气体介质的绝缘特性

空气间隙的击穿

巴申定律:当气体种类和电极材料一定时,均匀电场中气隙的放电电压Uf是气体压力P和间隙极间距离S乘积的函数;)

(pS

U

f

F

电场是否均匀对空气间隙击穿电压的影响

?气体间隙的直流击穿电压和极性效应

冲击电压下空气间隙的击穿电压

影响气体间隙击穿电压的各种因素

?气体状态:密度大,击穿电压会升高;密度小,击穿电压会降低,密度太小,也降低;气压与温度通过对密度的影响,影响击穿电压;气压越大,击穿电

压越高;温度增大,击穿电压增大

?电压作用时间:均匀电场,击穿电压与电压波形、电压作用时间无关;极不均匀电场,雷电冲击击穿电压比工频冲击电压高得多;极不均匀电场,操

作冲击电压,如果波前时间T1与间隙S比,处于临界波前时间T0附近,

则可能低于工频冲击击穿电压;

?电压的极性:均匀电场,击穿电压与电压极性无关;极不均匀电场,当棒为正极时,直流击穿电压与工频冲击电压接近相等;极不均匀电场,当棒为负

极时,直流击穿电压远高于工频冲击电压;

?电场均匀程度:电场越均匀,击穿电压高

?电极材料与光洁:表面不易发射电子,击穿电压高;表面光洁,击穿电压高;

?不同气体类型:卤素元素气体,击穿电压比空气高几倍;

SF6气体的绝缘特性

?SF6在普通状态下,无色、无嗅、无毒、不燃的惰性气体;相对密度是空气的5倍;电气绝缘强度是空气的2.3-3倍;灭弧性能是空气的100倍?气体的压力:气压越大,击穿电压越高

?电场均匀程度:均匀电场中,提高气压,能显著提高击穿电压

?气液状态:防止出现液态;压力越高,液化温度越高;如:20℃表压为

0.1MP的SF6气体,-63 ℃液化; 20℃表压为0.45MP的SF6气体,-40 ℃

液化

气体放电的不同形式:与气体压力、电极形状、电场强度有关

?辉光放电:压力小,真空中;放电电流密度小,放电区域占放电管电极间整个空间

?电弧放电:压力增大--1个大气压以上;放电电流密度大,温度高,亮而细长放电弧道,弧道电阻小,似短路

?火花放电:放电回路阻抗大,放电时断时续;外电路阻抗大,压降大,间隙多次被击穿

?电晕放电:极不均匀电场环境中;空气间隙电场极不均匀,在电极附近强电场处出现的局部空气游离发光现象,电流小,整个空气间隙并未击穿,仍能

耐受电压作用

?刷状放电:电晕放电后压力增大,产生刷状放电;从电晕电极间产生许多明亮的细小放电通道;压力再大,整个间隙击穿,形成电弧放电或火花放电?气体中固体介质沿表面放电:与绝缘物表面状况、污染程度、电场分布等有关

?固体绝缘表面光洁度:表面的损伤或毛刺,引起沿面电阻分布不均匀,使电场分布不均匀,电场强的地方首先放电,整体沿面放电电压降低?大气湿度和绝缘物吸潮:空气潮湿,绝缘物表面吸收潮气形成水膜;水中离子,在电场作用下,向电极积聚,使电极电场加强并放电

?导体与绝缘物结合程度: 结合不好,形成气隙;气隙中电场分布比固体强,首先发生电晕放电

?电场分布的影响: 在电场分布最强的地方,空气首先发生游离,产生电晕,使沿面放电电压降低

二、固体介质的绝缘特性

固体电介质的种类及其特性

?天然材料:木材、云母、石棉、橡胶

?人造材料:电瓷、玻璃、电木、塑料

?有机物:木材、橡胶

?无机物:电瓷、玻璃

固体绝缘击穿的三种形式

电压高于临界值后,电流剧增,电介质不耐压,失去绝缘;固体介质在击穿过程中,熔化或烧焦,形成机械损伤。

?电击穿: 介质中存在的少量自由电子,在强电场作用下碰撞,导致击穿电击穿速度快,环境温度影响不大.

?热击穿: 介质损耗使绝缘内部发热,散不出去,温度过高而使绝缘击穿;与环境温度、电压作用时间、电压频率有关;固体受潮,介质损耗增大,泄漏电

流增大,易被击穿;

?电化学击穿: 由于电极边缘、电极和绝缘接触处的气隙或绝缘内部存在气泡等发生电晕或局部放电引起游离、发热、和化学反应等因素综合作用而引发 影响固体击穿的因素

?温度的影响: 温度超过一定数值后,击穿电压随温度升高而下降(这也是TR 试验的原因???)

?电压作用:时间短--电击穿;时间较长--热击穿;时间特别长--电化学击穿

?电场均匀程度:电场越不均匀,击穿电压越低。

?潮湿的影响:不易吸潮的固体,受潮后击穿电压大大降低;易吸潮的物体(纸、棉),吸潮后绝缘完全丧失。

?电压种类影响:直流击穿电压,比交流高得多;冲击击穿电压,比交流击穿电压高得多;高频击穿电压,比交流击穿电压低。

?机械力的影响:未破坏前影响不大;出现裂缝时,击穿电压明显下降。

?局部放电影响:局部放电,未形成贯穿性的击穿通道,影响不大;多次受高电压作用,积累成贯穿问题,使击穿电压下降。

液体介质的绝缘特性以及组合绝缘的特性,比如变压器油和绝缘纸的组合。

雷击冲击耐受电压一般是短时工频耐受电压的2.1-2.3倍

高压电气试验方案

山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造工程高压电气交接试验方案 施工单位: 编制: 审核: 批准: 日期:

目录 1. 目的 1 2. 适用范围 1 3. 编制依据 1 4. 试验项目 1 5. 试验人员 1 6. 试验条件 1 7. 电流互感器试验 2 8. 真空断路器试验 3 9. 过电压保护器试验8 10. 开关柜配电装置交流耐压试验9 11. 变压器试验11 12.电缆试验 19 13. 风险分析及防范措施22 14. 环境因素分析及文明施工22

