质量通病酿成原因与预控手段

-----钢筋混凝土结构工程一、钢筋的质量不符合要求

酿成原因:

1、机械性能检验不合格。

2、外观质量不符合要求。

3、对钢筋品种、类别不清楚,或质量有疑问的钢筋随便使用。

预控手段:

1、对进场的钢筋必须认真检验,钢筋不得有裂纹、结疤、折叠,以及局部缩

径和机械损伤等缺陷。

2、对进场的钢筋除随批量检验出厂合格证明文件外,还必须从每批不大于

60t、冷拉钢筋及预应力用各种钢丝为不大于20t的钢筋中任选两根钢筋,每根取两各试件分别进行力学性能的抽样检验和冷弯试验,当符合以下技术标准规定时方可使用:

(1)、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(GB1499—98)

(2)、冷拉钢筋及冷拔低碳钢丝(GB50204—92)中第三章第二节的规定(补充技术标准)。

(3)、普通低碳钢丝热轧圆盘条(GB701—91)

(4)、冷轧带肋钢筋(GB13788—91)

(5)、钢筋混凝土用热轧光圆钢筋(GB13013—91)

(6)、钢筋混凝土用余热处理钢筋(GB13014—91)

如不符合上述技术标准质量要求时,应从同一批中另取双倍数量的试件重

作各项试验,当仍有一个试件不合格,则该批钢筋为不合格品,不得使用到工程上。

二、钢筋制作或接头处理不当

1、产生部位

(1)、轴心受拉和偏心受拉构件中的钢筋接头。

(2)、有抗震要求的受力钢筋的接头。

酿成原因:

轴心受拉和偏心受拉杆件,以及对抗震设防要求的受力钢筋接头,不采用焊接而采用绑扎,则受力后将会导致接头处拉开,使杆件产生裂缝,严重的会使结构失稳。

预控手段:

1、钢筋接头形式必须严格遵照《混凝土结构工程施工质量验收规范》

(GB50204—2002)中的有关规定执行。

2、轴心受拉和偏心受拉杆件中的钢筋接头均应焊接。

3、普通混凝土中直径大于22mm的钢筋、轻骨料混凝土中直径大于20mm的

Ⅰ级钢筋,以及直径大于25mm的Ⅱ、Ⅲ级钢筋的接头,均应采用焊接。

对轴心受压和偏心受压柱中的受压钢筋的接头,当直径大于32mm时,应采用焊接。

4、对有抗震要求的受力钢筋的接头,宜优先采用焊接或机械连接,当采用焊

接时应符合下列规定:

(1)、纵向钢筋的接头,对一级抗震等级应采用焊接接头,对二级抗震等级,宜采用焊接接头。

(2)、框架底层柱、剪力墙加强部位纵向钢筋的接头,对一、二级抗震等

级应采用焊接接头。

5、按要求控制钢筋接头的位置。

(1)、无论是焊接或绑扎接头末端距钢筋弯折处,不应小于钢筋直径的10倍,且不应位于构件的最大弯矩处。

(2)、钢筋接头不宜设在梁端、柱端的箍筋加密区范围内。

(3)、受力钢筋的接头位置在同一构件中要相互错开

A、接头采用焊接时在任一焊接接头中心至长度为35倍钢筋直径且不小于

500mm的区域范围内,同一根钢筋不得有两个接头,且在此区域内有

接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率规定为:

a、非预应力筋

受拉区不宜超过50%;受压区和装配式构件连接处不限制。

b、预应力筋

受拉区不宜超过25%,有可靠保证措施时可放宽至50%;受压区和

后张法的螺丝端杆不限制。

B、接头采用绑扎时,从任一绑扎接头中心至搭接长度l的1.3倍区域范围

内有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率,

规定为:

a、受拉区不得超过25%。

b、受压区不得超过50%。

6、按规定控制钢筋接头的长度

(1)、受拉钢筋绑扎接头的长度随普通混凝土强度等级而变化,具体应符合表2—1的规定。

钢筋接头长度表表2—1

混凝土强度等级

钢筋类别

C20 C25 > C25Ⅰ级钢筋35d 30d 25d

Ⅱ级钢筋45d 40d 35d 月牙纹

Ⅲ级钢筋55d 50d 45d 冷拔低碳钢丝300mm

A、在任何情况下,纵向受力钢筋的搭接长度不小于300mm。

B、受压钢筋绑扎接头长度为上表长度的0.7倍,且不小于200mm。

C、当Ⅱ、Ⅲ级钢筋直径d大于25mm时,其受拉钢筋的搭接长度按表2

—1中数值增加5d;

D、当螺纹钢筋直径d大于25mm时,其受拉钢筋的搭接长度按表2—1中

数值减少5d。

(2)、焊接骨架和焊接网采用搭接时,应符合下列规定。

A、焊接骨架和焊接网的搭接接头,不宜位于构件的最大弯矩处。

B、焊接网在非受力方面的搭接长度宜为100mm。

C、受力焊接骨架和焊接网在受力钢筋方向的搭接长度,应符合表2—2的

规定。

受拉焊接骨架和焊接网搭接接头的搭接长度表2—2

混凝土强度等级

钢筋类别

C20 C25 > C25Ⅰ级钢筋30d 25d 20d 月牙纹Ⅱ级钢筋40d 35d 30d

Ⅲ级钢筋45d 40d 35d 冷拔低碳钢丝200mm

注:1、搭接长度除应符合本表规定外,在受拉区不得小于250mm。

2、当混凝土强度等级低于C20时,Ⅰ级钢筋的搭接长度不得小于40d,Ⅱ级钢筋的搭接长度不得小于50d。

3、当月牙纹钢筋直径d>25mm时,其搭接长度应按表中数值增加5d..

4、当螺纹钢筋直径d≯25mm时, 其搭接长度应按表中数值减少5d..

5、.轻骨料混凝土的焊接骨架和焊接网搭接接头的搭接长度,应按普通混凝土搭接长度增加5d,对冷拉低碳

钢丝增加50mm.

6、当有抗震要求时,对一、二级抗震等级应增加5d。

D、受压焊接骨架和焊接网在受力钢筋方向的搭接长度,可采取受拉焊接

骨架和焊接网的受力钢筋方向大搭接长度的0.7倍。

E、当混凝土强度等级低于C20时,Ⅰ、Ⅱ级钢筋的搭接长度应按表2—2

中C20的数值增加10d,Ⅲ级钢筋不宜采用。

F、对有抗震要求的受力钢筋大搭接长度,对一、二级抗震等级应增加5d。

G、两根直径不同的钢筋的搭接长度,按较细钢筋的直径计算。

H、轻骨料混凝土的钢筋绑扎接头长度应按普通混凝土搭接长度增加5d,

冷拔低碳钢丝增加50mm.

(3)、钢筋的绑扎接头应符合下列规定:

A、搭接长度的末端弯矩钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不

宜位于构件最大弯矩处。

B、受拉区域内,Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩。

C、直径不大于12mm的受压Ⅰ级钢筋的末端,以及轴心受压构件中任意

直径的受力钢筋末端,可不做弯钩,但搭接长度不应小于钢筋直径的

35倍。

D、钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。

(4)、普通钢筋混凝土中钢筋采用焊接接头时,其焊接长度、焊接方法等应符合《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—84)、《钢筋气压焊》(GB12219—89)等的有关规定。钢筋焊接接头类型见表2—2.

