造师建筑工程管理与实务真题及答案(完整版)

2012年二级建造师建筑工程管理与实务真题及答案 一.单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.抗渗混凝土试件每组()块。 A.三 B. 四 C.五 D. 六 2.下列各选项中。对梁的正截面破坏形式影响最大的是() A.混凝土强度等级 B. 截面形式 C.配箍率 D. 配筋率 3.下列元素中,属于钢材有害成分的是()。 A.碳 B. 硫 C.硅 D. 锰 4.关于后浇带施工的做法,正确的是()。 A.浇筑与原结构相同等级的混凝土 B.浇筑比原结构提高一等级的微膨胀混凝土 C.接搓部位未剔凿直接浇筑混凝土 D.后浇带模板支撑重新搭设后浇筑混凝土 5.关于钢筋连接方式,正确的是()。 A.焊接 B. 普通螺栓连接 C.铆接 D. 高强螺栓连接 6.下列材料中,不属于常用建筑砂浆胶凝材料的是()。 A.石灰 B. 水泥 C.粉煤灰 D. 石膏 7.关于砌体结构施工的做法,错误的是()。 A.施工现场砌块堆放整齐,堆放高度1.9m B.常温情况下砌筑砖砌体时,提前2d浇水湿润 C.砖砌体的水平灰缝厚度为11mm D.必须留置的临时间断处砌成直搓 8.钢结构焊接中,可以引弧的构件是()。

A.主要构件 B. 次要构件 C.连接板 D. 引弧版 9.冬季填方施工时,每层铺土厚度应比常温时()。 A.增加20~25% B. 减少20~25% C.减少35~40% D. 增加35~40% 10.大体积混凝土应分层浇筑,上层混凝土应在下层混凝土()完成浇筑。 A.初凝前 B. 初凝后 C.终凝前 D. 终凝后 11.关于模板拆除施工的做法,错误的是()。 A.跨度2m的双向板,混凝土强度达到设计要求的50%时,开始拆除底模B.后张预应力混凝土结构底模在预应力张拉前拆除完毕 C.拆除申请手续经项目技术负责人批准后,开始拆模 D.模板设计无具体要求,先拆非承重的模板,后拆承重的模板 12.关于施工现场临时用电的做法,正确的是()。 A.总配电箱设置在靠近外电电源处 B.开关箱中作为末级保护的漏电保护器,其额定漏电动作时间为0.2s C.室外220V灯具距地面高度为2.8m D.现场施工电梯未设置避雷装置 13.不属于专业承包资质类别的是()。 A.建筑幕墙 B. 电梯安装 C.混凝土作业 D. 钢结构 14.下列施工合同文件的排序符合优先解释顺序的是()。 A.施工合同协议书、施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件B.施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、施工合同专用条款C.施工合同专用条款、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件D.施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书15.下列污染物中,不属于民用建筑工程室内环境污染物浓度检测时必须检测的项目是()。 A.氡 B. 氯

2018年上海二级建造师机电真题答案

2018 年二级建造师考试《机电工程》试卷 1.下列有色金属材料中,不属于铜合金的是( )。 A.紫铜 B.青铜 C.黄铜 D.白铜 【答案】A P4 2.用于完成介质间热量交换的换热设备是( )。 A.分离器 B.反应器 C.冷凝器 D.分解锅 【答案】C P16 3.工程测量的核心是( )。 A.测量精度 B.设计要求 C.减少误差累积 D.检核 【答案】D P17 4.吊装作业若采取同类型、同规格起重机双机抬吊时,单机载荷最大不得超过额定起重量的( )。 A.5%

B.0% C.85% D.90% 【答案】B P25 5.下列试验中,不属于焊后致密性试验的是( )。 A.氨气试验 B.煤油试漏 C.液压强度试验 D.真空箱试验 【答案】C P34 6.现场组装的大型设备,各运动部件之间的相对运动精度不包括( )。 A.直线运动精度 B.圆周运动精度 C.传动精度 D.配合精度 【答案】D P44 7.电力架空线路需在横担固定处加装软垫的是( )。 A.转角杆横担 B.全瓷式瓷横担 C.终端杆横担 D.耐张杆横担

