文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 玻璃钢雨水收集池方案

玻璃钢雨水收集池方案

玻璃钢雨水收集池方案
玻璃钢雨水收集池方案

一、工程概况

1、该工程位于北京市顺义区后沙峪裕安路18号院,为观林阁雨水收集项目。

2、雨水收集池采用6个单体联排玻璃钢储罐组合而成。蓄水总方量为600m3。

3、占地面积为约356㎡,采用阀板基础,基础埋深-5.054m,周围场地较宽敞。

二、编制依据

1、施工图纸

2、岩土工程勘察报告

3、《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB50400-2006)

4、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009)

5、《建筑中水设计规范》(GB50336-2002)

6、《建筑排水设计规范》(GB50014-2006)

7、《玻璃钢蓄水池选用及安装》(09BSZ3-1)

8、《玻璃钢蓄水池技术要求》(CJ/T409-2012)

9、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

10、《建筑基坑监测技术规范》(GB50497-2009)

11、《建筑工程施工质量检验统一标准》(GB50300-2013)

12、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)

13、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)

14、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

15、《建筑工程资料管理规程》(DBJ11/T695-2009)

16、《中华人民共和国环境保护法》

17、《城市市容和环境卫生管理条例》

三、施工部署

1、施工原则

1)严格执行国家环境保护有关法律法规和相关规范施工

2)采用先进、经济、合理、成熟、可靠的施工工艺。

3)工艺运行过程中,便于操作管理和维修。

4)在时间上的布署原则———季节施工的考虑。

5)在空间上的部署原则—立体交差施工的考虑

6)在资源上的部署原则—机械备的投入

7)经济、适用、安全的原则。

2、施工组织

1)该工程采用项目管理法施工。按照多年来积累成功的项目管理经验来施工,形成以项目经理负责制为核心,以项目合同管理和成本控制为主要内容,以科学系统管理和先进技术手段的项目管理机制。2)机械设备采用220挖掘机、25吨汽车吊、装载机、环保运输翻斗车、电焊机、砂轮机等。

四、施工进度控制计划

根据本工程总工期要求,为了保证各分部、分项工程均有时间保证工程施工和施工质量,编制施工工程总计划时,要确立各阶段目标时间,阶段目标时间不能更改。施工设备、资金、劳动力在满足阶段

目标的前提下进行配备。

五、施工准备

1、技术准备

1)认真做好熟悉图纸和图纸会审工作

图纸收到后认真审看,了解设计意图,检查施工图是否完整、齐全,是否符合国家规范的要求。有无矛盾和错误,标高、尺寸、标高及说明方面是否一致,技术要求是否明确。掌握该项工程的特点和结构形式,对哪些部位可以采用哪些新技术、新工艺对图纸会审及设计交底要做好记录,作为指导施工的依据。

2)高程引测与定位

现场控制网的测量:根据小区原有规划给出的高程成果,进行标高传递,项目经理部按照施工总平面图的要求,进行施工专制地控制网的测设,设置场地永久性控制标桩,对现场桩位及高程进行复测,复测合格后方可作为施工放线测量的依据。进场后复核建筑物控制桩,高程控制水准点施测完成后,做好控制和水准点的测设和维护工作。

3)器具配置

经纬仪、水准仪、塔尺、钢卷尺

2、生产准备

1)现场临电:根据施工总进度需要,同时使用的用电设备最高数量,使用电器设备的总容量。采用需要系数法计算各设备组负荷。

2)现场临水:根据施工需要,设置管道直径。

3)平面布置:本工程在入住小区内,因此要对施工现场进行严格的围护,保证安全及文明施工要求。

六、施工工艺流程

测量放线→土方开挖→钢筋工程→模板工程→砼工程→玻璃钢罐体安装→土方回填→检查井砌筑

七、施工方法及技术措施

1、测量放线

1)必须全面了解设计意图,认真熟悉与审核图纸,积极参与设计交底。对图纸中的轴线关系、几何尺寸、高程等均进行复核,并及时掌握与了解有关工程设计文件、设计变更洽商等要求。以确保测量施样数据准确可靠。

2)根据工程定位测量记录、放坡系数及槽底工作面用白灰撒出内外槽边控制线。机挖至槽底处进行人工清槽,槽内钉小木桩,桩距2m,木桩上挂小百线并做好高程标识,这样对其底标高及基础位置进行了有效控制,基槽定位后请测绘院进行复测,经认可后方可进行下道工序。

3)施工测量进度应与施工进度相吻合,保证每道工序、每分项工程施工前均有依据线,测量应满足施工进度和为工程施工服务的要求。

2、土方开挖

1)本工程开挖深度为5.045米,为深基坑工程,由于地下水位在基底以下位置,同时又是冬期枯水季节,因此采用自然放坡开挖施工。土方开挖选挖土机,自卸车,配合运土。槽边按1:0.5放坡,预留20cm

槽底土,防止扰动地基,20cm人工随挖随清在基础施工阶段,根据现场较开阔的地理条件,采用自然放坡方法,所以边坡坡度的控制成为施工过程控制的重点,若处理不好,将直接造成护坡的安全和工期的延误,

2)钎探、验槽

基坑开挖后,用扦探检查法验槽。用钎锤把钢钎打入槽底的基土内,钎入点间距1.5m,呈梅花形布置,钎探深度为1.8m,通过记录每打入0.3m深度的锤击数,来判断地基土质情况。钎探记录和结果分析,应先绘制基槽平面图,在图上根据要求,确定钎探点的平面位置,并依次编号制成钎探平面图,应有详细而真实的钎探记录。在基础施工阶段,根据现场较开阔的地理条件,采用自然放坡方法,所以边坡坡度的控制成为施工过程控制的重点,若处理不好,将直接造成护坡的安全和工期的延误,因此要求在总包项目统一指挥的原则下,各施工队之间本着相互配合、互创工作面的原则,精诚合作。

3)场外及场内运输及弃土

本工程开挖土方运至场外,回填时在运至施工现场,所以外运土方应做好沿途的交通环卫工作,并交纳其费用,办理好证件,在取得相关部门的同意后,方可进行施工,以保证工程的顺利进行。

4)土方开挖施工方法

①地下障碍物处理

根据相关单位提供的资料现场地面下无管线及构筑物等。 ②土方挖运施工 排水沟水池底板1∶0.5250250500

500250说明: 1、基 坑 底 四 周 留 工 作 面 500mm。

2、工 作 面 外 侧 设 置 砖 砌 排 水沟

将 基 坑 水 引 入 集 水 井。

1∶0.5

排水沟1∶0.5250

1∶0.52045

100010003000

开挖边坡剖面图

为保证土方施工的合理进行,抢工期、争取时间,可在白天开挖时集中机械和车辆提高施工进度,进行突击施工,土方挖运施工期间应保证车辆状况良好,车容整洁,运土高峰期间可适当增加车次。天然地基部位槽底预留土层厚度为20cm ,当机械挖土到设计槽底以上时,由测量人员配合人工清槽,标高由水准测量控制,不许超挖,以免扰动下部持力层。土方开挖前,先提供的放线控制桩位引线,并结合开槽图施放开挖边线,验收后方可进行开挖。由于地层为粘土地层,开挖时控制挖深,一步开挖不

宜过深,以免坍塌。

③土方开挖控制

由于基础持力层为天然地基,挖土时如控制不好很容易对持力层造成扰动,因此在挖土时必须注意控制挖深,土方开挖与测量每层开挖标高同步进行,及时控制挖土标高,掌握最新开挖深度。将最后一步开挖作为控制重点,开挖时由专业测量人员跟踪抄测,控制挖深。

依据施工图,按照项目部绘制的基坑施工平、剖面图引测、放线。仪器选用J2经纬仪一台,DS3水准仪一台,50m钢尺一把,(均应在有效检测期内)。

开挖前要将基坑上口、下口尺寸线放出,白灰线洒完后,及时请相关部门验线,填写报验单。根据高程成果报告将高程点引至槽边做好引桩保护,土方挖掘时应将高程及时向下传递,高程传递按每2.0m传递一次,高程传递采用水准仪配合塔尺进行,并要求用钢尺校核。水平向:按平面控制桩进行控制。竖向:按高程控制,采用水准仪向下倒测标高。

当土方将要挖到设计标高时,在基坑坡壁转角处钉入距槽底标高1.0m的木方,木方入土深度应大于30cm,木方上钉小铁钉,用以控制挖土深度。

最后一步土方开挖应提前作出控制开挖的标高点。先由测量人员给出开挖深度,由挖土机逐步向下开挖,边开挖边测量,配合至预留人工清槽土层顶标高,对于己挖出槽底的应等间距撤出