7、按规定控制箍筋间距。

在绑扎骨架中非焊接接头长度范围内:

(1)、当搭接钢筋受拉时,其箍筋间距不大于5d,且不大于100mm。

(2)、当搭接钢筋受压时,其箍筋间距不大于10d、且不大于200mm。

三、钢筋焊接通病

酿成原因:

1、有焊接要求的钢筋未做试验级未根据施工条件试焊。

2、焊条不符合要求。

3、施焊作业不符合规定,焊缝强度低。

预控手段:

1、凡施焊的钢筋、钢板均应有材质合格证明和试验报告单(其中进口钢筋必须

做化学分析及可焊性检验)。焊条、焊剂应有合格证。

2、当采用低氢型碱性焊条时,应按使用说明书的要求烘焙,且宜放入保温筒内

保温使用。当焊剂受潮时,在使用前应经250—300℃烘焙24h。各种焊接材料应妥善管理,防止锈蚀及变潮变质。焊条品种、型号,必须符合钢筋等级的要求。

3、国产和进口钢筋混焊接头时,必须事先做试焊件试验。

4、施焊作业及焊接质量,必须符合《钢筋焊接及验收规程》(JCJ18—96)的有

关规定。

(1)、外观质量。施焊的焊区及焊缝严禁产生裂纹、咬肉、弧坑、缺肉、夹

渣、气孔及长度、厚度、宽度不足。

(2)、帮条焊的顶头应按设计要求、预留空隙。

(3)、电焊钢筋互熔,深度要适宜,防止过钱或过深或脱焊。

(4)、对焊、气压焊、电渣压力焊的焊接接头应均匀一致;压焊应防止过大、过热或熔焊不足。镦粗直径d c不得小于钢筋直径的1.2倍,凸起部分平缓圆滑。压焊面偏移d b不得大于钢筋直径的0.2倍。弯折(角度)为4°或7/100。弯心直径应符合表2—3的规定。

气压焊接接头弯曲试验的弯心直径表2—3

弯心直径

钢筋等级

d≥25mm d>25mm

Ⅰ2d 3d

Ⅱ4d 5d

Ⅲ5d 6d

注:d为钢筋直径(mm)

(5)、焊接钢筋的端头必须调直、平顺,并清理洁净。焊接接头错开百分比应符合设计要求,距弯点应>10d。

5、现场见证截取试件。焊接试件试验的强度不得低于母材强度值。试验脆断数

和断口位置,必须符合国家现行的技术标准。

6、焊工必须经考核合格后,方可上岗。无焊工合格证,或焊工不符合施焊条件

(焊工合格证超过两年者,应该认为过期,应重新考核),严禁上岗作业。

四、钢筋分布不当和弯钩不合要求

产生部位:

1、有抗震要求地区,钢筋箍筋不按规定进行加密。

2、有抗震要求和受扭杆件箍筋弯钩角度不符合要求。

酿成原因:

1、不按规定设置箍筋。

2、有抗震要求的钢筋混凝土中箍筋不进行加密,影响钢筋混凝土结构构件的抗

震性能,满足不了住宅工程的抗震需要。

3、对有抗震要求的钢筋的住宅工程或者受扭结构构件的箍筋弯钩制作角度不

是135°角和平直长度小于箍筋直径的10倍,达不到抗震要求的规定。预控手段:

1、应按设计要求设置箍筋:

(1)、框架梁中的箍筋构造要求:梁端箍筋加密区长度,箍筋的最大间距和最小直径必须符合设计要求和规范规定,以保证在抗震荷载作用下框架梁塑性铰区有足够的受剪承载力和增加对混凝土结构的约束作用。

(2)、为提高柱端塑性铰区的延性,增加抗剪承载力防止纵向钢筋压屈,对框架柱上、下端加密区的箍筋,应满足箍筋的最大间距和最小直径的要求。2、对抗震要求的住宅工程中钢筋混凝土结构的箍筋末端的弯钩和受扭结构构

件的箍筋弯钩必须完成135°,平直长度不应小于箍筋直径的10倍。

五、钢筋保护层垫块不合格

产生部位:

1、住宅工程构造柱钢筋组装时,主筋上不设置保护层垫块。

2、混凝土圈梁,框架结构的梁、板、柱、剪力墙露主筋。

3、混凝土保护层垫块的强度等级低于母体强度等级。

酿成原因:

1、构造柱钢筋组装不设置混凝土保护层垫块,在浇筑混凝土或受施工荷载冲击

时,会导致构造柱钢筋移位。

2、混凝土圈梁和框架梁、板、柱和剪力墙的主筋上没有按规定设置混凝土保护

层垫块,或者是垫块组装的不牢固,由于垫块产生位移,导致混凝土结构杆件露主筋,或受力钢筋的混凝土保护层厚度小于规定。

预控手段:

1、受力钢筋混凝土保护层厚度应符合设计要求,如设计无具体要求时,不应小

于受力钢筋直径,并应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2001)有关规定:见表2—5.

钢筋混凝土保护层厚度(mm)表2—5 环境于条件构件名称

混凝土强度等级

低于C25 C25—C30 高于C30

室内正常环境

板、墙15

梁和柱25

露天或室内高湿度环境板、墙35 25 15 梁和柱45 35 25

有垫层

基础

35

无垫层70

注:1、钢筋混凝土受弯构件,钢筋端头保护层厚度一般为10mm;预制肋形板,其主筋保护层厚度可按梁考虑。

2、板、墙中分布钢筋的保护层厚度不应小于10mm,梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于

15mm。

3、轻骨料混凝土的钢筋保护层厚度,应符合国家标准《轻骨料混凝土结构设计规程》(JGJ12—99)的规

定。

3、护层的垫块,其水泥砂浆的强度等级,必须达到母体混凝土的强度等级;对

成型的垫块应认真养护,确保垫块强度达到要求。

4、水泥砂浆或混凝土所作的垫块,按1m左右的间距放置,绑扎在受力钢筋上。

在抗渗混凝土施工中,要采取相应的技术措施,以免渗漏。

5、混凝土保护层垫块的组装。

混凝土保护层垫块组装应布置适宜,距离不得过大,必须与钢筋骨架绑扎牢固,不许松动,不许产生位移和脱落。竖向钢筋采用预埋有铁丝的垫块,绑在钢筋骨架外侧的主筋上,其垫块的厚度必须满足混凝土保护层厚度的要求,并要控制好构件成型后的几何尺寸振捣混凝土时,严防振动器撞击钢筋,导致绑扣松动和垫块位移。

六、混凝土强度等级不符合设计要求

酿成原因:

1、配制混凝土所用原材料的材质不符合国家技术标准的规定。

2、拌制混凝土时没有法定检测单位提供的混凝土配合比试验报告,或操作中配

合比有误。

3、拌制混凝土时投料不按重量计量。

4、混凝土运输、浇筑、养护不符合规范要求。

预控手段:

混凝土的质量应严格按照《混凝土质量控制标准》(GB50164—92)进行控制。

七、构件断面和轴线尺寸未达到设计要求

产生部位:

构件断面、轴线尺寸不符合设计要求,易产生在现浇混凝土梁、柱节点处,主要缺陷是缩径和轴线位移。

酿成原因:

1、没有按施工图进行放线;

2、模板的强度和刚度不足,稳定性差,使模具产生变形和失稳,导致混凝土构

件变形。

预控手段:

1、施工前必须按施工图放线,确保构件断面几何尺寸和轴线定位线准确无误。

2、模板及支架必须具有足够的承载力、刚度和稳定性,确保模具加荷载后不变

形、不失稳、不跑模。

3、在浇筑混凝土前后均应坚持自检,及时发现问题及时纠正。

八、蜂窝、孔洞

产生部位:

混凝土构件浇筑成型后,其混凝土表面产生蜂窝、孔洞。

酿成原因:

1、模板便面不光滑,粘有干硬的水泥浆块等杂物。

2、木模板在混凝土入模之前没有充分湿润。

3、钢模脱模剂粉刷不均匀。

4、模具拼缝不严,浇筑的混凝土跑浆。

5、混凝土拌合物中的粗、细骨料级配不当,以及混凝土配合比失控,水灰比过

大,造成混凝土离析。

6、振捣不当。

7、浇筑高度超过规定。

预控手段:

1、混凝土配合比应准确,严格控制水灰比,投料要准,搅拌要匀,和易性要好,

入模后振捣密实。

2、模板表面应光滑、洁净,不得粘有干硬的水泥浆等杂物;模板拼缝要严密,

木模板在浇筑混凝土前应充分润湿;钢模板应用水性脱模剂,粉刷必须均匀。

3、钢筋过密部位应采用同强度等级细石混凝土分层浇筑,并应精心操作,认真

振捣,确保成型后的混凝土表面光滑密实。

4、拆模应严格控制混凝土的强度,不许过早拆模。侧模在混凝土强度能保证其

表面及棱角不因拆除模板而受损坏时,方可拆除;而底模板应在混凝土强度符合表表2—6规定后,方可拆除。

九、露主筋和缝隙夹渣

产生部位:

浇筑的混凝土成型后出现露主筋;梁与柱节点处及剪力墙处有缝隙夹渣层。酿成原因:

1、混凝土成型后的结构构件露主筋

(1)、竖向结构的浇筑高度不合适,又未采取相应措施。

(2)、钢筋成型组装为设置保护层垫块,或者垫块设置的数量少、与主筋绑扎不牢固、松动,层致主筋失去混凝土保护层。

(3)、混凝土入模后由于振捣操作失误,钢筋产生位移。

2、梁与柱节点处存在缝隙夹渣层;

(1)、节点处二次浇筑混凝土时,未留清扫口或没有认真清理干净。(2)、二次浇筑的节点处不先铺设同强度等级砂浆便直接浇筑混凝土,而且振捣不密实,混凝土离析,粗骨料集中。

