三、案例分析(15分)

贵州毕节供电局“5.24”主变风冷开关人为未复位导致1号主变跳闸

案例简介

2013年5月22日,贵州电网毕节供电局计量中心仪表班工作人员结合毕节变#1主变停电定检机会,进行#1主变温度控制器更换及交流采样校验工作,该工作于2013年5月22日14时36分开始,2013年5月23日20时35分结束,工作要求的安全措施需断开#1主变冷却器电源空开,变电站值班员宋某、刘某、刘某,根据工作人员要求,将#1主变冷却器电源空开切换至断开位置后,未在操作记录上记录,23日交接班时,未在交接班记录中交接也未向接班人员侯某某、于某、何某某交待#1主变冷却器电源空开已断开,2013年5月23日20时08分,220kV毕节变#1主变因工作结束转为运行,当班人员未对主变运行情况进行检查,未及时发现#1主变冷却器电源空开未恢复,主变运行后所有风扇均不能启动,2013年5月24日8时34分导致主变温度高跳闸节点闭合,启动冷却器全停跳闸回路,造成#1主变三侧开关跳闸。

事件发生后,在事件分析中,继保人员发现油温告警启动接点(95℃)与油温高跳闸启动接点(85℃)接线接反,本应发出油温高告警的85℃成为本次事件中直接跳闸阀值。

请依照该事件,回答以下问题:(15分)

1、请分析造成事件的原因?(5分)

2、简述事件所暴露问题?(6分)

3、请简要论述厂站第一种工作票的终结应如何办理?(4分)

【答案】

1、事件原因:

1)、直接原因

5月22~23日,毕节变#1主变停运进行保护定检工作,主变停运后,运行人员将#1主变风冷系统电源开关切换至“停用”位置;在恢复#1主变运行时,未将主变风冷系统电源开关切换至“工作”位置,致使主变风扇一直处于停运,主变油温升至非电量保护整定跳闸值,导致主变跳闸。(2分)

2)、间接原因

值班运行记录不完整,未将风冷系统停运情况写入值班记录,为事件的发生埋下了隐患。运行人员未严格执行现场运行规程,责任心缺失,#1主变投入运行前,未会同工作负责人

对现场的工作检查验收,未发现重瓦斯故障灯亮未复归及风冷控制电源操作把手仍保持在停用位置;主变投入运行后,巡视检查不认真,未检查设备运行状况,没有及时发现主变风冷系统未正常运行及油温异常;油温告警启动接点(95℃)与油温高跳闸启动接点(85℃)接线接反,导致油温异常未能先发出告警信号提示值班人员进行紧急处理,从而直接跳闸。(3分)

2、暴露问题

1)、运行人员工作责任心不强,未能发现主变保护装置信号未复归,同时操作、巡视、检查等环节均未发现#1主变风冷系统未投入,巡视检查和验收工作流于形式。(2分)2)、保护工作人员责任心不强,工作结束后未认真清理工作现场,未复归主变定检时发出的本体重瓦斯动作信号,致使24日主变跳闸后现场检查时误判为主变“重瓦斯”保护动作,影响了事件处理的过程,延长了事件处理时间。(2分)

3)、主变油温二次回路更改后未办理设计更改手续,调试维护未能发现温度计告警接点与跳闸接点选择错误,出现告警接点与跳闸接点取反,未能发出告警信号,不能被值班人员及时发现主变油温异常。(2分)

3、厂站第一种工作票的终结

依照《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,厂站第一种工作票的终结,分为工作负责人持有工作票的终结和工作许可人持有工作票的终结。

1)、工作负责人持有工作票的作业终结即工作票的终结。

注:作业终结是指作业已完成,作业人员布置的安全措施已拆除并恢复至作业前状态,现场已清理,人员已撤离,工作负责人向工作许可人报告作业完工情况,双方办理相应的作业终结手续。(2分)

2)、工作许可人持有工作票的终结,包括对工作负责人所做的作业终结、工作许可人负责的临时遮栏已拆除,标示牌已取下,常设遮栏已恢复等非调度管辖的许可人措施的终结,及汇报调度负责的接地等安全措施状况。(2分)

汕尾供电局“7.19”220kV桂星线因变电运行人员恶性电气误操作导致线路跳闸

案例简介

7月18日22时10分,桂竹站220kV桂星线2729开关B相CT 故障。为了尽快处理故障CT,7月19日04时30分桂竹站向汕尾地调申请将2729开关由冷备用转检修。05时00分汕尾地调向桂竹站下达“桂竹站将220kV桂星线2729开关由冷备用转检修状态”的综合令。接到调度令后,操作人吴某林和监护人彭某能(值班负责人)根据操作票进行操作。05时03分,操作人员在五防系统模拟屏进行模拟操作时,出现防误装置模拟系统与五防电脑钥匙信息传递故障,模拟操作无法进行,需要解锁操作。监护人彭某能认为此项操作任务是为处理故障CT做准备,属事故处理范畴,因此没有履行解锁操作手续,自行打破解锁钥匙管理机玻璃,取下解锁钥匙到现场操作。现场下着小雨伴有阵风。5时11分,操作人员合上桂星线2729B0地刀后,雨势变大,操作人员暂停操作避雨。待雨小后,两人来到2729C0地刀位置,验明桂星线线路侧27294刀闸靠CT侧三相无电压后,准备合上2729C0地刀时,发现地刀操作杆不在现场,便分头寻查。两人返回时,错误地走到272940地刀操作位置,在没有再次进行验电,没有核对设备编号的情况下,操作人员用解锁钥匙打开272940地刀五防锁,插入操作杆操作,在272940地刀动触头升起时两人听到一声响声,停止操作,并迅速离开现场,回到主控室后立即报告了误合地刀的情况。请依照该事件,回答以下问题:(15分)

1、请分析造成事件的原因?(5分)

2、简述事件所暴露问题?(6分)

3、按照《广东电网有限责任公司防误装置管理业务指导书》,请论述变电防误装置正常操作解锁的内容(4分)

【答案】

1、事件原因:

1)、直接原因

操作人员违规解锁,且操作前没有认真核对设备编号,没有按规定对设备进行验电,导致发生带电合接地刀闸的行为。(2分)

2)、间接原因

桂竹站五防系统出现通讯故障,导致操作人员无法通过五防电脑钥匙正常操作程序进行操作,需要解锁操作设备,使操作过程失去技术防线。(2分)

3)、管理原因

汕尾供电局安全生产责任制落实不到位,设备运行管理不到位,未能保证五防设备健康运行;安全生产管理不严,未能严格要求员工执行好相关的规章制度;工作节奏把控不好,在环境不良,安全生产风险高期间,安排倒闸操作,且未能落实好风险管控的管理措施。(1分)

2、暴露问题

1)、缺陷管理不到位

桂竹站防误装置于2005年投运,该装置内部通讯不可靠,曾多次发生操作模拟信号传输不到电脑五防锁匙的情况,运行单位对此缺陷重视不足,未及时彻底消缺。(1分)

2)、工作安排不合理

操作人连续工作6小时,精神已出现疲态。班组在安排操作工作前,未能执行了“三查”要求,且未考虑到作业是在凌晨时候,随意安排工作任务,使得操作人员在精神状态不佳的情况下进行作业。(1分)

3)、安全意识不强

本事件中,操作人员共发生违反中国南方电网公司《电气操作导则》、广东电网公司《防止电气误操作闭锁装置运行管理规定》行为共3起,也说明了运行人员在日常工作中存在执行力不强,有章不循,自我保护安全意识不强等情况。(1分)

4)、安全培训不到位

安全培训未能与变电运行岗位基本的“应知”、“应会”、“三熟”、“三能”要求相结合,业务知识和安全意识教育不到位,技能培训效果不佳,运行人员未能掌握网、省公司相关的规章制度要求。(1分)

5)、安全风险管控能力不足

事故发生期间汕尾市局部地区天气恶劣,但汕尾局的管理人员未能考虑天气和桂竹站的实际情况,从人员安排、工作计划等方面做好作业风险管控,而是盲目认可抢时间安排设备修复工作。(1分)

6)、工器具管理不善

桂竹站的接地刀闸操作杆没能做到集中存放,发生操作准备不足而找操作杆的情况,造成操作过程中断。(1分)

3、变电防误装置正常操作解锁

1)、运行人员在正常操作过程中,如由于防误装置故障等原因,确实需要利用解锁钥匙(工具)进行解锁操作时,由操作人员(操作人和监护人)共同填写变电站防误装置解锁审批单后,报值班长、站长、运行部门分管领导逐级批准。(1分)

2)、运行部门分管领导安排五防管理人员或由分管领导指定人员携带防误装置解锁工具箱的钥匙到现场。使用智能解锁钥匙进行解锁的变电站,运行维护部门分管领导可不安排人员到场。但申请、确认程序与使用常规解锁钥匙相同。(1分)

3)、五防管理人员或被指定人员在确认需要解锁操作后,打开防误装置解锁工具箱,由操作人员取出防误装置解锁钥匙(工具)进行解锁操作。(1分)

4)、解锁操作完成后,运行人员应立即将防误装置解锁钥匙(工具)放回解锁工具箱内,由五防管理人员或被指定人员核对无误后,重新锁上工具箱并贴好封条。(1分)

