文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 平战功能转换预案(电气)教学内容

平战功能转换预案(电气)教学内容

平战功能转换预案(电气)教学内容
平战功能转换预案(电气)教学内容

区属: 编号:

密级:

人防工程

平战功能转换预案

工程名称:

管理单位:

设计单位:

二ОО七年十月十日

目录

第一章工程概况

第二章平战转换说明及各时间段转换工作内容

2.1 平战转换说明

2.2 各时间段转换工作内容

第三章平战转换项目实施分析表

第四章主要设备、材料、劳动力清单一览表

4.1.1 土建部分

4.1.2 风施部分

4.1.3 水施部分

4.1.4 电施部分

4.1.5 劳动力汇总表

第五章平战转换实施机构及职责

5.1 组织机构

5.2 机构职责

第六章平战转换实施保障计划

6.1 人力、材料、机械保障计划

6.2 平战转换各时期实施计划

6.3 平战转换技术措施

第六章工程预算

第七章平战转换施工图

第一章工程概况

应包括:

(1)工程所处位置、开竣工时间、建设、设计、施工、管理单位;(2)地面建筑简单描述:工程性质、总面积、地下室面积、层数;(3)人防工程概况:

A、面积、等级、平时、战时用途;

B、疏散口部情况(主、次出入口情况:宽度、形式、方位);

C、人防工程各专业(建筑、风、水、电)各设备专业主要设计参数及设备平时到位情况。

(4)平时使用情况描述:使用功能、面积、管理;

(5)详见附件1:《人防工程概况表》

第二章平战转换说明及主要项目

2.1平战转换说明:

2.1.1 土建专业需战时安装主要项目:平时出入口战时封堵、战时砌筑(抗爆隔墙、干厕、值班室、进风机房、出入口防倒塌棚架等)、战时拆除(内部影响战时使用的平时分隔墙、影响出入口疏散的隔墙等);(详见<平战转换项目代码表>)

2.1.2 通风专业需战时安装主要项目:平时风管拆除、平时通风口战时封堵、战时进风、滤毒、排风设备安装、战时风管安装、测压装置安装等;(详见<平战转换项目代码表>)

2.1.3 给排水专业需战时安装主要项目:平时水管拆除、平时阀门关闭、平时水管防护密闭处理、战时水箱及附属管道安装、战时水泵安装、战时电淋浴设备安装等;(详见<平战转换项目代码表>)

2.1.4 电气专业需战时安装主要项目:平时电缆拆除、电缆防护密闭处理、战时EPS安装、风水专业配套控制箱安装、配电箱平战功能转换、通风方式信号控制系统安装等;(详见<平战转换项目代码表>)

2.2 平战转换项目清单:

(项目编号见总附1:〈平战转换项目表〉)

第三章平战转换实施分析

本章需要填写《平战转换实施分析表》

填写简要说明:

根据上节的人防工程转换项目清单,对清单上每一清单编号进行分析,确定实施该一转换项目所需要的安装流程、人工、所需主要材料。

人工及主要材料分析是根据每一转换项目的编号、规格,通过查阅平战转换图集和设计附图以及总附2:〈平战转换材料代码表〉总附3:〈平战转换项目材料工时分析表〉获得。

安装流程通过查阅:总附4:〈安装实施顺序表〉获得。

转换时期分为:

1、临战清空阶段;

2、早期转换阶段;

3、临战转换阶段;

4、紧急转换阶段。

分别用1、2、3、4作为代号表示。

详见:《平战转换实施分析表》

平战功能转换方案

**************工程 人防地下室 平 战 转 换 方 案 (设计专篇) 建设单位:******************** 编制单位:******************** 编制时间:********************

平战功能转换方案编制人员名单: 审核:** 编制:土建-** 电气-** 通风-** 给排水-** 校对:** ? 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、平战转换方案设计内容 四、附图 ?一、编制依据 1、《浙江省防空地下室防护功能平战转换管理规定》(试行)(浙人防办[2015]12号) 2、《浙江省人民防空工程防护功能平战转换技术措施》(浙人防办[2005]162号)

3、《人民防空工程防护防护设备选用图集》(RFJ01-2008)。 4、《人民防空地下室设计规范》(GB50038—2005) 5、《人防工程防护功能平战转换设计图集》 6、《人防工程防护功能平战转换设计标准》(RFJ1-98) 7、《防空地下室设计图集》(2007年版) 8、本工程施工图设计文件。 9、此文本为平战转换方案设计专篇,防空地下室防护部分专项竣工验收时,防护功能平战转换设计内容应当与施工实际进行复核,并补充人防平战转换方案实施专篇。(落实具体转换内容的材料、人工、机械等费用预算以及详细的施工人员、进度计划安排等内容。 (根据实际情况补充) ?二、工程概况 **工程位于温州市**。人防工程位于地下**层。由温**公司开发建设,**设计,地上总建筑面积**平方米,地下室建筑面积**平方米,人防建筑面积**平方米。平时功能为机动车库、非机动车库,战时功能为**个6级甲类二等人员掩蔽所、**个人防战时固定电站,防化等级为**级。详见下表: 人防主要经济指标:

人防防护功能平战转换方案

. 镇海海尚国际地下室人防工程 人防工程防护功能平战转换说明本地块位于镇海旧城的核心位置,承载着旧城区重要的对外服务功能及旅游集散功能,但又有别于传统的旅游集散地。地块性质为商住用地,地块拟布置高品质的高层住宅、餐饮、酒吧、咖啡厅等休闲娱乐设施以及休闲功能的假日酒店,本次设计围为一期用地,占地约41827.9平方米,规划地上核定建筑面积70489.4平方米,地下总建筑面积12397平方米,拟建3幢18~21层高层住宅,6幢2~3层商业建筑,及地下一层车库及地下一层自行车库。 防空地下室设计说明: 1、本地块根据人防规要求一期应建人防面积约为6000平方米,一期实建人防面积为6223平方米(包括一座移动柴油发电站108平方米),隐蔽面积约4000平方米,隐蔽人数约4000人。根据总图各单体平面位置,一期人防划分为4防护单元,防护类别为甲类,抗力级别为核6级常6级,防化等级丙级,平战结合设防。防护单元一位于1#住宅楼的地下室部分,防护单元二位于2#、3#住宅楼的地下室部分,防护单元三、四位于2#、6#商业地下室部分。 2、本工程防护单元一面积为792.28平方米,隐蔽面积约500平方米;防护单元二面积为1929平方米,隐蔽面积约1200平方米;防

护单元三面积为1610平方米,隐蔽面积约1100平方米;防护单元四面积为1792平方米,隐蔽面积约1200平方米。 3、平时作为机动停车库和非机动停车库,战时为人防地下室,二专业资料Word . 等人员掩蔽所。 4、本工程防空地下室共设4个室外出入口和9个室出入口,其中室外出人口作为战时主要出入口,分别设在1#、2#、3#楼的3个非机动车坡道和一个6#商业北面汽车库坡道,战时人员出入口总宽度为19M。满足平时及战时的疏散要求。室外出人口通过防空地下室与主体结构连接,位于防倒塌围之均设人防出地面装配式防倒塌棚架,位置及其周边建筑物层数及高度见上海中房院设计的总平面图。 5、防空地下室共分成14个抗爆单元,防爆单元之间采用钢筋砼墙或500mm以上厚的沙包叠筑分隔开来,并设有抗爆挡墙连通。在人防区与非人防区之间采用临战封堵。抗暴单元面积均小于500平方米。 6、防护单元的主要出入口处,由一道防护密闭门和一道密闭门组成一防毒通道,并集中了排风竖井、简易洗消间、扩散室、男女干厕,并在口部外设计一洗消污水集水坑,作为口部洗消时集水用; 7、防护单元的次要出入口处由一道防护密闭门和一道密闭门组成一密闭通道,并集中了进风竖井、滤毒室、进风机房、扩散室、滤尘室。

人防平战转换实施方案

编号: ________________ 人防工程平战功能转换实施方案 编制单位:(建设单位)浙江宏鼎工贸集团有限公司 2013年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、人防工程平战转换实施方案 一)组织机构 二)主要职责 1、平战转换工作领导小组的主要职责 2、工程转换组的主要职责 3、场所管理组的主要职责 4、后勤保障组的主要职责 5、安全保卫组的主要职责 三)主要物资采购清单及费用 四)人防工程平战转换实施要求 1、人防工程平战转换具体工作 2、人防工程平战转换技术措施 3、人防工程平战转换经费 四、附则 五、防空地下室战时建筑平面图(A3 图幅)

杭州运河宾馆工程 人防工程平战功能转换实施方案 一、编制依据 (一)、《浙江省人民防空工程防护功能平战转换技术措施》(浙人防办[2005]162 号); (二八《人民防空地下室设计规范》(GB5003—2005); (三八《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》(RFJ-98); (四八《人防工程平战功能转换设计专篇》。 、工程概况

杭州永鼎物资公司仓储用房人防工程为甲类人防工程,工程总建 筑面积47310 m2,层高_人防工程建筑面积4910 m2。人防结构顶板厚度」墙厚底板厚—m 。 本工程临空墙临战封堵有8 处,封堵洞口长X宽分别6J;单元 间隔墙上封堵共_8 ____ 处,尺寸为:6* (8处)__________ ;抗爆挡墙长为142 三、人防工程平战转换实施方案 (一)组织机构 (1)成立人防工程平战转换工作领导小组 为做好人防工程从平时状态转入战时状态的各项工作,单位成立人防工程平战转换工作领导小组。 组长:(分管领导)陈永华 副组长:(工程维护部门负责人)钱正洪____________ 成员:(有关科室负责人)郑伟、张贵龙_____________________________ _________________ 。 (2)领导小组下设四个实施小组 1、工程转换组 组长:钱正洪______________

平战转换设计专篇

人防工程防护功能平战转换设计 建设单位: 设计单位: 2012 -5-18

目录 一、工程概况错误!未定义书签。 二、设计依据错误!未定义书签。 三、平战转换要求错误!未定义书签。 四、各阶段平战转换设计错误!未定义书签。(一)施工阶段错误!未定义书签。 1、土建错误!未定义书签。 2、通风错误!未定义书签。 3、给水、排水错误!未定义书签。 4、电气错误!未定义书签。 (二)早期转换错误!未定义书签。 1、土建错误!未定义书签。 2、给水、排水错误!未定义书签。 3、电气错误!未定义书签。 (三)临战转换错误!未定义书签。 1、土建错误!未定义书签。 2、通风错误!未定义书签。 3、给水、排水错误!未定义书签。 4、电气错误!未定义书签。 (四)紧急转换错误!未定义书签。 1、土建错误!未定义书签。 2、通风错误!未定义书签。 3、给水、排水错误!未定义书签。 4、电气错误!未定义书签。