(3)、施工缝处夹又杂物。

预控手段:

1、预防混凝土结构构件露主筋:

(1)、保护层垫块的强度等级不先达到母体混凝土的强度等级,垫块一般每隔1m设置1块且应与主筋固定牢固,严防松动和位移。

(2)、浇筑混凝土时高度应控制在2m左右,超过时应设串筒或加设低于2m 的浇筑孔等。

(3)、浇筑混凝土入土模后,必须认真振捣;振捣的操作要点:上下垂直,布点均匀,层层扣搭;严防碰撞钢筋,以免钢筋位移而破坏保护层。

2、梁与柱节点以及剪力墙缝隙夹渣

(1)、在浇筑混凝土之前必须认真清理施工缝,并将杂物通过清扫口清理干净。

(2)、在已硬化的混凝土表面上浇筑混凝土前,应除掉表面的水泥膜和松动的粗、细骨料,并应充分洗洁净。

(3)、浇筑混凝土前应充分润湿已硬化的的混凝土表面,并在施工缝处事铺设与母体混凝土强度等级相同的水泥砂浆。

(4)、浇筑混凝土必须分层,细心振捣,确保混凝土密实。

十、对钢筋密集处,浇筑混凝土无相应技术措施产生部位:

易产生于梁、柱节点处及钢筋加密区,混凝土浇筑不密实。

酿成原因:

1、粗骨料的粒径选择不当。

2、振捣方法不妥。

3、对钢筋密集处的钢筋排列和搭接方法,未做适当的调整。

预控手段:

1、配制混凝土时,应事先调整粗骨料的粒径,宜采用细石混凝土,混凝土的坍

落度适当改善,提高浇筑操作的可行性。

2、混凝土的浇筑应采取分段支模浇捣作业方法。振捣应采取模内外共振法,促

进混凝土振实密实。

3、综合各节点配筋密集情况,对钢筋过密处,应事先与设计洽商适当改变钢筋

的排列和接头的方式,为混凝土浇捣创造有利的作业条件。

4、配筋密集处,各工序应密切配合,提高工艺标准和操作水平,做到精心操作,

确保混凝土浇筑质量。

十一、混凝土裂缝

酿成原因:

1、混凝土拌合物水灰比过大。水泥用量过大,混凝土凝结产生收缩裂纹。

2、拌合物坍落度太大,浇筑层过厚,导致素浆上浮、表面龟裂。

3、钢筋混凝土保护层太薄,导致顺筋方向开裂。

4、碳化收缩在构件表面出现,呈花纹状,无规律性裂缝。

预控手段:

1、水灰比、用水量、砂率是混凝土配合比的三个重要参数,其中水灰比对混凝

土性质起者决定作用。单位用水量是影响混凝土质量重要因素。混凝土的干燥收缩主要是由于水泥浆的收缩。因此,单位用水量是影响混凝土质量重要因素。混凝土的干燥收缩主要是由于水泥浆的收缩。因此,单位用水量愈少的混凝土,即对于一定水灰比,单位水泥浆愈少的混凝土,其干燥收缩也愈小。由于拌合物中水泥的水化、干燥、碳化等因素引起收缩,而导致混凝土凝结产生收缩裂缝。所以,配制混凝土拌合物时,必须严格控制水灰比的单位用水量和水泥用量,防止干缩裂缝。

2、混凝土拌合物最基本的要求是水泥浆和砂浆应具有较高的粘性和粘结力,单

位用水量少,水灰比的低坍落度混凝土,其抵抗离析的能力强。单位用水量是影响和易性的因素。随着用水量再增大,混凝土拌合物的粘聚性和保水性常常随之恶化,同时,在水灰比不变的情况下,水泥用量也随之增加。

因此,不因单纯以用水量来改善和易性,而应当在控制和易性要求的范围内调整用水量。

水灰比加大导致混凝土产生沉降和泌水,其结果是使混凝土的表面产生大量的浮浆,泌出的水分蒸发后将引起收缩,使混凝土在终凝前产生少量的沉降收缩。所以,为了防止拌合物坍落度过大,应尽量降低混凝土的单位用水量,减少泌水的不利影响。

3、防止因沉降收缩而产生的裂缝。收缩裂缝的规律多是在结构上表面沿钢筋通

长方向或箍筋上断续出现,或者是在预埋件的附近周边出现。所以,要加强对混凝土施工工艺和操作方法的控制,浇筑的混凝土要振捣充分。

对于截面相差较大的构件,可先浇筑较深部位,静停2—3h,待沉降稳定后,再与上部结构混凝土浇结,以避免沉降过大而产生裂缝。

适当增加混凝土的保护层厚度。

4、混凝土浇筑时,避免过度振捣,不使表面形成砂浆层,同时要加强养护。提

高表面强度,严禁在不通风处采用火炉(火炉易产生大量二氧化碳,会加快碳化)加热保温,以防止混凝土水泥浆中的氢氧化钙与空气中的二氧化碳生成碳酸钙,引起表面收缩,受到结构内部未碳化混凝土的约束而产生表面龟裂。

电力工程质量通病及预防措施

电力送电线路新建工程质量通病及预防措施 一、基础部分质量通病 1、基面降不够 1.1原因分析 1.1.1施工人员不了解“规范”或设计要求,挖坑前未考虑边坡距离及地形高差。 1.1.2员工责任心不强,不到岗、不到位,基础型坑深没有认真核对。 1.1.3降基面桩位置不准确,上边坡未按规范要求保证足够的坡度。 1.2预防措施 1.2.1施工人员要认真学习“规范”和设计图纸要求。 1.2.2员工坚持现场检查。 1.2.3挖坑前认真检查核对基面降是否达到设计要求。 2、基础成型 2.1原因分析 2.1.1责任心不强、质量意识不高。 2.1.2工器具陈旧,模板固定支撑不牢固。 2.1.3模板尺寸校准有误,捣振时将支撑件震松,使其发生跑位现象。 2.2预防措施 2.2.1施工人员提高质量意识,认真学习《规范》及《规程》,树立精品意识的观念。 2.2.2更新工器具,不符合工艺要求的坚决淘汰不用。

2.2.3用钢管或槽钢多层固定,砼振捣中模板不变形移位。 2.2.4模板固定好后,认真校对各部尺寸,浇制时要经常检查,校核尺寸。 3、回填不夯实或夯实不好 3.1原因分析 3.1.1无专人负责或领工人员责任心不强。 3.1.2没有严格按要求施工,回填土中有杂草现象。 3.1.3现场检查少或无检查。 3.2预防措施 3.2.1加强回填夯实的现场检查,严格按照设计要求及“规范”要求。 3.2.2加强管理,回填夯实设立专人负责。 4、保护帽成型差 4.1原因分析 4.1.1保护帽制作没有统一要求。 4.1.2保护帽尺寸控制不好。 4.1.3配合比不合格,养生不好。 4.2预防措施 4.2.1保护帽模板根据塔型,按规定尺寸,统一制作,不同要求不同制作。 4.2.2严格按照尺寸要求、工艺要求,认真制作保护帽。 4.2.3浇制保护帽,砼配合比要正确计量。 二、铁塔部分质量通病

水利水电质量通病防治措施

水利水电工程施工项目的质量问题主要表现在引发质量问题的因素复杂, 从而增加了对质量问题的性质、危害的分析、判断和处理的复杂性。比如盲目套用图纸,结构方案不正确,计算简图与实际受力不符;荷载取值过小,内力分析有误,结构的刚度、强度、稳定性差;施工偷工减料、不按图施工、施工质量低劣;或是建筑材料及制品不合格, 擅自代用材料等原因所造成。由此可见, 即使同一性质的质量问题,原因有时截然不同。所以,在处理质量问题时,必须深人地进行调查研究,针对其质量问题的特征作具体分析。例如建构筑物的不正常沉降, 地基的容许承载力与持力层不符;也可能是未处理好不均匀地基,产生过大的不均匀沉降等; 水利水电工程施工项目质量问题,轻者影响施工顺利进行,拖延工期,增加工程费用;重者,给工程留下隐患。同时同类型的质量问题, 还有可能一再重复发生。 加强建水利水电工程施工质量控制的措施 首先要建立各级质量责任制, 明确施工局局长即项目经理是工程质量的第一责任人, 施工局主管质量的副局长为直接责任人,总工程师为质量技术责任人,施工处各级也同时建立质量责任制,真正傲到了层层把关,各负其责。其次要实施质量否决权, 其次是要对有关设计、勘察文件审查的监督管理。对设计、勘察单位的质量行为和活动结果的监督, 重点是放在对设计、勘察文件的审查监督把关上。一旦发现其违犯有关法律、法规和强制性标准的设计和勘察文件, 可以通过直