广东火电工程总公司“7.17”220kV 阳江变电站人身触电重伤事故

案例简介

2008年7月17日,广东火电工程总公司送变电工程公司阳江项目部安装班在220kV阳江站进行220kV 阳漠线Ⅱ母侧29032 刀闸引下线安装工作。8 时50 分,完成许可手续开始工作。10 时01分,龙××与雷××完成B、C 相跳线安装后,两人使用平衡身体用的竹竿从线上回到构架,龙××在未系好安全带的情况下,手持竹竿时与相邻带电间隔(220kV 茂阳线)的安全距离不足,造成C 相导线经竹竿对母线构架放电,龙××受电击从构架跌落至草地上。本次事故导致阳江站220kV 母差保护动作跳闸,造成220kV 阳江站及12 座110kV变电站失压,负荷损失150MW。

请回答以下问题:(15分)

1、请分析造成事故的原因?(5分)

2、试分析该项工作的危险点与预控措施,若确实需要开展该项工作,应如何开展?(5分)

3、事故发生后,需要采取哪些应急措施?(5分)

【答案】

1、事故的原因:

(1)施工人员使用的竹竿与220kVⅡ母线上方带电运行的220kV茂阳线C相安全距离不足,发生带电导线通过竹竿向母线构架放电并致使自身受到电弧击伤,并从构架坠落,同时还致使220kV阳江变电站和12个110kV变电站失压,是这次事故发生的主要原因和直接原因。(2分)

(2)工作票负责人对现场工作监护不到位,安全技术交底不详细,对施工人员的不安全行为未能及时制止,导致事故的发生,是事故发生的间接原因。(2分)(3)项目部对施工过程的监管不到位,对安全技术交底把关不严,是这次事故发生的管理原因。(1分)

2、登高作业及临近带电设备工作危险点:

1)误碰带电设备,导致人身触电。预控措施:办理工作票,严格按工作票工作范围开展工作。工作活动范围与带电设备距离小于作业安全距离规定,同时无其他可靠安全措施的需要将设备停电。(2分)

2)高空坠落。预控措施:登高作业超过2.0米以上必须使用安全带。(2分)

3)单人作业,失去监护。预控措施:必须2人以上开展工作,工作负责人必须始终在现场监护工作,必要时应增设专职监护人。(1分)

3、参考答案:

1)紧急救护:在做好现场安全措施情况下,应立即对触电者采用心肺复苏法正确进行就地抢救,在医务人员未到达前,不能因伤者无呼吸或心脏停止跳动放弃现场急救

而直送医院。(2分)

2)迅速与医疗急救中心(医疗部门)取得联系,进行人员救治。(1分)

3)将现场情况及时汇报调度及上级领导,尽快恢复送电。(1分)

4)应保护好事故现场,等待事故调查组进行调查处理。(1分)

海南万宁供电局“5.18”110kV带电合接地刀闸恶性误操作二级事件

案例简介

2012年5月18日,琼海供电局变电管理所检修一班到万宁供电局110kV北坡站处理110kV红万北Ⅰ线1151开关母线侧静触头脱落缺陷(工作票:2012-05-1-019)。万宁供电局变电运行所巡操班组值班负责人王某某,监护人周某某,操作人陈某某负责北坡变电站的操作。6时53分,琼海地调下令万宁供电局变电运行所巡操班组将110kV北坡站110kV 红万北Ⅱ线1152开关由运行转为冷备用,7时08分操作完毕。7时10分,万宁县调下令将110kV北坡站#1主变由热备用转冷备用,7时21分操作完毕。7时25分,琼海地调下令将110kV北坡站110kV红万北Ⅰ线1151开关由冷备用转为检修状态,周某某准确无误接令并正确复诵命令,王某某在运行记录本上也正确记录了调度操作指令。在接到琼海地调将110kV北坡站110kV红万北Ⅰ线1151开关由冷备用转为检修状态的指令后,操作人陈某某、监护人周某某和值班负责人王某某没有携带接地线,也没有填写操作票,就到110kV配电室检查110kV红万北Ⅰ线1151开关确在冷备用状态,7时30分到110kV红万北Ⅰ线11516刀闸处,未经验电就合上110kV红万北Ⅰ线1151617线路接地刀闸(当时110kV红万北Ⅰ线在运行带电状态),导致发生了带电合线路接地刀闸的恶性误操作事件。在合上110kV 红万北Ⅰ线1151617接地刀闸时,220kV红石站110kV红万北Ⅰ线距离Ⅰ段保护动作跳闸,重合闸不成功。110kV万宁站110kV母线分段备自投因判断跳闸性质为稳控系统切负荷,没有动作。

下图:110kV红万北Ⅰ、Ⅱ线接线图

请回答以下问题:(15分)

1、请分析造成事件的原因?(5分)

2、试分析该项操作危险点与预控措施,应如何进行该项操作?(5分)

3、违反了<<中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程>>的哪些规定?(5分)

【答案】

1、事件原因:

(1)直接原因:带电合上110kV红万北Ⅰ线北坡侧接地刀闸。(2分)

(2)间接原因:变电运行人员没有落实安全组织措施,无票操作,没有执行监护复诵制度;没有落实安全技术措施,在合接地刀闸前没有履行验电程序;对调度操作指令理解有误,把“将线路开关由冷备用转检修”的指令误解为“将线路由冷备用转检修”。(3分)

2、设备停电操作工作危险点及预控措施:

1)、漏听、误听调度指令。预控措施:正确复诵,返听录音电话。(2分)

2)、误断误合开关、刀闸,带电合接地刀闸。预控措施:填写操作票应实行“三对照”,执行操作票应实行“三审核”。接地前先验电,验明无压后立即进行接地操作。(3分)

3、违反的安规规定:

1)设备操作需选用电气操作票。(2分)

2)现场电气操作票实行“三审签字”。(1分)

3)在停电的电气设备上接地(装设接地线或合接地刀闸)前,应先验电。(2分)

云南电网公司昆明供电局“10.17”试验人员触电死亡事故通报

案例简介10月17日8时03分许,运行值班人员王某(34岁,17年工龄,高级工)、杨某(54岁,38年工龄,高级工),将35kV舍块变10kV I段母线电压互感器由运行转冷备用。

8时50分许,张某毅等7人(现场管理专责1人、试验班4人、检修班2人)到达舍块变电站。张某毅口头对当天工作任务及工作负责人进行了明确,安排先开展35kV设备作业,再开展10kV设备作业;其中,张某锋担任10kV Ⅰ段母线电压互感器、避雷器试验的工作负责人。张某毅未交代危险点和安全注意事项。

8时55分左右,值班员王某与张某毅到35kV开关场查看现场,因35kV Ⅰ段母线带电,与当天需试验的35kV Ⅰ段母线电压互感器、避雷器距离较近,不便开展工作。张某毅与王某商量后共同决定,向调度申请将35kV Ⅰ段母线停电。因35kV设备暂不具备作业条件,张某锋便安排白某军先填写10kV I段母线电压互感器、避雷器试验的工作票。

9时34分许,值班员王某、杨某完成了35kV I 段母线由运行转冷备用的操作。随后王某回到主控室,杨某留在35kV开关场进行装设围栏的准备工作。

9时51分许,赵某森进入主控室,得知35kV设备暂不具备作业条件,要先进行10kV I 段母线电压互感器、避雷器试验工作的情况。随后,赵某森离开主控室,在主控室门口遇见叶某义后,两人一起进入10kV高压室准备试验设备和工器具。

9时55分许,杨某从35kV开关场走到10kV 高压室,想查看10kVⅠ段母线避雷器是否满足试验条件。杨某进到10kV高压室时,赵某森、叶某义2人站在已退出柜外的10kV Ⅰ段母线电压互感器手车旁。杨某让赵某森随其一起去查看10kV Ⅰ段母线避雷器是否具备试验条件。由于通过10kV开关柜柜门上的红外测温孔看不清柜内情况,决定打开柜门查看。赵某森便蹲着用扳手拆卸背板螺栓,背板2颗螺栓拆卸完后,站在背后的杨某将电磁锁钥匙交给赵某森,赵某森打开了柜门上的电磁锁,并打开了后柜门。在杨某转身取绝缘手套及验电器(绝缘手套及验电器放置在距10kV Ⅰ段母线电压互感器及避雷器柜后柜门2m处),准备对设备验电时,赵某森将头探入开关柜内查看。10时01分,赵某森头部与A相避雷器手车静触头连接螺栓安全距离不足,发生触电10时02分,值班员王某立即返回主控室紧急断开10kV云坪线054断路器(10kV线路单相接地不跳闸),10kVⅠ、Ⅱ段母线停电。同时,张某毅拨打120急救电话。10时40分许,120医务人员到达,检查赵某森已死亡。请回答以下问题:(15分)1、请分析造成事件的原因?(8分)

2、该起事故暴露了什么问题?(7分)

【答案】

1、事件原因:

1)未验电的情况下,赵某森将头探入打开的避雷器柜内,因头部与带电的A相避雷器手车静触头连接螺栓安全距离不足(小于 0.35m),发生触电,是造成事故的直接原因。(2分)