本工程位于交叉口,地上部分为汽车站房及办公,宿舍等配套,地下一层为附建式甲类人防工程。地下室建筑面积8463.7m2 ,人防工程建筑面积为1998.5m2,掩蔽人数为1499人。本人防工程战时防核武器抗力等级为6级,防常规武器等级为6级。平时功能为机动车库,战时为二等人员掩蔽部,共划分为4个防护单元。 设计依据 《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 《人民防空工程设计规范》GB50225-2005 《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)若干技术要求(闽人防办〔2008〕54号) 《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》(RFJ1—98) 《福建省人防工程防护功能平战转换暂行规定》(闽人防办[2010]121号) 平战转换要求 人防工程防护功能平战转换可分为早期转换、临战转换和紧急转换三个阶段。早期转换应在30d内完成物资、器材筹措和构件加工;临战转换应在15d内完成后加柱安装和对外出入口及孔口的封堵;紧急转换应在3d内完成防护单元连通口的转换及综合调试等工作,达到战时的使用要求。 按《人民防空地下室设计规范》、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》及闽人防办[2010]121号,人防工程的部分项目应在施工、安装时一次到位,不得实施预留和二次施工。 各阶段平战转换设计

2019年人防工程平战转换方案

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2019年人防工程平战转换方案 编制: 审核: 批准:

建设单位: 2019年年10月14日 目录 一、工程概况 ﹙一﹚小区基本情况 ﹙二﹚人防工程概况 二、组织机构 ﹙一﹚架构编成 ﹙二﹚主要职责 三、平战转换内容 ﹙一﹚编制依据 ﹙二﹚转换时限及工作要求 ﹙三﹚早期转换内容 ﹙四﹚临战转换内容 ﹙五﹚紧急转换内容 四、人防工程平战转换主要设计图 ﹙一﹚土建图纸 ﹙二﹚给排水图纸

﹙三﹚电气图纸 一、工程概况 ﹙一﹚小区基本情况: 本小区为***·***小区,项目位于***市纬七路以南、经二路以西,占地49.23亩,地上建筑共5栋楼(其中10#楼为商业,其余为住宅楼),项目建筑总面积为148044.52平米。本工程地下有三个车库,其中1#地下车库的1~17轴为平战结合的防空地下室。 项目人防工程建于小区7#~8#楼以北的位置。项目由***有限公司建设,新疆长城建筑设计研究院有限公司设计,上海建浩监理有限责任公司监理,新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司施工,新疆人防工程质量监督站监督。 ﹙二﹚人防工程概况 本工程是按照《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)设计的,为单建式人民防空工程,建筑合理使用年限50年,防火等级一级,防水等级二级。工程建筑面积为4256.2平方米,平时为地下车库,战时为人防物资库;防化等级丁级,防护等级为常6级。本工程孔口防护、封堵构件、防化、钢筋配置、各种穿墙管线、内部设施、防护单元及工程防水措施等均已达到设计要求,并一次性施工安装到位。 本人防工程共分为一个防护单元,均为常六级物资库。平时为地下车库,战时为物资库。战时出入口:防护单元设2个出入口,一个主要出入口、一个次要出入口。 平战转换:

平战功能转换方案

**************工程 人防地下室 平 战 转 换 方 案 (设计专篇) 建设单位:******************** 编制单位:******************** 编制时间:********************

平战功能转换方案编制人员名单: 审核:** 编制:土建-** 电气-** 通风-** 给排水-** 校对:**

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、平战转换方案设计内容 四、附图

一、编制依据 1、《浙江省防空地下室防护功能平战转换管理规定》(试行)(浙人防办[2015]12号) 2、《浙江省人民防空工程防护功能平战转换技术措施》(浙人防办[2005]162号) 3、《人民防空工程防护防护设备选用图集》(RFJ01-2008)。二、工程概况 **工程位于温州市**。人防工程位于地下**层。由温**公司开发建设,**设计,地上总建筑面积**平方米,地下室建筑面积**平方米,人防建筑面积**平方米。平时功能为机动车库、非机动车库,战时功能为**个6级甲类二等人员掩蔽所、**个人防战时固定电站,防化等级为**级。详见下表: 人防主要经济指标: (根据实际情况填写)

最新人防工程平战转换方案

最新人防工程平战转换方案 编制: 审核: 批准: 建设单位: 2019年10月14日

目录一、工程概况 ﹙一﹚小区基本情况 ﹙二﹚人防工程概况 二、组织机构 ﹙一﹚架构编成 ﹙二﹚主要职责 三、平战转换内容 ﹙一﹚编制依据 ﹙二﹚转换时限及工作要求﹙三﹚早期转换内容 ﹙四﹚临战转换内容 ﹙五﹚紧急转换内容 四、人防工程平战转换主要设计图﹙一﹚土建图纸 ﹙二﹚给排水图纸 ﹙三﹚电气图纸 一、工程概况