接的经济处罚和法律制裁, 使直接责任主体承担由其失误疏忽或有意所造成的质量责任。通过对设计、勘察单位的监督管理和依法处罚,并将其不良行为记录在案,纳入责任主体和责任人的信用档案,形成信用约束力,促使建设主体改进质量管理保证体系, 有效促进质量体系良性运作, 规范所有主体各个层次、各个环节的质量行为, 严格内部质量管理制度和质量检查控制, 实现设计和勘察文件的质量满足有关法律、法规和强制性标准的要求。第三是加强对合同文本的监督,重点是施工合同的监督,把质量管理的规范化和法制化落实到合同条款中, 以合同的法律效力约束各建设主体的质量行为和活动结果。通过对这三方面的内容的审查监督, 实现政府对水利水电工程质量实施过程的预控监督。施工前质量监督管理的重点归根到底是对业主质量行为的监督管理, 因为业主是所有这些活动的组织者、决策者,这也是规范建设业主质量行为和活动结果的重要措施。 施工中的质量控制 水利水电工程所用的钢筋、砖、水泥、砂、石子等原材料必须按照国家规定, 见证取样后,送至国家认可资质的实验室做复验试验,合格才能使用。钢筋进场后监理工程师应核对其生产厂家,各种钢筋的级别、直径及其报审数量,核对其合格证,出厂化验单上力学指标及其化学成分是否符合要求, 抽样复验试验单是否合格确认其冷弯、抗拉强度合格后才能使用。有焊接接头的应在焊接试验合格后才能使用。

混凝土质量通病总结

大中修改建工程混凝土质量通病治理活动总结 为适应交通运输事业发展的新形势、新要求,促进大中修改建工程建设的安全、优质。根据交通运输委《关于开展公路工程质量通病集中治理活动的通知》要求,结合公路大中修工程的实际情况,市公路局对在建的大中修改建工程项目积极开展公路工程混凝土质量通病治理活动,全面提高混凝土结构工程的耐久性、安全性,保证其在设计使用年限内安全、可靠。活动实施的主要做法和成效总结如下: 一、混凝土质量通病治理的主要内容 (一)治理范围 2011年度至2012年度大中修改建项目桥涵构水泥混凝土造物工程。 (二)主要内容 1、施工工艺通病 (1)钢筋加工、制作和安装不规范,焊接不标准,间距控制不严。 (2)混凝土浇筑、养护不规范,浇筑过程中混凝土分层厚度过大,钢筋密集区振捣不到位,养护未覆盖或覆盖不到位,养护时间不足。特殊气候条件施工时混凝土生产、浇筑、养护质量控制措施不力。 (3)预应力构件施工不精细,张拉机具未及时标定,工序安排不合理,张拉龄期控制不规范,孔道压浆不及时、不密

实。 (4)新旧混凝土接触面凿毛处理不到位,接茬效果不好。 (5)支模工艺简单粗糙,模板接缝处理不当,模板支撑数量不够、强度不足。 (6)梁板预制底模处理简单,浇注混凝土前清理不干净,预拱度设置不够,脱模后底板平整度和光洁度不够。预应力芯模上浮,造成孔内混凝土钢筋保护层和混凝土结构断面不足、。 (7)梁板预制张拉后放置时间太长,梁板起拱度增大,造成桥面铺装厚度不足。 (8)保护层垫块强度不足、间距太大或绑扎不紧;钢筋绑扎不紧或焊接不好,造成保护层厚度不足。 (9)板底沟缝不饱满、不密实,易脱落。 3、实体质量通病 (1)质量技术指标合格率低,混凝土强度离散性大,钢筋间距偏差大;混凝土保护层厚度不满足要求,预埋件偏差大,小型预制构件外形尺寸控制不严等。 (2)混凝土外观质量存在缺陷,裂缝超限,蜂窝、麻面、露筋、色差较大。 (3)原材料质量得不到保证,砂、石材料混堆,钢筋、钢绞线、水泥等的存放保管措施不到位,造成钢材锈蚀、水泥变质。 二、混凝土质量通病治理的主要方法

建筑工程质量通病防治措施处理方案

建筑工程质量通病防治措 施处理方案 Revised by Hanlin on 10 January 2021

建筑工程质量通病防治措施 1.土方工程 1.1场地积水场地范围内局部积水 原因分析:(1)场地平整填土未分层回填压(夯)实,土的密实度很差,遇水产生不均匀下沉。(2)场地周围未做排水沟,或场地未做成一定排水坡度,或存在反向排水坡。(3)测量错误,使场地标高不一。 防治措施:场地内的填土认真分层回填碾压(夯)实,使密实度不低于设计要求,避免松填;按要求做好场地排水坡和排水沟。做好测量复核,避免出现标高误差。 1.2填方边坡塌方填方边坡塌陷或滑塌 原因分析:(1)边坡坡度偏陡。(2)边坡基底的草皮、淤泥松土未清理干净;与原陡坡接合未挖成阶梯形搭接;或填方土料采用淤泥质土等不符合要求的土料。(3)边坡填土未按要求分层回填压(夯)实。(4)边坡坡角未做好排水设施,由于水的渗入,土内聚力降低,或坡角被冲刷而导致塌方。 防治措施:永久性填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和工程重要性按设计规定放坡;按要求清理基底和做阶梯形接槎;选用符合要求的土料,按填土压实标准进行分层、回填碾压或夯实;在边坡上下部做好排水沟,避免在影响边坡稳定的范围内积水。 1.3填土出现橡皮土填土夯打后,土体发生颤动,形成软塑状态而体积并没有压缩。 原因分析:在含水量很大的腐殖土、泥炭土、黏土或粉质粘土等原状土上进行回填,或采用这种土作土料回填,当对其进行夯实或碾压,表面易形成一层硬壳,使土内水份不易渗透和散发,因而使土形成软塑状态的橡皮土。 防治措施:夯实填土时,适当控制填土的含水量;避免在含水量过大的原状土上进行回填。填方区如有地表水时,应设排水沟排水,如有地下水应降低至基底。治理方法:可用

建筑工程施工质量通病防治方案和施工措施

目录 一、编制目的 (2) 二、编制依据 (2) 三、预防质量通病的施工技术措施 (2) (一)、墙体质量通病防治技术措施 (3) (二)、钢筋混凝土现浇楼板质量通病防治施工措施 (4) (三)、楼地面质量通病防治技术措施 (6) (四)、外墙质量通病防治技术措施 (7) (五)、门窗质量通病防治技术措施 (8) (六)、屋面质量通病防治技术措施 (9) (七)、楼梯、栏杆、台阶质量通病防治技术措施 (10) (八)、主变、高抗、电容器、断路器等主设备基础、保护帽质量通病防治技术措施 (11) (九)、电缆沟及盖板质量通病防治技术措施 (12) (十)、道路及散水质量通病防治技术措施 (13) (十一)、站区围墙质量通病防治技术措施 (14)

XXXXXXX土建工程 房屋工程质量通病防治方案和施工措施 一、编制目的 质量通病量大面广,危害较大,消除和防治质量通病是提高工程质量的重要环节,也是工程质量创优的重要措施之一。为保证工程质量,防止出现屋面、外墙、门窗渗漏和混凝土楼板、外墙裂缝等质量通病,特编制此方案。 二、编制依据 《建筑施工验收规范》 《110kV-1000kV变电(换流站)土建工程施工质量验收与评定规程》 《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》 《电气装置安装工程施工及验收规范》 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规定》 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》 三、预防质量通病的施工技术措施 产生质量通病的原因虽多,涉及面虽广,但究其主要原因是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量意识。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第一”的观念,认真遵守施工程序和操作规程及强制性条文有关规定,认真贯彻质量责任制,认真总结质量通病的经验教训,采取有效的预防措施,要解决质量通病是完全可能的。 同时必须加强对施工过程中的质量控制,严格工序质量,将工程质量通病和不足之处消除在分项工序中。工序验收按班组自检、班组负责人(观察、翻样)复检、专职质量员核验的三检程序。一道工序未经验收合格,不得进入下道工序施工。质量员还应通过抽检等实测实量的手段,把发现不符合质量要求的地方及时加以纠正和更改。同时加强技术复核、隐蔽工程验收等过程验收,分项工程施工完毕后,由单位工程负责人组织有关工程技术人员,按照验评标准进行评定,专职质量员负责质量核定。 1、制订消除质量通病的规划,综合分析这些通病产生的原因,采取什么措施治理较适宜。 2、通过图纸会审,方案优化,消除由设计欠周出现的工程质量通病。属于设计方面的原因,则通过改进设计来治理。 3、提高施工人员素质,改进操作方法和施工工艺,认真按规范、规程及设计要求组织施工,对易产生质量通病的部位及工序设置质量控制点。