1.目的: 为保证山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程电气设备安装的施工质量,确定高压配电装置制造和安装质量符合有关规程规定,保证电气设备安全投运。特编制该高压配电装置交接试验方案。 2.适用范围: 适用于山东聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程高压配电装置交接试验。 3.编制依据: 3.1 施工图纸及安装手册 3.2 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—2006) 3.3 开关柜技术资料。电气设备产品技术说明书; 4.试验项目: 4.1电流互感器试验: 4.1.1极性试验 4.1.2绕组的直流电阻试验 4.1.3绕组绝缘电阻试验 4.1.4交流耐压试验 4.2母线试验: 4.2.1绝缘电阻试验 4.2.2交流耐压试验 4.3真空断路器试验: 4.3.1耐压前测量绝缘电阻 4.3.2测量每相导电回路的接触电阻 4.3.3测量分、合闸线圈的直流电阻和绝缘电阻 4.3.4断路器操动机构试验 4.3.5测量分、合闸时间,分、合闸同期性和合闸时触头的弹跳时间 4.3.6断口交流耐压试验 4.3.7耐压后测量绝缘电阻 4.4 变压器试验: 4.4.1测量绕组连同套管的直流电阻。

特种作业高压电气试验参考题

特种作业高压电气试验参考 题 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1、已知电源电动势为24伏,电源内阻为2欧姆,线路和负载总电阻为6欧姆,则 电路电流为( )。 A.3安 B.4安 C. 12安 2、电路中,电流的大小和方向随时间变化的电路,称为( )。 A. 稳态电路 B. 直流电路 C. 交流电路 3、当温度降低时,电解液和碳素物质的电阻( )。 A. 减小 B. 增大 C.不变 4、两个电阻串联接入电路,当两个电阻阻值不相等时,则( )。 A.电阻大的电流小 B.两电阻的电流相等 C.电阻小的电流小 5、已知一段电路两端的电压为15伏,通过该段电路的电流为8安,则该段电路 的电功率P等于( )。 A. 60瓦 B. 100瓦 C.120瓦 6、电流在外电路中( ),在电源内部是从电源负极流向正极。 A.从电源的负极流向正极 B.从负载的负极流向正极 C.从电源的正极流向负极 7、典型雷电冲击电压波形由波前时间和()确定。 A.越前时间 B.滞后时间C.半峰值时间 8、当空气间隙发生电晕放电时,如果电压继续升高到一定程度时,会从电晕电极伸展出许多较明亮的细小放电通道,这种现象称为()。 A.辉光放电 B.电弧放电 C.火花放电 D.刷状放电 9、变压器油中含有空气、水分和纤维杂质,在电场作用下,由于极化等原因,这些杂质按电场方向排列形成()。 A.绝缘通道 B.隔离层 C.导电“小桥” 10、在相同电极间隙距离下,沿面闪络电压与同样长度的纯空气间隙击穿电压相比()。 A.要高 B.要低C.两者相等

高压试验试题库

高压试验试题库2015 一、选择题 1、磁场中某点得磁感应强度B与磁导率得比值,称为该点得(D )。 A、电磁力F B、磁通量Φ C、感应强度B D、磁场强度H 2、长直载流导线周围得磁场,离导线越近,磁力线分布越(B ) A、、疏 B、密 C、不确定 3、在纯电阻电路中,在相等时间内,相同电压条件下,通过得电流越大,电路消耗得电能就(A ) A、、越少 B、越多 C、不确定 4、在电阻串联得电路中,各串联上得电流(A)。 A、、相等 B、不相等 C、不确定 5、当电源内阻为零时,电源端电压(B )电源电动势。 A、、大于 B、等于 C、小于 6、已知电源电动势为30伏,电源内阻为2欧姆,线路与负载总电阻为8欧姆,则电源端电压为( C ) A、、6伏 B、20伏 C、24伏 7、在冲击地压击穿特性曲线中,U50%指得就是(C )。 A、、50%临界冲击电压 B、50%冲击电压 C、50%击穿放电电压 8、固体电解质得击穿电压与气体、液体电解质相比(A ) A、、要高 B、要低 C、完全相等 9、变压器油得固定点不高于-25℃,闪点不低于140℃,适用于气温低于-10℃得地区作为变压器用油得牌号为( B ) A、、DB-10 B、DB-25 C、DB-45 10、典型雷电冲击电压波形由( A )两点连一直线与波峰得水平线以及横坐标得交点在横轴上得投影长度T1作为波前时间。(Um为冲击电压得峰值) A、0、3UM与0、9UM B、0、5UM与0、9UM C、0、3UM与0、5UM 11、在直流电压作用下得棒一板间隙,(A )附近得电场强度最大。 A、、棒极 B、板极 C、间隙中间 12、电力系统架空电力线路与电气设备得外绝缘通常采用(D )作为绝缘隔离。 A、、绝缘油 B、铁芯 C、导线 D、空气间隙 13、牌号为(A )得变压器油可用于气温不低于-200C得地区作为户外断路器、油浸电容式套管与互感器用油。 A、、DB-10 B、DB-25 C、DB-45 14、电力系统得架空线路与电气设备得外绝缘一般采用大气作为绝缘间隙,并不处于真空,因此不会出现(A ) A、、辉光放电 B、电弧放电 C、火花放电 D、电晕放电 15、影响空气中固体介质沿面放电电压得各种因素,实际都与电场分布不均匀有关,在电场分布最强得地方,空气首先发生游离,产生电晕,使沿面放电电压(B )。 A、升高 B、降低 C、不变 16、支柱绝缘子表面得电场分布属于(A )。 A.、弱垂直分量得不均匀电场B、强垂直分量得不均匀电场C、均匀电场D、放电电场 17、在电场作用下,电子得运动速度比正、负离子(A )。 A、大 B、小 C、相等 18、对极不均匀得电场,当棒为正极时,直流击穿电压与工频击穿电压(幅值)相比(C)。

