文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › Brocade光纤交换机级联设置

Brocade光纤交换机级联设置

Brocade光纤交换机级联设置
Brocade光纤交换机级联设置

Brocade光纤交换机级联设置

1.Brocade光纤交换机级联需要License,确保有购买此License。

如图的Fabric就是级联的License

2.更改Domain ID,把需要级联的Brocade光纤交换机更改成不同的Domain ID

3.把Switch Status更改成Disable后,我们就可以更改此光纤交换机的Domain ID了。

4.更改完Domain ID后,把Switch Status重新改回Enable状态。

5.确保两台光纤交换机的级联License都已安装,Domain ID不一样后,就可以找一条光纤线把两台光纤交换机的任意口对联即可。重新登录管理界面后,可以看到级联的口状态变成了E-Port,如图连接的是23号口。

6.这样两台光纤交换机就级联成功了,但是此光纤交换机的固件版本是6.4.0b的。Brocade 光纤交换机固件版本从6.2.0x后,在管理界面中的Zone Admin中无法看到级联的另外一台光纤交换机的端口,此功能移到了DCFM(Brocade Data Center Fabric Manager)软件中了,此软件需要交换机购买Enterprise Group Management(EGM)license才可以使用。

所以另外一种解决方案是:在访问Fabric中的每一个switch设置好port的别名,然后在一台Fabric的管理界面访问所有的别名来继续配置zoning了.

光纤网络交换机设备的级联图解

网络交换机设备的级联(图解) 双绞线端口的级联? 级联既可使用普通端口也可使用特殊的MDI-II端口。当相互级联的两个端口分别为普通端口(即MDI-X)端口和MDI-II 端口时,应当使用直通电缆。当相互级联的两个端口均为普通端口(即MDI-X)或均为MDI-II端口时,则应当使用交叉电缆。 无论是10Base-T以太网、100Base-TX快速以太网还是1000Base-T千兆以太网,级联交换机所使用的电缆长度均可达到100米,这个长度与交换机到计算机之间长度完全相同。因此,级联除了能够扩充端口数量外,另外一个用途就是快速延伸网络直径。当有4台交换机级联时,网络跨度就可以达到500米。这样的距离对于位于同一座建筑物内的小型网络而言已经足够了!? 1.使用Uplink端口级联? 现在,越来越多交换机(Cisco交换机除外)提供了Uplink 端口(如图1所示),使得交换机之间的连接变得更加简单。

图1 Uplink端口 Uplink端口是专门用于与其他交换机连接的端口,可利用直通跳线将该端口连接至其他交换机的除Uplink端口外的任意端口(如图2所示),这种连接方式跟计算机与交换机之间的连接完全相同。需要注意的是,有些品牌的交换机(如3Com)使用一个普通端口兼作Uplink端口,并利用一个开关 (MDI/MDI-X转换开关)在两种类型间进行切换。 图2 利用交叉线通过普通端口级联交换机 光纤端口的级联? 由于光纤端口的价格仍然非常昂贵,所以,光纤主要被用于核心交换机和骨干交换机之间连接,或被用于骨干交换机之间的级联。需要注意的是,光纤端口均没有堆叠的能力,只能被用于级联。 1.光纤跳线的交叉连接? 所有交换机的光纤端口都是2个,分别是一发一收。当然,光纤跳线也必须是2根,否则端口之间将无法进行通讯。当交换

博科BROCADE交换机常用命令与zone配置

telnet 10.77.77.77 admin password ctrl+c Help 不带任何参数会列出所有交换机的命令 带参数时输出如下 Switchshow 查看交换机状态 Chassisshow 显示外壳信息.重要的是可以显示序列号

Configure, 以菜单的形式对交换机进行配置.这个命令需要先使用switchdisable命令将交换暂停使用.第一个选项Fabric parameters 如选yes.那么我们可以进入他的子选项去更改domain ID. Configdefault 恢复出厂默认设置,也需要先做switchdisable Licenseshow, licenseadd, licenseremove, license的添加,查看,删除命令 configupload 和configdownload,可以将配置文件上传或下载.支持ftp scp和local ipAddrShow和ipAddrSet,查看设置管理端口的IP地址