2)值班员杨某在不清楚设备是否带电、未做好安全措施的情况下,超越职责权限让赵某森打开 10kV 柜后门。赵某森在工作票尚未开出、无工作负责人带领的情况下,违规打开10kV 柜门并进入柜内,是造成事故的间接原因之一。(2分)

3)杨某未履行解锁操作手续,在带电的情况下,违章许可试验人员解锁打开避雷器背面柜门,是造成事故的间接原因之一。(2分)

4)杨某、赵某森对 10kV 母线电压互感器及避雷器柜结构不熟悉,不知道此次试验无需打开柜后盖板,是造成事故的间接原因之一。(2分)

2、暴露问题:

1)对安全工作规程等规定执行刚性不足。(1分)

2)解锁钥匙管理存在严重漏洞。(2分)

3) 作业管理不到位,风险管控失效。(2分)

4) 现场安全管理严重缺失。(1分)

5)运行人员对运行设备不熟悉,现场检修、试验人员技能不足。(1分)

广西贺州供电局“5.20”220kV汇丰站误碰继电器引起开关误跳闸三级事件

案例简介

2012年5月18日15时20分,施工单位广西送变电建设公司进入220kV汇丰变安装安稳系统子站屏柜,敷设相关二次电缆及安稳系统子站屏柜二次接线的工作。16时50分,开始敷设220kV贺汇Ⅰ线2053开关中控箱的新电缆,工作班人员牙某某将一条光缆作为牵引线由中控箱电缆管穿至电缆沟侧,当光缆准备穿至电缆沟侧管口时,听到“嘭”的一声响,工作负责人肖某某立即去看2053开关机构箱分合指示牌,发现2053开关三相已经在分位。此时,工作负责人立即停止工作班成员所有工作,离开现场,并立即报告值班人员2053开关跳闸。调查得知施工人员开展220kV汇丰站安稳站施工过程中误碰220kV贺汇Ⅰ线2053开关机构箱“非全相保护继电器”。

请依照事故,回答以下问题:(15分)

1、请分析造成事件的直接原因?(11分)

2、简述事件暴露问题?(4分)

【答案】

1、事件原因:

直接原因:

施工单位在220kV汇丰站开展220kV汇丰站安稳站施工过程中误碰220kV贺汇Ⅰ线2053开关机构箱“非全相保护继电器”,造成220kV贺汇Ⅰ线2053开关三相跳闸。(5分)

间接原因:

1)、设备厂家提供的带有试验按钮的继电器未采取有效的防误碰措施。(3分)

2)、工作许可人对作业风险的辨识不到位,在继电器没有有效防误碰措施的情况下,没有采取临时的安全措施,即许可工作,是这次事件的间接原因。(3分)

2、暴露问题:

1)、作业人员对工作现场带有试验按钮的继电器运行风险认识不到位。(2分)

2)、现场监护人员监护不到位。在作业人员工作范围内存在误确碰的风险,监护人未能及时提醒作业人员。(2分)

广东云浮供电局“10.28”220kV天马站带地刀合刀闸恶性误操作事故

案例简介2009年10月28日,华东送变电工程公司工作负责人陈××办理了第二种工作票,工作内容:#2主变102开关接入110kV母差保护屏。17时53分,施工人员完成二次线接入工作后,准备进行模拟隔离刀开关量变位测试工作,施工人员李××没有核对施工图纸和现场实际,擅自扩大工作范围,误认为测控屏的4、6号端子是辅助接点端子(实际上是1021刀闸遥控合闸端子),将其短接,引起1021刀闸遥控合闸,造成带102B0地刀合1021刀闸的恶性误操作事故。(备注:该施工单位一次部分的施工人员办理了另一张第一种工作票,在执行工作票过程中,施工人员强行用螺丝刀解开五防锁,合上1021刀闸机构箱的操作电源)17时53分,220kV天马站110kV母差保护动作,由于已退出保护跳闸出口压板(母差保护当天有工作),跳闸不成功。110kV天初线接地距离III段保护动作跳闸,重合成功。#1主变中后备零序及过流I段保护分别跳开110kV母联100开关和#1主变中101开关,同时110kV初城站备自投装置动作,断开初城站110kV天初线135开关,合上初城站110kV 云初线115开关;110kV托洞站110kV备自投装置动作,断开托洞站110kV天托线139开关,合上托洞站110kV托苹线140开关。由于备自投装置动作,没有造成负荷损失。

请依照事故,回答以下问题:(15分)

1、请分析造成事件的直接原因?(5分)

2、请分析造成事件的间接原因?(5分)

3、简述事件暴露问题?(5分)

【答案】

1、直接原因:

华东送变电工程公司施工人员李××擅自扩大工作范围,到#2主变测控屏进行工作,并错误地将1021刀闸遥控合闸端子认定为辅助接点端子,将其短接。(5分)

2、间接原因:

该施工单位一次部分的施工人员办理了另一张第一种工作票,在执行工作票过程中,施工人员强行用螺丝刀解开五防锁,合上1021刀闸机构箱的操作电源,改动了安全措施。(5分)

3、暴露问题:

1)、施工现场安全管理混乱;施工人员没有核对施工图纸和现场实际,擅自扩大工作范围;野蛮施工,强行解开五防锁改动安全措施。(1分)

2)、施工人员思想麻痹、安全意识淡薄、技术素质差,对测控屏的端子不熟悉,凭记忆工作;施工人员没有将机构箱操作电源空气开关的断开作为安全措施之一来看待。(1分)3)、工作负责人监护不到位,工作失去了监护。(1分)

4)、工程管理部门监管不到位,对施工单位的现场安全管理要求不严格、不规范。(1分)5)、监理单位对施工现场监督不到位,未能及时发现和制止施工人员的违章行为。(1分)

20130926--XX线开关传动误跳对侧电厂出线开关事件

案例简介

2013年9月26日XX时XX分,工作班人员在A变电站进行500kV-XX线差动保护传动试验时误跳XX线路对侧B电厂运行中开关,导致对侧电厂#1机组跳机甩负荷400MW。

当时运行方式为:两侧皆为3/2接线方式,XX线由运行转检修,A站侧XX线5011、5012开关断开;XX线B电厂侧线路刀闸断开,5011和5012开关运行(电厂侧双套短引线保护投入运行),500kV#2母线由运行转检修,#1主变变高5013开关断开,#1机组通过5011和5012开关挂500kV#1母线向系统供电。500kV-XX线A变电站侧工作人员进行XX 线保护出口传动工作期间,由于此前保护人员未严格按照工作表单的要求布置“隔离与对侧关联的通道”的安全措施(到现场后发现未带尾纤,未对两套主保护的差动保护通道一和通道二尾纤维进行自环,线路对侧B电厂侧保护因无相关工作,主保护出口压板未退出),当A侧工作人员用试验仪加量用差动保护传动开关试验时,引起对侧B电厂差动保护动作出口跳5011和5012开关,导致500kV#1发变组跳闸。请依照事故,回答以下问题:(15分)1、请分析造成事件的原因?(7分)2、分析一下本次事件暴露的问题(8分)

【答案】

1、事件的原因分析如下:

(1)直接原因

XX线路在主保护装置未采用通道自环的措施时输入电流量,用电流纵差保护传动开关,导致跳闸信号送至对侧,造成对侧开关跳闸。(2分)

(2)间接原因

1)、工作班人员工作不够严谨,对作业表单风险控制措施未真正落实,没有严格执行作业表单,隔离对侧光纤通道,造成对侧主保护动作。(2分)

2)、在确认线路处于检修状态后,想当然地认为对侧开关处于分闸位置,错误认为可以不采取隔离保护通道的措施,越项工作。(2分)

3)在工作发生错漏时,工作班成员也未能及时发现和纠正。(1分)

2、本次事件暴露的问题:

1)作业表单执行刚性不足,不够严谨。(2分)

2)工作责任心不强,工作准备不足。本项工作需要进行光纤通道自环,出发前未对工器具进行检查,到现场后发现未带尾纤。因此未进行光纤通道自环。(2分)3)对风险辨识不足,理解不深刻,造成错误的认为线路处于检修情况下对侧开关已断开,等同于作业表单所列安全措施确认。(2分)

4)部门对班组层面技术培训不足,班组人员对500kV系统3/2接线形式的特性认识不足,造成对作业风险的辨识不到位。(2分)

某供电局“9·23”外单位人员触电死亡事故

案例简介

某供电局35kV马市站计划于2011年9月23日停电处理10kV513开关缺陷及设备清污。与某供电局签订2011年度10kV零星设备维护(含绝缘子清抹等)合同的长平电气设备安装有限公司(简称:长平公司)利用本次停电机会进行10kV1M设备的清抹工作,因长平公司具有办理变电第一种工作票资质的人员不足,经协商后将长平公司承担的设备清污工作任务和人员列入某供电局输变电部试验班处理10kV513开关缺陷的工作票中。工作票的工作任务:#1主变变低5011刀闸检修、10kV侯陂线513间隔、电容器541间隔、陆源线512间隔设备预试定检工作、10kV1M设备清污、10kV侯陂线513开关更换;试验班7人负责预试定检消缺工作,长平公司4人负责10kV1M设备清污工作(赖某某为长平公司工作班负责人)。