【答案】B P51 8.下列管道试验中,可结合试车一并进行的是( )。 A.真空试验 B.通球试验 C.泄漏性试验 D.压力试验 【答案】C P65 9.锅炉系统安装程序中,水冷壁安装的紧前工序是( )。 A.钢架组合安装 B.集箱安装 C.汽包安装 D.省煤器安装 【答案】B P73 10.下列关于储罐充水试验规定的说法,错误的是( )。 A.充水试验采用洁净水 B.试验水温不低于5℃ C.充水试验的同时进行基础沉降观测 D.放水过程中应关闭透光孔 【答案】D P83 11.自动化仪表工程须连续投入运行( ),运行正常后方具备交接验收条件。

2019年二建《机电》真题及答案(全)

2019年二级建造师机电工程真题参考答案(全) (仅供参考) 一、单项选择题(共20题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【参考答案】C P4 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【参考答案】B P14 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是() A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【参考答案】D P17 4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是() A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【参考答案】C P102 5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是() A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式 【参考答案】B P109 6.建筑智能化集成系统验收文件中,不包括的文件是()。 A.应用软件文档 B.接口技术文件 C.防火墙配备文件 D.接口测试文件

【参考答案】C P148 7.下列消防产品中,无须通过强制认证(3C认证)的是()。 A.消防应急照明灯具 B.消防排烟风机 C.消防加压送风口 D.防火涂料 【参考答案】C P155 8.关于电梯整机验收要求的说法,错误的是()。 A.电梯的动力电路必须有过载保护装置 B.断相保护装置应使电梯不发生危险故障 C.电梯门锁装置必须与其型式试验证书相符 D.限速器在联动试验中应使电梯主机延时制动 【参考答案】D P166 9.下列工程变更中,不属于重大设计变更的是()。 A.工艺方案变化 B.增加单项工程 C.扩大设计规模 D.满足用户需求 【参考答案】D P200 10.下列因素中,会导致施工图纸提供不及时的因素是()。 A.拖欠工程进度款 B.规范标准的修订 C.现场的管控能力 D.新施工技术交底 【参考答案】B P214 11.工程质量事故发生后,施工现场有关人员可直接向主管部门报告,报告内容中不包括的是()。 A.事故发生的原因和事故性质 B.事故报告单位、联系人及联系方式 C.事故发生的简要经过,伤亡人数和初步估计的直接经济损失 D.事故发生的时间,地点,工程项目名称,工程各参建单位名称 【参考答案】A P229 12.储罐内防腐蚀涂装作业中,不存在的危险源是()。 A.室息 B.中毒 C.触电 D.溜滑 【参考答案】C P240

2017年二建机电工程实务真题解析(一)

2017年二建机电工程实务真题解析(一)

2017年二建建造师机电真题及解析 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)。 1.合金结构钢的强度等级是根据()划分的。 A.屈服强度 B.抗拉强度 C.抗压强度 D.抗弯强度 【参考答案】A 【考点】黑色金属材料 【考点来源】2H311011 金属材料的类型及应用参见教材P2 【解析】本题考查的是黑色金属材料。合金结构钢根据屈服强度划分,共有Q345、Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q620等强度等级。 2.关于长距离输电线路铁塔基础施工测量的说法,正确的是()。 A.根据沿途实际情况测设铁塔基础 B.采用钢尺量距时的丈量长度适宜于80~100m C.一段架空线路的测量视距长度不宜超过400m D.大跨越档距之间不宜采用解析法测量 【答案】C 【考点】机电工程中常见的工程测量 【考点来源】2H312011 测量要求和方法参见教材P20 【解析】本题考查的是机电工程中常见的工程测量。长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,并非直接测设基础,选项A错误;当采用钢尺量距时,其丈量长度不宜大于80m,同时不宜小于20m,选项B错误;大跨越档距测量。在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量,选项D错误。考虑架空送电线路钢塔之间的弧垂综合误差不应超过确定的域度值,一段架空送电线路,其测量视距长度,不宜超过400m。选项C正确。 3.起重吊装采用2个以上吊点起吊时,下列吊索与水平夹角,宜选用的角度是()。 A.45° B.50°