﹙一﹚小区基本情况: 本小区为***·***小区,项目位于***市纬七路以南、经二路以西,占地49.23亩,地上建筑共5栋楼(其中10#楼为商业,其余为住宅楼),项目建筑总面积为148044.52平米。 平战转换: 转换分三个阶段即早期转换、临战转换和紧急转换。

防护功能平战转换设计

德成名郡 防护功能平战转换 设 计 专 篇 福州芳圆建筑工程设计有限公司 2014年4月

一.设计依据 1.《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005). 2.《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98). 3.《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》(RFJ1-98); 4.《人民防空工程防化设计规范》(RFJ1-97); 5.国家现行有关设计规范及福建省各专业统一技术措施; 6.福州市人防办,榕人防办[2008]43号的通知要求。; 二.工程概述 1.本工程位于长乐潭头镇大宏村,基地内共有3座建筑,两栋为住宅楼,其余1栋为2层商铺,地上总建筑面积30021.96㎡。住宅地下1层,主要为功能用房;配套用房地下一层,平时主要作为机动车停放,战时作为常六级、核六级二等人员掩蔽所。地下室建筑面积为4868.7㎡, 其中人防面积为1800㎡, 防护类别为甲类,防护等级为常6级,核6级。本工程地下室人防面积计算原则=高层建筑落地面积+多层面积X5%=1680.43㎡。 三.建筑部分 1.本工程战时共设计1个防护单元,作为二等人员掩蔽部,防护单元防 护面积为1800㎡,掩蔽面积1350㎡,可掩蔽人数1350人。 2.本人防工程设计抗力等级为核六级。 3.每个防护单元设简易洗消间、扩散室、活门室、滤毒、防毒通道、战时水池、干厕和战时风机房等。防护单元外壁及各口部均为钢筋混凝土墙。 4.通往地面的机动车坡道开口为4.5×2.5m,战时封堵。 5.人防地下室层高最低处净高大于2.4m。 6.人防临战转换及施工注意事项 a.该工程为平战结合掘开式人防工程,平时作为机动车库,临战前转换成二等

人防平战转换方案

编号: 人防工程平战功能转换实施方案 编制单位:(建设单位) 杭州钱龙置业有限公司 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、人防工程平战转换实施方案 (一)组织机构 (二)主要职责 1、平战转换工作领导小组的主要职责 2、工程转换组的主要职责 3、场所管理组的主要职责 4、后勤保障组的主要职责 5、安全保卫组的主要职责 (三)主要物资采购清单及费用 (四)人防工程平战转换实施要求 1、人防工程平战转换具体工作 2、人防工程平战转换技术措施 3、人防工程平战转换经费 四、附则 五、防空地下室战时建筑平面图(A3图幅)

钱龙大厦工程人防工程平战功能转换实施方案 一、编制依据 (一)、《浙江省人民防空工程防护功能平战转换技术措施》(浙人防办[2005]162号); (二)、《人民防空地下室设计规范》(GB50038—2005); (三)、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》(RFJ—98); (四)、《人防工程平战功能转换设计专篇》。 二、工程概况 工程名称钱龙大厦 工程地点杭州市滨江区长河街道江汉路1786号 建设单位杭州钱龙置业有限公司 设计单位上海建筑设计研究院有限公司 监理单位杭州天工建设监理咨询有限公司 施工单位浙江兴耀建设集团有限公司 使用管理单位杭州钱龙置业有限公司 平战转换设计单位上海建筑设计研究院有限公司 平战转换实施单位杭州钱龙置业有限公司 竣工时间2011.05 平战转换设计时间2008.06 人防工程类别甲类防核武器抗力级别6级 防常规武器抗力级别6级防化等级6级

建筑面积1981.7掩蔽面积1323平方米 平时用途汽车库战时用途人员掩蔽工程上部结构形式框剪地下层数 2 防护单元个数 1 防爆单元个数 4 口部个数 3 通风竖井个数 4 战时隐蔽人员数量1323 战时物资储备数量50T 钱龙大厦人防工程为甲类人防工程,工程总建筑面积 49861.47 m2,层高 4.795 m,人防工程建筑面积 1981.7 m2。人防结构顶板厚度 300 mm,墙厚 350 mm,底板厚 800 mm。 本工程临战封堵有 2 处,封堵洞口长×宽分别为 6000mm×3000mm,6000mm ×3000mm 。抗爆隔墙370厚MU10砌体,M10砂浆砌筑。 三、人防工程平战转换实施方案 (一)组织机构 (1)成立人防工程平战转换工作领导小组 为做好人防工程从平时状态转入战时状态的各项工作,单位成立人防工程平战转换工作领导小组。 组长:(分管领导)宋宝顺 副组长:(工程维护部门负责人)沈建国 成员:(有关科室负责人)俞善林、俞旭萍、刘晓利、奚淼、刘振兴。 (2)领导小组下设四个实施小组 1、工程转换组 组长:沈建国成员:陈坤祥、奚淼。 2、场所管理组 组长:俞善林成员:刘振兴、宋勇。 3、后勤保障组