23日09时30分左右,工作负责人钟某某办理完工作许可手续后,在1M下方草地位置现场集中对10名工作人员交底,用手指示工作范围,并说明5002刀闸2M侧带电。

13时40分开始下午工作,长平公司赖某某将4名员工分成两组进行清抹工作,一组负责电容器室设备清抹工作,另一组刘某某和谭某某(死者)负责室外设备清抹。分工后,刘某某和谭某某2人在清抹完512、513、51PT和541间隔设备后,14时左右刘某某清抹5011刀闸,谭某某则擅自从5001刀闸侧徒手爬上500开关构架进行瓷瓶清抹。14时08分,在没有监护的情况下,谭某某清抹5002刀闸时,右手所持抹布触碰到5002刀闸2M侧A相带电触头,导致触电坠落(见图示)。14时55分经医生抢救无效宣布死亡。

图1 “9.23”事故现场示意图

请回答以下问题:(15分)

1、请分析造成本次事故的具体原因?(5分)

2、试分析该10kV1M设备清污工作的危险点与预控措施。(5分)

3、事故发生后,需要采取哪些应急措施?(5分)

【答案】

1、事故的具体原因:

1)谭某某扩大工作范围,清抹非工作任务的设备,在不满足安全距离的情况下清抹5002刀闸(与5002刀闸2M侧断口距离约0.2米,10kV安全距离0.7米)靠开关侧瓷瓶,不慎触碰带电部位,是事故发生的直接原因。(2分)

2)作业过程没有监护,造成现场安全工作失控。工作负责人钟某某参与工作,未履行工作负责人监护责任。长平公司工作小组负责人赖某某也没有做好工作小组的监护工作,致使谭某某失去监护,超越工作范围的行为没得到制止,是事故发生的间接原因。(1分)3)安全措施设置不当,造成安全隔离失效。临时安全围栏将5002刀闸和500开关围进了工作地点,误导作业人员的活动范围;未在5002刀闸构架悬挂“禁止攀登,高压危险”的标识牌;临时接地线设置有误,违反“在接地线与检修部分之间不得连有断路器或熔断器”的规程要求,将临时接地线装设在5002刀闸靠开关侧。(1分)

4)工作任务不清晰。工作人员不清楚具体清污设备。清污工作在工作票中所填写的工作任务是:“10kV 1M设备清污”,并没有列明具体的清抹设备清单。(1分)

2、10kV 1M设备清污工作的危险点和控制措施:

1)误登带电间隔清抹,导致人身触电。

预控措施:双方现场安全技术交底针对性要强,明确工作范围及相邻设备具体的带电点及安

全距离;检查围栏和标示牌设置点合理,工作地点装设的接地线数量和位置合理。(2分)2)高空坠落

预控措施:登高作业超过2米以上必须使用合格安全带,使用爬梯必须设专人扶持。(1分)3)失去监护

预控措施:必须2人以上工作,工作负责人必须始终在现场监护工作,必要时应增设专职监护人。(1分)

4)承包商不合格

预控措施:严格审查承包商的合法资质,作业人员资格、施工方案、应急预案和安全技术措施满足现场要求,落实作业风险评估与预控工作。(1分)

3、事故发生后,需要采取哪些应急措施?

1)、紧急救护:在做好现场安全措施情况下,应立即对触电者采用心肺复苏法正确进行就地抢救,在医务人员未到达前,不能因伤者无呼吸或心脏停止跳动放弃现场急救而直送医院。(2分)

2)迅速与附近医疗急救中心(医疗部门)取得联系,进行人员救治。(1分)

3)将现场情况及时上报主管领导。(1分)

4)应保护好事故现场,等待事故调查组进行调查处理。(1分)

海南保亭供电局“5.14”110kV主变保护误整定跳闸非计划停运三级事件

案例简介

由于110kV保亭站#2主变要更换35kV侧互感器。为配合2013年5月15日110kV保亭变电站主变增容工程,5月14日17时继电保护专责周某某出4份临时定值单(其中第一份为35kV温泉站10kV温泉线整定单,第二份为110kV保亭站10kV保城#3线整定单,第三份为110kV保亭站#2主变中后备整定单,第四份为110kV保亭站#2主变35kV差动整定单)。

14日17时20分,继电保护专责周某某把4份经审批的整定单交给变电管理所综合管理员钱某某(变电所指定接单员),并告知线路整定单于5月14日当天执行,#2主变整定单5月15日早上7时前要到工作现场执行。(备注:#2主变整定单备注栏已注明“定值更改原因:110kV保亭站#2主变更换35kV侧互感器”,新的定值通知单注明中压侧互感器的变比为600/5,而更换前中压侧互感器的变比为300/5)

14日18时04分,洪某和陈某某来到35kV温泉站,在没有办理“两票”的情况下,洪某用自己手机与调度当值人员黄某某联系并逐项核对整定单编号及内容,并自认为调度与其核对整定单即是同意执行整定操作。18时10分左右完成执行第一份(临时2013-003)整定单工作。

14日18时20分,洪某和陈某某来到110kV保亭站,巡维中心站长吴某只是简单询问几句就让其进入现场操作。洪某用自己手机与调度当值人员黄某某联系并逐项核对整定单编号及内容。18时24分左右完成执行第二份(临时2013-002)整定单工作。

14日18时24分,洪某用自己手机问黄某某调度是否收到#2主变差动保护和中后备整定单。黄某某回问:“是保亭站#2主变吗”?洪某答:“是的。”接着说:“先核对完再打电话给你”。但随后洪某没有和调度电话联系。

14日18时28分,洪某执行#2主变整定工作(#2主变定值单编号:临时2013-004),执行过程中#2主变差动保护跳三侧开关。

请依照事件,回答以下问题:(15分)

1、请分析造成事件的直接原因?(4分)

2、请分析造成事件的间接原因?(6分)

3、简述事件暴露问题?(5分)

【答案】

1、直接原因

定值执行人员误设置#2主变保护整定值,把本应在5月15日更换#2主变35kV侧电流互感器后才能执行的定值单提前在5月14日执行,新的定值通知单注明中压侧互感器的变比为600/5,而由于执行定值时,中压侧互感器还未更换,实际变比仍为300/5,执行新定值后,差动保护装置因定值中变比与实际变比不一致导致差流产生,差动保护动作出口,造成#2主变差动保护误动跳主变三侧开关。(4分)

2、间接原因

1)检修人员在执行定值单时疏忽大意。县调继保专责5月14日送出#2主变定值单(临时2013-004号)的备注栏已注明“定值更改原因:110kV保亭站#2主变更换35kV侧互感器”,检修人员没有认真核实定值单执行条件,擅自提前执行了#2主变定值单。(2分)

2)#2主变定值单没有注明“要求更改日期”,县调继保专责仅通过电话告知对方应在次

日(5月15日)执行。(2分)

3)检修人员未经调度员正式同意自行执行新定值单,在执行整定单前未办理“两票”。

风险评估不充分,对可能存在的风险没有采取有效的预控措施。(2分)

3.暴露问题

(1)定值单管理不到位。一是县调继保专责送出的定值单没有写明更改日期;二是县

调所长对定值单审核把关不严,没有对定值单上缺少具体执行时间的错误提出修正意见。(2分)

(2)两票制度执行管理不到位,定值单执行人在保护装置上工作时未办理工作票;变

电站运行人员未严格执行变电运行管理制度,没有严格要求工作人员办理工作票。(2分)

(3)变电管理所在生产任务的实施过程随意、无计划性。变电管理所在接到执行时间

有先后的4份定值单后,没有组织相关人员制定合理有序的工作计划和安排好工作时间,交待清楚注意事项,仅靠口头沟通交待工作任务,导致风险无法得到有效管控,造成事件发生。(1分)

安规两票三种人考试试卷(附答案)

风电场《安规》、两票“三种人”考试试卷 姓名:得分: 一、填空题(每空0.5分,共30分) 1、高压电气设备是指电压等级在1000V及以上者;低压电气设备是指电压等级在1000V 以下者。 2、任何人发现有违反《安规》的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 3、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。 4、倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称。 5、一张操作票只能填写一个操作任务。 6、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 7、停电拉闸操作应按照断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 8、作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“己执行”字样。操作票应保存一年。 9、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 10、工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。11、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。 12、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。 13、上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,并不准两手同时抓一个梯阶。 14、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。 15、工作票关键字不得涂改,字体端正,非关键字最多可改三处。