2018二建建筑实务真题和答案及解析

一、单顶选择题(共20分,每题1分。每题的备选顶中,只有1个最符合题意) 1.按照民用建筑分类标准,属于起高层建筑的是()。 A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑 【答案】D 【解析】建筑高度大于100m 的民用建筑为超高层建筑。 2.严禁将地下室作为主要用房的是()。 A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 【答案】B 【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。 3.不属于应急照明光源的是()。 A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明 【答案】C 【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明,必须选用能瞬时启动的光源。 4.预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于()。 A.C25

B.C30 C.C35 D.C40 【答案】D 【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。 5.属于永久荷载的是()。 A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 【答案】A 【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重,土压力、水压力,以及其他需要按永久荷载考虑的荷载,例如:固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。 6.在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是()。 A.伸长率 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能 【答案】A 【解析】钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 7.根据国家的有关规定,终凝时间不得长于6.5h的水泥是()。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅盐酸水泥 C.矿渣硅盐酸水泥 D.火山灰硅盐酸水泥 【答案】A 【解析】硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6. 5h,其他五类常用水泥的终凝时

“2020二级建造师《机电实务》真题及答案备考“2020

2014年二级建造师《机电实务》真题及答案 一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是()。 A.激光准直仪 B.激光经纬仪 C.激光指向仪 D.激光水准仪 【答案】B 2.关于千斤顶使用要求的说法,错误的是()。 A.垂直使用时,作用力应通过承压中心 B.水平使用时,应有可靠的支撑 C.随着工作的升降,不得调整保险垫块的高度 D.顶部应有足够的工作面积 【答案】C 3.一般情况下,焊接厚度为3.5mm的焊件,选用的焊条直径是()。 A.2mm C.4mm D.5mm 【答案】B 4.设备安装工程的永久基准点使用的材料,最好采用()。 A.钢铆钉 B.木桩 C.普通角钢 D.铜棒 【答案】D 5.封闭母线找正固定后紧后工序是()。 A.导体焊接

B.外壳焊接 C.电气试验 D.与设备连接 【答案】A 6.管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量为位移值的()。 A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2 【答案】D 7.锅炉本体受热面组合安装的一般程序中,设备清点检查的紧后工序是() A.压力试验 B.泄漏试验 C.灌水试验 D.通球试验 【答案】D 8.直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行() A.吹扫清洗 B.压力试验 C.无损检测 D.防腐保温 【答案】B 9.管道保温作业正确的做法是()。 A.伴热管道与管道间的空隙应填充材料。 B.用钢带捆扎保温层,每节钢壳至少捆扎一道。 C.阀门的保温应采用可拆除式结构 D.同层保温预测块的接缝要对齐 【答案】C 10下列耐火材料中,属于中性耐火材料是()

二级建造师机电专业考试试题.

二级建造师机电专业考试试题.

一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、建造师的注册不包括()。 A、初始注册 B、延续注册 C、变更注册 D、终止注册 【考点解析】建造师的注册类型 【参考答案】D 2、在中国境内从事建筑施工的某国外从业人员的儿子,今年12周岁。依据其本国法律,尚属于无民事行为能力人,其在中国境内从事民事行为时,对其民事行为的认定,应( )。 A、认定为限制民事行为能力 B、由其国家的使领馆认定 C、认定为完全民事行为能力人 D、认定为有民事行为能力 【考点解析】自然人民事行为能力的认定 【参考答案】A 3、某施工单位与某房地产开发公司签订工程承包合同,该施工单位承建房地产开发公司开发的某住宅小区的建设项目。该工程承包合同法律关系的客体是( )。 A、施工单位和房地产开发公司 B、工程承包合同 C、住宅小区 D、建筑施工行为 【考点解析】合同法律关系的客体 【参考答案】D 4、在没有乙建筑公司委托的情况下,甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥,下列说法中正确的是( )。 A、甲某的行为属表见代理,该合同有效 B、甲某的行为属无权代理,该合同无效 C、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权时,该合同才成立