高压理论测试题(一)答案

高压理论测试题(一) 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分) 1.以下设备中,属于一次设备的是(A )。 A.隔离开关B.继电器C.操作电源 2.我国技术标准规定电力系统的工作频率是(B )Hz。 A.40 B.50 C.60 3.变压器是一种( B )的电气设备。 A. 旋转 B.静止 C.运动 4.在单相变压器闭合的铁芯上绕有( B ) 互相绝缘的绕组。 A. 一个 B. 两个 C. 五个 5.变压器的铁芯是变压器的(A )部分。 A . 磁路 B. 电路 C.线圈 6.变压器的冷却装置是起( A )作用的。 A . 散热 B. 绝缘 C. 降压 7.变压器的额定电流是指变压器绕组线端的( C )。 A . 额定最大电流 B. 额定相电流 C. 额定线电流 8.变压器是利用(C )将一种电压等级的交流电能转变为另一种电压等级的交流电能。 A. 电路定律 B. 电磁力定律 C.电磁感应原理 9.我国变压器的额定频率为( A )。 A .50 Hz B. 40 Hz C.60Hz 10.变压器的相数一般分为(C )两种。 A . 两相和三相 B. 单相和两相 C.单相和三相 11.单相变压器的额定电流等于( A )。 A . 变压器额定容量除以额定电压 B. 变压器额定容量除以额定相电压 C. 变压器额定容量除以工作最大电压 12.变压器正常运行时,(A )的温度最高。 A. 绕组 B.铁芯 C. 变压器油 13.常温常压下SF6气体具有(A )的特点。 A.不可燃B.有腐蚀C.有毒 14.专门用于电压互感器回路的是(B )型熔断器。 A.RN1 B.RN2 C.RN3 15.RN2型熔断器的熔丝采用三级(C )组成。 A.相同截面康铜丝并联B.不同截面康铜丝并联C.不同截面康铜丝串联16.环网柜高压母线的截面要根据( C )选择。 A.本配电所负荷电流 B.环网穿越电流 C.本配电所负荷电流与环网穿越电流之和 17.ZN4-10/600是(B )的型号。 A.六氟化硫断路器B.真空断路器C.油断路器 18.隔离开关的主要作用之一是(A )。 A.隔离电源B.断开短路电流C.通断大负荷电流 19.新投入运行的断路器,应(A )。 A.相对缩短巡视周期B.保持正常巡视周期C.相对延长巡视周期

高低压成套基础知识测试试卷

高低压成套基础知识培训测试 姓名得分 一、填空题(15分) 1、GB7251.12 -2013标准适用于频率H Z及以下,交流电压V及以下或直流电压1500V及以下的低压成套开关设备和控制设备。 2、电力系统是由、、、、组成的整体。 3、成套设备按照安装使用场所分和。 4、供配电系统中常用的电力变压器有以为冷却介质的式变压器和以为冷却介质的式变压器。 5、低压配电柜进出线回路持续工作电流在A以上的主开关通常选择框架式断路器。 6、KYN28A-12型铠装移开式交流金属封闭开关柜系三相交流HZ的户内成套配电装置。用于接受和分配~KV的网络电能并对电路实行控制保护及检测。。 7、低压成套开关设备在出厂试验时对相间、相对地间施加耐压值为KV,持续时间秒。 8、低压成套开关设备外壳的主要生产设备为(行业称:三大件)是、和和。 9、低压无功功率补偿装置投切电容器的开关有、和三种方式。 10、成套设备的正常使用条件一般为温度~ °C,相对湿度%以下,海拔高度不超过米,一般工作环境为污染等级为级。 二、选择题(20分) 1、电容补偿柜产品对应的标准为() 1、GB7251.12 2、GB7251.3 3、GB/T15576 4、GB/T7251.8 2、成套设备中中性导体符号用()表示。 1、PEN 2、N 3、PE 4、L 3、绝缘电阻试验使用的设备为()。 A、兆欧表 B、工频耐压仪 C、接地电阻仪 D、钳形表 4、公司目前在制的箱变内部排列方式为()。 A、品字型 B、一字型 C、目字型 D、其它 3、KYN28-12中置式开关柜的防护等级为(),断路器室门打开后防护等级为()。A、IP1X B、IP2X C、IP3X D、IP4X 4、以下型号中()不属于高压柜产品型号。 A、KYN28 B、KGN C、XLW D、HXGN 5、配电板(PZ30)交流标称对地电压不超过()。 A、24V B、160V C、300V D、1000V 6、MNS抽屉柜单面最多可以有()层抽屉。 A、11 B、36 C、9 D、22 7、630KV A变压器其高压侧额定电流约为()A. A、25 B、35 C、50 D、887 8、户内10KV高压成套装置的最小电气间隙为() A、10 B、80 C、125 D、155 9、一般的配电设备出线有10条以上时,其主开关计算负荷值的系数取() A、0.6 B、0.7 C、0.8 D、1 10、断路器额定电流代号为()。 A、Ics B、Icu C、Icw D、In 三、判断题(20分) 1、从左到右排列时,左侧为C相,中间为B相,右侧为A相。(×) 2、一组高压配电柜通常有进线柜、计量柜、PT柜、出线柜(变压器柜)、联络柜、隔离柜、 所用变柜组成。(√) 3、隔离开关其结构特点是断开后具有明显可见的断开间隙。。(√) 4、正常工作时,电流互感器不能短路,电压互感器不能开路。(×) 5、电容器支路导线的载流量应不小于电容器额定工作电流的1.5倍。(√) 6、对于无附加防护设施的户外成套设备,其防护等级第二位特征数字至少为4。(×) 7、有一企业例行检验中,记录电气间隙8mm,爬电距离7mm,是否正确。(×) 8、用电负荷按照重要性共分为一、二、三级负荷,其中三级负荷需采用双回路供电。(×) 9、低压熔断器用于低压成套开关设备中,对线路过载、短路等进行保护( ) 10、裸露导电部件是电气设备的一种可触及的导电部件,它通常不带电,但在故障情况下可能带电。(√)