新版煤矿安全管理人员考试题库

煤矿安全生产管理人员安全资格考试题库 法律法规 安全管理 职业卫生 地质安全 开采安全 一通三防 爆破安全 机电安全

法律法规 1. 坚持“管理、装备、培训”三并重是我国煤矿安全生产的基本原则。( ) ( 正确) 2. 我国在煤矿安全管理工作中,坚持“谁投资、谁受益、谁负责安全”的原则。( ) ( 正确) 3. “依法办矿、依法管矿、依法治理安全”是我国煤矿安全治理的基本思路。( ) ( 正确) 4. “安全为了生产,生产必须安全”,与“安全第一”的精神是一致的。( ) ( 正确) 5. 所谓“预防为主”,就是要在事故发生后进行事故调查,查找原因、制定防范措施。( ) ( 错误) 6. 实行煤矿安全监察制度,是贯彻执行安全生产方针、坚持依法治理安全的一项基本制度。( ) ( 正确) 7. 构成重大责任事故罪的主观要件是故意而不是过失。( ) ( 错误) 8. 行政处罚中的责令停止生产是有时间限制的。( ) ( 错误) 9. 开采煤炭资源必须符合煤矿开采规程,遵守合理的开采顺序,达到规定的煤炭资源回采率。( ) ( 正确) 来源于《煤炭法》第二十九条 10. 煤矿投入生产前,煤矿企业应当向煤炭管理部门申请领取煤炭生产许可证,未取得煤炭生产许可证的,不得从事煤炭生产。( ) ( 正确) 来源于《煤炭法》第二十二条 11. 煤矿企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业,发生重大伤亡事故的,依照刑法有关规定追究刑事责任。( ) ( 正确) 来源于《煤炭法》第七十八条 12. 开采煤炭资源未达到国务院煤炭管理部门规定的煤炭资源回采率的,由煤炭管理部门责令限期改正;逾期仍达不到规定的回采率的,吊销其煤炭生产许可证。( ) ( 正确) 来源于《煤炭法》第六十九条 13. 未取得煤炭生产许可证,擅自从事煤炭生产的,由煤炭管理部门责令停止生产,没收违法所得,可以并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款;拒不停止生产的,由县级以上地方人

安全管理人员考试题库

安全管理人员考试题库 一、填空题(30题) 1、安全第一、预防为主、综合治理是安全生产工作的基本方针,是安全生产法的规定,2016年6月份是全国第15个安全生产月活动,其主题是强化安全发展观念,提升全民安全素质。 2、安全生产责任制是根据我国安全生产方针和安全生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。 3.新员工四级安全教育是指公司级、分厂级、车间级、班组级教育,新员工岗前四级安全教育至少72学时。 4、“四新”安全教育:是指采用新工艺、新材料、新设备、制造新产品时进行的安全教育。 5、四不伤害是指不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保证他人不受伤害。 6、设备安全“五有”装置是指轮有罩、轴有套、平台有栏杆、电器有接地、坑有盖。 7、四大危害因素是指不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷和不良的环境影响,其中造成安全事故发生的主要原因是人的不安全行为。 8、生产安全“五同时”是指同时计划,同时布置,同时检查,同时总结,同时评比。

9、夏季三防是指防汛、防雷电、防中暑。 10、公司A级风险四级监控是指班组班检查、车间日检查、分厂周检查、公司月检查。 11、班组每周安全学习活动要做到人员、时间、内容三落实。 12、贯标体系运行的基本原则需必写、写必做、做必记。 13、对事故隐患整改的“五定”原则是:定项目、定人员、定措施、定时间、定责任。 14、危险作业主要包括动火、高处、有限空间、开挖、爆破、吊装、煤气区域等危险性作业。从事危险作业必须实行许可管理,提前办理检修工作票(许可作业票)方能作业。 15、有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则,检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度、有毒有害气体浓度。 16、煤气的三大危害:中毒、爆炸、燃烧。煤气区域严禁烟火,外出巡检、作业必须保持2人以上,做到有人操作、有人监护,并戴好煤气报警器,必要的时候要佩戴防毒面具。 17、特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶,下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。 18、锅炉的三大安全附件是指安全阀、压力表和水位表。 19、氧气瓶防火“八大忌”是指忌倒立,忌沾油脂,忌火烤,忌暴晒,忌将气用尽,忌剧烈撞击,忌混合运输,忌超检验期使用。

2019变电运维室安规+两票+三种人考试试卷C卷

【绝密★启用前】2019变电运维室安规考试试卷C卷 一、单项选择题【本大题共30小题,每小题1.5分,共45分;在每小题给出的四 个选项中,只有一个符合题意要求,把所选项前的字母填在题后的括号内。】 1. 作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A. 创伤急救 B. 溺水急救 C. 触电急救 D. 高空急救 2. 参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程,经考试合格,并经()认可,方可参加工作。 A. 相关单位分管领导 B. 设备运维管理单位 C. 安全监督管理部门 D. 调度控制中心 3. 无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有()在场,并符合设备不停电时的安全距离。 A. 安全员 B. 监护人 C. 负责人场安全措施 D. 班组长 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A. 劳动防护用品 B. 安全工器具 C. 施工机具 D. 装备 5. 作业人员应经医师鉴定,()病症体格检查每至少一次。 A. 无容易传染的 B. 无不能治愈的 C. 无慢性 D. 无妨碍工作的 6. 作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症体格检查每()至少一次。 A. 半年 B. 一年 C. 两年 D. 三年 7. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()上岗。 A. 领导批准 B. 师傅带领 C. 考试合格 D. 现场实习 8. 本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A. 检修现场 B. 运维现场 C. 作业现场 D. 检修现场 9. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有(),并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 A. 名称 B. 编号 C. 名称、编号 D. 名称、序号 10. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入()管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 A. 调度控制中心 B. 设备运行单位 C. 设备检修单位 D. 设备维护单位 11. 工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应由()变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体作业人员及工作许可人。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A. 原工作票签发人 B. 工区领导 C. 运维负责人 D. 值班调控人员12. 工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应会同()到现场再次检查所做的安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压。 A. 工作负责人 B. 工作票签发人 C. 专责监护人 D. 工作班成员 13. 非运维人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流的工作,应填用()工作票。 A. 第一种 B. 带电作业 C. 第二种 D. 二次工作安全措施 14. 工作许可人对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向()询问清楚,必要时应要求作详细补充。 A. 工作负责人 B. 工作票签发人 C. 运维负责人 D. 工区领导 15. 变电检修(施工)作业,工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的,检修(施工)单位应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘察记录。现场勘察工作应由()组织。 A. 工作票签发人或工作负责人 B. 工作票签发人或工作许可人 C. 工作许可人或工作负责人 D. 工作票签发人或专责监护人 16. 地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到()批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。 A. 调控人员 B. 设备运维管理单位 C. 安监部门 D. 分管领导 17. 工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和本规程,经()批准的人员。 A. 设备运维班组 B. 工区(车间) C. 本单位主管领导 D. 本单位总工程师 18. 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿(),并不准靠近避雷器和避雷针。 A. 雨鞋 B. 绝缘靴 C. 橡胶鞋 D. 绝缘鞋 19. 在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告( )和上级部门。 A. 调度控制中心或工作负责人 B. 工作负责人或设备运维管理单位 C. 调度控制中心或设备运维管理单位 D. 工作负责人或班站长 20. 高压设备发生接地时,室外人员不得接近故障点()m以内。 A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 21. 现场勘察由()组织。 A. 工作票签发人或工作负责人 B. 工作票签发人或工作许可人 C. 工作许可人或工作负责人 D. 工作票签发人或专责监护人 22. 检修及基建单位的工作票签发人、工作负责人名单应事先送有关()备案。 A. 安监部门、调度控制中心 B. 设备运维管理单位、安监部门 C. 设备运维管理单位、调度控制中心 D. 基建单位、安监部门 23. 交流滤波器(并联电容器)退出运行后再次投入运行前,应满足()要求。 A. 电容器充电时间 B. 电容器输送功率 C. 电容器放电时间 D. 电容器充放电时间

2018最新安全员考试题库

2018最新安全管理试题 一、单选题 1、安全的组织管理是指()。[正确答案:C] A、制定有效的安全管理政策 B、设立安全管理的机构 C、设计并建立一种责任和权力机制以形成安全的工作环境的过程 D、把安全管理作为组织目标的一部分 2、安全管理的核心内容是()。[正确答案:B] A、制定安全技术方案 B、建立和维持安全控制系统 C、增加安全投入 D、加强内部沟通 3、不属于制定灾害与风险控制标准时应该考虑的四个阶段是()。[正确答案:D] A、风险识别阶段 B、风险控制阶段 C、风险评估阶段 D、输入控制阶段 4、不属于安全管理评审系统评估安全管理的要素是()。[正确答案:C] A、组织管理 B、政策、目标、范围和有效性 C、公司营销战略 D、安全业绩量测系统 5、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》中指出:要努力构建()的安全 生产工作格局。[正确答案:A] A、“政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众参与监督、全社会广泛支持” B、“政府统一领导、部门全面负责、企业依法监管、群众参与监督、全社会广泛支持” C、“政府依法监管、部门统一领导、企业全面负责、群众参与监督、全社会广泛支持” D、“政府全面负责、部门统一领导、企业依法监管、群众参与监督、全社会广泛支持” 6、施工单位的项目负责人应当由取得相应()的人员担任。[正确答案:C] A、技术职称 B、工作年限 C、执业资格 D、行政职务