白灰点作为标志防止超挖。

④清槽施工

在槽底钎探验槽合格后,槽底保护层土由人工用平底锹清理,清除的土用铁锹或用手推车运至坡道口附近,由挖土机将其挖走,无法挖除时,用塔吊将其吊出。为防止扰动槽底及运土方便,可用竹胶板铺设一条道路。清土时可由测量员事先在槽底设定厚度标记,由测量员指挥工人按厚度推铲土层。要防止人员反复在己清平的槽底来回走动,以免过多扰动基底土层。槽底局部加深部分,如土方量较小,采用人工开挖,开挖时要求做到斜坡切边正确,不得欠切、超挖多切。清理完毕的槽底应立即进行垫层施工。

⑤土方与边坡维护施工的配合

土方开挖切坡时由项目技术人员指挥确定边坡留土厚度,减少人工修坡工作量,提高工效。对于边坡一般障碍物可由挖土机直接挖除,边坡坡面再另行处理。土方开挖施工中应全力配合边坡维护,对于边坡开挖深度控制、险情回填处理等安排应积极响应,一切为整体安全及施工进度考虑。

土方运土时局部如出现渗水区域,利用边坡根部排水集水坑潜水泵排水,并及时码放编织袋,防止出现坍塌事故。

天然地基部位槽底预留土层厚度为20cm,当机械挖土到设计槽底以上时,由测量人员配合共同进行,标高由水准测量控制,不许超挖,以免扰动下部持力地层。

⑥土方开挖过程中遇紧急情况的处理措施

立即停止施工,疏散相关人员。当边坡出现明显垮塌迹象,立即进行土方回填,稳住边坡。

⑦边坡塌陷预案与观测

边坡变形监测:本基坑为Ⅲ级安全等级,控制值6‰H,预控值 4.2‰H。边坡四周设置变形监测点,每周对边坡变形情况进行观测,必要时观测周期加密;技术组对日变形量及总变形进行分析。

设专人每日对边坡进行巡查,发现边坡裂缝及其它异常及时上报并采取措施,确保安全。

施工员根据土方开挖深度、挖土方式、土质在施工前下达安全交底。

挖土若需放坡时,要严格按坡度系数进行放坡。距基坑周围2.0m范围内严禁堆放挖出的土方,停放机动车辆等重物。邻边处、坑洞处要设围栏。

土方开挖中要及时清除坡顶、坑、洞地面上土石负荷。

土方开挖时设专人进行防护,发现有裂缝等异常情况及时报告项目主任工程师,若有塌方倾向,及时撤出人员设备,待险情排除后再施工。临边坡、坑洞处要设置围栏。

3、钢筋工程

1)检验与存放

⑴钢筋进场需具有出厂合格证和实验报告单,并需分类、分批做

机械性能试验;如试验中发现钢筋脆断、焊接性能不良和机械性能不正常时,还应再次复试。当复试不合格时,必须退货,不合格钢材不准进入施工现场。

⑵钢筋取样:由试验员根据试验操作规程及见证取样要求进行。

⑶钢筋运到加工场地后,必须对其表面质量进行检查,不得使用表面有裂缝、结疤、折叠或凸块超过横肋高度等缺陷的钢筋。

(4)目测合格后,必须严格按不同等级、牌号、直径及长度分别挂牌堆放,不得混淆。

(5)钢筋要按施工平面布置图上的位置存放,要求存放钢筋的场地平整干燥,并有防钢筋锈蚀和污染的措施。

2)钢筋加工

由专业人员进行钢筋翻样,翻样单要经过技术负责人审核、现场工长审批后才允许进行加工。

钢筋加工成型严格按<<砼结构工程施工及验收规范>>和结构设计要求执行。现场建立严格的钢筋加工生产、安全管理制度,并制定详细的节约措施,降低材料损耗。

3)钢筋的连接和绑扎

⑴钢筋连接

框梁钢筋直径≥Φ20的接头采用套筒冷挤压连接。套筒冷挤压接头的连接技术要求按照国家行业标准《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》(JGJ108-96)和《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-96)进行。

⑵钢筋绑扎

受力钢筋应符合抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不少于1.25;屈服强度实测值与强度标准值不应大于1.4。

钢筋搭接及锚长度如下

D>25㎜时锚固长度、搭接长度均加5d。

⑶钢筋砼保护层厚度基础、基础梁40mm

⑷用定型塑料卡代替水泥砂浆垫块,以保证钢筋位置准确。

⑸钢筋绑扎时,应注意钢筋的锚固、搭接长度、位置、保护层的厚,均必须符合设计要求及施工规范。钢筋焊接操作人员必须持证上岗。

⑹质量保证:钢筋采购、试验、加工及绑扎各工序有完整的质保体系,每道工序将严格按照ISO9002的工作程序实行,并满足设计图纸和施工规范要求。

⑺水电管、盒应提前预埋,严禁事后乱割钢筋。

4、模板工程

1)模板工程

应注意垫层的平整,垫层砼顶面标高要正确,施工对基础模板放线,为正确支模提供条件,并在基础四角设垫层,模板的水平控制量,确保标高准确,由于垫层砼对模板的侧压力很小,所以垫层模板可用锚固桩直接固定模板。模板内侧表面平整,接缝严密,不得漏浆。模板标高、轴线位移尺寸必须满足规范要求。

5、砼工程

1)在砼浇筑前要做好充分的准备工作,底板施工前要制定有针对性的施工方案,砼浇筑前由工长进行详细的技术交底。同时检查机具、材料准备,保证水电的供应。要掌握天气季节的变化情况,检查模板、钢筋、预留洞、水电预埋等的预检和隐检项目。检查安全设施,劳动力配备是否妥当,能否满足浇筑速度的要求。本工程混凝土浇筑重点控制的是基础混凝土,按规范要求柱砼应一次浇灌完毕。

2)混凝土浇筑与振捣的一般要求

混凝土浇筑的自由倾落高度不得超过2m,浇筑高度如超过3m 时必须采取措施,用串桶或溜管等。

浇筑混凝土时应分段分层连续进行,浇筑层高度应根据结构特点、钢筋疏密决定,一般为振捣器作用部分长度的l.25倍,最大不超过50cm。

使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍(一般为30~40cm)。振捣上一层时应插入下层

5cm,以消除两层间的接缝。表面振动器(或称平板振动器)的移动间距,应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定,一般超过2h 应按施工缝处理。

6、玻璃钢罐体安装

1)材质及规格

采用预制机械缠绕式玻璃钢储罐,规格为11200*3500*3500mm,共计6个,总方量为6000m3。

2)平面布置

储罐间距700mm,最外侧储罐距离筏板外侧边缘800mm。

3)储罐吊装就位

采用25吨汽车吊进行吊装,安装时,应用非金属绳索扣系住,不得串心安装。安装过程中,应平稳下坑,不得与坑壁或坑底相碰撞,保证槽壁不坍塌安装时核对设计图纸注意进出口方向,箭头所指一端为出口方向。安装就位后,测定水平度,局部调整垫层使之水平;复测标高,符合工程设计图要求后,将提前铺设的细沙固定管身,安装完毕后,将独立储罐按图纸要求采用支管连接成为一个整体系统。

4)抗浮带及砼马鞍座设置

抗浮带:根据图纸要求采用光圆14钢筋,与提前预留抗浮带钢筋进行焊接固定储罐。每个独立储罐设置3道抗浮带。

砼马鞍座:延罐体底部全长浇筑2800mm*300mm混凝土马鞍座,强度等级为C20(详见图片)。

7、土方回填

1)罐体四周回填土应从两侧同时进行分层、对称回填、夯实、确保罐体不产生偏移。每层回填土厚度不应大于200mm,且每层回填土夯实后均应取样检测,并满足密实度要求。

2)罐体顶部500mm以上范围内,采用机械回填时,应从两侧同时进行,并且夯实碾压。

3)回填时基坑内应无积水,不得带水回填,不能回填淤泥、有机物及冻土。

4)基坑回填时,严格控制罐体竖向变形,当罐体顶部覆土较厚时,应在罐体内部设置有效的临时竖向支撑,或采取预变性措施。

8、检查井砌筑

检查井壁采用连锁砌块砌筑,内填C10砼,内外侧均抹20厚1:2

防水砂浆。盖板为150mm厚圆孔砼板。井盖为直径700mm承重双

层球磨铸铁盖。

八、安全控制措施

1)潜在事故危险性分析

本土方方案是经过科学地分析与计算,并在总结以往工作经验的基础上做出的。由于方案中制定了充分的安全措施,但为了以防万一,对潜在事故分析如下:

基坑边坡支护过程中可能出现的事故主要有局部坍塌、边坡崩塌、坡顶裂缝、坡顶管道断裂漏水、坡顶积水下渗、地面沉降变形等,对上述情况如不及时处理或者处理不当会导致土体坠落、边坡垮塌以致工程停工的安全事故。现将上述几种潜在事故发生的危险性进行分析。

局部坍塌:常发生在基坑土方开挖过程中。通常是由地层中夹有滞水层或软弱层而引起。如不及时支护将导致边坡失稳,潜蚀边坡而导致边坡垮塌。

边坡崩塌:常在挖土过程中边坡顶部发生,往往是由于不按设计开挖,开挖过急而导致。发生前期地面可见明显裂缝,应采取紧急措施处理,否则将导致边坡垮塌等重大安全事故。

坡顶裂缝:基坑开挖至回填期间均有可能发生。开挖期间常发生边坡顶部坍塌,已在前述。基坑边坡下部支护过程中或完成后发生裂缝超过临界值(40mm)时,应采取紧急措施处理,否则将导致边坡垮塌等重大安全事故。

坡顶管道断裂漏水:基坑开挖后,坡顶管道漏水会使整个边坡土层充水饱和,边坡坡顶裂缝迅速扩大超过临界值。此时,应

果断采取紧急处理措施。

边坡积水下渗:雪后坡顶融化积水如不及时排除可导致边坡土体含水饱和,已有裂缝变宽加深可导致边坡崩塌或垮塌。超过边坡位移临界值时,紧急预案应予启动。

除上述之外:施工过程中可能发生的安全事故还有打架伤人、坠落、火灾、电击伤人、机械伤人、气体中毒、食物中毒及传染病等突发安全事故,我们将按此预案进行事故紧急处理。2)应急物资及设备

应急预防基坑边坡维护、土方开挖等安全事故的物资主要是基坑支护的材料、排水用材料及车辆等。

a.应急或超前支护材料

水泥:应在现场准备和储存;

钢筋:各种支护用钢筋;

砂、石各备用;

速凝剂:备用;

木板、方木等其它物资。

b.排水应急设备。

水泵(Q=20m3/h,h=30m)1台

配套电缆线50m

电闸箱:1个

d运输及急救车辆

施工用小型工具车1台

小型汽车(含)面包车1台

e.医用物资:必要的消毒、防暑、感冒、包扎药品及物品。3)处置措施

a.在开挖时发生边坡位移超过预警值时,采取措施提前对边坡进行加固。

b.当出现严重局部坍塌时,应立即停止土方开挖并回填坍塌部位,用草袋装土码坍塌部位并加入速凝剂后喷护。

c.当坡顶积水严重并下渗至边坡土体中时,立即组织人员开挖排水沟,并开挖集水井置入水泵抽(排)水。雨后迅速组织人员进行边坡位移观测,重点地段每半小时观测一次,直至观测数据趋于稳定,逐渐减少位移观测次数至边坡稳定。

d.当坡顶给排水管道断裂出现渗漏影响基坑变形并导致支护面板渗水,边坡发生位移时,应立即查清渗漏水源并予以切断,将渗漏管道重新安装或改道。对支护面板渗水处予以揭穿并安装导水管,将水排出至支护面板之外。

e.严格控制基坑周围荷载,设计计算时不漏算荷载,施工时不乱加荷载。

f.对基坑周边的地上建筑、地下建筑以及道路、管线等进行检测,采取预防保护措施。

九、冬季季施工措施

1)施工前做好准备工作,并保证连续施工;

2)运输道路及施工现场采取防滑和防火措施;

3)土方挖至槽底时,预留土层及时覆盖,防止冻槽;

4)作业时间尽量控制正温时施工。

5)冬施期间对边坡进行长期覆盖两层保温棉毡,避免边坡冻融脱落。

十、质量保证措施

1、工程质量检验标准

2、质量保证措施

土方开挖开始时,先提供的放线控制桩位引线,并按基础外轮廓尺寸、肥槽宽度施放开挖边线,放线时须经相关单位认可验收后方可进行开挖。

每道工序应按规范、按工艺施工,按程序报验。特别要做到施工前有报验审批,施工中有巡视,施工后有检查,严把质量关。

定位桩引测主控轴线桩和高程点引测必须由本项目部测量放线人员施测。桩点保护好后要及时校核高程及平面主控轴线尺

寸。

坡壁钉入的高程控制桩要高出坡壁10mm,严禁施工中碰撞木桩。

机械挖土到设计槽底预留标高时,需由测量员配合进行。由水准仪配合测量标尺,不许超挖,以免扰动下部持力地层。

挖土时注意周边管线,开挖浅部2.5m厚度土层时,需有人跟铲作业,注意观察周边暗埋物的情况。

基坑开挖期间,设专人指挥挖土机,同时要配合相关单位尽可能查明地下障碍物,以防止出现意外。

施工期间现场设一名专职安全员,负责现场安全。

车辆装土要均匀,设专人对出场运土车辆清扫轮胎。

施工中要主动配合建设单位搞好与周边环卫交管部门及居民的关系,减少噪声污染、光污染、粉尘污染等,做到文明施工,树立好公司的外部形象。

强化管理,责任到人。土方施工时要保证一名领导同志住在现场,反馈信息,协调各方面关系。

所投入的机械、车辆要保证技术性能完好,不带故障出车。

组织办理好市容、环卫、渣土消纳、交通各部门的有效证件、手续,保证车辆机械的正常运行,派专人每天对工地附近的运土道路进行清扫,以保证路面整洁。

严格按照道路交通管理规定及机动车驾驶员管理办法精神,开文明车、开安全车,杜绝违章安全责任事故的发生。把不安全

雨水收集池施工方案

复榆(张家港)新材料科技有限公司 催化剂项目 雨水收集池施工方案 编制李惠平 审核钱文华 批准闵文忠 江苏金厦建设集团有限公司

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、作业条件 五、主要施工方法 六、工艺质量及计量 七、质量通病的防治 八、职业健康与环境保护

1、编制依据 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 《地下工程防水技术规范》 GB 50108-2008 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012 2、工程概况 本水池位于张家港市保税区北京路和东海路交汇处,由复榆(张家港)新材料科技有限公司投资;兰州寰球工程公司设计;南京扬子石化工程监理有限责任公司监理;江苏金厦建设集团有限公司总承包施工。 本水池长8m、宽5m、土方开挖深度为3m,结构为钢筋混凝土矩形水池。混凝土为抗渗混凝土,强度C35,抗渗等级P8。 3、施工准备 3.1技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,弄清水池的结构情况、建筑情况、标高情况等。 (2)编制水池施工方案,对施工队进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。

3.2机械需用计划 3.3劳动力需用计划 4 4.1临时用水、用电 保证现场的用水、用电的线路安全畅通,各种机械设备运行完好。 4.2脚手架工程作业条件 4.2.1各种进场的钢管、扣件应检测合格。旧钢管应检查表面的锈蚀深度、和钢管的变形程度,其偏差应满足规范的规定。

雨水收集系统设计方案

目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (2) 1、作业条件 (2) 2、施工机具 (2) 三、施工工艺流程 (2) 1、测量放线 (2) 2、井点降水 (3) 3、钢板桩支护 (6) 6、混凝土垫层及模板安装施工 (9) 7、雨水收集系统安装 (9) 8、回填 (10) 四、质量保证措施 (10) 1、质量控制目标 (10) 2、质量保证体系 (10) 3、质量保证各项制度 (10) 4、质量控制及技术措施 (11) 五、应急措施及注意事项 (12) 1、应急措施 (12) 2、注意事项 (12) 六、基坑四周的安全围护 (12) 七、安全施工 (12) 八、文明施工及环保措施 (13) 1、文明施工目标 (13) 2、文明施工的措施 (13) 一、工程概况 市第一中学新城区校区,位于xxxxxxxxxxxxxxx。现欲收集该项目部分区域所有雨水,建一雨水收集池,经过处理后的雨水用于该区域的绿地浇撒,道路冲洗使用。为了确保施工安全及工程进度的顺利开展,我公司采取以下施工方案。 1、根据地质勘查报告及现场实际情况,发现该区域地下水位较高,现场无法直接