Version: 查看firmware 版本 Sfpshow查看sfp状态 Userconfig 查看和配置登陆账号

Domainsshow 查看交换机的domain信息 Zone 的配置 Zoning是Brocade交换机上的标准功能,通过在SAN网络中交换机上进行Zoning的配置,可以将连接在SAN网络中的设备,逻辑上划分为不同的区域,使各区域的设备相互间不能访问,是网络中的主机和设备间相互隔离 Zone的配置示例

创建Members,就是给端口或wwn创建别名,这里创建了3个别名,每个别名包括3个端口. 红线标出的1,1表示domain1 中的1号端口. 创建Zones 通过zonecreate 命令可以将别名,或端口名添加到zone中. 创建Configurations.将创建的zone添加到配置中.

博科交换机级联

博科光纤交换机级联文件修订历史记录

1、概述 在现实环境中服务器与存储搭建san环境时,为了达到链路的冗余,防止单点故障,一般都需要引进光纤交换机。同时当业务系统不断增加,光纤交换机端口无法满足日益增长的业务需求时,就需要重新购置光纤交换机,使之与之前的光纤交换机级联,从而达到端口扩容的现实效果。 博科光纤交换机在我司的项目中使用频繁,下面就简单介绍一下博科光纤交换机级联的相关信息。 2、级联准备 1、部分光纤交换机级联需要官方授权,购买级联license(比 如说博科200e光纤交换机)。有些光纤交换机级联license 是出厂自带的(比如说博科300光纤交换机)。 2、搭建级联物理环境。 3、级联步骤 1、导入级联license 用一根网线将电脑与博科光纤交换机的网口连接(brocade 交换机上只有一个电口网络连接),将电脑的ip设置为

10.77.77.77.0网段的ip,博科交换机的默认ip地址为10.77.77.77,通过telnet 10.77.77.77连接到交换机上,用户名为:admin;密码为:password。 登录后,输入wwn命令记下wwn号,如下: 如果需要官方授权,那么在到货时会有一张纸,上面的密码为:Transaction Key 登录到以下网站: https://https://www.wendangku.net/doc/353074045.html,/slkInternet/brocade 按照步骤申请license。你的激活license选择“Fabric OS Feature Activation(e.g. Trunking ,APM etc .)” 完成后会生成一个license。 登录到交换机上,用licenseshow来查看现有的license 用swd77:admin> licenseadd xxxxxxxxxxxxxx(博科的激活号) 再用licenseshow查看是否加载成功,如图:

Brocade光纤交换机常用命令

标签:? 2013-12-24 10:19?2062人阅读?(0)?? ?分类: San IBM的双机双柜,两光纤交换机分别引一根光纤到另一楼光纤交换机,插上无反应,后得知需要更改交换机的domain id 默认出厂为1。需改为不同号。下面是博科的交换机命令转。 Brocade SAN交换机常用命令 默认用户名:admin,默认密码password 1. switchStatusShow 查看交换机的总体健康状态 switch:admin> switchstatusshow Switch Health Report Switch Name: SWFCR SwitchState: MARGINAL Duration: 863:23 Power supplies monitor MARGINAL Temperatures monitor HEALTHY Fans monitor HEALTHY WWN servers monitor HEALTHY Standby CP monitor HEALTHY Blades monitor HEALTHY Flash monitor HEALTHY Marginal ports monitor HEALTHY Faulty ports monitor HEALTHY Missing SFPs monitor HEALTHY All ports are healthy switch:admin> 2. switchShow 查看交换机基本配置信息 Enter the switchShow command, which displays the following information for a switch: - switchname - The switch name. - switchtype - The switch model and firmware version numbers. - switchstate - The switch state: Online, Offline, Testing, or Faulty. - switchrole - Displays the switch role: Principal, Subordinate, or Disabled. - switchdomain - Displays the switch Domain ID. - switchid - The embedded port D_ID of the switch. - switchwwn - The switch World Wide Name.