建筑安全管理人员培训考试题库 7、下列不属于危险源辨识方法的是()。[正确答案:D] A、专家调查法 B、头脑风暴法 C、德尔菲法 D、召开大会 8、下列对事故应急救援的特点表述不正确的是()。[正确答案:D] A、不确定性和突发性 B、应急活动的复杂性 C、后果、影响易猝变、激化和放大 D、后果的不变性 9、事故应急管理的过程包括()个阶段。[正确答案:C] A、6 B、3 C、4 D、5 10、一个完整的应急体系应由()部分构成。[正确答案:D] A、2 B、3 C、5 D、4 11、下列不属于重大事故应急预案的层次的表述是()。[正确答案:D] A、综合预案 B、专项预案 C、现场预案 D、个别预案 12、不属于演练类型的是()。[正确答案:D] A、桌面演练 B、功能演练 C、全面演练 D、及时演练 13、不属于人本原则的内容是()。[正确答案:D] A、动力原则 B、能级原则 C、激励原则 D、指导原则 14、不属于人机工程学研究内容的是()。[正确答案:C] A、提高人的可靠性 B、人机界面的安全 C、人本原则 D、工作环境 15、不属于建筑施工企业安全生产管理机构的职责是()。[正确答案:C] A、编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施 B、组织开展安全教育培训与交流 C、领导艺术的交流工作 D、监督在建项目安全生产费用的使用 16、建筑工程、装修工程按照建筑面积配备项目专属安全生产管理人的不正确要求是()。 [正确答案:D] A、1万平方米以下的工程不少于1人 B、1万~5万平方米的工程不少于2人 C、5万平方米以上的工程不少于3人 D、可以不按专业配备专职安全生产管理人员 17、劳务分包单位配备专职安全生产管理人员,错误的要求是()。[正确答案:D]

安全管理人员安全培训考试题库

安全管理人员、企业负责人员安全培训考试题库 公共安全管理基础知识部分 一、判断题 1、从广义角度来讲,事故是人们在实现有目的的活动中,由不安全的行为或不安全的状态所引起的、突然发生的、与人的意志相反且事先未 能预料到的意外事件。(对) 2、关于从业人员的安全生产义务主要有三项:即遵章守规,服从管理;接受安全生产教育和培训;发现不安全因素及时报告。(对) 3、负有安全生产监督管理职责的部门对企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查时,生产经营单位 可以以技术保密、业务保密等理由拒绝检查。(错) 4、领导为了赶生产任务,要求职工违章冒险操作时,职工有权拒绝操作,并有权批评、检举或控告领导。(对) 5、负有安全生产监督管理职责的部门对检查中发现的隐患,有权责令生产经营单位立即采取措施予以排除;对重大的、危及人身安全的事故 隐患,有权责令其停产停业。( 对 ) 6、“海因里希法则”是美国著名安全工程师海因里希提出的,这个法则是:当一个企业有300个隐患或违章,必然要发生29起轻伤或故障, 在这29起轻伤事故或故障当中,会有一起重伤、死亡或重大事故。 ( 对 ) 7、《安全生产法》中所指的生产经营单位包括国有企业事业单位、集体所有制企业事业单位、合伙企业、个人独资企业,但不包括中外合资经 营企业、中外合作经营企业、外资企业。( 错 ) 8、一般而言,对本单位的生产经营负有指挥决策权,具有核心作用的人,就是主要负责人。( 对 ) 9、特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得特种作业操作资格证书,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。( 对 ) 10、监督检查不得影响被检查单位正常的生产经营活动。监督检查不能在没有根据的情况下随意地查封或责令停产停业。( 对 ) 11、任何单位和个人不得生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。(对) 12、生产经营单位的从业人员是指该单位从事生产经营活动各项工作的所有人员,包括管理人员、技术人员和各岗位的工人,但不包括临时聘 用的人员。(错 ) 13、安全生产监督检查人员对检查发现的问题应作出书面记录,并由检查人员和被检查单位的负责人签字,这样有利于安全检查不走过场。( 对 ) 14、在一些企业生产和工程建设承包中,发包人(甲方)与承包人(乙方)签订伤亡事故合同时,规定若发生伤亡事故,由乙方自行负责,甲 方只赔偿一定的费用。这种合同是无效的,但经过主管部门批准或公证后有效。( 错 ) 15、生产经营单位的从业人员享有工伤保险和伤亡赔偿权;危险因素和应急措施的知情权;安全管理的批评检控权;拒绝违章指挥和强令冒险 作业权;紧急情况下的停止作业和紧急撤离权。( 对 ) 16、生产经营单位为了规避应当承担的事故赔偿责任,在劳动合同中与从业人员订立“生死合同”是非法的,无效的,不受法律保护。( 对 ) 17、把作业场所和工作岗位存在的危险因素如实告知从业人员,会有负面影响,引起恐慌,增加思想负担,不利于安全生产。( 错 ) 18、劳动防护用品不同于一般的商品,直接涉及到劳动者的生命安全和身体健康,故要求其必须符合国家标准。( 对 ) 19、本质安全是指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性,即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故的功能。 ( 对 ) 20、“轨迹交叉”论认为:事故的发生不外乎是人的不安全行为(或失误)和物的不安全状态(或故障)两大因素综合作用的结果,即人、物两大 系列时空运动轨迹的交叉点就是事故发生的所在。( 对 ) 21、生产经营单位对国家明令淘汰的危及生产安全的落后工艺、设备,可采取加强管理和加强安全教育措施后继续使用。( 错) 22、为安全生产提供技术服务的中介机构必须是依法组建成立的,具有为安全生产服务的执业资格,对其出具的安全评价、认证、检测、检验 结果的准确性、公正性负法律责任。( 对 ) 23、能量意外转移理论是指:因某种原因能量失去控制,产生异常或意外的释放,从而发生事故。( 对) 24、安全生产经费用应当专项用于安全生产,并接受安全生产监督管理部门的监督检查。( 对 ) 25、危险物品的生产、经营、储存单位、矿山、建筑施工单位主要负责人必须进行安全资格培训,经安全生产监督管理部门或法律法规规定的 有关主管部门考核合格并取得安全资格证书后方可任职。(对) 26、工伤保险费需要由个人缴纳。(错) 27、患有职业病或因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的劳动者,原单位不得解除劳动合同。(对) 28、职业健康检查应当由县级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。(错) 29、职业健康检查费用由劳动者自己承担。(错) 30、一般生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须接受安全培训,具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理 能力。(对) 31、当安全技术措施和经济利益发生矛盾时,必须优先考虑安全技术上的要求。(对) 32、在进行安全风险评价时,对于那些可能导致最严重的损伤或对健康的危害,如果发生概率极低,就可以不必考虑。(错) 33、生产经营单位应当安排用于安全生产培训的经费。(对) 34、安全评价中发现生产、储存装置存在现实危险的,应当立即停止使用,予以更换或者修复,并采取相应的安全措施。(对)

2019电力安规工作票三种人考试题库(带答案)

2019 电力安规工作票三种人考试题库(带答案) (本文档为WORD格式下载后可以任意修改使用为方便使用答案在最后一页) 选择部分(单选+ 多选) 1. 两票是指工作票和()。 A操作票B许可票C施工票 2. 三制是指交接班制、巡回检查制和()。 A实验轮换制B设备定期实验轮换制C定期巡检制D巡检确认制 3. 三种人是指工作签发人、工作负责人和()。 A工作实施人B工作监护人C工作许可人 4. 工作票是指保证检修设备与运行可靠隔离,保证()的作业安全,准许检修 人员进入生产现场工作的凭据。 A.检修人员 B.点检人员 C.维护人员 5. 操作票是指保证()操作设备的正确性、保证操作过程中人身安全和设备安 全的有力措施,是准许运行人员操作设备的书面凭据。 A.点检人员 B.运行人员 C.检修人员 6. “受限空间”是指进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物 质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及 场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、()、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑 ( 池) 、下水道或其他封闭、半封闭场所。 A.炉膛 B.阀门井 C.半封闭场所 7. “受限空间”作业是指进入()或探入进行的作业。 A.炉膛 B.受限空间 C.罐 D.封闭或半封闭场所 8. 高处作业是指在距坠落基准面()有可能坠落的高处进行的作业。 A.3m及3m以上 B.2m及2m以上 C.4m及4m以上 D.5m及5m以上 9. 吊装作业是指利用()将设备、工件、器具、材料等吊起使其发生位置变化 的作业过程。 A.行车 B.各种吊装机具 C.吊车 10. 临时用电是指正式运行的电源上所接的()。 A.非永久性用电 B.临时用电 C.暂时接电 11. “动土作业”是指挖土、打桩、钻探、坑探、();使用推土机、压路机 等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业;拉矿 车辆、运输车辆等重型汽车改道可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。 A.地锚入土深度在1m以上 B.地锚入土深度在0.5m以上 C.地锚入土深度在 0.3m以上D.地锚入土深度在 1.5m 以上

2019电力安规工作票三种人考试题库(带答案)