开挖土方,故我单位采用井点降水的施工方案。 2、雨水收集系统开挖深度平均约为4.67米,为了保证基坑的安全,经现场实际勘察发现,现场不满足放坡施工条件,故我单位采用钢板桩支护的施工方案。 二、施工准备 1、作业条件 ⑴土方开挖 ①制定开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序,选择适当的施工机械。 ②将施工区城的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 ③做好建筑物的标准轴线桩、标准水平桩,用白灰洒出开挖线,必须经过检验台格,办理完验线手续。 ④夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段设置明显标志。 ⑤熟悉图纸。 2、施工机具 铲土机、自卸汽车、挖掘机、手推车、铁锹、50m钢尺、20#铅丝、尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线等。 三、施工工艺流程 1、测量放线 ⑴开挖前根据施工图和放线控制桩测量确定雨水收集系统中心线和附属构筑物位置,

雨水资源收集利用系统及处理技术方案

城市化快速发展的地区,水资源问题已日益成为制约城市发展的重要因素,为实现科学发展的目标,必须选择走可持续发展的道路。城市雨水资源化利用是解决城市水资源短缺、控制城市雨水径流污染,减少城市洪灾的有效途径。为此,应将雨水利用与雨水径流污染控制、城市防洪、生态环境的改善相结合,应坚持技术和非技术措施并重,工程性措施与非工程性措施并用的原则,因地制宜,择优选用,兼顾经济效益、环境效益和社会效益,标本兼治,促进城市水资源利用的可持续发展。 本篇文章讲述雨水资源收集利用系统及处理技术方案,该方案由:“海绵雨水”公司,一家从事雨水收集利用系统十多年专业企业。 城区不透水面积逐年增加,雨水径流量增大,流出时间缩短。这不仅造成水资源的巨大浪费,加大了城市排水系统的负担,还对城市的生产、生活造成极大的影响,并带来巨大的经济损失。那么如何将雨水有效收集利用? 首选,我们讲下关于雨水收集与利用的意义。 1、节约城市水资源 近年来逐渐增多的城市道路冲洗,晒水减雾,甚至于城市洗车行业的逐步增多,对于城市自来水的需求也相应增多,而供水负担加重,自来水等原水资源的浪费和过度使用,使得回用雨水作为循环用水水源的呼声也日渐增大。 2、改善城市水源环境 对城市雨水资源的开发利用,地表河流,湖泊及地下水等水体的用水将相对减少,有利于维持河、湖、地下水源等天然水体的正常生态环境用水量,另一方面通过收集雨水的调蓄构筑物的运作,既可以缓解城市的内涝灾害,还可以变废为宝,稀释污水污染物,改善污水的水质。 3、具有经济和生态意义 对雨水进行收集利用,既可缓解城市对自来水依赖,又能解决水源污染,最终达到节能减排、低碳环保的目的。另一方面,回用雨水在一定程度还可以做到城市区域自给自足,对于飞速发展的城市来说,尤其是城市不断扩张,而后续配套的管网无法跟上的时候,采用雨水回用,减少城市建设管道的费用,使得城市管网合理优化,而且对于雨水使用,可部分替代自来水以减少自来水的使用量,与其它非传统水源利用对比,雨水收集利用具有明显经济优势。 雨水收集与利用的系统及处理技术 随着国际雨水集流系统会议的召开和国际雨水集流系统协会的成立,国际上掀起了雨水收集利用理论和技术研究的热潮,内容涉及集雨水面处理、集雨系统设计、集雨模型和收集雨水的高效利用等。 雨水收集系统将进一步细分为四种类型: 一、集雨系统 1、屋顶收集系统:在屋顶和庭院安装管道,输水设备和蓄水设备,收集屋顶上的与供家庭

污水池玻璃钢防腐施工方案

污水池玻璃钢防腐施工方案 施 工 方 案 建设单位: 施工单位: 联系人; 联系电话; 编制日期:2011年1月2日

一.工程概况; 污水处理厂污水池内部为常温污水,呈微酸或微碱性,原防腐措施为环氧玻璃钢衬里层,经几年来的使用,现在多处出现了渗漏问题,且渗漏较为严重,如果不及时进行维修,将会给整个污水处理系统的正常运行带来极大的危害,为此,经现场勘察,结合我公司多年来同类工程的经验,拟对其采用环氧树脂玻璃钢施工工艺。 二.编制依据; 2.1、GB50046-95《工业建筑防腐蚀设计规范》 2.2、GB50212-91《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 2.3、98J333-2《建筑防腐蚀构造》 三.施工前组织准备: 3.1、对所有参加本工程施工的人员,进行必要技术安全学习培训,学习领会甲方纪律及安全等方面的规章制度。 3.2、仓库中原材料品种分类存放,不得混放;做到下防潮上防雨。 3.3、施工现场应保证足够的施工用电,能满足连续施工的需要。3.4、各类设施和机械、供电等应符合安全标准,并分别设有明显安全标志。 3.5、准备适合本工程特点的交通设施。如:运输材料的机动汽车工人上下班的运输客车。 3.6、施工前,项目部技术负责人,要认真学习领会甲方的施工工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求,编制作业指导书,编制特殊设备特殊部位的砌筑技术要求,分发给每个施工人员,确保施工工艺的准确及施工进度的顺利进行。 3.7、对特殊部位施工中的重要施工节点,应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中易出现质量通病,对习惯性操

作错误进行预防。 3.8、工程施工应具有齐全的施工图纸和设计文件,施工单位应对施工图纸进行自审、专业审和综合会审,并及时对所提出的问题给予解答,结合工程情况提出施工方案和技术交底,并应具有书面资料。 3.9、在工程施工前,应将所有图纸及设计材料运至施工现场,并分类入库存放。挂上标识牌,以便于查找。 3.10、工程施工的组织工作要严密,这是提高工作效率、施工质量和施工安全的必要措施。组织专业施工人员组成施工小组,应少而精。施工设备、机具、材料在开工前应全部摆放到位,并检查机具是否运转良好,还应将机具的易损部件备齐,以防机具部件损坏而影响施工进度。 3.11、在工程开工前应做好有关资料的准备工作,如:填报开工报告、动火作业票,编制施工计划,材料抽检,隐蔽记录、施工记录、安全记录等各项工作。 3.12、劳动保护用品的购置及准备:备齐安全带、安全帽、风镜、口罩、工作服、劳保鞋等劳动保护用品。 3.13、消防器具的组织准备:开工前应组织准备好消防器具,如:干粉式灭火器、砂子、铁锹等。并达到人人会使用消防器具。 3.15、施工现场应三通一平。 3.16、由公司组织和配备性能完好的计量器及工具进入施工现场,并在开工前对其进行整修和校验,以保证在施工中的计量数值准确无误。 3.17、施工前,应按施工图纸的设计要求,备足所需的各种原材料,并分别放于指定地点(仓库),对于易燃易爆原料,如丙酮、酒精、二甲苯等,应分别存放于防火、防爆仓库内,严禁露天存放和日光照射。 3.18、人力计划表

雨水收集池、污水提升泵站施工方案

废水池施工方案 一、工程概况 根据招标文件中提供的设计图纸,本工程的±0.000相当于绝对标高4.37m,自然地面的绝对标高约为4.3m。废水池的定位依据结构图纸061089-050-00-CS0002-01,废水池位于现有树脂车间的西北角的现有绿化用地范围内,喷雾干燥车间的东北面,与现有的树脂车间的关系如下:废水池的轴线与现有的树脂车间的轴线平行,废水池的外壁距离现有树脂车间的2轴线2.2m,距离G轴线2.2m。 废水池内需要做环氧玻璃鳞片涂层防腐处理,水池内侧和底板顶面的防腐做法见图集98J333-2中89页编号为2a的面层。顶板底面、钢盖板双面及爬梯面刷300微米厚玻璃鳞片涂层。在水池内侧、底板顶面抹20mm厚1:2水泥砂浆。 水池的防水等级为三级,抗渗等级为S6。水池为钢筋混凝土结构,混凝土的强度等级为C30,钢筋采用热轧钢筋HPB235(Q235),HRB335(20MnSi)。地基基础的设计等级为丙级,采用天然地基,设计要求基础座于老土上,实际开挖过程中如果发现基础没有座于老土或发现与地质报告不符合时,必须及时通知设计院和其他相关单位共同确认处理方案。 二、轻型井点施工 1)井点布置 井点沿围护结构布置,井点埋管9.0m,其中滤管1.5m,井点布置间距0.8~1.6m,降水水位标高比基坑底标高低0.5m 。具体如附图:

2)井点施工工艺程序 测量定位放线→铺设总管→冲孔→安装井点管→填砂砾→上部口填粘土密封→井点管与总管连通→总管接通,安装抽水设备→安装集水坑和排水管→接通电源,开真空泵排气→开启离心泵抽水→测量观测井中地下水位变化。 3)井点管埋设: 井点管埋设方法:根据土质情况、场地施工条件选择水冲成孔方法,即用高压冲刷土体,用冲管扰动土体助冲,将土层冲成圆孔后埋设井点管。 所有井点管在地面以下0.5m深度的范围内,用粘土填实密封,以防漏气。井点管埋设完毕后,接通总管与抽水设备,所有接头要严密,并进行试抽水。检查有无漏气、堵塞等情况,出水是否正常;如有异常情况,待检修好后,方可正常运转使用。 4)井点管使用 ①井点管使用,应保证连续不断地抽水,并备用双电源,以防突然停电。 ②抽水时期,必须派有专业人员值班操作和观测,并且作好降水变化情况记录。 ③正常出水规律,“先混后清”,观测真空度不够,管上口漏气,通过听管内水 流声,手扶管壁感到震动,手摸管子冷热、潮干等简便检测方法进行检查,判定抽水是否正常。 ④每组井点降水必须设置1个观测井管,以便观测地下降水动态,每隔4小时 检测一次,日夜不能间断。 ⑤地下构筑物竣工后并进行回填土后,方可拆除井点系统,拨管可借助于倒链 或杠杆式起重机具。所用孔洞用砂或土堵塞,充水沉实。 5)地面水防护措施: ①基坑上边口或者轻型井点管网外侧距1m处,设置0.3~0.5m高的土坝,防 止雨天地面水流基坑内。土坝四周设排水明沟,与场地内现有排水体系连接贯通,阻止地面水流入基坑。 ②基坑底部四周设置明沟排水。利用垫层和钢板桩间隙做为明排水沟,并做一

雨水收集系统施工方案(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 目录 一、工程概况 (2) 二、施工准备 (2) 1、作业条件 (2) 2、施工机具 (3) 三、施工工艺流程 (3) 1、测量放线 (3) 2、井点降水 (3) 3、钢板桩支护 (6) 6、混凝土垫层及模板安装施工 (8) 7、雨水收集系统安装 (8) 8、回填 (9) 四、质量保证措施 (9) 1、质量控制目标 (9) 2、质量保证体系 (9) 3、质量保证各项制度 (9) 4、质量控制及技术措施 (10) 五、应急措施及注意事项 (10) 1、应急措施 (10) 2、注意事项 (11) 六、基坑四周的安全围护 (11) 七、安全施工 (11) 八、文明施工及环保措施 (11) 1、文明施工目标 (11) 2、文明施工的措施 (11)

一、工程概况 徐州市第一中学新城区校区,位于xxxxxxxxxxxxxxx。现欲收集该项目部分区域内所有雨水,建一雨水收集池,经过处理后的雨水用于该区域内的绿地浇撒,道路冲洗使用。为了确保施工安全及工程进度的顺利开展,我公司采取以下施工方案。 1、根据地质勘查报告及现场实际情况,发现该区域内地下水位较高,现场无法直接开挖土方,故我单位采用井点降水的施工方案。 2、雨水收集系统开挖深度平均约为4.67米,为了保证基坑的安全,经现场实际勘察发现,现场不满足放坡施工条件,故我单位采用钢板桩支护的施工方案。 二、施工准备 1、作业条件 ⑴土方开挖 ①制定开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序,选择适当的施工机械。

②将施工区城内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 ③做好建筑物的标准轴线桩、标准水平桩,用白灰洒出开挖线,必须经过检验台格,办理完验线手续。 ④夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段设置明显标志。 ⑤熟悉图纸。 2、施工机具 铲土机、自卸汽车、挖掘机、手推车、铁锹、50m钢尺、20#铅丝、尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线等。 三、施工工艺流程 1、测量放线 ⑴开挖前根据施工图和放线控制桩测量确定雨水收集系统中心线和附属构筑物位置,核对临时水准点的高程,测放挖掘坑边线、堆土、堆料界限及临时便道的范围,再根据确定后的基坑上口开挖宽度,用石灰线标明开挖边线;同时测设原地面高程,通过设计基底高程初定开挖深度,并复核高程。 ⑵联测复核后临时水准点和雨水收集池轴线控制桩设置在便于观测

雨水收集回用系统

雨水收集回用系统 【篇一:雨水收集与利用系统】 【摘要】:随着我国城镇化的高速发展,将对水资源和水环境造 成更大的压力。雨水利用是解决水资源紧缺与经济社会发展之间矛盾,缓解城市水危机、改善城市水环境的有效措施。因此论文从国 内外雨水收集与利用的现状分析出发,进一步探索和认识雨水利用 的意义、雨水利用系统和雨水利用要点分析,并进而以成都市作为 实例,对雨水利用在成都实施的可行性研究。 【关键词】:雨水收集绿色建筑雨水利用 国内外雨水收集与利用现状分析 据统计,全国600多座城市中,有近400座城市缺水或严重缺水。 特别在一些大型、超大型城市,水资源供求矛盾更加尖锐,直接影 响到人们的生活、生产和社会发展。水资源短缺已经成为影响和制 约我国经济社会可持续发展的重要因素之一。随着我国城镇化的高 速发展,将对水资源和水环境造成更大的压力。雨水利用是解决水 资源紧缺与经济社会发展之间矛盾,缓解城市水危机、改善城市水 环境的有效措施。 1、国外城市雨水利用概况 德国是欧洲开展雨水利用工程最好的国家之一。目前,德国雨水利 用技术已经进入标准化、产业化阶段。在澳大利亚,许多新开发的 居民点附近的停车场、人行道铺的都是采用了透水性很强的地砖, 并在地下修建地下蓄水管网。而目在新建的道路上,路两旁的树底 下甚至预留了积水孔,道路上的雨水不是流入下水道,而是通过路 旁的积水孔直接被存蓄到树下面的积水池。日本的城市雨水资源利 用在亚洲是开展最早的。在有“花园式城市”、“花园式国家”美誉的 新加坡,无论是道路两旁、街道周边、海边还是建筑物周围,到处 都是树木花草。这些绿化都是自动浇灌的,而且都有雨水利用装置。 2 、国内城市雨水利用现状 我国雨水资源利用的思想具有悠久的历史,从新疆的“坎儿井”到北 京北海团城的“倒梯形方砖、集水涵洞雨水利用工程,都是古代雨水 利用的典范。但相对于发达国家大规模的城市雨水资源利用,我国 真正意义上的城市雨水资源研究与利用起步较晚,自90年代起,北京、上海、天津、大连、哈尔滨、西安、

污水池防腐处理方案

污水池防腐方案 1、废水处理站防腐工程概况 攀钢集团成都钢铁有限责任公司旺苍60万吨焦化工程"生化处理系统"(废水处理)项目为保证废水处理站能稳定运行,废水处理站的各建(构)筑物池必须要有较强的耐腐蚀性能。为此,特对废水处理站各建(构)筑物池进行防腐处理; 工程内容: 污水池底部及内壁二布三油玻璃钢防腐,面积大约1200㎡; 2、具体防腐措施如下: 废水处理站各建(构)筑物及池的防腐要求以及做法; 聚酯树脂糊打底一道㎜; 刮聚酯树脂胶泥修补凹凸一道; 涂聚酯树脂一道、铺玻璃纤维㎜精布一道; 涂聚酯树脂一道;铺玻璃纤维㎜精布一道; 聚酯树脂油面一道㎜; 3、各项防腐做法施工操作工艺简介; 聚酯树脂玻璃钢; 3.1.1 基层处理及要求 (1)基层必须坚固、密实;强度必须进行检测并应符合设计要求。严禁有地下渗水。基层表面不得裂缝、蜂窝、麻面等现象。对于局部有上述缺陷的,允许采用1:2的聚合物水泥砂浆进行修补。 对于处理过的表面基层严禁有脱壳、起砂等现象。 (2)基层必须干燥、洁净,表观不得有渗水、浮水及积水。施工前应用软毛刷将基层表面拭净。 基层的阴阳角处应做成45°斜角或R=30~50㎜的圆角。凡穿过防腐蚀基层的管道、套管、预留孔、预埋件,均应事先埋设或留设; 3.1.2 原材料的质量要求 1)聚酯树脂 本工程所采用的树脂为不饱和聚酯树脂。 不饱和聚酯树脂是一种新型的的合成材料,它是在具有多个双键的聚酯大分子(即具有多个功能团)和交联剂苯乙烯的双键之间发生的共聚,形成体型结构。 聚酯树脂 外观:淡黄色或浅黄透明液体 酸值:16-24mgKOH/g 粘度(25℃):胶凝时间(25℃):8-11min 固体含量:(63-68)% 聚酯树脂它具有良好耐水、耐酸和耐碱性能;高韧性、低收缩,良好的力学性能;长期使用温度为60℃。 2)固化剂 不同树脂采用不同的固化剂。 (1)对于聚酯树脂应优先选用低毒固化剂,也可采用过氧化甲乙酮固化剂,对于潮湿基层则采用湿固化型。本工程采用异辛酸钴做催化剂、过氧化甲乙酮做固化剂,对于胺类固化剂如乙二胺等因其有较大毒性,所以不推荐采用。 (2)聚酯树脂的固化剂包括引发剂促进剂。常用的引发剂为过氧化甲乙酮二甲酯溶液、过氧化环