(完整word版)电力安全工作规程高压试验室部分(GB26861-2011)

目录 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4基本安全要求 (2) 5安全管理措施 (4) 6安全技术措施 (5) 7高压试验工作的开始、间断与结束 (8) 8其他安全措施 (9)

本标准的全部技术内容为强制性。 本标准按照GB/T 1. 1-2009给出的规则起草。 本标准由中国电力企业联合会提出。 本标准由全国高压电气安全标准化技术委员会(SAC/TC 226)归口。本标准起草单位:国网电力科学研究院。 本标准起草人:杨迎建、蔡崇积、张曦。

GB 26861-2011是以原电力工业部颁发的DL 560-1995《电业安全工作规程》(高压试验室部分)为基础,保留了DL 560的主要内容。本标准在适用范围中增加了“按本标准要求形成试区的变电站、发电厂现场高压试验”,在安全管理中吸收了近10余年的实践经验,在技术内容中增加了“安全距离”对应的试验电压等级。 DL 560-1995《电业安全工作规程)》(高压试验室部分)由原电力工业部武

电力安全工作规程高压试验室部分 1 范围 本标准规定了高压试验室的基本安全要求、管理措施、技术措施、工作程序和试品准备时的安全要求。 本标准适用于高压试验室(包括高压试验厅、高压户外试验场)及其工作人员。也适用于按本标准要求形成试区的变电站、发电厂现场高压试验。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 2900.19 电工术语高电压试验技术和绝缘配合 GB/T 16927.1 高电压试验技术第1部分:一般试验要求 3 术语和定义 GB/T 2900.19 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 高压试验室high voltage lab 采用高于1000V的工频、直流和冲击电压对电器设备、绝缘材料(件)、空气间隙等进行各种电气特性试验的试验室(包括高压试验厅、高压户外试验场)。 3.2 最小电气间隙clearance 两个带电部件之间,或带电部件与地(或接地物体)之间的空气距离。

国家题库电气试验高级工理论试题及参考答案四计算题

国家题库电气试验高级工理论试题及答案 四、计算题(每题5分,共36题) 1.某一220kV线路,全长L=57.45km,进行零序阻抗试验时,测得零序电压U0=516V,零序电流I025A,零序功率P0=3220W,试计算每相每公里零序阻抗Z0零序电阻R0,零序电抗X0和零序电感L0。 答案:解:每相零序阻抗: 每相零序电阻: 每相零序电抗: 每相零序电感: 答:每相零序阻抗为1.078Ω/km,零序电阻为0.269Ω/km,零序电抗1.044Ω/km,零序电感是0.00332H/km。 2.一台SF1-20000/100变压器,连接组标号YN,d11,额定电压U N1/U N2=110/10.5kV,额定电流I1N/I2N=105/1100A,零序阻抗试验结构如图D-19所示,测得电压U=240V,电流I=1 3.2A,试 计算零序阻抗的标么值Z0。 图D-19 答案:解:变压器的基准阻抗Z b1: 变压器零序阻抗: 零序阻抗标么值: 答:变压器零序阻抗的标么值是0.09。 3.单相变压器二次侧额定电压U2N=220V端子上接有R=0.316Ω的电阻,若在一次侧端子施加电压,当一次电流I1=3A时,所加电压U1=2160V,如图D-20所示,问一次额定电压U1N是多少?假设 变压器的电抗及损耗忽略不计。 图D-20 答案:解:设一次额定电压为U1N,变压器的变压比: 将二次侧电阻R归算到一次侧: 则一次侧的电压U1为: 所以: 答:一次额定电压为10501V。 4.一台KSGJY-100/6的变压器做温升试验,当温度t m=13℃时,测得一次绕组的直流电阻R1=2.96Ω,当试验结束时,测得一次绕组的直流电阻R2=3.88Ω,试计算该绕组的平均温升Δt p。 答案:解:试验结束后绕组的平均温度t p可按下式计算:

高压电气试验安全注意事项(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高压电气试验安全注意事项(标 准版)

高压电气试验安全注意事项(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 在电气设备上工作,除少数是在设备运行中带电进行者外,一般要在设备停电状态下进行,而且还要对停电的设备采取验电、挂地线等保证人身安全的技术措施。在停电的电气设备进行电气试验,特别是进行高压电气试验工作,除了切断设备一切可能来电的电源外,还要用试验电源给被试设备加压,使设备产生高电压,以达到试验的目的。由于给被试设备加压前后要频繁拆接线;对有较大电容的设备或有静电感应的被试设备试后还要进行放电或接地;被试设备加压一般要高于运行电压的几倍,而且试验用助导线多是裸露的;试验工作因其他班组往往是同时作业或交义作业等特点,高压电气试验工作较一般的电气设备维修正作更具有危险性,因此,既要求试验人员认真执行《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分有关保证人身安全的技术措施和组织措施还要执行电气试验工作的有关安全规定,防止试验中发生高压触电事故,保证试验人员和有关工作人员的安全。高压电气试验工作应遵守下列主要安全注意事项:

特种作业许可证高压电气试验理论考试

2013电工进网作业许可证试卷 (高压类理论试题) 1、随时间按正弦规律变化的物理量的三要素是 (C)。 A. 正弦、周期、幅值; B. 瞬时值、最大值、有效值; C.最大值、角频率、初相角; D. 幅值、时间、相角差。 2、直流试验电压的脉动幅值等于(D)。 A.最大值和最小值之差;B.最大值与平均值之差;C.最小值与平均值之差;D. 最夫值和最小值之差的一半。 3、导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度(B)。 A.的平方成正比;B.的一次方成正比;C.的大小无关;D.成反比。 4、在R、L、C串联的交流电路中,如果总电压相位落后于电流相位,则(D)。 A.R=X L=X C;B.X L = X C≠R;C.X L>X C;D.X L<X C 5、下列描述电容器主要物理特性的各项中,(A)项是错误的。 A.电容器能储存磁场能量;B.电容器能储存电场能量;C.电容器两端电压不能突变;D.电容在直流电路中相当于断路。 6、在一定的正弦交流电压U作用下,由理想元件R、L、C组成的串联电路谐振时,电路的总电流将(D)。 A.无穷大;B.等于零;C.等于非谐振状态时的总电流;D.等于电源电压U与电阻R 的比值。 7、电场作用下,电介质发生极化现象中,发生偶极子结构的电介质中,极化时间约10-2~10-10s 而且是非弹性的;需消耗一定能量的极化,称为(B)式极化。 A.离子;B.偶极子;C.夹层;D.电子。 8、当空气间隙发生电晕放电时,如果电压继续升高到一定程度时,会从电晕电极伸展出许多较明亮的细小放电通道,这种现象称为()。 A.辉光放电B.电弧放电 C.火花放电D.刷状放电 9、变压器油中含有空气、水分和纤维杂质,在电场作用下,由于极化等原因,这些杂质按电场方向排列形成()。 A.绝缘通道B.隔离层C.导电“小桥” 10、用静电电压表测量工频高电压时,测得的是电压(C)。 A.瞬时值;B.峰值;C.有效值;D.平均值。 11、若设备组件之一的绝缘试验值为tgδ1=5%,C1=250pF;而设备其余部分绝缘试验值为tgδ2=0.4%,C2=10000pF,则设备整体绝缘试验时,其总的tgδ值与(B)接近。 A.0.3%;B.0.5%;C.4.5%;D.2.7%。 12、R、L、C并联电路处于谐振状态时,电容C两端的电压等于(D)。 A.电源电压与电路品质因数Q的乘积;B.电容器额定电压;C.电源电压与电路品质因数Q的比值;D.电源电压。 13、当球间距不大于球半径时,常用的测量球隙是典型的(B)电场间隙。 A.均匀;B.稍不均匀;C.不均匀;D.极不均匀。

高压电气试验方案

山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造工程 高压电气交接试验方案 施工单位: 制:

目的 ---------------------------------------------------- 1 适用范围 ---------------- ------------------------------ 1 编制依据 ----------------------------- 一 1 试验项目 ---------------------- 1 试验人员 ------------------------------------------------ 1 试验条件 ------------------------------------------------ 1 电流互感器试验 2 真空断路器试验 -------------------------------------------- 3 过电压保护器试验 ---------------------------------------- 8 开关柜配电装置交流耐压试验 -------------------------------- 9 变压器试验 ---------------------------------------------- 11 电缆试验 19— 风险分析及防范措施 22 环境因素分析及文明施工— 22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1. 目的: 为保证山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程电气设备安装的施工质量,确定高压配电装置制造和安装质量符合有关规程规定,保证电气设备安全投运。特编制该高压配电装置交接试验方案。 2. 适用范围: 适用于山东聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程高压配电装置交接试验。 3. 编制依据: 3.1施工图纸及安装手册 3.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB5015—2006) 3.3 开关柜技术资料。电气设备产品技术说明书; 4. 试验项目: 4.1电流互感器试验: 4.1.1极性试验 4.1.2绕组的直流电阻试验 4.1.3绕组绝缘电阻试验 4.1.4交流耐压试验 4.2母线试验: 4.2.1绝缘电阻试验 4.2.2交流耐压试验 4.3真空断路器试验: 4.3.1耐压前测量绝缘电阻 4.3.2测量每相导电回路的接触电阻 4.3.3测量分、合闸线圈的直流电阻和绝缘电阻 4.3.4断路器操动机构试验 4.3.5测量分、合闸时间,分、合闸同期性和合闸时触头的弹跳时间

高压电工理论考试试题

高压类理论考试试题2 一、单项选择题(每题备选项中,只有一项最符合题意,每题一分,错选或不选为0分,总计40分) 1、直接将电能送到用户的网络称为(C) A 发电网 B 输电网 C 配电网 2、供电质量指电能质量与(A) A 供电可靠性 B 供电经济性 C 供电服务质量 3、变压器的调压方式为(C) A 有励磁调压和有载调压 B 无励磁调压和无载调压 C 无励磁调压和有载调压 4、变压器的储油柜位于变压器油箱的上方,通过(B)与油箱相通 A 冷却装置 B 气体继电器 C 吸湿器 5 、变压器一次绕组加额定电压,,二次绕组带负载运行,二次电压大小将随(C)大小的改变而改变 A 空载损耗 B 励磁阻抗大小 C 负载阻抗大小 6、变压器稳定温升的大小与(A) A 变压器的损耗和散热能力等 B 变压器周围环境的温度 C 变压器绕组排列方式 7、变压器一、二次侧绕组匝数之比可以近似的认为等于(B)之比 A 一、二次侧电压瞬时值 B 一、二次侧电压有效值 C 一、二次侧电压最大值 8、绕组Dd联接的三相变压器的二次侧的额定电流等于(C) A 变压器额定容量除以一次测额定电流的3倍 B 变压器额定容量除以二次测额定电流的20。5倍

C 变压器额定容量除以二次测额定电流的30。5倍 9、变压器(A),变压器的温度达到稳定时的温升称为稳定温升 A 正常运行时 B 故障运行时 C 过负荷运行时 10 、三相变压器绕组为星形联接时,绕组相电压乘以30。5就等于(C) A 相电压 B 最大电压 C 线电压 11、空气冷却变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与(B)之差 A 绕组最低温度 B 冷却空气温度 C 绕组平均温度 12、干式变压器主要有环氧树脂绝缘干式变压器、气体绝缘干式变压器和(C) A 低损耗油干式变压器 B 卷铁芯干式变压器 C H级绝缘干式变压器 13、FN3—10R/400是(A)的负荷开关 A 带熔断器 B 带热脱扣器 C 改进型 14、弹簧储能操动机构储能过程中,(B)被拉伸储能 A 分闸弹簧 B 合闸弹簧 C 分闸弹簧和合闸弹簧 15、弹簧储能操动机构的缺点之一是(C) A 对合闸电源要求高 B 合闸前只能手动储能 C 加工工艺要求高 16、SF6断路器的每日巡视检查中应定时记录(C) A 气体压力和含水量 B 气体温度和含水量 C 气体压力和温度 17、SF6断路器大修后,应(C)个月测量一次含水量 A 1 B 2 C 3 18、断路器的额定开断电流是指在额定电压下断路器能可靠开断的(C) A 最大正常工作电流 B 最大过负荷电流 C 最大短路电流 19、GN2—10系列与GN10—10隔离开关的区别在于(C)等