平战功能转换预案(电气)教学内容

区属: 编号: 密级: 人防工程 平战功能转换预案 工程名称: 管理单位: 设计单位: 二ОО七年十月十日

目录 第一章工程概况 第二章平战转换说明及各时间段转换工作内容 2.1 平战转换说明 2.2 各时间段转换工作内容 第三章平战转换项目实施分析表 第四章主要设备、材料、劳动力清单一览表 4.1.1 土建部分 4.1.2 风施部分 4.1.3 水施部分 4.1.4 电施部分 4.1.5 劳动力汇总表 第五章平战转换实施机构及职责 5.1 组织机构 5.2 机构职责 第六章平战转换实施保障计划 6.1 人力、材料、机械保障计划 6.2 平战转换各时期实施计划 6.3 平战转换技术措施 第六章工程预算 第七章平战转换施工图

第一章工程概况 应包括: (1)工程所处位置、开竣工时间、建设、设计、施工、管理单位;(2)地面建筑简单描述:工程性质、总面积、地下室面积、层数;(3)人防工程概况: A、面积、等级、平时、战时用途; B、疏散口部情况(主、次出入口情况:宽度、形式、方位); C、人防工程各专业(建筑、风、水、电)各设备专业主要设计参数及设备平时到位情况。 (4)平时使用情况描述:使用功能、面积、管理; (5)详见附件1:《人防工程概况表》

第二章平战转换说明及主要项目 2.1平战转换说明: 2.1.1 土建专业需战时安装主要项目:平时出入口战时封堵、战时砌筑(抗爆隔墙、干厕、值班室、进风机房、出入口防倒塌棚架等)、战时拆除(内部影响战时使用的平时分隔墙、影响出入口疏散的隔墙等);(详见<平战转换项目代码表>) 2.1.2 通风专业需战时安装主要项目:平时风管拆除、平时通风口战时封堵、战时进风、滤毒、排风设备安装、战时风管安装、测压装置安装等;(详见<平战转换项目代码表>) 2.1.3 给排水专业需战时安装主要项目:平时水管拆除、平时阀门关闭、平时水管防护密闭处理、战时水箱及附属管道安装、战时水泵安装、战时电淋浴设备安装等;(详见<平战转换项目代码表>) 2.1.4 电气专业需战时安装主要项目:平时电缆拆除、电缆防护密闭处理、战时EPS安装、风水专业配套控制箱安装、配电箱平战功能转换、通风方式信号控制系统安装等;(详见<平战转换项目代码表>)

宁波市人防工程平战功能转换方案编制及审查要点

附件 宁波市人防工程平战功能转换方案 编制及审查要点 一、总体内容人防工程平战功能转换方案包括平战功能转换技术方案和平战功能转换实施保障方案两部分。 平战功能转换技术方案主要包括编制依据、平战转换说明及主要项目、平战转换项目施工预算、平战转换项目人工、材料、机械分析等。 平战功能转换实施保障方案主要包括平战转换组织机构及相应职责、实施保障方案,相关施工图及图集等。 二、工程设计概况及平战转换项目设计、说明 1、项目地址、用地面积、总建筑面积、地下室面积、层数,建筑功能,建设、设计等参与建设各方主体和工程管理单位基本情况,平战转换实施责任主体等; 2、人防工程设计概况 :设计面积、防护等级、战时功能、平时功能,各防护单元主要设计指标、出入口形式及设备平时到位情况等; 3、各专业转换项目说明(允许转换的项目见附录,项目转换期限要求见附表一); 4、平战转换项目清单表(参见附表二)。 三、平战转换项目施工图预算施工图预算编制定额采用《浙江省 建筑工程/安装工程预算 定额》( 2010 版)。人工费、材料费、机械费按本地区相关规定 调整,费率按《浙江省建设工程施工费用定额》( 2010 版)规定取中间值,信息价依次按人防工程质量验收前最新一期省、市建筑工程造价信息、省人防定额站、宁波市人防办发布的价格信息确定。

四、平战转换项目人材机分析平战转换项目的各项材料、人工、机械分析汇总,土建、安装造价分项汇总。 所有平战转换项目应提供材料、人工、机械等清单表,并以EXCEL 电子表格统一报送。 五、平战转换实施保障方案 1、建立领导小组与工作小组,明确各小组工作职责。 2、平战功能转换实施保障方案主要分为人防工程清空方案,人力、材料、机械保障方案,平战转换实施方案,平战转换施工技术措施等。转换实施工种主要为口类人工,工日和人数通过各项目工程量分析测算确定。 3、《人民防空工程概况表》和各专业施工图及图集。施工图应全面清晰、有目录,大小以A3 纸为宜。战时转换项目应以不同颜色标示清晰,并附照片及说明。 六、其他有关事项 1、掩蔽人数按施工图设计确定 ,且不少于按防护区建筑面积除以 1.5 平方米每人计算所得人数。 2、水箱:人员掩蔽工程水箱容量按施工图设计确定,洗消用水按每单元 10 立方米储存。物资库水箱按每单元 2 立方米确定。其它工程水箱按实计算。 3、 EPS 电源:二等人员掩蔽工程一、二级负荷容量按防护单元建筑面积每 100 平方米不少于 1.2KW 确定;物资库工程按防护单元建筑面积每 100 平方米 0.7KW 确定;其它工程按实计算。其中,一级负荷按每单元 5KW 估算。 4、平时设施拆除项目:按每单元10 个工日计直接费,机 械停车库设备拆除等按实计算。