污水池防水涂料防腐施工方案

青海盐湖二期公用工程循环水冷却塔 污水池防腐、防水、防酸涂料施工方案 施 工 方 案 浙江省建工集团青海盐湖二期公用工程项目部 2012年4月15日 一、工程概况:

1、工程名称:青海格尔木察尔汗盐湖地区循环水冷却塔防腐、防水防酸涂料施工 2、工程量:约10000平方米 3、工期:根据施工现场情况而定,、质量要求:优良 二、编制依据 SH/T 3132-2002 石油化工钢筋混凝土结构水池设计规范 地下防水工程质量验收规范GB50208—2011 《表面处理规范》SIS—055900 《建筑防腐蚀工程质量评定标准》GB50224—95 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、J405-2005 《涂装作业安全规程,涂装前处理工艺安全》GB7692 《防腐蚀工程施工操作规程》YSJ411—89 《涂料涂覆技术条件》GB765—8 6 《漆膜硬度测定法、摆杆法》GB/T1730—93 质量标准体系及其他管理体制体系 根据甲方进度安排计划和工地现场实际情况。 三、现场情况及推荐方案: 1、根据现场的具体情况及我公司多年对881聚苯乙烯防腐涂料的使用经验及该产品的特点,在涂刷881以前应采用混凝土专用封闭底漆3道(环氧封闭底漆)+881?聚苯乙烯防腐涂料3道,这样可以保证材料及施工后的成品使用年限。 具体施工如下:A、混凝土表面要进行清理,清除表面的浮沙、混凝土颗粒、油污,特别是现浇混凝土,更应该注意表面的油污及杂物。 B、对混凝土表面进行打磨,具有一定的平整度和毛糙度,保证底漆的附着力相当重要,同时可以节省材料,如果混凝土表面太过粗糙,会影响与封闭底漆的附着力。如果底面太过粗糙,建议用底漆与石英砂配制成泥子进行批嵌,达到一定的平整度后进行下道工序的施工。

地埋式玻璃钢雨水收集池施工工艺

地埋式玻璃钢雨水收集池施工工艺 〈一〉、收集池基底与建筑物水平净距,不应小于收集池基底与建筑基底高差的2倍。 〈二〉、收集池地基一般情况下,在天然素土上,铺设100-200mm黄沙垫底找平即可,如遇特殊地基,应作特殊处理。 〈三〉、施工作业程序放线→挖基槽、排地下水→垫层找平夯实→收集池注水→分层回填→砌检查井→现场初步验收。 A、放线挖槽坑: 使用者应根据工程设计图纸中收集池的型号、按型号尺寸、标高、放灰线开挖基槽并符合国家有关施工规范的各项规定。在地下水位较高的条件下,开挖坑槽必须排水。 B、基底垫层: 采用黄沙厚100-200mm,剔除砂中夹带的较大的尖角砖石或硬杂物,并找平夯实,准备收集池安装就位。 C、安装就位: (1)吊装就位前基层垫层必须找平; (2)吊装时必须注意收集池进口方向,请注意核对是否符合工程设计图要求; (4)收集池标高必须符合工程设计图要求; (5)本产品吊装就位后,测定水平度,局部调整垫层使之水平。 D、收集池注水: 安装就位符合要求之后,池内必须注满水,超过地下水位使之稳定。 E、分层回填: 严禁将建筑垃圾作为土壤回填,回填土中大的尖角石块应剔除,回填土应分层夯实,按每层300mm进行,宜用人工夯实,切忌局部猛力冲击,必须遵守施工规范中回填土作业的条文

规定,必须使池子周围回填土密实。 F、砌检查井: 回填达到施工规范要求后可砌筑检查井。 G、初步验收: 收集池在现场初步竣工后,严禁倾倒建筑垃圾或生活垃圾。 〈五〉、本节"安装说明"中施工作业之条文,提供设计人员、施工人员和筹建单位施工管理人员工作参考。 安装须知: 1、安装时基础槽必须夯实; 2、基槽不稳定必须做混凝土地坪; 3、基槽做好垫沙100-200mm; 4、回填必须同时注水。 注:本产品可安装于不同地段,若收集池顶部过车载重超过10吨时,根据过车承重程度配Φ12-Φ22钢筋混凝土盖板,将地坪处理成混凝土地坪。 长沙丰博玻璃钢制品有限公司

雨水收集系统方案

XX大学雨水收集方案 (一)设计背景: 随着城市化进程的加快,水资源匮乏、生态环境恶化等问题的出现,城市雨水作为水资源利用迅速在世界各地得到发展。许多发达国家如日本、澳大利亚和德国都很关注雨水的利用,如日本结合已有的中水工程,在城市屋顶修建雨水浇灌的“空中花园”,在楼房中设置雨水搜集装置与中水道工程共同发挥作用;德国在八十年代末就把雨水的管理与利用列为九十年代水污染控制的三大课题之一,修建大量的雨水收集装置来载流,处理及利用雨水,并且尽可能利用天然地形地貌及人工设施来截流,渗透雨水,消减雨水地面径流,减轻城市洪涝。我国是一个水资源严重短缺的国家,人均水资源量为世界人均占有量的1\4.而且我国水资源分布存在显著时空不均的现象,因此我国为缓解北方严重缺水问题进行南水北调工程,该项目工程量大,工期长,作为缺水地区不能坐等外源调水,应充分开发和回收利用一切可利用的水资源,其中雨水就是长期忽视的一种水资源,在传统的城市规划中一般采取的都是将污水管网和雨水管网合并,雨水直接当做污水排掉,不仅浪费了大量的水资源,而且在雨季时,往往因为一套管道无法在排污的同时又承担排雨的负荷,造成内涝。目前我国对雨水的利用率很低,与发达国家相比,可开发利用的潜力很大,总之,通过雨水的合理收集与利用,补充地下水源,消减用水洪峰流量,有效控制地面水体的污染,对改善生态环境,缓解水资源紧张的局面有重要的实施意义。 (二)设计前言 近几十年来,随着水资源供需矛盾的日益突出,越来越多的国家认识到雨水资源的价值,并采取了很多有效措施、因地制宜的进行雨水综合利用。雨水利用就是直接对天然降水进行收集、储存并加以利用。成熟的雨水利用技术一般是从屋面雨水的收集、截污、储存、过滤、渗透、提升、回用到控制。校园一直以来既是集中用水大户,也是浪费水的大户,主要有以下几方面问题: ①水资源浪费严重。据调查,北京大学评选出的校园八大浪费现象,其中以浪费水居首。②校园面积广阔,尤其是绿化面积较大,不懂得利用雨水(中水),任其排入市政雨水管网。③校园内用水以学生生活用水、食堂用水、实验室用水、浇洒道路和灌溉绿化为主,其中以学生生活用水为主(主要为冲厕、洗衣等基本生活用水,饮用水占很少部分)。而现今校园管网不分用水情况,统一供水,造成自来水在某些方面的严重浪费。针对校园目前的用水情况,开发第二水源:雨水。雨水是污染很小的水源,经过简单的处理就能直接利用,但是根据我们学校的具体情况(降水极不均与且相对较小),如果只建立雨水回收系统而不建立循环系统,则此方案的适用用性和经济性都大大降低。结合我校四方校区的总体规划,提出校园雨水利用措施。(三)设计总原则经济、适用、雨水利用率高。(四)设计方案对于雨水的回收利用工程可分为三个部分:雨水的收集、雨水的处理和雨水的供应。一般模式是将屋顶雨水通过雨漏管收集,通过分散或集中过滤除去径流中颗粒物质,然后将水引入蓄水池贮蓄,再通过水泵输送至用水单元。经净化的雨水一般用于学校的:水建环境,浇灌绿色林地,校园街道洒水,洗衣房用水,冲洗厕所和改善校园生态环境等。1、雨水回收技术主要有:( 1 )水径流收集来自屋面等面积的降水径流初期受到轻度污染,水质较差,实测资料表明, COD 为 2000mg/l ,SS为 1 000-3000m g /l,随着降雨时间迅速降低,降雨后期 COD (100mg/l), SS 为 20-50m g/l,色度45度,收集雨水时,一般要经过初期弃流,将水质较差的雨水,经过初弃装置,排至校园雨水管道,初期弃流量为2mm 降雨量计。( 2 )径流传输与贮存由于降雨的随机性,间断性和地理、气候、经济条件等因素,一般就地利用,贮存池不宜过大,造成浪费,一般按 1 年的水量存贮设计。(3 )

