文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 落地脚手架专项施工方案外立面整治

落地脚手架专项施工方案外立面整治

落地脚手架专项施工方案外立面整治
落地脚手架专项施工方案外立面整治

落地脚手架专项施工方案

外立面整治

Final approval draft on November 22, 2020

*******************************************

落地式脚手架

**********工程公司

2016年8月24日

**************落地式脚手架专项施工方案

一、工程概况

该工程位于*************,属于重庆市“一岸一线”环境综合整治工程,对面是重庆市第**中学,内有居住小区,人流量较大,周边为个体门面。

二、编制依据

1、《建筑施工计算手册》

2、《建筑施工手册》第五版

3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

6、另外参照本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。

三、搭设参数

1、立杆纵距la=

2、立杆横距lb=

3、脚手架步距h=

4、双排脚手架里立杆离主体结构外墙面距离

5、小横杆挑出里、外立杆的长度分别为和

6、搭设高度:1号楼;2号楼;

7、连墙件的设置:两步三跨

四、脚手架方案选择

本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点:

1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。

2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。

3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。

4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;

5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-2011检查标准要求,要符合相关文明标化工地的有关标准。

6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用双排落地式脚手架方案:

外脚手架是施工用临时结构,它要承受施工过程中的各种垂直和水平荷载,因此,脚手架必须有足够的承载能力,刚度和稳定性,在各种荷载作用下不发生失稳倒塌,以及超过允许要求的变形、倾斜摇晃或扭曲现象,确保安全。

五、脚手架材料选择

l、脚手架选用架设钢管外径48mm,壁厚,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。

2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符部《钢管脚手扣件标准》GB15831-1995的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达时不得破坏。

3、脚手板、脚手片采用符合有关要求。

4、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,×的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证。

5、连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700-2006)中Q235A钢的要求。

6、钢管、扣件计划用量表

7、劳动力计划

六、脚手架搭设流程及构造要求

落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。

根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。

在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角除双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,宜先立外排,后立内排,其余按以下构造要求搭设。

落地脚手架

1、立杆

(1)脚手架立杆纵距,横距,步距;连墙杆采用两步三跨连接:里立杆距建筑物。

(2)脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开500mm以上,且要求相邻接头不应在同步同跨内,以保证脚手架的整体性。

(3)立杆应设置垫木,并设置纵横方向扫地杆,连接于立脚点杆上,离底座

20cm左右。

(4)立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。

(5)立杆及纵横向水平杆构造要求:

2、大横杆、小横杆设置

(1)大横杆在脚手架高度方向的间距,(外侧大横杆间距以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为150mm。

(2)外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,以形成空间结构整体受力。

(3)大小横杆连接构造要求

3、剪刀撑

脚手架外侧立面的四周连续设置剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距离不应大于15m。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于3个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45度~60度之间。

多层脚手架剪刀撑布置

4、脚手板、脚手片的铺设要求

(1)脚手架里排立杆与结构层之间应铺设木板:板宽为180mm,里外立杆间应满铺脚手板,无探头板。

(2)满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效的防护措施。

(3)脚手片须用12-14#铁丝双股并联绑扎,不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,铺设时要选用完好无损的脚手片,发现有破损的要及时更换。

5、防护栏杆

(1)脚手架外侧使用密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。

(2)选用18铁丝张挂安全网,要求严密、平整。

(3)脚手架外侧必须设高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为和。

(5)脚手架上门洞、出入口构造示意图

6、连墙件

连墙件的连墙杆采用Φ48*钢管,连墙杆与脚手架、连墙杆与建筑物的连接采用双扣件连接,边墙杆与建筑物连接视具体部位采用钢管穿入窗洞口作连墙杆件。若施工期间,居民关闭窗户不能采用该措施,即采取钢板焊接,膨胀螺栓锚入墙内的连墙方式。膨胀螺栓采用4Ф16*160,焊接钢板为150*200*8,钢管端部与钢板满焊连接。

7、通道

(1)人行并兼作材料运输的斜道的形式宜按下列要求确定:

高度不大于6m的脚手架,宜采用一字型斜道;

高度大于6m的脚手架,宜采用之字型斜道。

(2) 斜道的构造应符合下列规定:

斜道宜附着外脚手架或建筑物设置;

运料斜道宽度不宜小于,坡度宜采用1:6;人行斜道宽度不宜小于1m,坡度宜采用1:3;