高压试验试题

理论知识部分 一,选择题:(21题) 1,兆欧表输出的电压是( C )电压. A.直流; B.正弦交流; C.脉动的直流; D.非正弦交流. 2,变压器绕组匝间绝缘属于( B ) A.主绝缘; B.纵绝缘; C.横向绝缘; D.外绝缘. 3,用直流电桥测量直流电阻,其测得值的精度和准确度与电桥比例臂的位置选择( A ) A.有关; B.无关; C.成正比; D.成反比. 4,L,C串联电路的谐振频率等于( A ) A.1/2稹蘈C; B.2稹蘈C; C.1/√LC; D.√L/C. 5,测量介质损耗数,通常不能发现的设备绝缘缺陷是( D ) A.整体受潮; B.整体劣化; C.小体积试品的局部缺陷; D.大体积试品的局部缺陷. 6,测量绝缘电阻及直流泄漏电流通常不能发现的设备绝缘缺陷是( D ) A.贯穿性缺陷; B.整体受潮; C.贯穿性受潮或脏污; D.整体老化及局部缺陷 7,电力设备的接地电阻试验周期是不超过( D ) A.2; B.3; C.5; D.6. 8,无间隙金属氧化物避雷器在75%直流1MA参考电压下的泄漏电流不大于( C )uA A.10; B.25; C.50; D.100. 9,35KV及以上少油断路器直流泄漏电流一般要求不大于( B )uA A.5; B.10; C.15; D.20. 10,变压器进水受潮时,油中溶解气体色谱分析含量偏高的气体成分是( C ) A.乙炔; B.甲烷; C.氢气; D.一氧化碳. 11,绝缘油在电弧作用下,产生的气体大部分是( B ) A.甲烷,乙烯; B.氢,乙炔; C.一氧化碳; D.二氧化碳. 12,变压器绝缘普遍受潮以后,绕组绝缘电阻,吸收比和极化指数( A ) A.均变小; B.均变大; C.绝缘电阻变小,吸收比和极化指数变大; D.绝缘电阻和吸收比变小,极化指数变大. 13,表征SF6气体理化特性的下列各项中,( C )项是错的. A.无色,无味; B.无臭,无毒; C.可燃; D.惰性气体,化学性质稳定. 14,测得无间隙金属氧化物避雷器的直流1MA参考值与初始值比较,其变化应不大于( B ) A.±10%; B.±5%; C.+5%,-10%; D.+10%,-5%. 15,FZ性带并联电阻的普通阀式避雷器,并联电阻断脱后,绝缘电阻( A ) A.显著增大; B.没有变化; C.变小; D.变化规律不明显. 16,FZ性带并联电阻的普通阀式避雷器严重受潮后,绝缘电阻( D ) A.变大; B.不变; C.变化规律并不明显; D.变小. 17,下列各项中对变压器绕组直流电组的测量有影响的是( A ) A.变压器上层油温及绕组温度; B.变压器油质状况; C.变压器绕组受潮; D.环境空气温度. 18,在直流耐压试验的半波整流电路中,高压硅堆的最大反向工作电压不得低于试验电压幅值的( B ) A.2.83倍; B.2倍; C.1倍; D.1.414倍. 19,变压器温度上升,绕组绝缘电阻( B ) A.变大; B.变小; C.不变; D.变的不稳定. 20,试品绝缘表面脏污,受潮,在试验电压下产生表面泄漏电流,对试品介损和电容量测量结果的影响程度是( C ) A.试品电容量越大,影响越大; B.试品电容量越小,影响越小; C.试品电容量越小,影响越大; D.与试品电容量的大小无关. 21,电容性套管t涫芡饨缣跫 挠跋旃叵 (A) A.受潮后t湓龃 ; B.温度升高而成指数关系下降; C.随着试验电压的升高而减小. 二,判断题:(30题)

高压试验的目的和意义

[分享] 高压电气试验培训课件 第二章高压电气设备试验的特点及注意事项 2.1电气试验的作用和意义 电力系统包括众多的电气设备,有些电气设备的故障甚至会威胁到整个系统的安全供电。电力生产的实践证明,对电气设备按规定开展检测试验工作,是防患于未然,保证电力系统安全,经济运行的重要措施之一。“预防性试验”由此得名。 对于新安装和大修的电气设备进行的试验,称为交接验收试验,其目的是鉴定电气设备本身及其安装和大修的质量。交接验收试验和预防性试验的目的是一致的。 由于电力设备在设计和制造过程中,不免存在一些质量问题,而且在安装过程中也可能出现损坏,由此将造成一些潜伏性缺陷。电力设备在运行中经常处于热,化学,机械振动以及其他因素的影响,其绝缘易出现劣化,甚至失去绝缘性能,造成事故。 有关统计,电力系统60%以上的停电事故是由设备绝缘缺陷引起的。设备绝缘的劣化,都有一个发展期,在这个发展期,绝缘材料会发出一些物理,化学信息,这些信息反映出绝缘状态的变化情况。这就需要电气试验人员通过电气试验,了解掌握绝缘情况,以便在故障发展的初期就能够及时准确发现缺陷并处理。 2.2电气试验的分类 按试验的作用和要求不同,电气试验可分为绝缘试验和特性试验两大类。 2.2.1绝缘试验 电气设备的绝缘缺陷,一种是制造时潜伏下来的;一种是在外界作用下发展起来的。外界作用有工作电压,过电压,潮湿,机械力,热作用,化学作用等等。 上述各种原因造成的缺陷,可分为两大类 (1)集中性缺陷。如绝缘子的瓷质开裂;发电机的绝缘局部磨损;电缆绝缘的气隙在电压 作用下发生局部放电。 (2)分布性缺陷。指电气设备的整体绝缘性能下降。如发电机,套管等绝缘中的有机材料 受潮,老化,变质等。 绝缘内部的缺陷存在,降低了电气设备的绝缘水平,我们可以通过试验的方法,把隐藏的 缺陷检查出来。试验方法一般分两类: (1)非破坏性试验。是指在较低的电压下,或在不破坏绝缘的基础上测量各种特性,从而判断绝缘内部的缺陷。实践证明,这类方法是有效的,但由于试验电压较低,缺陷不能充 分暴露,目前还不能只靠它判断绝缘水平。 (2)破坏性试验,或称耐压试验。这类试验对绝缘的考验是严格的,特别是能揭露那些危险性较高的集中性缺陷。通过这类试验,能保证绝缘有一定的水平和裕度,其缺点是有可