工程质量通病防治的工作总结计划.docx

. . 牙克石绰源 - 塔尔气 110kV线路工程 工程质量通病防治工作总结 天津市光宇电力工程安装有限公司

. . 牙克石绰源 - 塔尔气 110kV线路工程 施工项目部 SZLX21工程质量通病防治工作总结 工程质量通病防治工作总结 工程名称:牙克石绰源 - 塔尔气 110kV 线路工程(Ⅱ标段) 总包单位:天津市光宇电力工程安装有限公司编号:SZLX21-001建设单位呼伦贝尔供电公司 牙克石绰源 - 塔尔气 110kV线路 单位工程分部工程土石方工程 工程(Ⅱ标段) 监理单位呼伦贝尔晨鑫电力监理有限责任公 开工日期2015.10.30司 工程地点牙克石市竣工日期2015.12.30序号防治项目主要措施及防治结果 1. 跨越的杆(塔)位置的选择,应满足被跨 越物设计要求。 2. 铁塔接地孔的位置应便于接地体的安装, 1设计定位通病防治 并保证工艺美观。 以上防治措施设计单位已在工程中采 用,符合工程质量通病防治工作的要求。

. . 1、杆(塔)位置应符合施工图的平、断面 要求。复核重要跨越物间的安全距离,对新 增加的跨越物应及时通知设计单位校核。 2、线路方向桩、转角桩、杆塔中心桩应有 2路径复测通病防治 可靠的保护措施,防止丢失和移动。 以上防治措施我单位已在工程前期接 桩时采用,符合工程质量通病防治工作的要 求。 1. 遇特殊地质条件(如:流砂、泥水、稻 田、山地等),开挖前应将杆塔中心桩引出。 辅助桩应采取可靠保护措施,基础浇制完 后,必须恢复塔位中心桩。 2、基坑开挖应设专人检查基础坑的深度, 3 及时测量,防止出现超深或欠挖现象。 基础分坑、开挖通病防治 3、基坑开挖完成后要及时进行下道工序施 工,雨天后,必须把坑内积水和淤泥清理干 净方可进行后续施工。 以上防治措施我单位在工程开工前交 底时重点提出,并在基础开挖过程中监督旁 站,按要求落实了工程质量通病防治工作。 1、基坑开挖前要对基础中心桩进行二次复 核,并设置稳固的辅助桩位,确认桩位及各 4基础位移、扭转通病防治 个基础腿的方位准确。 2、基础支模后、浇制前和浇制中要多次核

水利工程混凝土施工的质量通病及防治措施 刘培成

水利工程混凝土施工的质量通病及防治措施刘培成 发表时间:2018-07-12T10:37:31.237Z 来源:《基层建设》2018年第15期作者:刘培成 [导读] 摘要:水利工程施工中,混凝土质量出现问题非常常见,因此,采取必要的措施进行处理非常必要。 湖北驭水工程建设有限公司湖北武汉 430070 摘要:水利工程施工中,混凝土质量出现问题非常常见,因此,采取必要的措施进行处理非常必要。在发现质量问题时,要及时采取必要的措施进行处理,这样能够将出现的损失控制在最低,同时,在处理过程也会遇到很大的问题,对出现的问题进行解决,也能更好的保证整个工程的施工质量。本文探讨了水利工程混凝土施工的质量通病及防治措施。 关键词:水利工程;混凝土施工;质量通病;防治措施 水利工程混凝土施工质量的控制是一项十分关键的工作混凝土质量通病的防治主要还是要以预防为主事先做好防治措施减少甚至消除混凝土质量通病的产生确保工程质量。虽然混凝土质量通病的防治具有相当的难度但是只要我们严格按照设计及规范要求施工严格把好每一道工序的质量关消除这些质量通病完全是可能的。 1 水利工程混凝土施工的质量通病 1.1气泡、蜂窝、麻面 在水利工程混凝土结构物拆模后,混凝土表面往往出现一些很小的小孔;松酥的混凝土骨料嵌挤一堆形成很多蜂窝状的小窟窿;表面出现坑洼、麻点,表面粗糙等现象。这些混凝土表面的质量缺陷不但严重影响了混凝土结构物的表观质量,在周围环境的长期作用下还将会给混凝土结构物的质量造成不良影响。气泡的产生的原因主要是:使用质量不好的引气剂、河砂偏细、混凝土浇筑时层铺过厚、振捣不均匀或者欠振等原因,使得混凝土中的气泡没有全部排出,这些气泡吸附于模板的表面,拆模后便形成了气泡孔眼。 蜂窝、麻面产生的原因是混凝土拌合料质量不高,塌落度过大、和易性不好,浇筑时混凝土产生了离析;模板拼缝未密封,产生漏浆;混凝土浇筑时过振,使得混凝土离析。 1.2 裂缝 裂缝是混凝土施工中最为常见的质量通病之一,裂缝的形式有很多种,有横向裂缝、纵向裂缝、斜向裂缝,有深层裂缝、表层裂缝,有收缩裂缝、温度裂缝、结构裂缝、表面龟裂等。表面的微小裂缝往往发展形状不规则,有网状的、有放射状的等等,这些裂缝对结构的稳定性、安全性没有太大的影响,经简单处理即可。但是,深层裂缝往往是贯通于结构物的全断面,对结构物的承载能力及安全性能有着非常不利的影响,必须认真分析其成因,并采取合理的处理措施,慎重处理。 裂缝产生的原因有很多种,主要有以下几种原因:①水化热的负面影响。若施工时,水泥用量过大,或者在大体积混凝土施工未采用低水化热水泥。在混凝土浇筑完成后,水泥的水化过程中会产生大量的热量,导致混凝土内部的温度迅速升高,使得混凝土内外温差过大,从而导致混凝土开裂。②混凝土浇筑不连续,造成冷接缝。③混凝土振捣不密实,容易造成混凝土开裂。④混凝土养护不及时或者养护不及时,造成混凝土表面水分蒸发过快,而造成混凝土表面开裂。⑤混凝土为达到一定的强度而让其承压,也将会导致裂缝的产生。⑥基础的不均匀沉降,模板的支撑不牢固等都会倒是裂缝的产生。 1.3 孔洞 孔洞是指混凝土结构物内部出现空腔,一般空腔的范围不超过结构尺寸的三分之一。孔洞使得结构物的截面尺寸大大减小,从而导致结构物的承载能力大大降低;蓄水结构物若出现孔洞,将形成渗漏的通道。孔洞的危害性相当的大,因此在施工过程中必须避免孔洞的产生。 孔洞产生的原因主要有:混凝土拌合料质量差,浇筑时严重离析,混凝土塌落度太低、流动性差,以至于钢筋密集的地方出现孔洞,模板拼缝不严密。严重漏浆。 1.4 露筋 露筋指的是混凝土结构物中的钢筋未能被混凝土包裹而外漏于外界环境中的缺陷。出现漏筋缺陷若不及时处理,将会加速结构内部钢筋的腐蚀速度,从而影响结构物的承载能力及阻水性能。造成漏筋的原因主要有:钢筋安装时位置不正确,保护层垫块数量不够或者脱落,而使得钢筋贴住了模板;构件钢筋过密,混凝土中的石料粒径过大而使得混凝土不能充满;混凝土浇筑时钢筋移位。 1.5 混凝土强度不符合设计要求 若混凝土的强度不符合设计要求,那么整个水利工程就不合格,就必须炸毁,重新建造,将会造成严重的经济损失。造成混凝土强度不符合设计要求的原因主要有:原材料质量和符合要求,比如水泥强度等级不够、水泥硬化结块、粗细骨料的含泥量过大等;混凝土配合比不当,如外加剂用量不准确、为根据现场的砂石料的实际含水量调整施工配合比;混凝土正道不到位,未正道密实等等。 2水利工程混凝土施工质量通病的防治措施 2.1加强物料质量监管 在进行物料采购过程中,加强物料管理工作,对其质量进行严格把控,避免出现由于材料质量问题而施工问题。水泥选购过程中,选择有质量保障的厂家,通过多家对比,选择性价比高的厂商进行合作。在接收物料过程中,要对其成分含量进行检测,并严格把握其生产日期与工期的协调,杜绝使用超过使用日期的水泥。骨料的质量控制方面,需分配好其份量,避免出现份量不足或超过使用范围的情况,混凝土其他杂物的控制需在一定比例范围内,保证其符合配比要求。施工过程中为加强混凝土的施工效果而加入的添加剂,在使用前需要对其进行质量检测,不使用不符合规定的物料,以保证其不影响施工质量。 2.2 健全工艺管理体系 强化施工工艺要求,严把质量关,是做好水利工程混凝土施工工作的重要保障。在对混凝土进行搅拌过程中,注重积累经验,减少混凝土因干裂或水分过多而影响施工。①要对其含水量进行控制,最好搅拌物料配比分析,将混凝土物料进行反复检验,以确保最佳用水量,节约资源,提高施工效率,从而降低企业成本。②根据混凝土施工环境如温度和空气湿度来进行配比,在施工现场进行搅拌,避免因长时间放置而导致早凝。混凝土浇筑过程根据水利工程的具体结构和现场环境进行控制,避免产生裂缝和气孔,提高水利工程使用寿命。 2.3 把关现场施工环节 水利工程施工过程中,需要对现场环境进行充分了解,分析其混凝土强度和工程主体架构之间的联系,以提高施工质量和效率。混凝