Brade光纤交换机级联及划分ZONE

目录 一、环境描述 (1) 二、检查级联许可 (1) 三、更改Domain ID (2) 四、接线 (14) 五、划分ZONE (14) 5.1创建ZONE (14) 5.2创建ZONECONFIG (14) 5.3添加ZONE到ZONECONFIG (15) 5.4保存配置 (15) 5.5激活配置 (15) 5.6查看配置 (15) 六、常用命令 (15) 一、环境描述 两台Brocade光纤交换机(本地异地各一台),两台设备做级联并划分ZONE。 二、检查级联许可

首先分别核查两台设备是都均具有级联License(Brocade 300系列自带级联许可)。 1、通过licenseshow命令查看: 2、通过switchshow命令查看: 如果交换机级联成功端口状态会变成E-Port,主交换机后面会标有 (UPstream),下级交换机会显示 (downstream)状态。 备注: 1、级联 License,无论距离长短,两台交换机进行连接都需要购买级联授权。 2、EF License,Extended Fabric 是实现远距离连接的授权,超过 10Km就需要进行购买。 三、更改Domain ID 光纤交换机默认Domain ID均为1,在做级联前需要将其中一台设备Domain ID改为其他值(非1,否则将会冲突,连接后指示灯将慢速闪烁)。 1、通过管理端口登录到交换机管理页面; 2、点击“Switch Admin”,如下图所示:

3、准备更改Domain ID,按下图操作: 4、更改Domain ID,按下图操作: 四、配置远距离端口级联(超过10KM才需要配置) 配置方法 配置远距离连接的命令为 portcfglongdistance,具体命令格式如下 portcfglongdistance [slot/]port [distance_level] [vc_translation_link_init] [desired_distance] 参数说明 slot 为插槽号,可选 port 为端口号 distance_level 为距离的级别,根据距离的不同可以分为一下四种级别: vc_translation_link_init 参数 1 为激活远距离连接的初始化,参数 0 为不激活模式,默认参数为 1。 desired_distance 指定连接的距离,LD 和 LS 模式需要用到的参数,在 LD 模式下,这个是连接距离的上限,用来计算自动指定的 Buffer值,如果指定距离小于实际距离则设备自动分配的 buffer值小于需要的 buffer值,连接会成功,但是会造成连接降级(degraded mode),在连接状态中会看到有一个“Buffer limited”的标注,在 LS模式中,设备不会计算实际的连接距离,系统根据指定距离分配 buffer值。

光纤网络交换机设备的级联图解

光纤网络交换机设备的 级联图解 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

网络交换机设备的级联(图解) 双绞线端口的级联 级联既可使用普通端口也可使用特殊的MDI-II端口。这样的距离对于位于同一座建筑物内的小型网络而言已经足够了! 1.使用Uplink端口级联 现在,越来越多交换机(Cisco交换机除外)提供了Uplink端口(如图1所示),使得交换机之间的连接变得更加简单。

图1 Uplink端口 Uplink端口是专门用于与其他交换机连接的端口,可利用直通跳线将该端口连接至其他交换机的除Uplink端口外的任意端口(如图2所示),这种连接方式跟计算机与交换机之间的连接完全相同。需要注意的是,有些品牌的交换机(如 3Com)使用一个普通端口兼作Uplink端口,并利用一个开关(MDI/MDI-X转换开关)在两种类型间进行切换。 图2 利用交叉线通过普通端口级联交换机 光纤端口的级联 由于光纤端口的价格仍然非常昂贵,所以,光纤主要被用于核心交换机和骨干交换机之间连接,或被用于骨干交换机之

博科交换机级联教学总结

一交换机级联 当服务器数量增加使得一台交换机无法满足需求时,就需要增添交换设备,并对新增加的光纤交换机进行级联操作。 1. 查看license。 通过ssh登录到交换机上,用licenseshow命令查看许可证情况 1.brocade:root> licenseshow 2.SQ9cbdcQ9QTRAdcl: 3. Fabric license 4.fEJFgsdfegr5hyktyjCZ94ZST9LN9RDNaJYPBA3AC: 5. Enhanced Group Management license 6.Zg7LG9KEH7m39PGrPswergerytrhfhstrytrB7G3P: 7. 8 Gig FC license 其中Fabric license就是级联的许可,如果没有的话,需要购买许可并添加。 2. 修改domain ID 要把其中一台交换机的ID修改为非1值,这里把新的交换机的ID设置为2 1.brocade:root> switchdisable 2. 3.brocade:root> configure 4. 5.Configure... 6. 7. Fabric parameters (yes, y, no, n):[no] y 8. 9. Domain:(1..239)[1] 2 10. WWN Based persistent PID (yes, y, no, n):[no] 11. R_A_TOV:(4000..120000)[10000] 12. E_D_TOV:(1000..5000)[2000] 13. WAN_TOV:(0..30000)[0] 14. MAX_HOPS:(7..19)[7] 15. Data field size:(256..2112)[2112] 16. Sequence Level Switching:(0..1)[0]