人防工程防护功能平战转换实施预案

人防工程防护功能平战转换实施预案 项目名称:XXX防空地下室 项目地址:X县(区)X街道X居委会建设单位(盖章):XXX房地产开发有限公司 项目验收时间:XX年X月X日预案编制单位:XXX(建设单位) 预案编制时间:XX年X月X日

福建省人民防空办公室制

目录 一、防护功能平战转换实施承诺书 二、人防工程概况 三、防护功能平战转换阶段的工作内容 四、平战转换项目表 五、平战转换所需的主要材料(设备)、工日一览表

防护功能平战转换实施承诺书 该平战结合人防工程防护专项除按规定需在临战时才实施转换的项目外,均已完成施工任务并通过竣工验收。临战时防护功能平战转换项目由我单位负责,在国家规定的时限内,按照本预案的要求组织施工,使人防工程达到设计规定的防护标准。 (建设单位公章) xx>^o

人防工程概况

防护功能平战转换阶段的工作内容 人防工程防护功能平战转换分三个阶段实施,即早期转换、临战转换和 紧急转换。 一、早期转换阶段需要完成技术资料复核,落实施工队伍,订购相关材料、器材等,防护单元内战时自成系统的设施、设备的施工和 安装工作。时限为临战前30天内,该阶段主要工作内容有: 1、拆除影响战时功能发挥的仅供平时使用的设施J 口:砼结构、 砌体、风水电的管道、设施等。 2、抗爆单元分隔,战时房间砌筑(如:供水设备间、干厕等) 以及普通门的制作和安装。 3、战时风机、防化滤毒设备及通风系统的安装。 4、战时水箱、供水设备、供水管线、供水配件、洁具、洗消井 排污泵等的安装。 5、战时配电箱、照明线路、灯具、开关、插座及音响、通信设 备设施的安装。

人防工程平战转换方案可整理

盛高时代铭筑项目人防工程平战转换方案 编制: 审核: 批准: 建设单位:陕西盛高投资管理有限公司 2016年4月14日

目录一、工程概况 ﹙一﹚小区基本情况 ﹙二﹚人防工程概况 二、组织机构 ﹙一﹚架构编成 ﹙二﹚主要职责 三、平战转换内容 ﹙一﹚编制依据 ﹙二﹚转换时限及工作要求﹙三﹚早期转换内容 ﹙四﹚临战转换内容 ﹙五﹚紧急转换内容 四、工程平战转换主要设计图﹙一﹚土建图纸 ﹙二﹚给排水图纸 ﹙三﹚电气图纸

一、工程概况 ﹙一﹚小区基本情况: 本工程为盛高时代铭筑项目,项目位于榆林高新区沙河路南、建业大道西,占地49.23亩,地上建筑共5栋楼(1#、2#住宅楼、A座公寓楼、B座办公楼、C座商住楼),项目建筑总面积为148044.52 平米。本工程地下室分为住宅和商业二区,其中住宅区地下室为平战结合的防空地下室。 项目人防工程建于小区1#、2#楼地下室位置。项目由陕西盛高投资管理有限公司建设,陕西省人防建筑研究设计院设计,陕西方园建设监理有限责任公司监理,陕西建工第一建设集团有限公司施工,榆林市人防工程质量监督站监督。 ﹙二﹚人防工程概况 本工程是按照2005版《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005)、2001年版《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)、98版《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98)设计的,建筑合理使用年限50年,防火等级一级,防水等级一级。工程建筑面积为4980平方米,平时为地下车库,战时为人防物资库;防化等级丙级,防护等级为核6级、常6级。本工程孔口防护、封堵构件、防化、钢筋配置、各种穿墙管线、内部设施、防护单元及工程防水措施等均已达到设计要求,并一次性施工安装到位。 本人防工程共分为2个防护单元,均为常六级乙类物资库。平时为地下车库,战时为物资库。战时出入口:每个防护单元各设3个出

人防工程平战转换方案

精选范文、公文、论文、和其他应用文档,希望能帮助到你们! 人防工程平战转换方案 编制: 审核: 批准: 建设单位: 年10月14日

目录一、工程概况 ﹙一﹚小区基本情况 ﹙二﹚人防工程概况 二、组织机构 ﹙一﹚架构编成 ﹙二﹚主要职责 三、平战转换内容 ﹙一﹚编制依据 ﹙二﹚转换时限及工作要求﹙三﹚早期转换内容 ﹙四﹚临战转换内容 ﹙五﹚紧急转换内容 四、人防工程平战转换主要设计图﹙一﹚土建图纸 ﹙二﹚给排水图纸 ﹙三﹚电气图纸

一、工程概况 ﹙一﹚小区基本情况: 本小区为***·***小区,项目位于***市纬七路以南、经二路以西,占地49.23亩,地上建筑共5栋楼(其中10#楼为商业,其余为住宅楼),项目建筑总面积为148044.52平米。 在早期转换阶段应在国家规定时间内撒除平时使用的吊顶、设备、砌筑抗爆隔墙。临战转换应完成战时通风、水箱、等生活设施的安装。按设计图封堵平时使用的出入口及通风给排水口、电气设备应进行接地和避雷措施。口及通风、给排水口、电气设备应进行接地和避雷措施。紧急转换应完成单元连通的转换,进行设备调试、关闭作为通风通道的防护门和防护密闭门。 平时出入口临战采用构件封堵处,洞口四周预埋件与混凝土墙同时施工,门洞前吊钩及预留沟槽施工到位,封堵构件一次做好,就近存放。预留沟槽平时采用盖板封闭,临时将盖板去掉,封堵版嵌入沟槽内,用压紧块固定牢固。设有一道防护密闭门,平时通行口及人防区内,平时送风井临战封堵。 二、组织机构 (一)架构编成 人防工程平战转换组织系统图