高压电气试验基本知识

第一部分高压电气试验基本知识 一高压电气试验的意义 电气设备在制造或检修过程中,由于材质或工艺存在瑕疵,或者由于操作人员的疏忽,在电气设备内部留下潜伏性缺陷。如果将存在缺陷的电气设备投入电力系统运行,有的当时就会发生事故。有的虽然暂时不发生事故,但运行一段时间后,由于受电动力,温度,湿度等多种因素的作用,就会使缺陷进一步发展。最后也会扩大事故。电气事故会引起很严重的后果,不仅损坏设备,而且造成线路跳闸,电力中断,严重影响社会生活秩序和生产活动。 为了防止电气设备在投入运行时或运行中发生事故,必须对电气设备进行高压电气试验,以便及时发现设备中潜伏的缺陷。因此高压试验是防止电气事故发生的重要手段,对电力系统安全运行有十分重要的意义。 二高压电气试验的分类 1 根据试验目的任务不同分类: A 交接试验 电气设备安装竣工后的验收试验称为交接试验。交接试验执行国家标准GB50150-2006(电气装置安装工程电气设备交接试验标准)B 预防性试验 指对已投入运行的电气设备,为了及时发现运行中设备的隐患,

预防发生事故或设备损坏,而进行的试验或检测称为预防性试验。预防性试验执行电力行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-1996。 C 其他试验 1)临时性试验 电气设备在运行中遇到异常情况,根据具体需要,临时对电气设备进行事故调查试验。 2)带电测量和在线监测 所谓“带电测量”,是指在运行电压下的设备,采用专用仪器,由人员参与进行的测量。而“在线监测”是指在不影响设备运行的条件下,对设备状况连续或定时进行监测。这种监测一般是自动进行的。(电力设备预防性试验规程)规定:如果经实用考核证明用带电测量和在线监测技术能达到停电试验的效果,经批准可以不做停电试验或适当延长试验周期。 3)电气设备的工厂试验 指电气设备制造厂产品出厂前的各种试验。 2 根据试验项目内容不同分类: A 绝缘试验 绝缘试验是指对电气设备绝缘状况的检查试验。绝缘试验主要 包括电气设备外绝缘外观检查,绝缘特性数据测试和耐压试验。 绝缘试验又分为非破坏性试验和破坏性试验。 1)非破坏性试验

高压试验理论考试二

一、单选 1、当电路断开时,电源端电压在数值上(B)电源电动势 A大于 B 等于 C小于 2、已知在四个串联的电路中,通过其中已个电阻的电流为10A,则电路的电流 为(B) A 2.5A B 10A C 40A 3、在纯电阻的电路中,电流的有效值等于电压有效值(A)电阻 A除以.B乘以.C加上 1、两个电阻值为R的电阻并联,其等效总电阻等于(A) A 0.5R B 1.5R C 2R 2、在纯电阻电路中,在相同的时间内,相同电流条件下,电阻越大,消耗电 能就(B) A越少 B越多 C不确定 3、相同磁场中,线圈匝数越少,线圈的磁感() A 越小 B 不变 C 越大 7、典型雷电冲击电压波形由波前时间和(C)确定 A越前时间 B滞后时间 C半峰值时间 8、在极不对称电场,当棒为负极时直流击穿电压与工频击穿电压相比(A) A要高的多 B要低的多 C接近相等 9、电子崩由于电子质量轻,运动速度快,绝大多数都集中在电子崩的(C) A尾部 B中部 C头部 10、对极不对称的棒-板电极,空气间隙的直流或冲击击穿电压与棒极的极性(A)A有关 B无关 C不确定 11、IEC和我国国家标准规定,典型雷电冲击电压波形的波前时间T1为(A) A T1=1.2μs,容许偏差±30% B T1=1.2μs,容许偏差±20% C T1=50μs,容许偏差±30% D T1=50μs,容许偏差±20% 12、影响空气中固体介质沿面放电电压的各种因素,实际都与电场分布不均匀由关,在电场分布最强的地方,空气首先发生游离,产生电晕,使沿面放电电压(B)A升高 B降低 C不变 13、极性电介质在外电场作用下,由偶极子分子的转向形成的极化成为(A) A偶极子式极化 B离子式极化 C电子式极化 14、对于棒-极间隙,当电离只局限在棒极电极附近的很小范围内,该区域出现薄薄的紫色莹光层,这种现象称为(C) A弧光放电 B辉光放电 C电晕放电 15、SF6气体绝缘结构的水平是由(A)电压决定 A负极性 B正极性 C负极性或正极性 16、空气间隙的操作冲击击穿电压数值大小不仅与间隙距离、电极形状、电极极性有关、而且与操作冲击电压波(A)有关 A波前时间的长短 B半波峰时间的长短 C波形系数 17、雷击冲击电压作用于电离线路或电气设备上,在某已时间可能由于避雷器放电而使波形被截断,形成(A) A截波波形 B锯齿波形 C方波波形 18、在气体放电过程中,碰撞电离主要是由(C)与气体分子相撞而产生的 A正离子 B负离子 C自由电子 D气体分子