交换机级联

网络知识:图解交换机设备的级联 双绞线端口的级联 级联既可使用普通端口也可使用特殊的MDI-II端口。当相互级联的两个端口分别为普通端口(即MDI-X)端口和MDI-II端口时,应当使用直通电缆。需要注意的是,有些品牌的交换机(如3Com)使用一个普通端口兼作Uplink端口,并利用一个开关(MDI/MDI-X 转换开关)在两种类型间进行切换。 图2 利用直通线通过Uplink端口级联交换机

2.使用普通端口级联 如果交换机没有提供专门的级联端口(Uplink端口),那么,将只能使用交叉跳线,将两台交换机的普通端口连接在一起,扩展网络端口数量(如图3所示)。需要注意的是,当使用普通端口连接交换机时,必须使用交叉线而不是直通线。 图3 利用交叉线通过普通端口级联交换机 交叉电缆 交叉与不交叉,所使用的网线都是一样的,只是在压线头的时候次序不同而已。 所谓“交叉线”,是指一头使用568A标准,另一头使用568B标准;非交叉线,即“直通线”,是指两端使用同一种标准。 568B中网线接头的颜色依次为:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕; 568A中网线接头的颜色依次为:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕; 一般来说,相同设备相连接,使用交叉线。但如果处于下端的设备上有“UPLINK”接口,则可以使用直通线通过“UPLINK”接口与上端设备连接。 另外,现在一些新的设备,具有端口识别功能,能自动识别是平行线还是交叉线,那就无所谓

博科BrocadeSAN交换机常用命令

博科BrocadeSAN交换机常用命令 博科Brocade SAN交换机通用命令 1。查看IP地址命令............................................................................................................2 2.查看固件版本.......................................................................................................2 3.查看开关状态 (2) 4.查看交换机许可证-id........................................................................................3 5.配置ZONE........................................................................................................... .......3 6.查看区域配置文件.................................................................................................………4 7.查看区域.................................................................................................................. 5 8.检查系统日志信息................................................................................................... 6 9.停工.................................................................................................................. ................6 10.设置博科锦交换机的IP地址.............................................................................6 11.博科brocade交换机查看操作系统版本信息.................................................................6 12.

博科交换机200E(IBM B16)级联激活操作方法(转载)

博科交换机200E(IBM B16)级联激活操作方法(转载) 陈晓伟:QQ120792574 博科BROCADE300/200E光纤交换机授权激活的网址是: https://www.wendangku.net/doc/353074045.html, 用一根网线将电脑的网卡与博科交换机上的网口连接(brocade交换机上只有一个电口网络接口),将电脑的ip设置为10.77.77.0网段的ip,博科交换机的默认ip是10.77.77.77,通过telnet 10.77.77.77连接交换机上 先登录到交换机上,发wwn命令记下wwn(如下) #wwn WWN: 10:00:00:05:1e:41:5c:c1 你的license到货时一张纸(上面的密码叫Transaction Key) 登录到以下网站 https://www.wendangku.net/doc/353074045.html, 按步骤申请license.你的激活license选择“Fabric OS Feature Activation (e.g. Trunking, APM etc.)” 完成后会生成一个license 登陆到交换机上,用licenseshow来查看现有license swd77:admin>licenseshow RzcQSXXXCS0RTc: Unknown1 license S9zXXXCSzRTScl: Unknown2 license b9QQGGHJHARRdF: Fabric license swd77:admin> 其中两个Unknown1 和Unknown2这两个授权应该是两个4端口的授权。Fabric license是级联license授权,是我后来添加的,默认的210E交换机是没有的。 博科Brocade Slikworm 210E交换机授权情况 sw37_b:admin>switchshow switchName: sw37_b