2019电力安规工作票三种人考试题库(带答案) (本文档为WORD格式下载后可以任意修改使用为方便使用答案在最后一页) 选择部分(单选+多选) 1. 两票是指工作票和()。 A操作票B许可票C施工票 2. 三制是指交接班制、巡回检查制和()。 A实验轮换制B设备定期实验轮换制C定期巡检制D巡检确认制 3. 三种人是指工作签发人、工作负责人和()。 A工作实施人B工作监护人C工作许可人 4. 工作票是指保证检修设备与运行可靠隔离,保证()的作业安全,准许检修人员进入生产现场工作的凭据。 A.检修人员 B.点检人员 C.维护人员 5. 操作票是指保证()操作设备的正确性、保证操作过程中人身安全和设备安全的有力措施,是准许运行人员操作设备的书面凭据。 A.点检人员 B.运行人员 C.检修人员 6. “受限空间”是指进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及 场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、()、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。 A.炉膛 B.阀门井 C.半封闭场所 7. “受限空间”作业是指进入()或探入进行的作业。 A.炉膛 B.受限空间 C.罐 D.封闭或半封闭场所 8. 高处作业是指在距坠落基准面()有可能坠落的高处进行的作业。 A.3m及3m以上 B.2m及2m以上 C.4m及4m以上 D.5m及5m以上 9. 吊装作业是指利用()将设备、工件、器具、材料等吊起使其发生位置变化的作业过程。 A.行车 B.各种吊装机具 C.吊车 10. 临时用电是指正式运行的电源上所接的()。 A.非永久性用电 B.临时用电 C.暂时接电 11. “动土作业”是指挖土、打桩、钻探、坑探、();使用推土机、压路机 等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业;拉矿 车辆、运输车辆等重型汽车改道可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。 A.地锚入土深度在1m以上 B.地锚入土深度在0.5m以上 C.地锚入土深度在 0.3m以上D.地锚入土深度在1.5m以上

两票三种人及安规考试题库变电部分要点(20210109193747)

2012年两票三种人及安规考试(变电部分)相关试题 单选题共88题 1?判断伤员有无意识和反应,应在(时间以内完成。答案:B A.15s B.10s C.16s D.8s 2.电压等级110kV时,工作人员在进行工作中正常活动范围及设备带电部分的安全距离为(。答案:A A.1.5m B. 1.6m C. 1.4m D.1.8m 3.所有工作人员(包括工作负责人不许(进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。答案:B A.多人 B.单独 C.随意 4.工作负责人、(应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。答案:B

A.工作票签发人 B.专责监护人 C.工作许可人 5?工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照(情况,办理新的工作票。答案:B A.原工作票 B.送电后现场设备带电 C.当前现场设备带电 6.检修设备停电,应拉开隔离开关(刀闸,(应拉至试验或检修位置,应使各方面有一个明显的断开点。答案:C A.设备 B.断路器 C.手车开关 7.在室外构架上工作,在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂(的标示牌。答案:B A.“止步,高压危险! ” B.“禁止攀登,高压危险!” C.“从此上下!” &继电保护装置、安全自动装置和自动化监控系统的二次回路变动时,无用的接线应(清楚,防止误拆或产生寄生回路n答案:A

A.隔离 B.拆除 C.查询 9.线路停电检修工作结束时,应得到(的工作结束报告。答案:A A.工作负责人(包括用户 B.线路工作许可人 C.工作票签发人 10?触电急救,在医务人员(前,不应放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。答案:B A.未到来之前 B.未接替救治 C.作出死亡诊断 11?使用单梯工作时,梯及地面的斜角度约为(。左右。答案:A A.60 B.40 C.30 D.45 12.电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应(。答案:D A.使用一种工作票

管理人员安全生产管理知识考试试题库完整

管理人员安全生产知识考试题库 一、适用范围企业经理人和中、基层管理干部 二、题库依据 (一)安全生产法 (二)消防法 (三)职业病防治法 (四)安全生产许可证条例 (五)工伤保险条例 (六)建设工程安全生产管理条例 (七)生产安全事故报告和调查处理条例 (八)特种设备安全监察条例 (九)危险化学品安全管理条例 (十)中粮生化安全管理手册 三、试题类型单选题+多选题 四、试题范围(一)单选题(请选出唯一全面、正确的答案) 1. 生产经营单位的(B )对本单位的安全生产工作全面负责。 A. 投资人 B.主要负责人 C.安全管理人员 D.受益人 2. 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入,由B )予 以保证,并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的 后果承担责任。 A. 生产经营单位 B.生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经

营的投资人C.财务管理人员D.安全管理负责人员 3. 有关生产经营单位应当按照规定提取和使用(B ),专门用于改善安全生产条件。 A. 安全生产责任保险 B.安全生产费用 C.安全生产专项资金 D.安全技术改造费用 4. 生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策,应当听取(A )的意见。 A. 安全生产管理机构、安全生产管理人员 B. 主要负责人 C. 职工 D. 安监部门人员 5. 生产经营单位加强对安全生产责任落实情况的监督考核,保证(D )的落实。 A.安全生产规章制度 B.安全生产法律法规 C.安全生产各项政策 D. 安全生产责任制 6. 用人单位的(A )应当接受职业卫生培训,依法组织本单位的职业病防治工作。 A.主要负责人和职业卫生管理人员 B.主要负责人 C.职业卫生管 理人员D.主要负责人和安全管理人员 7. 用人单位应当为劳动者建立(B ),并按照规定的期限妥善保存。 A.职业卫生档案 B.职业健康监护档案 C.职业健康查体档案 D.职 业卫生查体档案 8. 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时,不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的,给予降级、撤职的处

电厂两票“三种人”考试试题(二)

××电厂两票“三种人”考试试题(二)单位(部门):姓名:成绩: 一、填空题(15分) 1、凡在离地面(坠落高度基准面)的地点进行的工作,都应视作高处作业。 2、使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于。 3、发现有人触电,应立即,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止。 4、安全带的挂钩或绳子应挂在,或专为挂安全带用的钢丝绳上。 5、所有升降口、大小空洞、楼梯和平台,必须装设不低于高的栏杆和不低于高的护板。 二、选择题(15分) 1、电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( )Ω。严禁多台电焊机串联接地。 A、4 B、8 C、 10 2、对使用中的氧气瓶和乙炔瓶应注意的问题描述最确切的是() A、使用中氧气瓶和乙炔瓶应垂直放置,氧气瓶和乙炔瓶的距离不得超过8米。 B、使用中氧气瓶和乙炔瓶的距离不得超过8米。

C、使用中氧气瓶和乙炔瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔瓶的距离不得小于8米。 3、高处有关规定,即()。 A、凡在离地面1.5米以上工作,都应视为高空作业。在没有脚手架或没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5米时,必须扎安全带。 B、凡在离地面3米以上工作,都应视为高空作业。在没有脚手架或没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5米时,必须扎安全带。C.离地面2米以上工作,都应视为高空作业。在没有脚手架或没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5米时,必须扎安全带。 4、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂()标志牌。 A、“在此工作” B、“止步,高压危险” C、“禁止合闸,有人工作” 5、工作人员接到违反《安规》的命令时,应() A、无条件执行 B、拒绝执行 C、视情况而定 三、判断题(20分) 1、变压器运行、检修中应注意检查套管引出线端帽的发热情况,防止因接触不良或引线过热开焊引起套管爆炸。() 2、临时工上岗前,必须经过安全生产知识和安全生产规程的培训,考试合格后,持证或佩戴标志上岗。()

安全管理人员考试题库

一、判断题(256道题) 1.违反规定超能力、超负荷、超定员赶工期、抢进度组织生产及工程建设应追究责任单位主要负责人和业务分管负责人的责任。对 2.集团公司安全环保“54321”工作思路中“1”是指贯彻落实集团公司HSE管理原则。错(生产安全事故与环境事件责任人员行政处分规定) 3.安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。对 4.超载或被吊物重量不清时,不应进行起重吊装作业。对 5.工作循环分析是以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。对 6.作业许可票的有效期限一般不超两个班次。错(一个班次) 7.在作业时,为避免设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放,对所有危险能量和物料的隔离设施均应上锁挂牌。对 8启动前安全检查小组成员可由设计部门、施工单位、主要操作和安全环保专业人员组成。错(工艺技术、设备、检维修、电气仪表、主要操作和安全环保专业人员组成) 9所有事故均应当按照事故原因未查明不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过的“四不放过”原则进行处理。对 10变更应实施分类管理,基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换。对 11各级主要领导是本单位安全环保工作的第一责任人,对建立健全和落实安全环保责任制负主要领导责任。对 12一般事故A级,是指造成1人以下死亡,或者1人及以上3人以下重伤,或者3人及以上轻伤,或者10万元及以上100万元以下直接经济损失的事故。错(造成3人以下死亡,或者3人及以上10人以下重伤,或者10人及以上轻伤,或者100万元及以上1000万元以下直接经济损失的事故) 13凡隐瞒一般A级及以上事故不报的,一经查出,撤销二级单位主要责任领导及主管部门主要负责人行政职务。对 14生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。对 15深度超过1m的挖掘现场,可能存在危险性气体,应进行气体检测,并决定是否需要执行《进入受限空间安全管理规范》。错(执行《挖掘作业安全管理规范》) 16严禁两台或两台以上用电设备(含插座)使用同一开关。对 17安全环保责任制每三年至少评审一次。对 18在职业性健康检查中体检单位认为对部分劳动者需要复查和医学观察的劳动者,用人单位可以不理会。错(应当按照体检机构要求的时间,安排其复查和医学观察) 19使用危险化学品的单位,应核对安全标签、MSDS与实物的一致性,并据此编制使用安全规程和注意事项。对20从业人员超过300人的生产经营单位,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。错(100) 21一般事故C级,是指造成1人以下轻伤,或者10万元以下1000元以上直接经济损失的事故。错(造成3人以下轻伤,或者1000元以上10万元以下直接经济损失的事故) 22防雷装置实行定期检测制度,每年检测一次。对于易燃易爆场所也应每年检测一次。错(应半) 23挖掘作业中挖出物或其他物料至少应距坑、沟槽边沿1m,堆积高度不得超过1.2m,坡度不大于45度。错(挖出物或其他物料的堆放位置应距坑、沟槽边沿大于1m,且堆积高度不得超过1.5m,坡度不大于45°) 24临时架空线最大弧垂与地面距离,在施工现场不低于2.5m,穿越机动车道不低于5m。对 25同一架梯子可以允许2个人在上面工作,不准带人移动梯子。错( 同一架梯子只允许一个人在上面工作,不准带人移动梯子) 26超过3个月的临时用电,不能按照临时用电规范进行管理,应按照相关工程设计规范配置线路。错(6个月)27遇有五级以上风不应进行室外高处动火作业,遇有六级以上风应停止室外一切动火作业。对 28工作前安全分析在识别危害因素时应充分考虑人员、设备、材料、环境、方法五个方面和正常、异常、紧急三种状态。对 29在吊装作业过程中,任何人员不得在悬挂的货物下工作、站立、行走,不得随同货物或起重机械升降。对