混凝土墙体质量通病的预防措施

预防剪力墙混凝土实体质量通病的措施 混凝土剪力墙的施工过程中一般存在以下质量通病:麻面、露筋、涨模等现象。针对以上质量通病,应该在混凝土剪力墙施工过程中采取相应措施进行控制,从而保证混凝土剪力墙的实体质量。 剪力墙的施工工序主要有:钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑等工序。剪力墙的实体质量的控制应该按工序进行逐步采取措施进行控制。 一、剪力墙钢筋制作与安装 1、绑扎时先立2~4根竖筋,与下层伸出的搭接筋绑扎,画好水平筋的分档标志,然后于下部及齐胸处绑两根横筋定位,并在横筋上画好标志,接着绑其它余下的横筋,横竖筋的相互位置应符合设计要求。 2、剪力墙钢筋应逐点绑扎,双排钢筋之间设置“S”字墙拉筋,其纵横间距按设计要求:400mm。钢筋外皮(双面)绑扎垫块。 3、墙水平钢筋在两端头、转角、十字节点、联梁等部位的锚固长度及洞口周围加固筋等均应符合设计要求。 4、合模后,对伸出的钢筋应进行修整,宜在搭接处绑一道临时横筋定位。浇筑砼时设专人看管,浇筑后对外露预留的钢筋做再次调整以保证钢筋位置准确。 5、浇筑混凝土前应检查钢筋位置和保护层厚度是否准确,发现问题应及时修整。为保证混凝土保护层的厚度,要注意固定好垫块及钢筋保护卡。

二、模板支设 剪力墙模板以7×7cm木方为边框,中间竖向7×7cm木方为次龙骨,横向为7×7cm木方主龙骨。次龙骨与竹胶板之间、主次龙骨间用钉子连接,次龙骨间距为200mm(净间距),主龙骨的间距与拉螺栓的设置相对应。对拉螺栓应采用Φ14的钢筋,竖向间距为0.45m,横向间距为0.6m,即每一张竹胶板(1220mm×2440mm)上均匀分布6根对拉螺栓,模板上墙之前应按规定打好对拉螺栓孔。 墙体阴角处模板要用7cm×7cm 木方背棱,两块竹胶板中间塞紧海绵条。每次作为一个整体安装、拆除,阳角两竹胶板间要用海绵条塞实,并用木方封住接缝。 支模前要先延墙方向搭设脚手架,用以固定模板,另一侧脚手架,应根据场地实际情况进行搭设,脚手架搭设完毕后开始安装已加工好的竹胶板拼接大模板。按顺序将大模调到指定位置,粗略定位。吊装模板时先安装靠近护壁一侧大模,将大模与绑扎好的钢筋网片临时绑住固定。在吊装另一侧模板时应将对拉螺栓穿上,待模板到位后,再将其拧紧,并通过两侧的架子进行加固。 木模板在浇筑混凝土前,应用清水充分湿润,清洗干净不留积水,使模板缝隙拼接严密。如有缝隙,应用不干胶粘贴,防止漏浆。

建筑工程质量通病防治措施

建筑工程质量通病防治措施 (一)主体工程: 1、模板工程: ①常见的质量通病有:爆模、未起拱、缝隙大等。 ②消除质量通病措施有: a.模板工程应有设计施工方案,模板支撑(架)应有足够的强度、刚度和稳定性,支撑(架)应能承受新浇筑砼的重量、模板重量、侧压力以及施工荷载。 b.砼梁≥4m时应按规定起拱 c.木模板应弹线修边,安装拼板应严格控制缝隙。 d.砼浇筑前,木模湿润水要足够。 e.旧模板翻转使用时板上的灰疙瘩应消除干净。 2、钢筋工程: ①常见的质量通病有:钢筋表面锈蚀、柱子外伸钢筋错位、绑扎节点松脱、钢筋保护层不足、梁抗震135°箍筋漏弯、钢筋闪光对焊接头弯折或偏心、钢筋搭接焊不符焊接规定、板的负弯筋没有设马凳或被踩弯等。 ②消除质量通病措施有: a.钢材应按公司指定的符合要求厂家采购。 b.对锈蚀严重、带有颗粒状或片状的老锈钢筋不得使用。 c.浇筑砼前对伸出板面的柱筋应认真核对位置,并至少绑有两个箍筋固定,以防错位. d.铁丝绑扎应尽量选用不易松脱的绑扎形式,如节点松脱时重新绑牢。 e.搭接焊的钢筋的预弯应保证两钢筋的轴线在一直线上,再行施焊。

f.钢筋的保护层数量应满足需要。板的负弯筋应用垫块保护,安装预埋管线或浇筑砼时,不得踩踏板的负弯筋。 3、砼工程: ①常见的质量通病有:表面损伤如蜂窝、露筋、孔洞、夹渣,成型规格偏差如板面不平、歪斜、凹凸,内部缺陷如强度偏低、匀质性差、裂缝等。 ②地下室底板及墙体的防裂是本工程的关键,为保证地下室不裂,除在浇捣工艺上按前面所述施工方法进行,重点加强对砼的养护,具体为: a.底板施工完7天内专门覆盖塑料薄膜进行保水养护,上部施工暂停,7天扣进行淋水养护,保证砼表面湿润。 b.外墙在未拆模之前,在模板外侧淋水,保证模板内侧的水分不过早蒸发,拆模后挂麻袋养护14天。 ③消除质量通病措施有: a.浇筑时应认真振捣、严防漏振。 b.施工缝处夹有木屑、水泥浆块等杂物应消除干净。 c.模板安装完后应测量板面标高,并做板厚的控制点。 d.为防楼板裂缝,主体结构工程应备有足够模板供周转使用。 e.预埋塑料管如有两根塑料管重叠处应适当加筋,以防因塑料管与砼握裹力差而产生板裂缝。 f.悬挑构件砼应在强度达到100%之后方可拆模。 g.负筋采用马凳进行架设,砼浇筑时,派专人护筋,避免负筋踩坏而降低作用。 h.严格控制砼的质量和振捣时间,防止离析现象。 i.砼楼板采用麻袋覆盖养护,养护时间不得少于7昼夜。 4、砖砌体工程: ①常见的质量通病有:砖的规格尺寸差;砂浆强度不稳定;干砖上墙、砂浆不饱满;预埋件拉结筋漏放或少放;砖拱砌筑不规矩等。 ②消除质量通病措施有:

建筑工程质量通病防治措施(大全)

建筑工程质量通病防治措施 1.土方工程 1.1场地积水场地范围内局部积水 原因分析: (1)场地平整填土未分层回填压(夯)实,土的密实度很差,遇水产生不均匀下沉。(2)场地周围未做排水沟,或场地未做成一定排水坡度,或存在反向排水坡。(3)测量错误,使场地标高不一。 防治措施:场地内的填土认真分层回填碾压(夯)实,使密实度不低于设计要求,避免松填;按要求做好场地排水坡和排水沟。做好测量复核,避免出现标高误差。 1.2填方边坡塌方填方边坡塌陷或滑塌 原因分析: (1)边坡坡度偏陡。(2)边坡基底的草皮、淤泥松土未清理干净;与原陡坡接合未挖成阶梯形搭接;或填方土料采用淤泥质土等不符合要求的土料。(3)边坡填土未按要求分层回填压(夯)实。(4)边坡坡角未做好排水设施,由于水的渗入,土内聚力降低,或坡角被冲刷而导致塌方。 防治措施:永久性填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和工程重要性按设计规定放坡;按要求清理基底和做阶梯形接槎;选用符合要求的土料,按填土压实标准进行分层、回填碾压或夯实;在边坡上下部做好排水沟,避免在影响边坡稳定的范围内积水。 1.3填土出现橡皮土填土夯打后,土体发生颤动,形成软塑状态而体积并没有压缩。