D、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权,如果乙建筑公司不支付水泥货款,甲某就要承担违约责任 【考点解析】无权代理 【参考答案】C 5、甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时,仓库保管员由于工作疏忽多发了2吨水泥给施工企业,乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述正确的是( )。 A、甲施工企业没有过错,无须返还 B、产生侵权之债,甲施工企业应当返还 C、产生不当得利之债,甲施工企业应当返还 D、产生无因管理之债,甲施工企业应当返还 【考点解析】不当得利 【参考答案】C 6、在某建设项目施工中形成的债权中,下列不属于合同之债的是( )。 A、施工单位与材料供应商订立合同 B、施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人 C、施工单位向材料供应商支付材料款 D、材料供应商向施工单位交付材料 【考点解析】合同之债与侵权之债的区分 【参考答案】B 7、某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间,经过多次试验完成了对某施工机械的改造,并准备申请实用新型专利,该项创造创造( )。 A、不属于职务创造创造,甲有专利申请权 B、属于职务创造创造,专利申请权只能属于施工企业 C、由于甲的创造创造不是在执行单位任务,故不属于职务创造 D、由于甲利用了单位的物质条件,专利权的归属能够与单位协商确定 【考点解析】职务创造的认定 【参考答案】B 8、某施工合同签订于5月1日,合同备案时间为5月5日,工程开工时间为7月1日,工程竣工时间为7月1日,确认支付工程竣工结算款时间为10月1日。由于业主迟迟未支付工程款,施工单位于1月1日向业主催要工程款,业主答应最迟于7月1

2018年二建建筑实务真题及答案解析31978

2018年二建建筑实务真题及答案解析一、单顶选择题(共20分,每题1分。 A.备用照明 B.疏散照明 延时照明C.

D.安全照明C 【答案】【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明,必须选用能瞬时启动的光源。4.预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于()。A.C25 B.C30 C.C35 D.C40 D 【答案】。【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40 属于永久荷载的是()。5. A.固定设备活动隔墙B. 风荷载C. D.雪荷载A 【答案】【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重,土压力、水压力,以及其他需要按永久荷载考虑的荷载,例如:固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。)。在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是(6. A.伸长率 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能A 【答案】【解析】钢材的塑性指标通常用伸长率表示。7.根据国家的有关规定,终凝时间不得长于6.5h )。的水泥是(A.硅酸盐水泥B.普通硅盐酸水泥C.矿渣硅盐酸水泥火山灰硅盐酸水泥D.A 【答案】,其他五类常用水泥的终凝时6. 5h【解析】硅酸盐水泥的终凝时间不得长于。间不得长于10h )。8.影响混凝土和易性的主要因素是(石子A. 砂子B. C.水泥单位体积的用水量D.D 【答案】【解析】影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组

二级建造师机电工程实务真题及答案.doc

2019年二级建造师考试机电工程真题及答案(全) 一、单项选择题(共20题,每题一分,每题的备选项中,只有一个符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【答案】C P4 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【答案】B P14 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是() A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【答案】D P17 4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是() A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【答案】C P102 5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是() A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式

【答案】B P109 6.建筑智能化集成系统验收文件中,不包括的文件是()。 A.应用软件文档 B.接口技术文件 C.防火墙配备文件 D.接口测试文件 【答案】C P148 7.下列消防产品中,无须通过强制认证(3C认证)的是()。 A.消防应急照明灯具 B.消防排烟风机 C.消防加压送风口 D.防火涂料 【答案】C P155 8.关于电梯整机验收要求的说法,错误的是()。 A.电梯的动力电路必须有过载保护装置 B.断相保护装置应使电梯不发生危险故障 C.电梯门锁装置必须与其型式试验证书相符 D.限速器在联动试验中应使电梯主机延时制动 【答案】D P166 9.下列工程变更中,不属于重大设计变更的是()。 A.工艺方案变化 B.增加单项工程 C.扩大设计规模 D.满足用户需求 【答案】D P200 10.下列因素中,会导致施工图纸提供不及时的因素是()。 A.拖欠工程进度款 B.规范标准的修订 C.现场的管控能力 D.新施工技术交底 【答案】B P214 11.工程质量事故发生后,施工现场有关人员可直接向主管部门报告,报告内容中不包括的是()。 A.事故发生的原因和事故性质