2019人防工程平战转换方案

2019人防工程平战转换方案 编制: 审核: 批准: 建设单位: 2019年10月14日 目录 一、工程概况 ﹙一﹚小区基本情况 ﹙二﹚人防工程概况 二、组织机构 ﹙一﹚架构编成 ﹙二﹚主要职责

三、平战转换内容 ﹙一﹚编制依据 ﹙二﹚转换时限及工作要求 ﹙三﹚早期转换内容 ﹙四﹚临战转换内容 ﹙五﹚紧急转换内容 四、人防工程平战转换主要设计图 ﹙一﹚土建图纸 ﹙二﹚给排水图纸 ﹙三﹚电气图纸 一、工程概况 ﹙一﹚小区基本情况: 本小区为***·***小区,项目位于***市纬七路以南、经二路以西,占地49.23亩,地上建筑共5栋楼(其中10#楼为商业,其余为住宅楼),项目建筑总面积为148044.52平米。人防工程防护功能平战转换实施预案项目名称: 项目地址: 建设单位(盖章): 项目验收时间: 预案编制单位: 预案编制时间: 福建省人民防空办公室制

 (建设单位公章) 年月日

人防工程概况

防护功能平战转换阶段的工作内容 人防工程防护功能平战转换分三个阶段实施,即早期转换、临战转换和紧急转换。 一、早期转换阶段需要完成技术资料复核,落实施工队伍,订购相关材料、器材等,防护单元内战时自成系统的设施、设备的施工和安装工作。时限为临战前30天内,该阶段主要工作内容有: 1、拆除影响战时功能发挥的仅供平时使用的设施,如:砼结构、砌体、风水电的管道、设施等。 2、抗爆单元分隔,战时房间砌筑(如:供水设备间、干厕等),以及普通门的制作和安装。 3、战时风机、防化滤毒设备及通风系统的安装。 4、战时水箱、供水设备、供水管线、供水配件、洁具、洗消井排污泵等的安装。 5、战时配电箱、照明线路、灯具、开关、插座及音响、通信设备设施的安装。 6、人防电站的发电机组、战时控制柜等的安装。

7、防护单元内其它设施、设备的施工和安装。 二、临战转换阶段是在实施早期转换基础后开展的转换工作,需要完成工程对外孔口封堵、活置门槛安装等工作。时限为临战前15天内,该阶段主要工作内容有: 1、仅供平时使用出入口的封堵。 2、仅供平时使用防护单元连通口的封堵。 3、仅供平时使用顶板孔的封堵。 4、仅供平时使用通风井的封堵。 5、工程的临战覆土。 6、活置式人防门门槛的安装。 7、主要出入口的清理和防倒塌棚架的安装。 8、工程其它对外孔口封堵的施工。 三、紧急转换阶段主要是检查验收战时封堵及设备的安装综合调试。时限为临战前3天内,该阶段主要工作内容有: 1、战时通风系统调试。 2、战时供排水系统调试。 3、战时通电系统调试。 4、战时电站机组试运行。

人防工程防护功能平战转换实施预案(现代城)

附件: 人防工程防护功能平战转换实施预案项目名称:海峡现代城 项目地址: 建设单位(盖章):海峡现代城(厦门)有限公司 项目验收时间: 预案编制单位: 预案编制时间: 福建省人民防空办公室制

 2、战时男女干厕、洗漱室、水泵房、消毒间洗消槽、防化值班室、进风机房、排风机房等制作和安装。 3、抗爆单元隔墙与挡墙。 4、战时风机、防化滤毒设备及通风系统的安装。 5、战时装配式玻璃钢水箱及给水设备、管道、龙头等的安装。 6、战时配电箱、照明线路、灯具、开关、插座及音响、通信设备设施的安装。 7、人防电站的发电机组、战时控制柜等的安装。 8、防护单元内其它设施、设备的施工和安装。 二、临战转换阶段是在实施早期转换基础后开展的转换工作,需要完成工程对外孔口封堵、活置门槛安装等工作。时限为临战前15天内,该阶段主要工作内容有:

2020最新人防工程平战转换方案

2020最新人防工程平战转换方案 编制: 审核: 批准: 建设单位: 2020年10月14日

目录一、工程概况 ﹙一﹚小区基本情况 ﹙二﹚人防工程概况 二、组织机构 ﹙一﹚架构编成 ﹙二﹚主要职责 三、平战转换内容 ﹙一﹚编制依据 ﹙二﹚转换时限及工作要求 ﹙三﹚早期转换内容 ﹙四﹚临战转换内容 ﹙五﹚紧急转换内容 四、人防工程平战转换主要设计图 ﹙一﹚土建图纸 ﹙二﹚给排水图纸 ﹙三﹚电气图纸 一、工程概况