污水池内防腐方案

污水处理池内壁玻璃钢防腐工程施工方案 工程名称:污水处理池内壁玻璃钢防腐工程 建设单位: 施工单位: 编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期: 年月日

目录 1、工程概况--------------------------------------------------------------- 2 2、编制依据及原则--------------------------------------------------------- 2 3、施工现场组织机构------------------------------------------------------- 3 4、施工准备--------------------------------------------------------------- 3 5、主要施工机械安排计划--------------------------------------------------- 4 6、施工力量配置----------------------------------------------------------- 5 7、防腐施工方法----------------------------------------------------------- 6 7.1工艺选择------------------------------------------------------------ 6 7.2主要材料物化性能及耐蚀性能------------------------------------------ 6 7.3主要工序的施工方法-------------------------------------------------- 9 7.4注意问题----------------------------------------------------------- 13 7.5质量标准----------------------------------------------------------- 13 8、质量保证体系及技术组织措施-------------------------------------------- 15 8.1质量组织机构图----------------------------------------------------- 15 8.2质量目标----------------------------------------------------------- 15 8.3建立质量保证体系--------------------------------------------------- 16 8.4施工过程中质量控制措施--------------------------------------------- 16 8.5质量薄弱环节及控制措施--------------------------------------------- 16 8.6贴衬玻璃钢常见缺陷及防治------------------------------------------- 17 9、安全目标、安全保证体系及技术组织措施---------------------------------- 21 9.1总则--------------------------------------------------------------- 21 9.2管理目标:--------------------------------------------------------- 21 9.3安全管理组织机构--------------------------------------------------- 22 9.4安全管理制度及办法------------------------------------------------- 22 10、工期管理与控制计划--------------------------------------------------- 24

综合水池防腐施工方案4.4

神华新疆准东五彩湾电厂 综合水池内壁玻璃钢防腐施工方案 编制: 审核: 审批:

山东菏建建筑集团有限公司 2012年4月3日

目录 1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (2) 3. 施工目标 (2) 4. 材料准备 (2) 5. 施工方案 (5) 6. 安全生产保证措施 (7)

1. 编制依据 1.1. 工程合同文件,设计图纸; 1.2. 施工现场条件和实地勘察资料; 1.3.《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-2002); 1.4.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 1.5. 建筑行业现行国家及地方的各种规范及标准等技术规定。 2. 工程概况 2.1 本工程位于新疆自治区吉木萨尔县五彩湾开发区,五彩湾电厂工程综合水池玻璃钢内衬防腐工程,综合水池占地681.25㎡,高4.45m,总容积2800m3,展开表面积5880㎡。 2.2 工程做法:本工程水池内净高4.35m,抗渗混凝土箱式结构,水池容积2000~2800m3,使用寿命50年,等级2级。故本工程采用环氧树脂玻璃钢三布五油法施工。 3. 施工目标 3.1.质量目标 合格。 3.2.安全目标 无重大人身伤残及中毒事故,杜绝死亡事故,一般事故频率<6‰。 4. 施工准备 4.1. 材料准备

4.1.1 环氧树脂 环氧树脂是指分子中含有两个或多个环氧基团的树脂的总称。它性能优越,机械强度高,粘结力大,收缩率小(约2%),对酸碱等化学介质具有一定的稳定性,不透水性能优良。并且常温下性能稳定,环保性能优良。使用时涂刷在水池内壁,干固后形成完整的强度很高的膜状物质,从而起到水池防水防腐目的。所用材料必须有: A、产品质量合格证及材料检测报告。 B、技术指标及检测方法。 环氧树脂的主要技术指标 4.1.2.固化剂 环氧树脂常以有机胺类、树脂类为固化剂。本工程根据环保需要,选用环氧树脂专用固化剂T31。

初期雨水收集池计算

初期雨水收集池、事故池常见问题与对策 一、初期雨水收集池 1、初期雨水收集池常见问题 化工企业初期雨水通常含有较高浓度的化学品、按照清污分流的原则,污染的初期雨水需进行分流收集妥善处理,后期污染程度较轻的雨水进过简单预处理截留水中的悬浮物、固体颗粒杂质后,通过雨水系统直接排入自然受纳水体。常见问题如下: 1) 初期雨水量计算和收集不科学,初期雨水收集池设计过大或过小; 2) 未设置初期雨水收集池或将初期雨水池与事故应急池混淆使用; 3) 污染汇流区设置不合理,部分可能产生跑冒滴漏污染且受降雨冲刷的区域未考虑; 4) 将室内或地下区域以及人工清洗作业产生的废水视作污染的初期雨水; 5) 雨污切换装置采用人工控制造成反应滞后,部分超标初期雨水溢流外排; 6) 收集后的初期雨水后期未采取处理,直接外排。 2、对策: 厂区内雨水均进入废水处理系统;或雨污分流,且雨排水系统具有下述所有措施:①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池;池出水管上设置切断阀,正常情况下阀门关闭,防止受污染的水外排;池内设有提升设施,能将所集物送至厂区内污水处理设施处理; 无法利用装置围堰、罐组防火堤控制事故液时,应关闭雨水系统的出口阀门、拦污坝上闸板,切断防漫流设施与外界的通道,将事故液排入中间事故缓冲设施;如果未设置中间事故缓冲设施,直接排入末端事故缓冲设施; ②具有雨水系统外排总排口(含泄洪渠)监视及关闭设施,有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口(含与清净下水共用一套排水系统情况),防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境; 当区域排洪沟通过厂区时: ③如果有排洪沟,排洪沟不通过生产区和罐区,具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。当区域排洪沟通过厂区时: 1 )不宜通过生产区;

雨水收集系统施工方案

雨水收集系统施工 方案

目录 一、工程概况 ........................................................................ 错误!未定义书签。 二、施工准备 (3) 1、作业条件 (3) 2、施工机具 (4) 三、施工工艺流程 (4) 1、测量放线 (4) 2、井点降水 (5) 3、钢板桩支护 (8) 6、混凝土垫层及模板安装施工 (12) 7、雨水收集系统安装 (12) 8、回填 (12) 四、质量保证措施 (13) 1、质量控制目标 (13) 2、质量保证体系 (13) 3、质量保证各项制度 (13) 4、质量控制及技术措施 (14) 五、应急措施及注意事项 (15) 1、应急措施 (15) 2、注意事项 (15) 六、基坑四周的安全围护 (16) 七、安全施工 (16)

八、文明施工及环保措施 (16) 1、文明施工目标 (16) 2、文明施工的措施 (16) 一、工程概况 徐州市第一中学新城区校区,位于xxxxxxxxxxxxxxx。现欲收集该项目部分区域内所有雨水,建一雨水收集池,经过处理后的雨水用于该区域内的绿地浇撒,道路冲洗使用。为了确保施工安全及工程进度的顺利开展,我公司采取以下施工方案。 1、根据地质勘查报告及现场实际情况,发现该区域内地下水位较高,现场无法直接开挖土方,故我单位采用井点降水的施工方案。 2、雨水收集系统开挖深度平均约为 4.67米,为了保证基坑的安全,经现场实际勘察发现,现场不满足放坡施工条件,故我单位采用钢板桩支护的施工方案。 二、施工准备 1、作业条件 ⑴土方开挖 ①制定开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序,选择适当的施工