2017二建机电真题及答案

2017年二级建造师考试机电工程真题 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.合金结构钢的强度等级是根据()划分的。 A.屈服强度 B.抗拉强度 C.抗压强度 D.抗弯强度 【参考答案】A 【解析】考查黑色金属材料。合金结构钢根据屈服强度划分,共有Q345、Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q620等强度等级,教材P2。 2.关于长距离输电线路铁塔基础设施测量的说法,正确的是()。 A.根据沿途实际情况测设铁塔基础 B.采用钢尺量距时的丈量长度适宜于80-10m C.一段架空线路的测量视距长度不宜超过400m D.大跨越档距之间不宜采用解析法测量 【参考答案】C 【解析】考查机电工程中常见的工程测量。选项A,长距离输电线路定位并检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,并非直接测设基础;选项B,当采用钢尺量距时,其丈量长度不宜大于80m。同时,不宜小于20m;选项D,大跨越档距测量。在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。教材P20。 3.起重吊装采用2个以下吊点起吊时,下列吊索与水平线夹角,宜选用的角度是()。 A.45° B.50° C.55° D.60° 【参考答案】D 【解析】考查钢丝绳和轻小型起重设备。若采用2个以上吊点起吊时,每点的吊索与水平线夹角不宜小于60°,教材P24。4.下列焊接方法中,焊接飞溅最大的焊接方法是()。 A.气焊 B.手工电弧焊 C.CO2气体保护焊 D.埋弧自动焊 【参考答案】C 【解析】考查焊接工艺的选择。教材P30. 5.若无设计规定,一般负压锅炉的风压试验压力是()。 A.0.4kPa B.0.5kPa C.0.6kPa D.1.0kPa 【参考答案】B 【解析】考查锅炉系统主要设备的安装技术要求。P77 6.下列静置设备设计压力值(P)的范围中,正确的是()。 A.常压设备:P<0.12MPa B.低压设备:0.12MPa≤P<1.6MPa C.中压设备:1.6MPa≤P<10MPa D.高压设备:10MPa≤P<160MPa 参考答案:C 解析:本题考查的是静置设备的分类。中压设备的范围:1.6MPa≤P<10MPa;高压设备的范围:10MPa≤P<100MPa,1.6MPa以下为常压设备,100MPa以上为超高压设备。参加教材P78 7.温度取源部件安装在合金管道拐弯处时,错误的是()。 A.在防腐、衬里、吹扫和压力试验前安装 B.用机械方法开孔 C.逆着物料流向安装 D.取源部件轴线与管道轴线垂直相交 参考答案:D 解析:本题考查的是自动化仪表取源部件的安装要求。选项D,温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线垂直相交。参见教材P88 8.关于管道保温层施工的做法,错误的是()。 A.采用预制块做保温层时,同层要错缝,异层要压缝 B.管道上的法兰等经常维修的部位,保温层必须采用可拆卸式的结构 C.水平管道的纵向接缝位置,要布置在管道垂直中心线45°的范围内 D.管托处的管道保温,应不妨碍管道的膨胀位移 参考答案:C 解析:本题考查的是绝热层施工技术要求。选项C,水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线45°范围内。参见教材P97。 9.在耐火陶瓷纤维内衬上施工不定形耐火材料时,其表面应做()。 A.绝热处理 B.防水处理 C.防火处理 D.防腐处理 参考答案:B 解析:本题考查的事耐火陶瓷纤维施工技术。在耐火陶瓷纤维内衬上施工不定形耐火材料时,其表面应做防水处理。参见教材P106