原因分析:在含水量很大的腐殖土、泥炭土、黏土或粉质粘土等原状土上进行回填,或采用这种土作土料回填,当对其进行夯实或碾压,表面易形成一层硬壳,使土内水份不易渗透和散发,因而使土形成软塑状态的橡皮土。 防治措施: 夯实填土时,适当控制填土的含水量;避免在含水量过大的原状土上进行回填。填方区如有地表水时,应设排水沟排水,如有地下水应降低至基底。治理方法:可用干土、石灰粉等吸水材料均匀掺入土中降低含水量,或将橡皮土翻松、凉干、风干至最优含水量范围,再夯(压)实。 1.4回填土密实度达不到要求回填土经碾压或夯实后,达不到设计要求的密实度。原因分析1)填方土料不符合要求;采用了碎块草皮、有机质含量大于8%的土、淤泥质土或杂填土作填料。(2)土的含水率过大或过小,因而到不到最优含水率的密实度要求。(3)填土厚度过大或压实遍数不够。(4)碾压或夯实机具能量不够,影响深度较小,使密实度达不到要求。 防治措施: 选择符合要求的土料回填;按所选用的压实机械性能;通过实验确定含水量控制范围内每层铺土厚度、压实遍数、机械行驶速度;严格进行水平分层回填、压(夯)实;加强现场检验,使其达到要求的密实度。 处理方法:如土料不符合要求,可采取换土或掺入石灰、碎石等措施压实加固;土料含水量过大,可采取翻松、凉晒、风干或掺入干土重新压、夯实;含水量过小或碾压机具能量过小,可采取增加压实遍数或使用大功率压实机械碾压等措施。 1.5挖方边坡塌方在挖方过程中或挖方后,边坡土方局部或大面积塌陷或滑塌。

电力建设工程质量通病防治措施

电力建设工程质量通病防治措施 编制: 审核: 工程部 根据电力建设工程质量监督中心站印发的质量通病防治规定,针对在屋面、外墙、门窗渗漏和混凝土楼板、外墙裂缝等质量问题,已成为一种质量通病。为了能预防各类施工质量问题的产生,进行有效的控制,现编制质量通病防治措施方

案。同时也请公司下属分公司及各项目严格控制施工过程的质量。 一、管理措施方面: 1、公司下属分公司及各项目,针对工程的特点,编写工程质量通病防治方案和 施工措施》,经监理单位审查、批准,报建设单位备案后实施。 2、必须做好原材料和构配件的第三方试验检测工作,未经复试或复试不合 格的原材料不得用于工程施工。在采用新材料时,除应有产品合格证、有效的鉴定证书外,还应进行必要检测。原材料、构配件的实验检测必须坚持见证取样制度。 3、记录、收集和整理通病防治方案、施工措施、技术交底和隐蔽验收等相关资 料。 4、根据编制的工程质量通病防治方案和施工措施,对作业班组进行技术交 底。 5、专业分包单位应也要编制专业工程的通病防治措施,由总包单位核准、监理 单位审查、批准,报建设单位备案实施。 6、工程完工后,编写工程质量通病防治内容总结报告。 二、各种通病防治的技术措施 (一)墙体裂缝防治的技术措施 1、砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。 2、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土切块的出釜停放期宜45d (不应小于28d ),上墙含水率宜为5%?8%。混凝土及轻骨料混凝土小型 空心砌块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工。 3、填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并 间隔15d方可将其补砌挤紧,或采用微膨胀混凝土嵌填密实;补砌时, 双侧

水利工程质量通病措施

水利工程质量通病防治手册目录 第一章、混凝土工程质量通病的产生及防治措施 (1) 1 蜂窝(烂根) (1) 2 麻面 (2) 3 空洞 (3) 4 错台 (4) 5 缝隙、夹层 (6) 6 缺棱掉角 (7) 7 表面不平整 (7) 8 挂帘 (9) 9 伸缩缝处渗水 (9) 10 混凝土浅表性裂缝(含表面龟裂) (11) 11 混凝土深层裂缝(含贯穿缝) (12) 12 表面起灰 (15) 13 表面云彩斑 (15) 第二章、模板工程质量通病的产生及防治措施 (16) 1 轴线位移 (16) 2 结构变形 (17) 3 接缝不严 (18) 4 脱模剂使用不当 (19) 5 立模后仓面内未清理干净 (20) 6 混凝土格梗模板缺陷 (21) 7 梁模板缺陷 (21) 8 柱模板缺陷 (22) 9 板模板缺陷 (23) 10 墙模板缺陷 (24) 第三章、钢筋工程质量通病的产生及防治措施 (26) 1 表面锈蚀 (26) 2 混料 (27) 3 原料曲折 (28) 4 热轧钢筋无生产厂标识 (28) 5 条料弯曲 (29) 6 钢筋剪断尺寸不准 (29) 7 钢筋调直切断时被顶弯 (30) 8 钢筋连切 (30) 9 箍筋不方正 (31) 10 成型尺寸不准 (31) 11 已成型好的钢筋变形 (33) 12 箍筋弯钩形式不对 (33) 13 闪光对焊—未焊透 (34)

14 闪光对焊—氧化 (36) 15 闪光对焊—过热 (38) 16 闪光对焊—脆断 (39) 17 闪光对焊—烧伤 (41) 18 闪光对焊—塑性不良 (42) 19 闪光对焊—接头弯折或偏心 (43) 20 电弧焊—尺寸偏差 (44) 21 电弧焊—焊缝成型不良 (44) 22 电弧焊—焊瘤 (45) 23 电弧焊—咬边 (45) 24 电弧焊—电弧烧伤钢筋表面 (46) 25 电弧焊—弧坑过大 (47) 26 电弧焊—脆断 (47) 27 电弧焊—裂纹 (48) 28 电弧焊—未焊透 (49) 29 电弧焊—夹渣 (50) 30 电弧焊—气孔 (51) 31 骨架外形尺寸不准 (52) 32 绑扎网片斜扭 (52) 33 钢筋的混凝土保护层不准 (53) 34 钢筋间距不准 (54) 35 骨架吊装变形 (55) 36 同一连接区段内接头过多 (55) 37 钢筋遗漏 (57) 38 绑扎接点松扣及扎丝头向外 (57) 第四章、桩基础工程质量通病的产生及防治措施 (58) 1 水泥搅拌桩—搅拌体不均匀 (58) 2 水泥搅拌桩—喷浆不正常 (59) 3 水泥搅拌桩—抱钻、冒浆 (60) 4 水泥搅拌桩—桩顶强度低 (61) 5 钻孔灌注桩—坍孔 (61) 6 钻孔灌注桩—钻孔漏浆 (63) 7 钻孔灌注桩—钻孔偏位(倾斜) (63) 8 钻孔灌注桩—缩孔 (64) 9 钻孔灌注桩—钢筋笼偏位、变形、上浮 (65) 10 钻孔灌注桩—吊脚桩 (66) 11 钻孔灌注桩—断桩 (67) 12 预应力管桩—桩身断裂 (68) 13 预应力管桩—桩顶碎裂 (70) 14 预应力管桩—沉桩达不到设计要求 (72) 15 预应力管桩—桩顶位移 (74) 16 预应力管桩—桩身倾斜 (75) 17 预应力管桩—接桩处松脱开裂 (76) 18 预应力管桩—接长桩脱桩 (77)

钢筋混凝土质量通病防治施工方案

================================================================ 南宁市XX设计中心 钢筋混凝土结构质量通病防止与处理 施工方案 编制单位:广西建工集团建筑工程总承包有限公司

编制日期:年月 目录 目录 (2) 1.编制依据 (3) 1.1 编制依据 (3) 1.2 编制原则 (3) 2.工程概况 (3) 2.1工程简介 (3) 2.2本工程结构砼设计强度等级 (4) 3. 钢筋砼结构工程质量要求及检查方法 (7) 3.1质量要求 (7) 3.2结构尺寸偏差控制与检验方法 (8) 4.砼结构质量通病防治措施及处理方法 (10) 4.1 蜂窝 (10) 4.2麻面 (11) 4.3孔洞 (12) 4.4露筋 (13) 4.5缝隙、夹层 (14) 4.6缺棱掉角 (15) 4.7表面不平整 (16) 4.8强度不够,均质性差 (16) 4.9砼浇筑胀模 (17) 5.钢筋工程质量通病防治与处理措施 (19) 5.1 钢筋错位 (19) 5.2 焊接接头质量不符合要求 (20) 5.3同截面接头过多 (21) 5.4绑扎不符合要求 (21) 5.5不符合图纸或规范构造规定 (22) 5.6基础钢筋倒钩 (23) 5.7骨架歪斜 (23) 5.8钢筋曲线形状不准 (24) 5.9剪力墙钢筋移位 (24)