交换机的堆叠和级联的区别

交换机的堆叠和级联有什么区别 (2016-01-12 12:30:24) 转载▼ 分类:电脑知识 堆叠是用专用的端口把交换机连接起来,当作一个交换机使用。堆叠的接口具有很高的带宽,一般在1Gbps以上。而级联通常是用普通网线把几个交换机连接起来,使用普通的端口或级联接口,带宽通常为100M以下(可以通过port channel来扩展带宽),这样下级的所有工作站就只能共享较窄的出口,从而获得较低的性能。 堆叠实际上把每台交换机的母板总线连接在一起,不同交换机任意二端口之间的延时是相等的,就是一台交换机的延时。而级联就会产生比较大的延时(级联是上下级的关系)。级联的层次是有限制的。而且每层的性能都不同,最后层的性能最差。而堆叠是把所有堆叠的交换机的背板带宽共享。例如一台交换机的背板带宽为2G,那么3台交换机堆叠的话,每台交换机在交换时就有6G的背板带宽。而且堆叠是同级关系,每台交换机的性能是一样的。 堆叠只有在自己厂家的设备之间,且此设备必须具有堆叠功能才可实现。级联只需单做一根双绞线(或其他媒介),堆叠需要专用的堆叠模块和堆叠线缆,而这些设备可能需要单独购买。 虽然级联和堆叠都可以实现端口数量的扩充,但是级联后每台集线器或交换机在逻辑上仍是多个被网管的设备,而堆叠后的数台集线器或交换机在逻辑上是一个被网管的设备。 堆叠与级联的区别: 1 对设备要求不同。级联可通过一根双绞线在任何网络设备厂家的交换机之间,或者交换机与集线器之间完成。而堆叠只有在自己厂家的设备之间,并且该交换机必须具有堆叠功能才可实现。

2 对连接介质要求不同。级联时只需一根跳线,而堆叠则需要专用的堆叠模块和堆叠线缆,当然堆叠模块是需要另外订购的。 3 最大连接数不同。交换机间的级联,在理论上没有级联数的限制。但是,叠堆内可容纳的交换机数量,各厂商都会明确地进行限制。 4 管理方式不同。堆叠后的数台交换机在逻辑上是一个被网管的设备,可以对所有交换机进行统一的配置与管理。而相互级联的交换机在逻辑上是各自独立的,必须依次对其进行配置和管理每台交换机。 5 设备间连接带宽不同。多台交换机级联时会产生级联瓶颈,并将导致较大的转发延迟。例如,4台百兆位交换机通过跳线级联时,彼此之间的连接带宽也是100Mbps。当连接至不同交换机上的计算机之间通信时,也只能通过这条百兆位连接,从而成为传输的瓶颈。同是,随着转发次数的增加,网络延迟也将变得很大。而4台交换机通过堆叠连接在一起时,堆叠线缆将能提供高于1Gbps的背板带宽,从而可以实现所有交换机之间的高速连接。尽管级联时交换机之间可以借助链路汇聚技术来增加带宽,但是,这是以牺牲可用端口为代价的。 6 网络覆盖范围不同。交换机可以通过级联成倍地扩展网络覆盖范围。例如,以双绞线网络为例,一台交换机所覆盖的网络直径为100m,2台交换机级联所覆盖的网络直径就是300m,而3台交换机级联时的直径就可达400m。而堆叠线缆通常只有0.5~1m,仅仅能够满足交换机之间互联的需要,不会对网络覆盖范围产生影响。 图解两种级联方法:

Brocade SAN 交换机常用命令

查看IP地址命令 swd77:admin>ipaddrshow SWITCH E the rnet IP Address: 10.77.77.77 Ethernet Subnetmask: 255.255.255.0 Fibre Channel IP Address: none Fibre Channel Subnetmask: none Gateway IP Address: none DHCP: Off swd77:admin> 设置博科Brocade交换机IP地址 博科交换机的默认IP地址是10.77.77.77,在命令行模式下可以通过ipaddrset命令对交换机的IP地址进行设置和修改 swd77:admin>ipaddrset Ethernet IP Address [10.77.77.77]: #输入交换机需要设置的IP地址 Ethernet Subnetmask [255.255.255.0]: #输入掩码 Fibre Channel IP Address [none]: Fibre Channel Subnetmask [none]: Gateway IP Address [none]: # 输入网关 DHCP [Off]: #是否开启DHCP swd77:admin> 博科brocade交换机查看OS版本信息 swd77:admin> version Kernel: 2.6.14.2 //linux内核版本 Fabric OS: v6.1.0a // 交换机OS版本 Made on: Thu Apr 17 21:45:31 2008 // 生产日期 Flash: Tue Jan 13 23:33:44 2009 BootProm: 4.6.6 swd77:admin> 博科brocade交换机添加license授权信息 swd77:admin>licenseadd XXXXXXXX(博科的激活号) 查看博科brocade交换机license授权信息 在命令行模式下使用licenseshow命令可以查看博科交换机的授权情况,使用licenseadd 命令可以添加授权。 博科Brocade Slikworm 210E交换机授权情况 swd77:admin>licenseshow RzcQSXXXCS0RTc:

博科Brocade交换机配置

设置博科Brocade交换机IP地址 博科交换机的默认IP地址是10.77.77.77,在命令行模式下可以通过ipaddrset命令对交换机的IP地址进行设置和修改 swd77:admin> ipaddrset Ethernet IP Address [10.77.77.77]: #输入交换机需要设置的IP地址 Ethernet Subnetmask [255.255.255.0]: #输入掩码 Fibre Channel IP Address [none]: Fibre Channel Subnetmask [none]: Gateway IP Address [none]: # 输入网关 DHCP [Off]: #是否开启DHCP swd77:admin> 一般情况下只需要设置Ethernet 的IP和掩码就可以了,这个IP地址主要是用来对交换机进行管理设置。 Brocade SAN交换机的几种管理方法 为了对SAN网络进行管理,Brocade公司了丰富的管理工具,来适应不同场景下对SAN 网络的管理。 Telnet 交换机管理的最基本方法,通过命令行的方式直接登录到交换机上,通过交换机上操作系统(Fabric OS)提供的命令对交换机作管理工作。能完成对单台交换机管理的所有功能,对操作者对管理命令非常熟悉。不适合非专业人士使用。 WEB TOOLS 图形界面的管理工具,通过浏览器对交换机完成管理工作。视觉效果比Telnet好很多,并且在性能监视时能提供多种视图。能完成对单台交换机管理的大多数功能,适合大多数用户使用。 Fabric Manager 对SAN网络中的交换机进行批量管理的工具。能对SAN网络中的多台交换机,在一个管理站一次性的完成管理工作。方便SAN网络的统一管理。 SNMP 网络管理的标准协议

图解交换机设备的级联

结合图例,主要介绍多台交换机在网络中同时使用时的连接问题 多台交换机的连接方式有两种方式:级联跟堆叠。下文针对这两种连接方式,分别介绍其实现原理及详细连接过程。 1、交换机级联 级联是最常见的连接方式,就是使用网线将两个交换机进行连接。连接的结果是,在实际的网络中,它们仍然各自工作,仍然是两个独立的交换机。需要注意的是交换机不能无限制级联,超过一定数量的交换机进行级联,最终会引起广播风暴,导致网络性能严重下降。级联又分为以下两种: 使用普通端口级联 所谓普通端口就是通过交换机的某一个常用端口(如RJ-45端口)进行连接。需要注意的是,这时所用的连接双绞线要用反线,即是说双绞线的两端要跳线(第1-3与2-6线脚对调)。其连接示意如图1所示。 图1 使用Uplink端口级联 在所有交换机端口中,都会在旁边包含一个Uplink端口,如图2所示。此端口是专门为上行连接提供的,只需通过直通双绞线将该端口连接至其他交换机上除“Uplink端口”外的任意端口即可(注意,并不是Uplink端口的相互连接)。