拐弯处应设置平台,其宽度不应小于斜道宽度;

斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板。栏杆高度应为,挡脚板高度不应小于180mm;

运料斜道两侧,平台外围和端部均应按规范规定设置连墙件;每两步应加设水平斜杆、剪刀撑和横向斜撑。

(3)斜道脚手板构造应符合下列规定:

脚手板横铺时,应在横向水平杆下增设纵向支托杆,纵向支托杆间距不应大于500mm;

脚手板横铺时,接头宜采用搭接;下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱处宜采用三角木填顺;

人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔250~300mm设置一根防滑木条,木条厚度宜为20~30mm。

(4)人行通道

由于附近人流量大,店铺照常营业,因此在临街面搭设高度4m、宽度3m 的安全人行通道。

1、为增加通道的美观性和安全性,在整个人行通道顶部双层竹跳板防护,层间间距600mm,铺设方向应相互垂直,顶层采用木工板满铺于竹跳板上。

2、根据现场实际情况,保证行人及住户的安全,为防止脚手架扫地杆绊倒行人,将沿街门面的扫地杆进行美观、安全处理。处理方法:在扫地杆上部及侧面铺设2cm厚九夹板,下撑两根10cm×20cm的通长木枋。

3、在安全通道各出入口、转角处,悬挂安全提示牌、警示牌。

4、在人行通道上方安装警示灯,警示灯需用防水警示灯,外加防爆外罩,间隔6m一个,各类施工用电,照明用电电线,需用PVC线管敷设于吊顶内。

5、在各出入口,街道口的转角处,为防止行人被钢管端头擦挂伤,在转角处的钢管用海绵体进行软包。

8、架体内外封闭

1)脚手架外侧在立杆内侧必须经重庆市建设主管部门认证的合格的密目

式安全网,应用不少于18号铁丝张挂严密.

2)脚手架的架体里立杆距墙净距超过20cm时必须铺设站人片,站人片设置

平整牢固.

七、计算书

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

(JGJ130-2011)。

计算参数:

双排脚手架,搭设高度米,立杆采用单立管。

立杆的纵距米,横杆的步距米。

钢管类型为48×,

施工活荷载为m2,同时考虑2层施工。

脚手板采用竹跳板,荷载为m2,按照铺设1层计算。

栏杆采用竹笆片,荷载为m,安全网荷载取m2。

基本风压m2,高度变化系数,体型系数。

地基承载力标准值170kN/m2,基础底面扩展面积,地基承载力调整系

数。

(一)、大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

大横杆的自重标准值 P1=m

脚手板的荷载标准值 P2=×2=m

活荷载标准值 Q=×2=m

静荷载的计算值 q1=×+×=m

活荷载的计算值 q2=×=m

大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩

跨中最大弯矩计算公式如下:

跨中最大弯矩为

M1=×+××= 支座最大弯矩计算公式如下:

支座最大弯矩为

M2=-×+××= 我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

=×106/=mm2

大横杆的计算强度小于mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

静荷载标准值q1=+=m

活荷载标准值q2=m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=×+××(100××105×=

大横杆的最大挠度小于150与10mm,满足要求!

(二)、扣件抗滑力的计算:

R ≤ Rc

其中 Rc ——扣件抗滑承载力设计值,取;

R ——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

1.荷载值计算

横杆的自重标准值 P1=×=

脚手板的荷载标准值 P2=××2=

活荷载标准值 Q=××2=

荷载的计算值 R=×+×+×=

单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

当直角扣件的拧紧力矩达时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取;

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取。

(三)、脚手架荷载标准值:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为

NG1 = ×=

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用竹笆片脚手板,标准值为

NG2 = ×1××+/2=

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、竹笆片脚手板挡板,标准值为

NG3 = ××1/2=

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);

NG4 = ××=

经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 。

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值 NQ = ×1××2=

风荷载标准值应按照以下公式计算

其中 W0 ——基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》

(GB50009-2001)附录表的规定采用:W0 =

Uz ——

Us ——风荷载体型系数:Us =

经计算得到,风荷载标准值Wk = ××× = m2。

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = + ×

经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力N=×+××=

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = +

经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力N=×+×=

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式

MW = ×10

其中 Wk ——风荷载标准值(kN/m2);

la ——立杆的纵距 (m);

h ——立杆的步距 (m)。

经过计算得到风荷载产生的弯矩 Mw=×××××10=(四)、立杆的稳定性计算:

1.不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中 N ——立杆的轴心压力设计值,N=;

i ——计算立杆的截面回转半径,i=;

k ——计算长度附加系数,取;

u ——计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=;

l0 ——计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=××=;

A ——立杆净截面面积,A=;

W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=;

——由长细比,为2772/16=175;

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表

得到;

——钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到

=7759/×489)=mm2;

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f]=mm2;

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

2.考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中 N ——立杆的轴心压力设计值,N=;

i ——计算立杆的截面回转半径,i=;

k ——计算长度附加系数,取;

u ——计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=;

l0 ——计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=××=;

A ——立杆净截面面积,A=;

W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=;

——由长细比,为2772/16=175;

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表

得到;

MW ——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,MW=;

——钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到

=7286/×489)+95000/5080=mm2;

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f]=mm2;

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

(五)、最大搭设高度的计算:

不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

其中 NG2K ——构配件自重标准值产生的轴向力,NG2K = ;

NQ ——活荷载标准值,NQ = ;

gk ——每米立杆承受的结构自重标准值,gk = m;

经计算得到,不考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度 Hs = 米。

脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

经计算得到,不考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值 [H] = 米。

考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

其中 NG2K ——构配件自重标准值产生的轴向力,NG2K = ;

NQ ——活荷载标准值,NQ = ;

gk ——每米立杆承受的结构自重标准值,gk = m;

Mwk ——计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩,Mwk = ;

经计算得到,考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度 Hs = 米。

脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

经计算得到,考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值 [H] = 米。(六)、立杆的地基承载力计算:

立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求

p ≤ fg

其中 p ——立杆基础底面的平均压力 (kN/m2),

fg ——地基承载力设计值 (kN/m2);fg =

地基承载力设计值应按下式计算

fg = kc × fgk

其中 kc ——脚手架地基承载力调整系数;kc =

fgk ——地基荷载承载力标准值;fgk =

fg= kc × fgk= kN/m2

基础压力=(钢管自重+扣件自重+竹跳板自重+其他材料及人自重)/基础面积

P<fg

地基承载力的计算满足要求!

六、脚手架的检查与验收

1、脚手架搭设完毕或分段搭设完毕,应按规定对脚手架工程的质量进行检查,经检查合格后方可交付使用。

2、验收时应具备下列文件:

(1)脚手架构配件的出厂合格证或质量分类合格标志;

(2)脚手架工程的施工记录及质量检查记录;

(3)脚手架搭设过程中出现的重要问题及处理记录,

(4)脚手架工程的施工验收报告。

4、脚手架工程的验收,除查验有关文件外,还应进行现场检查,检查应着重以下各项,并记入施工验收报告。

(1)构配件和加固件是否齐全,质量是否合格,连接和挂扣是否紧固可靠;

(2)安全网的张挂及扶手的设置是否齐全;

(3)基础是否平整坚实、支垫是否符合规定;

(4)连墙件的数量、位置和设置是否符合要求;

(5)垂直度及水平度是否合格。

八、脚手架搭设安全技术措施

1、技术保障措施

(1)架子搭设完毕,用合格密目安全网铺围护于架子的外围及底部。

(2)钢管与扣件进场前应经过检查挑选,所用扣件在使用前应清理加油一次,扣件一定要上紧,不得松动。每个螺栓的预紧力在40N·m~65 N·m之间。

(3)架子搭设到10m高度时由架子搭设人员进行自检;架子搭设完毕后由搭设会同施工单位、监理单位和质检单位对整个脚手架进行验收检查,验收合格后方可投入使用。

(4)该脚手架作为建筑物装饰作业时,安全防护屏障及装修时作业平台,严禁将揽风绳等固定在脚手架上。

(5)脚手架的安全性是由架子的整体性和架子结构完整性来保证的,未经允许严禁他人破坏架子结构或在架子上擅自拆除与搭设脚手架各构件。其中在脚手架使用期间,下列杆件严禁拆除:主节点处横、纵向水平杆,连墙件。