高压电器安全试验规范通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD427 高压电器安全试验规范通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高压电器安全试验规范通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 电气试验的产品或设备的有关技术文件。应规范齐全、完整。试验防护方法均应经安全技术论证,并由安全技术部门认可。 2 高压试验工作人员必须经安全技术教育培训,熟悉试验规范并应遵守《电气运行安全操作规程》的有关规定。 3 电气试验工作必须两人以上进行,其中一人监护,以防发生事故便于抢救,并对可能发生的危险进行预警,其监护人由工作负责人指定。 4 现场需设置一名试验指挥人员。现场需有安全人员进行监管,所有试验人员必须懂得试验仪器、仪表和被试设备的一般性能和试验接线以及正确操作。 5 严格检查应用的劳保用品绝缘性能是否可靠,与工作电压是否适应,严禁使用破裂的绝缘用品,工作前要穿戴好防护用品。 6 电工试验场所应采用封闭式,禁止非工作人员进入。电气回路应单独控制。试验人员应在高压试验所经过

高压试验室管理制度(最新版)

高压试验室管理制度(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0537

高压试验室管理制度(最新版) 第一条目的 为了维护实验室正常工作秩序,保持实验室良好的环境条件,特制定本管理制度。 第二条适用范围 本标准适用于神华福能发电有限责任公司电气高压试验室管理第三条安全规定 (一)高压试验必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,保障人身、设备和试品的安全。 (二)从事高压试验室(包括户外高压试验场)试验及其工作人员都应认真贯彻执行本规定。 (三)高压试验人员应经过专业培训具有高压试验专业知识,

熟悉掌握试验设备和试品性能,熟悉《电业安全工作规程》的相关内容(DL560-95高压试验室部分、DL408-91发电厂和变电所电气部分、DL409-91电力线路部分、电安生[1994]277号文热力和机械部分)。 (四)新参加高压试验的实习人员必须经过安全技术知识教育并经考试合格,在监护下参加指定的高压试验工作,但不得担任工作负责人和监护人。 (五)从事高压试验室的人员应每年进行一次安全规程考试并合格。 (六)从事高压试验室的人员应身体健康,无妨碍工作的病症。 (七)应学会紧急救护法,特别要学会触电急救法。 (八)了解消防的一般知识,会使用试验室消防设备。 (九)发现任何人有违反本规定,危及人身和设备安全的行为时,应立即制止。 第二章一般规定 第四条高压试验室(场)应保证有良好的接地系统,以确保测量

高压试验理论考试三

高压理论试题 单选: 1、连接导线及开关的作用是将电源和负载连接起来,构成()的完整回路。 A电流B电阻C电抗D电压 2在电阻串联的电路中,电路的总电阻等于()。 A 各串联电阻之和的倒数B各串联电阻之和 C各串联电阻的平均值 3.电路中,()随时间变化的电路,称为交流电路。 A电阻的大小B电流的大小和方向 C电压的大小 4………………………… 5、已知在四个电阻串联的电路中,通过其中一个电阻的电流为10安,则电路电流为()。 A2.5安B10安C40安 6、已知一部分电路的电流为4安,电阻为10欧姆,则电路端电压为() A0.4伏B2.5伏C40伏 7、()是由于电极边缘,电极和绝缘接触处的气隙或者绝缘内部存在气泡等发生电晕或局部放电引起游离、发热和化学反应。 A电击穿B热击穿C电化学击穿 8、与均匀电厂相比,不均匀电厂中空气间隙的击穿电压() A大大下降B完全相等C大大增加 9、对极不均匀电厂,空气间隙的工频击穿电压一般发生在棒极电压处于()时 A正半周B负半周C过零点 10、在均匀电场中,当压力在某一特定值时,气体间隙的击穿电压达到()。 A最高B最低C不变 11、流注从空气间隙的阳极相阴极发展,成为() A阴极流注B阳极流注 C阴极电子崩C阳极电子崩 12、在均匀电场中,空气间隙的直流击穿电压、工频击穿电压(幅值)、50%冲击击穿………… A线性增加B呈线性降低C相同 13、当油间隙的距离一定时,如果在这个间隙中用绝缘隔板将这几个间隙分割成几个小间隙,则总的击穿电压将()。 A显著降低B显著提高C基本不变 14牌号为()的变压器油可用于气温低于—20C的地区作为户外断路器、油浸电容式套管和互感器用油。 A DB—10 B DB—25 C CB—45 15、固体电介质不均匀电场的击穿电压与均匀电场相比() A要高B要低C完全相等 16、………………………… 17、组合绝缘属于()时不存在吸收现象。 A均匀介质B不均匀介质C油纸绝缘 18、带电质点在电场作用下运动,撞击中性气体分子引起的电离称为() A碰撞电离B光电离

高压电器安全试验规范正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.高压电器安全试验规范正 式版

高压电器安全试验规范正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 电气试验的产品或设备的有关技术文件。应规范齐全、完整。试验防护方法均应经安全技术论证,并由安全技术部门认可。 2 高压试验工作人员必须经安全技术教育培训,熟悉试验规范并应遵守《电气运行安全操作规程》的有关规定。 3 电气试验工作必须两人以上进行,其中一人监护,以防发生事故便于抢救,并对可能发生的危险进行预警,其监护人由工作负责人指定。 4 现场需设置一名试验指挥人员。现

场需有安全人员进行监管,所有试验人员必须懂得试验仪器、仪表和被试设备的一般性能和试验接线以及正确操作。 5 严格检查应用的劳保用品绝缘性能是否可靠,与工作电压是否适应,严禁使用破裂的绝缘用品,工作前要穿戴好防护用品。 6 电工试验场所应采用封闭式,禁止非工作人员进入。电气回路应单独控制。试验人员应在高压试验所经过的地方及被试设备周围(包括被试电缆的另一头)设置试验用遮栏,在遮栏的醒目地点应挂上“高压试验,生命危险!”的警示牌,试验时应有人作警戒以防他人穿越 7 防护网选呢绒网,如果试验使用金