1.编制依据 1.1 编制依据 1.1.1本工程施工图纸。 1.1.2国家和行业现行相关规范、本标段涉及主要的相关国家标准、市相应地方标准和规定: 《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300-2011) 《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.1.3国家相关法律、法规。 1.1.4企业质量、安全、环境管理体系文件,企业建筑工程施工工艺标准、统一专项方案及规章制度。 1.2 编制原则 通过合理的施工组织、高效的资源管理、先进的施工技术、科学的施工方案、严格的过程监控、持续的改进措施的编制原则 2.工程概况 2.1工程简介 工程名称:南宁市建筑设计院科研设计中心 建设单位:南宁市建筑设计院

质量通病处理措施

工程质量通病的防治措施 一、质量通病的概念 所谓工程质量通病,是建筑工程中常而易见的质量问题,它的存在不仅影响建筑物的美观甚至影响到使用功能及结构安全。工程质量的优劣直接影响国家经济建设速度。“百年大计,质量第一”,为此对工程质量中出现的通病,必须采取有效的防范措施,加以防治、消除,确保工程质量。 二、本工程应防治的质量通病内容及控制措施如下: (一)、钢筋混凝土工程 模板工程常见质量通病内容 模板接缝不严,造成漏浆:模板强度、刚度、稳性差,造成混凝土变形、位移等。 (1)、柱模板 现象:底部漏浆、平面尺寸变形,高低不平。 原因分析:底部模板不严,模板加固不紧,标高未严格控制。 预防措施:清除底部垃圾,将柱模底部封堵严密,使用定型加固件进行加固,用水准仪抄平标高,严格控制柱子标高尺寸。 (2)、现浇板模板 现象:板中部下沉,板底混凝土面不平,边模嵌入梁内、墙内不易拆模。

原因分析:板搁栅用料小且间距过大造成挠度过大,板下支撑强度达不到要求,板底模不平,混凝土接触面平整度超差:侧模伸入梁或墙身内,浇灌混凝土后,梁模外胀,造成边模板嵌入混凝土内。 预防措施:选择底模具有一定的强度及刚度,板底模拼接必须平整,且支撑件必须牢固、可靠:板模与梁板搭接处,板模应拼铺到梁侧模外口平齐或墙体外侧,避免模板嵌入混凝土梁内,以便于拆除。 2、钢筋工程工程常见质量通病内容? (1)、钢筋弯曲、不顺直。 现象:沿钢筋长度有一处或数处“慢弯”。 原因分析:钢筋在运输时,装车不注意,运输车辆较短,钢筋弯折过度。用吊车卸车时,挂钩或堆放不慎,压垛过重,堆积起来后或多或少都弯曲。 预防措施:采用长架较长的运输车,或用加挂车身车辆运输。对于较长的钢筋,尽可能采用吊架装卸车,避免用钢丝直接捆绑钢筋。(2)、钢筋位移变形以及绑扎间距不符合要求,缺扣松扣等。 原因分析:绑扎铁丝太硬或粗细不当?绑扎形式不正确。 预防措施:钢筋在绑扎前,应先在支好的模板上画线,按线绑扎,绑扎后必须垫好垫块。绑扎12mm 以下的钢筋用22#铁丝绑扎,直径12-25mm 的钢筋用20#铁丝绑扎,绑扎梁、柱等直径较粗的钢筋可用双根22#铁丝绑扎。绑扎时要尽量选用不易松脱的绑扎形式。如梁板 钢筋绑扎时靠近外围两行钢筋的相交应每点绑扎其中间部分可成梅

电力建设工程质量通病典型缺陷防治[详细]

火电建筑工程质量通病与典型缺陷防治措施 认真执行原电力部建设协调司1995年颁布的《电力建设消除施工质量通病守则》,施工单位在施工组织设计中必须认真编制防治质量通病的措施,建设、监理单位应认真审查这些措施,并严格监督其实施. 1、建筑工程质量通病防治措施 (1)认真贯彻执行电力建设工程质量监督总站颁发的《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》电建质监[2004]18号,并签订电力建设房屋工程质量通病防治任务书附《任务书》,消除《规定》中明确的“二裂缝”(墙体裂缝与现浇楼板裂缝)与“四渗漏”(楼地面渗漏、外墙渗漏、门窗渗漏与屋面渗漏).具体措施见该规定. (2)消除回填土下沉质量通病控制要点 ①严格控制回填土选用的土料和土的取土含水率. ②填方必须分层铺土和压实,控制土的虚铺厚度. ③不许在含水率过大的腐殖土、亚粘土、泥炭上、淤泥等原状土上填方. ④填方前当基底呈现橡皮土应进行处理:翻晒.晾干后进行夯实或换土. (3)消除混凝土质量通病控制要点 ①大体积混凝士温度裂缝. ②蜂窝、麻面、露筋. ③墙、柱底部烂脖跟. ④现浇砼上下施工缝接头处涨模. (4)消除地下变形缝(埋入式止水带)渗漏质量通病控制要点 ①止水带(片)完好无损,规格、型号.材质符合设计要求. ②埋设位置固定牢固程度. ③钢筋密集区域处的混凝土浇筑和控制粗骨料粒径. ④止水带周围混凝土仔细振捣. (5)消除砌筑砂浆的质量通病控制要点 ①严格执行施工配合比,保证砂浆搅拌时间. ②改善砂浆和易性. ③严禁干砖上墙和减少外墙渗漏点. (6)零米沟道盖板保证其齐全、平整、美观措施. (7)保证面砖、地砖接缝平直,不空鼓措施. (8)成品保护监控措施

混凝土质量通病防治的措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT646 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 混凝土质量通病防治的措施通用范本

混凝土质量通病防治的措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1、蜂窝 1.1现象。混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。 1.2产生的原因 (1)混凝土配合比不当或砂、石予、水泥材料加水量计量不准,造成砂浆少、石于多; (2)混凝土搅拌时间不够,未拌合均匀,和易性差,振捣不密实; (3)下料不当或下料过高,未设串通使石子集中,造成石子砂浆离析, (4)混凝土未分层下料,振捣不实,或漏

建筑工程施工质量通病及预防措施分析通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD483 建筑工程施工质量通病及预防措施分 析通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

建筑工程施工质量通病及预防措施 分析通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 随着人民生活水平的提高,人们居住、工作条件越来越好,建设项目工程质量要求高,各种新材料、新技术、新工艺不断被应用到工程施工当中,在提高工程质量的同时也增加了施工管理的难度。本文主要探讨当前建筑工程施工过程中存在的一些影响工程质量的常见问题,并提出了加强施工管理的方法,对建筑工程质量的提高具有一定的借鉴意义。在目前的建筑工程施工中,质量通病成为制约工程建设的主要问题,对建筑企业的信誉和经济效益也有着很大的影响,所以有效防范质量通病,对于建筑企业来说是十分重要的。 一、建筑工程施工中的质量通病 1.施工所需的砂浆调制不合理 在建筑施工过程中需要用到大量的砂浆材料,砂浆的调制工作也是施工过程中十分重要的环节,砂浆的质量关系到建筑物的结构和装饰,对它们的质量问题有很大影响。一些建筑企业为了降低成本,节约开支,在材料的选

建筑工程施工质量通病及预防措施分析(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑工程施工质量通病及预防措 施分析(通用版)

建筑工程施工质量通病及预防措施分析(通 用版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 随着人民生活水平的提高,人们居住、工作条件越来越好,建设项目工程质量要求高,各种新材料、新技术、新工艺不断被应用到工程施工当中,在提高工程质量的同时也增加了施工管理的难度。本文主要探讨当前建筑工程施工过程中存在的一些影响工程质量的常见问题,并提出了加强施工管理的方法,对建筑工程质量的提高具有一定的借鉴意义。在目前的建筑工程施工中,质量通病成为制约工程建设的主要问题,对建筑企业的信誉和经济效益也有着很大的影响,所以有效防范质量通病,对于建筑企业来说是十分重要的。 一、建筑工程施工中的质量通病 1.施工所需的砂浆调制不合理 在建筑施工过程中需要用到大量的砂浆材料,砂浆的调制工作也是施工过程中十分重要的环节,砂浆的质量关系到建筑物的结构和装饰,对它们的质量问题有很大影响。一些建筑企业为了降低成本,节

相关文档
相关文档 最新文档