图2 其连接示意如图3所示。 图3 2、交换机堆叠 此种连接方式主要应用在大型网络中对端口需求比较大的情况下使用。交换机的堆叠是扩展端口最快捷、最便利的方式,同时堆叠后的带宽是单一交换机端口速率的几十倍。但是,并不是所有的交换机都支持堆叠的,这取决于交换机的品牌、型号是否支持堆叠;并且还需要使用专门的堆叠电缆和堆叠模块;最后还要注意同一堆叠中的交换机必须是同一品牌。 它主要通过厂家提供的一条专用连接电缆,从一台交换机的“UP”堆叠端口直接连接到另一台交换机的“DOWN”堆叠端口。堆叠中的所有交换机可视为一个整体的交换机来进行管理。 提示:采用堆叠方式的交换机要受到种类和相互距离的限制。首先实现堆叠的交换机必须是支持堆叠的;另外由于厂家提供的堆叠连接电缆一般都在1M左右,故只能在很近的距离内使用堆叠功能。 不同连接方式的优缺点

Brocade_光纤交换机级联及ZONE划分

Brocade_光纤交换机级联及ZONE划分 一、环境描述 两台Brocade光纤交换机(本地异地各一台),两台设备做级联并划分ZONE。 二、检查级联许可 首先分别核查两台设备是都均具有级联License(Brocade 300系列自带级联许可)。 1、通过licenseshow命令查看: 2、通过switchshow命令查看:

如果交换机级联成功端口状态会变成E-Port,主交换机后面会标有(UPstream),下级交换机会显示 (downstream)状态。 备注: 1、级联 License,无论距离长短,两台交换机进行连接都需要购买级联授权。 2、EF License,Extended Fabric 是实现远距离连接的授权,超过 10Km就需要进行购买。 三、更改Domain ID 光纤交换机默认Domain ID均为1,在做级联前需要将其中一台设备Domain ID 改为其他值(非1,否则将会冲突,连接后指示灯将慢速闪烁)。 1、通过管理端口登录到交换机管理页面; 2、点击“Switch Admin”,如下图所示:

3、准备更改Domain ID,按下图操作:

4、更改Domain ID,按下图操作:

四、配置远距离端口级联(超过10KM才需要配置) 配置方法 配置远距离连接的命令为portcfglongdistance,具体命令格式如下 portcfglongdistance [slot/]port [distance_level] [vc_translation_link_init] [desired_distance] 参数说明 slot 为插槽号,可选 port 为端口号 distance_level 为距离的级别,根据距离的不同可以分为一下四种级别: vc_translation_link_init 参数1 为激活远距离连接的初始化,参数0 为不激活模式,默认参数为1。 desired_distance 指定连接的距离,LD 和LS 模式需要用到的参数,在LD 模式下,这个是连接距离的上限,用来计算自动指定的Buffer值,如果指定距离小于实际距离则设备自动分配的buffer值小于需要的buffer值,连接会成功,但是会造成连接降级(degraded mode),在连接状态中会看到有一个“Buffer limited”的标注,在LS模式中,设备不会计算实际的连接距离,系统根据指定距离分配buffer值。 L0 为常用接口的连接模式,支持1 Gbps 速率,最大10 km;最大5km 的2Gbps 速率

交换机两种连接方式堆叠与级联基础介绍

交换机是一种最为基础的网络连接设备。它一般都不需要任何软件配置即可使用的一种纯硬件式设备;单个交换机与网络的连接,相信读者朋友们已经能够掌握。本文结合图例,主要介绍多台交换机在网络中同时使用时的连接问题。 多台交换机的连接方式无外乎两种:级联跟堆叠。下面针对这两种连接方式,分别介绍实现原理及详细的连接过程。 1、交换机级联 这是最常用的一种多台交换机连接方式,它通过交换机上的级联口(UpLink)进行连接。 使用Uplink端口级联 在所有交换机端口中,都会在旁边包含一个Uplink端口,如图2所示。此端口是专门为上行连接提供 的,只需通过直通双绞线将该端口连接至其他交换机上除“Uplink端口”外的任意端口即可(注意,并不是Uplink端口的相互连接)。 2、交换机堆叠 此种连接方式主要应用在大型网络中对端口需求比较大的情况下使用。Brocade光交命令手册