2020年安全管理人员安全培训考试题库及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 2020年安全管理人员安全培训考试题库及答案

考试时间: 姓名: 分数: 一、选择题(每题只有一个正确答案,每题3分,共30分) 1、新《中华人民共和国安全生产法》自(B)起施行。 A、2015年1月1日 B、2014年12月1日 C、2014年12月31日 D、2015年1月31日 2、项目部安全生产目标是(A)。 A、杜绝一般及以上因工责任生产安全事故;确保铁路营业线施工安全,特别是旅客 列车的绝对安全,杜绝铁路交通一般C类及以上责任事故;杜绝一般及以上道路交通事故;杜绝一般及以上火灾事故;杜绝一般及以上压力容器等特种设备责任事故;争创中国中铁股份公司安全标准文明工地。 B、杜绝一般及以上因工责任生产安全事故;确保铁路营业线施工安全,特别是旅客 列车的绝对安全,杜绝铁路交通一般D类及以上责任事故;杜绝一般及以上道路交通事故;杜绝一般及以上火灾事故;杜绝一般及以上压力容器等特种设备责任事故;争创中国中铁股份公司安全标准文明工地。 C、杜绝一般及以上因工责任生产安全事故;杜绝一般及以上道路交通事故;杜绝一 般及以上火灾事故; D、杜绝一般及以上因工责任生产安全事故;确保铁路营业线施工安全,特别是旅客 列车的绝对安全,杜绝铁路交通一般B类及以上责任事故;杜绝一般及以上道路交通事故;争创中国中铁股份公司安全标准文明工地。 3、安全生产费用提取标准按照项目工程建安(B)的标准提取安全生产费用。 A、3.0% B、2.0% C、2.1% D、1.2% 4、建立安质人员、“三类人员”台账,项目负责人持( )证,专职安全管理人员持( )证。(D) A、D证 C证 B、C证 B证 C、D证 C证 D、B证、C证 5、在发生任何生产安全事件(故)后,班组长(当事人)或现场负责人,必须在(D)分钟内以口头快报的方式向本项目分部负责人或安质部门报告相关信息。

安全管理人员考试题库(1)

一、判断题(256道题) 1. 违反规定超能力、超负荷、超定员赶工期、抢进度组织生产及工程建设应追究责任单位主要负责人和业务分 管负责人的责任。对 2. 集团公司安全环保“ 54321 ”工作思路中“ 1 ”是指贯彻落实集团公司HSE管理原则。错(生产安全事故与环境事件责任人员行政处分规定) 3. 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。对 4. 超载或被吊物重量不清时,不应进行起重吊装作业。对 5. 工作循环分析是以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价 的一种方法。对 6?作业许可票的有效期限一般不超两个班次。错(一个班次) 7.在作业时,为避免设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放,对所有危险能量和物料的隔离设 施均应上锁挂牌。对 8启动前安全检查小组成员可由设计部门、施工单位、主要操作和安全环保专业人员组成。错(工艺技术、设备、检维修、电气仪表、主要操作和安全环保专业人员组成) 9所有事故均应当按照事故原因未查明不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受 到教育不放过的“四不放过”原则进行处理。对 10变更应实施分类管理,基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换。对 11各级主要领导是本单位安全环保工作的第一责任人,对建立健全和落实安全环保责任制负主要领导责任。 对 12 一般事故A级,是指造成1人以下死亡,或者1人及以上3人以下重伤,或者3人及以上轻伤,或者10万元及以上100万元以下直接经济损失的事故。错(造成3人以下死亡,或者3人及以上10人以下重伤,或者10人及以上轻伤,或者100万元及以上1000万元以下直接经济损失的事故) 13凡隐瞒一般A级及以上事故不报的,一经查出,撤销二级单位主要责任领导及主管部门主要负责人行政职 务。对 14生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位 或者个人。对 15深度超过1m的挖掘现场,可能存在危险性气体,应进行气体检测,并决定是否需要执行《进入受限空间安 全管理规范》。错(执行《挖掘作业安全管理规范》) 16严禁两台或两台以上用电设备(含插座)使用同一开关。对 17安全环保责任制每三年至少评审一次。对 18在职业性健康检查中体检单位认为对部分劳动者需要复查和医学观察的劳动者,用人单位可以不理会。错(应当按照体检机构要求的时间,安排其复查和医学观察) 19使用危险化学品的单位,应核对安全标签、MSDS与实物的一致性,并据此编制使用安全规程和注意事项。 对 20从业人员超过300人的生产经营单位,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。错(100) 21 —般事故C级,是指造成1人以下轻伤,或者10万兀以下1000兀以上直接经济损失的事故。错(造成3 人以下轻伤,或者1000元以上10万元以下直接经济损失的事故) 22防雷装置实行定期检测制度,每年检测一次。对于易燃易爆场所也应每年检测一次。错(应半) 23挖掘作业中挖出物或其他物料至少应距坑、沟槽边沿1m,堆积高度不得超过1.2m,坡度不大于45度。错 (挖出物或其他物料的堆放位置应距坑、沟槽边沿大于1m且堆积高度不得超过 1.5m,坡度不大于45° ) 24临时架空线最大弧垂与地面距离,在施工现场不低于 2.5m,穿越机动车道不低于5m。对 25同一架梯子可以允许2个人在上面工作,不准带人移动梯子。错(同一架梯子只允许一个人在上面工作, 不准带人移动梯子) 26超过3个月的临时用电,不能按照临时用电规范进行管理,应按照相关工程设计规范配置线路。错(6个月)27遇有五级以上风不应进行室外高处动火作业,遇有六级以上风应停止室外一切动火作业。对 28工作前安全分析在识别危害因素时应充分考虑人员、设备、材料、环境、方法五个方面和正常、异常、紧 急三种状态。对

管理人员安全教育考试题库

管理人员安全教育考试题库 一、单项选择题 1、展辰涂料集团公司安全生产管理,坚持_________的方针。 A :安全第一 B :预防为主C:安全第一、预防为主 D :安全第一、预防为主,以人 为本,全员参与 2、根据终身教育的观念,生产经营单位应当对在岗的从业人员进行_________的安全生产教育培训。 A、全面 B、长期 C、经常性 D、临时性 3、从业人员调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时,应进行相应的_________安全生产教育培训。 A、专门的 B、厂级 C、车间级 D、班组级 4、《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时, 应对从业人员进行_________的安全生产教育和 训。 培 A. 组级B、车间级C、专门D、三级 5、特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业_________证书,方可上岗作业。 A 培训; B 操作; C 操作资格 6、生产经营单位应建立并保持培训的程序,以便规范、持续的开展培训工作,确保员工具 备必需的职业安全健康_________。 A、意识 B 、能力C、意识与能力 D 、知识与态度 7、 _________的目的是统一思想,在推进体系工作中给予有力的支持和配合。 A、管理层培训 B 、内审员培训C、全体员工培训 D 、安全主任培训 8、危险化学品单位从事生产、经营、储存、运输、使用危险化学品或者处置废弃危险化学品 活动的人员,必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应 急救援知识的培训,并经_________,方可上岗作业。 A培训B教育C评议 D 考核合格 9、安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故,尽量避免生产过程中由于_______所造成的人身伤害、财产损失及其他损失。 A .事故 B .危险C.管理不善 D .隐患 10、安全生产管理是针对生产过程中的安全问题,进行有关_______ 等活动。 A.计划、组织、控制和反馈B.决策、计划、组织和控制 C.决策、计划、实施和改进 11、以下不属于安全教育培训方法的是 A. 实际操作演练法 B. 讲授法D.计划、实施、评价和改进 _______。 C. 自学提高法 D. 读书指导法 12、有限责任公司或股份有限公司的主要负责人指 A 董事长; B 董事长,总经理;C总经理; _______。 D 投资者 13、矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位,_______,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 A、从业人员超过三百人的; B、从业人员超过五百人的 C、从业人员超过一百人的;D(没有人数规定,无论从业人员多少) 14、生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作_______。 A:部分负责B:全面负责C:局部负责

相关文档
相关文档 最新文档