 ﹙二﹚人防工程概况 本工程是按照《人民防空地下室设计规范》 (GB50038-2005)设计的,为单建式人民防空工程,建筑合理使用年限50年,防火等级一级,防水等级二级。防空地下室中电气平战转换的设计 徐腊生 (南京地下工程建筑设计院有限公司) 摘要:介绍了防空地下室防护功能平站转换的原则,分析了地下室出入口通道战时套管防护密闭处理方法和战时电源及通信音响信号引入。 关键词:人防工程,防护功能,平战转换;线路敷设,防护密闭处理,战时电源,通信,音响信号 人防工程的平战转换技术已日益受到广泛的重视。所以进几年人防工程设计中对防护功能平战转换设计作为专项设计,在设计中结合有关部门已经颁布的《人防工程防护功能平战转换设计标准》和《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》等资料。进行具体工程的平战转换设计,这里仅就一般设计原则进行分析探讨。 1、人防地下室平战转换设计的基本原则: 平战转换设计是用于解决防空地下室平时与战时的使用要求出现矛盾一种设计方法。其基本思路是:在设计中可以根据平时使用需求进行设计,但与此同时,设计中还要满足战时防护要求所必需的平战转换措施。通过这种设计,人防工程即能充分地满足平时使用要求,又能通过战前实施平战达到战时各项防护功能。因此地下室工程的平战转换设计应遵循以下原则: (1)本平战转换设计适用范围:平战转换设计只能在抗力级别较低的防空地下室使用,一般限于乙类防空地下室和核5级、核6级、核6B级甲类防空地下室采用。 (2)平战转换时限要求:电气设备管线应在规定的时限内完成,即平战转换在30天内完成复核技术资料,定购物资、器材,构件加工,落实施工队伍,电气设备加装氧化锌避雷器;在15天内完成工程口部、孔洞封堵、防爆隔墙、后加柱、干厕砌筑、活置门槛的安装,战时使用设备安装调试,战时不使用的电气设备,电线,电缆等全部接地,对于不符合一根电缆穿一根密闭管的平时设备的电缆全部拆除;在3天内完成工程防护单元连通口转换,检查验收战时封堵及设备的安调试质量。 (3)平战转换技术要求:采用平战转换措施应按不使用机械,不需要熟练工人能在规定的转换期限内完成。 (4)平战转换图纸设计要求:采用平战转换的人防地下室,应进行一次性的平战转换设计,并在设计图纸中标注转换部位、方法及具体实施要求,在施工时可分预留、预埋和战前实施转换两个阶段进行。对所需的相关材料设备可在工程施工时采购备用,存放在预制构件室内。平战转换设计应与工程设计同步完成。 2、线路敷设的防护密闭处理: (1).保护管及预埋盒要求:所有穿过围护结构、防护密闭墙、密闭隔墙的电气管线和预留备用管孔,应做防护密闭和密闭处理,人防墙预埋套管应采用热镀锌钢管(厚度不小于2.5mm)。在强、弱电布置图中对临空墙、密闭隔墙上暗埋接线盒,战时在接线盒内填密封材料,防护密闭门外的接线盒采用的防护盖板厚度不小于3mm厚的热镀锌钢板,并且必须保证扣除出线盒厚度后实际墙体厚度不小于200mm。(2).电缆明管穿人防围护结构做法:不同防护等级的人防工程暗敷管线做法基本一致,而明敷管的密闭,防护密闭做法各不相同,以下分类说明。母线不建议穿越人防围护结构,若必须穿越时需要采用密闭母线,并应符合防护密闭要求。

平战功能转换方案

************** ~l~ 人防地下室 (设计专篇) 甲彳立? ******************** 编制时间 ■ ******************** wd 平战功能转换方案编制人员名单: 建设单位: ********************

审核宀 编制:土建严 电气严 通风严 给排水严校对宀

编制依据 二、工程概况 三、平战转换方案设计内容 四、附图

一、编制依据 1、《浙江省防空地下室防护功能平战转换管理规定》(试行)(浙人防办[2015]12 号) 2、《浙江省人民防空工程防护功能平战转换技术措施》(浙人防办[2005] 162 号) 3、《人民防空工程防护防护设备选用图集》(RFJ01-2008 )o 4、《人民防空地下室设计规范》(GB50038—2005 ) 5、《人防工程防护功能平战转换设计图集》 6、《人防工程防护功能平战转换设计标准》(RFJ1-98 ) 7、《防空地下室设计图集》(2007年版) 8、本工程施工图设计文件。 9、此文本为平战转换方案设计专篇,防空地下室防护部分专项竣工验收时,防护功能平战转换设计内容应当与施工实际进行复核,并补充人防平战转换方案实施专篇。(落实具体转换内容的材料、人工、机械等费用预算以及详细的施工人员、进度计划安排等内容。 (根据实际情况补充)

二、工程概况 杆工程位于温州市人防工程位于地下杯层。由温^公司开发建设,杆设计,地上总建筑面积决平方米,地下室建筑面积^平方米,人防建筑面积^平方米。平时功能为机动车库、非机动车库,战时功能为杯个6级甲类二等人员掩蔽所、杆个人防战时固定电站,防化等级为杯级。详见下表: 人防主要经济指标: (根据实际情况填 写)