2、质量保障措施

(1)操作人员作业前必须进行岗位技术培训与安全教育。

(2)技术人员在脚手架搭设、拆除前必须给作业人员下达安全技术交底,并传达至所有操作人员。

(3)脚手架必须严格依据本《施工方案》进行搭设;搭设时,技术人员必须在现场监督搭设情况,保证搭设质量达到设计要求。

(4)脚手架搭设完备,依据施工组织设计与单项作业验收表对脚手架进行验收,发现不符合要求处,必须限时或立即整改。

3、安全保障措施

(1)操作人员必须持有架子工作业操作证,方可上岗。

(2)架子在搭设(拆卸)过程要做到文明作业,不得从架子上掉落工具、物品;同时必须保证自身安全,高空作业需穿防滑鞋,佩戴安全帽、安全带,未佩戴安全防护用品不得上架子。

(3)在架子上施工的各工种作业人员,应注意自身安全;不得随意向下、向外抛、掉物品,不得随意拆除安全防护装置。

(4)雨、雪、雾及六级以上大风等天气,严禁进行脚手架搭设、拆除工作。

(5)应设安全员负责对脚手架进行经常检查和保修。

A 在下列情况下,必须对脚手架进行检查:

a 在六级以上大风和大雨后

b 停用超过二个月,复工前。

B 检查保修项目:

a 各主节点处各杆件的安装、连墙件等构造是否符合《施工方案》的要求;

b 扣件螺丝是否松动;

c 安全防护措施是否符合要求。

(6)在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看护,安全员巡视检查。

(7)脚手架临街面必须有防止坠物伤人的防护措施。

(8)搭拆脚手架期间,地面应设置围栏和警戒标志,严禁非操作人员入内。

九、注意事项

1、外脚手架不得搭设在距离外架空线路的安全距离内,并做好可靠的安全接地处理。

2、定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

3、外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料篾混用。

4、外脚手架搭设人员必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全带、穿防滑鞋。

5、严禁脚手板存在探头板,铺设脚手板以及多层作业时,应尽量使施工荷载内、外传递平衡。

6、结构外脚手架每支搭一层,支搭完毕后,经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。

7、严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料施荷,施工荷载不得大于

3kN/m2,确保较大安全储备。

8、结构施工时不允许多层同时作业,装修施工时同时作业层数不超过两层,临时性用的悬挑架的同时作业层数不超过两层。

9、当作业层高出其下连墙件以上、且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。

10、各作业层之间设置可靠的防护栅栏,防止坠落物体伤人。

11、外脚手架应加强日常检查,注意加强所有构造措施的设置与日常维护。必需以外的所有材料杂物不能堆载架上。

十、脚手架的拆除

1、拆架前,全面检查拟拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术交底后才准工作。作业计划一般包括:拆架的步骤和方法、安全措施、材料堆放地点、劳动组织安排等。

2、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。

3、拆架的高处作业人员应戴安全帽、系安全带、扎裹腿、穿软底防滑鞋。

4、拆架程序应遵守“由上而下,先搭后拆”的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按“一步一清”原则依次进行。严禁上下同时进行拆架作业。

5、拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆除中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。

6、连墙杆(拉结点)应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑时,应用临时撑支住,然后才能拆除。

7、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

8、拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

9、在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

10、拆下的材料要徐徐下运,严禁抛掷。运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,“当天拆当天清”,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。

11、高层建筑脚手架拆除,应配备良好的通讯装置。

12、输送至地面的杆件,应及时按类堆放,整理保养。

13、当天离岗时,应及时加固尚未拆除部分,防止存留隐患造成复岗后的人为事故。

14、如遇强风、大雨、雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除,严禁夜间拆除。

15、翻掀垫铺竹笆应注意站立位置,并应自外向里翻起竖立,防止外翻将竹笆内未清除的残留物从高处坠落伤人。

十一、脚手架的危险源识别与控制

十二、应急预案

1 应急救援指导思想及原则

为保证施工作业人员生命财产安全,防止突发性重特大事故的发生,并能在事故发生后迅速有效控制处理,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及施工作业现场的实际情况,按照“预防为主,自救为主,统一指挥,分工负责”的原则,制定安全事故应急救援预案。

项目施工作业中发生安全事故时,抢救受伤人员是第一位的任务,现场指挥人员要冷静沉着地对事故和周围环境作出判断,并有效地指挥所有人员在第一时间内积极抢救伤员,安定人心,消除人员恐惧心理。