目录 第一章管理地址设置 (2) 1.1默认管理地址 (2) 1.2更改管理地址 (2) 1.3查看管理地址 (2) 第二章ZONE基本命令 (3) 2.1alias命令 (3) 2.2zone命令 (3) 第三章CFG基本命令 (5) 第四章常用维护命令 (6) 4.1switchshow (6) 4.2switchstatusshow (8) 4.3porterrshow (8) 4.4licenseshow (9) 4.5supportshow (10)

第一章管理地址设置1.1默认管理地址 Brocade光交默认管理地址为10.77.77.77 默认用户名密码为admin/password 也可以使用串口进行连接,波特率为9600 1.2更改管理地址 1.3查看管理地址

第二章ZONE基本命令 2.1alias命令 alias是可选项,对于软zone(wwn zone)来说是非常有必要配置的,它的主要作用就是对每一个wwn或者物理端口取一个别名 alicreate "aliName", "member[; member...]" 如 aliadd "aliName", "member[; member...]" 假设HIS01的HBA0卡坏掉了,这个时候我们换了一块卡,就需要对其成员进行更新,先把新的WWN加进去,如 aliremove "aliName", "member[; member...]" 再比如把原先坏掉的HBA卡的WWN信息从alias里去除,如 alidelete "aliName" 如果这个成员我们彻底不需要了,例如主机移除,如 2.2zone命令 zonecreate "zonename", "member[; member...]"

博科交换机级联

博科交换机级联

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

一交换机级联 ?当服务器数量增加使得一台交换机无法满足需求时,就需要增添交换设备,并对新增加的光纤交换机进行级联操作。?? 1. 查看license。 通过ssh登录到交换机上,用licenseshow命令查看许可证情况 1.brocade:root> licenseshow? 2.SQ9cbdcQ9QTRAdcl: 3. Fabriclicense 4.fEJFgsdfegr5hyktyjCZ94ZST9LN9RDNaJYPBA3AC: 5.Enhanced Group Management license 6.Zg7LG9KEH7m39PGrPswergerytrhfhstrytrB7G3P: 7. 8 Gig FC license 其中Fabric license就是级联的许可,如果没有的话,需要购买许可并添加。 ? 2. 修改domain ID 要把其中一台交换机的ID修改为非1值,这里把新的交换机的ID设置为2 1.brocade:root> switchdisable? 2. 3.brocade:root>configure 4. 5.Configure... 6. 7. Fabric parameters (yes,y, no,n):[no] y 8. 9.Domain:(1..239)[1] 2 10. WWN Based persistent PID (yes, y, no, n):[no] 11.R_A_TOV:(4000..120000)[10000] 12. E_D_TOV:(1000..5000)[2000] 13. WAN_TOV:(0..30000)[0] 14.MAX_HOPS:(7..19)[7] 15. Datafield size:(256..2112)[2112] 16. Sequence LevelSwitching:(0..1)[0] 17. Disable Device Probing:(0..1)[0] 18. SuppressClass FTraffic:(0..1)[0] 19. Per-frame Route Priority:(0..1)[0] 20. Long Distance Fabric:(0..1)[0] 21.BB credit:(1..27)[16]

光纤网络交换机设备的级联图解精编WORD版

光纤网络交换机设备的级联图解精编W O R D 版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

这样的距离对于位于同一座建筑物内的小型网络而言已经足够了!? 1.使用Uplink端口级联? 现在,越来越多交换机(Cisco交换机除外)提供了Uplink端口(如图1所示),使得交换机之间的连接变得更加简单。 图1 Uplink端口

Uplink端口是专门用于与其他交换机连接的端口,可利用直通跳线将该端口连接至其他交换机的除Uplink端口外的任意端口(如图2所示),这种连接方式跟计算机与交换机之间的连接完全相同。需要注意的是,有些品牌的交换机(如3Com)使用一个普通端口兼作Uplink 端口,并利用一个开关(MDI/MDI-X转换开关)在两种类型间进行切 换。当交换机通过光纤端口级联时,必须将光纤跳线两端的收发对调,当一端接“收”时,另一端接“发”。同理,当一端接“发”时,另一端接“收”(如图4所示)。令人欣慰的是,Cisco GBIC光纤模块都标记有收发标志,左侧向