海绵城市施工方案

海绵城市施工方案 1 工程概况 a、雨水回用设施 本地块设置地埋式雨水回用设施,设于绿化内,雨水回用于道路广场绿化浇洒90m3/d、车库冲洗用水82m3/d、水景补水60m3/d,平均日用水量约为232m3/d,考虑储存3天的用水量,则雨水储水容积为696m3。 雨水回用系统供水管上不得装设取水龙头,应采取防止误接、误用、误饮措施。 b、下凹式绿地 下沉式绿地其建设费用和维护费用较低,具有一定的调蓄作用,其绿地范围内应根据下凹深度配置耐淹性植物。尽可能的增加场地植被面积并引导雨水流入植被覆盖区,本工程地块设下凹式绿地2600m2,下凹深度20cm,可调蓄容积为2600X0.20=520m3。 c、透水停车位 本工程室外临时停车场、场间小道采用透水铺装,共计面积约3500㎡。 d、路面及广场 本工程园区道路、广场等采用干砌砖石地面,共计面积约20000㎡。路面结构层自上而下6cm透水砖+粗砂找平层+15cm的10-20mm粒径C25强固透水砼素色层+15cm碎石垫层。 e、水景 本工程设置了3000m2的水景,水池深度50cm,可调节水位高度10cm,可调蓄容积为3000X0.10=300m3 通过园区的下凹绿地、雨水收集回用池、透水铺装的设置,可满足年径流总量控制率达到75%,外排雨水流量径流系数≤0.6,最终缓解地块管网压力,提升排水系统排水能力,改善地块水环境。通过雨水回用于绿化浇洒,可节约水资源。 2 雨水回收系统 2.1 雨水回用系统概述 1.雨水回用流程为:雨水收集→初期弃流→雨水蓄水池→机械过滤→紫外线

消毒→清水箱→供给绿化灌溉、道路浇洒及汽车库地面冲洗。 2.雨水循环回用管道试压合格后外壁刷成浅绿色,并在其外壁模印或打印明显耐久的“雨水”标志;公共场所及绿化的雨水取水口设带锁装置;工程验收时逐段进行检查,防止误接。 3.雨水回用系统由专业厂家二次深化设计。 4.由于本次招标未包含雨水回用系统相关设备及管路,因此本方案仅按常规系统编制,待二次深化设计图纸确认后,我院将重新编制专项施工方案。 2.2 雨水回用系统施工流程 雨水回用系统施工流程:系统深化设计—方案/设备选型—施工准备—蓄水池结构施工—管路预留/预埋—室外管道安装—隐蔽工程验收—泵房设备安装—泵房电气部分施工—调试/试运转 2.3 施工准备 雨水收集工程系统优化深化设计后,我院将积极做好施工前的各项施工准备工作,采购所需的有关设备和材料,并办理好各项相关施工手续。 1.组织图纸学习和专业图纸会审,并进行施工技术交底 2.编制工程施工进度计划,办理施工有关手续。 3.组织施工材料到进场。 2.4 管道施工技术要求与方法 1.室外管道安装确定走向,须了解现场敷设条件。如须挖地沟;须放线开挖、开挖深度根据小区地平而定,从地平面开挖深度不得低于0.5m,沟底必须平整。如是松土,必须先夯实。经现场施工技术员检查合格后,再铺沙、接管、管底铺沙厚度为10mm,经冲洗试压验收后,再铺100mm沙,然后再回填土,填土应分层夯实。宜每填200mm进行人工夯实。安装后的管道口应用胶纸封口,防止阻塞。 2.当管道穿越楼板或建筑物及墙体时,应加保护套管,并做好防渗漏水处理,套管应采用钢性防水套管。 3.管道安装前,仔细阅读施工图纸,根据图纸设计要求确定材料型号。如遇管道走向改变,需要改变材料的情况下,施工队必须先通知现场施工负责人,确定是否更改。 4.管道敷设时应平排而行,禁止交错布设,两管间距不得小于100mm,如遇

雨水收集施工方案--范本00

清华大学附属中学秦汉学校初中部 雨水收集系统施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:石家庄国通建材有限公司 编制日期:2016-10

目录 1、编制说明 (1) 2、工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2施工范围 (3) 2.3 组织机构 (3) 2.4 施工部署 (4) 2.5 主要施工技术方法 (7) 2.6 设备安装与调试 (13) 2.7 各项管理及保证措施 (13)

1、编制说明 编制依据 1、本工程概况。 2、本工程设计图纸及设计变更、施工图审查意见回复、设计回复、技术核定等结构施工纲领性文件。 3、本工程经审批的施工组织设计。 4、本工程所涉及的国家或行业规范、规程、技术法规、标准,地方标准: 1)、《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400-2006 2)、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 3)、《室外排水设计规范》GB 50014-2006 4)、《室外给水设计规范》GB 50013-2006 5)、《给水排水工程结构设计规范》(GCJ69-84) 5、公司相关技术管理办法。

2、工程概况 2.1工程概况 秦汉新城清华大学附属中学(秦汉学校初中部)工程(以下简称本工程),建设地点位于陕西省西咸新区秦汉新城,兰池二路以北,兰池路以南,清华附中秦汉学校高中部以东,秦宫三路以西;由西安建筑科技大学建筑设计研究院进行施工图设计;建设单位为陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司。 本工程依据招标文件要求计划工期340日历天,本工程要求达到的质量目标为符合国家GB50300-2001各项《建筑工程质量统一验收标准》。 本项目收集利用项目范围内可收集的雨水,通过下垫面雨水排放收集系统进行收集,雨水经初期弃流、沉淀过滤、截污后进入PP模块组合式一体化雨水利用构筑物内。回用雨水主要用于绿化浇灌及道路冲洗。 整个系统基础为混凝土整体垫层,雨水截污挂篮井规格为?700(井径)* 300(进/出水口)内含不锈钢挂篮、雨水弃流井规格为?700(井径)*300(进/出水口)*110(弃流口),进水排污井、回用井使用UPVC管件组合式雨水检查井,其规格均为?600(井径)* 3000(高度)。 雨水进水过滤系统采用渗透过滤形式,减少树叶、石块及其它污染物进入系统可能性,过滤只依靠液面静压力完成,符合雨水回用处理简单这一原则、且出水水质优于规范要求雨水回用的水质标准。雨水处理后设计排污泵排污量为27m3/h且间断排泥,设计供水泵供水量为15m3/h。

水池及地坑施工方案 (防腐防渗)20170830

初期雨水及地坑施工方案 编制: 审核: 批准: 2017年08月30日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工部署 (2) 3.1施工工序 (2) 3.2主要施工方法 (2) 3.3主要施工特点 (2) 四、施工方案 (3) 4.1土方工程 (3) 4.2垫层施工 (4) 4.3模板工程 (5) 4.4钢筋工程 (6) 4.5砼工程 (7) 4.6蓄水试验 (9) 五、质量保证措措施 (10) 5.1质量目标 (10) 5.2施工准备期的质量控制 (10) 5.3施工期的质量控制 (11) 六、主要施工机具计划 (11) 七、主要劳动力计划 (12) 八、现场文明施工要求 (12) 九、安全培训教育 (13) 附一:工作危险性分析(JHA)报告 (14) 附二:主要质量控制点一览表 (18)

一、工程概况 烯烃分离装置初期雨水及生产污水池为内径尺寸7*5m的矩形钢筋混凝土水池,水池内深5.5m,底板标高-5.70m,顶板上标高0.30m,垫层顶标高为-6.20m;垫层为100mm厚C15素混凝土,底板厚度0.5m,池壁厚度0.3m(0.25 m)。底板及池壁为C30抗渗混凝土,抗渗等级为P8;顶板厚120mm。整个水池混凝土工程量如下表: 述。 二、编制依据 2.1 施工图纸和施工合同 2.2 企业管理标准、技术标准和施工工艺 2.3 本工程所有设计图纸、地质勘探报告、工程规定和技术要求; 2.4 相关的各种规范规程、法律法规、图集; 2.5 以往同类工程的施工经验; 2.6 国家和行业现行施工规范、规程和技术标准

3.2主要施工方法 3.2.1现场采用搅拌站供应商品混凝土,水平运输采用混凝土罐车运输,由48型泵车输送砼,有利于基坑内人员运送。 3.2.2钢筋由钢筋棚集中下料加工,由平板车运至现场绑扎安装。 3.2.3基础采用胶合板模板,周转次数不超过三次,保证砼外观尺寸。 3.3主要施工特点

相关文档