事故发生地要快速地采取一切措施防止事故蔓延和二次事故及次生灾害发生。

要按照不同的事故类型,采取不同的抢救方法,针对事故的性质,迅速作出判断,切断危险源头再进行积极抢救。

事故发生后,要尽最大努力保护好事故现场,使事故现场处于原始状态,为以后查找原因提供依据,这是现场应急处置的所有人员必须明白并严格遵守的重要原则。

发生事故单位要严格按照事故的性质及严重程度,遵循事故报告原则,用快速方法向有关部门报告。

2 应急救援组织机构及职责

指挥机构:成立桂花园新村1号、2号楼外墙装饰工程应急救援指挥部。

指挥长:项目经理肖力群(电话:

副指挥长:项目技术负责人董忠明(电话:

事故抢险救援组:项目部专职安全员夏黎明任组长(电话:、各作业队队长任组员。

设立应急救援办公室,地点设在桂花园新村1号、2号楼装饰工程项目办公室应急组织的分工职责

应急救援指挥长职责

(1)、分析紧急状态确定相应报警级别,根据相关危险类型、潜在后果、现有资源控制紧急情况的行动类型;

(2)、指挥、协调应急反应行动;

(3)、与企业外应急反应人员、部门、组织和机构进行联络;

(4)、直接监察应急操作人员行动;

(5)、最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安;

(6)、协调后勤方面以支援应急反应组织;

(7)、应急反应组织的启动;

(8)、应急评估、确定升高或降低应急警报级别;

(9)、通报外部机构,决定请求外部援助;

(10)、决定应急撤离,决定事故现场外影响区域的安全性。

应急救援副指挥长职责

(1)、积极协助应急指挥长工作;

(2)、向应急救援工作提出减缓事故后果行动的应急反应对策和建议;

(3)、协调、组织和获取应急所需的其它资源,设备以支援现场的应急操作;

(4)、组织项目部相关技术和管理人员对施工场区生产过程各危险源进行风险评估;

(5)、定期检查各常设应急反应组织和部门的日常工作和应急反应准备状态;

(6)、根据各施工场区实际条件,努力与周边有条件的企业为在事故应急处理中共享资源、相互帮助、建立共同应急救援网络和制定应急救援协议。

事故现场抢险救护组职责

(1)、负责事故现场的紧急救护工作,解救受困人员及时救护伤员并送往医疗中心救治;

(2)、组织人员抢救现场物资负责事故现场的紧急抢险工作,包括现场贵重物资及设备的抢救、危险品的转移等;

(3)、保证现场救援通道的畅通;

(4)、控制事故发展,及时排除险情。

事故疏散组职责

(1)、负责事故发生现场的人员疏散工作,及时组织人员按照正确的方式进行疏散撤离,防止事态扩大,及时引导救援车辆进入事故现场;

(2)、负责事故现场警戒任务,设置警戒区域,禁止无关人员进入;

(3)、保护事故现场,协助上级调查人员对事故进行调查。

事故后勤通讯组

(1)、负责收集各相关部门的通讯方式;

(2)、负责应急救援物质的日常保管、保养工作,确保应急救援物质完好;

(3)、应急预案启动后,按应急救援指挥长的部署,有效地组织应急物资资源到施工现场,并及时对事故现场进行增援,保证通讯联络畅通、做好通讯联络工作,同时提供后勤服务。

3 工作要求:

相关人员必须服从统一指挥,整体配合、协同作战、有条不紊、忙而不乱。

必须确保应急救援器材及设备数量充足、状态良好,保证遇到突发事件时各项救援工作正常运转。

各应急小组成员必须落实到人,各司其职,熟练掌握防护技能。

4 事故应急处理方案

处置方案

当施工作业中发生因坍塌、火灾、中毒、物体打击、高空坠落、机械伤害、触电等安全事故时,事故现场人员必须立即大声呼救,并向应急救援指挥长报告,应急救援指挥长在接到报告后,根据事故情况启动应急救援预案,同时电话通知事故现场抢险救护组、事故疏散组、事故后勤通讯组组长,由各组组长通知各小组成员立即赶赴到事故现场,对人员进行施救,防止事故扩大。如果伤员出现失血或休克应立即进行包扎止血,和人工呼吸抢救,及时送往医院救治。发生事故后,事故现场围观人员多,妨碍救援施救工作,应疏散无关人员,并对事故现场进行警戒,禁止无关人员进入事故现场。同时及时拨打“110”报警电话和“120”急救电话,并及时逐级向有关部门报告事故情况,请求上级支援。

发生安全事故时按以下程序图处理

5 各种情况现场应急处置方案

相关文档